文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › [VIP专享]04联络巷贯通通风安全措施

[VIP专享]04联络巷贯通通风安全措施

[VIP专享]04联络巷贯通通风安全措施
[VIP专享]04联络巷贯通通风安全措施

塔什店煤矿

8204综采区通风联络巷贯通

编制单位:塔什店煤矿安通科

单位负责人:代廷军

编制人:夏凯

编制时间:2011年10月23日

8204综采区联络巷贯通通风安全技术措施

概况:

塔什店煤矿8204综采区由于前期掘进,采用局扇进行压入式通风,进风由原8202工作面进风上山供风,现决定在8202进风上山平台处开口与8204轨道巷贯通,形成8204综采区通风系统,为确保两巷贯通后,矿井通风安全,特制定本联络巷贯通通风安全技术措施:

1、贯通前矿井通风状况

在8204综采通风联络巷未贯通前,由于8203综采工作面回撤完毕,8203综采区皮带回风巷已进行密闭,轨道巷与进风联络巷均已进行封闭,742水平西巷主要由03工作面煤仓进风,综采进风上山于近日进行封闭,封闭后,8204轨道巷以西将暂时无工作面,其通风系统主要是:

副斜井—715水平车场—715水平东大巷—8202进风上山—局扇—8204轨道巷—开切巷—8204皮带巷—742水平—742水平回风上山—2号回风井—主扇—地面

主皮带井—皮带机尾—715水平撒煤斜巷—715水平东大巷—715水平回风小眼—742水平回风巷—742水平回风上山—2号回风井—主扇—地面

由于8204开切巷配风量为430m3/min,采用局扇进行压入式通风,风量为300m3/min左右,不能满足通风需要,考虑8204轨道巷以西无工作面,不存在二次利用风流,在8204轨道巷口以东设置一

道风障,增加矿井的通风阻力,使部分风流进入8204轨道巷,这样来增加8204开切巷的风量。

二、通风方案:

8204通风联络巷贯通后,由于皮带机未撤出,无法构筑调节风门,贯通后就会出现以下状况:

在矿井负压状态下,风流直接经过通风联络巷进入轨道巷口进入742水平回风巷,8204开切巷工作面进入少量风量,造成开切巷风

量严重不足。为避免造成开切巷风量不足的现象出现。采用以下4

种方案作为未构筑调节风门前的正常过度:

1、在通风联络巷口以上部位设置一道风障,使风流进入8204轨道巷,向开切巷工作面供风。

2、在8204轨道巷口以东部位设置一道风障,使8204轨道巷的

负压增加,742水平以西风流部分进入轨道巷,在负压作用下,通

风联络巷风流全部进入轨道巷。

3、在联络巷以上部位和轨道巷口以东各设一道风障。

4、通风联络巷贯通后,在通风联络巷内构筑一道板壁,继续采

用局扇向工作面供风,等轨道巷两道风门设置完成后再由通风联络

巷向8204工作面供风。

(1)采用第一种通风方式,由于所设风障位置在皮带机头段,设置风障后,部分风流在矿井负压状态下,会通过皮带机头架进入742水平回风巷,造成进入8204开切巷工作面的风流量减小,造成风量无法满足工作面的需要。

(2)采用第二种通风方式,在8204轨道巷口以东部位设置一道风障,这样,在进行742水平回风巷增阻作用下,8204轨道巷和皮带巷的负压就会增加,在增阻和负压增加的作用下,通风联络巷风流全部进入轨道巷。

(3)采用第三道通风方式,在轨道巷口以东设置一道风障和通风联络巷口以上部位各设置一道风障,742水平回风巷以西的风阻增加,使风量减小,造成风量不足现象,通风联络巷风流全部进入轨道巷,8204开切巷工作面的风量将超过设计风量。

(4)、通风联络巷贯通后,继续采用局扇向工作面进行压入式通风,就会造成电力资源的浪费,不利于节约成本。

根据以上4种方案的分析对比,为确保矿井的正常通风,保证工作面有合适的风量,决定采用第二种通风方案,如在第二种方案采用后还存在工作面风量不足现象,则在742水平回风巷以东设置第二道风障,继续增加矿井742水平局部的通风阻力,这样就能保证8204工作面有合适的风量。

3、巷道贯通通风安全技术措施

1、巷道贯通前,安通科测风员以及通风队人员必须及时到位,进行通风设施的设置,保证矿井正常通风和各用风地点配给合适

的风量。

2、通风联络巷贯通后,严禁作业人员到贯通地点张望,严格按照安全技术措施的规定,立即实施巷道支护。

3、通风联络巷贯通后,风量未调节完毕前,现场作业人员严

禁停止局扇运行,继续保持向8204工作面进行通风,通风技术员经过请示矿领导同意后,方能停止局扇运行。

4、在预定设置通风设施的地点,提前打好两道风障,风障打好后,检查风障质量,在未贯通之前,风障保持常开状态。

5、在进行贯通工作后,班组长指定人员3人,到8204轨道巷贯通点围岩支护情况,然后一人返回,向班长汇报支护情况,

留下一人站岗,站岗位置必须在警戒线以外(警戒线的位置距

离贯通点大于50m),警戒位置1、715水平进风上山口以西一个警戒人员。2、轨道巷口以东50米位置一个警戒人员。3、轨道巷以下50米位置一个警戒人员。

6、严格坚持谁派岗、谁撤岗制度,严禁随意撤岗,站岗人员要精力集中,严禁打盹睡觉,严禁放人进入警戒区,贯通后撤回岗哨。

7、联络巷贯通前,工作面必须加强支护,保证锚网和棚架跟上迎头,并严格做到一掘一支。

四、贯通后的通风系统调整

1、进行贯通作业后,安通科必须做好风量调整准备。

2、当巷道贯通,形成2㎡以上贯通断面后,先对轨道巷口以东两道风障进行调整,做到不漏风,测风人员观察巷道风流方向及风量,当风流方向为:8204轨道巷→8204开切眼

→8204主运皮带巷时;巷道风速不低于0.25m/s,在通风联络巷贯通后,轨道巷局扇继续投入使用。

空巷贯通安全技术措施实用版

YF-ED-J5741 可按资料类型定义编号 空巷贯通安全技术措施实 用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

空巷贯通安全技术措施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 根据煤矿探放水“有掘必探,先探后掘”原则,和煤矿探放水在探测采空区或空巷时,钻孔终孔水平距不能超过3m,垂直距离不能1.5m,两帮边距为20m,超前距不能小于30m的规定,我公司地测科严格按规定执行并编制探放水设计。但是,我公司是由原来的三个小煤矿整合而成,由于过去小煤窑无序开采,造成巷道错综复杂,采空区或空巷频繁出现,给探放水工作带来许多困难,致使探水钻孔不能按照探放水设计进行钻探,遇到空巷或采空区无法达到设计要求。为此在探测到并确认采空区

或空巷时,确保掘进安全与其贯通,特编制此安全防护技术措施。 一、组织机构: 总指挥:李智群 副总指挥:贾君智张忠贵 成员:温培军高玉龙冯光宇戎兴华侯德平探水队长 施工队负责人 (1)贯通工作总指挥由总工程师负责,负责在巷道贯通调整通风系统期间出现问题时,采取相应措施及贯通工作的整体指挥。 (2)贯通工作副总指挥由生产矿长、安全矿长负责,负责贯通时的现场指挥及安全监督工作。 (3)成员职责:

风巷及联络巷巷修补充安全技术措施

风巷及联络巷巷修补充安 全技术措施 Through the process agreeme nt to achieve a uni fied action policy for differe nt people, so as to coord in ate acti on, reduce bli ndn ess, and make the work orderly.

编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________

风巷及联络巷巷修补充安全技术措 施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 由于11060 风巷联络巷已经整修完毕。现准备整修 11060风巷,为保证安全生产,特编制此补充安全技术措施: 一、施工条件 1、局部通风方式:局扇压入式通风,新鲜风流由局扇经 阻燃风筒送至工作面,乏风由11020轨道上山回至东轨道上山。 2、局扇安设位置:局扇安设于11060风巷联络巷两道风 布帘以东10米处。 3、风筒及供风距离:采用①600mm 阻燃、抗静电风筒供 风。 二、安全技术措施 1、在维修11060风巷前,必须首先通知安检科,由安 检科派专人打开密闭。严禁施工单位私自打开。 2、在排放瓦斯前,要检查工作面附近及其排放瓦斯流经

地段中的电缆及电器设备,消灭失爆现象。 3、由当班瓦检员和现场跟班干部负责现场指挥,由地面调度室坐镇指挥的当天值班领导或总工程师指定一人全面 负责。地面调度室坐镇的第一责任者是矿当天值班矿领导或总工程师。 3、在排放瓦斯之前,应首先撤出排放瓦斯流经地段的人员,切断工作面及排放瓦斯流经地段的所有电源并于①、东 轨道上山下段②、11060风巷联络巷两道风布帘以东10米处③、11030联络巷西口处三个地点设置警戒线。在排放瓦斯期间,严禁人员进入排放瓦斯流经地段。 4、排放时,排放人员按照各自的分工,监守岗位,相互协作,严禁玩忽职守,擅自行动或脱岗。 5、排放时,由外向里逐节段进行排放,并在回风流进入全风压通风处悬挂便携式瓦斯报警仪,连续监测瓦斯和二氧 化碳浓度,以便控制风筒末端风量。确保全风压风流混合处瓦斯浓度不超过1.5 %。 6、排放时,看风机人员不得随意停开风机,并认真检查

贯通安全技术措施

×××贯通安全技术措施 一、概况 我单位施工的xxx,设计长度xxm,断面xxx*xxx,采用xxx支护,xxx(掘进方式)掘进;现已施工xxxm,剩余xxm贯通,预计xxx 年xxx月xxx日贯通。为保证巷道的顺利、准确、安全贯通,特制定以下安全技术措施,贯通施工中必须严格执行本措施。 (附:贯通巷道布置示意图、警戒设置) 二、风险评估 xxx巷道贯通风险清单 三、施工组织 1、贯通总指挥: 2、现场贯通指挥负责人: 3、通风系统调整负责人:

4、现场安全监管人: 5、瓦斯检查员: 贯通总指挥,负责巷道贯通期间全面组织指挥及协调工作。 现场贯通指挥负责人,负责巷道贯通期间现场组织指挥及协调工作。 通风系统调整负责人负责巷道贯通后通风系统调整及风量测定、核实工作。 现场安全监管人,负责巷道贯通期间的安全监管及贯通措施的执行情况的监督。 瓦斯检查员,负责贯通期间的瓦斯检查工作。 四、贯通前的准备工作 (一)掘进方面 1、在xxx贯通前约50m,由测量技术人员对巷道中线进行检查,保证巷道的顺利施工和精准贯通。 2、巷道掘进剩余50m贯通时,停止xxx工作面的掘进工作,按设计支护至贯通点并对正头5m进行加强支护;xxx掘进面支护紧跟迎头,不允许滞后。 3、停掘工作面撤出掘进设备和所有施工工具,在距贯通点10m范围内的所有风水管路、电缆等必须提前保护好,以防损坏。 4、加强对巷道贯通点顶板压力显现的观测工作,发现异常及时处理。 (二)通风方面 1、严禁任何人在停掘工作面逗留,巷道内必须保证正常通风,经常检查巷道中风筒的完好情况。按时检查工作面及回风流中的瓦斯浓度。避免出现有毒有害气体积聚现象,设置警戒线与栅栏。 2、贯通巷道和被贯通巷道风筒必须紧跟迎头,风筒口距迎头不超过5m。 3、两巷道贯通前30m范围内,做好调整通风系统的准备工作,维护好通风设施。

矿井通风系统的安全措施

矿井通风系统的安全措 施 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

矿井通风系统的安全措施矿井通风系统是矿井生产系统的重要组成部分,它对矿井的稳产高产、防灾抗灾能力和矿井的经济效益有着重大的影响。矿井通风系统由多个要素组成,各要素之间存在着有机的联系,彼此又相互影响。为了保证矿井通风系统的安全、稳定和可靠,应采取如下措施: 1要有稳定的通风网络结构,保证风流稳定①采煤工作面、掘进工作面应采用独立通风。②在布置通风系统时要尽量避免和减少角联风道,特别是采煤工作面不允许布置在角联风道上,以保证风流的稳定。对存在角联通风的巷道必须采取有效的风流稳定控制措施。③矿井不应多水平同时开采。机电硐室应独立通风,且风量符合要求。井下火药库应有单独的进风道,回风必须直接引入矿井主要回风道或独立回风,且保证有足够的新鲜风流。 2要有足够的通风能力,保证有效通风①矿井应有足够的通风能力,满足各个用风地点的风量要求,严禁超通风能力生产。②按规定进行通风网络解算,预测风量分配和阻力分布,合理进行通风机的选型。③经常检查矿井供风量、漏风量大小及其漏风分布情况,使矿井的有效风量率和外部漏风率均控制在矿井通风质量标准规定的范围内。④在设计过程应充分考虑自然风压的影响,并根据气候条件的变化情况及时调节主要通风机工况,以保证主要通风机高效运行。⑤生产布局合理,加强回

风巷维护和通风构筑物保护措施,减少通风阻力,使通风系统处于最佳状态。 3要有可靠的通风设施和装备,保证正常通风时期有效控制风流并符合抗灾救灾能力的要求①根据矿井通风网络的布置与结构,合理布置通风设施和通风构筑物,且尽量做到数量少位置正确和质量可靠。②矿井要有完善的反风装置。③风硐必须按规定安装防爆门。 4要有合理的通风网络,以保证巷道的阻力分布能够满足各用风地点的通风需求在通风网络中,风流按巷道风阻进行风量分配,分配到各个工作面的风量,往往不能满足要求,需要采取控制与调节风量的措施。此外,随着生产的发展和变化,工作面的推进和更替,巷道风阻、网络结构及风量均在不断变化,相应的要求及时进行风量调节。 为降低矿井通风阻力,满足用风地点的通风需求,必须对全矿井通风网络进行全面调查和阻力测定,在关键分支上进行降阻,降低通风阻力的途径有以下几种方法:①扩大巷道断面;②降低巷道局部阻力;③开掘新井巷,缩短通风长度;④增加并联风路;⑤调整采掘布局,实现均衡生产。 5建立完善的矿井通风管理制度和通风管理机构,并配足人员。严格执行井下动火安全技术措施的审批制度。局部通风机专人管理,制定专

联络巷安全技术措施通用范本

内部编号:AN-QP-HT917 版本/ 修改状态:01 / 00 The Production Process Includes Determining The Object Of The Problem And The Scope Of Influence, Analyzing The Problem, Proposing Solutions And Suggestions, Cost Planning And Feasibility Analysis, Implementation, Follow-Up And Interactive Correction, Summary, Etc. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 联络巷安全技术措施通用范本

联络巷安全技术措施通用范本 使用指引:本解决方案文件可用于对工作想法的进一步提升,对工作的正常进行起指导性作用,产生流程包括确定问题对象和影响范围,分析问题提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,执行,后期跟进和交互修正,总结等。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 一、施工概况: S翼2#回风巷设计长度为1563.32m,根据矿有关科室决定安排,由我队在掘进揭露 KF23断层后,退机至FJ51断层往北40m处以南偏西45度沿顶板掘进联络与S翼1#回风巷贯通,联络巷长28.3m,施工过程中,巷道高度、宽度、断面均按照S翼2#回风巷断面施工要求执行,为确保作业质量及作业过程中的安全,特编制本措施。 二、危险因素: 1、顶板事故:由于支护不良或措施不力,可能造成冒顶事故,尤其是掘进窝头,会伤及

回风绕道贯通调风的安全技术措施

编号:AQ-JS-07576 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 回风绕道贯通调风的安全技术 措施 Safety technical measures for through regulation of return air bypass

回风绕道贯通调风的安全技术措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 为保证通风系统的合理性,根据生产布署安排,11601回风顺 槽与回风石门之间要开一联巷,取名采区回风绕道,该巷道自开工 到与石门贯通共有18米根据《规程》第108条规定和《防突管理规 定》第19条第四款有关规定特制定采区回风上山贯通后通风流调整 安全措施如下:, 一、成立贯通前、贯通时、贯通后风流调整组织领导机构: 组长:李献书 副组长:靳立全 成员:张晓、柳瑞生及掘进、通防工区人员 二、贯通前的准备工作: 1、因该巷道在4月23日早班开工故在自4月23号早班,回 风石门上下两端、11602回风口以里50米、采区回风上山下端打上 栅栏,悬挂“禁止入内”警示牌,不经允许不得进入。

2、贯通施工中做好被贯通地点的警戒工作,并严格执行“一炮三检”制度,放炮前要按规定做好警戒工作,禁止一切人员入进入警戒区。 3、回风石门不能停止瓦斯检查工作。应班班检查被贯通处的瓦斯含量。只有在规定的瓦斯浓度时(瓦斯不超过0.8%,二氧化碳不超过1.2%)时掘进工作面方可装药起爆,否则严禁施工。 4、每次装药放炮前,班组长必须派专人和瓦斯检查员到回风绕道迎头及回风石门检查瓦斯,只有两边瓦斯浓度在0.8%以下方可工作。 5、放炮前必须派专人站岗;位置(附贯通通知单) 6、掘进工作,放炮要严格遵守综合防尘制度,湿式打眼,使用水炮泥,放炮前后洒尘,严格执行“三保险、三人连锁、一炮三检”制度,放炮前要及时在回风石门透点附近洒水灭尘。安全员要严格检查落实,一项不合格,不准放炮。 7、每次放炮后,放炮员和掘进班组长必须巡视放炮地点和回风石门透点,检查通风、瓦斯、煤尘、顶板和瞎炮情况,发现异常,

掘进通风安全技术措施详细版

文件编号:GD/FS-8467 (解决方案范本系列) 掘进通风安全技术措施详 细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

掘进通风安全技术措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 在矿井生产过程中,为了在掘巷时创造良好的气候条件,必须对掘进工作面进行通风。据统计,矿井瓦斯爆炸中的80%的事故与掘进通风有关,所以制定本掘进通风的安全技术措施并认真落实。 1、富源煤矿掘进通风均采用局部通风机 (11kw)压入式通风方式,最长供供风距离380m 左右,使用直径500—600的柔性风筒(接头为插接无反边)导风。要求风筒出风口到工作面的距离应≤5m,风筒要吊挂平直,贴壁贴帮,铁线导直、逢环必挂,环环吃力。必须使用抗静电、阻燃的风筒。 2、采用矿井的全压通风,无此条件时必须用局部通风机通风,严禁采用扩散通风。一台风机不得向

巷道贯通安全技术措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.巷道贯通安全技术措施正 式版

巷道贯通安全技术措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成 的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度 与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一.编制目的 为防止二盘区运输巷与旧巷贯通时发生瓦斯、水、火等灾害。特编制本安全技术措施。 二.贯通时间 按照设计掘进进度,预计贯通时间为20xx年2月25日晚班,但是在实际掘进过程中,由于人员、设备或其它情况无法正确估计,预计贯通时间与实际贯通时间可能不符,但不论贯通时间提前或推后,贯通时都按照该措施执行。 三.参与贯通管理的人员职责

一.跟班矿领导工作职责 1负责此次贯通工作井下现场工作安排和现场安全管理,在贯通作业时与当班班长在贯通地点观察顶板和矿压情况,贯通作业中顶板出现冒顶危险和其它可能危及工作人员安全的情况时,及时果断的制定安全处理措施或下达撤离工作现场的命令。 2指导、监督贯通作业人员的现场工作,及时制止贯通工作中的各类违章作业、违反劳动纪律情况,杜绝安全生产隐患的出现。 3在贯通作业中出现不曾料及的情况或措施中没有健全的问题时,在有确凿把握的情况下,根据工作地点现场情况,布

回风联络巷扩巷施工安全技术措施

本文档下载后可任意修改 编号:SM-ZD-89552 可风联络巷扩巷施工安全 Through the p rocess agreeme nt to achieve a uni fied action p olicy for differe nt people, so as to coord in ate acti on, reduce bli ndn ess, and make the work orderly. 编制: 审核: 批准: I If

可风联络巷扩巷施工安全技术措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 、概况 由于原二水平回风联络拐弯幅度较大,无法满足瓦斯管 路安装设计要求,需从11轨道石门与12运煤上山连通的岔口处进行扩修,技术组已标定位置。为确保施工安全,特制定如下安全技术措施望施工单位认真贯彻执行。 二、工程概况: 1、扩刷位置:副斜井与风井联络巷 2、扩刷地点:水泵房 3、设计断面:下宽4.0m,中高3.0m半圆拱形, m?。 4、设计工程量:30米 5、维修方式:刷帮、挑顶;人工出矸。 、施工技术要求: 1、支护要求:

(1)支护形式为等强 度无纵筋全螺纹金属锚杆+锚网支 护+锚索,金属锚杆型号为KZ杆-2350,杆体规格C 20x2500mm ,锚杆间排距为800 X800mm,锚固力不得低于90KN。 (2 )锚索使用e 15.24mm 高强度钢绞线,间距 1.5 , 排距2.4m,每组三根,锚索长度 6.2m,按设计进行施工,锚固力不得低于180KN。 巷道每根锚杆必须进行锚固力测试,合格率不低于95% , 且必须有生产技术科人员队长及相关人员现场指导。 2、施工要求: (1)施工前技术人员在巷修点分段放一中腰线,尽可 能沿一帮扩刷,在施工中严格按中、腰线进行施工 (2)此地点采用手镐、风镐进行扩刷;放小炮,严格执 行站岗截人。 (3)维修时,前后5米段,打设点柱,加固巷道支护力 度。 (4 )维修前必须清理好退路,确保后路通畅。 (5)扩帮后,必须及时对扩巷地点进行临时支护加固,

贯通安全技术措施

12#层406南部盘区8615二切巷掘进贯通期间通风系统调整方案及安全技术组织措施 审批: 总工程师:安全副总: 开拓副总:通风副总: 安监站:调度室: 地质科: 机掘一队: 宏泰五队:通风区: 审核:编制:** 2017年5月7日

12#层406南部盘区8615二切巷掘进贯通期间通风系统调整方案及安全技术组织措施12#层406盘区8615工作面走向长1207m,倾向长150m,工作面整体煤层稳定,煤层厚度1.4~7.8m之间,平均煤厚6.27m,煤层倾角在1~9°,平均倾角3°。工作面采用倾斜长壁后退式低位放顶煤,机采2.9m,放煤3.37m,顶煤通过矿压压裂自然垮落装煤,顶板预裂步距垮落法管理顶板。煤层煤自燃倾向性等级为Ⅰ级,自燃倾向性性质为容易自燃,最短自然发火期为44天。由于工作面在开采过程中受以下5条断层影响:从508辅回往西计算:F2断层在5615巷463m处揭露为H=1.8m∠60°的正断层;F3断层在5615巷519m (2巷425米处)揭露为H=3.0∠65°的正断层;F9断层在2615-1巷355m处揭露为H=2.50∠64°的正断层;F10断层在2615-1巷440m 处揭露为H=0.70∠60°的正断层;F11断层在5615-1巷400m处揭露为H=0.8∠60°的正断层,以目前我矿采煤工作面的设备无法采出断层,经矿领导研究决定,对8615工作面开掘二切巷进行搬家调采,首先由宏泰五队打机窝,完成后由机掘一队负责掘进。 一、8615二切巷贯通期间系统调整方案 12#层8615二切巷位于12#层406南部盘区8615工作面内,沿

底留顶进行掘进。二切巷从2615开口(距离12#层508辅回284m 位置),先向北与406-3轨掘一条运输联巷,然后向南掘进,需与2615-1、2615-2、5615-1、5615等巷道贯通,贯通前大青砖、水泥、沙子等物料必须提前进到8615二切巷交贯通点位置附近,贯通后立即施工密闭墙,否则不允许贯通。为保证该项工作的顺利完成,防止事故的发生,特制定此安全技术措施。 第一步:8615二切巷与406-3轨贯通运料斜巷,由于此贯通为两条并联进风巷道,不需要施工通风设施; 第二步:8615二切巷与2615-1巷贯通,贯通当班8615工作面必须断电撤人,贯通时必须先贯通0.8m×0.8m小口,风量不得小于200m3/min,停止运转局部通风机,通风区利用贯通的小口为2615-1巷运输大青砖、水泥、沙子等物料,为2615-1巷贯通位置以东5米内施工密闭墙,密闭墙留口配风不得小于200m3/min,密闭施工完成后方可全断面贯通; 第三步:8615二切巷与2615-2巷贯通,贯通当班8615工作面必须断电撤人,贯通时必须先贯通0.8m×0.8m小口,风量不得小于200m3/min,停止运转局部通风机,通风区利用贯通的小口为2615-2巷运输大青砖、水泥、沙子等物料,为2615-2巷贯通位置以东5米内

通风系统管理安全技术措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 通风系统管理安全技术措 施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-3985-96 通风系统管理安全技术措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、确保矿井通风系统独立、可靠,改变通风系统时必须履行报批手续。 2、矿井主要通风机必须保证正常连续运转,每月至少检查一次。备用通风机要保证能在10min内启动。主通风机因检修、停电或其它原因停止运转时,必须制定停风措施,报矿总工程师批准。 3、采、掘工作面必须实行独立通风。相邻采掘工作面布置独立通风困难时,在制定安全措施后可采用串联通风,但串联通风的次数不得超过1次。禁止采煤工作面回风流串进掘进工作面。 对于本条规定的串联通风,必须在进入被串联工作面的风流中装设甲烷断电仪,且瓦斯和二氧化碳浓度都不得超过0.5%,其他有害气体浓度都应符合《煤矿安全规程》第一百三十五条的规定。

轨道下山联络巷施工安全技术措施示范文本

轨道下山联络巷施工安全技术措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

轨道下山联络巷施工安全技术措施示范 文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 根据三采区设计方案,从副平硐掘进一条联络巷与三 采区轨道下山联通,方便以后绞车房和轨道下山掘进的运 输和运料。此巷到从副平硐和主平硐联络巷交叉口以里26 米处以43°方位角开口,预计工程量62米。为确保施工安 全,特编制此安全技术措施,望施工过程中严格执行。 一、支护说明 1、净宽×净高=3.6m×3.0m,半圆拱形状。 2、采用锚杆挂网,喷浆支护,锚杆间距800mm× 800mm,喷浆厚度不小于100mm。 3、喷浆要能覆盖锚杆露头,喷完浆后看不见锚杆露 头,保证巷道壁平滑。

二、施工方法 1、采用凿岩机人工打眼放炮,耙沙机出渣,电机车运输。 2、通风方式:采用局部通风机压入式通风。 3、供电方式:由一采区配电所660V电源供电。 4、爆破:炸材选用煤矿许用三级乳化炸药,煤矿许用毫秒延期电雷管1—5段。 5、防尘:由主井专用防尘管路经¢25管道接入供给。 三、安全技术措施 顶板管理 1、掘进工作面严禁空顶作业。靠近工作面10m内的支护在爆破前必须检查,无隐患时方可作业。 2、要认真坚持“敲邦问顶”制度,及时用长柄工具找掉危岩,特别是打眼前、放炮后。 3、找顶工作必须遵守下列规定:

通风专业各项安全措施

通风专业各项安全措施 一)通风、瓦斯管理措施 1、本工程必须设专职瓦检员,每班必须按规定时间持证上岗,检查瓦斯、通风及安全情况,认真填写记录并执行好巡回检查汇报制,严禁出现空岗、漏岗、假鉴等现象发生,当瓦斯浓度≥0.8%时立即停止作业,查明原因,进行处理并汇报调度。 2、工程使用FBDN06-2×15KW风机供风,并保证“双风机,双电源”风机之间能够自动相互转换。 3、风筒末端风量设计为100m3/min,风筒末端距场子头最大距离不大于5.0米,并使用长度不小于10米的新式防炮崩风筒。 4、风机和压风机处必须按规定设齐沙箱和灭火器等。 5、风筒末端用好防崩风筒,长度不少于9.0米,保证风筒与防崩风筒接口严密,严禁漏风,风筒及防崩硬质风筒吊挂平直,风筒末端距场子头不得小于 5.0米。 6、掘送巷道时,局扇供风拐弯处,必须用骨架风筒对接软质风筒。 7、必须设置“三专两闭锁”装置,并保证灵敏好使。 8、任何情况下,严禁无计划停风停电,因检修或其他原因造成停风停电,必须撤离作业人员,切断电源,在大巷回风口以里大巷内,设置栅栏警标,恢复通风前,必须检查瓦斯情况,风机及开关附近10米范围内风流中的瓦斯浓度不超过0.5%时,方可启动,排放瓦斯时,按排瓦斯报告执行。 9、放炮时,必须执行清风放炮,放炮距离不得小于100米。 10、由机电矿长负责,派专职电气每班对本工作面所有电器设备进行检查,并确保巷道内所有电气设备必须完好防爆,其完好防爆率必须达到100%。 11、工作面放炮时,必须分次放炮,炮后半小时再进入工作面,炮前炮后及出货前后必须洒水消尘,特别是风筒后侧粉尘请洗干净。 12、放炮时严格执行好“一炮四检”制“三人联锁”炮制及集团公司下发“七不准”放炮制度等。 13、工作面放完掏槽炮后,瓦检员必须检查好掏槽眼内的瓦斯、通风等情况,发现掏槽口内瓦斯超过1.0%时,必须进行处理用末断风筒将掏槽口内瓦斯吹净,

管子道贯通安全技术措施

管子道贯通安全技术措施2011年7月20日8点-200m水平泵房管子道与轨道下山剩余23米贯通,根据《煤矿安全规程》规定:为了确保贯通安全施工, 特制订本措施: 一、组织措施: 1 、成立贯通领导小组: 组长:王学立 副组长:苏臻 成员:谷跃伟、冯朝辉、陈全福、徐智辉、张占武、郭振良。 现场总负责:王学立

2、贯通领导小组职责: 1)负责贯通期间的全面领导和准备工作,凡其作出的决策,所有工作人员必须绝对服从、统一行动; 2)组长负责贯通全过程,落实巷道贯通措施的贯彻及执行情况; 3)副组长及成员负责贯通施工过程中所发生的一切问题; 4)现场总负责根据现场情况向组长汇报贯通进展情况并进行决策。 二、准备工作: 1、贯通期间,由施工队负责在贯通点轨道下山向上100 米及-200 水平运输下山联络巷安排专职人员警戒与泵房管子道警戒人员保持联系,由施工队派两人同去检查无误后,一人警戒一人返回,确保贯通安全。 2、贯通前,由施工队技术负责人提前标明贯通点及巷道内的放炮警戒位置。 3、贯通剩余20 米时,由施工队技术负责人将贯通进展图挂在井调度室,并有

技术员将每班巷道的进尺情况及时上图。 4、施工队负责落实贯通现场各项措施的执行工作,并将每班的进展情况报井调度室,调度室应有专人记录。 5、贯通期间,必须有一名领导小组成员和一名技术人员现场值班,并严格执行交接班制度。 6、开拓副总现场负责贯通期间的全面工作。 三、贯通巷道地质及支护情况:

喷厚100mm 喷砼 C20 于二1煤底板。巷道为锚网喷,净宽 4500mm 净高3550mm 喷厚 120mm 喷砼 C20o 四、贯通安全技术措施: 贯通前需将风筒、电缆落地并用旧皮带、踩板加以保护。 每班派一名专职瓦检员对-200m 水平泵房管子道巷里外段气体进 行检查,去轨道下山贯通点检查气体时必须由-200m 水平泵房管子道1、巷道所施工岩性为砂岩,层位位于二 1 煤底板,岩性稳定,承受 的压力不大。巷道为锚网喷,坡度 22° ,净宽 3000mm 净高 3100mm 2、被贯通巷道情况:轨道下山巷道完好, 巷道岩性为砂岩,层位位 1、 贯通点为轨道下山落底点向上 23米处。 2、 开拓队严格按标定的中、腰线施工。 3、 4、

巷道贯通的通风安全技术措施(通用版)

巷道贯通的通风安全技术措施 (通用版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0431

巷道贯通的通风安全技术措施(通用版) -、技术要求: 1、进入警戒距离前,技术人员必须认真复测两侧坐标,准确给出贯通位置。施工队必须严格按巷道中、腰线施工,保证巷道准确贯通。 2、掘进巷道贯通前,综合机械化掘进巷道在相距50m前、其他巷道在相距20m前,必须停止一个工作面作业,做好调整通风系统的准备工作。 3、进入警戒范围后,施工队必须确切掌握每班的施工进度,并做好每班的上图工作。 4、通风部门接到技术部下达的贯通通知书后,必须提前做好贯通前后调整通风系统的准备工作,贯通后及时调整通风系统。 5、施工队必须班班掌握好施工进度,当贯通距离只有8m时,

采用组合钻杆打探眼将回风与运输巷探透,然后采用多打眼、少装药、放小炮的方式掘进。 6、贯通前,运输平巷预透点附近10米范围内必须加强支护。 7、下达贯通通知书后,必须在回风巷迎头往外100米处安设专用电话。 8、贯通时,必须由调度会指派一名领导现场统一指挥,停掘的工作面必须保证正常通风设置栅栏及警标,经常检查风筒的完好状况和工作面及其回风流中的瓦斯浓度,瓦斯超限时必须立即处理。掘进工作面的每次爆破前必须派专人和瓦斯员共同到停掘的工作面检查工作面及其回风流中的瓦斯浓度,只有在2个工作面及其回风流中的瓦斯浓度在1%以下时,掘进工作面方可爆破。每次爆破前,2个工作面入口必须有专人警戒。 9、贯通后,及时设永久支护,保证贯通点有可靠的支护强度。 二、安全措施: 1、贯通期间,贯通点两侧每班必须指派专职瓦检员,并做到现场交接班,并随时与调度室取得联系。预透侧的瓦检员在非放炮时

空气通风系统安全措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K4423 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 空气通风系统安全措施 标准版本

空气通风系统安全措施标准版本操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 通风是为改善生产和生活环境,以造成安全、卫生条件而进行换气的技术。一般是送人新鲜空气,同时排出被污染的空气。按采用方法分为:自然通风和机械通风两种;此外,还有全面通风和局部通风,以及混合通风等方式。在散发可燃气体、可燃蒸气和粉尘的厂房内,加强通风,及时排除空气中的可燃有害物质,是一项很重要的防火防爆措施。但通风系统可能成为火灾蔓延的渠道。因此,要采取各项防火技术措施。 一、通风、除尘与排烟方案 根据生产过程有机溶剂蒸气火灾爆炸危险和职业

危害的特点,设计中应当制定通风、除尘与排烟方案。 (1)关于全面换气对车间设备发热量较大,车间热强度在中等热强度以上时,排气的方式应当选择在轻钢屋面上设置屋面通风气窗进行自然换气,以消除室内余热。 烟尘危害较大的车间应当设置正常情况机械排风和紧急事故机械排风两种排风系统。在正常情况下,正常排风系统工作,当车间内二氧化碳浓度超过3000×10-6或其他控制的气体超过规定的浓度时,紧急事故排风系统自动启动,保证车间内空气中有害气体含量控制在安全的范围内。 (2)局部排风对于含尘或有害气体含量较高的作业过程及设备,应当设置局部通风系统。对生产过程中产生的含尘气体经排风管道引至除尘器净化处理,

胶运巷贯通安全技术措施(新编版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 胶运巷贯通安全技术措施(新编 版)

胶运巷贯通安全技术措施(新编版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 1213综采工作面胶运巷距离切眼贯通点只有246米,为确保贯通安全,特制定以下安全技术措施,望有关单位在贯通施工过程中严格执行: 1、11213综采工作面胶运巷距贯通点还剩20m时,开始执行本措施有关规定。 2、严格按测量人员给出的中线施工。 3、贯通前,要安排专人对被贯通工作面贯通口附近的电缆、水管、皮带、机电设备等状况进行检查,将被贯通工作面机电设备能移走的全部移到距贯通口30米之外的安全地点、不能移走的全部保护好,电缆、水管、机电设备等处理完毕后方可贯通,以防损坏电缆、水管、机电设备等,影响正常生产。 4、严格执行现场交接班制度,每班次交接班时上班必须将现场的主要生产情况、安全方面应注意的事项及未处理完的安全隐患向下班交接清楚。

5、接班后首先检查上班工程质量、巷道围岩及支护情况,发现问题及时处理好后方可向前施工。 6、每次进入工作面前,跟班队长必须对工作面顶帮安全情况进行一次全面检查,确认无不安全隐患后方可进入工作面进行工作。 7、加强顶板管理,严格执行敲帮问顶制度,确保及时排除危岩活矸。 8、施工前必须安排有经验的老工人站在安全地点用专用工具及时找净危岩、浮矸,施工时必须设专人观察顶、帮围岩情况,发现问题及时处理,防止片帮、掉顶伤人。 9、每班次安排专人在安全地点对贯通工作面和被贯通工作面的顶、帮围岩、支护及通风情况进行检查,排净被贯通工作面的积水,确认无误后方可实施贯通。 10、自贯通最后2m开始,综掘机停止作业,人工用风镐开挖巷道下部,慢慢向上开挖,贯通工作面实行随掘随支,要求支护紧跟迎头,严禁空顶作业。 11、贯通时,先沿工作面中下部与被贯通工作面小断面贯通,贯通后再处理贯通口,使自己知道贯通口位置、顶板支护及电缆、水管、机电设备的位置等情况,以便发现问题及时处理,确保贯通安全。

巷道贯通调整通风系统安全技术措施

盐边县金谷煤业有限责任公司 金隆煤矿 +1600m采区运输石门与30号煤层采煤工作面运输巷贯通调整通风系统 的安全技术措施 矿长:鲜开邦 编制人:曾俊

编制日期:2014年12月18日 煤矿会审意见 会审人员签字:

+1600m采区运输石门与30号煤层采煤工作面运输巷贯通调整通风系统安全技术措施 根据井下实际情况,+1600m采区运输石门即将与30号煤层采煤工作面运输巷贯通,为了保证贯通时及贯通后通风系统稳定,不出现风流短路现象,确保安全施工,特制定以下贯通调整通风系统安全技术措施。 一、+1600m采区运输石门与30号煤层采煤工作面运输巷贯通前准备工作 1、测量人员根据测量结果和掘进进度情况提前下发贯通通知书,掘进队根据掘进进尺,每天通报剩余贯通情况。 2、坚持“边掘边探”原则,预计剩余10米贯通前,掘进队每班掘进前必须沿掘进方向至少一个打超前探孔,并30号煤层采煤工作面运输巷打透,探明前方情况,掌握贯通进度,并将探测情况汇报调度室,防止出现误透现象。 3、通风科提前在38号煤层至1600m采区运输石门联络巷内适当位置构筑至少两道临时通风设施,并留有0.7m×1.5m行人门,钉(挂)上风门且在贯通前处于常开状态,用铁丝绑牢,以防自然关闭,瓦检工每班都要对设施进行检查加固,保证其牢固可靠。 4、掘进队必须加固30号煤层采煤工作面运输巷贯通点5米内的支护,防止贯通时发生冒顶事故,堵塞巷道,影响正常贯通。

5、通风科加强巷道贯通前1600m采区运输石门掘进工作面的预测预报工作,并及时与通防科沟通,如有预测超标或瓦斯异常现象,按其专项瓦斯治理措施执行。 6、贯通前,+1600m采区运输石门掘进工作面瓦检工密切检查工作面瓦斯情况,掘进队班组长注意迎头地质变化情况,如有异常,停止作业,立即汇报并处理。 7、瓦检工每班必须对38号煤层至1600m采区运输石门联络巷内的通风、瓦斯及通风设施状况进行检查,保证供风正常,瓦斯浓度在0.8%以下,通风设施牢固可靠,如有问题,立即处理。 二、贯通期间安全技术措施 1、巷道即将贯通前,依据《煤矿安全规程》第108条之规定,必须停止南翼区域及3001采煤工作面一切采掘作业。待贯通工作结束,风流稳定后,方可恢复作业。 2、巷道贯通时,必须由带班领导、通风科人员在现场协调指挥,安全员现场监督,通风队测风员、瓦检员在现场随时观察风流变化情况,并及时测定风量。 3、当贯通还剩1.0—1.5m时,先在巷道中上部透1m2小口并及时护顶,观察两巷道高低左右位置情况,然后逐渐刷大贯通断面,直至贯通断面大于3m2,且支护可靠时,由带班领导、通风科人员向调度室汇报后,视现场风流方向、瓦斯涌出情况进行调风工作。 4、巷道贯通期间,当贯通点由1m2逐渐刷大到3m2时,通风队测风员及瓦检工立刻观察巷道内的风流及瓦斯变化情况,发现异常必

贯通安全技术措施(炮掘)

东一盘区西翼运输斜巷贯通安全技术措施 一、工程概况 我队负责施工的东一盘区西翼运输斜巷距离贯通位置剩余30米,为保证此项工程安全顺利贯通,特制定措施。 二、贯通前的准备工作 1、贯通前,通风科密闭队材料提前到位,提前在东一盘区西翼运输巷23#横川至东一盘区西翼运输斜巷口建一道调节板墙,用于巷道贯通。 2、贯通前,在东轨大巷15#横川口用钢筋网将行人口护住,钢筋网进行双层保护,并固定在闭墙上。 3、由地测科放好中腰线,我队按照中线施工,控制好贯通距离。 三、施工方案 1、贯通方案 东一盘区西翼运输斜巷掘进剩余20米时,建立进尺台帐,我队施工人员必须掌握贯通距离。东一盘区西翼运输斜巷掘进剩余5米时,边探边掘,探3米掘1米,向前施工3米后,剩余2米与东轨大巷15#横川次贯通。 东一盘区西翼运输斜巷贯通采用炮掘作业,巷道剩余5米时,炮掘循环进度改为1米,最大空顶距1.5米,剩余2米时进行贯通,贯通前,提前在东一盘区运输斜巷口建木质调节墙。贯通形成全风压后待通风科人员检查贯通点的瓦斯浓度,确认瓦斯浓度在1%以下。放炮贯通后,巷道不成形,采用风镐进行修边成形,施工人员必须站在永久支护下进行作业;当风镐支设工作量过大,人工支设站在永久支护下施工1米成形困难时,顶板支护排距可缩短为0.5米。 2、放炮作业 2.1放炮作业时,根据现场采用7655钻机进行打眼。 2.2每次操作前,必须按炮眼布置图,画出轮廓线,标出炮眼位置。 2.3操作时,要做到挂眼准确,眼直,钻机持平。 2.4全断面一次施工放炮眼,分上下两层进行放炮,上层从顶板向下2.65米,下层从底板向上1.85米,先施工下层,再施工上层。具体如下: 2.4.1巷道剩余5米循环进度1米时放炮作业 巷道下层放炮作业,炮眼间距为500mm,排拒为400 mm,距帮150 mm,最下层的炮眼距底板150 mm。掏槽眼每眼装药4卷,炮眼深度为1300mm;其它辅助眼和周边眼

联络巷安全措施示范文本

联络巷安全措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

联络巷安全措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、概况 333运输下山联络巷,由333运输下山645m处至 333轨道下山90°方向施工,沿煤层顶板施工,工程量共计 15m。巷道采用锚网索支护,掘进断面S掘 =7.5m2;(附图断面施工图)。 二、支护设计理论 333采区运输下山联络巷采用加长锚固预应力锚杆锚 索组合支护系统。巷道断面呈矩形,净宽3.0m,净高 2.5m。 三、临时支护与永久支护的关系 锚网支护巷道永久支护到掌子头最大空顶距为2m,最

小空顶距为0.4m,掘进时要及时进行临时支护(锚杆支护),管理好顶板。 四、永久支护 333采区运输下山联络巷。具体支护参数如下: 333采区运输下山巷联络巷顶部支护方式 锚杆形式和规格:杆体为Φ20mm、L=2000mm的左旋无纵筋螺纹钢树脂锚杆。 锚固方式:树脂加长锚固,采用一支规格为Z23600树脂锚固剂,钻头直径为30mm,锚固长度600mm。 W钢护板规格:采用W钢护板,厚10mm,宽200mm,长200mm。 钢筋托梁规格:采用直径16mm钢筋焊接而成,宽120mm,长3000mm,两端双筋焊接。 网片规格:采用金属网护顶,材料为10#铅丝镀锌菱形网,网孔规格50×50mm,网片规格8000×l000mm。