文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 测温计划

测温计划

测温计划
测温计划

660物业服务中心2014年测温计划

为了更准确的掌握各区域的供暖温度情况,便于对换热站及外网平衡的及时调整,消除低温区和暖汽过热区的不平衡差异,有利于优质节能供暖制定此计划。

一、远程测温安排

测温主管人员每天要对远程测温数据进行审核统计,对数据异常和温度偏低点要安排测温人员及时到现场进行检查,计量表正确室温偏低要安排维修人员对住户维修,并对周围住户安排测温,如计量仪器出现故障,测温人员联系仪器厂家一起到现场对进行核对。

二、入户测温安排

1、测温原则:测温区域侧重于青岛路以西区域,以换热站为基点逐步进行测温,测温区域主要是换热站供暖系统的近端、中端和末端区域,每栋楼房测温点要覆盖均匀,要涵盖楼房的山墙房间、中间单元房间和每层区域,重点侧重一楼和顶楼,要对具有代表性的住宅楼增加测温点。要对住户反映温度偏低较多的区域增加测温频次,对分户改造和外墙保温的区域按大气温度的变化分期测温,根据公司生产调度指令及时调整测温区域。

2、测温方法

1)测温时测温点应选在室内高度1.2米至1.5米之间,以房间四个角的

交叉点(房间中心)为测温基点,如住户家中无法在室内中心点测温,可在房间内墙1.2米以上处选点测温。

2)测温枪在室外时必须进行保温,在温枪处于低温时不能进行测温,这

样会影响所测温的准确性。

3)测温结束后,将测温结果填到测温表格内,测温人员签名后请住户签

名。

4)测温准确率不低于98%。

三、具体安排

物业管理人员负责对管辖范围内的测温人员按照《测温区域划分表》里的安排进行轮流测温,如有临时的通知,按照通知内容进行测温,测温完毕后继续按照《测温区域划分表》里的区域进行测温。班组安排两个人进行入户测温,测温数据要真实,不能弄虚作假,填写测温记录要认真,住户联系电话最好是固定电话。测温人员测温时要在测温记录上写上当天的大气温度及该测温区域换热站的供暖温度。测温完毕后当班及时将测温数据录入到《660热线便民服务系统》。车间测温管理人员要对测温数据进行分析,对温度偏低的区域及时汇报生产调度,对个别住户室温偏低的要及时通知维修班组进行检查。

四、测温要求:

1、每周完成一个换热站的测温工作,测温点不少于140户(不包括临时安排测温户)。

2、测温时主要检测一楼、五楼的房头住户;如果一楼、五楼的房头都比较冷,就再测一下该楼层的中间单元,每栋房子不能低于3户;

3、另外住户家中温度低于20℃的,要对住户家中的每个房间进行测温,并做记录。

五、测温区域具体划分表

1.系统录入数据时,房栋号不足两位的用零补足两位,如1区1栋1号录入时应写为01-01-01。

★注意:每天测温时,测温区域里必须包含以下所含区域里的楼房(必须测房头住户)

如今天测12#站区域,那么必须包含2区1栋、6栋、14栋等;下周再次

测到12#站区域时,则包含16、17、19栋,依次顺延。

4考核

4.1没有达到要求测温户数的,每少一户扣20—100元。

4.2没按时上报测温记录,每发生一次扣奖50—100元。

4.3没按生产管理人员指定区域测温,一次扣奖50—100元。

4.4测温数据不真实、弄虚作假每发现一次扣奖50—200元。

4.5生产管理人员没及时对测温数据进行汇总,没及时安排对系统平衡进行调节,一次扣奖50—200元。

4.6测温工作做得好,能及时按要求对外平衡进行调解,可根据情况对测温人

员给与奖励。

无线测温系统硬件

无线测温系统硬件 需求规格说明书 1 引言 1.1 项目背景 电力设备无线测温在线监测系统主要包括开关柜内母排接头测温、站内输电线路和电缆接头测温,将监测点的接头温度实时上报到变电站后台或远程主站系统进行显示、存储和越上下限预报警处理。当现场的接头接头温度越限和温升过快时,系统会立即主动上报紧急告警信息到站内后台或远程主站系统,由软件系统给出报警并同步向相关责任人发送短信,通知运行值班人员处理。 1.2 文档约定 文档编写风格一致,文档交流采用规范管理,有重要提示或需要特别注意的地方要用红色字体标注以方便阅读,起到提示的作用,所有涉及到开发进行中的变更必须通过文件正式通知,并由开发人员评估变更的可行性,项目需求分析结束后及表示项目设计开始,后续将产生费用,将履行合同和相关协议文档的签署,所签署的文档双方同时保留。 第2 页 2. 综合描述 2.1 主要功能 传感器端主要功能罗列: 1、实时采集变电站内各点的温度值; 2、温度值监测准确,不应有误报或拒报数据的现象;

3、采集的数据通过无线(433MHz 无线模块)发送给接收器端; 4、传感器端采取高能锂电池供电,运行稳定可靠; 5、每个传感器具有唯一的ID号,相互间不会产生干扰,不受高压电磁场干扰,可以将数据准确的发送出来; 6、体积小,重量轻,安装方便,外壳是耐高温缘缘材料,并由绝缘材料密封;(按我公司提供的现有壳体来做) 7、具有软件看门狗技术,不死机,; 8、采用了优化的微功耗工作模式,可以确保设备工作3年以上; 9、无线数据传输200米以上(视距) 接收器端主要功能罗列: 1、RS485数据传输接口,提供面向连接的服务,用于传输接收器 端的数据到PC,同时接收PC 发来的数据进行处理和转发;(附带RS485转433MHZ微波信号、RJ45接口、GPRS信号接口转换器) 2、大液晶显示器,面板上有翻屏按钮和设置按钮,可翻屏查看各 测点温度及电流值以及人工设置485地址等; 3、通过433MHz 无线模块与传感器端设备进行通信,构成星型网络,单个网络容量240 个传感器设备; 4、两路继电器输出,每路提供常开/常闭输出,即可远程控制,也可设置两路超限报警控制两路继电器输出,用于外接报警器或其它设备; 5、一路运行指示灯设备正常工作时周期性闪烁; 6、一路数据收发指示灯,当有数据收发时闪烁; 7、两路继电器状态指示灯,指示继电器当前的状态; 8、设备地址可以远程及本地设置; 9、蜂鸣器报警 10、220V电源供电,带12V电源输出接口 第3 页 3. 接收器外部接口需求 3.1 用户界面

基于蓝牙技术的远程测温系统设计

基于蓝牙技术的远程测温系统设计The Design of Remote Measurement System f or Temperature Pa rameters on Blue-toot h Technology 易灵芝 王根平 菜让平 (湘潭大学信息工程学院,湖南湘潭411105) 摘 要:蓝牙技术是一种非常实用的低功耗无线网络通信技术。在蓝牙套片的基础上,通过电平转换、电源模块、晶振电路设计和一些 协议软件的设计等,可以实现低功耗、强抗干扰的无线信号传输系统。根据蓝牙无线传输系统的特点,可以很好地实现实际环境需要的 远程测温等无线监控系统。 关键词:蓝牙技术;远程测温;无线传输;接口模块 1 引言 蓝牙技术是五家世界级的通信和计算机公司联合推出的一种小范围无线通信的全球标准。蓝牙通信套片采用先进的微电脑控制器,并内置天线,集成化程度高,工作可靠。由于采用了每秒钟1600跳的跳频方式,以及数据加密、用户鉴权功能,使该产品具有强大的抗干扰性和保密性。通用蓝牙数据收发器包括一个主端和一个从端,以无线方式代替原来有线电缆连接,使用方便灵活,避免了射频电路设计的复杂性,解决了协议转换和接口信号转换等众多难题,为我们提供了方便、快捷地各种信号的无线传输方案。加上其具有功耗低(在2.5mW以下),体积小等优点,能广泛适用于工业仪器仪表之间的无线连接和通信、民用电表和水表的无线数据读取、家庭无线网络应用和危险和恶劣环境的信号传输和操作等领域。在烟草、粮食等仓库的温度监测系统中,采用有线传输方式将这些温度传感器与主控机直接相连必然导致系统布线复杂、成本增加、故障率高并且难于维修等问题。针对这些问题,本文研制和开发了基于蓝牙技术的无线远程测温系统,蓝牙技术与单片机控制技术相结合,采用抗干扰能力强的蓝牙数据收发器实现无线远程双机通信,并对数据传送进行监控,提高系统的可靠性。该无线远程测温系统具有结构简单、使用方便、成本低、工作稳定可靠等优点,且具有很强的扩展功能,容易实现多点多参量的无线远程数据采集。 2 硬件系统设计与实现 2.1 系统工作原理 各个温度传感器的检测信号经放大和A/D转换电路,送发射单片机和蓝牙数据收发器。蓝牙数据发送器将这些数据和状态信息以无线的方式发射出去。蓝牙数据接收器收到无线信息后,向接收单片机(主控机)传送温度数据和状态信息,由主控机进行数据处理并显示。2.2 系统硬件构成 基于蓝牙技术 的远程测温系统结 构框图如图1所示, 它由温度检测、信 号处理、A/D转换、 蓝牙数据收发器、 数据显示等模块组成。 图1 无线远程测温系统的框图 2.2.1 A T89C51的功能特点 A T89C51是一种带4K字节闪烁可编程可擦除只读存储器的高性能微控制器。该器件采用A TM EL高密度非易失存储器制造技术制造,与工业标准的MCS-51指令集和输出管脚相兼容。由于将多功能8位CPU和闪烁存储器组合在单个芯片中A T89-C51作为一种高效微控制器,为很多嵌入式控制系统提供了一种灵活性高且价廉的方案。A T89C51有以下特点:4K字节可编程闪烁存储器、128K内部RAM、32根可编程I/O线、2个16位定时器/计数器、5个中断源、1个全双向的可编程串行通道,同时还具有加密阵列的三级程序存储器锁定,并内含片内振荡器和时钟电路。此外,A T89C51设有稳态逻辑,可以在低到零频率的条件下静态逻辑,支持二种软件可选的电源节电方式。在闲置模式下,CPU停止工作,但RAM、定时器、计数器、串口和中断系统仍在工作。在掉电模式下,保存RAM的内容,并且冻结振荡器以禁止芯片所有的其它功能直到下一次硬件复位。 图2 温度检测及信号放大电路 2.2.2 温度检测 及放大电路 温度检测及放 大电路如图2所示。 它采用集成温度传 感器AD590实现温 度检测,将温度信号 转换为电流信号(  12 《计量与测试技术》2005年第32卷第2期

大体积混凝土测温布置

大体积混泥土测温孔布置 1、首先,我说一下为什么要测温? 施工混凝土内部热量较难散发,外部表面热量散发较快,内部和外部热胀冷缩过程相应会在混凝土表面产生拉应力。温差大到一定程度,混凝土表面拉应力超过当时的混凝土极限抗拉强度时,在混凝土表面会产生有害裂缝,有时甚至贯穿裂缝。另外,混凝土硬化后随温度降低产生收缩,由于受到地基约束,会产生很大外约束力,当超过当时的混凝土极限抗拉强度时,也会产生裂缝。为了了解基础大体积混凝土内部由于水化热引起的温度升降规律,掌握基础混凝土中心与表面、表面与大气温度间的温度变化情况,以便采取必要的措施。 2、其次,测温的方法: 比较常用的是:采用建筑电子测温仪(JDC-2)配合预埋测温导线进行测温。具体操作如下: (1)、混凝土浇捣前测出各测温探头的初始温度值,并作好记录。 (2)、混凝土浇捣前测出大气温度及入模混凝土温度并作好记录。 (3)、自混凝土入模至浇捣完毕的四天期间内每隔二小时测温一次,以后每隔四小时测温一次。一般十~十四天后可停止测温,或温度梯度<20度时,可停止测温。 (4)、每测温一次,应记录、计算每个测温点的升降值及温差值。 3、测温导线的具体埋设: 对于这个问题,仁者见仁,智者见智,我就不评说什么,我来说一下我的具体操作。 竖向导线埋设,我采用的是1根20的钢筋做竖向支撑,记得是:3米的承台砼,竖向共埋设了4根导线(每处),用30mm*30mm*30mm的小木方绑在钢筋上做隔离,然后安装测温导线上的探头,用电工用的相色带绑牢,4个探头的安装高度分别为:底板上部20公分,砼中心处,砼表面下20公分,砼表面。。。。。。 电子测温比较贵也麻烦,还是埋设测温管的好。 1、测温管的制作 测温管采用PVC管制作而成,内径17㎜,长度按埋设位置的基础筏板厚度加工,下口塞入长600㎜的ф16紫铜管,外面用胶布裹坚实,紫铜管下端用胶布层层封住,PVC管上露20 0,管内灌入机油,浇筑砼前插入一根ф14的钢筋防止塑料管变形,塞紧管口后胶布密封。表面温度测量点直接用30㎝长镀锌管点焊在上层钢筋网片上。 2、测温点的布置 测温点的布置原则应在有代表性的整个基础底板最深处、底板四个角点及结构尺寸变化较大的地方。测温点的布置详见测温点布置图,测温点分别设置在筏板的下部和中间位置,表面温度在砼面向下5-10㎝部位量取。 3、测温的时间 砼浇注完6至10小时开始测温。2d内,每2h测温一次;

开关柜无线测温系统

开关柜无线测温系统 一、概述 电力传输系统中,高压开关柜作为其中的核心枢纽部分,起着关键性的作用,如何确保高压开关柜的正常运行是电网里面的一个相当重要课题。 开关柜内部众多的接触点会由于长期的使用导致高温氧化腐蚀、螺栓松动等原因造成接触电阻的增加,从而引起设备的过热、更甚至出现严重事故,因此实行设备运行的温度在线监测是很有必要的。 二、YC无线测温系统描述 YC无线测温系统专门设计用于高压设备的温度在线检测,采用高性价比的无线传输方式。YC系列的开关柜无线测温装置采用无线电传输温度信号,传感器安装在高压设备的最容易产生高温造成事故的螺栓接触点上,并且与接收装置之间无电气连接。在保证开关柜的原运行环境下,提供一种实时、高效、安全可靠的温度在线检测方法。

特征: ★ 采用超外差射频无线技术,工作在315MHz频段;ZigBee模式,工作在915MHz频段★ 直接序列扩频(DSSS),抗干扰能力更强 ★ 温度传感器一体化结构 ★ 自动传感器识别、无连线、安装简便 ★ 高达65535个无线传感器编址 ★ 极低的传感器耗电,电池寿命:>5年 ★具有低功耗、数据无线传输、精度高、响应速度快、操作灵活、组网方便等优势。

三、采用上位计算机实现集中温度监测 YC-12无线式温度监测仪,具有一个的RS-485接口,在无中继器的情况下,高达128个监测仪可组成一个测量网络,由上位计算机在线监测个仪器测量的温度。如图: 四、无线温度传感器在室外母线及开关柜测温中的应用

无线温度传感器设计用于室外母线接头和开关接点的温度监测,可用于以下设备的温度测量: ★ 高压开关柜动静触头 ★ 高压电缆接头 ★ 箱式变电站 ★ 高压母线接头 如图:

基于物联网的无线温度监控系统

西安邮电大学 专业课程设计报告书 系部名称:光电子技术系 学生姓名: 专业名称: 班级:光电 实习时间:2013年6月3日至2013年6月14日

基于物联网的无线温度监控系统 【一】项目需求分析 承温度、湿度和人类的生产、生活有着密切的关系,同时也是工业生产中最常见最基本的工艺参数,例如机械、电子、石油、化工等各类工业中广泛需要对温度湿度的检测与控制。并且随着人们生活水平的提高,人们对自己的生存环境越来越关注。而空气中温湿度的变化与人体的舒适度和情绪都有直接的影响,所以对温度湿度的检测及控制就非常有必要了。温度是物联系统中一个十分重要的物理量,对它的测量与控制有十分重要的意义。随着各类物联网的监控日益改善,各类器件的温度控制有了更高的要求,为了满足人们对温度监控与控制,本文设计了物联网家居系统中基于单片机的无线温度监控系统。随着信息科学与微电子技术的发展,温度的监控可以利用现代技术使其实现自动化和智能化。本次设计要求利用单片机及zibbee无线传输模块实现无线温度监测系统,实现温控范围调节及其超温范围报警 【二】实施方案及本人担的工作 1 .系统总体方案描述 系统设计分为2个部分,第一个部分实现温度的检测、显示和发送,第二个部分为数据的接收和显示。第一个设计模块中,利用单片机STC89C52控制温度传感器DS18B20定点检测和处理温度数据,并将当前温度显示在数码管上,接着单片机将采集的温度数据发送给单片机,再通过单片机控制,并将对接收到的温度数据进行一定的转换和处理,然后存放在寄存器中,等待下一步处理,再经过无线发送无线zigbee模块将显示的数据打包发送给第二个模块。第二个设计模块中,同样利用STC89C52单片机作为控制主体,先控制zigbee无线接收模块接收第一个模块发送的数据,然后将接收到数据在上位机上显示,整个过程就是这样。 2. 系统硬件构成 系统硬件方面主要由单片机最小系统,温度传感器DS18B20,4位共阳极数码管,还有zigbee无线收发模块,上位机显示模块组成,目的在于实现温度的准确检测和无线收发所检测的温度数据。 3.单片机最小系统设计 单片机最小系统的设计主要有五个部分组成,电源电路,复位电路,晶振电路,串口电路和控制主体的STC89C52单片机。 电源电路由一个六脚的按键开关,一个1K的电阻,一个10uF的极性电容和一个显示电路供电状态的发光二极管组成。开关为了适应各种情况下能够方便供电,开关外接有一个USB接口和一个DC-5V的标准电源接口作为供电设备使用。除此之外还设计了一个外接电源接口。电源电路如图2所示。

光纤测温系统说明

光纤测温系统原理光纤测温系统构成 图4 光纤测温系统构成 光纤测温系统设计说明:采用点式测温,由于解调体积较小,可每台**每组件近安装一个温度解调仪,测温主机安装在控制室,多路感温光纤分别对监控区域进行温度监测,通过RJ45上传实时温度数据,报警时通过继电器输出报警信息给上位机,实现报警联动。

系统特点 ?不降低电气设备的安全等级:测温式电气火灾监控探测器体积小,直径,没有任何金属材质、电子元器件,绝缘性好,20cm耐10万伏电压。 ?最准确的预报技术:不受电磁场干扰的监测方式,≤10S的响应时间充分将火灾隐患消灭在萌芽阶段。 ?全年、全天侯安全守护:至少25年,每年365天,全天候24小时实时监测和分析。 ?高性价比:初期造价经济合理,后期运行免维护。 ?减少了监测盲区、提高了设备安全性:定位精度1mm。 ?节省成本:直接安装于温升部位,实时记录、显示监测点数据,实现无人值守监测站目标。 ?建立了维修依据:全面掌握设备运行情况,可以预测、预知设备老化,从而根据设备运营状况提出检修时间、检修计划。 ?智能判断性:能够对被测对象的正常温度、异常温度、火灾进行快速的判断和分析。 ?参数设置的方便性:可设置多级的预报警、报警阀值;报警方式有声、光、不同颜色的图形界面、继电器输出等形式。可在任何时间准确显示任何一点监测的温度,在事故发生前早期预警。 ?网络性:该系统具有开放式、网络化、单元化及组态方便等优点,以实现信息化的管理。?兼容性:系统可以通过RS232/RS485、RJ45、内置继电器等输出形式与消防报警系统,提供信号进行声、光报警,信号输出准确、完整。 ?安全性:具有多级权限设置功能,授权管理,确保系统的安全。 ?数据管理性:能够对不同类型的数据进行统计、保存、查询、打印、复制。数据类型有:

大体积混凝土测温方案完整版

大体积混凝土测温方案 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

(三)、测温点布置基础大体积砼内测温点的布置,应真实地反映出砼浇筑体内最高温升、里表温差、降温速率及环境温度。1、测温点位置该基础砼计划以后浇带为界分区段浇筑,各区段内混凝土一次浇注成型。因此,在平面上的温度测点为梅花形布置,间距10m,并综合考虑电梯井的位置(测温点布置平面图见附图)。由于底板混凝土最高温度多出现在厚度中部,故每个测温点按厚度方向沿厚度中部、混凝土表面和底部处布置三根测温线。2、注意事项(1)所有测温线的埋设,必须按测温点布置图进行编号,并在埋设前进行测试检验。(2)测温线必须在钢筋绑扎完毕和混凝土浇注前安好,测温线采用钢丝或胶布绑在一根Φ14的钢筋上,其感温头应处于测温点位置,不得与钢筋直接接触(测温点测温线布置示意图见图1)。图1测温点测温线布置示意图(3)测温线插头留在外面,并用塑料袋罩好,避免潮湿,保持清洁,留在外面的测温线长度应大于20cm,并按上中下顺序分别绑扎,每组测温线在线的上段做上标记,便于区分深度。(4)砼表面测温线感温头位置在砼外表以内5cm处,砼底部测温线感温头位置在砼底面上5cm处。三、测温(一)、测温要求1、一般在砼浇注完毕后10h开始测温,每班定时测定大气温度、砼内部温度,砼浇筑时,还应测砼的入模温度。2、测温工作不分昼夜24h连续进行,第1天至第5天,每2h测温一次;第6天至第10天,每4h测温一次;第11天至第28天,每8h测温一次。3、测温数据应认真仔细记录分析,及时汇报结果,以便对混凝土的温控实施更及时的养护措施。(二)、温控指标依据《YBJ224-91块体基础大体积施工技术规程》、《JGJ6-99高程建筑箱型与筏型基础技术规范》的有关规定:混凝土结构内部中心温度与混凝土表面温度的差值小于25℃,温度场中的断面各测点温度陡降控制在10℃以内;大气温度与混凝土表面温度之差应控制在30℃以内;大体积混凝土的降温速率一般不宜大于2℃/d。(三)、监测程序1、检查测温线及测温仪。 2、埋设测温线。 3、在浇注的过程中检查测温线的位置及情况,开始采集数据,进行监控。 4、整理数据并分析数据。 5、提供监测报告。在监测期间,每天提供各温度控制点的

HCWS高压无线测温系统

1. 概述 HCWS无线测温系统是专门设计用于高压带电体的运行温度实时监测,该系统采用前沿的无线组网技术设计,实现了高压带电体温度远距离遥测。本产品密封性能良好,室内外均可安全使用。系统具有低功耗、等电位测量、数据无线传输、精度高、响应速度快、操作灵活、组网方便等优势。 2. 技术特点 (1) 采用2.4G 频段,工作在2400~2483.5MHz(ISM)频段。 (2) 直接序列扩频(DSSS),抗干扰能力更强。 (3) 温度传感器采用LTCC内置天线,体积最小。 (4) 极低的传感器耗电,电池寿命:> 5 年。 (5) 高达65535 个无线传感器编址。 (6) 自动传感器识别,无连线,安装简便。 (7) 传输距离:传感器与主机之间小于80米。 3. 高压开关柜射频无线测温系统结构 通过连续监测高压开关柜内触点或电缆接头的运行温度, 可确定触点和接头处的过热程度, 当发生超温或温度变化率越限时, 系统能够及时发出预警指示。 HCWS系统采用一台中心监测计算机,通过RS485工业总线,连接HCWS无线温度监测仪,每台HCWS都具有一个RS485接口,在无中继器的情况下,多达128个HCWS无线温度监测仪可组成一个无线遥测网络,每台HCWS无线温度监测仪相当于一个无线接入点,它可接入6‐18只无线温度传感器(户外空旷地域可以接入32到64只),系统的中心计算机在线监测所有HCWS无线温度监测仪所测量的温度。 4. 无线射频温度传感器 4.1 温度传感器工作原理 HCWS无线温度传感器用于测量高压带电物体表面的温度,如高压开关柜内的裸露触点、母线连接处、户外刀闸及变压器等的运行温度。无线温度传感器是由温度传感器、测量电路、单片机控制电路、无线调制接口和供电电路组成,如图4‐1 所示,传感器将温度信号通过2.4G无线网络发送到无线温度监测仪。 4.2 无线温度传感器性能指标 (1) 温度测量范围:‐55~+125。 (2) 精度:±0.5℃(‐20~+80℃)。

光纤测温系统说明

光纤测温系统原理 光纤测温系统构成 图4 光纤测温系统构成 光纤测温系统设计说明:采用点式测温,由于解调体积较小,可每台**每组件近安装一个温度解调仪,测温主机安装在控制室,多路感温光纤分别对监控区域进行温度监测,通过RJ45上传实时温度数据,报警时通过继电器输出报警信息给上位机,实现报警联动。

系统特点 不降低电气设备的安全等级:测温式电气火灾监控探测器体积小,直径,没有任何金属材质、电子元器件,绝缘性好,20cm耐10万伏电压。 最准确的预报技术:不受电磁场干扰的监测方式,≤10S的响应时间充分将火灾隐患消灭在萌芽阶段。 全年、全天侯安全守护:至少25年,每年365天,全天候24小时实时监测和分析。 高性价比:初期造价经济合理,后期运行免维护。 减少了监测盲区、提高了设备安全性:定位精度1mm。 节省成本:直接安装于温升部位,实时记录、显示监测点数据,实现无人值守监测站目标。 建立了维修依据:全面掌握设备运行情况,可以预测、预知设备老化,从而根据设备运营状况提出检修时间、检修计划。 智能判断性:能够对被测对象的正常温度、异常温度、火灾进行快速的判断和分析。 参数设置的方便性:可设置多级的预报警、报警阀值;报警方式有声、光、不同颜色的图形界面、继电器输出等形式。可在任何时间准确显示任何一点监测的温度,在事故发生前早期预警。 网络性:该系统具有开放式、网络化、单元化及组态方便等优点,以实现信息化的管理。 兼容性:系统可以通过RS232/RS485、RJ45、内置继电器等输出形式与消防报警系统,提供信号进行声、光报警,信号输出准确、完整。

安全性:具有多级权限设置功能,授权管理,确保系统的安全。 数据管理性:能够对不同类型的数据进行统计、保存、查询、打印、复制。数据类型有:一级预报警数据;二级预报警数据,事故报警数据,异常数据,正常数据,日/月/年平均数据,火情分析数据等。 远程服务性:系统具有远程诊断、远程软件升级和远程维护接口功能。当用户使用环境具有拨号上网或其他网络、通信条件时,可对系统进行远程操作和维护。 1光纤测温系统功能指标 1.1光纤测温性能指标 主机内置工控机,系统能够显示感温光纤监测的实时温度数据和火灾报警信息、故障信息等。RJ45接口与电力监控系统交换机相连,上传光纤测温系统的所有信息至电力监控系统,由电力监控系统完成控制、监测和管理等功能;配置以太网接口可供便携机进行系统参数设置、编程、测试、维护等操作;通过FC/APC接口与感温光纤相连;通过继电器接点(或通信接口)与FAS监控主机连接。实时检测区域内的温度与火灾情况,如发生火灾并输出报警、指示信号。 负载能力挂接多台光纤温度解调仪 (可以级联) 测温精度±℃ 温度分辨率℃ 测温范围-40℃~150℃ 通道数3,6,9,12(可定制) 探头尺寸直径 探头使用寿命大于25年

光纤测温系统说明

光纤测温系统原理 2.3.1光纤测温系统构成 图4 光纤测温系统构成 光纤测温系统设计说明:采用点式测温,由于解调体积较小,可每台**每组件近安装一个温度解调仪,测温主机安装在控制室,多路感温光纤分别对监控区域进行温度监测,通过RJ45上传实时温度数据,报警时通过继电器输出报警信息给上位机,实现报警联动。 2.3.2系统特点 ?不降低电气设备的安全等级:测温式电气火灾监控探测器体积小,直径2.8mm,没有任何金属材质、电子元器件,绝缘性好,20cm耐10万伏电压。 ?最准确的预报技术:不受电磁场干扰的监测方式,≤10S的响应时间充分将火灾隐患消灭在萌芽阶段。 ?全年、全天侯安全守护:至少25年,每年365天,全天候24小时实时监测和分析。

?高性价比:初期造价经济合理,后期运行免维护。 ?减少了监测盲区、提高了设备安全性:定位精度1mm。 ?节省成本:直接安装于温升部位,实时记录、显示监测点数据,实现无人值守监测站目标。 ?建立了维修依据:全面掌握设备运行情况,可以预测、预知设备老化,从而根据设备运营状况提出检修时间、检修计划。 ?智能判断性:能够对被测对象的正常温度、异常温度、火灾进行快速的判断和分析。 ?参数设置的方便性:可设置多级的预报警、报警阀值;报警方式有声、光、不同颜色的图形界面、继电器输出等形式。可在任何时间准确显示任何一点监测的温度,在事故发生前早期预警。 ?网络性:该系统具有开放式、网络化、单元化及组态方便等优点,以实现信息化的管理。?兼容性:系统可以通过RS232/RS485、RJ45、内置继电器等输出形式与消防报警系统,提供信号进行声、光报警,信号输出准确、完整。 ?安全性:具有多级权限设置功能,授权管理,确保系统的安全。 ?数据管理性:能够对不同类型的数据进行统计、保存、查询、打印、复制。数据类型有:一级预报警数据;二级预报警数据,事故报警数据,异常数据,正常数据,日/月/年平均数据,火情分析数据等。 ?远程服务性:系统具有远程诊断、远程软件升级和远程维护接口功能。当用户使用环境具有拨号上网或其他网络、通信条件时,可对系统进行远程操作和维护。 1光纤测温系统功能指标 1.1光纤测温性能指标 主机内置工控机,系统能够显示感温光纤监测的实时温度数据和火灾报警信息、故障信息等。RJ45接口与电力监控系统交换机相连,上传光纤测温系统的所有信息至电力监控系统,由电力监控系统完成控制、监测和管理等功能;配置以太网接口可供便携机进行系统参数设置、编程、测试、维护等操作;通过FC/APC接口与感温光纤相连;通过继电器接点(或通信接口)与FAS监控主机连接。实时检测区域内的温度与火灾情况,如发生火灾并输出报警、指示信号。

HYCW无线测温在线监测系统技术方案

HYCW无线测温 在线监测系统技术方案

目录 目录 (1) 第一章概述 (2) 一、产品应用 (2) 二、产品设计思想 (2) 三、产品特色 (2) 四、对企业产生的效益: (3) 第二章无线测温系统的组成 (3) 一、主机 (3) 二、温度传感器 (4) 第三章具体方案 (5) 一、无线组网图 (6) 二、传感器安装描述 (6) 1.航空胶固定 (6) 2.卡子固定 (6) 三、产品常用现场安装示意图片 (7) 第四章无线测温系统后台软件 (7) 一、直观显示接头的温度 (7) 二、图示化功能菜单,汇集了系统的主要功能,简洁明了 (8) 三、功能强大的报警分析功能 (9) 四、历史记录分析,预测接头老化程度及火灾事故 (10) 五、灵活的参数设置,满足各种复杂的现场需求 (11) 六、功能完善的系统组态软件,随时适应现场变化 (11)

第一章概述 电气设备在运行中,伴随着一些安全问题,而这些问题具有突发性和不准确性,难以预知,应对这种情况,需要一种手段去解决。我公司开发了无线测温系统。它是工业的神经,它延长我们的视线,它十分接近隐患点。由此,我们可以提前感知,采取措施,降低避免事故。 电气设备的触点在长期运行过程中,因老化、松动或污染易造成间隙或接触电阻增大,在通流时引起持续发热,严重时将造成设备烧损甚至引发更大的事故。近年来,类似的事故已发生多起,已造成火灾和大面积的停电事故。 开关柜触头的温度很难实时监测,这是因为开关柜空间有限,但柜内元件较多,且高压带电元件大多裸露,常规的温度测量方法无法使用。无线测温系统已成为测温领域的趋势。 一、产品应用 具体应用在电气设备的各种触点、连接点,如开关触点、电缆接头、母线联接点、发电机和变压器引接线接头、电动机接线盒接头等,通过分布式安装在各个测温点上的传感器及时掌控易发热点的温度变化,在事故隐患产生时提前预警,避免事故的发生。 二、产品设计思想 首先系统采用分散式就地安装的温度传感器,与测温位置直接接触;然后通过无线方式将这些前端传感器采集的温度数据发送到测温主机的液晶显示屏上;无线测温主机可以根据自定义的温度进行相应的智能控制。之后无线测温主机通过RS485连接线将工控机相连,构成电气监控管理上位机系统;最后上位机在无线测温软件平台上进行数据存储,实时监控,智能分析,实施在线监测,在事故隐患产生时提前预警,有效避免事故的发生。 三、产品特色 1.安全性:体积小,等电位单点绝缘安装,不降低电气设备的安全性能。 2.可靠性:金属外壳设计,形成电屏蔽,在强电磁场下稳定工作。 3.准确性:采用NTC高精度感温元件,测量精度达到±0.5℃ 接触式测温,能快速准确地反映测温点温度变化 4.实时性:温度有变化即时发送,实时监测,快速反映。 温度无变化,10分钟发射一次,低功耗设计延长设备使用寿命 5.系统性:安装灵活组网简单,可融入企业电气自动化系统,数据共享快捷管理。

煤矿远程测温系统施工方案

XXX煤矿远程测温系统 施 工 方 案 施工单位: 编制人: 日期:2020年9月日

目录 一系统结构及现场布置 (4) 1.1. 系统结构 (4) 1.2. 现场布置 (4) 二施工步骤 (5) 2.1. 敷设感温光缆 (5) 2.2. 安装光纤光栅分析仪及软件 (5) 2.3. 熔接感温光缆与尾纤 (6) 2.3.1. 光纤终端盒与感温光缆熔接 (6) 2.3.2. 安装固定光纤终端盒 (6) 2.3.3. 光缆熔接工艺流程 (6) 2.3.4. 光纤终端盒与感温光缆光栅分析仪连接 (7) 2.4. 系统调试 (7) 2.4.1. 配置光纤光栅传感器分析仪网络通信(如需要) (7) 2.4.2. 配置感温光缆参数 (7) 2.4.3. 测试感温光缆测量值 (8) 2.4.4. 上传数据(如需要) (8) 三施工总量 (8) 3.1. 设备清单 (8) 四施工内容 (9) 五施工组织计划 (9)

5.1. 人员计划 (9) 5.2. 设备工具准备 (10) 5.3. 工期计划 (11) 5.4. 计划解读 (11) 六安全措施 (12) 七系统试运行与培训 (13) 八登记编号表格 (14)

一 系统结构及现场布置 1.1. 系统结构 1.2. 现场布置 本项目需要进行监测的是XXX 的电缆等设施设备。需要6台 光纤光栅传感器分析仪,6套光纤光栅实时检测软件,预计敷设感温光纤61000米(以实际工程为准)。 本项目中根据现场环境将6台光纤光栅传感器分析仪,6套 光纤光栅实时检测软件或集中或分散安装于控制室中, 根据现场感温光缆 光纤光栅监测仪

远程温度采集与显示系统设计

毕业设计论文 远程温度采集测量系统 系电子信息工程系 专业电子信息工程技术姓名张一浩班级电信091 学号0901043118 指导教师张少华职称讲师 设计时间2011.11.20-2012.1.8

目录 第一章测量方案 (4) 1.1 系统功能 (4) 1.1.1 功能介绍 (4) 1.2方案论证与确定 (4) 1.2.1温度测量方案的确定 (4) 1.2.2 远程无线数据传送方案的确定 (5) 第二章电路原理及主要功能模块 (6) 2.1工作原理 (6) 2.1.1 系统框图 (6) 2.1.2现场温度采集电路 (6) 2.2 通信模块 (7) 2.2.1 信号发送电路 (7) 2.2.2 接收解调电路 (8) 2.3微机硬件原理图 (9) 2.3.1主机控制原理图 (9) 2.3.2从机控制原理图 (10) 第三章软件系统设计 (11) 3.1软件主要功能 (11) 3.2 软件设计框图 (11) 3.2.1设计框图 (11) 3.3测试方法及所用仪表 (13) 第四章数据分析 (14) 4.1 测试数据及测试结果分析 (15) 4.1.1 温度数据 (15) 第五章结束语 (16) 参考文献 (17) 致谢 (18)

远程温度采集测量系统 摘要 本文给出了远程温度采集测量系统的设计,它由温度数据采集测量与远程无线数字调频传送两部分构成,分为现场温度采集、远程数据传送和温度数据显示三个模块。设计采用单片微型计算机系统,数字频率调制(FSK)芯片和相关接口电路,实现现场温度信号的调理、模数转换、处理和远程传送。测温范围可达-50℃~+150℃,误差小于1℃。远程无线传送距离有障碍物时大于20m,传送的误码率小于1‰。利用LCD和LED分别可在现场模块和终端模块显示当前温度值,显示分辨率为0.1℃,系统设有语音报温和温度上限报警功能,所有指标均满足题目的基本要求和发挥部分要求。 关键词:温度传感器;接收电路;温度的测量

大体积混凝土测温记录表精编版

大体积混凝土测温记录 表 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

大体积混凝土测温记录表

一、测温结果应在以下范围中才使砼不易产生裂缝: 混凝土浇筑体在入模温度基础上的温升值不宜大于50°C; 混凝土浇筑块体的里表温差不宜大于25°C; 混凝土浇筑体的降温速率不宜大于2.0°C/d; 混凝土浇筑体表面与大气温差不宜大于20°C。 二、根据混凝土浇注时温度变化的特点,系统设备作以下配置,一台 DM6902数字温度仪一台,K型电偶(NICR-NIAL)传感器。 三、入模测温,每台班不少于2次。配备专职测温人员,按两班考虑,对测温人员要进行培训和技术交底。测温人员要认真负责,按时按孔测温,前3天每2小时测温1次,每昼夜不得少于4次,不得遗漏或弄虚作假。测温记录要填写清楚、整洁,换班时要进行交底。 四、测温工作应连续进行,持续测温及混凝土强度达到时间,经技术部门同意后方可停止测温,一般宜连续监测15天左右。 五、测温时发现温度异常,应及时通知技术部门和项目技术负责人,以便及时采取相应措施。 六、承台分两次浇筑完成,每层测温组共分6组,每组三个测点,三个测点分别为底:距底部100~150MM;中:在浇筑厚度的中部;表:在距浇筑表面100~150MM部位。具体位置见下面测点平面布置图片。 为了控制砼内外温差不超过25度,因此要做好混凝土测温,方法是:在每个施工区域砼内部埋设测温管,测温管下口封闭(焊铁板),每个测温点埋设3条测温管,混凝土表面、中部、底部各一条。当砼浇筑后强度达到能够上人,约8小时开始采用普通玻璃温度计测温。8h—24h每2h/次;1d—3d每4h/次;3d—7d每8h/次;7d以上每1d/次。

无线测温系统解决方案

无线测温系统 解 决 方 案

(一)我国电力系统发展现状分析 目前我国电力系统正向着大电网、高可靠性、高自动化水平方向迅猛发展,电网运行自动化、智能化的监控水平已成为我国电力系统发展的关键问题。高压配电开关柜是配电系统中的重要设备,承担着开断和关合电力线路等重要作用,但在长期运行过程中,开关的触点、母线及出线连接等部位因氧化腐蚀或因紧固螺栓松动等原因至使接触电阻增大,在高负荷运行情况下,连接点发热并形成恶性循环,且发热点温度无法监测,最终导致连接部位温度过高甚至烧毁,造成事故停电。 近年来,电力系统已发生多起因设备过热而发生火灾和大面积停电事故。据统计分析,我国每年发生的电力事故,有40%是由高压电气设备过热所致;而在采用高压开关柜和电力电缆的供电系统中,有70%以上的电缆运行故障是因为连接部位接触电阻变大、过负荷等引起接头温度过高所致。因此,对高压开关柜连接点的温度变化进行实时监测及预警是非常必要的。 (二)各种高压温度测量设备系统比较:

(三)无线测温系统的优点: 一、安全性高:它通过采用先进的数字温度传感器,避免了传感器输出模拟信号的传输受到电场、磁场的干扰。 二、可靠性高:通过采用先进的扩频通讯、数据纠错、自适应调频技术,有效地保证了数据无线传输的可靠性;另外,无线射频传感技术不受震动以及外界灰尘的影响,测温精度高。 三、智能化水平高:在常规模式下,温度值以分钟间隔进行采集并传输到监控中心,当发生突发事件导致温度升高到报警阈值或温度升速增快时,温度测量节点将进入快速反应状态,持续以秒为间隔密集采集温度并传输报警,从而避免错过任何可能的温升事故。 四、安装方便:无线温度传感器体积小、没有接线,可以很方便地安装在开关触头、电缆接头等安装空间狭小的被测点上。 五、免调试:通电即可使用,无需调试,特别适合停电时间短、安装工期紧的改造项目。 (四)高压开关柜无线测温系统的工作原理 基于无线测温技术的高压开关柜温度监测系统首先通过无线温度传感器感测设备表面温度,然后通过电磁波将温度信号传输至无线温度监测仪,再通过网络将无线温度监测仪连接至中心监测计算机来实现无线测温。 具体说明如下: 一、现场测量单元 现场测量单元主要由无线温度传感器、测量电路、逻辑控制电路、无线收发电路和供电电路组成。无线式温度传感器用于测量带电物体表面的温度,如高压开关柜内的裸露触点和母线连接处的运行温度。现场测量单元通过2.4G无

混凝土测温规范及记录

混凝土测温规范及记录 The document was finally revised on 2021

按照国标或者地方资料软件表格要求, 当施工大体积混凝土或冬季施工时必须进行测温。 温度控制指标及测温频率: 温度监控指标如下: 内外温差:小于25℃; 降温速度:小于1~℃/d; 揭开保温层时的温差:小于15℃。 监测周期与频率如下: 混凝土浇筑初凝前:每测一次; 混凝土浇筑结束后12h:每2h 测一次; 混凝土浇筑结束后24h:每4h 测一次; 混凝土浇筑结束后72h:每8h 测一次; 混凝土浇筑结束后15d:每24h 测一次; 当内外温差小于15℃时,停止测温。 如果同条件的混凝土测温不到600c°是很正常的,在60天送检就可以了 同条件养护试块不必作混凝土测温,在现场上如果对大体积混凝土作测温也不是用同条件试块的。进入养护室的就不是同条件养护了。 所以,同条件养护试块只记录混凝土构件附近的气象温度,而不记录混凝土试块本身的温度。 PART 1: 测温记录(C2—6—12) 冬季施工时,应进行搅拌测温(包括现场搅拌、)并记录。混凝土冬施搅拌测温记录包括大气温度、温度、出罐温度、人模温度等。测温的具体要求应有书面技术交底,执行人必须按照规定操作。签字完毕后交归档。“现场搅拌或商品混凝土”字样填人“备注”栏。表格中各温度值需标注。 13.测温记录(表C2—6—13) (1)混凝土的冬期施工应符合国家现行标准《建筑工程冬期施工规程》 (JGJl04) 和方案的规定。

(2)测温起止时间指室外连续5d低于5~C时起,至室外日平均气温连续5d高于5~C冬施结束;掺加的混凝土未达到临界强度(4MPa)之前每隔2h测量一次,达到抗冻临界强度(4MPa)且温度变化正常,测温间隔时间可由2h调整为6h。(3)混凝土冬施养护测温应先绘制测温点(标明具体),包括测温点的部位、深度等。测温记录应包括大气温度、各测温孔的实测温度、同一时间测得的各测温孔的平均温度和间隔时间等。此外还应进行计算(本次、累计)。表格中各温度值需标注正负号。 (4)关于测温的项目、测温次数和测温孔设置按要求执行现行有关标准规定。14.养护测温记录 大体积混凝土施工应对人模时大气温度、各测温孔温度、内外和裂缝进行检查和记录。大体积混凝土养护测温应附测温点布置图,包括测温点的布置部位、深度等。表格中各温度值需标注正负号。 PART2: 5、冬期施工混凝土的测温工作 混凝土冬期施工测温 在离建筑物10m以外,距地面高度,通风条件较好的地方安装规格不小 于300*300*400的白色百叶箱。 测温孔位置的选择,选择在温度变化大、容易散失热量的部位、易于遭受冻结的部位,西北部或前阴的地方应多设置,测温孔的口不迎风设置,且临时封闭。 结构测孔的设置 (1)梁(包括简支撑与连接梁):梁上测温孔应垂直的,孔深为梁高的

远程测温系统设计

远程测温系统设计 【摘 要】本设计利用集成温度放大器AD594使热电偶的冷端温度得到补偿,并使之输出信号放大、线性化,并选择双积分型A/D 转换器TLC7135,利用它的“BUSY ”端输出特性辅以单片机AT89S51的定时器直接计数,然后利用nRF401无线数据传输芯片进行数据的发送和接收,最终把传来的数据用一个简单的算法得到温度值,并在数码管上显示。 【关键字】AD594; TLC7135; nRF401; 双积分型; 高精度 1.引言 温度传感器,使用范围广,数量多,居各种传感器之首。温度传感器的发展大致经历了以下3个阶段: 传统的分立式温度传感器、模拟集成温度传感器/控制器、智能温度传感器。目前,国际上新型温度传感器正从模拟式向数字式、集成化向智能化及网络化的方向发展。 热电偶传感器是工业测量中应用最广泛的一种温度传感器,在电厂测温大部分采用热电偶。它与被测对象直接接触,不受中间介质的影响,具有较高的精度;测量范围广,可从-50~1600℃进行连续测量,特殊的热电偶如金铁——镍铬,最低可测到-269℃,钨——铼最高可达2800℃。热电偶在使用中的一个重要问题是如何解决冷端温度补偿,采用通常的冷端补偿方法后热电偶的输出电动势与采集温度是非线性关系,需要线性化。 在电子工业中,随着整机集成度的提高和元器件的微型化、复杂化,在印制板上焊接元件时对各种焊接设备的波峰焊、回流焊、SMT 等温度工艺要求越来越高。这就需要一种可移动的温度数据采集仪器,能随传送带进入焊炉内,测量记录下不同焊点间印制板上的焊盘孔、过孔等在焊炉内不同位置时的温度参数,并能将测量数据方便地传送给电脑,进行数据曲线的显示、分析和打印,以便制定和执行合适的工艺流程。 2.系统设计方案 系统构成如图2-1所示: 图2-1 系统构成 在设计温度测控系统中,从简化电路及程序设计、保证采集精度出发,在以K 型热电偶作为温度传感器时,选择集成温度放大器AD594使热电偶的冷端温度得到补偿,并使之输出信号放大、线性化,

非接触式测温系统

附件3:毕业设计规格式 学号 年级 远程和继续教育学院 毕业设计 基于单片机的非接触式测温系统 专业 姓名

指导教师 评阅人 ⅩⅩⅩⅩ年Ⅹ月 中国 学术声明: 重声明 本人呈交的毕业设计,是在导师的指导下,独立进行研究工作所取得的成果,所有数据、图片资料真实可靠。尽我所知,除文中已经注明引用的容外,本设计(论文)的研究成果不包含他人享有著作权的容。对本设计(论文)所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体,均已在文中以明确的方式标明。本设计(论文)的知识产权归属于培养单位。 本人签名:日期:

摘要 本设计根据设计任务和实际考察进行了方案设计和方案论证,并且设计了相应的硬件电路和软件系统,研制了非接触式测温系统。 该系统采用MLX90614红外温度传感器和80C51单片机为核心技术设计的非接触式测温系统,利用传感器自带的低噪放大器、A/D转换将传感器采集的温度电压信号经过处理输出给单片机,从而单片机控制显示温度和高温声音报警。对非接触式测温的实现技术进行了有意义的探索与研究,在快速、安全测温方面有一定参考价值。 关键词:80C51;MLX90614;非接触式测温;

ABSTRACT According to the design task and the actual investigation, the design and the scheme demonstration are carried out, and the corresponding hardware and software systems are designed, and the non-contact temperature measurement system is developed.The system uses the MLX90614 infrared temperature sensor and the 80C51 MCU as the non contact temperature measuring system. Using the low noise amplifier with the sensor and the A/D conversion, the temperature and voltage signals collected by the sensor are processed and output to the single chip microcomputer, and the microcontroller is controlled to display the temperature and the high temperature sound alarm. It has made a meaningful exploration and Research on the realization technology of non-contact temperature measurement, and has a certain reference value in fast and safe temperature measurement. Key words: 80C51; MLX90614;Non-contact temperature measurement;

相关文档