雨水管施工、污水管道施工方案

一、工程概况

1.1、雨水管道设计起点为K8+500处,终点为K10+043.944,终点接东三环现有雨水管网,左右侧管内标高分别为18.293和18.338.雨水管道布设于非机动车道下,距离道路中心线23.75米。雨水管主管道采用聚氯乙烯双臂波纹管(HDPE)管径分别为DN400mm875米、DN500mm1139米、DN600mm975米三种,管道纵坡2‰--3‰.雨水管道每隔30米设一处雨水检查井,检查井根据不同管径的接入管分别采用Ф700mm3座、Ф1000mm45座、Ф1250mm20座的砖砌结构。检查井的井室、井筒采用M10水泥砂浆砌筑MU10砖,内外用1:2防水水泥砂浆抹面厚20mm,检查井井筒处设安全网,检查井基础采用C15混凝土。井盖采用重型球墨铸铁井盖,溜槽井和落地井间间隔设置,检查井井盖与井处路面标高齐平。一般路段雨水口间距为15米,竖曲线最低点雨水口间距为10米,雨水口通过DN300mm2039米硬聚氯乙烯(PVC-U)加筋管与主雨水管连接。采用单箅偏沟式雨水口223座,平交交叉口处雨水口位置作适当调整。全线雨水管道设置排出口三处分别为:清水沟,K9+094现有沟渠,接入东三环现有雨水管网。

1.2、污水管道设计起点为K8+620处,终点为K10+043.944,终点接东三环现有雨水管网,左右侧管内标高为17.489。污水管道布设于人行道下,距离道路中心线28.5米。污水管道全部采用DN600mm2920米高密度聚氯乙烯双臂波纹管(HDPE),管道纵坡1‰,管道通常每隔40米设一处污水检查井(局部有调整)。污水检查井采用Ф1000mm71座、Ф1500mm10座的砖砌结构,检查井的井室、井筒采用M10水泥砂浆砌筑MU10砖,内外用1:2防水水泥砂浆抹面厚20mm,井内设踏步和脚脚窝,检查井基础采用C15混凝土。井盖采用重型球墨铸铁井盖。

二、施工准备

2.1、施工前我单位已对接入东三环地下管线、井、沟进行勘察,对原有管道标高、规格、使用情况进行记录并与现设计图纸核对。

2.2、施工人员进场后,再进行一次地下管线的勘察,核对无误后及时进行测量放样,准确放出管道布置的位置和沟槽开挖的边线。

2.2、落实管道供应厂家,进行认真考查,选定供应厂商。

2.3、所需的材料设备要提前做好计划,按照计划提前3个工作日准备齐全。到场材料、设备必须满足规范设计要求。

2.4、管道施工前进行认真的技术质量安全交底,分工明确,责任到人。

三、施工安排

条件具备后,尽早开始形成工作面,须先进行一段试验段的施工,得出经验数据,以指导后续施工。根据总体进度计划要求,我单位决定先从K9+460-K10+044段左侧开始施工,这样可以尽量减少对现场其它应施工所造成的不便,以保证施工进度。

四、雨水管道施工方案

为收集道路的雨水,设计雨水管主管道径3种D400、D500、D600 聚氯乙烯双臂波纹管(HDPE),接入东三环现有雨水管网。雨水主管管位设置于设计道路中心线两侧的非机动道下,管中心距路中心线23.75米。

4.1、雨水管道施工工艺流程

测量放线→沟槽挖土和支护→管道基础施工→铺设管道→砖砌检查井→沟槽回填

4.2、测量放线

据设计图,测设管道中心线和井中心位置,设立中心桩。管道中心线和井中心位置须经监理复核。

根据施工管道直径大小,按规定的沟槽宽定出边线,开挖前用白粉划线来控制,在沟槽检查井位置的两侧设置控制桩,并记录两桩至检查井中心的距离,以备校核。

4.3、沟槽开挖和支护及排水设施

为保证其它管道不被损坏,管沟开挖采取人机结合的方法进行。施工时,要按照工区段的划分情况分段施工。开挖前,对地下管线情况进行实地调查、进行物探确定位置,不明处开挖探坑,确定好开挖尺度,由专人指挥、看护,不得损坏其它管线。

1、施工时现场应设置明显标志,根据现场实际情况在路口,架设临时便桥,采取施工措施加快施工进度,尽快恢复交通。

2、土方开挖后,应在设计槽底高程以上保留一定余量,避免超挖,槽底以上20cm必须用人工修整底面,槽底的松散土、淤泥、大石块等要及时清除,并保持沟槽干燥,两侧进行边坡支护(诸如钢板桩支护、注浆或树根桩滞水加固等),修整好底面,立即进行基础施工。

3、如遇地下水位埋藏较浅,渗透系数较大,施工时应合理采用井点降水措施,防止流沙、潜蚀现象的发生。

4.4、管道基础施工

本工程管道基础严格按照“市政排水管渠工程质量检验标准”及施工图纸要求进行施工。管道基础采用中粗砂。

在沟槽开挖完毕后,在槽口上方每隔20m或30m设置一个龙门板,基础施

工前,必须及时复核高程样板标高,以控制挖土、垫层和基础面标高。龙门板必须稳定牢固,有一定刚度且不易变形,其顶部保持水平,用全站仪将中心位置测设在龙门板上并钉上中心钉,安装时在中心钉上系上锤球,确定中心位置,以中心线为准放出基础或垫层边线。基础的底层土应人工挖除,修整槽底,如有超挖应用砾石砂或碎石等填实。中粗砂基础的铺设:当管道沟槽挖成,验槽达到设计要求,可以从高程样板上测出铺筑高度,插入木桩控制标高,即可进行中粗砂铺设。铺筑前槽内不得有积水和淤泥。中粗砂以相应的管道基础宽度,进行铺筑、摊平、拍实。

4.5、现场堆放

运至现场的管道视现场情况就近沿途单排堆放。堆放时严禁管道中间有硬物顶撞,防止管道碰坏,同时服从现场调度排放,不得防碍机械的通行。待用的管材要进行检查验收,如有裂缝等缺陷的管材,不得使用,并做好记录,退回厂家。

4.6、铺设管道

本工程管道安装采用人工下管,管道连接前,应先检查橡胶圈是否配备完好,确认橡胶圈安放位置及插口应插入承口的深度并做好标记;在施工时以逆流方向进行铺设,承口应对向上游,插口对向下游,铺设前将承口和插口用棉纱清理干净,不得有泥土等杂物,并在承口内工作面涂上润滑剂,然后立即将插口段的中心对准承口的中心轴线就位;插口插入承口时,管道可以用缆绳系住管材,用石板葫芦等工具将管材徐徐拉入承口内。稳管时,相邻两管底部应齐平。排管前需检查基础的标高、轴线,清除基础表面的污泥、杂物及积水。标高经复核后方可排管,排管时以控制管内底标高为准。管道铺设要严格按照操作规程进行,

管道接口需严密,管道间隙要符合设计要求,管枕、垫尖、管道不得左右晃动。

管道中心线垂直引至撑柱上,拉好中线,吊好锤球。人工将雨水管摆放到中心线上,排管铺设结束后,必须进行一次综合检查,当线形、标高、接口、管枕等符合质量要求时,方可进行下道工序的施工。管道铺设质量验收标准应符合《公路排水管道工程施工及验收规程》的有关要求,具体指标如下:管道中心线允许偏差:20mm;

管内底标高允许偏差:-10mm~+20mm;

承口、插口之间外表隙量允许偏差:<9mm

1、中线控制:本次施工采用边线法,即将管边线用钉子钉在龙门板桩上,通过锤球定位线定出边线,在基础上做好记号,稳管时通过锤线控制管道边线,这样管道就处于中心位置,用这种方法对中,比中心线法速度快。

2、高程控制:管道高程控制采用水准仪复测,龙门板控制高程。相邻两板的高程钉分别到管底标高的垂直距离应相等,则两高程钉之间连线的坡度即为管道坡度,该连线为坡度线。坡度线上任何一点到管底的垂直距离为一常数。高程控制时,使用丁字形高程尺,将高程尺垂直放在管底,当标记和坡度线重合时,表明高程正确。管线平面位置与高程误差必须符合规范要求。管中心控制与高程控制必须同时进行。

4.7、附属构筑物、检查井及雨水口施工:

雨水管道检查井及雨水口为砖砌筑,在施工时,井底基础应与管道基础同时做好。排水管检查井内的流槽,宜与井壁同时进行砌筑,流槽应与上下游管线底部接顺。井内的踏步应随砌随安,位置准确,踏步安装后,未达砌筑强度前不得踩踏。此外,检查井的预留支管应随砌随安,预留管的直径、方向、标高应符

合设计要求,管与井壁衔接处应严密,预留支管口宜用砂浆砌筑封口并抹平。检查井砌筑前将砖用水浸透,保证不干心。待混凝土基础验收合格,抗压强度达到要求后,开始铺浆砌筑。与混凝土基础相连的砌筑面先清扫并用水冲刷干净。根据中心线放出墙基线,撂底底摆缝,确定砌发。砖砌体采用座浆法砌筑,上下错缝,内外搭接,砂浆满铺满挤,随砌随挤出的砂浆刮平。井壁与管接触部分,座满砂浆,砖面与管外壁留1-1.5cm,用砂浆填严,并在井壁外抹管箍,防止漏水,管外壁抹箍外提前洗刷干净。井砖墙短管外露部分宜不小于施60cm,管筋位于砖墙部分砂浆饱满,防止接缝处渗水。井内外用1:2水泥防水砂浆抹面,抹面一般采用三遍法成活,不留接缝茬,完成后养生。在砌筑时要按图纸设计将井室踏步脚窝及检查井安全网预埋钢筋与井砌筑同时施作。井圈及盖板就近支模预制,等强度达到了安装。

依据设计图,雨水管出水口采用八字式管道出水口构造,底板为C20混凝土、墙身为M7.5水泥砂浆砌片石,墙身外露部分用1:2水泥砂浆勾平缝。施工中用挖掘机根据图纸位置及标高挖出施工作业面,并用人工加以修整。翼墙及底板不得落在回填土及淤泥上,如地基为上述情况或有其它不良情况时,需进行地基处理,翼墙外回填土密实度不得小于95%。浆砌片石采用砂浆将片石人工砌筑形成。砌筑时注意按照图纸尺寸并注意砂浆饱满。

4.8、沟槽回填

沟槽回填是管道工程中的一道重要工序,回填前将糟内的杂物清理干净,并排干沟内积水。沟槽回填砂时按沟槽排水方向由高向底分层进行,沟槽回填后,管顶以上的回填土将变为管道上的竖向土压力施加在管道结构上,因此,采取措施减小竖向土压力强度就意味着减少管道的荷载,采用“中松侧实法”,先用手

扶式振动夯、冲击夯将管道两侧分层回填压实,分层厚度为20cm,密实度不低于95%,50cm以上按路基要求回填。

五、污水管道施工方案

按照设计图,污水管总长为2920 m,设计起点为K8+620处,终点为K10+043.944,终点接东三环现有雨水管网,污水管管位设置位于设计道路中心线两侧的人行道下,管中心距中心线28.5 米,污水管管径为D=600mm,污水管为高密度聚氯乙烯双臂波纹管(HDPE)。

5.1、污水管道施工工艺流程

测量放线→沟槽开挖及支护→管道砂垫层施工→铺设管道→污水井施工→磅水(闭水)试验→沟槽回填

5.2、测量放线

根据设计施工图,测设管道中心线和污水井中心位置,设立中心桩。管道中心线和井中心位置经监理复核后方可在施工中使用。根据施工管道直径大小,按规定的沟槽宽定出边线,开挖前用白粉划线来控制,在沟槽外井位置的两侧设置控制桩,并记录两桩至井中心的距离,以备校核。

5.3、沟槽开挖及支护

管沟开挖采取人机结合的方法进行。施工时,要按照工区段的划分情况分段施工。沟槽挖土与支撑应密切配合,做到随挖随撑。防止槽壁失稳而导致沟槽坍塌。挖掘机挖土时,应采取后退式挖土方法,严禁挖掘机进入未设支撑的区域内。开挖的土方原则上就地堆置,但堆放高度不超过 1.5m,堆置点离坑边距离不小于2m。施工时需计算沟槽边堆土对沟槽壁侧向土压力,以确保沟槽的稳定性。

5.4、管道基础施工

管道基础施工与雨水管道施工相同。

5.5、铺设管道

管道铺设与雨水管道施工相同。

5.6、附属构筑物、检查井等施工:

附属构筑物、检查井等施工与雨水管道施工相同。

5.7、磅水(闭水)试验

根据规范要求,污水管道必须逐节(两检查井之间的管道为一节)作磅水检验。

直径≤800mm的管道可采用磅筒磅水,磅水前,接缝砂浆及混凝土应达到设计强度要求,并在管道预先充满水24h以上才能磅水。磅水时按照要求水头高度先加水试磅20min,待水位稳定后才进行正式磅水,计算30min内水位下降的平均值。磅水水头为检验段上游管道内顶以上2m。正式磅水时,应仔细检查每个接缝和沟管的渗漏情况,作好记录,若磅水不合格,应进行修补重磅,直至磅水合格为止。

5.8、沟槽回填

检查井等构筑物采用四周同时进行回填,胸腔部分按照虚厚30cm分层用砂摊铺夯实。管顶以上采用5%灰土分层回填。沟槽回填采用5%回填,确保土块粉碎,配料准确,灰土摊铺均匀,灰土采用集中拌合,施工中积极做好试验工作,按规范要求取样,测定压实度,确保压实度满足规范要求。其它与雨水管道相同。

六、管道施工的质量工期保证措施

(一)工期保证措施

本工程时间紧,任务重,在施工过程当中应按照总体工程实际进度,确保满足建设单位的工期要求,计划在120天内完工,见施工进度计划表,为保证施工工期,必须做到以下几点:

1、充分做好施工前的准备工作,开工前完成临时设施的搭设、主要材料订货及送检、人员机具的安排、技术交底等工作,保证按时开工。

2、严格按照图纸、施工组织设计、建设单位及监理单位的要求组织施工。

3、合理调配施工人员、机具。集中力量保重点、保工期,在人力、物资、机具上要给施工以充分保证,各专业的管理工作应协调统一,项目经理部做好施工管理工作,搞好各方面的协调工作。

4、流水作业,不窝工、不怠工,最大限度地提高劳动效率。

5、管道安装专业与土建专业配合做好预留孔洞、预埋件等的工作。

6、合理组织施工和穿插作业,重点分项工程抢工,组织内部各工种平行流水作业。

7、统一调配施工设备和机具,尽量采用机械加工制作,以提高作业水平和工效。

8、严密进料计划,杜绝因施工材料缺乏造成的窝工、怠工现象。

9、严把质量关,杜绝返工现象。

(二)质量保证措施

根据本区域雨污水管道工程施工的特点,在施工过程中除强化管理,确保质量保证体系正常运行外,技术上也要采取相应的措施,使工程质量和工期有

一个充分的保证。主要采取以下措施:

1、注重管道的测量放样工作,对龙门板桩要重点加以保护,及时进行复核,保证管道铺设的轴线和管底标高的准确性。

2、天气因素对管道施工影响很大,施工中,要时刻注意天气变化,掌握近期和长远期的天气情况,定出施工计划。

3、对管道必须进行认真验收,不合格的管道不允许出现在工程中;同时在施工过程中,对管道须进行保护,尤其在卸车、移管、铺设、接口、回填过程中。

4、要充分考虑施工作业的流水性和连续性,根据不同的管道施工难度和不同的天气情况,采取相应措施。如果施工难度大、天气情况不是很好,施工段落可以相应缩短,作业面缩小,提高工效,保证施工的连续。

5、沟槽开挖严格按照交底要求进行施工,对于不同的管道埋深采用不同的开挖方式,以保证沟槽的稳定性,保证施工的质量。对于放坡开挖进行沟槽施工的,周围要做好排水沟和集水井,积水应及时排除,防止基础浸泡,完成后要及时回填。

6、管道的铺设、接口处理、回填土施工中,严格按照设计规范要求。加强过程质量控制,加大检查力度,以保证施工质量。

7、雨季施工,尽量缩短开槽的长度,采取有效的措施解决雨季挖槽时排水问题。严防雨水泡槽,造成漂管。

闭水试验方案

1试验条件

对于污水管道,按照市政施工规程要求,必须再回填前做闭水试验。闭水试

验前,施工现场应具备以下条件:

1)管道及检查井的外观质量及“量测”检验均已合格;

2)管道两端的管堵(砖砌筑)应封堵严密、牢固,下有管堵设置放水管和截门,管堵经核算可以承受压力;

3)现场的水源满足闭水需要,不影响其它用水;

4)选好排放水的位置,不得影响周围环境。

2、试验程序在具备了闭水条件后,即可进行管道闭水试验。试验从上游往下游分段进行,上游实验完毕后,可往下游充水,倒段试验以节约用水。试验各阶段说明如下:

1)注水浸泡:闭水试验的水位,应为试验段上游管内顶以上2米,将水灌至接近上游井口高度。注水过程应检查管堵、管道、井身,无漏水和严重渗水,在侵泡管和井1~2天进行闭水试验;

2)闭水试验:将水灌至规定的水位,开始记录,对渗水量的测定时间,不少于30分钟,根据井内水面的下降值计算渗水量,渗水量不超过规定的允许渗水量即为合格。

3)试验渗水量计算:渗水量试验时间30分钟时,每km管道每昼夜渗水量为Q=(48q)*(1000/L),式中Q---每km管道每d的渗水量 q---闭水管道30分钟的渗水量 L---闭水管段长度当Q≤允许渗水量时,试验即为合格。参考资料:《市政排水管渠工程质量检验标准》(CJJ 3—90)采用满管闭水试验方法。

七、施工组织及进度计划

(1)机械设备的安排

挖机1台、光轮压路机1台、手扶压路机1台。

(2)施工人员安排

施工作业队施工时配备现场负责人1名,现场工程师1名,测量员1名,生产调度员1名,领工员1名,质检员1名,机械操作手3名,其他施工人员20名。

(3)施工进度计划

本项工程计划于2015年7月20日起开始,至2015年11月20日结束,用时120天。

污水处理工程施工组织设计

丹凤县2015年度农村环境综合治理项目 第五标段 施 工 组 织 设 计 陕西大美生态建设有限公司 二○一六年三月

丹凤县2015年度农村环境综合治理项目第五标段 施工组织设计 目录 第一章编制依据.................................................................................................................................................................................................................................................................................1第二章工程概况 (2) 第三章施工组织部署 (3) 第四章施工准备 (6) 第五章施工方案和技术管理措施 (9) 第六章施工质量管理措施 (11) 第七章工期保证措施 (15) 第八章安全保证措施 (17)

第一章编制依据 一、编制依据 根据建设单位提供招标文件、工程量清单及设计图纸。 本工程施工的相关技术规范及验标。 其他有关的国家及地方强制性规范和标准有关本项目的技术会议纪要。 我公司现阶段施工能力、管理水平及历年来承担类似工程的施工经验。 第二章工程概况 一、工程概况 1、本工程为丹凤县2015年度农村环境综合治理项目第五标段,位于 丹凤县武关镇,包含武关镇段湾村中王台新建污水处理设施一 套,采用水解池+人工湿地工艺,铺设污水收集管网。 2、武关镇段湾村鲇鱼尾新建污水处理设施一套,采用水解池+人工湿 地工艺,铺设污水收集管网。 3、武关镇南坪村新建污水处理设施一套,采用水解池+人工湿地工 艺,铺设污水收集管网。 4、在武关镇建沼气池。

污水管道工程施工组织设计方案

浦慈城路污水管道工程 综合施工方案 一、工程概况 建设单位:昆山市联合水质净化 设计单位:中国中南设计研究院浦东分院 勘查单位:立城建筑有限工程 监理单位:昆山加林工程项目管理 施工单位:振华建设集团 本工程位于昆山市浦镇。工程拟建场地位于慈城路。工程管线总长度3878米左右。其中DN300PE100管410米,DN400PE100管1727米,DN600PE100管1667米,DN300UPVC管36米,DN400UPVC管38米。 本工程共计钢板桩井4座,工作井尺寸为:4000*4000,最深的井为6800mm,放两个坡每坡1500mm采用9米30#C型钢板密打支撑,具体见施工图纸。沉管井ф2200计18座,ф1650计2座。及部分井位采用逆筑法倒挂井,直径为3m~3.5m, 最大挖深5.5m,共计18座。 由《昆山市联合水质净化慈城路污水管道岩土工程勘查报告》中得知,地基土的构成及特征如下表所示: 土层构成及其特征一览表表

地下水:场地浅部地下水为孔隙潜水,主要赋存于素填土及上部粘性土层中,受大气降水及地表水补给,以蒸发和自流的方式排泄。勘查期间地下水位水位情况见下表。 地下水受季节影响较明显,其年变化幅度一般1.00~1.50米。

第一节钢板桩井施工方案 1、钢板桩井施工工艺 钢板桩井施工顺序:钢板桩打设→开挖基坑→(大口径井点降水) →围檩支护→底板砼浇筑。 1.1、密打咬口钢板桩 (1)、钢板桩选用9米30#C型槽钢,用40T履带振动打桩机打桩。 (2)、据现场的条件,选择一块平整、坚实的场地,按堆放的顺序、位置、与平面布置施工方便、便于吊运。 (3)、施工定位 为使钢板桩打设位置准确,在地平上根据控制轴线定出位置,放线标出插入位置、间距,打桩前必须设置有一定刚度施工围檩。打桩时必须根据临时水准点控制标高。 (4)、钢板桩施工方法 ①、根据定位安装导梁,导梁安装必须位置正确,固定牢固施工时不能走动和沉陷。 ②、钢板装施工时采用单独打入法。 ③、沉桩时,钢板桩不能倾斜、扭曲、凹凸不平,施工时要确保精度,垂直度应控制在1%;、桩顶标高必须控制在±10mm;板桩轴线偏差控制在±10mm。 1.2、开挖基坑 根据管位轴线,定出钢板桩工作井位置,用石灰粉划出工作井位置,用1m3履带液压挖机装车, 4t自卸王运到8km以外的存土场地。 1.3、大口径深井点降水 如基坑底遇到淤泥质土或基底发生涌土现象,为了便于底板能顺利封底及,

市政道路雨污水施工组织设计概述

郑州高新区*道路及雨污水工程 (第一标段) 施 工 组 织 设 计 河南省*有限公司

目录 第一章、编制讲明 (16) 第二章、工程概况 (17) 2.1、工程名称及建设地点 (17) 2.2、施工内容 (17) 2.3、现场条件 (17) 2.4、工程要求的各项目标 (17) 2.5、施工特点 (17) 2.6、拟采取的要紧技术组织措施 (17) 第三章、施工前期的预备工作 (18) 3.1、机械、材料的进场预备及劳动力的组织 (18) 3.2、组织图纸会审,技术交底 (18) 3.3、施工临时设施、三通一平 (18) 3.4、施工测量 (19) 3.5、实验打算 (20) 3.6、材料供应和检验打算 (20) 第四章、要紧施工方法 (22) 4.1、线路测量定位 (22) 4.2、坑槽开挖 (23) 4.3、沟槽检查验收 (23) 4.4、雨、污水管道施工 (24) 4.5、检查井施工 (26)

4.6、闭水试验 (28) 4.7、回填土 (29) 4.8、道路工程施工 (30) 4.8.1、路基施工 (30) 4.8.2、水泥石灰土底基层施工方法 (30) 4.8.3、水泥粉煤灰稳定碎石施工 (32) 4.8.4、沥青混凝土路面施工 (34) 4.8.5、路边石的施工 (43) 第五章、劳动力打算及要紧施工机械打算 (45) 5.1、劳动力打算 (45) 5.2、劳动力打算表(详见附表三) (45) 5.3、拟投入本工程的要紧施工设备表(详见附表一). 45 5.4、拟配备本工程的试验和检测仪器设备表(详见附表二) (45) 第六章、确保工程质量的技术组织措施 (46) 6.1、质量目标 (46) 6.2、质量治理、保证体系 (46) 6.3、质量治理制度 (49) 6.4、质量保证措施 (49) 6.5、施工预备过程中的质量操纵 (52) 6.6、施工过程中的质量操纵 (53) 6.7、路面工程施工质量操纵措施、施工缝留置及事实上施 方法 (53) 6.8、如何提高沥青混凝土路面平坦度 (55)

供水管道工程施工组织设计

供水管道工程施工组织 设计 Document number:BGCG-0857-BTDO-0089-2022

表施工组织设计 施工组织设计 编制单位: 编制日期: 2007 年 11 月 6 日

目录 第一章编制总说明 第一节编制依据 第二节工程概况 第三节工程目标 第二章施工组织计划 第一节投入人员组成 第二节投入设备计划 第三节投入材料计划 第四节施工现场平面布置 第三章施工方案及主要施工方法 第一节工程测量 第三节管道施工 第四节附属结构物施工 第四章各项保证措施 第一节质量保证措施 第二节安全保证措施 第三节工期保证措施 第四节季节施工措施 第五节管理人员职责 第六节文明施工、环境保护措施

第一章编制总说明 第一节编制依据 编制范围: 某供水管道工程××段。 编制依据 (1)建设单位提供的招标文件和清单文件。 (2)本工程招标图纸S07-029和S07-026水施图。 (3)我国现行的施工及验收规范、强制性条文。 (4)《室外给水设计规范》(GB50013-2006)。 (5)《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97)。 (6)给水排水标准图集(01S201、02S403、05S5020)。 (7)《05系列江苏省工程建设标准设计图集.给水排水图集》苏S01-2004(以下简称《省标》。 (8)国家、行业、地方相关技术规范规程。 (9)工程地理位置、交通和现场踏勘情况。 (10)本公司的技术素质及施工能力。 (11)本公司按照GB/T19001-2000—ISO9001:2000质量保证体系编制的贯标程序文件及各项施工、质量、安全、技术管理制度,公司《质量保证手册》和质量要素程序文件。 (12)本公司按照ISO14000编制的环境保证体系编制的贯标程序文件及各项环境管理制度。 第二节工程概况 工程概况 施工特点 本工程为施工现场实际情况、交通运输情况不便、自然地理条件复杂、环境保护要求高。搞好现场文明施工管理及与周围单位搞好关系,对树立企业形象至关重要。

污水处理设备施工组织设计

六、施工组织设计 (一)、工程目标 我公司在污水处理站工程中,充分考虑整个工程特点,认真领会业主对工程的要求,精心组织施工,实现工期、质量、安全生产、文明施工目标。 A、工期目标 经对该工程分析、论证,结合我公司经济和技术力量实际情况,完全有能力按照业主要求于 201年8月15日前完成工期。工期为3.5个月,工程进度见附表。 B、质量目标 在本工程施工中,严格遵循我公司《程序文件》要求,以雕琢艺术品的理念对待工程中的每一个细节,严格做好材料选择、细心做好过程控制、精心做好成品保护,实现以下质量目标: 确保产品满足法律法规、规程规范、标准及顾客的要求;质量等级不低于《工程施工质量验收规范》的合格标准。 C、安全生产目标 在本工程施工中,我公司严格贯彻执行国家有关安全生产的各项法律法规及管理办法,在本工程的安全生产目标确定为: 不发生因工死亡,重伤和重大机械设备事故;无火灾事故。 D、文明施工目标 在本工程施工中,我公司的文明施工目标确定为: 整个施工过程中,严格以北京市文明安全工地标准管理现场。 (二)、施工部署 A、施工组织 为确保该项目保质保量按期交付使用,我公司将把本工程作为公司重点工程,决定采用项目法施工,组建项目经理部。公司选拔任命项目经理、技术负责人、项目副经理与每位管理人员签定聘任岗位协议书,明确分工职责,落实施工责任。

B、项目经理部职责 项目经理部在项目经理的领导下组成管理班子,合理地组织本工程项目的生产要素,优化组合,使施工方法上先进,组织管理上合理,参与项目的各部门配合密切,要积极贯彻和执行业主、监理公司有关工程精神,精心组织、科学施工。 认真编制季度、月、旬、周生产计划,落实工期目标、质量目标及成本目标,确保工程项目的顺利完成。 将施工安全、质量、工期、成本及文明施工等责任落实到人,根据工程项目的具体情况,定期召开生产协调会议,解决施工中的问题。 各分部、分项及隐蔽工程的开工及验收与监理部门都保持密切地联系。工程施工中要考虑监理部门对施工单位提出的要求,以使该项目速度快、质量好,及早发挥投资效益,达到业主满意,设计单位满意,监理单位满意。 项目经理对安全、质量全面负责,坚持项目经理领导下的安全生产领导小组正常工作,为切实抓好项目的安全与质量,项目经理部设安全员、质量员各一名。

污水管网施工组织设计

目录 第一部分施工组织设计第一章编制说明 一、编制说明 二、编制原则 三、编制依据 第二章工程概况 一、工程概况 二、施工条件 三、工程目标 第三章施工部署 一、施工组织设计总体指导思想 二、项目管理组织机构 三、施工准备 四、施工协调管理 第四章施工现场总平面布置图 一、施工总平面布置原则 二、施工总平面布置图 三、水冲轮胎施工场地布置 第五章各分部分项工程的主要施工方法 第一节 HDPE管的施工 一、施工准备 二、污水管的施工工艺流程 三、沟槽开挖 四、管道基础 五、管道铺设 六、检查井施工 七、管道闭水试验 八、沟槽回填 第二节倒虹吸的施工

第三节顶管的施工 第四节污水处理池的施工 第六章施工机械、设备配置计划 第七章劳动力安排计划 第八章确保工程质量的技术组织措施 一、质量目标 二、质量保证体系 三、管理措施 四、保证质量的控制措施 五、雨季施工的质量保证应对措施 第九章确保安全生产的技术组织措施 一、安全目标 二、安全生产管理体系 三、安全生产保证措施 四、主要施工项目安全技术措施 第十章确保文明施工、环境保护的技术组织措施 一、文明生产、文明施工措施 二、环境保护措施 第十一章确保工期的技术组织措施 第十二章附表 (1)主要施工机械设备计划表表 (2)劳动力计划表 (3)施工总平面布置图 (4)施工进度计划网络图 第二部分项目管理机构配备 (1)项目管理机构配备情况表 (2)项目负责人简历表 (3)项目技术负责人简历表 (4)项目管理机构配备情况辅助说明资料 (5)项目班子主要人员到位率承诺

第一章编制说明 一、编制说明 我公司有幸参加本工程项目的投标,是建设单位对我公司的支持和信任,我公司竟尽最大的努力,综合考虑社会效益,发挥苦干、实干精神,调动一切人力、物力、机械设备和技术力量投入到本项目工程中去,如能中标,定将本工程作为我公司承建的重点项目,在资金、机械设备和技术力量方面优先予以保证,并切实做到创最好的质量、最快的进度、良好的社会形象,出色地将本工程顺利完成。同时为了本工程能够有计划、有步骤的组织实施,特编制本施工组织设计方案,以指导本工程施工。 二、编制原则 1、遵循招标文件的各项条款的原则; 2、遵循设计和验收标准的要求和规定的原则,正确组织施工,确保工程质量满足要求。 3、坚持招标文件和设施施工图中的技术规范的原则,确保产品使业主满意。 4、实施“项目法施工”的原则。 5、坚持事实求是的原则,根据本单位的实力,确保施工组织的可行性、先进性和合理性。 6、充分发挥专业化施工企业优势的原则。 7、确保本工程施工的安全、质量、进度和文明施工均满足业主要求的原则。 三、编制依据 1、***工程施工招标文件。 2、招标文件、设计图纸中的有关答疑纪要以及对现场踏勘所了解的情况。 3、***工程施工设计图纸。 4、招标文件、设计文件规定的适用施工技术标准、规范、规程和质量验收标准。 5、国家、省、市现行安全生产、文明施工、环境保护等有关规定。 6、我公司现有技术、机械设备与施工力量。 7、本单位施工过类似工程所积累的施工经验、技术水平、管理水平。 第二章工程概况

雨污水管网施工组织设计

首钢住宅小区一期2#地室外雨污水工程 施 工 组 织 设 计 施工单位:

目录 第一章主要施工方法 第二章确保工程质量的技术组织措施 第三章确保安全生产的技术组织措施 第四章确保工期的技术组织措施 第五章确保文明施工的技术组织措施 第六章确保报价完成工程建设的技术和管理措施 附表一拟投入的主要施工设备表 附表二劳动力计划表 附表三进度计划 附表四施工总平面图

第一章、主要施工方法 一、工程概况 本工程为首钢住宅小区一期2#地块外雨污水工程,工程建设地点位于:安徽省宿州市拂晓大道以东、新汴河以南、滨河路以北。工程内容及范围:室外雨污水管、检查井、化粪池,具体内容详清单;施工范围为A区、B区及示范区现我公司对该工程提出投标。 二、施工准备 根据本工程的特点,我们重点从以下几个方面进行施工准备。 1、做好定位放线、坐标点及标高的引入工作,会同有关单位做好现场移交工作,现场交接的重点是查明原有地下管线的位置及接口标高,现场临时用电线路和用水管线方面的移交。 2、熟悉审查施工图纸和有关的设计资料,检查各个专业之间预埋件、预留洞的位置,尺寸是否统一或遗漏提出改进设计便于施工的合理化建议。 3、检查设计图纸与建筑现场在平面尺寸、标高、管线排布等方面是否一致,与其各相关部位之间有无矛盾和错误。 4、根据工程施工图将施工所需各种规范、标准及法律法规准备齐全。 5、项目部工程师负责组织各岗位负责人编制施工组织设计,向各专业技术负责人进行技术交底;各专业技术负责人根据专业特点编写专业技术交底;各专业工长根据专业技术交底编制详细的书面作业指导书,向班组长进行现场作业交底。

供水管道工程施工组织设计

表3.6 施工组织设计 施工组织设计 编制单位: 编制日期: 2007 年 11月6日 目录

第一章编制总说明 第一节编制依据 第二节工程概况 第三节工程目标 第二章施工组织计划 第一节投入人员组成 第二节投入设备计划 第三节投入材料计划 第四节施工现场平面布置 第三章施工方案及主要施工方法 第一节工程测量 第三节管道施工 第四节附属结构物施工 第四章各项保证措施 第一节质量保证措施 第二节安全保证措施 第三节工期保证措施 第四节季节施工措施 第五节管理人员职责 第六节文明施工、环境保护措施 第一章编制总说明

第一节编制依据 1.1.1编制范围: 某供水管道工程××段。 1.1.2编制依据 (1)建设单位提供的招标文件和清单文件。 (2)本工程招标图纸S07-029和S07-026水施图。 (3)我国现行的施工及验收规范、强制性条文。 (4)《室外给水设计规范》(GB50013-2006)。 (5)《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97)。 (6)给水排水标准图集(01S201、02S403、05S5020)。 (7)《05系列江苏省工程建设标准设计图集.给水排水图集》苏S01-2004(以下简称《省标》。 (8)国家、行业、地方相关技术规范规程。 (9)工程地理位置、交通和现场踏勘情况。 (10)本公司的技术素质及施工能力。 (11)本公司按照GB/T19001-2000—ISO9001:2000质量保证体系编制的贯标程序文件及各项施工、质量、安全、技术管理制度,公司《质量保证手册》和质量要素程序文件。 (12)本公司按照ISO14000编制的环境保证体系编制的贯标程序文件及各项环境管理制度。 第二节工程概况 1.2.1工程概况 1.2.2施工特点 本工程为施工现场实际情况、交通运输情况不便、自然地理条件复杂、环境保护要求高。搞好现场文明施工管理及及周围单位搞好关系,对树立企业形象至关重要。

工程项目污水施工组织设计

污水施工组织设计 一、编制讲明 本工程为泰州市第一污水处理厂配套管网一期工程的一子项工程。依照业主提供的设计图纸和现场勘察情况,结合招标文件的各项条款、讲明和工程正式预算书,能够确定工程的施工要求比较高、时刻紧、任务重。 为了使工程建设有条不紊的实施,确保质量好、速度快、造价低,我公司从本工程的性质、规模、施工地段的条件、业主对工期、质量的要求、劳动力调配、机械设备、材料供应、地质、气候条件、夏(冬)雨季施工、文明安全施工、操纵成本等各方面全局动身,统筹考虑,拟定一个科学合理的方案来指导施工,确保济川路东延段污水管道工程全过程的施工的各个方面都能处于最佳受控状态,克服施工中的盲目现象,有效地组织好济川路东延段污水管道工程的施工,从而取得优质高效、低成本、文明施工的全面效益。 我们编制的依据是: 1、业主的提供的设计图纸、招标文件、答疑及工程预算书。 2、现场全线踏勘、了解的第一手资料。 3、地质地貌、水文、气候降雨量等资料。

4、上海市工程建设规范《玻璃纤维增强塑料夹砂排水管道施工及验收规程》(DGJ08-234-2001)及国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97)。 5、《公路工程施工安全技术规程》(JTJ076-95)。 6、本公司多年来的公路和都市道路、排水、污水工程的施工经验。 本施工组织设计将要紧就工程设计内容且业主招标范围工程的施工,并集中从组织机构、施工程序、施工方案、要紧施工方法、机具、进度打算、质量操纵以及与业主、监理等单位之间的配合、协调,安全生产、文明施工等方面进行论述。 二、工程概况 2.1工程概述 济川路东延段污水管道工程位于泰州市新区,工程建设单位是泰州市地产开发公司,由中国船舶工业第九设计研究院设计。 济川路东延段污水管道工程始于W29号井,待接入污水厂,全长366米。本期工程的建设,对完善新区污水网络,促进区域内排水网络的形成,加快泰州都市进展有着十分重要的意义。 2.2设计概况

最新版污水管道安装工程施工组织设计方案

污水管道安装工程施工组织设计方案

概述 一、工程范围 本工程为**某区污水管道安装工程。管道全程铺设DN1000 主管道,从污水厂至排放口全长约3.33 公里。其中预应力混凝土管3048m,管道接口均为橡胶圈柔性接口;焊接钢管180m。 二、主要工程内容 1、隔堤以南海涂地带需开槽施工,敷设DN1000 预应力管1343m。 2、隔堤以北明管敷设,每支管子设一个管道支墩,敷设DN1000 预应力管1680m,钢筋混凝土支座336 只,钢制管箍336只。 3、污水厂出口,穿隔堤及排放口处采用DN1020×10 焊接钢管,长度180m。 4、D=2400mm,DN800 阀门井一座;D=3000mm,DN1000 阀门井一座。 施工准备工作 一、测量放样 1、根据施工图会审纪要及有关单位确定,隔堤以南(即污水厂至隔堤部分),管中心线距沿江堤坝底脚18m,;隔堤坝以北(即隔堤至出江口部分)管中心线距沿江堤坝底脚3~4m。因此,本工程管中心线定位即以沿江堤坝为参照进行放样。 污水厂出厂过河钢管根据出厂管位置,同时考虑管线的顺直度进行放样。

隔堤处穿越堤坝位置会同甲方、监理方、水利等部门共同确定。 2、水准点控制体系:依据国家一级或二级水准点或污水厂内的高程控制点,沿管线敷设位置,于沿江堤坝的适当位置,每150m 测设水准控制点,根据测量复核标准的有关规定,形成高程控制体系。 3、第二工段的支座位置的测设:由于混凝土支座的养护期的因素,支座位置的测设须提前完成,从理论上可以按每5m 为中心间距进行放样。 二、原材料采购与复试 1、钢筋:产地苏钢 2、水泥:采用星阁(袋装)425#水泥 3、黄砂:产地临海下中粗砂 4、碎石:产地椒江采石场,粒径不大于30mm 5、预应力管:宁波水泥管厂 6、钢管:宁波美亚钢管有限公司 上述原材料的产地及规格均经业主及监理认可,复试工作将及时按设计和有关规定要求进行复试,复试时将在监理人员旁证下进行取样。混凝土支座C15 的级配已送市政质监站试验室检测。 三、临时设施、施工用电和施工用水 1、本工程施工用电主要为沟槽排水、钢管焊接、混凝土支座浇捣时服务。以考虑到施工条件等现场实际情况,隔堤以南的施工用电拟以柴油发电机解决沟槽排水和钢管焊接的施工用电,考虑到设备的利用率,尽量使管线安装和钢管焊装的时间错开。隔堤以北的施工用电,请业主协助在24+250m 附近的适当位置即混凝土搅拌机放置的位置

雨污水施工组织设计

目录第一章编制依据及说明 第一节编制依据 第二节编制原则 第三节编制说明 第二章工程概况 第三章总体施工组织布置及规划 第一节准备工作与施工现场布置 第二节项目组织机构配置 第三节施工总平面布置 第四节施工期间交通组织 第四章资源配备计划 第一节劳动力计划 第二节施工机械配备 第三节施工材料配备 第四节资金保证措施 第五章施工方案与技术措施 第一节施工准备工作 第二节道路工程 2.1 拆除旧砼路面 2.2 回填砂砾石 2.3 级配碎砾石层

2.4 水泥稳定碎石基层 2.5 混凝土面层 第三节雨水、污水工程 3.1 挖沟槽土方 3.2 沟槽回填砂砾石 3.3 承插混凝土排水管 3.4 钢筋砼井 3.5 砖砌雨水口 3.6 水泥稳定碎石补强 第六章工程进度计划与措施 第一节工期保证体系 第二节计划开竣工日期 第三节施工进度总体计划 第四节工期保证措施 第五节合同用款计划表 第七章质量管理体系与措施 第一节本工程质量目标 第二节质量控制原则 第三节质量保证体系 第四节各分项工程质量保证措施 第五节检验试验手段和措施 第六节质量保证体系及责任人

第八章安全管理体系与措施 第一节安全保证体系 第二节施工现场安全措施 第九章环境保护管理体系与措施第一节环境保护体系 第二节卫生管理措施 第三节防止扬尘的措施 第四节防止噪音的措施 第五节固体废弃物处理 第六节水土保持措施 第十章文明施工体系与措施 第一节文明施工保证体系 第二节文明施工保证措施 第十一章季节施工技术措施 第一节雨季施工安排及保证措施 第二节冬季施工安排及保证措施第十二章管线加固及保护 第一节管线复查核实 第二节管线改移 第三节管线加固与保护 第十三章安全应急预案 第一节应急预案

强电管道工程施工组织设计方案

强电管道工程施工组织设计方案

第一章编制依据 一、编制依据 1、繁峙县南循环工程设计图纸; 2、《建筑电气安装工程图集》JD5; 3、我公司工程技术管理及机械设备装备情况。 二、编制说明 1、我公司在监理工程师的监督、检查和指导下,严格按照招标文件、设计图纸和技术规范的要求,精心组织、精心施工,把繁峙县南循环工程建成优质工程。 2、我们的质量目标是确保中标工程一次性交验达到合格工程。施工中,我们将建立健全质量保证体系,精心施工,科学管理,确保质量目标的实现。 3、根据本工程设计特点、功能要求,本着对业主资金合理利用,对工程质量的高度责任感,我们的编制原则是“经济、合理、优质、高效”。 4、本施工组织设计的编制,由项目部总工程师组织技术负责人、质检、

试验、安全等有关人员,共同研究、商讨、编制。根据本工程特点,力求施工组织设计重点突出,实施性强。 5、本施工组织设计是根据施工现场为基础,结合各种施工技术规范。为实现畅通工程、提高城市综合运输能力”作贡献。本着“质量第一、安全第 一、确保工期,精心组织,精心施工”的宗旨而编制。 6、本施工组织设计包括道路工程和管道工程的施工方案。我公司将严格照本施工组织设计的内容,认真组织工程的实施。在分项工程开工前,我们将编制更为详细的施工方案。

第二章工程概况 一、工程概况 1、南环K0+000~K5+339.818长5.340公里,路基宽度为23米,(其中K3+600~K4+350段路基宽度为20米)。 2、管道布置 南环(23米路基宽)位于道路中心线以北9.62米,南环(20米宽路基)位于道路中心线以北9.25米。 3、管材、管件及基础 强电管道管材纵向采用三层排列9根φ200玻璃夹砂电缆管,横向采用φ200热镀锌钢管。基础采用30㎝厚3:7灰土基础,垫层采用C15豆石混凝土厚度为10㎝。每60m设一个强电检查井。 4、构筑物 (1)检查井尺寸:2000(L)×1500(W)×1900(H),370砖砌井墙,C25混凝土盖板。 (2)井盖口:240砖砌。

(完整版)小型污水处理厂施工组织设计

遵义市新蒲新区永乐镇污水处理工程施工组织设计方案 批准: 审核: 编制: 编制单位:贵州瑞刚建筑工程有限公司

编制日期:年月日 目录 第一章综合说明................................................................................................... - 1 - 第一节工程概况............................................................................................. - 1 - 第二节工程现场状况................................................................................... - 1 - 第三节编制依据........................................................................................... - 2 - 第四节编制原则........................................................................................... - 2 - 第二章施工现场平面布置................................................................................... - 3 - 第一节施工临时设施布置........................................................................... - 3 - 第二节施工总平面布置................................................................................. - 4 - 第三章施工组织管理机构................................................................................... - 4 - 第一节施工组织管理机构........................................................................... - 4 - 第二节项目部各职能部门职责..................................................................... - 5 - 第四章劳动力计划............................................................................................... - 6 - 第一节劳动力部署及任务划分................................................................... - 6 - 第二节施工队伍安排表................................................................................. - 7 - 第五章施工进度计划及保证措施....................................................................... - 7 - 第一节总体施工进度计划........................................................................... - 7 - 第二节施工顺序安排................................................................................... - 7 - 第三节工期保证措施................................................................................... - 7 - 第六章主要施工机械、设备及材料投入计划................................................... - 13 -第一节主要施工机械设置原则................................................................. - 13 - 第二节主要施工机械配置......................................................................... - 13 - 第三节主要试验、测量、质检仪器......................................................... - 13 - 第四节主要材料投入及保证..................................................................... - 13 - 第七章关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点分析、解决方安和各分部分项工程施工方法......................................................................................... - 15 - 第一节测量放线......................................................................................... - 15 - 第二节土方工程......................................................................................... - 16 - 第三节钢筋工程......................................................................................... - 17 - 第四节模板工程......................................................................................... - 19 -

upvc污水管道工程施工组织设计方案

Upvc污水管道安装施工方案 编制: 审核: 批准:

Upvc污水管道安装施工方案 一、工程概况 本工程污水管道总长度m,污水管道均采用埋地硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管,管径为dn300,承插管节接口,管材的公称压力为PN=1.0Mpa。管道覆土30cm。 二、编制依据 1、中标文件; 2、承包合同; 3、施工图纸及技术标准、规范、图集; 4、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008); 5、《室外给水管道附属构筑物》(国家建筑设计图集07MS101); 6、以往类似工程经验; 三、施工准备 根据设计图纸及技术规范要求及设计交桩数据对该管道的导线点、水准点及管涵轴线进行全面的复核测量。并在此基础上对管道轴线放养、布置桩号。 1、施工队伍进场后,先进行场地的整理,及时进行测量放样,准确放出管道布置的轴线和沟槽开挖的边线。 2、落实管道供应厂家,进行认真考查和认可,选定供应厂商。 3、upvc管道安装施工所需的辅助材料设备必须准备齐全,要满足规范设计要求。 4、管道施工前进行认真的技术质量安全交底,分工明确,责任到人。 四、方案内容 1、测量放线

根据设计图,测设管道中心线和井中心位置,设立中心桩。管道中心线和阀门井中心位置须经监理复核。 根据施工管道直径大小,按规定的沟槽宽定出边线,开挖前用白粉划线来控制。 2、沟槽开挖及排水设施 根据设计图纸,管道埋深一般在0.7米~1.0米左右。沟槽用反铲挖掘机开挖,人工修槽,开挖时,应在设计槽底高程以上保留一定余量,避免超挖, 槽底以上15cm必须用人工修整底面,槽底的松散土、淤泥、大石块等要及时清除,并保持沟槽干燥,两侧不进行边坡支护,修整好底面,立即进行基础施工。 槽边堆土高度不宜高于1.5m(堆土边坡内侧按照1:1.5控制),在电杆、变压器附近堆土时其高度要考虑到距电线的安全距离,离槽边距离不得小于1.2m,施工机具设备停放离沟槽距离不得小于0.8m。 管道沟槽开挖的深度一般在0.8-1.0m左右。如需排水则采用明沟排水法进行施工排水。具体方法如下:在沟槽的开挖过程中,在槽底设置排水沟,将地表水或槽底、槽坡渗流出来的地下水汇集到槽底的排水沟内,然后通过排水沟流入集水井,再用水泵将水抽走,抽出的水直接排入附近排水明沟,以保持沟槽干燥。沟槽开挖时,测量人员应全程式跟踪控制高程,防止超挖,并应留有10~15CM为人工铲除保证基槽底不被扰动。 3、管道基础 基槽验收合格后,立即施工管基,严禁被水浸泡,如被雨水浸泡后,必须重新清基及进行加固处理,保证基础落在原状土上。本工程排水管道采用砂基础,砂垫层厚度不小于150mm。槽底为原状土或经处理回填密实的地基,需满足地基承载力特征值≥100Kpa的要求。 管道基础允许偏差见下表

雨污分流施工组织设计

第一章编制综合说明 令狐采学 一、编制说明 雨污分流项目工程施工组织设计是招标投标过程中的竞标文件之一,也是我公司今后用以指导本工程施工全过程各项生产活动的综合性文件。 1、认真贯彻国家工程建设的各项方针和政策,严格执行工程建设程序。 2、遵循建筑施工工艺及其技术规范,坚持合理的施工程序,采用流水施工方法和工程网络计划技术。 3、充分利用现有的施工机械和设备,扩大机械化施工范围,不断改善劳动条件。 4、严格控制工程质量,确保安全施工,合理安排工期,尽量降低工程成本。 在施工中,我们本着对业主高度负责的态度,将积极与质量监督部门配合,服从建设单位及现场监理工程师的管理,从严控制工程质量,在保证工程质量的同时认真做好安全文明施工。制定环保措施,控制噪音及杜绝各种污染;制定安全生产

措施,建立安全保证体系,确保施工中不发生伤亡事故,创建安全文明工地。 二、编制依据 本施工组织设计严格按照施工组织设计编制原则,并以下面所列文件为编制依据组织编写的。 1、南湖西街头小区雨污分流工程BNJ101190-01SG工程招标文件; 2、根据工程招标答疑纪要、修改通知和编标说明; 3、南湖西街头小区雨污分流工程BNJ101190-01SG项目工程设计图纸; 4、按照现行的施工规范、操作规程和质量验收标准; 5、现行国家有关建筑施工技术、质量、安全规程和规定; 6、我公司历年积累的有关施工的经验资料; 7、根据本工程特点,施工现场环境、自然条件等。 三、本次投标的施工目标 1、工程质量:符合国家质量验收标准 2、工程工期:甲方要求工期45天。 3、安全生产:无重大伤亡事故,杜绝发生火灾事故,按“一标三规范”达到“五无” 工地标准即无重伤、无死亡、无火灾、无重大机械事故、无食物中毒。

给水管道工程施工组织设计

马鞍山承接产业转移示范区净水厂DN1000-DN800出厂水管道工程 施 工 组 织 设 计 河南首创新汇建设工程有限公司二0一六年十月二十八日

目录 第一章编制原则及编制依据 第二章工程概况 第三章施工部署及施工准备 第四章主要施工方法 第五章确保工程质量的技术组织措施第六章确保安全生产的技术组织措施第七章确保工期的技术组织措施 第八章确保文明施工的技术组织措施第九章季节性施工的技术组织措施第十章施工总进度表或施工网络图第十一章施工总平面布置图

第一章编制原则及编制依据 一、编制原则 1、遵循设计文件、技术规范和质量验收标准的原则,在编写主要项目施工方法时,严格按设计要求,执行现行技术规范和验收标准,科学组织施工,确保工程质量合格。 2、坚持实事求是原则,在制定施工方案时,充分发挥我单位的优势的专业化、机械化联合作业的特点,科学组织,合理按排,均衡生产,确保高速度、高质量、高效益地完成本合同段的施工任务。 3、坚持施工过程中严格管理的原则,在工程施工中,严格执行监理工程师的指示,尊重监理工程师的意见。 4、遵循ISO9001:2000生产、安装和服务的质量保证模式和由此编制的质量体系文件,质优、高效、重信、守诚的完成既定的质量目标。 6、遵循“项目法”管理的原则,通过与业主监理和设计部门充分合作,综合运用人员、机械、物资、方法、资金和信息,实现质量、工期和造价的最佳组合。 6、保证重点、兼顾一般、统筹安排,科学合理地安排进度计划。 7、采用先进的施工方案和技术管理措施,确保施工方案的可行性、科学性和合理性。 8、科学制定施工所需的劳动力、材料及施工机具的投入计划,确保工程施工最合理的平面布置方案。 9、实行工程成本核算制度,努力降低生产成本,提高经济效益。 10、绿色环保、文明施工的原则:按环保有关要求,做好实施性施工组织设计和临时工程安排,科学布置好施工平面图,尽量减少临时工程和临时设施,严格遵守和执行国家和河南省政府关于环保的法律、法规、无条件接受环保监测,保护好当地的生态环境。 11、以安全第一的原则组织施工。各部分、分项工程的施工组织,以严密的安全措施为保证。 12、研究本段工程的重点和难点,统筹安排施工程序,重点工程先开工,确保本标段工程开工后正常展开。 13、遵循廉政建设工程的原则,建立财务审计监控体系,确保工程财务帐目清楚,管理资金合理。 二、编制依据 是以本工程全套施工图纸为依据编制的。是以国家、省、市现行有关标准、规程、设计规范和施工验收规范、技术和安全操作规程。工程所在地的地域条件,建设方能提供的. 支持。 1、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268--2008 2、施工现场所处区域水文、地质、气象资料。 3、《马鞍山产业转移示范区供水工程》施工招标文件、施工图纸、工程量清单

污水处理厂施工组织设计

污水处理厂施工组织设计Last revision on 21 December 2020

第一章施工总说明第一节编制依据及编制原则 一、编制依据 1、贵州红果经济开发区两河新区污水集中治理建设项目(勘察、设计、施工)EPC 总承包招标文件及设计图纸; 2、工程现场勘察调研资料; 3、相关法规、条例; 4、贵州竞亿建筑工程有限公司管理体系《管理手册》; 5、我公司现有施工力量和技术装备情况; 6、我公司合作技术力量和行业资源、专业厂商、材料供应商; 7、我公司在其他类似工程施工中总结出的经验; 8、现行的有关设计、验收规范、施工技术规范。 设计、地勘要求及规范: 建筑结构可靠度设计统一标准 (GB 50068-2001) 建筑结构荷载规范 (GB 50009-2012) 建筑抗震设计规范 (GB 50011-2010) 建筑工程抗震设防分类标准 (GB 50223-2008) 建筑地基基础设计规范 (GB 50007-2011) 贵州建筑地基基础设计规范 (DB 22/45-2004) 混凝土结构设计规范 (GB 50010-2010) 砌体结构设计规范 (GB 50003-2011) 地下工程防水技术规范(GB 50108-2008) 给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程(CECS 138:2002) 给水排水工程构筑物结构设计规范(GB50069-2002)

混凝土外加剂应用技术规范(GB50119-2003) 北京金水源岩土工程有限公司提供的贵州红果经济开发区两河新区污水集中治理建设项目的地勘报告。 《工程测量规范》GB50026-93; 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002; 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002; 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002; 《砌体工程现场检测技术标准》GB/T50315-2000; 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003; 《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-87; 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001; 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002; 《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2002; 《屋面工程施工质量验收规范》GB50207-2002; 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002; 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002; 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002; 《民用建筑室内环境污染控制规范》GB50325-2001; 其它相应建筑工程和设备安装工程施工规范。 二、编制原则 1、遵守招标文件条款的原则; 2、坚持实事求是、精心组织、科学施工的原则; 3、本着占地少,少扰民,保护环境,文明施工,建设让人民放心工程的原则; 4、本施工组织设计从实际出发,阐述本工程实施过程中的工作流程,对各分项工程的工艺做法和质量保证措施进行详细介绍,为日后的施工提供理论依据。 第二节关于本工程工期、质量、安全和文明施工的目标及竣工资料、保修期的承诺我们会克服一切困难,发扬我公司的优良传统,全力以赴,配备一流的人员班子、一流技术、一流的材料、一流的施工机具,以雄厚的企业整体实力为依托、精良的技术装备和丰富的管理经验为后盾,根据提供的资料进一步地深化施工方案,以先

相关文档
相关文档 最新文档