文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 第4章架空输电线路的停电检修

第4章架空输电线路的停电检修

第4章架空输电线路的停电检修

【教案】

教学主要内容:

(1)线路检修的类型及停电检修安全技术

(2)线路主要元件的检修方法及组织措施。

教学重点及难点:

重点:线路各主要元件的检修组织、安全措施及避雷线、绝缘子、杆塔等的检修方法。难点:检修方法的了解和掌握。

教学组织与教学方法:

在介绍线路上各种检修类型的基础上,引入线路检修的关键问题――检修组织和安全措施。进而介绍线路各主要元件的检修内容、技术难点、检修方法等。

学时分配:6学时

作业:

1、述运行线路停电检修应重点预防的事故有哪些?如何保证停电作业安全?

2、检修设计的依据是什么?设计内容有哪些?

3、更换不良绝缘子串或单片绝缘子的方法有哪些?施工的技术关键是什么?

4、杆塔倾斜的原因有哪些?如何将由不同原因造成的倾斜杆塔扶正?

5、试述装拆接地线人员的保护措施?在装拆顺序、挂接地线范围和接地线规格上有什么

规定?

6、什么情况下必须进行导线的局部换线?换线中要解决的技术关键是什么?

7、简述验电工作人员保护措施有哪些?验电器试验、验电顺序和验电方面有什么规定?

8、停电包括哪些方面?是否只要线路上无电就行了?

§4-1概述

检修――根据巡视报告、检测结果等发现的问题所进行的正规的预防性修理工作。

目的:消除各种故障及缺陷,预防故障发生,保证安全供电。

一、线路检修的分类和内容

按工作量的大小、内容、要求等分为:小修、大修、事故抢修和改进工程四类。

1、小修

――为了维持线路及附属设备的安全运行和必要的供电可靠性而进行的经常性的维护性修理工作,又称之为维护。

小修的主要内容:

1)砍伐影响线路安全运行的树木、竹子、杂草等;

2)基础培土、挖排水沟;

3)拆鸟巢及杆塔上的附属杂物;

4)调拉线、处理个别接地装置;

5)定期清扫绝缘子;

6)各种不停电的检测工作:如绝缘子检测、连接器测试、接地电阻测试、交叉跨越距离测试及处理线路的一般缺陷等

注意:大部分小修不需停电。

2、大修

――对现有线路运行进行修复或使线路保证原有的机械性能或电气性能和标准,并延长其使用寿命而进行的检修工作。

主要任务:更换同型号的导线、金具、金属构件或防腐处理等。

大修的周期一般为一年一次。

3、事故抢修

――针对自然灾害及人为事故等造成的永久性停电故障而进行的旨在尽快恢复送电的抢修工作,或有紧急缺陷但尚未形成事故而及时组织的修理工作。

内容不确定。如巡线时发现并沟线夹过热,导线外层铝股已熔化断裂散开,发现带拉线的单杆的四根拉线的金具被窃,现场只剩下五根光杆在运行等情况,也需立即组织抢修。

4、改进工程

――凡属提高线路安全性能运行,提高线路的输送容量,改善系统运行性能而进行的更换导线、升压、增建、改建部分线段等工作,称为技术改进工程。

线路大修和改进工程常常交叉在一起进行,一般包括下列内容:

(1)更换及补强杆塔及其部件;

(2)更换或补修、增设导线或地线,并调整弧垂;

(3)成批更换已劣化的绝缘子或更换成防污绝缘子,绝缘子清扫检查;

二、停电检修的项目

1、停电检修作业的项目:

停电检修作业的项目很多,主要有停电登杆检查、清扫、更换绝缘子及金具、修补、更换(局部或整条线路)导线或架空地线、更换杆塔及横担、更换拉线和检修铁塔基础等。

2、停电登杆检查:

停电登杆检修一般与清扫绝缘子同时进行,对一般线路每两年至少进行一次,对重要线路每年至少一次,对污秽线路按其绝缘子的污秽程度及性质可适当增加停电登杆检查清扫的次数。

停电登杆检查的项目:

(1)检查导线、避雷线悬挂点,各部位螺栓是否松扣或脱落;

(2)绝缘子串开口销子、弹簧销子是否齐全完好;

(3)绝缘子有无闪络、裂纹或硬伤等痕迹,针式绝缘子的心棒有无弯曲;

(4)防振锤有无歪斜、移位或磨损导线;

(5)护线条的卡箍有无松动或磨损导线;

(6)检查绝缘子串的连接金具有无锈蚀、是否完好;

(7)瓷横担、针式绝缘子用绑线固定的导线是否完全可靠。

三、停电检修的组织措施

包括:制定检修计划、进行检修设计、准备材料和工器具、组织施工及竣工验收等。

1、制定计划(每年第三季度进行)

依据:(1)上级指示及大修周期确定的工程;

(2)运行人员提供的资料;

(3)综合考虑各种因素:工作量的大小、轻重缓急、检修力量、资金、运输能力、材料及工器具等。

计划内容:

包括:全年检修工作的分类、按检修项目编写材料工具表,工时进度表等。

2、检修设计

――根据检修计划安排的检修内容所进行的技术工性作。

设计的依据:

缺陷的记录资料;运行测试的结果;反事故技术措施;采用的行之有效的新技术、新工艺及技术革新的内容;上级颁发的有关技术指标等。

设计内容:

(1)杆塔结构变动情况的图纸;

(2)杆塔结构及导线限距的计算数据;

(3)杆塔及导线的受力校核;

(4)检修施工的多种方案比较;

(5)需要加工的器材及工具的加工图纸;

(6)检修施工达到的预期目的及效果。

(7)所需人工数;

(8)进行工作的停电范围及断开的断路设备;

3、施工准备

施工准备主要是材料及工具的准备,停电检修之前发送停电通知也是重要的施工准备工作。

包括:材料及备品所需要的电气功能及机械强度的试验及施工所需工具的检测等。此外,检修场地的准备等也属此工作内。

4、组织施工

原则:以安全为前提,保证质量为目的,组织高效、可靠的施工。

具体内容:见P88。

(1)分班组,指定负责人、安全员等;

(2)明确任务:组织施工人员了解检修任务的项目、内容、图纸和质量标准等;

(3)制定技术措施:采用成熟的先进经验及最新研究的成果 保证质量,提高效率,节约原材料。

(4)制定行之有效的安全措施。

(5)互检后专人负责验收。

5、竣工验收

包括:验收和评级两个内容。

(1)验收:包括:隐蔽工程验收检查、中间验收检查、竣工验收检查三

部分。

根据验收制度由运行人员进行现场验收。不合格 返工。线路检修工作竣工后,要进行总的质量检查和验收,然后将有关竣工后的图纸资料交运行单位。

(2)评级。大修验收评级分为优、良、合格、不合格四等。

“优”的条件为:

①按期或提前完成计划检修任务,彻底消除了缺陷;

②全面达到检修质量标准,设备外观整洁,恢复了设备性能;

③原始数据和资料记录正确、详细、整洁、完整;

④安全措施执行良好,无不安全现象;

⑤节约材料,没有返工,有工时、材料消耗记录;

⑥质量评价有3/4项目达到“优”,其余为“良”。

“良”的条件为:

①除个别特殊原因(非检修人员过失)未达到质量要求外,均符合质量要求,设备外观整洁,设备特性满足运行要求;

②按期全面完成计划检修项目;

③原始数据和资料记录正确、详细完整,有工时、材料消耗记录;

④安全措施执行得好,无不安全现象;

⑤分项验收评价多为“优”或“良”。

合格的条件为:

①不能达到检修质量标准,当时又无条件返工,但对保证案例运行无严重妨碍,有记录总结,经领导批准投运;

②未能按预定计划项目和进度完成全部检修项目;

③分项验收评价主要部分为“合格”或一半为“合格”;

④记录不够详细,有错误而得到补充修改。

达不到上术条件的设备应评为“不合格”。不合格的设备当不影响安全运行时,可暂时投入运行,但必须在短时期内限期返工,起到达到合格。如果影响安全运行则不同投入运行。

(3)总结、决算

大修竣工后一般应有总结,并填写竣工报告,做好竣工决算。有关大修的图纸、资料应及时转交运行单位并归档。

§4-2停电检修的安全措施

一、停电检修应重点防止的事故

1防止触电――重点。

停电检修易发生的停电事故:

(1)错登带电杆塔。

(2)穿越有电低压线。

(3)错停线路。

(4)停电线路中途送电。

(5)向线路倒送电。

(6)误触带电线路

(7)导线、拉线松弛时误碰有电低压线

(8)进户开关倒进火

2防高空摔跌

高空摔跌早在电力归属煤炭工业部时已列入严厉禁止的恶性事故,但仍不能完全防止。发生的原因主要有以下几种情况:

(1)登杆塔或软梯时动作不熟练,未经严格训练;

(2)木杆未检查杆根,混凝土埋深不够,拉线杆的拉线缺损受力不能平衡。

(3)杆塔上工作未系好安全带、安全绳;

(4)人在高梯上工作,梯对地夹角过大或过小,梯脚未做防滑措施;梯上工作人员工作时一腿未勾住梯档保护。

(5)人在特高塔上工作,站立位置欠妥,在起重、紧线等作业过程中突发故障,累及塔上作业人员。

3、防倒杆、倒塔事故

4、防淹溺、中暑、虚脱等引起的事故

5、防起重、施工机械等作业时,措施不当而引起的事故

二、保证安全的组织措施

1、工作票制度

(1)第一种工作票

适用于在停电线路(或在双回线路中的一回停电线路)上工作,或在停电的配电变压器台架上(或在配电变压器室内)的工作。

(2)第二种工作票:

适用于带电作业或在带电线路杆塔上的工作,以及在运行中变压器台杆上(或在配电变压器室内)的工作。

注意:①测量接地电阻、涂写杆塔号、悬挂警告牌、修剪树枝、检查杆根地锚、打绑桩、杆塔基础上的工作、低压带电工作和单一电源低压分支线的停电工作等,可以按工作负责人的口头命令或电话命令执行。

②事故处理和拉合开关的单一操作可以不填写工作票,但应履行许可手续,做好安全措施。

工作票的填写要求:

①用钢笔或圆珠笔填写,一式二份。一份交工作负责人,一份留存在签发人或工作许可人处。

②工作票内容要准确、清楚,不得任意涂改,如有个别错、漏字需要修改,为了减少不必要的重复,允许在错误、遗漏处将两份同时作同样的修改。

期间工作票应始终保留在工作负责人手中,工作终结后交签发人保存三个月。

④工作票的有效期以批准的检修期为限。

2、工作许可制度:

填用第一种工作票进行,工作负责人必须在得到值班高度员或工区值班员的许可后,方可开始工作。而值班调度员必须在发电厂、变电所将线路可

能接受电的各方面都拉闸停电,并挂好接地线后,将工作班组数目、负责人姓名、工作地点和工作任务记入记录簿内,才能发出许可工作的命令。

许可工作的命令可以当面通知,也可电话传达或派人传送至工作负责人本人。如果值班高度或工区值班员不能用电话和工作负责人直接联系时,中间可经过变电所用电话传达。变电所值班员应将命令全文记入操作记录簿,并向工作负责人直接传达。用电话传达时,上述三方必须认真记录,清楚明确,并复诵核对无误。严禁约时停、送电。

3、工作监护制度

办完工作许可手续后,工作负责人(监护人)应向工作班全体人员交待现场完全措施、带电部位和其它注意事项,并始终在工作现场,对工作班人员的安全进行监护,及时纠正不安全动作。

工作票签发人和工作负责人对有触电危险、施工复杂、容易发生事故的工作,应增设专人监护,负责监护人不得兼任其它工作。

如工作负责人必须离开工作现场时,应临时指定合格的负责人,并设法通知全体工作人员。

4、工作间断制度

临时工作间断:在工作过程中如遇雷、雨、大风或其它任何情况威胁到工作人员安全时,工作负责人或监护人可根据情况,临时停止工作。

白天工作间断:白天工作间断时,工作地点的全部接地线应保留不动。如果工作班必须暂时离开工作地点,则必须采取安全措施和派人看守,不让人、畜接近的基坑或接近未竖立稳固的杆塔及负载的起重和牵引机械装置等。恢复工作前,应检查接地线等各项安全措施。

夜间工作间断:如经调度允许的连续停电,夜间不送电的线路,工作地点接地线可以不拆除,但次日恢复工作前应派人检查。如果将工作地点所装的接地线拆除了,次日必须重新验电装接地线后才能恢复工作,而这一切必

须得到工作许可后方能进行。

5、工作终结和恢复送电制度:

(1)工作负责人(包括小组负责人)检查线路地段状况以及在杆塔上、下导线上及绝缘子上有无遗留的工具、材料等,通知单位并查明全部工作人员由杆塔上撤下后,命令拆除接地线。

(2)接地线一经拆除,即认为工作全部结束,亦即认为线路带电,不准任何人再登杆进行任何工作。

(3)工作负责人从工作地点回来亲自向工作许可人报告工作终结;或者用电话报告工作许可人工作终结,电话复诵无误。电话报告又可分为直接电话报告和经由变电所中间转达方式,后者所述三方必须认真记录,清楚明确,并复诵核对无误。

(4)工作许可人在接到所有工作负责人(包括用户)的完工报告,并确知工作已经完毕,所有工作人员已由线路线路上撤离,接地线已经拆除,并与记录薄核对无误后,方可拆除发电厂、变电所线路侧的安全措施,向线路恢复送电。

#无论开始工作的许可命令或是工作终结的汇报,都涉及到工作许可人与工作负责人之间通信联络问题。长期以来由于没有一种可靠的现场通信手段,给线路检修作业、事故抢修带来很大的困难,不仅影响工作效率和停电时间,而且常常由于联系不周而发生触电事故。现在这种局面已彻底得到改变,无线电通信已在线路检修作业中得到广泛应用,但应注意使用公安部门允许使用的频段。

三、保证安全的技术措施

不管是在全部停电或部分停电的电气设备上工作还是在电力线路上工作,都需采取停电、验电和装设接地线,有时还要悬挂标示牌和装设遮栏。

1、停电措施

停电线路检修前,必须做好下列停电措施:

(1)断开电源。包括断开停电检修线路在发电厂、变电所(包括用户)的断路器、线路侧隔离开关,以达到切断电源的目的。

(2)断开检修各端断路器、隔离开关。

(3)断开影响停电检修安全的交叉跨越、平行线路和合杆线路的断路器和隔离开关。 以防跨越距离不足而使线路带电及强大的电磁场导致的线路感应电等。

(4)断开可能倒送电的低压电源开关,停用路灯控制线。∵倒送电是停电检修线路带电的主要原因,必须防止;而路灯控制线白天应该无电,但为防止突然送电,也应断开。

注意:①操作断路器停电后,应该查断路器、隔离开关是否断开,同时应挂“线路上有人工作,禁止合闸”的标示牌,并加锁,跌落熔断器应摘下熔管。

②停电检修的线路上有高压线路同杆或在邻近有高压线路时,在工作人员伸手后距有电线路距离大于安全距离时,可以不停电。

③停电检修的高压线路有合杆的低压线路时,一般应停电。如果只进行简单的工作,如清扫绝缘子、换横担、熔丝等,在采取了措施后,允许低压线不停电。

2、验电时应注意的事项

(1)规范验电:工作负责人接到许可工作命令后,在装设接地线之间必须要验电。验电时应带合格的绝缘手套,使用合格的验电器,验电器应有声、光两重信号。验电前应先在有电的设备上检验验电器,证明其良好。验电时应有专人监护。

(2)验电顺序。同杆线路时,应先验低压,后验高压;先验下层,后验上层。

(3)逐项验电。不能只验一相,而必须逐项进行。在实际工作中曾经发生过由于开关三相触头不同期、绝缘击穿、邻近或同杆架设的另一电力线路断线等原因而造成断路器或隔离开关虽然在断开位置,但某一相仍然带有电压的情况。

3、挂、拆接地线操作程序及注意事项:

(1)接地操作。

工作人员使用合格的绝缘棒或戴绝缘手套,挂接地时不得让接地线触及人体,以防此时突然来电。

(2)挂、拆接地线程序

挂地线时:先地后线:即先将接地的一端接地,再将另一端挂到导线上去。

拆接地线的顺序与挂接地线的顺序相反。

注意:若杆塔无接地引下线时,可采用临时接地棒,接地棒埋入地下的深度不小于0.6m。

(3)同杆多层线路挂、接顺序。

同杆架设多层电力线路时,挂接地线时应先挂低压,后挂高压;先挂下层,后挂上层。

(4)挂接地线的范围

工作范围各电源的停电侧;

凡有可能送电到停电线路的分支线及用户进线处;

有可能倒送电的配电器停电侧;

邻近平行或同杆线路有电,应考虑增设接地线,以防止感应电;

为确保施工安全,与有电线路交叉处应根据需要,在无电的设施上增设接地线;

在工作范围停电的低压电网和路灯线上挂接地线。

(5)接地线规格

接地线应使用软铜线并由接地和短路导线、绝缘棒成套组成,软铜线截面应根据系统可能出现的最大短路电流验算,但不能小于25mm2,接地部分必须牢固可靠。

利用铁塔接地时,允许每相分别接地,但铁塔和接地线连接部分应保证接触良好,不得缠绕连接。

在有接地引下线的杆塔上,可以将接地线下端接到接地引下线上,但连接必须可靠,不允许缠绕。

严禁使用其它导线作接地引下线。

§4-3导地线的检修

一、导地线检修的一般要求:

(1)导地线的连接必须使用与之配套的接续管及耐张线夹。连接后的握着强度在架线施工前应进行试件试验,试件不得少于3组(允许接续管与耐张线夹合为一组试件),其试验握着强度对液压及爆压都不得小于导地线保证计算拉断力的95%。

(2)导地线修补、切断重接后,新部件的强度和参数不得低于原设计要求。

①导地线切断重接工作应事先取连接试件做机电性能试验,试验合格后方可在检修施工中应用。

②小截面导线采用螺栓式耐张线夹及钳接管连接时,其试件应分别制作。螺栓式耐张线夹握着强度不得小于导线保证计算拉断力的90%。钳接管连接握着强度不得小于导线保证计算拉断力的95%。地线连接握着强度应与导线相对应。

(3)不同材质、不同规格、不同绞制方向的导地线严禁在一个耐张段内连接。

(4)在一个档距内每根导地线上只允许有一个接续管和三个补修管,当张力放线时不应超过两个补修管,并应满足下列规定:

①接续管或补修管与耐张线夹间的距离不应小于15m。

②接续管或补修管与悬垂线夹的距离不应小于5m。

③接续管或补修管与间隔棒的距离不宜小于0.5m。

④宜减少因损伤而增加的接续管。

(5)进行导地线更换或调整弧垂时,应进行应力计算,并根据导地线型号、牵引张力正确选用工器具和设备。

(6)导地线弧垂调整后,应满足DL/T 741-2001要求。

二、导线的检修标准:

1免处理标准

――导线在同一截面处的损伤不超过下列允许值时,可不作补修,只将损伤处棱角与毛刺用0#砂纸磨光。

①铝或铝合金单股损伤深度小于直径的1/2;

②钢芯铝绞线及钢芯铝合金绞线损伤截面为导电部分截面的5%及以下,且强度损失小于4%。

③单金属绞线损伤截面积为4%以下。

2、补修的标准:

①LGJ:同一处损伤面积占铝股总面积的7~25%?补修管补修;

②同一截面处的损伤超过免处理范围(>5%),但其面积占铝股总面积的7%及以下时?缠绕补修。

③单金属线:同一处损伤(断股)的面积占总面积的7~17%?补修;

同一处的损伤面积不超过总面积的7%时?缠绕。

GJ线:断股损伤占总面积的5~17%?补修。

3、锯断重接标准:

①LGJ的钢芯断一股,镀锌GJ线7股断2股,19股断2股;

②多股LGJ在同一处的磨损或断股的面积超过铝股总面积的25%;单金属导线在同一处磨损或断股面积超过总面积的17%;

③金钩(小绕),破股,已形成无法修复的永久变形;

④连续磨损,或虽在允许补修范围内断股,但其损伤长度超过一个补修管的长度。

三、导地线的检修方法:

1、导线的修补:

两种方法:

(1)补修管补修:材料:补修管(结构见教材)。方法及(略)。

注意事项:

①将损伤处的线股恢复原绞制状态。

②补修管应完全覆盖损伤部位,其中心位于损伤最严重处,两端应超出损伤部位边缘20mm以上。

③补修管可采用液压或爆压。其操作必须符合SDJ 226-1987、SDJ 276-1990的规定。

(2)预绞补修条缠绕法:材料:铝合金制的预绞丝。

方法:见课本。

注意事项:

①将受伤处线股处理平整。

②补修预绞丝长度不得小于3个节距,并符合GB 2337-1985的规定。

③补修预绞丝应与导线接触紧密,其中心应位于损伤最严重处,并应将损伤部位全部覆盖。

2、导线的局部换线:

耐张段内局部更换导线或架空地线,可用常规滑轮;利用几种特殊形式滑轮,尽量利用原有旧线来,可达到较好效果,这里也作简略介绍。

1)耐张段内局部更换导线或架空地线:

图4-3为更换220KV、LGJ-300以上一段导线的现场布置。换线的耐张段共有6基塔,现更换1-3#间的左边导线。

基本步骤:

(1)在3#塔左边线小号侧和

1#塔大号侧各打地临时拉线,3#

塔绝缘子串在导线落地检修时,

向大号侧偏斜不超过15°。

(2)将2#塔左边线卸开线夹

移到放射线滑车内,卸下1号塔的图4-3 更换耐张段内局部导线

跳线。

(3)在1#塔右侧设置牵引钢绳、导向滑车、绞磨等牵引工具。

(4)收紧牵引钢绳。在1#耐张绝缘子串不受力后,摘下横担悬挂点处的连接销子,随即将导线放松落地,摘下绝缘子串。

(5)在2-3号档内,把落地的导线锯断,与准备更换的新线用连接管压接好,将新导线2#塔上放线滑车内。

(6)1#塔处关、新导线装好夹线器,并用牵引钢绳紧线,看好弛度划印后,再将新线放落地面。

(7)计算出割线长度,割线,压紧耐张线夹。

(8)连好绝缘子串后,牵引新导线,挂到横担上,最后连接跳线。

2)更换直线档杆塔档距中导线:

当导线操作部位在直线杆塔的档距中,导地线切断后需要换上一段新导线,这里将出现两个接头,根据规程规定,一档内只允许有一个接头。此时的施工程序如下:

(1)首先在操作导线位置两侧的1#直线杆,3#直线标杆上将拟换线的导线打好临时拉线2,如图所示。

(2)将2#杆塔上的导线从悬垂线夹中拆除,并回落到地面上,再从导线损伤处和距离2#杆塔15m左右B处将导线分别切断,换上与所切导线等长的新导线,并应考虑两端连接时所需要的长度,连接好新导线。

(3)作好导线升空准备。

(4)提升导线并挂在2#杆塔的悬垂线夹内,注意在此过程中要控制绝缘子串保持垂直状态。最后拆除临时拉线,完成局部换线工作。

注意事项:

(1)切割导线铝股时严禁伤及钢芯。导地线的连接部分不得有线股绞制不良、断股、缺股等缺陷。连接后管口附近不得有明显的松股现象。

(2)采用钳接或液压连接导线时,应使用导电脂。

3、运行线路的换线施工

★施工要求:

1)更换后的导地线应满足线间距离及导线对地距离要求;

2)保证原有杆塔在更换导地线后能满足承力要求;

3)尽量采用原型号导地线(当型号发生变化时,必须重新对杆塔、金具等进行验算);

4)更换整个耐张段导地线时,330kV及以上电压等级线路必须采用张力放线;

5)孤立档导地线更换要特别注意控制过牵引。

★施工步骤:拆除旧导线,换新导线。

(1)拆除旧导线:

施工步骤:搭跨越架→安挂放线滑车→在耐张塔上打临时拉线→拆除旧导线并回收。

(2)更换新导线的施工:

步骤:布线→放线→紧线→弧垂观测及附件安装。

§4-4杆塔的检修

包括:杆塔本体状态的检修、杆塔工作状态的检修和杆塔上附件的检修等。具体内容有:铁塔、混凝土杆本体缺陷的处理、倾斜杆塔的扶正、杆塔的移位和加高、杆塔的更换等。

一、一般要求

(1)更换、补加的杆塔部件不得低于设计值;

(2)螺栓紧固扭矩应符合GBJ233-1990第六章要求;

(3)检修后杆塔的防盗、防松措施不得低于原标准。

二、杆塔本体缺陷的处理。

1、铁塔

常见缺陷:塔材锈蚀、焊缝裂口、杆件弯曲或变形等。

处理方法:

①铁塔零件(塔材或螺栓等)因锈蚀(面积超过剖面积的30%以上)或其它原因降低了机械强度而需要加强时,应更换或采用镶接板补强(焊一块板材),如不能焊接,可用螺栓连接进行补强。补强后的镶接板必须进行防锈处理。

②焊缝上的裂口,特别是主要构件上,应使用气焊或电焊焊好,如焊接有困难时,应立即用螺栓连接,加镶接板补强。

③弯曲或变形的杆件或部件其变形未超过规定限度时,可采取冷矫正方法矫正,否则应予以更换。

注意:在补加、更换塔材时应注意以下方面:

①新更换或补装的铁塔零部件,其螺栓紧固应达到规定的扭矩;

②更换铁塔主材前,应制定施工技术方案。

2、混凝土杆:

常见缺陷:连接处缺陷、杆身出现裂纹、混凝土酥松或脱落,钢筋外露、

相关文档