管道安装工程施工方案
管道安装工程施工方案

管道安装工程施工方案

由于本工程需要进行施工图纸深化设计工作,并须预留每次不少于2周的时间作为甲方审批深化图纸的时间。所以在预留、预埋前须对图纸进行深化,待甲方审定后方可进行预留、预埋施工,再利用上建结构施工期间对其他安装图纸进行深化,以便管道安装的时间更充裕;如遇实际施工中有相矛盾的地方,可在现场作出相应调整,及时绘制图纸并尽快报批,以确保安装的顺利进行。

管道安装工程施工分为三个阶段进行,第一阶段:随结构进行预留孔洞、预埋套管及铁件、预埋管线等;第二阶段:结构施工接近结束,展开主要管线、设备安装施工并逐步进入高峰期;第三阶段:管道安装及系统调试并对管道安装工程进行验收收尾。

㈠管道安装工程施工技术组织措施

①管道安装各专业成立图纸深化协调小组,主要工作是:根据现有图纸协调设计单位绘制安装深化图纸,包括管线图、系统图等;配合设备厂家绘制设备暗转后果大样图及位置图;及时解决施工中遇到的专业矛盾的问题,并及时绘制出图纸以供审批;协调甲方对已绘制的深化图纸进行审批。

②管道安装各专业与土建施工在计划上要做到协调,进行全盘考虑,统一布置。管道安装各专业在图鉴创造出作业面后时即可进行施工,在结构施工阶段应随钢筋绑扎的进度进行预留与预埋。

③采用标准固定支架,吊架及吊杆等大部分定型加工产品,我们可以事先在工厂加工好备用,以减少现场加工制作,这样既减少了现场作业人员,也能保证质量和工期。

④配管阶段采用小流水作业:在未正式配管前,先根据图纸预制出定尺寸钢管,两段套好丝,其中一些根据图纸相应偎好来回弯,并与接线盒用锁母固定牢固,一旦土建条件具备,立即进行配合工作。若预制的定尺寸钢管在配管过程中出现长度不够或稍长时,则用适当的活接头(事先预制)补充。

⑤采用先进的安装工具(专用的手动、电动工具)以提高工效。

⑥合理安排施工程序,一般先风管道,后水管道,最后是电管,另外能后装的一些电柜、器具,要尽量后安装,以避免损坏和失窃。一般安装顺序如下:排水管道安装、通风管道安装、给水管道安装、电缆槽架安装、电气管道安装、各管道调整,试验,保温与验收后,交付土建封顶装修。

㈡管道预埋工程

①预留套管、预埋件、预留洞及钢管暗配施工工序

a根据所穿构筑物的厚度及管径尺寸确定套管规格、长度,下料后套管内刷防锈漆一道,用于穿楼板套管应在适当部位焊好架铁。管道安装时,把预制好的套管穿好,套管上端应高出地面20mm,厨房及厕浴间套管应高出地面50mm,下端与楼板面平。预埋上下层套管时,中心线需垂直,凡有管道煤气的房间,所有套管的缝隙均应按设计要求做填料严密处理。

b根据构筑物及不同介质的管道,按照设计或施工安装图册中的要求进行预制加工,将预制加工好的套管在浇筑混凝土前按设计要求部位固定好,校对座标、标高,平正合格后一次浇筑,待管道安装完毕后把填料塞紧捣实。

c在混凝土楼板、梁、墙上预留孔、洞、槽和预埋件时应有专人按设计图纸将管道陂设备的位置、标高尺寸测定,标好孔洞的部位,将预制好的模盒、预埋铁件在绑扎钢筋前按标记固定牢,盒内塞入纸团等物,在浇筑混凝土过程中应有专人配合校对,看管模盒、埋件,以免移位。

d管路敷设中,电气专业人员必须随工程进许密切配合土建工程作好预埋或预留孔洞。桥架的通过处,电箱的位置处,都应以土建配合预留好。注意加强检查,绝不能有遗漏。钢管暗敷设必须填写隐蔽工程记录,必保施工技术资料及记录和工程进度同步完成,由栋号工长在自检、互检合格后向监理公司、业主各报一份存档,隐蔽工程必须经监理工程师复查确认合格后,再由业主签字,分项工程完毕后,我公司要向监理公司、业主各报一份存档。

11.4.2给水工程

给水管道材质、连接方式,安装坡度,坐标、标高、水压试验、吹洗试验结果符合设计及施工规范要求;钢管螺纹连接要求螺纹清洁、规整,断丝或缺丝不大于螺纹全数的10%,连接牢固,管件根部有

外露螺纹并防腐良好;钢管法兰连接应对接平行、紧密、与管中心线

垂直,螺杆露出螺母,衬垫材质符合要求:钢管焊接连接焊口平直度、

焊缝加强面符合施工规范规定,焊口表面无烧穿、裂纹和明显的结瘤、夹渣及气孔等缺陷;PP--R给水管管件、管材采用同一厂家,施工工

艺严格按照规范、供应商要求执行,支架、配件采用专用产品;

立管安装有3个或3个以上配水点的支管,始点应装伐门,其

后均应安装可拆落的连接件。

立管应注意管外皮距墙面间距,严禁出现管道外皮”咬”墙现象,在无设计要求时,管外皮距完成墙面宜为:≤DN32间距为20--35mm,DN40间距30--50mm。

进户管,其管顶上部净空不得小于100mm孔洞,用素土填实,

外抹混合灰。

室内给水安装工程计量工艺流程

测量放线——下料加工——导管安装——立管安装——支管安装——支架卡件安装——各种用水器具安装——系统试压——防结露保温——系统冲洗

11.4.3排水工程

排水管道材质、连接方式、安装坡度、坐标、标高、灌水试验、通水试验符合设计要求及施工规范规定;管道支(吊、托)架、支座、墩安装构造正确,埋设平正牢固:UPVC管道采用专用支吊架,伸缩

节安装、位置正确,连接严密;管道材质、做法、位置等符合设计、施工要求生活排水管采用UPVC塑料管;’同质管件粘接,1米以下采

用铸铁管,1:9水泥捻口,并按设计要求做好防腐。

排水管道、横管与横管、横管与立管连接应采用45‘三通或90度。斜三通,横管拐弯处和立管的连接处均采用,两个45‘弯头,

立管与横管连接处,应设支承墩或加强管架,地下排水管孔洞管顶上部净空不得小于150mm,孔洞内填素土,外抹混合灰。

UPVC塑料管排水立管,每层应安装一个伸缩节,安装在立管与横支管连接的下方,横向干管伸缩节的安装及伸缩量应符合CJJ/T29-298规程中第3.1.19条和第4.1.16条规定。

生活排水管应每层设置一个检查口,检查口中心距完成地面高度为1米,检查口的朝向应一致并便于检修。

排水管道的坡度为DNl00:0.020,DN25:0.025,DN50:0.035,DN50:0.010,其误差不得超过标准值的1/3,严禁出现反坡。

管卡的设置与安装

管道支、吊、托卡的制作应参照98S10标准图集,选材必须正确UPVC塑料管,PP-R管卡,都采用配套的成品卡。

安装位置合理、牢固、平正、各种管道立管卡距完成地面1.6米,安装高度一致。

UPVC塑料横向排水管,固定件的间距应符合CJJ/T29-98规程要求为长度≥600mm,其末端200mm处应设固定件。

11.5施工过程质量保证措施:

11.5.1做好施工组织设计和施工方案的优化工作,按施工组织设计,做好施工的各项准备工作。

11.5.2严格按照施工组织设计确定的合理施工工序进行操作施工,发现问题及时上报,,并会同局有关部门研究解决。

11.5.3质安员实行跟班质量监督,发现问题及时处理。对有不按设计要求、施工验收规范、操作规程及施工方案施工,有损害工程质量行为的,有权停止施工并限期整改,实行质量一票否决权。

11.5.4严格上下工序和交叉工序的交接、验收制度,做到本标段工程质量不合格不交,上工序不符合要求,下工序不继续施工。分部(分项)工程的检查、验收按建设部相应的质量评定标准执行。

11.5.5合理安排施212212序的穿插,相应穿插的单位要明确责任,要办好交底和验收,加强产品的保护。

11.5.6认真处理好土建与水电等安装施工的关系,积极配合安装工程的予留、予埋工作,严禁事后打凿。

11.5.7各施工工序要坚持“自检、互检、专检”的质量检查制度,逐级检查,层层把关,所有隐蔽工作必须经监理或设计人验收并办好隐蔽记录签证后,才能进行下一道工序的施工。要尊重建设单位、监理人员、质监站,要积极配合,同心协力共同把好质量关,并为检查验收提供方便。

11.5.8加强工程资料管理,由项目资料员负责进行收集、整理,确保资料齐全和数据准确、可靠,按照合同要求编制竣工资料。

11.5.9实行样板引路,以样板柱、墙、工序指导施工。各分项工程实施前,应做样板,经检查满足质量达到优良等级要求后,方可大面积施工。

十二、采用新技术、新工艺专利技术:

施工过程中,采用新技术新工艺提高工程质量、缩短工期。

例如:

①采用先进的组合模板体系,包括:柱、墙、梁板,电梯井筒模一系列成套成型的模板,该模板体系工业化程度高,支拆简便、迅速,配合顶板楼板快拆支撑体系,加快模板支、拆时间

②严格按照清水砼的要求进行砼分项工程施工,减少装修时的抹灰作业,从而缩短整个工期。

③工程中多处用到HRB400级高效钢筋。

④屋面防水采用合成高分子卷材高分子涂膜防水屋面。

十三、各工序的协调措施:

13.1根据施工进度计划绘制出各工序穿插计划表,项目经理定时组织项目长召开协调会议,抓住主导工序,合理穿插及综合平衡,及时解决生产中各工序之间的问题,

13.2水电专业施工人员进入施工现场,应统一纳入到土建管理范畴,参加由土建召开的统一协调调度会等,将施工存在的配合问题解决在施工前。

13.3强化生产责任制,各工种之间,互相交换施工方案,掌握其它工序的施工,规范及生产过程,坚持交接验收制度,明确责任,促使各工序之间的配合工作顺利进行。