第一节 电气事故概述 第二节 触电保护技术 第三节 防静电安全技术 第四节 防雷电安全技术 第五节 案例分析与讨论

第一节 电气事故概述

电气事故是指电气设备和线路在安装、运行、维修和操 作过程中所发生的人身伤害或设备损坏事故。

一、电气事故特点

1.电气事故危害大

u电气事故往往会造成重大的经济损失和人员伤亡。

p电能直接作用于人体,会造成电击;

p电能转换为热能作用于人体,会造成烧伤、烫伤;

p电能脱离正常的通道,会形成漏电、接地或短路,构成火灾、 爆炸的起因。

u全世界每年因电气事故的死亡人数占全部死亡人 数的25%左右。

u电气火灾占火灾总数的20%以上。

u在石油化工中,电气事故约占事故总量的一半。 u我国电气事故在工伤事故中也占有不小的比例, 每年仅因触电死亡人数就占到了全部事故死亡人 数的5%左右。

2.电气事故直观识别难

u电气事故看不见、听不见、嗅不着,本身不具备为 人们所能直接识别的特征。因此,由电所引发的危 险往往不易被人们所察觉、识别和理解。

u电气事故往往猝不及防,给电气事故的防护和人员 教育和培训带来难度。

3.电气事故涉及领域广

u电气事故不仅局限在用电的触电、设备和线路故障 等,在一些非用电场所,因电能的释放也会造成灾 害和伤害。例如,雷电、静电和电磁场危害等都属 于电气事故的范畴。

u电能的使用极为广泛,几乎涵盖了所有人们所涉及 的领域。用电就意味着有可能发生电气事故,因此 就必须考虑电气事故的防护问题。

4.电气事故的防护研究综合性强

u电气事故的机理涉及电学、力学、化学、生物学和医学的 综合研究。

u在电气事故的预防上,既有技术上的措施,又有管理上的 措施,两方面相辅相成,缺一不可。

p技术方面:不断完善传统的电气安全技术,研究新出现电气 事故的机理及其对策,开发电气安全领域的新技术等。

p管理方面:健全和完善各种电气安全组织管理措施。

u电气事故的共同原因是安全组织措施不健全和安全技术措 施不完善。

5. 电气事故是有规律的

u电气事故具有重复性和频发性,无法预料、 不可抗拒的事故毕竟是极少数。

u电气事故的规律性可以被人们认识和掌握。

u 触电事故: :由于电流流过人体而造成的人身伤害事故。 分电击和电

伤害事故。

u 静电危害事故: :由静电电荷或静电场能量引起的事故。静电放电的

最大威胁是引起火灾或爆炸事故,也可能造成对人体的伤害。

u 雷电灾害事故: :由雷电引起的事故。雷击常可摧毁建筑物,伤及人、

畜,还可能引起火灾。

u 射频电磁场危害: :由电磁场能量引起的事故。在高频电磁场的作用

下,人体因吸收辐射能量,各器官会受到不同程度的伤害,从而引

起各种疾病;此外,超高压的高强度工频电磁场也会对人体造成一 定的伤害。

u

电气系统故障危害:因 :因电能在输送、分配、转换过程中失去控制而 产生的危害。电气系统故障不但威胁人身安全,而且也会严重损坏 电气设备。

二、电气事故类型

二、电气事故类型

一 一、触电 、触电事故 事故

1. 触电事故及其对人体的伤害

u u 触电事故 触电事故:泛指人体触及带电体所引发的不安全事故。包

括电击 电击事故和 事故和电伤 电伤害事故。

p

p 电击 电击: :电流通过人体时所造成的内部伤害,它会破坏人的心脏、 呼吸及神经系统的正常工作,甚至危及生命。

p

p 电伤 电伤: :指电流的热效应、化学效应或机械效应对人体造成的伤 害,包括:灼伤、电烙印和皮肤金属化。

u 导致触电事故发生的原因:缺乏电气安全知识 、违反操作

规程、电气设备维护不良或本身存在事故隐患。

第二节 触电保护技术

(1) 电流大小

工频电流对人体的影响 电流大小与伤害程度电流

mA

通过时间 生理反应

0-0.5 连续通电 没有感觉

0.5-5 连续通电 有感觉、痛感,可摆脱

5-30 数分钟内 痉挛不能摆脱,呼吸困难

血压上升,极限

30-50 数秒至数

分钟 心跳不规则、昏迷、强烈 痉挛,心室颤动

50- 数百 短于心率 强烈冲击但无心室颤动 长于心率 昏迷、心室颤动,有痕迹

超过 数百 短于心率 心室颤动、昏迷,有痕迹

长于心率 心脏停止跳动,昏迷,可

能致命

名称 定义 成年男性 成年女性

感知

电流

有感觉的最

小电流

1.1 0.7

5.2 3.5

摆脱

电流

能够自主地

摆脱电源的

最大电流

16 10.5

76 51

致命

电流

在较短时间

内危及生命

的最小电流

30~50

1300(0.3s)

50(3s)

2012.8

2012.8王水利:化工安全技术

王水利:化工安全技术10

10 2.影响电流伤害程度的因素

u 一般认为人体电阻为1000~2000欧姆(不计皮肤角质层电阻)。 u 下表为不同电压下人体的电阻及流经人体的电流:

接触电压

V 12.5 31.3 62.5

125

220

250

380

500

1000 人体电阻

Ω 16500 11000 6240 3530 2222 2000 1417 1130 640

流过电流 mA

0.8

2.84

10

35.2

99

125

268

443

2012.8

2012.8 王水利:化工安全技术

王水利:化工安全技术 11

11 (2) (2) 人体电阻 人体电阻

u u 人体 人体容许电流: 容许电流:成年男子16mA,女子10mA。

u影响人体电阻的因素比较多,如:皮肤厚薄、潮湿、多汗、 损伤、接触面积、……等都会对人体电阻产生影响。

u下表为不同皮肤条件下人体电阻:

接触电压

V

人体电阻Ω

皮肤干燥 皮肤潮湿 皮肤湿润 皮肤浸入水中

10 25 50 100 250 7000

5000

4000

3000

1500

3500

2500

2000

1500

1000

1200

1000

875

770

650

600

500

440

375

325

2012.8

2012.8王水利:化工安全技术

王水利:化工安全技术12

12

u 触电电流大小与触电时间的乘积称为电击能量,用来反

映触电的危害程度。

u 电击能力一般超过50mA.s(毫安.秒)时人就有生命危险。

允许电流 /mA 50 100 200 500 1000

持续时间 /s

5.4 1.35 0.35 0.054 0.0135

2012.8

2012.8 王水利:化工安全技术

王水利:化工安全技术 13

13 (3) (3) 通电时间长短 通电时间长短

(4)

(4) 电流频率

电流频率

一般来说,50~60Hz工频交流电对人体伤害最为严重。 电流频率 危害程度 电流频率 危害程度

10~25

50 50~100 有50%的死亡率

有95%的死亡率

有45%的死亡率

120

200

500

有31%的死亡率

有22%的死亡率

有14%的死亡率

2012.8

2012.8王水利:化工安全技术

王水利:化工安全技术14

14

(5)

(5) 电压高低

电压高低

电压升高,电流增大,但不成正比。

(6)

(6) 电流

电流途径

途径

电流通过人体的途径 流经心脏电流与总电流的比例(%)

一只手到另一只手 左手到脚

右手到脚

一只脚到另一只脚 3.3 6.4 3.7 0.4

2012.8

2012.8王水利:化工安全技术

王水利:化工安全技术15

15

状况

(7)

人体状况

(7) 人体

性别:摆脱电流女性比男性低1/3;

年龄:小孩比成年人伤害重;

健康:心脏病、神经疾病容易受伤害;

心理、精神状况:状况较差者伤害较重。

16

王水利:化工安全技术16 2012.8

2012.8王水利:化工安全技术

u 人体触电的主要方式包括:低压单线触电、低压双线触电、跨

步两线触电以及高压电击。

u 引起触电的原因主要是:缺乏电气安全知识、违反操作规程、

电气设备维护不良或电器设备本身存在安全隐患。

3. 3. 人体触电的方式及原因

人体触电的方式及原因

中性点直接接地方式

u 电流经下体、大地和中性点接

地装置形成闭合回路。

u 触电电流大小决定于相电压和 回路电流。

u 如果穿上绝缘鞋或站在绝缘垫

上,通过人体电流就会很小。

中性点不接地方式

u 由于中性点不接地,有两个回 路的电流通过人体。一个是从 W 相导线出发,经人体、大地、 线路对地阻抗Z 到U 相导线;另 一个是同样路径到V 相导线。 u 触电电流的数值决定于线电压, 人体电阻和线路的对地阻抗。

Ux

Rr

Ir N C

B A Rg

(1) 单相触电 单相触电

Ux

Z

Z U W

V V

触电

(2)

两相触电

(2) 两相

Ir=U/Rr

(U—线电压)

u当发生两相触电时,如线电压为380V,则流过人体 的电流高达268mA,只要经过0.186s就可能致人于死 地。(50mA.s)

u但一般发生的几率较小。

Ir Ir

(3) (3) 跨步电压 跨步电压触电 触电

u 当电气设备发生接地或线路一相落地时,故障电流就会从接地点向

四周扩散,形成电压梯度。

u 离接地点越近,电位越高,电位梯度越

高;离接地点20米外,电位近似为0。

u 在20米内,人体两脚之间(0.8米)电

位差形成跨步电压,导致跨步触电。

u “安规”规定,发生接地后,室内不

得接近故障点4米内,室外不得接近故障点8米以内;进入时必须穿 绝缘靴,戴绝缘手套。

u 后果:跨步电压

流过人体两腿 人体两腿抽筋倒地 电流流过

人体重要器官2秒可能死亡。

对地电位%

对地电位% 100

50

距离

距离m 10

20

20

电气安全与静电防护技术试题_最新版

绝密★启用前 电气安全与静电防护技术试题 This article contains a large number of test questions, through the exercise of test questions, to enhance the goal of academic performance. 海量题库模拟真考 Huge of Questions, Simulation Test

电气安全与静电防护技术试题 温馨提示:该题库汇集大量内部真题、解析,并根据题型进行分类,具有很强的实用价值;既可以作为考试练习、突击备考使用,也可以在适当整理后当真题试卷使用。 本文档可根据实际情况进行修改、编辑和打印使用。 一、判断题 1.电击伤害是指电流通过人体造成人体内部的伤害。(√) 2.电伤伤害是指电流对人体内部造成局部伤害。(×) 3.爆炸性粉尘环境内所用有可能过负荷电气设备, 应装可靠的过负荷保护。(√) 4.爆炸性粉尘环境内, 应尽量不装插座及局部照明灯具。(×) 5.电气设备线路应定期进行绝缘试验, 保证其处于不良状态。(×) 6.静电是指静止状态的电荷, 它是由物体间的相互摩擦或感应而产生的。(√)

7.接地是消除静电危害最常见的措施。(√) 8.雷电通常可分为直击雷和感应雷两种。(√) 9.浮顶油罐(包括内浮顶油罐)可设防雷装置, 但浮顶与罐体应有可靠的电气连接。(×) 10.非金属易燃液体的贮罐应采用独立的避雷针, 以防止直接雷击。(√) 11.接地装置可利用电气设备保护接地的装置。(√) 12.雷电活动时, 还应该注意敞开门窗, 防止球形雷进入室内造成危害。(×) 二、选择题 1.在爆炸性分产环境内, 如必须安装时, 插座宜安置在爆炸性粉尘A 积聚处, 灯具宜安置在事故发生时气流A 冲击处。 A. 不易;不易 B. 经常;经常 C. 可以;可以

静电危害与消除知识

静电的危害与消除 一、静电产生的原因 最常见的产生静电的方式是接触——分离起电。当两种物体接触,其间距离小于25×10-8 cm时,将发生电子转移,并在分界面两侧出现大小相等、极性相反的两层电荷,当两种物体迅速分离时即可能产生静电。 其次,因物体电阻率的不同而产生,电阻率高的物体,其导电性能差,带电层中的电子转移较困难,构成了静电荷集聚的条件。据有关资料介绍,液体的电阻率在1010~1015Ω?m时,能产生危险的静电,而在1013Ω?m时产生的静电最大,高于1015Ω?m或者低于1010Ω?m时,静电的产生和积聚小到可以忽视的程度。特别是电阻率在106Ω?m以下时,对静电来说就等于是导体的作用了,这时可以不考虑静电的问题。 二、静电的危害 静电的危害有三种:一是可能引起爆炸和火灾。静电的能量虽然不大,但因其电压很高且易放电,出现静电火花;二是可能产生电击。静电产生的电击虽然不会致人死亡,但是往往会导致二次事故,因此也要加以防范;三是可能影响生产。在生产中,静电有可能会影响仪器设备的正常运行或降低产品的质量。此外,静电还会引起电子自动

元件的误操作。 三、静电的消除措施 静电最为严重的危害是引起爆炸和火灾,其在瞬间即释,放电能量大是其引发静电危害的突出特点。因此,必须采取切实有效的措施来消除静电危害。防止静电危害的关键是:防止或减少静电的产生;设法导走或中和产生的电荷,并使它无法积聚;防止有足够能量的静电放电;防止爆炸性混合气体的形成。 消除静电的主要途径有两条:一是创造条件加速静电泄漏或中和;二是控制工艺过程,即限制静电的产生。 第一条途径包括两种方法,泄漏法和中和法。接地、增湿、加入抗静电剂等属于泄漏法;运用感应静电消除器、放射线静电消除器及离子流静电消除器等属于中和法,一般企业都采用接地的措施。 第二条途径就是工艺控制法,包括材料选择、工艺设计、设备结构及操作管理等方面所采取的措施。 一、泄漏法和中和法 (一)静电接地:接地是消除静电灾害最简单、最常用的方法,是防止静电的最基本的措施。静电接地连接是接地措施中重要的一环,可采取静电跨接、直接接地、间接接地等方式,根据国家标准和行业规范采取正确的接地措施。 1、固定设备 (1)固定设备(塔、容器、机泵、换热器、离心机等)外壳,

电气安全教材-第七章雷电和静电防护

第七章雷电和静电防护 雷电和静电有许多相似之处。例如,雷电和静电都是相对于观察者静止的电荷聚积的结果;雷电放电与 静电放电都有一些相同之处;雷电和静电的主要危害都是引起火灾和爆炸等。但雷电与静电电荷产生和聚积的方式不同、存在的空间不同、放电能量相差甚远,其防护措施也有很多不同之处。本章将分别介绍雷电和静电的特点及防护技术。 第一节雷电安全雷电是一种自然现象,雷击是一种自然灾害。雷击房屋、电力线路、电力设备等设施时,会产生极高的过电压和极大的过电流,在所波及的范围内,可能造成设施或设备的毁坏,可能造成大规模停电,可能造成火灾或爆炸,还可能直接伤及人畜。 一、雷电的种类带电积云是构成雷电的基本条件。当带不同电荷的积云互相接近到一定程度,或带电积云与大地凸出 物接近到一定程度时,发生强烈的放电,发出耀眼的闪光。由于放电时温度高达20000 C,空气受热急剧 膨胀,发出爆炸的轰鸣声。这就是闪电和雷鸣。 1. 直击雷带电积云与地面目标之间的强烈放电称为直击雷。带电积云接近地面时,在地面凸出物顶部感应出异性电荷,当积云与地面凸出物之间的电场强度达到25~30kV/cm 时,即发生由带电积云向大地发展的跳跃式先导放电,持续时间约 5~10ms,平均速度为100~1000km/s,每次跳跃前进约50m,并停顿30~50卩s。当先导放电达到地面凸出物时,即发生从地面凸出物向积云发展的极明亮的主放电,其放电时间仅50~100卩s, 放电速度约为光速的1/5~1/3,即约为60000~100000km/s。主放电向上发展,至云端即告结束。主放电结束后继续有微弱的余光,持续时间约为30~150ms。 大约50%的直击雷有重复放电的性质。平均每次雷击有三四个冲击,最多能出现几十个冲击。第一个冲击的先导放电是跳跃式先导放电,第二个以后的先导放电是箭形先导放电,其放电时间仅为10ms 。一次雷击的全部放电时间一般不超过500ms。 2. 感应雷感应雷也称为雷电感应或感应过电压。它分为静电感应雷和电磁感应雷。 静电感应雷是由于带电积云接近地面,在架空线路导线或其他导电凸出物顶部感应出大量电荷引起的。在带电积云与其他客体放电后,架空线路导线或导电凸出物顶部的电荷失去束缚,以大电流、高电压冲击波的形式,沿线路导线或导电凸出物极快地传播。近20年来人们的研究表明,放电流柱也会产生强烈 的静电感应。 电磁感应雷是由于雷电放电时,巨大的冲击雷电流在周围空间产生迅速变化的强磁场引起的。这种迅速变化的磁场能在邻近的导体上感应出很高的电动势。如系开口环状导体,开口处可能由此引起火花放电;如系闭合导体环路,环路内将产生很大的冲击电流。 3. 球雷球雷是雷电放电时形成的发红光、橙光、自光或其他颜色光的火球。球雷出现的概率约为雷电放电次数的2%,其直径多为20cm左右,运动速度约为2m/s或更高一些,存在时间为数秒钟到数分钟。球雷是 一团处在特殊状态下的带电气体。有人认为,球雷是包有异物的水滴在极高的电场强度作用下形成的。在雷雨季节,球雷可能从门、窗、烟囱等通道侵入室内。 此外,直击雷和感应雷都能在架空线路或空中金属管道上产生沿线路或管道的两个方向迅速传播的雷电侵入波。雷电侵入波的传播速度在架空线路中约为300m/卩s,在电缆中约为150m/卩s。 二、雷电参数雷电参数是防雷设计的重要依据之一。雷电参数系指雷暴日、雷电流幅值、雷电流陡度、冲击过电压等电气参数。

静电放电及防护基础知识(新编版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 静电放电及防护基础知识(新编 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

静电放电及防护基础知识(新编版) 一、术语及定义 1、静电:物体表面过剩或不足的静止的电荷. 2、静电场:静电在其周围形成的电场. 3、静电放电:两个具有不同静电电位的物体,由于直接接触或静电场感应引起两物体间的静电电荷的转移.静电电场的能量达到一定程度后,击穿其间介质而进行放电的现象就是静电放电. 4、静电敏感度:元器件所能承受的静电放电电压. 5、静电敏感器件:对静电放电敏感的器件. 6、接地:电气连接到能供给或接受大量电荷的物体,如大地、船等. 7、中和:利用异性电荷使静电消失. 8、防静电工作区:配备各种防静电设备和器材,能限制静电电位,具有明确的区域界限和专门标记的适于从事静电防护操作的工

作场地. 二、静电的产生 1、摩擦:在日常生活中,任何两个不同材质的物体接触后再分离,即可产生静电,而产生静电的最普通方法,就是摩擦生电.材料的绝缘性越好,越容易摩擦生电.另外,任何两种不同物质的物体接触后再分离,也能产生静电. 2、感应:针对导电材料而言,因电子能在它的表面自由流动,如将其置于一电场中,由于同性相斥,异性相吸,正负离子就会转移. 3、传导:针对导电材料而言,因电子能在它的表面自由流动,如与带电物体接触,将发生电荷转移. 三、静电对电子工业的影响 集成电路元器件的线路缩小,线路面积减小,耐压降低,使得器件耐静电冲击能力的减弱,静电电场(StaticElectricField)和静电电流(ESDcurrent)成为这些高密度元器件的致命杀手.同时大量的塑料制品等高绝缘材料的普遍应用,导致产生静电的机会大

电子厂防静电知识培训考试题(精)上课讲义

电子厂防静电知识培训考试题 (共 50分成绩: 一、单选题(共 17分 1、静电防护的核心是(B A 、静电的产生; B、静电的消除; C 、静电的利用; D、静电的防护。 2、对可能产生或者已经产生静电的部位进行接地,提供静电释放通道,采用埋地线的方法建立(C 地线。 A 、无阻值的; B、联系的; C 、独立的; D、防静电的。 3、为了保证防静电手环在操作者工作时可以有效、及时的将静电释放掉,需要在(B 上岗前检查其是否可以正常工作。 A 、每周 ; B、每日 ; C 、每月 ; D、每次。 4、对经常移动的人员 (含现场管理人员 ,接触元器件、线路板时, 要 (A A 、佩戴防静电手套 ; B、佩戴防静电手环; C 、穿防静电工作服 ; D、可以不作任何防护。 5、操作人员上岗前 ,防静电手环进行测试 , 并按要求填写 (C A 、《设备工具检查表》 ; B、《过程状态标识卡》 ;

C 、《防静电手环测试记录》 ; D、《生产设备、工装、工具接地情况检查表》。 6、佩戴防静电手环目的是为减少 (A 对原材料、半成品及成品的损害 , 减少在线产品的维修量 ,提高产品质量。 A 、静电; B、磕碰线路板 ; C 、员工; D、随意走动。 7、从静电防护角度出发 ,环境 (C ,对静电的防护就越有利。 A 、温度越高 , 湿度越大 ; B、温度越低 , 湿度越小 ; C 、温度越低 , 湿度越大 ; D、温度越高 , 湿度越小。 8、防静电桌垫的测试 ,用万用表的表笔一端接(D , 另一端接地。 A 、防静电手环插接处 ; B 、防静电桌垫的右上角 ; C 、防静电桌垫任意位置 ; D 、防静电桌垫的金属接触部位。 9、生产部(B 要对防静电桌垫的接地进行检查 , 并按要求填写记录 , 如不符合要求 , 应及时解决 , 严禁继续使用。 A 、每周 ; B、每两周 ; C 、每日 ; D、每月。 10、烧录程序等静电敏感工位需要配备 (B ,操作员工穿防静电鞋。 A 、防静电手环; B、离子风机 ;

电气防雷防静电安全要求(新版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 电气防雷防静电安全要求(新版)

电气防雷防静电安全要求(新版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 雷电和静电有许多相似之处,但也有不同。雷电与静电电荷产生和聚集的方式不同、存在的空间不同、放电能量相差甚远、防护措施也有很多不同。 一、防雷安全要求 雷电的种类较多,按危害方式分为直击雷、感应雷和雷电侵入波,按形状分为线形、片形和球形三种。 1.雷电的危害 雷电的危害分为电作用的破坏、热作用的破坏、机械作用的破坏。 (1)电作用的破坏:雷电数十万至数百万伏的冲击电压可能毁坏电气设备的绝缘,造成大面积停电。 (2)热作用的破坏:巨大的雷电流通过导体,在极短的时间内转换成大量的热能,使金属熔化飞溅而引起火灾和爆炸。 (3)机械作用的破坏:巨大的雷电流通过被击物时,瞬间产生大量的热,使被击物内部的水分或其他液体急剧汽化,剧烈膨涨大量气体,

静电安全防护知识

行业资料:________ 静电安全防护知识 单位:______________________ 部门:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共9 页

静电安全防护知识 一、静电的特性及危害 1、静电的产生:当两种物体接触,其间距离小于25x10-8厘米时,将发生电子转移,并在分界面两侧出现大小相等,极性相反的两层电荷。当两种物体迅速分离时即可产生静电。 容易产生和积累危险静电的工艺过程: 1、固体物质大面积摩擦。 2、固体物质的粉碎、研磨过程;粉体物料的筛分、过滤、输送、干燥过程;悬浮粉尘的高速运动。 3、在混合器中搅拌各种高电阻率物质。 4、高电阻率液体在管道中高速流动,液体喷出管口,液体注入容器。 5、液化气体、压缩气体或高压蒸汽在管道中流动或由管口喷出时。 6、穿化纤布料衣服、高绝缘鞋的人员在操作、行走、起立等。 2、静电的特点: 1、电压高。静电能量不大,但其电压很高。固体静电可达20万伏,液体静电和粉体静电可达数万伏,气体和蒸汽静电可达1万伏以上,人体静电也可达1万伏以上。 2、泄漏慢。因积累静电的材料的电阻率都很高,其上的静电很慢。 3、影响因素多。如材质、杂质、物料特征、工艺设备(如几何形状、接触面积)、工艺参数(如作业速度)、湿度和温度、带电历程等因素。由于静电的影响因素多,静电事故的随机性强 3、静电的危害: 第 2 页共 9 页

工艺过程产生的静电可能引起爆炸和火灾,也可给人以电击,还可能妨碍生产。 如:合成分厂306车间xx年12月2日上午,丙叉反应工序在投料时发生的闪爆事故。一分厂109车间xx年11月11日上午三楼配料工段一步制粒机内部物料发生爆燃事故皆为静电放点所致。 4、放电与引燃 1、各类静电放电种类 1.1电晕放电。即在两电极间放电,引燃能力很小。 1.2刷形放电。非导体与导体间易发生,引燃能力中等。 1.3火花放电。发生在相距较近的带电金属导体间,释放能量集中,引燃力很强。 1.4传播型刷形放电。发生在具有高速起电的场所,放电能量大,引燃能力很强。 2、在相同电位条件下,液面或固体表面带负电荷时发生的放电,比带正电荷时发生的放电对可燃气体的引燃能力大。 3、在下列环境条件下,可燃物更易点燃: 3.1可燃物的温度比常温高。 3.2局部环境含氧量(或其它助燃气含量)比正常空气中的高。 3.3爆炸性气体的压力比常压高。 二、静电防护措施 静电最为严重的危险是引起爆炸和火灾。因此,静电安全防护主要是对爆炸和火灾防护。 各种静电防护措施应根据现场环境、生产工艺和设备、加工物件的特性以及发生静电引燃(爆)的可能程度等制定。 第 3 页共 9 页

电气防雷防静电安全要求

电气防雷防静电安全要 求 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

电气防雷防静电安全要求雷电和静电有许多相似之处,但也有不同。 (3)机械作用的破坏:巨大的雷电流通过被击物时,瞬间产生大量的热,使被击物内部的水分或其他液体急剧汽化,剧烈膨涨大量气体,致使被击物破坏或爆炸。 2.防雷措施 (1)建筑物防雷措施各类建筑物防雷措施应采取防直击雷和防雷电波侵入的措施。建筑物可利用基础内钢筋网作为接地体;可利用外缘柱内外侧两根主筋作为防雷引下线;应将45m以上外墙上的栏杆、门窗等较

大的金属物与防雷装置连接以防侧击雷;建筑物上面可装设避雷针、避雷带、避雷网。 (2)架空线路防雷措施 设避雷线; 提高线路本身的绝缘水平; 用三角形顶线作保护线; 装设自动重合闸装置或自重合熔断器。 (3)变、配电所的防雷措施 装设避雷针,用来保护整个变、配电所建(构)筑物,使之免遭直击雷; 高压侧装设阀型避雷器或保护间隙。 主要用来保护主变压器,以免高电位沿高压线路侵入变电所,损坏变电所这一最主要的设备,为此,要求避雷器或保护间隙应尽量靠近变压器安装,其接地线应与变压器低压中性点及金属外壳连在一起接地。 低压侧装设阀型避雷器或保护间隙主要在多雷区使用,以防止雷电波由低压侧侵入而击穿变压器的绝缘。当变压器低压侧中性点不接地时,其中性点也应加装避雷器或保护间隙。 二、防静电安全要求 与流电相比,静电是相对静止的电荷。静电现象是一种常见的带电现象,如雷电、电容器残留电荷、摩擦带电等。静电既有有利的一面也有有害的一面。以下主要介绍静电的危害及防静电要求。

静电安全防护知识

静电防护安全知识 一、静电的特性及危害 1、静电的产生:当两种物体接触,其间距离小于25x10-8厘米时,将发生电子转移,并在分界面两侧出现大小相等,极性相反的两层电荷。由于静电的影响因素多,静电事故的随机性强 3、静电的危害: 工艺过程产生的静电可能引起爆炸和火灾,也可给人以电击,还可能妨碍生产。 如:合成分厂306车间2007年12月2日上午,丙叉反应工序在投料时发生的闪爆事故。一分厂109车间2010年11月11日上午三楼配料工段一步制粒机内部物料发生爆燃事故皆为静电放点所致。 4、放电与引燃

1、各类静电放电种类 1.1 电晕放电。即在两电极间放电,引燃能力很小。 1.2 刷形放电。非导体与导体间易发生,引燃能力中等。 1.3 火花放电。发生在相距较近的带电金属导体间,释放能量集中,引燃力很强。 1.4 传播型刷形放电。 1、基本防护措施 1.1 减少静电荷产生 1.1.1对接触起电的物料,应选用在带电序列中位置较临近的、或对生产正负电荷的物料加以适当组合,使最终达到起电量最小。 1.1.2在生产工艺的设计上,对物料应做到接触面积小、压力较小,接触次数较少,运动和分离速度较慢。 1.2 使静电荷尽快对地泄漏 1.2.1在存在静电引爆危险的场所,所有属静电导体的物体必须接地。对金属物体应采用金属导体与大地作导通连接,对金属以外的静电导体及亚导体则应作间接接地。 1.2.2局部环境的相对湿度宜增加至50%以上,最好保持湿度到65%-70%。 1.2.3在生产现场使用静电导体制作的操作工具,应予接地。

电气防雷防静电安全要求标准版本

文件编号:RHD-QB-K6317 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 电气防雷防静电安全要 求标准版本

电气防雷防静电安全要求标准版本操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 (1)电作用的破坏:雷电数十万至数百万伏的冲

击电压可能毁坏电气设备的绝缘,造成大面积停电。建筑物可利用基础内钢筋网作为接地体;可利用外缘柱内外侧两根主筋作为防雷引下线;应将45m以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接以防侧击雷;建筑物上面可装设避雷针、避雷带、避雷网。

 低压侧装设阀型避雷器或保护间隙主要在多雷区

油品安全知识——防止静电

编订:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 油品安全知识——防止静 电 Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5542-39 油品安全知识——防止静电 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1.静电的产生 油品在收发、输转、灌装过程中,油品分子之间和油品与其他物质之间的摩擦,会产生静电,其电压随着摩擦的加剧而增大,如不及时导除,当电压增高到一定程度时,就会在两带电体之间调火(即静电放电)而引起油品爆炸着火。 静电电压越高越容易放电。电压的高低或静电电荷量大小主要与下列因素有关: ①灌油流速越快,摩擦越剧烈,产生静电电压越高。 ②空气越干燥,静电越不容易从空气中消除,电压越容易升高。 ③油管出口与油面的距离越大,油品与空气摩擦越剧烈,油流对油面的搅动和冲击越厉害,电压就越

高。 ④管道内壁越粗糙,流经的弯头阀门越多,产生静电电压越高。油品在输转中含有水分时,比不含水分产生的电压高几倍到几十倍。 ⑤非金属管道,如帆布、橡胶、石棉、水泥、塑料等管道比金属管道更容易产生静电。 ⑥管道上安装滤网其栅网越密,产生静电电压越高。稠毡过滤网产生的静电电压更高。 ⑦大气的温度较高(22-40℃),空气的相对湿度在13-24%时,极易产生静电。 ⑧在同等条件下,轻质燃料油比润滑油易产生静电。 2.防止静电放电的方法 ①一切用于储存、输转油品的油罐、管线、装卸设备,都必须有良好的接地装置,及时把静电导入地下,并应经常检查静电接地装置技术状况和测试接地电阻。油库中油罐的接地电阻不应大于10Ω(包括静电及安全接地)。立式油罐的接地极按油罐圆周长计,

静电安全防护知识

仅供参考[整理] 安全管理文书 静电安全防护知识 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共7 页

由于静电的影响因素多,静电事故的随机性强 3、静电的危害: 工艺过程产生的静电可能引起爆炸和火灾,也可给人以电击,还可 第 2 页共 7 页

能妨碍生产。 1、基本防护措施 第 3 页共 7 页

防静电基础知识(培训教材)

第一章:静电学基础 1. 1概述: 高科技的发展历程中,电子技术和高分子化学技术是两个重要的方面。 电子产品设计的小型化和高集成化,相应的加工技术日趋微、细、薄,使得对静电危害不可忽视。随着电子技术和产品向国民经济各部门的广泛渗透,静电的影响面越加普遍。 正是由于高分子化学技术的发展,促成了高分子材料在工业、国防和人民生活各个方面的广泛应用。普通高分子材料的特点之一就是它具有很高的电阻率,使其特别易于产生静电。 静电造成的故障与危害,通称静电障害。从传统的观点来看,它是火工、化工、石油、粉碎加工等行业引起火灾、爆炸等事故的主要诱发因素之一,也是亚麻、化纤等纺织行业加工过程中的质量及安全事故隐患之一,还是造成人体电击危害的重要原因之一。因此,静电防护是各行业最为关注的安全问题之一。 随着高科技的发展,静电障害所造成的后果已突破了安全问题的界限。静电放电造成的频谱干扰危害,是在电子、通信、航空、航天以及一切应用现代电子设备、仪器的场合导致设备运转故障、信号丢失、误码的直接原因之一。例如,电子计算机和程控交换机是两种有代表性的现代电子设备,如安装、使用环境不当,它们的工作都会受到静电的困扰。此外,静电造成敏感电子元器件的潜在失效,是降低电子产品工作可靠性的重要因素。据日本80年代中期的一项统计资料,在失效的半导体器件中,有45%是因静电危害造成的。 降低静电障害是最有效的手段是实施防护。因为,静电作为一种自然现象,不让它产生几乎是不可能的,但把它的存在控制在危险水平以下,使其造成的障害尽可能小,则是可能的。有效地进行静电防护与控制,依赖于对静电现象的认识和对其发生、存在、清除的控制,依赖于掌握和了解静电与环境条件的关联性和静电发生的规律。 以上观点是从静电危害的防护角度而言的。对静电的应用研究本身就是一项重要的高科技门类,但鉴于不属于本书讨论的范围,在此不再赘述。 2. 1静电: 根据分子和原子结构的理论,自然界中的一切物质都是由分子构成的,而分子又是由原子组成的。单质的分子由一个或几个相同的原子组成,化合物的分子由两个或两个以上不同的原子组成。高分子材料具有更复杂的原子结构点阵排列,并含有更多种类及数量的原子。原子是构成一切化学元素的最小粒子,它由带正电的原子核和带电的围绕原子核旋转的电子组成,电子的个数及排列层次因元素而异。 在自然状态下,原子中的这种正、负电荷是相等的,物质处于电平衡的中性状态,即不带电。在静电学中称不带电的物体为电的中性体。 在某种条件下,当物质原子中的这种电平衡状态被打破,丢失或获得电子,物质即由中性状态改变为带电状态。处于带电状态的物体在静电学术语中称为带电体。物质在获得电子而形成带电体时称为电子带电,所带电荷称为负电荷;因失去电子而形成带电体时,称为空穴带电,所带的电荷称为正电荷。 物质呈现带电的现象,称为带电现象。物质的带电现象是一种自然现象。按照物质所带动电荷的存在与变化状态可分为动电(流电)现象和静电现象。静电现象指相对于观察者而言,所带的电荷处于静止或缓慢变化的相对稳定状态,动电现象则与此相反。 显然,在静电情况下,由于电荷静止不动或其运动非常缓慢,故它所引起的磁场效应较之电场效应来说可以忽略不计划内。 静电可因多种原因而发生,例如物体间的磨擦、电场感应、介质极化、带电微粒附着等许多物理过程都有可能导致静电。

安全及防静电常识范文

安全及防静电常识 一、安全常识 在工厂里,安全对于我们非常重要,而且我们所讲的安全是一个非常广义的概念,通常我们所讲的安全是指人身安全。但这里我们须树立一个较为全面的安全常识,就是在强调人身安全的同时亦必须注意设备、产品的安全。 1、电气知识 根椐事故统计证明,极大部分的触电事故是由于偶然接触电气装置无防护的裸体载流部分所造成,如果具有电气安全知识,就会有意识去预防触电事故发生。 ⑴、触电是怎么回事,对人体会造成怎的损伤? 人碰到带电的裸露导线或物体,电流就要通过人体,这就叫触电。 电流通过人体,对于人的身 体和内部组织就能造成不同程度的损伤。这种损伤分电击和电伤两种。电击是指电流通过人体时,使内部组织受到较为严重的损伤。电击伤会使人觉得全身发热、发麻,肌肉发生不由自主的抽搐,逐渐失去知觉,如果电流继续通过人体,将使触电者的心脏、呼吸机能和神经系统受伤,直到停止呼吸,心脏活动停顿而死亡。电伤是指电流对人体外部造成的局部损伤。电伤从外观看一般有电弧伤、电的烙印和熔化的金属渗入皮肤(称皮肤金属化)等伤害。总之,当人触电后,由于电流通过人体和发生电弧、往往使人体烧伤,严重时造成死亡。 ⑵、触电危险度与哪些因素有关? 人触电后将要威胁触电者的生命安全,其危险程度和下列因素有关: ①、通过人体的电压; ②、通过人体的电流; ③、电流作用时间的长短; ④、频率的高低; ⑤、电流通过人体的途径; ⑥、触电者的体质状况; ⑦、人体的电阻。 上述因素的危险程度分述如下: 通过人体的电压:较高的电压对人体的危害十分严重,轻的引起灼伤,重的则足以使人致死。较低的电压,人体抵抗得住,可以避免伤亡。从人触碰的电压情况来看,一般除36伏以下的安全电压外,

电气防雷防静电安全要求通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD461 电气防雷防静电安全要求通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

电气防雷防静电安全要求通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。静电安全防护知识示范文本

文件编号:RHD-QB-K6192 (安全管理范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 静电安全防护知识示范 文本

静电安全防护知识示范文本 操作指导:该安全管理文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 一、静电的特性及危害 1、静电的产生:当两种物体接触,其间距离小于25x10-8厘米时,将发生电子转移,并在分界面两侧出现大小相等,极性相反的两层电荷。当两种物体迅速分离时即可产生静电。 容易产生和积累危险静电的工艺过程: 1、固体物质大面积摩擦。 2、固体物质的粉碎、研磨过程;粉体物料的筛分、过滤、输送、干燥过程;悬浮粉尘的高速运动。 3、在混合器中搅拌各种高电阻率物质。 4、高电阻率液体在管道中高速流动,液体喷出

管口,液体注入容器。的影响因素多,静电事故的随机性强 3、静电的危害: 工艺过程产生的静电可能引起爆炸和火灾,也可给人以电击,还可能妨碍生产。 如:合成分厂306车间20xx年12月2日上午,丙叉反应工序在投料时发生的闪爆事故。一分厂109车间20xx年11月11日上午三楼配料工段一步制粒机内部物料发生爆燃事故皆为静电放点所致。 4、放电与引燃 1、各类静电放电种类 1.1 电晕放电。即在两电极间放电,引燃能力很小。 1.2 刷形放电。非导体与导体间易发生,引燃能力中等。

安全防护知识

第七章安全防护知识 一、防火、防爆 1、火灾的定义、形成条件、 火灾:在时间和空间上失去控制的燃烧所形成的灾害。 灭火基本原理 燃烧和火灾发生的必要条件:同时具备氧化剂、可燃物、点火源,即燃烧的三要素。这三个要素中缺少任何一个,燃烧都不能发生和维持,因此,在火灾防治中,如果能阻断三要素中的任何一个要素就可以扑灭火灾。火灾过程一般分为初起、发展、猛烈、下降、熄灭五个阶段。在灭火中,要抓紧时机,正确运用灭火原理,力争将火灾扑灭在初起阶段。 2、点火源概念及分类 点火源是指能使可燃物与助燃物发生燃烧反应的能量来源,这种能量可以是热能、光能、电能、化学能,也可以是机械能,根据点火源产生能量的来源不同,点火源可分为火星、火焰、高热物体、电火花、静电火花、撞击、摩擦、化学反应热、光线聚焦等。 ①在原材料使用会用到一些易燃易爆物品,这些物料具有闪点低,易挥发等特性,遇到明火或静电,很容易发生着火事故; ②在设备改造、检修过程中,违章动火或防范措施未落实到位,极易发生火灾; ③由于电气设备老化、短路,造成过载、过热现象,很容易发生火灾; ④雷击也是造成建筑物、配电设施火灾的不容忽视的因素。 归结火灾爆炸的常见原因有:1.吸烟引起的事故。2.在使用、运输、储存易燃易爆气体、液体、粉尘时引起的事故。3.使用明火引起的事故。4.静电引起的事故。5.由于电气设施使用、安装、管理不当引起的事故。6.物质自燃引起的事故。7.雷击引起的事故。8.压力容器、锅炉等设备及其附件,如果带病运行或管理不善时,都会发生事故。例如安全阀、液压计失灵,压力过高而无法泄出,液位不准就会烧干锅等,都会发生爆炸。 在生产过程中要采取措施控制这些点火源引起的火灾,为防止电器火源引起的火灾,电器线路、接头必须牢固,不准乱拉乱接电线,不准随便使用电炉、电热水器等。为防止机械点火源引起的火灾,在易燃易爆场所不能使用铁制工具,应使用铜制或木制工具,不准穿带钉鞋,对机械传动轴与轴套,应定期加润滑油,以防止摩擦发热引燃轴套附近散落的可燃粉尘等,为防止静电引起火灾,生产场所不准穿化纤工作服,必须穿棉布工作服等。 3、爆炸、爆炸极限 爆炸是物质系统的一种极为迅速的物理或化学的能量释放或转化过程,是系统蕴藏的或瞬间形成的大量能量在有限的体积和极短的时间内骤然释放或转化的现象。爆炸可以由不同原因引起,但不管是何种原因引起的爆炸,归根结底必须有一定的能源,按能量来源爆炸可分为三类:物理爆炸、化学爆炸、和核爆炸。 爆炸极限:当可燃气体、蒸汽或可燃粉尘与空气(或氧)在一定浓度范围内均匀混合,遇到火源发生爆炸的浓度范围称为爆炸浓度极限,简称爆炸极限,把能够爆炸的最低浓度称作爆炸下限,发生爆炸的最高浓度称为爆炸上限。 爆炸极限是表征可燃气体、蒸汽和可燃粉尘危险性的主要参数,物质的爆炸

电气防雷防静电安全要求

精品范文--静电安全防护知识

