技术交底
工程名称 施工部位
质 量 要 求
交 底 内 容

萧甬铁路绍兴县成区段改造工程
单位工程名称
柯桥特大桥
顶帽、梯形梁
作业项目
预埋件
1、在灌注台身混凝土时应预先埋入安装吊篮的 U 形螺栓、踏梯及栏杆的预埋
圆钢,若预埋件与台身钢筋相碰时则将台身钢筋适当移动。
2、台顶应预留安装围栏之孔,孔深 20cm,孔直径 25mm。待立柱安好后用水
泥砂浆填塞。
3、检查梯预埋角钢的预留孔直径 140mm,待角钢安好后用水泥砂浆填塞。
4、横梁如与人行道支架斜角刚相碰,应将斜角角刚相碰之一肢切掉。梯子如
与围栏相碰,应将栏杆圆钢切断,并将切断的圆刚焊于检查梯角钢上。
5、人行道步板预制时应标明上下面,铺设时不能倒置
6、桥台施工时注意相关的构件预埋,切勿遗漏
7、在两块步板相接处及距台前墙、台尾 20cm 处设支架,在挡砟墙相应位置
预埋 T 刚。
一、桥台 1 吊篮预埋 U 形螺栓 N22Φ 20 的钢筋,长 750mm 尺寸如图(1-1),布置 U 形螺栓从顶帽 底向下 346mm,以顶帽的中心线对称布置共 9 处,中心线一处,隔 1100mm 两 处,隔 2100mm 两处,隔 3100 两处隔 4100mm 两处布置图(1-2)在 U 形螺栓 内分布预埋钢筋Φ 16 两根长 400mm 如图(1-1)



交底人(签名)
年月日
谢谢您的观赏
图 1-1 U 形螺栓预埋件大样
施工负责人:
年月日
接 领工员:
底 安全员: 人
质检员:
年月日 年月日 年月日
工班长:
年月日

预埋件施工方案

川威钒资源综合利用项目 转炉一次除尘工程预埋件(螺栓) 施 工 方 案 二零一二年三月

一、编制说明 本转炉一次除尘工程;包括3个电除尘基础、2个切换站、水泵房、电气室,放散烟囱基础,风机及消音器基础,煤气冷却器基础等。有直埋和预留孔型。由于该工程需预埋大量的设备和钢构地脚螺栓,是施工现场的重点工作项目,特编制此方案补充施工组织设计。 二、掌握施工图纸与现场施工条件: 1.在施工准备阶段,首先要熟悉幕墙施工图与预埋件施工图纸,结合现场土建施工状况,了解本工程的幕墙的分布、形式以及依据本工程的施工特点制定预埋件施工方案、技术交底等。 2.在这个阶段要全面的消化图纸的内容,现场的实际施工情况,如发现问题要及时向设计师反映;找出预埋的难点、易混淆的部位,在交底中进行专项说明,并召集工人开专门的工作重点交底会议,要让操作人员掌握操作要领和技术要求。 三、制定预埋施工方案: 针对本工程的具体情况,积极与总包单位技术部门交流,掌握施工重点、难点的处理,在结合我司的施工组织计划,制定出合理的预埋件施工计划,包括材料计划、劳动力组织、机械设备计划、施工工序安排、施工段划分、进度与跟踪、质量保证措施等。, 1、质量要求 1、材料要求 地脚螺栓的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。

2、安装允许偏差 地脚螺栓位臵允许偏差(MM) 项目允许偏差 支承面标高±3.0 水平度 L/1000 地脚螺栓螺栓中心偏移 5.0 垂直度 H/1000 四、在施工段找出定位轴线: 根据图纸,在现场找出预埋部位附近的建筑定位轴线与水平层高标高线(50线或1m线)的位臵并进行复核,尽可能按照多的轴线来划分水平分布尺寸。 找出各轴线后,测量建筑物外轮廓线,并绘制测量出的建筑物图,与建筑施工图对比,及时将测量结果传递至设计师,由设计师对误差进行分析并作出修改。 五、按照图纸核对现场尺寸: 现场各施工段支模的实际尺寸往往与设计图纸有偏差,所以要核对,尤其是立面、平面外轮廓变化较多的地方、转角处、突出的部位等,将实际测量尺寸标注在施工图纸上。根据现场的尺寸,结合幕墙的分格,求出偏差每分格内平均值,如未超出规范允许范围内的偏差,则根据现场尺寸分格埋设,如超出规范允许偏差,则必须及时组织包括设计师、业主工程师在内的小组,进行修正方案讨论和确定。 六、定出垂直、水平分布位臵:

预埋件安装技术交底

连申线(东台—长江段)航道整治工程 海安船闸工程 预埋件安装技术交底 江苏省交通工程集团有限公司 海安船闸工程ZFM项目经理部 2013年2月27日

预埋件安装技术交底 一、闸门承轴台安装 1、上游闸门安装,闸门门体尽量靠近门库一侧,左右闸门对称安装,同样需要设置定位铜钉(或不锈钢钉),铜钉标高-3.30米。中间9.米通道可以方便汽车进出。 闸门安装位置放样图 2、下游闸门安装,支撑牢固,需要先安装闸门底槛,闸门整体固定在格埂上,闸门安装左右对称布置,闸门中间预留同样预留9米的车行通道,闸门底桁架主支臂于格埂交叉位置设置支点,支点使用钢板垫在混凝上,用膨胀螺栓固定。闸门定位需要土建方提供基准定位点——定位铜钉(黄铜钉作为永久标记,以便船闸以后大修时使

用),定位点位于旋转中心连接线中点,标高为-2.75米。 3、闸门安装位置放样 以闸室分中线为基准分中,放出闸室中心线样线,以土建的给定的铜钉中心点做垂线即为旋转中心线,旋转中心线要求严格垂直与闸室中心线,旋转中心间距23000+868×2mm。 所有样线、样点按照三角形控制进行放样。并且检验也按照三角形尺寸进行校验、复核。 详细放样说明 1)旋转中心放样(单位mm) 承轴台底槛放样图 依据各自闸首的土建预设的基准放样点和船闸中心线,做船闸中心线的垂线,垂线向两边延伸,两端各取长度23000/2+868=12368(总长24736mm即为旋转中心距)。制作空间支撑架,将承轴台悬吊预定位。 2)承轴台安装公差要求: 质量控制按照船闸建设工程规范执行:

测量两只承轴台间距误差不超过24736±1mm; 测量承轴台标高上游-3475mm;下游-2925mm,公差要求0~3mm; 测量承轴台相对高差≤2mm; 测量承轴台水平倾斜度偏差不超过0.5mm(Dc/1000,Dc为承轴台外径)。 二、底槛安装 1、闸门底槛放样 以旋转中心为圆心画圆,R=12425mm,作为轨道的外边,R=12025mm,作为轨道的内边。中间止水埋件位于闸室正中,与旋转中心竖向距离3680mm。 2、闸门底槛由中间向两侧安装,安装时中间标高控制在最高偏差+2.0mm,每一分块安装要求焊接定位牢固,钢板不仅要四周定位焊接,与止水交接的位置一定要焊接,确保交接位置的标高不变(不发生涨模现象)。建议在交接的位置割孔,定位钢筋从孔的位置穿出,焊接牢固,打磨平整。才能确保底槛标高控制在0至2.0mm误差范围之内。

预埋件施工方案

预埋件施工方案 预埋件的加工制作如下:①、板式预埋件的锚板采用Q235B钢板,锚筋为HPB235或HPB335钢筋,采用手工电弧焊或穿孔塞焊进行锚筋与锚板间的T型焊接,焊缝须饱满无虚焊、夹渣等,预埋件表面进行热镀锌防锈处理。②、槽形预埋件为整体精密铸造钢构件,其钢号为Q235B。铸件表面无砂孔、渣孔、气孔等不良缺陷。预埋件表面进行热镀锌防锈处理。 所有预埋件的埋设尺寸偏差必须控制在20mm之内,具体根据设计而定。 在建筑工程施工中,预埋件可分为受力预埋件和构造预埋件两种,通常由两部分组成:一是埋设在砼中的锚筋,这种锚筋一般采用工级或Ⅱ级钢筋,也可以用角钢或其它型钢。二是外露在砼表面的锚板,一般选用3号钢板或角钢等。 在一些预埋件受力较大的地方,常在锚筋末端焊接档板,称之为小锚板,目的是为了增强钢筋的锚固性能。而对于有抗剪要求的预埋件,在锚板上需加焊抗剪钢板,以满足使用要求。 一、预埋件施工前的准备 l、预埋件施工工艺流程为:(1)钢筋、钢板下料加工;(2)焊接;(3)支模并安装预埋件;(4)对照施工图校对预埋件尺寸和位置;(5)浇筑砼;(6)养护与拆模;(7)检查预埋件施工质量(8)修补处理。 2、预埋件施工前,应首先了解其型式、位置和数量,然后按标准要求制作并固定预埋件。预埋件的原材料应确保合格,加工前必须检查其合格证,进行必要的力学性能试验及化学成分分析,同时观感质量必须合格,表面无明显锈蚀现象。钢筋的调直下料以及钢板的划线切割,需根据图绍尺寸认真实施。对于构造预埋件及有特殊要求的预埋件,应当注意锚筋的弯钩长度、角度等规定。 3、预埋件焊接前,必须检查钢筋钢板的品种是否符合设计要求及强制性标准规定,对不符合要求者,需查明原因,妥善解决。 4、对于焊条和焊剂型号的选定,需根据其使用要求和不同性能来进行,当采用压力埋弧焊时,采用与主体金属强度相适应的焊条;当采用手工焊时,应按强度低的主体金属焊条型号。 5、预埋件的焊缝型式应由锚筋的尺寸确定,对直径大于20mm的锚筋优先选用压力埋弧焊,当施工条件受限时,也可用电弧焊,选择适当的焊缝形式可以

预埋件和后置埋件技术交底

A3.1施工组织设计/方案报审表

首道工序施工方案 1.概述 本工程预埋铁件采用的钢材规格、种类为:锚板采用Q235B;锚筋采用HRB335热轧月牙勒钢筋。 2. 埋件需提供的质保资料 (1)钢材材质证明单; (2)埋件出厂合格证; (3)埋件的拉拔试验报告 3.预埋件的检查 (1)焊缝高度必须达到设计要求; (2)焊角没有咬边现象; (3)所用材料是否符合设计要求; (4)加工尺寸与图是否一致; 4.预埋件埋设方法 (1)预埋件埋设之前,首先进行技术交底,特别要说明转角位置埋件的埋设方案,并填写《技术交底》表备案。 (2)当每一层楼土建梁柱钢筋绑扎完毕后,按照预埋件点位布置图及标高尺寸,根据土建梁柱尺寸控制线,在钢筋上视具体情况用红笔划出预埋件埋设控制线。如下图所示: (3)在埋设预埋件之前,当土建支模时,就进行分格,将预埋件分格线弹在底模外檐口处。如下图所示:

(4)根据埋件施工图埋件分布的情况,对埋件以轴线右边起第一个埋件进行编号,从1至若干个进行埋设并以本公司的埋件检查表填写埋件埋设的情况。上下、左右、前后将埋设的情况记录下来,埋件埋设后填写《隐蔽验收单》报监理 预置件 5.预埋件埋设的要求 (1)预埋件在埋设过程中,要以多轴线进行埋设,相对来说轴线之间的精确度足以满足埋件的几何尺寸,若以单轴线定位,丈量过程中尺寸误差会积累,造成埋件的偏位,相对轴线偏差小于20mm。 预置件 (2)幕墙与主体结构连接的预埋件,应在主体结构施工时按设计要求埋设;预埋件位置偏差上下不应大于10mm,上下测量依据底模用卷尺进行测量。 (3)当土建梁柱钢筋绑扎完毕后,将预埋件用铁丝临时固定在钢筋上,或点焊在箍筋上。 (4)若预埋件埋设中碰到埋件在箍筋的空档处,则可添加辅助钢筋,或用铁丝与主筋扎牢。 (5)预埋件在埋设过程中,一定要紧贴模板,上下、左右偏差到20mm影响不大,而前后倾斜将造成角码与埋件之间接触减少,施工难度加大。采取措施,加垫铁块等均为点接触,受力将受影响。这时候只能采用楔型铁块辅助修正,这

预埋件处理方案

总装准备车间预埋螺栓损坏整改方案 工程名称:上海大众汽车有限公司CPC总装准备车间土建与安装工程地脚螺栓预埋工程概况:本工程第一步工作主要以钢结构地脚螺栓预埋为主要工作之一也是后期钢结构吊装的前期重要工作之一,预埋螺栓全部为材质Q235,M24圆钢制成; 一、编制说明 由于该工程需预埋大量的钢构地脚螺栓预埋,是施工现场的重点工作项目,因现场地脚螺栓损坏影响施工后续工程进度,特编制此地脚螺栓损坏整改方案; 二、掌握现场施工条件:8/H承台预埋M24螺栓,基础回填时未即时做好标志,挖机司机没有发现,造成预埋螺栓压弯,把损坏的地脚螺栓承台短柱处将进行凿除后取出,并支好模板再进行后续工作, 1.在施工准备阶段,首先施工图与预埋件施工图纸,结合现场土建施工状况,了解本工程的地脚螺栓的分布、形式以及依据本工程的施工特点制定预埋螺栓整改方案、技术交底等。 2.在这个阶段要全面掌握了解现场的实际施工情况,找出预埋螺栓损坏整改的难点、易混淆的部位,在交底中进行专项说明,并召集工人开专门的工作重点交底会议,要让操作人员掌握操作要领和技术要 求。 三、制定预埋螺栓整改施工方案: 针对本工程的具体情况,积极与总包单位技术部门交流,掌握预

埋螺栓整改重点、难点的处理,在结合我司的施工组织计划,制定出合理的预埋螺栓整改施工计划,包括材料计划、劳动力组织、机械设备计划、施工工序安排、施工段划分、进度与跟踪、质量保证措施等。 1、质量要求 1、材料要求 地脚螺栓的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。2、安装允许偏差 地脚螺栓位置允许偏差(MM 项目允许偏差 支承面标高士3.0 水平度L/1000 地脚螺栓螺栓中心偏移5.0 垂直度H/1000 四、在施工段找出定位轴线: 根据图纸,在现场找出损坏的预埋部位附近的建筑定位轴线与水平轴线位置并进行复核,参考其它轴线来划分水平分布尺寸,找出各轴线后,然后对损坏的地脚螺栓测量轴线定位,及时将测量结果做好记录,由现场技术负责人对误差进行分析并作出修改。 五、按照图纸核对现场尺寸: 现场按图纸要核对,尤其是地脚螺栓损坏的部位临边几个地脚螺栓同时复测,将实际测量尺寸标注在施工图纸上。根据现场的尺寸,求出偏差每分格内平均值,如未超出规范允许范围内的偏差,则根据现场尺寸分格埋设,

预埋铁件施工方案

***有限公司 ***造纸联合厂房 预埋件施工方案 本工程为***联合厂房。 预埋件工作量大、点多面广,单块埋件重量从0.94kg到847kg不等,分布在梁底、梁侧、板底、板面及纸机柱、纸机大梁、设备基础面等,其中纸机埋件技术要求高、钢筋分布密,给施工带来相当大的难度,是本工程的重点,也是整个过程的核心部分,纸机预埋件的好坏直接影响整个造纸设备的安装。 因此预埋件施工时,要层层把关,与各工种密切配合,做到准确无误。 一、制作安装工艺程序 下料单→加工→校正复核→运输→安装→就位→校正→固定→验收→监控 1、预埋钢板和角钢应选用3#钢,当采用手工电弧焊时,Ι级钢选用E43型焊条,Ⅱ级钢选用E506型焊条;当采用埋弧压力焊时,可选用431焊机或其它性能相近的焊机。 2、锚筋不得采用冷加工钢筋,锚筋直径<Φ10采用Ι级钢筋。锚筋直径≥Φ10采用Ⅱ级钢筋,锚筋直径不得大于25mm。 3、预埋件的受力锚筋与锚筋呈T型垂直焊接时,不得将锚筋弯成L型,用角焊缝与锚板焊接。当锚筋直径≥20mm时,应采用穿孔塞焊。所有焊缝严格保证质量并加强检查。 4、纸机基础埋件采用半自动切割机进行切割,以保证长度控制在2~3mm左右,锚筋焊接牢固,并严格控制焊缝高度。下料时不考虑割缝的缝隙。由于焊接时埋板变形,采用千斤顶进行校平。 5、为保证砼浇筑时振动棒所带来的移位,要随砼的浇筑进行监控,并采用Φ16~20钢筋与埋板焊接,并支撑在侧面模板上加固,并且埋板之间进行点焊。 二、主要交叉施工顺序 1、柱上埋件安装 柱筋绑扎→柱上埋件安装→柱封模 柱上埋件待柱筋绑扎好,校正调直后,用水准仪测出高点,将埋件按位置要求点焊

位超大型预埋件高精度安装施工工法

超大型预埋件高精度安装施工工法 1 前言 2 工法特点 2、0、1 超大型预埋件由于重量较重,尺寸较大,若考虑采用预埋件整体吊装得方法将会大幅度增加施工成本,同时吊装过程中铁件容易变形,铁件就位后移动困难且难以控制安装精度。本工法采用分块加工、预埋件钢板与锚件分开安装得方法,能利用现场现有垂直运输机械起重能力,避免投入大型专业吊装设备。 2、0、2 将预埋件得锚件与钢板分开安装,先安装定位锚件,采用26#钢筋加长双面搭焊,将每件锚螺栓固定在承台结构钢筋网格上,分层浇筑,将8根740mm*M24锚件按尺寸固定于混凝土中,预留低于锚螺栓上部250~300mm先进行一次灌浆承台,等待硬度达到75%后,再安装预埋件钢板基础底座,采用4个10吨得液压千斤顶支撑调整机座水平与垂直度达到安装要求,加强基础底座焊接加固,最后浇筑钢板下混凝土。这种工艺能够在施工中逐步调整误差,在每个环节中不断进行测量与矫正,从而较大程度地提高安装精度,保证高精度安装得要求。 2、0、3 应用数值模拟技术,采用有限元分析方法,选取合理得分块方案与焊接顺序,可以控制焊接变形,保证预埋件得平整度及轴线位移符合设计要求。 2、0、4 本工法采用了分块加工、分块吊装、合理施焊、不断纠偏得施工工艺,在高空环境下,有效地保证了超大型预埋件得安装精度,并加快了施工进度,降低了施工成本,使用效果良好。

3 适用范围 本工法适用于工业与民用建筑中超大型预埋件高精度安装,如屋面钢结构预埋件、大型构筑物高位预埋件、大型设备基础预埋件等对铁件安装精度要求较高得工程,尤其适用于吊装高度较大得超大型预埋件高精度安装工程。 4 工艺原理 基于“分块吊装”、“预埋件钢板与锚件分开安装”、“合理施焊”理念相结合得超大型预埋件高精度安装施工工艺,先将超大型预埋件钢板进行分块加工,并预留相关锚件安装及混凝土浇筑得孔洞;将锚件分别吊装到工作面,再用样板进行定位后浇筑混凝土固定;然后将分块后得钢板吊装就位,通过数值方法分析后,采用合理得顺序进行分块钢板之间得焊接以及钢板与锚件之间得焊接作业,并在焊接过程中不断纠偏;最后通过浇筑孔进行钢板下得混凝土浇筑。 5 施工工艺流程及操作要点 5、1 施工工艺流程 5、2 操作要点 5、2、1 预埋件钢板分块、编号 根据现场结构使用要求与现场设备起重能力,将预埋件钢板分为若干块、统一编号,采用数控等离子切割机裁板,各分块之间留锯齿状或V形等其她形状槽口,槽口坡口要满足设计与焊接要求,保证焊接后等强连接得效果。 分块首先要满足结构使用要求,切割线不应留置在钢板受力集中

钢结构预埋件施工技术交底及方案

钢结构预埋件_钢结构预埋件施工技术交底及方案 施工技术交底 以上内容需将红色部分字体内容改为与现场设计及图纸要求相符合的内容 ××××××××项目一期工程钢结构工程预埋件埋设工程 施工方案 ××××××××××公司 ××××年×月×日 目录 1、适用范围适用范围适用范围适用范围 2、编制依据编制依据编制依据编制依据 3、术语术语术语术语 4、材料要求材料要求材料要求材料要求 5、施工准备施工准备施工准备施工准备 6、操作工艺操作工艺操作工艺操作工艺 7、质量控制质量控制质量控制质量控制 8、质量标准质量标准质量标准质量标准 9、成品保护成品保护成品保护成品保护 钢结构工程预埋件埋设工程施工方案 1适用范围 本方案适用于钢结构工程的预埋件和预埋螺栓的埋设施工。2编制依据 钢结构工程施工质量验收规范(GB50205—2001)钢结构工程预埋件埋设工程施工工艺标准J281-2004钢结构设计规范(GB50017—2002) 建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300—2001)工程测量规范(GB50026—1993)建筑钢结构施工手册施工图纸3术语

预埋件——为便于钢结构构件与混凝土结构连接,在混凝土结构施工时预先 埋设的钢板连接件。 预埋螺栓——为便于钢结构构件与混凝土结构连接或为便于钢构件 的安装定位,在混凝土结构施工时预先埋设的螺栓。 螺栓群——由两个或两个以上螺栓组成用于连接固定同一柱(梁)构件的预 埋螺栓的总称。 锚筋——与预埋件焊接连接用于锚固预埋钢板的钢筋。4材料要 求 4.1预埋件及预埋螺栓材料的品种、规格必须符合设计要求,并 有产品质量证明书。当设计有复验要求时,尚应按规定进行复验并 在合格后方准使用。4.2当由于采购等原因不能满足设计要求需要 代换时,应征得设计工程师的认 可并办理相应的设计变更文件。 4.3预埋钢板的平整度及预埋螺杆的顺直度影响使用时应进行校 平和矫直处 理,并在运输时进行必要的保护,预埋螺杆的丝扣部位应采用塑料套管加以保护,防止丝扣破坏。 5施工准备施工准备施工准备施工准备 5.1施工前应根据工程特点编制详细的操作工艺标准,对操作工 人进行统一交 底。

预埋件安装工程施工方案

预埋件安装工程施工方案 本标段共安装25台风机的基础环和埋件,基础环(包括基础环、钢支腿、调节螺栓等)由发包人提供,基础环施工主要根据厂家提供的施工方法进行。1基础环安装程序 基础环安装流程图 2基础环(支架)安装 1、严格根据设计尺寸进行控制,校核安装后基础环支架高程,基础环支架现场焊接,定位及高程误差控制在±5mm以内,保证安装基础环要求; 2、保证在浇筑混凝土过程中,基础环顶面在一个水平面内,其误差不超过±2mm; 3、安装时,钢板、型钢和HPB235钢筋焊接部位一律使用E43系列焊条焊接,HRB335钢筋的焊接一律采用E50系列焊条。 4、为避免钢材局部锈蚀对焊接效果和焊接质量造成影响,必须对焊缝10cm 范围内利用气刨清理锈斑,再进行焊接。 5、绑扎钢筋(包括穿孔钢筋),任何钢筋都不宜与基础环直接接触,任何钢筋的重量都不能作用在基础环上,只能通过架立筋放置在垫层上。 6、为使表面形成整体,大面积接头处采用“U”型焊缝。

3调节螺栓安装 1、调节螺栓上的螺母可以上下调节,用于调整基础环水平。 2、调节螺栓下设支架,支架按图纸加工。为保证支架刚度,支架须焊接在预埋钢板上。 4基础环安装 1、混凝土浇筑完成后,要求基础环顶面在一个水平面内,其误差不超过±1mm,并尽量减小安装误差。 2、基础底层钢筋绑扎前,先安装调节螺栓支架,然后绑扎底层钢筋网,再将调节螺栓与基础环相连,用100t吊车吊入基坑,放置在调节螺栓支架上。 3、基础环可靠放置好后,将水平尺放置在基础环上法兰面上,调节下部的调节螺栓,初步将基础环调水平。 4、绑扎钢筋,包括穿孔钢筋,任何钢筋都不宜与基础环直接接触,任何钢筋的重量都不能作用在基础环上,而要通过钢筋网自身或架立钢筋放置在垫层上。 5、全部钢筋绑扎及预埋管安装完成后,对基础环进行第一次精确调整,要求采用精密水平尺,对基础环上法兰表面各个部位进行检查,保证各部位的安装误差都控制在允许误差范围内。 6、分层浇筑混凝土,当混凝土浇筑至基础环下法兰200mm 处时,进行第二次精确调整,保证基础环上法兰各部位的安装误差都控制在允许误差范围内。 7、浇筑基础环四周及内部混凝土,此时下料及振捣需十分注意,下料时不直接对着基础环本体,振捣器也不直接与基础环接触,施工人员不站到基础环上,其他施工机械也要避免与基础环相碰。 8、每铺筑一层混凝土即检查一次基础环平整度,发现误差随时调整。 5基础环止水 1、止水材料 (1)第一道止水是指在塔筒与混凝土的接缝处,采用Sikaflex-11FC 单组份聚氨酯密封膏,下设泡沫棒φ12。 (2)第二道止水是指上层的止水措施,采用两层复合土工膜。 2、施工要求

幕墙后置埋件技术交底

幕墙后置埋件技术交底4.10 1.0依据标准 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003 《建筑幕墙》GB/T21086-2007 《玻璃幕墙工程质量验收标准》JGJ139-2001 《金属、石材幕墙工程技术规范》JGJ133-2001 《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81-2002 《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2013 2.0测量准备 2.1主要器具 全站仪、经纬仪、水准仪、5m 50m钢卷尺,所有测量仪器使用前应检定或校准。辅助器具:焊机、电锤、电钻、重铅锤、墨斗、拉力器等。 2.2材料准备 辅助材料:50角钢若干、M12*100膨胀螺栓若干、Ф1.2钢丝线若干、Ф0.8鱼线若干。 2.3作业条件 施工测量放线必须在风力≤4级的情况下进行,放线后定时复核,以保证幕墙垂直度及立柱位置的正确性。为提高放线的精确度,宜采用仪器放线而避免采用铁线吊线的方法。水平线采用水准仪进行放线,水平线采用铁线加花篮螺丝收紧。 3.0测量放线原则 (1)测量工作的基本要求:遵守先整体后局部和高精度控制低精度的工作程序。定位放线工作要自检、互检合格,专检合格后报验监理进行检查验收。 (2)测量仪器必须按规定进行检测,钢卷尺应送专业机构鉴定。

(3)测量人员应提前熟悉施工图纸和现场各种高程坐标,轴线位置、水平基准线,仔细检查并对已有控制线、控制点进行复核验收。 (4)测量放线是确保施工质量的最关键的工序,必须严格按施工工艺进行,为保证测量精度,除熟悉图纸,采用合理的测量步骤外,还要选用比较精确的全站仪、水平仪、铅垂仪等仪器设备进行测量放线,测量工作开始之前,必须与总承包方取得联系,与土建单位确认三项基准数值,由总包方移交控制网点等测量成果。 (5)测量放线时应控制分配误差,不使误差累计。 (6)测量点要统一,测量放线要随时记录,记录清单要清楚明了。 4.0测量操作步骤 按土建提供的中心线(轴线)、水平线(500线)、进出位线以及窗台板水平线,由幕墙装饰测量员进行复核验收,复测合格(在误差允许范围内)后放钢线。为保证不受其它因素影响,上、下钢线每2层设一个固定支点,水平钢线每10米设一个固定支点。 进出位线、中心线、相邻支座水平误差应符合设计标准,以满足幕墙正常的三维调整功能。将每对水平控制点和竖向控制点用钢线连接。连接后的钢线在立面上形成网状,用记号笔将网的每个交叉点作上标记以确定在施工过程中拉线的交叉点不变。拉线下垂处可用腰线支撑,最后用激光仪检查放线的偏差,并予以调整。 5.0后置埋件施工准备 5.1主要器具 冲击钻、手枪钻、钢筋探测仪、拉拔仪、毛刷、吹风机等。 5.2资料准备

预埋件施工方案

预埋件施工方案 一、编制依据: 《建筑施工手册》 《建筑施工工艺标准》 《电力建设施工、验收及质量验评标准汇编》 业主提供的预埋铁件图集 各部位结构施工图、建筑施工图 二、编制目的: 本工程预埋件数量大、种类多,加工质量要求高,预埋安装位置要求精确,加工制作和预埋安装都比较困难。因此,结合现场施工情况编制此方案,提出各项技术措施,以指导施工,达到保质保量的完成预埋件的加工制作和安装的目的。 三、加工前准备: 1、材料准备: 预埋件主要使用材料有:8~16mm厚Q235B钢板,直径10~25mm 螺纹钢,业主提供的预埋螺栓、钢构件,E43XX、E50XX型焊条等。 钢材进场应对钢材进行全面检查,钢材必须具备出厂牌号、同一炉罐号及供货商提供的详细实验资料。钢板表面不得有裂纹、拉裂、 气泡、折叠、夹杂、结疤和压入氧化铁皮,钢板不得有分层。钢板表 面不允许有妨碍检查表面缺陷的薄层氧化铁皮或铁锈及凹凸度不大于 钢板厚度公差之半的麻点、凹面、划痕及其它局部缺陷,且应保证钢 板允许的最小厚度。 焊条需有供货商提供的性能资料,严禁使用药皮脱落或焊芯生锈的焊条、受潮结块或已熔烧过的焊剂及生锈的焊丝。 螺纹钢的入场要求同钢筋工程施工方案中的要求,详细见主厂房钢筋工程施工方案。 钢材除需要进场检查外,还需实验室对钢材各方面性能进行取样实验。钢板一般需进行焊接实验、摩擦面的抗滑移系数实验、工艺性

实验等。实验完成后实验员需将实验数据资料送检,合格后将资料发给铁件加工主管,铁件加工主管凭实验资料进行预埋件加工,严禁使用未经实验检测的钢材加工预埋件。 2、人员准备: 预埋件加工人员需持有特殊工种(焊工)上岗证,有一定的铁件加工经验,入场后经培训一周,熟悉预埋件加工的各项技术、操作要求后方可进行埋件的加工制作。由于预埋件加工工程量较大,因此加工人员人数需配备足够,避免因埋件加工缓慢而影响现场主体施工进度。 除上表外还应准备埋件的运输及吊装工具。 4、技术准备 施工人员、安装、质检人员要熟悉图纸,对埋件数量、位置进行统计,并画出加工详图。由于埋件数量大,位置遍及各个施工部位,施工人员一定要熟悉埋件数量、位置、安装方法、质量要求,施工过

图集大全

窗体顶端 用户名:密码: 记住我 忘记密码|圈吧帮助中心 天工杂志设为首页加入收藏 查看全部圈吧列表|天工首页|圈吧首页 标准图集免费下载 群组\技术吧\建筑 本吧首页吧内资料吧内讨论吧内活动成员列表吧内相册本吧管理 标题:标准图集大全2007-12-31 18:38:09 打破常规,你不在为到处搜索标准图集而烦恼,因为我们想你所想,把标准图集集中在一起,你想用那个就下载全部免费!!!地址为:https://www.wendangku.net/doc/1115122292.html,/Register.aspx?no=木辛;注册激活后加入标准图集免费下载圈吧(04G323-1~2)钢筋混凝土吊车梁.exe19,976K 200G514-6 吊车轨道联结及车挡.pdf6,638K 300J008-3 钢筋砼挡土墙.pdf4,320K 400J202-1 坡屋面建筑构造.pdf27,851K 500SJ202 建筑坡屋面构造.pdf5,035K 600SJ202(一) 建筑坡屋面构造.pdf5,035K 701(03)J304楼地面建筑构造.PDF204,894K 801(04)SG519 多、高层钢结构图集修改说明.pdf197K 901(04)SG519 修改说明.pdf197K 10014J910-2 玻璃纤维增强石膏空心板图集.pdf2,414K 1101BY101 建筑幕墙胶缝构造图集.pdf2,091K 1201J202-2 坡屋面建筑构造(有檩体系).pdf50,083K 1301J304 楼地面建筑构造.PDF157,222K 1401J925-1 压型板图集.pdf2,075K 1501S519 排水附属井.pdf866K 1601S519 小型排水构筑物(替代93S217 88S238(一)~(四))图集.pdf154,212K 1701SJ606 住宅门.pdf103,112K 1802(03)J401 钢梯2003年局部修改版.pdf4,980K 1902BGP03 阳光板图集.pdf2,893K

预埋件安装施工技术交底

技术交底记录编号001 工程名称华亚广场幕墙制安工程交底日期2014年11月2日施工单位珠海兴业绿色建筑科技有限公司分项工程名称预埋件安装 交底提要预埋件安装施工 交底内容: 一、施工要领: 1、施工放线: 施工准备工作必须先复核土建结构的轴线,及结构标高。轴线的复核必须采用首层线为基准,标高的引测必须采用项目部所提供的首层一米标高线为基准。若发现结构轴线或标高有疑问,须报告给项目部。 2、确定埋件安装位置: 根据埋件图纸进行埋件的分隔尺寸进行初步固定预埋件,必须复核预埋件的位置是否正确,以保证预埋件的施工质量。 3、加固埋件: 复核无误后,则将预埋件加固,焊接牢固,避免在浇筑砼时振捣脱落移位。4、浇砼时跟踪: 由于大部分埋件位于结构临边,浇捣时振动容易造成偏位,在浇砼时必须全程跟踪复核,以防出现埋件偏位并及时修改。 5、施工要求 现场安装施工完成时,注意工完场清,不影响现场后续施工工序进行。 二、质量标准:(按企业内部标准) 1、预埋件的垂直度、平整度偏差均不大于3mm,水平标高偏差不大于5mm,埋件位置与设计位置偏差不大于5mm。 2、焊工必须持证上岗,焊接前应检查焊条的质量。测量仪器必须经测量部门检验合格;施工时必须在施工段标牌标明操作人、质量员名字以及施工日期等信息。 3、焊接工程必须采用点焊,不得采用满焊的方式进行以防烧伤土建结构钢筋。 4、必要时应进行现场拉拔试验,以检测预埋件施工质量。 三、安全操作要领: 1、预埋件施工是临边作业、高空作业,作业时要戴好安全帽,系好安全带,穿防滑鞋。 2、铁锤等工具不得放在脚手架上或结构临边,必须做好二次保护;注意防止高空坠物伤人,不允许有随意拆除防护栏现象; 3、焊工要戴防护手套、焊接防护面罩等,焊工作业时需要有防护人及配备灭火器;搬运预埋件要小心,注意安全。 审核人交底人接受交底人 1.本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存一份。 2.当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

预埋件施工方案(1)

中国建筑第二工程 局预埋件施工方案 一、编制依据: 《建筑施工手册》 《建筑施工工艺标准》 《电力建设施工、验收及质量验评标准汇编》 业主提供的预埋铁件图集 各部位结构施工图、建筑施工图 二、编制目的: 本工程预埋件数量大、种类多,加工质量要求高,预埋安装位置要求精确,加工制作和预埋安装都比较困难。因此,结合现场施工情况编制此方案,提出各项技术措施,以指导施工,达到保质保量的完成预埋件的加工制作和安装的目的。 三、加工前准备: 1、材料准备: 预埋件主要使用材料有:8~16mm厚Q235B钢板,直径10~25mm螺纹钢,业主提供的预埋螺栓、钢构件,E43XX、E50XX型焊条等。 钢材进场应对钢材进行全面检查,钢材必须具备出厂牌号、同一炉罐号及供货商提供的详细实验资料。钢板表面不得有裂纹、拉裂、气泡、折叠、夹杂、结疤和压入氧化铁皮,钢板不得有分层。钢板表面不允许有妨碍检查表面缺陷的薄层氧化铁皮或铁锈及凹凸度不大于钢板厚度公差之半的麻点、凹面、划痕及其它局部缺陷,且应保证钢板允许的最小厚度。 焊条需有供货商提供的性能资料,严禁使用药皮脱落或焊芯生锈的焊条、受潮结块或已熔烧过的焊剂及生锈的焊丝。 螺纹钢的入场要求同钢筋工程施工方案中的要求,详细见主厂房钢筋工程施工方案。 钢材除需要进场检查外,还需实验室对钢材各方面性能进行取样实验。 钢板一般需进行焊接实验、摩擦面的抗滑移系数实验、工艺性实验等。实验完成后实验员需将实验数据资料送检,合格后将资料发给铁件加工主管,铁件加工主管凭实验资料进行预埋件加工,严禁使用未经实验检测的钢材加工预埋件。 2、人员准备: 预埋件加工人员需持有特殊工种(焊工)上岗证,有一定的铁件加工经验,入场后经培训一周,熟悉预埋件加工的各项技术、操作要求后方可进行埋件的加工制作。由于预埋件加工工程量较大,因此加工人员人数需配备足够,避免因埋件加工缓慢而影响现场主体施工进度。 11

东莞篮球中心大跨度V形斜钢柱抗剪预埋件施工技术

2012年10月下第41卷第375期施工技术 CONSTRUCTION TECHNOLOGY 75 东莞篮球中心大跨度V 形斜钢柱抗剪预埋件施工技术 杨文军,郭青松,吴洪章,张磊,吴俊平,解荣翔 (中国建筑第八工程局有限公司广州分公司,广东 广州 510665) [摘要]东莞篮球中心工程钢结构屋盖采用车辐式结构,外环的环向落地V 形柱和支承于大屋盖上的斜柱共同支承屋盖。V 形斜钢柱抗剪预埋件高精度的安装定位难度大,抗剪键定位精确度要求高。工程通过设计一种新型的V 形斜钢柱抗剪预埋件,通过定位支架、定位环板控制,埋件二次调整就位,混凝土二次灌浆等技术措施,有效保证了整个施工过程的质量。 [关键词]钢结构;屋盖;斜钢柱;预埋件;抗剪;施工技术[中图分类号]TU758.11 [文献标识码]A [文章编号]1002-8498(2012)20-0075-03 Construction of the Large-span V-shaped Inclined Steel Column Shear Embedded Parts of Dongguan Basketball Center Yang Wenjun ,Guo Qingsong ,Wu Hongzhang ,Zhang Lei , Wu Junping ,Xie Rongxiang (Guangzhou Branch ,China Construction Eighth Engineering Division Co.,Ltd.,Guangzhou ,Guangdong 510665,China ) Abstract :The steel roof coverings in Dongguan Basketball Center apply spoke wheel structures ,which are supported with the outer ring V-shaped columns and inclined column.Because the precise installation and location is difficult of the V-shaped inclined steel column shear embedded parts ,and it has high requirements to shear keys location ,a new kind of V-shaped inclined steel column shear embedded parts is put forward.Through positioning bracket ,positioning loop board control ,two-time adjustment of embedded parts ,two-time grouting of concrete ,the construction quality is guaranteed effectively.Key words : steel structures ; roof coverings ; inclined steel column ; embedded parts ; shearing ;construction [收稿日期]2012-06-20[作者简介]杨文军,工程师,项目总工程师,E-mail :185581402@qq.com 1 工程概况 东莞篮球中心工程占地400亩(约26.67万 m 2),总建筑面积约5.68万m 2 ,设观众席1.6万多 座,房屋建筑高度(屋顶最高点)36.5m 。东莞市篮球中心定位为中国“CBA 第一馆”,是一座主要以篮球活动为主、 兼顾各项体育赛事和文艺演出,同时还具备旅游观光、宴会、餐饮的特大型综合性体育馆。如图1所示。 工程钢结构屋盖采用的是马鞍形结构,大屋盖直径约为160m , 呈马鞍形外环的异形空间曲面;小屋盖为支承于大屋盖直径30m 内环上的圆形平屋盖,外沿直径为42m 。外环的28根环向落地V 形柱和支承于大屋盖上的28根斜柱共同支承屋盖。V 形柱为直径610mm 的圆钢管柱,长度为22 31.5m ;钢结构主要材料为圆钢管和箱形梁,材质为Q345B , Q390C ,Q390C-Z15及Q390B ,钢结构总质量约4266t 。 图1东莞篮球中心建筑效果Fig.1 Dongguan Basketball Center 2施工流程 为了保证V 形斜钢柱抗剪预埋件高精度的安 装定位,施工过程采用了“定位支架、定位环板控制,埋件二次调整就位,混凝土二次灌浆”的埋设方法。首先把柱混凝土浇注到锚栓底标高以下位置,土建梁钢筋绑扎,通过定位支架进行锚栓安装就

预埋件施工方案

预埋件施工方案 建筑预埋件制作时,严格保证加工尺寸及锚筋的焊接质量。预埋时必须保证预埋件数量、规格尺寸、标高,会同安装部门共同做好检查记录,以防遗漏。 1.立面(砼梁柱)预埋件安装 本工程对于立面预埋件固定采用二点固定法。为保证预埋精度,采用下列方法:在每块预埋件上钻两个φ10套丝孔,装模时,在模板对应位置钻两个对应孔,然后穿入M8长30mm一端套丝的螺栓,拧紧固定预埋铁件,施工完砼后立即将螺栓卸下清洗加油保养,以备再用(如下图所示)。此方法能使预露铁件外露均匀、平整、居中,而且节省焊接垫铁和工时。装模后拉通线检查模板表面平整度,控制在误差允许范围内,为保证墙板厚,加设型П撑钩,浇砼时在预埋铁件位置从侧边伸入振动棒头,防止棒头碰击打歪预埋件。 2.长条形基础预埋件安装 采用木方框、角钢固定。方法如下:在设备基础表面模板上钉一木方框,将预埋件轴线弹在木方上,在预埋件范围内采用2根∠50×5角钢沿埋件轴线左右均匀分布,在木方位置钻孔后用钉子固定。每块预埋件上钻四个φ10套丝孔,安装时在角钢对应位置钻四个对应孔,然后穿入M8一端套丝螺栓,拧紧固定预埋铁件,施工完砼后立即将螺栓卸下,清洗加油保养,以备再用。(如下图所示)

轴线标注 轴线标注 钻孔φ 钻孔φ 锚脚 螺帽与铁板点焊 胶合模板 螺杆,丝扣不能超过螺帽 螺帽与铁板点焊 锚脚 立面埋铁安装图 3.保证预埋螺栓及铁件安装精度的措施 A、复核业主提供的平面和高程控制点,并以此为依据测设立统一的测量控制网,并定期检查复核,发现位移及时更正。对测量放线、施工过程及质量检查所使用的仪器、量具等进行统一检定,达到量值统一。 B、大型铁件的固定架与垫层上的预埋件焊接要牢固,并且刚度能够满足其上的施工负荷和套筒重量,先用型钢作为安装固定架。 C、在安装过程中所有的中心定位均由现场测量组进行放线,并经过项目部测量组进行检查复核后,方能进行安装放线。

土建施工中高精度预埋件技术流程探讨

土建施工中高精度预埋件技术流程探讨 预埋件的设计计算应遵守“混凝土结构设计规范”(GBJ10-89)的规定。预埋件应经设计计算使之符合受力要求,构造必须合理。预埋件的设计及构造应充分重视。首先,预埋该预埋件的主体结构构件的砼强度不宜低于C30;其次预埋件锚筋的直径和在主体结构中的锚固长度,也必须经过周密计算,我们知道预埋件可分为受力预埋件和构造预埋件两种,通常由两部分组成:一是埋设在砼中的锚筋,这种锚筋一般采用Ⅰ级或Ⅱ级钢筋,也可以用角钢或其它型钢。二是外露在砼表面的锚板,一般选用3号钢板或角钢等。在一些预埋件受力较大的地方,常在锚筋末端焊接档板,称之为小锚板,目的是为了增强钢筋的锚固性能。而对于有抗剪要求的预埋件,在锚板上需加焊抗剪钢板,以满足使用要求。 标签土建;预埋件;施工;要点 在土建工程施工中,预埋件是结构连接的一个重要部分,它属于隐蔽工程。如质量不合要求就会留下隐患本文就预埋件施工中几个要点作些简要探讨 一、预埋件施工前的准备 l、预埋件施工工艺流程为:(1)钢筋、钢板下料加工;(2)焊接;(3)支模并安装预埋件;(4)对照施工图校对预埋件尺寸和位置;(5)浇筑砼;(6)养护与拆模;(7)检查预埋件施工质量;(8)修补处理。 2、预埋件施工前,应首先了解其型式、位置和数量,然后按标准要求制作并固定预埋件。预埋件的原材料应确保合格,加工前必须检查其合格证,进行必要的力学性能试验及化学成分分析,同时观感质量必须合格,表面无明显锈蚀现象。钢筋的调直下料以及钢板的划线切割,需根据图纸尺寸认真实施。对于构造预埋件及有特殊要求的预埋件,应当注意锚筋的弯钩长度、角度等规定。 3、预埋件焊接前,必须检查钢筋钢板的品种是否符合设计要求及强制性标准规定,对不符合要求者,需查明原因,妥善解决。 4、对于焊条和焊剂型号的选定,需根据其使用要求和不同性能来进行,当采用压力埋弧焊时,采用与主体金属强度相适应的焊条;当采用手工焊时,应按强度低的主体金属焊条型号。 5、预埋件的焊缝型式应由锚筋的尺寸确定,对直径大于20mm的锚筋优先选用压力埋弧焊,当施工条件受限时,也可用电弧焊,选择适当的焊缝形式可以保证预埋件焊接质量。 二、预埋件的焊接方法 预埋件的焊接采用埋弧压力焊时,焊接时引弧、维弧和顶压等环节要密切配

预埋件技术交底.doc

会议签到表 QMS·EMS·OSHMS编号: 时间2018.5.7 地点主持人 会议名称 议题预埋板安装施工技术交底 序号姓名工种姓名工种

技术交底记录 编号 表 C2-1 工程名称交底日期2018年5月7日施工单位分项工程名称幕墙工程 交底提要预埋件安装技术交底 交底内容: 一、工程概况: 本工程为 **********,站房总建筑面积12898.32 ㎡(其中架空层面积6995.92 ㎡)站房平台 5055.37 ㎡。建筑总高24m,架空层以上18m,架空层以下6m。本工程外墙预埋件为外幕墙施工时的焊接件,整个荷载靠预埋件锚固钢筋与混凝土的锚固作用来承受,预埋件的安装直接影响幕墙与立柱水平分布和竖向的垂直度,所以对于预埋件加工制作尤其是安装必须高度重视,加强管理。 二、工具准备与技术准备: 1、经纬仪、水平仪、50米长尺、钢板尺、角尺、棉线、记号笔等; 2、在施工准备阶段,首先要熟悉预埋件施工图纸和相关资料,结合现场土建施工状况,如发现 问题要及时向项目部反映,以便及时协调解决; 3、掌握质量标准,熟练使用仪器; 4、根据前期放线进行埋件的安装定位。 三、施工工艺: 1、预埋件安装前检查 预埋件安装前严格按照埋件加工大样图进行检查安装。 埋件制作技术要求: (1)预埋件的锚板采用 Q235B钢材,锚筋采用 HRB400级锚筋(螺纹钢),不得采用冷加工钢筋; (2)预埋件与锚板采用塞焊,焊缝高大于8mm; (3)所有焊缝应严格保证焊接质量并加强检查; (4)预埋件各部分尺寸要求制作准确,锚板尺寸宜采用负公差,以便放入模板内; ( 5)预埋件加工允许误差: 1. 锚板边长的允许误差为-3mm; 2. 锚筋长度的允许误差为+10mm; 3.锚筋的中心线偏差为± 2mm。 2、施工流程 放线定位→预埋件放置→预埋件位置调整→绑扎固定。