文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工升降机安装方案(拆装)改

施工升降机安装方案(拆装)改

施工升降机安装方案(拆装)改
施工升降机安装方案(拆装)改

1.编制依据 (1)

2.工程概况 (1)

2.1工程简介 (1)

2.2施工升降机概况 (1)

2.3施工升降机平面布置 (2)

2.4地基承载力及基础要求 (3)

3.施工准备 (3)

3.1安装单位施工准备 (3)

3.2项目部配合 (3)

4.施工升降机的安装 (4)

4.1外笼及吊笼安装 (4)

4.2电缆安装 (4)

4.3电气装置的检查 (4)

4.4电动“小吊”的安装 (5)

4.5标准节的安装(接高,使用说明书规定的螺栓) (5)

4.6附墙架安装(使用说明书规定的螺栓) (5)

4.7电缆导向装置的安装 (6)

4.8安全限位装置的安装 (6)

4.9安装后的检查 (6)

5.施工升降机的拆除 (6)

5.1起重、运输机械准备 (6)

5.2项目部准备 (6)

5.3施工升降机拆卸程序 (7)

6.安全保障措施 (7)

6.1安全技术要求及措施 (7)

6.2消防安全保障措施 (7)

6.3环境与职业健康安全保证措施 (8)

6.4进入施工电梯的防护棚 (8)

7.质量要求 (8)

7.1试验要求 (8)

7.2验收 (8)

8.施工升降机使用管理规定 (8)

1.编制依据

1.1 建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号。

1.2 GB10053——1996《施工升降机检验规则》、GB/T10054——2005《施工升降机》、GB10055——2007《施工升降机国安全规程》、GB/T10056——1996《施工升降机试验方法》

1.3 市建委标准《北京市建筑工程施工安全操作规程》

1.4 《施工现场齿轮齿条式升降机检验规程》( J11393-2009)

1.5 建筑物施工相关图纸及现场实际情况。

1.6 SC200/200施工升降机说明书; 16t汽车起重机说明书(起重性能表)。

2.工程概况

2.1工程简介

序号项目内容

1 工程名称西三旗建材城危改项目二期(配建公共租赁住房)项目18#住宅楼等2项

2 工程地址北京市海淀区兰各庄南侧,硅谷先锋北路北侧,西侧为建二路,东侧为建三路;

3 建设单位北京金隅程远房地产开发有限公司

4 设计单位北京建都设计研究院有限责任公司

5 监理单位北京吉地四方建设工程顾问有限公司

6 质量监督单位北京市海淀区质量监督站

7 施工总承包单位国都建设(集团)有限公司

8 施工劳务分包单位安徽宏鑫建筑劳务有限公司

9 资金来源自筹

10 合同承包范围负责本工程结构、内外装修及水、电、暖、通风等的管线、设备安装。

11 合同工期736天

12 建筑总高(m)58.50

2.2施工升降机概况

根据安全、经济、适用的原则,该工程租用2台SC200/200施工升降机配合施工。

施工升降机最大额定载荷为2t。

该施工升降机是一种采用齿轮齿条啮合传动方式,使吊笼作垂直或倾斜运动,用以输送人员和物料的机械。它主要应用于建筑施工与维修,还可以作为仓库、码头、高塔等长期使用的垂直运输机械。施工升降机的技术参数见下表:

序号项目单位参数备注

1 额定载重量Kg 232000

2 额定乘员人2312 无载货时

3 额定起升速度m/min 34

4 最大提升高度m 100

5 内笼尺寸m 331.532.5 长3宽3高

6 外笼尺寸m 3.63432.1 长3宽3高

7 吊笼自重Kg 1600

8 标准节自重Kg 170

9 标准节长度mm 1508

10 吊杆提升重量Kg 200

11 电机台数台332

12 电动机25%负载功率Kw 3311

13 额定电压V 380

14 额定电流 A 3323.5

15 漏电断路器 A 63

16 减速机速比1:16

17 防坠安全器制动力距KN/m 3

18 防坠安全器动作速度m/mim 54

19 整机自重T 20 H=100m

20 安装载重量Kg 500

2.3施工升降机平面布置

为满足地上建筑施工需要,施工升降机在楼的南侧居中位置。施工升降机中心至建筑物外檐最外皮3m。

2.4地基承载力及基础要求

施工升降机砼基础板下地面的承载压力需大于等于0.15Mpa (施工升降机总重量约33.8t );砼

基础要求:尺寸6200340003500 (mm ),钢筋用Φ12,间距200mm ;砼上表面平整度小于1‰。砼强度等级:C30。砼基础位置、尺寸,要求见图1 。注意:混凝土的承压能力需达到90%以上方可以进入整机安装。 3.施工准备

3.1安装单位施工准备 3.1.1起重、运输机械准备

配备一辆16t 汽车起重机用于施工升降机的卸车和就位,10t 半挂车运输班承担运输任务。施工升降机的运输由设备经营科具体布置,并做相应的安全技术交底。

3.1.2人员配备 技术负责人 : 彭俊玲 现场指挥 : 井云华 质 检 员 : 彭志华 安 全 员 : 李芳山

拆装班 : 6~8人(含电工)

3.1.3 安装施工升降机现场严禁非拆装人员进入并设警戒线,而且须设专人看护,安全员旁站。拆装作业部按该施工升降机说明书及本方案向拆装人员做具体的安全技术交底。 3.2项目部配合

3.2.1请项目部在施工升降机所在位置标出基础中心线,以方便施工升降机拆卸。

3.2.2确保拆装作业范围及行车路线的现场需要,排除空间、地面障碍物,保证运输车辆顺利通行。

3.2.3提前拆除施工升降机所在位置的建筑物外防护架,并在安装时配备专业架子工配合拆除碍

施工升降机平面布置示意图

建筑物最外皮

SCD200/200施工升降机

建 筑 物

事的架子管及安全网,待施工升降机安装完毕恢复拆除的安全防护设施。

3.2.4确保供电质量,交流电压380V±5%,设有专用闸箱、空开。

3.2.5设地线两组,接地电阻不得大于4Ω。基础区域设排水沟。

4.施工升降机的安装

严格按照该施工升降机说明书所规定的安装程序进行拆卸。

安装外笼与吊笼→电缆→电器装置检查→电动“小吊”→标准节→附墙架→电缆保护架→限位开关、极限位开关碰铁的安装。

4.1外笼及吊笼安装

注意:外笼及吊笼须居中安装于砼基础位置。

4.1.1用16t汽车起重机将吊笼和外笼及所带2节标准节吊装于施工升降机基础之上,安装前先将电缆筒拆下则较容易安装地脚螺栓,使地脚螺栓孔与一脚螺栓位置相对应,在地脚螺栓附近底盘及基础之间垫入一些不同厚度的调整铁片,用以调整基础标准节的垂直度。

4.1.2用经纬仪或铅坠测量基础标节的垂直度,保证其垂直度公差值小于2节标准节高度的1/1500,调整完毕后用混凝土将地脚螺栓浇注在基础上的预留孔内,待混凝土凝固后将地脚螺栓紧固(紧固力700N2m)。

4.1.3吊笼、外笼安装完毕调整后应达到《施工现场齿轮齿条式升降机检验规程》( J11393-2009)要求:齿轮与齿条的齿合侧隙应保证0.2~0.5mm;齿轮与齿条背面的间隙为0.5mm;各个滚轮与标准节立管的间隙为0.5mm;所有门应开关灵活。2

4.2电缆安装

4.2.1供电电源箱距升降机电源应在10m以内,从供电电源箱引出的电缆线其规格不得小于3325+2310,确保供电质量,交流380V±5%。

4.2.2将供电电缆从升降机电源箱内的总电源开关经空气开关接入现场供电箱。

4.2.3将电缆以自由状态盘入电缆筒内,不得扭扣、打结。

4.2.4将电缆筒固定在外笼底盘上挑线架正下方,将电缆线一端从电缆筒底部引出接入电源箱,另一端通过电缆托架引到吊笼内接入电控箱。

4.3电气装置的检查

4.3.1施工升降机结构、电机和电气设备的金属外壳均应接地,设地线两组,接地电阻不得大于4Ω。

4.3.2用兆欧表测量电动机及电气元件对地绝缘电阻,不得小于0.5MΩ。

4.3.3检查各安全控制开关,分别触动各个门上的限位开关、松绳限位开关、上、下限位开关、极限位开关,每次触动时吊笼应不能运行。

4.3.4校核电动机接线,吊笼上下运行方向应与操作盒上所示一致,电气检查完毕后,升降机可进入安装工况。

4.4电动“小吊”的安装

4.4.1将卷扬机安装在右笼内相应位置并用撑杆固定。

4.4.2先将推力轴承加润滑油,后装在吊杆底部。

4.4.3将吊杆放入吊笼顶部的安装孔内。

4.4.4在吊笼内将向心轴承安装在孔内加压垫并用螺栓固定。

4.4.5穿绕“小吊”钢丝绳。

4.4.6在工作间隙不使用“小吊”时,应将吊勾勾住吊笼顶部的吊点使其固定。工作完毕时,应将“小吊”拆除。

4.5标准节的安装(接高,使用说明书规定的螺栓)

4.5.1将标准节立柱两端接头处及齿条连接处擦拭干净,并加少量润滑油。

4.5.2打开一扇吊笼顶部护身栏,将电动“小吊”的吊钩放至地面,用标准节吊具勾牢一节标准节(注:标准节带锥套的一端向下)。

4.5.3用电动“小吊”将标准节吊至吊笼顶部放稳。电动“小吊”须确保安全运行,制动灵敏可靠。

4.5.4关上护栏起动施工升降机,当吊笼升至接近标准节顶部时,应点动行驶,直至吊笼顶部距标准节顶部0.5m左左时停止。

4.5.5用电动“小吊”吊起标准节,对准标准节上端的立管和齿条上的销孔放稳,用螺栓紧固(紧固力不小于350N2m),摘除吊钩、吊具。

4.5.6标准节安装完毕后应达到《施工现场齿轮齿条式升降机检验规程》( DB11/T636-2009)要求:升降机运动部件与建筑物和固定施工设备之间的距离不得小于0.25m,各标准节接缝处错位应小于0.2mm,相邻两根齿条对接处沿齿厚方向错位应小于0.5mm,沿齿高方向错位应小于0.2mm,标准节连接螺栓的预紧力矩不得小于350N2m。

4.6附墙架安装(使用说明书规定的螺栓)

4.6.1 施工升降机附墙架作用于建筑物上的力约6t,附墙支撑座与建筑物连接强度不得小于6吨。提前在建筑物上相应锚点位置打孔,用4条M20螺栓将附墙架与建筑物固定。见附图。

4.6.2 I将前杆用U型螺栓固定于标准节方框上,将附墙后座用穿墙螺栓固定于建筑的相应位置上;用吊杆吊起中架、后架、附墙架(组合成一体),将其安置于建筑物与导轨架之间;通过调整后架和附墙角校正导轨架的垂直度,调整完将扣瓦件紧固;从地面起每隔6~9m安装一套附墙架。见附图

具体附墙架与楼体的连接层数见下表:

附墙架数量连接部位连接螺栓规格穿墙方法备注

第1道附墙3层M20螺栓电捶打孔

第2道附墙6层M20螺栓电捶打孔

第3道附墙9层M20螺栓电捶打孔

第4道附墙12层M20螺栓电捶打孔

第5道附墙 15四层M20螺栓电捶打孔

第6道附墙18四层M20螺栓电捶打孔

注意:建筑物上的附墙座应先安装好,支架允许的最大水平倾角为±10°以内。

4.7电缆导向装置的安装

在标准节加高过程中要同时安装电缆导向架,从地面起第一导向架距电缆筒 1.5m,第二个导向架距第一个3m。

4.8安全限位装置的安装

4.8.1确保内外笼门、吊笼顶部活板门的限位开关在工作中灵敏可靠。

4.8.2上行限位开关的安装

4.8.2.1上行限位开关碰铁应保证限位开关触发后留有的上部安全距离不得小于1.8m。

4.8.2.2上行极限位开关碰铁应安装在上行限位开关上方0.15m处。

4.8.3 下行限位开关的安装

4.8.3.1下行限位开关碰铁的位置:当吊笼满载下行时应使吊笼触发下行限位开关后距离缓冲弹簧100~200mm处停车。

4.8.3.2下行极限位开关碰铁的安装:应保证吊笼未碰到缓冲簧前触发极限开关。

4.8.4 必须保证极限开关触柄与上、下极限碰铁的距离在开关断开时其触柄距碰铁0.2~2mm。

4.8.5 紧固所有碰铁上的螺栓,保证碰铁不移位。

4.9安装后的检查

4.9.1检查基础、地线等。

4.9.2检查钢结构、附着,紧固所有螺栓,测试标准节垂直度并记录。

4.9.3检查机械部分、各部轮、轴等,按润滑要求各部位加油。

4.9.4检查电气部分,各部安全装置是否灵敏可靠。

5.施工升降机的拆除

5.1起重、运输机械准备

拆除施工升降机时配备一辆25t汽车起重机;10t半挂车运输班承担运输任务。运输由设备经营科具体布置,并做相应的安全技术交底。

5.2项目部准备

5.2.1要求项目部提前做好施工升降机拆除现场的准备工作,清腾地面、空间障碍物。确保车辆通道的宽度、强度,行车路宽须≥6m、净高须≥4.5m,拐弯半径不小于13m。要求路面平整、坚实,保证汽车起重机行驶畅通、作业安全。

5.2.2确保供电质量,交流电压380V±5%,设单独配电箱和空气开关。

5.2.3拆卸施工升降机现场严禁非拆装人员进入并设警戒线,而且须设专人看护,安全员旁站。拆运部按该施工升降机说明书及本方案向拆装人员做具体的安全技术交底。

5.3施工升降机拆卸程序

严格按照该施工升降机说明书所规定的拆卸程序进行拆卸。

施工升降机的拆卸程序与安装程序相反,即先安装的后拆,后安装的先拆。拆卸过程的各项保证措施执行安装过程的各项保证措施。每道锚固架拆除后,施工升降机梯身悬高须小于等于9m。

拆卸程序:→限位开关、极限位开关碰铁→电缆保护架→附墙架→标准节→电动“小吊”→电缆→吊笼与外笼。

6.安全保障措施

6.1安全技术要求及措施

6.1.1安装拆卸作业严格按说明书要求进行。

6.1.2拆装作业部作业前,须根据本方案要求及现场实际情况向作业班组做好书面具体交底,确保安全。

6.1.3严禁超载吊装,吊索具必须符合要求。

6.1.4钢丝绳固定、绳卡规格、数量,间距等必须符合说明书要求。

6.1.5各部螺栓不得混用,特别是高强螺栓更不能用其它螺栓代用。紧固力值达到说明书要求。

6.1.6所用开口销处严禁丝代销。

6.1.7拆装凡遇上大雪、大雾、风力达12米/秒禁止作业。

6.1.8严格遵守操作规程及有关条例,规章制度。

6.1.9进入现场必须带安全帽,操作人员穿好工作服。高空作业人员穿好防滑鞋,系好安全带。

6.1.10拆装组做好自检工作,严把质量关,调试各部安全装置,完成试运转工作。

6.1.11安装完毕办好交接验收手续。

6.1.12安装完毕,锁好笼门,切断电源。

6.2消防安全保障措施

6.2.1严格遵守施工现场各项消防制度。

6.2.2进入施工现场严禁吸烟。

6.2.3设置警戒线,防止交叉作业引燃可燃物。

6.2.4清理基础内及周边杂物,防止杂物着火发生消防安全事故。

6.2.5严格执行JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》规定的各项要求。

6.2.6严格测试线路,电机等电器线路的绝缘电阻,检查保护接零接地的接地电阻值,检查各级漏电保护器是否灵敏可靠,防止触电事故和电器火灾事故。

6.2.7配备专业电工从事电器设备安装、调试、拆卸等工作。

6.2.8严格按说明书规定程序进行线路连接。

6.2.9用电设备接线端子必须按规定压牢,防止因接线松动引发火灾事故。

6.2.10配电柜内禁止存放易燃易爆等可燃物,用电设备与用易燃易爆物保持安全距离,同时在电气设备附近配备灭火器材。

6.2.11雷雨天气禁止进行设备的安装、调试、拆卸工作,以免引起火灾事故。

6.2.12现场动火、动焊作业,必须由总包单位统一审批,审批前应对作业点进行检查;动火、动焊前,应清理作业点及周围易燃、可燃物,配备灭火器具,明确现场看火人;遇有五级以上大风等恶劣天气,停止高空、露天焊割作业。操作人员持证上岗,确保消防安全,以免引起火灾事故。6.3环境与职业健康安全保证措施

6.3.1进入施工现场的车辆,要减速慢行,降低扬尘。

6.3.2拆装作业过程尽量降低施工噪声,避免噪声扰民。

6.3.3拆装人员严格遵守现场环境保护制度,不乱扔废弃物,做到活完底清。

6.3.4拆装作业过程中,安全员管理到位,现场监督执行拆装方案情况,保证安全生产。

6.3.5执行项目部及施工现场环境与职业健康安全管理的有关规定。

6.4进入施工电梯的防护棚

防护棚长6m,宽4.5m,高4m,立杆间距1.5m,距地面200mm高设扫地杆,步距1.5m,防护棚两侧面设与地面成45°剪刀撑,横向斜撑与地面成 60°且与两道横杆及一根立杆通过旋转扣件扣紧,铺设脚手板的两层横杆间距750mm,防护棚上搭设两层200350mm木制脚手板防护,内侧满挂密目安全网。

7.质量要求

7.1试验要求

按照GB/T10056——1996《施工升降机试验方法》进行。

试验由拆装部、机组及有关人员完成,严格按说明书要求进行。

安装试验;安装工况不少于2个标准节的接高试验,在不带对重安装工况时,作静态超载125%试验,吊笼距地1m高,试验10min,观测吊笼有无下滑现象及升降机有无其他异常现象。

空载试验:升降机应进行全行程不少于三个工作循环的空载试验,第一工作循环的升、降过程进行不少于两次制动,观察有无制动瞬时滑移现象。注意:双笼应分别进行空载试验。

载荷试验:吊笼内装上额定载荷,全行程连续运行30 min的试验,每一工作循环的升降过程应进行不少于一次的制动,试验后应测量减速器的温升。双笼应分别进行载荷试验。

7.2验收

7.2.1验收由项目经理部和我公司质量部门共同完成。

7.2.2验收合格后填写《北京市施工升降机拆装统一验收表格》。

7.2.3由北京市建委指定检验机构验收合格后方可投入使用。

8.施工升降机使用管理规定

为保证工程的施工安全,充分发挥施工升降机工作效率,满足工程进度要求,项目部应加强对施工升降机作业的协调和管理。

8.1施工升降机安装完毕投入使用前,由项目部、电梯作业部(产权单位)向机组做好相关交底。 8.2进入施工作业现场的施工升降机司机必须严格遵守操作规程和现场管理的各项规章制度。 8.3为确保工程进度和施工安全,施工升降机司机必须严格遵守项目部规定的作息时间,执行当面交接班制度,接班人未到,当班人不得离开工作岗位。 附:1 表一 标准节垂直度误差应符合下表要求 标准节高度(m ) 小于70 70-100 100-150 150-200

垂直度公差值(mm ) 架设高度的

1/1000

70

90 110

表二 施工升降机大件重量表

注:SC200/200型施工升降机,总功率为66KW/台

双笼外型尺寸:长5500mm 、宽4100mm 、高2500mm 。

附:2 基础承载力计算: 要求基础地载力不小于0.15MP ,基础面积为5.534.1=22.55m 2 基础所能承受的载荷=0.153106322.55=3382.5KN 基础所能承受的载荷不得小于P

P=(吊笼重量+外笼重量+标准节总重量+对重重量+载重量)32.1

吊笼重量=1600Kg 32(个)=3200Kg 外笼重量=1600Kg 106m 电梯高度标准节总重量=170Kg 366节=11220Kg 对重重量= 0 载重量=2000Kg 32=4000Kg

P=[(1600Kg 32)+1600Kg+(170Kg 366) +(200032)] 32.1

=42042Kg=341.2KN ﹤3382.5KN 故基础安全。 附:3

附墙架作用于建筑物上力的计算:

名称 重量(t ) 吊笼 231.6 标准节

0.17

可用下列公式计算

N B L P 05

.260000

??=

试中L=3000mm B=1500mm 则Kg N P 06.59735853605

.2150060000

3000==??=

附图

建筑物顶板或墙体

M20螺栓

附墙座

附墙脚

调节杆

后架

中架

前杆

图2 附墙架组合图

导轨架

电缆保护架

图3 附墙架及电缆防圈安装

电梯安装施工方案

电梯安装工程施工方案 工程名称:_____________________________________ 工程地点:______________________________________ 施工单位:______________________________________ 编制:日期: 审核:日期: 批准:日期:编制单位: 电梯有限公司

目录 1 编制依据 (3) 2工程概况 (3) 3 施工计划 (4) 4 施工准备 (5) 5 施工方法 (7) 6 质量检验 (9) 7 安全管理 (10)

电梯安装工程施工方案 1编制依据 1.1本工程施工方案中电梯安装尺寸与技术规格设计依据: 1.1.1销售(或招标文件)合同/编号、安装合同/编号; 1.1.2项目建筑施工图,包括: ①机房建筑平面图,图纸设计单位/图纸编号/图纸批准日期 ②井道建筑平面图,图纸设计单位/图纸编号/图纸批准日期 ③机房和井道的侧视图,图纸设计单位/图纸编号/图纸批准日期 1.2本工程施工方案中质量与安全控制的编制依据: 1.2.1《特种设备安全监察条例》 1.2.2 GB 7588《电梯制造与安装安全规范》 1.2.3 TSG T7001《电梯监督检验与定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》 1.2.4 GB 10060《电梯安装验收规范》 1.2.5 GB/T10058《电梯技术条件》 1.2.6 GB/T10059《《电梯试验方法》 1.2.7 GB 50310《电梯工程施工质量验收规范》 1.2.8 JGJ46-2005 《施工现场临时用电安全技术规范》 1.3 本工程的??台电梯全部由XX电梯公司制造,施工方案中的电梯施工方法编制依据 1.3.1 电梯安装施工工艺一****/ZW-01-2010 ; 1.3.2 机房布置图、井道布置图; 1.3.3 电梯部件安装图、电气原理图、电气接线图; 1.3.4 电梯安装维护使用说明书; 1.3.5 电梯调试手册; 1.3.6 仪器设备作业指导书; 1.3.7安全作业指导书; 1.3.8技术洽商变更记录。 1.4本工程由具有国家质检总局颁发的?级安装资格的XX公司安装施工。XX公司已承担???余台电梯的安装,安装过电梯的最高速度已达??m/s,在??市已完成??多台该制造厂家生产的同类型电梯的安装,代表性工程有: 2工程概况 2.1

外用电梯安装拆卸施工方案

word 杭州市近江小区望江片居住区R3组团 A1 楼 施 工 电 梯 搭 拆 施 工 方 案 编制:审核:批准: 广厦建设集团第一建筑工程公司 望江片R3组团项目部 2003年7月 施工电梯搭拆施工方案 一、工程概况 近江小区望江片居住区R3组团工程位于钱江路边,南临拟建望江路,北靠R2组团,西边于R4组团相连。本工程由杭州上城区近江小区建设工程指挥部筹建,浙江华东建设发展设计有限公司设计;广厦建设集团一建公司承建,杭州市经纬建筑工程监理公司监理,杭州市安全监督站安监。 A1#楼为地下室一层,裙房二层,主楼17跃18层,建筑面积为19549M2,建筑总高度为52.30米,楼层层高为2.80米。 本工程选用上海宝达工程机械有限公司生产的SCD200/200J-50M型号施工升降机,该升降机设有对重双笼,每个吊笼额定载重量为2000KG。安装由该公司统一派人安装。 二、基础处理 根据施工结构特点结合本工程实际情况,定于在P-R轴/2-4轴,P-R轴/13-15轴各安装一台施工电梯。施工电梯砼基础位于地下室顶板上,砼等级为C40,配筋Φ10@250双向,底部各用两钢筋砼柱(截面为500×750,内配10Φ16,ф8@200)顶至基础面,柱的做法按施工规范与基础底板及地下

word 室顶板搭接。 二、外用电梯的安装 (一)外笼与吊笼的安装 1.将基础表面清扫干净; 2.将地脚螺栓安装好; 3.在地面螺栓处底盘和基石间垫入不同厚度的钢板垫片用调 整导轨架的垂直度; 4.用水平仪测量导轨架的垂直度,保证导轨架的各个主管在两 个方向上的垂直度(1/1500); 5. 导轨架调整垂直度后,压紧4个地脚螺栓; 6. 同上回一样调整外笼门框的垂直度,压紧其余的地脚螺栓; 7. 安装缓冲弹簧; 8. 将另一半部分的外笼与前部分用螺栓连接起来; 9. 同前调整垂直度压紧地脚螺栓,松开吊笼内电动机上的制动 器; 10. 用起重机吊起吊笼,从标准节上方使吊笼准确就位; 11. 将制动器复位; 12. 安装好吊笼顶上的护身栏; (二)吊笼、外笼安装完毕后调整 1.齿轮与齿条的间隙为0.5mm; 2.各个滚轮与标准节主管的间隙为0.5mm; (三)电缆安装 现场供电箱距外用电梯应在20m以内,保证供电质量。 1. 将供电电缆从外用电梯上的电源箱内总电源开关接入现场供电箱; 2. 将电缆以自由状态盘入电缆笼内; 3. 电缆线一端从电缆笼底部引出接入电源箱,另一端通过电缆托架引到吊笼内接入电控箱; 4. 电缆笼安装在电缆托架下放,使电缆线在其中心并可自由的拽出或盘入电缆笼内; (四)电气装置检查 在调试前,先用起重设备安装一、二节标准节,然后按如下步骤进行调试; 1. 用接地电阻测试仪测量外用电梯钢结构及电器设备金属外壳的接地电阻,不得大于4Ω; 2. 用500V兆欧表测电动机及电气元件的对地电阻应不小于1MΩ; 3. 检查各安装控制开关,分别打开吊笼上各个门,触动断绳保护开关,上下限位开关、极限开关 等均应能够起作用; 4. 校核电动机界限,吊笼上、下运行方向应与操作盒上所示的方向一致; 5.吊杆安装:吊杆应安装在吊笼顶部吊杆安装孔内,在吊笼内 安装向心轴承,安装压垫并用螺栓固定;

移动升降机施工方案

目录 1、工程概况及特点?????????????????? 1 1.1 选用升降机施工原因??????????????????? 1 1.2 适用范围???????????????????????? 1 1.3 编制依据???????????????????????? 1 2、升降机进场时间及施工部署????????????? 1 3、升降机操作规程?????????????????? 1 4、安全保证措施??????????????????? 2 5、其他应注意事项?????????????????? 2

1、工程概况及特点 1.1 选用升降机施工原因 本工程分为两个厂房,3#库、4#库。3#库建筑面积为57836 ㎡,分为一、二、三层,一层层高7.5m,二层层高10m,三层层高 4.5m;4#库建筑面积为4400 ㎡,为地下一层、一层、二层,地下一层层高 3.8m、一层层高8m、二层层高10m。 电气施工图纸(电施-01)设计说明中要求荧光灯、吸顶灯需要吸顶安装; 暖通图纸中要求图纸贴梁底安装;给排水图纸中要求喷淋消防管穿梁安装,后经与建设单位,设计院讨论,喷淋管改为贴梁底安装。根据图纸要求,3#库一层7.5m,二层10m,所以电气、消防、暖通的施工高度都在7m左右。若采取常规方法,搭拆脚手架技术措施进行施工,搭建面积大,搭建难度增加,搭建消耗的人 工工日也必然增加,而且在搭建过程中工人施工安全得不到保障,搭拆脚手架费 用就是一笔不小的开支,更重要的是完成实体工程量需要的时间也将滞后,工期时间也将增加。 由于上述原因,厂房操作高度最高净空为10m,施工难度非常大,我方从经济、安全及施工进度综合考虑,根据实际情况,拟定选用10m的高空升级机进 行施工。 1.2 适用范围 适用本工程灯具安装、桥架安装、风管安装、喷淋消防管安装。 1.3 编制依据 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 新港物流配送中心二期工程3#库、4#库土建及安装工程施工图纸。 2、升降机进场时间及施工部署 由于安装难度大、工期紧,经测算,3#库、4#库需180 个工作日才能完成实 际工程量。按工程进度计划安排,到8 月底电气、消防、暖通都需要进入调试阶段。所以为了不影响施工进度,给电气,消防管道,暖通各配备两台型号为JCRT 型1t 以下的升降机。 如下: 进场时间进场数量( 台) 型号/ 参数使用班组 03.15 2 JCRT型1t 以下通风管道班组 03.18 2 JCRT型1t 以下消防管道班组 通风与消防管道班组的升降机将在3#库一层、二层安装完成之后,进入4# 库安装。载人的升降机将不与升降风管、消防管道同用,较重的风管,喷淋主管 将会用电动葫芦吊装到安装高度,不用升降机承载负荷。由于电气还没有开始安装,所以电气施工班组的移动升降机将在电气开始安装桥架时进场。

施工电梯安装(拆卸)方案说明

WORD格式编辑整理 编制依据 本施工组织设计依据GB/T10054-2005《施工升降机》安全规范。 、工程概况 本工程位于******旧址,地上十八层,为框架剪力墙结构,总建筑面积为37466川,标准层层高2.8m,建筑物高54.8m。现场施工道路畅通无其他障碍物,施工电梯安装位置处于有利于吊装的最佳位置。二、施工电梯主要技术参数 型号:SC200/200 (双笼)额定载重量:2>2000Kg 乘客人数:2 >20人 吊笼尺寸:3X1.3 >2.5m 吊杆额定起重量:180Kg 三、施工电梯基础 吊笼重量:1060 Kg 标准节重量:170Kg/节标准节高度:1.508m 基础平面图:

在车库顶板上部,在电梯基础下部对车库顶板加固处理, (满堂红脚 手架加固,使用①48mm 壁厚3.5mm 钢管,立杆截面积A=489mm , 平面布置纵横间距600mm 立面布置,地面以上200第一道,以上每 1500 一道;剪刀撑布置,四周立面每隔四排一道,从地面到顶) 2、 地脚螺栓预埋件要与基础孔内钢筋有交叉联系,混凝土采用 C35 3、 A 向尺寸5400范围内不得有建筑物; 4、 在浇筑基础前应根据附墙形式及建筑物附着点的情况,确定好导 轨架中心到附墙点距离。 四、施工电梯安装(拆卸)注意事项 1、基础要求 : 基础地面承受的压力不得小于 1 無 13 11 1 J 1 31 哲塢耳世床 'H^ mu i5T/m 2#楼安装

WORD格式编辑整理 1. 安装(拆卸)作业人员必须持证上岗 2. 安装(拆卸)前对全体安装人员进行安全技术交底: 3. 参加工作的人员必须精神集中,进入施工现场须戴安全帽,高空作业要配带好安全带、穿软底鞋,班前不得喝酒; 4. 参与安装(拆卸)作业人员必须熟悉施工电梯的性能、结构特点,并有熟练地操作技术和排除故障的能力: 5. 安装(拆卸)作业中,必须由专人负责统一指挥; 6. 每个吊笼顶作业人数不得超过2人,配备工具的重量不得超过 650Kg (即为三个标准节); 7. 吊杆额定起重量为180Kg不允许超载,并且只允许用来安装或拆卸 升降机零部件,不得作其他用途; 8. 遇有雨、雾及风速超过13m/s的恶劣天气不得进行安装(拆卸)作 业; 9. 高处作业严禁向下抛掷工具、部件、杂物; 10. 安装(拆卸)前,严格检查传动机构、制动系统,保证可靠的正常工作。 五、施工电梯的安装 1、底笼部分的安装 (1)检查混凝土基础是否符合要求(混凝土强度达到设计要求的 70% ),并整理平整,打扫干净;

电梯拆除施工方案模板

电梯拆除施工方案 模板

电梯拆除施工方案 编制/日期: 1月04日 审核/日期: 1月05日 批准/日期: 1月05日 上海昆仑建设工程发展有限公司 拆除负责单位:上海德奥电梯有限公司

一、工程概况 上海两港投资发展有限公司位于沪南公里8666号智城25号楼的2台载重200KG,2层2站的杂物电梯已停用,要移位改造,安装新电梯直达3层,故旧电梯需要拆除。 二、编制依据 1、本施工方案作为指导该工程施工的依据,编制时该工程施工 组织机构设置、施工劳动力、材料、机械组织、施工现场管理、施工进度计划控制、施工各项准备工作安排、主要分部分项工程施工方法及技术措施、工程质量保证及控制措施、安全生产保证措施、文明施工及环境保护措施、降低成本措施等诸多因素尽可能充分考虑,突出工程施工的科学性、可行性及高效性。是确保工程优质、低耗、安全、文明、高速的完成全部施工任务的重要经济技术文件。 2、本施工组织设计主要依据以下几项编制:国家有关电梯安装 安全的技术文件、规范:GB7588- 《电梯制造与安装安全规范》、《特种设备安全监察条例》、GB50310- 《电梯工程质量施工验收规范》,电梯工程安装合同、电梯安装工程施工图纸及施工现场具体情况等。 3、编制目的: 本施工组织设计是对“上海两港投资发展有限公司” (以下简称本工程)在施工组织、施工管理、劳动力组织、

材料设备供应、施工工艺、进度计划、质量安全措施等做出详细而周全的设计规划、是本工程在整个施工过程中各个环节始终处于受控状态,达到高标准、高质量、高水平,使业主称心满意,工程管理更加合理有效,工程质量、进度、成本达到最佳。 三、拆除前的准备工作 1 施工准备及预检 2熟悉图纸及资料,其中包括:机房布置图、机械安装图、电气原理图、安装调试说明书、电梯梯井、机房、厅门等有关建筑图。 3根据井道布置图绘制井道脚手架图;脚手架搭设完毕后,必须由安装部门、总包单位及监理单位验收合格后方可施工。 4现场人员配备 电梯安装人员,以电梯工为主,根据施工内容安排电工、电气焊工协助施工。按施工进度要求调整施工人数。 四、拆除方案 1 本次拆除属保护性拆除,所有拆除件,都将全部入库交物业,为保证拆除后的施工洞口得以全面防护,原有的电梯厅门将作为施工洞口做好安全围护,在后续的土建拆除施工时,移交施工队保证现场安全。 2拆除前先将电梯轿厢停至顶层并预留出足够的顶部工作空间,

升降机施工方案

黄冈大别山发电有限责任公司2×600MW超临界机组运行检修公寓升降机安装 施工方案 编制: 审核: 批准: 淮南市常华建筑安装工程有限责任公司

2007年5月 升降机施工方案 1. 工程概况 本工程包括两栋#1运行检修公寓和一栋#3运行检修公寓及食堂,按照施工组织设计的部署,采用4台外用施工升降机进行垂直运输作业,其中两栋#1运行检修公寓各设一台,#3运行检修公寓及食堂工程设两台。 依据本工程的实际情况及施工要求,拟选用SSE160B型自升式施工升降机,能够满足本工程主体结构及装饰装修工程的施工要求。该机械的主要技术参数如下: 结合本工程的实际情况,选用四台安装高度为21M的SSE160B型自升式施工升降机。

2.编制依据 郑州市荥阳航通建筑设备有限公司的SSE160型自升式施工升降机使用说明书 《起重机械监督检验规程》 《施工升降机安全操作规程》 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205—2001) 《电力建设施工及验收技术规范》(建筑工程篇)SDJ69—87 《电力建设安全工作规程》(DL5009.1-2002) 3.作业前的条件和准备 3.1 技术准备 3.1.1熟悉机械的性能及结构构造,认真阅读机械安装使用说明书。 3.1.2技术交底 作业前由技术人员向操作人做技术交底,应包括安装工艺流程、安装方法及要求、质量通病的预防、对质量控制点的要求、质量标准及要求、安全要求、环境条件等内容。 3.1.3 人员培训 上岗前应对操作人员进行上岗培训和三级安全教育。 3.2 作业人员 安装项目负责人:杨明华 安全员:余蓉 安装技术工人:胡常苑郭会文郭治朱学亮张文丰 起重工、电工等特殊作业人员应持相应的特种作业证方可上岗。 3.3 作业工机具

施工电梯拆装方案

施工电梯拆装方案 1、工程概况: 本工程位于宜昌市西陵一路与环城北路交汇处,建筑面积为91150m2,建筑占地面积4303.9m2;建筑物总高105m,檐口高度 102.7m;地上层数为三十层,地下层数为二层;1-5层为商业区,6层为 物业用房,7-30层为商品住房。 工程基础为桩筏基础,场地类别为Ⅱ类,地下室底板面标高为-8.7m,底板厚度0.6m,底板混凝土垫层厚度0.1m,基础埋置深度约 9.0m。 2、 施工现场概况及施工电梯使用原因: 南边距西陵一路中心线30.9m,距马路边线17.4m。西边距环城北路中心线25.2m?距马路边线20.1m,十字路口方向,距马路边线23.1m。北边距宜兴小区6m。东边距东门外正街边线9.90~13.5m。 施工人员及管理人员随着楼层的升高上下越来越耗时,人工降效也明显加大。为了满足工期要求本工程拟用二台施工电梯作为人员上下运输工具。 3、施工电梯的位置 综合考虑各种因素施工电梯分别安装在1-16轴~1-18轴交1-A轴及3-21轴~3-24轴交3-A轴。这两处均位于主体阳台内。能便利于施工人员通 行,且砌墙时可以少留施工缝 4、施工电梯的基础 施工电梯基础处回填土必须夯填密实达到20KPa。基础开挖尺寸必须大于基础设计尺寸,基础顶面高出自然地面50mm~100mm。固定基座的地 脚螺栓位置必须满足要求。 施工电梯基础承载力计算: P=(吊笼重+外笼重+导轨架总重+对重重+载荷重)X2.1 本工程采用SCD100/100A型,架设高度为100m 施工电梯性能参数如下: 吊笼重(双笼):1600Χ2Kg 外笼重 :1600 Kg 导轨架总重(共需66节标准节每节重161Kg)66X161Kg 对重重(双对重):1600X2Kg 每个吊笼载重量:1000Kg; 2X1000Kg 基础承载力: P=﹙1600Χ2+1600+66X161+1600X2+2X1000﹚X2.1

升降机安装施工组织方案

温州市金固锁具厂、厂房工程 施工物料提升机 专 项 安 全 施 工 方 案 编制人:职务(称) 审核人:职务(称) 批准人:职务(称) 批准部门(章) 编制日期:

施工升降机安装施工方案 一、工程概况: 温州市金固锁具厂、厂房工程;属于框架结构;地上6层;建筑高度:23.4m;底层层高:5.9m;标准层层高:3.70m、3.40m ;柱最大截面:650mmx600mm;梁最大截面:240mmx700mm;最大跨度7800mm;总建筑面积:4623.1平方米;总工期:270天; 本工程位于藤桥镇,由温州市金固锁具有限公司投资建设,温州正立建筑设计有限公司设计,温州工程勘察公司地质勘查,温州汇丰监理有限公司监理,温州市浙南建设集团有限公司组织施工;由周文亮担任项目经理,由徐星洪担任技术负责人。 根据本工程的特点建筑物的平点布置和高度,结构层的不同以及施工条件,工程进度的要求,须配置施工升降机一台。 为确保施工升降机的安装、拆卸、质量及安全,特制定本方案进行安拆施工。 二、设备概述: SSDB100型货用施工升降机是一种采用曳引机磨擦驱动方式的垂直运输机械。适用于高层建筑或其他类似用途时的工程施工,是垂直运送建筑材料的高效率施工机械。 本产品具有设计独特,安全可靠,使用方便,运载能力强,价格低廉等优点,在垂直施工运输中是一种理想产品。 (一)施工升降机主要特点: 1、架体稳定:因主体为井字架式,吊笼又在井架内运行,附墙装置合理可靠,故架体坚固稳定性好。 2、升降平稳:由于采用曳引机磨擦驱动,有四根钢丝绳曳引,并配有对重平衡,因而吊笼上下运行时速度差小,噪声低,启制动平稳。 3、安全可靠:由于采用四根6×19-9.3-1670钢丝绳曳引,其中的每一根钢丝绳均能独立悬吊住吊笼和载荷的重量,因而发生四根钢丝绳同时破断造成坠落的可能性非常之小,几乎

旧电梯拆除施工方案(新)

旧梯拆除施工方案

目录 一、工程概况 二、施工组织结构和管理规定 三、施工方案、计划和流程 四、施工安全的保证措施 五、对工期的保证措施 六、文明施工措施 七、施工场地及施工用电要求 八、吊装搭棚计划

工程概况: 1、本拆除工程全部由我司承接拆除。 2、我司将严格完成该工程项目,并届时根据现场实际情况制定周密、细致的施工方案。 3、电梯的拆除工期自需方提供合格井道和提供必备施工条件之日算起,我司保证在15个工作日 内完成。 4、我司对此工程高度重视,将投入多名工程管理人员(负责工程协调、施工现场安全管理等工作) 保证工程的施工工期;该工程因为陈旧电梯,具有项目技术难度高、环境复杂等特点。需我公司各部门协同努力及需方的紧密配合,才能保质按期圆满完成各项工程项目,因此制定此方案,希望各单位按此方案严格执行,使该工程能顺利完成,对于施工方案中未能提出的一些细节将在施工中不断完善和补充。 施工组织结构和管理规定: 一、该拆除工程的施工,由我司负责管理,其属下分设工程部门、技术部门、项目负责人等相关部门 分别担任施工实施与配合,其职能如下: 1、工程部门是整个工程的具体实施部门,计划X台电梯共需人员X人。: 2、技术部门负责解决施工过程产生的技术问题同时对安装工艺进行监督指导。 3、项目负责人将根据施工进度,进行现场不定期的安全抽查工作,保证施工安全。 二、施工过程中的运作如下: 1、工程部门将派驻项目负责人对施工进度进行监控,并负责解决和业主、土建部门的施工配合问题, 确保工程按计划完工。 2、工程人员负责现场拆除工作,工程人员必须服从管理人员、监理公司及业主统一管理

施工升降机安装施工方案

目录 工程概述及编制依 据 (2) 二、 SC施工升降机概 述........................... (2) 三、安装流 程........................... ……........ ................. ..... .............. (2) 四、SC型施工升降机的安 装 (2) 五、安全措施及注意事 项........................................................................ 1 0 六、现场配合工 作................ ........ ........................... ……1 1 一、工程概述及编制依据: 工程名称:住院部改造工程 建设地址:深圳市龙华区大浪华旺路68号 施工单位:中国十九冶集团有限公司 安装单位:深圳市亚太建筑工程有限公司 设备型号:SC200/200TD 备案编号:粤BD-S01063 编制依据: 1、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 ; 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 ; 3、《施工升降机安全规程》GB10055-2007 ;

4、《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ215-2010 ; 5、施工升降机GB/T10054-2005 ; 6、施工升降机使用说明书。 二、SC施工升降机概述 SC型施工升降机是一种靠齿轮齿条传动的电梯,主要用于高层建筑施工的人、货运输。这种电梯可以非常方便地自行安装和拆卸,并可随着建筑物的增高而增高。 SC型施工升降机有非常可靠的电气和机械安全系统,是建筑施工中安全、高效的垂直运输设备。考虑物料的垂直运输和人员的上落,运输设备的实用性和安全性,并根据本工程现场条件及建筑物的结构,确定SC型施工升降机安装位置。 三、安装流程: (基础)T场地清理T底盘、护栏的安装T导轨节的安装T吊笼、传动机构T电气安装、试车T导轨架加高T附墙架T 电缆导向装置T安全限位装置 安装过程可利用已装在建筑物外侧的塔吊配合安装,与塔吊的位置关系参见附图。 四、SC型施工升降机的安装 安装前,必须熟悉SC型施工升降机的性能,具体技术参数。为确保安装安全、顺利,根据SC 型施工升降机的安装要求,应仔细阅读《使用说明书》及《零配件图册》,其施工程序如下。 安装前的准备: 一)基础制作: 1、根据SC型施工升降机吊笼规格及II型附墙安装要求,按“使用说明书”并结合工地实际情况,选择升降机的安装位置,按相应技术要求由土建单位设计制作升降机基础,要求基础平台能承受总自重2陪以上的静压力,并应有排水设施。 (1)升降机的基础应满足《SC型施工升降机安装方案》中的各项要求。此外,还必须符合当地的安全法规。 (2)基础所承受的载荷不得小于P。 (3)基础周围必须有良好的排水措施。 2、确定基础中心点与附着墙面的距离为米。如下图所示: ⑴基础承受的载荷能力应大于P ()。P=(吊笼重+外笼重+导轨架总重+载重)x ⑵混凝土基础板下面的承载力应大于。 ⑶双层钢筋网:钢筋直径12 mm,间距200 mm。 ⑷L距离根据所选择的附架型号而定。 ⑸基础座或基础预埋件应全部埋入混凝土基础板内。 ⑹基础周围须考虑排水措施。 二)、接地装置的连接方案。如下图: (在砼顶板上的基础接地连接引到首层主体防雷扁铁上与之焊接) 标准节 基础3、基础的技 术要求

外用电梯安装拆卸施工方案

杭州市近江小区望江片居住区R3组团 A1 楼 施 工 电 梯 搭 拆 施 工 方 案 编制:审核:批准: 广厦建设集团第一建筑工程公司 望江片R3组团项目部 2003年7月

施工电梯搭拆施工方案 一、工程概况 近江小区望江片居住区R3组团工程位于钱江路边,南临拟建望江路,北靠R2组团,西边于R4组团相连。本工程由杭州上城区近江小区建设工程指挥部筹建,浙江华东建设发展设计有限公司设计;广厦建设集团一建公司承建,杭州市经纬建筑工程监理公司监理,杭州市安全监督站安监。 A1#楼为地下室一层,裙房二层,主楼17跃18层,建筑面积为19549M2,建筑总高度为52.30米,楼层层高为2.80米。 本工程选用上海宝达工程机械有限公司生产的SCD200/200J-50M型号施工升降机,该升降机设有对重双笼,每个吊笼额定载重量为2000KG。安装由该公司统一派人安装。 二、基础处理 根据施工结构特点结合本工程实际情况,定于在P-R轴/2-4轴,P-R轴/13-15轴各安装一台施工电梯。施工电梯砼基础位于地下室顶板上,砼等级为C40,配筋Φ10@250双向,底部各用两钢筋砼柱(截面为500×750,内配10Φ16,ф8@200)顶至基础面,柱的做法按施工规范与基础底板及地下室顶板搭接。 二、外用电梯的安装 (一)外笼与吊笼的安装 1.将基础表面清扫干净;

2.将地脚螺栓安装好; 3.在地面螺栓处底盘和基石间垫入不同厚度的钢板垫片用调 整导轨架的垂直度; 4.用水平仪测量导轨架的垂直度,保证导轨架的各个主管在两 个方向上的垂直度(1/1500); 5. 导轨架调整垂直度后,压紧4个地脚螺栓; 6. 同上回一样调整外笼门框的垂直度,压紧其余的地脚螺栓; 7. 安装缓冲弹簧; 8. 将另一半部分的外笼与前部分用螺栓连接起来; 9. 同前调整垂直度压紧地脚螺栓,松开吊笼内电动机上的制动 器; 10. 用起重机吊起吊笼,从标准节上方使吊笼准确就位; 11. 将制动器复位; 12. 安装好吊笼顶上的护身栏; (二)吊笼、外笼安装完毕后调整 1.齿轮与齿条的间隙为0.5mm; 2.各个滚轮与标准节主管的间隙为0.5mm; (三)电缆安装 现场供电箱距外用电梯应在20m以内,保证供电质量。 1. 将供电电缆从外用电梯上的电源箱内总电源开关接入现场供 电箱; 2. 将电缆以自由状态盘入电缆笼内; 3. 电缆线一端从电缆笼底部引出接入电源箱,另一端通过电缆

施工升降机安装拆卸专项施工方案详细

********项目 SC200/200施工升降机 安装(拆卸)专项施工方案 编制: 审核: 审批: 编制单位:************有限公司 编制时间:2015年3月20日

目录 一、第一节工程及施工升降机简介————————————————4 ①、设备简介————————————————————————4 ②、工程概况————————————————————————4 ③、编制依据————————————————————————4 ④、施工升降机基础设计概况—————————————————5 ⑤、施工升降机覆盖范围内环境及安装注意事项—————————5 ⑥、施工升降机拆装人员安排及职责——————————————5 ⑦、施工升降机主要性能参数—————————————————6 二、第二节施工升降机基础———————————————————6 ①、基础介绍————————————————————————6 ②、基础设置方案——————————————————————9 三、第三节安装前的准备——————————————-—————11 ①、升降机安装前的准备工作———————————-—————11 四、第四节安装步骤————————————————-—————12 ①、升降机安装—————————————————-—————12 ②、吊笼、外笼安装及调整————————————-—————14 ③、导轨架的安装—————————————————-————14 ④、附墙架的安装————————————————-—————15 ⑤、电缆保护架的安装——————————————-—————19 五、第五节调试整机———————————————-——————20 ①、整体调试—————————————————-——————20 ②、腰滚轮侧隙调试——————————————-——————21 ③、齿轮及齿条啮合间隙调试——————————-——————21 ④、导轮及齿条的间隙调试————————————-—————21 ⑤、电缆小车的调试———————————————-—————21 ⑥、上限位碰铁、下限位碰铁及减速限位碰铁———-——————21 六、第六节施工升降机的拆卸————————————-—————22 ①、拆卸—————————————————————-————22 ②、电缆导向装置的拆卸——————————————-—-——23 ③、轨道架及附墙架的拆卸——————————————-———23 ④、上传动机构、吊笼的拆卸————————————-————24 ⑤、外笼的拆卸——————————————————-————25

施工电梯拆除与安装方案

兰州新区石化产业园区安置房(十标段)项目施工升降机拆除与安装施工方案 编制: 审核: 批准: 中铁二十局集团兰州新区石化产业园区安置房工程项目经理部 二〇一六年九月十日

施工升降机拆除施工方案 一、编制依据 1、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 3、《施工升降机安全规则》GB10055-2007 4、《施工升降机技术条件》GB/T10054-1996 5、《SCD200/200型施工升降机使用说明书》 6、《SC200/200型施工升降机使用说明书》 二、工程概况 兰州新区石化产业园区安置房项目第十标段位于新区纬七十路以南、经四十三以东、经四十四路以西区域。该标段B-8#、E-1#为18层,建筑面积23136.46㎡,地上18层,建筑高度52.5米; E-2#为地上27层,地下2层,建筑面积23101.3㎡,建筑高度85.3米;总建筑面积48211平方米,住宅结构形式为剪力墙结构,。每栋高层住宅均设置一部施工电梯作为施工阶段人员、材料运输设备,均为SC200/200型号施工升降机。升降机采用固定式安装,因E-1#楼、E-2#楼施工电梯基础下降严重,存在严重的安全隐患,现决定将E-1#楼、E-2#楼施工电梯拆除后重新安装。 三、起吊设备拆除工具的选用

四、拆卸时的准备工作和注意事项 1、拆卸场地应清理干净,并有标志杆、警戒线围起来,禁止非工作人员入内。 2、防止拆卸地点上方掉落物体,必要时加安全网。 3、拆卸过程中必须有专人负责统一指挥。 4、升降机运行时,人员的头、手绝不能露出安全栏外。 5、如果有人在导轨架上或附墙架上工作时,绝对不允许开动升降机,当吊笼运行时严禁进入外笼内。 6、吊笼上的零部件必须放置平稳,不得露出安全栏外。 7、利用吊杆进行拆卸时,不允许超载,吊杆只可用来安装和拆卸升降机零部件,不得用于其它用途。 8、吊杆上有悬挂物时,不得开动吊笼。 9、拆卸作业人员应按空中作业的安全要求,包括必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋等,不要穿过于宽松的衣物,应穿工作服,以免被卷入运行部件中,发生安全事故。 10、拆卸过程中,必须在笼顶操作,不允许笼内操作。 11、吊笼启动前应先进行全面检查,确保升降机运行通道无障碍,消除所有不安全隐患。 12、拆卸运行时,绝对不允许超过额定拆卸载重量。 13、雷雨天、雪天或风速超过13m/s的恶劣天气下不能进行拆卸作业。 14、升降机运行前,必须将接地装置与升降机金属结构联通,接地电阻≤4Ω。 15、严禁夜间进行拆卸作业。 16、拆卸前必须进行一次限速器坠落试验。

施工升降机施工方案.

SC200/200型施工升降机 施工升降机安装、拆除方 案 长兴湾16#地项目部 2011年3月20日

总则 SC200/200型施工升降机基础根据使用总高度以及土壤耐压力而定基础图中各项尺寸。此外,混凝土基础的施工还必须符合当地的有关安全法规及通过特种设备的安全检测。 一、工程名称: 长兴湾16#地6#-10#楼 二、工程概况: 本工程为框架结构,6#、7#楼地上16层,地下一层,8#、9#楼地上17层,地下一层,10#楼地上15层,总建筑面积40548.35M2。 三、基础计算 1.基础计算 计算简图取四个地脚孔中心所围面积,简图如下:

图1 升降机有四个工况:正常工作状态,安装状态,事故状态,非工作状其中以正常工作状态中轿厢在底部的工况对基础最为不利,此时基础承载: N =(G 吊笼重 + G 底笼 + G 导轨架总重 + G 对重 + G 额定载重)×1.4 =(30+24+58+25+40)×1.4 =247.8KN M = M 风 + M 吊笼重+ M 额定载重 此三项按一次超静定计算下端处 : M 风 = 81×q 风×L 2 = 8 1×0.2×92 =2.03 m KN

M 吊笼重+ M 额定载重=21M 0 (1- 3))3(22 L L =21 (26 ? 1.108) (1-4 3) =3.6 m KN ? M=2.03+3.6=5.63 m KN ? 根据以上外载N 、M 作以下验算: 2.底面积验算 D ≥ []P G N +式中: N=247.8KN G----基础混凝土重 G=V R ?=2.5?0.25?3.8?5.6=133 KN [P]---- 基础允许承载能力 一般为100m KN ? P=D G N +=8.36.51338.247?+=17.89KN < [P] 3.基础底面上的应力 σmax =B A G N ?++B A M 26=8.36.51338.247?+ + 8 .36.563.562?? =18.178 m KN ?2 σmin =B A G N ?+ - B A M 26 =8.36.51338.247?+-8.36.563.562?? =17.61m KN ?2 ∴ 満足条件: σmax ≤1.2 [P] max min σσ=178 .1861.17=0.97>0.25 4.板厚验算 混凝土板上平面到最下面钢筋距离为h 0, 则: h 0 ≥ p L C b R Q K ???75.0

施工电梯安装和拆除专项方案

宏光协和城邦C区施工电梯安装和拆除 专 项 施 工 方 案 黑龙江省建工集团有限责任公司

二零一八年四月 宏光协和城邦C区工程 施工电梯安装和拆除 编写: 审核: 批准:

黑龙江省建工集团有限责任公司 二零一八年四月

目录 一、简述 (1) 二、施工电梯构造 (1) 1、基础 (1) 2、外笼 (2) 3、吊笼 (2) 4、标准节 (2) 5、附墙架 (3) 6、驱动装置 (5) 7、安全限速器 (6) 8、电器设备 (6) 9、对重装置 (7) 三、安装与拆卸 (7) 1、基本要求 (7) 2、施工电梯基础 (8) 3、外笼及吊笼安装 (9) 4、电缆及电气装置的安装检查 (9) 5、吊杆安装 (10) 6、导轨架的安装 (10) 7、附墙支撑的安装 (11) 8、对重的安装 (12) 9、天轮及对重钢丝绳的安装 (12)

10、电缆导向装置 (12) 11、安全限位装置的安装 (13) 12、安装后的检查 (13) 四、操作与使用 (13) 1、操作前的检查与润滑 (13) 2、操作前的准备工作 (14) 3、操作运行 (14) 4、长降机限速器坠落试验及限速器的复位 (15) 五、维修与保养 (16) 1、每周保养 (16) 2、每月保养 (17) 3、每季保养 (17) 4、每年保养 (17) 5、坠落试验 (17) 六、安全操作注意事项 (21)

一、简述 宏光协和城邦C区工程由3栋建筑组成,其中:1#楼为28层有办公楼;2#楼为34层住宅楼;3#楼为6层办公楼,1#楼为框架核心筒结构,2#楼为剪力墙结构,3#楼为框架结构。1#楼标准层层高为3.4m,建筑物总高度为99.9m,2#楼标准层层高为2.9m,建筑物总高度为100.6m,3#楼标准层层高为3.6m,建筑物总高度为23.7m。本工程采用SC200/200型施工升降机。根据各幢房形式来确定施工升降机位置和高度,在安装施工升降机前必须进行地基和支撑处理。 二、施工电梯构造 1 、基础 施工电梯基础为一混凝土平台,上置支承导轨架的外笼.按照本说明书的“安装与拆卸”的要求在安装现场浇注而成,见“SC200/200施工电梯基础图”。 双层双向布置 预埋 Φ28高强螺栓 预埋Φ28高强螺栓 C30砼

电梯安装施工方案模板

电梯安装施工方案 项目名称 施工地址 合同编号 施工部门 编制人 审核人 批准人 编制日期2012年11月 XXXX电梯有限公司

一、工程概况 二、电梯施工现场平面布置图 三、施工准备 四、施工部署 1)组织管理机构图 2)项目人员配置表 五、电梯安装进度计划表(垂直梯) 六、电梯安装工艺流程图 七、电梯主要安装施工程序及工艺要求 八、安装工程质量监控措施 九、施工现场临时安全用电措施 十、现场文明安全施工措施 十一、事故应急处理的注意事项

电梯安装施工方案 为保证成都市生物制品研究所有限责任公司《分包装技术改造项目》电梯工程项目的顺利进行。保证电梯安装能够如期完成,确保质量、进度、安全要求。结合用户的工期以及各相关单位工程进度需要,依据《电梯制造与安装安全规范》[GB7588--2003];《电梯工程施工质量验收规范》[GB50310—2002]编写电梯安装施工方案。 一、工程概况 XXXXXXXXXXXXXXX,本工程由X台XX电梯(中国)有限公司生产的载货电梯组成。本工程由XXXXX有限责任公司开发建设,电梯安装由XXXX电梯有限公司工程部负责施工,XXXXX有限公司负责监理工作。 电梯技术参数如下: 电梯自编号: 型号规格: 额定载重量 数量台 层站4/4/4 停层站1、2、3、4 电梯自编号: 型号规格: 额定载重量 数量 1 台 层站4/4/4

停层站1、2、3、4 二、电梯施工现场平面布置图

三、施工准备

1、技术准备 1)XXXXXXXXX限责任公司《XXXX》电梯工程项目电梯技术合同及土建布置图,深入了解施工现场实际情况。 2)结本工程的特点,结合相关规范及垂直电梯安装手册制定电梯安装施工方案并进行交底,做到各级施工管理人员心中有数从各方 面保证施工始终处于有效受控状态。 2、劳动力的准备 1)做好劳动力的培训及技术咨询工作,对所有进场的施工人员进行施工安全、质量意识管理教育。 3、现场准备 1)根据电梯井道和机房布置图测量:井道留孔、埋件、底坑深度、顶层高度、提升高度、层站数、层门形式、井道内净空尺寸、 底坑是否悬空、机房承重设置和吊钩位置等是否同图纸相符, 当土建情况与图纸有较大的偏差时,应要求土建方尽快按图纸 要求进行修改。 2)按照电梯施工的特点进行脚手架的搭设。 4、电梯施工用机具及检验器具的准备 1)对各种施工用机具及检验器具定期检验,保证进场的机具设备性能完好。 2)电梯施工主要机具及检验器具清单

旧电梯拆除施工方案

旧梯拆除施工方案 目录 一、工程概况 二、施工组织结构和管理规定 三、施工方案、计划和流程 四、施工安全的保证措施 五、对工期的保证措施 六、文明施工措施 七、施工场地及施工用电要求 八、吊装搭棚计划 工程概况: 1、本拆除工程全部由我司承接拆除。 2、我司将严格完成该工程项目,并届时根据现场实际情况制定周密、细致的施工方案。 3、电梯的拆除工期自需方提供合格井道和提供必备施工条件之日算起,我司保证在15个工作日 内完成。 4、我司对此工程高度重视,将投入多名工程管理人员(负责工程协调、施工现场安全管理等工作) 保证工程的施工工期;该工程因为陈旧电梯,具有项目技术难度高、环境复杂等特点。需我公司各部门协同努力及需方的紧密配合,才能保质按期圆满完成各项工程项目,因此制定此方案,希望各单位按此方案严格执行,使该工程能顺利完成,对于施工方案中未能提出的一些细节将在施 工中不断完善和补充。 施工组织结构和管理规定:

一、该拆除工程的施工,由我司负责管理,其属下分设工程部门、技术部门、项目负责人等相关部门 分别担任施工实施与配合,其职能如下: 1、工程部门是整个工程的具体实施部门,计划X台电梯共需人员X人。: 2、技术部门负责解决施工过程产生的技术问题同时对安装工艺进行监督指导。 3、项目负责人将根据施工进度,进行现场不定期的安全抽查工作,保证施工安全。 二、施工过程中的运作如下: 1、工程部门将派驻项目负责人对施工进度进行监控,并负责解决和业主、土建部门的施工配合问题, 确保工程按计划完工。 2、工程人员负责现场拆除工作,工程人员必须服从管理人员、监理公司及业主统一管理 三、施工管理----电梯拆除现场管理细则 1、各台电梯负责拆除的小组长为该区安全负责人,该区的施工安全由小组长负责。 2、烧焊动火必须先向有关负责人申请,违反各区总包单位规定擅自动火的,按规定追究当事人、 组长的责任。 3、每天开工前组长负责检查各拆除人员的安全带、安全帽、工作服、胸卡的佩戴情况,并作相应 登记。 4、收工时必须有专人负责检查各层安全防护栏,确保各层安全防护栏完好、无遗漏,并作纪录。 5、各区的拆除人员由各组长每天考勤,如有特别情况不能开工的,必须提前向总负责人申请,同 时如果发现现场有未上报的人员在施工,将追究组长的责任。 6、严禁在工具房所设吸烟区以外吸烟。 7、严禁在公共场所随地扔垃圾,或在草地上休息、打闹等等有损我公司形象的行为都必须禁止。 8、工具房必须每天设定卫生负责人。 9、各区仓库的电梯物料进出必须作登记。 10、严禁在工具房所设吸烟区以外吸烟。 11、严禁在公共场所随地扔垃圾、口出秽言、打闹等有损我公司形象的行为。

人货电梯拆除方案doc

六安和顺五期1、2、3#楼工程 人 货 电 梯 拆 除 方 案 安徽水利开发股份有限公司 六安和顺项目部 二0一二年九月二十日

一、工程概况

本工程1、2、3#楼各24层,楼体较长,共计3台人货电梯,分别安装在1#楼北侧7轴处和2#楼东侧25轴处,3#楼北25轴。人货电梯安装高度约75m,附墙安装5道。为确保拆卸工作安全、顺利地进行,根据施工现场的实际情况,特制定本拆卸方案。 (二)、施工平面布置图(另附) (三)、施工要求和技术保证条件 1、供电要求: 施工升降机总配电:按建设部施工现场临时用电安全技术要求及阜阳市质量安全站的要求,施工升降机用电符合JGJ46-2005施工现场临时用电要求,实施三相五线制,电压380V,50HZ交流电源,重型橡胶电缆25㎡。施工升降机专用电缆送至本电梯专用配电箱(现场配备)配电箱内必须设置符合安全要求的空气开关及漏电保护器。 2、拆卸人员岗位责任制: 1)、总负责1名:负责全面的安全管理及现场协调工作。 2)、总指挥1名:负责全面的指挥工作,所有施工人员必须听从其正确指挥。 3)、起重工4-6名:负责施工升降机组装,机械结构调整。 4)、操作工2名:负责操纵升降机,一定是专业操作人员,且具有操作证。 5)、专业电工1名:负责施工升降机电气部分的组装及调整,施工升降机拆卸后,要对所有限位开关及安全装置进行检查。 3、现场管理及注意事项 1)、要求全体管理人员及操作人员必须持证上岗; 2)、所有操作人员必须严格遵守本工种安全技术操作规程,并经过技术交底; 3)、作业人员必须带齐工作所需的机具、吊具及安全防护用品; 4)、拆除时坠落半径内需清场,在拆卸现场设置安全警戒区域,安排专职安全巡查人员,禁止非操作人员进入拆卸现场。 4、技术保证条件 1)、组织管理体系健全,运行正常。 2)、编制专项施工方案,对管理人员和安装人员进行书面交底。 3)、核查专业安装单位的资质证书及特种作业人员上岗证书。 4)、认真学习《SC200/200施工升降机说明书》,并严格按照说明书要求进行操作。 二、编制依据 1、《SC200/200施工升降机说明书》。 2、《建筑起重机安全规程》GB5144-85。

相关文档