文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气控制技术试卷及答案

电气控制技术试卷及答案

电气控制技术试卷及答案
电气控制技术试卷及答案

电气控制技术题库

三、判断:(每题2分)

1、开关电器在所有电路都可直接接负载。(X )

2、主令电器在自动控制系统中接入主回路。(X )

3、刀开关安装时,手柄要向上装。接线时,电源线接在上端,下端接用电器。(√)

4、熔断器在电路中既可作短路保护,又可作过载保护。(X )

5、热继电器在电路中既可作短路保护,又可作过载保护。(X )

6、接触器按主触点通过电流的种类分为直流和交流两种。(√)

7、继电器在任何电路中均可代替接触器使用。(X )

8、电气原理图绘制中,不反映电器元件的大小。(√)

11、电气原理图设计中,应尽量减少电源的种类。(√)

12、电气原理图设计中,应尽量减少通电电器的数量。(√)

13、电气接线图中,同一电器元件的各部分不必画在一起。(X )

14、热继电器和过电流继电器在起过载保护作用时可相互替代。(X )

15、一台线圈额定电压为220V的交流接触器,在交流220V和直流220V的电源上均可使用。(X )

16、检修电路时,电机不转而发出嗡嗡声,松开时,两相触点有火花,说明电机主电路一相断路。(√)

18、时间继电器之所以能够延时,是因为线圈可以通电晚一些。(X )

19、熔断器的额定电流大于或等于熔体的额定电流。(√)

20、中间继电器实质上是电压继电器的一种,只是触点多少不同。(√)

21、分析控制电路最基本的方法是查线读图法。(√)

24、交流接触器通电后,如果铁芯吸合受阻,会导致线圈烧毁。(√)

25、低压断路器是开关电器,不具备过载、短路、失压保护。(X )

27、热继电器的电流整定值是触点上流过的电流值。(X )

29、正在运行的三相异步电动机突然一相断路,电动机会停下来。(X )

30、在控制电路中,额定电压相同的线圈允许串联使用。(X )

31、在正反转电路中,用复合按钮能够保证实现可靠联锁。(√)

33、低压断路器具有失压保护的功能。(√)

34、电压线圈并联在电源两端,匝数多,阻抗小,电流线圈串联在电路中,导线细,电流大。(X )

35、电动机采用制动措施的目的是为了停车平稳。(X )

36、电动机采用制动措施的目的是为了迅速停车。(√)

37、在点动电路、可逆旋转电路等电路中主电路一定要接热继电器。(X )

38、交直流电压线圈电磁机构其衔铁动作不会引起线圈电流的变化。(X )

48、接触器的额定电流指的是线圈的电流(X)

49、接触器的额定电压指的是线圈的电压。(X)

50、交流接触器的衔铁无短路环。(X)

51、直流接触器的衔铁有短路环。(X)

53、行程开关可以作电源开关使用。(X))

55、刀开关可以频繁接通和断开电路。(X))

60、中间继电器在控制电路中,起中间中间转换作用,永远不能代替交流接触器。(X)

61、电气原理图中所有电器的触电都按没有通电或没有外力作用时的开闭状态画出。(√)62、在原理图中,各电器元件必须画出实际的外形图。(X)

63、全压控制,主回路电压一定是380V。(X)

64、电动机正反转控制电路为了保证起动和运行的安全性,要采取电气上的互锁控制。(√)

79、正确选用和使用低压电器元件对电器安全运行是极其重要的。(√)

80、为了保证电磁铁可靠吸合,电磁吸力特性与反力特性必须配合好(√)

81、低压电器在实际应用中可通过改变反力弹簧的松紧实现反力特性和吸力特性的配合(√)

82、触头分断时、如果触头之间的电压达12-20V,触头间隙内产生电弧(√)

83、双断口灭弧多用于小容量电器中(√)

84、磁吹灭弧广泛应用于交流灭弧装置中(X)

85、栅片灭弧常用于直流灭弧装置中(X)

86、灭弧罩灭弧可应用于交直流灭弧装置中(√)

87、交流接触器多采用纵缝灭弧装置灭弧(√)

88、直流接触器线圈起动功率和吸持功率相等(√)

89、交流接触器线圈起动功率和吸持功率相等(X)

90、在易爆易燃场合应选用防爆型和真空接触器(√)

91、继电器的触头一般都为桥型触头,有常开和常闭形式、没有灭弧装置(√)

92、电磁式继电器反映外界的输入信号是电信号(√)

93、在电力拖动系统中应用最广泛的保护元件是双金属片式热继电器(√)

94、接近开关是一种非接触式检测装置(√)

95、电器元件布置图中,强电部分和弱电部分要分开,且弱电部分要加屏蔽,防止干扰(√)

96、多地控制电路中,各地起动按钮的常开触点并联连接,各停止按钮的常闭触头并联连接(X )101、三相笼形电机都可以采用星--三角降压启动。(X )

四、选择:(每题3分)

3、熔断器的作用是 C 。(C)

A、控制行程

B、控制速度

C、短路或严重过载

D、弱磁保护

4、低压断路器的型号为DZ10-100,其额定电流是B 。(B)

A、10A

B、100A

C、10~100A

D、大于100A

5、接触器的型号为CJ10-160,其额定电流是 B 。(B)

A、10A

B、160A

C、10~160A

D、大于160A

6、交流接触器的作用是 A 。(C)

A、频繁通断主回路

B、频繁通断控制回路

C、保护主回路

D、保护控制回路

7、交流接触器在不同的额定电压下,额定电流B 。

A、相同

B、不相同

C、与电压无关

D、与电压成正比

8、下面 D 不是接触器的组成部分。

A、电磁机构

B、触点系统

C、灭弧装置

D、脱扣机构

9、时间继电器的作用是 D 。A、短路保护B、过电流保护

C、延时通断主回路

D、延时通断控制回路

10、若将空气阻尼式时间继电器由通电延时型改为断电延时型需要将 B 。

A、延时触头反转180°

B、电磁系统反转180°

C、电磁线圈两端反接

D、活塞反转180°

11、通电延时时间继电器的线圈图形符号为 B 。

A、B、C、D、

12、延时断开常闭触点的图形符号是 B 。

A、B、C、D、

13、通电延时时间继电器,它的延时触点动作情况是 A 。

A、线圈通电时触点延时动作,断电时触点瞬时动作

B、线圈通电时触点瞬时动作,断电时触点延时动作

C、线圈通电时触点不动作,断电时触点瞬时动作

D、线圈通电时触点不动作,断电时触点延时动作

14、断电延时时间继电器,它的延时触点动作情况是 B 。

A、线圈通电时触点延时动作,断电时触点瞬时动作

B、线圈通电时触点瞬时动作,断电时触点延时动作

C、线圈通电时触点不动作,断电时触点瞬时动作

D、线圈通电时触点不动作,断电时触点延时动作

15、热继电器的整定值为6.8A,则动作范围应选用 D 。

A、0.4~0.64A

B、0.64~1A

C、4~6.4A

D、6.4~10A

16、热继电器中双金属片的弯曲作用是由于双金属片 C 。

A、温度效应不同

B、强度不同

C、膨胀系数不同

D、所受压力不同

18、在控制电路中,如果两个常开触点串联,则它们是 A 。

A、与逻辑关系

B、或逻辑关系

C、非逻辑关系

D、与非逻辑关系

19、在机床电气控制电路中采用两地分别控制方式,其控制按钮连接的规律是 C 。

A、全为串联

B、全为并联

C、起动按钮并联,停止按钮串联

D、起动按钮串联,停止按钮并联

22、分析电气控制原理时应当 A

A先机后电B先电后机C先辅后主D化零为整

23、电磁机构中衔铁可靠地被吸住的条件是 A

A电磁吸力大于弹簧反力B电磁吸力等于弹簧反力C电磁吸力小于弹簧反力

24直流电磁结构为防止线圈过电压损坏,在电磁线圈两端 A

A 并联放电回路

B 串联放电回路

C 不需要任何回路

25、三相异步电动机反接制动的优点是 C 。(B)

A、制动平稳

B、能耗较小

C、制动迅速

D、定位准确

26、三相异步电动机在运行时出现一相电源断电,对电动机带来的影响主要是 B 。

A、电动机立即停转

B、电动机转速降低、温度升高

C、电动机出现振动及异声

D、电动机反转

27、欲使接触器KM1动作后接触器KM2才能动作,需要 C 。

A、在KM1的线圈回路中串入KM2的常开触点

B、在KM1的线圈回路中串入KM2的常闭触点

C、在KM2的线圈回路中串入KM1的常开触点

D、在KM2的线圈回路中串入KM1的常闭触点

28、三相笼形电动机采用星-三角降压起动,使用于正常工作时A 接法的电动机。A、三角形B、星型C、两个都行D、两个都不行

29、三相笼型电动机采用自耦变压器降压起动,使用于正常工作时 C 接法的电动机。A、三角形B、

星型C、两个都行D、两个都不行

33、接触器的额定电流是指 B 。(B)

A、线圈的额定电流

B、主触头的额定电流

C、辅助触头的额定电流

D、以上三者之和

34、有型号相同,线圈额定电压均为380V的两只接触器,若串联后接入380V回路,则 A 。

A、都不吸合

B、有一只吸合

C、都吸合

D、不能确定

35、交流接触器的衔铁被卡住不能吸合会造成 C 。

A、线圈端电压增大

B、线圈阻抗增大

C、线圈电流增大

D、线圈电流减小

36、电机正反转运行中的两接触器必须实现相互间 A 。A、联锁B、自锁C、禁止D、记忆

37、能用来表示电机控制电路中电气元件实际安装位置的是 B 。A、电气原理图B、电气布置图C、电气接线图D、电气系统图

38、接触器与继电器的触点可以互换的决定条件是 D 。A、额定电压相同B、额定电流相同C、触点数量相同D、以上三者相同

39、改变交流电动机的运转方向,调整电源采取的方法是 A 。A、调整其中两相的相序B、调整三相的相序C、定子串电阻D、转子串电阻

47、欲使接触器KM1断电返回后接触器KM2才能断电返回,需要 C 。

A、在KM1的停止按钮两端并联KM2的常开触点

B、在KM1的停止按钮两端并联KM2的常闭触点

C、在KM2的停止按钮两端并联KM1的常开触点

D、在KM2的停止按钮两端并联KM1的常闭触点

48、欲使接触器KM1和接触器KM2实现互锁控制,需要 D 。

A、在KM1的线圈回路中串入KM2的常开触点

B、在KM1的线圈回路中串入KM2的常闭触点

C、在两接触器的线圈回路中互相串入对方的常开触点

D、在两接触器的线圈回路中互相串入对方的常闭触点

49、电压等级相同的两个电压继电器在线路中 A 。

A、可以直接并联

B、不可以直接并联

C、不能同时在一个线路中

D、只能串联

50、三相异步电机采用能耗制动时,当切断电源时,将 D 。

A、转子回路串入电阻

B、定子任意两相绕组进行反接

C、转子绕组进行反接

D、定子绕组送入直流电

51、三相感应电动机起动时,起动电流很大,可达额定电流的 A 。

A、4~7倍

B、2~2.5倍

C、10~20倍

D、5~6倍

52、下列电器中不能实现短路保护的是 B 。

A、熔断器

B、热继电器

C、过电流继电器

D、空气开关

53、断电延时型时间继电器,它的延时动合触点是 C 。

A、延时闭合的动合触点

B、瞬动动合触点

C、瞬动闭合延时断开的动合触点

D、延时闭合瞬时断开的动合触点

55、电压继电器线圈与电流继电器线圈相比,具有的特点是 B 。

A、电压继电器线圈与被测线路串联。

B、电压继电器线圈的匝数多,导线细,电阻大。

C、电压继电器线圈的匝数少,导线粗,电阻小。

D、电压继电器线圈的匝数少,导线粗,电阻大。

56、关于电压继电器,下列说法正确的是 D 。

A、过电压继电器的动作电压为额定电压的110%~115%

B、欠电压继电器的动作电压为额定电压的40%~70%

C、零电压继电器的动作电压为额定电压的5%~25%

D、以上三种说法都正确

60、若接触器用按钮起动,且起动按扭两端并联接触器的常开触点,则电路具有 A

A、零压保护功能

B、短路保护功能

C、过载保护功能

D、弱磁保护功能

61、三相异步电动机要想实现正反转 A

A、调整三线中的两线

B、三线都调整

C、接成星形

D、接成角形

62、交流接触器不释放,原因可能是 B

A、线圈断电

B、触点粘结

C、复位弹簧拉长,失去弹性

D、衔铁失去磁性

63、速度变化是 A

A 、人为地改变电机的转速B、自动地改变电机的转速C、负载变动引起的

65、晶体管时间继电器常用的产品是 A

A、JSJ

B、JS7-A

C、JL14

D、CJ10

66、欠压继电器的符号 A

A、U

B、U

C、U=

D、U

69、低压断路器又称 A

A、自动空气开关

B、限位开关

C、万能转换开关C、接近开关

70、熔断器是 A

A、保护电器

B、开关电器

C、继电器的一种

D、主令电器

71电磁式继电器按吸引线圈电流种类分 A

A、直流和交流

B、永磁式

C、镶嵌式

D、电压和电流式。

73、电气原理图中下列说法正确的是 A (A)

A、必须使用国家统一规定的文字符号

B、必须使用地方统一规定的文字符号

C、必须使用国际电工组织统一规定的文字符号

D、都不是

74、电气原理图中 A (A)

A、不反映元件的大小

B、反映元件的大小

C、反映元件的实际位置

D、以上都不对

75、时间继电器的结构组成中不含 D

A、电磁系统

B、延时机构

C、工作触头

D、电流线圈

76、触头的接触电阻 B

A 越大越好B越小越好C 大小都不影响控制回路的性能

77、直流接触器的线圈一定是 C

A直流线圈 B 交流线圈 C 交流线圈或直流线圈

78交流接触器的主触头产生的电弧是 B

A 直流电弧

B 交流电弧C交流或直流电弧

79 电气接线时,A、B、C三相按相序,线的颜色配置为 B

A 红、绿、黄B黄、绿、红C绿、黄、红

80、按规定继电器使用类别,AC-11控制B

A 直流电磁铁B交流电磁铁C交流或直流电磁铁

81、带断相保护的热继电器有 A

A 三个热元件B两个热元件C一个热元件

82原则上热继电器的额定电流按 A

A电机的额定电流选择B主电路的电流选择C控制电路的电流选择

D电热元件的电流选择

83、温度继电器B

A 串接在主电路中B埋入电机的发热部位C并联在控制回路中

84、速度继电器B

A 定子与电机同轴连接B转子与电机同轴连接C触点放置于主电路

85、当电网正常运行时,三相负载不平衡,此时通过漏电保护器的零序电流互感器的三线电流相量和 A

A 等于零B小于零C大于零D三种说法都不对

86、行程开关属于 A A接触型开关B非接触型开关C保护电器

87、主电路粗线条绘制在原理图的 A A左侧B右侧C下方

88、辅助电路用细线条绘制在原理图的BA左侧B右侧C上方

89、电源引入线采用 A

A L1、L2、L3标号

B U、V、W标号

C a、b、c标号

90、电源开关之后的三相交流主电路分别用B

A L1、L2、L3标号

B U、V、W标号

C a、b、c标号

91、原理图绘制要求 A

A 所用元件、触头数量最少

B 所用元件、触头数量最多

C 通电元件最多

92、在接触器、继电器触点检索中 A

A左栏为常开所在区号、右栏为常闭触点所在图区数字

B左栏为常闭所在区号、右栏为常开触点所在图区数字

C左栏为辅助触点所在区号、右栏为主触点所在图区数字

93、下边控制电路可实现 A

A、三相异步电动机的正、停、反控制三相异步电动机的正、反、停控制

B、三相异步电动机的正反转控制

94、下边控制电路可实现C

A 三相异步电动机的正、停、反控制B三相异步电动机的正、反、停控制

C三相异步电动机的正反转控制

98、电气控制方法中,最基本应用最广的方法 A

A继点接触器控制法 B 计算机控制法 C PLC控制法 D 单片机控制

中南大学现代远程教育课程考试复习题及参考答案

电气控制技术

一、填空题:

1.低压电器基本结构是、和灭弧装置。

2.在交流接触器的铁心上一定要安装,目的是。

3.直流电动机的调速方法有:1)改变调速、2)改变调速、3)调速等三种。

4.用Y-△降压起动时,起动电流为直接用△接法起动时的 ,所以对降低很有效。但启动转矩也只有直

接用△接法启动时,因此只适用于启动。

5.反接制动时,当电机接近于时,应及时防止。

6.伺服电动机为了防止“反转”现象的发生,采用的方法。

7.低压电器的基本结构是、、。

8.熔断器又叫保险丝,用于电路的保护,使用时应接在电路中。

9.机床电气控制是对控制对象进行控制。

10.电磁制动是使电动机产生一个与旋转方向的方法实现的;按其产生的制动转矩方法的不同可分为:

能耗制动、再生制动、反接制动。

11.摇臂钻床的主运动是主轴带着钻头的旋转运动;进给运动是主轴的垂直运动;辅助运动主要有三种:。

12.电动机的降压起动控制电路主要有:、、自耦变压器及延边三角形降压起动。

13.在电气控制原理电路图中常用到几种“锁”字电路,如自锁、以及顺序联锁等。

14.直流电机的调速方法有、、。

15.笼型异步电机的降压起动方法有:、、。

16.行程开关也称开关,可将信号转化为电信号,通过控制其它电器来控制运动部分的行程大小、运动

方向或进行限位保护。

17.接触器可用于频繁通断电路,又具有保护作用。

18.伺服电机又称电机,在自动控制系统中作为元件。它将输入的电压信号变换成转矩和速度输出,以

驱动控制对象。

19.速度继电器是用来反映变化的自动电器。动作转速一般不低于300r/min,复位转速约在。

20.刀开关安装时,手柄要向装,不得装或装,否则手柄可能因动下落而引起,造成人身和设备安全事

故。接线时,电源线接在端,端接用电器,这样拉闸后刀片与电源隔离,用电器件不带电,保证安全。

二、判断题:

1.直流电动机的起动方法有直接起动、电枢回路串电阻起动降压起动。()

2.中间继电器主要用途是:信号传递和放大,实现多路同时控制,起到中间转换作用。()

3.热继电器和过电流继电器在起过载保护作用时可相互替代。()

4.选用空气式时间继电器要考虑环境温度的影响。()

5.一台额定电压为220V的交流接触器在交流220V和直流220V的电源上均可使用。()

6.三相笼型异步电动机的电气控制线路,如果使用热继电器作过载保护,就不必再装设熔断器作短路

保护。()

7.刀开关安装时,手柄要向上装。接线时,电源线接在上端,下端接用电器。()

8.按钮用来短时间接通或断开小电流,常用于控制电路,绿色表示起动,红色表示停止。()

9.交流接触器通电后如果铁心吸合受阻,将导致线圈烧毁。()

10.交流接触器铁心端嵌有短路铜环的目的是保证动、静铁心吸合严密,不发生震动和噪声。()

11.直流接触器比交流接触器更适用于频繁操作的场合。()

12.低压断路器又称自动空气开关。()

三、简答题:

1.画出热继电器的热元件和触头的符号,并标出文字符号,各连接在什么电路中?热继电器会不会因

电动机的起动电流过大而立即动作?对于定子绕组是△形连接的异步电动机应如何选择热继电

器?

2.什么叫堵转?它有什么危害?在电动机的工作状态中什么时刻也可以认为是“堵转”?

3.接触器的主触头、辅助触头和线圈各接在什么电路中?如何连接?

4.电动机主电路中已装有熔断器,为什么还要装热继电器?它们的作用是否相同?在摇臂钻床中,带

动摇臂升降的电机为何不用热继电器作过载保护?

5.交流电磁线圈误接入直流电源,直流电磁线圈误接入交流电源,会发生什么问题?为什么?线圈电

压为220V的交流接触器,误接入380V交流电源,会发生什么问题?为什么?

6.何为热继电器的整定电流,如何调节?热继电器的热元件和触头在电路中如何连接?热继电器会不

会因电动机的起动电流过大而动作?为什么在电动机过载时会动作?

7.电气原理图的基本组成电路有哪些?

8.电动机主电路中已装有熔断器,维护什么还要装热继电器?它们的作用是否相同?

四、分析题:

1.什么叫自锁?试设计一简单带自锁的电机起动与停止控制电路。

2.如图所示为抽水机电机控制线路,其属于什么起动方法?并分析其工作过程。

3.电动机主电路中已装有熔断器,为什么还要装热继电器?它们的作用是否相同?在摇臂钻床中,带

动摇臂升降的电机为何不用热继电器作过载保护?

工厂电气控制技术试题

成都电子机械高等专科学校2009——2010 工厂电气控制技术期末测试题 一、选择题 (每题4个选项,只有1个是正确的,将正确的选项填入括号内) 1.电气图中,断路器的符号为( D )。 (A)K (B)D (C)L (D)DL 2.不属于笼型异步电动机降压启动方法的是( D )启动。 (A)自耦变压器降压(B)星形一三角形换接 (C)延边三角形(D)在转子电路中串联变阻器 3.中小容量异步电动机的过载保护一般采用( C )。 (A)熔断器(B)磁力启动器(C)热继电器(D)电压继电器 4.笼型异步电动机的延边三角形启动方法,是变更( C )接法。 (A)电源相序(B)电动机端子(C)电动机定子绕组(D)电动机转子绕组5.属双速异步电动机接线方法的是( B )。 (A)YY/YY (B)YY/△(C)YY/Y (D)△△/Y 6.异步电动机的反接制动是指改变( A )。 (A)电源电压(B)电源电流(C)电源相序(D)电源频率 7.异步电动机的能耗制动采用的设备是( B )装置。 (A)电磁抱闸(B)直流电源(C)开关与继电器(D)电阻器 8. 在电动机的连续运转控制中,其控制关键是 1, 。 ①自锁触点②互锁触点③复合按钮④机械联锁 9. 下列低压电器中可以实现过载保护的有 1,4 。 ①热继电器②速度继电器 ③接触器④低压断路器⑤时间继电器 10. Y-△降压启动可使启动电流减少到直接启动时的 2 。 1 ① 1/2 ② 1/3 ③ 1/4 ④3 11. 下列属于低压配电电器的是 3 。 ①接触器②继电器③刀开关④时间继电器 12. 表示电路中各个电气元件连接关系和电气工作原理的图称为 1 。 ①电路图②电气互联图 ③系统图④电气安装图 13. 交流接触器是利用 4 配合动作的一种自动控制电器。

电气控制技术复习题及答案

中南大学现代远程教育课程考试复习题及参考答案 电气控制技术 一、填空题: 1.低压电器基本结构是、和灭弧装置。 2.在交流接触器的铁心上一定要安装,目的是。 3.直流电动机的调速方法有:1)改变调速、2)改变调速、3)调速等三种。 4.用Y-△降压起动时,起动电流为直接用△接法起动时的 ,所以对降低很有 效。但启动转矩也只有直接用△接法启动时,因此只适用于启动。 5.反接制动时,当电机接近于时,应及时防止。 6.伺服电动机为了防止“反转”现象的发生,采用的方法。 7.低压电器的基本结构是、、。 8.熔断器又叫保险丝,用于电路的保护,使用时应接在电路中。 9.机床电气控制是对控制对象进行控制。 10.电磁制动是使电动机产生一个与旋转方向的方法实现的;按其产生的制动转矩方法 的不同可分为:能耗制动、再生制动、反接制动。 11.摇臂钻床的主运动是主轴带着钻头的旋转运动;进给运动是主轴的垂直运动;辅助运动主要有三 种:。 12.电动机的降压起动控制电路主要有:、、自耦变压器及延边 三角形降压起动。 13.在电气控制原理电路图中常用到几种“锁”字电路,如自锁、以及顺序联锁等。 14.直流电机的调速方法有、、。 15.笼型异步电机的降压起动方法有:、、。 16.行程开关也称开关,可将信号转化为电信号,通过控制其它电器来控 制运动部分的行程大小、运动方向或进行限位保护。 17.接触器可用于频繁通断电路,又具有保护作用。 18.伺服电机又称电机,在自动控制系统中作为元件。它将输入的电压信 号变换成转矩和速度输出,以驱动控制对象。 19.速度继电器是用来反映变化的自动电器。动作转速一般不低于300r/min,复位转 速约在。 20.刀开关安装时,手柄要向装,不得装或装,否则手柄可能因动下落而引 起,造成人身和设备安全事故。接线时,电源线接在端,端接用电器,这样拉闸后刀片与电源隔离,用电器件不带电,保证安全。 二、判断题: 1.直流电动机的起动方法有直接起动、电枢回路串电阻起动降压起动。() 2.中间继电器主要用途是:信号传递和放大,实现多路同时控制,起到中间转换作用。() 3.热继电器和过电流继电器在起过载保护作用时可相互替代。() 4.选用空气式时间继电器要考虑环境温度的影响。() 5.一台额定电压为220V的交流接触器在交流220V和直流220V的电源上均可使用。() 6.三相笼型异步电动机的电气控制线路,如果使用热继电器作过载保护,就不必再装设熔断器作短路 保护。() 7.刀开关安装时,手柄要向上装。接线时,电源线接在上端,下端接用电器。() 8.按钮用来短时间接通或断开小电流,常用于控制电路,绿色表示起动,红色表示停止。() 9.交流接触器通电后如果铁心吸合受阻,将导致线圈烧毁。() 10.交流接触器铁心端嵌有短路铜环的目的是保证动、静铁心吸合严密,不发生震动和噪声。()

电气控制技术试题及答案

机床电气控制技术试题及答案 一、填空题: 1、电器按动作性质分为手动和自动电器。 2、接触器的结构主要由电磁机构,触头系统,灭弧装置等组成。 3、电流继电器的励磁线圈应串接于被测量电路。 4、中间继电器具有触点对数多,容量小的特点。 5、常见的灭弧方法有电动力吹弧,窄缝灭弧室,栅片灭弧,磁吹灭弧。 6、机械开关电器在需要修理或更换机械零件前所能承受的无载操作次数,称为机械寿命。在正常工作条件下,机械开关电器无需修理或更换零件的负载操作次数称为电寿命。 7、电气控制系统中常见的保护线路用欠压保护、过载保护、缺相保护、短路保护和电气、机械互锁等。 8. 中间继电器在电路中的作用是增加触头的数目;热继电器在电路中的作用是过载保护,熔断器在控制线路中的作用是短路保护。9. 通常构成机械设备的电气工程图有电气原理图、电器位置图和安装接线图等三种。而设计电气控制线路,常用的方法是经验设计法和逻辑设计法。 10. 交流接触器从结构上看是由触头系统、触头系统和灭弧装置、以及其他部分组成,通常用它可作为零压保护和欠压保护。二、选择题

1. 在低压电器中,用于短路保护的电器是( B )。 A. 过电流继电器 B. 熔断器 C. 热继电器 D. 时间继电器 2. 在电气控制线路中,若对电动机进行过载保护,则选用的低压电器是( C )。 A. 过电压继电器 B. 熔断器 C. 热继电器 D. 时间继电器 3. 下列不属于主令电器的是( D )。 A. 按钮 B. 行程开关 C. 主令控制器 D. 刀开关 4. 用于频繁地接通和分断交流主电路和大容量控制电路的低压电器是( B )。 A. 按钮 B. 交流接触器 C. 主令控制器 D. 断路器 5. 下列不属于机械设备的电气工程图是( D )。 A. 电气原理图 B. 电器位置图 C. 安装接线图 D. 电器结构图 6、接触器是一种自动控制电器,其作用是:(C ) (A)不频繁地接通或断开电路 (B)频繁地接通或断开电路,但不具备任何保护功能。 (C)频繁的接通或断开电路,且具有一定的保护功能。 (D)和普通开关的作用基本相同,只是能够控制的距离较远。

最全电机与电气控制技术试题库及答案

最全电机与电气控制技术试题库及答案 最全电机与电气控制技术试题库及答案 一、名词解释:(每题5分) 1、低压电器:是指在交流额定电压1200V,直流额定电压1500V及以下的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器。 2、主令电器:自动控制系统中用于发送控制指令的电器。 3、熔断器:是一种简单的短路或严重过载保护电器,其主体是低熔点金属丝或金属薄片制成的熔体。 4、时间继电器:一种触头延时接通或断开的控制电器。 5、电气原理图:电气原理图是用来表示电路各电气元器件中导电部件的连接关系和工作原理的电路图 6、联锁:“联锁”电路实质上是两个禁止电路的组合。K1动作就禁止了K2的得电,K2动作就禁止了K1的得电。 7、自锁电路:自锁电路是利用输出信号本身联锁来保持输出的动作。 8、零压保护: 为了防止电网失电后恢复供电时电动机自行起动的保护叫做零压保护。 9、欠压保护: 在电源电压降到允许值以下时,为了防止控制电路和电动机工作不正常,需要采取措施切断电源,这就是欠压保护。 12、减压起动:电动机容量较大时,将电源电压降低接入电动机的定子绕组,起动电动机的方法。 13、主电路:主电路是从电源到电动机或线路末端的电路,是强电流通过的电路, 14、辅助电路:辅助电路是小电流通过电路 15、速度继电器:以转速为输入量的非电信号检测电器,它能在被测转速升或降至某一预定设定的值时输出开关信号。 16、继电器:继电器是一种控制元件,利用各种物理量的变化,将电量或非电量信号转化为电磁力(有触头式)或使输出状态发生阶跃变化(无触头式) 17、热继电器:是利用电流的热效应原理来工作的保护电器。 18、交流继电器:吸引线圈电流为交流的继电器。 21、触头:触头亦称触点,是电磁式电器的执行元件,起接通和分断电路的作用。 22、电磁机构是电磁式电器的感测元件,它将电磁能转换为机械能,从而带动触头动作。 23、电弧实际上是触头间气体在强电场作用下产生的放电现象 24、接触器是一种适用于在低压配电系统中远距离控制、频繁操作交、直流主电路及大容量控制电路的自动控制开关电器 26、点动电路:按下点动按钮,线圈通电吸合,主触头闭合,电动机接人三相交流电源,起动旋转;松开按钮,线圈断电释放,主触头断开,电动机断电停转, 27、电气控制系统是由电气控制元器件按一定要求连接而成 29、电器元件布置图是用来表明电气原理中各元器件的实际安装位置的图

工厂电气控制技术习题库

课题一 一、填空题 1、低压开关主要用于__________、___________以及___________和_________电路。 2、常用的低压开关的主要类型有________、____________、___________等。 3、HK系列开启式负荷开关一般应__________________安装在控制屏或开关板上,不能________装,接线时____________和____________不能反接。 4、HK系列开启式负荷开关适用于接通或断开有_________而无_________的电路。 5、组合开关多用于在机床电气控制线路中作为电源的__________,也可以作为不频繁的_______和_____________电路、__________和___________等用。 二、判断题 1、低压开关可以用来直接控制任何容量的电动机的启动、停止和正反转。() 2、HK系列开启式负荷开关不宜分段有负载电路。() 3、HK系列开启式负荷开关若带负载操作时,动作越慢越好。() 4、HK系列开启式负荷开关的安装,除垂直安装外,也可以倒装或横装。() 5、组合开关可用作频繁的接通或断开电路,换接电源和负载。() 三、选择题 1、低压开关一般为____________ A、非自动切换电器 B、自动切换电器 C、半自动切换电器 2、功率小于___________电动机的控制电路仍可采用HK系列开启式负荷开关。 A、5.5KW B、7.5KW C、10KW 3、DZ5-20型自动空气开关的电磁脱扣器用作__________ A、过载保护 B、短路保护 C、欠压保护 四、问答题 1、常用低压开关有哪几种? 2、安装HK系列开启式负荷开关时应该注意些什么? 3、自动空气开关具有什么特点?其用途是什么?

(完整版)电气控制技术试题库和答案

电气控制技术试题库及答案 一、名词解释:(每题5分) 1、低压电器:(B) 是指在交流额定电压1200V,直流额定电压1500V及以下的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器。 2、主令电器:(B) 自动控制系统中用于发送控制指令的电器。 3、熔断器:(B) 是一种简单的短路或严重过载保护电器,其主体是低熔点金属丝或金属薄片制成的熔体。 4、时间继电器:(B) 一种触头延时接通或断开的控制电器。 5、电气原理图(B) 电气原理图是用来表示电路各电气元器件中导电部件的连接关系和工作原理的电路图 6、联锁(C) “联锁”电路实质上是两个禁止电路的组合。K1动作就禁止了K2的得电,K2动作就禁止了K1的得电。 7、自锁电路:(C) 自锁电路是利用输出信号本身联锁来保持输出的动作。 8、零压保护(B) 为了防止电网失电后恢复供电时电动机自行起动的保护叫做零压保护。 9、欠压保护(B) 在电源电压降到允许值以下时,为了防止控制电路和电动机工作不正常,需要采取措施切断电源,这就是欠压保护。 10、星形接法:(A) 三个绕组,每一端接三相电压的一相,另一端接在一起。 11、三角形接法:(C) 三个绕组首尾相连,在三个联接端分别接三相电压。 12、减压起动(A) 在电动机容量较大时,将电源电压降低接入电动机的定子绕组,起动电动机的方法。13、主电路:(A) 主电路是从电源到电动机或线路末端的电路,是强电流通过的电路, 14、辅助电路;(B)

辅助电路是小电流通过电路 15、速度继电器:(C) 以转速为输入量的非电信号检测电器,它能在被测转速升或降至某一预定设定的值时输出开关信号。 16、继电器:(C) 继电器是一种控制元件,利用各种物理量的变化,将电量或非电量信号转化为电磁力(有触头式)或使输出状态发生阶跃变化(无触头式) 17、热继电器:(C) 是利用电流的热效应原理来工作的保护电器。 18、交流继电器:(C) 吸引线圈电流为交流的继电器。 19、全压起动:(C) 在电动机容量较小时,将电动机的定子绕组直接接入电源,在额定电压下起动。 20、电压:(A) 电路两端的电位差 21、触头 触头亦称触点,是电磁式电器的执行元件,起接通和分断电路的作用。 22、电磁结构 电磁机构是电磁式电器的感测元件,它将电磁能转换为机械能,从而带动触头动作。23、电弧 电弧实际上是触头间气体在强电场作用下产生的放电现象 24、接触器 接触器是一种适用于在低压配电系统中远距离控制、频繁操作交、直流主电路及大容量控制电路的自动控制开关电器 25、温度继电器 利用过热元件间接地反映出绕组温度而动作的保护电器称为温度继电器。 26、点动电路 按下点动按钮,线圈通电吸合,主触头闭合,电动机接人三相交流电源,起动旋转;松开按钮,线圈断电释放,主触头断开,电动机断电停转, 27、电气控制系统 电气控制系统是由电气控制元器件按一定要求连接而成 28、变极调速:(A) 异步电动机调速中,改变定子极对数的调速方法。 29、电器元件位置图 电器元件布置图是用来表明电气原理中各元器件的实际安装位置的图 30、电器元件接线图 电气安装接线图是电气原理图的具体实现形式,它是用规定的图形符号按电器元件的实际位置和实际接线来绘制的 31、变频调速:(C) 异步电动机调速中,改变电源频率的调速方法。 二、填空:(每题2分) 1、常用的低压电器是指工作电压在交流( )V以下、直流( )V以下的电器。(B) 1200、 1500 2、选择低压断路器时,额定电压或额定电流应( )电路正常工作时的电压和电流。(C)

工厂电气控制技术复习资料及答案

工厂电气控制技术复习资料 、单选题 1. 某调速系统调速范围为150 —1500转/分,要求静差率为 0.02,此时该系统的静态转 速降是(A )。 = 1500 n max、 150 10n(仁) n 二n max、二1500 0.02 _ 3 n ~ D(1 —、)一10(1-0.02)一3 A. 3 B . 5 C . 10 D . 30 2. 某直流调速系统最高理想转速为 1450转/分,最低理想空载转速 250转/分,额定负载 静态速降为50转/分,该系统调速范围为( C )。 A . 3 B . 6 C . 7 D . 8 6-n N - n02 50 150 二 0.2 D n max6 n N (1450-50) 0.2 二7 n n N(1-、) 50(1-0.2) 3.某直流调速系统额定最高转速为1450转/分, 该系统调速范围为10,静差率为0.1 , 额疋负载时转速降洛为(C )。 A . 5.11 B .10.11 C .16.11 D .20.11 n 二n max、_ D(1-、) 1450 0.1 - 10(1-0.1) 16.1 1 4 ?双闭环调速系统在启动过程中调节作用主要靠( D )的作用。 A. P调节器 B . I调节器 C .速度调节器 D .电流调节器 5 .采用晶闸管通断控制法的交流电路( B )。 A .存在高次谐波 B .不存在高次谐波 C .存在少量的高次谐 D .有时存在高次谐波有时不存在高次谐波 6 .晶闸管调速系统中,PI调节器中的电容元件发生短路就会出现( A )。 A .调速性能下降 B .超速运行 C .无法调速 D .低速运行 7 .异步电机串级调速采用的电路是( B )电路。 A .无源逆变 B .有源逆变 C .普通逆变 D .整流 8 .为了保持小容量调速系统晶闸管不受冲击电流的损坏,在系统中应采用( D )。 A .电压反馈 B .电流正反馈 C .转速负反馈 D .电流截止负反馈 9.转速负反馈调速系统在稳定运行过程中,转速反馈线突然断开,电动机的转速会(A )。D

电气控制技术习题一

(一)常用低压电器 一、填空题 1、选择接触器时应从其工作条件出发,控制交流负载应选用(交流接触器);控制直流负载 则选用(直流KM)。 2、接触器选用时,其主触点的额定工作电压应(大于)或(等于)负载电路的电压,主 触点的额定工作电流应( > )或( = )负载电路的电流,吸引线圈的额定电压应与控制回路(电压相一致)。 3、中间继电器的作用是将一个输入信号变成(多个)输出信号或将信号(转化成其它信号)。 4、试举出两种不频繁地手动接通和分断电路的开关电器( KT )、( FR )。 5、试举出两种主令电器(按钮SB )、(行程开关SQ )。 6、试举出组成继电器接触器控制电路的两种电器元件( KM )、( FR )。 7、当电路正常工作时,熔断器熔体允许长期通过1.2倍的额定电流而不熔断。当电路发生(短 路)或(过载)时,熔体熔断切断电路。 8、熔断器熔体允许长期通过1.2倍的额定电流,当通过的(电流)越大,熔体熔断的(时间) 越短。 9、凡是继电器感测元件得到动作信号后,其触头要(延迟)一段时间才动作的电器称为(时 间)继电器。 10、当接触器线圈得电时,使接触器(敞开触点)闭合、(常闭触点)断开。 11、热继电器是利用电流的(发热)原理来工作的保护电器。它在电路中主要用作三相异步 电动机的(过载及断相保护)。 12、控制设备按其操作方式分为(点动)控制和(连动)控制。 13、自动空气开关又称(低压断路器),当电路发生(过载或短路)以及(欠电压) 等故障时,能自动切断故障电路。 14、主令电器种类繁多,常用的主令电器有(按钮)和(行程开关)等。 15、熔断器主要由(熔体)和安装熔体的(外壳)组成。 16、交流接触器上的短路环的作用是减少吸合时产生的(强烈震动和噪声)。 17、低压控制电器常用的灭弧装置有(灭弧罩)、(灭弧栅)两种。 二、判断题 1、一台额定电压为 220V 的交流接触器在交流 220V 和直流 220 V的电源上均可使用。(×) 2、交流接触器通电后如果铁心吸合受阻,将导致圈烧毁。(×) 3、交流接触器铁心端面嵌有短路铜环的目的是保证动、静铁心吸合严密,不发生震动与噪声。(√) 4、直流接触器比交流接触器更适用于频繁操作的场合。(√) 5、低压断路器又称为自动空气开关。(√) 6、只要外加电压不变化,交流电磁铁的吸力在吸合前、后是不变的。(×) 7、直流电磁铁励磁电流的大小与行程成正比。(×) 8、闸刀开关可以用于分断堵转的电动机。(×) 9、熔断器的保护特性是反时限的。(√) 10、低压断路器具有失压保护的功能。(√) 11、一定规格的热继电器,其所装的热元件规格可能是不同的。(√) 12、无断相保护装置的热继电器就不能对电动机的断相提供保护。(×) 13、热继电器的额定电流就是其触点的额定电流。(×) 14、热继电器的保护特性是反时限的。(√) 15、行程开关、限位开关、终端开关是同一种开关。(√) 16、万能转换开关本身带有各种保护。(√)

电气控制技术试题库及答案.doc

《电气控制技术》试题库及答案 一、名词解释:(每题 5 分) 1、低压电器: 是指在交流额定电压 1200V,直流额定电压 1500V 及以下的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器。 2、主令电器: 自动控制系统中用于发送控制指令的电器。 3、熔断器: 是一种简单的短路或严重过载保护电器,其主体是低熔点金属丝或金属薄片制成的熔体。 4、时间继电器: 一种触头延时接通或断开的控制电器。 5、电气原理图 电气原理图是用来表示电路各电气元器件中导电部件的连接关系和工作原理的电路图 6、联锁 “联锁”电路实质上是两个禁止电路的组合。 K1 动作就禁止了 K2 的得电, K2 动作就禁止了 K1 的得电。 7、自锁电路: 自锁电路是利用输出信号本身联锁来保持输出的动作。 8、零压保护 为了防止电网失电后恢复供电时电动机自行起动的保护叫做零压保护。 9、欠压保护 在电源电压降到允许值以下时,为了防止控制电路和电动机工作不正常,需要采取措 施切断电源,这就是欠压保护。 10、星形接法: 三个绕组,每一端接三相电压的一相,另一端接在一起。 11、三角形接法: 三个绕组首尾相连,在三个联接端分别接三相电压。 12、减压起动 在电动机容量较大时,将电源电压降低接入电动机的定子绕组,起动电动机的方法。 13、主电路: 主电路是从电源到电动机或线路末端的电路,是强电流通过的电路, 14、辅助电路;

辅助电路是小电流通过电路 15、速度继电器: 以转速为输入量的非电信号检测电器,它能在被测转速升或降至某一预定设定的值时 输出开关信号。 16、继电器: 继电器是一种控制元件,利用各种物理量的变化,将电量或非电量信号转化为电磁力 (有触头式 )或使输出状态发生阶跃变化(无触头式 ) 17、热继电器: 是利用电流的热效应原理来工作的保护电器。 18、交流继电器: 吸引线圈电流为交流的继电器。 19、全压起动: 在电动机容量较小时,将电动机的定子绕组直接接入电源,在额定电压下起动。 20、电压: 电路两端的电位差 21、触头 触头亦称触点,是电磁式电器的执行元件,起接通和分断电路的作用。 22、电磁结构 电磁机构是电磁式电器的感测元件,它将电磁能转换为机械能,从而带动触头动作。 23、电弧 电弧实际上是触头间气体在强电场作用下产生的放电现象 24、接触器 接触器是一种适用于在低压配电系统中远距离控制、频繁操作交、直流主电路及大容 量控制电路的自动控制开关电器 25、温度继电器 利用过热元件间接地反映出绕组温度而动作的保护电器称为温度继电器。 26、点动电路 按下点动按钮,线圈通电吸合,主触头闭合,电动机接人三相交流电源,起动旋转;松开按钮,线圈断电释放,主触头断开,电动机断电停转, 27、电气控制系统 电气控制系统是由电气控制元器件按一定要求连接而成 28、变极调速: 异步电动机调速中,改变定子极对数的调速方法。 29、电器元件位置图 电器元件布置图是用来表明电气原理中各元器件的实际安装位置的图 30、电器元件接线图 电气安装接线图是电气原理图的具体实现形式,它是用规定的图形符号按电器元件的 实际位置和实际接线来绘制的 31、变频调速: 异步电动机调速中,改变电源频率的调速方法。 二、填空:(每题 2 分) 1、常用的低压电器是指工作电压在交流(1200)V 以下、直流 (1500 )V 以下的电器。 2、选择低压断路器时,额定电压或额定电流应(不小于 )电路正常工作时的电压和电流。 3、行程开关也称(限位)开关,可将 (机械位移)信号转化为电信号,通过控制其它电器来

工厂电气控制技术第一章的习题参考复习资料

第一章继电接触逻辑控制基础习题参考答案 一、何谓电磁式电器的吸力特性与反力特性?为什么两者配合应尽量靠近? 解: 与气隙δ(衔铁与静铁心之间空气间吸力特性是指电磁机构在吸动过程中,电磁吸力F at 隙)的变化关系曲线。 反力特性是指电磁机构在吸动过程中,反作用力(包括弹簧力、衔铁自身重力、摩擦阻力)Fr与气隙δ的变化关系曲线。 为了使电磁机构能正常工作,其吸力特性与反力特性配合必须得当。在吸合过程中,其吸力特性位于反力特性上方,保证可靠吸合;若衔铁不能吸合,或衔铁频繁动作,除了设备无法正常工作外,交流电磁线圈很可能因电流过大而烧毁。在释放过程中,吸力特性位于反力特性下方。保证可靠释放。 二、单相交流电磁铁短路环断裂或脱落后,工作中会出现什么故障?为什么? 解: 电磁铁的吸引线圈通电时,会出现衔铁发出振动或较大的噪声。这时因为,当流过吸引线圈的单相交流电流减小时,会使吸力下降,当吸力小于反力时,衔铁与静铁心释放。当流过吸引线圈的单相交流电流增大时,会使吸力上升,当吸力大于反力时,衔铁与静铁心吸合。如此周而复始引起振动或较大的噪声。 三、触头设计成双断口桥式结构的原因是什么? 解: 触头设计成桥式双断口触点是为了提供灭弧能力。将电弧分成两段,以提高电弧的起弧电压;同时利用两段电弧的相互排斥的电磁力将电弧向外侧拉长,以增大电弧与冷空气的接触面,迅速散热而灭弧。见教材第7页的图1-6所示。 四、交流接触器在衔铁吸合前线圈中为什么会产生很大的电流? 解: 交流接触器的线圈是可等效为一个电感和电阻串联,铁心越大,电感量越大。则感抗越大。在吸合前,由于铁心与衔铁不吸合,磁阻很大,电感量就小,阻抗就小,所以电流大。当铁心和衔铁吸合后,磁阻小,电感量增大,感抗增大,所以电流小。 直流接触器通的是直流电流,电感在直流电流下近似于短路。线圈的直流电阻很大,电流变化不大。 五、从结构、性能及故障形式等方面说明交流接触器与直流接触器的主要区别是什么? 解: 结构方面:两者的组成部分一样。交流接触器的线圈一般做成粗而短的圆筒形,并绕在绝缘骨架上。直流接触器的线圈做成长而薄的圆筒形,且不设骨架。直流接触器线圈匝数多,但线圈导线线径较细。交流接触器的铁心是用硅钢片铆叠而成的,铁心和衔铁形状通常采用E型。直流接触器的铁心用整块铸钢或铸铁制成,衔铁采用拍合式。交流接触器的铁心装有短路环。直流接触器没有。交流接触器的灭弧装置常采用双断口电动力灭弧、纵缝灭弧和栅片灭弧。直流接触器常采用磁吹式灭弧。交流接触器的主触头是三对(对应三相交流电),直流接触器的主触头是二对(对应正负极)。交流接触器的线圈通交流电流,直流接触器的线圈通直流电流。

电气控制技术课后习题答案第一章

第一章 1-1电器为什么需要灭弧装置 答:电路中的电压超过10~12V和电流超过80~100mA,则在动、静触头分离时在它们的气隙中间就会产生强烈的火花或电弧。电弧时一种高温高热的气体放电现象,其结果会使触头烧坏,缩短使用寿命,因此通常要设灭弧装置。 1-2单相交流电磁机构中的短路环的作用是什么三相交流电磁机构中是否也需短路环当接触器内部发出振动噪声时,产生的原因可能有哪几种 答:单相交流电磁机构中的短路环的作用在于它产生的磁通滞后于主磁通一定相位差,它们产生的电磁力与F1之间也就有一相位差。三相交流电磁机构中不需短路环。交流电流要周期过零值,其产生的电磁吸力也要周期过零,这样在释放弹簧反力和电磁力的共同作用下衔铁就要产生振动。 1-3“将三只20A的接触器的触头并联起来,就可正常控制60A的负载;若控制30A的负载,它们的寿命就约延长一倍。”对吗为什么答:不对,前半句是对的,将三只20A的接触器的触头并联起来,就可正常控制60A的负载,但若控制30A的负载,它们的寿命就约延长一倍,是错误的。 1-4额定电流30A的电动机带稳定负载,测得电流值为26A,应如何整定热继电器的额定电流值对于三角形接法的电动机应如何选择热继电器

答:整定热继电器的额定电流值: 三角形接法的电动机在有可能不满载工作时,必须选用带断相保护功能的热继电器。 1-5对保护一般照明线路的熔体额定电流如何选择对保护一台电动机和多台电动机的熔体额定电流如何选定 答:对保护一般照明线路的熔体额定电流等于或稍大于线路的工作电流;对保护一台电动机或多台电动机的熔体额定电流等于或稍大于可能出现的最大电流除以,其中多台电动机,可能出现的最大电流等于容量最大一台电动机起动电流,加上其他各台电动机的额定电流。1-6固态继电器有哪些优缺点在什么场合应优先选用固态继电器 答:优点:工作可靠、寿命长、对外界干扰小、能与逻辑电路兼容、抗干扰能力强、开关速度快、无火花、无动作噪声和使用方便; 缺点:过载能力低,易受温度和辐射影响,通断阻抗比小。 1-7断路器可以拥有哪些脱扣器用于保护电动机需要哪些脱扣器用于保护灯光球场的照明线路需要哪些脱扣器断路器与熔断器相比较,各有什么特点 答:断路器可以拥有分励脱扣器、漏电脱扣器、热脱扣器与过电流脱扣器等;用于保护电动机需要电流脱扣器;用于保护灯光球场的照明线路需要复式脱扣器;断路器是能接通、承载以及分断正常电路条件下的电流,也能在规定的非正常电路条件下接通、承载一定时间并分断电流的开关电器;熔断器是当通过它的电流超过规定值达一定时间

工厂电气控制技术测试题

工厂电气控制技术测试题 1电磁机构的吸力特性与反力特性的配合关系是()。 A、反力特性曲线应在吸力特性曲线的下方且被此靠近; B、反力特性曲线应在吸力特性曲线的上方且彼此靠近; C、反力特性曲线应在远离吸力特性曲线的下方; D、反力特性曲线应在远离吸力特性曲线的上方。正确答案:A 2关于接触电阻,下列说法中不正确的是()。 A、由于接触电阻的存在,会导致电压损失 B、由于接触电阻的存在,触点的温度降低 C、由于接触电阻的存在,触点容易产生熔焊现象 D、由接触电阻的存在,触点工作不可靠 正确答案:B 3为了减小接触电阻,下列做法中不正确的是()。 A、在静铁芯的表面上嵌有短路环; B、加一个触点弹簧; C、接触面xx; D、在触点上镶一块纯银块 正确答案:A 4由于电弧的存在,将导致()。 A、电路的分断时间加长; B、电路的分断时间缩短; C、电路的分断时间不变;

D、电路的分断能力提高 正确答案:A 5在接触器的铭牌上常见到AC3 AC4等字样,它们代表()。 A、生产厂家代号 B、使用类别代号; C、国标代号; D、名称代号。 正确答案:B 6电压继电器的线圈与电流继电器的线圈相比,具有的特点是( A、电压继电器的线圈匝数多、导线细、电阻小; B、电压继电器的线圈匝数多、导线细、电阻大; C、电压继电器的线圈匝数少、导线粗、电阻小; D、电压继电器的线圈匝数少,导线粗,电阻大。 正确答案:B 7增大电压继电器的返回系数,应采的办法是()。 A、减小非磁性垫片的厚度; B、增大非磁性垫片的厚度; C、减小衔铁吸合后的气隙; D、增大衔铁释放后的气隙。)。正确答案:B 8在延时精度要求不高,电源电压波动较大的场合,应选用()

工厂电气控制技术(习题)

第一章常用低压电器 习题 1-1判断题(正确的打√,错误的打×) 1-1-1 一台额定电压为220V的交流接触器在交流20V和直流220V的电源上均可使用。()1-1-2 交流接触器通电后如果铁心吸合受阻,将导致线圈烧毁。() 1-1-3 交流接触器铁心端面嵌有短路环的目的是保证动、静铁心严密,不发生振动动与噪声。()1-1-4 直流接触器比交流接触器更适用于频繁操作的场合。() 1-1-5 低压断路器又称为自动空气开关。() 1-1-6 只要外加电压不变化,交流电磁铁的吸力在吸合前、后是不变的。() 1-1-7 直流电磁铁励磁电流的大小与行程成正比。() 1-1-8 熔断器的保护特性是反时限的。() 1-1-9 低压断路器具有失压保护的功能。() 1-1-10 一定规格的热继电器,其所装的热元件规格可能是不同的。() 1-1-11 无断相保护装置的热继电器不能对电动机的断相提供保护。() 1-1-12 热继电器的额定电流就是其触点的额定电流。() 1-1-13 热继电器的保护特性是反时限的。() 1-1-14 行程开关、限位开关、终端开关是同一种开关。() 1-1-15 万能转换开关本身带有各种保护。() 1-1-16 主令控制器除了手动式产品外,还有由电动机驱动的产品。() 1-1-17 继电器在整定值下动作时所需的最小电压称为灵敏度。() 1-2 选择题(将正确答案的序号填入括号中) 1-2-1 关于接触电阻,下列说法中不正确的是()。 A 由于接触电阻的存在,会导致电压损失B由于接触电阻的存在,触点的温度降低 C 由于接触电阻的存在,触点容易产生熔焊现象 D 由于接触电阻的存在,触点工作不可靠 1-2-2 为了减小接触电阻,下列做法中不正确的是()。 A 在静铁心的端面上嵌有短路环 B 加一个触点弹簧 C 触点接触面保持清洁 D 在触点上镶一块纯银块 1-2-3 由于电弧的存在,将导致()。 A 电路的分断时间加长 B 电路的分断时间缩短 C 电路的分断时间不变 D 分断能力提高 1-2-4 CJ20—160型交流接触器在380V时的额定工作电流为160A,故它在380V时能控制的电动机的功率约为()。 A 85KW B 100KW C 20KW D 160KW 1-2-5 在接触器的铬牌上常见到AC3、AC4等字样,它们代表()。 A 生产厂家代号 B 使用类别代号 C 国标代号 D 电压级别代号 1-2-6 CJ40—160型交流接触器在380V时的额定电流为()。 A 160A B 40A C 100A D 80A 1-2-7 交流接触器在不同的额定电压下,额定电流()。 A 相同 B 不相同 C 与电压无关 D 与电压成正比 1-2-8 熔断器的额定电流与熔体的额定电流()。 A 是一回事 B 不是一回事 1-2-9 电压继电器的线圈与电流继电器的线圈相比,具有的特点是()。 A 电压继电器的线圈与被测电路串联 B 电压继电器的线圈匝数多、导线细、电阻大 C 电压继电器的线圈匝数少、导线粗、电阻小 D 电压继电器的线圈匝数少、导线粗、电阻大

电机与电气控制技术试题库和答案(供参考)

电机与电气控制技术试题库及答案 一、名词解释:(每题5分) 1、低压电器:(B) 是指在交流额定电压1200V,直流额定电压1500V及以下的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器。 2、主令电器:(B) 自动控制系统中用于发送控制指令的电器。 3、熔断器:(B) 是一种简单的短路或严重过载保护电器,其主体是低熔点金属丝或金属薄片制成的熔体。 4、时间继电器:(B) 一种触头延时接通或断开的控制电器。 5、电气原理图(B) 电气原理图是用来表示电路各电气元器件中导电部件的连接关系和工作原理的电路图 6、联锁(C) “联锁”电路实质上是两个禁止电路的组合。K1动作就禁止了K2的得电,K2动作就禁止了K1的得电。 7、自锁电路:(C) 自锁电路是利用输出信号本身联锁来保持输出的动作。 8、零压保护(B) 为了防止电网失电后恢复供电时电动机自行起动的保护叫做零压保护。 9、欠压保护(B) 在电源电压降到允许值以下时,为了防止控制电路和电动机工作不正常,需要采取措施切断电源,这就是欠压保护。 10、星形接法:(A)

三个绕组,每一端接三相电压的一相,另一端接在一起。 11、三角形接法:(C) 三个绕组首尾相连,在三个联接端分别接三相电压。 12、减压起动(A) 在电动机容量较大时,将电源电压降低接入电动机的定子绕组,起动电动机的方法。 13、主电路:(A) 主电路是从电源到电动机或线路末端的电路,是强电流通过的电路, 14、辅助电路;(B) 辅助电路是小电流通过电路 15、速度继电器:(C) 以转速为输入量的非电信号检测电器,它能在被测转速升或降至某一预定设定的值时输出开关信号。 16、继电器:(C) 继电器是一种控制元件,利用各种物理量的变化,将电量或非电量信号转化为电磁力(有触头式)或使输出状态发生阶跃变化(无触头式)17、热继电器:(C) 是利用电流的热效应原理来工作的保护电器。 18、交流继电器:(C) 吸引线圈电流为交流的继电器。 19、全压起动:(C) 在电动机容量较小时,将电动机的定子绕组直接接入电源,在额定电压下起动。 20、电压:(A) 电路两端的电位差 21、触头 触头亦称触点,是电磁式电器的执行元件,起接通和分断电路的作用。

工厂电气控制技术复习题

工厂电气控制技术复习题(一) 一、填空题 1.熔断器在低压电路中起短路保护和过载保护作用。 2.电磁机构由线圈、铁心和衔铁组成。 3.降压启动是指利用某些设备或者采用电动机定子绕组换接方法,使电动机起动时,定子绕组的端电压低于额定电压,从而减少起动电流。 4.交流电磁机构的线圈通电后,衔铁尚未动作时的励磁电流为吸合后的额定电流5~6倍,所以交流电磁机构不适合用于可靠性要求高与操作频繁的场合。 5.绕线异步电动机有串电阻起动和串频敏变阻器起动两种控制电路。 6.PLC内部等效继电器的符号约定:○表示线圈、≠表示常闭触点、‖表示常开触点。7.0~T199是100ms定时器、T200~T245是10ms定时器。 8.STL指令称为步进接点指令。其功能是将步进接点接到左母线。STL指令的操作元件是状态继电器S。 二、判断题 1.直接启动所用设备少,线路简单,维修量较少,故电动机一般都采用直接启动。(×) 2.接触器可以频繁地接通和切断交直流主电路和控制电路,并能实现远距离控制。(√) 3.M7120磨床电磁吸盘电流过小时,电动机M1、M3停止旋转。(√) 4.直流电弧比交流电弧更容易熄灭。(×) 5.热继电器适用所有电动机的过载保护。(×) 6.接触器触头的常开和常闭是指电磁系统未通电动作前触头的状态。(√) 7.不具有掉电保护功能的计数器,掉电后当前触点不能自动复位,需要使用RST指令使触点复位。(√)8.PLC输出继电器的外部输出触点只有常开触点。(√) 9.步进接点既有常开触点又有常闭触点。(×) 10.PLF是上升沿脉冲微分指令。(×) 三、选择题 1.单台三相交流电动机(或设备)的三根引出线,按相序依次编号为(A) A、U、V、W B、L1、L2、L3 C、U11、V11、W11 2.桥式起重机电动机的过载保护均由(B )来实现。 A、熔断器 B、过流继电器 C、热继电器 3.只有当Z3040摇臂钻床的摇臂完全松开后,活塞杆通过弹簧片才会压下位置开关(B ),使摇臂上升或下降。 A、SQ1 B、SQ2 C、SQ3 4.T68镗床主轴采用(B )制动。 A、能耗制动 B、反接制动 C、机械制动 5.星-三角减压起动控制的起动转矩只有额定电压下起动的(B )。 A、1/√3 B、1/3 C、1/2 四、简答题 1.请分析Z3040型钻床摇臂移动后夹不紧的故障原因。 答:夹紧动作结束是由行程开关SQ3来控制的。若摇臂夹不紧,是由于SQ3动作过早,使液压电动机M3在摇臂还未充分夹紧时就停止旋转了,这是由于SQ3安装不当,过早地被活塞杆压上动作所致。 2.X62W万能铣床是如何实现主轴电动机的起动停止控制? 答:按下起动按钮SB3或SB4,接触器KM1线圈得电并自锁,KM主触头闭合,主轴电动机M1全压起动。

最新电机与电气控制技术-许翏-课后答案

第一章 变压器 1-1在分析变压器时,对于变压器的正弦量电压、电流、磁通、感应电动势的正方向是如何规定的? 答:1)电源电压。 U 正方向与其电流。 I 正方向采用关联方向,即两者正方向一致。 2)绕组电流。 I 产生的磁通势所建立的磁通。 φ,这二者的正方向符合右手螺旋定则。 3)由交变磁通φ产生的感应电动势产,二者的正方向符合右手螺旋定则,即它的正方向与产生该磁通的电流正方向一致。 1-2 变压器中的主磁通和漏磁通的性质和作用是什么? 答:交变磁通绝大部分沿铁心闭合且与一、二次绕组同时交链,这部分磁通称为主磁通。 φ;另有很少的一部分磁通只与一次绕组交链,且主要经非磁性材料而闭合,称为一次绕组的漏磁通。 σφ1。根据电磁感应定律,主磁通中在一、二次绕组中分别产生感应电动势? 1E 和2?E ;漏磁通。 σφ1;只在一次绕组中产生感应电动势 1σ? E ,称为漏磁感应电动势。二次绕组电动势2? E 对负载而言即为电源电动势, 其空载电压为20? U 。 1-3 变压器空载运行时,空载电流为何很小? 答:变压器空载运行时,原边额定电压不仅降落在原边电阻r 1上,而且还有漏磁压降,还有主磁通产生的压降,由于-? 1E 很大,或者说Z m =r m +jx m 很大,致使励磁电流很小。 1-4 一台单相变压器,额定电压为220V /110V ,如果将二次侧误接在220V 电源上,对变压器有何影响? 答 副边励磁电流将非常非常大。因为原边接额定电压时主磁通φm 为设计值,铁心磁路接近饱和,最大磁密B m 接近饱和值;这时副边电压为U 2≈E 2,即E 2=110V 。不慎把到边接到220V 时,副边漏阻抗也很小,电压与电势近似相等,因此有E 2≈U 2=220V ,与原边接220V 时相比,副边电势大小增大到原来的二倍。我们知道,E 2=4.44fw 2φm 因此φm 也增大到原来的二倍,磁密B m 也增大到原来的二倍。正常运行时B m 已到了磁化曲线的拐弯点,B m 增加一倍,励磁磁动势将急剧增加,励磁电流由副边提供,励磁电流非常大,会数倍于额定电流。 l-5一台单相变压器,额定容量S N =250kV ·A ,额定电压U 1N /U 2N =10kV /0.4kV ,试求一、二次侧额定电流为I 1N 、、I 2N 。 解:原边额定电流 I 1N =S N /U 1N =250/10=25A 副边额定电流

电气控制技术复习题及答案

《电气控制技术》课程复习资料 一、填空题: 1.低压电器基本结构是、和灭弧装置。 2.在交流接触器的铁心上一定要安装,目的是。 3.直流电动机的调速方法有:1)改变调速、2)改变调速、3) 调速等三种。 4.用Y-△降压起动时,起动电流为直接用△接法起动时的 ,所以对降低很有效。 但启动转矩也只有直接用△接法启动时,因此只适用于启动。 5.反接制动时,当电机接近于时,应及时防止。 6.伺服电动机为了防止“反转”现象的发生,采用的方法。 7.低压电器的基本结构是、、。 8.熔断器又叫保险丝,用于电路的保护,使用时应接在电路中。 9.机床电气控制是对控制对象进行控制。 10.电磁制动是使电动机产生一个与旋转方向的方法实现的;按其产生的制动转矩方法的 不同可分为:能耗制动、再生制动、反接制动。 11.摇臂钻床的主运动是主轴带着钻头的旋转运动;进给运动是主轴的垂直运动;辅助运动主要有三 种:。 12.电动机的降压起动控制电路主要有:、、自耦变压器及延边三角形降压起动。 13.在电气控制原理电路图中常用到几种“锁”字电路,如自锁、以及顺序连锁等。 14.直流电机的调速方法有、、。 15.笼型异步电机的降压起动方法有:、、。 16.行程开关也称开关,可将信号转化为电信号,通过控制其它电器来控制 运动部分的行程大小、运动方向或进行限位保护。 17.接触器可用于频繁通断电路,又具有保护作用。 18.伺服电机又称电机,在自动控制系统中作为元件。它将输入的电压信号变 换成转矩和速度输出,以驱动控制对象。 19.速度继电器是用来反映变化的自动电器。动作转速一般不低于300r/min,复位转速 约在。 20.刀开关安装时,手柄要向装,不得装或装,否则手柄可能因动下落而引 起,造成人身和设备安全事故。接线时,电源线接在端,端接用电器,这样拉闸后刀片与电源隔离,用电器件不带电,保证安全。 二、判断题: 1.直流电动机的起动方法有直接起动、电枢回路串电阻起动降压起动。 [ ] 2.中间继电器主要用途是:信号传递和放大,实现多路同时控制,起到中间转换作用。 [ ] 3.热继电器和过电流继电器在起过载保护作用时可相互替代。 [ ] 4.选用空气式时间继电器要考虑环境温度的影响。 [ ] 5.一台额定电压为220V的交流接触器在交流220V和直流220V的电源上均可使用。 [ ] 6.三相笼型异步电动机的电气控制线路,如果使用热继电器作过载保护,就不必再装设熔断器作短路保 护。 [ ] 7.刀开关安装时,手柄要向上装。接线时,电源线接在上端,下端接用电器。 [ ] 8.按钮用来短时间接通或断开小电流,常用于控制电路,绿色表示起动,红色表示停止。 [ ] 9.交流接触器通电后如果铁心吸合受阻,将导致线圈烧毁。 [ ] 10.交流接触器铁心端嵌有短路铜环的目的是保证动、静铁心吸合严密,不发生震动和噪声。 [ ] 11.直流接触器比交流接触器更适用于频繁操作的场合。 [ ] 12.低压断路器又称自动空气开关。 [ ]

相关文档