一概述

小电流系统是指中性点不直接接地系统,包括中性点不接地系统,中性点经消弧线圈接地系统或中性点经电阻接地系统。在我国,66KV及其以下电压等级的电网中,一般都采用这种系统。

小电流系统发生单相接地以后,由于故障特征不明显,使得能迅速、准确地指示接地回路有了一定的难度,小电流系统单相接地选线一直是继电保护领域未彻底解决的一个难题。从八十年代末一直到现在,众多大专院校、研究院、生产厂家都致力于这一产品的开发与生产,提出了不少新思路与新方法。

目前国内流行的三种选线原理是功率方向法、谐波分析法(即群体比幅比相法)、与信号注入法。

(1)功率方向法:采用判断每条线路的零序电流的功率方向来确定故障线路,这种方法从原理上讲就做不到100%的准确率,可能出现一条线路接地,判断多条线路或一条都判断不出的结果。目前,这种方法常被综合自动化系统中分布采样单元或功率方向继电器采用。

(2)谐波分析法:谐波分析法采用单相接地后零序稳态信号的群体比幅比相法,由于比幅比相时,采用的是相对原理,因此,这种方法从理论上讲不存在死区,不受运行方式及接地电阻的影响,可以做到100%的准确率,其选线方案的有效性已得到充分证明,但对于CT不平衡导致的零序电流,这种方法不能有效解决。

(3)信号注入:虽然接线简单,不需零序CT回路,但由于注入信号大小及方法的限制一般主要用于10KV及以下电压等级系统。另外,探头的灵敏度和可靠性易受各种外界因素影响,再者综自站及无人值守站的使用有些不便。

BW-ML196H微机小电流接地选线装置是在改进和完善上一代的基础上推出的。本装置适用于380v~66kv中性点不接地或经消弧线圈接地或经电阻接地的发电厂、变电站。在系统中架空出线上必须装三相CT、电缆出线时套装零序CT,PT有开口三角零序电压输出。当系统出现单相接地故障时,本装置能准确判断出是哪一条接地线路接地,并指示打印,选线准确率达100%。

BW-ML196H微机小电流接地选线装置引用标准如下:

GB/T 2422 电工电子产品环境试验

GB/T 2423.1 电工电子产品基本环境试验规程试验A:低温试验方法

GB/T 2423.2 电工电子产品基本环境试验规程试验B:高温试验方法

GB/T 2423.4 电工电子产品基本环境试验规程试验Db:交变湿热试验方法

GB/T 4208 外壳防护等级(IP代码)

GB/T 7251.1 低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备

GB/T 7261 继电器及继电保护装置的基本试验方法

GB/T 11287 电气继电器第21部分:量度继电器和保护装置的振动、冲击、碰撞和地震试验第1篇:振动试验(正弦)

GB/T 14537 量度继电器和保护装置的冲击与碰撞试验

GB/T 14598.9 电磁兼容、试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T 14598.10 电磁兼容、试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 14598.13 电磁兼容、试验和测量技术 1MHz(1kHz)脉冲群抗扰度试验

GB/T 14598.14 电磁兼容、试验和测量技术静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.8 电磁兼容、试验和测量技术工频磁场抗扰度试验

GB/T 17626.11 电磁兼容、试验和测量技术电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验

JB3336 电站设备自动化装置通用技术条件

二装置工作原理

本装置采用谐波分析法,结合暂态过程的小波分析法与暂态过程的零序能量法,采用微机实现智能选线方法。其工作原理如下:

当小电流系统发生单相接地时,故障线路零序电流为其它非故障线路零序电流之和,原则上它是这组采样值中最大的,但由于CT误差、信号干扰以及线路长短差别悬殊,有可能在排序时排到第二、第三,但不会超出前三,这一步为初选,所采用的原理是相对概念(在现行运行方式下,取前三个最大的)。第二步,在前三个信号里,采用相对相位概念即用电流之间的方向或电流与电压之间的超前与滞后关系,进一步确定是前三个中的哪一个故障,还是母线故障,相对的相位关系允许角度误差在±85°之间,而零序电流二次侧幅值可在1~1000mA之间变化。由于采用双重判据,而且使用的都是相对原理,克服了运行方式变化、接地电阻及线路长短的影响,并且不需整定。

小波分析法利用接地初始时的一段波形来分析。每条线路,由于长短不一,阻抗值

不同导致暂态过程中零序电流所含的谐波分量不同,线路越短,高频分量越多。小波分析法提取某一频率段的谐波分量后,各支路的零序电流分布也满足上述结论。而且,突出的优点是,这种分析法能克服消弧线圈和CT不平衡的影响,这是因为,消弧线圈在暂态过程中还未起作用,而CT不平衡电流分量已被滤去(选择频段时去掉基波分量)。但小波分析法在稳态时要同谐波法和能量法相结合。整个装置工作过程如下:系统无单相接地故障时,装置处于监视状态,液晶屏显示当前日期与时间,当PT 开口三角输出零序电压大于整定值(出厂设置为30V)时,表示系统发生单相接地时,启动CPU进行数据的收集、滤波、排序、判断、经过多次综合分析后,将接地故障信息(如接地起始时刻、故障线路号、故障累计时间等),送液晶屏显示、打印,并将判断结果送继电器输出或串口输出。

三装置功能及特点

1、选线方案上综合利用了暂态过程的小波分析法及利用稳态过程的谐波分析法与能量法,进一步提高了选线的准确率。

2、严格按照继电保护装置的要求来设计,制造和检测,CT回路采用大电流短路端子,抽出插件不影响系统运行,产品按保护要求通过国家继电器质量监督检测中心检测。

3、硬件电路重新设计,采用32位DSP微处理器控制电路,进一步提高了系统的集成度;PT,CT采样回路分离,消除了调整放大倍数时相互之间的牵连;为提高采样的精度(特别是带消弧线圈系统),本装置采用的工频同步电路能自动检测与切换,确保同步电路发生故障后,仍能正确采样;选用了高性能多路切换开关,抗干扰能力大大增加。

4、操作面板设计大大简化,采用液晶汉显屏,信息量大,易于理解(自带引导信息),操作简单。

5、选线准确率高:直接接地、间隙性接地、弧光接地都能准确选线。

6、易于和综合自动化及远动装置接口。不仅提供了串口输出信号(RS232或RS485接口或LONWORKS(二线)),而且提供了继电器节点输出信号。

7、具备报警、编码两种输出方式,可适应现场各种需要,动作延时时间可软件设定。

8、可以现场设定母线接地报警的零序过电压值,该值与选线所用启动电压完全独立。

9、当两条线路(同一段母线或两段母线)相继单相接地时均可保证选线,并分别

报警。

10、装置工作电源交直流两用。

11、装置可以存储99组接地信息(超出自动清除旧信息),装置设定信息和时钟在掉电后不丢失。

12、现场CT变比、启动电压可软件设定,现场不需调整。

13、装置具备完善的自检测能力,自调试能力。

14、整机采用后插拔方式,装置强弱电回路、开出开入回路合理布局,某些线路板采用四层板,抗干扰能力极强。

四选型及订货须知

●型号说明

BW-ML 196H

系列型号

产品代号(微机小电流接地选线装置)

●订货须知

1、应将母线段数、出线总数,每条线路的编号及CT变比告知厂家以便编程时考虑进去,如果是新建厂站,有些参数无法确定,则可在投产时现场编程。

2、最好将系统大致总的零序电流(或线路总长及电压等级)告诉厂家,以便考虑隔离CT时以最优方式设计。

3、如果是综合自动化站或无人值守站、应将串口通讯方式及通讯规约格式告诉生产厂家。

4、系统出线总数,电缆出线时最好配置我公司生产的BW-LJ系列零序电流互感器,详细见本公司的《BW-LJ系列零序电流互感器说明书》。

五装置技术指标

●使用环境

1、工作温度:-10~55℃,24小时内平均温度不超过35℃。

2、存储温度:-25~70℃,在极限下不施加激励量,装置不出现不可逆转的变化,

温度恢复后,装置应能正常工作。

3、大气压力:80~110Kpa

4、空气相对湿度:最湿月的月平均最大相对湿度为90%,同时该月的月平均最低温度为+25℃且表面不凝露。最高温度为+40℃时,平均最大湿度不超过50%。

●技术参数

1、适用电压等级:1~2 个

2、母线段数: 1~4 段

3、出线数:≤28

4、零序电流输入范围:0~1000mA(大于时,订货时须声明)

零序电压输入范围: 0~300V

5、机内PT、CT隔离器功耗

PT < 0.2 VA 输入额定电压200V

CT < 0.1 VA 输入额定电流 1A

6、工作电源:

AC220V±20% 50Hz 20 W

DC220V±20% 20 W

DC110V±20% 20 W(订货时声明)

7、通信接口:RS-232C(三线)

RS-485(二线)

LONWORKS(二线)

(请用户订货时声明通讯方式)

8、继电器节点容量: 50W(直流有感负荷)

装置面板布置及说明

图一 BW-ML196H 4U 19英寸宽机型面板布置图

图二 BW-ML196H 型机箱前面板按键布置图

●汉显液晶屏:

正常情况下,显示时钟 故障情况下显示如图2所示:

界面 1 界面2

河北博为电气 有限公司 08年08月08日 20时08分08秒 CRC:XXXX ver=1.0

接地故障

母线01 通道05 编号0001 接地

接地相 08/08/08 开始时间 15:50:33 持续时间 00:02:25

在正常运行状态下,显示当前时钟和年月日及软件版本号。

当系统发生接地故障时:

如果有多段的3U0越限或突变,仅显示最先判断出的那一段。

如果报出的通道号是“未知”,表示无法正确选线,即无法判断具体是母线接地还是线路接地故障。

如果报出的通道号是“1---”,表示是第一段母线发生接地故障;其它母线接地情况,依此类推。

如果报出通道号是“05”,表示接在通道号为05的线路发生接地故障;其它线路接地情况依此类推。

编号0001,表示通道05对应的线路编号为0001

接地相,是预留的选相结果,本程序暂时无意义。

开始时间:表示接地故障开始时间为2008年8月8日;

持续时间:表示接地故障持续了2分25秒。

此时蜂鸣器发出报警蜂鸣音,按下任意键可以消除报警蜂鸣音;打印机打印当前的接地信息,其中包括接地母线号、接地线路号、接地开始时间等信息。接地消失时,会打印出持续时间。

●按键:

用于选择子菜单或退出子菜单及参数、功能、设定。按键与显示菜单配合来选择某一功能,见后面调试说明。

●指示灯:

+5V灯亮:表示装置内部用的+5V电源供应正常。

+3.3V灯亮:表示装置内部用的+3.3V电源供应正常。

运行灯亮:表明装置处在运行状态。

接地灯亮:说明装置检测到有接地故障发生。

IRIG灯:用于指示装置校时通讯,备用指示灯。

通讯灯:用于指示通讯是否正常。

七 装置外形尺寸及安装尺寸

说明:为装置安全可靠,请做到下面两点:

1.屏后应做一支架,支架尺寸请参照机箱尺寸,支架支撑为机箱侧面开孔(随机配件); 2.屏后应做一横担,横担在机箱正中下方(配屏厂家加装)。

左视图

290(机箱深度(含端子))450

465

482(面板最大宽度)465110

7

R 3

.5

11

机箱侧板开孔放大图

17

D 1

6

机箱主视图

176

R 3.

5

屏面开孔尺寸

101.6

179

181(面板最大高度)

101.6

图三 BW-ML196H 4U 19英寸宽机型外型尺寸及开屏尺寸图

八 后板端子图及说明

BW-ML196H 微机小电流接地选线装置后端子示意图见附图三。其连接注意事项如下: 1、CT1-CT28为1-28路零序电流输入;PT1-PT4为1-4段零序电压输入。 2、CT1*-CT28*为零序电流互感器同名端;PT1*-PT4*为零序电压互感器同名端。 3、零序互感器(CT )(PT )接入时同名端应完全一致,异名端在(CT )(PT )附近接大地。

4、本装置所有报警除掉电报警(DDB )为常闭触点外,其它均为常开触点,而且都是无源节点。

九现场信号来源及输入接线

●电源信号:

本装置推荐使用交流或者直流220V电源

本装置需要引入各母线的零序电压信号(PT开口三角电压)以及各条出线的零序电流信号(架空线采用三相CT接成滤过器形式,对于只有A、C两相CT的用户必须安装B 相CT,并且要求B相CT其精度变比特性均与A、C相相同,才可以接成滤过器形式;电缆线通常套装零序CT)。

●零序电压信号:

* Uo iPT*

Uon iPT

i=1、2、3、4分别表示1、2、3、4段母线

图四零序电压信号来源示意图

●零序电流信号:

架空线

图五零序电流信号来源示意图

附图一BW-ML196H小电流接地选线装置原理框图

附图二 BW-ML196H 微机小电流接地选线装置不同现场的连线

站A

站B

该环网站间联接电缆

零序电流不引入装置

站D

末端不相连

站C

(C T n 为特制大内径零序C T )

接入B W -M L 系列装置

末端相连

接入B W -M L 系列装置

河北博为电气有限公司 BW-ML196H 微机小电流接地选线装置说明书

附图三 BW-ML196H 微机小电流接地选线装置后端子示意图及各端子说明

B W -M L 196H 微机小电流接地选线装置后端子连接原理图(B 型端子)

说明: 装置所有报警除掉电报警为常闭接点外,其它均为常开接点,且均为无源节点。21J 11-1J 11-2

22

J 1-111号

11J 6-1J 2-1J 3-1J 5-1J 4-13597J 7-1J 9-1J 8-1J 10-113151719J 1-22

2号J 6-212J 4-2J 2-2J 3-2J 5-28

4

6

10J 10-2

J 9-2J 8-2J 7-218161420135133127123121125129131J 21-131J 16-1J 13-1J 12-1J 15-1J 14-123252729J 17-1J 18-1J 20-1J 19-1373335391号J 26-1J 25-1J 24-1J 22-1J 23-1J 27-1J 28-1J 21-2122J 16-232

J 15-2J 13-2

J 14-2J 12-2

28

26

24

30

J 17-2J 18-2J 19-2J 20-238

3436

40J 26-2132J 25-2J 24-2J 23-2J 22-2128126124130J 28-2J 27-2136

1342号51C T 6C T 1*

C T 2*

C T 4*C T 3*C T 5*3号49

47

4541

43

C T 1C T 3C T 2

4244C T 4C T 548

46

50

C T 10*

C T 11*C T 12*C T 14*

C T 13*

C T 8*C T 7*C T 6*C T 9*6153

555759

56

C T 7

C T 8

52

54C T 9C T 10C T 1158

603号63

65

67

C T 14C T 12

C T 13

64

62

66

68

说明:1、C T 1-C T 28为1-28路零序电流输入。2、C T 1*-C T 28*为零序电

流互感器同名端。

3、零序互感器(C T )接入

同名端应完全一致,异名端在C T 附近接大地。

4号

4号C T 20

79

C T 19

C T 18

C T 17C T 15C T 16C T 15*C T 16*

C T 17*

C T 18*

C T 19*72

707674785号69

7371

77

75

C T 26

C T 25

C T 27

C T 22

C T 21C T 23

C T 24

C T 28

C T 20*

C T 21*

C T 22*

C T 24*

C T 23*

8480

8288

86C T 25*

C T 26*

C T 28*C T 27*92

90

94

96

8183

85

89

87

95

93

91

5号

M B 3-2

103

1026号150

110

112

101

M B 1-1

M B 2-1

M B 3-1

R X D 485B 113G N D

485A

T X D

111

109

M B 2-2

M B 1-2

114

115

6号106

104105

152

107

156

154

158

U 02

153

M B 4-1D D B -1G Z B -1

Z B -1U 01

117M B 4-2

Z B -2

118116

G Z B -2

U 01*

D D B -2

119

151

U 03

U 04

P G N D

U 04*

U 03*

U 02*

155

157

149

注意:本装置使用交/直流220V

电源供电,当使用直流电源时,

必须断开内部的工频变压器。

装置失电报警接点

R S -232发送信号线

R S -232接收信号线

一段母线报警接点

三段母线报警接点

四段母线报警接点

装置异常报警接点

二段母线报警接点

装置机壳接大地

A C 220L

A C 220N

说明:

7号

159

160

M B 1-1、M B 1-2

M B 3-1、M B 3-2

M B 4-1、M B 4-2

G Z B -1、G Z B -2

D D B -1、D D B -2

M B 2-1、M B 2-2

端 子

485B

485A

T X D

R X D

G N D

Z B -1、Z B -2

P G N D

说 明

R S -485口线

R S -485口线

R S -232地线

总报警接点

7号

端子名称

RXD 232接收数据端口

TXD 232发送数据端口

GND 232地信号线

485B 485通讯口线

485A 485通讯口线

DDB-1 掉电报警(当装置失电时,此节点闭合)

DDB-2 掉电报警

GZB-1 装置异常报警接点

GZB-2 装置异常报警接点

ZB-1 总报警接点(当母线或线路发生接地时,此节点闭合) ZB-2 总报警接点

MB1-1 一段母线报警接点

MB1-2 一段母线报警接点

MB2-1 二段母线报警接点

MB2-2 二段母线报警接点

MB3-1 三段母线报警接点

MB3-2 三段母线报警接点

MB4-1 四段母线报警接点

MB4-2 四段母线报警接点

附录一 架空线、电缆线电容电流估算法 1、架空线的电容电流计算

I=(2.7~3.3)2U 2L 210-3安

式中U — 电网的额定电压(KV) L — 线路长度(KM) 系数2.7适用于无避雷线的线路(木杆线路) 3.3适用于有避雷线的线路(木杆线路)金属杆塔时 变电所的电力设备所引起的电容电流增值,可按下表估计

2、电缆要比同样长度架空线的电容电流大25倍(三芯电缆)~50倍(单芯电缆),在近似计算中可采用Ic=0.1UL 安,U ,L 定义同上

也可采用下表的平均值计:

电缆线路电容电流平均值(安/公里)

额定电压(KV ) 6 10 35 66 电容电流增值(%) 18

16

13

12

额定电压 (KV )

截面

电容电流

(m ㎡) (A/ m ㎡)

6

10

35

10 0.33 0.46 - 16 0.37 0.62 - 25 0.46 0.62 - 35 0.52 0.69 - 50 0.59 0.77 - 70 0.71 0.90 3.07 95 0.82 1.00 4.10 120 0.89 1.10 4.40 150 1.10 1.30 4.80 185

1.20

1.40

5.20

交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆选用互感器直径一览表

单芯三芯

8.7/15KV 12/20KV 8.7/15KV 12/20KV

导线截面m㎡电缆外

mm

选用

CT

直径

导线截

m㎡

电缆

外径

mm

选用

CT

直径

导线

截面

m㎡

电缆

外径

mm

选用

CT

直径

导线

截面

m㎡

电缆

外径

mm

选用

CT

直径

25 23 25 53 80

35 24 35 27 35 55 80 35 63 80 50 25 50 29 50 58 80 50 66 100 70 27 70 30 70 61 80 70 69 100 95 29 95 32 95 66 100 95 74 100 120 30 120 34 120 70 100 120 77 100 150 32 150 35 150 73 100 150 82 120 185 34 185 38 185 77 100 185 86 120 240 36 240 40 240 84 120 240 92 120 300 39 300 43 300 89 120 300 97 120 400 42 400 45

500 45 三根500 48 三根

十 操作及调试说明

装置在运行状态时,按下“确定”键进入“主菜单”, 显示如下:

主菜单采用滚屏方式设计,使用“↑ ↓”键移动光标时,相应菜单会反显并且相应的图标闪烁;按下“确定”键进入相应的调试菜单,按下“放弃”键返回运行状态。

各项调试功能说明:

7、重新判断

当小电流系统发生接地故障时,装置接地指示灯亮、 蜂鸣器报警、相应开关量接通、液晶屏显示接地信息、

打印机打印相应的接地信息。

此时,“编号”位置显示的就是接地线路的编号; “母线”位置表明是哪一段的3U0越限或突变;

如果有多段的3U0越限或突变,仅显示最先判断出的那一段。

如果报出的通道号是“未知” ,表示无法正确选线,即无法判断具体是母线接地还是线路接地故障。

如果报出的通道号是“1---” ,表示是第一段母线发生接地故障;其它母线接地情况,依此类推。

如果报出通道号是“05” ,表示接在通道号为05的线路发生接地故障;其它线路接地情况依此类推。

编号 0001,表示通道05对应的线路编号为0001 接地相,是预留的选相结果,本程序暂时无意义。

如果运行人员对选出的结果有怀疑,可以使用此项功能进行重新选线,以确认接地

主菜单 重新判断 装置自检 追忆信息设定 用户设定 调试设定

主菜单 厂家设定 关于本装置

接地故障 母线01 通道05

编号 0001 接地

接地相 08/08/08

开始时间 15:50:33 持续时间 00:02:25

故障所在,如果两次结果一致,则可确认故障线路。

注:重新选线将清除当前显示的接地信息,并且不保存前显示的接地信息;所以,运行

人员在使用此功能时,应记录当前显示接地信息的“线路号” 、“母线” 。 8、装置自检

当选择“装置自检”菜单时,装置进入自检状态,并依次检测:

9、追忆信息设定

“追忆信息设定”菜单用于查看追忆信息和清除追忆信息。

“查看追忆信息”可以查看以前的接地故障追忆信息; 本装置自动记录所发生过的接地故障信息,一共可以保存 99条信息,编号为0的追忆信息记录的是最新发生的接地 故障信息;当多于99次时,最早的接地追忆信息将被清除, 新的追忆信息保存在编号为0的位置,其它追忆信息将自 动依次重新编号。

本装置可以对追忆信息进行再次打印,操作步骤为:

1.进入“查看追忆信息”菜单,使用“+ -”键,选择要打印的追忆信息。

2.按下“确定”键,将出现打印询问对话屏幕“打印当前追忆信息?” ,按“确定”键进行打印,按“放弃”键放弃打印。

“清除追忆信息”菜单可以清除所有的追忆信息,清除成功后将显示“追忆信息已清除” 。

装置正常

追忆信息设定

查看追忆信息 清除追忆信息

打印当前 追忆信息?

追忆信息已清除

追忆信息 01/10

母线0001 通道01 编号 接地

接地相 08/08/08 开始时间 15:50:33 持续时间 00:02:25

10、用户设定

图1 用户设定 图2 时钟设定 图3 蜂鸣器设定 “用户设定”菜单中主要包括:时钟设定、蜂鸣器设定、通讯设定等几个功能菜单,见图1。

“时钟设定”功能菜单,是用来校准装置内部系统时钟,见图2。

图4 通讯设定 “蜂鸣器设定”功能菜单,用来设定在系统发生接地故障

时是否发出蜂鸣报警、在有按键操作时是否发出按键音,见图3。

“通讯设定”功能菜单,用来设置与上位机进行通讯时的通讯速率、本机地址、通讯规约;波特率可在300、600、1200、2400、4800、9600bps 之中任选其一,默认值为9600bps ;本机地址以十进制表示,默认值32;通讯规约默认值为BW1(停止通讯状态)。 11、调试设定

“调试设定”菜单中,密码为“6666”,内部包括:前置信息、线路配置、通道检测、装置配置4个功能菜单,详见下图: 12、前置信息

将相应电压通道施加电压(PT1-PT4 需要加入50V )

或者电流(CT1,需要施加0.5A), 看相应显示部分数值是否和施加值是否 满足误差标准,如果超出误差线,则应 该校准,校准方法是调整对应项目的系数, 加大或者减小系数(通过+,-按键操作), 使显示值误差最小,然后将相应项施加电压

(或者电流)加大减小,看其它施加量与显示量是否在允许误差内,最后按确定键,保存

用户设定

一时钟设定 二蜂鸣器设定 三通讯设定

时钟设定

2008年09月07日 10时17分48秒

蜂鸣器设定

接地报警 有 按键蜂鸣 有

通讯设定

本机地址:032 D

通讯速率:9600

通讯规约:BW1

1.前置信息

2.线路配置

3.通道检测

4.装置配置

5.其它设置

1.前置信息 PT1 000.00 xxxxx PT2 000.00 xxxxx PT3 000.00 xxxxx PT4 000.00 xxxxx CT1 00.000 xxxxx