文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 花岗岩地面施工方法

花岗岩地面施工方法

花岗岩地面施工方法
花岗岩地面施工方法

新衡山站花岗岩地面施工工艺

深圳分公司刘智

【推荐人:黄清云】在武广线检查中发现新衡山站进站大厅花岗石地面施工质量达到了平整无色差,避免了返水、错台,无水斑、无打磨。主要是:选择有质量保证的厂家石材,现场做六边防护,晾晒1-2天,铺贴样板后全面展开。本人建议其将花岗岩施工工艺总结出来,现将其经验做法推荐给各单位借鉴。

工程简介:

新衡山站地面为湿贴灰麻花岗岩石材,室内石材厚度为20mm,设计要求进行密缝铺贴,出站厅、售票厅石材规格为800×800mm,候车大厅、软席候车厅为1000×1000mm;石材基层为200厚焦砟混凝土。地面石材分缝要求与墙体石材通缝。

现场施工工艺:

施工流程:石材分色、选材→石材放线→石材防护→铺贴→清理及成品保护。

1.石材分色选材:石材进场后,先按规格码放在干燥的地点,并进行防雨遮盖,以防湿度大使石材变色不易挑选。在码放过程中按颜色的深浅进行分类,以方便现场使用。用尺量方法把相同规格的放在一起,因是密缝铺贴,要求对角线误差必须保证在±1mm以内,不符合要求的单独码放,作为边角处需切割的备用石材。

2.石材放线:

因本工程要求墙地面石材通缝,故地面石材分缝放线在墙体石材

安装前结合墙体位置、门洞口位置进行统一安排,综合考虑各方面整体效果后再进行放线,其原则是:墙地面通缝;边角处不出现少于半块石材尺寸的边条;尽量与门洞口边线或门扇中线通线;与室外石材在门口处通缝且利于室外石材分缝等。按以上原则需先将现场结构位置进行精确测绘,通过图纸放样并经现场核对无误后方可开始放线。放线过程中及时做好定位及标高的标记,以便于使用及复核。

3.石材防护:

车站主要为人员流动、聚集较多的公共场所,且站房候车大厅多设在一层,因无其他污染,通常进行石材防护时选用防水型防护剂,以防止但此类地点地下水或潮气侵入石材使其变色,影响装修效果。在此必须强调,石材基层的处理尤其关键。新衡山站地面石材基层为结构底板、地面防水层、焦砟混凝土等。结构底板及防水层可以有效的阻断水源,抑制地下水、潮气向石材的渗透。焦砟混凝土施工完成后,由于其孔隙率较大,故而含水率较高,新衡山施工基层时正值当地旱季,地下水位处于较低点,气温高、空气相对干燥,利于基层的水分挥发。在对石材进行防护时要对包括侧边在内的六面均涂刷到位,不能漏刷,然后码放整齐,待干燥后方可使用。在基层施工完成后约一周时间开始铺贴石材。

4.花岗岩板施工操作要点

⑴按分块放样铺设标筋,本工程最大进深27.5m,开间75m,故标筋间距设定为9×9m。铺贴时一般在十字中心线上放样分块。若中心线为中缝,则可在十字交叉点处安放四块标准块,做出标筋,用水

平尺和角尺校正。因本工程单块石材面积较大,石材找平时使用4m 铝合金靠尺进行局部检查,用两端墙体石材缝拉通线进行整体检查。

⑵在基层刷素水泥浆一道,必须均匀饱满不得漏刷(注意垫层应湿润但不能有明水,防止基层含水率高)。

⑶铺30mm厚1:3干硬水泥砂浆。预拌水泥砂浆时将水泥和中砂按1:3 比例拌和在一起,加适量水以手抓成团,松开轻捏散开即可,铺贴所用的水泥砂底料湿度要适当,不要太湿,以免把黑色水泥浆带到砖面上引起石材面污染。30mm厚水泥浆铺完后,应预铺石材,并用橡胶锤敲击花岗岩板,以检测砂浆的平整度、高度及密实度。

在正式铺贴前,先洒2mm厚水泥浆再进行面层铺贴。根据已拉好的十字基准线逐块进行铺贴,铺贴时地面水泥浆料必须铺满,不得有空。用橡胶锤敲击花岗岩板使之与基层粘贴牢固。

⑷花岗岩地面铺贴完成后7d 内不许上人。

5.石材铺贴完成后必须及时清理,做到铺贴完成一块即清理一块,以防湿作业时的污染。每天完成施工后将已完区域进行隔离,防止破坏及扰动。

进站大厅地面实拍图

花岗岩地面施工方案

花岗岩地面施工方案 一、施工范围 1、三层-六层走道 2、1#-5#楼梯间、门厅 二、本项目工程特点 工程面广、工期紧,施工期间地面行走来往人员较多。 三、施工部署 采取统一测量放线分区分片组织流水施工的方案。大厅与廊道应考虑施工人员通道使用,采用一分为二进行,即交替封闭一部分,集中施工,另一部分供行走。 四、施工程序 根据楼层控制标高,抄水平→清理地面→分格放线→铺贴石材→调正→擦缝→成品保护→竣工。 五、施工准备 1、依据统一测定的轴线,控制线和建筑标高+50cm线,将标 高测在已粉刷好的墙面上,弹墨水线。 2、现场测量出实际尺寸,进行地面石材分格细化,应注意每 9m或18m,柱两侧各留缝6mm,内填嵌缝胶,房间与楼梯、走道留置与墙内侧墙皮平齐,不同颜色用铜条分格。经甲方审批后,方可进行翻样提出加工订货和施工。 3、材料准备:

(1)按各种型号进行编号,石材搬运应小心轻放,进场后设置在室内,侧立堆放,底部加垫木方,防止碰撞。 (2)水泥采用普通硅酸盐水泥,砂为中、粗砂。 (3)橡皮锤、刀片、棉纱、棕刷、墨斗等 4、机具准备 切割机、水平尺、扫帚、钢丝刷。 六、施工方法 1、工艺流程:清理→弹线→刷水泥结合层→铺砂浆→铺花岗 岩→灌缝、擦缝→打缝胶→打蜡。 2、施工要点 (1)确保完成面标高准确及楼地面垃圾清扫干净,施工前一天浇水湿润。 (2)在正式铺设前,按石材的颜色、图案纹理试拼,符合要求后进入下一道工序。 (3)刷水泥浆结合层,在铺砂浆前,再次将砼表面清扫干净,喷水湿润,随刷一道水泥浆作为结合层,不可一次刷长, 防止风干起不到作用。 (4)拉十字控制线,铺1:3干硬性水泥浆(随铺砂浆,随铺石材),稠度(以深入度)为2.5cm-3.5 cm,以手握成 团,落地开散为宜,摊铺厚度比材底面设计高出3-5mm。 (5)铺花岗岩石材: 大面积施工,应先分区,从远离入口的一边开始,

防腐环氧树脂花岗岩地面施工方案

山西禹王煤炭气化有限公司硫胺地面防腐工程施工方案 河南省新恒防腐建筑安装有限公司 第一章工程概况

一、建设单位:山西禹王煤炭气化有限公司 二、编制依据:1、现场施工条件; 2、国家现行相关施工及验收规范; 3、建设单位要求的现场施工范围。 三、下列现行中华人民共和国以及省自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范。 1)、建筑防腐蚀工程施工及验收规范 GB50212-2002(1) 2)、工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范 HGJ 229-1991 3)、建筑施工安全检查标准(JGJ59-99) 4)、建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2001) 5)、施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-88) 6)、现行有效的国家建筑材料标准。 四、工程概况: 1、本工程为山西禹王煤炭气化有限公司硫胺地面防腐花岗岩。 本工程主要位于厂区,施工区域相对于较集中,在建设单位同意情况下可采取封闭施工有利于本工程的现场施工及安全管理。 2、施工范围:本工程施工总面积约800-1000平方防腐花岗岩板。 3、主要材料材质及产地: a、防腐花岗岩:本工程用防腐花岗岩均甲方提供。 防腐衬里等。 b、粘贴材料:采用环氧树脂胶泥粘贴结合层9mm厚、挤缝宽10mm花岗岩板粘贴结合层7mm厚、挤缝8mm。 c、按设计要求采用环氧树脂、花岗岩面层特种防腐蚀材料,技术要求高、工艺复杂。 4、工期:根据本工程特点及工程量,我公司经仔细分析和计划,认为本工程

施工内容虽然比较单一,但工程量比较大,障碍物比较多,基层清理难度比较大,我公司综合考虑自身实力、建设单位清障进度,我公司可以保证在甲方提供施工条件允许开工之日起22天内完成(或按甲方要求)本工程施工,并达到一次验收合格标准。 第二章施工技术专项方案

地面石材铺贴施工工艺

地面石材铺贴施工工艺 1施工准备 1.1技术准备 (1) 大理石和花岗岩面层下的各层作法应己按设计要求施工并验收合格; (2) 样板间或样板块已经得到认可。 1.2材料要求 (1) 水泥:宜采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,其强度等级应在32 ? 5级以上;不同品种、 不同强度等级的水泥严禁混用。 (2) 砂:应选用中砂或粗砂,含泥量不得大于 3 %。 (3) 大理石和花岗岩:规格品种均符合设计要求,外观颜色一致、表面平整,形状尺寸、图案花纹正确,厚度一致并符合设计要求,边角齐整,无翘曲、裂纹等缺陷。 2主要机具 (1) 根据施工条件,应合理选用适当的机具设备和辅助用具,以能达到设计要求为基本原则,兼顾进度、经济要求。 (2) 常用机具设备有:云石机、手推车、计量器、筛子、木耙、铁锹、大桶、小桶、钢尺、水平尺、小线、胶皮锤、木抹子、铁抹子等。 3作业条件 (1) 材料检验已经完毕并符合要求。 (2) 应己对所覆盖的隐蔽工程进行验收且合格,并进行隐检会签。 (3) 施工前,应做好水平标志,以控制铺设的高度和厚度,可采用竖尺、拄线、弹线等方法。 (4) 对所有作业人员已进行了技术交底,特殊工种必须持证上岗。 (5) 作业时的环境如天气、温度、湿度等状况应满足施工质量可达到标准的要求。 (6) 竖向穿过地面的立管巴安装完,并装有套管。如有防水层,基层和构造层已找坡,管根己做防水处理。 (7) 门框安装到位,并通过验收。 (8) 基层洁净,缺陷已处理完,并作隐蔽验收。

4施工工艺 4.1工艺流程 检验水泥、砂、大理石和花岗岩质量T试验T技术交底T试拼编号T准备机 具设备T找标高T基底处理T铺抹结合层砂浆T铺大理石和花岗岩T养护T勾 缝—检查验收 4.2操作工艺 (1) 试拼编号:在正式铺设前,对每一房间的石材板块,应按图案、颜色、纹理 试拼,将非整块板对称排放在房间靠墙部位,试拼后按两个方向编号排列,然后按编号码放 整齐。 (2) 找标高:根据水平标准线和设计厚度,在四周墙、柱上弹出面层的上平标高控制线。 (3) 基层处理:把沾在基层上的浮浆、落地灰等用篓子或钢丝刷清理掉,再用扫帚将浮土清扫干净。 (4) 排大理石和花岗岩:将房间依照大理石或花岗岩的尺寸,排出大理石或花岗岩的放置位置,并在地面弹出十字控制线和分格线。 (5) 铺设结合层砂浆:铺设前应将基底湿润,并在基底上刷一道素水泥浆或界面结合剂,随刷随铺设搅拌均匀的干硬性水泥砂浆。 (6) 铺大理石或花岗岩:将大理石或花岗岩放置在干拌料上,用橡皮锤找平,之后将大理石或 花岗岩拿起,在于拌料上浇适量素水泥浆,同时在大理石或花岗岩背面涂厚度约lmm的素 水泥膏,再将大理石或花岗岩放置在找过平的干拌料上,用橡皮锤按标高控制线和方正控制 线坐平坐正。 (7) 铺大理石或花岗岩时应先在房间中间按照十字线铺设十字控制板块,之后按照十字控制 板块向四周铺设,并随时用2m靠尺和水平尺检查平整度。大面积铺贴时应分段、分部位铺贴。 (8) 如设计有图案要求时,应按照设计图案弹出准确分格线,并做好标记,防止差错。 (9) 养护:当大理石或花岗岩面层铺贴完应养护,养护时间不得小于7d。 (10) 勾缝:当大理石或花岗岩面层的强度达到可上人的时候(结合层抗压强度达到1.2MPa), 进行勾缝,用同种、同强度等级、同色的掺色水泥膏或专用勾缝膏。 颜料应使用矿物颜料,严禁使用酸性颜料。缝要求清晰、顺直、平整、光滑、深 浅一致,缝色与石材颜色一致。

施工方案-地砖花岗岩地面施工方案

che 地面砖、花岗岩铺贴施工方案Construction Scheme of Floor tile and Granite tile Installation 一、准备工作Preparations 1. 弹水平线,确定室内地砖完成面±0.00标高。 The horizontal line, make sure indoor floor tile finish surface elevation of + /-0.00. 2. 水电管线已安装完毕。 Water and electricity line already deployed. 二、准备材料Preparation of materials 1. 425水泥及中砂,白水泥。 425 cement and medium sand and white cement. 2. 800*800*25花岗岩,600*600*25花岗岩,600*600*12地砖。800 * 800 * 25 granite, 600 * 600 * 25 granite, 600 * 600 * 12 floor tile. 二、施工方法:construction procedure 1、工艺流程construction process 材料准备→弹楼地面面层标高控制线→基层处理→弹线找中找方→铺贴基准控制标筋→铺贴面层→铺贴踢脚板→养护与成品保护 Prepare materials→Bomb the ground floor surface elevation control line →Base treatment→Bomb line →Lay up the benchmark control standard screed→lay up surface course→Lay up the baseboard→Maintenance and protection for the final product

楼地面施工工艺

楼地面施工工艺 <一>室内花岗岩石楼地面施工方法 板材要选择同一厂家,且颜色、规格等必须符合有关规定,施工所用水泥一般采用普通硅酸盐水泥强度等级不得低于32.5号。受潮结块水泥禁止使用。砂宜采用中砂或粗砂,必须过筛,颗粒要均匀,不得含有杂物、粒径一般不大于5mm。 施工要点: ①花岗岩石地面,一般应在顶棚、风墙抹灰后再进行施工,先铺面层后安装踢脚板。 ②施工前,应做好切割和麻平的处理。 ③铺砌前,应先对色、拼花进行编号。 ④面层铺砌前的弹线找中找方,应将相邻房间的分格线连接起来,并弹出楼、地面标高线,以控制面层表面平整度。 ⑤放线后,先铺若干条线作为基准,起标筋作用。一般先由房间中部向两侧采取退步法铺砌,凡有柱子的大厅,宜先铺砌柱子与柱子中间的部分,然后向两边展开。 ⑥板材铺砌时,先洒水湿润后刮一道3mm厚的水泥浆,水泥结合层要随贴随刮,在水泥尚未初凝时即行铺面板,板材在四角同时下落,并用木锤或皮锤敲击平实。 ⑦板材面层应洁净、平整、竖实,板材间的缝隙宽祺不应大于 1mm或按设计要求。

⑧面层铺砌后,其表面应加以保护,可用铺锯末常温养护,待结合层的水泥砂浆达到要求后,方可进行打蜡达到光滑亮洁。 ⑨铺设好的地面(楼面)必须光滑洁净,图案清晰、色泽一致,接缝均匀,地漏坡度符合设计要求,不倒泛水,无积水,与地漏(管道)结合处严密固牢,无渗漏。 ⑩铺设好后的楼、地面必须加以保护,设置临时的保护(用地板胶、地毯或硬纸皮等)人行通道。 <二>楼梯间、公用走廊等地板砖铺设 施工准备 对基层进行验收,熟悉标准图的用料和做法。 对各专业的预埋件、预留孔、预埋管线的施工情况按图进行复核验收。 对地砖进行外观验收,不符合设计要求的产品不能使用,并浸泡2h以上。 按设计、甲方要求做好样板间,验收合格后再继续施工。楼梯间平台坡度不小于0.5%。 地砖铺贴 对照中心十字线,在结合层上弹出面层块料控制线。靠墙一行面层块料与墙边的距离保持一致。每纵横五块面料设置一道控制线。 根据控制线先铺好左右靠边基准行的块料,然后根据基准行由内向外,挂线逐行铺贴。

花岗岩地面施工方法

新衡山站花岗岩地面施工工艺 深圳分公司刘智 【推荐人:黄清云】在武广线检查中发现新衡山站进站大厅花岗石地面施工质量达到了平整无色差,避免了返水、错台,无水斑、无打磨。主要是:选择有质量保证的厂家石材,现场做六边防护,晾晒1-2天,铺贴样板后全面展开。本人建议其将花岗岩施工工艺总结出来,现将其经验做法推荐给各单位借鉴。 工程简介: 新衡山站地面为湿贴灰麻花岗岩石材,室内石材厚度为20mm,设计要求进行密缝铺贴,出站厅、售票厅石材规格为800×800mm,候车大厅、软席候车厅为1000×1000mm;石材基层为200厚焦砟混凝土。地面石材分缝要求与墙体石材通缝。 现场施工工艺: 施工流程:石材分色、选材→石材放线→石材防护→铺贴→清理及成品保护。 1.石材分色选材:石材进场后,先按规格码放在干燥的地点,并进行防雨遮盖,以防湿度大使石材变色不易挑选。在码放过程中按颜色的深浅进行分类,以方便现场使用。用尺量方法把相同规格的放在一起,因是密缝铺贴,要求对角线误差必须保证在±1mm以内,不符合要求的单独码放,作为边角处需切割的备用石材。 2.石材放线: 因本工程要求墙地面石材通缝,故地面石材分缝放线在墙体石材

安装前结合墙体位置、门洞口位置进行统一安排,综合考虑各方面整体效果后再进行放线,其原则是:墙地面通缝;边角处不出现少于半块石材尺寸的边条;尽量与门洞口边线或门扇中线通线;与室外石材在门口处通缝且利于室外石材分缝等。按以上原则需先将现场结构位置进行精确测绘,通过图纸放样并经现场核对无误后方可开始放线。放线过程中及时做好定位及标高的标记,以便于使用及复核。 3.石材防护: 车站主要为人员流动、聚集较多的公共场所,且站房候车大厅多设在一层,因无其他污染,通常进行石材防护时选用防水型防护剂,以防止但此类地点地下水或潮气侵入石材使其变色,影响装修效果。在此必须强调,石材基层的处理尤其关键。新衡山站地面石材基层为结构底板、地面防水层、焦砟混凝土等。结构底板及防水层可以有效的阻断水源,抑制地下水、潮气向石材的渗透。焦砟混凝土施工完成后,由于其孔隙率较大,故而含水率较高,新衡山施工基层时正值当地旱季,地下水位处于较低点,气温高、空气相对干燥,利于基层的水分挥发。在对石材进行防护时要对包括侧边在内的六面均涂刷到位,不能漏刷,然后码放整齐,待干燥后方可使用。在基层施工完成后约一周时间开始铺贴石材。 4.花岗岩板施工操作要点 ⑴按分块放样铺设标筋,本工程最大进深27.5m,开间75m,故标筋间距设定为9×9m。铺贴时一般在十字中心线上放样分块。若中心线为中缝,则可在十字交叉点处安放四块标准块,做出标筋,用水

大理石、花岗岩、地砖施工工艺

大理石、花岗岩、地砖施工工艺 1.总则 1.1适用范围 本工艺标准适用于一般工业与民用建筑的大理石、花岗岩、地砖地面面层的施工。 1.2编制参考依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002 《建筑地面设计规范》GB50037-96 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001 2.施工准备 2.1技术准备 2.1.1熟悉图纸,了解各部位尺寸和做法,弄清洞口,边角等部位的之间关系,画出施工排版图,要注意非整块材应与房间边缘,不同材质地面交接处应在门口处中分开。 2.1.2编制施工详细方案,并向施工队伍做详细的技术交底。 2.1.3各种进场原材料规格、品种、材质等符合设计要求,质量合格证文件,材料进场验收和需要复实验,检测合格后方可使用。 2.1.4已做好样板,并经各方验收合格。 2.2材料准备及要求 2.2.1水泥:采用硅酸盐、普通硅酸盐、矿渣硅酸盐水泥,其强度等级

不低于32.5,应有出厂合格证和复试报告,超过三个月的应做试验合格后方可使用。 2.2.2砂:采用中粗砂,其含泥量不应大于3%。 2.2.3砖:大理石、花岗岩、缸砖、陶瓷锦砖、陶地砖水泥花砖应符合国家建材标准和相应的产品各项技术指标。 2.2.4检查:对进场的各类面层砖,应进行检查检验,颜色、规格、品种应符合设计要求,外观检查基本无色差,无缺棱掉角,无裂纹,表面平整无翘曲,边角齐整无窜角。 2.3主要机具 手推车、铁锹、靠尺、水桶、喷壶、铁木抹子、小线、卷尺、橡皮锤、水平尺、钢丝刷、手提切割机、砂轮磨光机、刮杆、扫帚等。 2.4作业条件 2.4.1内墙+50水平标高线已弹好,并校核无误。 2.4.2墙面抹灰,层面防水已做完,门框已安装并加防护。 2.4.3地面预埋各种管线做完,穿过楼面的竖管洞堵塞密实。有地漏的房间应找好坡度,并完成蓄水试验办完隐蔽手续。 2.4.4提前已选好砖,误差长、宽、厚不应超过1mm,平整度不应超过0.5mm,外观无缺陷,无色差,无缺棱掉角,无裂纹,表面平整无翘曲,强度、色泽、规格、品种、外形尺寸应符合设计要求和建材标准,并分类存放备用。 3.施工工艺 3.1工艺流程

花岗岩铺装施工方案

花岗岩铺装专项方案 一、施工部署 1、工艺流程 本工程施工工艺流程是施工准备、砂浆摊铺、路面砖铺贴、整型、灌缝。 ⑴清理基层:将混凝土层表面的积灰及杂物等清理干净。如局部凹凸不平,应将凸处凿平,凹处补平。 ⑵找平、弹线:按照设计图纸标高控制点内近引标高及平面轴线。每个5m*5m方格开始铺砌前,先根据位置和高程在四角各铺一块基准石材,在此甚础上在南北两侧各铺一条基准石材。经测量检查,高程与位置无误后,再进行大面积铺砌。 ⑶试拼和试排:铺设前对每一块石材,按方位、角度进行试拼。试拼后按两个方向编号排列,然后按编号排放整齐。为检验板块之间的缝隙,核对板块位置与设计图纸是否相符合。在正式铺装前,要进行一次试排。 ⑷砂浆:(厚度100mm板材砂浆层为30mm、厚度30、50mm板材砂浆层为20mm)按水平线定出砂浆虚铺厚度(经试验确定)拉好十字线,即可铺筑砂浆。用1:3干硬性水泥砂浆,铺好后刮大杠、拍实、用抹子找平,其厚度适当高出水平线2~3mm. ⑷花岗岩铺贴:铺贴前预先将花岗岩除尘,浸湿后阴干后备用。在板块试铺时,放在铺贴位置上的板块对好纵横缝后用预制锤轻轻敲击板块中间,使砂浆振密实,锤到铺贴高度。板块试铺合格后,翻开板块,检查砂浆结合层是否平整、密实。增补砂浆,在水泥砂浆层上浇一层水灰比为0.5左右的素水泥浆,

然后将板块轻轻地对准原位放下,用橡皮锤轻击放于板块上的木垫板使板平实,根据水平线用水平尺找平,接着向两侧和后退方向顺序铺贴。铺装时随时检查,如发现有空隙,应将板材掀起用砂浆补实后再进行铺设。 ⑸灌缝、擦缝:铺砌完后按板材的颜色用白水泥和颜料与板材色调相近的1:1稀水泥浆,装入小嘴浆壶徐徐灌入板块之间的缝隙内,流在缝边的浆液用牛角刮刀喂入缝内,至基本饱满为止,缝宽为2mm;1~2h后,再用棉纱团蘸浆擦缝至平实光滑。粘附在石面上的浆液随手用湿纱团擦净。 ⑹覆盖养护:灌浆擦缝完24h后,应用土工布或干净的细砂覆盖,喷水养护不少于7d. 2、工艺说明 2.1、施工准备 (1)材料准备应符合下列要求: 根据设计要求及规范规定对所用材料应进行质量检验,合格后方可进场; 路面砖码放时应轻拿轻放码放,整齐并按批量、颜色、块形、厚度、抗压强度分别堆放; 垫砂层及接缝用砂应分别堆放,并应采取防止雨淋的措施。 (2)定位标定高程及基层复查 根据设计图纸应进行路面的定位及标定高程。 应对基层表面进行复查,不符合要求,应进行修整。 路面砖基准点和基准线的设定,根据铺筑平面设计图,在路缘石边应设定路面砖基准点。通过路面砖基准点,应设置两条相互垂直的路面砖基准线,其中一条基准线与路缘石基准线的夹角宜为0°或45°如5.4.2图所示。

花岗岩地面施工方案

一、工艺流程 基层清理→弹控制线→试拼→素水泥浆结合层一道→30厚1:2干硬性水泥砂浆→铺贴花岗砖→踢脚板→自检、修改→灌缝、擦缝→打蜡 二、施工工艺 1、基层清理: 清除基层油垢、垃圾,并冲洗干净。 2、弹控制线 根据墙面水平基准线,在四周墙面弹出楼地面面层标高线和水泥砂浆结合层线。结合层厚度为20mm。据此,以控制结合层的厚度、面层平整度和标高。 3、试排、试拼 (1)在房间地面纵、横两个方向,铺两条略宽于板块的干砂带,砂厚25mm,根据大样图,拉线校正方正度排列好。核对板块与墙边、柱边、门洞口及其它较为复杂部位的相对位置;检查接缝宽度,一般不大于1mm。 (2)花岗岩板块还须对色、拼花,逐块编号。 (3)对于非整块面板,应确定相应尺寸,以便切割。 4、铺水泥砂浆粘合层 先洒水湿润基层或基体,然后刷1:0.4~0.5素水泥浆一遍,随刷随铺干硬性水泥砂浆粘合层。从里往外摊铺,用木刮杠压实赶平,再用木抹子搓揉找平,铺完一段结合层随即安装一段面板,以防砂浆结硬。 5、铺板 (1)镶贴面板一般从中间向边缘展开退至门口。但有镶边和大房间独立柱之间的面板则应先铺,按标准板拉线嵌贴。

(2)铺镶时,板块应预先浸湿晾干,拉通线,将板块跟线平稳铺下,用橡皮锤垫木块轻击,使砂浆振实,缝隙、平整满足要求后,揭开板块再浇上一层素水泥浆正式铺贴。轻轻锤击,找平找直。拉线检查不合要求时,应再揭开重铺。 (3)铺好一条,及时拉通线检查各项实指标是否符合要求。 6、灌缝、擦缝 板块铺完养护两昼夜后在缝隙内灌水泥浆、擦缝。水泥色浆按颜色要求,在白水泥中加入矿物颜料调制。灌缝1~2h后,再用棉纱醮色浆擦缝。尔后,用棉纱将板面灰浆擦拭干净,铺上湿锯末养护。三天内不得上人。 7、镶贴花岗石踢脚板 踢脚板采用先安装花岗石板后灌砂浆的方法。 8、打蜡 花岗石楼地面在交工之前,将楼地面清洗干净、晾干、打蜡、擦光。 第三节质量标准 1、石材的品种、规格、质量必须符合设计要求,面层与基层的结合必须牢固、无空鼓。必须有放射性指标检测报告,并应符合设计要求和《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001的规定。 2、石材表面洁净、图案清晰、光亮、光滑,色泽一致,接缝均匀,周边顺直。板块无裂纹、掉角和缺楞等现象。 3、镶边材料及尺寸符合设计要求和施工规范规定,边角整齐、光滑。 4、允许偏差项目

(完整版)花岗岩地面施工工艺

花岗岩地面施工工艺 一、施工准备 1. 材料及主要机具 1) 天然大理石、花岗石的品种、规格应符合设计要求,技术等级、光泽度、外观质量要求,应符合国家标准《天然大理石建筑板材》、《花岗石建筑板块》的规定。 2) 水泥:硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸水泥,其标号不宜小于425号。 白水泥:白色硅酸盐水泥,其标号不小于425号。 3) 砂:中砂或粗砂,其含泥量不应大于3%。 4) 矿物颜料(擦缝用)、蜡、草酸。 5) 主要机具:铁锹、靠尺、水桶、抹子、墨斗、钢卷尺、尼龙线、橡皮锤(或木锤)、磨石机。 2. 作业条件 1) 大理石、花岗石板块进场后,应侧立堆放在室内光面相对、背面垫松木条,并在板下加垫木方。详细核对品种、规格、数量等是否符合设计要求,有裂纹、缺棱、掉角、翘曲和表面有缺陷时,应予剔除。 2) 室内抹灰(包括立门口)、地面垫层、预埋在垫层内的电管及穿通地面的管线均已完成。 3) 房间内四周墙上弹好+50cm水平线。 4) 施工操作前应画出铺设大理石地面的施工大样图。 5) 冬期施工时操作温度不得低于5℃。 二、操作工艺 1. 工艺流程 准备工作→试拼→弹线→试排→刷水泥浆及铺砂浆结合层→铺大理石板块(或花岗石板块) →灌缝、擦缝→打蜡 2. 准备工作 1) 以施工大样图和加工单为依据,熟悉了解各部位尺寸和作法,弄清洞口、边角等部位之间的关系。 2) 基层处理:将地面垫层上的杂物清净,用钢丝刷刷掉粘结在垫层上的砂浆,并清扫干净。 3. 试拼:在正式铺设前,对每一房间的大理石(或花岗石)板块,应按图案、颜色、纹理试拼,将非整块板对称排放在房间靠墙部位,试拼后按两个方向编号排列,然后按编号码放整齐。 4. 弹线:为了检查和控制大理石(或花岗石)板块的位置,在房间内拉十字控制线,弹在混凝土垫层上,并引至墙面底部,然后依据墙面+50cm标高线找出面层标高,在墙上弹出水平标高线,弹水平线时要注意室内与楼道面层标高要一致。

地砖花岗岩地面施工方案

地面砖、花岗岩铺贴施工方案 Construction Scheme of Floor tile and Granite tile Installation 一、准备工作Preparations 1. 弹水平线,确定室内地砖完成面±0.00标高。 The horizontal line, make sure indoor floor tile finish surface elevation of + /-0.00. 2. 水电管线已安装完毕。 Water and electricity line already deployed. 二、准备材料Preparation of materials 1. 425水泥及中砂,白水泥。 425 cement and medium sand and white cement. 2. 800*800*25花岗岩,600*600*25花岗岩,600*600*12地砖。800 * 800 * 25 granite, 600 * 600 * 25 granite, 600 * 600 * 12 floor tile. 二、施工方法:construction procedure 1、工艺流程construction process 材料准备→弹楼地面面层标高控制线→基层处理→弹线找中找方→铺贴基准控制标筋→铺贴面层→铺贴踢脚板→养护与成品保护 Prepare materials→Bomb the ground floor surface elevation control line→Base treatment→Bomb line →Lay up the benchmark

花岗岩地面施工方案16388

花岗岩地面施工方案 一、工程概况:本工程一、二层候车厅地面、出站通道地面为花岗岩地面。 其中一、二层候车厅地面在5轴、7轴、8轴、10轴柱子两侧都有10mm宽的伸缩缝,如下图所示 800x800x25白麻花岗岩 10mm宽伸缩缝 玻璃幕墙

二、施工准备 1、材料 1.1、花岗石板:要求组织细密、坚实,耐风化,无腐蚀斑点、无隐伤,色泽鲜明,棱角齐全,底面整齐,并可磨光。为工厂加工成品,其品种规格、质量应符合设计要求及有关标准的规定,并有出厂合格证。 1.2、水泥:3 2.5级以上普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,并备适量擦缝用白水泥,不得受潮结块。 1.3、砂:用中砂或粗砂,应过筛,粒径应小于5mm,含泥量小于3%。 2、主要机具 砂浆搅拌机、石材切割机、小型台式砂轮机、磨石机、平铁锹、合金扁凿子、拨缝开刀、硬木拍板、木锤、铁抹子、橡皮锤、水平尺、直板尺、靠尺板、木靠尺、手推胶轮车等。 3、作业条件 3.1、顶棚、墙面抹灰已经完成,门框已经立好并保护,各种管线、预埋件已安装完毕,地漏口已经遮盖,穿楼地面的管洞已堵实堵严。 3.2、地面垫层已做好,达到5MPa以上强度。 3.3、在墙面上弹好或设置控制面层标高和排水坡度的水平基准线或标志。 3.4、工程材料已经备齐,运到现场,经检查质量符合要求。数量可满足连续作业的需要。 3.5、铺设花岗石面层前,板材应浸湿、晾干,板材有裂缝、掉角、翘曲和表面有缺陷时应予剔除,品种不同的板材不得混杂使用;同一房间在铺设前,应根据石材的颜色、花纹、图案纹理等按设计要求,试拼编号,成对立叠立放在垫木上,待铺贴时按号选用。 3.6、设置加工间,安装好砂轮切割机等设备;接通水、电源。 三、操作工艺 1、花岗石面层 工艺流程 →→→ →→→→ 1.2 清理基层 将基层表面的积灰、油污、浮浆及杂物等清理干净。如局部凸凹不平,应将凸处凿子,凹处用1∶3砂浆补平。 1.3、找标高、弹线 从已知高程点往每个柱子引标高线,将房子的轴线都弹在石材垫层上,作为控制线,作为检查和控制花岗石板块位置的准绳,每两数字轴之间作为一个区。 1.4、试拼和试排 铺设前对每一区的花岗石板块,按图案、颜色、拼花纹理进行试拼。试拼后按两个方向编号排列,然后按编号码放整齐。为检验板块之间的缝隙,核对板块与墙面、柱、洞口等的相互位置是否符合要求,一般还进行一次试排,在每个区内的两个相互垂直的方向,铺两条宽大于板的干砂带,厚不小于30mm,根据图

花岗石地面施工工艺

花岗石地面施工工艺 2008-9-1【大中小】【打印】 一、施工准备 1.材料及主要机具 1)天然大理石、花岗石的品种、规格应符合设计要求,技术等级、光泽度、外观质量要求,应符合国家标准《天然大理石建筑板材》、《花岗石建筑板块》的规定。 2)水泥:硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸水泥,其标号不宜小于425号。 白水泥:白色硅酸盐水泥,其标号不小于425号。 3)砂:中砂或粗砂,其含泥量不应大于3%. 4)矿物颜料(擦缝用)、蜡、草酸。 5)主要机具:铁锹、靠尺、水桶、抹子、墨斗、钢卷尺、尼龙线、橡皮锤(或木锤)、 磨石机。 2.作业条件 1)大理石、花岗石板块进场后,应侧立堆放在室内光面相对、背面垫松木条,并在板下加垫木方。详细核对品种、规格、数量等是否符合设计要求,有裂纹、缺棱、掉角、翘曲 和表面有缺陷时,应予剔除。 2)室内抹灰(包括立门口)、地面垫层、预埋在垫层内的电管及穿通地面的管线均已 完成。 3)房间内四周墙上弹好+50cm水平线。 4)施工操作前应画出铺设大理石地面的施工大样图。 5)冬期施工时操作温度不得低于5℃。 二、操作工艺 1.工艺流程 准备工作→试拼→弹线→试排→刷水泥浆及铺砂浆结合层→铺大理石板块(或花岗石板 块)→灌缝、擦缝→打蜡 2.准备工作

1)以施工大样图和加工单为依据,熟悉了解各部位尺寸和作法,弄清洞口、边角等部 位之间的关系。 2)基层处理:将地面垫层上的杂物清净,用钢丝刷刷掉粘结在垫层上的砂浆,并清扫 干净。 3.试拼:在正式铺设前,对每一房间的大理石(或花岗石)板块,应按图案、颜色、纹理试拼,将非整块板对称排放在房间靠墙部位,试拼后按两个方向编号排列,然后按编号码 放整齐。 4.弹线:为了检查和控制大理石(或花岗石)板块的位置,在房间内拉十字控制线,弹在混凝土垫层上,并引至墙面底部,然后依据墙面+50cm标高线找出面层标高,在墙上弹出水平标高线,弹水平线时要注意室内与楼道面层标高要一致。 5.试排:在房间内的两个相互垂直的方向铺两条干砂,其宽度大于板块宽度,厚度不小于3cm.结合施工大样图及房间实际尺寸,把大理石(或花岗石)板块排好,以便检查板块之间的缝隙,核对板块与墙面、柱、洞口等部位的相对位置。 6.刷水泥素浆及铺砂浆结合层:试铺后将干砂和板块移开,清扫干净,用喷壶洒水湿润,刷一层素水泥浆(水灰比为0.4-0.5,不要刷的面积过大,随铺砂浆随刷)。根据板面水平线确定结合层砂浆厚度,拉十字控制线,开始铺结合层干硬性水泥砂浆(一般采用1:2-1:3的干硬性水泥砂浆,干硬程度以手捏成团,落地即散为宜),厚度控制在放上大理石(或花岗石)板块时宜高出面层水平线3-4mm.铺好后用大杠刮平,再用抹子拍实找平(铺摊面 积不得过大)。 7.铺砌大理石(或花岗石)板块: 1)板块应先用水浸湿,待擦干或表面晾干后方可铺设。 2)根据房间拉的十字控制线,纵横各铺一行,做为大面积铺砌标筋用。依据试拼时的编号、图案及试排时的缝隙(板块之间的缝隙宽度,当设计无规定时不应大于1mm),在十字控制线交点开始铺砌。先试铺即搬起板块对好纵横控制线铺落在已铺好的干硬性砂浆结合层上,用橡皮锤敲击木垫板(不得用橡皮锤或木锤直接敲击板块),振实砂浆至铺设高度后,将板块掀起移至一旁,检查砂浆表面与板块之间是否相吻合如发现空虚之处,应用砂浆 填补,然后正式镶铺, 先在水泥砂浆结合层上满浇一层水灰比为0.5的素水泥浆(用浆壶浇均匀),再铺板块,安放时四角同时往下落,用橡皮锤或木锤轻击木垫板,根据水平线用铁水平尺找平,铺完第一块,向两侧和后退方向顺序铺砌。铺完纵,横行之后有了标准,可分段分区依次铺砌,一般房间宜先里后外进行,逐步退至门口,便于成品保护,但必须注意与楼道相呼应。也可从门口处往里铺砌,板块与墙角、镶边和靠墙处应紧密砌合,不得有空隙。 8.灌缝、擦缝:在板块铺砌后1-2昼夜进行灌浆擦缝。根据大理石(或花岗石)颜色,选择相同颜色矿物颜料和水泥(或白水泥)拌合均匀,调成1:1稀水泥浆,用浆壶徐徐灌入板块之间的缝隙中(可分几次进行),并用长把刮板把流出的水泥浆刮向缝隙内,至基本灌满为止。灌浆1-2h后,用棉纱团蘸原稀水泥浆擦缝与板面擦平,同时将板面上水泥浆擦

大理石地面施工方案

理石地面施工方案 一、施工准备 (一)作业条件 1、大理石(花岗石)楼、地面属于高级装修,所以必须有图案及排块设计,要 求更高的还要结合墙面、顶棚做法以及与该室的功能相适应,颜色也是 大理石(花岗石)楼、地面装饰效果控制的重点,以防和设计的意图不一 致;对于大面积的楼、地面还应对厂家的石材批量进行考察,避免出现 同一间室内颜色不一样。大理石质地较软,强度低,在加工和施工中一定 注意。装饰楼、地面对于颜色、材质、花纹的要求高,忌用好的石材没 有表现出好的效果。 2、大理石(花岗石)板材进场后,应侧立堆放在室内,光面相对,背面垫松木条, 并在板下加垫木方,拆箱后详细核对品种、规格、数量、石材放射性物 质检测报告等是否符合设计要求,有裂纹、缺楞、掉角、翘曲和表面有 缺陷时,应予剔除。做完地面垫层,按标高留出磨石层厚度(至少3mm)。 3、室内抹灰(包括门口)、地面垫层、预埋在垫层内的电管及穿地面的管线 均已完成。 4、房间内四周墙上弹好+0.5m水平控制线。 5、施工操作前对大理石(花岗石)的施工要画出施工大样图,对特别拼花的 房间要进行拼花设计,现场搭设好临时加工场,安装好台钻及砂轮锯,接

好水、电源,对加工料单的要求一定要准确并编号。在石材背面将编号 标明。 6、冬季施工时操作温度不低于+5℃。 (二)材料要求 材料符合现行国家行业标准《天然花岗石建筑石材》(GB/T 18601-2009) 《建筑材料放射性核素限量》(GB6566-2010),并按规定检验石材的放射性是否符合要求。水泥:32.5级复合硅酸盐水泥; 砂:中砂,含泥量不大于3%; 清洗剂:蜡、草酸。 (三)施工机具 手推车、铁锹、靠尺、浆壶、水桶、喷壶、铁抹子、木抹子、墨斗、钢卷尺、尼龙线、橡皮锤(或木锤)、铁水平尺、弯角方尺、钢錾子、合金钢扁堑子、台钻、合金钢钻头、笤帚、砂轮锯、磨石机、钢丝刷等。 二、工艺流程 准备工作→基层处理→试拼→弹线→试排→刷水泥浆及铺砂浆结合层→铺大理石板块或花岗石板块→灌缝、擦缝→打蜡 三、操作工艺 (一)准备工作 以施工大样图和加工单为依据,仔细核对各部位尺寸和做法,计算好各细部及洞口边角部位尺寸,如果有场外加工,要对石材的颜色、花纹进行考察,对石材的放射性要有检测报告。

花岗岩铺装工程施工组织设计方案

花岗岩铺装工程 组 织 设 计

第一节工程概况 1.工程综合说明 (1)公 司新办公区地坪硬化维修工程,建设地点为桃林路115 号。工程规模:花岗岩地面基层维修、面层维修面积638.66 m2o 工程性质为维修;承包方式:包工包料。 (2)安全文明施工:业主要求本工程必须达到区级以上安全文 明标准化工地,本工程实行项目经理负责制,保质,保量,保期,安全的完成施工任务。 (3)如我公司有幸中标,对本工程实行总承包制。

第二节施工动员及部署计划 一、施工部署 如我方有幸中标,我方将立即组建现场项目部统一指挥和管理,在业主或其授权代表的监督下,互相配合,服从业主的协调。我公司施工队伍将接受业主对交货期、工程进度、安全文明施工、工程质量等检查与监督,并自觉遵守安全、质量等有关施工现场条例。 开工前做好施工人员及管理人员的部署工作,明确划分各工序工种的职责范围;开工前组织召开全体施工人员会议,交代有关工期、质量、防火安全、工地纪律和管理人员分工等工作,让所有人员明确自己的职责或所属工序工种。根据本工程现场条件和工艺程序确定施工顺序,做好平面和空间的立体交叉,按工艺顺序视工作面和目前实际条件,保进度进行施工。 二、施工组织机构

1 、施工组织机构图 2、各部门人员工作职责 A 项目经理:主要负责现场施工管理 负责向总经理汇报现场施工情况 负责施工准备及与业主的协调工作 协调各部门的进度,负责本工程的安装质量,施工进度 负责审定施工方案,主编安装计划 负责施工日志的记录、整理工作 负责现场人员组织、材料供应、施工进度、安全生产工作 项目经理 项 目 工 程 师 现场安全员 现场质检员 施工一队 施工二队 施工三队

花岗岩施工要求

花岗岩铺装工程 1施工准备 1.1花岗岩石材由建设、监理、设计单位对进场的石材需进行慎重验收,花岗岩的品种、规格、颜色应符合设计要求,板石材的技术等级、光泽度、外观质量均应按照国家标准《花岗石建筑板材》的有关规定进行验收确认合格后方能使用。 1.2花岗石板材进场后应根据铺面图案、铺筑方向、工程数量,按色泽分垛堆放,按序使用,避免混淆。要求侧立堆放,光面相对,背面隔垫小的松木条,板材下应垫木方。对有裂纹、缺棱掉角翘曲和表现有缺陷的石材,应予剔除。 1.3在要铺设花岗石的区域弹出施工大样图。各种专用工具及设备应处于良好的工作状态。 1.4人行道范围内各类管线、绿化设施及市政设施等构筑物,必须在人行道施工前全部完成,外露的井盖高程必须调整至设计高程,井座四周需作特殊处理以保证人行道板的正常铺筑。 1.5基层要求: 基层应平整、密实和稳定,其坡度应与面层一致其施工及验收标准详见《城市道路工程施工及验收规程》DBJ08-225-97 2操作工艺 2.1试拼——在正式铺设花岗石板材前,对每一区域的花岗石板块,应按设计施工图中反映的图案、颜色、纹理进行试拼,试拼后应编号,然后按编号将试拼后的石材放整齐。 2.2弹线、定标高——为了控制地面花岗石的板块位置,在试排前在每个铺设区域,按设计施工图的要求,先将控制线弹好,同时用水准仪测好花岗石面层标高,做好标高标

记,并设法保护好标记,以确保花岗石面的施工达到设计标高的要求,同时也确保平整度。 2.3人行道板铺砌时的定位可根据树池、单位出入口坡道为参照,人行道板的模数、 平整度、坡度、顺直度均达到要求后,方可进行铺砌。 2.4基层套浆并铺设砂浆结合层——做好上述工作后,对清扫干净的基层用清水湿润,然后用水灰比为0.4的素水泥浆刷一层套浆,套浆面积一次不要过大,应随铺砂浆随刷,根据测定的板面标高线控制结合层砂浆的铺设厚度,根据上述弹好的控制线,拉好十字控制线,然后开始铺设结合层干硬性水泥砂浆(干硬性水泥砂浆一般采用1:3的级配,干硬程度以手捏成团,松手落地即散为宜),铺好后用长直尺刮平,再用木蟹拍实找平。严格控制摊铺与铺设的时间间隔,防止砂浆硬化,影响上下层黏结。整平层应均匀、平整。整平层摊铺后,不应有任何扰动。 2.5铺花岗石板块——板块事先用水浸湿,待擦干、晾干后方可铺设。根据拉好的十字控制线,纵横各铺一行,作为大面积铺设的标筋用。依据试拼、试排时的编号或记号,按设计施工图图案的要求,在十字控制线的交点开始铺砌。先将板块对好纵横控制线角落在已铺好的干硬性砂浆结合层上,用橡皮锤敲击木垫板,振实砂浆至铺设高度后,将板块掀起移至一旁,检查砂浆表面与板块之间是否相吻合,如发现有空虚之处,应用砂浆填补,然后正式镶铺。正式镶铺安放时四角同时往下落,用橡皮锤轻击木垫板,根据标高线找平,铺完第一块,向两侧和后退方向顺序渐退铺砌。铺完纵、横行之后有了标准,可分段、分区域、分块依次铺砌。 2.6人行道板铺砌时,施工人员必须站在已铺砌完成的道板上操作,严禁站在整平层上操作。在铺砌过程中,应随时用3米直尺校验平整度,校验方向应按横向、纵向及45°方向同时进行,发现不平整处,应及时调整。

花岗石地面施工方案

花岗石地面 施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制时间:2014年6月1日

目录 一、工程概况 (3) 二、工艺流程 (4) 三、操作工艺 (4) 四、成品保护 (7)

花岗石地面施工方案 一、工程概况 项目名称:大石东西路立面综合整治工程施工二标段 工程概况:大石东西路立面综合整治工程施工二标段段位于成都市大石东路、西路以及科联街。施工范围包括省体育局、京川宾馆(1#、2#)、京川宾馆主楼及大门、恒滨园小区(1#、2#)、大石西路12#大门、乖娃娃幼儿园大门、名景园围墙、恒滨园小区围墙、成都电视2台小演员俱乐部大门、名景园小区及围墙、科联路5号(1#、2#、3#、4#门卫及大门)、科联街1号及大门、数字化城市管理中心、四川省社会科学界联合会、科联街围墙、成都市数字化城市管理围墙、科联街9号大门、科联街7号大门、科联街28号大门、大石东路1号住宅、大石东路3号依白芬培训楼、大石东路3号商铺及大门、大石东路5号住宅及大门、大石东路7号住宅1#及大门、大石东路7号住宅2#、大石中国邮政大楼、大石东路毓秀苑宾馆、大石东路光大酒店、大石东路防雷中心、大石东路锦江时代花园大门、大石东路9#、19#、23#大门。工程性质为建筑外立面整治工程,工程内容涉及屋面防水、外墙剔除、抹灰、外墙面砖、外墙涂料、外墙石材、空调遮挡器、外墙门窗、防雷接地等工作内容。

二、工艺流程 准备工作→基层处理→试拼→弹线→试排→刷水泥浆及铺砂浆结合层→铺大理石板块或花岗石板块→灌缝、擦缝→打蜡 三、操作工艺 准备工作 以施工大样图和加工单为依据,仔细核对各部位尺寸和做法,计算好各细部及洞口边角部位尺寸,如果有场外加工,要对石材的颜色、花纹进行考察,对石材的放射性要有检测报告。 基层处理 将地面垫层的杂物清理干净,井检查基层有无空鼓现象,如有用云石机将空鼓部位切除并重新浇筑。垫层上的砂浆要用工具清除,并清扫干净。 试拼 正式铺设前,对每房间的大理石(花岗石)板块要按图案、颜色、纹理试拼,并注意遇到管道套割;将非整块板对称排放在房间靠墙部位,然后编号并码放整齐。 弹线 一般楼、地面施工是在墙面抹灰之后,所以在抹灰施工前一定要在基层上弹上房间十字控制线,控制房间方正,以防楼、地面施工时,边角部位出现斜条块。十字控制线要弹在混凝土垫层上,并引至墙面底部,然后依据墙面+0.5m水平控制线找出面层标高,在墙上弹出水

人行道路面铺装施工方法花岗岩

人行道花岗岩路面铺装施工方法 根据设计要求,本工程人行道铺装采用600X300X30火烧面面芝麻白花岗岩,道牙采用900X300X150的机切面芝麻白花岗岩,波打线采用哑光面中国黑,盲道采用火烧面芝麻黑花岗岩。 一、注意事项 1、本工程为道路提升工程,存在以下特点:铺装面积大,地形复杂,兴龙路大部分需要拆除原有铺装面或砼路面,振兴三路需要基础处理,原有土方需要弃置,基础需要夯实。 2、铺装面积大,若干区域同时施工,结合时容易出现错缝,高低差等现场,对现场铺装的标高需严格控制,杜绝该现场发生。 3、石材用量较大,石材到场需合理分置,尽量避免二次搬运。且该项目为提升工程,道路人流量较大,施工安全尤为重要,石材的放置以及施工中的护栏不可少。 二、石材地面装饰基本工艺流程: 测量标高→基底处理挖方或者填方→基础夯实→定标高、弹线→碎石层铺设→设立模板→C20砼层浇铺→切割伸缩缝→铺贴石材→勾缝扫缝→清洁养护。 三、主要施工方法 1、测量放线:依据图纸,对现场进行测量放线定标高,低的地方进行回填,高的地方进行挖掘后弃置土方,使其基础达到设计要求的标高。 2、基础夯实:定好标高线后,将地形平整清理完毕后进行基础夯实,使其夯实度达到设计规定的要求。 3、摊铺级配碎石层:按设计要求,将级配碎石均匀的摊铺在经夯实后的基础上,厚度需达到100MM。 4、立模并浇筑砼基础:采用高度不低于20MM的钢模,固定后采用C20的

混凝土进行浇筑,厚度需达到200MM,浇筑的同时进行平板振动机震实,直至没有气泡出现。浇筑完毕后养护20天后进行切割伸缩缝。 5、试拼和试平排:据标准线确定铺砌顺序和标准块位置。在选定的位置上,对每个段落的板块,应按图案、颜色、纹理试拼。试拼后按酚方向编号排列,然后按编号码放整齐。在分段段落的两个垂直方向,按标准线铺线铺两条干砂,其宽度大于板块。根据设计图纸的要求把板块排好,以便检查板块之间的缝隙(板块间的缝隙如设计无规定,通常花岗岩不大于1MM),核对板块与其他构筑物的相对位置,确定找平层砂浆的厚度。 6、铺装施工方法 板块浸水:为了防止板块吸收铺贴砂浆的水分,预先将板块进行浸水处理,石材吸收水分后将导致结合层砂浆脱水而影响砂浆凝结硬化,影响砂浆与基层、砂浆与石材的粘结质量,所以施工前必须将石材进行浸水处理。 摊铺砂浆找平层(结合层): 铺砌石板块的地面,不仅要求有较好的平整度,而且不得空鼓和产生裂缝。为此要求找平层使用1:2(体积比)的干硬性水泥砂浆,铺设时的稠度(以标准圆锥体沉人度)为,即以手握成团、落地开花为宜。为了保证粘结效果,基层表面湿润后,还要刷以水灰比为的水泥浆,并随刷随铺板块。 摊铺干硬性水泥砂浆找平层时,摊铺砂浆长度应在1m以上,宽度要超出平板宽度20—30mm,摊铺砂浆厚度为10—15mm。地面虚铺的砂浆应比地面标高线高出3—5mm,砂浆铺抹后用大杠刮平、拍实,用木抹子找平,再在结合层上贴铺石板块。贴铺石板块前,应在找平层上均匀地撒一层干水泥面粉,并用刷子蘸水弹一遍,同时在板块背面刷水,再将板块正式镶铺于地面上。 对缝: 正式镶铺时,板块要四角同时平稳下落,对准纵横缝后,用橡皮锤轻敲振实,并用水平尺找平。对缝时要根据拉出的对缝控制线进行,并要注意板块的规格尺寸一致,板块规格长宽度误差应在1mm之内。对于大于此误差的板块应拣出后分

相关文档