1目的

规范气体系统操作,避免误操作发生。

2适用范围

适用于xxx物业管理处xxx区域,六楼机房气体灭火系统。

3职责

3.1工程人员负责对设备巡视检查以及一般操作。

3.2安管员负责每天巡视检查工作。

3.3工程主管负责每半年定期测试、检查系统工作。

3.4综合管理员负责测试记录归档工作。

4工作流程

4.1工程维修员的工作

4.1.1负责对气体灭火系统的监视和运用,不得擅离职守,做好巡视检查,操作

等工作。

4.1.2熟悉本系统所采用的消防设施、系统基本原理、功能,熟练掌握操作技术,

协助消防公司专业技术人员进行修理、维护,不得擅自拆卸、挪用或停用,保证设备正常运行。

4.1.3定期巡视检查各气体保护区内安全运行情况,检查系统控制箱市电、备用

电源以及各信号显示是否在正常工作状态。

4.1.3.1进入机房时将系统控制箱各防护区切换至手动状态运行,离开机房时将系

统控制箱各防护区切换至自动状态运行。

4.1.4当系统发生故障时,认真填写《火灾报警系统故障登记表》。

4.2日常检查

4.2.1检查防护分区必要的出入通道应通畅无阻,各种报警信号和安全标志应清

洁、齐全并醒目易见,采光照明和事故照明应完好。

4.2.2检查烟感、温感探测器外表应清洁、无灰尘和环境污染(例如轻质粉尘、

漆等),以保证其灵敏度。

4.2.3检查贮瓶间及防护区的工作环境、储气瓶、选择阀、气体单向阀、集流管、

阀驱动装置、管网、阀门、喷嘴、紧急启动按钮、声光报警装置等是否处理完好状态。

4.3定期测试

4.3.1工程主管负责联系分承包商,确定具体测试日期进行测试;

4.3.2管理员在测试前一天张贴《测试通告》《温馨提示》。

4.3.3每半年对气体灭火系统设备组件(就地控制盘、储气瓶、阀驱动装置、管

道组件、喷头、控制系统、声光报警信号装置、设备及管道的支、吊架等)的外观及压力进行检查,系统设备组件不能有如碰撞变形等机械损伤、锈蚀,设备及管道的支、吊架固定应无松动,喷头应无堵塞、错位。

4.3.4每半年对每个防护区进行一次模拟自动启动试验,查看报警、放气信号是

否反馈至报警控制器和监控室。

4.4一般操作

4.4.1自动:防护区内无人工作时,按控制箱操作面板上相对应防护区域手动/自

动转换按钮开关,使自动指示灯亮(绿色),此时该防护区域为自动状态运行,此操作能实现自动报警和自动释放气体灭火工作功能。

4.4.2手动:防护区内有人工作时,按控制箱操作面板上相对应防护区域手动/自

动转换按钮开关,使手动指示灯亮(红色),此时该防护区域为手动状态运行;此操作手动防护区内有自动报警功能,但不能实现自动施放气体灭火工作;火灾紧急情况下,可按紧急启动按钮送出灭火启动信号或立即恢复自动状态运行实施放气灭火工作。

4.4.3紧急启动:火灾确认紧急情况时,可用力按破控制箱操作面板上该区的紧

急启动面膜并按下紧急启动开关,送出灭火启动信号直接启动气体灭火系统实施放气灭火工作。紧急启动按钮启动系统不受手动/自动运行操作控制,并且无延迟放气时间,为保障安全紧急启动前,人员应立即撤出所在防护区域。

4.4.4误报复位:确认防护区为误报警动作时,应及时解除误报警或故障后,立

即按控制箱操作面板上复位按钮进行复位操作,恢复系统于正常工作状态以免误动作发生。

4.4.4.1误报是指火灾探测器保护范围内没有发生火灾而火灾报警系统报火警情

况,影响火灾探测器报警的环境状态较复杂,如大量灰尘、水雾滞留、气流速度过大、有烟滞留及高频电磁干扰等都可能造成系统误报。

4.4.4.2接到报警信号后,安管人员迅速到达报警地点确认。

4.4.4.3如未发生火情,应查明报警原因,采取相应措施,并认真做好记录。4.4.4.4如环境干扰因素是偶然存在,应将环境干扰因素排除,并对火灾报警控制

器复位消音后重新设定。

4.4.4.5如确有发生火灾,立即疏散气体灭火系统防护区内的所有人员。待所有人

员离开现场后,立即启动气体灭火系统。

4.4.4.6通知值班室按照火灾应急预案进行火灾的扑救。

5记录、标识

5.1《火灾报警系统故障登记表》

5.2《气体灭火系统测试记录表》

通信机房气体灭火系统解决方案

通信机房气体灭火系统解决方案 一、综述 ????信息化发展中的消防情节 ????近年来,通信机房的火灾事故从未间断过:2002 年 2 月27 日,海南省海口市海府路通信楼二楼无人值守市 话传输机房,由于布放在上走线槽道底下的电源线老化短 路而引起火灾,造成海府局的市话出入局中继大面积闭 塞,出入局呼叫、数据通信、小灵通网络、部分金融系统 网络、有线电视网络都受到不同程度的影响,并引发了外 界一场恐慌。同时造成6500 个接入网用户通信中断,52 个中国移动通信基站的通信受阻。本次通信枢纽机房火灾 波及范围之大、时间之长、级别之高,在全国实属罕见;2002 年5 月25 日,江苏省泗阳县电信局机房由于外部强电侵入,突发火灾,造成全县12 万户程控电话瘫痪;2004年3月9日凌晨一点多钟左右,清远市气象局办公大楼五层280多平方米的电脑主控室发生特大火灾。这次火灾烧毁的一批气象设备价值约500万元,气象观测和气象日报工作瘫痪。其主要原因是电线老化。 ????大小规模的火灾不胜枚举,随着信息化时代在中国的高速发展,大大小小各式各样的计算机机房在我们周围快速的建设着。这些机房规模都很小,但其中设备非常昂贵,一旦发生火灾,其损失是机房整个消 防投资的上百倍。 ????机房火灾危险主要因素 ????(1)机房电气的消防安全,必须在设计时就要充分考虑,但是就目前机房建设而言,许多项目业主都以总包的形式包给专业的机房建设公司,合同中涵盖所有装修、主设备、软件以及消防设施,基本达到交钥匙工程,业主对消防的要求基本上是“消防部门验收过关,万事大吉!”,这种消防观念基本上是停留在被动消费层面,我国的消防管理力量与其它发达国家相比是非常薄弱的,消防部门不可能每个工程都监管的无懈可击。利润最大化驱使消防投入在总包合同中艰难前进,投资不足这只是其一;其二,机房主设备大多数是高精尖设备,但消防设施还停留在“通过验收就行!”的层面,使损失减少到最小可能是每个消防设计人员最想达到的设计境界,目前市场上的不少消防产品可以做到,但大家一提到此问题立刻出现一个问题:钱不够!;其三,机房建设公司在计算机和装修方面是很专业的,但对消防应用科学都很陌生,往往在估计投资时过于克扣,使得很多项目估价不足,机房建设公司应该与消防公司经常进行交流,并确定三到四家消防和作单位进行长期合作,这样一来可以降低造价而提高消防工程的 性能。 ????(2)电气线路短路、过载、接触电阻过大等引发火灾事故。如:1995 广东汕头金砂邮电大楼的特大火灾,就是因电线老化、绝缘性能降低而短路引起的;2001海南省电信公司微波大楼火灾是因为电源 接线端头接触电阻过大引起的; ????(3)静电产生火灾。通信设备的运行及工作人员所穿的衣服等都能产生静电。如果电信机房接地处理不当,产生的静电负荷不能很快导人大地而是越积越多,一旦形成高电位,就会发生静电导电现象, 产生火花并引燃周围可燃物发生火灾; ????(4)雷击等强电侵入导致火灾。雷电放电时所产生的电效应,能产生高达数万伏、甚至数十万伏的冲击电压,足以烧毁电力线路和设备,引发绝缘击穿,发生短路引发火灾。雷电放电时所产生的热效应、

气体灭火系统施工方案计划

气体灭火系统施工方案 编制: 审核: 批准:

中铁十九局集团电务工程有限公司乌鲁木齐轨道交通产业总部基地控制中心设备安装工程03合同段项目经理部 二O一八年九月一日 目录 一、本标段工程概述 (03) 二、编制依据 (03) 三、施工特点 (04) 四、施工准备 (04) 五、主要施工部署和施工工艺 (05) 六、交工验收 (15) 七、工程质量目标保证措施 (15) 八、安全及文明施工保证措施 (17)

九、文件和资料管理措施 (19) 一、本标段工程概述 1.工程名称:乌鲁木齐轨道交通产业总部基地项目-线网控制中心及附属工程。 2.建设地点:本程位于乌鲁木齐市经开区,卫星路与黄山街交汇处西南侧。 3.建设单位:乌鲁木齐市城市轨道集团有限公司 4.建设层数及高度:C座层数6层,层高39.2m,1-4层每层高度 4.8m、5层夹层层高2.3m,5层层高10.6m,6层层高4m 5.建筑主要功能:C座为控制中心,框架(建筑隔震)结构; 6.合同段:塔楼C 座地上部分(含01、02 合同段气体灭火系统设备采购)

二、编制依据 《地铁设计规范》(GB 50157-2013) 《洁净药剂灭火系统标准》(美国防火学会NFPA2001标准2000年版) 《惰性气体灭火剂》(GB20128-2006 ) 《气体灭火系统及部件》(GB25972-2010) 《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005) 《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-2007) 《工业金属管道工程施工质量验收规范》(GB50184-2011)《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013) 《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2007) 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-2006) 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006) 《点型感烟火灾探测器》(GB4715-2005) 《火灾报警控制器》(GB4717-2005) 《消防联动控制系统》(GB16806-2006) 《线网控制中心C区电气专业》(2018.6.25)

机房气体灭火系统方案

机房气体灭火系统方案 1.1 概述 AAAAAA数据中心机房的机房区采用气体消防;气体灭火系统采用七氟丙烷自动灭火系统;系统具有自动、手动及机械应急启动三种控制方式。并与配电柜、新风和排风系统联动。 1.2 建设目标 ?当火灾发生时迅速将火扑灭,保障机房设备及人员的安全; ?灭火时不能对机房设备产生破坏作用,将火灾损失减到最小; ?保障工作人员在消防系统启动时的安全,既气体毒性要最小; 1.3 解决方案分析 为保护一些不能用水扑救部位的避免火灾损失,广泛使用了气体消防。如证券、基金公司机房、电信机房、广播电视设备、发电机房等场所。气体灭火系统包括卤代烷(如七氟丙烷)、二氧化碳、惰性气体及烟雾灭火系统。 其中七氟丙烷气体灭火系统以其环保性、低毒性在计算机机房灭火系统中广泛采用。 七氟丙烷气体灭火系统在应用方式上可分为管网式和无管网式,下面我们就这二种应用形式进行分析。 1.4 七氟丙烷气体灭火系统的特点 ?灭火剂七氟丙烷HFC227ea的化学分子式为CF3CHFCF3。 ?保护环境。七氟丙烷是无色、无味的气体,其臭氧耗损潜能值(ODP)为零,在ISO 认可的洁净气体灭火剂中,其洁净性最好,具有清洁、低毒、电绝缘性能好、灭火效率高的特点。 ?保护生命安全。七氟丙烷的未观察到不良反应浓度NOAEL值为9%,而一般七氟丙烷

的灭火设计浓度为10%以下,对人体基本无害。 ?七氟丙烷灭火系统可用于扑救下列火灾: a)电气火灾; b)液体火灾或可熔化的固体火灾; c)固体表面火灾; d)灭火前应能切断气源的气体火灾。 1.4.1管网式灭火系统 当一个防护区的面积不大于500m2;容积不大于2000m3时采用管网式灭火系统; 管网式灭火系统图如下: 管网式灭火系统原理图 (单元独立系统原理图) 1.紧急启停按钮 2.放气指示灯 3.声报警器 4.光报警器 5.喷嘴 6.火灾探测器 7.电气控制线路 8.灭火剂输送管道 9.信号反馈装置10.启动管路11.集流管12.灭火剂管路单向阀13.安全泄压阀14.压力软管15.灭火剂容器阀16.机械应急启动把手17.瓶组架18.灭火剂容器19.启动装置20.报警控制器 21.灭火控制器

气体灭火系统施工方案(汇总)

气体灭火系统施工方案 (汇总) -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

气体灭火系统施工方案(汇总) 七氟丙烷气体气体灭火系统(有管网) 采用全淹没灭火,施工工艺如下: 、灭火系统的储存装置由储存容器、单向阀、高压软管和集流管组成,有管网式七氟丙烷气体灭火储存容器额定增压压力为.,无管网式七氟丙烷气体灭火储存容器额定增压压力为.。 、集流管上所设安全阀的动力压力为±。 、在储存装置上设耐久的固定铭牌,标明每个容器的编号、皮重、灭火剂名称、充装量、充装日期和增压压力等。 、储瓶间室温为10℃—50℃。 、储存装置的布置,应便于操作、维修及防止阳光直接照射。操作面距墙面或两操作面之间距离, 、有管网式七氟丙烷气体灭火管网安装:采用丝扣连接,首先打好牢固的防晃支吊架,将管道按图下好料,连接螺纹处涂胶,包生料带后拧紧,并调查管网之间的连接处。 、有管网式七氟丙烷气体灭火管网试压:按设计要求用氮气进行试验,上好堵头后慢慢向管网充填氮气,压至一定高度时暂停关闭试验阀,先进行检查,无泄漏后继续加压,达到规范要求后关闭试验阀,目测无泄漏、无变形,且连续稳压30min合格通过,该过程申请建设方和监理方代表参加并签字认可。

、喷嘴安装:试压合格后采用专用扳手安装,并调整好装饰盘,不影响中控室等区吊顶美观。 、瓶组及组件安装:会同设备厂家指导人员同时进行,先将瓶架就位并固定,逐个将瓶组固定在瓶架上,安装专业阀门时用专用工具,确保美观、整齐,连接牢靠,无泄漏且启动正常。 、其他设备仪器安装:声光报警器、探测器、启停按钮及模块等设备仪器的安装工艺参照消防弱电系统。 中控室投入运行之前,应将灭火系统先进行调试,合格后提前移交,处于手动开启状态,以确保重要设备的消防安全. 七氟丙烷气体气体灭火系统(无管网) 七氟丙烷(FM200)气体灭火系统的设备可以分成两大部分,即药剂储存和喷放设备、报警和控制设备。药剂储存和喷放设备主要包括有七氟丙烷(FM200)气体钢瓶、钢瓶固定支架、瓶头阀电磁启动器、瓶头阀手动启动器、高压软管、气动软管、喷嘴等。报警和控制设备主要包括以下内容:气体控制盘、烟感火灾探测器、紧急启停按钮、警铃、蜂鸣器及闪灯、气体释放指示灯、压力开关等。施工工艺如下: 、灭火系统的储存装置由储存容器、单向阀、高压软管和集流管组成,本项目气体系统采用无管网式七氟丙烷气体灭火,无管网式七氟丙烷气体灭火储存容器额定增压压力为.。 、集流管上所设安全阀的动力压力为±。

机房气体灭火系统

防护区安装设备及作用原理 七氟丙烷灭火剂在标准状态下是一种无色、无味、不导电的气体,其密度约是空气的6 倍,在一定压力下呈液态,释放后不含有粒子或油状残余物,不会污染环境和被保护物,不危害人类生存环境;灭火技术成熟;灭火后不留残渍;合成物在大气中存留寿命短;灭火剂不导电;具有良好的储存性和稳定性。因此是理想的灭火药剂。 本防护区大小为:**;防护区内为计算机房。根据GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范要求,本防护区设定1只烟感探测器、2只温感探测器;根据GB50370-2005气体灭火系统设计规范要求,防护区内、外各设定1只火灾声光警报器,每个门口设定1个气体释放指示灯、1个紧急启/停按钮;根据GB50370-2005规范计算需要七氟丙烷药剂,需要120L的钢瓶充装,要求设定1个2型自动泄压装置。 防护区内烟雾浓度满足触发烟感探测器动作时,烟感探测器发出信号给火灾报警控制器,防护区内温度上升到能够触发感温探测器动作时(温度上升一般在产生烟雾之后),感温探测器也发出信号给火灾报警控制器,火灾报警控制器接收到感烟、感温探测器都动作后通过设定的逻辑关系给气体灭火控制器发出对应防护区的启动信号,气体灭火控制器通给出信号启动七氟丙烷灭火装置的电磁阀,灭火药剂喷出;在火灾报警控制器给气体灭火控制器发出对应防护区的启动信号时对应区内外的火灾声光警报器启动(发出消防车声音及闪灯)信号,灭火药剂释放后触发反馈信号给气体灭火控制器,灭火控制器给出信号点亮气体释放指示灯;七氟丙烷药剂释放后灭火机理:1、产生能够惰化火焰中的活性自由基,阻断燃烧时的链式反应。2、灭火剂在喷出喷嘴时,液体灭火剂迅速转变成气态需要吸收大量热量,降低了保护区内火焰周围的温度。3、保护区内灭火剂的喷放降低了氧气的浓度,降低了燃烧的速度。 药剂释放后房间内的压力会突然增大,在1200KPa时泄压口自动打开泄压,小于1200KPa 时泄压口自动关闭。药剂释放时要是没有释放的窗口,防护区窗户的压强达不到要求就会把窗户压破,药剂会进入大气,起不到灭火作用。 七氟丙烷灭火装置具有自动启动、手动启动和机械应急启动三种方式。 1) 自动启动:从火灾探测报警、关闭联动设备以及释放灭火剂瓶组均由系统自动完成,不需要人员介入的操作和控制方式。 2) 手动启动:人员接到火灾自动报警信号或发现火灾后,经确认后启动手动按钮,通过灭火控制器操作联动设备、释放灭火剂的操作和控制方式。

大唐南京发电厂IG541惰性气体灭火系统操作规程及管理规定(标准版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 大唐南京发电厂IG541惰性气体 灭火系统操作规程及管理规定

大唐南京发电厂IG541惰性气体灭火系统操作规程及管理规定(标准版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 我厂三套IG541惰性气体灭火系统是主厂房区域和继保楼内各开关室和电气设备间、网络设备间的重要灭火设备,为保护好该系统设备,特制定本操作规程及管理规定。 一、操作规程 IG541惰性气体灭火系统具有自动启动、手动启动和机械应急启动功能。 (一)当系统接收到来自火灾报警器的火警信号时,会自动启动系统喷射气体灭火。 (二)当自动启动功能失灵时,可以用手压破各防护区旁控制箱上的“启动”按钮保护层,按启动按钮进行手动操作灭火。 (三)当自动控制和手动控制失灵或不能实施时,采用机械应急操作。机械应急操作有二种方法: 1、人工开启对应防护区的启动瓶组上的手动启动装置,即可对该

气体灭火系统施工组织设计方案

气体灭火系统施工组织设计方案 1范围 本工艺标准适用于民用和一般工业建筑中设置的二氧化碳灭火系统,卤代烷1211、1301七氟丙烷、1G541等灭火系统的管道及设备安装。 2施工准备 2.1接到任务后,认真熟悉施工图纸,对照装修图并结合施工现场检查管路及喷嘴位置是否相吻合,如存在问题,应及时与设计协商解决并办理洽商手续。根据工程特点确定施工方法,配备所需各项资源。 2.2设备材料: 2.2.1消防气体灭火系统主要设备材料的选用应符合6—1"消防工程安装的通用要求"的有关内容。 2.2.2主要设备:灭火剂储存容器及系统组件包括单向阀、容器阀、选择阀、阀驱动装置和喷嘴等。这些系统组件均应给国家质量监督检测中心检测合格。系统中采用的不能复验的产品,如安全膜片等,应具有生产厂出具的同批产品检验报告。 2.2.3一般常用材料:管材及连接件,型钢,焊条,氮气,氧气,乙炔,聚四氟乙烯胶带,膨胀螺栓,螺栓,螺母,密封垫;机油,防腐漆,稀料,小线,铅丝,电池等。 2.3主要机具:锯管机,套管机,台钻,手电钻,射钉枪,电焊机,空气压缩机,专用弯管机,步话机,管钳,压力案子,手锯,手锤,调管专用支架,钢锯,锉刀,板牙,扳手,活扳手,改锥,榔头,錾子,钢卷尺,平尺,角尺,油标卡尺,水平尺,线坠,白绸或白纸,石笔,粉笔,铅笔等。 2.4作业条件: 2.4.1预留预埋应配合结构施工进行。 2.4.2管网安装所需基准线应测定并标明。吊顶内管道应在封吊顶前完成。 2.4.3设备安装应在设备间完成粗装修后进行。 3操作工艺 3.1工艺流程:

→ → → 3.2安装准备: 3.2.1熟悉图纸并对照现场复核管路走向,发现问题及时与设计研究解决。检查预留预埋是否正确;临时剔凿应与设计,土建协调好。 3.2.2进场设备材料检验:设备材料规格:型号应满足设计要求,外观整洁,无缺损、变形及锈蚀,镀锌或涂漆均匀无脱落,接口螺纹和法兰密封面完好无损伤;充压药剂钢瓶压力表指针应在指定范围内。选择阀、单向阀、高压软管、集流管逐个水压试验和气压严密性试验结果,应满足施工规范规定。 3.3管网安装: 3.3.1气体灭火系统管材应根据设计要求或贮存压力选用,一般采用冷拔冷轧精密无缝钢管并内外镀锌。当公称直径小于或等于80mm时,宜采用螺纹连接;当公称直径大于80mm的管道,宜采用法兰连接。丝扣及法兰连接件应满足试验压力要求并内外镀锌。对镀锌层有腐蚀的环境可采用不锈钢或钢管等。 3.3.2管道安装前应进行调直并清理内部杂物。采用法兰连接时,被焊接损坏的镀锌层要做好防腐处理。丝扣连接时,丝扣填料应采用聚乙烯四氟胶带。切割的管口应用锉刀打净毛刺。 3.3.3气体灭火管道必须固定牢靠。公称直径大于或等于50mm的主干管道,垂直和水平方向至少应各安装一个防晃支架。当穿过建筑物楼层时,每层应设一个防晃支架。当水平管道改变方向时,应增设防晃支架。管道支吊架安装最大间距应符合下列规定: 3.3.4干管安装时,出瓶室的一段管应先安装好,找准尺寸后固定牢靠,管与管之间的距离应严格按照施工图纸确定,确保设备安装尺寸,然后再顺序安装其它管道。所有管道的安装尺寸应与设计图纸一致,严禁任意改变管道方向和长度。

气体灭火系统介绍

气体灭火系统介绍 七氟丙烷(HFC-227ea)柜式灭火装置 将七氟丙烷(HFC-227ea)贮存装置和喷头等部件组装成套的预制灭火装置,可直接放置于被保护的房间内。七氟丙烷柜式灭火装置具有无需另设气瓶间、无需安装管网、可移动、占地少、方便安装使用等特点,广泛应用于发电机房、通讯基站、主机房等面积较小的场所。

*注:适用于通讯机房和电子计算机房等防护区、灭火设计浓度8%。 七氟丙烷(HFC-227ea)气体灭火系统 1.概述: 七氟丙烷(HFC-227ea)灭火剂具有清洁、低毒、良好电绝缘性、灭火效率高、不破坏大气臭氧层的特点,是替代卤代烷灭火剂的洁净气体中的较优者。 七氟丙烷对臭氧层的耗损潜能值ODP=0,温室效应潜能值GWP=0.6,大气中存留寿命ALT=31年,灭火剂毒性-“未观察到不良反应浓度”NOAEL =9%,灭火设计基本浓度C=8%,以化学灭火方式为主。作为卤代烷的较理想的替代物,七氟丙烷按照毒性指标可作为全淹没灭火系统适用于有人区域,可用于保护经常有人工作或停留的场所。目前,在国际上七氟丙烷灭火系统用以替代卤代烷系统的应用越来越多,从应用经验中表明七氟丙烷灭火系统能有效达到预期的保护目的。 2.适用范围: 七氟丙烷灭火剂具有良好的清洁性—-在大气中完全汽化不留残渣、良好的气相电绝缘性,适用于以全淹没灭火方式扑救电气火灾、

液体火灾或可熔固体火灾、固体表面火灾、灭火前能切断气源的气体火灾,保护计算机房、通讯机房、变配电室、精密仪器室、发电机房、油库、化学易燃品库房及图书库、资料库、档案库、金库等场所。本公司生产的七氟丙烷灭火系统结构合理、动作可靠,已广泛应用于电子计算机房、档案馆、程控交换机房、电视广播中心及金融机构、政府机关等重要场所。 按照设计规范,用于需不间断保护的防护区的灭火系统和超过8个防护区组合成的组合分配系统,应设七氟丙烷备用量,备用量应按原设置用量的100%确定。可见,对于超过4个被保护对象的情况,选用七氟丙烷灭火系统可能较经济合理。 3.产品特点: 储存装置密封性能优异。灭火剂储存装置的容器阀采用反向压迫式活塞结构,密封圈选用优质材料精加工而成,密封效果理想。 电磁驱动准确可靠。电磁驱动装置的阀门设计精巧,驱动电流小,动作灵活可靠。 锁定机构防止误动作。储存装置和驱动装置均设有锁定机构,防止在运输过程误动作。 压力表开关。灭火剂储存装置和电磁驱动装置上设有压力表开关,可防止在运输过程中撞坏压力表而造成泄漏。 选择阀结构设计合理。确保先打开选择阀再打开储存装置释放灭火剂。 机械手动启动。电磁驱动装置、选择阀及灭火剂储存装置均可手动启动,安全可靠。 规格形式多样。储存钢瓶有40L、70L、100L、120L、150L、180L六种规格,悬挂式装置有14L、20L、30L、40L、50L、60L 五种规格。结构形式有单元独立系统、组合分配系统、主备转换系统、柜式装置、悬挂式装置等,完全能满足各种设计方案的要求。 系统结构合理。系统各部件的安装布置合理简练,方便维修、检查和操作。 工艺成熟,质量保证。产品投产多年、工艺成熟,ISO9001:2000质量体系及中国太平洋保险公司承保产品责任险,为广大用户提供最贴心的产品质量保证。

气体灭火的施工方案

一、气体灭火系统施工前的准备 1、技术资料的准备 为了保证气体灭火系统的施工质量,确保安装的系统符合设计要求和国家有关标准规范的规定,施工队伍除具有必要的专业技术人员、施工机具外,还应掌握以下技术资料。 1 (1)设计施工图、系统主要组件的使用、维护说明书。 (2)国家消防产品质量监督检验测试中心出具的容器阀、单向阀、选择阀、喷嘴、灭火剂和驱动装置等主要组件的检验报告和产品的出厂合格证。 (3)灭火剂输送管道及管道附件的出厂检验报告和合格证。 (4)系统中采用的不能复验的产品,如安全膜片,应有生产厂出具的同批产品检验报告和合格证。

2 2、施工应具备的基本条件 为了保证气体灭火系统的施工质量,除应做好一般工程施工所应准备的条件外。针对气体灭火系统的特点,还应具备以下基本条件。 (1)防护区和贮瓶间设置条件与设计相符。这里所讲的设置条件主要指防护区的位置、大小此寸、开口及封闭情况,维护构件的耐火性能和耐压性能;贮瓶间的位置、大小尺寸、梁板的承载能力、室内温度等。这些设置条件是保证系统能否保持的有效条件。因此安装前应进行检查,如与设计不符,应向设计、建设单位反映,以采取补救措施。 (2)系统组件与主要材料齐全,其品种和规格符合设计要求。 (3)系统所需的预埋件和空洞符合设计要求。一般来讲,气体

灭火的施工有一定的独立性,常在建筑物土建施工完成,进入室内装饰时开始。因此在土建施工时,要注意系统所需预埋件和孔洞的位置及大小是否符合设计要求,以确保系统安装位置正确,缩短施工时间。 3、系统组件的检查 (1)外观质量检查 气体灭火系统施工前应对灭火剂贮存容器、容器阀、选择阀、液体单向阀、喷嘴和阀驱动装置等系统组件进行检查,并应符合下列要求。 1)系统组件无碰撞变形和其他机械损伤。 2)组件外露非机械加工表面的保护涂层完好。 3)组件所有外露接口均设有防护堵盖,且封闭良好,接口螺纹和法兰密封面无损伤。 4)铭牌清晰,标注的内容,如每个贮存容器的编号、灭火剂充装量、充装日期和贮存压力等符合现行国家有关气体灭火系统设计规范的规定和设计要求。 5)用于保护同一防护区的灭火剂贮存容器的高度相差不宜超过20毫米。这一要求除考虑到安装的系统整齐美观外,还考虑到容器尺寸相差过大,将影响贮存容器内灭火剂的充装率,影响灭火剂的喷射性能。 6)气体驱动装置的气体贮存容器规格尺寸应一致,容器高度相差不宜超过10毫米。 (2)灭火剂贮存容器内灭火剂的充装量和充装压力检查

大唐南京发电厂IG541惰性气体灭火系统操作规程及管理规定(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 大唐南京发电厂IG541惰性气体灭火系统操作规程及管理规定(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2943-69 大唐南京发电厂IG541惰性气体灭火系统操作规程及管理规定(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 我厂三套IG541惰性气体灭火系统是主厂房区域和继保楼内各开关室和电气设备间、网络设备间的重要灭火设备,为保护好该系统设备,特制定本操作规程及管理规定。 一、操作规程 IG541惰性气体灭火系统具有自动启动、手动启动和机械应急启动功能。 (一)当系统接收到来自火灾报警器的火警信号时,会自动启动系统喷射气体灭火。 (二)当自动启动功能失灵时,可以用手压破各防护区旁控制箱上的“启动”按钮保护层,按启动按钮进行手动操作灭火。 (三)当自动控制和手动控制失灵或不能实施时,

采用机械应急操作。机械应急操作有二种方法: 1、人工开启对应防护区的启动瓶组上的手动启动装置,即可对该防护区实施灭火。 2、如果该防护区启动瓶组内气压不足时,人工开启对应防护区所属的灭火剂瓶组的手动启动装置(先导阀上的手动启动手柄)。 二、管理规定 (一)消防专职和专业消防员负责全厂IG541惰性气体灭火系统的日常管理工作。 (二)各钢瓶间应保持清洁、干燥、通风,照明良好,无关人员非经过允许不得进入。 (三)消防专职对该设备应做到每月定期检查、保养,确保设备功能正常安全,并做好检查记录。 1、保证各钢瓶间设备所对应的防护区挂牌准确; 2、保证各启动瓶和钢瓶气体压力正常,发现压力不够应及时补充,并做好应急防护措施。 3、各防护区控制盘具备自身故障报警功能,专职消防人员须每周检查,发现问题及时解决。

数据中心机房建设项目气体灭火系统设计方案

数据中心机房建设项目气体灭火系统设计方案 1.1 概述 AAAAAA数据中心机房的机房区采用气体消防;气体灭火系统采用七氟丙烷自动灭火系统;系统具有自动、手动及机械应急启动三种控制方式。并与配电柜、新风和排风系统联动。 1.2 建设目标 ?当火灾发生时迅速将火扑灭,保障机房设备及人员的安全; ?灭火时不能对机房设备产生破坏作用,将火灾损失减到最小; ?保障工作人员在消防系统启动时的安全,既气体毒性要最小; 1.3 解决方案分析 为保护一些不能用水扑救部位的避免火灾损失,广泛使用了气体消防。如证券、基金公司机房、电信机房、广播电视设备、发电机房等场所。气体灭火系统包括卤代烷(如七氟丙烷)、二氧化碳、惰性气体及烟雾灭火系统。 其中七氟丙烷气体灭火系统以其环保性、低毒性在计算机

机房灭火系统中广泛采用。 七氟丙烷气体灭火系统在应用方式上可分为管网式和无管网式,下面我们就这二种应用形式进行分析。 1.4 七氟丙烷气体灭火系统的特点 ?灭火剂七氟丙烷HFC227ea的化学分子式为CF3CHFCF3。?保护环境。七氟丙烷是无色、无味的气体,其臭氧耗损潜能值(ODP)为零,在ISO认可的洁净气体灭火剂中,其洁净性最好,具有清洁、低毒、电绝缘性能好、灭火效率高的特点。 ?保护生命安全。七氟丙烷的未观察到不良反应浓度NOAEL值为9%,而一般七氟丙烷的灭火设计浓度为10%以下,对人体基本无害。 ?七氟丙烷灭火系统可用于扑救下列火灾: a)电气火灾; b)液体火灾或可熔化的固体火灾; c)固体表面火灾; d)灭火前应能切断气源的气体火灾。 1.4.1管网式灭火系统 当一个防护区的面积不大于500m2;容积不大于2000m3时采用管网式灭火系统;

机房消防系统

机房消防系统 机房消防系统我们推荐采用气体消防系统,这样对设备的损害最小,而且也有较好的消防效果。 机房中有大量的电子设备,万一受到损害将不可能在短期内得到更换,气体消防系统是确保机房设备的安全运行必要保证。 1、机房消防系统设计依据: 《GB 50116-1998 火灾自动报警系统设计规范》 《GB 50166-2007 火灾自动报警系统施工及验收规范》 《GB 16670-2006 柜式气体灭火装置》 《GB 50370-2005 气体灭火系统设计规范》 《GB 50263-2007 气体灭火系统施工及验收规范》 2、机房消防系统设计说明 机房消防系统设计为无管网柜式七氟丙烷全淹没灭火系统,设计灭火浓度为8%。该系统共分一个保护区。当保护区有火警时进行保护,七氟丙烷灭火剂喷放时间为10秒。当保护区内有火警时,保护区内报警器报警,30秒后开始向保护区内喷气。 机房消防系统在保护区内设置有气体灭火控制主机、烟感、温感、声光报警、警铃、气体释放灯、气体启动按钮。当有火情时,烟感、温感同时探测到火灾信号反馈到气体灭火控制主机,警铃和声光器报警,保护区内人员开始疏散,系统延迟30秒后,开始向保护区喷气,同时保护区门口的放气指示灯点亮,警告人员不得入内。如在火情时,报警系统出现故障,可通过保护区门口的紧急起停按钮,手动按下进行人工放气。如出

广州鼎亚消防设备有限公司 现误报警状态,也可通过该按钮,停止向保护区放气。 柜式七氟丙烷(HFC-227ea)灭火装置以“洁净气体”七氟丙烷作为灭火剂,灭火机理是通过惰化火焰中的活性自由基,实现断链灭火。七氟丙烷的特点是:无色无味、清洁、不导电、毒性低、灭火效率高、不污染被保护对象,特别是对大气臭氧层无任何破坏作用。在第一代的哈龙替代物中,七氟丙烷的综合性能最好。 根据机房的结构及面积,采用无管网全淹没灭火系统,在规定的时间内(喷放时间小于10s),向防护区喷射一定浓度的七氟丙烷气体(设计浓度采用8%),并使其均匀地充满整个防护区。 柜式七氟丙烷气体灭火系统主要由气体贮存装置、喷嘴、喷射短管、灭火剂储存储 1

烟烙尽气体灭火统操作规程

烟烙尽气体灭火系统操作规程 (一)美国安素烟烙尽气体灭火系统的系统性能: 1.主要成分:烟烙尽(INERGEN)是一种由52%的氮气、40%的氩气和8%的CO2三种自然存在于大气中的纯天然的惰性气体组成的灭火剂。 2.保护生命:烟烙尽释放后,保护区空气中的氧气含量由支持燃烧的21%降为不支持燃烧的12.5%,此时火灾被完全扑灭了,而CO2含量由不到1%变为2 - 4%,此CO2浓度能自动刺激人在低氧环境下正常地呼吸,并可提高人呼吸时吸收空气中氧气的能力。因此,烟烙尽气体可用于需要气体灭火保护且又经常有人停留的工作场所。其次,烟烙尽在喷放时不产生烟雾,人们可以看清逃生路线。此外,烟烙尽气体完全无毒,不会引起心脏过敏反应或被窒息,作为隋性气体也不会在与火焰接触时产生有毒或有腐蚀性的分解物。 3.保护环境:烟烙尽释放时,其气体成份还原为它在大气中自然存在的状态,对环境不会造成任何影响。它既没有臭氧耗损,也不会对地球的温室效应产生影响,更不会产生具有长久大气寿命的化学物质。因为烟烙尽药剂由大气中的气体所组成,所以它不会造成诸如卤代烃替代药剂伴生的毒性问题。 4.保护财产:由于烟烙尽气体对人是安全的,可立刻扑灭火灾,使火灾损失最小,烟烙尽以气态储存,喷放时不会产生对精密设备有害的冷凝作用,同时也不会导致腐蚀或静电积累。 5.以气态储存的烟烙尽气体灭火系统送气管长度可达150m,较其他气体灭火系统能输送更长的距离。 6.烟烙尽气体灭火系统设计浓度允许的范围:37.5%~42.8%。灭火时通常要求

系统在一分钟内达到90%的喷发量。 7.气体钢瓶贮存压力为15Mpa。 8.所用药剂是来自于空气中的惰性气体,为系统提供了永久的气源。其指定的国内充气地点在上海BOC化工厂。 9.烟烙尽气体灭火系统是美国安素公司经过几十年的医学研究后证明对人体无任何伤害的绿色产品,是在世界上已安装了几万套系统的成熟产品。 (二)、基本要求 由美国安素(ANSUL)公司生产的烟烙尽(INERGEN)灭火系统是一个利用固定喷嘴、分配管网的全淹没式自动气体灭火系统。以组合分配的方式向保护区喷射烟烙尽气体药剂,以达到灭火的效果。 烟烙尽(INERGEN)灭火系统是根据美国消防协会(NFPA)标准2001“洁洁药剂灭火系统”来设计和安装。在合理设计的情况下,系统把氧浓度降低到不能支持燃烧的程度而使A、B、C类表面燃烧火灾扑灭。 (三)、设备技术性能 烟烙尽药剂──烟烙尽药剂是三种惰性气体的混合物:52%氮气、40%氩气和8%二氧化碳。烟烙尽气体是把氧气浓度降低到它不能支持燃烧的程度来扑灭火灾。当烟烙尽药剂喷放到房间中,它掺入合适的气体混合物使得人们在低氧的气氛中能正常呼吸。通常房间内的空气含有21%的氧气和小于1%的二氧化碳。如果氧气浓度降到15%以下,大部分普通可燃物将停止燃烧。美国安素公司经过50年的医学研究表明,在灭火时,烟烙尽药剂会把保护区氧气浓度降到大约为12.5%而同时把二氧化碳浓度上升到大约2-4%,二氧化碳浓度的增加,自动加

完整版机房七氟丙烷灭火方案

机房气体消防方案 1、设计依据: 《GB 50116-1998火灾自动报警系统设计规范》 火灾自动报警系统施工及验收规范》 《GB 50166-2007 柜式气体灭火装置》 《GB 16670-2006 气体灭火系统设计规范》 《GB 50370-2005 气体灭火系统施工及验收规范》 《GB 50263-2007 高层民用建筑设计防火规范(2005 年版)》 《GB 50045-1995 《GB 50016 —2006建筑设计防火规范》 2、设计说明 该系统设计为无管网七氟丙烷全淹没灭火系统,设计灭火浓度为8% 。该系统共分一 个保护区。当保护区有火警时进行保护,七氟丙烷灭火剂喷放时间为10 秒。当保护区内有火警时,保护区内报警器报警,30 秒后开始向保护区内喷气, 本系统在每个保护区内设置烟感及温感。当有火情时,烟感报警,同时室内声光讯响器报警,保护区内人员开始疏散,当温感报警30 秒后,开始向保护区喷气,同时保护区门口的放气指示灯点亮,警告人员不得入内。如在火情时,报警系统出现故障,可通过保护区门口的紧急起停按钮,手动按下进行人工放气。如出现误报警状态,也可通过该按钮,停止向保护区放气。 本系统在大楼内独立成一系统,但可以向大楼的消防系统提供报警信号、故障信号和放气信号 本系统保护区的周边围墙应该在上至楼板,下至地板。每个保护区的出入口,应设置常闭防火门,并应随时能从内部打开。我们推荐采用气体消防系统,这样对设备的损害最小,而且也有较好的消防效果。在这三个机房中有大量的电子设备,万一受到损害将不可能在短期内得到更换,气体消防系统是确保机房设备的安全运行必要保证,气体消防系统原来主要是卤代烷系统,卤代烷系统的电绝

无管网式气体灭火系统施工方案

无管网式气体灭火系统施工方案 一、工程概况 二、编制依据: 1)《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98 2)《建筑设计防火规范》GB50016-2006; 3)《火灾自动报警控制系统施工及验收规范》GB50166-2007 4)《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005; 5)《气体灭火系统及零部件性能要求和试验方法》GA400-2002; 6)《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007; 7)《ZTQ型七氟丙烷(HFC-227ea)灭火系统》Q/CYZTQ018-2002; 8)《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB50303-2002 9)《火灾自动报警通用技术条件》GB4717 10)业主工程进度安排计划和施工现场实际情况 三、工程内容简介 本工程为独立的气体灭火系统,火警控制盘设在本层,负责本系统信息的通讯、显示、管理和控制,并通过预先编制好的智能化程序自动或手动输出控制信号,从而向相关消防设备发出动作指令,同时保证人员的安全疏散和撤离,最大限度地减少财产损失。报警信号、故障信息、联动信号等分别显示在控制盘上。 1)系统控制:本系统设有自动控制和手动控制两种启动方式; 2)当采用火灾探测器时,灭火系统的自动控制装置应在接到两个独立的火灾信 号后才能启动。根据人员安全撤离防护区的需要,应有不大于30秒的可控延迟喷射;对于平时无人工作的防护区,可设置为无延迟的喷射。 3)手动控制装置应设在防护区疏散出口的门外便于操作的地方,安装高度为中 心点距地面1.5m。

4)机械应急操作装置应设在储瓶间内或防护区疏散出口门外便于操作的地方,无论系 统处于“自动”或“手动”状态均能在一处完成系统启动或急停的全部操作。 四、防护区的要求: 1)防护区必须为独立的封闭空间,电缆及管道出入口应用防火材料封堵; 2)防护区的围护结构及门、窗的耐火极限不应低于0.5h,吊顶的耐火极限不应 低于0.25h;围护结构及门窗的允许压力不宜小于1200Pa; 3)防护区应设置泄压口,宜设在外墙上,防护区不存在外墙的,可设在与走廊 相隔的内墙上,泄压口应位于防护区净高的2/3以上。 4)防护区的门应向疏散方向开启,并能自行关闭;用于疏散的门必须能从防护 区内打开; 5)防护区应设有能在30秒内使该区人员疏散完毕的走道与出口,在疏散走道 与出口处,应设火灾事故照明和疏散指示标志; 6)喷放灭火剂前,防护区内除泄压口外的开口应能自行关闭; 7)防护区内、外应设火灾声、光报警器,入口处应设灭火剂喷放指示灯,以及 防护区采用的相应气体灭火系统的永久性标志牌; 8)设置气体灭火系统的场所,宜配置空气呼吸器; 9)灭火系统的手动控制与应急操作应有防止误操作的警示显示与措施。 10)灭火后的防护区应通风换气,地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护 区,应设置机械排风装置,排风口宜设在防护区的下部并应直通室外。通信机房、电子计算机房等场所的通风换气次数应不少于每小时5次。 五、施工方法 1)线管敷设 1.1材料要求: 1.1.1钢管壁厚均匀,焊缝均匀,无劈裂,砂眼、棱刺和凹扁现象,镀锌管应外表完整,无剥落现象,并有相关材质证明材料。 1.1.2锁紧螺母外形完好无损,丝扣清晰,并有产品合格证。 1.1.3护口要完好无损,丝扣清晰,并有产品合格证。 1.1.4接线盒板厚度应符合国家标准要求,镀锌层无剥落,无变形,开焊,敲落孔完整无缺。

机房气体灭火系统

一概述 蓝狐消防机房气体灭火目前常规的做法是先用七氟丙烷灭火系统,也叫FM200来进行保护,它分为有管网和无管网二种型式,即小的机房或独立的保护区我们一般用一个柜式的七氟丙烷灭火装置,也叫七氟丙烷无管网灭火装置来保护;若是区域较大或较多,而且比较分散我们一般会用管网式的组合方式来进行保护,这样可以充分的利用资源,节约成本。 二气体灭火系统的特性: 1.对环境无污染,是安全有效的灭火系统。 2.灭火速度快,能在十秒内迅速灭火。 3.对敏感设备无损害。 4.优异性能,是其他灭火系统无法比拟的。 5.经全面的测试,无毒性。 6.灭火时候不用屏住呼吸,气体灭火对人体更安全。 7.节省时间,快速无比,当贵重的财产面临危险,每一秒钟都至关重要。 8.解除隐忧,解决后顾之忧。 9.价格优势,与火灾造成的财产与资料损失相比,气体灭火价值是显而易见的。 三、气体灭火应用场所有: 配电房、配电室、无人配电房、无人配电室、无人值守配电房、无人值守配电 四气体消防系统 气体消防系统应符合安全可靠、技术先进、节省投资的原则。采用FM200七氟丙烷(HFC-227ea)气体灭火系统,系统最大保护区建筑面积约500平方米,最大保护容积为2000立方米。气体自动灭火系统采用有管网组合分配系统,即系统可以在气瓶间按最大保护设置灭火药剂瓶组,通过组合分配原理最大可以设置8个防护区域,某个发生火警的区域系统能自动选择启动释放药剂灭火,可以节省投资。 根据七氟丙烷(HFC-227ea)洁净气体灭火系统设计规范(DBJ15-23-1999)要求:当系统为组合分配系统时,系统设置用量中有关防护区灭火设计用量的部分,应采用该组合中某个防护区设计用量最大者替代。用于需不间断保护的防护区的灭火系统和超过8个防护区组合成的组合分配系统,应设七氟丙烷备用量,备用量按原设置用量的100%确定。 数据中心全部气体灭火防区为4个,每组按最大防区的容积设置气量。 主数据中心区间,七氟丙烷的灭火设计浓度按8%进行设计。 灭火钢瓶集中放置在气瓶室,以钢管道连到各保护区间,气体容积需考虑天花层、工作层及地板层。火灾自动报警系统在每个防护区内设置烟感回路和温感回路。该系统的控制同时具有自动控制、手动控制(电气)、紧急手动操作和紧急停止放气操作等控制与操作方式。 五消防气体灭火系统说明 每个保护区的地板下、室内空间层及吊顶天花内需设置喷嘴、烟感探测器和温感探测器。为了节省投资成本,保护区之间的气体采用共享设计,减少了灭火药剂用量,而烟感探测器和温感探测器则仍然保持警报的功效。 所有间隔必须密闭固定,药剂喷放时无泄漏。系统采用组合分配方式,当某个保护区有火情发生时,烟、温两路探头把火警信号传至气体灭火控制盘及控制室,声、光自动报警并按照预定模式自动延时,启动电磁阀及方向阀,使FM-200储气钢瓶喷放气体至发生火情的保护区,也可以手动放气或进行机械紧急启动。 气体喷放的延迟时间0-30 秒可调,表示系统状态的所有信号都可以传输到当地的气体灭火控制盘或传到消防中央控制室。 钢瓶的瓶头阀部位设有安全阀,在超压时可以自动泄压,从而起到保护作用。钢瓶的放气启动头及方向阀均采用24VDC 电磁阀控制,由气体灭火控制屏给出放气信号,启动钢瓶。在断电或紧急情况下,可通过钢瓶上的手动启动头施行手动启动。手动及电动启动方式作用在钢瓶的瓶头阀上,而从属钢瓶则用主气瓶的压力通过压力启动头控制启动。

机房气体灭火系统解决设计方案

机房气体灭火系统解决设计方案 1 2020年4月19日

通信机房气体灭火系统解决方案 一、机房火灾危险主要因素 (1)机房电气的消防安全,必须在设计时就要充分考虑,可是就当前机房建设而言,许多项目业主都以总包的形式包给专业的机房建设公司,合同中涵盖所有装修、主设备、软件以及消防设施,基本达到交钥匙工程,业主对消防的要求基本上是“消防部门验收过关,万事大吉!”,这种消防观念基本上是停留在被动消费层面,中国的消防管理力量与其它发达国家相比是非常薄弱的,消防部门不可能每个工程都监管的无懈可击。利润最大化驱使消防投入在总包合同中艰难前进,投资不足这只是其一; 其二,机房主设备大多数是高精尖设备,但消防设施还停留在“经过验收就行!”的层面,使损失减少到最小可能是每个消防设计人员最想达到的设计境界,当前市场上的不少消防产品能够做到,但大家一提到此问题马上出现一个问题:钱不够!;其三,机房建设公司在计算机和装修方面是很专业的,但对消防应用科学都很陌生,往往在估计投资时过于克扣,使得很多项目估价不足,机房建设公司应该与消防公司经常进行交流,并确定三

文档仅供参考,不当之处,请联系改正。 到四家消防和作单位进行长期合作,这样一来能够降低造价而提高消防工程的性能。 (2)电气线路短路、过载、接触电阻过大等引发火灾事故; (3)静电产生火灾。通信设备的运行及工作人员所穿的衣服等都能产生静电。如果电信机房接地处理不当,产生的静电负荷不能很快导人大地而是越积越多,一旦形成高电位,就会发生静电导电现象,产生火花并引燃周围可燃物发生火灾; (4)雷击等强电侵入导致火灾。雷电放电时所产生的电效应,能产生高达数万伏、甚至数十万伏的冲击电压,足以烧毁电力线路和设备,引发绝缘击穿,发生短路引发火灾。雷电放电时所产生的热效应、静电感应以及电磁感应都可能引发火灾; (5)电信机房内电脑、空调等用电设备长时间通电、设备故障引发火灾。由于电信机房的用电设备始终处于24 小时的工作状态,容易疲劳和老化。 (6)使用可燃装修材料,特别是空调隔热层和风管隔热材料容易被人们疏忽; 3 2020年4月19日

相关文档
相关文档 最新文档