防水涂料的种类与特点有哪些

通用型防水涂料(GS 防水涂料)

通用型防水涂料,也叫GS防水涂料。是由丙烯酸乳液和助剂组成的液料与由水泥、级配砂及矿物质粉末组成的粉料按特定比例组合而成双组份防水材料。两种材料混合后发生化学反应,既形成表面涂层防水,又能渗透到底材内部形成结晶体阻遏水的通过,达到双重防水效果。

特点:刚性防水材料,突出粘结性能,主要用于卫生间、厨卫的防水防潮处理。

JS防水涂料

JS防水涂料,J就是指聚合物,S水泥;即JS就是聚合物水泥防水涂料,以又称JS复合防水涂料(“JS”为“聚合物水泥”的拼音字头、,是由聚醋酸乙烯酯、丁苯橡胶乳液、聚丙烯酸酯等合成高分子聚合物乳液及各种添加剂优化组合而成的液料和由特种水泥、级配砂组复合而成的双组分防水材料,,是当前国家重点推广应用新型理想的环保型防水材料,这种防水材料既无机材料耐久性好,而且具有有机材料弹性高的新型水泥基防水涂料。

聚合物水泥基涂料既包含无机水泥,又包含有机聚合物乳液。有机聚合物涂膜柔性好,临界表面张力较低,装饰效果好,但耐老化性不足,而水泥是一种水硬性胶凝材料,与潮湿基面的粘结力强,抗湿性非常好,抗压强度高,但柔性差,二者结合,能使有机和无机结合,优势互补,刚柔相济,抗渗性提高,抗压比提高,综合性能比较优越,达到较好的防水效果。

特点

1、渗透力极强,可渗透到建筑物内部形成永久防水层;

2、防水层透明无色,不变色,因此不影响建筑物原设计风格;

3、该产品既可作墙面防水剂,也可内掺于水泥制成高效防水水泥沙浆;

丙烯酸防水涂料

丙烯酸防水涂料:丙烯酸防水涂料是以改性丙烯酸酯多元共聚物乳液为基料,添加多种填充料、助剂经科学加工而成的厚质单组分水性高分子防水涂膜材料。丙烯酸高弹防水涂料坚韧,黏结力很强,弹性防水膜与基层构成一个刚柔结合完整的防水体系以适应结构的种种变形,达到长期防水抗渗的作用。

特点

1、高度弹性,能抵御建筑物的轻微震动,并能覆盖热胀冷缩、开裂、下沉等原因产生的小于8mm的裂缝;

2、可在潮湿基面上直接施工,适用于墙角和管道周边渗水部位;

3、粘结力强,涂料中的活性成份可渗入水泥基面中的毛细孔、微裂纹并产生化学反应,与底材融为一体而形成一层结晶致密的防水层;

4、环保、无毒、无害,可直接应用于饮用水工程;

5、耐酸、耐碱、耐高温,具有优异的耐老化性能和良好的耐腐蚀性;并能在室外使用,有良好的耐候性。

纳米技术防水涂料

纳米技术防水涂料:高弹性聚合物乳液与无机纳米材料复合而成的高性能新产品,国内首创,国际先进。干燥固化后涂膜弹性伸长率达300%以上,基本满足了正常情况下的热胀冷缩。一旦涂膜遭到意外破坏产生了孔洞、裂缝,它遇水后能够自我修复,以水止水,持续长久保持防水功能。本品为甲乙两组分,甲组为液料,乙组为粉料,使用时均匀混合充分搅拌。

特点

1、施工方便,可以在潮湿基面施工并粘接牢固,竖面施工不流淌;

2、柔韧性好,能抵御建筑轻微的震动以及一定的位移;

3、耐水性好,易与潮湿基面粘结的特点;

4、水性材料,无毒无害,无污染,环保产品。

聚氨酯防水涂料

聚氨酯防水涂料:聚氨酯防水涂料可以分为单组份和双组份两种。

单组分聚氨酯防水涂料也称湿固化聚氨酯防水涂料,是一种反应型湿固化成膜的防水涂料。使用时涂覆于防水基层,通过和空气中的湿气反应而固化交联成坚韧、柔软和无接缝的橡胶防水膜。

高强聚氨酯防水涂料是一种双组份反应固化型防水涂料。立高高强聚氨酯防水涂料双组分化学反应固化型由聚醚和异氰酸缩聚得到的异氰酸酯封端的预聚体,乙组分是由增塑剂、固化剂、增稠剂、促凝剂、填充剂组成的彩色的液体。使用时将甲乙两组分按比例混合均匀,涂刷在防水基层表面上,经常温交联固化形成一种富有高弹性、高强度、耐久性的橡胶弹性膜,从而起到防水作用。

特点

1、能在潮湿或干燥的各种基面上直接施工。

2、与基面粘结力强,涂膜中的高分子物质能渗入到基面微细细缝内,追随型强。粘接强度高,涂抹防水材料和混凝土、木材、陶瓷等有极强的粘接力,也可应用于部分高分子卷材粘接;

3、涂膜有良好的柔韧性,对基层伸缩或开裂的适应性强,抗拉性强度高。

4、绿色环保,无毒无味,无污染环境,对人身无伤害。本产品取消了煤焦油,大大降低了对环境的污染。

5、耐候性好,高温不流淌,低温不龟裂,优异的抗老化性能,能耐油、耐

磨、耐臭氧、耐酸碱侵蚀。

6、双组分聚氨酯固化后形成一种富有弹性的无接缝的完整的整体,提高了建筑工程的防水抗渗能力,具有卷材防水无法比拟的优势;涂膜密实,防水层完整,无裂缝,无针孔、无气泡、水蒸气渗透系数小,既具有防水功能又有隔气功能。

7、施工简便,工期短,维修方便

8、根据需要,可调配各种颜色

9、质轻,不增加建筑物负载

丙凝防水涂料

丙凝又叫丙凝防水防腐材料,环保无毒型,是一种高聚物分子改性基高分子防水防腐系统。由引入进口环氧树脂改性胶乳加入国内丙凝乳液及聚丙稀酸脂、合成橡胶、各种乳化剂、改性胶乳等所组成的高聚物胶乳。加入基料和适量化学助剂和填充料,经塑炼、混炼、压延等工序加工而成的高分子防水防腐材料、选用进口材料和国内优质辅料,按照国家行业标准最高等级批示生产的优质产品,列为国家建设部重点推广产品,国家小康住宅建设推荐产品,寿命长、施工方便、长期浸泡在水里寿命在50年以上。

特点

1、防水涂料在常温下呈粘稠状液体,经涂布固化后,能形成无接缝的防水涂膜。

2、防水涂料特别适宜在立面、阴阳角、穿结构层管道、凸起物、狭窄场所等细部构造处进行防水施工,固化店,能在这些复杂部件表面形成完整的防水膜。

3、防水涂料施工属冷作业,操作简便,劳动强度低。

4、固化后形成的涂膜防水层自重轻、对于轻型薄壳等异型屋面大都采用防水涂料进行施工。

5、涂膜防水是具有良好的耐水、耐候、耐酸碱特性和优异的延伸性能,能适应基层局部变形的需要。

6、涂膜防水层的拉伸强度可以通过加贴胎体增强材料来得到加强,对于基层裂缝、结构缝、管道根等一些容易造成渗漏的部位,极易进行增强、补强、维修等处理。

7、防水涂膜一般依靠人工涂布,其厚度很难做到均匀—致所以施工时,要严格按照操作方法进行重复多遍地涂刷,以保证单位面积内的最低使用量,确保涂膜防水层的施工质量。

防水施工标准工艺步骤

第一步:埋好排水管、排污管,特殊部位附加增强处理(管道,阴阳角等部位)

第二步:清理基层。检查基层表面,不得有松动、空鼓、起沙、开裂等现象。第三步:刷第一遍防水涂料,防水层应从地面延升到墙面,高出地面300mm,浴

室墙面防水层不应低于1800mm.

第四步:刷第二遍防水,防水涂刷应均匀一致,不得漏刷和有沙眼,第二遍和第一遍要十字交叉涂刷,排水管孔周边要封闭严密。

注意:

卫生间厨房要先铺门槛石现再做防水。

防水工程施工完毕后应做24小时蓄水试验。(卫生间,淋浴房地面需48小时)

施工现场材料节约措施

施工现场材料节约措施 一、加强现场管理 1、加强对计量工作和计量器具的管理,对进入现场的各种材料要加强验 收、保管,减少材料的缺方亏吨,最大限度地减少材料的人为和自然耗损。 2、加强材料的平面布置及合理码放,防止因堆放不合理造成的损坏和浪 费。 3、搅拌站要严格实现配比的过磅计量,且计量准确,杜绝因配比不准造 成的水泥、石料的浪费,此方法有效节约了水泥23.9T,砂子63方。 4、施工现场设立垃圾分拣站,并及时分拣、回收、利用。 5、搞好限额领料工作,要按照《限额领料法》和《限额领料考评标准》 的要求认真落实,避免只干不算或先干后算的情况发生。 6、用经济手段管理好材料,签订材料承包经济合同,严格执行材料节奖 超罚的制度。 二、主要材料节约措施 1、钢材节约 (1)增强钢材综合利用效果,钢筋加工向集中加工方向发展,对集中加工后的剩余短料尽量利用,预估节约钢材7.6T,有效降低生产成本。 (2)施工单位要加强完善钢筋翻样配料工作,提高钢筋加工配料单的准确性,减少漏项,消灭重项、错项。 2、水泥节约 (1)水泥在运输过程中轻装轻卸,散灰车运输要往返过磅,卸散灰时要敲打灰罐,卸净散灰。因特殊情况需在风雨天运输水泥时,做好水泥苫盖工作。 (2)水泥库要有门有锁,专人管理,水泥库内地面应做到防水防潮,水泥不得靠墙码放,离墙不小于100mm,库内地面一般应高于室外地坪300~ 500mm,在使用时做到先进先出,有散灰及时清理使用。 (3)灌注混凝土时,要有专人对下灰工具、模板、支撑进行检查,防止漏灰、漏浆、跑模。各工序及时联系,防止超拌,有效控制浪费,因此预计节约了134立方的混凝土。 (4)施工操作中洒漏的混凝土、砂浆及时清扫利用,做到活完、料净、脚下清。 三、其他材料节约措施

屋面及楼地面防水工程施工方案

屋面及楼地面防水工程 1. 操作工艺 (1)屋面工程工艺流程:施工准备基层清理→弹线找坡→管板 固定→隔气层施工→保温层铺设→1∶6 焦渣找坡层→抹找平层→防水层→块料面层。 1)所有进场材料必须符合设计要求,防水材料必须进场复试合 格后方可采用,将结构面基层杂物、灰尘清理干净。出结构的排风 亭、新风亭、设备基础施工完毕。 2)按设计坡度及流水方向,找出屋面坡度走向,确定保温层 (FSG 防水保温板)及1∶6 水泥焦渣找坡度层的厚度范围。 3)穿结构的管根在保温层施工前,应用加膨胀剂的细石混凝土 塞堵密实。 4)基层清理后做20 厚1∶3 水泥砂浆找平层,与墙交接处及 转角均要抹成圆弧,干燥后,含水率不大于9%即可涂刷二遍聚氨脂 涂膜隔气层1mm 厚。 5)隔气层经验收合格后随即用水泥掺10%791 胶粘铺FSG 防 水保温板,要板与板相互错开半块砖。板间缝隙应采用同类保温材 料的碎粒拌制保温砂浆填实并勾缝。 6)在保温层上做1∶6 水泥焦渣找坡层,使用前必须过筛,使 用混凝土搅拌机搅拌,塔吊电梯垂直运输。根据坡度2%要求贴点冲 筋震捣密实。 中国广播电视音像资料馆------北京城乡欣瑞建设有限公司八分公司 - 244 -

7)适当洒水达到基层和找平层能牢固结合为度,根据设计坡 度2%拉线找坡,按1~2m 间距贴灰饼,并按流水方向冲筋。按不大于6m 间距设置20mm 宽找平层分格缝,根据分格块装灰,铺平,用刮杠靠冲筋条刮平,找坡后用木抹子槎平,铁抹子压光。待浮水沉失后,人踏上去有脚印但不下陷为度,再用铁抹子压第二遍即可交活。抹平压实以后24h 可浇水养护,经干燥后做防水层,突出屋面结构连接处做成直径100mm 的圆弧。防水层施工前再分格缝内设置打孔的D15PVC 管,纵横连通,将产生的潮气排至屋面的排风亭内,以防止防水卷材起泡。 8)本工程防水层做聚氨脂涂膜2mm 厚,二层1.2mm 厚橡胶共 混卷材。 突出屋面的管根、雨水口、檐口、阳角等细部,应在大面积施 工前,先做好防水附加层,然后采用刮涂或滚刷方法分层进行施工。经验收合格后进行橡胶共混卷材的施工,首先必须先做一层卷 材做附加层。然后采用把滚刷蘸CX404 胶均匀涂刷在卷材表面,在卷材接头部位应空出100mm 不涂胶,刷胶厚度要均匀,不得有漏底或凝聚块存在;卷材涂胶后10~20min 静置干燥,当指触不粘手时,用原卷材筒将刷胶面向外卷起来,卷时要端头平整,卷劲一致,直径不得一头大,一头小,并要防止卷入砂粒和杂物,保持洁净。 基层涂刷CX—404 胶,用长把滚刷蘸胶,不得在一处反复涂刷, 防止粘起底胶或形成凝聚块,细部位置可用毛刷均匀涂刷,静置晾干即可铺贴卷材。 中国广播电视音像资料馆------北京城乡欣瑞建设有限公司八分公司

防水施工质量控制要点汇总

防水施工质量控制要点 一、管理过程 1、事前控制 (1)组织相关单位和部门对地下室建筑、结构、水、暖、电等各专业设计施工图进行审图。 (2)专项防水设计方案的设计和评审。 根据工程需要,邀请设计单位、防水设计单位、施工总包及监理单位对设计方案进行评审。 评审主要包括以下内容: ①设计方案是否符合国家现行标准要求; ②设计方案是否符合本工程实际施工条件要求,如:季施工、梅雨季施工、是否有施工空间、能否满足工程进度要求等; (3)材料选择的合理性以及变形缝、后浇带等细部节点、防水构造设计是否合理; (4)工程造价是否经济、合理。 (5)图纸会审和技术交底。 在完成防水工程施工图设计和专业施工单位的选择后,组织设计、施工、监理等进行图纸会审和技术交底,注重从施工准备到施工完成全过程工艺流程,对每一施工过程重点、注意事项和要求及施工过程质量管理控制方法等几方面进行交底工作。 (6)施工单位进场后,审查施工单位是否具备专业施工资质,项目管理班子及现场操作人员是否与投标文件相符,是否按要求持证上岗,是否具有建设行政主管部门或其指定单位颁发的执业资格证书。 (7)施工作业前,施工单位应编制地下室防水工程施工方案或施工组织设计,报总包单位、监理单位、审核认可后方可进行施工。 根据施工方案,检查现场操作人员安全教育、技术措施交底情况,在施工中严格遵守安全规章制度。 (8)检查监理实施细则是否具有针对性和可操作性。 (9)检查施工单位是否建立各道工序的自检、交接检和

专职人员检查的“三检”制度,是否制定完善的施工检查记录制度。未经上道工序检查确认,严禁进入到下道工序的施工。 (10)检查防水材料是否符合要求,防水材料必须是甲方确认的品牌,必须有出厂合格证,成批材料进场后,进行甲方、监理施工单位见证抽样,三方送检测机构检测,按国家现行规范进行复检,复检结果必须符合国家及行业产品标准和设计要求。材料品种、品牌以及进场质量控制、检测等相关要求应在施工招标文件和施工合同中予以明确。 (11)检查施工单位进场人员、机械设备等是否符合合同及施工组织设计要求。 (12)检查施工单位是否对工程具体情况了解清楚。如:施工环境、土建施工顺序、工期安排、地下水位情况等。 (13)检查施工单位的材料堆放、操作情况处理是否到位,防火应急措施是否准备周全。 (14)现场施工条件的检查: ①检查土建、安装工程是否已完成,是否符合防水施工条件,检查基层是否有积水; ②检查防水基层是否符合相应防水材料的施工要求,对不符合要求的应进行修整至符合要求止;对不可能实现的要求,则应对防水方案进行局部调整; ③检查施工机具、用电、用水、照明、安全设施等工作是否落实到位; ④气候条件对施工质量有影响时,检查施工单位采取的技术措施是否正确合理,施工单位应针对高温、低温、雨、雪、大风等气候条件采取可靠的技术措施保证施工质量。 2、事中控制 (1)检查进场材料是否按规定要求做好标识、分类堆放和覆盖保护,进场材料记录是否齐全完整。 (2)若防水材料选用卷材,复核防水卷材弹线放样定位是否准确,搭接尺寸是否满足规范要求。 (3)施工工艺过程的质量控制可按下表1组织实施。

防水工程工艺技术流程

防水工程工艺流程 基层清理→涂刷基层处理剂→附加层施工→卷材与基层表面涂胶—(晒胶)→卷材铺贴→卷材收头粘结→卷材接头密封→蓄水试验→做 保护层 操作工艺 (一)清理基层 1、防水层施工前将已验收合格的基层表面清扫干净,不得有浮尘、杂物等影响防水层质量的缺陷。 2、涂刷基层处理剂:涂布聚氨酯底胶。 (二)涂刷聚氨酯底胶 1、聚氨酷底胶的配制:聚氨酷材料按甲:乙=1:3(重量比) 的比例配合,搅拌均匀即可施工;也可以由聚氨酯材料按甲:乙:二甲苯=1:1.5:1.5 的比例配合,搅拌均匀进行施工。 2、涂刷聚氨酯底胶:大面积涂刷前,用棕刷蘸底胶在阴阳角、管根、水落口等细部复杂部位均匀涂刷一遍聚氨酪底胶,然后用长把滚刷在 大面积部位涂刷。涂刷底胶(相当于冷底子油)厚度应一致,不得有漏刷、花白等现象。 (三)附加层施工 阴阳角、管根、水落日等部位必须先做附加层,可采用自粘性密封胶或聚氨酷涂膜、也可以铺贴一层合成高分子防水卷材处理,应根据设计要求确定。 (四)卷材与基层表面涂胶 1、卷材表面涂胶:将卷材铺展在干净的基层上,用长把滚刷蘸CX 一404胶滚涂均匀。应留出搭接部位不涂胶,边头部位空出100mm。涂刷胶粘剂厚度要均匀,不得有漏底或凝聚块类物质存在;卷材涂胶后

10~20min静置干燥,当指触不粘手时,用原卷材筒将刷胶面向外卷起来,卷时要端头平整,卷劲一致,直径不得一头大,一头小,并要防止卷入砂粒和杂物,保持洁净。 2、基层表面涂胶:巳涂底胶干燥后,在其表面涂刷CX一404胶,用长把滚刷蘸CX一404胶,不得在一处反复涂刷,防止粘起底胶或形成凝聚块,细部位置可用毛刷均匀涂刷,静置晾干即可铺贴卷材。 (五)卷材铺贴 卷材及基层巳涂的胶基本干燥后(手触不粘,一般20min左右),即可进行铺贴卷材施工。卷材的层数、厚度应符合设计要求。

工程计划成本控制措施及其管理目标

一、成本节约措施 (一)确定目标成本 制定科学合理的控制目标是进行有效成本控制的关键,科学合 理的目标就是指通过项目经理部的努力可以实现的目标,要根据具体情况确定科学合理的目标,在执行过程中更要及时对目标与实际情况进行对照、调整,确保目标的最终实现。 (二)生产要素的控制 生产要素是构成项目成本最重要的因素。首先是要加强对人工费的管理,控制好人工费,对成本控制能起到重要作用。对于通过招标确定的劳务价格,一定要按照招标价格进行结算,严格控制数量;对于不好进行招标,以零用工方式结算的项目,要严格零用工的签认手续,界定零用工的签认权限,主任经济师要进行审核、把关。其次是对材料费的控制,材料费在工程造价中约占70%左右,是成本能否得到有效控制的重点,应该从以下几个方面进行控制: 1、对项目部上报的施工计划进行审核,并要求按照关键时间节点组织施工,在保证质量和安全的前提下,合理缩短工期,减少不必要的费用支出。 2、正确合理的指导施工,且要求项目部施工流程合理化,加强质量管理,减少不必要的返工。主要有钢筋搭接、挖士方式、马镫筋、钢筋定尺和模板等等。 3、要求项目部合理安排现场施工,提高劳动效率和机械、材料

利用率,不费料,不失窃材料,及时回材料,合理堆放材料,减少搬运距离。 4、项目部因根据天气情况和施工需要,抢雨隙,赶晴天,采取措施合理安排使得雨期不停工,提高工程进度,降低费用支出。 (三)把好图纸会审关 通常,图纸会审是由建设方、施工方、监理方和设计方一起参与的,主要是核对图纸中存在的疏漏、矛盾、错误和笔误等,在此基础上出正式文件,在结算时作为设计变更的一一部分。图纸会审属于事前控制,对造价人员来说相当重要,它在控制工程1成本方面要比限额设计来的更实际些。通过图纸会审,可以及时发现和修正审图时未发现的错误,提高预算的正确性;同时,通过图纸会审时的问题提出和讨论,可以真实的了解监理方和施工方的技术水平,对施工方提出的设计变更建议,要慎重对待。这主要是因为施工往往会从方便施工的角度来对施工工艺提出建议和变更要求,但这些变更有可能会增加建设方的费用,因此,工程建设方的造价人员必须对工艺变更对公司控制造价是否有益进行判断,以免给公司带来损失。 (六)加强对施工期间易增加造价部分的控制 施工过程中的现场签证、经济洽商、施工索赔、工程变更等都可能会引起施工期间造价增加。作为施工期间的-项经常性工作,许多工程的现场签证是不够严格的,这种状况会给工程结算造成很大的困难,给工程建设方造成经济损失。因此,必须要加强现场签证管理,严格执行工程签证和技术签证相结合的制度,在现场进行签证时,造

卫生间防水施工方案(最精华)

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、分项工程概况 (2) 四、材料简介 (3) 五、施工准备 (3) 六、施工工艺 (5) 七、质量标准 (7) 八、成品保护 (8) 九、应注意的问题 (10) 十、安全措施 (121) 十一、紧急安全预案 (12)

卫生间防水施工方案 一、编制依据 1.本工程的建筑设计图纸 2.本工程卫生间大样详图 3.城南新区医院施工组织设计 4.《民用建筑设计通则》GB50352-2005 5.《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010 6.《地面工程施工规范》GB50204-92002 7.《建筑工程施工质量验收统一标准》GBS0300-2001 8.《聚氨酯防水涂料》GB/T19250-2003 9.《水泥基渗透结晶型防水材料》GB18445—2001 二、工程概况 工程名称:盐城市城南新区医院南区新建工程 工程地点:盐城市城南新区医院位于东进村境内,在戴庄路以西、跃马路东侧,南临园林大道、北靠纬十三路 建设单位:盐城市城南新区开发投资建设有限公司 设计单位:北京联华建筑设计事务所 监理单位:上海建通工程建设有限公司 质监单位:盐城市建设工程质量监督站 施工单位:南通建筑工程总承包有限公司 结构类型:住院楼为框架结构、局部为框架剪力墙结构 门急诊医技楼、肿瘤住院楼为框架结构 本工程由门急诊医技楼、肿瘤住院楼、住院综合楼组成。总建筑面积213633㎡,其中地下68252.2㎡,地上面积145380.8㎡,门急诊医技楼地下二层,地上四层,建筑高度为23.00m,肿瘤住院楼地下二层,地上7层,建筑高度32.1m。综合住院楼地下二层,地上19层,建筑高度为89.95m。

材料节约方法及措施.doc

精心整理 商品混凝土节约措施 1、项目部技术人员在木工支模前做好技术交底,并加强施工过程中的检查控制。模板支设时按规范允许的最低负误差进行控制,严禁出现正误差。各类构件模板支设允许误差如下: 2 象。 3 性。 4 5 在运输过程中不出现漏料、浪费现象。 6、混凝土浇筑过程中,值班人员应加强对现场浇筑工人的管理,监督布料机的辐射范围,不得将不同标号混凝土用错部位,且不得将混凝土浇至模板支设范围外,以免造成浪费。 7、混凝土浇筑过程中由各值班班组负责人对前台混凝土浇筑顶面标高按比设计

标高底5mm 控制,不得出现正误差。 8、混凝土浇筑过程中,各收料负责人对进场混凝土在浇筑前需上车目测供应方量是否足够,对有怀疑的车辆可过磅核查,做好记录,以供项目部与商混站就亏方问题进行交涉。 9、在混凝土浇筑后期,各值班班组负责人应提前控制混凝土供应方量,一般应 3 1)做2、、

3 以方4 5、支模用钢筋情况由祁浩负责监督检查,对支模过程中不合理使用钢筋的情况,严肃追究相 关责任人责任。 6、混凝土浇筑时,必须有钢筋工现场值班,对因工人踩踏、施工机具扰动移位的钢筋及时进 行调整,避免钢筋二次生根造成的钢筋浪费。 7、钢筋废料处理,由物资人员、土建技术员张晓东联合对钢筋废料进行处理。长度400mm 以上钢筋留作钢筋马凳、支模撑等用途,严禁作为废料处理。 零星材料使用制度 现场零星材料的使用数量控制是项目部管理中的薄弱环节,为有效提高此方面的管理

力度、减少零星材料的浪费现象,特制定本项目部零星材料使用制度: 1、土建零星材料的使用计划由工长或项目副经理提出,水电料有水 技术员提出,经项目经理批准后由材料主任负责按时按数量采购进场。 2、材料主任采购时应严格控制采购单价,尽量集中采购以降低成本 将采购单价控制在最低限价之内。 3 4 识。 5 6 7 周转料及模板材的使用管理水平对工程成本具有决定性的影响,且在施工过程中管理难度较大,为进一步做好项目部周转材料及模板材的合理使用,在满足施工生产需求的前提下,最大限度减少周转料租费的支出及降低模板材的损耗,以达到减低工程成本的目的,特按项目部的相关规定制定本使用管理办法: 一、管理机构 为有效加强管理力度,项目部成立以项目经理为首的周转料及模板使用管理小组:

厨房卫生间防水施工方案

和黄住宅四期发展工程厨房卫生间防水施工方案 编制: 审核: 审批: 中建三局二公司深圳分公司 和黄项目部 二○○二年十二月十六日

和黄住宅四期发展工程 厨房卫生间防水施工方案 一、编制依据: 本方案依据《和黄住宅四期发展工程建筑施工图》、《和黄住宅四期发展工程结构施工 图》以及相关技术规范技术规程编制。二、工程概况: 厨房地面降板量为50mm,防水层为10mm厚聚合物水泥砂浆,边缘上翻300mm。卫生间 地面降板量分两种,一种降板量 为350mm,防水层为两层 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂膜,中间的填充层为轻质陶粒;另一 种降板量为50mm,防水层为一层 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂膜。厨房墙面没有防水层,卫生间 墙面为1mm厚聚合物水泥基防水涂膜防水层。 三、350mm降板卫生间防水施工流程: 墙面及地面基层处理内墙12mm厚1:3水泥砂浆找平层地面10mm厚聚合物水泥砂浆找平层内墙1mm厚聚合物水泥基防水涂膜地面1.5厚聚合物水泥基防水涂膜(上 翻450高)距楼板面300高以下墙面12mm厚1:2.5水泥砂浆保护层地面20mm厚水泥砂浆保护层地面水泥陶粒填充层地面10mm厚聚合物水泥砂浆找平层地面1.5 厚聚合物水泥基防水涂膜(上翻150高)墙面12mm厚1: 2.5水泥砂浆保护层地面20mm厚水泥砂浆保护层。 四、50mm降板卫生间防水施工流程:

墙面及地面基层处理内墙12mm 厚1:3 水泥砂浆找平 层地面10mm 厚聚合物水泥砂浆找平层内墙1mm 厚聚合物水泥基防水涂膜地面 1.5厚聚合物水泥基防水涂膜(上 翻150高)墙面12mm 厚1:2.5 水泥砂浆保护层地面20mm厚水泥砂浆保护层。 五、卫生间防水施工要点: 1、卫生间墙角及墙地面夹角要做成半径20mm圆角。 2、墙面灰饼要分两次做,每次12mm。 3、地漏口周围、直接穿过防水层的管道周围用聚合物水泥 砂浆填充密实,且要沿管道壁上卷20mm。 4、 1.5厚聚合物水泥基防水涂膜中间应加一层无纺布。 5、聚合物水泥防水涂膜表面要求平整光洁,各层之间应粘 结牢固。 六、厨房降板防水施工流程: 墙面及地面基层处理素水泥浆结合层20厚1:3 水泥砂浆10厚聚合物水泥砂浆(墙边翻起300mm 高) 七、厨房防水施工要点: 1、墙角及墙地面夹角要做成半径20mm圆角。 2、地漏口周围、直接穿过防水层的管道周围用聚合物水泥 砂浆填充密实。 3、聚合物水泥砂浆要求厚度均匀,表面平整。

防水工程施工中管理工作的探讨

防水工程施工中管理工作的探讨 发表时间:2017-07-25T17:22:09.433Z 来源:《防护工程》2017年第7期作者:刘宏[导读] 上海博隆商业广场项目位于上海青浦区华新镇,青浦区位于上海西部。 上海磊傲建设工程有限公司摘要:随着我过建筑行业日新月异的快速发展,大量工程的开工和使用,这不仅给施工技术人员更大的发挥和学习空间,同时也暴露了施工中存在的很多问题,尤其是防水施工方面。首先了解一下,建筑防水施工是一门综合性很强、技术涉及内容较为广泛的管理工程。设计、管理、材料、施工及维护任何一方面出现问题都可能对整体的防水工程施工质量带来不可估量的影响。其中施工管理是关键已达成 共识。因此建筑防水施工过程中应该有效的施工管理并找出管理控制要点以保证工程质量。关键词:防水工程;施工管理 1 工程概况上海博隆商业广场项目位于上海青浦区华新镇,青浦区位于上海西部,地处江、浙、沪二省一市的交界处,青浦区水环境质量和空气质量较好,是新上海人的生活宜居之地。华新镇位于青浦区的东北角,是上海镇级经济转型镇,总建筑面积77398.65m2,由两栋公寓与5栋商业组成。商业总体量34990.3m2。此次主要对该项目屋面防水施工中的管理工作进行分析。 2 防水工程施工管理存在的难点(1)设计单位与施工单位图纸会审不及时。延误后续施工。(2)施工人员比较杂乱大部分并不具备防水专业知识。施工团队没有领会图纸的内容就盲目施工、抢工期,导致工程质量不达标。(3)防水材料不符合质量要求。材料对工程的质量起到重要作用,对材料的管理没有充分重视。(4)管理制度不好落实。(5)安全施工不受重视,影响生命财产安全。 3 防水工程施工管理的具体管理措施研究根据防水工程的进度要求及其技术特性,从管理、人员、技术及材料等方面进行合理的组织、部署、分配施工力量。 3.1 技术管理防水施工前,现场的施工技术人员应参与施工图纸的会审工作、熟悉施工中的材料、防水等级、设防层次以及施工方案和技术要求。编制可操作性强的施工方案。了解设计单位的意图并落实到施工中,确定并记载施工工序、操作要点等技术解决方法。对于防水施工中的每个细节,同时做好技术和安全交底的工作。 3.2 现场管理提供满足防水施工正常进行的条件,首先要保证施工现场无障碍物道路通畅,其次照明设施和电气供应必须保障,要有符合规定的安全防护设备、危险警示标志等。清除施工现场的障碍物、杂物和垃圾,找平地面使其符合表面应平整光滑、均匀一致。若高低不平或凹坑较大时,应用1:2水泥砂浆进行找平处理。基层质量的好坏直接影响防水工程的质量。 3.3 人员管理防水工程是一种特殊控制过程的工程,施工现场操作的技术人员应经过专业的培训,并且持有防水特殊作业工种的上岗证件,无证人员不允许上岗。施工技术负责人,项目工程师应该及时、详细地向施工队伍的技术管理人员、工长、工人讲解施工方案,进行技术交底,必要时可进行技术指导性培训教育,以保证防水工程的质量。交底要有交底记录和签名记录。 3.4 材料管理(1)防水工程施工使用的防水材料必须有厂家出示的国家质量检验的生产经营许可证、质量合格证书、组织机构代码和性能检测报告,进场时应取得建设、监理单位同意。并在建设或监理单位同在的情况下取样送到相应的检验单位复验。防水材料的数量、性能必须符合设计要求和规范。不符合施工要求的材料不得在工程中使用。(2)样品封样:对于工程中设计的材料均应封样留存,样品应封存于包装中,并注明品牌、名称及规格,并应存放于专门的样品库。(3)材料现场取样:材料到达现场后,应组织监理方、总包方和生产厂家三方人员进行现场抽样送检复试。 3.5 设备管理防水工程施工过程中需要用到的施工工具、运输工具、加热设备必须准备齐全,统一管理并且在施工中组织人员记录保管。 3.6 施工管理(1)监控施工进度编制计划表。通过施工进度管理,合理安排施工力量,可分成小组一段一段进行防水施工,保证施工按期完工,降低成本。 (2)施工操作与技术。工程防水应防排相互结合,以防水为主,复合用料,多方措施的防水原则 ①防水涂料的施工基础面应确保湿润无明水。 ②先将防水浆料倒入搅拌桶中然后倒入粉料按一定比例搅拌均匀,静置十分钟后再搅拌一下。注意在操作进程中应保持间断性搅拌以防止胶浆沉淀。 ③将搅拌均匀无粒状糊面的胶浆用毛刷或者滚刷直接涂抹在基面上,第一层完全干透手摸不沾手后再进行下一层的涂刷施工,两遍的涂刷方向应交错进行。 ④砂浆保护层或其他覆盖应在防水层完全干透固定后再施工。注意事项:防水层施工禁止在5℃以下或下雨的情况下操作。不能为了节省材料而使用已干结的沙胶浆。节点处可以加一层玻璃纤维网应符合设计要求和施工规范。若在特别潮湿环境下,可用通风设备加快防水涂料成膜,避免影响防水层质量。 3.7 安全管理

聚氨酯防水涂料施工工艺流程(精)

聚氨酯防水涂料施工工艺流程: 1.清扫基层,2.涂刷底胶,3.细部附加层, 4.第一层涂膜,5.第二层涂膜,6.第三层涂膜和粘石渣。 1. 清扫基层:用铲刀将粘在找平层上的灰皮除掉,用扫帚将尘土清扫干净,尤其是管根、地漏和排水口等部位要仔细清理。如有油污时,应用钢丝刷和砂纸刷掉。表面必须平整,凹陷处要用1∶3水泥砂浆找平。 2. 涂刷底胶:将聚氨酯甲、乙两组份和二甲苯按1∶1.5∶2的比例(重量比配合搅拌均匀,即可使用。用滚动刷或油漆刷蘸底胶均匀地涂刷在基层表面,不得过薄也不得过厚,涂刷量以0.2kg/m左右为宜。涂刷后应干燥4h以上,才能进行了一工序的操作。 3. 细部附加层:将聚氨酯涂膜防水材料按甲组份∶乙组份=1∶1.5的比例混合搅拌均匀,用油漆刷蘸涂料在地漏、管道根、阴阳角和出水口等容易漏水的薄弱部位均匀涂刷,不得漏刷(地面与墙面交接处,涂膜防水拐墙上做100mm高。 4. 第一层涂膜:将聚氨酯甲、乙两组份和二甲苯按1∶l.5∶0.2的比例(重量比配合后,倒入拌料桶中,用电动搅拌器搅拌均匀(约5min,用橡胶刮板或油漆刷刮涂一层涂料,厚度要均匀一致,刮涂量以0.8~ 1.0kg/m为宜,从内往外退着操作。 5. 第二层涂膜:第一层涂膜后,涂膜固化到不粘手时,按第一遍材料配比方法,进行第二遍涂膜操作,为使涂膜厚度均匀,刮涂方向必须与第一遍刮涂方向垂直,刮涂量与第一遍同。 6. 第三层涂膜:第二层涂膜固化后,仍按前两遍的材料配比搅拌好涂膜材料,进行第三遍刮涂,刮涂量以0.4~0.5kg/m为宜,涂完之后未固化时,可在涂膜表面稀撒干净的φ2~φ3mm粒径的石渣,以增加与水泥砂浆覆盖层的粘结力。 在操作过程中根据当天操作量配料,不得搅拌过多。如涂料粘度过大不便涂刮时,可加人少量二甲苯进行稀释,加入量不得大于乙料的10%。如甲、乙料混合后固

材料技术节约措施

材料技术节约措施 一、严把材料进场验收关:材料的进场验证工作由材料科、材料员和质检员负责,把好材料进场验收关应做好以下几项工作。 1、做好进场材料验收准备工作,包括清理存放场地,调配搬运人力及设备。验收人员应熟悉和掌握有关验收标准。 2、核对进场材料的凭证、票据、计划、合同等有关资料;核对到货地点、材料品种是否与所需相符。 3、目测材料外包装是否完整,若发现材料外表损坏或外包装破损严重的,应作出记录并及时上报材料科,问题未解决前不得进行数量和质量验收。 4、检验数量及质量。数量验收按照规定分别采取称重、点件、检尺等方法,以确保进场材料数量准确(由材料员负责)。质量验收,首先进行外观质量检测,凡无质量缺陷的,按照规定取样进行材质复检。 5、经数量、质量验收合格的材料要及时办理验收手续,入库登账,质量复检资料存档备案。 二、严格执行限额用料制度: 1、项目执行限额用料采取分层分段限额用料的方式,即按工程施工段或施工层综合限定材料消耗数量,按段或层进行考核。 2、限额用料的依据有三个:一是施工材料消耗定额,二是用料者所承担的工程量或工作量,三是施工中必须采用的技术方案措施。 3、限额用料的步骤: A、签发:施工科根据不同用料者所承担的分项工程和工程量,计算限额用料的数量,并以限额用料单的形式下发给项目部或施工班组。限额用料单抄送两份给材料科。

B、下达:材料科和材料员对用料者进行用料交底,讲清用料措施、要求及注意事项。 C、应用:用料者凭限额单到库管员处领科,库管员在限额内发料。每次发抖数量、时间要做好记录,并互相签认。 D、检查:在施工过程中,材料员对现场材料的使用情况进行检查,帮助用料者正确执行定额,合理使用材料。 E、结算:根据实际完成的工程量核对和调整材料应用量,并与实耗量进行对比,结算用料的节约或超耗。 F、分析:查找用料节超原因,总结经验,汲取教训。

防水工程施工方案 完

目录 目录 .........................................................错误!未指定书签。防水工程施工方案..............................................错误!未指定书签。 一、编制依据..................................................错误!未指定书签。 二、工程概况..................................................错误!未指定书签。 三、施工准备..................................................错误!未指定书签。 四、屋面防水施工..............................................错误!未指定书签。 五、室内防水施工..............................................错误!未指定书签。 六、质量保证..................................................错误!未指定书签。 七、质量检验标准及方法........................................错误!未指定书签。 八、施工安全防护措施..........................................错误!未指定书签。

防水工程施工方案 一、编制依据 1.《屋面工程技术规范》GB50345-2012 2.《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002 3.《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 4.《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002 5.《建筑工程质量管理条例》 6.《混凝土矿物掺合料应用技术规范》DBJ/T01-64-2002 二、工程概况 本工程为保定旭阳光伏科技臻汇创业发展基地建设项目1#-18#楼,地上3层,地下2层,建筑高度:9.6m;生活服务楼Z-1和Z-2,地上13层,地下2层,建筑高度:39.8米。总建筑面积约11万m2,结构形式:剪力墙。位于保定市满城区东环路以西,玉川东路以南,中山东路以北。在防水工程的施工中,分为屋面防水工程和室内防水工程进行施工。 防水等级:一级,结构外墙、筏板外侧防水为:4+4mm厚高聚合物改性沥青防水卷材,防水卷材立面保护墙:30厚挤塑聚苯板。结构顶板防水为:4mm高聚合物改性沥青防水卷材+4mm厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材。 屋面:竖井顶盖:1.5厚聚氨酯防水涂料、30厚玻化微珠保温颗粒, 车库顶板:种植屋面:4mm高聚合物改性沥青防水卷材、4mm厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材。 三、施工准备 1.施工前,应对进场卷材的品种、规格、型号、外观质量等严格检查验收,检查产品出厂合格证、质量检验报告,并按规定进行现场抽样检测,合格后方能使用。 2.施工前,要对施工人员进行技术培训,每位施工人员都要熟悉防水设计及施工规范要求。

试谈防水工程施工中的管理

试谈防水工程施工中的管理 本文主要对防水工程施工期间的施工准备、施工操作和竣工验收的管理,做了具体的分析及阐述。 标签:防水工程施工管理 0 引言 防水工程属一系统管理工程,其维护、材料、设计、管理及施工等任何一项工程发生纰漏,均会对整体防水工程的质量带来不利影响,进而引发工程的渗漏。“设计是前提,材料是基础,施工管理是关键”,已普遍的成为人们的共识。因此,科学的施工管理是防水工程的质量的保证,同时也可提升工效,使材料消耗降低,做到成本节约。 防水工程施工管理包括施工准备、施工操作、竣工验收三大环节。 1 施工准备 为创造有利的施工条件,确保顺利进行防水施工,施工前的准备环节是确保施工质量的前提,且不可或缺。按照防水工程的进度要求及其技术特性,对施工力量及进行合理的分配、部署及组织,为防水工程创造技术、管理、人员及材料等的有利条件。 1.1 技术准备 1.1.1 施工技术人员应通过客观实际情况,如建筑物的重要程度及其所处的地理位置、屋面工程的特性等,对《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002等相关的施工工艺和操作规范及国家规定,进行细致的研究和学习,对进行防水工程施工时的技术规范和标准进行全面的了解和掌握。 1.1.2 现场施工技术人员利用图纸会审,对技术标准及施工流程、节点、细部构造、材料的选用、设防层次和工程构造要全面掌握,制定的防水工程施工方案必须合理可行;对技术保障措施要明确划分,如工序划分、施工顺序、施工进度、操作要点等,还需兼顾防水工程的各个细节,充分贯彻落实设计意图。 1.2 现场准备 对施工现场建筑垃圾及杂物的清理要彻底,确保施工基层的含水率、平整度和坡度等与施工规范及设计相符。基层不得出现空鼓、疏松、凹凸、脱皮、起砂等,应清洁干净且平整牢固。另外,阴阳角处做成钝角和圆弧状,基层的质量对防水工程的施工质量起直接的影响作用。

防水施工工艺流程

最全防水施工工艺流程 防水施工是指各种防水施工工艺。施工流程:基层处理→用美纹纸粘贴标高轮廓线→涂刷第一遍乳液→干燥后涂刷第二遍乳液→干燥→闭水试验。 施工工艺: 1、基层清理干净,原墙地面表面要坚实,不应有起沙、掉灰或空鼓。 2、对上下水管根部清理并进行堵漏处理。 3、用10-15㎜宽美纹纸根据墙面设计施工高度粘贴轮廓线。 4、第一遍乳液涂刷施工,顺序从上至下,从里到外,不得漏刷。 5、干燥24小时后,涂刷第二遍乳液,使两遍乳液形成完整的防水层。 6、干燥24小时后,做24小时闭水试验,放水高度不低于30㎜,24小时内无渗漏为合格。 7、表面水泥灰浆拉毛后,可以直接贴砖施工。 第一步:做好水电基础工程 从安全角度来讲,卫生间水管电线走上面比走下面好。但很多“游击队”贪图省力,水电走地上,甚至在卫生间开地槽,凿圆孔。 第二步:清理基层和墙壁 房子装修防水,涉及阳台、厨房、卫生间,但重点是卫生间。首先,用小金属榔头敲墙面、地面,如果发现“噗噗”的空声,意味着里面有空鼓,必须把空鼓部分全部敲掉。然后仔细清理四个墙面基层和地面,拔掉铁钉,清理杂土垃圾,最好用清水冲洗一遍,然后待其

第三步:做好刚性防水第一关 卫生间各种下水管能不改动,尽量不要去改动;万一要改动,千万不能用水泥沙浆去填孔隙,一定要堵漏王分三次去填。房间最容易漏水的是下水管四周和墙角四条边,因此这些重点部位应该予以格外重视。地面四周也要分成三次堵,要有间隔时间。这样,就给地面穿了一层刚性的防水盔甲。卫生间门槛内要做一个斜坡,涂得高,防止水倒流到外面房间去,并且门槛石一定要用精水泥沙浆稍微放点堵漏王湿贴。 第四步:弹性防水涂料做好第二关 新房子建成交付后多少会有沉降,时间一长,坚硬的堵漏王弹性涂料会因沉降而活生生地被拉裂,从而失去防水效果。因此有必要再加上第二次保险——弹性防水涂料。一般是先做墙面防潮,做到一米八以上。因为人洗澡会把水喷溅到墙面瓷砖上,瓷砖分子间隙大,水分子很轻松进入墙体,渗透到对面居室墙面,从而导致卫生间背面油漆脱落,墙纸发霉变色。墙面防潮做好再贴墙面砖,然后做地面装修防水。装修防水效果好不好,做个养水实验就知道了。国家有关规定养水实验时间为24小时,其实,这样还是不保险的,因为水分子的渗透影响是个缓慢的过程。养水都要登记时间,72小时后养水结束时,要通知上下两个房东和公司质检部。大家一起去下面那户人家检查是否有漏水现象。没有漏水,三方面都要签字同意,然后拍成照片存档。

地面防水施工方法

第九节地面防水施工方法 1、施工准备 a材料及主要机具: 聚氨酯防水涂料:是一种化学反应型涂料,以双组份形式使用,由甲组份和乙组份按规定比例配合后,发生化学反应,由液态变为固态,形成较厚的防水涂膜。 主体材料: 甲组份:异氰酸基含料,以3.5±0.2%为宜。 乙组份:羟基含量,以0.7±0.1%为宜。 甲、乙料易燃、有毒、均用铁桶包装,贮存时应密封,进场后放在阴凉、干燥、无强光直晒的库房(或异间)存放。施工操作时应按厂家说明的比例进行配合,操作场地要防火、通风,操作人员应戴手套、口罩、眼镜等,以防溶剂中毒。 主要辅助材料: 磷酸或苯磺酰氯:凝固过快时,作缓凝剂。 二月桂酸二丁基锡:凝固过慢,作促凝剂用。 二甲苯:清洗施工工具用。 乙酸乙酯:清洗手上凝胶用。 107胶:修补基层用。 聚氨酯防水涂料,必须经试验合格方能使用,其技术性能应符合以下要求:固体含量:≥93%; 抗拉强度:0.6MPa以上; 延伸率:≥300%; 柔度:在-20℃绕φ20mm圆棒无裂纹; 耐热性:在85℃。加热5h,涂膜无流淌和集中气泡; 不透水水性:动水压0.2MPa恒压lh不透水。 主要机具:电动搅拌器、拌料桶、油漆桶、塑料刮板。铁皮小刮板、橡胶刮板、弹簧秤、油漆刷(刷底胶用)、滚动刷(刷底胶用)、小抹子、油工铲刀、笤帚、消防器材。 b作业条件;

穿过厕浴间楼板的所有立管、套管均已施工完毕、并经验收合格,管周围缝隙用1∶2∶4豆石混凝土填塞密实(楼板底需支模板)。并抹成小圆角。 厕浴间地面垫层已做完,向地漏处找2%坡,厚度小于30mm时用混合灰,大于30mm厚用1∶6水泥焦渣垫层。 厕浴间地面找平层已做完,表面应抹平压光、坚实平整,不起砂,含水率低于90%(简易检测方法:在基层表面上铺一块1m2橡胶板,静置3~4h,覆盖橡胶板部位无明显水印,即视为含水率达到要求)。 找平层不得局部积水,与墙交接处及转角均要抹成小圆角。凡是靠墙的管根处均抹出5%坡度,避免此处存水。图7-10 在基层做防水涂料之前,在以下部位用建筑密封膏封严。穿过楼板的立管四周、套管与立管交接处、大便器与立管接口处、地漏上口四周等。 厕浴间做防水之前必须设置足够的照明及通风设备。 易燃、有毒的防水材料要各有防火设施和工作服、软底鞋。操作时严禁烟火。 操作温度保持+5℃以上。 操作人员应经过专业培训、持上岗证,先做样板间,经检查验收合格后,方可全面施工。 2、操作工艺 聚氨酯防水涂料施工工艺流程:清扫基层→涂刷底胶→细部附加层→第一层涂膜→ 第二层涂膜→第三层涂膜→防水层试水→防水层验收a清扫基层:用铲刀将粘在找平层上的灰皮除掉,用扫帚将尘土清扫干净,尤其是管根、地漏和排水口等部位要仔细清理。如有油污时,应用钢丝刷和砂纸刷掉。表面必须平整,凹陷处要用1∶3水泥砂浆找平。 b涂刷底胶:将聚氨酯甲、乙两组份和二甲苯按1∶1.5∶2的比例(重量比)配合搅拌均匀,即可使用。用滚动刷或油漆刷蘸底胶均匀地涂刷在基层表面,不得过薄也不得过厚,涂刷量以0.2kg/m2左右为宜。涂刷后应干燥4h以上,手感不粘时才能进行了一工序的操作。 c细部附加层:将聚氨酯涂膜防水材料按甲组份∶乙组份=1∶1.5的比例混合搅拌均匀,用油漆刷蘸涂料在地漏、管道根、阴阳角和出水口等容易漏水的薄弱部位均匀涂刷,不得漏刷(地面与墙面交接处,涂膜防水拐墙上做150mm高)。

防水工程施工安全管理措施(最新版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 防水工程施工安全管理措施(最 新版)

防水工程施工安全管理措施(最新版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 1、防水材料进场后,存放在远离火源的安全地点,易燃易爆油料专库存放,设置严禁烟火警告标志,配备灭火器材。 2、高压输电线路下方严禁堆放防水材料。 3、施工前口头对防水作业人员进行消防专项安全教育,使之了解及掌握防水材料的性能特点及防火、灭火常识,会使用灭火器材,会扑救初起火灾。 4、施工时设置防火警戒区域及防火警示标识,配备灭火器材,设专人监管;警戒区域周围严禁一切明火作业。 5、防水作业人员按规定佩戴和使用劳动防护用品,穿着防静电的衣物和软底鞋,防止产生静电火花,夜间施工照明设施一律采用防爆灯。 6、患皮肤病、眼病、刺激性过敏者,不得参加防水作业,施工过程中,发生恶心、头晕、过敏者立即停止作业。 7、施工中只准存放当班使用数量的防水材料。吊运油桶及防水材

防水工程工艺流程

防水工程工艺流程 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

防水工程工艺流程 基层清理→涂刷基层处理剂→附加层施工→卷材与基层表面涂胶—(晒胶)→卷材铺贴→卷材收头粘结→卷材接头密封→蓄水试验→做保护层 操作工艺 (一)清理基层 1、防水层施工前将已验收合格的基层表面清扫干净,不得有浮尘、杂物等影响防水层质量的缺陷。 2、涂刷基层处理剂:涂布聚氨酯底胶。 (二)涂刷聚氨酯底胶 1、聚氨酷底胶的配制:聚氨酷材料按甲:乙=1:3(重量比)的比例配合,搅拌均匀即可施工;也可以由聚氨酯材料按甲:乙:二甲苯=1::的比例配合,搅拌均匀进行施工。 2、涂刷聚氨酯底胶:大面积涂刷前,用棕刷蘸底胶在阴阳角、管根、水落口等细部复杂部位均匀涂刷一遍聚氨酪底胶,然后用长把滚刷在大面积部位涂刷。涂刷底胶(相当于冷底子油)厚度应一致,不得有漏刷、花白等现象。 (三)附加层施工 阴阳角、管根、水落日等部位必须先做附加层,可采用自粘性密封胶或聚氨酷涂膜、也可以铺贴一层合成高分子防水卷材处理,应根据设计要求确定。 (四)卷材与基层表面涂胶 1、卷材表面涂胶:将卷材铺展在干净的基层上,用长把滚刷蘸CX 一404胶滚涂均匀。应留出搭接部位不涂胶,边头部位空出100mm。涂刷胶粘剂厚度要均匀,不得有漏底或凝聚块类物质存在;卷材涂胶后10~20min静置干燥,当指触不粘手时,用原卷材筒将刷胶面向外卷起来,卷时要端头平整,卷劲一致,直径不得一头大,一头小,并要防止卷入砂粒和杂物,保持洁净。 2、基层表面涂胶:巳涂底胶干燥后,在其表面涂刷CX一404胶,用长把滚刷蘸CX一404胶,不得在一处反复涂刷,防止粘起底胶或形成凝聚块,细部位置可用毛刷均匀涂刷,静置晾干即可铺贴卷材。(五)卷材铺贴 卷材及基层巳涂的胶基本干燥后(手触不粘,一般20min左右),即可进行铺贴卷材施工。卷材的层数、厚度应符合设计要求。

防水工程施工方案

施工组织专业设计、施工方案(作业指导书)报审表 工程名称:四平市东南生态新城金融街(一期)建设项目二标段工程编号:

专项施工方案设计审批表

四平市东南生态新城金融街(一期) 建设项目二标段 防水工程 专项施工方案 编制: 审核: 批准: 通号工程局集团湖南建设工程有限公司 四平市东南生态新城金融街(一期)建设项目二标段 项目经理部 二〇一七年三月

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 2.1工程建设概况 (2) 2.2各类建筑技术经济指标 (2) 2.3工程建筑概况 (3) 2.4工程结构概况 (3) 2.5设计做法 (4) 3、危险源识别与控制策划 (5) 4、施工计划安排 (5) 4.1施工进度计划安排 (5) 4.2施工人员计划安排 (5) 4.3施工材料计划安排 (6) 4.4施工机具计划安排 (6) 5、施工工艺方法 (7) 5.1施工条件 (7) 5.2施工工艺 (7) 6、施工技术、质量保证措施 (10) 6.1地下室防水混凝土验收标准 (10) 6.2卷材验收标准 (11) 6.3保证措施 (11) 6.4技术保证措施 (12) 7、施工安全、文明施工保证措施 (13) 8、成品保护 (14) 9、季节性施工措施 (14)

9.1高温期施工 (14) 9.2防雨施工 (15) 9.3冬季施工 (15) 10、应急预案 (17)

1、编制依据 2、工程概况 本工程由两栋高层写字楼及裙房、一层地下车库、两栋低层营业厅和一个环廊组成,总建筑面积为71080.72m2。其中,3#楼19层,建筑高度83米,四层及四层以上建筑面积为10522.03m2;4#楼22层,建筑高度94.9米,四层及四层以上建筑面积为11873.93m2;5#楼2层,建筑高度12.5米,建筑面积4420.15 m2;6#楼2层,建筑高度12.2米,建筑面积4319.29 m2。