1.作业名称:LNG站供气作业

2.作业关键控制点

LNG储罐液位、压力、紧急切断系统、加臭系统

3.工具材料准备及安全防护设施配置

防爆扳手(17、22、24各两把)、聚四氟垫(40、50、80各两只备用)、防护服两套、防冻手套两副、防护鞋两双、便携式防爆应急灯一盏、便携式可燃气体检测仪一只、防爆对讲机两只。

4.主要人员、物料消耗定额

操作人员2名、聚四氟乙烯垫备用

5.作业气候、环境要求

站内设备正常无故障、站区内无泄漏

6.作业流程

作业准备穿戴防护用品,备齐工具是□否□检查储罐液位、压力,确定供气储罐的液位不低于

10%

是□否□根据供气量确定启用汽化器组是□否□检查管线、阀门、切断阀处于正常状态(气化器出

口阀处于开启状态)

是□否□

作业流程确认水浴式气化器旁通开启,水浴式气化器前、后

阀关闭

是□否

确认紧急切断阀开启是□否□缓慢开启储罐出液操作阀是□否□缓慢开启空温式气化器进口阀是□否□确认站内调压前符合工艺指标、调压后压力符合正

常供气要求

是□否□检查加臭量,符合16-25mg/m3(一般取20 mg/m3)是□否□当环境温度低于5℃时,开启热水炉,热水炉出口

温度一般控制在80℃左右

是□否□

打开水浴式气化器出口阀是□否□打开水浴式气化器进口阀是□否□关闭水浴式气化器旁通阀是□否□确认气化器出口温度高于5℃是□否□根据需要加大加臭量(25mg/m3)是□否□7.安全注意事项和应急措施

7.1确保紧急切断系统工作正常(电源、控制气源、控制系统)。7.2每小时巡视LNG储罐液位、压力、出口温度流量、加臭量并记录台帐。

7.3用气量很大时,空温式气化器结霜较多,应及时切换气化器组,及时清扫。

7.4供气中若发现出气管结霜,开启备用气化器,并使用冷水及时清除管外结霜。

7.5所有阀门开关时均应缓慢操作。

市政管道安装作业指导书

管道安装作业指导书 管道敷设 一、沟槽开挖 1、管道沟槽的开挖应按照图纸所提坐标位置和标高进行,不允许挖到设计标高以下。 2、管槽施工开挖前要在距堑顶10m以外设临时截、排水沟,沟内挖的土在路堑与沟之间修成土台并夯实,台顶筑成2%倾向截水沟的横坡。临时排水设施尽量与永久性排水设施相结合,把水及时排到自然沟,避免对路基产生危害。 3、沟槽的开挖边坡应按图纸要求。 4、开挖时,若遇到雨季或流砂,可酌情加大边坡或用挡板支撑。 5、管道基础在开挖时发现人工土、淤泥、或流砂,必须同时设计单位进行处理。 6、沟槽的开挖底宽须满足管外壁与沟底边线之距离b值不应小于下列值。 7、沟槽开挖完毕后,任何情况下不允许长时间积水,并应有防止浮管的措施。 8、管道应敷在砂砾石垫层上,砾石粒径不得大于30毫米,砾石含量不大于30%,其厚度应大于或等于0.1(1+DN)米,并不

大于0.3米。 二、沟槽的回填 1、管道安装完毕后,应尽快试压回填,回填前应排干沟槽内积水,进行管道严密性试验。管道防腐,应按隐蔽工程检查验收合格后方可填土(管道防腐另见管道防腐说明书)。 2、回填时,在管道两侧和管顶0.5米以上的回填土,应采用原土(当原土为流砂、亚粘土、石块、冻土等应考虑换土),回填土中不得掺有碎块、石块和大于100毫米的坚实土块,管道两侧应同时对称回填,并严格分层夯实,压实系数0.94,且不得损坏管子的防腐层,沟槽其余部分也应分层夯实,压实系数0.94,并应符合“建筑安装工程施工及验收规范”的有关要求,分层夯实时,其虚铺厚度按下列固定考虑。 采用动力打夯机械时,不大于0.3米。、 采用人工打夯时,不大于0.2米 3、位于管道或其他构筑物下的管道回填要求应根据设计特殊要求执行。 4、沟槽开挖示意图。

食品企业车间清洗消毒作业指导书

一、管道、设备、工器具清洗消毒作业指导书 1. 目的 规范洁区场地、管道、仪器设备、工器具清洗消毒作业行为,保证其生产环境、管道、仪器设备、工器具处于清洁状态。开工前,对所有容器、工器具、地面进行全面清洗、清洁,达到清洁卫生的要求。 2. 职责 工厂车间主任负责贯彻落实该作业指导书。 卫生员负责该作业指导书的实施。 质检人员负责该作业指导书的监督检查。 3. 适用范围 洁区包括生产车间、配料车间、泡制车间、包装车间以及更衣室、洗手消毒间。 适用于更衣室、冷却间、包装间、手消毒间、地面、墙面、天花板、空气、工作台、洗手龙头、电子秤、封口机、容器、料筒、炸锅、煮锅、货架、周转桶、烘房等的清洗消毒工作。 4. 内容 洁区场地、管道、设备、工器具的清洗消毒分生产前、后与生产间歇进行。 清洁用品包括塑料刷、地拖、水池、自来水、100PPM含氯消毒水、82℃以上热水,75%酒精、塑料桶。 生产结束后的清洗消毒 4.3.1 清除室内设备、设施、工器具中所有残留物。 冲洗:用刷子等工具并用自来水冲洗,所有设备、设施容器和工器具、工作台等,去除附着的残留物。 感官检查所有清洗过的表面,用手摸不会感到有污物存在,闻不到异味。如发现残

留,重复4.3.1、4.3.2步骤操作。 消毒:墙面、地面、工作台、锅、容器等用100PPM有效氯消毒液均匀泼洒,消毒3分钟以上;周转桶用100PPM含氯消毒水浸泡3分钟以上;电子秤、封口机用75%酒精擦拭消毒。 用自来水对所有消毒过的表面(更衣室、电子秤、封口机除外)进行冲洗,直到消毒液全部清除掉。 感官检查清洗消毒的表面,如发现残留痕迹,重复4.3.4,4.3.5步骤操作。生产前的清洗消毒 每日开工前,耐热容器和工器具分批用82℃以上热水消毒3分钟,不耐热的工器具用100PPM有效氯消毒液浸泡3分钟以上后用自来水冲洗消毒液残留。 生产前开启紫外灭菌灯2小时,对车间空气进行消毒。 感官检查所有清洗消毒的表面,如发现残留,重复4.4.1步骤操作。 生产加工间歇的清洗消毒 每连续工作8小时,必须对设备、设施和工器具进行一次清洗消毒。其清洗消毒方法按每天生产结束后的清洗消毒方法执行。 内包装人员每天出去后进入包装区前,用消毒液浸泡10秒钟然后用感应水龙头将消毒液完全清洗掉。 5.做好相关记录

LNG天然气供气合同正式版

天然气供气意向性协议 甲方(用气方): 乙方(供气方): 为明确供、用气双方的权利和责任,确定正常的供气程序,安全、合理的使用天然气,根据《中华人民共和国合同法》、《城市燃气管理办法》和《城市燃气安全管理规定》,经供气双方友好协商,特签订本协议,以便共同遵守。 一、供气 1、供气地点: 2、供气方式:乙方在甲方厂区内以LNG储罐及气化装置(以下简称“装置”)通过管道输送方式向甲方供气。甲方无偿提供满足装置需要的建设用地,并负责做好土建工程工作。 3.供气质量:LNG质量符合中华人民共和国国家标准《天然气》(GB 17820-2012)中所规定的二类天然气有关标准。 二、用气参数 1、用气性质:液化天然气。 2、用气量: 小时连续供气,瞬时小时最大用气量:Nm3,日均用气量:Nm3 三、气价 1、供气人根据用气人的用气性质和种类,按照省政府职能部门批准的天然气价格,按 5 元/立方米收取天然气气费。 在合同有效期内,遇天然气价格调整时,按照调整文件执行。 四、装置 1、装置 天然气供应所需装置设备由乙方提供,产权属于乙方,具体范围为LNG装置出站

阀门逆流方向的燃气设施、设备、管道等。 甲方厂区内用气设备由甲方投资,产权属于甲方,具体范围为LNG装置出站阀门顺流方向的燃气设施、设备、管网等。甲方需在装置区内配置符合消防规范要求的灭火设备。 2、设备租赁 甲方租赁乙方设备使用液化天然气。 3、证照办理及培训 乙方负责办理涉及压力容器的有关使用登记证。乙方在办证过程中,甲方协助提供所需的资料。甲方需指定专门的设备管理人员(两人)参加乙方安全运行操作培训及地方质监部门组织的压力容器上岗培训,取得压力容器操作证,做到持证上岗。 4、设备维护和保管 乙方对设备维护负有责任。自通气之日起,乙方负责天然气装置范围内的专用燃气设施的管理和保修,费用由乙方负担。 甲方对设备保管负有责任。未经乙方同意,因甲方或第三方私自移装、改装或人为造成设施损坏或其他损失的,由甲方承担责任。 5、设备运行 装备投运后,乙方按照燃气行业的管理方式进行LNG配送及维护服务。 装置运行由甲方安排人员按照乙方安全运行操作培训及燃气行业的相关规章制度根据甲方调度部门的调度计划进行,以保障甲方的生产需求。 6、设备保险 乙方办理基本的保险,覆盖范围为乙方设备有关且涉及乙方的行为和权益,但涉及甲方行为和权益的保险须由甲方自行办理。 7、设备使用限制 未经乙方书面许可,甲方不得将所租赁的产品租售给第三方,也不能将设备中的天然气供应给第三方。未经乙方书面许可,甲方不能向所租赁的产品充装其它供应商的天然气或其它任何物质。上述行为如经乙方发现并制止而继续发生的,乙方可视情况停止供气或收回设备而无须承担任何责任。 因甲方长时间(超过二个月)未使用乙方产品加气,导致设备需要重新预冷,所产生的预冷费用由甲方承担。 8、设备收回

循环水管道安装作业指导书

1目的 指导河北建投上板城2×350MW超临界热电联产工程循环水管道安装施工,规范施工 工艺,控制施工质量,确保安全施工。 2适用范围 本施工方案适用于河北建投上板城2×350MW超临界热电联产工程循环水管道的安 装。 3编制依据 3.1《电力建设施工质量验收及评价规程》第5部分:管道及系统(DL/T5210.5-2009)3.2《电力建设施工质量验收及评价规程》第 7部分:焊接(DL/T5210.7-2010) 3.3《电力建设施工质量验收及评价规程》第8部分:加工配置(DL/T5210.8-2009)3.4《火力发电厂焊接技术规程》DL/T869-2012 3.5《电力工程建设标准强制性条文实施手册》(2011年版) 3.6《电力建设安全健康与环境管理工作规定》[2003]168号 3.7《电力建设安全工作规程第1部分:火力发电厂》DL5009.1-2014 3.8《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2001 3.9《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB50235-2010 3.10《火力发电厂水工设计规范》 DL/T5339-2006 3.11《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB50268-2008 3.12循环水管道布置安装图(F872S-S0203) 4作业项目概述 河北建投上板城2×350MW超临界热电联产工程循环水管有D2220×12、D1820×10、D1220×9、D820×9、等规格的焊接钢管和弯头、三通等管件;单节管道最大长度12米,最大重量8.7t,管道及管件采用Q235B钢板进行焊接制作。本工程循环水管采购成品螺旋焊管,工厂内加工成9m或12m长左右的管段。安装主吊机械采用50t履带吊;使用25t载重汽车现场倒运,25t汽车吊配合倒运卸车。 计划:2015年10月31日前,完成厂区循环水管的安装工作。 工程量:循环水管道总重量900t左右。 目标:确保工程无质量安全事故,力争工程验收一次合格率100%。 5作业准备 5.1施工技术准备 5.1.1施工图纸齐全

(完整版)化学清洗作业指导书.doc

化学清洗作业指导书 第 1章第1页共1页标题 1.范围 第 A 版第0次修改 1.范围 1.1 本作业指导书适用于本化学清洗中心接受各种型号和各种压力等级的 新建、运行锅炉及热力设备的化学清洗,作业内容包括: (1)试验室小型试验; (2)锅炉及热力设备化学清洗; 1.2 作业目的 1.2.1 通过试验室静态或动态小型试验,确定锅炉及热力设备化学清洗的 介质和化学清洗工艺。 1.2.2 通过对新建、运行锅炉及热力设备的化学清洗,除去新建锅炉在扎制、加工过程中形成的高温高温氧化扎皮以及在存放、运输、安装过程中产生的腐蚀产物、焊渣和泥沙污染物等;除去运行锅炉受热面上积聚的氧化铁垢、钙镁水垢、铜垢、硅酸盐垢和油垢等,保持受热面内表面清洁。

化学清洗作业指导书化学清洗作业指导书第 2章第3页共1页 标题 2.引用标准 第 A 版第0次修改 2.引用标准 《锅炉化学清洗规则》国家质检总局2004 版 GB8978-1996污水综合排放标准 DL/T794-2001 火力发电厂锅炉化学清洗导则 HG/T2387-1992 工业设备化学清洗质量标准 SD-202火力发电厂垢和腐蚀产物试验方法 现场试验过程控制程序 技术报告的管理程序

第 3章第4页共1页标题 3.定义 第 A 版第0次修改 3.定义 3.1 采用 GB/T19000-2000idt ISO9000:2000《质量管理体系基础和术语》 3.2 本公司为: *** 有限公司 化学清洗作业指导书

第 4章第5页共1页标题 4. 职责化学清洗作业指导书 第 A 版第0次修改 4.职责 本公司化学清洗中心的工作人员为本作业的承担者。 4.1 项目负责人的职责:负责收集化学清洗项目所需的技术资料、编写化 学清洗方案、清洗系统安装检查、安全监察、与协作单位的联络与组织化学清洗作业实施、化学清洗质量控制、化学清洗结果确认、编写化学清洗工作报告。 4.2 项目参加人的职责:进行化学清洗小型试验、责任范围内的临时清洗 设备的安装及拆除、化学清洗药品的准备及质量检验、化学清洗作业的实施操作、化学分析检测、实验数据记录及处理、部分试验报告的编写。

四大管道焊接作业指导书(最终)..

盱眙县生活垃圾焚烧发电一期项目工程 四大管道焊接 作业指导书 编制: 审核: 批准: 湖南省工业设备安装有限公司盱眙县生活垃圾焚烧发电一期工程 项目部

目录 1、工程概况 0 2、执行标准 (1) 3、焊接施工程序 (1) 母材 (1) 除锈 (1) 坡口 (1) 组对 (1) 预热 (1) 质保书审查 (1) 机械除锈 (1) 机械加工 (1) 组对间隙 (1) 电加热 (1) 高压管材质复验 (1) 喷砂除锈 (1) .坡口角度 (1) 错边量 (1) 预热温度 (1) 合金钢光谱分析 (1) 物理除锈 (1) 钝边 (1) 同心度及垂直度 (1) 焊接材料 (1) 焊材烘烤 (1) 焊材发放 (1) 焊接 (1) 返修焊接 (1) 质保书审查 (1) 烘烤温度 (1) 领用卡 (1) 高压管焊材复验 (1) 保温时间 (1) 保温筒 (1) 恒温温度 (1) 回收 (1) 焊工资格 (1) 焊接工艺 (1) 焊接检验 (1) 焊后热处理 (1) 硬度试验 (1) 合格证 (1) 焊接工艺评定 (1)

根层检验-射线 (1) 加热方式 (1) 合格项目 (1) 焊接工艺规程 (1) 层间检验-着色 (1) 加热速度 (1) 现场技能考试 (1) 作业指导卡 (1) 焊后检验-外观及射线 (1) 热处理温度 (1) 保温时间 (1) 冷却速度 (1) 热处理曲线 (1) 4、焊接管理 (2) 焊材验收 (2) 焊材烘烤 (2) 工艺评定指导书 (2) 焊接 (2) 外观检验 (2) 无损探伤 (2) 标准取样 (2) 试样加工 (2) 理化 (2) 试验 (2) 母材验收 (2) 坡口加工 (2) 记录、资料整理 (2) 焊接工艺评定报告 (2) 序号 (4) 焊条型号(牌号) (4) 烘烤温度 (4) (℃) (4) 烘烤时间 (4) (min) (4) 恒温温度 (4) (℃) (4) 重复烘烤 (4) 次数 (4) 1 (4) E5515-B2(R307) (4) 350 (4) 120 (4) 100-150 (4) ≤2 (4)

排水管道作业指导书

室内排水系统作业指导书 编制 审核 中铁十二局集团建安公司广州大学城机电安装项目部 2004年10月25日

排水管道安装工艺 本标段设计所采用的UPVC排水管(包括UPVC芯层发泡排水管)(粘接连接)、ABS排水塑钢管、内涂塑镀锌钢管(沟槽式连接)、HDPE塑料管(电熔连接)、卡箍式离心排水铸铁管(卡箍连接)等排水管道详见排水管道安装工艺流程图8.3.2.5。 1、室内UPVC排水管(包括UPVC 芯层发泡排水管)安装方法 (1)主要施工要点 干净。如有油污需用丙酮除掉。用毛刷涂抹粘接剂,先涂抹承口再涂抹插口,随即用力垂直插入,插入粘接时将插口稍作转动,粘接剂分布均匀,约30~60S即可粘接牢固。粘牢后立即将溢出的粘接剂 擦拭干净。多口粘接时应注意预留口方向,图5 排水管道安装工艺流程图

②蹲便器的安装做法详见图10。 (2)质量标准 1)隐蔽或埋地的排水管和雨水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应比低于地层卫生器具的上边缘或底层地面高度,结果必须符合设计和施工规范规定。 2)管道的坡度必须符合设计要求或施工规范规定,详见生活污水管道坡度表132)干管安装:将预制加工好的管段,按编号运至安装部位进行安装。各管段粘连时必须按粘接工艺依次进行。全部粘连后,管道要直,坡度均匀,各预留口 皂液,套上锁母及U形橡胶圈。安装时先将立管上端伸入上一层洞口内,垂直用力插入至标记为止(一般预留胀缩量为20~30mm)。合适后即用抱卡紧固于伸缩节上沿。然后找正找直,并测量顶板距三通口中心是否符合要求。穿楼板的管段须做防水处理,无误后即可堵洞,并将上层预留伸缩节封严。 4)立管在底层和在楼层转弯处应设置立管检查口,其安装高度距地面1m,

四大管道安装

1.概述 菏泽电厂二期工程2×300MW机组锅炉岛系由MBEL设计并提供设备。其中,联系锅炉和汽机的四大管道也是由MBEL公司设计并生产的。四大管道包括主蒸汽管道、 再热蒸汽管道热段、再热蒸汽管道冷段、以及主给水管道。四大管道的安装由锅炉队和汽机队共同承担,安装项目主要包括管道的吊装、管道的对口焊接、支吊架的安装、管道及支吊架的冷态和热态调整等。本工程工作量大,管道粗而重,吊装及调整较困难,要求工期较长。本作业指导书仅适应于锅炉至主厂房C排间管道的安装施工。 2.四大管道主要工程量 根据四大管道施工的组织分工,以C排为界,锅炉专业承担的工程量如下:内容 项目管件名称规格数量 (件) 材质总重 (t) 主蒸汽管道 变径管270I/D×406.4O/D 2 ASTM A182 F91 0.19 直管270I/D×31.7 6 ASTM A335 P91 8.8 弯管270I/D×31.7 8 ASTM A335 P91 10.82 三通管270I/D×385I/D× 270I/D 1 ASTM A234 WP91/ ASTM A335 P91 2.74 直管385I/D×45.1 2 ASTM A335 P91 7.09 弯管385I/D×45.1 5 ASTM A335 P91 18.1 安全阀RV03-55A/55B 2 取样阀HV03-60A1 60A2 60B1 60B2 4 截止阀BS03-59 1 控制阀CV03-59 1 液压操作阀HV03-59 1 支吊架24 4.93 再 热管 道热 段变径管720I/D×660I/D 1 ASTM A182 Gr F91 1 直管660I/D×17.0 1 ASTM A335 P91 2.3 弯管660I/D×17.0 8 ASTM A335 P91 19.6 安全阀RV06-5501 1 安全阀RV06-5502 1 堵阀HV06-01 1

LNG天然气供气协议合同协议书正式版

L N G天然气供气协议合同协议书正式版 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

天然气供气意向性协议 甲方(用气方): 乙方(供气方): 为明确供、用气双方的权利和责任,确定正常的供气程序,安全、合理的使用天然气,根据《中华人民共和国合同法》、《城市燃气管理办法》和《城市燃气安全管理规定》,经供气双方友好协商,特签订本协议,以便共同遵守。 一、供气 1、供气地点: 2、供气方式:乙方在甲方厂区内以LNG储罐及气化装置(以下简称“装置”)通过管道输送方式向甲方供气。甲方无偿提供满足装置需要的建设用地,并负责做好土建工程工作。 3.供气质量:LNG质量符合中华人民共和国国家标准《天然气》(GB17820-2012)中所规定的二类天然气有关标准。 二、用气参数 1、用气性质:液化天然气。 2、用气量: 小时连续供气,瞬时小时最大用气量:Nm3,日均用气量:Nm3 三、气价 1、供气人根据用气人的用气性质和种类,按照省政府职能部门批准的天然气价格,按5元/立方米收取天然气气费。 在合同有效期内,遇天然气价格调整时,按照调整文件执行。 四、装置 1、装置

天然气供应所需装置设备由乙方提供,产权属于乙方,具体范围为LNG装置出站阀门逆流方向的燃气设施、设备、管道等。 甲方厂区内用气设备由甲方投资,产权属于甲方,具体范围为LNG装置出站阀门顺流方向的燃气设施、设备、管网等。甲方需在装置区内配置符合消防规范要求的灭火设备。 2、设备租赁 甲方租赁乙方设备使用液化天然气。 3、证照办理及培训 乙方负责办理涉及压力容器的有关使用登记证。乙方在办证过程中,甲方协助提供所需的资料。甲方需指定专门的设备管理人员(两人)参加乙方安全运行操作培训及地方质监部门组织的压力容器上岗培训,取得压力容器操作证,做到持证上岗。 4、设备维护和保管 乙方对设备维护负有责任。自通气之日起,乙方负责天然气装置范围内的专用燃气设施的管理和保修,费用由乙方负担。 甲方对设备保管负有责任。未经乙方同意,因甲方或第三方私自移装、改装或人为造成设施损坏或其他损失的,由甲方承担责任。 5、设备运行 装备投运后,乙方按照燃气行业的管理方式进行LNG配送及维护服务。 装置运行由甲方安排人员按照乙方安全运行操作培训及燃气行业的相关规章制度根据甲方调度部门的调度计划进行,以保障甲方的生产需求。 6、设备保险 乙方办理基本的保险,覆盖范围为乙方设备有关且涉及乙方的行为和权益,但涉及甲方行为和权益的保险须由甲方自行办理。 7、设备使用限制

管道安装作业指导书

管道安装作业指导书 一、给排水管道安装施工工艺流程图: 熟悉图低与有关技术资料 施工测量放线 沟槽开挖及管沟砌筑 配合土建留孔洞及预埋铁件 管件加工制作 支架制作及安装 管道预制及组装 管道敷设及安装 管道与设备连接 自控仪表及其管道安装 试压及清(吹)洗 防腐与保温 调试与试运转交工验收 二、普通给排水管道施工得一些主要过程得基本施工方法及要求: (一)沟槽开挖、支撑与回填得施工方法及要求 1 沟槽开挖 1、1放线:根据工管部门技术交底得管道管沟开挖宽度,在测量人员测放得管沟中线两侧测放开挖边线,并用白灰作出标识;

1、2设置高程及中线控制点:在管线得拐点处、以及直线段每5-10米(压力管道不大于15米),作一高程及中线控制桩。 1、2、1控制桩可用方木制作,截面宜为4*4cm,长50cm,打入土层后,地面露出长度为10-15cm。 1、2、2控制桩必须稳固,不被扰动,最好有保护措施。控制桩中心1、0米范围内得土方应在沟槽验收完或控制桩已转移至沟底后方可集中铲除; 1、3确定开挖深度:根据测量员交底得测量结果,对照施工图,计算出每个桩点处沟槽相对桩基线下降深度,将其结果记录在记录本上,并用红色漆标记在控制桩上; 1、4沟槽人工开挖 1、4、1根据土质得性质,由作业人员自行选择合适得开挖工具; 1、4、2随时用钢卷尺检测沟槽得开挖深度与沟底宽度。若要求放坡开槽时,应提前制作坡度板,坡度板应具有一定刚度且不易变形得材料制作,并设置牢固,一般将坡度板做成钝角三角形,钝角得角度与沟槽得开口角度一致,与沟槽接触得一边得杆件长度不小于80cm,相邻杆件不小于30cm,钝角对应边为支撑杆,其两端与另两边杆件中任意位置连接(最好在两端),应保证三个杆件连接好后其角度固定不变; 1、4、3开挖得土方,可堆置在沟槽两侧,但不得影响建筑物、各种管线与其它设施得安全,同时不得掩埋消火栓、管道闸阀、雨水口、测量标志与各种地下管线得井盖,并不得防碍其正常使用; 1、4、4堆土高度不宜超过1、5米,且距槽边缘不宜小于0、8米; 1、4、5当开挖深度接近设计深度(一般应高于设计高程10cm以上)时,应在沟壁内设置与设计沟底高程平行得高程控制桩(如20cm 或50 cm高程控制桩);

管道吹扫作业指导书样本

管道吹扫作业指导书 1.目的 为消除隐患, 避免不必要的损失, 为工程项目的管道系统吹扫( 清洗) 提供指导, 以检查管道系统的清洁度的施工质量, 使系统运转能顺利进行。 2.适用范围 本公司所承建的工业管道安装工程管道系统的吹扫( 清洗) 工序。本文取代原三级文件QG/CNF 03.05( 4.9) JS GY YG 005、 QG/CNF 03.05( 4.9) JS GY YG 006。 3.引用标准及编制依据 3.1 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 3.2 《石油化工有毒、可燃介质管道施工及验收规范》SH3501- 3.3《压力管道安全管理与监察规定》劳动部发( 1996) 140号 4.工作内容及操作流程 5.操作程序及技术要求 5.1 吹扫( 清洗) 前系统检查吹扫( 清洗) 前系统检查吹扫( 清洗) 介质选定管道系统吹扫( 清洗) 管道系统复原

吹扫( 清洗) 前, 经监检部门、建设部门及施工单位对系统的实体及资料进行全面检查, 确认合格后方可进行。 5.1.1 完成管道的强度试验和严密性试验。 5.1.2 向参加吹扫工作的人员进行技术交底。 5.1.3 压力试验时, 需要装设隔断盲板的地方, 压力的导入口以及拆除的仪表、阀门等 附件需装设临时短管的地方要考虑吹扫工作的需要, 不宜马上复原, 以免造成重复拆卸与安装。 5.1.4 吹扫时需要拆除的阀门、法兰、仪表等, 事先拆除, 并用临时短管接通。对拆除 下来的阀门、法兰等附件要密封好, 妥善保管, 以免丢失。 5.1.5凡用气体( 如氮气、压空) 和清水冲洗的管道, 在吹扫前先用敲打法, 使附着于管 壁的杂物脱落下来, 以达到彻底吹除的目的。 5.1.6金属管转子流量计、玻璃管转子流量计、电磁流量计、容积式流量计、调节阀、 弹簧管压力表、视镜、流量孔板、过滤器、隔膜阀、聚四氟乙烯阀等拆除, 用临时短管和孔板代替。安全阀应拆除或插入盲板予以隔离。 5.1.7 仪表导压管、 PH计主阀关闭, 下方侧打开; 铁壳温度计、液面开关不拆; 液面调 节计、液面计主阀关闭。 5.1.8 应有完善的已经批准的吹扫( 清洗) 方案, 并已向操作人员进行了技术及安全交 底。 5.2 吹扫( 清洗) 介质选定 管道系统吹扫( 清洗) 介质应按设计规定执行。当设计无规定时, 可按下述原则结合现场具体情况选用吹扫( 清洗) 介质: 5.2.1 DN≥600的管道宜用人工清理; 5.2.2 DN<600的液体管道宜用水冲洗; 5.2.3 DN<600的气体管道宜用空气吹扫; 5.2.4 蒸汽管道应用蒸汽吹扫; 5.2.5 水管道应用清洁水; 5.2.6 碱液管道应用清水; 5.2.7 导生管道应用压缩空气或氮气;

四大管道(新版)焊接施工方案

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!)(文件备案编号:) 编制日期:年月日

1;工程概况 四大管道部分包括主蒸汽管道,高压给水管道,再热蒸汽热段管道和再热蒸汽冷段管道及高、低压旁路管道,是连接锅炉部分和汽机部分的通道,是最重要的管道之一,也是整台机组的大动脉。为了确保焊接施工质量,不影响机组的正常和稳定运行,特制定本作业指导书,以指导施工生产。 2;编制依据 2.1;《火力发电厂焊接技术规程》DL/T86 2004 2.2;《火力发电厂施工质量检验及评定标准》焊接篇 2.3;《焊工技术考核规程》DL/T679——1999 2.4;《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》 2.5;《火力发电厂焊接热处理技术规程》DL/T819-2002; 2.6;焊接施工组织设计 2.7;四大管道安装图

2.8;《电力建设安全施工管理规定》 2.9;焊接工艺评定。 3;施工作业组织机构及职责 3.1;管理体系 3.2;人员的职责 3.2.1;项目主任职责 3.2.1.1熟悉工程处的管理目标,并负责在本部门贯彻实行。 3.2.1.2负责组织编制在建项目焊接施工质量计划以及负责质量计划的实施。 3.2.1.3负责组织编制在建项目焊接专业安全,环境管理方案并负责在部门贯彻执行。 3.2.1.4负责组织对在建项目本专业环境因素与危害因素的识别与控制。 3.2.1.5合理组织人员、材料、机械、设备等资源,以确保焊接施工的顺利进行。 3.1.1.6全面负责焊接施工中质量、安全和环境保护的管理工作。 3.2.2;项目技术负责人职责: 3.2.2.1熟悉工程处管理目标,协助项目主任在本部门贯彻执行。 3.2.2.2全面负责在建项目焊接专业的技术工作。 3.2.2.3负责组织编制职业安全健康与环境保护技术措施。 3.2.2.4深入施工现场进行技术指导和监督。 3.2.2.5组织在建项目焊接工程的质量检查和验收。 3.2.2.6组织对不合格品的质量评审工作,负责对本专业不合格品纠正预防措施的制定和落实323;技术员职责:

LNG点供合同

液化天然气(LNG供用合同 甲方(用气方): 乙方(供气方): 根据《中华人民共和国合同法》,甲乙双方经过友好协商,本着平等互利、 诚实信用的原则,就购销液化天然气(LNG事宜达成一致意见,具体条款如下: 一、合作内容 1、乙方为甲方供应液化天然气(LNG,是甲方的独家供应商。 2、乙方供气价格为 2.53元/方,每年冬季(11月15日至3月15日)价格上浮0.15元/方。 3、按照约定,甲方承诺用气量为: 全年用气天数不低于200天。 二、合作方式 1、甲方应提前十天向乙方提供下个月的用气计划,以便于乙方做好供气安排。 2、若甲方日均用气量超过约定用气量的20%甲方应提前一周通知乙方。 3、乙方保证交付给甲方的液化天然气(LNG质量符合《液化天然气国家标准》 (GB/T19204-2003)。 4、乙方在首次供用气之日起一个月内,向甲方提供所交付天然气的《质量检测报告》。 三、付款结算 1、甲方按合同约定用气量和价格提前预付10天用气款,如遇节假日,应提前支付,乙方收到 预付款后方可供气。 2、甲乙双方约定每月5日为结算日,由双方指定人员对上个月的结算数据进行核对,核对无误 后,乙方将结算结果以书面形式通知甲方。 四、价格调整

1、若甲方当月实际的日均用气量低于约定日均用气量的80%则当月实际供气结算价 格上浮0.1元/方;若甲方当月实际的日均用气量低于约定日均用气量的70%则当月实际供气结算价格上浮0.2元/方,若甲方当月实际的日均用气量低于约定日均用气量的60%则当月实际供气结算价格上浮0.3元/方。当月上浮部分的气款由甲方在下一个月的结算日进行支付。 2、合同期内,如遇国家、地方政府天然气价格政策调整及中石油、中石化天然气供应价格调整, 双方约定的供用气价格按相应幅度进行协商调整;如遇市场行情重大变化,则由双方协商调整。 五、供气设施 1、乙方自建LNG供气站,负责输气管道铺设入户,并享有全部燃气设施产权。 2、甲方提供经乙方认可的计量表等设备。 3、供气合同到期后,双方可协商继续使用或由甲方购买燃气设施的产权,或由乙方迁移。 4、乙方负责供气设施的运营维护,甲方负责设施资产安全及建设、运行期间的协调,因甲方原 因造成乙方供气设施损坏和丢失,由甲方给予乙方相应赔偿。 六、供气交接 1、双方供气交接点为供气设施中的流量计,交接量以流量计计量结果为准,误差范围按照国家 规定在土3沖内。 2、双方供气交接单一式四联,用于统计和结算,双方各执两份。内容主要包括供用气时间,计 量表读数(期初读数、期末读数)、供用气量,交接人签字等 七、违约责任 1、若由于乙方原因,造成对甲方的供气中断,乙方应对造成的直接经济损失进行相应赔偿。 2、任何一方如未能按照合同所约定内容履行自身承担的义务,给另一方造成直

给水管道作业指导书模板

给水管道作业指导 书 1

室内给水系统作业指导书 编制 审核 中铁十二局集团建安公司广州大学城机电安装项目部 10月25日

该标段设计采用新型管材和新型连接方法等特点, 结合本标段各单体建筑创优目标的要求, 考虑各专业工种交叉作业及如何与其协调配合施工, 各单体建筑遵循”先重点, 后一般, 统筹兼顾”的原则。各系统遵循”先给水, 后排水( 包括雨水管道) ; 先预埋, 后安装; 先金属管道, 后非金属管道; 先地下, 后地上; 先干管, 后支管; 先样板, 后整体”的六先六后的施工原则。特别要积极配合土建施工作业及其它机电安装专业施工, 灵活安排各单体建筑各专业工种的施工顺序, 以施工进度计划为控制主线, 以施工工艺流程及质量控制标准为主导, 合理组织纵横向立体交叉、水平流水施工作业, 确保群体工程施工的顺利完成。给排水安装工艺流程详见图1。 给水施工重点控制: 1、严格按照设计和《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB5024- )的要求控制施工。 2、严格配合土建预埋套管控制好坐标和标高。 3、对施工的建筑给水的主要材料、成品、半成品、配件、器具和设备要符合国家现行有关产品标准, 其实物与资料一致, 并有产品说明书和质量合格证书。并熟悉新型管和管件的性能, 掌握操作要点。对进场的所有的材料设备必须进行检查验收, 不合格的决不使用。给水管材和管件设备必须达到饮用水卫生标准。 4、阀门安装前, 按规范要求做好强度和严密性试验, 合格后方能使用。 5、有地下室或穿地下室承重墙设计有严格防水要求的建筑 1

物必须做好防水套管。 6、严格控制给水工程安装质量, 各种承压管道系统和设备必须做好水压试验。 7、给水管道在交付使用前必须做好冲洗和消毒, 并经有关部门取样检验达到国家《生活饮用水标准》, 方可交付使用。 2

天然气供气合同协议书范本 标准版

乙方: 根据《中华人民共和国合同法》,甲乙双方本着自愿、公平和诚实信用的原则,经协商一致,就有关天然气供气事宜达成如下条款: 一、合作标的 1、乙方拟在甲方园区内建设LNG气化站一座,用于向甲方休闲农业和乡村旅游生态园区供应天然气,气化站供气规模为日供气___________m3。 2、该站为LNG气化站,在甲方提供的土地上建设,以甲方名义办理相关手续,费用由乙方支出。 3、乙方按项目标准提供LNG气化站设备一套,乙方拥有该设备所有权,在甲乙双方合作期间,该套设备为项目提供服务;甲乙双方合作结束,乙方撤走该套设备。 4、供气质量:在合同期内,乙方交付给甲方的天然气质量应符合国家标准所规定的天然气。 5、项目建设期为个月,项目建设技术和施工费用由乙方负责。 6、项目如需办理相关手续,由乙方负责完善相关技术资料,甲乙双方负责办理。 二、合同有效期 自___________年___________月___________日起至___________年___________月 ___________日止。 三、天然气的计量与价格 1、天然气按立方米计量,具体以LNG气化站出口IC卡流量计读数为准。 2、天然气价格:单价按每标准立方米计算(元/m3),在当地商业用气价格的基础上下降 ___________%。如遇天然气价格政策性调整,则乙方供气价格同向同幅度调整。 四、气化站装置

天然气供应所需装置设备由乙方提供,产权属于乙方,具体范围为甲方用气设备前阀门逆流方向的燃气设施、设备、管道等。 甲方厂区内用气设备由甲方投资,产权属于甲方,具体范围为甲方用气设备前阀门顺流方向的燃气设施、设备、管网等。 2、设备运行、维护和保养 乙方负责气化站装置范围内的专用燃气设施的管理和运行维护保修,费用由乙方负担。 五、双方权利与义务 (一)甲方权利与义务 1、负责提供LNG气化站建设的场地、水电及办公场所等。 2、合同有效期内,使用乙方提供的天然气。 3、保证日用气量为 Nm3以上。 4、要求乙方按质按量提供天然气。 5、乙方无故中断供气,甲方有权要求迅速恢复供气并提供中断供气原因说明及双方协商解决对甲方造成的损失。 6、天然气管线、设施、设备发生天然气泄漏或存在其他不安全因素时,应及时通知乙方限量或停止供气。 (二)乙方权利与义务 1、负责提供气化站全套设备及技术,并确保所提供的设备质量,乙方拥有产权。 2、负责LNG气化站内所有操作人员的岗前技术培训。 3、负责LNG气化站气源的供应及天然气质量。 4、负责LNG气化站的设备运行维护及保养。 5、有权对甲方的用气设施运行状况和安全管理措施进行安全检查,监督甲方采取有效方式保证安全用气。 6、甲方用气设施或者安全管理存在不安全隐患,可能造成供气设施损害或安全事故时,乙方有权中断供气,且因此甲方造成的后果由甲方自行负责。

001-管道安装作业指导书(精)

1. 目的与适用范围 1.1 目的 为规范和指导管道安装施工操作,编制本作业指导书。 1.2 适用范围 本指导书描述适用于工业金属管道的安装施工。 本作业指导书替代原 SPI/QM JS ZD GD 001《金属工艺管道施工作业指导书》。 2. 引用标准及编制依据 GB50235-97 《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB50236-98 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 SH3501-2002《石油化工有毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》

GB50184-93 《工业金属管道工程质量检验评定标准》 3. 工作内容及操作流程 4. 操作程序及技术要求 4.1审图及设计交底 4.1.1 仔细审查图纸,理解设计意图,发现设计问题及时反馈给设计单位,以便设计单位解答及更改。 4.2 材料验收 4.2.1 管道组成件及管道支承件应具有制造厂的质量证明书。 4.2.2 按设计要求核对材料的规格、材质、型号,材料不合格者不得使用。 4.2.3 合金钢管道组成件应采用光谱分析或其他方法对材质进行复查,并应做标记。 4.2.4 材料外观检查:无列纹、缩孔、夹渣、折迭、重皮等缺陷,所有管道直径及壁厚偏差均不得超出相关标准的规定(普通管道外径偏差允许值为±10%DN,壁厚偏差为 +12%, -10% 。

4.2.5 管子、管件的几何尺寸及光洁度应符合各类管道的设计规定要求。法兰密封面平整、光洁、不得有毛刺及经向沟槽。螺栓、螺母的螺纹完整,无伤痕、无毛刺等缺陷, 配合良好。垫片无折损、皱纹等缺陷。 4.2.6 阀门在验收时应进行外观检查,阀门的外观质量应符合产品标准的要求,不得有裂纹、氧化皮、粘砂、疏松等影响强度的缺陷。 4.2.7 管道支、吊架所用的弹簧,外观构造、尺寸和材质应符合设计规定要求;支吊架弹簧应有制造厂的合格证。 4.2.8 材料验收时要填写高压管件检查验收记录(SPI-GD-02 、高压钢管检查验收(效验性记录(SPI-GD-03 。 4.3 管道预制及弯管制作 管道预制按照 SPI/CM-ZD-GD-003《管道预制作业指导书》执行。 管道弯管加工按照 SPI/CM-ZD-GD-010《管道弯管加工作业指导书》执行。 4.4 管道安装 4.4.1管道安装按下列程序进行: 4.4.1.1管道安装的先决条件 a. 管道安装应在建筑物、构筑物施工基本完成,有关配管的设备及支吊架已就位、固定、找平后进行。

LNG点供标准合同.docx

液化天然气( LNG供用合同 甲方(用气方): 乙方(供气方): 根据《中华人民共和国合同法》,甲乙双方经过友好协商,本着平等互利、诚实信用的原则,就购销液化天然气(LNG事宜达成一致意见,具体条款如下: 一、合作内容 1、乙方为甲方供应液化天然气(LNG,是甲方的独家供应商。 2、乙方供气价格为 2.53 元/方,每年冬季(11 月 15 日至 3 月 15 日)价格上浮0.15元/方。 3、按照约定,甲方承诺用气量为: 锅炉日均用量月均用量最小年用量 2 吨1400 方40000 方30 万方 全年用气天数不低于200 天。 二、合作方式 1、甲方应提前十天向乙方提供下个月的用气计划,以便于乙方做好供气安排。 2、若甲方日均用气量超过约定用气量的20%甲方应提前一周通知乙方。 3、乙方保证交付给甲方的液化天然气(LNG质量符合《液化天然气国家标准》 (GB/T19204-2003 )。 4、乙方在首次供用气之日起一个月内,向甲方提供所交付天然气的《质量检测报告》。

三、付款结算 1、甲方按合同约定用气量和价格提前预付10 天用气款,如遇节假日,应提前支付,乙方收到 预付款后方可供气。 2、甲乙双方约定每月 5 日为结算日,由双方指定人员对上个月的结算数据进行核对,核对无误 后,乙方将结算结果以书面形式通知甲方。 四、价格调整

1、若甲方当月实际的日均用气量低于约定日均用气量的80%则当月实际供气结算价 格上浮 0.1 元/ 方;若甲方当月实际的日均用气量低于约定日均用气量的70%则当月实际供气结算价格上浮0.2 元/ 方,若甲方当月实际的日均用气量低于约定日均用气量的60%则当月实际供气结算价格上浮0.3 元 / 方。当月上浮部分的气款由甲方在下一个月的结算日进行 支付。 2、合同期内,如遇国家、地方政府天然气价格政策调整及中石油、中石化天然气供应价格调整, 双方约定的供用气价格按相应幅度进行协商调整;如遇市场行情重大变化,则由双方协商调整。 五、供气设施 1、乙方自建 LNG供气站,负责输气管道铺设入户,并享有全部燃气设施产权。 2、甲方提供经乙方认可的计量表等设备。 3、供气合同到期后,双方可协商继续使用或由甲方购买燃气设施的产权,或由 4、乙方负责供气设施的运营维护,甲方负责设施资产安全及建设、运行期间的 因造成乙方供气设施损坏和丢失,由甲方给予乙方相应赔偿。 乙方迁移。 协调,因甲方原 六、供气交接 1、双方供气交接点为供气设施中的流量计,交接量以流量计计量结果为准,误差范围按照国家 规定在土 3 沖内。 2、双方供气交接单一式四联,用于统计和结算,双方各执两份。内容主要包括供用气时间,计 量表读数(期初读数、期末读数)、供用气量,交接人签字等

压力管道安装作业指导书+++

压力管道安装作业指导书 1.目的:通过对管道安装检验作业施工质量的有效控制,保证压力管道的施工质量。 2.适用范围:本公司压力管道的安装检验作业。 3.职责 3.1 管道安装检验作业由检验质量控制责任工程师主控。 3.2 班组自检,施工队复检,检验员验收,项目部对进行质量初评,质量技术处抽检后进行综合评定。 4 检验仪器设备工具 电动试压泵、量具:压力表、钢卷尺、盘尺、直角尺、钢板尺、水平尺、水平磁力线坠、量角规、划规、焊接检验尺、水准仪、外卡钳、测厚仪等。 5工程划分、质量检验评定程序及质量等级划分 5.1质量检验评定按照《工业金属管道工程质量检验评定标准》进行综合质量评定。 5.2 标准 5.2.1工程划分 5.2.1.1分项工程应为分部工程的组成部分。 同一分部工程中,相同工作介质、管道类别的管道系统应划为一个分项工程。该管道系统应根据设计、生产工艺的具体情况划分。在分部工程中,对工程质量起决定作用的分项工程应划分为主要分项工程。Ⅰ、Ⅱ类管道及有毒、甲、乙类火灾危险介质的管道均应为主要分项工程。 Ⅰ、Ⅱ类管道及有毒、、甲、乙类火灾危险介质的管道分类应符合现行国家标准《工业管道工程施工及验收规范》的规定。 5.2.1.2分部工程应为单位工程的组成部分,应按单位工程中的专业进行划分,同一单位工程中的管道工程,应为一个分部工程。 5.2.1.3一个单位工程中,当仅有管道分部工程时,该分部工程应为单位工程。 5.2.2质量检验评程序 5.2.2.1质量检验评定工作应按分项工程、分部工程、单位工程的顺序逐级进行。 5.2.2.2分项工程的质量评定工作应在其质量检验工作完毕后进行。当有一个分项工程的质量评定结果这不合格时,不得进行分部工程的质量评定。 5.2.2.3分部工程、单位工程的质量评定工作应在分项工程质量评定完毕后依次进行。 5.2.2.4当单位工程由几个分包单位施工时,其总承包单位应对工程质量全面负责;各分包单位应按本标准的规定对其承建的分项、分部工程质量进行检验评定,并应将有关资料及评定结果交总承包单位。 5.2.3质量等级划分 5.2.3.1本标准的分项工程、分部工程、单位工程质量均应分为“合格”、“优良”两个等级。检验项目分为保证项目、基本项目与允许偏差项目。 5.2.3.2分项工程的质量等级应符合下列规定。 1合格: 1)保证项目应符合本标准的规定。 2)基本项目抽检的处(件)应符合本标准的合格规定。 3)允许偏差项目每项抽检的点数中,应有不少于70%的实测值在本标准的允许偏差范围内。其余实测值不应超过本标准允许偏差值的10%。

给水管道作业指导书

室内给水系统作业指导书 编制 审核 中铁十二局集团建安公司广州大学城机电安装项目部 2004年10月25日

该标段设计采用新型管材和新型连接方法等特点,结合本标段各单体建筑创优目标的要求,考虑各专业工种交叉作业及如何与其协调配合施工,各单体建筑遵循“先重点,后一般,统筹兼顾”的原则。各系统遵循“先给水,后排水(包括雨水管道);先预埋,后安装;先金属管道,后非金属管道;先地下,后地上;先干管,后支管;先样板,后整体”的六先六后的施工原则。特别要积极配合土建施工作业及其它机电安装专业施工,灵活安排各单体建筑各专业工种的施工顺序,以施工进度计划为控制主线,以施工工艺流程及质量控制标准为主导,合理组织纵横向立体交叉、水平流水施工作业,确保群体工程施工的顺利完成。给排水安装工艺流程详见图1。 给水施工重点控制: 1、严格按照设计和《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB5024-2002)的要求控制施工。 2、严格配合土建预埋套管控制好坐标和标高。 3、对施工的建筑给水的主要材料、成品、半成品、配件、器具和设备要符合国家现行有关产品标准,其实物与资料一致,并有产品说明书和质量合格证书。并熟悉新型管和管件的性能,掌握操作要点。对进场的所有的材料设备必须进行检查验收,不合格的决不使用。给水管材和管件设备必须达到饮用水卫生标准。 4、阀门安装前,按规范要求做好强度和严密性试验,合格后方能使用。 5、有地下室或穿地下室承重墙设计有严格防水要求的建筑物必须做好防水套管。 6、严格控制给水工程安装质量,各种承压管道系统和设备必须做好水压试验。 7、给水管道在交付使用前必须做好冲洗和消毒,并经有关部门取样检验达到国家《生活饮用水标准》,方可交付使用。