潍柴动力扬州柴油机有限责任公司: 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定,受你单位委托,我机构对你单位报送的二号联合厂房、外协件库项目施工图设计文件进行了审查,形成审查意见附后,请你单位会同相关单位认真修改、调整,并在 七 个工作日内将修改回复意见(含变更图纸,一式五份)送我机构复审。【回复意见格式见“https://www.wendangku.net/doc/1315263434.html,/” 下载中心——表格下载——审查意见回复单】 二〇一五年十月十五日 (审查机构公章)(附11页审查意见) 2

项 目 概 况 项目名称 二号联合厂房、外协件库 建设单位 潍柴动力扬州柴油机有限责任 公司 项目地址 开发区。。建筑总高度 12.15 M建筑面积 46358.12 M2建筑层数 地上一层 场地类别 Ⅲ类设防烈度 七度(0.15g)耐火等级 二级基础形式 桩基 结构体系 框架 送审日期 2015-9-29勘察单位 江苏省工程勘测研究院有限责任公司资质等级 甲级 设计单位 机械工业第四设计研究院有限公司资质等级 甲级 审查意见 审查范围 本次审查不包含:无。 建设单位、勘 察设计企业和 注册执业人员 员以及相关人员 违反相关法 律、法规规定 的情形 无违反相关法律、法规规定的问题。 违反国家及地 方节能建筑设 计标准和节能 要求的情形 本工程建设单位提供的建筑节能设计文件基本齐全,节能设计存在不符合《强制性条文》和强制性标准的问题,设计应整改完善,并报我中心复查。 3

施工图审查回复时间及相关要求

施工图审查回复时间及相 关要求 Prepared on 22 November 2020

施工图审查回复时间及相关要求 建湖县实验初级中学教育集团: 1、请贵单位收到施工图设计文件审查意见书后,抓紧督促设计单位务必于月日前将回复修改意见(包括变更蓝图)一同送我中心复审。 2、回复修改必须按照附页标准格式进行。要求条款对应,逐项回复到位,图签格式规范,设计章印齐全,修改蓝图专业对应,编号准确,并附修改后图纸目录。 3、为提高参与服务单位的工作效率,月日前务必将设计单位回复修改意见按时送达中心组织复审,否则中心将定期公布逾期回复审查项目及设计单位名单。 4、为节省施工图审查阶段的工作时间,请贵单位督促设计单位认真进行回复,确保一次回复到位,对一次回复审查不能通过的项目和设计单位,中心也将定期予以公布。二次回复审查不能通过的项目作为审查不合格项目,中心不再受理审查。 敬请合作! 盐城市建设工程施工图设计技术审查中心 江苏省建筑工程 施工图设计文件审查意见书登记编号:YCX2009017

项目名称:建湖县实验初级中学南校区 审查机构:盐城市建设工程施工图设计技术审查中心颁书日期: 江苏省建设厅制

建湖县实验初级中学教育集团: 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设计施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定,我中心对你单位报送的建湖县实验初级中学南校区项目施工图设计文件进行了审查,形成审查意见附后,请你单位会同相关单位认真修改、调整,并在规定时间内将修改回复意见、修改图纸和图纸目录等送我中心复审(修改的图纸和目录须一式八份)。 2009年5月25日 (审查机构盖章) (附6页审查意见)

X物业图纸审批装修申请程序

X物业图纸审批装修申请程序 某物业图纸审批及装修申请程序 一、报批 业主在收到本手册后,可将一式两份不少于1:100面积比例的装修图纸提交管理公司审批,保证该装修并无涉及或影响公共地方或公共设施。报批是自愿的,目的是确保进行装修的用户并无违反管理公司的规定以致日后产生不必要的损失或争执。 二、图纸、资料 业主向管理公司提供单元之平面图,设备分布图及详述: 1.注明所有间格,列明需钻凿及更改结构位置及材料安装方法(注意:某些更改可能须要政府审批); 2.重型家用电器、家俱的位置及重量资料; 3.地面设计资料,尤其是升高/或钻凿地台; 4.厨房或浴室之给排水及防水等设计,施工及接驳改造原有管道之方法及所用材料。 三、管理公司在收到业主装修图纸后将立即进行审阅(审阅时间一般为三个工作日),若有任何违反《业主公约》

的设计及工程,管理公司将会要求业主作出更改,而业主可能要重新提交图纸。 四、图纸经批阅后将退回给有关业主并附带管理公司的审批评语,如业主装修工程规模属于消防局监管范围,则业主要将设计图纸、资料向消防局申请报建,经消防部门批准后,方可向管理公司申请开工。 五、如有任何改动涉及公共地方例如管道或电之接驳装置,业主除必须将有关图纸送管理公司批核外,管理公司亦有权指定承建商施工。施工估价会连已批核之图纸一并交回业主,而业主必须于十四天内签妥及交回估价单予管理公司,否则管理公司有权将估价单作废并重新报价。 六、装修工程开始前,业主必须w 1.已经收回正式批准图纸、资料; 2.缴交装修按金与其他费用; 3.根据需要填写及交回管理公司要求的各类申请表(如下列)及办妥装修人员工作证: 1)装修申请表格(附表一) 2)装修承诺书(附表二) 3)临时工作证申请表(附表三)

图审查表

工程编号: 10- 证书编号:[2009]号 江苏省建设工程 抗震、施工图设计审查报审表 项目名称: 建设单位: (公章) 接审单位:宿迁市建设工程设计审核有限公司 收件日期年月日 接审人: 江苏省建设厅印制

注意事项: 一、勘察设计单位应履行告知义务,先期报审建设工程勘察报告审查,施工图审查需一次性提供法人声明、七套施工图和技术性审查资料;资料齐全,接审;资料不齐全,建设单位补齐资料后送审。 二、居住建筑总平面设计内容应包括:总平面图、竖向布置图、管道综合图、绿化及建筑小品布置图、配套公共服务设施布置图。 三、建筑设计总说明中应有节能设计专篇,并与节能报审表、热工计算书内容一致。内容:建筑体形、各朝向窗墙面积比、所采用围护结构的传热系数以及门窗的气密性等级和外遮阳等。采用固定遮阳的,应具体表明其构件及尺寸,并提供计算文件及结果。采用活动遮阳时,应表现具体做法和节点构造。 四、按照《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50350-2005要求计算建筑面积,组团项目提供单体详表。 五、施工图纸应设计签章栏,便于出图专用章、执业印章、审查合格章集中签署,统一使用红色印泥,确保印章字迹清晰。各专业三级签字人员姓名应有打印版和手签版,并加盖注册执业人员印章,以便登记、审查相关人员执业行为。 六、建设单位应将审查意见的回复单及变更通知单(必须三级签字、出图章齐全)、修改图及目录一式七份提交审查机构复审,否则不予接收。 七、交底时建设单位应将审查机构的审查意见书、回复意见及相应的设计变更一并交监理单位、施工单位随施工图一并实施。 八、凡涉及工程建设强制性标准(节能标准)和《宿迁市建设工程施工图技术要求(第一期)》中规定的变更内容时,必须报经原审查机构审查合格后方可实施。审查意见书、回复意见未进行设计交底,需审查的设计变更未经审查,勘察设计单位不得签署验收意见。 九、建设单位应严格遵守上述事项,确保报审资料真实、准确,并承担相应责任。

装修审批流程整套表

关于租赁装修申请表

装修管理规定 根据国家《装修管理办法》,加强__________物业管理,确保物业的完好和安全,保持物业园区的整洁美观,维护租业双方的共同利益,制定本装修管理规定: 一、装修程序 1、租户对租赁房屋进行装修时,必须向招商中心提出申请,如实填写《装修申请表》 并提供有资质的装修公司资料交管理处备案。 2、《装修申请表》经招商中心逐项审核同意后,签订《外包工程安全责任书》、并由装 修公司或租户交人民币:元作装修保证金。在施工队在装修过程中,造成 责任事故及损坏公共设施的行为由施工队和装修户负责赔偿。 3、装修竣工后经检查无任何违章及造成损坏,除扣除管理费外,退还剩余装修保证金 (无息)。 4、人员进场前须由施工负责人统一到管理处领取施工人员的《临时出入证》,并佩戴在 胸前,进入园区内以备检查。丢失者应租户出具证明后才能补办(补办工本费为¥50 元/个)。 二、装修管理要求 1.装修期为:天,每天施工时间:上午8:00—12:00下午:14:00—18:00、除上述之外还应遵守管理处另行安排的时间。如果噪音特大的,会影响到邻里的,需找招商中心协商装修时间。 2、严禁对承重墙、外墙、内承重墙、剪力墙、户与户之间隔墙、层与层的隔墙、梁柱、 通道、外窗等进行任何形式的凿、拆、改建,不得随意拆除墙体。建者除责令恢复 原貌外,根本情节轻重,处以一定罚款并承担因结构损坏而造成的一切损失。 3、不得凿(钻孔)地面和房顶的水泥层以及防水层、隔热层等。禁止用红砖、大理石 等超厚重材料做隔墙或地面装修,不得随意加砌砖墙,严禁私搭、乱建等违章行为。 4、严禁在写字楼内临时设置厨房,卫生间地面瓷砖必须作防水处理,造成楼层渗漏、 裂缝等问题按政府有关规定由双方自行协商解决。 5、不准在公共区域搅拌水泥沙浆,乱涂乱划。不准在通道、公共场所放装修材料及垃 圾,装修垃圾应以尼龙袋或麻包袋封装好并及时清运到指定地点(以招商中心协商好 临时地点)。严禁向窗外、阳台外、楼梯、电梯、过道、天台等公共场所抛撒堆放材 料、垃圾、杂物等。 6、施工中要注意防火安全,做好用电防范措施,装修单位须按施工现场实际情况配足 灭火器(每具4公斤的灭火器覆盖范围为50㎡);装修施工现场不得吸烟,不得做 饭,施工场地不能住宿施工人员。 7、严禁使用泡沫彩钢板作区域分隔,选用装修材料应符合防火等级要求,并向供应商索 取相关产品说明书存档备查。 8、施工现场严禁违规明火作业,如需明火作业应经招商中心审批后方可进行施工。

装修图纸审批流程及标准

一、流程图 精选word范本!

二、装修图纸审批流程标准描述 (一)厂商出图 1、本环节工作:厂商向营业部提供设计好的平面图、效果图、立面图、电路图、以及施工图等图纸。 2、流出标准:图纸齐备,图线数据清晰,有标注。 (二)营业部审核 1、流入标准:平面图、效果图、立面图、电路图、施工图等资料齐备。 2、本环节工作: (1)核对装修图与实际柜位中区域、道具的尺寸,保证数据的准确、一致。 (2)根据区域面积来计算并控制电量不超标。边厅40w/平米,中岛30w/平米。 (3)保证专柜装修色调风格与整体区域以及相邻柜位的搭配、衔接合理。 (4)保证专柜的装修不影响消防设施的正常使用。 (5)审核图纸不符合要求,重大问题返回厂商重新出图,一般细节问题营业部在《图纸审批表》上标注意见、禁止施作要求及更改建议,并签字确认。 (6)审核图纸符合要求,填写《图纸审批表》营业部经理签字确认。 3、流出标准:平面图、效果图、立面图、电路图、施工图等资料,经营业部经理签字确认的《图纸审批表》。 精选word范本!

(三)安全保卫部审核 1、流入标准:审核无误的平面图、效果图、立面图、电路图、施工图等资料,经营业部经理签字确认的《图纸审批表》。 2、本环节工作: (1)确认《图纸审批表》有营业部经理的签字并审核图纸,保证专柜装修施工后不影响消防设施的正常使用,符合消防安全等方面的规定。 (2)审核图纸不符合消防安全规定,重大问题返回营业部重新与厂商协商出图,一般细节问题安全保卫部在《图纸审批表》上标注意见、禁止施作要求及更改建议,并签字确认。 (3)审核图纸符合消防安全规定,安全保卫部经理在《图纸审批表》上签字确认。 3、流出标准:审核无误的平面图、效果图、立面图、电路图、施工图等资料,经营业部经理、安全保卫部经理签字确认的《图纸审批表》。 (四)工程维护部审核 1、流入标准:平面图、效果图、立面图、电路图、施工图等资料,经营业部经理、安全保卫部经理签字确认的《图纸审批表》。 2、本环节工作: 精选word范本!

公路施工图设计审查会意见(汇总)

银川绕城高速公路西、北段两阶段施工图设计文件审查意见 宁夏公路学会咨询专家委员会受宁夏银古高速公路工程建设指挥部的委托,组织有关专家于2005年5月8日至13日对银川绕城高速公路西、北段两阶段施工图设计文件进行了审查,现将审查的主要意见汇总如下: 一、总体评价: 施工图设计文件符合交通部交公路发(2005)107号对初步设计文件的批复意见;设计文件执行了《工程建设标准强制条文》中公路方面的有关条文,基本达到了施工图阶段设计文件深度。 路基设计符合技术标准与规范要求,针对不良地质与特殊性岩土设计了较为合理、有效的处理方法。 路面结构组合能满足使用要求,排水系统设计较完善,满足实际需要。 桥涵资料收集基本齐全,结构设计安全、稳定,但大西湖特大桥设计正在进行,有待进一步完善。 立交线形布设基本合理,跨线桥梁布孔适当,结构设计较完善,满足施工图要求 二、须修改与补充的意见: (一)路基: 1.虽然有总说明书,但各个标段水文、地质条件有不同,故各标段应含有总说明书,以利施工和监理。 2.当水渠、排水沟、鱼塘在设计的路基范围内,应将水渠、排水沟、鱼塘的土埂挖除整平,待沟底处理填平后,统一进行填前碾压,以保证路基范围内地基的均匀性。3.K33+305钻孔柱状图-1.8m~-2.8m为淤泥质亚粘土、饱和软塑,容许承载力为85KPa,

但这段换填只有2.2m(包括地表以上0.5m),换填深度须核实。 4.有些地段是否是软土,且需要加固,依据不足。如钻孔XK94(K40+450)、XK95(K 40+500)表层为淤泥质亚粘土,N(标贯击数)为6~7,力学性质不一定很差,一般认为N<2才是软土,须核对。XK73(K38+765)N=6~7,容许承载力取70kPa,而在钻孔XK70、N=6容许承载力却为130 kPa,须核实。 5.桥涵台背填土应有专门设计,包括地基处理、填料要求与详细的工艺设计;路堤与桥台、涵洞、通道连接处应设过渡段,并在纵向挖台阶,同时加铺土工合成材料,以利路堤的连续均匀性、稳定性,减少或消除桥头跳车。 6.涵洞上方土工格栅铺设位置,设计图中特殊路基要求路面下0.3m铺设,示意图附注说明底基层下0.2m铺设,设计应统一。 (二)路面 1.沥青路面上面层粗集料设计为下庙砂岩,依据JTG F40—2004《公路沥青路面施工技术规范》表4.8.5粗集料与沥青的粘附性、磨光值的技术要求,就是按半干旱的3区,磨光值38即可。贺兰山干沟的石灰岩磨光值已达41,可以满足要求,条文说明4.8.2中亦称“近些年来,磨光值符合要求的石灰岩已经开始在我国用作高速公路的面层. . . . . .这对充分利用当地材料,降低造价是很重要的”。石灰岩与沥青的粘附性为4,也满足要求,可不掺抗剥落剂,这样既缩短运距,又节约了材料费,省了抗剥落剂的费用,可降低造价。因此应选用干沟石灰岩。 2.应补充面层与基层、底基层混合料材料组成设计。 (三)桥涵 1.设计文件中桥梁上部与涵洞均为公用图,为体现服务施工,方便工程管理和质量检验,须一桥一涵一图。

施工图审查意见格式模板

开封市市政工程施工图设计文件审查表 专业: 给排水第 1 页共 1页 建设单位光山县人民政府弦山街道办事处项目名称光山县宝相寺棚户区改造项目一期工程(小区红线 内)配套设施项目设计 勘察设计单位河南中科建筑规划设计有限公司专业负责人张全设计人吴伟营审查问题条数 合计违反法律法规违反强条违反一般条文质量安全隐患 0 0 0 审查意见 本项目给水管道工程设计,设计内容基本完善,设计依据基本符合相关规范。 建议: 一、设计说明: 1、补充室外给水管道规划规范、管道施工及验收规范、生活饮用水卫生标准等设计依据; 2、说明8.1规范应该采用室外给排水相关规范; 3、补充地勘相关地质资料、地下水位情况说明; 4、主要工程量表中,补充管材、管件、阀门等压力等级; 5、补充管道转弯角度较小时的处理措施及每个承插口最大允许的借转角度说明;需要钢制管件特殊安装的,补充说明并提出防腐要求; 6、补充沟槽开挖的放坡、断面设计或说明;补充开挖土方的堆放、运输、回填等要求说明 二、图纸: 1、补充标注平面图中管道、检查井的位置以及关键节点处的高程; 2、补充给水管道的节点详图; 3、补充给水管网与市政管网接入点位置及其节点图; 4、整个小区仅有化粪池一个,5号楼距离化粪池距离较远,且污水管道转弯较多,接纳污水容量较大,应优化污水设计并复核化粪池容积; 5、复核Y-11至Y-4雨水管道与w12污水管道交叉处的管道标高。 审查人: 2018年07月09日审定人:(公章) 结 论 □审查合格√审查合格,但局部需要修改□修改设计后报审□重新设计后报审 备注:1、序号前分别以“F”、“Q”、“P”、“A”表示“违反法律法规”、“违反强条”、“违反一般条文”、“质量安全隐患”。2、勘察设计单位收到审查表后出具回复单,对审查意见逐条明确回复,采用变更单解决时,变更单需用A4纸打印装订成册一式八份,变更单需有封面及目录,出图章及签名需齐全。

装修施工图审核项目及内容要求表

达州中迪·红星商业广场一期商铺施工图审核项目及内容要求表 (达州万城商业运营管理有限公司) 商铺名称及门牌号产权形式凯龙置业口小业主口产权面积建材口全业态口招商负责人姓名及电话 经营业主姓名及电话产权业主姓名及电话 设计单位名称及电话设计负责人姓名及电话 项目设计子项具体项目图纸内容及相关要求 设计说明相关设计说明总说明和各子项说明1.工程总概况说明。 2.各子项详细说明。 ※平面图原始平面图为基础附相关数据※1.必须标注楼面荷载,参照原结构图,不准超荷载。※2.根据国家相关法律法规,本项目严禁设计夹层。 3.要标注地面标高·套内面积·产权面积·尺寸数据。 ※总平面布置图设施设备平面布置图布置相关设施设备 1.按相关规范进行布置。 2.如有楼层,包括每层。 ※强电 系统图 用电负荷表 平面图 设备安装图 总用电量及供电方式 1.总用电量<10KW使用单相三线制 2.总用电量≥10KW使用三相五线制 电线(缆)型号规格 1.进户线型号规格必须与总用电量相匹配。 2.回路电线横截面不小于2.5mm2 ,各回路电线横截面须与所承担负荷相匹配。 3.所有电线(缆)必须使用国标无卤低烟耐火阻燃A等级的产品。 线管材料及敷设方式 1.敷设在砖墙和混凝土(砂浆垫层)内线管可以使用阻燃塑料管(如:FPVC等管)。 其余必须使用镀锌管(桥架))(如:JDG·KBG等等管)。 2.注意线管敷设的相关规范(如:强电线管与燃气管道和弱电管及水管相距的距离)。 总开关及各回路开关型号 1.总开关及各回路开关都要使用国标漏电(剩余电流动作)型断路器, 2.并注明剩余电流大小及分断时间。 电表型号 1.需要增加用电容量的商户,电表必须使用经供电单位指定的品牌和校验的表。 面板·灯具及用电设备 1.使用国标高效·节能·环保·新型的阻燃A等级用电电器产品。 弱电平面图 系统图 线管材料及敷设方式 弱电电线的型号规格 1.敷设在砖墙和混凝土(砂浆垫层)内线管可以使用阻燃塑料管(如:FPVC等管), 其余使用镀锌铁管(如:JDG·KBG等等管)。 2.注意线管敷设的相关规范(如:强电与弱电相距的距离)。 3.所有弱电电线(缆)必须使用无卤低烟耐火阻燃A等级的产品。 ※消防平面图喷淋,报警探头,报警按 钮,消防栓,声光报警 器····· 1.是否改动。 2.如需改动必须符合规范,并要求申请报备。 3.消防施工必须由具有消防施工资质的公司施工。 4,套内面积≥300㎡必须到达州通川区消防大队申请报备。 ※给排水平面图给水·排水(雨水·污水·废 水)及给排量和压力 1.主管严禁改动。 2.各种管敷设方式必须符合规范。 3.各种管材的型号规格。 ※暖通平面图空调·排油烟管道·排烟 管道·排风管道·通风管 1.空调内外机安装的位置必须按原设计位置安装。 ※2.不准改动原设计主油烟管道;根据需要需接分支油烟管道,必须按《城市区域环境

施工图审查意见汇编

一、建筑专业 (一)、建筑节能方面 1.1托儿所、幼儿园节能设计是采纳公共建筑节能设计标准依旧采纳居住建筑节能设计标准? 解答:依照《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134—2010及湖北省《低能耗居住建筑节能设计标准》DB42/T559—2013,托儿所、幼儿园建筑在建筑节能设计时按照居住建筑节能设计标准进行设计; 1.2 有厕所的宿舍,窗墙比如何样计算? 解答:以窗墙面积比定义为基础,按相关标准确定。当执行湖北省《低能耗居住建筑设计标准》DB42/T559-2013时,窗墙比的定义为:“每套套型同朝向平均窗墙面积比,”具体按该标准附录E中的各计算式的进行计算。 1.3 阳光房节能如何样考虑? 解答:设有采暖空调的阳光房应满足节能标准,没有采暖空调的阳光房应等同与封闭阳台,阳光房与相邻房间的隔墙及隔墙上的门窗应满足相应建筑节能设计标准。

1.4 工业厂房中局部设有办公部分,该部分是否要按公共建筑进行节能设计? 解答: 厂区内独立于生产性厂房之外建设的办公楼、科研楼、食堂、等应执行现行《公共建筑节能设计标准》;独立于生产性厂房之外建设的宿舍等居住类建筑应执行现行居住建筑节能设计标准; 附设在生产性厂房内的办公用房,因目前国家尚未出台工业建筑节能设计标准,故可不执行现行《公共建筑节能设计标准》。 1.5 小区值班室是否需要进行节能设计? 解答:住宅小区值班室应按公共建筑执行现行《公共建筑节能设计标准》。 1.6 公共厕所属于公共建筑,是否也要进行节能设计? 解答:关于武汉地区无空调设施的单建式公共厕所,可不执行《公共建筑节能设计标准》,但设计中应有隔热、通风措施。有采暖空调的公共厕所应执行现行《公共建筑节能设计标准》。 1.7 居住建筑外窗及放开式阳台门,1~6层的气密性为4级,7层

施工组织设计(实施方案)审核意见记录表

工程名称项目经理 存在问题: 1、脚手架方案中应增加脚手架布置概况,脚手架附图(平面图、立面图、节点图),以及脚手架计算书。并按照新规范2011进行编制。立杆间距均应按照新规范设置,审批程序经过架业公司审批后报公司审批。 2、编制人应填写新红头文件里的技术负责人。 3、特殊工种人员证件应清晰可见,使用有效期。 4、所有方案中的工程概况除了各单位名称还应包括建筑高度等概况。 5、应急预案应填写人员名单以及联系方式。 6、模板方案中应增加平面布置图、梁底节点图等。 处理意见: 年月日 项目部签收: 签收人:电话:年月日

工程名称项目经理汤传余存在问题: 1、本方案未提及地基计算中地基承载力取值为100,在方案中应涉及保证措施。 处理意见: 你项目部应对公司提出的整改意见认真整改。 安徽鲁班建设集团安全部 二0一一年十一月十二日项目部签收: 签收人:电话: 二0一一年月日

脚手架(方案)审核意见记录表 工程名称厦门华强文化科技产业基地项目经理杨静 存在问题: 1、脚手架方案应首先由脚手架分包单位编制,经过分包单位内部审批盖章后报总公司审批。 2、脚手架方案中应增加脚手架布置概况,脚手架附图(平面图、立面图、节点图),以及脚手架计算书。并按照新规范2011进行编制。立杆间距均应按照新规范设置,审批程序经过架业公司审批后报公司审批。 3、编制人应填写新红头文件里的技术负责人。目前项目组织机构红头文件未下。 4、所有方案中的工程概况过于简单,除了各单位名称还应包括建筑高度等概况。 5、方案中脚手架立杆宽度应大于基础宽度。 6、模板方案中应增加平面布置图、梁底节点图等。 7、脚手架的计算应根据实际搭设高度计算。此方案计算未见建筑高度。 处理意见: 安徽鲁班建设集团安全部 年月日 项目部签收: 签收人:电话: 二0一一年月日

装饰装修施工图审查要点

装饰装修施工图审查要点 This manuscript was revised by the office on December 22, 2012

装饰施工图设计审查要点 一、设计说明 1各专业施工图的张数、编号、与图纸目录是否相符 2物料、电气、消防、水暖图则是否与图纸标注相符 3图纸的编制概况、特点;图纸中出现的符号、绘制方法、特殊图例等说明 4装饰设计在遵循防火、生态环保等规范方面的说明 5对设计中所采用的新技术、新工艺、新设备和新材料的情况说明 6装饰设计在结构和设备等技术方面对原有建筑进行改动的情况 7对工程所可能涉及到的声、光、电、防潮、防尘、防腐蚀、防辐射等特殊工艺的设计说明 8施工用料和作法的说明 二、平面图 1轴线编号、轴线间尺寸应保持与原有建筑条件图一致;各功能空间地面、主要楼梯平台的标高 2立面索引位置是否与立面图相符 (一)平面开线图 1装饰设计新发生的室内外墙体和管井等的定位尺寸、墙体厚度与材料种类 2装饰设计新发生的室内外门窗洞定位尺寸、洞口宽度与高度尺寸、门窗编号等 3装饰设计新发生的楼梯、自动扶梯、平台、台阶、坡道等的定位尺寸、设计标高、其他必要尺寸、材料种类 4固定隔断、固定家具、装饰造型、栏杆等的定位尺寸、其他必要尺寸及材料 (二)平面布置图 1功能分区图:各功能空间的名称、面积 2家具布置图:所有可移动的家具和隔断的位置、布置方向、柜门开启方向,家具上摆放物品的位置、定位尺寸、其他必要尺寸 3洁具布置图:所有洁具、洗涤池、上下水立管、排污孔、地漏、 4地沟的位置;排水方向、定位尺寸和其他必要尺寸 5绿化布置图:盆景、绿化、草坪、假山、喷泉、踏步和道路的位置;绿化品种、定位尺寸和其他必要尺寸

图纸审查意见

江西境内7 条高速公路共计13 座桥梁维修加固工程施工图设计文件审查报告书 1 概述 1.1 审查依据受江西省高速公路投资集团有限责任公司养护部的委托,江西中煤勘察设计总院有限公司就江西省天驰高速科技发展有限公司出具的江西境内7 条高速公路共计13 座桥梁的病害维修加固项目施工图设计文件,进行施工图审查。 审查工作的主要依据: (1)国家和交通运输部颁发的现行“强制性条文”、“技术标准”、“规范”、“规程”及“设计文件编制办法”等。 (2 )江西省天驰高速科技发展有限公司,《厦蓉高速公路隘岭至瑞金段瑞金绵江高架桥维修工程一阶段施工图设计》,2015 年11 月。 (3 )江西省天驰高速科技发展有限公司,《杭瑞高速公路景德镇至黄山段晓起一大桥等二桥维修加固工程施工图设计》,2015 年11 月。 (4 )江西省天驰高速科技发展有限公司,《福银高速公路乐化至温家圳段瑶湖大桥等二桥维修加固工程施工图设计》,2015 年11 月。 (5 )江西省天驰高速科技发展有限公司,《泉州至南宁高速公路石城至吉安段兴莲大桥等三桥维修加固工程施工图设计》,2015 年

11 月

(6 )江西省天驰高速科技发展有限公司,《大广高速公路泰和至赣州段金溪大桥等二桥维修工程一阶段施工图设计》,2015年11月。 (7 )江西省天驰高速科技发展有限公司,《济广高速公路鹰潭至瑞金(北段)K1152+473 主线上跨桥维修加固工程施工图设计》,2015 年11 月。 (8 )江西省天驰高速科技发展有限公司,《济广高速公路鹰潭至瑞金(南段)老禾高架二桥等二桥维修加固工程施工图设计》,2015 年11月。 (9 )江西省天驰高速科技发展有限公司,《杭瑞高速公路景德镇至黄山段K254+647 晓一大桥现浇箱梁底面横向裂缝计算分析报告》,2015年9月。 (10 )江西省天驰高速科技发展有限公司,《乐温、石吉、鹰瑞南、景婺黄等高速公路部分桥梁下部结构竖向裂缝计算分析报告》,2015年9月。 (11 )江西省天驰高速科技发展有限公司,《泉州至南宁高速公路石城至吉安段K433+988兴莲大桥薄壁墩墩身竖向裂缝计算分析报告》,2015年9月。 (12 )江西省天驰高速科技发展有限公司,《济广高速公路鹰潭至瑞金(南段)K1405+485老禾高架二桥右幅12#墩顶横向裂缝计算分析报告》,2015年9月。 1.2审查范围及内容 根据本项目施工图审查委托协议的要求,我院依据国家和交通运 输部颁发的现行技术标准、规范、规程及设计文件编制办法等,对设计单位江西省天驰高速科技发展有限公司编制的下列13座桥梁维修

审图意见书

审图与现场情况说明 xxxxxxx项目于xxxxxxxx日下午拿到设计院盖章蓝图。6.28日经核对CAD电子版蓝图发现问题如下; 一、设计方案 A 南入口位置进门后右侧柜台是否往东侧推移,留出大厅位置,人流顺畅,天花也可做对应造型。 B 北侧两个包间门的方位若做微调会更合理。 C 需配合效果图参考,选择材料款式,颜色,型号等。 二、电气工程 A一期项目北部区域实际照明不足,请工程师核算后出具体说明。 B 入户主电箱设计位置与实际现场状况有偏差(6.29日下午已与电路设计师现场商讨更合理施工方案)请设计师出具最终图纸说明。 C 一期北面两个包间的电路图与建设方要未同步变更,(电工施工人员已按蓝图铺设吊筋和GDG管以及86底盒)请及时发最终变更说明。 D 各档口插座型号和接入方式有疑问(6.29日下午现场已经交换过意见)待最后与厨房设备方沟通后也请出具说明。 三、木工工程 A 二期项目西侧石膏板造型顶尺寸缺失问题已与甲方交换意见。 B 一期项目顶部圆形造型吊顶蓝图上缺少圆心定位尺寸,工程部发我们的电子版上有具体标注,是否先以电子版为依据安排施工。请说明。

四、地面工程 A 北侧入口外和南侧包房前厅无地面铺装图。 B 地砖是否可选用地砖尺寸为800*800,可选范围较大。 四、墙体工程 A 二期西侧包间2轴线上原设计石膏板轻体墙按照工程部意见变更为地梁+轻体砖+瓷砖墙裙。(详见变更单) B 一期北侧6-7轴间地梁门洞位置按工程部意见变更。(考虑避开B2顶部设备桥架) C 设计地梁以上墙体为空心砖,与工程部交换意见后建议改用轻体砖砌筑配筋、构造柱以及顶梁工艺不变。请合理变更设计图纸上的墙体施工标准或出具说明。 五、天花工程 A 北侧入口外和南侧包房前厅处无灯具点位。 B 圆形吊顶无圆心尺寸标注。 四、空调、新风 A 平面布置图显示29台风机盘管,图例里为30台。(6.29日下午已与空调工程设计电话沟通)是否以平面布置图为准施工。请出具正式说明。 2017.6.29

家装公司必备常用表格.docx

客户登记卡 客户姓名登记日期 身份证号 工程地址 联系电话预计装修日期 房型结构使用面积 初步估算造价看样板房与否 通过何种途径前来 客户提示记录 市场部人员设计师设计总监

客户授权书 尊敬的客户: 感谢您选择了陕西志和装饰工程有限公司。请您授权设计师,工程经理,工程监理为您的家庭装修服务。为了确保 施工质量和工期,本公司采取了最先进的流程控制管理方法,很多控制点需要您的参加和签字确认,衷心希望得到您的支持和协助。以下是施工控制点明细,请您在需要亲自参加的控制点后打勾确认。 序号控制点明细请客户确认打勾确认 1施工图现场设计交底单需要参加□不需要参加□ 2施工前现场原状交底单需要参加□不需要参加□ 3基础工作检查记录需要参加□不需要参加□ 4公司购买主要材料品牌确认单1需要参加□不需要参加□ 5水路试水情况记录需要参加□不需要参加□ 6水路隐蔽工程验收记录需要参加□不需要参加□ 7电路隐蔽工程验收记录需要参加□不需要参加□ 8基层结构隐蔽工程验收记录需要参加□不需要参加□ 9中期预决算单需要参加□不需要参加□10中期缴款通知单需要参加□不需要参加□11防水蓄水情况记录需要参加□不需要参加□12公司购买主要材料品牌确认单2需要参加□不需要参加□13施工项目工艺检查记录需要参加□不需要参加□14油漆施工前保护检查记录需要参加□不需要参加□15安装项目检查记录需要参加□不需要参加□16工程竣工质量验收单需要参加□不需要参加□17质量整改通知单需要参加□不需要参加□18工程竣工决算单需要参加□不需要参加□19尾款缴款通知单需要参加□不需要参加□20客户综合评价表需要参加□不需要参加□ 1 、有关责任人将根据您的需要提前通知您参加相关验收,请您抽出宝贵时间参加,并在 相关的记录上签字确认。 2 、当您因其他原因无法按时参加相关验收时,在您接到通知12 小时后,有关责任人有权 组织相关验收,并在相关的记录上确认签字。该验收控制点视同您同意通过。

建筑工程施工图审查意见书

文本8-1 建筑工程施工图审查意见书 建设单位名称:××××××××××××× 工程名称:××××××××××××××× 勘察单位名称:×××××××××工程编号:(勘察工程编号) 设计单位名称:×××××××××工程编号:(设计工程编号) 审查机构名称:×××××××××工程编号:(审查工程编号) 本工程的施工图设计文件经审查,发现存在下列问题(详各专业《审查记录单》。审查中发现违反强制性条文共×条(详见附表)。请你们复核、整改。整改的施工图设计文件请务必在______年____月____日(整改天数:_____天)之前送审查机构复审,逾期将按闽建法[2002]134号文件的规定上报建设行政主管部门。 1、本“中心”审查中所发现的问题中,涉及到违反“工程建设标准强制性条文”或危及安全和公众利益等,必须进行修改;涉及施工图设计深度不够或技术资料不完整的,必须补充完善。 2、整改文件包括:《施工图文件审查整改完成报验单》(或在《审查记录单》中的“设计单位反馈意见”栏中填写处理意见)、整改后的“施工图总目录”、补充的设计修改图、设计变更通知或岩土工程补充勘察报告组成,其中补充设计修改图、设计变更通知或岩土工程补充勘察报告均应编“修改图号”,并编入“施工图总目录”。整改后的“施工图总目录”应加盖单位勘察设计文件图纸专用章、单位公章和工程负责人执业注册章。 3、补充的设计修改图、设计变更通知都应经专业会签,由专业负责人和工程负责人签字,并加盖执业注册章。凡某一专业的修改涉及到其他专业的,其相关专业也应作出相应修改。 4、对本“中心”提出的其它方面的问题和建议,请项目业主和勘察设计单位协商酌情处理。

装饰装修施工工程方案审批表

装饰装 装修地点时间业户名称 让.米歇尔画廊2014/11/10潍坊中艺文化传播有限公司西商业连廊8号2014/11/28潍坊中艺文化传播有限公司东商业连廊2号2014/12/3潍坊中艺文化传播有限公司文化宫东展厅2014/12/3潍坊中艺文化传播有限公司东、西商业连廊2014/12/10潍坊中艺文化传播有限公司西商业连廊D-012014/12/12潍坊中艺文化传播有限公司文化宫东厅入口2014/12/16潍坊中艺文化传播有限公司东商业连廊B-042014/12/30潍坊中艺文化传播有限公司 2014潍坊中艺文化传播有限公司西商业连廊C-052015/1/27潍坊中艺文化传播有限公司西商业连廊C-042015/1/27潍坊中艺文化传播有限公司东商业连廊5号2015/2/6潍坊中艺文化传播有限公司东、西商业连廊2015/2/12潍坊中艺文化传播有限公司文化宫拍卖厅2015/3/9潍坊中艺文化传播有限公司 文化宫一楼东区拍卖 2015/3/18潍坊中艺文化传播有限公司厅

文化宫东展厅2015/3/25潍坊中艺文化传播有限公司文化宫东展厅2015/4/14潍坊中艺文化传播有限公司文化宫一楼东厅2015/4/27潍坊中艺文化传播有限公司文化宫一楼东厅2015/5/11潍坊中艺文化传播有限公司 东商业连廊12(B- 2015/5/19潍坊中艺文化传播有限公司05) 东商业连廊A-022015/6/4潍坊中艺文化传播有限公司西商业连廊C-01、022015/7/13潍坊中艺文化传播有限公司 电影特效艺术馆外部 2015/7/16潍坊中艺文化传播有限公司形象装饰 文化宫东展厅2015/7/21潍坊中艺文化传播有限公司文化宫东展厅2015/7/28潍坊中艺文化传播有限公司文化宫东厅电影馆2015/7/28潍坊中艺文化传播有限公司西商业连廊C01-052015/9/9潍坊中艺文化传播有限公司 国际艺术长廊B05玻璃 2015/10/21潍坊中艺文化传播有限公司门窗装饰 古琴文化艺术2016/1/4潍坊中艺文化传播有限公司

施工图设计文件审查报告

施工图设计文件审查报告工程项目:泸州市纳溪区护国镇濠璟世纪酒店装饰工程 子项名称:酒店装修和消防改造工程 报告编号:S22501-2017-281 项目编号:S22501-2017-281 审查机构:泸州宏安建设工程咨询有限公司(签章) 资质印章:(签章) 审查机构负责人:(签字)

日期:2017 年8 月23 日 四川省住房和城乡建设厅监制 施工图设计文件审查报告使用须知 一、本《施工图设计文件审查报告》(以下简称报告)。一式七份,分别由建设、勘察、设计、监理单位、质监部门使用和建设行政施工图审查管理部门备案。 二、本“报告”涉及的内容,勘察、设计单位应认真进行落 实,并以正式设计文件或会议纪要形式,按建设单位与勘察、设 计单位签订合同约定的份数提供建设单位。 三、监理单位和质监部门应严格按照据本“报告”修改后的 施工图文件,依照各自的职责监督实施。 四、“报告”中施工图审查结论、执行工程建设标准强制性条文情况及落实整改情况,作为行业监管的依据之一。

施工图审查意见汇总表(用于单子项)

附注:1、根据各专业审查意见在审查结论和处理意见打“√”。 第 1 次审查 共 页 第 页 2、在综合结论栏的正方形内打“√” 3、审查专业名称可根据工程具体情况进行变更,结构、桥梁、遂道专业应有审查人及审核人签字,其他专业可不签审核人。

施工图审查意见汇总表(用于多子项)

注:1、各专业的审查结论和处理意见栏内填写子项代号打“○”,如○1。 第 次审查 共 页 第 页 23、审查专业名称可根据工程具体情况进行变更,结构、桥梁、隧道专业应有审查人及审核人签字,其他专业可不签审核人。 施工图审查意见表 ( 建筑装饰 )专业 报告编号: S22501-2017-281 项目编号:S22501-2017-281

公路施工图设计审查会意见 (汇总)

银川绕城高速公路西、北段两阶段施工图设计 文件审查意见 宁夏公路学会咨询专家委员会受宁夏银古高速公路工程建设指挥部的委托,组织有关专家于2005年5月8日至13日对银川绕城高速公路西、北段两阶段施工图设计文件进行了审查,现将审查的主要意见汇总如下: 一、总体评价: 施工图设计文件符合交通部交公路发(2005)107号对初步设计文件的批复意见;设计文件执行了《工程建设标准强制条文》中公路方面的有关条文,基本达到了施工图阶段设计文件深度。 路基设计符合技术标准与规范要求,针对不良地质与特殊性岩土设计了较为合理、有效的处理方法。 路面结构组合能满足使用要求,排水系统设计较完善,满足实际需要。 桥涵资料收集基本齐全,结构设计安全、稳定,但大西湖特大桥设计正在进行,有待进一步完善。 立交线形布设基本合理,跨线桥梁布孔适当,结构设计较完善,满足施工图要求 二、须修改与补充的意见:

(一)路基: 1.虽然有总说明书,但各个标段水文、地质条件有不同,故各标段应含有总说明书,以利施工和监理。 2.当水渠、排水沟、鱼塘在设计的路基范围内,应将水渠、排水沟、鱼塘的土埂挖除整平,待沟底处理填平后,统一进行填前碾压,以保证路基范围内地基的均匀性。 3.K33+305钻孔柱状图-1.8m~-2.8m为淤泥质亚粘土、饱和软塑,容许承载力为85KPa,但这段换填只有2.2m(包括地表以上0.5m),换填深度须核实。 4.有些地段是否是软土,且需要加固,依据不足。如钻孔 XK94(K40+450)、XK95(K 40+500)表层为淤泥质亚粘土, N(标贯击数)为6~7,力学性质不一定很差,一般认为N<2才是软土,须核对。XK73( K38+765)N=6~7,容许承载力取 70kPa,而在钻孔XK70、N=6容许承载力却为130 kPa,须核实。5.桥涵台背填土应有专门设计,包括地基处理、填料要求与详细的工艺设计;路堤与桥台、涵洞、通道连接处应设过渡段,并在纵向挖台阶,同时加铺土工合成材料,以利路堤的连续均匀性、稳定性,减少或消除桥头跳车。 6.涵洞上方土工格栅铺设位置,设计图中特殊路基要求路面下0.3m铺设,示意图附注说明底基层下0.2m铺设,设计应统一。 (二)路面 1.沥青路面上面层粗集料设计为下庙砂岩,依据JTG F40— 2004《公路沥青路面施工技术规范》表4.8.5粗集料与沥青的粘附

图纸审查意见

江西境内7条高速公路共计13座桥梁维修加固工程施工图设计文件审查报告书 1 概述 1.1 审查依据 受江西省高速公路投资集团有限责任公司养护部的委托,江西中煤勘察设计总院有限公司就江西省天驰高速科技发展有限公司出具的江西境内7条高速公路共计13座桥梁的病害维修加固项目施工图设计文件,进行施工图审查。 审查工作的主要依据: (1)国家和交通运输部颁发的现行“强制性条文”、“技术标准”、“规范”、“规程”及“设计文件编制办法”等。 (2)江西省天驰高速科技发展有限公司,《厦蓉高速公路隘岭至瑞金段瑞金绵江高架桥维修工程一阶段施工图设计》,2015年11月。 (3)江西省天驰高速科技发展有限公司,《杭瑞高速公路景德镇至黄山段晓起一大桥等二桥维修加固工程施工图设计》,2015年11月。 (4)江西省天驰高速科技发展有限公司,《福银高速公路乐化至温家圳段瑶湖大桥等二桥维修加固工程施工图设计》,2015年11月。 (5)江西省天驰高速科技发展有限公司,《泉州至南宁高速公路石城至吉安段兴莲大桥等三桥维修加固工程施工图设计》,2015年

11 月。

(6)江西省天驰高速科技发展有限公司,《大广高速公路泰和至赣州段金溪大桥等二桥维修工程一阶段施工图设计》,2015年11月。 (7)江西省天驰高速科技发展有限公司,《济广高速公路鹰潭至瑞金(北段)K1152+473 主线上跨桥维修加固工程施工图设计》,2015年11月。 (8)江西省天驰高速科技发展有限公司,《济广高速公路鹰潭至瑞金(南段)老禾高架二桥等二桥维修加固工程施工图设计》,2015年11月。 (9)江西省天驰高速科技发展有限公司,《杭瑞高速公路景德镇至黄山段K254+647晓一大桥现浇箱梁底面横向裂缝计算分析报告》,2015年9月。 (10)江西省天驰高速科技发展有限公司,《乐温、石吉、鹰瑞南、景婺黄等高速公路部分桥梁下部结构竖向裂缝计算分析报告》,2015年9月。 (11)江西省天驰高速科技发展有限公司,《泉州至南宁高速公路石城至吉安段K433+988兴莲大桥薄壁墩墩身竖向裂缝计算分析报告》,2015年9月。 (12)江西省天驰高速科技发展有限公司,《济广高速公路鹰潭至瑞金(南段)K1405+485老禾高架二桥右幅12#墩顶横向裂缝计算分析报告》,2015年9月。 1.2 审查范围及内容 根据本项目施工图审查委托协议的要求,我院依据国家和交通运

施工图纸审核制度和流程

施工图纸审核制度和流程 1、要有发展改革委员会批准建设文件;获得国土资源部门准予土地使用权证;当地规划部门的用地红线(购地形图划红线);委托地质勘察;持以上手续及工艺图纸委托建筑设计院先做出建筑方案; 2、经你同意后报当地规划部门审批,取得规划许可证,批准时画给你建筑红线;据此,建筑设计院进一步作出扩大初步设计提出概算,供你计划资金,订购设备,接着就是设计院的建筑、结构、水、电、设备各专业内部程序步骤协调审批等到出正式的完整的施工图,报审图机构审查通过。 3、交你后,做预算,招标,招募到满意的具备相应资质的合法施工企业,及监理单位,签订总承包合同,及委托监理合同,同时,你应负责场地的平整、施工用水用电、道路畅通,信息畅通等,当总监签认符合开工条件时,到当地住建委办理施工许可证。工程前期告一段落。 4、开工后,你只须支持监理代表你对现场的进度、质量、安全、投资等的管理,并协调左邻右舍及当地乡、村政府有关的关系、筹集建设资金等事情。 土地使用权证:又称国有土地使用权证,是指经土地使用者申请,由城市各级人民政府颁发的国有土地使用权的法律凭证。该证主要载明土地使用者名称,土地坐落、用途,土地使用权面积、使用年限和四至范围。 规划许可证: 建设工程规划许可证是有关建设工程符合城市规划要求的法律凭证,是建设单位建设工程的法律凭证,是建设活动中接受监督检查时的法定依据。没有此证的建设单位,其工程建筑是违章建筑,不能领取房地产权属证件。 建设用地规划许可证是建设单位在向土地管理部门申请征用、划拨土地前,经城乡规划行政主管部门确认建设项目位置和范围符合城乡规划的法定凭证,是建设单位用地的法律凭证。 用地红线: 是围起某个地块的一些坐标点连成的线,红线内土地面积就是取得使用权的用地范围。与建筑红线相比,用地红线明显宽泛,只要在所属用地红线内施工,不受外界影响。 建筑红线: 一般是指各种用地的边界线。有时也把确定沿街建筑位置的一条建筑线谓之红线,即建筑红线,在建筑红线外不允许建任何建筑物。 施工图纸审查: 是指建设主管部门认定的施工图审查机构按照有关法律、法规,对施工图涉及公共利益、公众安全和工程建设强制性标准的内容进行的审查。 建设单位应当将施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门审查。然后由建设行政主管部门委托有关审查机构,进行结构安全和强制性标准、规范执行情况等内容的审查。 施工图审查工作所需经费,由施工图审查机构向建设单位收取。