超滤系统操作步骤

1、运行(接双介质过滤器投运行)

a.开启产水阀;b.开启进水阀;c.开启清水泵;运行35分钟进行一次水反洗

2、水反洗(运行状态转水反洗)

2.1正冲状态:

a.开启顶浓水阀(上排阀);b.关闭产水阀;约5秒

2.2正冲+反洗

a.开启反洗进水阀;b.启动超滤反洗水泵;约25秒

2.3正冲

a.关闭反洗进水阀;b.停止超滤反洗水泵;(如不进行下面步骤转投入运行操作步骤)约10秒

3、夹气反洗(水反洗转夹气反洗)

3.1正冲

a.开启顶浓水阀(上排阀);b.关闭产水阀;约5秒

3.2正冲+夹气

a.开启进气阀;约10秒

3.3正冲+反洗

a.关闭进气阀;b.开启反洗进水阀;c.启动超滤反洗水泵;约25秒

3.4正冲

a.停止超滤反洗水泵;b.关闭反洗进水阀;约10秒

4、化学增强反洗(运行转化学增强反洗)

4.1正冲

a.开启上排阀;b.关闭产水阀;约5秒

4.2反洗

a.停止清水泵;b.关闭进水阀;c.开启底浓水阀(下排阀);d.关闭产水阀;e.开启反洗进水阀;f.启动超滤反洗水泵;约15秒

4.3加碱(烧碱)

a.启动碱计量泵,启动次氯酸钠计量泵;约60秒

4.4浸泡

a.停止超滤反洗水泵,停止碱计量泵,停止次氯酸钠计量泵;b.关闭下排阀;c.关闭反洗进水阀;约10分钟

4.5反洗

a.开启下排阀;b.开启反洗进水阀;c.启动超滤反洗水泵;约70秒

4.6加酸

a.启动酸计量泵;约60秒

4.7浸泡

a.停止酸计量泵,停止超滤反洗水泵;b.关闭下排阀;c.关闭反洗进水阀;

约10分钟

4.7反洗

a.开启下排阀;b.开启反洗进水阀;c.启动超滤反洗水泵;约70秒

4.8正冲

a.停止超滤反洗水泵;b.开启上排阀;c、关闭下排阀;d.关闭反洗进水阀;e.开启进水阀;f.投入MF运行。约10秒后,转入运行或备用状态;

超滤操作手册

超滤操作手册 公司内部档案编码:[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]

超滤操作手册 一、简介 超滤是一种膜分离技术,其膜为多孔不对称结构。过滤过程是一抹两侧压差为驱动力,以机械筛分原理为基础的一种溶液分离过程,使用压力通常为~,筛分孔径从~μm,截流分子量为1000~500000道尔顿左右。 我们选用HYDRA cap 60膜。 影响超滤膜性能的因素 1 膜的化学材料 HYDRA cap 膜材质为亲水性聚醚砜(PES),这种材质的化学稳定性优异,耐受氧化剂的能力强,亲水性好不容易被污堵,污堵后容易清洗恢复。耐酸碱范围可达Ph2~13。 2 膜丝的微观结构和孔径。 HYDRAcap中空超滤膜的中空丝断面为海绵状多孔结构,内表面为超滤分离皮层,外表面为微滤多孔曾。与传统超滤膜的指状大孔结构相比,孔径均一,内表面无缺陷,机械强度高。HYDRAcap膜割分子量为15万道尔顿,分离孔径约为 25nm。 3超滤膜组件的结构 中空纤维膜是超滤膜的最主要形式,分为内压膜和外压膜。外压式膜的进水流道在膜丝之间,膜丝存在一定的活动空间,内压式膜的进水流道是中空纤维的内腔。HYDRA cap 是内压式膜。 4超滤的运行方式和清洗方式 超滤的运行方式分为全流过滤和错流过滤两种模式。全流过滤时,进水全部透过膜表面形成产水;错流过滤时,部分进水透过膜表面成为产水,另一部分则夹带杂质排出成为浓水,这种运行方式能处理悬浮物含量较高的原水。 超滤的清洗方式包括正洗、反洗、分散化学清洗、化学清洗等。正洗、反洗可清除膜面的滤饼层。分散化学清洗和化学清洗通过化学药剂来清除胶体、有机物、无机盐等在超滤膜表面和内部形成的污堵。

烟气脱硝装置(_SCR)技术

烟气脱硝装置( SCR)技术 一、SCR装置运行原理如下: 氨气作为脱硝剂被喷入高温烟气脱硝装置中,在催化剂的作用下将烟气中NOx 分解成为N2和H2O,其反应公式如下: 4NO + 4NH3 +O2 →4N2 + 6H2O NO +NO2 + 2NH3 →2N2 + 3H2O 一般通过使用适当的催化剂,上述反应可以在200 ℃~450 ℃的温度围有效进行, 在NH3 /NO = 1的情况下,可以达到80~90%的脱硝效率。 烟气中的NOx 浓度通常是低的,但是烟气的体积相对很大,因此用在SCR装置的催化剂一定是高性能。因此用在这种条件下的催化剂一定满足燃煤锅炉高可靠性运行的要求。 二、烟气脱硝技术特点 SCR脱硝技术以其脱除效率高,适应当前环保要求而得到电力行业高度重视和广泛的应用。在环保要求严格的发达国家例如德国,日本,美国,加拿大,荷兰,奥地利,瑞典,丹麦等国SCR脱硝技术已经是应用最多、最成熟的技术之一。根据发达国家的经验, SCR脱硝技术必然会成为我国火力电站燃煤锅炉主要的脱硝技术并得到越来越广泛的应用。 图1为SCR烟气脱硝系统典型工艺流程简图。

三、SCR脱硝系统一般组成 图1为SCR烟气脱硝系统典型工艺流程简图, SCR系统一般由氨的储存系统、氨与空气混合系统、氨气喷入系统、反应器系统、省煤器旁路、SCR旁路、检测控制系统等组成。 液氨从液氨槽车由卸料压缩机送人液氨储槽,再经过蒸发槽蒸发为氨气后通过氨缓冲槽和 输送管道进人锅炉区,通过与空气均匀混合后由分布导阀进入SCR反应器部反应, SCR反应器设置于空气预热器前,氨气在SCR 反应器的上方,通过一种特殊的喷雾装置和烟气均匀分布混合,混合后烟气通过反应器催化剂层进行还原反应。

超滤操作规程-仅供参考

超滤系统操作规程(仅供参考) 1超滤系统操作说明 1.1超滤(UF)技术概述 超滤是一种筛孔分离技术,超滤膜表面分布有一定形状和大小的孔,在压力作用下,溶剂水和小尺寸的溶质粒子透过膜而到达产水侧,大尺寸粒子组分被膜阻挡。可用微孔模型来描绘超滤过程:以膜两侧的压差作为推动力,根据膜的孔径来选择分离溶液中所含的微粒或大分子。X-Flow Aquaflex HP超滤膜的孔径最大为25nm。 超滤膜是由表面致密薄层(过滤分离层)和相对较厚的致密层的支撑层构成的不对称膜。 超滤能够有效地去除水中的悬浮物、胶体、有机大分子、细菌、微生物等杂质。由于超滤具有优良的过滤性能,因而被广泛应用于各种水处理系统中。 1.2超滤的技术优点 (1) 出水水质大幅度提高,可以去除绝大部分悬浮物、胶体、微生物、大分子有机物。超滤产水污 染指数SDI15<3。 (2) 出水水质稳定,不随时间和进水水质的变化而变化。 (3) 大幅减少后级RO膜的污染趋势,延长反渗透膜的使用寿命。 (4) 操作强度大大降低,易实现全自动控制。 (5) 大大节省占地面积。 1.3超滤装置的特性 超滤(UF)装置是本系统预处理部分的关键设备,而超滤装置的核心部分为荷兰X-Flow公司生产的Aquaflex HP膜组件。该膜组件由亲水性的聚醚砜中空纤维组成的,每一根膜组件由上千根中空纤维组成,膜组件长度为1.5m,外径220mm。有效过滤面积为55 m2,截留分子量为150,000道尔顿。原水在中空纤维的内部流动,而产水则是在原水流经膜的过程中逐渐由内壁向外壁透

过(称为内压式),收集后,成为超滤产水从产水端排出。被截留的悬浮物、细菌、大分子有机物、胶体等就堆积在纤维内表面,此时膜的进水侧与产水侧的压差会逐渐增加,经运行一段时间后(设计过滤时间为35min),就需要停止过滤操作,进行水力清洗(HC),反冲洗水为超滤产水。经多次反冲洗后,可能在膜表面粘附着不易冲洗掉的污染物和微生物,此时就采用含有一定浓度的化学药剂的水进行反冲洗和浸泡,即化学加强水力清洗(CEB),以增强水力清洗效果。化学药品用盐酸、次氯酸钠、氢氧化钠等。当超滤CEB不能达到恢复超滤膜性能的功效时,需要人工化学清洗。 人工化学清洗:提高清洗药剂的浓度,增加药剂的浸泡接触时间,一种以上的药剂反复清洗,直到恢复超滤膜的性能。 亲水性聚醚砜超滤膜具有以下优点: (1) 机械强度好。 (2) 抗污染能力强。 (3) 透水性强 (4) 耐化学性能好,可以实现高强度的化学清洗。 1.4流程说明 经过生化处理和物化处理后的出水进入一个过滤精度为100μm的自清洗过滤器,过滤器用以去除水中大于100μm的大颗粒杂质,保证超滤膜过流通道不被堵塞损坏。过滤器的产水进入超滤膜的压力容器内,被超滤膜分离,大尺寸颗粒被超滤膜截留,水及小尺寸颗粒透过膜形成产水流出压力容器后进入超滤水箱。当超滤装置运行达到一定时间时(1个HC周期),运行停止,超滤给水泵对膜组件进行从上至下的正冲洗,然后交换正冲洗方向,同时鼓入压缩空气进行气擦洗,气擦洗完成后,水箱中的产水经反洗泵升压后进入超滤膜的产水侧,对膜进行反洗,接着再次进行正冲洗。

超滤操作手册

一、超滤系统简介 超滤(UF) 超滤是一种膜分离技术,其膜为多孔不对称结构。过滤过程是一抹两侧压差为驱动力,以机械筛分原理为基础的一种溶液分离过程,使用压力通常为0.03~0.6MPa,筛分孔径从0.005~0.1μm,截流分子量为1000~500000道尔顿左右。 诺芮特超滤膜 我公司选用的是荷兰诺瑞芮特的外置错流管式超滤膜,型号:38CRH-XLT F5385。生化池的渗滤液通过外置管式超滤膜实现泥水分离,直接得到高质量的超滤产水,浓水回流至生化池。 该管式膜以其优异的强度、PVDF裁量的耐污染性和运行维护简便性得到认可,设计通量高达70~100L/(m2?h),过滤精度可达30nm,8mm的大通道可以将污泥有效截留并且不会造成膜管堵塞。膜的高效截留作用使得生化池内的污泥浓度可高达25g/L,微生物菌群活性及微生物降解效率大大提高,因此废水中的绝大多数难降解有机物得以有效去除,特别适合于垃圾渗滤液等高浓度污水的深度处理。 外置式管式膜生物反应器(简称TMBR)是一种主要针对垃圾渗滤液等高浓度浓水处理的MBR工艺,主要由生化系统和外置式管式超滤膜系统组成。在外置式膜生物反应器中生物反应器与膜单元相对独立,通过混合液循环泵使得处理水通过膜组件后外排,其中的生物反应器与膜分离装置之间的相互干扰较小。 目前垃圾渗沥液处理中采用的外置式膜生化反应器,超滤膜一般均选用错流式管式超滤膜。即循环泵为混合液(污泥)提供一定的流速(3.5-5m/s),使混合液在管式膜中形成紊流状态,避免污泥在膜表面沉积。错流过滤与传统全流过滤不同,传统过滤是将溶液垂直通过过滤介质来除去其中的悬浮固体,所有的液体在通过滤媒后由同一出口流出。此类过滤装置包括袋式过滤器,砂滤等,粗过滤法只能

脱硝反应器安装作业指导书

国投晋城热电厂一期2×300MW烟气脱硝工程反应器安装作业指导书

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、作业条件 (1) 四、反应器安装施工方法及措施 (2) 五、作业程序计划 (4) 六、质量保证体系 (5) 七、成品及半成品保护措施 (6) 八、安全文明施工及职业健康和环境管理 (7) 九、雨季施工措施 (8) 十、脚手架打拆措施 (8) 十一、工程建设标准强制性条文 (9) 十二、危险源及环境辨识 (111)

反应器安装作业指导书 一、工程概况 本工程为国投晋城热电有限公司一期2×300MW烟气脱硝改造工程,建设2×300MW 超临界机组,炉后布置有脱硝设备,由北京国电龙源环保工程有限公司设计供货。每套机组配有2套SCR反应器系统,主要包括喷氨格栅、渐变整流栅、反应器本体、催化剂、吹灰系统、整流导流装置。其中反应器是整个脱硝装置的核心设备,设备内共设置三层催化剂支撑结构,初期运行时仅安装两层催化剂,第三层作为备用更换层。 本工程反应器本体重量约为126吨/台(不含催化剂重量),由青岛福晓建筑设计有限公司制作,自下而上分为E、D、C、B、A五段,分片供货,在安装现场进行分段组合安装。安装时按照自下而上的方法进行分段安装。 二、编制依据 1.《电力建设施工质量验收及评价规程》第2部分:锅炉机组 DL/T5210.2-2009 2.《电力建设施工质量验收及评价规程》第7部分:(焊接)DL/T5210.7-2010 3.《火电厂烟气脱硝工程技术规范选择性催化还原法》 4.《SCR反应器组装图》TX031S-J0501 5.《反应器安装图》厂家0175-FYQ060903 6.《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分)(第一篇)火力发电工程 7.《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 2002-01-21发布 8.《脱硝专业施工组织设计》 9.《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)DL/5009.2002 三、作业条件 3.1运输及施工道路已平整; 3.2施工机具、施工人员已到位,具备安装能力。 3.3设备已全部或部分到现场,具备拼装或安装条件。 3.4 SCR钢结构已安装到要求层高,并经验收合格。 3.5脚手架材料及其它附属材料已到现场。 3.6作业人员应熟练掌握本工种基本知识和操作技能,特殊工程须持证上岗且证件在有效

超滤膜操作规程

超滤膜操作手册 清洗前的准备工作 ◆系统好氧段水质 --好氧段的适宜水温一般在20-30℃ 所以在冬季或其他气温较低的时节,污泥性状会变差,进而影响TMBR系统的运行、清洗效果,同时污染速度会加剧 --如果好氧前端系统处理效果不佳,进入好氧段的水质恶化(COD、BOD 升高),TMBR负担重,也会影响过滤能力 检查膜系统运行情况 ◆检查系统循环流量,供水、循环、浓排及产水压力等 --循环流量不足,管路中可能存在堵塞或系统排气不足 --跨膜压差升高,则是膜组件污染严重,需要清洗 --产水压力过高,说明产水管路不畅,请检查产水阀门及管路 ◆检查膜系统运行和清洗记录 --分析运行记录数据,判断膜系统的运行健康状况 系统产水量是稳步下降的,还是突降的? 在系统稳定运行阶段里,是否达到了设计要求,运行是否合乎要求--分析近期清洗记录数据,判断膜系统近期的清洗效果 如果每次清洗后通量下降很快,则可能是:清洗恢复效果不佳;生化池水质恶化;运行参数不对(满足不了膜表面循环流速……)等清洗恢复效果不佳的,需要重新进行彻底的化学清洗 拆卸并检查膜组件及连接件

◆拆卸弯头,检查膜组件两端是否有污染物沉积 管式膜系统因为进料中含有高浓度的活性污泥,极易絮聚成团,附着在膜端头堵塞通道或进入膜组件内堵塞膜管,所以管式膜应定期拆卸弯头并检查组件,查看是否有堵塞现象发生 --检查结果可以用于评定膜系统的预过滤效果 如果沉积物多为毛发或纤维类物质,则需考虑增加纤维类预过滤设备 如果堵塞频繁发生,则应具体分析堵塞原因,找出解决方案并实施--通常境况下,应至少每两周拆卸弯头检查膜组件一次 ◆如发现膜管内有堵塞,请及时处理 --清堵请使用专用工具,在专业指导或我 们的许可下进行,以防操作不当损坏膜 组件,专用工具可联系我们购买 清洗第一步:系统冲洗 准备工作完成后,即可开始进行清洗第一步:系统冲洗。 1、向清洗箱中加入自来水,至2/3刻度时止。 加热冲洗水到30~40℃。 温度过低,会降低冲洗效果,也不利于之后获得最佳的清洗效果。 2、操作阀门,并确认均调整到冲洗状态。 关闭原水进水阀,开启化学清洗进水阀; 关闭浓水排放阀、浓水至清洗箱阀,开启浓水回流阀; 关闭产水排放阀、产水至产水池阀,开启产水至清洗箱阀。

UF操作手册

中空纤维超滤装置操作维护手册 1、超滤工作原理 中空纤维超滤膜分离技术是一种广泛应用于溶液和气体物质分离、浓缩和提纯的分离技术。它利用具有选择透过能力的薄膜做分离介质,膜壁密布微孔,原液在一定压力下通过膜的一侧,溶剂及小分子溶质透过膜壁为滤出液,而较大分子的溶质被膜截留,从而达到物质分离及浓缩的目的。膜分离过程为动态过滤过程,大分子溶质被膜壁阻隔,随浓缩液流出膜组件,膜不易被堵塞,可连续长期使用。过滤过程可在常温、低压下运行,无相态变化,高效节能。 中空纤维膜是分离膜的一种重要形式。在单位体积膜组件中,中空纤维膜的有效膜面积最大,过滤分离效率高,容易清洗,结构简单,操作方便,在生产过程中不产生二次污染。该结构是中空纤维膜结构,由纤维挤压形成。这种纤维具有非对称结构且细如发丝。数百万支纤维形成一束,将等长的多孔塑料管插入束中作给水分布器。纤维束两端用环氧树脂封装,一头密闭,一头开口形成产水流道。 中空纤维膜采用进口聚砜材质膜元件,外压式结构,化学稳定性优越,耐氧化剂能力强,亲水性好,污堵后容易清洗恢复。原水经前级过滤后进入中空纤维膜元件,产水由中空纤维膜中心出水孔流出,浓水流出,同时带走膜表面的污染物。 超滤组件选用湖州东洋水处理设备有限公司生产的CZW-1614A中空纤维膜元件,该膜元件属外压型超滤膜,具有结构紧凑,产水量特别大,操作压力低,耐余氯侵蚀性好,适用PH范围广的优点。 超滤膜元件为PS材质,在水质处理过程中无相变,体积小,易于实行编程自控,适应范围广,无环境污染等优点。超滤膜组件规格为:φ160×1380,截留分子量50000,单根实际产水流量≥5000l/h、25℃,设计产水流量≥1200l/h、25℃。回收率为80-90%。 中空超滤装置性能指标 表1

脱硫脱硝设备现场安装方案

洗涤塔现场分片、分段制作安装施工方案 编制: 审核: 批准: 2014年09月01日 目录 一、适用范围----------------------------------------------------4 二、编制依据----------------------------------------------------4

三、施工指导思想-----------------------------------------------5 3.1施工指导思想------------------------------------------------5 3.2施工工序----------------------------------------------------6 四、主要施工工序及施工方法--------------------------------------6 4.1、施工准备---------------------------------------------------6 4.2、基础验收---------------------------------------------------7 4.3、现场分片组对-----------------------------------------------8 4.4、现场分段组对-----------------------------------------------9 4.5、洗涤塔现场组对吊装方案-------------------------------------14 五、主要施工机具及手段用料-------------------------------------36 5.1、主要施工机具----------------------------------------------36 5.2、主要措施用料----------------------------------------------37 六、施工质量控制-----------------------------------------------38 6.1、质量方针--------------------------------------------------38 6.2、质量目标--------------------------------------------------38 6.3、质量管理体系见附图----------------------------------------38 6.4、施工过程中应注意的质量问题--------------------------------38 6.5、季节性施工技术技术措施------------------------------------39 6.6、质量检验要求及方法----------------------------------------39 6.7、质量控制点------------------------------------------------40 6.8、成品保护--------------------------------------------------41 七、HSE管理措施------------------------------------------------42

超滤操作规程

内蒙古易高煤化科技有限公司 公用工程车间超滤操作规程 编写: 审核: 审定: 批准: 日期:2009年11月

1、本规程编写依据: 参照浙江欧美环境工程有限公司相关设备说明书的有关条文和设备标牌参数编写。 2、引用标准: 下列标准包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。 在标准出版时,所出版本均有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。 2.1《电力工业技术管理法规》有关部分 2.2电力系统《化学监督制度》 2.3电力系统《火力发电厂水汽质量标准》 2.4设备制造厂说明书的有关规定。 3、下列人员应通晓本规程: 3.1总工程师 3.2生产技术主管、运行主管、检修主管、安监人员及有关专责工程师 3.3值长 3.4公用工程主任 3.5公用工程专责工程师、技术员 3.6公用工程运行人员、设备检修人员、仪表检修人员、水汽化验员 特别告示: 注意!严禁没有阅读并完全理解本用户手册,没有经过相应培训的人员操作超滤装置。 由于超滤装置是在一定的水压及电压下运行,违背本手册中的操作规程将可能导致伤害甚至死亡事故的发生。请特别留意本说明中的安全规范以及公司的安全规定,请操作人员戴好安全防护用品。

1.安全注意事项 (5) 1.1电气设备 (5) 1.2机械设备 (5) 1.2.1组件泄漏 (5) 1.2.2离心泵 (5) 1.2.3管线与阀门 (5) 1.3停机 (6) 1.4通道 (6) 1.5安全防护设施 (6) 1.6 安全检查项目 (6) 2. 概述 (8) 2.1 膜过滤简介 (8) 2.2中空纤维滤膜和组件 (8) 2.3 SFP-1640 膜组件的特点 (9) 3. SFP装置 (10) 3.1装置基本使用条件 (10) 3.2 装置主要运行参数 (11) 3.3 装置反洗参数 (11) 3.4 SFP –装置组成以及运行参数 (12) 3.4.1运行参数 (12) 4. 设备的运输与安装 (13) 4.1运输和装卸 (13) 4.2 SFP的使用环境 (13) 4.3基础 (13) 4.4排水 (13) 4.5 装置的安装 (14) 4.6 SFP装置的贮存 (14) 4.6.1装置使用的仪器及阀门 (14) 4.6.2离心泵 (14) 5. SFP装置的运行 (15) 5.1概述 (15) 5.2启动前的检查内容 (15) 5.3启动 (16) 5.3.1 SFP组件的冲洗 (16) 5.3.2启动程序 (16) 5.3.3自动控制 (18) 6 运行装置的停机程序 (19) 6.1手动操作模式下的停机 (19) 6.2自动控制模式下的停机 (19) 6.3装置长时间停机 (19) 7 操作指导 (20) 7.1进水水质要求 (20) 7.2 流量 (21) 7.2.1产水流量 (21)

(完整版)超滤设备使用说明书

超滤(ULTRAFILTRATION,简称UF)是一种固液分离制程中,以中空纤维过滤膜滤除非溶解性固体的装置。本超滤系统,其分子量滤除点(Molecular Weight Cut-off)在100,000左右,专设计用于去除原水中的微粒、细菌或悬浮物等,降低原水的浊度值。 由于超滤膜具有低压下的较大产水量的特征,在低压条件下,膜表面的浓水压差极化现象得到了缓解,被截留物不会被压实,所以膜组件会更容易清洗,可以用相对较小的流量和较少的水量将膜冲洗干净,可以大大延长膜化学清洗的周期。 1、设计规范 (1)、控制方式:全自动PLC或手动 (2)、pH值范围:3~9 (3)、工作温度:5~35°C (4)、工作压力:〈 0.3 MPa (5)、最大压差:〈 0.18 MPa 2、设计规格 3.使用前注意事项 (1)、选择装设地点应可防止日晒、雨淋及通风的地方; (2)、连接管材必须是PVC或SUS#316以防止铁锈污染; (3)、检查各固定锁夹及螺丝是否松脱; (4)、送电前应将电器箱上所有开关置于关闭位置; (5)、电机运转方向测试,确认电机运转方向正确。 4. 控制原理 UF系统有两种操作模式:(1)自动(2)手动 (1)、自动:在自动操作模式下,系统运行受PLC程式控制,当系统发生超出预定值时,系统提供关闭功能,让操作人员及时采取措施,以免造

成系统损坏。 (2)、手动:在手动操作模式下,系统依操作者设定执行运转,当系统发生超出预定值时,系统无法提供自动停机保护功能,因此正常运转时不 建议使用此模式。 UF装置运行步骤 为了使UF装置持续产出满足需要的过滤水,必须满足三个条件。它们包括:合格的进水水质,合适的反洗时间间隔,及时的化学清洗。上面的任一条件不满足,装置将难以稳定产出满足需要的过滤水。 在膜过滤过程中,膜污染是一个经常遇到的问题。所谓污染是指被处理液体中的微粒、胶体粒子、有机物和微生物等大分子溶质与膜产生物理化学作用或机械作用而引起在膜表面或膜孔内吸附、沉淀使膜孔变小或堵塞,导致膜的透水量或分离能力下降的现象。 UF装置首次运行或长时间停运后恢复运行,需要进行冲洗以除去组件内的保护溶液,连续冲洗至排放水无泡沫止。 最开始的启动应该为手动的,但是一旦所有的流速和压力、时间被设置后,装置应该恢复为自动。装置恢复自动后,PLC系统可以有效监控系统的运行,一旦运行条件不满足,装置会自动采取保护措施。 装置运行、反洗所涉及到的基本步骤如下: (1)运行:正洗—运行; (2)反洗:反洗1—反洗2; 装置运行程控步序

超滤、反渗透操作规程

废水回收系统手动操作规程 一、多介质过滤器系统手动操作 1、开机: ①检查多介质过滤器进水阀、上排阀是否已经开启。 ②初排废水池絮凝层:开启提升泵,将废水池底部的絮凝层排去一些,尽可能 的使其不进入到多介质过滤器。初排时水显深黄色,待水较清时,即可结束排放。排放时间约为3~4min。 ③换水:打开多介质过滤器下部排水阀,关闭上排阀,使其正洗换水约5~6min 左右,在设备停运8小时以上,应该要做到这一步,少于8小时,可以只要2min左右。 ④出水:正洗换水完毕后,可开启多介质过滤器出水阀,关闭多介质过滤器下 部排水阀。设备转入正常运行状态。(附注:关于多介质过滤器出水流量的确定,目前暂将进入废水池的流量确定为90m3/h,其絮凝剂与杀菌剂的投加也是按此流量来投加的。由于多介质过滤器是全流量过流,因而其产水量也是 90 m3/h。此后的超滤、RO系统的各项流量数据均是以此为基础而得出的, 在此也一并说明。) 2、停机: ①打开多介质过滤器上部排水阀,关闭出水阀。 ②停提升泵。(注意:在手动操作状态下,多介质过滤器进水阀、上排阀在停机 时,应为常开状态。) 3、多介质过滤器的反冲洗: 其反冲洗的条件一般有两种: ①压差法:当过滤器进出水压差到0.05~0.1MPa时,过滤器就应该要反冲洗了。 ②定期法:可根据现场废水水质情况,定时冲洗过滤器。根据现场的温度、水 质情况,建设每运行12小时反冲洗一次。 ③反冲的步骤: ⑴气冲洗:先将过滤器的下部排水阀、上部排水阀打开,关进水阀、出水阀,将砂滤器中的水排至下视镜中部即可,关闭下排阀,然后打开多介质过滤器进气阀,并注意砂层气洗情况。在此请注意进气阀一定要缓慢开户,否则压缩空气将

超滤化学清洗操作规范

超滤膜化学清洗规范 超滤膜化学清洗操作前准备: 1、准备清洗用化学品, NaOH一箱(10kg)、HCL(一般2瓶)即 可、NaCLO 10L(500ml液体装Χ20瓶)。 2、防护手套 3、防护面罩 4、PH试纸 5、活动扳手一把 配置清洗液方法: 1、盐酸HCL溶液 RO冲洗出水(一般为二级RO),加水至桶高4/5处; HCL(4L桶装液体),缓慢倒入以防溅射,用PH试纸调节到2.0即停止加药。 2、氢氧化钠NaOH溶液 RO冲洗出水(一般为二级RO),加水至桶高4/5处; NaOH(分析级,0.5KG装固体粉末),缓慢倒入并搅拌,用PH试纸调节到12.0即停止加药。 3 、次氯酸钠NaCLO溶液 RO冲洗出水(一般为二级RO),加水至桶高4/5处; 缓慢倒入20瓶500ml的NaCLO,以防溅射。 操作规程: 1、药洗桶注水:

(1)打开二级RO排放阀至药洗桶之间联通阀门,关闭二级RO排放阀直排阀门。 (2)系统控制柜上二级RO旋钮旋至冲洗状态,开始往药洗桶注水。(3)注水完成后,停止二级RO冲洗。 2、控制柜面板上UF系统旋钮旋至停止状态。 3、打开药洗泵前后阀门,用活动扳手拧开药洗泵排气口螺栓至有水排出后旋紧。 4、打开所洗UF系统与药洗桶连接的进水阀门和出水阀门,保证清洗时,药液能够顺利在UF膜和药洗桶之间循环流动。 5、控制面板上药洗泵旋至手动状态,开启药洗泵注意药洗过滤器开始排气至有水出时关闭。 6、消毒:配置次氯酸钠NaCLO溶液循环,10~30分钟后,关闭药洗泵,浸泡2-3小时,进行消毒。 7、消毒完成后,冲洗UF系统,放掉药洗桶内药液,并用RO水冲洗干净,以待下一步清洗。 8、配置HCL溶液进行循环,30分钟后,即可冲洗UF系统。 9、放掉药洗桶内药液,并用RO水冲洗干净,以待下一步清洗。 10、配置NaOH溶液进行循环,30分钟后,关闭药洗泵,浸泡2-3小时。 11、冲洗UF系统,放掉药洗桶内药液,并用RO水冲洗干净 12、工作完成,恢复阀门,清理现场遗留的化学药品,放置到安全区域。

中空纤维超滤装置操作维护手册资料

中空纤维超滤装置操作维护手册 超滤膜元件为PS材质,在水质处理过程中无相变,体积小,易于实行编程自控,适应范围广,无环境污染等优点。超滤膜组件规格为:φ160×1380,截留分子量50000,单根实际产水流量≥5000l/h、25℃,设计产水流量≥1200l/h、25℃。回收率为80-90%。中空超滤装置性能指标 1、超滤工作原理 中空纤维超滤膜分离技术是一种广泛应用于溶液和气体物质分离、浓缩和提纯的分离技术。它利用具有选择透过能力的薄膜做分离介质,膜壁密布微孔,原液在一定压力下通过膜的一侧,溶剂及小分子溶质透过膜壁为滤出液,而较大分子的溶质被膜截留,从而达到物质分离及浓缩的目的。膜分离过程为动态过滤过程,大分子溶质被膜壁阻隔,随浓缩液流出膜组件,膜不易被堵塞,可连续长期使用。过滤过程可在常温、低压下运行,无相态变化,高效节能。 中空纤维膜是分离膜的一种重要形式。在单位体积膜组件中,中空纤维膜的有效膜面积最大,过滤分离效率高,容易清洗,结构简单,操作方便,在生产过程中不产生二次污染。该结构是中空纤维膜结构,由纤维挤压形成。这种纤维具有非对称结构且细如发丝。数百万支纤维形成一束,将等长的多孔塑料管插入束中作给水分布器。纤维束两

端用环氧树脂封装,一头密闭,一头开口形成产水流道。 中空纤维膜采用进口聚砜材质膜元件,外压式结构,化学稳定性优越,耐氧化剂能力强,亲水性好,污堵后容易清洗恢复。原水经前级过滤后进入中空纤维膜元件,产水由中空纤维膜中心出水孔流出,浓水流出,同时带走膜表面的污染物。 超滤组件选用湖州东洋水处理设备有限公司生产的CZW-1614A中空纤维膜元件,该膜元件属外压型超滤膜,具有结构紧凑,产水量特别大,操作压力低,耐余氯侵蚀性好,适用PH范围广的优点。 超滤膜元件为PS材质,在水质处理过程中无相变,体积小,易于实行编程自控,适应范围广,无环境污染等优点。超滤膜组件规格为:φ160×1380,截留分子量50000,单根实际产水流量≥5000l/h、25℃,设计产水流量≥1200l/h、25℃。回收率为80-90%。 中空超滤装置性能指标。 工作压力Mpa ≤0.15 反洗压力Mpa ≤0.1 标准水温℃ 25 回收率% 80-90 2、安装调试与运行 2.1 安装注意事项

脱硝装置钢架安装方案汇总

目录 1、编制依据????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2 2、工程概述????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2 3、施工计划????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????3 4、钢架安装施工技术措施??????????????????????????????????????????????????????????????4 5、作业程序、计划?????????????????????????????????????????????????????????????????????????6 6、施工技术措施?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????9 7、施工质量保证措施??????????????????????????????????????????????????????????????????????9 8、职业健康安全与环境保护措施??????????????????????????????????????????????????12 9、安全风险辨识???????????????????????????????????????????????????????????????????????????14

设备操作规程(已整理)

一、YD-350KR2 CO2/MAG 自动焊机操作规程 1. 操作前的确认和准备: a) 按焊工特殊工种要求穿戴好劳保用品,并准备好戴遮光滤光片的焊接用保护面具; b) 采取换气措施,避免吸入焊接时产生的有毒气体(CO、臭氧、NO等); c) 检查整机各连接部位是否连接可靠; d) 检查焊枪、送丝装置中各种零件的磨损、变形、气孔是否畅通; e) 检查电源电缆各处是否松动,喷嘴、导电嘴是否安装牢固,前端是否变形、是否附着有飞溅物; f) 检查送丝管后部尺寸是否符合规定,是否有弯折和伸展,是否有污垢、焊丝、镀层残渣的堵塞; g) 气体分流器是否安装或孔眼是否堵塞; h) SUS管口处和送丝边轮是否、废屑,接口中心和送丝轮槽中心是否错位; i) 焊枪电缆是否弯曲太大,与CC安装金属连接部位是否松动。 2. 焊接作业的准备: 2.1 开关操作与气流量的调节: a)打开配电箱开关; b)焊机电源开关置于“开”的位置; c)供气开关置于“检查”位置; d)打开气瓶盖,将流量计旋钮慢慢调至所需值; e)供气开关置于“焊接”位置 。 2.2焊丝的安装: a.) 确认送丝轮的安装是否于焊丝直径相符; b.) 确认焊丝盘的安装符合焊接要求; c.) 微动控制送丝,直到焊枪头处露出15~20mm焊丝松开微

动开关。 3. 手动操作的焊接: 根据被焊接工件及工艺要求,分有收弧的焊接和无收弧的焊接a) 有收弧的焊接,(适用于中厚板材的焊接):将收弧转换开关置于“有收弧”处,先后两次将焊枪开关 按下,放开进 行焊接; b) 无收弧焊接:主要用于反复进行定位焊、瞬时焊及薄板焊接,将收弧 转换开关置于“无收 弧”处,“开”、“关”焊枪的同时,焊接电弧产生或停 止。 4. 焊接结束: a) 关闭电源及气瓶阀门; b) 按照规定要求整理好设备工装,清理现场。 编制: 审核: 批准: 二、DN3系列悬挂式点焊机操作规程 1. 开机前的准备: a) 检查风水气管是否完好; b) 检查水、气路是否通畅,观察回水窗口内、进水滤网处有无异物; c) 检查油雾器油杯中应有20~60mm高度的机油; d) 检查分水滤气器中是否积水,及时放掉水杯中的污水; e) 检查冷却水管是否完好。 2. 开机: a) 先接通电源,此时控制器面板上指示灯亮,检查有无异常; b) 打开进、出水阀门,检查冷却水在各支路的流通情况是否合乎要求,如不符合应调整相应的管子。 c) 进出水开关是否完全打开,回水浮球是否全部浮起; d) 打开气源阀门,顺时针方向旋转减压阀手轮,使压力渐增,直

热电厂SNCR尿素脱硝方案说明

XXXX热电有限责任公司1×35t/h炉SNCR尿素脱硝 方案说明

目录 一、总则 (3) 二、工程概况 (3) 2.1气象条件 (3) 2.2主要设计参数 (4) 三、设计采用的标准和规范 (4) 四、脱硝系统设计说明 (8) 4.1 SNCR概述 (8) 4.2 SNCR还原剂的选择 (8) 五、SNCR系统技术要求 (9) 5.1 总的要求 (9) 5.2脱硝工艺系统 (12) 5.3 SNCR系统描述 (14) 5.4其他 (16) 六、仪表和控制系统 (17) 6.1 技术要求 (17) 6.2脱硝系统控制方式 (18) 6.3所提供的仪控设备满足的条件 (18) 6.4主要设备 (19) 七、电气系统 (26) 7.1 技术要求 (26) 7.2系统设计要求及卖方工作范围 (26) 八、脱硝系统运行经济概算 (27) 8.1 物料衡算 (27) 九、质量保证及售后服务 (28)

一、总则 脱硝装置采用选择性非催化还原法(SNCR)。当装置进口烟气中NO X的含量不大于550mg/Nm3时,保证脱硝装置出口烟气中的NO X 含量不大于200mg/Nm3。 本技术说明书对脱硝系统以内所必需具备的工艺系统设计、设备选择、采购、制造、供货运输,以及建设全过程的技术指导、调试、试验、试运行、考核验收、消缺、培训和最终交付投产等进行初步的说明。 二、工程概况 2.1气象条件 宝安区属于亚热带海洋性季风型气候区,其纬度较低,太阳辐射量较大,四季温和,雨季充沛,日照时间长,年平均气温为22.4℃,最高为36.6℃,最低为 1.4℃,每年5~9月为雨季,年降水量为1948.4mm,常年主导风向为东南风,平均日照时数2120小时。 累年平均气温22.4℃ 极端最高气温36.6℃ 极端最低气温 1.4℃ 累年平均相对湿度79% 累年平均风速 2.6m/s 年平均雨日144.7天 年最大降雨量2662.2 mm

制水设备操作规程1

制水设备操作规程 1、总则: 1.1目的 确保制水员安全正确操作制水设备,以提供满足规定的需要,保证产品质量。 1.2适用范围 适用于本公司工艺用水的制备。 1.3权责单位 1.3.1技术部负责本规程的制定、修改、废止的起草工作。 1.3.2总经理负责本规程的制定、修改、废止的核准。 1.4职责 1.4.1操作人员需经培训合格后方可操作。 1.4.2操作人员负责日常使用、维护与保养 1.4.3技术部负责制定设备的维护计划。 1.4.4车间主管负责监督与落实。 2、操作步骤 2.1设备运行前的准备工作。 2.1.1开机前,观察预处理水箱是否清洁和充足的水源,原水供应是否正常。总电源是否合上,使用电源是否接通。 2.1.2按工艺检查所有阀门,以确定阀门处于正确状态。预处理出水阀打开:RO设备上进水调节阀、浓水调节阀打开,使之处于适当的开度:将回流调节阀关闭,注意保持产水管路通畅无节流,产水

排放或接入产水箱。 2.2预处理+一级反渗透 2.2.1开机 2.2.1.1打开机械过滤器、活性炭过滤器、精密过滤器的进水阀: 2.2.1.2将电磁阀开到手动位置(或完全打开浓水调节阀): 2.2.1.3打开膜前进水调节阀(正常情况下不要调节): 2.2.1.4打开自来水阀: 2.2.1.5打开精滤的排气阀排气,启动一级高压泵: 2.2.1.6二分钟后将电磁阀开到自动位置,调浓淡水流量至适当位置: 2.2.1.7调节自来水阀使压力≤0.2Mpa。 2.2.2停机 2.2.2.1将电磁阀开到手动位置:(或完全打开浓水调节阀),低压冲洗膜2分钟左右。 2.2.2.2关闭一级高压泵: 2.2.2.3关闭自来水阀、精密进水阀。 2.2.3清洗再生 2.2. 3.1石英砂的清洗: 2.2. 3.1.1打开机械过滤器的反冲阀、排空阀: 2.2. 3.1.2关闭机械过滤器的进水阀、活性炭过滤器的进水阀、反冲阀: 2.2. 3.1.3打开原水泵前控制阀、启动原水泵、反冲石英砂15分

超滤装置操作步骤

超滤系统操作步骤 1、运行(接双介质过滤器投运行) a.开启产水阀;b.开启进水阀;c.开启清水泵;运行35分钟进行一次水反洗 2、水反洗(运行状态转水反洗) 2.1正冲状态: a.开启顶浓水阀(上排阀);b.关闭产水阀;约5秒 2.2正冲+反洗 a.开启反洗进水阀;b.启动超滤反洗水泵;约25秒 2.3正冲 a.关闭反洗进水阀;b.停止超滤反洗水泵;(如不进行下面步骤转投入运行操作步骤)约10秒 3、夹气反洗(水反洗转夹气反洗) 3.1正冲 a.开启顶浓水阀(上排阀);b.关闭产水阀;约5秒 3.2正冲+夹气 a.开启进气阀;约10秒 3.3正冲+反洗 a.关闭进气阀;b.开启反洗进水阀;c.启动超滤反洗水泵;约25秒 3.4正冲 a.停止超滤反洗水泵;b.关闭反洗进水阀;约10秒 4、化学增强反洗(运行转化学增强反洗) 4.1正冲 a.开启上排阀;b.关闭产水阀;约5秒 4.2反洗 a.停止清水泵;b.关闭进水阀;c.开启底浓水阀(下排阀);d.关闭产水阀;e.开启反洗进水阀;f.启动超滤反洗水泵;约15秒 4.3加碱(烧碱)

a.启动碱计量泵,启动次氯酸钠计量泵;约60秒 4.4浸泡 a.停止超滤反洗水泵,停止碱计量泵,停止次氯酸钠计量泵;b.关闭下排阀;c.关闭反洗进水阀;约10分钟 4.5反洗 a.开启下排阀;b.开启反洗进水阀;c.启动超滤反洗水泵;约70秒 4.6加酸 a.启动酸计量泵;约60秒 4.7浸泡 a.停止酸计量泵,停止超滤反洗水泵;b.关闭下排阀;c.关闭反洗进水阀; 约10分钟 4.7反洗 a.开启下排阀;b.开启反洗进水阀;c.启动超滤反洗水泵;约70秒 4.8正冲 a.停止超滤反洗水泵;b.开启上排阀;c、关闭下排阀;d.关闭反洗进水阀;e.开启进水阀;f.投入MF运行。约10秒后,转入运行或备用状态;

陶氏超滤膜地运行与操作

DOW TM超滤膜的运行与操作 一、过滤 超滤膜系统在启动时,建议进行2-3 分钟的正洗来除去膜组件里残留的化学品及空气。正洗是进水从膜组件下部进水口进入膜组件,冲洗膜丝外表面,从膜组件顶部浓水口排出,这一步骤时间内将不过滤进水。在正洗完成后,系统可 以转换到过滤运行状态。通常一个运行周期为20-60 分钟,根据进水条件和清洗程序而变化。在正常的过滤状态下,100%的进水被过滤即全流过滤。由于在过滤过程中截留污染物,跨膜压差(TMP)将会上升,在预先设定的运行步骤的结尾,会转入到气擦洗和反洗的清洗步骤。

二、气擦洗 超滤膜系统按照自动控制程序将转入气擦洗步骤,气擦洗是利用压缩空气产生的气泡松动膜丝外表面截留的污染物。压缩空气从膜组件底部进气口进入到膜丝外表面,从顶部浓水口排出。

三、底部排水 在气擦洗步骤后,停止进气,打开下排放阀,将膜组件重力排干,随排水带走松动的污染物。

排水完毕之后进行第一步反洗,即上反洗步骤。反洗水从膜组件上部产水口进入膜丝内部,从与运行产水相反的方向透过膜丝,反洗废水在膜丝外部汇集,打开反洗上排放阀,使反洗废水从膜组件顶部浓水口排出。上反洗步骤能首先清洗膜组件污染最严重的上端区域。

第二步反洗,即下反洗步骤,去除膜组件下端区域的污染物。保持反洗水 从膜组件上部产水口进入,打开反洗下排放阀,使反洗废水从膜组件下部进水口排出,可有效去除下端的污染物。

六、正洗 在反洗结束后,需进行正洗以去除任何残留的污染物和/或化学药品,并排除聚集在膜组件内部的空气。完成正洗后,超滤系统即可重新投入到过滤运行状态或者备用状态。

脱硝装置安装(正式版)

文件编号:TP-AR-L7386 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 脱硝装置安装(正式版)

脱硝装置安装(正式版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的 可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1.适用范围: 本作业指导书适用于连云港虹洋热电联产工程脱 硝装置工艺制作、安装。 2.编制依据 2.1《电力建设施工技术规范》第二部分锅炉 机组DL/T5090.2-2012 2.2《电力建设施工质量验收及评价规程》第2 部分锅炉机组 DL/T5210.2-2009 2.3《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部 分) DL5009.1-2002 2.4《火力发电厂焊接技术规程》 DL/T869-2012