文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 浅谈降低电力网电能损耗的措施

浅谈降低电力网电能损耗的措施

浅谈降低电力网电能损耗的措施
浅谈降低电力网电能损耗的措施

浅谈降低电力网电能损耗的措施

摘要:电力企业的统计线损, 包括电网在电能传输过程中不可避免的电能损耗称为技术性损耗, 和营销过程中的损耗即管理损耗。电能在传输过程中经过各个输变电元件时, 由于这些元件均存在电阻和电抗,必然产生一定的有功、无功电能和电压损失。本文分析了电力网电能损耗形成的原因,探讨了降低电力网电能损耗的措施。

关键词:电力网;电能损耗;原因;措施

Abstract: the electric power enterprise statistics line loss, including power grid power transmission process in the inevitable electric power called technical loss, and the marketing process loss of namely management loss. Electrical energy in a transmission process passed through the transmission components, because these elements are existing resistance and the circuit reactance, will produce a certain active, reactive power and voltage loss. This paper analyzes the reasons of the formation of electric power grid, and probes into the measures to reduce the loss of the electric power grid.

Keywords: power grid; Electric power; Reason; measures

线损电量通常是根据电能表所计量的总“供电量”和总“售电量”相减得出。线损电量占供电量的百分比称为线路损失率, 简称线损率。线损率的高低是考核供电企业经济效益好坏的重要综合指标之一, 它与电网规划、设计、运行、管理密切相关。为了提高电网的经济效益, 必须对输配电网络进行计算、分析, 并采取有效措施, 降低线损。因此, 研究降损措施终是供电企业的一重要课题。影响线损率的因素很多, 归纳起来, 不外乎两个方面: 一是技术方面的; 二是管理方面的。解决技术方面的问题, 主要是随着技术改造和技术进步求得统筹解决, 而解决管理上的问题则是迫在眉睫、治漏节能、尽功德利的大事。

一、电力网电能损耗形成的原因

1. 技术性损耗。变压器与所带负荷不匹配, 输配电变压器容量选择不当, 造成变压器处于轻载或空载运行状态, 电能损耗增加; 配电网布局不合理, 变压器布点不合理供电点偏离负荷地近电远送、导线截面太小等都会导致电能损耗增加; 电网功率因数低, 无功功率经过多级输电线路、变压器的输送和转换, 造成无功功率的损耗, 使得电网功率因数下降; 三相负荷不平衡, 三相负荷偏差在20%以上线损率可升高2%~3%, 其导致中线电流增大, 从而使电能损耗增加; 计量装

配电网中损耗原因分析及管理措施(2021)

配电网中损耗原因分析及管理 措施(2021) Safety work has only a starting point and no end. Only the leadership can really pay attention to it, measures are implemented, and assessments are in place. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0499

配电网中损耗原因分析及管理措施(2021) 摘要:电网线损管理是供电企业管理的关键环节之一,加强线损管理,对降低电网线损具有重要意义。文章从电网线损概念出发,分析了线损的原因,并重点探讨了加强电网线损管理的建议及措施,从而提高整个电网的经济效益。 关键词:电网线损;原因;线损管理;措施 1线损概念 线损即电能在输送和分配过程中,由电力网中各个元件所产生的一定数量的有功功率损耗和电能损耗以及在电网运营管理过程中发生的电能损耗称为电力网损耗,简称线损。 线损电量即指电力网或一个供电地区电网在给定时段(日、月、季、年)内,输电、变电、配电及营销各个环节中所消耗的全部电量(其中包括电抗器和无功补偿设备等所消耗的电量,以及不明损

耗电量)。线损电量的包括范围是指从发电厂主变压器一直到主用户电能表上的所有电能损耗。 线损率是指线损电量占供电量的百分比。 2配电网中损耗原因分析 配电网中损耗原因很多,其中线损和网损是最主要的两种。 三相负荷不平衡引起线损升高。农村电网是经10/0.4kv变压器降压后,以三相四线制向用户供电,是三相负载与单相负载混合用电的网络。在装接单相用户时,供电部门均能将单相负载均衡地分接在a、b、c三相上。但在农网运行中,由于用电户私自增容,或大功率单相负载的投入,或单相负载设备的用电不同时性等,均可造成三相负载不平衡。农网若在三相不平衡度较大的情况下运行,将会给农网带来以下损耗: (1)增加线路电能损耗。在三相四线制的供电网络中,电流通过线路导线时,因存在阻抗,必然产生电能损耗,其损耗与通过电流的平方成正比。当农网以三相四线制供电时,不能很好的调整负载,造成三相负载不平衡并不鲜见。当三相负载不平衡运行时,中

农村电网降损节能的方法和措施详细版

文件编号:GD/FS-7242 (解决方案范本系列) 农村电网降损节能的方法 和措施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

农村电网降损节能的方法和措施详 细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 摘要:线损率是供电企业一项综合性的技术经济指标,反映能源的有效利用及供电企业的经营管理水平。电力企业如何降低损耗以获得更经济合理的效益,结合本人多年工作实践,从技术线损和管理线损两方面探讨,供参考。 关键词:线损率降损节能技术线损管理线损无标题文档 线损率是供电企业一项综合性的技术经济指标,反映能源的有效利用及供电企业的经营管理水平。电力企业如何降低损耗以获得更经济合理的效益,结合本人多年工作实践,从技术线损和管理线损两方面探

讨,供参考。 1、技术线损方面 (1)调整电网的运行电压: 在电力系统中,电能损耗与运行电压的平方成反比,即电压越高损耗越小。适当提高运行电压可以降低网损。通过调整变压器高压侧的分接开关,可使变压器出线电压提高以降低配网损失。 (2)变压器经济运行: 合理选择变压器的容量。变压器容量越大,它空载需要无功功率也越大,因此,不能盲目安装大容量的变压器。停用或调整变压器。农闲季节,应及时把不用的变压器从高压侧断开,以减少功率损耗。农村电网负荷率低,铁损在整个线损中的比重较大,一般负荷在变压器容量65%~75%时效率最高,30%以下算是"大马拉小车",应调换小容量变压器,以提高

10kV配网规划及配网自动化实施方案

10kV配网规划及配网自动化实施方案 【摘要】配电网是电力系统的主要构成部分,是现代化建设的重要基础设施之一,对配网一次系统进行扩容、改造已势在必行。介绍了10kV配网自动化系统模式的基础上,阐述了其规划的思路,基本原则,以及实施方案。 【关键词】配电网10kV配网自动化系统 1 引言 随着生产的发展与城市人民生活水准的提高,对供电质量与可靠性提出了越来越高的要求,但是配网的建设滞后于电网负荷的发展。不但没有自动化规划和建设,即使是配网网架规划和建设也大大滞后。配网运行管理的经济性与高效益具有重要意义。为此,对配网一次系统进行扩容、改造,提高配网水平,实现配网自动化,必须要进行网络设计和规划,进行合理的建造。加快配网网架规划及配网自动化建设,既能提高配网可靠性和运行效益,同时提高故障情况下快速反应能力以及配网管理水平和经济效益的重要手段。 2 10kV配网自动化系统的模式 10KV配电网络是电力企业输配电网络的最主的末端线路。由于它直接和用户联系,因此配网的主要经济技术指标在很大程度上反映了电力企业的经营的主要经济技术指标。配电自动化系统的建设与应用,有利于提高供电可靠性、供电质量、用户服务质量、管理效率及设备利用率等。且配网的覆盖面广量大,配网的运行管理在电力企业的经济技术管理中占有相当重要的位置。但早期的许多建设的配电自动化系统没有在生产中发挥应有的作用,投入产出比不高。 目前10Kv配网自动化系统主要有3种模式。第一种为可以检查出,隔离故障,实现对非故障去供电功能的就地控制的自动化模式,该模式能提高供电可靠性,减少停电时间和缩小故障区域。第二种模式是集中通信的配网自动化。该模式在线路发生故障时,现场监控终端即可收集到故障信息并集中至监控中心,通过监控中心的计算机系统分析判断出故障段,然后再由监控中心发出一系列的分合闸指令来对故障进行处理。最后一种为集合配电自动管理系统的配网自动化。通过集成DA与DMS以及其他多种系统,延伸DA与DMS系统的功能。 3 10 kV配网的规划 解决目前配电网存在的问题,梳理配电网的网架结构,提高配电网运行的各项指标,应侧重完善和优化网架结构,上级电网的协调配合,提高复合转供能力。10kv配网供电范围小,线路回路多,布线工作量大且繁琐。不确定因素多,所以只进行5年的近期规划。 对配网进行规划,着重点应考虑高压电源容量是否充足,布点是否合理,待

电力设施保护措施

电力设施保护措施 姓名:XXX 部门:XXX 日期:XXX

电力设施保护措施 电力设施,担负着输送、分配电能的任务,具有点多、线长、面广、裸露野外的特点。近年来,电力设施屡遭破坏,致使线路事故跳闸的事件常有发生,严重威胁电网的安全运行。在这种形势下,如何做好电力设施保护工作,确保输电线路的安全、稳定运行,为经济社会发展提供可靠的电力保障是电力企业当前面临的一个重要课题, 必须引起高度重视,认真分析和研究,采取有力措施加以解决。 电力设施保护亟待全社会关注,随着市场铜价格的一路攀升,在强大经济利益的驱动下,一些利欲熏心的犯罪份子,把目标瞄准了电力设备,造成电力设施频频被盗,多年来,因违章建筑、违章取土、违章采石、违章垂钩、肇事撞击损害杆塔、高楼抛物、气球广告碰撞电线造成停电事故时有发生等外力破坏造成的等等,给国家和电力企业造成了很大的经济损失,同时也给社会造成不好的影响。 要保证电网的安全和电力企业的正常运转,除专项打击外,还需要加大综合治理的力度。一是加大对电力设施保护的宣传力度。一方面要加大对电力设施保护重要意义的宣传,加大电力设施基本常识的宣传,加大对电力设施盗窃、破坏所带来的危害的宣传。另一方面又要加大对保护电力设施有关法律、法规的宣传。《中华人民共和国电力法》、《电力设施保护条例》、《电力设施保护条例实施细则》,以增强公民的法律意识,增强群众保护电力设施的意识。二是要紧紧依靠地方政府。由各级地方政府牵头成立电力设施保护组织,制定工作职责,全面负责落实宣传,群众护线、技术防范、奖励与惩罚等工作。形成一个电力设施的保护网络。电力企业、电力设施所有者、管理者要加大电力设施保护 第 2 页共 6 页

电力网电能损耗管理规定

编号:SM-ZD-18792 电力网电能损耗管理规定Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

电力网电能损耗管理规定 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 第一章总则 第1条电力网电能损耗率(简称线损率)是国家考核电力部门的一项重要经济指标,也是表征电力系统规划设计水平、生产技术水平和经营管理水平的一项综合性技术经济指标。 为推动各级电力部门加强线损管理,根据国务院颁发的《节约能源管理暂行条例》和能源部颁发的(“节约能源管理暂行条例”电力工业实施细则》,特制订本规定。 第2条各级电力部门要强化规划设计,改善电网结构,实现电网经济运行;不断提高生产技术水平,改进经营管理;研究改革线损管理制度,努力降低电力网电能损耗。 第3条本规定适用于全国各级电压的已投入运行的电力系统。 第4条各电业管理局(以下简称网局)、各省(市、自治区)电力局(以下简称省局)可根据本规定的要求,结合本地区

电缆损耗计算公式

电缆损耗计算公式 如果从材料上计算,那需要的数据比较多,那不好算,而且理论与实际差别较大。嗯,是比较正常的。常规电缆是5-8%的损耗。一般常用计算损耗的方法,就是通过几个电表的示数加减计算的。因为理论与实际的误差是比较大的,线路老化,会造成线路电阻变大,损耗增大。7%的损耗,是正常的。还需要你再给出一些数据…如电阻率等… 185的铜线,长度200米,电 缆损耗是多少。 电缆线路损耗计算一条500米长的240铜电缆线路损耗怎么计。 首先要知道电阻: 截面1平方毫米长度1米的铜芯线在20摄氏度时电阻为0.018 欧,R=P*L/S(P电阻系数.L长度米.S截面平方毫米) 240平方毫米铜线、长度500米、电阻:0.0375欧姆假定电流100安培,导线两端的电压:稀有金属3.75伏。耗功率:37.5瓦。 急求电缆线电损耗的计算公式? 线路电能损耗计算方法A1 线路电能损耗计算的基本方法是均方根电流法,其代表日的损耗 电量计算为:ΔA=3 Rt×10-3 (kW·h) (Al-1)Ijf = (A) (Al-2)式中ΔA——代表日损耗电量,kW·h;t——运行时间(对于代表日t=24),h;Ijf——均方根电流,A;R——线路电 阻,n;It——各正点时通过元件的负荷电流,A。当负荷曲线以三相有功功率、无功功率表示时:Ijf= = (A) (Al-3)式中Pt ——t时刻通过元件的三相有功功率,kW;Qt——t时刻通过 元件的三相无功功率,kvar;Ut——t时刻同端电压,kV。A2 当具备平均电流的资料时,可以利用均方根电流与平均电流的等效关系进行电能损耗计算,令均方根电流Ijf与平均电流 Ipj(代表日负荷电流平均值)的等效关系。 3*150+1*70电缆300米线路损耗如何计算 300*0.01=3米也就是说300米的主材消耗量是3米.如果工作量是300米的工程,那么造价时的主材应申请303米.但如果是300米的距离敷设电缆时,需考虑波形弯度,弛度和交叉的附加长度,那么就应该是(水平长度+垂直长度)*1.025+预留长度,算完得数后再乘以1.01就是主材的最后消耗量。 一般电缆的损耗怎样计算 理论上只能取个适当的系数,如金属1.01~1.02,非金属1.04~1.05。要确切的得称重收集数据并总结归纳可得。 电缆线用电损耗如何计算?如现用YJV22-3*150+1*70 电缆线。 电缆电阻的计算: 1、铜导线的电阻率为:0.0175hexun1 Ω·m, 根据公式:R=P*L/S(P电阻系数.L长度米.S截面平方毫米),电缆的电阻为:R=0.0175*260/70=0.065Ω; 2、根据用公式P=I2R计算功率损耗。

浅谈降低电力网电能损耗的措施

浅谈降低电力网电能损耗的措施 摘要:电力企业的统计线损, 包括电网在电能传输过程中不可避免的电能损耗称为技术性损耗, 和营销过程中的损耗即管理损耗。电能在传输过程中经过各个输变电元件时, 由于这些元件均存在电阻和电抗,必然产生一定的有功、无功电能和电压损失。本文分析了电力网电能损耗形成的原因,探讨了降低电力网电能损耗的措施。 关键词:电力网;电能损耗;原因;措施 Abstract: the electric power enterprise statistics line loss, including power grid power transmission process in the inevitable electric power called technical loss, and the marketing process loss of namely management loss. Electrical energy in a transmission process passed through the transmission components, because these elements are existing resistance and the circuit reactance, will produce a certain active, reactive power and voltage loss. This paper analyzes the reasons of the formation of electric power grid, and probes into the measures to reduce the loss of the electric power grid. Keywords: power grid; Electric power; Reason; measures 线损电量通常是根据电能表所计量的总“供电量”和总“售电量”相减得出。线损电量占供电量的百分比称为线路损失率, 简称线损率。线损率的高低是考核供电企业经济效益好坏的重要综合指标之一, 它与电网规划、设计、运行、管理密切相关。为了提高电网的经济效益, 必须对输配电网络进行计算、分析, 并采取有效措施, 降低线损。因此, 研究降损措施终是供电企业的一重要课题。影响线损率的因素很多, 归纳起来, 不外乎两个方面: 一是技术方面的; 二是管理方面的。解决技术方面的问题, 主要是随着技术改造和技术进步求得统筹解决, 而解决管理上的问题则是迫在眉睫、治漏节能、尽功德利的大事。 一、电力网电能损耗形成的原因 1. 技术性损耗。变压器与所带负荷不匹配, 输配电变压器容量选择不当, 造成变压器处于轻载或空载运行状态, 电能损耗增加; 配电网布局不合理, 变压器布点不合理供电点偏离负荷地近电远送、导线截面太小等都会导致电能损耗增加; 电网功率因数低, 无功功率经过多级输电线路、变压器的输送和转换, 造成无功功率的损耗, 使得电网功率因数下降; 三相负荷不平衡, 三相负荷偏差在20%以上线损率可升高2%~3%, 其导致中线电流增大, 从而使电能损耗增加; 计量装

电网降损节能管理及技术的综合方案

电网降损节能管理及技术的综合方案 发表时间:2019-06-26T11:33:23.637Z 来源:《电力设备》2019年第1期作者:代伟[导读] 摘要:我国是人口大国,所以在用电量方面也呈现逐年增长的态势,为达到节约电能源的目的,就要通过先进技术的应用,对配电网的降损节能技术和管理的措施加以实施,从而才能够有效保障人们的生产生活用电的正常化.基于此,本文主要就配电网线损的危害以及成因进行详细分析,然后结合实际对配电网降损节能的技术管理措施的实施加以探究,希望能够通过此次的理论研究,有助于配电网的电能得到有效节 约. (中原油田分公司供电服务中心河南濮阳 457001)摘要:我国是人口大国,所以在用电量方面也呈现逐年增长的态势,为达到节约电能源的目的,就要通过先进技术的应用,对配电网的降损节能技术和管理的措施加以实施,从而才能够有效保障人们的生产生活用电的正常化.基于此,本文主要就配电网线损的危害以及成因进行详细分析,然后结合实际对配电网降损节能的技术管理措施的实施加以探究,希望能够通过此次的理论研究,有助于配电网的电能得到有效节约. 关键词:电网节能减损;节能管理;管理措施 一、电网进行节能降损的重要性分析 目前我国在节能减排低碳经济发展方面做出了详细计划,作为电力行业来说,首先就要将节能减排作为重点工作。同时,政府也出台了一系列关于“电侧的节能减排的政策与计划”等,这些都有助于智能型绿色行电网的建设。电网进行节能降损并不仅仅是为了节约成本、增加企业运营效益,而是环保层面上的,响应国家号召进行节能降损,从而达到引导社会进行节能环保的根本目的。我国现在面临着资源紧缺,环境污染严重的巨大问题,电力耗损会造成环境污染加剧,所以电网进行节能降损也是在帮助环境污染的减轻与治理。 二、配电网线损组成及分析 从电力企业线损管理和统计分析来看,配电网的线损电量主要由设备技术线损和营销管理线损组成。技术线损包括了设备的可变损耗和供电损耗,反应了配电网结果设备的技术水平,管理线损主要为不明损耗,主要包括了在营业管理中的各种“跑冒滴漏”现象引起的电量流失。在 10kV 高压配电网中,变压器的铁损在变压器总损耗中所占比重最大,线路的导线损耗次之,由于负荷原因,变压器的铜损最小,因此,降低变压器的铁损,即电网中的固定损耗,是降低高压配电网总电能损耗的主攻方向。在 380V 低压配电网中,线路损耗占整个配电网的比总较大,降低低压线路损耗,对配电网线损降低有很大的推动作用。在配电网线损管理中要着重加强配电变压器管理,提高配变负载率;在低压网络中要着重做好表计管理,提高智能电表的覆盖面,着实减小计量损耗,同时做好低压线路的技术改造,降低线路线损率。 三、供电部门线损成因分析 线损成因分为管理和技术2个方面。 1、管理方面 管理方面的线损主要表现形式: (1)估抄。抄表员不够细心,缺乏职业素养,估抄和漏抄使反映的电量数据不准确,给分析数据造成障碍。 (2)客户窃电。当前,电能表的窃电手段日益高明、方法更加隐蔽,给查处带来了很大的难度。从最初的简单绕表接电到现在在互感器、表计接线、电流回路上做文章,不仅造成电量损失,而且给反窃电工作增加了难度。 (3)表计安装工艺。电网改造中电能表集中安装,表箱采用共用一根零线布线方式。此种方式虽能降低成本,但在计量中留下隐患,主要表现在2个方面:一是计量失准,共用零线时间长会出现接触不良现象,而客户使用的是共用零线,电能表未构成完整的回路,导致计量表计不能正常计量甚至停走;二是利用断开共用零线,使电能表无回路电流,从而进行窃电。 (4)互感器倍率错误。互感器铭牌和实际不符,微机档案数据和现场不对应,直接造成一定倍率电量的损失。 2、技术方面 从技术角度来看,形成线损的原因有以下4个方面: (1)低压线路网架结构不合理,自然能耗高。有些供电站距离用电地方过远,传输线路过长,长距离输电使得电阻损耗升高以致线损增加;或者是因线路设计有缺陷,造成近电远供,产生额外的线损。 (2)部分高低压线路和配变负荷较重,电压合格率较低。公用变存在满负荷和超负荷运行现象,线路处在高温状态下运行,增加了电能损耗。 (3)无功补偿不足,功率因数不高。无功补偿不足的原因是许多客户为减少投资,选择小容量变压器,已经装了电容器的客户不能正确使用自动投切装置,致使功率因数使用不合理,没有起到功率就地平衡,降低损耗的作用。部分油井线路供电半径过长,线路无功补偿不足加重了电压损失,使线损进一步增大。 (4)三相负荷不平衡危害大。三相负荷不平衡导致低压电网线损高,降低了设备利用率,还可能危及设备安全。 四、节能降损技术措施 1、合理调度,利用新技术 要减少变压器轻载、空载和过载的机率。合理选择配电变压器的容量和安装位置,消除“大马拉小车”和三相不平衡现象。重点处理好负荷分布,调整负荷过重或过轻的线路,合理配置公用变容量。去年结合单位工作实际情况,针对用户负荷高峰低谷差值大造成计量不准确的现象,引进行业已成熟的新技术对相关地区高压计量进行改造,安装了负荷变比互感器,解决了用户峰谷负荷差较大,负荷低时计量不上的问题。 2、简化电压等级,改造不合理的网络结构 台区设置应选在负荷中心,坚持多布点、小容量、短半径的原则。配电线路供电半径<15千米。低压线路供电半径<0.5千米。 3、增建线路回路,更换大截面导线 根据最大负荷和相应的最大负荷利用小时数,与经济电流密度比较,如果负荷电流超过此导线的经济电流数值,应采取减少负荷电流或更换导线,架设第二回线路,加装复导线。 4、强化计量装置的更换与改造

电力配网自动化方案

电力配网自动化方案 一、 项目背景: 电力局拟对辖区内的配电网络进行自动化改造,并对其进行远程监控。要求远程配网自动化终端设备必须符合中国移动集团公司的《行业终端监控管理系统与终端接口规范》。我公司经过分析以及与移动公司的沟通,提出以下解决方案: 二、 移动数据通信方案的优化——WMMP平台解决方案 1、 传统通讯方案 传统方案只提供无线通信通道,存在以下问题: ? 无法准确判断通信,不能为客户提供优质服务 ? 客户无法获知终端实时状态,缺少移动通信相关的管理手段 ? 针对不同规格的终端,客户须进行较大量的二次开发 ? 终端出现故障后,无法准确判断故障点:设备/网络/客户应用中心 ? 移动网络对于客户不透明,无法获知终端相关信息:终端ID与IP的对应关系、终端侧的网络状况、终端当前的配置信息等

2、优化的方案:WMMP平台 针对传统移动通信方案存在的问题,同时为了提升业务服务质量,保障集团客户业务数据的可靠传输,中国移动专门建设通信管理平台,开发相关的管理协议,规范移动通信终端,对大客户业务进行有效保障: ? 对终端及无线传输通道进行监控和管理 ? 实现大客户对终端的远程管理和维护的需求 ? 终端规格统一,二次开发工作简单 ? 终端出现故障后,终端上报故障代码,移动公司进行分析,并及时进行处理以下是行业终端监控管理系统结构图: 采用该种移动数据通信方案后,远程数据通信业务的网络数据拓扑如下:

采用这样的方案后,集团客户在进行移动数据业务时,可以获得如下的功能优化:● 远程参数配置 ? 终端初次上电通过统一的APN接入平台,通过服务器的鉴权后,取得用户定制的参数 ? 用户通过管理服务器开放的Web界面,实时远程修改终端配置 ● 在线状态监控 ? 显示终端在线信息,并提供详细统计报表 ● 故障报警 ? 终端与用户应用平台建立GPRS连接失败,可以通过短信通道上报故障告警信息● 终端远程激活 ? 用户通过管理服务器开放的Web界面,对指定某个或某类不在线终端进行激活,建立与企业应用系统的连接 ● 远程维护服务支撑 ? 支撑平台发现故障终端,并将相关信息告知终端生产厂商

电力设施保护措施

湖南新桥电力有限公司 电力设施保护工作措施 电力设施,担负着输送、分配电能的任务,具有点多、线长、面广、裸露野外的特点。供电企业是无围墙工厂,电力线路是工农业生产的生命线,电力设施被盗,受害的不只是供电企业。为认真落实和加强电力设施保护工作,保证电力系统安全稳定运行,保障公共安全和公共利益,结合公司实际,特制定以下电力设施保护措施,主要包括以下几方面: 一、加大宣传教育力度 针对目前电力设施保护宣传教育工作缺少灵活多样、长期渗透的缺点,根据公司电力设施覆盖区域,选择通过在新闻媒体开辟宣传专栏,进乡村播放教育电影,给中小学生发放教育书籍、利用小区张贴栏张贴典型案例等群众喜闻乐见的方式,让电力设施保护活动进工厂、进社区、进乡村、进学校,努力营造良好的社会保电氛围。 二、加强与政府执法部门的密切配合 保护电力设施工作,离不开政府尤其是政府职能部门的大力扶持。一方面主动加强与政府部门的沟通,及时反映有关违法情况,得到政府部门的支持;另一方面要经常开展一些活动,联合公安机关打击盗窃电力设施犯罪活动,联合当地政府开展违章建筑清障活动,联合林业防火部门开展防山火活动等。 三、建立健全工作机制、加强防范处理措施

做好电力设施保护工作,不断创新防范方式,完善人防、物防、技防手段。强调“以人为本”,加强线路运行人员的责任心、使命感,制定电力设施保护工作考核办法,提高巡线的到位率、准确率和处置率。 (一)成立组织领导机构,强化电力设施的治安保卫工作,成立电力设施保护工作领导小组。各电站、变电站、调度中心等重点要害部位配备足够的专职或兼职生产保卫人员。要落实内部治安保卫责任制,严防危及电力设施安全的违法犯罪行为或事故发生。 (二)完善长效协作机制。公安机关和供电企业是保护电力设施工作的主力军和攻坚力量。建立并不断完善和巩固警企结合的长效协作机制,不断加强队伍建设、不断改善工作条件、不断提高科技含量,依法有效防范和打击盗窃、破坏电力设施的违法犯罪活动。打击电力设施盗窃行为一方面要堵住销赃渠道,联合公安机关对废品收购站收购盗窃电力设施给予打击,并定期实行暗访了解情况。另一方面采取防盗技术防盗措施(提高防盗螺栓的安装范围),对重点区段线路及时改装、加装防盗设施,提高线路本身的技防水平。 (三)加大经费投入力度,把电力设施保护经费纳入电力建设和企业发展预算,长期打算、统筹规划、确保重点、稳步推进,为保护电力设施工作中技防、人防、物防措施的落实提供可靠的财力、物力保障。针对山火、焚烧农作物秸秆、垂钩、鸟害等电力设施破坏行为,在特殊季节,实行穿梭巡查,专人守候工作方法,对特殊地段,实现定点定人,建立完善在线监控手段,随时监控异常情况。落实防鸟害事故的措施,采取安装防鸟刺、驱鸟器、涂刷防鸟生物涂料等措施,防止鸟害事故的发生。

配网自动化方案

配网自动化技术方案设计 4.1、简介 基于ICVS-12系列户外智能快速真空断路器的配网自动化方案,是一种新型的具备超快速复电特性的故障解决方案。依托ICVS-12型智能快速真空断路器的快速保护功能(<25ms)和智能、完善的综合处理能力,可在20s内完成故障定位、隔离及非故障区域恢复供电。 方案成熟、可靠,可应用于10KV辐射网或双电源环网线路,具备复电快、故障波及范围小、对线路冲击小等优越特点。辅以GPRS无线或光纤等通信方式后,可与主站系统构成完整的配网自动化系统,实现对城市配电网络正常运行和事故状态下的检测、保护、控制和管理。 4.2、系统构成图 4.3、分支线路故障 智能快速真空断路器可稳定在25ms内保护动作跳闸,断路器时间级差可设置为:

△T=Td+Ty=60ms,Td:断路器保护跳闸时间;Ty:裕度时间35ms 当支线F区域(或E区域)发生故障时,根据保护延时时间配合,F区域的分界断路器Z2在25ms内保护跳闸,上级断路器CB1,R1,R2不动作,不影响其他支线和主干线路供电。 其中,分界断路器Z1、Z2可配置一次重合闸功能,若为瞬时型故障,则重合闸成功,否则加速跳闸并闭锁。 4.4、主干线路故障 故障区域B被正确隔离,非故障区域C恢复供电,总共耗时10.1s。在故障定位于隔离过程中,仅C区域受短时停电影响10s左右,经历一次重合闸冲击。其中:若发生瞬时性故障,则R1一次重合闸成功,R2不动作,L1在X延时过程中检测到两侧来压,及时复归,线路恢复正常供电;若故障区段A、C、D段,故障隔离原理类似,最长故障处理和恢复供电时间约16s。

故障区域C被正确隔离,非故障区域B恢复供电,总共耗时20s。在故障定位于隔离过程中,仅B区域受短时停电影响5s左右,经历一次重合闸冲击。其中:若发生瞬时性故障,则R1一次重合闸成功,R2不动作,L1在X延时过程中检测到两侧来压,及时复归,线路恢复正常供电;若故障区段A、C、D段,故障隔离原理类似,最长故障处理和恢复供电时间约30s。

电力设施保护安全措施

和记黄浦地产(重庆南岸)有限公司杨家山片区商住项目1号地块 土石方及周边道路市政工程 保护电力设施 安全施工措施 重庆海博建设有限公司 第九项目部 二○一二年二月

第一章编制依据及原则 (3) 一、编制依据 (3) 二、编制原则 (3) 第二章工程概况 (4) 第三章施工部署 (4) 第四章施工方案 (7) 一、土石方平场 (7) 二、3号箱涵施工 (15) 三、横三路填方施工方案 (18) 第三章安全保证措施 (18) 一、建立安全保证体系 (18) 二、安全管理 (18) 三、爆破安全措施 (19) 四、铁塔安全保护措施 (19)

第一章编制依据及原则 一、编制依据 1、重庆杨家山片区商住项目1号地块土石方及周边道路市政工程招投标文件及合同。 2、重庆杨家山片区商住项目1号地块土石方及周边道路市政工程施工图纸。 3、中华人民共和国主席令《中华人民共和国安全生产法》(第70号)。 4、国务院令《建筑工程安全生产管理条例》(第393号)。 5、《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-1999 6、《土石方与爆破工程施工及验收规范》(GBJ201-83) 7、《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ202-83) 8、《爆破安全规程》(GB 6722-2003) 9、《建筑施工土石方工程安全技术规范》(JGJ/T 180-2009); 10、总体施工组织设计; 11、《南岸区杨家山一号地块平基土石方工程爆破方案》 12、当地气候环境及现场踏勘资料。 13、我单位综合管理、施工技术和机械装备水平以及类似工程施工中的经验和工法成果。 二、编制原则 1、确保电力设施安全。 2、积极与建设、设计、监理及电力部门联系,搞好协调配合工作; 3、建立完善的安全保证体系,推行安全标准工地建设,确保施工全过

低压线路损耗理论计算

在农村用电管理工作中,低压配电网理论线损的计算和实际线损的考核是一个薄弱环节。 笔者推荐一种简单实用的计算方法,以供广大城乡电工参考。 1低压线路理论线损的构成 1.1低压线路本身的电能损耗。 1.2低压接户线的电能损耗。 1.3用户电能表的电能损耗。 1.4用户电动机的电能损耗。 1.5用户其他用电设备的电能损耗。 以上所有供电设备的电能损耗之和,即构成低压线路的理论线损电量,其线损电量与线路供电量之比百分数,即为线路的理论线损率。 要说明的是,在实际线损计算中,只计算到用户电能表,用户的用电设备不再参与实际线损计算。但在理论计算中,凡连接在低压线路上的用电设备的电能损耗,均应计算在内。 2低压线路理论线损计算通用公式 △A=NKI pjR dzt×10 式中N——配电变压器低压侧出口电网结构系数; ①单相两线制照明线路N=2; ②三相三线制动力线路N=3; ③三相四线制混合用电线路N=3.5;

K——负荷曲线形状系数,即考虑负荷曲线变化而采用的对平均电流(I pj)的修正系数,K值按推荐的理论计算值表1选用; 表1负荷曲线形状系数k 值表 最小负荷率 K值0.20.30.4 1.050.5 1.030.6 1.020.7 1.010.8 1.000.8 1.001.0 1.00。2。2。。-3 1.171.09 (最小负荷率a=最小负荷/最大负荷) t——线路月供电时间,h;Rdz——线路导线等值电阻,Ω。 等值电阻可按下式计算: Rdz=ΣN KI zd。 kR k/N×I

zd 式中I zd——配电变压器低压出口实测最大电流,A; 22KI pj——线路首端负荷电流的月平均值,A。可根据以下不同情况计算选用。 ①配电室装有电流表,并有记录的,可直接计算月平均负荷电流值。 ②如装有电流表,但无记录的,可选取代表性时段读取电流值,然后计算平均负荷电流值。 ③如未装电流表时,可选取代表性时段,直接用钳形电流表读取负荷电流值。 ④配电室装有有功电能表和无功电能表时,可按下式计算。 式中U pj——线路平均运行电压值,kV,也可近似地用额定电压(Un)代替;AP——线路月有功供电量,kW。h;AQ——线路月无功供电量,kvar。h; t——线路月供电量时间,h。 ⑤如配电室装有有功电能表和功率因数表时,可按下式计算: 式中cosφ pj——线路负荷功率因数的平均值。 3低压接户线的理论线损计算 从低压线路至用户电能表,从电能表到用电器具的连接线称接户线(或下户线),其理论线损电量可按每10m月损耗为0.05kW。h计算,当接户线长度为L 时,月损耗电量为:

电网损耗分析以及降损措施(一)

电网损耗分析以及降损措施(一) 摘要:配电网中损耗原因有很多,其中线损和网损是最主要的两种。本文首先介绍了线损和网损的理论计算方法,然后从多个角度提出了降低配电网的措施。 关键字:电网措施线损 LossofpowergridsandLossReductionMeasures AnyangIronandSteelGroupCo.,Ltd. Liquanliangsuozhangmiao Abstract:distributionnetworkinthelossmanyreasons,onelinelossandnetlossisthemostimportanttw o.Thispaperfirstintroducedthelinelossesandlossoftheoreticalcalculationmethods,fromdifferentang lesandthenputforwardmeasurestoreducethedistributionnetwork. Keyword:PowerGridmeasuresloss 一、损耗分析 1.1理论线损计算法 线损理论计算方法主要有均方根电流法、平均电流法、最大电流法、最大负荷损失小时法等。平均电流法、最大电流法是由均方根电流法派生出的方法,而最大负荷损失小时法主要适用于电力网的规划设计。比较有代表性的传统方法是均方根电流法。 均方根电流法的物理概念是线路中流过的均方根电流所产生的电能损耗,相当于实际负荷在同一时期内所消耗的电能。其计算公式如下: 应用均方根电流法计算10kV配电线路线损主要存在以下问题: ①由于配电变压器的额定容量不能体现其实际用电量情况,因此对于没有实测负荷记录的配电变压器,用均方根电流核与变压器额定容量成正比的关系来计算一般不是完全符合实际负荷情况的。 ②各分支线和各线段的均方根电流根据各负荷的均方根电流代数相加减而得到,而在一般情况下,实际系统各个负荷点的负荷曲线形状和功率因数都不相同,因此用负荷的均方根电流直接代数相加减来得到各分支线和各线段的均方根电流不尽合理。这是产生误差的主要原因。 1.2网损计算法 1.2.1均方根电流法 均方根电流法原理简单,易于掌握,对局部电网和个别元件的电能损耗计算或当线路出日处仅装设电流表时是相当有效的,尤其是在0.4-10kV配电网的电能损耗计算中,该法易于推广和普及,但缺点是负荷测录工作量庞大,需24h监测,准确率差,计算精度小,日由于当前我国电力系统运行管理缺乏自动反馈用户用电信息的手段,给计算带来困难,所以该法适用范围具有局限性。 1.2.2节点等值功率法 节点等值功率法方法简单,适用范围广,对运行电网进行网损的理论分析时,所依据的运行数据来自计费用电能表,即使不知道具体的负荷曲线形状,也能对计算结果的最大可能误差作出估计,并且电能表本身的准确级别比电流表要高,又有严格的定期校验制度,因此发电及负荷24h的电量和其他运行参数等原始数据比较准确,且容易获取。这种方法使收集和整理原始资料的工作大为简化,在本质上,这种方法是将电能损耗的计算问题转化为功率损耗的计算问题,或进一步转化为潮流计算问题,这种方法相对比较准确而又容易实现,因而在负荷功率变化小大的场合下可用于任意网络线损的计算,井得到较为满意的结果。但缺点是该法实际计算过程费时费力,且计算结果精度低。因为该法只是通过将实际连续变化的节点功率曲线当作阶梯性变化的功率曲线处理或查负荷曲线形状系数的方式获取节点等效功率近似地考核系统状态。

配电网的网损计算与降损措施分析

配电网的网损计算与降损措施分析 摘要 总结了国内外对配电网网损计算的研究情况, 介绍了传统的配电网网损计算方法; 提出采用最大电流法与新的数据处理方式相结合的线损计算方案, 充分地利用了所能采集到的运行数据, 采用持续负荷曲线直接求线损, 提高了计算精度和计算效率, 适用于10 kV 及以下的县级配电网的线损计算; 并对电力市场化后, 配电网经济运行所面临的新问题进行了分析。 关键词配电网; 网损计算; 持续负荷曲线; 经济运行 随着配电自动化工作的开展, 配电网的线损管 理变得越来越重要。降低线损是提高配电网经济效 益的重要因素, 采取技术措施降低线损是电力企业追求效益最优化的必然趋势。配电网线损率是表征一个供用电企业经济效益和技术管理水平的综合性技术经济指标, 也是国家贯彻节能方针考核供用电部门的一项重要指标。目前, 我国的线损率与世界上发达国家相比还比较高, 各省、市电力公司的线损率差距也不小, 节电潜力比较大。因此, 进行线损的理论计算和降损分析计算, 具有重要的现实意义。1传统的配电网网损计算分析 1. 1均方根电流法 均方根电流法原理简单, 易掌握, 对局部电网 和个别元件电能损耗的计算或线路出口处仅装设电 流表时是相当有效的。尤其是在0. 4~10 kV 配电

网的电能损耗计算中, 该法易于推广和普及。但缺点是负荷测录工作量庞大, 需24 h 监测, 准确率差, 计算精度不高, 且由于当前我国电力系统运行管理水平所限, 缺乏用户用电信息的自动反馈手段, 给计算带来困难, 所以该法适用范围较窄。 1. 2节点等值功率法 节点等值功率法方法简单, 适用范围广, 对于 运行电网进行网损的理论分析时, 所依据的运行数据来自计费用的电能表, 即使不知道具体的负荷曲线形状, 也能对计算结果的最大可能误差作出估计, 并且电能表本身的准确级别比电流表要高, 又有严格的定期校验制度, 因此发电及负荷24 h 的电量和其他的运行参数等原始数据比较准确, 且容易获取。这种方法使收集和整理原始资料的工作大为简化。在本质上, 这种方法是将电能损耗的计算问题转化为功率损耗的计算问题, 或者说是转化为潮流计算问题, 这种方法相对比较准确, 而又容易实现。因 而在负荷功率变化不大的场合下可用于任意网络线损的计算, 并得到较为满意的结果。缺点是该法实际计算过程费时费力, 且计算结果精度低。因为该法只是通过将实际连续变化的节点功率曲线当作阶梯性变化的功率曲线处理或查负荷曲线形状系数的

城市供电配网自动化专题汇报材料_0

城市供电配网自动化专题 汇报材料 随着社会的发展、科学技术的进步,为了更好的适应社会对配网的供电要求,满足电力体制改革、开拓电力市场的需要。建设具有现代化水平的城市配电网势在必行,面临新的形势,我局在建设配网自动化一期工程的基础上,于20XX年7月开始了配网自动化二期工程的建设工作。通过对配网自动化可行性的深入探讨,在总结前期配网自动化系统运行经验教训的基础上,经过近一年的努力,张店城区9个开闭所、121个配电室、52台柱上开关已实现配网自动化管理。投运的****局DF9100型配电自动化系统是由烟台***股份有限公司与我局联合研制开发的。该配网自动化系统是国内最先进的系统之一。它主要有三大部分组成:主站系统、分站系统、自动化系统通道。 主站系统硬件由先进的COMPQ(XP1000)组成,设备先进、可靠性高,适合我部配网自动化系统工作环

境和技术方面的要求。 分站系统设备由***公司生产的RL27型柱上开关和***有限公司生产的PZK1000型实时监控设备组成。第二期配网自动化系统全部采用光缆通道。AD光缆与10KV配电线路同杆架设,结构合理,光缆覆盖**城区所有开闭所、配电室、及柱上开关,光缆线路长达120公里。配网监控终端(TTU、FTU)设备通过**电讯公司研制生产的ODT3000型(双口/四口)光线调制解调器与配网自动化主站系统连接。120公里光缆分布在6个大环之中。连接形式采用环行、和树行结构方式通信。组环方式灵活、方便。 DF9100型配网自动化系统是集GIS/G与SCADA系统于一体综合性的配网调度自动化系统:数据采集与处理、事故追忆与事故重演、馈线自动化(DA)、配网世界图追踪着色、配网设备快速定位、配网模拟操作改变运行方式处理等组成最基本的SCADA系统。SCADA系统和GIS系统一体化设计,利用SCADA 系统的实时数据,能够形成一套全新的**城区配电网电子地图。 配网自动化高级功能的基础是SCADA系统。高级功能的实际应用主要包括网络拓扑分析、状态估计、潮流计算、负荷预测、短路电流计算、电压/无功分析优

浅谈如何降低配电网的损耗

浅谈如何降低配电网的损耗 发表时间:2016-11-09T14:38:58.117Z 来源:《电力设备》2016年第16期作者:朱鹏 [导读] 在电力系统的实际运行中,配电网的损耗在整个电网电能损耗中占有比较大的比重,它是制约电网运行经济性的一个重要因素。(国网扬中市供电公司 212200) 摘要:线损率综合反映配电网规划建设水平、经营管理水平。加强线损管理,降低电量损耗,对配电网经济运行有着重要的意义。本文从配电网建设措施、运行措施和管理措施三个角度入手,分析和研究了各种降损措施的作用。 关键词:配电网;线损;降损 引言 在电力系统的实际运行中,配电网的损耗在整个电网电能损耗中占有比较大的比重,它是制约电网运行经济性的一个重要因素。采取行之有效的降损措施,是降低配电系统电能损耗的重要手段。 配电网降损措施可以分为建设措施、运行措施和管理措施三个方面。建设措施一般有电网结构改造,变压器改造,线路改造等;运行措施一般有确定经济合理的运行方式,变压器经济运行,无功补偿优化配置,平衡三相负荷等;管理措施包括制订线损管理制度,开展线损小指标活动,提高职工队伍整体素质和技术业务能力等。 1.建设措施 1.1电网结构改造措施 随着社会经济的飞速发展,城镇居民生活水平不断提高,用电量也急剧增加。原有配电网的出现了各种各样的问题:线路高负荷运行、迂回供电、供电半径过长等因素致使线损增加。因此,对原有的配电网结构进行改造显得十分迫切,大体有以下几种改造措施:1)高压线路直接深入负荷中心 直接将高压线路深入到负荷中心向用户供电,利用有限的变电站出线,建立开关站向附近多个负荷点供电;推广小区供电,在小区中心建立低压变电站,尽量做到以变压器为中心向外辐射供电到各用户,以减少供电半径。这既保证了供电质量和可靠性,也大大降低了线损。这一改造的实施,缩短了配电线路的供电半径,解决了开关站电源及大负荷用户的供电。 2)提高配电网电压等级 配电网线损高的一个重要因素就是电压等级较低,导致线路传输损耗较大。众所周知,提高电压等级可以减少线路损耗,欧美发达国家的中压配电网采用的是20kV电压等级,较我国普遍使用的10kV而言,同等条件下供电半径和容量几乎增加了一倍,可以有效地提高供电能力,降低配电网线损。 3)单三相混合供电 在配电线路上采用单、三相混合供电,做到高压进户,缩短低压供电线路,可以起到降低线损的作用。国外早已采取单、三相混合的供电策略,它的主要原则是:对单相用户采用单相变压器供电到户,对三相用户采用三相挂杆式变压器直接供电到户。 1.2线路改造措施 由于很多配电网建成时间较早,配电网的规划本身就不够合理,不少配电网存在迂回和“卡脖子”供电线路,而且近年来负荷增长快速导致很多线路均处于重负荷运行状态,发生了不同程度的老化。在经济合理的前提下,适当增大导线截面积以减少配电线路电能损耗,可以达到在不增加电源点发电出力的情况下增加供电能力的目的。 1.3配电变压器优化配置 不少配电网存在因为规划不合理而导致配电变压器“大马拉小车”和“小马拉大车”的情况,针对变压器配置不合理的种种情形,提出如下措施: 1)对配变容量配置不合理的电网,在综合考虑地区负荷增长的情况下,重新配置合理的变压器容量。 2)对于季节性生产的变压器采用母子变压器。在负荷较轻期间,切除大容量配电变压器;在负荷较大时,母子变压器联合供电或者电容量配变单独供电。 2.运行措施 各地配电网改造工程得到了供电部门的重视,但是常常还是会出现配电网运行管理措施的缺失。变压器运行状态不经济、三相负荷不平衡、无功补偿配置不合理等,导致投入了大量的资金进行配电网改造却未能获得预期的降损效果。如果能够在对配电网升级改造的前提下,对配电网的运行管理下一番功夫,降损效果将会大大提高。 2.1合理的运行电压 配电网的线损主要由配电变压器和线路的损耗组成。线路和变压器的可变损耗和运行电压成反比,变压器的铁耗和运行电压成反比。可以根据负荷的大小确定运行电压: 1)对负荷较重,负载电流较大的变压器,可以在电压偏差允许范围内适当地提高运行电压,以减少线路损耗; 2)对配电变压器台数较多,负载率较低,甚至还存在高损耗变压器的情况,变压器的铁耗大于铜耗,此时如果提高运行电压,线路的损耗降低,但变压器的损耗将会提高。因此提高运行电压不一定能降低线损,所以在实际操作中,需要根据负荷轻重权衡运行电压的高低。 2.2变压器经济运行 配电网线损很大一部分消耗在配电变压器上,因此有必要开展配电变压器经济运行研究。加强对配电变压器运行状态的检测,选择最优的运行方式,按变压器运行条件调整负荷,可以在同样的供电条件下实现最大限度的降低配变电能损耗。对有调压能力的变压器,可以充分利用其调压能力按需调节低压配电网运行电压。 在变压器运行管理中,应能做到及时根据配变的负载情况,调整变压器的运行方式: 1)对季节性负荷而言,负荷较重时期按需投入大容量变压器,以防止变压器过载导致损耗增加和缩短变压器使用寿命;在负荷较轻或者空载时期,做到及时切换为小容量变压器或者关闭空载变压器。

相关文档