10kV召纬西线昭山荟阳线08号杆接地极消缺

(1)“工作班成员”栏:不能再将工作负责人“宋xx”列入,人数应为“共2人”。(2)“工作条件和安全措施”栏内“I0kV昭纬西线昭山荟阳线08号杆工作区域设围栏,工作时防止车辆和无关人员通过”描述过于简单,可将现场位置和具体条件描述清楚,如现场周围行人和车辆情况。增加:解开或恢复接地引下线时,应戴绝缘手套,禁止直接接触与地断开的接地引下线。(3)" 12.2其他事项”内填写:由工作负责人宋xx提前协调交警指挥周围行人和车辆,防止车辆和人员进入。

10kV大岭工业线和平机械厂支线04号杆安装开关T接金麟房产下户线

(1)" 5. 1调控或运维人员应采取的安全措施”栏安全措施不全,应要求“台上27-D3接地刀闸”。(2)"5.2工作班宪成的安全措施”栏内窖填写不全,应在围栏面向外县挂“止步,高压危险:”标示牌,工作地点装设“在此工作l”标示牌。(3)工作终结超期,来办理工作票延期手续。

荟阳路公变(箱变)0.4kv低压配电盘出线开关更换

(1)工作任务栏内吝不清晰,内吝改为:I0kV荟阳路公变0. 4kV

低压配电盘三村一线01开关、路灯线02开关、三村二线03开关更换。

(2)“5.1工作的条件和应采取的安全措施”栏:1)应拉开的开关不明确,改为:拉开荟阳路公变。.9kV低压配电盘01、02、03、00开关。2)标志牌装设不规范,01开关、02开关、03开关需更换,不应挂“禁止台闸,有入工作”标示牌。

充州路01号公变增容

(1)前4栏: 1)工作班成员应填写全部人员姓名。2)工作地点和工作内容填写不准确,“工作地点或设备”栏应填写:I0kV西二线11号杆

后究州路01号公变,工作内容应填写:01号公变增容,原400kVA箱变更换为630kVA箱变。(2)“安全措施”栏5. 1、5. 2栏:1)拉开110kV 滕家变电站I0kV西二线11号杆01开关及01-1刀闸,在l0kV西二线11号杆01开关引线上装设接地线一组,改为:拉开110kV滕家变电站I0kV西二线ll号杆01开关01-1刀闸,在I0kV西二线 11号杆01-1刀闸下户电缆侧装设接地线一组。 2)在110kV滕家变电站l0kV西二线11号杆01-1刀闸上悬挂“禁止台闸,有人工作巴”标示牌,改为:在110kV滕家变电站I0kV西二线11号杆01-1刀闸操作处昌挂“禁止台闸,线路有人工作l”标示牌。 3)本YBP-12变压器为箱变,相当于配电室与变压器及进出线开关等为一个整体,增吝时整体更换,故拉开箱变内开关、装设接地线及台上90-D3接地刀闸不能满足工作要求,措施应为:在箱变的三路400V分支线路1号杆上装设接地线各一组,I0kV进户电缆引线上装设接地线一组。(3)“安全措施”栏的5.5、5.6栏:1)工作票签发人签名和工作负责人签名位置错误,工作票签发人应为徐xx,工作负责人应为秦xx。2)“其他安全措施和主意事项”内吝值写的过干宽泛,可操作性较差,应按现场实际明确,并增加“在此工作l”标示牌。(4)12. 1栏:接地线数里错误,实际应为4组。(5) 13.1栏:专盖监护人来计算在工作班成员内,应在工作班成员中增加“李xx}},工作班成员人数为“7人”。

10kV昭国北线01一17号杆LGf-120裸铝导线更换为JHYGLJ-240绝缘导线

(1)“工作地点或设备”栏:同杆双回线路位置填写错误,“面向小号侧”应改为“面向大号侧”。(2) "5.1调控或运维人员…变配电站、发电厂?应采取的安全措施”栏:1)所挂标示牌名称不准确。在昭国北线625开关及开关小车操作把手上挂“禁止台闸,有人工作”标示牌,

应改为:在昭国北线625开关及开关小车操作把手上挂“禁止台闸,线路有人工作”标示牌。 2)所挂标示牌名称不准确。在昭国南线621开关及开关小车操作把手上挂“禁止台闸,有人工作”标示牌,应改为:在昭国南线621开关及开关小车操作把手上挂“禁止台闸,线路有人工作”标示牌。3)接地线装设地点不准确。在10kV昭国北线17杆小号侧装设接地线一组,改为:在10kV昭国北线17号杆大号侧装设接地线一组。4)接地线装设地点不准确。在10kV昭北西线07号杆大号侧装设接地线一组,改为:在10kV昭北西线06号杆小号侧装设接地线一组。(3)“5.2工作班宪成的安全措施”栏:1)接地线装设地点不准确。在10kV昭国北f}01号杆大号侧装设接地线一组,改为:在10kV昭国北线01号杆小号侧装设接地线一组。2)接地线装设地点不准确。在10kV昭国南线01号杆大号侧设接地线一组,改为:在l 0kV昭国南线0 1号杆小号侧装设接地线一组。(4) "5.4配和停电线路应采助的安全措施”栏,未实施客户变压器开关停电措施,应增加:拉开10kV日照安通电器公司配电室配电变压器低压侧开关及高压测进线开关。(5)“5.6其他安全措施和注意事项”栏:本栏内容应填写根据现场环境因素而采取的安全措施,应填写:1)本施工地段位于圆中南路南侧绿化带内,02号杆至03号杆间及08号杆至09号杆间跨越道路,两道路口和通行道路上施工工作地点周围装设遮栏,并面向外县挂“止步,高压危险{”标示牌;在01号杆至17号杆处分别悬挂“在此工作”标示牌。提前联系交警部门,在换线时采取交通限行措施,并设专人指挥。2) 01号杆与02号杆间跨越河流,施工时加强监护,防止人员落水。(6)“12. 2工作终结报告”栏:工作许可人境写错误,应境写“田xx”。

停电作业工作票 配电填写模板

停 电 作 业 工 作 票 成铁电安-01 编号: 绵配2015—05 1.单位:XX 工区XX 所, 工作票签发日期:2015年04月19日,工作票签发人:XXX (签字)。任务来源: 生产任务计划 2.工作领导人: ╱ 职务 ╱ ,工作执行人: 梁晓军 职务 副工长 。 3.工作组员: XXX 、XXX 、XXX 、XXX 计 5 人。 4.工作地点及任务: 填写清楚具体的工作地点、作业范围及作业任务(如XX 配电室,1#进 线柜、成方贯通馈出柜、绵方自闭馈出柜一次设备检修试验,二次设备检修校验) 。 自 4月 20 日 09 时 30 分 5.计划工作时间: 2015 年 至 4 月 20 日 17 时 30 分 6.安全措施: 7.临近保留的带电线路和设备: 1) 在高压室内作业时要填写明确;室内其他带电运行的的高压 柜编号。如:Ⅱ段母线所有高压柜带电运行、××柜带电运行、除××柜外其他柜带电运行、 ××柜后盖箱内有电等。2) 在低压配电盘、屏、台上作业时要填写明确;除××回路外,其他 设备带电。 8.开工记录: 9.工作终结及送电: 10.人员变动: 原工作执行人 ╱ 离去,变更 ╱ 为工作执行人。变更时间: ╱ 月 ╱ 日 ╱ 时 ╱ 分, 工作票签发人 ╱ (签字); 原工作组员 ╱ 离去,增加 ╱ 为组员。变更时间: ╱ 月 ╱ 日 ╱ 时 ╱ 分, 工作票签发人 ╱ (签字)。 11.迁移工地记录: 12.工作票延期: 有效期延长到: ╱ 月 ╱ 日 ╱ 时 ╱ 分, 工作票签发人: ╱ (签字)。 13.工作票接到时间: 04 月 19 日 08 时 35 分。 工作票签发人:XXX (签字),工作票执行人:梁晓军 (签字),监控干部: XXX (签字)。

国家电网公司新版安规题库(线路部分)附答案

一、单选题共53题 1. 所谓( )的电气设备,系指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。答案:C 《线路安规:1.8》 A. 试验中 B. 检修中 C. 运用中 2. 经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备( ),存放急救用品,并应指定专人经常检查、补充或更换。答案:A 《线路安规:1.2.2》 A. 急救箱 B. 材料箱 C. 工具箱 3. 各类作业人员应被告知其作业现场和( )存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。答案: C 《线路安规:1.2.4》 A. 办公地点 B. 生产现场 C. 工作岗位 4. 第一种工作票,每张只能用于一条线路或( )电气连接部位的几条供电线路或同(联)杆塔架设且同时停送电的几条线路。答案:B 《线路安规:2.3.8.1》 A. 不同 B. 同一个 C. 临近 5. 工作许可人在确认全部工作已经完毕,所有( )已由线路上撤离,接地线已经全部拆除,与记录簿核对无误并作好记录后,方可下令拆除各侧安全措施,向线路恢复送电。答案:D 《线路安规:2.7.4》 A. 工作许可人 B. 小组负责人

6. 工作票所列人员中的工作负责人还应熟悉工作班成员的工作( )。答案:A 《线路安规:2.3.10.2》 A. 能力 B. 习惯 C. 条件 7. 工作负责人(监护人)、工作许可人应由有一定( )经验、熟悉电力安全工作规程、熟悉工作范围内的设备情况,并经工区(所、公司)生产领导书面批准的人员担任。答案:A 《线路安规:2.3.10.2》 A. 工作 B. 作业 C. 检修 8. 在线路停电时进行工作,工作负责人在工作班成员( )的条件下,可以参加工作班工作。答案:A 《线路安规:2.5.1》 A. 确无触电等危险 B. 有急事离开现场 C. 身体状况良好 9. ( )的报告应简明扼要,并包括下列内容:工作负责人姓名,某线路上某处(说明起止杆塔号、分支线名称等)工作已经完工等。答案:C 《线路安规:2.7.3》 A. 工作间断 B. 工作许可 C. 工作终结 D. 工作转移 10. 完工后,工作负责人(包括小组负责人)应查明全部工作人员确由( )撤下后,再命令拆除工作地段所挂的接地线。答案:B 《线路安规:2.7.1》 A. 作业点

配电第一种工作票(考试)2018年新版

配电第一种工作票 单位:德力石门公司编号:德力石门公司1803001 1. 工作负责人:考试人班组:德力石门公司工程队 2. 工作班人员(不包括工作负责人):技工:赵安、钱全、孙技、李术、周常(吊车司机)、民工:刘铭、方旭共7人。 4. 计划工作时间:自2018年03月28日08 时30 分 至2018年03月28日17时00分 5.安全措施【应改为检修状态的线路、设备名称,应断开的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、熔断器,应合上的接地刀闸,应装设接地线、绝缘隔板、遮栏(围栏)和标志牌等,装设的接地线应明确具体位置,必要时可附页绘图说明】

保留或邻近的带电线路、设备 常高线332线路#015杆-##020杆上方有10kV常专线334线路带有10kV电压。 其他安全措施和注意事项 1、工作负责人得到停电联系人许可开工命令后、按要求在工作地段两端验电、装设接地线; 2、常高线332线路#015杆-##020杆上方有10kV常专线334线路带有10kV电压,更换#03公变#D01杆-#D10杆低压导线,杆上作业人员与带电线路保持0.7米以上人身安全距离,并做好防感应电措施; 3、在常高线332线路#03公变四周、#03公变低压线路#D01杆-#D10杆处悬挂“在此工作”标示牌各一块; 4、其它见工序质量控制卡《风险提醒及措施》。工作票签发人签名2018年03月27日15时10分 工作负责人签名考试人2018年03月27日15时30分 其他安全措施和注意事项补充(由工作负责人或工作许可人填写) 8.现象交底,工作班成员确认工作负责人布置的工作任务、人员分工、安全措施和注意事项并

安质部2014年工作计划安排

站前广场安质部2014年工作计划安排通过全面总结对安质部过去一年的成绩与教训、长处与不足的客观评判,为2014年更好的开展部门工作理清了思路, 2014年客观的要求我们必须对部门工作提出了更高的要求,在工作上争取有重大突破,继续加强安质及监管工作,进一步深化安全质量相关管理制度,集中精力重点做好分管方面的工作,推动项目又快又好的发展。 一、安全管理 1、安全方针:“安全第一、预防为主、综合治理” 安全目标:杜绝安全生产重伤以上事故;杜绝火灾、爆炸、机械伤害、中毒、触电、高空坠落、交通事故,轻伤率控制3‰以内,施工现场安全达标率100%。 2、建立完善的安全生产管理机构体系,成立安全生产领导小组,落实完善各项安全生产责任制度,并制度标牌上墙;完善现场九牌一图标牌。 3、针对项目部及施工队伍,加强安全生产宣传教育和培训。定期举行安全生产月活动,为项目部营造良好的安全生产氛围,进一步增强项目全体作业人员的安全生产意识。 4、抓好现场安全文明生产管理 贯彻落实各项安全规章制度,严格按照制度实施。继续加大现场检查力度和隐患整改力度,彻底消除隐患,确保生产安全。重点监督基坑开挖、火工品使用情况、隧道施工、高空作业及临时安全用电。 对施工现场危险源重新进行识别评价,制定相应整改预防措施,并进行三级安全技术交底,编制可行的安全施工专项方案。 5、进一步完善规范安全管理制度及安全生产法规和现场施工操作规程。 结合企业及项目自身发展的实际情况,根据国家和上级的有关要求,不断修订和完善安全规章制度和操作规程,做到有章可循、违章必究,使安全工作目标更明确,责任范围更清楚,行为规范更合格。 6、内业资料 继续做好各种原始资料的收集及内业资料的整理,做好安全检查记录,做好日检、周检、季节性检查及专项检查,做好迎接上级各项检查的准备,并及时进行集团公司安质系统的资料录入。 二、质量管理 1、2014年度质量工作的质量方针、目标

配电工作票格式(20200706113932)

国网郎溪供电公司配电第一种工作票 单位检修建设工区编号PDMY- 1.工作负责人解宗斌班组线路二队 2.工作班人员(不包括工作负责人)解吾奎、解书林、张遗、詹必祥、赵蔚程、戴生龙、郑子胤、刘大炎、王林华共玖人。3.工作任务 工作地点或设备(注明变(配) 电站设备、线路双重名称及起 止杆号) 工作内容 35kV祥村站10kV金润171 线1、10KV金润171线碧河路支线01#杆#24171支线开 关安装避雷器; 2、10KV金润171线24#杆#26171支线开关安装避雷 器; 35kV祥村站10kV南塘173 线 同杆架设配合停电 4.计划工作时间自2015年06 月09 日06 时30 分 至2015 年06 月09 日10 时30 分 5.安全措施(应改为检修状态的变电站线路间隔,配合停电线路或设备,配网应拉开的断 路器(开关)、隔离开关(刀闸)、熔断器,应合上的接地刀闸,应装设的接地线、绝缘隔板、遮拦(围栏)和标示牌等)

调度管理设备范围应采取的安全措施(变电站线路间隔、配合停电线路只填名 称和状态) 已执行拉开10KV金润171线由运行转检修 拉开10KV南塘173线由运行转检修 接地线装设位置、接地刀闸双重名称接地线编号 已装设(已 合上)已拆除(已拉开) 工作班补充采取的安全措施已执行 1、登杆前检查登高工具; 2、工作点设置围栏、警示 接地线装设位置、接地刀闸双重名称接地线编号 已装设(已 合上)已拆除(已拉开) 10KV金润171线碧河路支线01#杆工作点两端01#、02# 10KV金润171线24#杆工作点两端03#、04# 10KV南塘173线24#杆电源侧05# 10KV金润171线新河#2台区400V线路06# 其它配合停电线路或设备应采取的安全措施(配合停电线路只填名称和状态)已执行10KV南塘173线转检修 10KV金润171线新河#2台区400V线路检修

国网公司电力安全工作规程习题集(配电部分)

一、单选题)。高压开关柜前后间隔没有可靠隔离的,工作时应(25. D.加装绝缘挡板加强监护C.装设围栏 A.同时停电B.4.2.6 见《配电安规》解析答案:正确答案:A )。52.立、撤杆应设专人统一指挥。开工前,应交待施工方法、指挥信号和( D.应急措施C.组织措施 A.安全措施B.技术措施6.3.1 见《配电安规》解析答案:正确答案:A )的同意,并待带电77.带电作业期间,与作业线路有联系的馈线需倒闸操作的,应征得(作业人员撤离带电部位后方可进行。 D.工作许可人 C.工作负责人 A.调度 B.工作监护人 9.2.4 见《配电安规》解析答案:正确答案:C )担任。88.高压试验不得少于两人,试验负责人应由( D.有经验的人员C.班长A.有试验资质人员B.工作负责人 11.1.1 见《配电安规》解析答案:正确答案:D 在下水道、煤气管线、潮湿地、垃圾堆或有腐质物等附近挖沟(槽)时,应设监护人。在挖97.的沟(槽)内工作时,应采取安全措施,如戴防毒面具、向沟(槽)送风和持)m深超过( 续检测等。D.2.0 B.1.5 C.1.8A.1.0 12.2.1.6 见《配电安规》解析答案:正确答案:D 链条(手扳)葫芦使用前应检查吊钩、链条、转动装置及制动装置,吊钩、链轮或倒卡变形113. )时,禁止使用。以及链条磨损达直径的( D.20% B.10% C.15% A.7% 14.2.6.1 见《配电安规》解析答案:B 正确答案: 。121.动火工作票的审批人、消防监护人不得()监督动火工作票执行D.修改动火工作票C.签发动火工作票B. A.审核动火工作票 15.2.7.5 见《配电安规》解析答案:C 正确答案:)审核。122.一级动火工作票由( B.本工区安监负责人、消防管理负责人 A.申请动火工区的动火工作票签发人 本公司安监负责人、消防管理负责人D.C.本工区分管生产的领导或技术负责人(总工程师) 15.2.7.3 见《配电安规》解析答案:正确答案:B 二、多选题)的强度。利用已有杆塔立、撤杆,应检查(26. 临时地锚D.拉线C.杆塔B.A.杆塔根部 6.3.7 见《配电安规》解析答案:正确答案:ABC )、具备开断故障电流能力的开断设备。接入低压配电网的分布式电源,并网点应安装(36. 电网侧应能接地 D.C.易操作 B.可闭锁具有明显开断指示 A.13.1.2 见《配电安规》AC 解析答案:正确答案:)提交电网管理单位,及分布式电源项目验收单位在项目并网验收后,应将工程有关(40. 时更新系统接线图。D.接线图验收报告B.设备资料A.技术资料C.— 1 —.13.3.1 见《配电安规》解析答案:正确答案:BD )和运维许可人应检查现场有无残留火种,是否清洁等。47.动火工作完毕后,( D.动火工作票签发人C.动火工作负责人 A.动火执行人B.消防监护人

第一种工作票

变电站(发电厂)第一种工作票格式 单位填写工作班组主管单位的名称编号由工作票签发人按顺序编号 1、工作负责人(监护人)几个班组同时工作时,填写总工作负责人。一个工作负责人只发给一张工作票。班组填写参加工作班组的名称,不能填写简称 2.工作班人员(不包括工作负责人) 填写工作班人员的姓名〔不包括工作负责人〕。单一班组人数不超过五人,填写全部人员姓名,超过五人时,可只填写五个人姓名并写上“等”共计×人。几个班组同时进行工作时,工作班人员栏内,只填明各班的负责人姓名。 3.工作的变配电站名称及设备双重名称 此栏应填写进行工作的变电站、开关站、配电室名称和它门的电压等级。填写站内工作的设备双重名称。 4.工作任务 工作地点及设备双重名称工作内容 ?工作地点:填写实际工作现场的位置和地点名称?应填写该工作的设备检修、试验清扫、保护校验及设备更改、安装、拆除等项目。单一工作应详细填写工作内容,非单一工作应填写主要工作内容。对消除重大缺陷或指定的反事故措施项目,应填写清楚。 设备的双重名称:填写工作 地点要工作的设备的双重名 称,并应与现场实际相符。 5.计划工作时间 计划工作时间统一按照公历的年、月、日和24小时制填写(下同) 6.安全措施(必要时可附页绘图说明) 应拉断路器(开关)、隔离开关(刀闸)已执行* ?填写根据工作需要应拉开的断路器、隔离开关、开关手车拉到试验位置和跌落式熔断器、应取下的操作熔断器(熔丝)。填写应具体明确,并注明运行编号(即双重名称)。逐项内容,在相对应的“己执行”栏内逐项打“√”? 应装接地线、应合接地刀闸(注明确实地点、名称及接地线编号 *) 已执行应写明装设接地线的具体位置和确切地点,接地线的编号待操作 人做好安全措施后,由工作许可人在“己执行”栏内填写己装接地线的编号。应合的接地刀闸,只填写双重名称,不填写确切地点。逐项内容,在相对应的“己执行”栏内逐项打“√”? 应设遮栏、应挂标示牌及防止二次回路误碰等措施已执行 填写应装设的遮栏、绝缘档板和应挂标示牌的名称、地点。填写防止二次回路误碰的具体措施。室外配电装置,小面积停电检修工作时,装设的围栏应包围停电设备,并留有出入口;大面积停逐项内容,在相对应的“己执 行”栏内逐项打“√”? 电检修工作时,装设的围栏应包围带电设备,不得留有出入口, 即带电设备四周装设全封闭围栏。 * 已执行栏目及接地线编号由工作许可人填写。 工作地点保留带电部分或注意事项(由工作票签发人填写):补充工作地点保留带电部分和安 全措施(由工作许可人填写): ?①必须写明停电设备上、下、左、右的第一个相邻带电间 隔和带电设备的双重名称。 ②对拉、合第一断路器或配合供电线路停电检修第一断路器 要得到用电检查组同意或许可的提示应作为注意事项。 ③检修用的外借低压电源或自发电电源的使用,应作为注意 事项或补充工作地点保留带电部分写明。 ④刀闸一侧带电时,应视同为带电设备,注意事项要结合实 际工作情况,提出有针对性的防止人身和设备事故的补充安全 措施。 ⑤在工作地点增设专人监护也应填入补充安全措施栏内。 此栏内不允许空白,工作地点的电气设备如果没有带电部 分、没有注意事项,可以写“无”。 工作票签发人填好工作票,并审查无误或由工作负责人填写,经过工作票签发人审核无误后,由 工作票签发人在一式两联工作票的“工作票签发人”栏内签名,并填写签发日期。 7.收到工作票时间 变电所运行值班人员收到变电所第一种工作票后,应对工作票的全部内容作详细审查,特别是安 全措施是否符合现场实际情况,确认无问题后,应在一式两联的工作票上填写收到工作票的时 间,并在运行值班人员签名栏签名。如果对工作票签发人填写的工作票有疑问时,必须在工作前 一天询问清楚,如果工作票上有错误或填写内容与现场措施不符时,运行值班人员应告知错误原 因,并通知工作票签发人重新签发。 8.确认本工作票1~7项内容全部完成,会同工作负责人在现场确认后,由工作许可人在工作票第 8项的“许可开始工作时间”栏填上许可开始工作的时间,许可开始工作时间应在计划工作时间 之前。上述工作完成后,双方分别在“工作负责人签名”、“工作许可人签名”栏签名。完成工 作许可手续。 9.确认工作负责人布置的任务和本施工项目安全措施 工作许可手续完成后,工作负责人应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安 全措施,进行危险告知。工作班人员确认工作负责人布置的工作任务和安全措施已交待清楚,并 确认无疑问后,工作班成员应逐一在工作票第9项的“工作班组人员签名”栏内签上自己的姓 名。 10.工作负责人变动情况 1.? 工作负责人变动

质安部年度工作计划

2016年质安部工作计划 通过全面总结质安部过去一年的成绩与教训,长处与不足,2016年将对部门工作提出更高的要求,在质量安全管理方式上有所创新,加强自我学习,全面提高部门成员的质量安全管理业务水平。部门在服务于项目的同时,继续加强项目质量安全管理力度,进一步制定和完善相关管理制度。为顺利完成2016年公司质量安全生产目标,提升企业形象,质安部将重点做好以下几个方面的工作: 一、工作目标 1、质量管理目标:继续深入推进“工程质量治理两年行动”工作,不断提高工程实体质量,工程质量通病有明显的改进和提高。分项、分部、单位工程合格率100%,一次性竣工交付合格率达到100%。 2、安全管理目标:减少轻伤事故,一般事故率控制在1.5‰以内,杜绝较大事故。 二、工作思路与计划 1、完善质量安全管理机制,制定和健全质量安全管理制度,奖优罚劣,促进项目部安全生产管理积极性。 2、深入推进“工程质量治理两年行动”工作,进一步落实质量责任制,提高工程实体质量。 3、坚持“安全第一,预防为主,综合治理”安全管理方针,进一步落实安全生产责任制,强化安全生产管理。以“*********”为公司安全生产底线,加大检查力度,查隐患、抓落实。规范公司月度巡视检查制度,每季度开展一次安全大检查暨起重机械专项检查。重点抓好“起重机械、高大支模架、脚手架、深基坑”等重大危险源的控制,严防发生群死群伤事件,杜绝较大以上事故。 4、着力提升公司安全生产文明施工形象。对于当前公司安全生产文明施工标准化程度低,安全生产文明施工状况整体落后局面,计划重新制定“公司施工现场安全文明标准化管理实施手册”,指导和督促项目部推行安全文明施工标准化管理,使公司项目安全生产文明施工标准化

几种工作票格式_secret

附录B 变电站(发电厂) 第一种工作票格式 变电站(发电厂)第一种工作票 单位______________ 编号______________ 1.工作负责人(监护人)______________班组______________ 2.工作班人员(不包括工作负责人) _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _____________________________________________________________共____________人。 3.工作的变配电站名称及设备双重名称 _______________________________________________________________________________ 自_____年_____月_____日_____时_____分 至_____年_____月_____日_____时_____分

7.收到工作票时间 _____年_____月_____日_____时_____分 运行值班人员签名___________ 工作负责人签名__________ 8.确认本工作票1~7项 工作负责人签名____________ 工作许可人签名___________ 许可开始工作时间:_____年_____月_____日_____时_____分 9.确认工作负责人布置的任务和本施工项目安全措施 工作班组人员签名 _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ 10.工作负责人变动情况 原工作负责人__________离去,变更___________为工作负责人 工作票签发____________ _____年_____月_____日_____时_____分 工作人员变动情况(增添人员姓名、变动日期及时间): _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ 工作负责人签名____________ 11.工作票延期 有效期延长到_____年_____月_____日_____时_____分 工作负责人签名__________ _____年_____月_____日_____时_____分 工作许可人签名__________ _____年_____月_____日_____时_____分

配电线路第一种工作票最新版

配电线路第一种工作票 单位::班组:编号 1.工作负责人(监护人) 5.计划工作时间: 自年月日时分至年月日时分 6.工作许可人所做的安全措施 6.1 应改为检修状态的线路间隔名称和应拉开的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、熔断器(保险)(包括分支线、用户线路和配合停电的线路): 6.2 保留或邻近的带电线路、设备: 1)保留或邻近的带电线路、设备: 6.3 其他安全措施和注意事项:1)核准作业地点杆号与工作票所列作业地点杆号相符,并确定在停电范围以内。2)进入作业现场后工作负责人认真向工作班成员宣读工作票。使工作 班成员明确工作任务、停电范围及安全措施。3)接到许可命令后工作负责人应指派专人(戴绝缘手套)进行验电,装设好高、低压接地线,并设专人监护。4)现场人员戴好报警式安全帽,登高作业检查好登高工具,系好安全带,作业时设专人监护。5)作业现场设好临时围、遮拦,防止车辆行人进入作业区下方,用绳索传递工器具、材料,严禁抛扔。6)登杆作业前检查电杆,电杆有裂纹采取安全措施后登杆作业。7)作业结束,检查线路及设备上无遗留物,地线全部拆除,采取的安全措施已全部恢复,人员全部撤离现场,向许可人交令。 工作票第一签发人签名年月日时分签发 工作票第二签发人签名年月日时分签发 工作负责人签名年月日时分收到工作票

8.工作班组所做的安全措施: 8.1断开可能反送电到工作地段的高、低压开关、刀闸及熔断器: 签名: 10.工作负责人变动情况: 原工作负责人离去,变更为工作负责人。 工作票签发人年月日时分。 11.工作人员变动情况(变动人员姓名、日期及时间): 工作负责人签名: 12. 工作票延期 有效期延长到年月日时分 工作许可人工作负责人签名年月日时分13.工作票终结 13.1 工作班现场所挂接地线编号共组,已全部拆除、带回。 14. 备注 (1)指定专责监护人负责监护 (地点及具体工作)(2)其他事项: 15.工作简图见附页:

2018安质部安全管理工作思路

2018年安质部安全管理工作思路结合项目部2017年安全管理工作的严峻形势,现将安质部2018年安全管理工作思路作如下部署。 一、进一步完善安全管理规章制度,坚持中铁建工集团安全质量隐患排查治理系统的录入。 1.规范项目部安全事故责任者的追究处理工作,明确个人权利和责任相互共存;同时针对集团公司和国际公司下发的关于安全管理方面的文件认真学习,不打折扣的执行。 2.强化项目日常排查力度,扩大安全日志记录人员,每日掌握项目安全管理现状,对风险项较大的项目和关键作业工序重点关注,对持续存在问题的关键点跟踪监管,消除安全管理缺陷。 3.加强项目安全内业资料管理:①安质部每周按要求及时规范详实填报各类报表②定期或不定期的方式在项目部工作群发布国际公司安全简报、通报、通告或上级相关文件、办法、最新法律法规、规章制度、事故案例分析,供大家学习、借鉴,学习其它项目部的好经验和做法,努力提高安全管理人员、全体施工人员的安全业务知识水平,提升安全意识。 4.重视公司、集团公司及甲方的各类检查,并以此推动项目安全管理力度,对项目存在较大安全隐患而不能及时消除的,跟踪监管。 二、提高安质部人员自身素质,落实安全生产责任制,严格项目安全检查绩效。

1.提高项目安质部队伍建设,竭力打造专业知识扎实、管理水平到位、尽心尽责、忠诚企业,为项目安全管理保驾护航的专职安全检查人员,使其自觉进行业务知识的学习,用科学的方法管安全,用敏锐的目光发现安全隐患并及时整改。 2.强化各级各类人员安全意识教育和知识培训,特别是加强对安全专职管理人员、作业人员的培训和教育,切实提高他们的安全意识和业务技能。以提高管理人员和劳务作业人员的安全意识和操作技能为宗旨,不断展开各类安全教育培训。 3.高度重视体系运转,安全控制是否成功,关键是如何落实全员安全生产责任制,感受到自己肩上的责任,因此,体系建设及体系运转非常重要,2018年将以月度大检查、月度安全例会和有关专题活动的落实来推动项目安全体系的运转,加大体系运转的监督考核和责任追究,加大工作追溯的监督检查。项目安质部坚持每周风险提示,及时向主要领导用周报方式进行汇报。 4.继续贯彻推行中铁建工集团国际公司《项目职业健康安全、环境保护基础管理实施手册(试行)》,抓好项目安全、环保职业健康标准化、规范化、精细化管理。 5.坚持深入开展项目安全隐患排查活动,要求安质部每月进行一次项目隐患大排查,并书面如实上报,项目安质部将根据项目状态和安全管理状况进行跟踪监控,及时深入项目督查检查,强化过程控制。对查出的问题限期整改,必须处罚的绝不手软,并进行公布。 三、项目安全管理工作要点

配电第二种工作票(模板)

附录D配电第二种工作票格式 配电第二种工作票 单位江苏安方电力科技有限公司编号 1工作负责人(监护人)班组 2工作班人员(不包括工作负责人): 翁寿银、袁海兵共2人。 3工作的线路或设备双重名称(多回路应注明双重称号): 江苏安方电力科技有限公司,试验变压器电能质量测试 4工作任务: 5计划工作时间:自2016年1月11日14时50分至2016年1月11日16时11分 6 工作条件和安全措施(必要时可附页绘图说明) 1、严格遵守《电业生产安全规程》电力线路部份的有关规定 2、进入作业现场,必须戴安全帽、穿工作服,高空作业必须配带安全带、并设专人监 护,传递物品,严禁上下抛掷 3、做好工作现场和周围环境的防火工作,注意电缆头的保护,与易燃物品保持一定的 距离(4米以上) 4、工作中及工作前六小时内严禁饮酒 工作票签发人签名:年月日时分 工作负责人签名:年月日时分收到工作票 7 工作许可人补充的安全措施: 对危险点控制措施 (一)认真履行上述的组织措施与技术措施。 (二)现场工作必须正确戴安全帽。 (三)在工作地段范围内停电、验电、装设接地线,要使用合格的验电器和绝缘手套。 (四)工作期间至少应有两人进行,一人监护。 (五)严禁工作人员在工作中拆除遮栏、接地线和标志牌。 (六)攀登杆塔前应检查登高工具是否牢固可靠。

8 工作许可 在配电室内工作的许可(或开工): 9 现场交底,工作班组人员确认工作负责人布置的工作任务、人员分工、安全措施和注意事项并签名: 工作开始时间:年月日时分工作负责人签名: 10 工作票延期:有效期延长到年月日时分 工作负责人签名:年月日时分 工作许可人签名:年月日时分 11 工作完工时间:年月日时分工作负责人签名: 12 工作终结: 工作班人员已全部撤离现场,材料工具已清理完毕,杆塔、设备上已无遗留物。 工作终结报告(或结束): 13 备注:

配电第一种工作票典型工作示范票---换杆

配电第一种工作票 单位密云供电公司穆家峪供电所编号 004 1.工作负责人×××班组检修班2.工作班成员(不包括工作负责人):××××××××××××××× ×××××××××××××××共 10人。3.工作任务: 4.计划工作时间:自2014年 06 月25日 08 时 00 分至 2014 年06月 25 日17 时00分5.安全措施(应改为检修状态的线路、设备名称,应断开的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、熔断器,应合上的接地刀闸,应装设的接地线、绝缘隔板、遮栏(围栏)和标示牌等,装设的接地线应明确具体位置,必要时可附页绘图说明)

5.5 保留或邻近的带电线路、设备: 本路#44-#50杆与10kV穆北路平行临近,10kV穆北路有电。 5.6 其他安全措施和注意事项: 工作票签发人签名:×××, 2014年 06 月 24 日 13 时 30分工作负责人签名:××× 2014年 06月 24日 13时 00分5.7 其他安全措施和注意事项补充(由工作负责人或工作许可人填写): 6.工作许可: 7.工作任务单登记:

8.现场交底,工作班成员确认工作负责人布置的工作任务、人员分工、安全措施和注意事项并签名: ××××××××××××××××××××× ××××××××× 9.人员变更 9.1 工作负责人变动情况:原工作负责人离去,变更为工作负责人。 工作票签发人:年月日时分 原工作负责人签名确认:新工作负责人签名确认: 年月日时分9.2 工作人员变动情况: 工作负责人签名 10.工作票延期:有效期延长到年月日时分。 工作负责人签名:年月日时分 工作许可人签名:年月日时分11.每日开工和收工记录(使用一天的工作票不必填写): 12.工作终结: 12.1 工作班现场所装设接地线共 2 组、个人保安线共组已全部拆除,工作班人员已全部撤离现场,材料工具已清理完毕,杆塔、设备上已无遗留物。 12.2 工作终结报告:

安质部工作计划

安质部工作规划 一、安全管理方针 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,增强安全意识,服从安全管理,严守安全规章,做到安全生产以防为主,防治结合。 二、工程安全目标 1、杜绝生产安全一般及以上事故; 2、杜绝因建设引起的交通事故; 3、杜绝火灾事故;杜绝安全险性事件;无重大安全隐患; 4、人员因施工负伤率小于3‰,重伤率小于0.5‰; 5员工因工职业病发生率小于1.0‰; 6、不得因施工对周边环境、建筑、设施等造成破坏,争创安全标准化工地; 7、无刑事案件发生。 三、安全工作计划 1、内业资料方面 开工伊始,带领资料员制订项目部以安全管理终端责任制为核心的各项安全生产管理办法;订立各项安全管理制度;制定安全技术规程、安全技术操作细则;安全施工方案;建立安全保证体系;编制安全技术交底;各种应急救援预案;安全考评办法等内业资料。 施工中督促资料员按时上报安全生产日报、周报、月报及其

它各种报表;编制对新上场施工队的进行安全技术交底;施工人员信息登记、进场退场记录;组织资料员编制安全终端责任书;各种工种的安全生产知识考卷、三级安全教育卡片、安全承诺书;三级安全教育会议记录;试卷批改、分数统计;安全生产例会会议纪要;月度安全生产考核表及月度安全总结;编制安全救援应急演练方案;收集上报公司组织的各种培训资料;下发公司下达的各种文件并归档保存;制定劳保用品收发台帐;所有内业资料的归档保存备查。 2、现场管理方面 1)三级安全教育。现阶段安全部门对安全教育抓的很严,我们项目要做好施工人员的安全教育工作,对所有新上场的施工人员都要做好安全教育,不论以何种方式都要做到横向到边、纵向到底。每一位施工人员都要填写安全教育卡片,安全承诺书,做到上场有记录,退场有记录。 2)安全技术交底。在每道工序或主要施工部位开始前进行安全交底,让每位施工人员作业前做到心里有数,增强作业人员的安全意识。 3)安全检查。日常检查,每天对施工现场进行检查,包括作业人员劳保用品佩戴情况、各项安全操作规程执行情况、有无违章作业、施工作业中的安全隐患排查及整改落实情况等。月底检查,月底组织安质部和工程部一起进行一次安全质量大检查,对所有施工队进行考核评比,奖优罚劣,并在月底安全生产例会

国网2016版安规题库(配电部分)

国网2016版安规题库(配电部分) (1122题) 一、单选题共437题 (437.0分) 1. 环网柜部分停电工作,若进线柜线路侧有电,进线柜应设遮栏,悬挂“( )”标示牌; (1.0分) 答案:A A. 止步,高压危险! B. 禁止合闸,有人工作! C. 禁止攀登、高压危险! D. 从此进出 2. 已操作的操作票应注明( )字样。操作票至少应保存1年。 (1.0分) 答案:B A. 已操作 B. 已执行 C. 合格 D. 已终结 3. 待用间隔(已接上母线的备用间隔)应有( ),并纳入调度控制中心管辖范围。其隔离开关(刀闸)操作手柄、网门应能加锁。 (1.0分) 答案:C A. 名称 B. 编号 C. 名称、编号 D. 名称、编号、电压等级 4. 绝缘斗臂车的金属部分在仰起、回转运动中,与带电体间的安全距离不得小于0.9m(10kV)、( )(20kV)。 (1.0分) 答案:B A. 0.9m B. 1.0m C. 1.2m D. 1.5m 5. 安全工器具应进行国家规定的( )和使用中的周期性试验。 (1.0分) 答案:B A. 科技试验、出厂试验 B. 型式试验、出厂试验 C. 外观检验、出厂试验 D. 外观检验、型式试验 6. 电动工具应做到( )。 (1.0分) 答案:D A. 一机一闸 B. 一机两闸一保护 C. 一机一闸一线路 D. 一机一闸一保护 7. 工作许可人在接到所有工作负责人(包括用户)的终结报告,并确认所有工作已完毕,所有( )已撤离,所有接地线已拆除,与记录簿核对无误并做好记录后,方可下令拆除各侧安全措施。 (1.0

A. 工作许可人 B. 小组负责人 C. 工作票签发人 D. 工作人员 8. 部分停电的工作,小于表3-1规定距离以内的未停电设备,应装设临时遮栏,临时遮栏可用坚韧绝缘材料制成,装设应牢固,并悬挂( )标示牌。 (1.0分) 答案:A A. 止步,高压危险!” B. “禁止合闸,有人工作!” C. “在此工作!” D. “禁止合闸,线路有人工作!” 9. 重大物件的起重、搬运工作应由( )负责,作业前应进行技术交底。 (1.0分) 答案:B A. 工作负责人 B. 有经验的专人 C. 持证上岗人员 D. 工程技术人员 10. 起重机停放或行驶时,其车轮、支腿或履带的前端或外侧与沟、坑边缘的距离不得小于沟、坑深度的( );否则应采取防倾、防坍塌措施。 (1.0分) 答案:A A. 1.2倍 B. 1.5倍 C. 1.8倍 D. 2倍 11. 旁路电缆使用前应进行试验,试验后应( )。 (1.0分) 答案:C A. 接地 B. 短路 C. 充分放电 D. 立即放电 12. 工作许可时,工作票一份由工作负责人收执,其余留存于( )处。 (1.0分) 答案:B A. 工作票签发人或专责监护人 B. 工作票签发人或工作许可人 C. 工作许可人或用户负责人 D. 工作许可人或专责监护人 13. 专责监护人应由具有相关专业工作经验,熟悉工作范围内的( )情况和本规程的人员担任。 (1.0分) 答案:A A. 设备 B. 现场 C. 接线 D. 运行 14. 运载超长、超高或重大物件时,物件重心应与车厢承重中心基本一致,超长物件尾部应设( )。 (1.0分) 答案:A

配电第一种工作票(架空线路版)

配电第一种工作票 单位:xx集团配网培训班编号: 1.工作负责人(监护人):班组: 2.工作班人员(不包括工作负责人): 共人。 3.工作任务: 4.计划工作时间: 自年月日时分 至年月日时分 5.安全措施[应改为检修状态的线路、设备名称,应断开的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、熔断器,应合上的接地刀闸,应装设的接地线、绝缘隔板、遮栏(围栏)和标示牌等,装设的接地线应明确具体位置,必要时可附页绘图说明]

无 5.6 其他安全措施和注意事项: 1.工作人员上杆前必须核对线路名称及杆号,防止误登杆;现场设专责监护人,全程监护工作人员在台架上工作。 2.工作人员上下杆过程中应注意安全,杆上工作安全带和保护绳应分挂在杆上不同部位的牢固构件上; 3.杆上移位时,不得失去安全绳(带)的保护,工具材料传递使用绳索,防止坠物伤人。 工作票签发人签名年月日时分工作负责人签名年月日时分5.7 其他安全措施和注意事项补充(由工作负责人或工作许可人填写) 无 6.工作许可: 9.人员变更 9.1 工作负责人变动情况:原工作负责人离去,变更为工作负责人。 工作票签发人签名年月日时分 原工作负责人签名确认新工作负责人签名确认 年月日时分9.2 工作人员变动情况:

10.工作票延期:有效期延长到年月日时分 工作负责人签名年月日时分 工作许可人签名年月日时分 11.每日开工和收工记录(使用一天的工作票不必填写): 12.1 工作班现场所装设接地线共组、个人保安线共组已全部拆除,工作班人员已全部撤离现场,材料工具已清理完毕,杆塔、设备上已无遗留物。 12.2 工作终结报告: 13.1 指定专责监护人负责监护10kVxx线xx镇xx村2队台区。 专责监护人签名: 13.2 其他事项:登杆前检查项目:1、检查杆根、杆基、杆身、拉线;2、检查登杆工器具、个人工器具、安全带、材料;3、核对线路名称、编号。4、杆上作业注意事项:杆塔上移位时不得失去安全绳(带)的保护,工具材料传递使用绳索,防止坠物伤人。

质安部工作职责

质安部工作职责 一、在分管领导的领导下,制定公司质量安全工作年度计划、质 量安全管理措施及考核和奖惩办法,协助领导和有关部门与下属项目部签订质量安全责任书,负责公司质量安全管理工作。 二、积极宣传和贯彻执行国家、市、区政府有关质量安全方面的法律、法规、条例、验收标准和强制性条文,坚持“百年大计、质量第一”、“安全第一、预防为主”的质量安全方针,牢固树立“质量安全责任重于泰山”的思想。 三、建立健全公司质量安全管理机构,完善质量安全保证体系,指导和检查项目部质量安全机构建立、人员配置、制度落实,不定期地向领导汇报质安工作情况,逐步建立质量安全动态管理体系。 四、负责公司项目安全生产的资料收集、整理、申报和验评工作,协助有关职能部门组织安全生产考核和培训,做到人人懂安全、事事讲安全,逐步提高公司质量安全管理整体素质。 五、负责项目施工许可证、业绩申报、优质工程评杯、文明工地的办理;做好质量安全资料的收集、整理、交付档案馆;如项目部自行处理质量资料,则需定期汇总至公司质安部。 六、积极开展质量安全宣传教育工作,按时参加区政府、建委、安监局的质量安全会议,及时传达有关质量安全会议精神和相关文件

及新的质量安全法规、标准,组织开好每半年一次的质量安全工作例会,做好质量安全总结和布置工作。 七、开展质量安全检查、指导和督促工作,督促项目部及时做好施工现场进度汇报工作;尽力做到区外工程每季度检查一次、区内工程每月检查一次,作好记录,对查出的问题及时进行指导整改,防患未然;同时积极协助项目部处理好安全事故,做好安全事故的统计报告工作。 八、编制公司安全生产应急救援抢险预案,并指导项目部根据工程施工实际编制安全生产应急救援抢险预案,不断提高预防和处理安全事故的应变能力。 九、指导和督促项目部按照工程实际编制施工用电、模板支护、脚手架搭设、机械设备等专项安全施工方案,做好施工现场安全防护,确保安全生产、文明施工,积极宣传和创建文明建筑工地与优质结构工程。 十、尽力参加公司各项在建工程大型机械设备的安装验收,做好验收情况记录,对重要的质量隐蔽工程、重点工程和有可能有重大安全隐患的关键部位、关键工序派员现场指导和监督管理。 十一、做好日常质安管理事务性工作,协助公司领导和有关部门做好质量安全方面的相关工作,同时尽力完成各位领导交办的其他临时性工作。 十二、完成公司临时安排的其他工作。