文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 南一采区变电所贯通南一采区胶带上山施工安全技术措施

南一采区变电所贯通南一采区胶带上山施工安全技术措施

南一采区变电所贯通南一采区胶带上山施工安全技术措施
南一采区变电所贯通南一采区胶带上山施工安全技术措施

南一采区变电所贯通南一采区胶带上山

施工安全技术措施

第一节工程概况

一、贯通设计方案

截至2012年6月26日早班,我队施工的南一采区变电所掘进工作面已掘进至拐3点前31.3m,剩余27.7m将于南一采区胶带上山贯通,贯通位置为拐3点前59m。南一采区变电所掘进工作面按照目前施工进度(每天按3m计算,考虑移动耙矸机一次按6小班计),预计2012年7月7日早班与南一采区胶带运输上山贯通。

南一采区变电所贯通南一采区胶带上山贯通示意图见附图1。

二、南一采区胶带上山基本情况

1、南一采区胶带上山贯通处设计断面为倒梯形断面,巷道净宽3800mm,毛宽4040mm,净高3000mm,毛高3100mm,采用“锚网喷+锚索”支护形式。

2、南一采区胶带上山贯通处为半煤岩巷道,正顶托煤厚度约为0.8m,顶板岩石以砂质泥岩为主,整体性较好,无断层等地质构造影响,顶板无淋水现象,支护状态良好。

3、南一采区胶带上山贯通位置处巷道内存放有待安装强力胶带架,巷道右侧有低压电缆3趟,监控电缆2趟,巷道左侧布置有2趟Φ108mm永久风水管路。

4、南一采区胶带上山通风系统已经形成,采用全负压通风,巷道内通风正常。

5、南一采区胶带上山贯通位置处按8°上山掘进。

第二节贯通时成立技术管理组和现场管理组

一、施工期间成立相关领导小组,加强现场协调指挥:

1、技术管理组

组长:牛建春

副组长:兰树员

成员:常新春杨访明张燕徐明李勇杨栋梁朱晓庆

2、现场管理组

组长:刘志明

成员:杨海涛王智玉王猛卓勤源张燕徐明

3、技术管理小组职责

(1)负责巷道贯通顶板加固方案设计以及巷道贯通通风系统调整方案设计。

(2)负责向调度室和施工区队提供巷道贯通进展图。

(3)负责编制、审批和贯彻巷道贯通施工安全技术措施和通风系统调整安全技术措施。

(4)负责在矿早调度会上通报巷道贯通进展情况。

4、现场管理小组职责:

(1)现场认真落实执行巷道贯通施工安全技术措施和通风系统调整安全技术措施的相关规定。

(2)巷道贯通当班,负责在现场协调、指挥贯通工作。

第三节通风与瓦斯管理

一、通风及瓦斯检查

1、南一采区变电所掘进工作面正常掘进,正常通风。

2、南一采区胶带上山通风系统已经形成,正常通风。

3、每班由通风队专职瓦斯检查员对南一采区胶带上山和南一采区变电所掘进工作面瓦斯浓度进行检查。

4、贯通剩余20m时,每次放炮严格执行“一炮三检制”和“三人连锁放炮制”。由瓦斯检查员检查工作面及回风流中瓦斯浓度,并由班组长和瓦斯检查员共同到南一采区胶带上山贯通处瓦斯浓度和巷道支护情况。当瓦斯浓度都在0.8%以下时,方可放炮;瓦斯浓度达到0.8%时,必须停止作业,切断电源,撤出人员,立即汇报调度室。

二、贯通前及贯通后通风系统说明

1、贯通剩余2m时,由通风队于南一采区变电所内备足构筑两道风门所

用物料,同时由开三队对耙矸机前巷道进行喷浆成巷并出矸至巷道底板,然后于南一采区变电所内铺设副道备足2m巷道掘进所用出矸的矿车及混合料,

2、以上工作完成后,由通风队负责在南一采区变电所内完成两道临时挡板墙的构筑工作。

3、贯通后,立即停止南一采区变电所供风局部通风机,同时由通风队负责立即调整通风系统,加装挡板墙木门。

4、巷道贯通后,对巷道浮矸进行清理并将贯通点位置处巷道喷浆成巷,由通风队负责于南一采区变电所内构筑两道风门。

贯通前通风系统图见附图2,贯通后通风系统图见附图3。

第四节顶板管理

一、在掘工作面施工工艺及爆破参数调整

1、贯通剩余3~20m时,按“一掘,一锚网,一架棚,一喷浆”施工方案施工;贯通还剩3m时,按“一掘,一锚网,一初喷浆”的施工方案施工,巷道不再进行架棚施工,待巷道贯通后,对该段进行复喷成巷并打4根锚索进行加固。

南一采区变电所5-5断面架棚巷道支护断面图见附图4。

2、工艺流程:现场交接班→安全检查→打下部眼(出矸)→放下部炮→放上部炮→敲帮问顶→临时支护→顶板支护(出矸)→打上部眼(打锚索)→扒矸→架棚→喷浆。

3、贯通还剩5m时,每次打眼前,先用3m长钎子打3m深的探眼,采取“长探短掘”,每次探3m掘1m,采用“放小炮”的方法掘进,每循环进尺控制在1m,掏槽眼、底眼装药不超过2卷,辅助眼装药不超过1.5卷,周边眼不超过1卷,严格控制装药量和打眼深度。当探眼打透后,测量出剩余的巷道厚度,确定打眼深度。

贯通炮眼布置图见附图5,贯通炮眼连线图见附图6,贯通装药结构示意图见附图7。

4、贯通还剩2m及以下时(最后一炮),先从掏槽眼贯通,将工作面崩出大约1m×1m的孔。贯通小孔形成后,然后复核贯通巷道中腰线,并及时与通风队联系进行通风系统调整,只有风流稳定后,施工人员方可恢复工作。

二、顶板管理措施

每次放炮前,采用超前骨架进行超前支护,骨架长度为2500mm,骨架间距为300~400mm,骨架于上班施工骨架交叉布置,骨架施工角度于巷道掘进方向呈3~5°。

每次放完炮后,采用临时支护进行顶板控制,临时支护采用弧形前探,弧长为2500mm,宽度为800mm。采用前探梁进行临时支护,最大控顶距1600mm,最小控顶距400mm,严禁空顶作业。

三、加强支护措施

1、贯通剩余5m前,在南一采区胶带上山贯通位置处施工8根Φ18.9×7500mm锚索配合大托盘(400×400×12mm)和小托盘(220×220×20mm)双托盘加强支护,锚索间排距为2000×3000mm。

贯通处加强支护图见附图7。

2、贯通剩余3m时,南一采区胶带上山施工Φ18.9×7500mm锚索配合大托盘(400×400×12mm)和小托盘(220×220×20mm)双托盘加强支护,每根锚索配锚固剂6卷,设计预应力100kN,锚索外露120~150mm,锚索间排距2000×1600mm,布置在巷道的左右肩窝位置处。

四、贯通点处理及贯通后收尾

1、检查中腰线无误后,用松动炮配合风镐、手镐将贯通处扩帮挑顶成巷,保证巷道成型,同时防止空顶面积过大。

2、贯通后,集中出矸并将南一采区胶带上山贯通位置处复喷成巷,施工水沟,搞好文明施工。

第五节掘进管理

一、警戒布置及要求

1、在南一采区变电所掘进工作面施工至拐3点前39m(即距离贯通处剩余20m)向前掘进时,每次放炮前,由班长其带领瓦检工对迎头20m范围内瓦斯浓度、贯通前后20m范围内瓦斯浓度及迎头和贯通位置处顶板情况进行检查,当瓦斯浓度均不超过0.8%,撤出人员并由班长(组长)带领四名警戒人员负责于警戒1、警戒

2、警戒3位置处设置警戒。

2、设置警戒时,必须严格按照“去二回一”制度执行,首先自迎头向后撤出人员留下一名警戒人员于南一采区变电所开口处设置警戒1,禁止人员进入南一采区变电所内;然后班长(组长)带领剩余3人向上经南一采区胶带机头设备运输通道向下撤出人员,在经过设置警戒2位置处时,留下两人设置警戒2;警戒2设置好后,班长(组长)带领剩下一人向下巡视至警戒3位置处,设置警戒3,然后班长(组长)原路返回撤出至警戒1位置处安排爆破作业,警戒期间如人员强行穿过警戒,警戒2位置处一名警戒人员必须电话汇报南一采区变电所班长(组长),然后汇报调度室及安检科。

爆破警戒图见附图8。

二、贯通时探眼布置要求

1、距贯通位置还剩5m(即施工至拐3点前54m位置处)时,按照预定的贯通中心线方向,每次放炮后用凿岩机配合B22中空六角钻杆在巷道距中心距离腰线1400mm位置向正前方打3m深探眼,掌握预透距离,装药爆破作业时,严禁在探眼内装药。

2、探眼打通后由瓦检工测量瓦斯及有害气体的浓度。当瓦斯浓度超过0.8%、二氧化碳浓度超过1.5%时,采取安排延接风筒至迎头距离不超过5m,并撤出人员;当瓦斯浓度超过1.0%但均不超过3.0%时,由通风队编制安全排放瓦斯措施,进行瓦斯排放;当瓦斯浓度或二氧化碳浓度超过3.0%时,制定安全排瓦斯措施,经矿技术负责人批准后,由公司救护大队进行安全瓦斯排放。工作面及其回风巷瓦斯浓度低于0.8%、二氧化碳浓度低于1.5%时方可恢复施工。

3、由验收员负责测量剩余贯通长度,跟班队长要根据测量出的剩余长度,确定打眼深度和循环进度。

三、避灾路线

1、贯通前避灾路线

(1)避水灾路线

工作面→南一采区变电所→南一采区轨道上山→南一采区第一联络巷→南一采区胶带运输平巷→-550m水平南翼胶带运输大巷→南翼上仓斜巷→主井→地面。

(2)避火、瓦斯、煤尘灾害路线:

工作面→南一采区变电所→南一采区轨道运输上山→南一采区轨道上山下部车场→-550m水平南翼轨道运输大巷→井底车场→副井→地面。

2、贯通后避灾路线

南一采区变电所贯通后,对南一采区变电所及其以上巷道避灾路线进行调整,调整后避灾路线如下:

(1)避水灾路线

工作面→南一采区变电所→南一采区胶带运输上山→南一采区胶带运输平巷→-550m水平南翼胶带运输大巷→南翼上仓斜巷→主井→地面。

(2)避火、瓦斯、煤尘灾害路线

工作面→南一采区变电所→南一采区轨道上山南一采区轨道上山下部车场→-550m水平南翼轨道运输大巷→井底车场→副井→地面。

第六节其它事项

1、贯通期间,每班必须安排验收员测量贯通距离,并将巷道贯通施工进度在施工原始记录本上记录、公布。

2、在贯通施工过程中,每班必须安排一名跟班队长在现场指挥生产,确保贯通安全顺利进行。

3、贯通施工过程中,班组长随时观察迎头岩性和贯通处支护情况,一旦有异常,立即与调度室、队值班室联系,并采取有效措施处理。

4、在施工过程中,严格按测量所给的中线施工,每次打眼前都必须校验巷道的中线,确保巷道贯通准确无误。

5、贯通剩余20m时,在施工现场悬挂贯通进展图,做到班班验收,验收员及时填写进度和剩余长度,准确掌握贯通时间,确保贯通准确无误。

6、爆破警戒必须由班组长亲自带领警戒人员设置。爆破后,警戒人员没有班组长通知撤警戒,不准私自撤岗。警戒人员必须是专人负责,严禁捎话、传话,对南一采区变电所贯通期间警戒2、警戒3位置处各划一道警戒线。

7、爆破前,在检查瓦斯浓度时,必须检查贯通处支护情况,发现风筒脱节、巷道来压变形等异常情况时,及时向跟班队长汇报,跟班队长及时安排人员处理,处理完后才能爆破。

8、爆破前最后一次爆破作业前,必须对南一采区胶带上山贯通位置处5趟电缆吊顶进行保护,保护采用废旧皮带进行并将巷道贯通位置前后5m胶带架挪开。

9、贯通时每次爆破,炮响15分钟后、工作面的炮烟被吹散方可进入工作面,爆破工、瓦检员和班组长必须首先巡视爆破地点,检查通风、瓦斯、顶板、拒爆、残爆等情况,如有危险情况,必须立即处理。确认无异常情况后,方可进行掘进作业。

10、巷道贯通后,必须停止采区内的一切工作,由通风队瓦斯检查员检查瓦斯和二氧化碳浓度,瓦斯浓度小于0.8%且二氧化碳浓度不超过0.5%,由通风队立即调整通风系统,风流稳定后方可恢复工作。

11、巷道贯通后,必须对监控系统进行调整,撤除南一采区变电所及其回风巷瓦斯探头。

12、本措施报送华煤公司一份,保证爆破作业期间南一采区胶带上山安装工作人员安全,施工人员严禁擅闯我队警戒。

13、未尽事宜严格按照《南一采区变电所掘进作业规程》及审批意见执行。

更换给皮带机胶带安全技术措施

安徽国投新集刘庄矿业有限公司安全技术措施编号JD______________ 措施名称:更换皮带机胶带安全技术措施 作业地点:主井装载 编制人:訾攀登 技术负责人:于辉金 单位负责人:李洋 编制日期:二〇一五年六月六日

审批人员签字表 措施名称:更换皮带机胶带安全技术措施 单位签字日期施工单位技术负责人于辉金 施工单位总负责人李洋 机电办刘畅 安监处陈建东 生产办郭士峰 机电副总尹岳 安全副总陈方山 机电矿长凡玉社

措施审批意见原始记录表 措施名称:更换皮带机胶带安全技术措施 会审时间:年月日 参加审批单位意见: 机电办审批人签字:刘畅 同意 生产办审批人签字:郭士峰同意 安监处审批人签字:陈建东 其他审批人签字:

更换皮带机胶带安全技术措施 主井装载硐室东车皮带机担负着矿井的输煤任务,因长时间使用,现整个胶带已磨损严重,需要更换,为保证更换工作的顺利进行,特制订本措施。 一、施工地点:主井装载硐室 二、施工时间:矿井停产大修期间 三、施工负责人:陈步强 四、安全负责人:李洋 五、施工技术要求 1、更换的皮带接口要垂直中心线,防止跑偏。 2、输送带的张力应适当;各转动部位的防护罩应完好、牢固; 3、滚筒、托辊等各运转部位无异响,转动灵活,无卡阻现象。 六、施工方案与步骤 1、将胶带运到主井装载硐室,摆正放于皮带机机尾处,备齐所需要的各种工具。 2、调整皮带机螺旋拉紧装置,待胶带脱离滚筒后,将旧胶带割断。 3、用钉扣机将新胶带与旧胶带钉扣起来,利用小绞车将旧胶带拉出。 4、量取新胶带长度、截断、做接头。 5、胶带铺设完毕后,清理现场,调试皮带机,待运行正常后撤离现场。 七、施工安全技术措施 1、所有参加此项工作的人员,必须认真学习本措施具体内容,并严格按照本措施规定内容操作,以确保安全。 2、所有参加施工的人员,必须服从施工负责人的指挥和调度,统一号令,不得擅自行动,施工负责人应向有关人员传达安装施工的安全技术措施,讲清工作内容、方法、步骤,人员分工和安全注意事项等。 3、对在安装施工过程中使用的起吊葫芦、钢丝绳及绳索等工具,要严格检查,不得有损坏或过载使用情况,经施工负责人检查确认合格后,方准使用。

井下变电所安装防火门安全技术措施方案

整体解决方案系列 井下变电所安装防火门安 全技术措施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-27332井下变电所安装防火门安全技术措 施 Safety technical measures for installing fire doors in underground substations 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 1、工程概况 21采区井下变电防火门安装位置所位于运输上山联络巷与回风上山处,工程量:2道,为确保施工安全,特制定安全技术措施。 具体安装位置和参数详见:《肥田煤矿21采区井下变电所防火门安装图》 2、施工时间:20xx年11月 3、施工准备:21采区井下变电所 4、安全技术措施: 4.1安装前的准备工作 1)熟悉图纸及有关技术资料,在防火门门安装前,必须

认真会审图纸,熟悉技术资料,领会设计意图,并对所安装的防水密闭门的构造、原理、性能和安装技术要求作系统地了解,然后制定出正确的设备安装工程施工方案。 2)测量人员根据施工图纸设计参数在现场放好巷道中线、定好防火门安装位置,并用红色喷漆在安装位置的基础地面和两帮墙上标出,要求字体、边线清晰,位置准确。 3)设备的清点检查 设备运抵安装现场后,施工单位应会有关部门的人员对设备进行清点检查,清点时应以设备制造厂提供的设备装箱单和设备图纸为依据,核实设备的名称、型号和规格;清点设备的全部零件和附件,检查设备的出厂合格证和其他技术文件是否齐全,同时要检查设备的外观质量,如有缺陷和损伤等情况,应进行研究和处理;检查时如要清除防锈油质,应注意刮具的硬度。 4)施工用设备、工具及材料的准备 按照施工图纸,提前准备好施工所需的红砖、穿墙套管、矿用工字钢、水泥、石沙以及施工所需工具等,在施工前把所需的材料及防火门安全运至施工地点,物料运输过程中一

变电站施工安全措施

宁夏红寺堡弘德新村20MW光伏发电项目 变电站施工安全措施 批准: 审核: 编制: 南京中核能源工程有限公司 宁夏红寺堡弘德新村20MW光伏发电项目项目部 2018年6月5日 一、目的和范围:

目的 为了保证宁夏红寺堡弘德新村20MW光伏发电项目35kV变电站部分工程顺利、有序、安全、高效的进行施工,特编写该施工安全措施。 、对35kV炼洞变电站工程的施工程序、平面布置、资源配置和质 量保证满足业主的需求、确保变电站工程按期投产,作为该工程前期准备和施工组织专业设计的指导性文件。 范围 适用于宁夏红寺堡弘德新村20MW光伏发电项目35kV变电站部分工程施工。 编制依据、引用标准 编制依据 同类型变电站施工组织设计有关部份。 同类型变电站施工经验总结。 施工现场实际调查。 、相应的有关行业规范标准要求。 引用标准 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》 1工程概况 工程概要 宁夏红寺堡弘德新村20MW光伏发电项目位于宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区弘德新村。 2工程特点 该工程属于扩建工程,具有较大的施工难度,工期紧张等因素。应充分了解已建成部分的工程,熟悉电缆沟走线,前期预留扩建位置等现场条件,熟悉地埋电缆走向,熟悉地下管道布置,合理安排工序,尽量使用机械化作业。 施工期间,严格执行各种现场规范、要求,特别注重安全、文明施工,加强 管理,规范行为 根据工程项目管理的特性,特别是项目的“不可逆”性,充分重视应用项目管理的软科学管理手段,抓好人员配置、业务联系、信息反馈三个关键以确保项目部

组织顺利运行。 二、目标 1?总体目标 通过实施本措施,实现各类事故零目标。 2.总体目标分为安全施工指标和安全文明施工管理目标: 安全施工指标不发生重伤及以上人身事故;不发生一般及以上设备损坏事故;不发生负主要责任的一般及以上交通事故;不发生火灾事故;事故频率0;人员负伤率0。 安全文明施工管理目标 组织过程科学严密,区域功能合理布局;现场整洁,材料设备有序计划堆放;施工道路畅通,排水顺畅;安全设施完善,标志醒目;安全文明施工管理资料记录详实、及时完整;施工人员遵章守纪,行为文明规范。 三安全文明施工管理 安全文明施工教育培训 进入项目部人员都必须进行安全学习,,施工班组人员进场需进行安全培训合格者才能进入现场施工。项目部需保存学习和考试记录,并对所有人员进行登记,记录进出场时间和有效证件编号等基本情况。 对从事电工、起重、焊接、机械操作人员等特种工作人员,必须进行有针对性的专业操作技术和安全规程学习,经相关管理部门考试合格后持证上岗操作,并定期进行复审。 对违章违纪或造成未遂事故的人员,应由项目部重新组织学习,考试合格方可上岗,每次学习不得少于1小时。 四安全文明施工检查 项目部应每周、班组应每天进行安全检查,以消除隐患,确保施工安全。项目部的检查应形成检查及整改记录,项目部的每月安全通报下发至各施工班组。 项目部安全文明施工检查应有明确的目的和要求,并制定安全文明施工检查表,检查中做好记录和整改工作。

变电所施工安全措施

哈大客运专线四电集成项目大连—沈阳段电力及牵引供电工程 变电所 施工安全措施 编制: 审核: 审批: 中铁电化局哈大客专四电集成项目部第二项目分部 2010年5月

为确保行车、设备以及人身安全,经过对哈大客专大连—沈阳施工区段的实地勘察,结合施工工序的实际情况,特制定如下安全措施: 一、总体要求 以“安全第一、预防为主、综合治理”为指导方针,坚持“从严治本、基础取胜”的指导思想。 以确保施工安全为重点,以安全标准工地为载体,落实安全生产逐级负责制,完善各项规章制度,强化管理,控制和消灭电化施工中惯性事故,实现项目安全目标。 二、总则 1、认真学习贯彻执行铁道部发布的有关安全生产的通知、命令及沈阳铁路局关于确保安全生产的决定,提高对安全重要性的认识,牢固树立安全第一的思想。 2、安全生产实行领导逐级负责制,党、政、工、团和有关部门应把安全生产工作列入重要议事日程,必须做到抓生产必须先抓安全,在抓生产的同时必须把安全放在首位,切实做好安全、生产、组织“三落实”。 3、项目部各作业队要结合本单位的实际情况和生产任务,有计划、有目的地做好安全生产宣传教育工作,要经常开展各种形式的安全生产活动。坚持做到队有旬检、班有日检,半月分析,月终总结制度,施工作业队每周的安全技术学习应不少于2小时。 4、参加施工的所有工人必须接受安全技术教育,实行先培训后

上岗的原则,熟悉并遵守安全措施,并定期进行安全考试,持证上岗。 5、加强组织纪律性的教育,严格各项规章制度,发动群众彻底克服有章不循、违章蛮干、违章指挥现象,做到人人不违章,干部、党员、团员本身不违章;人人反违章,周围无事故,消灭行车险性以上事故和人身重伤事故,杜绝一般事故的发生。 6、落实经济责任制,严格奖惩制度,要奖惩分明,对安全生产做出突出成绩的集体和个人要给予表扬、奖励,对违章违纪造成事故的责任者要严肃处理,直至追究法律责任。 三、出工前的准备 1、凡进入施工现场的所有施工人员,必须穿工作服,戴安全帽,不得穿带钉鞋、高跟鞋、拖鞋或赤脚。 2、变电电力施工作业必须严格执行工作票制度。 3、对较简单的地面工作(如支柱培土、定点、坑深、限界的测量、画水平线),可不开工作票,但应由工班长在向负责人布置任务时,说明作业时间、地点、内容、安全措施等,作业内容记入工作日志。 4、队长和技术人员在分配任务时应进行技术交底,同时提出相应的安全措施和注意事项。 5、工班长向全班布置当天各项工作时,要讲明单项的安全措施及作业程序,并要讲明作业计划,指派专人负责检查所需的安全工具、安装工具和材料是否完好齐备,严禁使用不合格的工具及材料。 6、库房材料发放,应对所发材料认真进行检查,防止不合格的

硫化强力胶带安全技术措施详细版

文件编号:GD/FS-4877 (解决方案范本系列) 硫化强力胶带安全技术措 施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

硫化强力胶带安全技术措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 二、施工地点:13扩大区斜井口 三、施工单位:13扩大区机电队 四、施工项目:硫化强力胶带4#接头 五、施工组织: 总负责人:闫书杰 施工负责人:候振敏徐金铎 现场技术负责人:刘景旭王学锋 现场安全负责人:宋耀文 参加施工人员:机工12人,电工3人 六、施工前的准备工作: 1、该项施工由宋耀文全面负责并组织人员,调配工作,并向施工人员贯彻措施。

2、所用工具,如吊具、索具、钢丝绳、皮带卡子等准备齐全运到指定位置。 3、在斜井平台强力胶带架子上搭建一个6m长硫化平台,并保持平台牢固。 4、施工前认真检查皮带牵引绞车,使其处于完好状态。 七、加工皮带接头及接头胶: 1、接头采用二级搭接形式。 2、接头用刀割开胶带上下覆盖胶,然后用刀沿钢丝方向割除钢丝间的充填胶,并将每根钢丝抽出,保证钢丝不受力。同时用砂轮机磨光片和20#砂布打毛钢丝上的胶,并注意保持钢丝绳不变形和断丝。 3、将钢丝绳按顺序放在平台上,按钢丝搭接规定用断线钳依次截断。 4、除胶带头和钢丝上的胶沫。

井底变电所施工安全技术措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 井底变电所施工安全技术 措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2562-79 井底变电所施工安全技术措施(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 根据生产需要,需加长副井底中央变电所,为确保施工安全顺利进行,特制定以下安全技术措施: 一、施工前准备工作: 1、施工前施工单位提前与安检科质标办等相关生产部门及领导协调好,制定专人队伍拆除变电所开口处前、后20m范围内的吊顶、瓷砖、骨架等装修材料。 2、开口处地板必须采用废旧皮带掩盖,废旧皮带保护时,要求轨道露出,以免影响行车。 3、施工前,对整个副井底装修段、未装修段全面检查,装修段有滑落、松动瓷砖、吊顶及时去掉或加固处理,确保稳定安全后方可施工。 4、施工单位提前接好风、水管路,离30m与中央变电所贯通时,必须对老变电所内的开关、电棒等设

备保护,离20m时必须对贯通点处的设备移出,贯通时严格按照要求下发贯通通知书、编写贯通措施、贯通预报,否则严禁贯通。 二、技术要求: 1、新中央变电所设计位置:以副井底行人联络巷与人车联络巷交岔点中心位置向外30.72m处为开口中心,开口坐标为 X=38411019.9226 Y=3832779.8578,开口后以125°54′21″方位角,按﹢3‰坡度施工36.74m与中央变电所贯通。 2、变电所加长段设计总长度为36.74m,断面均为半圆拱形,采用锚网喷支护,喷厚100mm。巷道墙高1.4m,拱高2.1m,掘进宽度4.4m,掘进高度3.6m,净高3.5m,掘进断面为10.4㎡,净断面为9.33㎡。 3、变电所与副井底开口处底板一致。巷道打设φ22×2250mm钢筋树脂锚杆,锚杆间排距为700×800mm,每根锚杆配CK2390 药卷一套,金属网:长×宽=4.5×1.7m,要求每排打设11根锚杆,要求锚杆打设与岩

输送机更换胶带方案及安全技术措施详细版

文件编号:GD/FS-1448 (解决方案范本系列) 输送机更换胶带方案及安全技术措施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

输送机更换胶带方案及安全技术措 施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 选煤楼上仓胶带已使用8个多月,胶带在运行过程中有多处开裂、伤痕,经主管领导、机电科研究决定,对上仓200米胶带全部更换,订扣卡子接头两个,为保证此项工作顺利进行,现制定施工方案,原有关安全技术措施。 一、施工工作量及时间 1、更换选煤楼带式输送机胶带为100米。 2、订扣卡子接头两个。 3、时间定与20xx年7月9日上午。 二、施工组织方式。 选装队全队人员协助配合,选装队队干、技术员

现场跟班,负责安全技术措施落实,确保施工安全。 三、准备工作 1、更换胶带订扣卡子前,选装队必须提前安排人员将200米旧胶带下放回收到指定地点。 2、将所需用的工器具准备齐全(如:胶带订扣机、手动葫芦、美工刀、角尺、串条等)。 3、准备夹具两套。 四、施工方案 1、根据现场情况将所需要更换的200米胶带搬运至输送机巷道门口处,用支架固定,人工拉运需调度室领导协调,男工20人协助。 2、现场负责人应提前到位,及时掌握更换胶带方案,做到心中有数。 3、在胶带机架上下各设一套夹具,即固定在6号机架33号机架上。

采区变电所设备安装方案及安全技术措施

垚志达煤业新建矿 采区变电所设备安装方案及安全技术措施 编制人: 审核人: 编制时间:年月日

采区变电所安装方案及安全技术措施 根据我矿生产需要、矿井初步设计完善矿井供电系统,确保井下供电的安全可靠性。为确保该项工作的安全顺利完成,特编制本方案和措施: 一、工程概况 1、变电所高压电缆MYJV-10/8.7 3*150敷设米; 2、矿用隔爆型高压开关15台,移动变电站4台,低压馈电开关16台,矿用照明综保1台; 3、变电所照明安装,接地系统安装; 二、时间安排 工作时间:年月日时分- 年月日时分 三、人员组织及分工: 1、施工总指挥:袁静负责协调指挥各方面工作。 2、技术负责人:刚负责电缆敷设及中央变电所设备安装技术指导工作。 3、安全负责人:庞国宁负责安排专职安全人员监督施工安全,确保无意外事故发生,贯彻落实井下中央变电所双回路高压电缆敷设及设备安装安全技术措施。 4、施工负责人:樊艳伟负责组织协调施工人员工作,确保工作安排科学有序。 5、安全管理人员:由安全负责人统一安排调度指挥,负责

信号联系和安全管理工作; 6、调度室:负责协调组织人员对设备兑运工作及电缆敷设工作。 四、施工前的准备工作: 1、组织所有人员学习《采区变电所安装方案及安全技术措施》,熟悉施工现场。 2、电气设备下井前应做电气试验,合格后方可入井安装(包括高压电缆); 3、设备下井运输前要对运输路线及轨道进行检查,合格后方可下井运输; 4、准备好起吊器具,如导链、钢丝绳套等,并保证完好,施工期间所需的材料提前到位; 五、电缆敷设: 1、电缆敷设方法: (1)电缆敷设从中央变电所→集中轨道巷→北翼运输巷→采区变电所。 (2)电缆敷设由人工肩运,每隔3米左右安排一人运电缆,并且所有拉电缆人员统一用左(右)肩。 (3)电缆敷设到位后必须多存放10米左右。 (4)电缆敷设到位后组织所有人员将电缆进行吊挂。 2、安全注意事项: (1)敷设电缆期间机电队、调度室、安检队及各队队干跟班现场,保证电缆敷设期间的安全。 (2)在拉电缆时,所有施工人员要时刻注意脚下,以免摔伤。 (3)电缆拐弯处,不准人员站在圈,以防将人挤伤。 六、设备运输及安全注意事项:

地面变电站检修的施工安全技术措施示范文本

地面变电站检修的施工安全技术措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

地面变电站检修的施工安全技术措施示 范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、施工目的:对高低压开关设备进行全面检查,除 尘、保养。 二、施工时间:20xx年2月6日-2月7日 三、施工负责人:朱勤东 四、施工人员:陈学峰、陈帅、肖鹏、李仁恒 五、施工前的准备工作: 1、将施工所需工具、配件及材料准备齐全,提前运 至现场。 2、施工人员提前填写好所需工作票,高压供电线路 停送电需联系好所关联变电所。 3、参加施工人员必须头脑清楚,熟知设备性能原理

和操作顺序。 4、带电设备必须设置警戒标志牌、设置警戒绳。 六、施工步骤: 1、按工作需要,对所需停电部位进行停电、验电、放电、挂接地线,悬挂“有人工作,严禁合闸”标志牌,经施工负责人同意后开始检修。 2、严格按照《机电设备完好标准》检修。确保检修质量。 3、检修完毕,清点人员、工具、材料后,方可恢复设备正常运行,然后对现场进行清理。 4、其他未尽事宜严格执行《煤矿安全规程》和《煤矿安全技术操作规程》中的有关规定。 七、施工注意事项: 1、施工负责人是施工现场第一责任人,对施工安全负责。严禁违章指挥。

变电所施工安全措施示范文本

变电所施工安全措施示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

变电所施工安全措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 为确保行车、设备以及人身安全,经过对哈大客专大 连-沈阳施工区段的实地勘察,结合施工工序的实际情况, 特制定如下安全措施: 一、总体要求 以“安全第一、预防为主、综合治理”为指导方针, 坚持“从严治本、基础取胜”的指导思想。 以确保施工安全为重点,以安全标准工地为载体,落 实安全生产逐级负责制,完善各项规章制度,强化管理, 控制和消灭电化施工中惯性事故,实现项目安全目标。 二、总则 1、认真学习贯彻执行铁道部发布的有关安全生产的通 知、命令及沈阳铁路局关于确保安全生产的决定,提高对

安全重要性的认识,牢固树立安全第一的思想。 2、安全生产实行领导逐级负责制,党、政、工、团和有关部门应把安全生产工作列入重要议事日程,必须做到抓生产必须先抓安全,在抓生产的同时必须把安全放在首位,切实做好安全、生产、组织“三落实”。 3、项目部各作业队要结合本单位的实际情况和生产任务,有计划、有目的地做好安全生产宣传教育工作,要经常开展各种形式的安全生产活动。坚持做到队有旬检、班有日检,半月分析,月终总结制度,施工作业队每周的安全技术学习应不少于2小时。 4、参加施工的所有工人必须接受安全技术教育,实行先培训后上岗的原则,熟悉并遵守安全措施,并定期进行安全考试,持证上岗。 5、加强组织纪律性的教育,严格各项规章制度,发动群众彻底克服有章不循、违章蛮干、违章指挥现象,做到

翻胶带安全技术措施

编号:AQ-JS-07547 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 翻胶带安全技术措施 Safety technical measures of turning tape

翻胶带安全技术措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 一、施工时间:2016年6月2日-2016年6月4日 二、施工地点:上仓皮带走廊 三、作业内容:块煤皮带翻面 四、施工人员组织: 施工单位负责人: 施工安负责人: 五、工前准备: 1.施工前,施工负责人须提前准备和清点好本次施工所需的各种工具、仪器、材料、备件,如绳扣、手拉葫芦、铅丝、棕绳、卡具、胶料、硫化用具等;且上述机具的额定吨位、质量、数量及精度必须满足本次施工的技术条件和安全要求。 2.施工前先准备好皮带硫化粘接时所用的材料。 六、施工安全措施

施工负责人须提前对全体施工人员进行施工前的安全教育、传授起吊知识,施工前对全员贯彻本次施工的安全技术措施。本次施工所需物质机具进行再次清点对施工中所发生的工艺和工序过程进行商讨和切磋,以保工程的安全和质量。 全体施工人员必须听从施工负责人的统一指挥,严格遵守本措施的规定,遇到关键问题要相互协商,不得擅自蛮干,以防发生各种人身或机械事故。 拆装起吊时必须严格按照标准进行施工。 工作人员必须做到先检查工作,先排除现场隐患后开始施工,做到隐患不排除不作业。 起吊时,起吊设备不的超过起吊设备本身负荷。 起吊时,必须由两人以上进行,一人操作,一人检查。检查人员必须密切注意起吊过程中的安全情况,及时提醒指挥人员,一但发现隐患,立即停止作业,排除隐患在进行起吊。 严格执行停送电制度。谁停电谁送电,保证安全用电。 因现场有胶料、航空汽油等易燃物品,要做好防火措施,现场

采区变电所安装措施

山西柳林宏盛聚德煤业有限公司安装安全技术措施 措施名称:8#变电所安装工程安全技术措施 编制人: 施工单位:机电队 编制时间:2012年9月28日

矿审批意见 安全矿长技术矿长机电矿长机电副总安全副总技术科安监科机电科

8#变电所安装工程安全技术措施 一、概述: 为了确保井下生产、掘进、安装等工作的顺利进行,根据矿上安排,由我队负责安装轨道运输巷井底变电所的设备。工作量包括:4台移变、17台高开、19台低开、4台综保的安装调试,4400米120mm2电缆敷设。现根据设计院提供的设备安装图及“煤矿安装质量标准”(MT5010—95)结合现场实际情况,为安装要求,保证工程质量和工期特制定本措施二、人员组织 工程负责: 成彩红 现场负责:高建军 作业人员:高小强、董军军、张成宇及当班机电人员。 三、工期要求: 2012年10月1日—2012年10月10日 四、施工前的准备工作 1、设备到货后对设备进行验收。 2、入井前,对移变进行地面试验,检查各机构动作是否灵活可靠,连接螺栓是否拧紧,并进行电气试验(绝缘电阻测试、耐压试验、变压器的变比、直阻、极相组别、阻抗百分数等)。电缆严禁有绞拧、护层断裂和表面严重划伤等。各项指标达到标准后,方可进行安装。 3、组织参加施工人员认真学习施工图和随机资料,学习和掌握施工措施和安全规程中的具体要求。

4、设备的运输由运输队负责,按规定安装顺序依次卸至安装地点. 5、准备齐全所要使用的各种工具、绳索、起重器具。 6、提前在设备的位置打起吊锚索。 五、安装技术措施(一)、移变的安装 1、将卸下的移变起吊在已敷设好的滚杠上,人工用倒链拖动移变,直至依照图纸位置将移变安装就位,就位要求稳固可靠,移变无变形缺陷。(二)、高、低压防爆开关的安装 1、较小的开关可4人按图纸位置抬运就位,较大的开关可用已安装好的锚索配合倒链将其起吊就位。要求所有开关放置平稳。 2、电缆接线盒有电缆出线者,螺栓应齐全紧固,且有合格的密封圈,其内径等于电缆公称外径,公差+1mm,外径与进线装置内径相差不大于2mm;无电缆出线者,应有密封圈及2mm或以上的钢板堵死,并用;喇叭嘴或螺母压紧,钢板应置于密封圈外,钢板与进线装置内径差不大于2mm,电器导电接触和电缆头接触良好。(三)电缆敷设及接线 1、电缆的摆放必须整齐、在转弯处要平滑均匀过度,电缆支架安装位置要正确,固定牢靠,防腐完好。 2、电缆终端头和电缆接头的制作、必须严密,填料灌注饱满,无气泡,芯线连接紧密,绝缘带包扎严密,防潮涂料涂刷均匀,封铅

变电站施工安全、技术、组织措施

变电站施工安全、技术、组织措施 编制依据 国家及部颁与本工程有关的各种有效版本的技术规范、规程及其它相关的要求文件; 国家电力公司颁发的《电力施工质量检验技术评定标准》; 《火电施工质量检验及评定标准》; 《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》; 《电力建设工程施工技术管理制度》; 《电力建设施工管理制度》; 《电力建设安全工作规程》; 《电力建设文明施工规定及考核办法》; 我公司变电站施工的以往经验; 《火电工程达标投产考核评定标准》; 《电力建设文明施工规定及考核办法》; 工程概况 本次新建五个220kV出线间隔和一个母联间隔,220kV由单母线接线完善为双母线接线; 开竣工时间安排 本工程拟订开工时间为2007年7月12日 本工程拟订竣工时间为2007年8月30日

施工组织机构 项目经理:XXX 技术负责人:XXX 专职安全员:XXX 专职质检员:XXX 土建施工负责人:XXX 电气施工负责人:XXX 财务主管:XXX 供应主管:XXX 计划:XXX 施工责任制 项目经理:负责本工程的施工组织、安全、质量、工期、民事、信息材料、设备、经营、文明施工以及生活等全方位的领导工作,并负责各方面的协调工作,全权处理施工中的有关事宜。 计划、财务:负责本工程的预算、结算、财务、劳资、合同管理以 及工程经济分析。 施工:贯彻执行电力建设工程施工技术管理制度,解决施工中的技术 问题,组织编制安全施工技术措施,确保按设计意图施工;在项目经理、项目总工的领导下落实安全文明施工的措施,按期检查安全

文明施工的执行情况。 安全:贯彻执行电力建设安全管理规定、安全操作规程,对施工全过程进行安全监督控制,定期组织安全例会、安全考试、安全检查、安全教育、安全总结,确保施工安全。 质量:按照施工质量验收规范、评级标准、ISO-9002贯标质量控制程序文件,进行工程质量控制管理、监督检查,做好各种质量记录和试验报告的收集、整理、审核工作,配合中间验收、竣工验收。 供应:负责甲方供应的设备材料到货检验、保管及发放;负责自采材料的定货、采购、检验、运输、储备等工作。 工程施工技术措施 1、根据施工工艺的要求,土建工程一般按先地下,后地上,先深后浅,先干线后支线的原则进行。路下管线先施工后筑路。电气安装工程一般按从高到低,由里向外的原则进行。调试人员应提前进场配合电气安装工作,及时发现问题,确保工程能够顺利进行; 2、鉴于施工期间有雨期,对施工及原材料、设备运输影响较大,施工场地应加以适当处理,根据施工进度及劳动力适时调整工作内容,保证施工期间所内道路畅通; 3、为了使各工序有序进行,项目部应定期召开例会安排进度,设定土建、电气、调试的进度控制点,协调工作,解决矛盾,统筹兼顾,密切配合,使施工工序与资源配置相协调,使施工生产顺利进行,按时投产;

变电站施工安全技术组织措施三措样本

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 3、施工组织机构 (2) 4、施工责任制 (2) 5、工程施工技术措施 (3) 6、职业健康安全措施 (9) 7、职业健康安全管理职责 (10) 8、安全组织技术措施 (11) 9、起重、吊装安全技术措施 (12) 10、高处作业安全技术措施 (12) 11、建筑工程安全技术措施 (14) 12、电气安装工程安全技术措施 (15) 13、不停电安全技术措施 (19) XXX220kV变电站扩建工程 施工安全、组织、技术措施 编制依据

国家及部颁与本工程有关的各种有效版本的技术规范、规程及其它相关的要求文件; 国家电力公司颁发的《电力施工质量检验技术评定标准》; 《火电施工质量检验及评定标准》; 《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》; 《电力建设工程施工技术管理制度》; 《电力建设施工管理制度》; 《电力建设安全工作规程》; 《电力建设文明施工规定及考核办法》; 我公司变电站施工的以往经验; 《火电工程达标投产考核评定标准》; 《电力建设文明施工规定及考核办法》; 工程概况 本次新建五个220kV出线间隔和一个母联间隔, 220kV由单母线接线完善为双母线接线; 开竣工时间安排 本工程拟订开工时间为 7月12日 本工程拟订竣工时间为 8月30日 施工组织机构 项目经理: XXX 技术负责人: XXX 专职安全员: XXX 专职质检员: XXX 土建施工负责人: XXX 电气施工负责人: XXX 财务主管: XXX 供应主管: XXX

计划: XXX 施工责任制 项目经理: 负责本工程的施工组织、安全、质量、工期、民事、信息材料、设备、经营、文明施工以及生活等全方位的领导工作, 并负责各方面的协调工作, 全权处理施工中的有关事宜。 计划、财务: 负责本工程的预算、结算、财务、劳资、合同管理以 及工程经济分析。 施工: 贯彻执行电力建设工程施工技术管理制度, 解决施工中的技术 问题, 组织编制安全施工技术措施, 确保按设计意图施工; 在项目经理、项目总工的领导下落实安全文明施工的措施, 按期检查安全文明施工的执行情况。 安全: 贯彻执行电力建设安全管理规定、安全操作规程, 对施工全过程进行安全监督控制, 定期组织安全例会、安全考试、安全检查、安全教育、安全总结, 确保施工安全。 质量: 按照施工质量验收规范、评级标准、 ISO-9002贯标质量控制程序文件, 进行工程质量控制管理、监督检查, 做好各种质量记录和试验报告的收集、整理、审核工作, 配合中间验收、竣工验收。 供应: 负责甲方供应的设备材料到货检验、保管及发放; 负责自采材料的定货、采购、检验、运输、储备等工作。 工程施工技术措施 1、根据施工工艺的要求, 土建工程一般按先地下, 后地上, 先深后浅, 先干线后支线的原则进行。路下管线先施工后筑路。电气安装工程一般按从高到低, 由里向外的原则进行。调试人员应提前进场配合电气安装工作, 及时发现问题, 确保工程能够顺利进行; 2、鉴于施工期间有雨期, 对施工及原材料、设备运输影响较大, 施工场地应加以适当处理, 根据施工进度及劳动力适时调整工作内容, 保证施工期间所内道路畅通; 3、为了使各工序有序进行, 项目部应定期召开例会安排进度, 设定土建、电气、调试的进度控制点, 协调工作, 解决矛盾, 统筹兼顾, 密切配合, 使施工工序与资源配置相协调, 使施工生产顺利进行, 按时投产;

胶带输送机回撤安全技术措施(最新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 胶带输送机回撤安全技术措施 (最新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

胶带输送机回撤安全技术措施(最新版) 一、施工步骤 1、开动皮带,使皮带扣位置在机头护心板正上方,然后松涨紧绞车以皮带松驰度适合抽出皮带扣穿条为宜。 2、由专职电工严格按照停送电制度停掉DW80-350开关,闭锁,挂停电警示牌,设专人看管,拆除各开关。 3、抽出穿条,将皮带拆除置于机巷行人侧。 4、同时分别将H架,托辊,纵梁拆除并整齐摆放在机巷行人侧. 5、在一侧将平衡轮护罩及组套拆除,整齐摆放在机巷行人侧。 6、将倒链掉挂在起吊梁或绳套上,钩头挂在电动机上,稍微倒链,使其受力。 1)拆卸掉固定在电机和联轴节之间的螺栓,并分类存放。松倒链,把电机平稳可靠下放到地面。

2)再将倒链钩头牢靠挂在减速机上,稍微拉紧倒链,使其受力。 3)拆卸掉固定在大架和减速机之间的螺栓,并分类存放。松倒链把减速机平稳可靠下放到地面。 4)并将减速机搬运到以不影响检修为宜的合适位置。 5)拆卸平衡轮护罩,用倒链按起吊措施吊住平衡轮,稍微拉紧,然后拆掉平衡轮。 6)拆卸掉固定护心板及支架的螺栓,再把护心板及支架拆除掉。 7)用倒链吊住主滚筒,稍微拉紧,用移溜器在减速机侧顶住主滚筒,压移溜器推出主滚筒,放置在空闲地点。 7、由专职电工分别拆除各类开关及五小电器,拆除与电机的连线和照明综保。 8、在拆卸机头时,拆卸掉的机头架及配套横撑等要及时运到指定地点,确保工作场所畅通。 9、在搬运过程中,一定要保证搬运线路通畅,要专人指挥,统一口号,要轻拿轻放,防止摔伤或碰伤等。 四、起吊安全技术措施

变电站施工安全措施

宁夏红寺堡弘德新村20MWp光伏发电项目 变电站施工安全措施 批准: 审核: 编制: 南京中核能源工程有限公司 宁夏红寺堡弘德新村20MWp光伏发电项目项目部 2018年6月5日

一、目的和范围: 1.1 目的 1.1.1 为了保证宁夏红寺堡弘德新村20MWp光伏发电项目35kV变电站部分工程顺利、有序、安全、高效的进行施工,特编写该施工安全措施。 1.1.2、对35kV炼洞变电站工程的施工程序、平面布置、资源配置和质 量保证满足业主的需求、确保变电站工程按期投产,作为该工程前期准备和施工组织专业设计的指导性文件。 1.2 范围 适用于宁夏红寺堡弘德新村20MWp光伏发电项目35kV变电站部分工程施工。 1.3 编制依据、引用标准 1.3.1编制依据 1.3.1.1同类型变电站施工组织设计有关部份。 1.3.1.2同类型变电站施工经验总结。 1.3.1.3施工现场实际调查。 1.3.1.4、相应的有关行业规范标准要求。 1.4 引用标准 1.4.1《电力建设安全健康与环境管理工作规定》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》 1工程概况 1.1工程概要 宁夏红寺堡弘德新村20MWp光伏发电项目位于宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区弘德新村。 2工程特点 2.1该工程属于扩建工程,具有较大的施工难度,工期紧张等因素。应充分了解已建成部分的工程,熟悉电缆沟走线,前期预留扩建位置等现场条件,熟悉地埋电缆走向,熟悉地下管道布置,合理安排工序,尽量使用机械化作业。 2.2施工期间,严格执行各种现场规范、要求,特别注重安全、文明施工,加强管理,规范行为。

2.3根据工程项目管理的特性,特别是项目的“不可逆”性,充分重视应用项 目管理的软科学管理手段,抓好人员配置、业务联系、信息反馈三个关键以确保项目部组织顺利运行。 二、目标 1. 总体目标 通过实施本措施,实现各类事故零目标。 2. 总体目标分为安全施工指标和安全文明施工管理目标: 2.1 安全施工指标不发生重伤及以上人身事故;不发生一般及以上设备损坏事故;不发生负主要责任的一般及以上交通事故;不发生火灾事故;事故频率0;人员负伤率0。 2.2 安全文明施工管理目标 组织过程科学严密,区域功能合理布局;现场整洁,材料设备有序计划堆放;施工道路畅通,排水顺畅;安全设施完善,标志醒目;安全文明施工管理资料记录详实、及时完整;施工人员遵章守纪,行为文明规范。 三安全文明施工管理 3.1安全文明施工教育培训 3.1.1 进入项目部人员都必须进行安全学习,,施工班组人员进场需进行安 全培训合格者才能进入现场施工。项目部需保存学习和考试记录,并对所有人员进行登记,记录进出场时间和有效证件编号等基本情况。 3.1.2 对从事电工、起重、焊接、机械操作人员等特种工作人员,必须进行 有针对性的专业操作技术和安全规程学习,经相关管理部门考试合格后持证上岗操作,并定期进行复审。 3.1.3 对违章违纪或造成未遂事故的人员,应由项目部重新组织学习,考试 合格方可上岗,每次学习不得少于1小时。 四安全文明施工检查 4.1项目部应每周、班组应每天进行安全检查,以消除隐患,确保施工安全。项目部的检查应形成检查及整改记录,项目部的每月安全通报下发至各施工班组。

井下采区变电所、配电安装安全技术措施实用版

YF-ED-J4157 可按资料类型定义编号 井下采区变电所、配电安装安全技术措施实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

井下采区变电所、配电安装安全 技术措施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一、概述 为了确保井下生产、掘进、安装等工作的 顺利进行,安装井下采区变电所、配电点工 作。根据矿机电科提供的设备安装图及“煤矿 安装质量标准”结合现场实际情况,为按照要 求,保证工程质量及施工安全特制定本措施 二、施工前的准备工作 1、设备到货后对设备进行验收。 2、入井前,进行变压器、开关柜调整,检 查各机构动作是否灵活可靠,连接螺栓是否拧

紧,并进行电气试验(绝缘电阻测试、耐压试验、变压器的变比、直阻、极相组别、阻抗百分数等)和定值整定。电缆严禁有绞拧、护层断裂和表面严重划伤等。各项指标达到标准后,方可进行安装。 3、组织参加施工人员认真学习施工图和随机资料,学习和掌握施工措施和安全规程中的具体要求。 4、设备的运输严格按矿运输规定运输,按规定安装顺序依次卸至安装地点 5、准备齐全所要使用的各种工具、绳索、起重器具。 三、安装技术措施 (一)、变压器的安装: 1、变压器的位置按图纸摆放正确,就位后

变电所现场施工三措及现场施工方法

环氧自流平地面 施 工 方 案 河南省长兴建设集团有限公司 二0一四年四月二十六日 110KV付庄变电站开关室环氧地坪施工 三 项 措 施 河南省长兴建设集团有限公司

二O一四年四月 批准: 审核: 编制: 二O一四年四月 工程概况:110KV付庄变电站所是已正在运行的变电站.·开关室环氧地坪有不同度的破损.施工工艺复杂,质量要求高,施工场地狭窄(属有受限作业)安全系数要求高。本工程计划从2014年4月日开始至2014年5月日完工,参加施工人员共5---10人(施工人员名附后),本工程施工三措内容如下: 一、施工组织措施 1、组织机构,本公司从各部门及施工处抽调一批技术高管理能力强,施工经验丰富的职能人员,组成该工程项目部,项目部设:项目经理1名,安全员1名,施工员1名(兼技术负责人)、质检员1名,安全员1名,材料员1名,下设作业班组2个,专职监护人员若干名。项目部管理人员及现场作业人员,全部持证上岗(祥见附录1—项目组织构图,人员岗位证书复印件),其各自责任执行“质量手册中组织机构与职责。” 组织机构网络图

二、安全措施 1、参加施工人员,应精神状态良好,无妨碍高空作业的病症方可进入施工现场。 2、开工前应由工作票签发人签发工作票,并派专人监护,乙方应严格按照工作票所列规定施工。 3、健全安全管理制度,严把安全关,负责全部安全工作,每天开工前必须开安全会,检查安全工具,提高安全要求,严格遵守《电业安全工作规程》的有关部分进行工作。 4、作业前,应对安全工、器、具严格检查,试验合格,不合格严禁使用。 5、施工应在良好的天气进行,如遇雪、雨、雾天气,风力大于5级时应停止工作。 6、在变电所里工作,必须戴好安全帽.穿绝缘鞋.穿好工作服,如需搬运工器具时一定要平反,绝不能起立行走。 7、设备区内设施与工作无关的严禁触动,必须使用装有触电保护的电源。接电源时,必须在工作监护人监护下工作。 8、对设备有较大振动的,应采取防振措施。 9、在变电所工作,人体与带电体的最小安全距离:35KV大于1米,110KV大于1.5米。 10、在变电所里工作,要听从甲方的安排指挥。严禁在工作范围外流动或触动设备,严禁在设备区吸烟。 11、在变电所里施工,进入现场高度超过2米以上,要带安全带,戴安全帽。

相关文档