目录

一、工程概况.............................................. 错误!未定义书签。

二、编制依据.............................................. 错误!未定义书签。

三、施工必备条件 (2)

四、作业程序、方法 (3)

五、质量通病及预防措施 (12)

六、精细化施工管理 (14)

七、洁净化施工管理 (15)

八、安全文明施工 (15)

☆九、工程建设标准强制性条文 (16)

十、附表 (17)

一、工程概况

国电克拉玛依2×350MW热电联产工程锅炉为超临界参数变压运行螺旋管圈直流炉,单炉膛、一次再热、采用前后墙对冲燃烧方式、平衡通风、紧身封闭、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构Ⅱ型锅炉。锅炉尾部烟气采用选择性催化还原脱硝处理工艺(SCR),每台机组设一套SCR脱硝装置,SCR反应器直接布置在省煤器之后空预器之前的烟道上。

本液氨储存及蒸发系统即是为国电克拉玛依2×350MW热电联产工程烟气脱线EPC 总承包工程提供符合要求的气氨而建立。

本次安装的氨区设备与管道系统主要由液氨储存系统、液氨蒸发系统两部分组成。主要工程量如下:

二、编制依据

2.1 《北京国电龙源环保工程有限公司及四川省化工设计院氨区施工图纸》

2.2 《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010

2.3 《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB50184-2011

2.4 《现场设备,工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-2011

2.5 《阀门检验与管理规程》SH3518-2000

2.6 《工业设备及管道绝热工程施工规范》GB50126-2008

2.7 《工业设备,管道防腐蚀工程施工及验收规范》HG/T229-97

2.8 《管法兰用垫片密封性能试验方法》GB/T12385-2008

2.9 《火力发电厂焊接技术规程》DL/T 869-2004

2.10 《电力建设施工及验收技术规范电厂化学篇》 DL/L5190.4-2004

2.11 《电力建设施工质量验收及评价规程第5部分:管道及系统》DL/T 5210.5-2009 2.12 《火力发电厂管道支吊架验收规程》DL/T 1113-2009

2.13 《电力建设施工质量验收及评价规程第2部分:锅炉篇》DL/T 5210.2-2009

2.14 《电力建设安全工作规程》第1部分:火力发电厂DL5009.1-2002

2.15 《火电厂烟气脱硝工程施工验收技术规程》DL/T5257-2010

2.06 《特种设备安全监察条例》(国务院令第549号)

2.17 《工程建设标准强制性条文》电力工程部分

2.18 《中国国电集团公司工程精细化管理资料汇编》

三、施工必备条件:

3.1施工图纸已到位并会审,待装设备运至施工现场,管材、阀门、连接件、管件、支吊架材料、支吊架连接件等已供到现场,且设备及材料经甲方或监理确认完好、符合要求;

3.2施工机具,施工人员到位,具备安装能力

3.2.1劳动力组织:安装班长1名、安装作业8名、起重工1名、电工1名、钳工3名、电焊工3名。

3.2.2施工机械、工器具的配备

3.2.3凡影响设备安装的建筑施工已完工,施工现场清洁、无杂物,并办理完土建交付安装中间验收交接书;

3.2.4设备基础上已做好了安装基准线与基准标高;

四、作业程序、方法

4.1 作业程序:

4.2施工内容、方法及技术要求

4.2.1施工准备

4.2.1.1所有施工人员必须参加技术交底,并熟悉图纸。

4.2.1.2工器具准备齐全。

4.2.1.3根据图纸清单对设备及材料数量进行清点及外观检查,如有缺陷的部件应及时上报,不得擅自处理。

4.2.1.4压力容器及压力管道部分已办理告知手续

4.2.2基础验收、划线

根据图纸对土建移交的基础进行复查。复查地脚螺栓孔的位置尺寸、复查预埋铁板的位置尺寸、复查基础纵横中心线和标高、基础复查、划线(纵横中心线偏差≤10mm、标高偏差≤10mm)。并详细作好各项复查记录。

4.3设备及材料清点、检查

4.3.1参照图纸和供货清单对到货设备及管道材料、阀门、连接件、支吊架进行外观检查并核对其规格、材质,检查部件是否完整,有无部件漏供,保证外观无锈蚀、凹陷及裂纹和重皮等缺陷。

4.3.2设备外观无损伤、尺寸符合设计要求:各接管座数量齐全,规格位置正确,无歪斜、法兰结合面无划伤;就地液位计接口法兰位置、距离等尺寸符合设计要求;核查设备及管材出厂技术资料(产品质量证明书、出厂检验合格证等)。

4.4液氨卧式储罐安装

4.4.1将地脚螺栓按图纸位置先放置于液氨储罐基础预留孔内,用汽车吊分别将液氨卧式储罐吊至各自基础预埋铁上(注意管口方位),并用地脚螺栓初步定位。

4.4.2进行找正就位,找正要求:罐体安装水平度允许偏差:两端高度最大允许偏差≤5mm;罐体横、纵向中心线允许偏差≤5mm;固定端符合设计,固定牢靠;滑动端应膨胀自如。按图纸要求安装液位计。

4.4.3验收合格后,对地脚螺栓孔进行灌浆,待混凝土强度达到要求后将固定端地脚螺栓紧固牢靠,滑动端地脚螺栓紧固后松二到三扣。

4.5气氨缓冲罐安装

4.5.1将地脚螺栓按图纸位置先放置于气氨缓冲罐基础预留孔内,用汽车吊分别将气氨缓冲罐吊至各自基础上(注意管口方位),进行找正就位,找正要求:罐体横、纵向中心线允许偏差≤5mm;垂直度允许偏差:高度的2/1000,且≤5mm。

4.5.2验收合格后,对地脚螺栓孔进行灌浆,待混凝土强度达到要求后将地脚螺栓紧固牢靠。

4.6液氨蒸发器安装

4.6.1将地脚螺栓按图纸位置先放置于液氨蒸发器基础预留孔内,用汽车吊分别将液氨蒸发器吊至各自基础上(注意管口方位),进行找正就位,找正要求:液氨蒸发器横、纵向中心线允许偏差≤5mm;垂直度允许偏差:高度的2/1000,且≤5mm。

4.6.2验收合格后,对地脚螺栓孔进行灌浆,待混凝土强度达到要求后将地脚螺栓紧固牢靠。

4.7液氨输送泵安装

4.7.1将地脚螺栓按图纸位置先放置于液氨输送泵基础预留孔内,用汽车吊分别将液氨输送泵吊至各自基础上(注意进出口管口方位),进行找正就位,找正要求:液氨泵标高偏差≤10mm;横、纵向中心线允许偏差≤5mm;安装水平度允许偏差≤2mm;对轮找正要求:圆周及端面允许偏差≤0.06mm。

4.7.2验收合格后,对地脚螺栓孔进行灌浆,待混凝土强度达到要求后将地脚螺栓紧固牢靠。

4.8氨气稀释罐安装

将氨气稀释罐按图纸位置用汽车吊吊至基础上(注意管口方位),进行找正就位,找正要求:罐体横、纵向中心线允许偏差≤5mm;垂直度允许偏差:高度的2/1000,且≤5mm。

4.9压缩空气储罐安装

4.9.1将地脚螺栓按图纸位置先放置于压缩空气储罐基础预留孔内,用汽车吊将压缩空气储罐吊至基础上(注意管口方位),进行找正就位,找正要求:罐体横、纵向中心线允许偏差≤5mm;垂直度允许偏差:高度的2/1000,且≤5mm。

4.9.2验收合格后,对地脚螺栓孔进行灌浆,待混凝土强度达到要求后将地脚螺栓紧固牢靠。

4.10氨卸料压缩机安装

4.10.1将地脚螺栓按图纸位置先放置于氨卸料压缩机基础预留孔内,分别将氨卸料压缩机吊至各自基础上,进行找正就位,找正要求:卸氨压缩机横、纵向中心线允许偏差≤5mm;安装水平度允许偏差≤2mm。

4.10.2验收合格后,对地脚螺栓孔进行灌浆,待混凝土强度达到要求后将地脚螺栓紧固牢靠。

4.11废水输送泵安装

按图纸位置用汽车吊将废水输送泵吊至各自基础上(注意管口方位),进行找正就位,找正要求:废水泵标高偏差≤10mm;横、纵向中心线允许偏差≤5mm;安装水平度允许偏差≤2mm;垂直度允许偏差:高度的2/1000,且≤5mm。

4.12陆用流体装卸臂安装

将装卸臂立柱固定底板用螺栓与基础连接牢固,接着将液相臂和气相臂分别安装在立柱上,液相臂在下面,气相臂在上面。使内臂保持水平,将弹簧缸放于外臂上,抬起

外臂至合适位置,用销轴使弹簧缸与连接架相连接,调整弹簧缸压力,使外臂转动自如。

4.13管道系统安装

4.13.1管道系统包括:液氨储存与蒸发系统、废水系统、消防水系统、生活水及压缩空气系统。

4.13.2管道安装

4.13.2.1管道安装前要检验管道的规格与材质,正确无误后方可安装。

4.13.2.2管子、管件、阀门内部要清理干净,无杂物。

4.13.2.3管道安装时,组合件应具备足够的刚性,吊装后不得有变形,临时固定应牢固可靠。

4.13.2.4管子组对与对接焊缝应符合下列要求:

1)对接管口时,应检查管道平直度,在距接口中心200mm处测量,允许偏差为1mm,在所对接管子的全长范围内,最大偏差值应不超过10mm;

2)焊接采用氩弧+电焊方式,公称直径小于DN50采用全氩焊接工艺,公称直径大于DN50,采用氩+电联焊方式,即氩弧打底电焊盖面。管子对口时应打V形坡口,组对处应加以垫置牢固,避免在焊接过程中产生错位和变形,坡口内及外缘20mm范围内母材无裂纹、重皮、坡口破损及毛刺等缺陷,坡口尺寸符合设计图纸要求,焊口组对前应将坡口表面及附近母材(内、外壁)的油、漆、垢、锈等清理干净,直至发出金属光泽,清理范围对接接头坡口每侧各为(10-15)mm。对口错边不得超过壁厚10%,且不大于1mm;

3)管道焊口距支架的距离应保证焊接操作的需要;

4)管道穿墙时应加套管,套管长度应大于墙厚20~25mm;

5)焊接时焊接材料要符合设计规定,如没明确要求时须选择金属性能、化学成分与母材相应且工艺性能良好的焊接材料。对口焊接时环境温度应在5℃以上,焊接时管子及管道内不得有穿堂风;环境温度低于5℃及以下时可采取防护措施,同时对焊口进行焊前预热,预热温度根据管壁厚度确定,一般在150-200℃之间,预热后及时进行焊接,焊后及时进行保温热处理。氩弧或电焊焊接电流控制在90--120A为宜,根据母材材质成分及壁厚控制焊接层间温度在规范之内。焊条选用应根据管道材质的化学成分和机械性能,按照相应的标准GB/T5117-1995碳钢焊条;GB/T 5118-1995 低合金钢焊条 GB/T 983-1995 不锈钢焊条,选用对应牌号的焊条或焊丝。对于Q345(16Mn)材质和不锈钢材质,按照GB/T 5118-1995 低合金钢焊条和GB/T 983-1995 不锈钢焊条标准,选用低氢型焊条,焊条直径适宜在3.2-4.0mm为宜,使用前,应进行烘干260-350℃保温1h以上。

对焊接接头表面质量不允许有裂纹、未熔合、气孔、夹渣和飞溅存在;咬边和焊缝余高按照《HG20225-95 表7.2.4 》规定的III级标准。角焊缝的焊角高度应符合设计规定,其外形应平滑过渡,表面不得有裂纹、夹渣、气孔等缺陷,咬边深度不大于0.5mm。焊缝表面应按设计文件的规定,进行磁粉或液体渗透检验,管道焊缝的内部质量,应按设计文件的规定进行射线照相检验或超声波检验,当设计文件无规定时,氨介质管道焊缝按照《化工金属管道工程施工及验收规范》HG20225-95表7.4.3中规定的B类B3、B4规定数量和质量等级进行射线照相检验,检验比例分别为B3 --10% II合格,B4--5% III 级合格;

6)焊接人员、检验人员要持证上岗,符合焊接规程及规范规定,保证工程质量达到规范规定的标准。

4.13.2.5阀门安装:

1)因氨介质对铜制品有腐蚀性,与氨介质接触的阀门严禁选用铜制品,阀门安装前需进行试压,试验合格后方可使用。

2)阀门的操作机构和传动装置应进行清洗检查和调整,达到灵活可靠、无卡涩现象,开关行程度指示标志应准确。水平安装的闸阀、截止阀、阀杆应处于上半周范围内。蝶阀、节流阀的阀杆应垂直安装。阀门应在关闭下进行安装。安全阀外观无损伤,铅封完好;出厂调整试验报告及合格证齐全。安全阀应垂直安装,不得倾斜。采用全启封闭弹簧式安全阀,安全阀与储罐之间必须装设阀门,阀门应选用单闸板闸阀,铅封开。气动调节阀宜安装在水平管道上,气动装置朝上。液氨蒸发器的气动调节阀设定为气开阀,其他气动调节阀开关符合设计要求。输送介质为氨的阀门逐个进行压力和气密性试验。3)氨系统阀门设计订货法兰结合面为凹面,罐体等上各接管座法兰与阀门直接连接的应注意设计订货制作为凸面,以保证相互配合。

4.13.2.6现场≤Φ25mm的开孔不得使用火焰切割,需钻孔。

4.13.3支、吊架安装

4.13.3.1管道安装时,应及时固定和调整支、吊架。支、吊架位置应准确,安装应平整牢固,与管子接触应紧密;

4.13.3.2无热位移的管道,其吊杆应垂直安装;有热位移的管道,吊点应设在位移的相反方向,按位移值的1/2偏移安装;

4.13.3.3固定支架应按设计要求安装;

4.13.3.4支、吊架的焊接应由合格焊工施焊,并不得有漏焊、欠焊或焊接裂纹等缺陷;

4.13.3.5管道安装完毕后,应逐个核对支、吊架的形式和位置。

4.13.4氨区设备及管路系统水压试验

4.13.4.1管道安装后,应进行强度试验和严密性试验,试压前根据管道用途、工作压力确定试验压力,试压介质为水。试压可采用分系统试压,也可采用分段试压,水压试验前固定支墩必须能承受设计推力,并且临时加固拐角处固定支墩,以防止拉坏支墩。

4.13.4.2管道系统试压必须符合的条件

管道系统试压前,应由施工单位、建设/监理单位和有关部门联合检查确认下列条件,方能进行管道系统试压。

1)管道系统全部按设计图纸要求安装完毕;

2)管道支吊架的形式、材质、安装位置正确,数量齐全,紧固程度、焊接质量合格;

3)焊接及热处理工作已全部完成,焊缝及其他应检查的部位不应隐蔽;

4)对压缩机、安全阀、压力表、温度计、液位计、液位变送器、压力传送器等实施隔离措施,防止水压试验对压缩机、安全阀以及热工测量元件造成破坏。试压用的临时加固措施安全可靠。临时盲板设置正确,标志明显,记录完整,合金钢管道的材质标记明显清楚;

5)地沟管道与直埋管道已安装好了排除试压用水的设施;

6)试压用的检测仪表的量程、精度等级、检定期符合要求;

7)有经批准的试压方案,并经技术交底。

4.13.4.3水压试验的步骤:

1)压管端封堵,管内充水将管内气体排出。

2)管道升压时,管道内的气体排出,如升压过程中发现原表针摆动不稳定则说明系统内充气应继续排气后再升压。

3)试压过程中,因系统小而用手压泵缓慢分级升压,每升一级应检查后背、支墩、支、吊托架和管身接口有无异常现象,发现异常及时排除,再行升压。

4)水压升至1.5倍工作压力后,保持恒压10分钟,降到工作压力,进行外观检查。并用1Kg重的小锤轻敲焊缝,如焊缝、管件无破裂、渗漏,压力表指示在30分钟内压力降不超过0.02Mpa时,认为合格。

4.13.4.4管道试压注意事项

1)当管道与设备作为一个系统进行试验,管道的试验压力小于或等于设备的试验压力时,应按管道的试验压力进行试验;当管道试验压力大于设备的试验压力,且设备的试

验压力不低于管道设计压力的1.15倍时,经建设单位同意,可按设备的试验压力进行试验。

2)管道试压时,应注意试压参数准确,所有不参加试验的阀门仪表拆除,试压合格后恢复,防止仪表损坏,试压系统所加堵板试压完毕后应全部拆除。在试压过程中,不准带压检修,注意安全,防止伤害。试压泵4.0Mpa一台,试验用压力表:精度不应低于1.5级,量程为被测介质压力的1.5-2倍,试验系统的压力表至少2块,分别装在储罐设备及被试验的阀门出口处,使用的试验压力表应在检验合格有效期内;试压时统一指挥,通讯设备齐全、各就其位,认真负责,做好安全工作。

3)水压试验时应按照压力等级分段进行,液氨蒸发器壳程和管程应分开打压;水压试验降压要缓慢,压力缓慢降到零时,液氨等箱罐水压试验后在排放液体要切记打开罐体顶部的放空阀或系统管道最高点放空阀,然后再将水排放干净,试验结束及时将盲板、膨胀节限位装置拆除,放空过程中顺便对系统管道进行冲洗。

4.13.5氨区设备及管路系统气密性(泄漏性)试验

水压试验完毕后排尽管道内的积水,并对系统进行吹扫和风干处理,防止管子内部生锈。如生锈,请进行除锈处理。管道吹扫必须用大气量连续吹除,反复吹除,直至吹除口无黑点为止。因试验压力不同或其他原因不能参与系统试压的设备、仪表、安全阀及已运行的管道等,应加置盲板隔离,并有明显标志。

经建设单位同意,利用生产装置中的压缩机进行管道压力试验。试验压力为设计压力的1.5倍,严禁试验温度接近金属的脆变温度。试验前,必须用空气压力不高于

0.17MPa的预试验。试验时应缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异状或泄漏,继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力。稳压10分,再将压力降至设计压力,停压检查泄漏,以压力不降,发泡剂检查不泄漏为合格。气密性试验压力为设计压力。气密性试验期间所有的热工元件和安全附件必须安装就位。气密性(泄漏性)试验期间检查的重点为阀门的填料函、法兰或螺纹连接处、放空阀、排气阀、排水阀等。以发泡剂涂敷未见气泡为合格。气密性(泄漏性)试验需要进行保压试验,24小时内压降在1%-2%范围内为合格。气密性(泄漏性)试验完毕,不得对已经进行过气密性(泄漏性)试验的设备和管道进行施工和拆除作业。

4.13.6氨区设备及管路系统吹扫

4.13.6.1管道系统吹扫前,应符合下列要求:

1)设备管道系统水压试验合格;

2)拆除管路系统上安装的孔板、法兰连接的调节阀、节流阀、安全阀、测量仪表等。对已焊接在管道上的阀门和仪表,应采取相应的保护措施;

3)不参与系统吹扫的设备及管道系统,应与吹扫系统隔离;

4)管道、设备上的压力取样针型阀在吹扫前拆除,等系统干净后回装,然后再进行整体吹扫;

4.13.6.2管道系统吹扫

管道吹扫压力不得超过容器和管道系统的设计压力,一般为0.6-0.8MPa。氨及仪用空气等系统进行吹扫时要将系统管道上的流量计、压力、温度等仪表拆除。吹扫前把过滤器和调节阀拆下,防止损坏阀门和过滤器,吹扫后及时回装,再参加严密性试验。吹扫系统必须保证阀门不被损坏,开门吹扫一定注意阀门密封面不能进入杂质,吹扫要按照吹扫方案逐段进行。吹扫要先低压0.1MPa,吹一边然后再高压0.3MPa,这样可防止杂质损伤阀门密封结合面;管道系统空气吹扫时,宜利用生产装置的压缩机和储气罐,进行间断性吹扫。吹扫时应以最大流量进行,空气流速不得小于20m/s。

设备管线的吹扫:用压缩空气吹扫,管道系统在空气吹扫过程中,在排出口用白布或涂白色油漆的靶板遮挡检查,5分钟后检查白布或靶板上无污渍,即为合格。吹扫的顺序应按主管、支管、疏排管依次进行。吹出的赃物不得进入已清理合格的设备或管道系统,也不得随地排放污染环境。经吹扫合格的管道系统,应及时恢复系统管路,并填写各段管道系统吹扫验收记录。

4.13.7氮气置换

置换氮气从液氨卸料口充入,从气氨反应器区阀门排出。气氨排放管线逐条管线置换,不允许有死角,漏项。用氮气瓶通过汇流排按设计压力的10%逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力,检测出口氧气含量,体积含量≤3%为合格。关闭氨系统进出阀,封闭系统。填写置换记录。

五、质量保证措施

5.1质量管理目标

目标:“高等级完成工程质量评价,高水平通过达标投产,高排序获得中国电力优质工程奖,创建国家优质工程”

安装工程总体目标:

分项工程合格率100%分项工程优良率≥95%

分部工程合格率100%分部工程优良率≥95%

单位工程合格率 100% 单位工程优良率 ≥95% 受检焊接接头一检合格率 ≥95% 5.2质量保证体系

施工中严格执行自检、 互检、专检制度,对于不合格的工序不许进行下道工序施工,隐蔽工程在检查合格后方可通知监理单位进行核验,保证一次验收合格, 做到无漏检、无错检。班组自检合格后上报项目部,项目部检验合格后上报监理。

5.3质量通病及预防措施

六.精细化施工管理

根据业主及监理精细化管理的总体要求,成立相应的组织机构,细化各级职能部门和人员职责;结合开展工程达标投产、争创国家优质工程活动,强化质量管理,提高工艺水平,防止和治理质量通病,全面实施精细化施工,提升工程建设的质量要求,搞好过程控制,强化执行力。

6.1结合工程达标投产、创优等工作成立精细化施工的组织机构,制定精细化施工规划,并作为施工组织总设计的组成内容提交监理及业主单位审查,在项目建设中严格实施。

6.2程项目建设应确定合理的施工工期,并在确保人身和设备安全的前提下开展工程建设。

6.3要认真落实“先算后干”的精细化造价过程管理措施,及时做好过程结算工作,动态掌握总体投资控制情况。按照业主单位下达的造价目标编制业主控制预算,作为成本控制基础指导项目公司各责任部门,共同控制建设成本。设计图纸会审过程中应同时分析图纸工程量与合同工程量的关系,施工期间,应对设计变更进行严格审查,并及时确定对造价的影响。建设过程中应对不按合同约定履行义务的施工单位及物资供应商及时提出索赔要求。

6.4提倡绿色施工,工程建设期间应充分考虑各项环保要求。施工现场的临时排水、粉尘排放要满足水土保持及相应的达标排放标准,施工现场的噪声控制应严格执行《建筑施工厂界噪声界值》的规定,减少对周边群众生活的影响。

6.5强化质量意识,提高工程的内、外在质量和整体工艺水平。在外在质量控制方面,精细化施工要以制定工艺样板、提高工艺质量为突破口,施工现场应设置混凝土外观、小径管布设、电缆敷设、保温、焊接等工艺样板,通过典型引路、以点带面,重视局部和细节的处理,精细施工。

6.6在内在质量控制方面,对影响实现机组安全、经济运行重要目标的关键环节,要制定相应的精细化管理措施。重点内容如下:

(1)焊接管理:在施工合同中应明确规定焊接质量检验标准,焊接过程中应制定合理的焊接工艺,选用正确的焊接材料,严格执行焊接热处理措施,强化金属检验程序,保证焊接质量。

(2)洁净化安装:严格执行集团公司“火电机组洁净化安装管理规定”的要求。做好施工各环节现场场地封闭、设备遮盖和管口封堵,采取措施防止油质二次污染。加强管道施工过程中开口部分的封堵和保护措施以防止异物进入等工作,提高设备与系统安装

的洁净度。

(3)地下隐蔽工程:加强地基处理和地下暗挖工程等重要隐蔽设施的施工管理,制定切实可行的施工方案,履行验收程序,进行施工全过程的检查和监测,发现问题,及时纠偏。强化隐蔽工程的见证和验收,确保隐蔽工程的安全和质量。

七.洁净化施工管理

7.1管道到现场后,首先应检查其封堵完整,如发现已破损、撕裂,则应通知供货商到现场见证;然后打开封堵逐一检查管道(管件)内外壁,如发现轻微的重皮、裂纹、氧化铁,应通知厂家到现场处理,严重的应返厂。检查结束妥善密封开口(管口)后保管贮存。

7.2现场存放时,应用道木及其他支架垫起,严禁接触泥沙、污水。定期检查封盖应完整无损,发现问题及时处理。

7.3管道组合、存放及安装区域应挂牌标注出工作区及洁净安装保护要点。

7.4施工现场应保持清洁、整齐,每日施工完毕应清理现场,做到工完料尽场地清。7.5管道安装区域,不宜同时进行建筑、保温等对系统洁净化安装有影响的作业,确需交叉作业时应采取对系统管道等进行临时封闭。

7.6管道组合配管中,焊接坡口严禁火焰切割制作;组合配管后经彻底清理洁净、封闭管口。

7.7管道安装过程中,对封闭保管的管道、管件、阀门等,应避免一次拆开多个封闭口,以防造成再次氧化、污染。

7.8管道上的热控取源件和其他部件(性能试验有关接口,应提前与性能试验单位、设计单位共同确定),应在管道配管时同时完成。

7.9管道安装过程中,严禁在管口和管道内存放任何物件。

7.10管道试验所用水,水质应洁净、无杂质、进出口的水色和透明度一致。

八、安全文明施工

8.1管道安装注意事项

8.1.1所有参加作业人员必须在施工前由技术员进行技术、安全交底,并履行签字手续,施工负责人不得指派未参加交底的人员参与本次作业。施工人员必须熟悉图纸及设备的安装程序,严格按技术要求及施工措施施工进入施工现场,必须遵守现场安全规章制度。所有人员必须持证上岗。

8.1.2管道安装前应对其进行细致检查。

8.1.3高空作业必须有完善的安全措施(施工人员佩带安全带、工具有安全绳、使用工具袋等)。

8.1.4现场所使用的钢丝绳、手动葫芦、索具等起重用工器具必须经检验合格后方可使用。设备起吊前,必须检查各种索具,钢丝绳是否绑好、固定好,吊点是否正确。

8.1.5严禁高空坠物,禁止高空抛递工具,所有工具必须系有安全绳。

8.1.6管道安装的施工范围应用警戒绳或围栏圈住,避免无关人员进入,发生意外事故。

8.2文明施工要求

8.2.1施工过程中,应保持场地平整,道路畅通,排水良好。

8.2.2现场剩余材料,边角废料应做到“落手清”,并在每日下班前15分钟对工机具、手段用料进行一次整理,保持现场清洁。做到“工完料尽场地清”。

8.2.3材料验收完毕后,堆码整齐,不得将材料随意散放。

8.2.4高处作业过程中,不得随意扔下和任其自由坠落,应采用吊索挂吊桶的方式将其缓缓放至地面,并堆码整齐,以确保人员、机械安全。

8.2.5施工时,氧气、乙炔气带、电线、把线应摆放整齐,每日下班前进行整理。

☆九.工程建设标准强制性条文

△9.1《火力发电厂焊接技术规程》DL/T869-2004

△4.1.8 焊口的局部间隙过大时,应设法修整到规定尺寸,严禁在间隙内加填塞物。△4.1.10 除设计规定的冷拉焊口外,其余焊口应禁止强力对口,不允许利用热膨胀法对口

△4.1.3 管道对接焊口,其中心线距离管道弯曲起点不小于管道外径,且不小于100 mm (定型管件除外),距支、吊架边缘不小于50 mm。同管道两个对接焊口间距离一般不得小于150 mm,当管道公称直径大于500 mm时,同管道两个对接焊口间距离不得小于500 mm。

△5.1.1 允许进行焊接操作的最低环境温度因钢材不同分别为: A-Ⅰ类为-10O C;A-Ⅱ、A-Ⅲ、B-Ⅰ类为0 O C;B-Ⅱ、B-Ⅲ为5 O C;C类不作规定。

△5.3.3 严禁在被焊工件表面引燃电弧、试验电流或随意焊接临时支撑物,高合金钢材料表面不得焊接对口用卡具。

△5.3.11 施焊过程除工艺和检验上要求分次焊接外,应连续完成。若被迫中断时,应采取防止裂纹产生措施(如后热、缓冷、保温等)。再焊时,应仔细检查并确认无裂纹后,方可按照工艺继续施焊。

△5.3.17 不得对焊接接头进行加热校正。

△7.1.4 管子、管道的外壁错口值不得超过以下规定:

a) 锅炉受热面管子:外壁错口值不大于10%壁厚,且不大于1mm;

b) 其他管道:外壁错口值不大于10%壁厚,且不大于4mm。

△9.2《电力建设施工及验收技术规范管道篇》 DL5031-1994

△1.0.9 各类管道应按照设计图纸施工,如需修改设计或采用代用材料时,必须提请设计单位按有关制度办理。

△5.2.9 根据设计图纸在管道上应开的孔洞,宜在管子安装前开好。开孔后必须将内部清理干净,不得遗留钻屑或其它杂物。

△5.3.9 埋地钢管的防腐层应在安装前做好,焊缝部位未经检验合格不得防腐,在运输和安装时应防止损坏防腐层。被损坏的防腐层应予以修补。

△5.6.8 管道安装时,应及时进行支吊架的固定和调整工作。支吊架位置应正确,安装应平整、牢固,并与管子接触良好。

△6.1.12 管道系统水压试验时,当压力达到试验压力后应保持10min,然后降至设计压力,对所有接头和连接处进行全面检查。整个管路系统除了泵或阀门填料局部地方外均不得有渗水或泄漏的痕迹,且目测无变形。

△9.3《电力工业锅炉压力容器监察规程》DL612—1996

△4.1锅炉、压力容器及管道的设计、制造、安装、调试、修理改造、检验和化学清洗单位按国家或部颁有关规定,实施资格许可证制度。从事锅炉、压力容器和管道的运行操作、检验、焊接、焊后热处理、无损检测人员,应取得相应的资格证书。单位和个人的资格审查、考核发证,按部颁或劳动部有关规定执行。

△7.2锅炉、压力容器及管道使用的金属材料质量应符合标准,有质量证明书。使用的进口材料除有质量证明书外,尚需有商检合格的文件。质量证明书中有缺项或数据不全的应补检。其检验方法、范围及数量应符合有关标准的要求。

△13.21 禁止在压力容器上随意开检修孔、焊接管座、加带贴补和利用管道作为其他重物起吊的支吊点。

十、附表

脱硫脱硝方案

35t/h流化床锅炉除尘脱硫 技术方案 河北智鑫环保设备科技有限公司 编制时间:二〇二〇年四月二日

第一部分 技 术 方 案 双减法脱硫+SNCR脱硝 河北智鑫环保设备科技有限公司 企业简介 河北智鑫环保设备科技有限公司;坐落于永年县临名关镇岳庄村西中华北大街路东,占地60000余M2.注册资金2000万元。是一家级科研、设计、研发、生产、安装于一体的专业性烟气治理的知名环保企业,企业员工266人,其中设计人员58名,工程管理人员35名,下设八个施工队,豪华舒适的科研办公大楼,高标准的厂区绿化设计与优雅景观融为一体,体现典型江南园林风格造型。洁净明亮的员工公寓,让员工舒心快乐。现代化的加工厂房,面积超过二万平米,采用大量自动化数控设备技术生产的各类环保产品、品种齐全、质优价廉。公司获国家环保高科技企业、河北省高新技术企业、河北省十大环保骨干企业、河北省十大环保创新企业、河北省十大循环资源利用企业、产品荣获国家环境保护产品认定证书、国家重点新产品证书、被评为2015年中国环境保护重点实用技术示范工程,获中华人民共和国国家知识产权局颁发的二十项实用新型专利证书、五项发明专利。河北省环境保护产品认定证书,尤其是脱硫除尘装置、静电除尘器、脉冲袋式除尘器、陶瓷多管除尘器、WCR型高效除尘器获得了年度国家级新产品。我公司是河北省环境保护厅、河北省环境保护产业协会理事单位,具有河北省环境工程设计专业资质、河北省环境

工程专业施工资质,河北省环境保护产业协会会员企业,并获河北省环境保护产品 资质认证,同时作为国家环境保护重点新产品获得全面推广,2014、2015年连续柒年在环境治理污染中成绩显着,被河北省环境保护产业评为优秀单位、多年来四十 余人次获河北省环境保护产业先进个人。 企业非常注重企业文化的发展和精神文明建设,在树立品牌文化的同时,营造和谐企业环境!为丰富职工的业余文化生活,企业设立了篮球场,网球场,兵乓球室, KTV多功能厅、阅览室等。每年派出技术人员到全国各地同行业进行考察,全面提高企业的凝聚力和吸引力,把我们的产品在同行业做的更先进做的更完善。 由于公司产品遍及全国各地,每年都有来自全国各地的客户莅临公司考察,完善的综合服务体系,给客户留下深刻印象。大大提升了企业的知名度和信誉度。 企业宣传通过环保设备网、阿里巴巴、马可波罗、有色网、造纸网、冶金网等网络大力宣传企业及产品。 公司以科技为先导,在立足环保市场的基础上不断创新,自行研制生产的脱硝 氧化还原装置、电除尘器、脉冲袋式除尘器、WCR型高效湿式除尘器,设计新 颖、结构独特,本公司设计的电袋组合除尘后串除尘脱硝工程技术特别对初始 浓度10000~25000mg/Nm3的高浓度烟气治理尤为理想,已成功应用于国内众多 家企业,经环保监测部门检测,除尘效率达到%、脱硫效率达到99%、脱 硝效率达到96%,完全能解决当前低热量高含硫的劣质燃料燃烧不完全、治理难的问题,特别是针对各种沸腾炉、循环流化床锅炉、粉燃料炉、各种工业锅炉烟气治理效果尤为明显。随着科学技术的不断进步,客户对高效产品的需求量不断增加,公司在新产品研究方面倾注大量精力、人力、物力、财力,终于在新产品研制方面取得了质的飞跃,使产品更加规范、性能更加优良。尤其是我公司历经多年研制开发,成功打造出新一代WCR型系列高效领先除尘脱硫脱硝脱汞一体化装置,已分别在河北省、陕西省、河南省、云南省、内蒙古自治区、黑龙江省、山东省、山西省、湖北省、广西省、辽宁省、江西省、江苏省、浙江省、北京市、天津市、上海市、重庆市、甘肃省、青海省等近千余家企业装置成功使用。对于各种的工业炉型、所产生的颗粒、SO 2 、 NO X 脱除效果较为明显,实测工业锅炉、工业锅炉烟气排放浓度<30 mg/m3,SO 2 含量 <50mg/m3,NO X 含量<100mg/m3,低于国家环保排放指标,被国家环保部门作为重点

烟气脱硝工艺管道安装方案

北京国电龙源环保工程有限公司 BEI JIN GUO DIAN LONGYUAN ENVIRONMENTAL PROTECTION ENGINEERING CO., LTD 国电克拉玛依2×350MW热电联产工程氨区设备及管道安装施工方案 编号:KD-LYHB-JS01-GL-006 名称:氨区设备及管道安装施工方案 编制: 审核: 安全: 批准: 北京国电龙源环保工程有限公司克拉玛依项目部 二零一二年七月一十三日

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工必备条件 (2) 四、作业程序、方法 (3) 五、质量通病及预防措施 (12) 六、精细化施工管理 (14) 七、洁净化施工管理 (15) 八、安全文明施工 (15) ☆九、工程建设标准强制性条文 (16) 十、附表 (17)

一、工程概况 国电克拉玛依2×350MW热电联产工程锅炉为超临界参数变压运行螺旋管圈直流炉,单炉膛、一次再热、采用前后墙对冲燃烧方式、平衡通风、紧身封闭、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构Ⅱ型锅炉。锅炉尾部烟气采用选择性催化还原脱硝处理工艺(SCR),每台机组设一套SCR脱硝装置,SCR反应器直接布置在省煤器之后空预器之前的烟道上。 本液氨储存及蒸发系统即是为国电克拉玛依2×350MW热电联产工程烟气脱线EPC 总承包工程提供符合要求的气氨而建立。 本次安装的氨区设备及管道系统主要由液氨储存系统、液氨蒸发系统两部分组成。主要工程量如下: 二、编制依据 2.1 《北京国电龙源环保工程有限公司及四川省化工设计院氨区施工图纸》 2.2 《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010 2.3 《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB50184-2011 2.4 《现场设备,工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-2011 2.5 《阀门检验及管理规程》SH3518-2000 2.6 《工业设备及管道绝热工程施工规范》GB50126-2008

烟气脱硫脱硝技术方案

1、化学反应原理 任意浓度的硫酸、硝酸,都能够跟烟气当中细颗粒物的酸、碱性氧化物产生化学反应, 生成某酸盐和水,也能够跟其它酸的盐类发生复分解反应、氧化还原反应,生成新酸和新盐,通过应用高精尖微分捕获微分净化处理技术产生的巨大量水膜,极大程度的提高烟气与循环 工质接触、混合效率,缩短工艺流程,在将具有连续性气、固、液多项流连续进行三次微分 捕获的同时,连续进行三次全面的综合性高精度微分净化处理。 2、串联叠加法工作原理 现有技术装备以及烟气治理工艺流程的效率都是比较偏低,例如脱硫效率一般都在98%左右甚至更低,那么,如果将三个这样工作原理的吸收塔原型进行串联叠加性应用,脱硫效率一定会更高,例如99.9999%以上。 工艺流程工作原理 传统技术整治大气环境污染,例如脱硫都是采用一种循环工质,那么,如果依次采用三种化学性质截然不同的循环工质,例如稀酸溶液、水溶液和稀碱溶液进行净化处理,当然可以十分明显的提高脱除效率,达到极其接近于百分百无毒害性彻底整治目标。 1、整治大气环境污染,除尘、脱硫、脱氮、脱汞,进行烟气治理,当然最好是一体 化一步到位,当然首选脱除效率最高,效价比最高,安全投运率最高,脱除污染因子最全 面,运行操作最直观可靠,运行费用最低的,高效除尘、脱硫、脱氮、脱汞一体化高精尖 技术装备。 2、高效除尘、脱硫、脱氮、脱汞一体化高精尖技术装备,采用最先进湿式捕获大化 学处理技术非选择性催化还原法,拥有原创性、核心性、完全自主知识产权,完全国产化,发明专利名称《一种高效除尘、脱硫、脱氮一体化装置》,发明专利号。 3、吸收塔的使用寿命大于30年,保修三年,耐酸、耐碱、耐摩擦工质循环泵,以及 其它标准件的保修期,按其相应行业标准执行。 4、30年以内,极少、甚至可以说不会有跑、冒、滴、漏、渗、堵现象的发生。 5、将补充水引进到3#稀碱池入口,根据实际燃煤含硫量和烟气含硝量调整好钠碱量 以及相应补充水即可正常运行。 6、工艺流程: 三个工质循环系统的循环工质,分别经过三台循环泵进行加压、喷淋。 (1)可以采用废水的补充水进入进行第三级处理的稀碱池,通过第三级循环泵或者称 为稀碱泵,进行第三次微分捕获微分净化处理,然后溢流至中水池。 (2)从稀碱池溢流来的稀碱水自流进入中水池,经过第二级循环泵或者称为中水泵的 加压循环,进行第二次微分捕获微分净化处理的喷淋布水。 (3)从中水池溢流来的中水进入稀酸池,第一级循环泵或者称为稀酸泵泵出的循环工 质,在进行第一级微分捕获微分净化处理循环过程当中,在稀酸池经过处理,成为多元酸, 通过补充水和澄清水保持两个循环系统工作。

SCR脱硝技术简介

SCR 兑硝技术 SCR ( Selective Catalytic Reduction )即为选择性催化还原技术, 近几年来发展较快, 在西欧和日本得到了广泛的应用,目前氨催化还原法是应用得最多的技术。它没有副产物, 不形成二次污染,装置结构简单,并且脱除效率高(可达 90鳩上),运行可靠,便于维护等 优点。 选择性是指在催化剂的作用和在氧气存在条件下, NH 犹先和NOx 发生还原脱除反应, 生成氮气和水,而不和烟气中的氧进行氧化反应,其主要反应式为: 4NO 4NH 3 O 2 > 4N 2 6H 2O 2NO 2 4NH 3 O 2 > 3N 2 6H 2O 在没有催化剂的情况下,上述化学反应只是在很窄的温度范围内( 980C 左右)进行, 采用催化剂时其反应温度可控制在 300- 400C 下进行,相当于锅炉省煤器与空气预热器之间 的烟气温度,上述反应为放热反应,由于 NOx 在烟气中的浓度较低, 故反应引起催化剂温 度的升高可以忽略。 下图是SCR 法烟气脱硝工艺流程示意图 SCR 脱硝原理 SCR 技术脱硝原理为:在催化剂作用下,向温度约280?420 C 的烟气中喷入氨,将NO X 还原成N 2和H 20。 吿毓恤翔

且主要反应如卩: ANO +4NH2 + 6 T 4 恥 + 6M? +4AW3 ->5^2 + 6 円2。 6N6 +8A7/3 T INCh +12血0 2NO2 + 42^3 + 6 T 咖 + 6H10 反应原理如图所示; 惟化剂 - - - - - —— - J - 1 e *NO.烟 气"L NO. 幺X*** N H) € . ?NO. Q X-* N % N0( $ K ? NH31 ? —> () ? > Nj ?” Hi 0 》N; ? 脱硝催化剂: 催化剂作为SCR脱硝反应的核心,其质量和性能直接关系到脱硝效率的高低,所以,在火电厂脱硝工程中,除了反应器及烟道的设计不容忽视外,催化剂的参数设计同样至关重要。 一般来说,脱硝催化剂都是为项目量身定制的,即依据项目烟气成分、特性,效率以及客户要求来定的。催化剂的性能(包括活性、选择性、稳定性和再生性)无法直接量化,而是综合体现在一些参数上,主要有:活性温度、几何特性参数、机械强度参数、化学成分含量、工艺性能指标等。 催化剂的形式有:波纹板式,蜂窝式,板式 脱硝原理

烟气脱硝方案

20t/h链条锅炉SNCR脱硝工程技术方案 1 概述 1.1 项目概况 近年来,随着我国火电装机容量的急速增长,火电NOx排放量逐年增加,NOx已成为目前我国最主要的大气污染物之一。随着我国对SOx排放控制的加强,NOx对酸雨的影响将逐步赶上甚至超过SOx。 14年5月16日,环境保护部、国家质量监督检验检疫总局联合发布《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014),据此标准为控制火电厂的NOx排放,此锅炉执行重点地区燃煤锅炉NOx排放浓度限值,即最终烟气NOx排放浓度<200 mg/Nm3(标态,干基,9%氧)。 本工程为1台20t/h以煤为燃料的链条锅炉,原始NOx排放浓度按450 mg/Nm3,为了满足排放要求,本工程考虑对其进行SNCR脱硝改造。还原剂用20%浓度的氨水设计,脱硝后NOx 排放浓度小于200 mg/Nm3,锅炉脱硝效率为56%。 1.2 主要设计原则 (1) 脱硝设计效率满足用户要求。 (2) 采用的脱硝工艺具有技术先进、成熟,设备可靠,性能价格比高,对锅炉工况有较好的适用性。 (3) 脱硝系统能持续稳定运行,系统的启停和正常运行不影响主机组的安全运行。 (4) 脱硝装置的可用率应≥98%,且维护工作量小,不影响电厂的文明生产;脱硝装置设计寿命按30年。 (5) 脱硝工艺的选择应利于电厂的管理和降低运行管理费用。 1.3 推荐设计方案 (1)由于本锅炉炉膛温度较高,拟采用SNCR烟气脱硝技术,锅炉脱硝设计效率为56%。 (2)还原剂为20%氨水。 (3)NH3逃逸量(烟囱出口处测量)控制在8ppm以下。 如有更高的排放要求可在烟道尾部增加催化剂,采用混合法脱硝技术。 2、SNCR法NOx控制机理 在高温没有催化剂的条件下,氨基还原剂(如氨气、氨水、尿素)喷入炉膛,热解生成 NH 3与其它副产物,在800~1100℃温度窗口,NH 3 与烟气中的NOx进行选择性非催化还原反 应,将NOx还原成N 2与H 2 O。

锅炉脱硝改造工程技术要求

腾龙特种树脂(厦门)有限公司3×220 t/h锅炉烟气脱硝工程 技术要求 腾龙特种树脂(厦门)有限公司 2013年10月

一、概述 项目概况 腾龙特种树脂(厦门)有限公司成立于2002年4月,已建成3台220 t/h循环流化床锅炉,一台100MW抽汽式汽轮发电机组。根据福建省及厦门市十二五期间对氮氧化物减排的整体部署和要求,拟对上述3台锅炉进行脱硝改造。 本脱硝工程采用EPC总承包方式建造,本工程包括烟气脱硝装置从设计开始到质保期结束为止所涉及到的所有工作,包括但不仅仅限于工程的工艺系统设计、设备选择、采购、运输及储存、制造及安装、土建建(构)筑物的设计、施工、调试、试验及检查、试运行、考核验收、消缺、培训和最终交付投产,并能满足锅炉正常连续运行需要,通过环保部门验收合格后提供一年内设备易损易耗备件。 在签订总承包合同之后,发包方保留对本技术要求提出补充要求和修改权利,承包方应允诺予以配合。如提出修改,具体项目和条件由双方商定。 主要设备及参数 表1锅炉设计参数

脱硝技术指标要求: 1.3.1 锅炉50%~100%BMCR负荷范围内,脱硝后NOx排放浓度:﹤200mg/Nm3; 1.3.2 氨逃逸量:﹤8mg/Nm3; 1.3.3 锅炉脱硝验收期间将按NOx初始浓度为480毫克/立方米进行排放达标核算验收; 1.3.4脱硝设施投运后锅炉热效率影响:﹤%; 1.3.5 脱硝装置投运后烟气阻力增加﹤300Pa; 说明:

1)脱硝效率定义为 脱硝率=C1-C2 ×100% C1 式中: C1——脱硝系统运行时脱硝入口处烟气中NO X 含量(mg/Nm3)。 C2——脱硝系统运行时脱硝出口处烟气中NO X 含量(mg/Nm3)。 2)氨的逃逸率是指在脱硝装置出口的氨的浓度。 标准与规范 1.4.1 设计规范及要求 投标方提供规范、规程和标准为下列规范、规程和标准的最新版本,但不仅限于此: GB8978-1996 《污水综合排放标准》 GB50187-93 《工业企业总平面设计规范》 DL5028-93 《电力工程制图标准》 SDGJ34-83 《电力勘测设计制图统一规定:综合部分(试行)》 DL5000-2000 《火力发电厂设计技术规程》 DL/T5121-2000 《火力发电厂烟风煤粉管道设计技术规程》 YB9070-92 《压力容器技术管理规定》 GBl50-98 《钢制压力容器》 DL5022-93 《火力发电厂土建结构设计技术规定》 GB4272-92 《设备及管道保温技术通则》 DL/T776-2001 《火力发电厂保温材料技术条件》 DL/T5072-2007 《火力发电厂保温油漆设计规程》 GBZ1-2002 《工业企业设计卫生标准》 DL/T5054-96 《火力发电厂汽水管道设计技术规定》 SDGJ6-90 《火力发电厂汽水管道应力计算技术规定》 GBJ16-1987(2002)《建筑设计防火规范》

100万吨焦炉烟气脱硫脱硝技术方案

100万吨焦炉烟气脱硫脱硝 技术方案 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

100万吨焦化2×60 孔焦炉烟气脱硫脱硝工程 技 术 方 案

目录 第一章总论 (6) 项目简介 (6) 总则 (6) 工程范围 (6) 采用的规范和标准 (6) 设计基础参数(业主提供) (7) 基础数据 (7) 工程条件 (8) 脱硫脱硝方案的选择 (9) 脱硫脱硝工程建设要求和原则 (9) 脱硫脱硝工艺的选择 (10) 脱硫脱硝和余热回收整体工艺说明 (11) 第二章脱硫工程技术方案 (12) 氨法脱硫工艺简介 (12) 氨法脱硫工艺特点 (12) 氨法脱硫吸收原理 (12) 本项目系统流程设计 (13) 设计原则 (14) 设计范围 (14) 系统流程设计 (14) 本项目工艺系统组成及分系统描述 (15) 烟气系统 (15) SO2吸收系统 (15) 脱硫剂制备及供应系统 (17) 脱硫废液过滤 (17) 公用系统 (17) 电气控制系统 (17) 仪表控制系统 (18) 第三章脱硝工程技术方案 (20) 脱硝工艺简介 (20)

SCR工艺原理 (20) SCR系统工艺设计 (21) 设计范围 (21) 设计原则 (21) 设计基础参数 (21) 还原剂选择 (22) SCR工艺计算 (22) SCR脱硝工艺流程描述 (23) 分系统描述 (24) 氨气接卸储存系统 (24) 氨气供应及稀释系统 (24) 烟气系统 (25) SCR反应器 (25) 吹灰系统 (26) 氨喷射系统 (26) 压缩空气系统 (26) 配电及计算机控制系统 (26) 第四章性能保证 (28) 脱硫脱硝设计技术指标 (28) 脱硫脱硝效率 (28) SCR及FGD装置出口净烟气温度保证 (29) 脱硫脱硝装置可用率保证 (29) 催化剂寿命 (29) 系统连续运行温度和温度降 (29) 氨耗量 (29) 脱硫脱硝装置氨逃逸 (30) 脱硫脱硝装置压力损失保证 (30) 第五章相关质量要求及技术措施 (31) 相关质量要求 (31) 对管道、阀门的要求 (31) 对平台、扶梯的要求 (31)

锅炉SNCR烟气脱硝方案

×××公司 3×10t/h+1×20 t/h水煤浆锅炉及3×5 t/h链条导热油炉+1×10t/h蒸汽链条炉 烟气脱硝工程 (SNCR法) xxx有限公司 年月

目录 1 概述............................................................... 1.1 项目概况......................................................... 1.2 主要设计原则..................................................... 1.3 推荐设计方案..................................................... 2 锅炉基本特性....................................................... 3 本项目脱硝方案的选择............................................... 4 工程设想........................................................... 4.1 系统概述......................................................... 4.2 工艺装备......................................................... 4.3 电气部分 (5) 4.4 系统控制......................................................... 4.5 供货范围清单..................................................... 4.6 脱硝系统水、气、电等消耗......................................... 4.7 脱硝系统占地情况................................................. 5 工程实施条件和轮廓进度.............................................

SCR烟气脱硝工艺设计方案

SCR烟气脱硝工艺方案 1. 脱硝工艺的简介 有关NO X的控制方法从燃料的生命周期的三个阶段入手,限燃烧前、燃烧中和燃烧后。当前,燃烧前脱硝的研究很少,几乎所有的脱硝都集中在燃烧中和燃烧后的NO X的控制。所以在国际上把燃烧中NO X的所有控制措施统称为一次措施,把燃烧后的NO X控制措施统称为二次措施,又称为烟气脱硝技术。 目前普遍采用的燃烧中NO X控制技术即为低NO X燃烧技术,主要有低NO X燃烧器、空气分级燃烧和燃料分级燃烧。 应用在燃煤电站锅炉上的成熟烟气脱硝技术主要有选择性催化还原技术(Selective Catalytic Reduction,简称SCR)、选择性非催化还原技术(Selective Non-Catalytic Reduction,简称SNCR)以及SNCR/SCR混合烟气脱硝技术。 2 .SCR烟气脱硝技术 近几年来选择性催化还原烟气脱硝技术(SCR)发展较快,在欧洲和日本得到了广泛的应用,目前催化还原烟气脱硝技术是应用***多的技术。 1)SCR脱硝反应 目前世界上流行的SCR工艺主要分为氨法SCR和尿素法SCR两种。此两种法都是利用氨对NO X的还原功能,在催化剂的作用下将NO X(主要是NO)还原为对大气没有多少影响的N2和水。还原剂为NH3,其不同点则是在尿素法SCR中,先利用一种设备将尿素转化为氨之后输送至SCR触媒反应器,它转换的方法为将尿素注入一分解室中,此分解室提供尿素分解所需之混合时间,驻留时间及温度,由此室分解出来之氨基产物即成为SCR的还原剂通过触媒实施化学反应后生成氨及水。尿素分解室中分解成氨的方法有热解法和水解法,主要化学反应方程式为:

SCR脱硝技术简介

SCR 脱硝技术 SCR (Selective Catalytic Reduction )即为选择性催化还原技术,近几年来发展较快,在西欧和日本得到了广泛的应用,目前氨催化还原法是应用得最多的技术。它没有副产物,不形成二次污染,装置结构简单,并且脱除效率高(可达90%以上),运行可靠,便于维护等优点。 选择性是指在催化剂的作用和在氧气存在条件下,NH3优先和NOx 发生还原脱除反应,生成氮气和水,而不和烟气中的氧进行氧化反应,其主要反应式为: O H N O NH NO 22236444+→++ O H N O NH NO 222326342+→++ 在没有催化剂的情况下,上述化学反应只是在很窄的温度范围内(980℃左右)进行,采用催化剂时其反应温度可控制在300-400℃下进行,相当于锅炉省煤器与空气预热器之间的烟气温度,上述反应为放热反应,由于NOx 在烟气中的浓度较低, 故反应引起催化剂温度的升高可以忽略。 下图是SCR 法烟气脱硝工艺流程示意图 SCR 脱硝原理 SCR 技术脱硝原理为:在催化剂作用下,向温度约280~420 ℃的烟气中喷入氨,将X NO 还原成2N 和O H 2。

SCR脱硝催化剂: 催化剂作为SCR脱硝反应的核心,其质量和性能直接关系到脱硝效率的高低,所以,在火电厂脱硝工程中, 除了反应器及烟道的设计不容忽视外,催化剂的参数设计同样至关重要。 一般来说,脱硝催化剂都是为项目量身定制的,即依据项目烟气成分、特性,效率以及客户要求来定的。催化剂的性能(包括活性、选择性、稳定性和再生性)无法直接量化,而是综合体现在一些参数上,主要有:活性温度、几何特性参数、机械强度参数、化学成分含量、工艺性能指标等。 催化剂的形式有:波纹板式,蜂窝式,板式

烟气脱硝工艺管道安装方案(审)详解

北京国电龙源环保工程有限公司BEI JIN GUO DIAN LONGYUAN ENVIRONMENTAL PROTECTION ENGINEERING CO., LTD 国电克拉玛依2×350MW热电联产工程 氨区设备及管道安装施工方案 编号:KD-LYHB-JS01-GL-006 名称:氨区设备及管道安装施工方案 编制: 审核: 安全: 批准:

北京国电龙源环保工程有限公司克拉玛依项目部 二零一二年七月一十三日 目录 一、工程概况............................................... 错误!未定义书签。 二、编制依据............................................... 错误!未定义书签。 三、施工必备条件 (2) 四、作业程序、方法 (3) 五、质量通病及预防措施 (12) 六、精细化施工管理 (14) 七、洁净化施工管理 (15) 八、安全文明施工 (15) ☆九、工程建设标准强制性条文 (16) 十、附表 (17)

一、工程概况 国电克拉玛依2×350MW热电联产工程锅炉为超临界参数变压运行螺旋管圈直流炉,单炉膛、一次再热、采用前后墙对冲燃烧方式、平衡通风、紧身封闭、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构Ⅱ型锅炉。锅炉尾部烟气采用选择性催化还原脱硝处理工艺(SCR),每台机组设一套SCR脱硝装置,SCR反应器直接布置在省煤器之后空预器之前的烟道上。 本液氨储存及蒸发系统即是为国电克拉玛依2×350MW热电联产工程烟气脱线EPC 总承包工程提供符合要求的气氨而建立。 本次安装的氨区设备与管道系统主要由液氨储存系统、液氨蒸发系统两部分组成。主要工程量如下:

烟气脱硝工艺

综述燃煤电厂烟气脱硝技术 摘要:人们对空气质量的要求越来越高,氮氧化物污染引起了人们的广泛注意。废气脱硝工艺一直是研究重点。本文通过对比燃煤电厂的脱硝的各种工艺,选出了最优工艺——SCR技术,本文综述了SCR的原理、国内外研究状况、应用情况及运行费用。通过本文可以使人们更好的了解燃煤电厂脱硝工艺。 关键字:烟气脱硝;低NO X燃烧技术;SCR技术 Summary of coal-fired power plant flue gas denitrification technology Abstract: People on air quality have become increasingly demanding, nitrogen oxide pollution has aroused extensive attention. Exhaust gas denitration process has been a research priority. By contrast coal-fired power plant denitration various processes, optimum process --SCR elected technology, this paper reviews the SCR principle, research status, applications and operating costs. Through this allows people to better understand the coal-fired power plant denitrification process. Key words: Flue gas denitrification ; Low NO X Combustion Technology ;SCR 氮氧化物是大气主要污染物之一。通常所说的氮氧化物有多种不同形式,如N2O、NO、NO2、N2O3和N2O5等,其中NO和NO2所占比例最大,是最重要的大气污染物[1]。NO X排入大气后,通过物理、化学作用,引发一系列的环境问题。对人体健康和生态环境造成威胁[2]。 氮氧化物的产生途径主要有一下几个方面:1.机动车辆排放的尾气2.工业生产过程中产生了氮氧化物3. 燃烧过程产生的氮氧化物。其中燃烧过程产生的氮氧化物包括热力型、瞬时型和燃料型[3]。 机动车排气量较小,排放源流动分散。主要采用机内净化的方法去除氮氧化物[4]。某些工业生产过程也会排出NO X废气,一般来说,它具有成分相对比较单一和气量小的特点,此类废气在治理中多采用湿法,并且尽量将分离出来的NO返回原生产系统,或者形成新的副产品,或者加以无害化处理[5]。在燃烧过程中,控制NO X的排放有两种途径:一种是在锅炉燃烧中控制燃料的燃烧,减少氮氧化物的生成;另一种是对烟气进行处理,消除烟气中的氮氧化物[6]。 交通运输、电力和火电厂排放的NO X占全部排放量的90%以上[7]。电力工业又是燃煤大户。具预测,到2020年,原煤消耗将达到20.5亿~29.0亿吨,燃煤产生的NO X将急剧增加[8]。由于火电厂燃烧所产生的NO X所生成的含量最多且成分较复杂,所以引起了人们的广泛重视。所以本文主要介绍燃煤电站烟气脱硝技术。 1 烟气脱硝工艺比选 烟气脱硝是指从烟气中去除氮氧化物,是世界各国控制氮氧化物污染、防治酸雨危害的主要措施[9]。据火电厂燃煤锅炉调查,一般采用低氮氧化合物燃烧技术(包括低负荷稳燃改造)的锅炉排烟中氮氧化物的浓度为500~900mg/m3,而未采用低氮氧化合物燃烧技术的锅炉排烟中NO X的质量浓度定700~1300mg/m3之间,平均1000g/m3左右。所以在烟气脱硝之前先采用低NO X燃烧技术,减少氮氧化物的产生,为后续处理减轻负担[10]。

大型火电厂锅炉脱硫脱硝及烟气除尘方案探究

大型火电厂锅炉脱硫脱硝及烟气除尘方案探究 大气污染排放标准有日益苛刻的趋势,给火电厂烟气处理技术带来了新的挑战,通过简要分析,提出了烟气脱硝、脱硫、除尘工艺的新技术路线,对大型电厂的设计有显著的借鉴意义。 标签:大型火电厂;脱硫脱硝;烟气除尘 当今社会生态环境日趋恶化,为了实现可持续发展目标,将节能减排落实到工作中是必然的。而大型火电厂的锅炉脱硫脱硝及烟气除尘技术可以降低污染物的排放量。该技术是我国科学技术进步的重要标志,不仅处理技术较为先进,对系统的优化功能更是传统技术无法比拟的,可以解决以往处理技术对设备的高腐蚀性问题。 1 脱硝技术的发展过程 脱硝技术从技术途径上可分为低氮燃烧技术和SCR烟气脱硝技术。低氮燃烧技术主要是采用复合式的空气分级低NOx燃烧技术,SOFA风的比例從25%提高到35%,该燃烧技术在获得较高的燃烧效率、确保煤粉安全稳定燃烧的同时能有效降低NOx的排放,缓解炉后脱硝的压力。 1.1 SCR的烟气脱硝 SCR的烟气脱硝是指在烟气内部投入化学剂,在发生化学反应后会产生相应的气体以及水分。在进行催化后,温度可以上升空间较大,最高可以达到400℃,如此高温可以与锅炉与预热器设备之间的温度相比拟,这种技术的脱硝水平已经达到成功率的一半以上。 1.2 SNCR的烟气脱硝原理 SNCR的脱硝技术对温度具有一定的要求,在进行处理使需要将还原剂导入锅炉内部温度较高的位置,一旦发生化学反应就会随之产生气体,并与烟气物质进行混合,最终形成氮气,这种技术需要依赖锅炉进行反应,并完成气体的消耗。但是这种技术的处理水平并不高,也不能达到处理技术的高标准要求。根据可靠数据的研究不难发现,以尿素做化学反应剂由于其结构组成特点,在进行脱硝处理时,会释放大量的二氧化碳,而该气体可以直接影响空气质量,使大气污染程度加剧。 1.3 SNCR与SCR的结合烟气脱硝原理 这种技术是对SNCR与SCR两种技术的有机结合,弥补两者之间存在的不足并使其功效的发挥可以达到预期效果,并且稳定性高,但是将两者进行结合后的SCR的脱硝效率不能过高。由于该技术是融合性技术,因此对技术的应用性

烟气脱硫脱硝技术简介

烟气脱硫脱硝技术简介 :烟气脱硫脱硝技术是应用于多氮氧化物、硫氧化物生成化工工业的一项锅炉烟气净化技术。氮氧化物、硫氧化物是空气污染的主要来源之一。故应用此项技术对环境空气净化益处颇多。目前已知的烟气脱硫脱硝技术有PAFP、ACFP、软锰矿法、电子束氨法、脉冲电晕法、石膏湿法、催化氧化法、微生物降解法等技术。 一、磷铵肥法(PAFP)烟气脱硫技术 磷铵肥法(Phosphate Ammoniate Fertilizer Process,简称PAFP),是我校和四川省环科院、西安热工所、大连物化所等单位共同研究开发的烟气脱硫新工艺(国家“七五”(214)项目新技术083号)。其脱硫率≥95%,脱硫副产品为氮硫复合肥料。此技术的特点是将烟气中的SO2脱除并针对我国硫资源短缺的现状,回收SO2取代硫酸生产肥料,在解决污染的同时,又综合利用硫资源,是一项化害为利的烟气脱硫新方法。而且该技术已于1991年通过国家环保局组织的正式鉴定,获国家“七五”攻关重大成果奖,四川省科技进步二等奖等多项奖励。 二、烟气脱硫脱硝技术活性炭纤维法(ACFP)烟气脱硫技术 活性炭纤维法(Activated Carbon FiberProcess,简称ACFP)烟气脱硫技术是采用新材料脱硫活性炭纤维催化剂(DSACF)脱除烟气中SO2并回收利用硫资源生产硫酸或硫酸盐的一项新型脱硫技术。 该技术脱硫率可达95%以上,单位脱硫剂处理能力会高于活性炭脱硫一个数量级以上(一般GAC处理能力为102Nm3/h.t,而ACF可达104Nm3/h.t)。由于工艺过程简单,设备少,操作简单。投资和运行成本低,且能在消除SO2污染同时回收利用硫资源,因而可在电厂锅炉烟气、有色冶炼烟气、钢铁厂烧结烟气及各种大中型工业锅炉的烟气SO2污染控制中采用,改善目前烟气脱硫技术装置“勉强上得起,但运行不起”的状况。该烟气脱硫技术按10万KW机组锅炉机组烟气计,装置投资费用3500万,年产硫酸3万~4万吨。仅用于全国高硫煤电厂脱硫每年约可减少SO2排放240万吨,副产硫酸360万吨,产值可达数十亿元。该技术已获国家发明专利,并已列入国家高新技术产业化项目指南。 三、烟气脱硫脱硝技术软锰矿法烟气脱硫资源化技术 MnO2是一种良好的脱硫剂。在水溶液中,MnO2与SO2发生氧化还原发应,生成了MnSO4。软锰矿法烟气脱硫正是利用这一原理,采用软锰矿浆作为吸收剂,气液固湍动剧烈,矿浆与含SO2烟气充分接触吸收,生成副产品工业硫酸锰。该工艺的脱硫率可达90%,锰矿浸出率为80%,产品硫酸锰达到工业硫酸锰要求(GB1622-86)。 常规生产工业硫酸锰方法是:软锰矿粉与硫酸和硫精沙混合反应,产品净化得到工业硫酸锰。由于我国软锰矿品位不高,硫酸耗量增大,成本上升。该法与常规生产工业硫酸锰相比是,不用硫酸和硫精沙,溶液杂质也降低,原料成本和工艺成本都有降低,比常规生产工业硫酸锰方法节约成本25%以上,加之国家对环保产品在税收上的优惠,竞争力将大大提高。

火电厂SCR烟气脱硝工艺系统设计

火电厂SCR烟气脱硝工艺系统设计 摘要:目前国内燃煤电厂已投入使用的SCR 脱硝机组大多数采用国外技术,而我国的脱硝工作现在还处于初步阶段,SCR 脱硝技术的工艺设计和运行控制经验相对缺乏,尚未形成一套完整成熟的自主知识产权技术。SCR 脱硝技术工艺设计和运行控制手段的不断完善和优化,对于SCR 技术的应用和推广具有积极的推动作用,也对改善我国大气环境质量有着深远的意义。因此,本文主要对火电厂SCR烟气脱硝工艺系统设计进行了一系列的探讨和论述。 关键词:火电厂,SCR,烟气脱硝,系统设计 一、引言 SCR技术是当前世界上主流的烟气脱硝工艺,自上世纪70年代在日本燃煤电厂开始正式商业应用以来,目前在全世界范围内得到广泛的应用,也是中国烟气脱硝采用最多的技术,特别是近几年SCR烟气脱硝得到大面积的应用。SCR 烟气脱硝技术具有脱硝效率高,成熟可靠,工艺系统简单,虽然投资费用偏高,但是运行十分稳定。然而在进行火电厂SCR烟气脱硝工艺设计的过程中往往存在一些问题,会产生严重的后果。所以加强火电厂SCR烟气脱硝设计探讨及学习是十分有必要的。 二、SCR脱硝工艺介绍 选择性催化还原法(Selective Catalytic Reduction,SCR)工艺是当今世界各国应用最多且最为成熟的工艺。SCR原理是在催化剂作用下,还原剂NH3在300-420℃下将NO和NO2还原成N2,而几乎不发生NH3的氧化反应,从而提高了N2的选择性,减少了NH3的消耗。烟气脱硝SCR工艺根据反应器在烟气系统中的位置主要分为三种类型:高灰型、低灰型和尾部型等。 1、高灰型SCR工艺:脱硝催化剂布置在省煤器和空预器之间,烟气中粉尘浓度和SO2含量高,工作环境相对恶劣,催化剂活性下降较快,需选用低SO2氧化活性、大节距、大体积催化剂,但烟气温度合适(300-400℃),经济性最高,是目前燃煤电厂烟气脱硝的主流布置形式。 2、低灰型SCR工艺:脱硝催化剂位于除尘器和脱硫设施之间,烟气中粉尘浓度低,但SO2含量高,可选用低SO2氧化活性、小节距、中体积催化剂,但为了满足催化剂反应活性温度要求,需相应配置高温除尘系统,目前此项工艺仅在日本有所应用。 3、尾部型SCR工艺:脱硝催化剂位于脱硫设施后,烟气中粉尘浓度和SO2

焦化厂烟气脱硝脱硫一体化解决方案1汇总

110万吨/年焦炉烟气脱硝脱硫一体化技术方案 110万吨/年焦炉烟道气与脱硝脱硫一体化 设 计 方 案 廊坊市晋盛节能技术服务有限公司

目录 1. 项目概述 (2) 1.1. 项目概况 (2) 2. 设计依据 (2) 2.1. 设计原则 (2) 2.2. 设计标准 (3) 2.3. 设计原始参数 (3) 2.3.1 烟气参数 (3) 2.3.2 气候条件 (4) 2.4. 设计要求 (4) 2.5. 工程范围 (4) 3. 烟气脱硫脱硝一体化工艺 (5) 3.1. 总工艺流程 (5) 3.2. 脱硝工艺 (5) 3.3. 脱硫工艺 (7) 4. 烟气脱硫脱硝一体化技术说明 (8) 4.1. 脱硝技术 (8) 4.1.1脱硝系统的构成 (8) 4.1.2脱硝系统主要设备 (9) 4.2. 脱硫技术 (11) 4.2.1脱硫工艺描述 (11) 4.2.2脱硫主要设备 (11) 5. 经济及环境效益分析 (13) 5.1脱硫脱硝环境效益及节约费用 (13) 5.2脱硫脱硝运行费用 (13) 5.3脱硫脱硝投资费用 (14) 5.4设备清单 (13)

1.项目概述 1.1.项目概况 焦化厂是专门从事冶金焦炭生产及冶炼焦化产品、加工、回收的专业工厂。焦 、NOx及烟尘炉烟囱排放的大气污染物为焦炉煤气燃烧后产生的废气,主要有SO 2 等,污染物呈有组织高架点源连续性排放,是污染最为严重的行业之一。 2012年6月,环境保护部及国家质量监督检验检疫局联合发布了《炼焦化学工业污染物排放标准》,明确规定了焦化工业的大气污染物排放标准。 廊坊市晋盛节能技术服务有限公司一体化烟气治理技术,就是将烟气烟气除尘技术,烟气脱硫、脱硝技术捆绑在一起,形成一套集成创新的装置,这套装置既能除尘、脱硫、脱硝,从而达到烟气资源化利用的目的。从此改变烟气治理只有投入,没有产出的困境。 2.设计依据 2.1.设计原则 2.1.1脱硫脱硝 ?对尾气同时进行脱硝及脱硫治理。 ?采用高效、先进、运行稳定、管理方便的治理工艺及技术,保证废气的达标排放; ?烟气净化治理不影响焦化厂生产工艺的正常运行。 ?精心布设系统的流程,减少运行过程的物耗及能耗,降低运行成本; ?根据工程的实际情况尽量减少脱硝装置的建设投资。 ?改造工程将充分利用现有设备和场地,力求工艺流程和设备布置合理。 ?所有设备的制造和设计完全符合企业标准及安全可靠,连续有效运行的要求,确保净化系统能够安全、稳定的运行。

脱硝工艺介绍

图6-1 典型火电厂SCR法烟气脱硝工艺流程图 脱硝工艺介绍 1脱硝工艺 图1 LNB、SNCR和SCR在锅炉系统中的位置 目前成熟的燃煤电厂氮氧化物控制技术主要包括燃烧中脱硝技术和烟气脱硝技术,其中燃烧中脱硝技术是指低氮燃烧技术(LNB),烟气脱硝技术包括SCR、SNCR和SNCR/SCR 联用技术等,其在锅炉系统中的位置如图1所示。 1.1烟气脱硝工艺应用 目前进入工业应用的成熟的燃煤电厂烟气脱硝技术主要包括SCR、SNCR和SNCR/SCR 联用技术。 1)SNCR脱硝技术是指在锅炉炉膛出口900~1100℃的温度范围内喷入还原剂(如氨 气)将其中的NOx选择性还原成N 2和H 2 O。SNCR工艺对温度要求十分严格,对机组负荷 变化适应性差,对煤质多变、机组负荷变动频繁的电厂,其应用受到限制。大型机组脱硝效率一般只有25~45%,SNCR脱硝技术一般只适用于老机组改造且对NOx排放要求不高的区域。 2)SCR烟气脱硝技术是指在300~420℃的烟气温度范围内喷入氨气作为还原剂,在 催化剂的作用下与烟气中的NOx发生选择性催化反应生成N 2和H 2 O。SCR烟气脱硝技术具 有脱硝效率高,成熟可靠,应用广泛,经济合理,适应性强,特别适合于煤质多变、机组负荷变动频繁以及对空气质量要求较敏感的区域的燃煤机组上使用。SCR脱硝效率一般可达80~90%,可将NOx排放浓度降至100mg/m3(标态,干基,6%O 2 )以下。 3)SNCR/SCR联用技术是指在烟气流程中分别安装SNCR和SCR装置。在SNCR区段喷入液氨等作为还原剂,在SNCR装置中将NOx部分脱除;在SCR区段利用SNCR工艺逃逸 的氨气在SCR催化剂的作用下将烟气中的NOx还原成N 2和H 2 O。SNCR/SCR联用工艺系统 复杂,而且脱硝效率一般只有50~70%。 三种烟气脱硝技术的综合比较见表1。 表1 烟气脱硝技术比较

SCR烟气脱硝技术原理介绍

脱硝技术 一、SCR烟气脱硝技术原理介绍 选择性催化还原系统(Selective Catalytic Reduction,SCR)是指在催化剂的作用下,"有选择性"的与烟气中的NOX反应,将锅炉烟气中的氮氧化物还原成氮气和水。 SCR催化剂最佳的活性范围在300~400 ℃,一般被安排在锅炉的省煤器与空气预热器之间,因此对于燃煤锅炉的烟气脱硝系统,SCR催化剂是运行在较高灰尘环境下。 SCR烟气脱硝技术最高可达到90%以上的脱硝效率,是最为成熟可靠的脱硝方法。在保证SCR脱硝效率的同时还有控制NH3的逃逸率和SO2的转化率,以保证SCR系统的安全连续运行。烟气流动的均匀性、烟气中NOX和NH3混合的均匀以及烟气温度场的均匀性是保证脱硝性能的关键,是设计中需要考虑的因素。 二、SCR烟气脱硝工艺流程 三SCR烟气脱硝的技术特点 ?深入了解催化剂特性,针对不同的工程选择合适的催化剂,包括蜂窝、板式和波纹板式,不拘泥于某个种类或某个厂家的催化剂,并能通过优化催化剂参数,降低催化剂积灰风险,保持较低的烟气压降,可以联合催化剂厂商给业主提供催化剂管理经验,方便业主对催化剂进行管理; ?与国外最专业的流场模拟厂家合作,使用物模与数模技术,精心设计SCR系统的烟道布置、烟道内导流板布置、喷氨格栅、静态混合器等,使催化剂内烟气的温度、速度分布均匀,烟气中NOX与NH3混合均匀,可以最有效的利用催化剂,最大程度的降低氨的消耗量,减少SCR系统积灰,并保持SCR系统较低的烟气压降;

?反应器的设计合理,方便安装催化剂,并可适应多个主要催化剂提供商生产的催化剂,方便催化剂厂商的更换; ?过程参数采用自动控制,根据锅炉的负荷、烟气参数、NOX含量以及出口NH3的逃逸率自动控制喷氨量,优先保证氨逃逸率的情况下,满足系统脱硝效率。 ?针对脱硝还原剂,可以提供多种系统:液氨系统和尿素系统,博奇所提供的尿素催化水解系统具有安全、响应快、起停迅速以及能耗低等特点,可以为重视安全的业主提供最佳的脱硝解决方案。