文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑行业钢花管注浆施工策划方案

建筑行业钢花管注浆施工策划方案

建筑行业钢花管注浆施工策划方案
建筑行业钢花管注浆施工策划方案

【最新资料,WORD文档,可编辑修改】

目录

一、前言 ...........................................................

二、施工方法........................................................

2.1、技术标准:...................................................

2.2、压力灌浆加固机理.............................................

2.3、钢花管的布置.................................................

2.4、施工技术要求.................................................

2.5、压浆终止标准.................................................

三、施工工艺........................................................

3.1、施工工艺.....................................................

四、质量控制........................................................

4.1、施工前的控制.................................................

4.2、施工过程控制.................................................

4.3、最终检验控制.................................................

4.4、质量否决权...................................................

五、安全保障措施....................................................

5.1、安全管理方针及目标...........................................

5.2、安全管理制度.................................................

六、施工组织........................................................

5.1、主要设备、机具...............................................

5.2、施工组织机构.................................................

七、工期及保障......................................................

7.1、施工工期.....................................................

7.2、工期保证措施.................................................

附图

一、前言

汶川姜射坝水厂修建新厂址,在防洪堤、取水泵房、综合楼等三处,存在砂卵石回填或软弱土层,设计院要求对其进行加固处理,处理方式采用钢花管灌浆法。

本次处理的范围分三个部分:

1、防洪堤段

本工程防洪堤长约173m,其内侧约7m宽范围内回填厚度约7m的砂卵石层。该层采用3:7级配砂卵石分层回填并夯实,回填的密实度要求不小于0.93。该段采用φ50x5的钢花管,布置方式为纵横向间距1.5m并呈梅花形布置。处理后复合地基承载力特征值不小于120kPa。

2、取水泵房

取水泵房基础设计标高下存在素填土、淤泥土等软弱地层,采用φ50x5的钢花管,布置方式为纵横向间距1.0m并呈梅花形布置。处理后复合地基承载力特征值不小于120kPa。

3、综合楼

在综合楼基础底板垫层下向周边外延1m范围为3:7级配砂卵石回填夯实层,为满足承载力特征值不小于120kPa的要求,采用钢花管压浆,采用φ

50x5的钢花管,布置方式为纵横向间距1.0m并呈梅花形布置。

二、施工方法

2.1、技术标准:

《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)

《既有建筑地基基础加固技术规范》(JGJ123-2000)

《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2002)

本工程设计图纸、地质勘察报告

2.2、压力灌浆加固机理

压力灌浆加固即是在软弱层部位埋设注浆管,通过灌浆管向软弱层高压灌注水泥浆,使之对软弱层进行渗透、挤密、切割和最终的胶结作用,形成胶状水泥固结体,达到加固软弱土层、减少沉降的目的。

2.3、钢花管的布置

1、防洪堤段:纵横向间距1.5m并呈梅花形布置。

2、取水泵房:纵横向间距1.0m并呈梅花形布置。

3、综合楼:纵横向间距1.0m并呈梅花形布置。

2.4、施工技术要求

1)、出浆孔:沿管纵向400~600预留φ15~20出浆孔;

2)、微型桩杆体材料为Ф50铁管,壁厚5mm;

3)、压力灌浆材料为P.C 32.5R早强型复合硅酸盐水泥,浆液水灰比为0.4~0.6,开始用清水或稀浆走孔,压浆结束时用浓浆封孔,灌浆工作压力为0.2~0.5MPa左右。

4)、预计灌浆量:防洪堤段每延米约0.3吨水泥用量;取水泵房及综合楼每延米约0.15吨水泥用量。

2.5、压浆终止标准

本次压浆终止标准为达到下列条件之一:1)、每延米水泥用量达到设计值的1.5倍;2)、压力超过0.5MPa并继续增高,走浆困难。

三、施工工艺

3.1、施工工艺

测放桩位?引孔?击入Ф50焊管?制备水泥浆液?绑设压浆管?压浆

测放桩位

按设计要求间距进行桩位施放,桩间距误差±100mm。

引孔

成孔选用SH-30型钻机进行引孔,钻孔偏斜尺寸不应大于总长度的1%。

3.1.3. 击入焊管

花钢管杆体采用Ф50铁管,杆件上制作好出浆孔后沿引孔位置击入地层中。

3.1.

4.制备水泥浆液

压浆浆液为纯水泥浆,采用JW型制浆机进行浆液制备,浆液水灰比控制在0.4~0.6。浆液应搅拌均匀,随搅随用,须在浆液达到初凝前用完。

3.1.5. 绑设压浆管

压浆管采用高压缠丝橡胶压浆管,压浆管的抗压应大于3MPa。压浆接头应保持密闭,不漏浆、泄浆,绑设牢固,不脱落。

3.1.6.压浆

采用UB3型压浆泵进行压浆,控制压浆压力在0.2~0.5MPa左右,出现压力急剧上升或压浆管剧烈抖动应立即停止压浆,并迅速打开回浆筏门,避免漏浆、爆管。

四、质量控制

贯彻执行国家、省、市颁布的保证质量的规范、规程、规定。贯彻执行公司的质量方针,质量为本、科学管理、精心施工,为顾客提供满意的产品和服务。

本工程质量控制必须严格按照有关标准、规范及文件执行。质量控制要点如下:

4.1、施工前的控制

①施工方案和技术交底

根据施工组织设计中列出的需要编制的施工技术方案目录,在项目施工前应将这些方案编制完成,并对参与该项目施工的人员进行详细交底。

②检验、检测和试验设备控制

配备足够满足施工需要的、经过量值传递的检验、检测和试验设备,确保质量控制的真实性、准确性、精密性。

③人员资格

有特殊资格要求的参加项目管理人员和操作人员,必须经资格审查和确认,持证上岗。

4.2、施工过程控制

施工班组实行“三检”制度,即自检、互检、交接检。

4.3、最终检验控制

质量管理科科长组织工程施工负责人、技术负责人等,并会同业主、监督代表对单位工程进行最终现场检验,并签字认可。

4.4、质量否决权

在施工中,凡是不符合规程、不能保证质量的操作手法、手段及措施,专业质量工程师可行使质量否决权,书面通知采取弥补措施,停止施工或返工重做。

在施工全过程中,顾客有权根据设计图纸和有关施工规范、标准随时对施工质量进行检查,对检查出的不合格项目或产品具有绝对否决权。对顾客提出的质量方面的问题和意见,我们一定要认真及时整改,直到顾客满意为止。五、安全保障措施

该工程为多工种交叉作业,安全防护是该工程的安全管理重点。应建立各级安全生产保证体系,贯彻实施安全规程、规范,在施工中认真执行“安全第一,预防为主”的方针,结合本工程具体情况,制定严格的的安全管理制度,以保证安全生产。

5.1、安全管理方针及目标

安全管理方针:安全第一,预防为主;安全施工,人人有责。

安全目标:不发生四级以上安全事故,最大限度减少轻伤事故。

5.2、安全管理制度

1)、施工现场封闭,与施工无关的闲杂人员不得随便进入施工现场。

2)、工人进场后,进行“三级”安全教育,不得损坏成品及半成品,不得惹是生非,注意搞好与行人、路人、其它施工单位人员等的关系,确保一方平安。

3)、在醒目位置,要挂上安全警示标志,随时提醒施工人员注意安全。

4)、所有电器、线路都必须按照《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93)有关规定敷设。供电电缆应沿道路或建筑物边缘进行布置,并宜直线敷设,其表面距离地面的距离不宜小于0.2~0.7m;电缆下穿时,上下

应铺软土或砂土,其厚度不小于10cm,并盖砖保护。低压电缆(不包括油浸电缆)需架空敷设,其架空高度不应低于2m。接头处应绝缘良好,并应采取防水措施。

5)、施工前对工人进行安全技术交底。施工时,应派专职安全员现场监理,若发现存在安全隐患应立即停工整改,保证安全后方可施工。

6)、合理选择施工设备、机具。作好设备机具的保养、维护工作。状态良好的设备、机具是施工质量保证的基础。

7)、压浆时严格检查压浆设备、压浆压力表、压浆管线等,保证压浆施工的顺利。

8)、注意与其它单位的协调和配合工作。

六、施工组织

5.1、主要设备、机具

表1

5.2、施工组织机构

5.2.1、机构建制及项目组织形式

本工程设置由公司领导及公司各部门人员参加的工程领导小组,实行项目经理责任制。委派具有实际施工经验且具备年轻化、系统化、知识化的项目施

工管理人员,以确保工程质量、进度等按要求完成。项目部设立技术负责、工程负责、工长等专业岗位,分别由具有相应职称者担任。

5.2.2、保证工程组织机构有效运转的措施

选派思想觉悟高、业务精、能力强、服务好的管理人员组成项目管理班子;

建立健全的项目部,各工长、内业、材料、机械等岗位实行责任制,并定期对各专业人员进行考核;

强化激励与约束机制,制定业绩评比奖罚制度。建立工程领导小组现场办公制度,定期召开现场办公会,解决资金、质量、进度等的问题;

5.2.3、施工管理人员配备

由公司抽调有实际施工经验和年轻化的现场管理人员,建立健全的项目管理班组,人员配置见表2:

表2

5.2.4、施工人员组织

表3

七、工期及保障

7.1、施工工期

本工程计划工期为15天,工期自方案通过之日起计,如遇特殊情况(设计变更、自然条件影响及非乙方原因造成停工)时,工期顺延。

7.2、工期保证措施

1)组建施工项目经理部,同建设单位、监理单位、总包单位、其他施工单位密切配合,统一领导、统一协调,从组织上保证总进度的实现。

2)为保证总工期目标,必须统筹安排,相互协作。

3)建立每天现场会,每周一次大会的例会制度,及时解决施工中出现的问题,及时协调各工序的交叉施工。

4)加强施工管理,抓住连续施工且工程量较大的工序,安排足够的劳动力和机械设备。

5)采取合理的施工工艺、先进的施工方法和性能良好的机具设备,提高生产效率。

6)作好机具设备的维修保养工作,并备用一定数量的机具设备,合理调度施工机械和人员。

7)制定紧急预案措施,并配备相应的设施,提前作好防灾抢险准备,以减小灾害损失,保证工程质量和工期。

压力注浆施工方案.doc

地基加固 施工方案 编制: 审核: 批准: 2013年10月30日

一、编制说明: 注浆加固法是工程地基加固最常用的方法之一,该方法利用气压或液压配以填充渗透和挤密等方式,把能凝固的浆液均匀地注入岩土层中,驱走岩石裂隙中或泥土颗粒间的水分和气体,并以其自身填充,待硬化后即可将岩土胶结成一个整体,可以改善持力层受力状态和荷载传递性能,从而使地基得到加固,防止或减少渗透或不均匀沉降。相关示意图详附录一。 本施工方案的主要编制依据 1、《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2006); 2、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002); 3、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010); 4、《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)(2010年版); 5、《建筑抗震加固技术规程》(JGJ 116-2009); 6、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012); 二、工程特点: 1、注浆加固根据地质条件及特征,本着确保质量、经济合理的原则,回填至设计标高后,采用水泥浆等浆体静压渗透注浆法,注浆管给予压力作用,使水泥等浆体克服各种阻力,进而渗入土体的孔隙和裂隙中,浆液通过渗透、挤密、填充等方式使得孔隙及松散的土粒胶结,形成相互穿插的脉状结石体。 2、压力注浆方案主要有: ①渗入型注浆:该方法适用于存在孔隙或裂缝的地基土层,即将 浆液渗入软土的孔隙或裂缝之中,使其与软土固结为一整体,而地基 土层结构也基本不受扰动和破坏。

入较浓的浆液,迫使注浆点附近土体压密而形成浆泡。随着浆泡的增 大,灌浆压力也增大,从而产生较大的上抬力。 ③劈裂灌浆:在处理软弱地基时,通过较高的灌浆压力作用,浆 液将克服地基中的初始应力并且抵抗土体抗拉强度,使得土体发生劈 裂,其方向是沿着垂直于主应力的平面或在土体强度最弱的平面,因 此渗入型注浆法不能灌入的土体部分可顺利实施灌注,从而增大浆液 扩散范围。 ④电动化学灌浆:其方法是在地基中插入金属电极并通以直流电, 借助电渗作用将浆液注入土体中,或将浆液注入电渗区,通过电渗使 浆液均匀扩散以提高灌浆效果。 3、压力注浆方案的选择 进行注浆施工首先要解决的问题是注浆方案的选择,首先选择注浆方法和注浆材料。同时还应考虑工程本身性质、工程地质条件等各 方面囚素。依据工程实践经验,注浆方案选择一般应遵循以下原则: ①一般来说,应采用水泥浆或水泥粉煤灰浆液来对伏软弱地基进 行加固。 ②如有硬壳存在软弱土层的上部,要将此软弱土层作为封压层; 当无这种硬壳或没发育时,可在地表做一厚约为0.5 m 的粘土垫层作 为封压层,或在地基碾实后形成封压层。 ③如软弱土层上部有较多的砂砾层,应自上而下分段式的注浆, 如软弱土层上部砂砾层较少或没有时,应自下而上分段式的注浆。 本工程选择上述第③种由下至上注浆方式进行。

注浆的施工方案

毛羽山、新城子隧道注浆施工方案 一、工程概况 兰渝线毛羽山、新城子隧道软弱围岩比重大、水文地质条件复杂,地质勘查揭示部分段落围岩受到高地应力、岩溶等不良地质影响,开挖后变形速率、变形总量都比较大,需要注浆处理。 二、注浆目的 注浆的主要目的是加固围岩,提高围岩自身的稳定性和承载能力,保证隧道洞室稳定,确保施工及运营安全。本方案设计围岩边墙加固圈按3~4m考虑,施工过程中应根据工程场区环境敏感程度、超前地质预报预测及揭示的地质条件予以调整。为达到目的,施工中可根据工点的具体工程地质、水文地质、条件选用以超前注浆、锁脚注浆、径向注浆一种或几种的组合注浆措施。 1、超前 增加掌子面前方围岩的稳定性,减少开挖爆破后的超挖,避免围岩失稳坍塌。 2、锁脚 配合钢架使用,增大锁脚区域围岩的强度,有效的将拱架与松动区外围岩锁固,减缓、减少拱架变形。 3、径向 改善隧道周边围岩的力学性能,提高其抗变形能力。 三、注浆范围 毛羽山隧道、新城子隧道洞身通过的三叠系板岩区域,薄层、破碎及腹水地段,具体范围根据兰渝公司、北京铁研监理站、铁一院及施工单位

形成的四方会议纪要确定。 四、注浆主要施工工艺及施工方法 1、注浆导管的设计 小导管设计参数: ②导管规格:热轧无缝钢花管,外径42mm,壁厚; ②间距:超前小导管环向间距40、50cm,径向间距间距2m×、×、×(环×纵); ③注浆材料:1:1水泥净浆; ④位置:超前:拱部120°;锁脚:每榀钢架台阶接头;径向:拱、 墙或边墙。 2、制作钢花管 小导管采用φ42mm热轧无缝钢管,壁厚,前端做成尖锥形,尾部焊接φ8mm钢筋加劲箍,管壁上每隔10~20cm梅花型钻眼,眼孔直径为6~8mm,尾部长度不小于30cm作为不钻孔的止浆段。小导管构造见图1。 图1 注浆小导管结构图 3、钻孔 超前小导管 钻孔直径应较管径大20mm以上,环向间距应按地层条件而定。渗透系数大的,间距亦应加大,一般采用20cm-50cm,设计为环向每米31根,纵向每2榀钢架打一环;外插角应控制在10°-30°之间,一般采用15°,

注浆加固专项施工方案

表施工组织设计(方案)报审表 工程项目名称:京沈客专星火站枢纽站前工程施工合同段:JSDJSG-1标段编号:

京沈客专星火站枢纽站前工程 DK17+酒仙桥北路框构中桥 注浆加固施工专项方案 编制人:韩旭东 审核人:任小森 批准人:毕宗伟 中铁六局集团有限公司京沈客专星火站枢纽站前工程项目经理部 2017年12月6日

目录 一、编制依据 ...................... 错误!未定义书签。 二、工程概况 ...................... 错误!未定义书签。(一)工程地质........................... 错误!未定义书签。(二)水文地质........................... 错误!未定义书签。 三、注浆工艺及工期安排 ............ 错误!未定义书签。(一)注浆加固工艺要求................... 错误!未定义书签。 (二)注浆设计原理........................ 错误!未定义书签。(三)路基注浆施工时间安排............... 错误!未定义书签。 四、安全保证措施 .................. 错误!未定义书签。(一)注浆施工安全注意要点:............. 错误!未定义书签。(二)线路观测........................... 错误!未定义书签。 五、质量保证措施 .................. 错误!未定义书签。(一)质量保证措施....................... 错误!未定义书签。(二)质量控制要求....................... 错误!未定义书签。 五、应急预案 ...................... 错误!未定义书签。(一)成立抢险领导小组,明确责任分工..... 错误!未定义书签。(二)应急物资........................... 错误!未定义书签。(三)组建抢险队,进行应急知识教育培训... 错误!未定义书签。(四)互助协议........................... 错误!未定义书签。(五)应急响应........................... 错误!未定义书签。

地表注浆施工工艺

思剑六标香树园隧道出口端堆积体段 地表注浆作业指导书 一、工程概况 香树园隧道为分离式隧道,左幅起讫桩号为ZK50+418—ZK51+299,长881米,右幅 隧道起讫桩号为YK50+418—YK51+288 ,长870米,是本合同段的控制性工程。 隧道场区处云贵高原向湘西丘陵及广西丘陵过渡的斜坡地带,总体地势北西高、南东低,隧道横穿山体,进出口均位于斜坡地带,隧道区附近海拔443.0—615.3m,相对高差172.3m,隧道通过地段高程为510.2—615.3m,相对高差105.1m。地貌类型属构造侵蚀、 溶蚀型低山地貌,植被较发育,多为灌木。隧道基岩裸露,岩体节理很发育,岩体破碎, 对隧道围岩分级有影响。隧道出口段堆积体长120—200 m,宽40—80 m,厚10—30 m,为 块石土,结构松散,稍湿,坡体现处于稳定状态,隧道开挖可能使边坡失稳,极易产生滑 坡及崩塌。 二、施工方案设计 1、注浆范围根据地质情况、隧道施工方法等因素综合考虑,本次地表注浆加固的区段为:香树园隧道剑河端左幅ZK51+249~ZK51+291(42 m),香树园隧道剑河端右幅YK51+247~YK51+271(24 m)。 2、根据现场配合比试验及设备所能达到的要求,确定合理的注浆参数。 3、注浆管采用?50×4 mm热轧无缝钢管,钢管间距1.5×1.5 m,呈梅花形布置;注浆 钢管四周设置?10 mm注浆孔,间距30cm,呈梅花形布置止浆段不设置注浆孔; 4、当隧道埋深小于10m时,钢花管尾端2m为止浆段,地表2m以下至开挖轮廓线以 外50cm为注浆段;当隧道埋深大于10m时,隧道拱顶以上10m至开挖轮廓线以外50cm 为注浆段,顶拱以上10m至地表为止浆段; 5、地表注浆按固结钢管周围有限范围内土体设计,浆液扩散半径不小于0.7δ(δ为

锚索(套管成孔)施工方案

锚索施工工艺 § 1.1.1 施工工艺要求 1、本工程由于淤泥质砂层较厚,泥浆护壁成孔困难时,须加套管跟进成孔; 2、锚索采用nx7φ5钢绞线,钢绞线强度标准值为1860MPa。成孔直径为150mm; 3、一次注浆材料选用水灰比为0.5~0.55的纯水泥浆,并加入适量的早强剂、及膨胀剂,一次注浆压力为0.5~1.5MPa;二次注浆材料选用水灰比为0.50~0.55的纯水泥浆,注浆压力为2~3MPa; 4、钢绞线锚固段架线环与紧箍环每隔1m间隔设置,紧箍环系16号铁丝绕制,不少于两圈,自由段每隔2m设置一道架线环,以保证钢绞线顺直; 5、待注浆体及压顶梁砼达到设计强度的70%后方可进行锚索张拉; 6、锚索锁定前先张拉至设计抗拔力的1.1倍,保持15min,然后卸荷至零,再重新张拉至锁定荷载预应力进行锁定作业。锚索张拉荷载分级及观测时间应遵守规范进行。 7、锚索施工过程中为尽可能减少成孔对地层产生的影响,应尽量进行跳打。 § 1.1.2 施工工艺流程

锚索套管施工工艺流程图 § 1.1.3 施工方法及技术措施 1、场地平整 土方开挖至锚索标高以上30~50cm时留设施工平台,施工平台宽6~8米,平台平整干爽。然后复核每排锚索的水平标高,按设计的锚索水平间距要求拉通线进行布孔,并用木桩或钢筋作为标记并编号。锚索孔位置允许偏差±50mm。锚索定位后向监理及业主申请复验。 2、钻机就位 根据锚索孔位移机就位,用木枋或钢板将钻机垫平稳,保证施钻过程中钻机不会有较大的晃动而影响成孔质量。对淤泥质场地应换填或铺设钢板保证钻机在施钻过程中不发生移位。 3、套管安装 安装前先检查潜孔锤及套管直径,要求直径偏差小于10mm。然后先安装第一节钻杆,装好后安装首节带牙套管,然后将带牙套管及钻头对准所要施工的锚索孔位。最后用罗盘仪按设计图纸的要求调整好钻机角度,角度偏差±1°。 4、成孔 成孔的质量直接影响到锚索的锚固效果及有效时间,本工程采用DPJ-300型履带式潜孔钻机,钻孔直径为150mm,钻孔位偏差不得大于±50mm,钻机就位后,按35°的设计角度

花管注浆施工工艺

花管注浆施工工艺 花管注浆是将注浆管通过钻孔下入地层,采用分段注浆工艺,使浆液在压力条件下,较均匀地进人地层,以达到浆液在地层中分段可控、均匀扩散的目的。注浆时设置注浆外管,注浆外管将永久留在土体中,注浆外管每隔一定间距预留出浆口,在出浆口处加设截止阀,注浆时,将带封堵装置的注浆内管置入注浆外管内,对需要注浆部分进行注浆。这样在土体中产生以钻孔为核心的桩体,且在桩体外围土体裂隙中形成抗剪能力强的树根网状浆脉复合体。 灌浆技术是利用压力将能固结的浆液通过钻孔注入岩土孔隙或建筑物的裂隙中,使其物理力学性能改善的一种方法。 一、灌浆分类 1.按照灌浆的作用来划分(1)固结灌浆;(2)帷幕灌浆;(3)接触灌浆。 2.按照基础的构成来划分(1)砂砾石灌浆;(2)岩石灌浆。 3.按照灌浆材料来划分(1)水泥灌浆;(2)水泥粘土灌浆;(3)化学灌浆。 4.按照使用的压力来划分(1)常压灌浆;(2)高压灌浆。 5.按照灌浆工艺所依据的理论来划分(1)渗入性灌浆;(2)花管灌浆;(3)压密灌浆 还有其他不同的分类方法,如常见到的有充填灌浆、裂缝灌浆、应急灌浆、纠偏灌浆、界面灌浆等等。 下面主要介绍一下花管注浆施工工艺。 二、花管注浆 在表面已有杂填土石且靠近铁路和既有道路等地段,设计采用花管注浆法进行处理。在管线位置,注浆顶面的高度控制在管线的基础底面。 设计要求及标准:a. 以注浆孔为中心,以孔距为边长的单桩复合地基承载力标准值大于140kPa;b. 经开挖检验,注浆加固的有效影响半径应达0.5m以上。注

浆孔距纵横向各0.8m,平面上按梅花形布置。 花管注浆所用水泥为425#普通硅酸盐水泥。 1.测量放线 在基本整平的场地上,利用施工基线和辅助基线,测放出注浆孔的孔位,用竹桩等作出明显标记。桩位误差不大于2cm。测量工作面标高,沿钻孔位置开挖沟槽和集水坑,及时排出冒浆和孔内水,以保持场地整洁干燥。 2.试验注浆 在正式开工之前,在现场进行注浆试验。根据设计要求的水泥用量等指标,最终确定控制压力、水泥用量、配合比、注浆次数等施工参数。 3.制作及插入花管管 花管管可采用钢管,管外径30mm,能够承受的最大压力大于3.0MPa。注浆孔开孔间距为330mm,开孔处管外紧箍橡胶套,覆盖注浆孔。钢管的底端头用土工布等物包紧扎死,防止封壳料进入钢管。拔出套管后插入钢管至设计深度。4.配备注浆液及注浆 注浆液采用纯水泥浆,注浆所用水泥为325#普通硅酸盐水泥,水灰比按注浆次序有一定调整,依次减少,控制范围为 1.00~0.45。为了增加可灌性,在浆液中可加入水泥用量0.3%~0.5%的复合型减水早强剂。搅拌机采用叶式机械搅拌机,应能保证浆液能连续均匀搅拌,才能过滤。浆液须在搅拌均匀过筛后,再泵送压注,在注浆过程中,浆液应连续搅拌,搅拌时间应大于2min。 注浆泵采用柱塞泵或双液柱塞泵,压送水泥浆液时,柱塞与缸体不直接接触,以减少磨损。按每米注浆加固深度控制注浆量,每米注浆深度水泥用量暂定为100kg。注浆的流量一般为7~15l/min。 注浆芯管应有双向密封装置,保证上下密封良好,达到定位注浆的目的。待封壳料初凝后,插入双向密封注浆芯管自下而上或自上而下进行注浆。注浆分次进行,一般可分为5次,每次注浆的间隔时间不小于12小时。 每次注浆完毕后用清水冲洗塑料钢管中的残留浆液,以利于下一次重复注浆。注浆进程中出现地面冒浆或压力突变,应立即停止注浆,查明原因,采取措施。

注浆施工方案

新建成都至兰州铁路成都至川主寺段工程 (C LZ Q-9标) 径向注浆施工方案 中铁隧道集团有限公司成兰铁路工程指部 二0一三年七月

新建成都至兰州铁路成都至川主寺段站前工程 (C LZ Q-9标) 径向注浆施工方案 编制:年月日 复核:年月日 审核:年月日 中铁隧道集团有限公司成兰铁路工程指挥部 二0一三年七月

目录 第一章编制依据.......................................... - 1 - 第二章编制原则.......................................... - 1 - 第三章工程概况.......................................... - 1 - 3.1设计概况.......................................... - 1 - 3.2地质情况.......................................... - 1 - 第四章施工方案.......................................... - 2 - 第五章施工方法.......................................... - 2 - 5.1注浆孔布置........................................ - 2 - 5.2注浆材料.......................................... - 2 - 5.3注浆顺序.......................................... - 2 - 5.4注浆结束标准 ...................................... - 3 - 5.5注浆效果检查 ...................................... - 3 - 5.6主要机械设备配套................................... - 3 - 5.7劳动力组织........................................ - 3 - 第六章质量保证措施 ...................................... - 4 - 第七章安全保证措施 ...................................... - 5 - 第八章环保保证措施 ...................................... - 6 -

小导管注浆土体加固的技术要求

小导管注浆土体加固的技术要求 小导管注浆是喷锚暗挖遂道超前支护的一种措施。采用这种措施的地层,一般都很软弱或松散,如不采取措施,开挖时工作面极易坍塌。小导管是受力杆件,因此两排小导管在纵向应有一定搭接长度(在条件允许时,也可在地面进行超前注浆加固;在有导洞时,也可在导洞后对遂道周边进行径向注浆加固)。 采用小导管加固时,为保证工作面稳定和掘进安全,应确保小导管安装位置正确和足够的有效长度,严格控制好小导管的钻设角度。用作小导管的钢管钻有注浆孔,以便向土体进行注浆加固,也利于提高小导管自身钢度和强度,参与受力。 小导管注浆支护的一般设计如下:钢管直径40~50mm,钢管长3~5m,钢管钻设注孔间距为100~150mm,钢管沿拱的环向布置间距为300~500mm,钢管沿拱的环向外插角为50~150,钢管沿遂道纵向的搭接长度为1m。 小导管注浆宜采用水泥浆或水泥砂浆。浆液必须充满钢管及周围空隙,注浆量和注浆压力由试验确定。 注浆施工中,在砂卵石地层中宜采用渗入注浆法;在砂层中宜采用劈裂注浆法;在黏土层中宜采用劈裂或电动硅化注浆法;在淤泥质软土层中宜采用高压喷射注浆法。 注浆材料应具备:良好的可注性;固结后有强度、抗渗、稳定、耐久和收缩小;无毒。注浆工艺简单、方便、安全等性能。

注浆材料的选用和配比的确定应根据工程条件,经试验确定。 注浆施工期应监测地下水是否污染,应该防止注浆浆液溢出地面或超出注浆范围。 1、喷锚暗挖法 喷锚暗挖法包括全断面法、台阶法、台阶分部法、上下导洞法、单侧壁导洞法、双侧壁导洞法、漏斗棚架法、蘑菇法等。用新奥法原理施工的常用方法致分为:全断面法、台价法、分部开挖法三大类及若干变化方案。 ○1全断面法就是将全部设计断面一次开挖成型,再修筑衬砌。一般适用于Ⅴ~Ⅵ类围岩,并配有钻孔台车和高效率运装机械的石质遂道。开挖工作面较大,钻爆效率较高。 ○2台阶开挖法是全断面法的变化方案,是将设计断面分上半部断面和下半部断面二次开挖成型;或采用上弧形导洞超前开挖和中核开挖及下部开挖。开挖的关键是台价的划分形成,一般将设计断面划分为1~2个台阶分部开挖。台阶法适用于Ⅴ~Ⅵ类围岩。台阶开挖法有利于开挖面的稳定,但增加了对围岩的扰动次数。 ○3上下导洞先拱后墙法,适用于Ⅱ~Ⅲ类围岩或一般土质围岩等松软地层修建遂道。一次开挖的范围宜小,及时支撑与衬砌,保持围岩稳定。其工作面较多,相互干扰大。 传统喷锚暗挖法的施工顺序,可按衬砌的施工顺序分为:先墙后拱法和先拱

钢花管注浆施工方案

钢花管注浆施工方案1、工程概况

本工程由于考虑顶管施工过程中对周边建筑物的保护,拟对该段进行加固, 经过经济、技术及施工等各个方面的综合比较,最后采用钢花管注浆加固方法对 土层进行加固,改善土体性能,以减少顶管施工对周边建筑物基础的扰动。 钢花管注浆施工共计88000m 3,钢花管规格:Φ48mm 无缝钢管,壁厚3mm , 钢管出厂长度6-8m,施工中采用焊接,注浆成孔直径不小于110mm,水泥浆 液水灰比为0.5-0.6 ,水泥采用42.5 普通硅酸盐水泥,注浆压力不小于0.4mpa 。 2、施工方案 2.1 钢花管加工 (1)管壁钻注浆眼:由于钢管在土体中要承受抗剪作用,在钢管下部1/3 段设注浆孔,竖向间隔为500mm ,注浆孔眼孔径

10mm,同一截面上对称分布 4 个孔眼,孔眼直径φ10mm。 (2)钢花管锥形头焊接: ①由于钻孔底部有残渣,为了避免钢花管直接与残渣接触,钢花管底上焊有 锥形头。钢花管底部焊接锥形头采用钢锥并采用单面满焊接,锥头长250mm 。 焊接过程中不得浇水,焊接完后自然冷却。②钢花管在注浆时要保证放在钻孔中心,确保钢花管周围保护层厚度均匀,20mm ,单根钢花管上部支撑钢筋类型为钢花管在上部要焊接支撑钢筋。 4 根Φ,支撑与地面340mm,采用双面焊接,与钢花管壁焊接长度为200mm 长度为长度为 140mm 。焊接过程中不得浇水,焊接完后自然冷却。 (3)钢管底盖:由于一次注浆时,水泥浆不能进入钢管内,加工时将最下

一节钢花管底部用钢板焊接密封,钢板厚 5.0mm 钢板中心钻一个Φ22mm 的孔, 一次注浆的PVC 管将从此孔穿过。 (4)钢管除锈,用砂纸或钢丝球将钢管表面除锈以提高水泥浆与钢管的粘 聚力,除锈也有利于胶带与钢管粘结,防止水泥浆从孔眼冒 浆。.

φ108大管棚施工作业指导书

向莆铁路XX标 施工现场作业指导书 (管棚施工) 编制:向莆铁路XX标第一项目部 时间:二○○八年十二月

管棚施工作业指导书 1 目的 明确隧道管棚施工作业的工艺流程、操作要点和相应的工艺标准,规范隧道管棚施工作业。 2 编制依据 ⑴《客运专线铁路隧道工程施工指南》(TZ214-2005) ⑵《客运专线铁路隧道工程施工质量验收标准》铁建设[2005]160号 ⑶《新建铁路向莆线施工图设计文件》 3 适用范围 适用于新建铁路向莆线隧道φ108大管棚施工作业。 4 工艺流程及技术要求 4.1 大管棚设计 本线在隧道出口明暗交界处设计超前大管棚。 设计参数: ①导管规格:外径108mm,壁厚6mm满足设计要求; ②管距:环向间距40cm; ③倾角:外插角1°~3°为宜,可根据实际情况作调整; ④注浆材料:1:1水泥浆、M20水泥砂浆; ⑤设置范围:拱部140°范围; ⑥长度: 40m。 4.2 大管棚施工 施工工艺流程见图1。 4.2.1 施作护拱 ⑴混凝土护拱作为长管棚的导向墙,施作前采用20cm厚喷砼封闭,在开挖廓线以外拱部140o范围内施作,断面尺寸为1.0×1.0m,护拱内埋设2根Ⅰ18工字钢架,钢架外缘设φ140壁厚5mm导向钢管,钢管与钢架 焊接。

⑵ 孔口管作为管棚的导向管,它安设的平面位置、倾角、外插角的准确度直接影响管棚的质量。用经纬仪以坐标法在工字钢架上定出其平面位置;用水准尺配合坡度板设定孔口管的倾角;用前后差距法设定孔口管 的外插角。孔口管应牢固焊接在工字钢上,防止浇筑混凝土时产生位移。 图1 超前大管棚施工工艺流程图 4.2.2 搭钻孔平台安装钻机 ⑴钻机平台在预留土上搭设,搭设平台应一次性搭好,钻孔由2台钻 机由高孔位向低孔位进行。

钢花管注浆施工方案

汶川姜射坝水厂 钢花管灌浆加固处理施工组织方案 四川宇通地基基础工程有限公 司 2009 年2 月27 日

汶川姜射坝水厂钢花管灌浆加固处理 施工组织方案 总经理:总工程师:审核:工程负责人: 四川宇通地基基础工程有限公司 2009 年2 月27 日

附图

一、前言 汶川姜射坝水厂修建新厂址,在防洪堤、取水泵房、综合楼等三处,存在砂卵石回填或软弱土层,设计院要求对其进行加固处理,处理方式采用钢花管灌浆法。 本次处理的范围分三个部分: 1、防洪堤段 本工程防洪堤长约173m其内侧约7m宽范围内回填厚度约7m的砂卵石层。该层采用3: 7级配砂卵石分层回填并夯实,回填的密实度要求不小于。该段采用? 50x5的钢花管,布置方式为 纵横向间距1.5m 并呈梅花形布置。处理后复合地基承载力特征值不小于 120kPa。 2、取水泵房取水泵房基础设计标高下存在素填土、淤泥土等软弱地层,采用? 50x5的钢花管,布置方式为纵横向间距 1.0m并呈梅花形 布置。处理后复合地基承载力特征值不小于120kPa。 3、综合楼 在综合楼基础底板垫层下向周边外延1m范围为3: 7级配砂 卵石回填夯实层,为满足承载力特征值不小于120kPa的要求,采 用钢花管压浆,采用?50x5的钢花管,布置方式为纵横向间距 1.0m 并呈梅花形布置。 二、施工方法 、技术标准: 《建筑地基处理技术规范》 (JGJ79-2002) 《既有建筑地基基础加固技术规范》 (JGJ123-2000) 建筑地基基础设计规范》(GB5007-2002) 本工程设计图纸、地质勘察报告

、压力灌浆加固机理 压力灌浆加固即是在软弱层部位埋设注浆管,通过灌浆管向软弱层高压灌注水泥浆,使之对软弱层进行渗透、挤密、切割和最终的胶结作用,形成胶状水泥固结体,达到加固软弱土层、减少沉降的目的。 、钢花管的布置 1、防洪堤段:纵横向间距 1.5m 并呈梅花形布置。 2 、取水泵房:纵横向间距 1.0m 并呈梅花形布置。 3、综合楼:纵横向间距1.0m 并呈梅花形布置。 、施工技术要求 1 )、出浆孔:沿管纵向400~600预留? 15~20出浆孔; 2)、微型桩杆体材料为① 50铁管,壁厚5mm 3)、压力灌浆材料为早强型复合硅酸盐水泥,浆液水灰比为?,开始用清水或稀浆走孔,压浆结束时用浓浆封孔,灌浆工作压力为~左右。 4)、预计灌浆量:防洪堤段每延米约吨水泥用量;取水泵房及综合楼每延米约吨水泥用量。 、压浆终止标准 本次压浆终止标准为达到下列条件之一:1 )、每延米水泥用量达到设计值的倍;2)、压力超过并继续增高,走浆困难 三、施工工艺 、施工工艺 测放桩位?引孔?击入①50焊管?制备水泥浆液?绑设压浆管?压浆 测放桩位 按设计要求间距进行桩位施放,桩间距误差±100mm。 3.1.2.引孔

花管注浆现场施工方案

宁波市机场路快速干道与杭甬高速互通立交工程 编制: 审核: 宁波市机场路快速干道与杭甬高速互通立交工程项目部 年月日

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) (一)总体工程概况 (3) (二)花管注浆工程概况 (3) 三、花管注浆施工工艺 (4) (一)测量放样 (4) (二)引孔 (4) (三)制作和打入花管 (四)注浆 6 7 7 7 (7)

一、编制依据 衔接处的坡顶和坡底位置设置了两道花管高压注浆处理,注浆花管直径宜采用φφ37mm-φ42mm,孔深1.5m,纵向间距2m,浆液采用42.5MPa普通硅酸盐水泥拌制,水灰比1.0。

能满足后期花管打入要求。 若在引孔过程中遇到大的石块导致该孔位的引孔困难,应与设计联系适当的调整孔位,在设计确定的孔位调整允许范围内进行重新放样和引孔。 (三)制作和打入花管 1、花管制作 考虑到市场上钢管的常用规格尺寸,本工程花管采用φ25mm的钢管制作,花管下部50cm内管壁上开设3排断面为4个直径为8mm的出浆孔,底部焊接椎尖头,顶部采用密封圈与输浆管连接。每根花管的长度1.5m。 2、花管打入

将制作完成的花管用人工垂直打入至引孔孔内,遇到卡管情况可锤击花管顶部,同时旋转花管,确保其不受损伤变形且能沉入孔底。若出现变形及时更换花管,重新打入。 花管打入完毕后上部应设置密封圈密封。 (四)注浆 1、试验(确定注浆工艺参数) 根据设计要求,拟在全面注浆前进行小范围的注浆试验,以确定注浆量和注浆有效范围工艺参数,指导后续注浆的全面施工。 2、注浆参数要求 (1)水泥浆水灰比1:1 (2)注浆压力:0.8Mpa—1Mpa (3)根据图纸要求扩散半径R=1m (4 (5)注浆完成7 2min, 拌浆筒、存浆筒的容 (3)注浆顺序采用间隔注浆的方法进行,避免串孔。 (4)注浆过程中控制好注浆压力,出现压力突然骤减,应停止注浆,查明原因。(5)停止注浆应已注浆压力和孔口冒浆进行双控,若孔口一开始就冒浆,可备置一定的水泥砂浆对孔口进行封堵,待到达强度后进行注浆。 四、施工质量控制措施 1、进场的水泥必须进行原材料的检测,符合要求后方能进行使用。 2、水泥存放超过3个月或受潮严禁使用。 3、现场对钢花管的长度和打入的垂直度进行检查,应符合设计要求。

钢花管注浆施工方案

目录 一、工程及情况简介 (1) 二、编制依据 (1) 三、编制范围 (2) 四、编制原则 (2) 五、施工计划、人员及机械配置 (2) 六、加固施工方案 (2) 1、钢花管加工 (2) 2、钻机钻孔 (3) 3、钢花管入孔 (4) 4、制备水泥浆液 (4) 5、绑设压浆管 (4) 6、压浆 (4) 七、安全保证措施、制度及应急措施 (5)

钢花管注浆防止下部结构偏位加固方案 一、工程及情况简介 XX高速XX枢纽互通位于XX绕城高速西南段,现绕城高速XX单喇叭互通西南侧约1 公里处,为本项目起点与绕城高速交叉的XX高速XX枢纽互通。互通设置的主要功能是为本项目与绕城高速互通转换服务。通过起点XX枢纽实现与绕城高速的沟通,进而实现与XX市区的衔接。由于本互通与绕城高速XX单喇叭互通交叉间距仅1.42 公里,采用辅助车道将两互通贯通,形成复合式互通。 XXXX大桥属于XX省XX市,起点桩号:K73+796,终点桩号:K74+596。因XX互通枢纽利用XXXX大桥的老桥,对其两侧拼宽、在老桥附近修建新的桥梁,在老桥加宽施工过程中,发现原老桥右幅20#桥墩从地面以上1m位置处多次开裂,经查,原因是老桥的墩身保护层太薄,导致墩身钢筋锈蚀膨胀导致,随后将情况及时通知了XXXX 大桥产权单位XXXX高速公路营运有限公司。 二、编制依据 ⑴《建设工程安全生产管理条例》(中华人民共和国国务院令,第393号); ⑵《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》(建质[2004]213号);

⑶《高空作业机械安全规则》(JG5099-1); ⑷《中华人民共和国安全生产法》(2002年第七十号主席令); ⑸《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91); ⑹《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); ⑺《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99); ⑻《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002); ⑼桥梁工程设计图纸、施组及其它有关规范和规程。 三、编制范围 本安全专项施工方案适用于XX1标XXXX大桥右幅20#墩防止下部结构偏位加固施工。 四、编制原则 安全第一、预防为主、综合治理。 五、施工计划、人员及机械配置 XXXX大桥右幅20#桥墩加固投入钻机1台,灰浆泵、制浆桶1套,交流弧焊机1台,切割机1台,压浆泵1台,其余配套设备若干,配备技术员1名,工人6名。 六、加固施工方案 1、钢花管加工 ⑴钢管规格:施工中采用无缝钢管,φ108mm,壁厚6mm,

钢花管注浆施工方案

汶川姜射坝水厂钢花管灌浆加固处理 施工组织方案 四川宇通地基基础工程有限公司2009年2月27日

汶川姜射坝水厂 钢花管灌浆加固处理 施工组织方案 总经理: 总工程师: 审核: 工程负责人: 四川宇通地基基础工程有限公司

2009年2月27日

目录 一、前言 (1) 二、施工方法 (1) 2.1、技术标准: (1) 2.2、压力灌浆加固机理 (2) 2.3、钢花管的布置 (2) 2.4、施工技术要求 (2) 2.5、压浆终止标准 (2) 三、施工工艺 (3) 3.1、施工工艺 (3) 四、质量控制 (3) 4.1、施工前的控制 (4) 4.2、施工过程控制 (4) 4.3、最终检验控制 (4) 4.4、质量否决权 (4) 五、安全保障措施 (5) 5.1、安全管理方针及目标 (5) 5.2、安全管理制度 (5) 六、施工组织 (6) 5.1、主要设备、机具 (6)

5.2、施工组织机构 (6) 七、工期及保障 (8) 7.1、施工工期 (8) 7.2、工期保证措施 (8) 附图

一、前言 汶川姜射坝水厂修建新厂址,在防洪堤、取水泵房、综合楼等三处,存在砂卵石回填或软弱土层,设计院要求对其进行加固处理,处理方式采用钢花管灌浆法。 本次处理的范围分三个部分: 1、防洪堤段 本工程防洪堤长约173m,其内侧约7m宽范围内回填厚度约7m的砂卵石层。该层采用3:7级配砂卵石分层回填并夯实,回填的密实度要求不小于0.93。该段采用φ50x5的钢花管,布置方式为纵横向间距1.5m并呈梅花形布置。处理后复合地基承载力特征值不小于120kPa。 2、取水泵房 取水泵房基础设计标高下存在素填土、淤泥土等软弱地层,采用φ50x5的钢花管,布置方式为纵横向间距1.0m并呈梅花形布置。处理后复合地基承载力特征值不小于120kPa。 3、综合楼 在综合楼基础底板垫层下向周边外延1m范围为3:7级配砂卵石回填夯实层,为满足承载力特征值不小于120kPa的要求,采用钢花管压浆,采用φ50x5的钢花管,布置方式为纵横向间距1.0m并呈梅花形布置。 二、施工方法 2.1、技术标准: 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002) 《既有建筑地基基础加固技术规范》(JGJ123-2000)

隧道管棚施工处理方案

福建省莆田至永定(闽粤界)高速公路永春至永定泉州段Ax合同段 隧道 管棚个别孔顶管未达设计处 理方案 编制: 复核: 中交第三公路局有限公司莆永高速公路Ax合同段项目经理部 二○一一年九月

管棚施工情况 白山同隧道右洞出口管棚于2011年9月23日开始施工,出口处围岩属Ⅴ级,其组成岩土体为残积砂质粘性土层。岩土体软弱,浸水易风化,工程性质及稳定性差,并且该处地势较缓,汇水面积大,在钻孔过程中地下水呈股状渗出,对管棚施工产生极大影响,施工过程中存在个别塌孔现象,在钻进过程中孔内排屑十分困难,排出多为泥团或者泥浆,装管过程也会出现钢管前端泥浆堵塞,致使钢管安装长度无法达到设计要求。 对该问题的处理方案 根据现场施工及地质情况,为保证施工质量安全,特提出处理方案,当暗挖进洞到实际长管棚施工长度后,从该处后退5米重新施工套拱导向墙,然后施工管棚到原设计位置,与上次管棚搭接长度不小于5m。 1.导向墙施工 1、导向墙设计:导向墙采用C25砼,导向墙内设3榀I18工字钢架,各榀钢架间焊接环向间距为1m的φ25连接钢筋,钢架各单元由钢板+螺栓连接。因需要洞内施工管棚的仅为拱顶个别孔,在施工导向墙时可只在上台阶处的开挖轮廓线外施工,不必施工下台阶墙身及套拱基础。(导向墙工字钢正面布置图见附图1,导向钢管安装示意图见附图2)。

R 5501#5#10# 15# 20#25#30#35#40#C25钢筋混凝土套拱 φ127孔口管环向间距40cm 68.75°68.75° 隧 道 中 线60 附图1导向墙工字钢正面布置图(单位cm ) 15151010Ф127孔口管Ф25固定筋 L=90cm 工字钢 附图2导向钢管安装示意图(单位cm ) 2、导向钢管的安设:导向钢管环向间距40cm,径向施工误差不大于20cm ,相邻钢管之间环向误差不大于10cm 。 3、导向墙采用C25钢筋砼浇筑,模板装好后,浇筑C25砼。浇筑时左右两边应对称浇筑(背模边浇注砼边架设),并及时振捣,以保证砼的密实性。浇筑完毕应对及时、定期养生。 2.钻孔及清孔 (1)钻孔采用管棚钻机进行,钻机平台的高度根据钻机的可调控

边坡支护钢花管施工方案

. 钢花管、挂钢筋网喷混凝土施工方案 一、工程概况 清润钰城项目一期和二期交界处基坑边坡采用三级放坡的支护方案。基坑上部约 4m范围内采用放坡开挖,坡度为1:0.75,采用锚杆支护。基坑开挖和锚杆施工自上而下分段分层进行施工,边开挖工作面边修整边坡。在喷射第一层混凝土前绑扎护坡钢筋,挂设Φ6@200×200单层钢筋网,安设锤击机,将钢花管击打入土, 钢花管呈现花形布置孔位,然后向孔内压注水泥浆,压注结束后,喷射两层混凝土。本工程基坑护壁外侧采用“Φ48×3.5钢花管”作为上部支护结构。土方开挖过程中,根据土方开挖进度,随时插入钢花管及挂网喷混凝土的施工。钢花管间距1500mm;搅拌桩面层挂钢筋网,喷100mm厚C20混凝土。土方开挖配合钢花管施工时,每步均开挖至相应的钢花管下0.5m位置,插入钢花管的施工,然后挂钢筋网喷混凝土面层;下部土方开挖一定要等到上部支护结构达到设计强度80%后再进行。 钢花管大样如图所示: 3mm,厚的角钢制成,焊牢在钢管上。25mm40mm钢花管倒刺采用长,宽挂钢筋网喷混凝土面层结构如图所示: .. .

钢花管与面层连接大样图如图所示 二、施工工艺锤击成孔开挖――修坡――定孔位――气动锤击钢花管至设计深度――堵孔注浆――补浆――绑扎、固定钢筋网――压筋――端头焊接――喷射混凝土面层――混凝土面层养护――循环下一层钢花管施工钢花管击打入土现场图 三、及挂网喷砼施工 1、施工工艺.. . 1)定位放线 按设计图纸由测量人员准确放出每一根钢花管的位置。 2)钢花管制作及打设 钢花管制作:钢花管入土端加工成桩尖状;钢花管全长范围内设注浆孔,孔径 8mm,对向布置,间距500mm;采用L25×3角钢制作成倒刺全长呈螺旋状设置,间距500mm。钢花管倒刺采用长40mm,宽25mm,厚3mm的角钢制成,焊牢在钢管上。钢花管打设:采用冲击锤或土钉机将钢花管按设计角度及位置对正,将钢花管击打入土至设计长度。当采用长度超过6m的钢花管时,管段间采用中线对齐满焊连接,搭接位置加焊3Φ16钢筋做加强处理。 3)注浆 注浆材料选用水灰比为0.4~0.5的纯水泥浆,注浆压力为不小于0.6MPa,注浆

小导管注浆施工方案

小导管注浆施工方案 一、工程概况 目前双线隧道施工初支成洞前后已拉开较大距离,为了施工安全,同时防止因初支喷砼背后不密实造成地面沉陷,因此对初支背后应及时注浆。 二、注浆技术要求及质量标准 1、注浆参数: 采用1.5:1、1:1、0.8:1 三个比级,由稀到浓逐级变换,宜用普通水泥或早强水泥,宜加减水剂。注浆压力0.3~~0.5Mpa。 闭浆标准:注浆压力达到0.5Mpa 后停止注浆10min,压力不低于0.3Mpa,或达到0.5Mpa继续注浆而吃浆量小于3L/min。 2、注浆材料: 水泥:选用425以上的新鲜普通硅酸盐水泥。 水:达到拌和砼用水要求。 3、注浆顺序应先注无水孔,再注有水孔,一般从拱顶顺序向下。 4、注浆过程中,如有跑浆串浆现象应及时视具体情况作出封堵或停止此管注浆等措施。 5、连接注浆管路,利用水泵先压水检查管路是否漏水,设备状态是否正常。 注浆时若压力不变,浆量减少或浆量不变,压力均匀升高时,注浆应持续下去。 达到设计闭浆标准即可结束该管注浆,注浆结束后,及时清理现场,清洗设备。 三、机具设备: 1、注浆泵UB-3(电动)或TBW-50/15(风动)一台 注浆嘴钢管外径小于小导管内径,形式如图:(Φ32钢管作嘴)。 四、劳力组织: 上料一人、司机一人、注浆两人。 五、作业要点和质量保证措施: 1、预埋注浆钢管应先清除管内积物,再进行注浆。 2、注浆顺序由高位孔到低位孔,若发生其他孔串浆,先将孔口堵塞即可,轮到该孔注浆时,清除堵塞物及管内杂物后进行注浆。若发生掌子面跑浆,则需喷射砼封闭掌子面后再注浆。 3、压力长时间不升高(按5min考虑),应调整浆液浓度(由稀到浓),缩短凝胶时间。可以进行间歇注浆,以便凝胶。但间歇时间不能超过浆液的凝胶时间。 4、认真填写钻孔,打管注浆施工记录,超过偏差及时补管补注。 5、注浆结束后,安排工人将预埋的注浆管切除,并用风镐将隧道初支表面欠挖和不平整处处理平整。

浅埋隧道管棚施工交底

管棚施工施工技术交底 一、编制目的: 明确铁路隧道管棚施工作业的工艺流程、操作要点和相应的工艺标准,指导、规范铁路隧道锚杆施工作业。 二、编制依据: 1、《铁路隧道工程施工质量验收标准》TB 10417-2003 J 287-2004 2、《铁路隧道工程施工技术指南》TZ204-2008 3、XX标工程设计文件。 三、洞口超前大管棚的作用及适用范围 洞口长管棚适用于洞口V级围岩,无自稳能力或洞口段地表有重要建筑物。其目的是加固周边一定范围围岩,与刚架组合成预支护系统,防止空口软弱围岩坍塌,创造进洞条件。本管段内隧道洞口表层为黄色黏土,自稳能力差,为确保安全顺利进洞,采取超前大管棚支护。 本作业指导书适用于XX标。 四、超前大管棚施工工艺及技术要求 (一)洞口大管棚施工作业流程图

(二)施工工艺及技术要求 首先根据钻机自身高度确定台阶的开挖高度,由原地面自上而下挖台阶,仰坡面需竖直开挖,以便管棚导向墙施作。当挖至台阶底部时,形成管棚钻机施作平台。考虑钻机平台高度不能满足导墙施作高度,需将开挖平台两侧以外的位置进行加深,具体开挖断面如图1-1所示。开挖方法采用风钻打眼爆破,挖机挖装、汽车运输的方式进行。 管棚作业平台开挖断面图 图 1-1 1、施工准备 (1)、人员配置

空压机司机2人 混凝土工8 人 运输车司机2人 挖掘机司机1人 (2)、机具设备配置 潜孔钻1台 弯曲机 1 台 ZYB70/80D双液注浆机 2 台 钢筋切割机1台 电焊机2台 挖掘机1台 运输车1台 2、测量放线: 首先复核线路中线、水平,根椐线路中心线控制桩及高程控制点在仰坡面标识出隧道中心线及外拱顶标高,并根据暗洞开挖轮廓线在仰坡面画出外拱弧,做为导向墙立模的依据,根据导向墙的里程控制好导向墙内外模的高度,并预留相应的沉落量。按设计图的要求导向墙的长度和厚度均为1.0m。 3、施作导向墙、安设导向管 (1)立模 导向墙内模采用钢模板,钢模板尺寸为1.5米(长)×0.3米(宽)×0.05米(高),外模及端头模板采用3厘米厚木板加工制作而成。由于

花管灌浆施工方案

花管灌浆施工方案 一、工程概況 主坝右坝头由于山体较破碎,灌浆平洞开挖无法成型,在开挖初期,项目部建议业主单位,要求开挖至新鲜基岩部位,但由于开挖量较大,业主单位不要求开挖,并取消灌浆平洞,采用灌浆平台进行替代。大坝蓄水前,我部根据施工图纸和设计变更通知单 (编号:老库施(水)字第15号)内容进行帷幕灌浆布孔、灌浆施工,但由于岩石较破碎,钻孔中出现塌孔等现场,成孔效果较差,且灌浆中吸浆量大,灌浆效果较差,后根据业主要求通过增打辐射孔的方式进行帷幕灌浆加强处理,但灌浆效果较差,仍无法达到设计要求。我部要求业主单位联系设计单位确定处理方案,但迟迟未取得处理方案。 2009年5月11日及5月13日设计卢工在施工现场对13#孔的钻孔情况和灌浆效果看,岩层很破碎仍无法成孔,吸浆量仍较大。5月13日,监理、设计、业主及我单位在通过对现场情况分析,结合实际灌浆效果,经四方商议决定采用花管灌浆。 二、花管灌浆 I、?灌浆前准备工作 (1)施工技术组织: 机组进场后,技术人员讲解有关水工建筑物水泥灌浆技术规程,规范及本次造孔灌浆项目内容技术要求.确保灌浆质量达到设计要求? (2)劳动组织: 钻探工4人.灌浆工4人.灌浆记录员2人.机修工1人.电工1人.管理人员1人.其它人员1 人. (3)机械设备: SG105型一IA回转式钻机1-2台.高速搅拌机1台,G104灌浆机1台,SJA—2泥浆搅拌机 1 台,100m扬程多节泵1台,50m扬程潜水泵1台,小口径测斜仪1台,泥浆比重仪1 台.①91mm花管50m,①91mm套管60m,①73mm套管30m,加工0.3m长钻杆30根, 2m钻杆30根,捞沙管 20m,大锤1只,金刚石钻头扩孔器根据施工情况另定。 (4)水泥其它材料根据工程进度进入工地. U、花管灌浆施工: 1、钻孔 采用SG105型一IA回转式钻机进行钻孔。 A、具体花管灌浆孔位布置见下图: