1、冷却塔的作用

2、冷却塔的分类

3、各种冷却塔简述

1、冷却塔的作用

4 -d—冷却曙[打一至弋

如图1所示的火电厂为例,锅炉回将水加热成高温高压蒸汽;推动汽轮机(2)作功使发电机(3)发电。经汽轮机作功后的乏汽排入凝汽器(4),与冷却水进行热交换凝聚成水,再用水泵打回锅炉循环使用。这一热力循环过程中;乏汽的废热在凝汽器中传给了冷却水,使水温升高.挟带废热的冷却水,在冷却塔(5)中将其热量传给空气(6),从塔筒出口排人大气。在冷却塔内冷却过的水变为低温水,水泵将其再送入凝汽器,循环使用。前一循环为锅炉中水的循环,后一循环为冷却水的循环、其他工业部门,如石油、化工、钢铁等,也广泛使用冷却塔。冷却塔中水和空气的热交换方式之一是,流过水表面的空气与水直截了当接触,通过接触传热和蒸发散热,把水中的热量传输给空气.用这种冷却方式的称为湿式冷却塔(简称湿塔)。湿塔的热交换效率高,水被冷却的极限温度为空气的湿球温度.然而,水因蒸发而造成损耗;蒸发又依循环的冷却水含盐度增加,为了稳固水质,必须排掉一部分含盐度较高的水;风吹也会造成水的缺失。这些水的亏损必须有足够的新水连续补充,因此,湿塔需要有补给水的

水源。缺水地区,补充水有困难的情形下;只能采纳干式冷却塔(简称干塔或空冷塔)。干塔中空气与水(也有空气与乏汽)的热交换;是通过由金属管组成的散热器表面传热,将管内的水或乏汽的热量传输给散热器外流淌的空气。干塔的热交换效率比湿塔低,冷却的极限温度为空气的干球温度。

2、冷却塔的分类目前差不多被剔除的冷却塔型那个地点不再介绍,现还在使用的塔型,分类如下。

A、按通风方式分

按通风方式分有:

自然通风冷却塔

机械通风冷却塔

混合通风冷却塔。

B、按热水和空气的接触方式分

按热水和空气的接触方式分有:

湿式冷却塔;

干式冷却塔;

干湿式冷却塔。

C、按热水和空气的流淌方向分按热水和空气的流淌方向分有:

逆流式冷却塔;

横流(交流)式冷却塔;

混流式冷却塔。

D、其他型式的冷却塔其他型式有喷流式冷却塔和用转盘提水冷却的冷却

塔。

3、各种冷却塔简述

自然通风逆流湿式冷却塔

国电力部门使用最多,见图 12。这

a

混凝土浇制其高度已达 170多米。 自然通风

种塔型的通风筒 老式的塔筒平面上呈多角形、、立面为锥形的,现在差不多专门少用了。 据2自雄诡凤迴盧墜式拎曲塔

为满足热水冷却需要的空气流量,塔内、外要有足够的压差,但 塔内、外空气密度差是有限的,因此自然通风冷却塔必须建筑一个高大的 塔筒。填料断面气流速度一样为1.0?1.2m /s ,比机械通风冷却塔气流速 度要小。逆流方式冷却成效高,但通气阻力相对也大,因此填料体积小。 填料有点滴式和薄膜式之分,现在大多米纳薄膜式填料。

自然通风横流湿式冷却塔

这种塔的填料设置在塔简外,如图 3所示。热水通过上水管,流 人配水池,他底设布水孔,孔距约50CM ,下连喷嘴,将热水洒到填料上冷 却后,进入塔底水池,抽走重复使用。空气从进风口水平向穿过填料,与 水流方向正交,故称横 街出口排出。在冷却方 居中。由于横流冷却方 积,但通气阻力较小, 塔若采纳薄膜式填料, 纳点滴式填料。使 较大的增加,相应地提 能够高一些,因此塔 > [] -7 (交流式。空气出填料后,通过收水器,从塔 |逆流式效率最高,顺流式效率最差,横流式 比逆流式差,因此需要比逆流式大的填料体 水密度能够加大到 15?2Ot /( M ? h )。横流

E 材料太多而增加了塔的造价,因此现在多采

有 冷却成效。这种塔的塔筒内是空的,气流速度 能够比同客

辅助通风冷 囹4是一

流式冷却塔底部,加 II )公司设计的这种塔;"高度1

其2/3,负荷小时能够不开风机。刖客

装鼓^

丁和机械通风共同作用的冷却塔在自然通风逆

j 风。瑞舍吉 -?考垂(R _ Cottre 为同容量麻通风速流塔的1/2,底部直径为

热水通过上水管进入冷却塔,通过槽式或管式配水系统,使热水 沿塔平面成

网状平均分布,然后通过喷嘴,将热水洒到填料上,穿过填料, 成雨状通过空气分配区(雨区),落入塔底水池,变成冷却后的水待重复使 用。空气从进风口进入塔内,穿过填料下的雨区、与热水成相反方向(逆 流)穿过填料、通过收水器、抽风机、从风筒排出。淋水密度一样为q=12? 15t /(mh )。过大的淋水密度,专门在使用薄膜式填料时,会引起堵塞现 象、气流阻力突然急剧增加。通过填料断面的风速 V=2 . 2?3. 0M /S 。 风速也不宜太大,不然会带来大的风吹缺失及阻力。 2. 8M /s 风速会将直 径0.5mm ,相当于小斜雨的水滴吹走,薄膜式填料风速能够大一些,点滴 式填料则风速应小一些。进风口面积和填料断面面积之比取 0. 5?0. 6为

宜。

m 3 柚 3. 5 m 英国因斯“ 见图5,塔筒高|116? 样,放在塔简外边 9m

电厂1O0OMW 机组的辅助通风冷却塔,

出口直径53m ,填料像横流 式冷却塔 机直径7 通风冷却塔,而造价较自然通风塔低15%,但加上30年运行费就不廉价了 由流风机布置在塔简和填料之间,风 此塔冷效相当于3个同尺寸的自然 机力通风湿式冷 机械通风湿式逆擁却 底部进风口用风机 抽风式塔如图 塔连成一排, g 的机械通 哗分鼓风式和抽风式两种。鼓风式塔从塔 ,现使用不多一其原理同抽风式,不再介绍。 式冷却塔,一样是多座(格) £形或矩形,从两面进风。只有在单个塔时才作 的玻璃钢冷却塔。

成圆形,如一些较小型(水量小于知皤1000T /h )

;陣施"科,2—配*険■?:一諄** 一?见轨

机械通风横流湿式冷却塔(图7)的要紧原理和自然通风横流式冷 却塔一

样,只是用风机来通风,因此风速能够高一些,一样填料断面风速 取v=2.2?3.0m /s 。配水用盘式,为了保证水深比较平均,配水盘能够分 几格,盘底打孔,装喷嘴将热水洒向填料,然后流人底部水池。淋水密度 大者可达20— 50t /(m ?h )。填料倾斜安装。以保证运行时水不洒到填料 外。对点滴式填料,倾角用 9?11,薄膜式填料倾角用5?6。填料高度和 深度比值取]2?2.

横流式冷 方形。其原理 低的建筑费用及]

_

上升高度大、不易形成热空气向进风口回流。由于风机的互相干扰、总的 抽风量减小。

2-配橋 1*

干式冷却塔

干式冷却难的热水在散热翅管内流淌,靠与管外空气的温差,形 成接触传热

而冷却。因此干式冷却塔的特点是:

② 水的冷却靠接触传热,冷却极限为空气的干球温度效率低,冷 却水温

高。

③ 需要大量的金属管(铝管或钢管),因此造价为同容量湿式塔的 4?6

倍。因干式冷却塔有后两点不利因素,因此在有条件的地区,应尽量 采纳湿塔。干塔能够用自然通风,也能够用机械通风。以火电厂常用的干 式冷却塔为例,分为间接冷却和直截了当冷却两类。间接冷却是指用冷却

、叶片面与水平夹角取

45?60。

几,如图所示为一座多风机 t 一

样为圆形,也能够是长 是,占地小,投资少,包括 流有相互促进

作用,因而羽流

塔中冷却后的水,送往凝汽器中冷却由汽轮机井出的乏汽。直截了当冷却是指不用凝汽器,将汽轮机排出的乏汽,用管道引人冷却塔直截了当冷却,变为凝聚水,用水泵送回锅炉重复使用。

制间接空冷干式自然通风冷却塔。它排卡出的乏

汽与从冷却塔来的冷水,在卷专门

小。混合后的水,约2%送回锅炉,

其余的水送到冷却塔冷

却。。因冷却水和锅炉水为同一种水,因此对水质要求高。另外一个特点是,经冷却塔冷却后的水仍有较大的余压,

在送人凝汽器往常,先用小型水轮发电机口收能量。

的特点是使用喷射式凝汽器,汽

凝汽器内直截了当混合,因此

图9所示的散热器放在塔简的外边,类似湿式横流塔。散热器也能够像湿式逆流塔一样放在塔筒里面,但为了排走散热器中的水,散热器不是完全水平布置,而有一定的坡度。另外一种间接空冷塔,使用表面式凝汽器,乏汽和冷却水互_________________________________

散热器用翅片

榕St

形。

。管断面为椭圆形或圆

直截了当空截了当送入冷却塔内因此称直截了当空冷冷送人冷却塔的是热水、因蒸

10所示。从汽轮机排出的乏汽,通过管道直

管I,用风机通风冷却^ ,

<了当送人散热管,而不像间接空

成凝聚水,不要凝汽器,

径约为间接空冷的三倍多。另外,

阻碍汽轮机真空,降低出力。

|空兀山口* 呂,因此送汽管专门粗,直管道不能

漏汽,不然就会直截了当

"" I

干湿式冷却

如图接触后J即变成样被

从塔下

乍出的湿空气,在同塔周围的冷空气

造成污染。如果像图中那口湿空气,流经干

段时,会出塔后可不能凝聚

O

B 12 卿理肝iSO?

id

―ik

「部湿段

J气而凝聚、

循环冷却水培训教材

循环xx培训教材 工业生产过程中,往往会产生大量热量,使生产设备或半成品(气体或液体)温度升高,必须及时冷却,以免影响生产的正常运行和产品质量。因水的热容量大,水是吸收和传递热量的良好介质,常用来冷却生产设备和产品。冷却水系统一般可分为直流水系统和循环水系统。 水通过换热器后即排放的称直流系统。若厂区附近水源充足且直接排放而不影响水体时,可采用直流系统。 循环冷却水系统又分为封闭式循环冷却水系统和敞开式循环冷却水系统。 冷却水在完全封闭的、由换热器和管路构成的系统中进行循环时称密闭式循环系统。在密闭式循环系统中,冷却水所吸收的热量一般借空气进行冷却,在水的循环过程中除渗漏外并无其它水量损失,也无排污所引起的环境问题,系统中含盐量及所加药剂几乎保持不变,故水质处理较单纯。但密闭式循环冷却水存在严重的腐蚀剂腐蚀产物问题。密闭式循环系统一般只用于小水量或缺水地区。 冷水流入换热器将热流体冷却,水温升高后,利用其余压流入冷却塔内进行冷却,冷却后的水再用水泵送入换热器循环使用,此系统称为敞开式循环冷却水系统。这种敞开式循环冷却水,由于在循环过程中要蒸发掉一部分水,还要排出一定的浓缩水,故要补充一定的新鲜水(通常称为补水),以维持循环水中的含盐量或某一离子含量在一定值上。 敞开式循环冷却水系统是应用最广泛的系统,也是水质处理技术最复杂的系统。 一水的冷却原理 循环水的冷却是通过水与空气接触,由蒸发散热、接触散热和辐射散热三个过程共同作用的结果。 1蒸发散热水在冷却设备中形成大小水滴或极薄水膜,扩大与其空气的接触面积和俄延长接触时间,使部分水蒸发,水气从水中带走气化所需的热量,从而使水冷却。

冷却塔的有关知识

冷却塔的有关知识 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.

冷却塔的有关知识 1)蒸发量(WE)kg/h ,一般空调用的场合,Tw1-Tw2=5℃,WE=×L,也就是说循环水量的%被蒸发。 2)2)漂水量(WD)kg/h 3) 4)根据冷却塔的构造、通风速度有所差别,一般漂水量如下: 5) 6)开放式,循环水量的% 7) 8)密闭式,循环水量的% 9) 10)3)排污水量(WB)kg/h 11) 12)排污水量是根据水质、浓缩倍数而不同。一般空调用的场合,开放式、密闭式一样为循环水量的%。 13) 14)补水水量(ΔL)kg/h 15) 16)补水水量是上计3项的合计。(ΔL=WE+WD+WB) 17)补水水量是上计3项的合计。(ΔL=WE+WD+WB) 18) 19)空调用开放式的场合:循环水量的% 20) 21)密闭式的场合:循环水量的%。 冷却塔是一种广泛应用的热力设备,其作用是通过热、质交换将高温冷却水的热量散入大气,从而降低冷却水的温度,其凉水作用主要是靠冷热两股流体在塔内混合接触,借助两股流体间的水蒸汽分压力差使热流体部分蒸发并自身冷却。 进行冷却塔选型时,具体该怎么做啊只是有个流量和进出水温差就可以了么 目前,公知的冷却塔为凉水式和空气冷却式两种主要形式。这两种冷却塔又有自然通风冷却塔和机械通风冷却塔。 由于凉水塔主要受空气湿球温度的影响,是靠水的蒸发和传导来散热,因此其对水的消耗量非常大。 而空气冷却塔是利用传导使空气吸热来实现散热,主要受空气干球温度的影响。 由于空气干球温度较高,比热小,吸热能力有限,且冷却效率低,因此,需要空气冷却器有很大的表面积,使的空气冷却器造价高。 冷却塔服务的工艺设备各行业有所不同,现在从工艺设备的差异来看冷却塔的合理变化。民用冷却塔所服务的对象都是制冷机,它要求冷却塔的水温是相同的,即:进塔水温37℃,出塔水温32℃。所不同的是:制冷机的容量不同,不同的容量配不同大小水量的冷却塔,民用塔的冷却水量与其它工业冷却

冷却塔基本知识

&冷却塔基本知识 简介:工业生产或制冷工艺过程中产生的废热,一般要用冷却水来导走。从江、河、湖、海等天然水体中吸取一定量的水作为冷却水,冷却工艺设备吸取废热使水温升高,再排入江、河、湖、海,这种冷却方式称为直流冷却。当不具备直流冷却条件时,则需要用冷却塔来冷却。冷却塔的作用是将挟带废热的冷却水在塔内与空气进行热交换,使废热传输给空气并散人大气。 关键字:冷却塔 1、冷却塔的作用 工业生产或制冷工艺过程中产生的废热,一般要用冷却水来导走。从江、河、湖、海等天然水体中吸取一定量的水作为冷却水,冷却工艺设备吸取废热使水温升高,再排入江、河、湖、海,这种冷却方式称为直流冷却。当不具备直流冷却条件时,则需要用冷却塔来冷却。冷却塔的作用是将挟带废热的冷却水在塔内 与空气进行热交换,使废热传输给空气并散人大气。 如图 1 所示的火电厂为例,锅炉回将水加热成高温高压蒸汽;推动汽轮机(2)作功使发电机(3)发电。经汽轮机作功后的乏汽排入凝汽器(4),与冷却水进行热交换凝结成水,再用水泵打回锅炉循环使用。冷却塔中水和空气的热交换方式之一是,流过水表面的空气与水直接接触,通过接触传热和蒸发散热,把水中的热量传输给空气.用这种冷却方式的称为湿式冷却塔(简称湿塔)。湿塔的热交换效率高,水被冷却的极限温度为空气的湿球温度.但是,水因蒸发而造成损耗;蒸发又依循环的冷却水含盐度增加,为了稳定水质,必须排掉一部分含盐度较高的水;风吹也会造成水的损失。这些水的亏损必须有足够的新水持续补充,因此,湿塔需要有补给水的水源。缺水地区,补充水有困难的情况下;只能采用干式冷却塔(简称干塔或空冷塔)。干塔中空气与水(也有空气与乏汽)的热交换;是通过由金属管组成的散热器表面传热,将管内的水或乏汽的热量传输给散热器外流动的空气。干塔的热交换效 率比湿塔低,冷却的极限温度为空气的干球温度。

冷却塔基本知识

冷却塔基本知识 冷却塔定义: 冷却塔是水与空气直接接触进行热交换的一种设备。机械冷却塔它主要由风机、电机、填料、播水系统、塔身、水盘等组成。主要由在风机作用下的温度比较低的空气与填料中的水进行热交换从而达到降低水温的目的。水塔的构造及设计工况在每个厂家产品说明书上均有注明,而我们现在冷却塔循环流量采用的水吨为单位是国际上比较常用的单位,且冷却塔在选型上应留有20%左右的余量。 冷却塔形式区分: 我们通常所说的冷却塔是指开放式冷却塔:是在塔内通过布水系统将热水喷洒成水滴或水膜状,水从上向下流动,空气由下向上或水平方向流动,利用水的蒸发及冷空气和热水的热传递带走水中热量的设备。 横流式冷却塔:是指冷却热水从上向下穿过填料,而空气从水平、斜方向流动穿过填料,热水和空气的流动方向呈近乎900的一种冷却塔(也有些厂家称为直交式冷却塔)。 逆流式冷却塔:是指冷却热水从上向下穿过填料,而空气从下向上流动穿过填料,热水和空气的流动方向呈近乎1800的一种冷却塔(有些厂家称为对流式冷却塔)。 马达、风机、减速器(一般为皮带减速速器),在冷却塔顶部即为机械抽风式冷却塔,在冷却塔底部即为机械鼓风式冷却塔。 冷却塔降温的实现形式: 主要方面(潜热)一通过水的蒸发吸收水的热量,使水降温; 次要方面(显热)一通过水与空气之间的温差,产生热传递。 冷却塔设计及选型执行标准: 湿球温度定义: 湿球温度难以用简短的文字给出严谨确切的定义。湿球温度是标定空气相对湿度的一种手段,其涵义是,某一状态下的空气,同湿球温度表的湿润温包接触,发生绝热热湿交换,使其达到饱和状态时的温度。(以下为湿球温度在冷却塔方面解释)

冷却塔基本知识

冷却塔基本知识 名目 1、冷却塔的作用 2、冷却塔的分类 3、各种冷却塔简述 1、冷却塔的作用 4 -d—冷却曙[打一至弋 如图1所示的火电厂为例,锅炉回将水加热成高温高压蒸汽;推动汽轮机(2)作功使发电机(3)发电。 A、按通风方式分 按通风方式分有: 自然通风冷却塔 机械通风冷却塔 混合通风冷却塔。 B、按热水和空气的接触方式分 按热水和空气的接触方式分有: 湿式冷却塔; 干式冷却塔; 干湿式冷却塔。 C、按热水和空气的流淌方向分按热水和空气的流淌方向分有: 逆流式冷却塔; 横流(交流)式冷却塔; 混流式冷却塔。 D、其他型式的冷却塔其他型式有喷流式冷却塔和用转盘提水冷却的冷却 塔。 3、各种冷却塔简述 自然通风逆流湿式冷却塔

冷却塔培训教材

冷却塔教材

客户所使用之冷却塔介绍 1、冷却塔原理 2、冷却塔选型要素 3、冷却塔之特点 4、冷却塔噪音来源 5、冷却塔之安装及配管注意事项 6、冷却塔之操作注意事项 7、冷却塔之维修注意事项 8、冷却塔之补给水量计算说明 9、冷却塔其它注意事项

一、冷却塔原理 1、何为冷却塔: 其为一利用水作为循环冷却剂,从一系统中吸收热量排放至大气中,以降低水温的装置;其冷却系借着水蒸发过程来完成,并使冷却水可以继续的循环使用,从经济效益上来说,无形中减少了成本的浪费。 2、其冷却原理是什么: 冷却塔的冷却方法,系将热水喷撒至散热材表面与通过之移动空气相接触。此时,热水与冷空气之间即产生显热之热交换作用,同时部份的热水被蒸发,亦即蒸发水汽中其蒸发潜热被排放至空气中,最后经冷却后的水落入水槽内,利用泵浦将其传送至热交器中,再予吸收热量。

选用冷却塔,需详示下列资料 1、循环水量; 2、冷却塔的进(热)水温度; 3、冷却塔的出(冷)水温度; 4、外气湿球温度; 5、马达电压及频率; 6、循环水水质; 7、场地环境状况及可使用面积; 8、要求选用之塔型;

1、LBCM逆流式冷却塔: 概况: 空气和水流成反向交会,水流借着重力自然落下流经散热材,空气吸入后垂直向上通过散热材与水流相会,冷却后冷水的最低温度在散热材底部与最低湿球温度相接触。 特点: 1)、结构采用瓶型设计,迎风量最小; 2)、散水方式采用旋转喷头式,旋转速率可由喷水孔角度调整; 3)、依结构特点,有标准型LBCM-(图1)、低噪音型LBCM-LN (图2)和高温型LBCM-P 及LBC-W; 4)、为最先开发和最通用之产品; 5)、其维修较困难和无法多台并联使用。 2、LRCM-H直交流式冷却塔(图3):

冷却塔的基本工作原理及操作方法之欧阳歌谷创作

冷却塔的基本工作原理及操作方法 欧阳歌谷(2021.02.01) 2018-01-17 冷却塔是利用水和空气的接触,通过蒸发作用来散去工业上 或制 冷空调中产生的废热的一种设备。工业生产或制冷工艺过程中产生的废热,一般要用冷却水来导走。从江、河、湖、海等天然水体中吸取一定量的水作为冷却水,冷却工艺设备吸取废热使水温升高,再排入江、河、湖、海,这种冷却方式称为直流冷却。当不具备直流冷却条件时,则需要用冷却塔来冷却。冷却塔的作用是将挟带废热的冷却水在塔内与空气进行热交换,使废热传输给空气并散人大气。 一、冷却塔工作基本原理 干燥(低焓值)的空气经过风机的抽动后,自进风网处进入 冷却 塔内;饱和蒸汽分压力大的高温水分子向压力低的空气流动,湿热(高焓值)的水自播水系统洒入塔内。当水滴和空气接触时,一方面由于空气与不的直接传热,另一方面由于水蒸汽表面和空气之间存在压力差,在压力的作用下产生蒸发现象,带到目前为走蒸发潜热,将水中的热量带走即蒸发传热,从而达到降温之目的。

以圆形逆流式冷却塔的工作过程为例: 热水自主机房通过水泵以一定的压力经过管道、横喉、曲喉、中 心喉将循环水压至冷却塔的播水系统内,通过播水管上的小孔将水均匀地播洒在填料上面;干燥的低晗值的空气在风机的作用下由底部入风网进入塔内,热水流经填料表面时形成水膜和空气进行热交换,高湿度高晗值的热风从顶部抽出,冷却水滴入底盆内,经出水管流入主机。 一般情况下,进入塔内的空气、是干燥低湿球温度的空气,水和 空气之间明显存在着水分子的浓度差和动能压力差,当风机运行时,在塔内静压的作用下,水分子不断地向空气中蒸发,成为水蒸气分子,剩余的水分子的平均动能便会降低,从而使循环水的温度下降。 从以上分析可以看出,蒸发降温与空气的温度(通常说的干球温度)低于或高于水温无关,只要水分子能不断地向空气中蒸发,水温就会降低。但是,水向空气中的蒸发不会无休止地进行下去。 当与水接触的空气不饱和时,水分子不断地向空气中蒸发,但当、 水气接触面上的空气达到饱和时,水分子就蒸发不出去,而是处于一种动平衡状态。蒸发出去的水分子数量等于从空气中返

马利冷却塔基础知识

第二部分技术基础知识(提纲) 一、冷却塔 二、冷却塔的降温及耗水量分析 ① 冷却水的部分蒸发 ② 冷却水的适量放空 ③ 飘水损失 三、冷幅△t和逼近度 A 对塔容量的影响 四、广州马利冷却塔构件材料及特点 五、SR 系列圆形逆流冷却塔设计说明 六、SC、SNC 系列方形横流冷却塔设计说明 七、SRC 系列方形逆流冷却塔设计说明 八、QDF 系列多边形横流式冷却塔设计说明 九、AQ 系列侧出风横流式冷却塔设计说明 十、广州马利逆流式与横流式冷却塔比较十 一、广州马利冷却塔对比表 十二、主要冷却塔厂家比较表(仅供参考)

——一、冷却塔 冷却塔是水与空气进行热交换的一种设备,它主要由风机、电机、填料、播水系统、塔身、水盘等组成,而进行热交换主要由在风机作用下比较低温空气与填料中的水进行热交换而降低水温。水塔的构造及设计工况在说明书上有注明,而我们现在采用的水吨为单位是国际上比较常用的单位。在计算选型上比较方便,另冷却塔在选型上应留有 20%左右的余量。 以日立 RCU120SY2 为例: 冷凝:37℃ 蒸发:7 ℃ 蒸发器:Q = 316000 Kcal/h Q = 63.2m3/h 冷凝器:Q = 393000 Kcal/h Q = 78.6m3/h 这些在日立的说明书上可以查到; 如选用马利冷却塔则: 78.6×1.2 = 94.32 m3/h(每小时的水流量) 选用马利SR-100 可以满足(或其它系列同规格的塔,如SC-100L) 在选用水泵时要在SR-100 的100 吨水中留有10%的余量,在比较低的扬程时可选用管道泵,在扬程高时则宜选用IS 泵。 100×1.1=110 吨水/小时 选用管道泵 GD125-20 可以满足; 而在只知道蒸发器 Q=316000Kcal/h 时,则可以通过以下公式算出需要多大的冷却塔:316000×1.25(恒值)= 395000 Kcal/h, 1.25——冷凝器负荷系数 395000÷5 = 79000 KG/h = 79 m3/h 79×1.2(余量) = 94.8m3/h(冷却塔水流量) (电制冷主机—通式:匹数×2700×1.2×1.25÷5000 或冷吨×3024×1.2×1.25÷5000 = 冷却塔水流量 m3/h)

冷却塔相关知识点

冷却塔相关知识点及计算 1、机械通风冷却塔主要由配水系统,淋水填料,通风筒,集水池等组成,以下关于机械通风冷却塔各部分组件的作用和设计要求叙述中,哪项正确?(A) A、配水系统的作用是把热水均匀分布到整个淋水面积上 B、淋水填料的作用是分散气流,提高空气和水的良好传热传质交换作用 C、通风筒的作用是导流进塔空气,消除进风口涡流区 D、池(盘)式配水系统由进水管、消能箱、溅水喷嘴组成 【解析】B淋水填料的作用是分散水流;C通风筒(一般位于顶部)的作用是减少气流出口动能损失,防止或减少从冷却塔排除的湿热空气回流到冷却塔进风口;池(盘)式配水系统由进水管、消能箱、配水池组成。配水池通过配水管嘴或配水孔布水。 2、组成一个敞开式冷却循环冷却水系统必不可少的设备有哪些?(ABCD) A.水泵B、冷却构筑物C、冷却水用水设备D、水质稳定处理设备 【解析】循环冷却水系统通常按照循环水是否与空气直接接触而分为密闭式系统和敞开式系统。敞开式循环冷却水系统一般由用水设备(制冷机、空压机、注塑机)、冷却塔、集水设施(集水池等)、循环水泵、循环水处理装置(加药、过滤、消毒装置)、循环水管、补充水管、放空及温度显示和控制装置组成。 3、关于机械通风冷却塔及其部件、填料叙述中,不正确的是哪一项?(C)A、循环水质差,悬浮物含量高时,宜采用槽式配水系统B、小型逆流式冷却塔宜采用旋转管式配水系统C、循环水水质硬度高容易产生结垢时,宜采用鼓风式冷却塔D、淋水填料是机械通风冷却塔的关键部位 【解析】冷却水有较强腐蚀性时,采用鼓风式冷却塔 4、关于冷却塔构筑物类型的叙述中,不正确的是哪几项?(AC) A、冷却构筑物可分为敞开式、密闭式和混合式三类 B、水面冷却物可分为水面面积有限的水体和水面面积很大的水体两类 C、混合通风横流式冷却塔可分为点滴式、薄膜式和点滴薄膜式三类 D、喷水冷却池与喷流式冷却塔都属于自然通风中的冷却构筑物 【解析】A项是对冷却塔的分类;C项是对填料的分类 5、以下关于湿式冷却塔类型及构造的叙述中,不正确的是哪几项?(ABC) A、湿式冷却塔构造中淋水填料是必不可少的 B、湿式冷却塔中只有喷流式冷却塔是无风孔的 C、湿式混合通风冷却塔按气水接触方向可分为逆流式和横流式两类 D、喷雾式冷却塔的主要缺点是对水质、水压要求高 【解析】A一般喷射式湿式冷却塔无填料B无风孔和无电力风机是两回事C湿式混合通风冷却塔只有逆流式D正确,喷雾式冷却塔是喷射式冷却塔的一种 6、机械抽风式逆流冷却塔内,下列哪几项主要组成部分的相对位置布置错误?(BC) A、淋水填料布置在集水池上面、风机的下面 B、淋水填料布置在配水系统的下面,风机的上面 C、除水器布置在淋水填料的上面、配水系统的下面 D、配水系统布置在淋水填料的上面、风机的下面 【解析】见P254图,主要组成部分由上而下的顺序是风机、除水器、配水系统、填料、集水池

精馏塔基础知识

塔基础知识 1:化工生产过程中, 是如何对塔设备进行定义的? 答: 化工生产过程中可提供气(或汽)液或液液两相之间进行直接接触机会,达到 相际传质及传热目的,又能使接触之后的两相及时分开,互不夹带的设备称之为塔。塔设备是化工、炼油生产中最重要的设备之一。常见的、可在塔设备中完成单元操作的有精馏、吸收、解吸和萃取等,因此,塔设备又分为精馏塔、吸收塔、解吸塔和萃取塔等。 2:塔设备是如何分类的? 答:按塔的内部构件结构形式,可将塔设备分为两大类:板式塔和填料塔。按化工操作单元的特性(功能),可将塔设备分为:精馏塔、吸收塔、解吸塔、反应塔 (合成塔)、萃取塔、再生塔、干燥塔。按操作压力可将塔设备分为:加压塔、常压塔和减压塔。按形成相际接触界面的方式,可将塔设备分为:具有固定相界面的塔和流动相界面的塔。 3:什么是塔板效率?其影响因素有哪些? 答:理论塔板数与实际塔板数之比叫塔板效率,它的数值总是小于 1 。在实际 运行中,由于气液相传质阻力、混合、雾沫夹带等原因,气液相的组成与平衡状态有所偏离,所以在确定实际塔板数量时,应考虑塔板效率。系统物性、流体力学、操作条件和塔板结构参数等都对塔板效率有影响,目前塔板效率还不能精确地预测。 4:塔的安装对精馏操作有何影响? 答::(1)塔身垂直.倾斜度不得超过1/1000, 否则会在塔板上造成死区,使塔的精馏效率下降;(2)塔板水平.水平度不超过正负2mm塔板水平度如果达不到要求, 则会造成液层高度不均匀, 使塔内上升的气相易从液层高度小的区域穿过, 使气液两相不能在塔板上达到预期的传热,传质要求. 使塔板效率降低。筛板塔尤其要注意塔板的水平要求。对于舌形塔板,浮动喷射塔板,斜孔塔板等还需注意塔板的安装位置,保持开口方向与该层塔板上液体的流动方向一致。(3)溢 流口与下层塔板的距离应根据生产能力和下层塔板溢流堰的高度而定。但必须满足溢流堰板能插入下层受液盘的液体之中,以保持上层液相下流时有足够的通道和封住下层上升蒸汽必须的液封,避免气相走短路。另外,泪孔是否畅通,受液槽,集油箱,升气管等部件的安装,检修情况都是要注意的。对于不同的塔板有不同的安装要求,只有按要求安装才能保证塔的生产效率。 5:塔设备中的除沫器有什么作用? 答:除沫器用于分离塔中气体夹带的液滴,以保证有传质效率,降低有价值的物料损失和改善塔后压缩机的操作,一般多在塔顶设置除沫器。可有效去除 3 —5um的雾滴,塔盘间若设置除沫器,不仅可保证塔盘的传质效率,还可以减小板间距。所以丝网除沫器主要用于气液分离。 6:塔器在进行设备的材料选择时, 应考虑哪些问题? 答:(1)在使用温度下有良好的力学性能,即较高的强度, 良好的塑性和冲击韧性以及较低的缺口敏感性。(2)要求具有良好的抗氢, 氮等气体的腐蚀性能。(3)要求具有较好的制造和加工性能,并具有良好的可焊性。(4)热稳定性好

冷却塔维护保养方案培训资料

冷却塔维护保养方案

冷却塔维护保养方案 一、冷却塔的运行保养阶段 在冷却塔的使用过程中,可分为三个阶段维护及保养。停机后的清洗保养,开机前的检查调试,正式开机运行中的巡视检查。 (一)冷却塔停机后的清洗、保养 1、散水系统 ①检查冷却塔主水管、分水管、喷头有无破损松动,及时时行修补、固定。彻底清除布水管及喷头内部的污物,以保证水管畅通,喷头布水均匀。 ②彻底冲洗冷却塔水盘及出水过滤网罩,避免水垢污物积存堵塞管道。清洗完毕应打开泄水阀门,放尽水盘内积水,以免冻坏。 ③检查水盘、塔脚是否漏水,如有漏点,及时补胶。 2、散热系统 ①清洗冷却塔所有换热材(填料),彻底清除掉热材表面、孔间的水垢污物,保证换热材的洁净。拆装换热材时行修补更换。装填时注意布放紧密,不留间隙。 ②清洗挡水帘、消音毯,去除污物。对破损处进行修补更换。挡水帘码放时要求紧密,防止漂水。将冷却塔充水,检查是否漏水(特别是塔体连接处),若漏则更换密封件。 3、传动系统

①电机:检查电机的接线端子是否完好,电机转动是否正常,电机接丝盒作密封,电机轴承加油润滑,电机外壳重新喷漆。长期停机,建议业主每个月至少运转电机3个小时,保持电机线圈干燥,并润滑轴承表面。 ②减速器:检查减速器转动是否正常,如有异声,立即更换减速机轴承。 ③皮带、皮带轮:调节顶丝,松开皮带,延长皮带使用寿命。检查皮带有无破损、裂纹,必要时建议业主更换新皮带。校核皮带轮,马达架水平度,紧固松动螺栓,有锈蚀螺栓予以更换。 ④风扇:清洗扇叶表面污物,检查扇叶角度,扇叶与风胴间隙,并进行调整。 4、塔体外观 ①对风胴、塔、入风导板进行彻底清洗,保证外观清洁美观。 ②重新紧固各部位螺栓,并更换生锈螺栓。 ③检查塔体外观有无破损、裂纹,及时予以修补。 ④检查塔体壁板立缝处是否严密,必要时重新刷胶修补。 5、冷却塔附件 ①检查自动补水装置--浮球有无损坏、工作是否正常。发现异常及时修理、更换。 ②对冷却塔铁件螺栓重新紧固、更换生锈螺栓,对锈蚀铁件新刷漆。 ③检查进、出水管,补水管的塔体法兰盘有无破损、漏水、冷却塔清洗保养完毕,建议业主用彩条围挡布将冷却塔风胴包裹密封,以防杂物进入冷却塔内部。

冷却塔常见的小知识

冷却塔的常见知识 冷却塔的原理是靠热水跟冷空气相结合来进行热交换的过程达到降温效果。 1.冷却塔形式分为 1.1 湿球温度为27度,一般叫冷吨,例如:流量10吨=7立方 1.2 湿球温度为28度,一般叫水吨,例如:流量10吨=10立方2.冷吨与水吨的区别: 2.1冷吨:流量小,冷却塔的构造内部填料少,面积小,例如:流量10吨=7立方,冷吨以吨为单位 2.2水吨:流量足够,冷却塔的构造内部填料高,面积大,一般1:1配置,例如:流量10吨=10立方。水吨以立方数为单位。 3.冷却塔温度值: 3.1标准冷却塔:热水温度37度,出水温度32度,湿球温度28度标准冷却塔,根据水吨的立方数来配置1:1相对应的冷却塔,一般适用于大型的空调主机,注塑机,制冰机,制冷机等温差比例较小的设备上。 填料选用PVC聚醚丙烯的填料,耐高温55度。 3.2 中温冷却塔:热水温度40-50度,出水温度32度,湿球温度28度(按实际工况配置) 中温型冷却塔,根据温度的不同,选配置的冷却塔参数也不一样,在内部填料要做一定的改变,和管路口径也要做一定更改,一般都用于工业设备使用。

填料选用PVC聚醚丙烯的填料,耐高温55度。 3.4标准高温冷却塔:热水温度60度,出水温度35度,湿球温度28度 标准高温型冷却塔:温度值务必要在60度之间,冷却塔才行达到降温效果,热水温度越高,冷却塔降温效果越明显,在60度降到35度这个范围,温度点在58-62度之间波动。才能保证高温冷却塔最佳效果。一般用于工业设备上面。内部填料采用白色PP材质,耐高温120度。管件,喷头,布水管等全部用热浸镀锌铁件。 3.5 超高温冷却塔:热水温度90度,出水温度35度,湿球温度28度(按实际工况配置) 超温度冷却塔的温度范围值在65-90度之间,根据具体温度来选配置,相对应的冷却塔参数,跟中温型冷却塔有点相类似,一般用于工业上。内部填料采用白色PP材质,耐高温120度。管件,喷头,布水管等全部用热浸镀锌铁件。 4.冷却塔分为:圆型逆流式冷却塔,方型横流式冷却塔,方型逆流式冷却塔,无风机冷却塔,水轮机冷却塔,密闭式冷却塔,无填料喷雾型冷却塔等各种形式冷却塔。 4.1圆形逆流式冷却塔,一般适合制作小型冷却塔,100立方参数值以下,都使用圆形冷却塔,易损件为喷头,电机,风叶。此种塔最容易坏的地方是喷头。另外圆形的填料是用压斜波纹,为顺向逆流环绕而成,容易造成污垢,结构,杂质堵塞在填料的内部波纹里面,每个波纹的间隙为2MM,一旦堵塞,会造成,填料粘物多,水流速度急,

循环冷却水运行维护培训

提纲

循环冷却水系统是指以水作为;令却介质并循环使用的一种冷却运行系统,由换热设备(如换热器.冷凝器)、冷却设备(如冷却塔.空气冷却器)、水泵、管道和其他有关设备

冷却水循环系统及水冷却基本原理 逆流塔冷却机理 S/ 湿热空气 H 凤简 亠湿热空气排出塔外 S [「湿热空气'\ _______ …忠器: 豪"九/0\ /Itfk /a\ /UK 用\「7^ 的____________ 『M 乂应乂乂M 乂」乂乂前环喷头 p冷 水 填料支撐厂 \ 、 冷水3 ¥ 冷 空 气 " 〔 :林水填料$ 热 水 上 < 五 管 7 逆流塔冷却原理示壷图

冷却水系统的分类直流水系统和循环水系统。 ?所谓直流水系统即为只经过换热器一次利用就被排放掉。 ?循环水系统是指冷却水可以反复使用的系统。 循环冷却水系统分为;密闭式循环水系统和敞开式循环水系统。 ?密闭循环冷却水系统中冷却水用过后不立即被排放而是回收利 用,循环水不引起系统中水裸露与空气中,故基本无蒸发损失, 并不是不损失,损失很少。水的再冷是通过一定类型的换热设备 用于其他的冷却介质进行冷却° 2. 1循环冷却水系统 分类 、? .. .................. .. ... ......... "

?冷却池是最早使用的冷却系统,目前已多釆用冷却塔做冷却设备。 ?冷却塔一般由通风筒、配水系统、淋水系统、通风设备、收水器和 集水池等部分组成。 ?冷却原理:热水由塔顶向下喷淋成水滴或水膜状,空气则由下而上 与水滴或水膜逆向流动,或水平方向交流流动,在汽水接触过程中 进行热交换,使水温降 射散热三个过程共同作用的结果。 2- 2循环冷却水设备 r=i 冷却设 备 冷却池 自然冷却 喷水冷却 冷却塔 自然通风 冷却塔 开放式 风筒式 机械通风 冷却塔 鼓风式 抽风式

冷却塔知识全解

冷却塔全解 定义 冷却塔是利用空气同水的接触(直接或间接)圆形逆流式冷却塔(5张)来冷却水的设备。是以水为循环冷却剂,从一系统中吸收热量并排放至大气中,从而降低塔内空气温度,制造冷却水可循环使用的设备。 应用 冷却塔主要应用于空调冷却系统、冷冻系列、注塑、制革、发泡、发电、汽轮机、铝型材加工、空压机、工业水冷却等领域,应用最多的为空调冷却、冷冻、塑胶化工行业。具体划分,如下: A、空气室温调节类:空调设备、冷库、冷藏室、冷冻、冷暖空调等; B、制造业及加工类:食品业、药业、金属铸造、塑胶业、橡胶业、纺织业、钢铁厂、化学品业、石化制品类等; C、机械运转降温类:发电机、汽轮机、空压机、油压机、引擎等; D、其他类行业…… 冷却塔的作用是将携带废热的冷却水在塔体内部与空气进行热交换,使废热传输给空气并散入大气中。 新良基冷却塔,按通风方式分:①自然通风冷却塔;②机械通风冷却塔;③混合通风冷却塔按水和空气的接触方式分:①湿式冷却塔;②干式冷却塔;③干湿式冷却塔。 按热水和空气的流动方向分:①逆流式冷却塔;②横流(直交流)式冷却塔。 按应用领域分:①工业型冷却塔;②空调型冷却塔。 按噪声级别分:①普通型冷却塔;②低噪型冷却塔;③超低噪型冷却塔;④超静音型冷却塔。 其他型式冷却塔,如喷流式冷却塔、无风机冷却塔等。 冷却塔一般构造 新良基冷却塔一般主要由填料(亦称散热材)、配水系统、通风设备、空气分配装置(如:入风口百叶窗、导风装置、风胴)、挡水器(或收水器)、集水槽(或集水池)等部分构成,上述结构的不同组合可以构造成不同型式的冷却塔。通用术语“冷却塔”是用来描述直接(开路)和间接(闭路)散热设备。虽然大多数想出一个“冷却塔作为一个开放的直接接触散热装置”,间接冷却塔,有时被称为“闭合电路的冷却塔”的是但也是一个冷却塔。 一个直接的,或开路冷却塔是一个密封结构内部的手段来分发温水给它喂迷宫式包装或“填补了。”填充提供了一个大大的扩大航空,水的蒸发加热空气和接口发生。冷却水,因为它是通过由重力填写降临,而在与空气直接接触的越过它。在冷却水,然后收集在一个低于它是从整个过程泵回吸收更多的热量填写冷水盆地。加热和潮湿的空气中充满离开填土出院点从空中遥控足够大气入口,以防止其被卷入冷却塔回来。 填充可能包括多个,主要是垂直,湿面赖以传播的水(填充)或横向飞溅要素创造了许多具有较大的地表面积小水滴级联几个层次薄膜(飞溅)。 间接,或闭路冷却塔并不涉及对空气,液体,通常是水或乙二醇混合物直接接触,被冷却。不同的是开放式冷却塔,冷却塔的间接拥有两个独立的流体电路。一个是外部电路中的水是在第二赛道,这是管束外循环(非公开线圈)的连接到的热流体进程被冷却并在闭路返回。空气是通过循环绘制在整个热管外级联水,提供类似的蒸发冷却冷却塔开放。在运作的热流从内部流体电路,通过线圈管墙,外部电路,然后由空气和水的一些蒸发加热,到大气中。间接冷却塔的行动,因此非常相似,打开冷却塔有一个例外。这一过程被冷却液在一个“封闭”回路中,不直接暴露在大气或外部的循环水。

循环冷却水基础知识

循环冷却水基础知识 一.循环水工作原理 因循环水生产的工艺特点决定,水在循环使用的过程中,会出现水温升高、水体平衡破坏以及结垢、腐蚀、微生物危害等问题。因此循环水处理需解决两方面的问题: a.要使已升高的水温降低,以保持较好的冷却效果-----称之为循环水冷却。 b.要防止因水体平衡破坏和系统特点导致的结垢物沉淀、水质腐蚀及微生物繁殖的危害,以保持整个循环水系统正常运行,针对这方面进行的水质处理称为循环水处理。 二.循环水冷却原理: 本装置采用的是敞开式循环冷却水系统,水的冷却主要在冷却塔内完成。循环水经过换热设备升温后返回至冷却塔与空气直接接触,在蒸发散热、接触散热和辐射散热三个过程的共同作用下得到冷却。 (1)蒸发散热 水在冷却设备中形成大小水滴或极薄的水膜,扩大其与空气的接触面积和延长接触时间,使部分水蒸发,水汽从水中带走汽化所需的热量,从而使水冷却。 (2)接触传热 水与空气对流接触时,如果空气的温度低于水的温度,则水中的热量会直接传给空气,使空气温度升高,水温降低。

二者温差越大,传热效果越好。 (3)辐射传热 辐射传热不需要传热介质的作用,而是由一种电磁波的形式来传播热能的现象。辐射传热只是在大面积的冷却池内才起作用。在冷却塔的传热中,辐射散热可以忽略不计。 这三种散热过程在水冷却中所起的作用,随空气的物理性质不同而异。春、夏、秋三季内,室外气温较高,因此以蒸发散热为主,最炎热的夏季的蒸发散热量可达总热量的90%以上。冬季空气温度较低,接触散热的作用增大,从夏季的10%~20%增加到40%~50%,严寒的天气甚至可增加到70%左右。 冷却塔一般由通风筒、配水系统、淋水装置、通风设备、收水器和集水池组成,其中淋水装置也称填料,是冷却设备中的一个关键部分,其作用是将需要冷却的热水多次溅散成水滴或形成水膜,以增加水和空气的热交换。冷却塔中水的冷却过程主要是在淋水装置中进行的。 三.循环水处理基本概念 循环水处理是用物理的或化学的方法使循环水即不产生结垢,也不发生腐蚀,同时去除循环水中悬浮杂质,杀灭循环水中微生物的过程。 (1)阻垢处理

冷却水处理基本知识

循环冷却水处理基础 工业生产过程中,生产设备或产品往往会产生大量热量,使温度升高,必须及时冷却,以免影响生产的正常进行和产品质量。 水是吸收和传递热量的良好介质,常用来冷却生产设备和产品。用水来冷却工艺介质的系统称为冷却水系统。 在热力发电厂中,有许多设备需要用水作为冷却介质,其中主要的是汽轮机的凝汽器。冷却水水质不良,是凝汽器铜管内生成附着物和铜管发生腐蚀的原因之一。 由于附着物的传热性很差,它的形成会导致凝结水温度升高,从而使凝汽器真空度降低,影响汽轮机的出力和运行的经济性。 铜管的腐蚀会减弱其机械强度,甚至会穿孔,使冷却水漏入凝结水中,影响锅炉的安全运行。 一、为什么用水作为冷却介质? ?水的化学稳定好,不易分解。 ?水的热容量大,在常用温度范围内,不会产生明显的膨胀或压缩。 ?水的沸点较高,在通常使用条件下,在换热器内不致汽化。 ?水的来源较广泛,流动性好,易于输送和分配。 ?水的价格相对便宜。

二、冷却水系统: 1、直流冷却水系统:冷却水仅仅通过换热设备一次,用过后水就被排放掉。 用水量大,排出水的温升却很小,水中各种矿物质和离子含量基本上保持不变。 投资少,操作简便,但冷却水的操作费用大,而且不符合当前节约使用水资源的要求。 也有沉积、腐蚀等问题,也需要进行化学处理。 2、循环冷却水系统:冷却水经使用后,通过冷却塔或喷水池等设备将温度降低后又作为冷却介质使用,即重复利用吸热后的冷却水。 水的再冷却通过冷却塔(或其他冷却构筑物)来进行。 冷却水在循环过程中与空气接触,部分水在通过冷却塔时会不断被蒸发而损失掉,因而水中各种矿物质和离子含量也不断被浓缩 增加。 为了维持各种矿物质和离子含量稳定在某一范围内,必须对系统补充一定量的冷却水,通常称为补充水;并排出一定量的浓缩水, 通称排污水。 虽然会损失一部分水,但与直流式冷却水系统相比,可以节约大量的冷却水,且排污水也相应减少。 有腐蚀、沉积和微生物滋生的问题,需要进行必要的化学处理,

冷却塔操作规程

第一章系统概述 1.1运行安全注意事项 1.1.1空调冷却塔,选用良机方形直交流式冷却塔为空调冷水机组冷却水降温,冬季为冬季节能冷水板式换热器机组的空调冷水降温。 标准工况: 湿球温度,28.0;进水温度,37℃;出水温度为,32℃;冷却塔循环流量,200m3/h; 设计工况: 湿球温度,24.0;进水温度,37℃;出水温度,32℃;设计循环流量300m3/h 风机马达功率7.5kW(380V,50Hz) 塔体扬程为 3.5 m·H2O 电加热3KW/ 1.1.2 工艺冷却塔,选用良机方形直交流式冷却塔为工艺冷水机组冷却水降温。 标准工况: 湿球温度,28.0;进水温度,37℃;出水温度,32℃;冷却塔循环流量250m3/h 设计工况: 湿球温度,24.0;进水温度,37℃;出水温度,32℃;设计循环流量,360m3/h 风机马达功率7.5kW(380V,50Hz) 塔体扬程为 3.5 m·H2O 电加热3KW 1.1.3 单晶冷却塔 标准工况: 湿球温度28.0,进水温度为37℃,出水温度为32℃,冷却塔循环流量

300m3/h; 设计工况: 湿球温度24.0,进水温度为33℃,出水温度为28℃,设计循环流量240m3/h; 风机马达功率7.5kW(380V,50Hz); 塔体扬程为4.4 m·H2O。 电加热3KW/台; 1. 1.4 多晶冷却塔 标准工况: 湿球温度28.0,进水温度为37℃,出水温度为32℃,冷却塔循环流量175m3/h; 设计工况: 湿球温度24.0,进水温度为36℃,出水温度为28℃,设计循环流量100m3/h; 风机马达功率7.5kW(380V,50Hz); 塔体扬程为3.8 m·H2O。 电加热3KW/台。 1.2 安全注意事项 1.2.1.非操作人员不得操作中央空调及循环水系统任何设备; 1.2.2.严禁未经过培训人员及无证人员上岗操作; 1.2.3系统运行期间,严禁私自关闭及打开任何阀门; 1.2.4.严禁私自修改系统参数设定值; 1.2.5.非检修及维护情况下,不得攀爬设备,可能踩坏设备上的一些易损部件; 1.2.6.系统所有阀门的操作须缓慢进行; 1.2.7.未经许可严禁私自切换设备; 1.2.8.手自动选择按钮在非紧急情况下禁止私自切换; 1.2.9严禁用手直接触摸机械的旋转部分;

冷却塔入门基本知识

冷却基本知识 冷却塔定义: 冷却塔是水与空气直接接触进行热交换的一种设备。 冷却塔设计及选型执行标准: 国内目前冷却塔执行国家标准GB/T-7190.1-2008来设计及选型。 1:进水温度t 1=37℃ 2:出水温度t 2 =32℃ 3:湿球温度τ=28℃ 4:大气压力p=9.94×104 湿球温度定义: 一种手段,其涵义是,某一状态下的空气,同湿球温度表的湿润温包接触,发生绝热热湿交换,使其达到饱和状态时的温度。(以下为湿球温度在冷却塔方面解释)

精馏塔基础知识 (2)

塔基础知识 1:化工生产过程中,是如何对塔设备进行定义的? 答:化工生产过程中可提供气(或汽)液或液液两相之间进行直接接触机会,达到相际传质及传热目的,又能使接触之后的两相及时分开,互不夹带的设备称之为塔。塔设备是化工、炼油生产中最重要的设备之一。常见的、可在塔设备中完成单元操作的有精馏、吸收、解吸和萃取等,因此,塔设备又分为精馏塔、吸收塔、解吸塔和萃取塔等。 2:塔设备是如何分类的? 答:按塔的内部构件结构形式,可将塔设备分为两大类:板式塔和填料塔。按化工操作单元的特性(功能),可将塔设备分为:精馏塔、吸收塔、解吸塔、反应塔(合成塔)、萃取塔、再生塔、干燥塔。按操作压力可将塔设备分为:加压塔、常压塔和减压塔。按形成相际接触界面的方式,可将塔设备分为:具有固定相界面的塔和流动相界面的塔。 3:什么是塔板效率?其影响因素有哪些? 答:理论塔板数与实际塔板数之比叫塔板效率,它的数值总是小于1。在实际运行中,由于气液相传质阻力、混合、雾沫夹带等原因,气液相的组成与平衡状态有所偏离,所以在确定实际塔板数量时,应考虑塔板效率。系统物性、流体力学、操作条件和塔板结构参数等都对塔板效率有影响,目前塔板效率还不能精确地预测。 4:塔的安装对精馏操作有何影响? 答::(1)塔身垂直.倾斜度不得超过1/1000,否则会在塔板上造成死区,使塔的精馏效率下降;(2)塔板水平.水平度不超过正负2mm,塔板水平度如果达不到要求,则会造成液层高度不均匀,使塔内上升的气相易从液层高度小的区域穿过,使气液两相不能在塔板上达到预期的传热,传质要求.使塔板效率降低。筛板塔尤其要注意塔板的水平要求。对于舌形塔板,浮动喷射塔板,斜孔塔板等还需注意塔板的安装位置,保持开口方向与该层塔板上液体的流动方向一致。(3)溢流口与下层塔板的距离应根据生产能力和下层塔板溢流堰的高度

冷却塔基本知识-完全版

-----冷却塔原理----- A.简介: 冷却塔为一利用水作为循环冷却剂,从一系统中吸收热量排放至大气中,以降低水温的装置;其冷却系借着水的蒸发过程来完成,并使冷却水可以继续的循环使用,从经济效益看,无形中减少了成本的浪费。 B.蒸发冷却原理: 冷却塔冷却方法,系将热水喷洒至散热材表面与通过之移动空气相接触,此际,热水与冷空气之间即产生显热之热交换作用,同时部份的热水被蒸发,亦即蒸发水汽中其蒸发潜热被排放至空气中,最后经冷却后的水落入水槽内,利用帮浦将其传送至热交换热器中,再予吸收热量。 C.冷却塔运转概念: 所谓湿空气测定法--泛指测定大气状况有关之一门科学,特别是指空气中所含水份之测定;在冷却塔内由于水份中损失之大部份热量,系直接与大空气接触后而被吸收,因此,特地介绍有关知识于后: 根据热力学定律,热水经过冷却塔时,放出之热量相等于空气由入口至出口时所吸收之热量。 L ×(t2-t1 )=G ×(h2-h1)

其质量之传递可以下列公式表示之: G×eg=ka (EI-eg) dv (1)

eg : 空气总质量之热焓 k : 冷却塔单位面积之热惯流率系数 a : 常数 El :在一定水温时之饱和空气热焓kcal/kg (BTU/Ib) 上式(1)称为"冷却特性质",下图(1)为冷却塔冷却过程曲线图,上端之曲线为水的运转线,起始热水温度A点至冷水温度B点为止;下端汁斜线C-D为空气运转线,C点位置在相当于入风口湿球温度之热含处,水与空气比(L/G)等于空气运转线C-D之斜率,D点表示出风口空气温度,斜率C-D 之投影长度为冷却温度差,F 点表示出风口空气之湿球温度。

相关文档