消防自动喷水灭火系统说明

1.自动喷水灭火系统简介 自动喷水灭火系统具有自动喷水灭火和报告火情的基本功能,是当今世界上公认的最为有效的自救灭火设施,是应用最广泛、用量最大的自动灭火系统,距今已有160年的历史。美国1965 年作过统计,早在技术远不如目前发达的1925~1964 年共40年间,在安装喷淋灭火系统的建筑物中,共发生火灾75290 次,灭控火的成功率高达96.2%,其中工业厂房和仓库占有的比例高达87.46%。 自动喷水灭火系统的类型较多,基本类型包括湿式、干式、预作用及雨淋自动喷水灭火系统和水幕系统等。用量最多的是湿式系统。在已安装的自动喷水灭火系统中,70%以上为湿式系统。 1.1 湿式自动喷水灭火系统 1.1.1 适用范围。湿式系统应用于环境温度不低于4℃,且不高于70℃的场所。 1.1.2 系统组成。湿式系统由闭式洒水喷头、水流指示器、湿式报警阀组以及管道和供 水设施等组成,并且管道内始终充满有压水。湿式系统必须安装在全年不结冰及不会出现过热危险的场所内,该系统在喷头动作后立即喷水,其灭火成功率高于干式系统。(见图1)。 图 1 湿式统示意图 1-水池2-水泵3-止回阀4-闸阀5-水泵接合器6-消防水箱7-湿式报警阀组8-配水干管9-水流指示器10-配水管11-末端试水装置12-配水支管13-闭式洒水喷头14-报警控制器 P-压力表 M-驱动电机 L-水流指示器 1.1.3 工作原理。湿式系统的工作原理是:火灾发生时,高温火焰或高温气流使闭式喷 头的热敏感元件动作,喷水灭火。此时,管网中的水由静止变为流动,则水流指示器就被感应送出电信号,在报警控制器上指示某一区域已在喷水,持续喷水造成湿式报警阀上部水压低于下部水压,这种压力差达到一定值时,原来处于关闭状态的阀片就自动开启。此时,压力水通过湿式报警阀,流向干管和配水管,同时,水通过细管进入水力警铃,发出火警声号;压力开关动作启动消防水泵,向管网加压供水,达到持续自动喷水灭火的目的。 1.1.4 系统特点。湿式系统具有以下特点与功能: a.与其他自动喷水灭火系统相比较,结构相对简单,处于警戒状态时,由消防水箱或稳压泵、气压给水设备等稳压设施维持管道内充水的压力。发生火灾时,由闭式喷头探测火灾水流指示器报告起火区域,报警阀组或稳压泵的压力开关输出启动供水泵信号,完成系统的启动。系统启动后,由供水泵向开放的喷头供水,开放的喷头将供水按不低于设计规定的喷水强度均匀喷洒,实施灭火。为了保证扑救初期火灾的效果,喷头开放后,要求在持续喷水时间内连续喷水。 图2 湿式自动喷水灭火系统原理图 b.湿式系统适合在温度不低于4℃并不高于70℃的环境中使用,因此绝大多数的常温场所采用此类系统。经常低于4℃的场所有使管内充水冰冻的危险,高于70℃的场所管内充水汽化的加剧有破坏管道的危险。 1.1.5 系统组件 a.湿式报警阀 只允许水流入湿式灭火系统并在规定压力、流量下驱动配套部件报警的一种单向阀。

消防安全技术综合能力精选习题:自动喷水灭火系统

消防安全技术综合能力精选习题:自动喷水灭火系统 第三篇消防设施安装、检测与维护管理 第四章自动喷水灭火系统 一、单项选择题 1.闭式喷头密封性能试验的试验压力为3.OMPa,保压时间不少于()min。 A.2 B.3 C.5 D.10 2.计算喷头质量与合格检验报告描述的质量偏差,偏差不得超过()%。 A.2 B. 3 C.5 D.10 3.雨淋报警阀启动装置中电动系统的组成不包括()。 A.火灾探测器 B.电磁阀 C.联动控制系统 D.闭式喷头 4.公称动作温度为260~302℃时,易熔原件喷头轭臂应为()。

B.红色 C.绿色 D.橙色 5.公称动作温度为260℃时,玻璃球喷头玻璃球颜色应为()。 A.绿 B.蓝 C.紫 D.黑 6.充气连接管路的接口安装在报警阀气室充注水位以上部位,充气连接管道的直径不得小于()mm。 A.20 B.15 C.10 D.5 7.雨淋报警阀组的()应安装在雨淋阀的水源一侧。 A.压力表 B.水传动管 C.观测仪 D.操作阀门 8.自动喷水灭火系统中管网的强度试验和严密性试验应采用()作为介质进行试验。

B.氮气 C.二氧化碳 D.水 9.下列有关报警阀组的安装距离要求,不正确的是()。 A.报警阀阀体底边距室内地面高度为1.2m B.侧边与墙的距离不小于0.5m C.正面与墙的距离不小于0.5m D.报警阀组凸出部位之间的距离不小于0.5m 二、多项选择题 1.下列符合干式报警阀组安装要求的是()。 A.安装在不发生冰冻的场所 B.安装完成后,向报警阀气室注入高度为50~100mm的清水C.止回阀、截止阀安装在排气连接管路上 D.安全排气阀安装在气源与报警阀组之间,靠近报警阀组一侧E.加速器安装在靠近报警阀的位置,设有防止水流进入加速器的措施 2.管网的水压试验条件包括()。 A.环境温度不低于5℃,当低于5℃时,采取防冻措施 B.系统设计工作压力不大于1.0MPa的,水压强度试验压力为设计工作压力的1.5倍,且不低于1.4MPa C.系统设计工作压力大于1.0MPa的,水压强度试验压力为工

3自动喷水灭火系统操作及检查

自动喷水灭火系统的操作检查 自动喷水灭火系统的水泵启停及方式 自动喷水灭火系统的水泵启停方式有6种。 1、现场手动启停(一种) 一般每月对水泵的检查,把控制柜上的转换开关置于手动档位置,1#泵启停,2#泵启停。 2、远程启动 (1)多线制启、停水泵控制柜,转换开关,置于自动挡位置(可自动启停1#,自动启停2#)(二种)。 (2)总线手动盘、启停(三种) (3)机操作键盘启停(四种) (4)通过CRT系统启停(五种) (5)通过末端试水装置放水、启动(主机处于自动全部允许,水泵控制柜,转换开关处于自动档位置)(六种) 注:每次启泵试验,注意管网压力,特别是远程启动,可把水泵出水管上的DN65—试水阀打开,以防网管超压爆裂。 湿式报警阀、雨淋阀的操作及联动 (一)对湿式报警阀的操作, 首先要查看所有阀门处在开启正常状态,利用试水阀进行发水试验,通过放水使系统压力减弱,湿式报警阀开启,延时器充满水,水力警铃鸣响,压力开关动作传消防控制中心,查看信号(压力开关动作)。

注:放水实验(流量达到0.94L/S,5~90s)应即时报警阀启动。联动模拟实验 首先确定水泵控制柜处于自动状态,消防主机处于全部自动状态。 利用末端放水,放水试验,湿式报警阀开启,延时器充满水,水力警铃鸣响,压力开关动作,喷淋泵启动。 (二)雨淋阀的操作 雨淋阀与湿式报警阀有所不同,湿式网管充满压力水,而雨淋系统的喷头为开式,其系统管网无水,在操作时要特别注意手动启动阀和电磁阀,在平时使用单位,不发生火灾时,手动阀不许开启,只有开启试水力铃阀,模拟实验,查看压力开关动作,水力警铃鸣响,如现场操作,现场手动打开启动阀(或控制室利用手动动电磁阀),雨淋阀启动,水力警铃鸣响,压力开关动作,雨淋头保护位置喷水。 末端试水装置的操作 (1)打开放水阀。 (2)查看压力表,动压不低于0.05mpa,不大于0.4mpa。(3)水力指示器动作,压力开关动作,水力警铃鸣响。(4)水泵启动(主机处在全部自动状态)。 (5)查看主机信号反馈是否正常。 稳压泵的操作 (1)查看阀门处在开启状态。

自动喷淋系统简介

自动喷淋灭火系统简介 湿式喷水灭火系统工作原理: 湿式自动喷水灭火系统管网内依靠高位消防水箱及补压泵充满压力水,长期处于备用工作状态,适用于4~70℃环境温度中使用。当保护区域内某处发生火灾时,环境温度升高,喷头的温度敏感元件(红色玻璃球68℃,绿色用于厨房等高温场所93℃)破裂,喷头自动将水直接喷向火灾发生区域,消防水箱水流经过报警阀,报警阀输出报警水流——>延迟器(延时30秒)——>水力警铃; 延迟器(延时30秒)——>压力开关——>电气控制箱——>启动水泵;水流指示器桨片带动开关动作,在消防主机上指示报警区域。 1、屋顶高位水箱、稳压泵、稳压罐:在正常状态下维持管网的压力,当火灾发生的初期给管网提供灭火用水。 2、湿式报警阀:安装在各层总供水干管上,连接供水设备和配水管网,当管网中有喷头喷水时,阀门上下的压力不平衡,使阀板开启接通水源和管网。同时部分水流通过阀座上的环形槽,经信号管道送至水力警铃,发出音响报警信号 3、水力警铃:是自动喷水灭火系统中的重要部件。当火灾发生时,由报警阀流出带有一定压力的水驱动水力警铃报警。 4、水泵结合器:用于给消防车提供供水口。 5、消防自动报警主机:在控制室内安装,用于接收系统传来的电信号及发出控制指令。 6、喷淋水泵:火灾时给消防管网中补水用。 7、水流指示器:水流指示器指示楼层或火灾区域。火灾时喷头动作,水流指示器向消防中心显示着火区域位置并报警。 8、压力开关:是自动喷水灭火系统的自动报警和控制附件,它能将水压力信号转换成电信号。当压力达到工作压力时,电路就闭合,输出信号至火灾报警控制器或直接控制启动消防泵。 9、延时器:是一个罐式容器,安装在报警阀与水力警铃之间。用以对由于水系统压力突然发生变化而引起的报警阀短暂开启,或对因报警阀局部渗漏而进入警铃管道的水流起一个暂时容纳的作用。从而避免虚假报警。只有真正发生火灾时,喷头和报警阀相继打开,水流源源不断地大量流入延时器,经30 s左右冲满整个容器,然后冲入水力警铃报警。 10、试警铃阀:用于人工测试。打开试警铃阀泻水,使报警阀自动打开,水流充满延迟器后可使压力开关及水力警铃动作报警。 11、放水阀:用于检修时放空管网中余水。 12、末端试水装置:设在管网末端,用于自动喷水灭火系统等流体工作系统中。该试水装置末端接相当于一个标准喷头流量的接头,打开该试水装置,可进行系统模拟试验调试。利用此装置可对系统进行定期检查,以确定系统是否能正常工作。 13、闭式喷头:可分为易溶金属式、双金属片式和玻璃球式三种,其中以玻璃球式应用最多;正常情况下,喷头处于封闭状态。当有火灾发生且温度达到动作值时喷头开启喷水灭火。 14、压力表:观察系统水压是否正常; 15、水箱下止回阀:防止消防水进入水箱。

一级消防工程师技术实务习题:自动喷水灭火系统

学尔森整理“一级消防工程师技术实务习题:室内外消防给水系统”,更多关于一级注册消防工程师考试模拟试题,请搜索“学尔森消防工程师考试”。 第1页:单项选择题第2页:多项选择题第3页:答案 一级消防工程师《消防技术实务》习题汇总 一、单项选择题 1.湿式自动喷水灭火系统由( )组成。 A.闭式喷头、管道、湿式报警阀组、水流指示器和供水设施 B.开式喷头、管道、湿式报警阀组、水流指示器和供水设施 C.闭式喷头、管道、湿式报警阀、火灾自动报警系统和供水设施 D.开式喷头、管道、湿式报警阀、火灾自动报警系统和供水设施 2.配水管道应采用内外壁热镀锌钢管或铜管、涂覆钢管和不锈钢管,其工作压力不应大于( )MPa。 A.0.8 B.1.2 C.1.5 D.2 3.( )适用于在环境温度不低于4℃,且不高于70℃的环境中使用。 A.湿式系统 B.干式系统 C.预作用系统 D.雨淋系统 4.自动喷水灭火系统设置场所的危险等级应根据建筑规模、高度以及火灾危

险性、火灾荷载和保护对象的特点等确定。下列建筑中,自动喷水灭火系统设置场所的火灾危险等级为中危险级I级的是( )。 A.建筑高度为50m的办公楼 B.建筑高度为23m的四星级旅馆 C.2000个座位剧场的舞台 D.总建筑面积5600m2的商场 5.发生火灾时,湿式喷水灭火系统是由( )探测火灾。 A.火灾探测器 B.水流指示器 C.闭式喷头 D.压力开关 6.设置湿式自动喷水灭火系统的房间,起火时喷头动作喷水,水流指示器动作并报警,报警阀动作,延迟器充水,启泵装置动作报警并直接启动消防水泵,该系统应选择的启泵装置是( )。 A.压力开关 B.电接点压力表 C.流量开关 D.水位仪 7.发生火灾时,雨淋系统的雨淋阀由( )发出信号开启。 A.闭式喷头 B.开式喷头 C.水流指示器

自动喷水灭火系统检查要点实用版

YF-ED-J7156 可按资料类型定义编号 自动喷水灭火系统检查要 点实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

自动喷水灭火系统检查要点实用 版 提示:该操作规程文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 1 范围 本要点规定了自动喷水灭火系统现场消防 安全检查相关事宜。 本要点适用于自动喷水灭火系统的现场消 防安全检查;不适用于建(构)物及石油石化 装置(厂房)及其附属设施的设计、安全评价 及设备实施的检测。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本要点的引用而成 为本要点的条款。本要点所依据的规范性引用

文件更新时,应按更新后的规范性文件相关条款要求进行检查;当相关地方标准和本企业标准严于本要点时,按相关地方标准和本企业标准相关条款要求进行检查。 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005版) 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 《消防给水及消火栓系统设计规范》 GB50974-2014

自动喷水灭火系统检查要点正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.自动喷水灭火系统检查要 点正式版

自动喷水灭火系统检查要点正式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1 范围 本要点规定了自动喷水灭火系统现场消防安全检查相关事宜。 本要点适用于自动喷水灭火系统的现场消防安全检查;不适用于建(构)物及石油石化装置(厂房)及其附属设施的设计、安全评价及设备实施的检测。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本要点的引用而成为本要点的条款。本要点所依据的规范性引用文件更新时,应按更新后的规范性文件相关条款要求进行检查;当相关地

方标准和本企业标准严于本要点时,按相关地方标准和本企业标准相关条款要求进行检查。 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2001(2005版) 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013 《消防给水及消火栓系统设计规范》GB50974-2014 《建筑消防设施的维护管理》

湿式自动喷水灭火系统消防设施操作图解

湿式自动喷水灭火系统消防设施操作图解 一、湿式自动喷水灭火系统 1.系统用途 用于环境温度不低于4℃,且不高于70℃的高层建筑、宾馆、医院、剧院、办公楼、仓库、车库、工厂、船舶、地下工程等场所。 2.系统结构 湿式系统结构示意图 由闭式洒水喷头、水流指示器、湿式报警阀组以及管道和供水设施等组成,准工作状态时管道内充满用于启动系统的有压水的闭式系统。 3.工作原理 保护区域内发生火灾时,温度升高使闭式喷头玻璃球炸裂而使喷头开启喷水。这时湿式报警阀系统侧压力降低,供水压力大于系统侧压力(产生压差),使阀瓣打开(湿式报警阀开启),其中一路压力水流向洒水喷头,对保护区洒水灭火,同时水流指示器报告起火区域;另一路压力水通过延迟器流向水力警铃,发出持续铃声报警,报警阀组或稳压泵的压力开关输出启动供水泵信号,完成系统启动。系统启动后,由供水泵向开放的喷头供水,开放喷头按不低于设计规定的喷水强度均匀喷水,实施灭火。 4.系统工作流程图 湿式灭火系统动作流程图

5.系统各部件构成及用途 5.1湿式报警阀 湿式报警阀是只允许水单方向流入喷水系统并在规定流量下报警的一种单向阀。它在系统中的作用为:接通或关断报警水流,喷头动作后报警水流将驱动水力警铃和压力开关报警;防止水倒流。 湿式报警阀阀工作原理如图下图所示。 湿式报警阀组工作原理 如图所示,在伺应状态下,由于旁路管和补偿器在供水压力波动的情况下可使阀瓣上部水压大于其下部水压,同时在结构上阀瓣上承压面比下承压面面积大约15%,故可有效地防止因水压波动打开阀瓣而形成误报警。 当发生火灾使喷头动作喷水而造成系统侧水压下降,而旁路管的节流作用不能立即使系统侧压力与供水侧压力平衡,这个压力差就将阀瓣打开并向已开启的喷头连续供水,实施灭火。 5.2延迟器 延迟器是容积式部件,它可以消除自动喷水灭火系统因水源压力波动和水流冲击造成误报警。 功能特点 1)最大工作压力:1.2MPa 2)报警停止后,延迟器内水排空时间≤5min 3)报警延迟时间5~90s 4)当湿式报警阀因压力波动瞬时开放时,水首先进入延迟器,这时由于进入延迟器的水量很少,会很快经延迟器底部排水口排出,水就不会进入水力警铃或压力开关,从而起到防止误报警的作用。

湿、干式自动喷水灭火系统 消防设施操作图解

本文对湿式、干式自动喷水灭火系统消防设施操作做了详细的图解,供行业内朋友们参考。 一、湿式自动喷水灭火系统 1.系统用途 用于环境温度不低于4℃,且不高于70℃的高层建筑、宾馆、医院、剧院、办公楼、仓库、车库、工厂、船舶、地下工程等场所。 2.系统结构 湿式系统结构示意图 由闭式洒水喷头、水流指示器、湿式报警阀组以及管道和供水设施等组成,准工作状态时管道内充满用于启动系统的有压水的闭式系统。 3.工作原理 保护区域内发生火灾时,温度升高使闭式喷头玻璃球炸裂而使喷头开启喷水。这时湿式报警阀系统侧压力降低,供水压力大于系统侧压力(产生压差),使阀瓣打开(湿式报警阀开启),其中一路压力水流向洒水喷头,对保护区洒水灭火,同时水流指示器报告起火区域;另一路压力水通过延迟器流向水力警铃,发出持续铃声报警,报警阀组或稳压泵的压力开关输出启动供水泵信号,完成系统启动。系统启动后,由供水泵向开放的喷头供水,开放喷头按不低于设计规定的喷水强度均匀喷水,实施灭火。 4.系统工作流程图

湿式灭火系统动作流程图5.系统各部件构成及用途

5.1湿式报警阀 湿式报警阀是只允许水单方向流入喷水系统并在规定流量下报警的一种单向阀。它在系统中的作用为:接通或关断报警水流,喷头动作后报警水流将驱动水力警铃和压力开关报警;防止水倒流。 湿式报警阀阀工作原理如图下图所示。

湿式报警阀组工作原理 如图所示,在伺应状态下,由于旁路管和补偿器在供水压力波动的情况下可使阀瓣上部水压大于其下部水压,同时在结构上阀瓣上承压面比下承压面面积大约15%,故可有效地防止因水压波动打开阀瓣而形成误报警。 当发生火灾使喷头动作喷水而造成系统侧水压下降,而旁路管的节流作用不能立即使系统侧压力与供水侧压力平衡,这个压力差就将阀瓣打开并向已开启的喷头连续供水,实施灭火。 5.2延迟器 延迟器是容积式部件,它可以消除自动喷水灭火系统因水源压力波动和水流冲击造成误报警。 功能特点 1)最大工作压力:1.2MPa 2)报警停止后,延迟器内水排空时间≤5min 3)报警延迟时间5~90s 4)当湿式报警阀因压力波动瞬时开放时,水首先进入延迟器,这时由于进入延迟器的水量很少,会很快经延迟器底部排水口排出,水就不会进入水力警铃或压力开关,从而起到防止误报警的作用。

自动喷水灭火系统检查要点详细版

文件编号:GD/FS-4323 (操作规程范本系列) 自动喷水灭火系统检查要 点详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All The Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

自动喷水灭火系统检查要点详细版 提示语:本操作规程文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 1 范围 本要点规定了自动喷水灭火系统现场消防安全检查相关事宜。 本要点适用于自动喷水灭火系统的现场消防安全检查;不适用于建(构)物及石油石化装置(厂房)及其附属设施的设计、安全评价及设备实施的检测。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本要点的引用而成为本要点的条款。本要点所依据的规范性引用文件更新时,应按更新后的规范性文件相关条款要求进行检查;当相关地方标准和本企业标准严于本要点时,按相关地

方标准和本企业标准相关条款要求进行检查。 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005版) 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261-2005 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 《消防给水及消火栓系统设计规范》GB50974-2014 《建筑消防设施的维护管理》GB25201-2010 《建筑消防设施检测技术规程》GA503-2004 《消防产品现场检查判定规则》GA588-2012

自动喷水灭火系统设计方案

自动喷水灭火系统的设计、安装、调试、检测与验收 一、基本设计数据的确定 建筑物的火灾危险等级划分确定后,就要确定该类建筑物喷水灭火系统的基本设计数据。基本设计数据通常包括喷水强度、作用面积、喷头动作数、每只喷头保护面积、最不利点处喷头压力以及理论供水量等。 喷水强度是喷水灭火系统设计最重要的控制数据,不同火灾危险等级的建筑物,喷水强度也不同。我国《自动喷水灭火系统设计规范》规定轻火灾危险级的建筑物的喷水强度为3L/min.m2;中火灾危险级建筑物喷水强度为6L/rain.m2;严重火灾危险级建筑物喷水强度为10—15L/rain.m2。 作用面积,即喷水灭火系统允许喷水最大面积,在这个面积内,喷水强度、喷水的均匀性能得到保证。作用面积的大不主要是根据建筑物燃烧特性(包括建筑物内贮存的可燃物)、可燃物多少及燃烧时间等因素来制定的。我国喷水灭火系统设计规范中轻级、中级、严重级分别为180m2、200m2、300m2。 喷头动作数和作用面积是紧密相关的,选定了喷头,确定了作用面积,也就知道喷头最大动作数了。 最不利点处喷头压力一般情况为0.IMPa,最低不得小于

0.05MPa,这主要是根据喷头特性和喷水强度要求决定的。在设计时,决定了最不利点处喷头压力,就要按这一压力下每只喷头的保护面积(符合喷水强度)计算全部作用面积内应配置的喷头数。为了保证作用面积内每个喷头的流量、压力限定在一定的允许偏差范围内,管网管径要有所变动,必要时还要力口设节流管、减压孑L板或比例减压阀,以防在规定时间内的给水量,在限定时间还未到就喷完。 理论用水量和设计用水量。理论用水量,即喷水强度乘作用面积再乘灭火时间,这个乘出来的数值是理论值。实际上,每个喷头的喷水量不可能完全一样,因为有个偏差范围,再加上其他水量损失因素,所以理论用水量必须乘一个系数,一般取1.15—1.3,即设计用水量应为理论用水量乘1.15—1.3倍。 二、选定给水源 自动喷水灭火系统的水源可分为有限水源和无限水源,有限水源一般指限定了的水源,无限水源则是不限定的水源。 (一)有限水源 有限水源指压力水箱、高位水箱等定量水源。一般用于轻火灾危险级建筑物,允许设置的喷头数不超过1000个,每一保护区的喷头数不超过100个。 (二)无限水源 无限水源指城市自来水管网、容量足够喷水灭火系统一次灭火用水量的高位水箱和水池、消防泵给水装置(包括城市自来水管网、加压送水设备、中间水箱)。

自动喷水灭火系统施工与验收规范

自动喷水灭火系统施工与验收规范 Code for installation and commissioning of automatic fire-extinguishing sprinkler systems GB50261—96 主编部门:中华人民共和国公安部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:一九九七年三月一日 目录 1 总则 2 术语 3 施工准备 4 供水设施安装与施工 4.1 一般规定 4.2 消防水泵和稳压泵安装 4.3 消防水箱安装和消防水池施工 4.4 消防气压给水设备安装 4.5 消防水泵接合器安装 5 管网及系统组件安装 5.1 管网安装 5.2 喷头安装 5.3 报警阀组安装 5.4 其它组件安装 6 系统试压和冲洗 6.1 一般规定 6.2 水压试验

6.3 气压试验 6.4 冲洗 7 系统调试 7.1 一般规定 7.2 调试内容和要求 8 系统验收 9 维护管理 附录A 自动喷水灭火系统试压记录表 附录B 自动喷水灭火系统管网冲洗记录表 附录C 自动喷水灭火系统联动试验记录表 附录D 自动喷水灭火系统验收表 附录E 自动喷水灭火系统维护管理工作一览表 附录F 本规范用词说明 1 总则 1.0.1 为保障自动喷水灭火系统(或简称系统)的施工质量和使用功能,减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于建筑物、构筑物设置的自动喷水灭火系统的施工、验收及维护管理。1.0.3 自动喷水灭火系统的施工、验收及维护管理,除执行本规范的规定外,尚应符合国家现行的有关标准、规范的规定。 2术语 2.0.1 准工作状态 condition of prepare operating 自动喷水灭火系统设备性能及使用条件符合有关技术要求,发生火灾时,能立即动作、喷水灭火的状态。 2.0.2 系统组件 system components 组成自动喷水灭火系统的喷头、报警阀、水力警铃、压力开关、水流指示器等专用产品的统称。

自动喷水灭火系统项目施工及其验收标准规范(GB50261)

自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261—2005 中华人民共和国共和国建设部公告 第340 号 建设部关于发布国家标准 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》的公告 现批准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》为国家标准,编号为GB50261—2005,自2005 年7 月1 日起实施。其中,第 3.1.2、3.2.3、5.2.1、5.2.2、5.2.3、6.1.1、8.0.1、8.0.13 条为强制性条文,必须严格执行,原《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261—96 同时废止。 本规范由建设部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 二OO 五年五月十六日 1 总则 1.0.1 为保障自动喷水灭火系统(或简称系统)的施工质量和使用功能,减少火灾危害, 保护人身和财产安全,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于工业与民用建筑中设置的自动喷水灭火系统的施工、验收及维护管 理。 1.0.3 自动喷水灭火系统的施工、验收及维护管理,除执行本规范的规定外,尚应符合 国家现行的有关标准、规范的规定。 2 术语 2.0.1 准工作状态condition of standing by 自动喷水灭火系统性能及使用条件符合有关技术要求,发生火灾时能立即动作、喷水灭 火的状态。 2.0.2 系统组件system components 组成自动喷水灭火系统的喷头、报警阀组、压力开关、水流指示器、消防水泵、稳压装 置等专用产品的统称。 2.0.3 监测及报警控制装置equipments for supervisery and alarm control services 对自动喷水灭火系统的压力、水位、水流、阀门开闭状态进行监控,并能发出控制信号 和报警信号的装置。 2.0.4 稳压泵pressure maintenance pumps 能使自动喷水灭火系统在准工作状态的压力保持在设计工作压力范围内的一种专用水 泵。

自动喷水灭火系统设计方案说明书

个人资料整理仅限学习使用 课程设计 沈阳金杯汽车办公楼自动喷水灭火系统设计<层高4.4M) 学生姓名:杨志 指导教师:郑丹 专业班级:安全09-2 学号: 0903030221 时间: 综合成绩:

个人资料整理仅限学习使用 摘要 通过对沈阳金杯汽车有限公司办公楼进行自动喷水灭火系统的设计,让我们对自动喷水灭火系统的组成、工作原理及特点有一个全面的了解,对自动喷水灭火系统的设计思路、设计方法及注意事项有了清晰的认识和深刻的理解。自动喷水灭火系统与其他灭火系统的联合应用问题,加深了我们对整个建筑防火问题的认识,对将来建筑防火问题的研究,特别是自动喷水灭火系统的研究有很大的推动作用。 关键词:自动喷水灭火系统;建筑防火;设计

目录 前言 (1) 1建筑特征2 2系统选型3 3自动喷水灭火系统简介5 3.1湿式自动喷水灭火系统的组成及其作用5 3.2湿式自动喷水灭火系统的工作原理6 4系统水力计算7 4.1建筑物的火灾危险等级7 4.2自动喷水灭火系统设计参数8 4.3喷头选型8 4.4喷头布置9 4.5作用面积选定11 4.6流量计算11 4.7管径计算11 4.8水力计算13 4.9有效容积计算16 4.10水泵接合器确定17 5 系统各设施的安装位置18 参考文献19

前言 自动喷水灭火系统是指由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关>等组件以及管道、供水设施组成的自动灭火系统。自动喷水灭火系统是一种在发生火灾时,能自动打开喷头喷水灭火并同时发出火警信号的消防灭火设施,系统在火灾发生后能通过各种方式自动启动,并能同时通过加压设备将水送入管网维持喷头洒水灭火一定时间。该系统是当今世界上公认的最为有效、应用最广泛的自救灭火设施,具有安全可靠、经济实用、灭火成功率高等优点。自动喷水灭火系统扑灭初期火灾的效率在96%以上。 此次针对沈阳金杯汽车有限公司办公楼进行自动喷水灭火系统设计,可以加强我们对自动喷水灭火系统的理解,熟悉系统的组成、原理和作用,掌握系统的水利计算方法,对做好自动喷水灭火系统条件下的消防安全工作意义重大。

自动喷水灭火系统检查要点

编号:AQ-JS-02058 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 自动喷水灭火系统检查要点 Inspection points of automatic sprinkler system

自动喷水灭火系统检查要点 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 1范围 本要点规定了自动喷水灭火系统现场消防安全检查相关事宜。 本要点适用于自动喷水灭火系统的现场消防安全检查;不适用于建(构)物及石油石化装置(厂房)及其附属设施的设计、安全评价及设备实施的检测。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本要点的引用而成为本要点的条款。本要点所依据的规范性引用文件更新时,应按更新后的规范性文件相关条款要求进行检查;当相关地方标准和本企业标准严于本要点时,按相关地方标准和本企业标准相关条款要求进行检查。 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005版)

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 《消防给水及消火栓系统设计规范》GB50974-2014 《建筑消防设施的维护管理》GB25201-2010 《建筑消防设施检测技术规程》GA503-2004 《消防产品现场检查判定规则》GA588-2012 3内容 3.1消防喷淋水箱 3.1.1 与自动喷水灭火系统相连接的消防水箱的出水管应设检修用阀门和止回阀,并应在报警阀前接入系统管道(《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005版)第10.3.3条)。 3.1.2水箱出水管轻、中危险级系统管线的管径不应小于 80mm,严重危险级和仓库危险级系统管线不应小于100mm(《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005版)第10.3.3条)。

自动喷水灭火系统课程设计

东莞理工学院城市学院 防火防爆 课 程 设 计 院系: 专业: 班级: 姓名: 学号: 指导教师: 完成时间:

目录: 一、设计目的: (1) 二、设计内容: (1) 1、课程设计的内容: (1) 2、课程设计内容的具体(指导)方针: (2) 三、设计要求: (3) 四、设计题目 (3) 五、设计安排 (4) 六、系统设计 (5) 1.自动喷水灭火系统简介 (5) 2.自动喷水灭火系统管网计算现状 (6) 3.闭式自动喷水灭火系统管网水力设计计算过程及原理 (6) 设置原则 (6) 确定建筑物的危险等级 (8) 工作原理 (9) 4.探测器与喷头之间的关系 (10) 5.具体设计 (10) 基本设计数据的确定 (10) 设计流量 (10) 喷头的选用及布置安装要求 (11) 6.管网的布置与管径的选择 (12) 管网布置的要求如下 (12) 7.水力计算基本方法计算 (13) 喷头出水量计算 (13) 管道特性系数(Bg) (14) 管道比阻值(A) (14) 局部水头损失(h2) (15) 沿程水头损失(h1) (16) 管道单位长度水头损失(i) (16) 报警阀水头损失(hr) (17) 流速(v) (17) 系统设计秒流量(QS) (18) 自喷水泵扬程 (18) 8.详细计算步骤 (18) 绘制管道系统图并进行编号 (18) 演算过程 (19) 管道水里计算表 (19) 各管段流速校核 (20) 参考书目: (21)

一、设计目的: 课程设计是学生将课程体系的理论和工程实践相结合的重要环节,也是培养同学实践动手和工程应用能力的有效途径,是理论教学和实践教学结合的重要手段。通过本次课程设计,使得学生能更为系统的了解工业和生活中防火与防爆基本原理、知识和内容,树立起正确的防火观念和意识,使其对企业生产和民用生活实用性和工程性的消防管理、监测、控制以及应急救援理论和技术等有更为全面深入的理解和掌握,加强其对防火与消防理论在现场工程应用中的认识,通过对工程应用中消防系统的分析评价和改进设计,加强学生对企业消防系统控制能力的应用,培养起对实践性消防问题的独立思考和解决的能力,形成较为系统和科学思维体系,为以后从事防火消防方面的专业工作和设计打下良好的基础。 二、设计内容: 1、课程设计的内容: ①收集课题对象的现场资料(工艺、尺寸、环境参数、存在的问题和运行情况等资料),调查课题的国内外现状、呈现的特征、存在的问题以及指出研究的意义和目的。 ②存在问题的原因分析以及评价过程与结论。(运用防护基本原理和消防工程有关理论,结合安全系统分析和评价的方法对问题的原因进行比较深入的分析,并就现状和分析的结果做出评价,并得出结论

自动喷水灭火系统组件安装前检查(通用版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 自动喷水灭火系统组件安装前 检查(通用版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

自动喷水灭火系统组件安装前检查(通用 版) 自动喷水灭火系统施工安装前,按照施工过程质量控制要求,对到场的供水设施、系统组件、管件及其他设备、材料进行现场检查,检查内容包括产品质量证明文件检查和产品现场检查、检验。检查判定为不合格的设备、组件、管件、材料不得用于施工安装。产品质量证明文件检查内容和要求详见本篇第一章第一节;供水设施、管网管件、通用阀门等现场检查、检验内容、要求和方法详见本篇第二章第二节。 一、喷头现场检查 为了避免喷头生产、出厂检验、运输等过程中出现的喷头产品质量问题引发安装缺陷,喷头到场后,重点检查其外观、密封性、质量偏差等内容。

(一)检查内容及要求 1.喷头装配性能检查 检查要求:旋拧喷头顶丝,不得轻易旋开,转动溅水盘,无松动、变形等现象,以确保喷头不被轻易调整、拆卸和重装。 2.喷头外观标志检查 检查要求:(1)喷头溅水盘或者本体上至少具有型号规格、生产厂商名称(代号)或者商标、生产时间、响应时间指数(RTI)等永久性标识。 (2)边墙型喷头上有水流方向标识;隐蔽式喷头的盖板上有“不可涂覆”等文字标识。 (3)喷头规格型号的标记由类型特征代号(型号)、性能代号(如表3-4-2-1所示)、公称口径和公称动作温度等部分组成,规格型号所示的性能参数符合设计文件的选型要求。 表3-4-2-1常见喷头规格型号实例 喷头名称通用型喷头直立型喷头下垂型喷头直立边墙型喷头水平边墙型喷头干式

湿式自动喷水灭火系统 消防设施操作图解

消防设施操作图解湿式自动喷水灭火系统 火系统水一、湿式自动喷灭 系统用途1. 医高层建筑、宾馆、4℃,且不高于 70℃的低用于环境温度不于 下工程等场所。船舶、地、车库、工厂、仓院、剧院、办公楼、库系统结构2. 意图湿式系统结构示 由闭式洒水喷头、水流指示器、湿式报警阀组以及管道和供水设

施等组成,准工作状态时管道内充满用于启动系统的有压水的闭式系统。 3.工作原理 保护区域内发生火灾时,温度升高使闭式喷头玻璃球炸裂而使喷 头开启喷水。这时湿式报警阀系统侧压力降低,供水压力大于系统侧 压力(产生压差),使阀瓣打开(湿式报警阀开启),其中一路压力 水流向洒水喷头,对保护区洒水灭火,同时水流指示器报告起火区域; 另一路压力水通过延迟器流向水力警铃,发出持续铃声报警,报警阀 组或稳压泵的压力开关输出启动供水泵信号,完成系统启动。系统启 动后,由供水泵向开放的喷头供水,开放喷头按不低于设计规定的喷水强度均匀喷水,实施灭火。 4.系统工作流程图

图作流湿式灭火系统动程 5.系统各部件构成及用途 警阀湿式报 5.1 警并在规定流量下报水系允许水单方向流入喷统是只湿式报警阀动报警水流,喷头关断通或它在的一种单向阀。系统中的作用为:接

止水倒流。;防报警力驱动作后报警水流将水警铃和压力开关 湿式报警阀阀工作原理如图下图所示。 理湿式报警阀组工作原 动偿器在供水压力波应状态下,由于旁路管和补如图所示,在伺 承同时在结构上阀瓣上压大于其下部水的情况下可使阀瓣上部水压, 因水压波动打开防%,故可有效大压面比下承压面面积约15地止阀瓣而形成误报警。 当发生火灾使喷头动作喷水而造成系统侧水压下降,而旁路管的 节流作用不能立即使系统侧压力与供水侧压力平衡,这个压力差就将

自动喷水灭火系统简介

1 绪论 1.1 自动喷水灭火系统简介 1.1.1 自动喷水灭火系统的组成 自动喷水灭火系统是指由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器及压力开关)等组件,以及管道、供水设施组成,并能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。 自动喷水灭火系统是人们同火灾斗争中出现和发展起来的一种固定式自动灭火系统,是当今世界上公认的最为有效的自救灭火措施,是应用最为广泛、用量最大的自动灭火系统。它具有自动灭火和自动报警的功能。它用水作灭火剂,平时处于准工作状态,一旦保护区域内发生火灾,火灾发生区域的自动喷水灭火系统会发生动作,喷洒水雾或水滴,起到延缓火势和扑灭火灾的作用。 自动喷水系统的类型较多,从1806年约翰*凯利发明了利用可燃绳控制阀门启动钻孔管道喷水灭火开始发展到现在,它的基本类型包括:湿式、干式、干湿式、雨淋及预作用、喷雾和水幕系统。 1.1.2 自动喷水灭火系统的发展和应用 在自动喷水一百多年的发展应用史中,一些发达国从研究到应用,从局部到推广,积累了许多成功的经验和失败的教训,从中制定了本国的自动喷水灭火系统设计安装规范或标准。现在,自动喷水灭火系统不仅仅应用在高层建筑、公共建筑、工业厂房和仓库,而且已经推广到住宅建筑。在建筑行业中推广自动喷水灭火系统的设计和安装,取得了巨大的成就,在美国1925-1964年间在安装了喷淋灭火系统的建筑物中共发生火灾75290次,灭控火成功率高达96.2%,其中工业厂房和仓库占有比例达87.46%。 推广应用自动喷水灭火系统,不仅可从减少火灾损失中受益,而且可减少消防总开支。例如,在美国加利福尼亚州的费雷诺斯城,在市区制定的建筑条例中,要求在非居住区安装自动喷水灭火系统,结果使这个城市的1955年到1975年的20年间,非居住区火灾损失从占该城市火灾总损失的61.6%降低到43.5%。 20世纪30年代我国开始应用自动喷水灭火系统,至今已有70年的历史。取得了辉煌的成果。50年代,苏联援建的一些厂房装设了自动喷水灭

式自动喷水灭火系统简介

式自动喷水灭火系统简介 1.系统的组成 湿式喷水灭火系统是由喷头、报警止回阀、延迟器、水力警铃、压力开关(安于管上)、水流指示器、管道系统、供水设施、报警装置及控制盘等组成,主要部件如下表所示。 主要部件表

湿式自动喷水灭火系统示意图 湿式自动喷水灭火动作程序图 2.湿式喷水系统附件 (1)水流指示器(水流开关):其作用是把水的流动转换成电信号报警。其电接点即可直接启动消防水泵,也可接通电警铃报警。在多层或大型建筑的自动喷水系统中,在每一层或每分区的干管或支管的始端安装一个水流指示器。 水流指示器分类:按叶片形状分为板式和桨式两种。按安装基座分为管式、法兰连接式和鞍座式三种。 桨式水流指示器的工作原理:当发生火灾时,报警阀自动开启后,流动的消防水使桨片摆动,带动其电接点动作,通过消防控制室启动水泵供水灭火。 (2)洒水喷头:喷头可分为开启式和封闭式两种。它是喷水系统的重要组成部

分。 ①封闭式喷头:可分为易熔合金式、双金属片式和玻璃球式三种。应用最多的是玻璃球式喷头。 火灾时,开启喷水是由感温部件(充液玻璃球)控制,当装有热敏液体的玻璃球达到动作温度(57、68、79、93、141、182、227、260℃)时,球内液体膨胀,使内压力增大,玻璃球炸裂,密封垫脱开,喷出压力水,由于压力降低压力开关动作,将水压信号变为电信号向喷淋泵控制装置发出启动信号,保证喷头有水喷出。同时,流动的消防水使主管道分支处的水流指示器电接点动作,接通延时电路,通过继电器触点,发出声光信号给控制室,以识别火灾区域。喷头具有探测火情、启动水流指示器、扑灭早期火灾的重要作用。其特点是:结构新颖、耐腐蚀性强、动作灵敏、性能稳定。适用于高层建筑、仓库、地下工程、宾馆等适用水灭火的场合。 ②开启式喷头:按其结构可分为双臂下垂型、单臂下垂型、双臂直立型和双臂边墙型四种。 开启式喷头的特点是:外形美观,结构新颖,价格低廉,性能稳定,可靠性强。适用于易燃、易爆品加工现场或储存仓库以及剧场舞台上部的葡萄棚下部等处。 ⑶压力开关:它安装在延迟器与水力警铃之间的信号管道上。 压力开关的工作原理是:当喷头启动喷水时,报警阀阀瓣开启,水流通过阀座上的环形槽流入信号管道和延迟器。延迟器充满水后,水流经信号管进入压力继电器,压力继电器接到水压信号,即接通电路报警,并启动喷淋泵。 ⑷湿式报警阀:安装在总供水干管上,连接供水设备和配水管网。当管网中即使有一个喷头喷水,破坏了阀门上下的静止平衡压力,就必须立即开启,任何迟延