文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 叠合楼板施工方案

叠合楼板施工方案

叠合楼板施工方案
叠合楼板施工方案

叠合楼板施工

1.工程特点

1、本工程应用叠合板结构体系,地上六至八层,施工难度大、值得借鉴的经验较少。

2、本工程执行试验段指导施工及“样板房引路”的工作方式。一二层为试验段指导施工阶段,我司在主体结构工程施工至二层时的10 个日历天内同步进行毛坯样板房、装修样板房的施工工作。在试验阶段通过边施工边总结的指导思想,与建设单位、监理单位以及有关专家总结经验,不断的改善施工方法。

3、根据设计图纸的具体要求和叠合板图集,确定薄板的型号,规格、现浇混凝土叠合层的混凝土厚度、强度等级和配筋参数。薄板具体施工工艺流程图。本工程为5mm叠合板+7.5现浇板。

2.施工准备

1、技术准备

(1)项目负责人提前做好专项施工安全及技术交底,并根据施工方案及图纸认真地做好楼板的现场安装计划。

(2)相关技术施工人员要详细阅读施工图纸及规范规程,熟练掌握图纸内容,列出施工的难点和重点。图纸不明确的地方及时与建设单位工程部及设计院沟通。

(3)组织现场管理人员到大地普瑞公司学习,掌握叠合板相关知识,了解叠合板构造以及施工的难点和重点,借鉴大地普瑞的施工经验。

(4)与建设单位住宅产业化中心及有关专家进行沟通和学习。

2、现场准备

(1)施工现场内设施工道路,并在施工道路边上做好排水沟。(施工道路见施工平面图)

(2)在施工现场设置叠合板专用的堆场。

(3)施工前按照施工顺序由运输车辆提前将一部分墙板和支撑运至施工处。

3、材料准备

(1)支撑体系:

墙板支撑体系:墙体可调支撑、锚固螺栓、膨胀螺栓、塑料垫片

楼板支撑体系:碗扣式脚手架、四向支撑头、木工字梁。

(2)安装工具:

水准仪、塔尺、水平尺、冲击钻、橡胶垫、专用吊钩、铁锤、撬棍、扳手、锚固螺栓等。

根据设计单位提供的叠合板布置图,我司在现场布置QTZ63塔吊。

4、人员准备

(1)管理人员:施工现场叠合板安装主要施工员和安全员共同负责,并请大地普瑞公司派专业技术人员对现场安装进行技术指导。

(2)作业人员:作业人员经大地普瑞公司相关技术人员培训后方可上岗。

(3)安排取得江苏省住房和城乡建设厅颁发的塔吊指挥岗位证书的人员指挥塔吊。

5、作业条件

(1)基础底板已按要求施工完毕,混凝土强度达到70%以上。并经建设单位专业工程师和监理工程师验收合格。

(2)楼层平面放线已完成,并经验收合格。

(3)相关材料机具准备齐全,作业人员到岗。

(4)进入基础底板的临时施工通道已修好,运板车辆的通行要求,路面需要硬化且坡度不大于25度。

3.叠合楼板施工

叠合楼板施工工艺流程

1、检查支座及板缝硬架支模上的平面标高

用测量仪器从两个不同的观测点上测量墙、梁及硬架支模的水平楞的顶面标高。复核墙板的轴线,并校正。

2、楼板支撑体系安装

(1)本工程叠合楼板支撑体系采用承插式支撑架系统,安装方便快捷,间距步距尺寸标准,其稳定性安全性均优于扣件式支撑架系统。顶部可调顶托方便检查调节标高。

(2)楼板支撑体系木工字梁设置方向垂直于叠合板内格构梁的方向。

(3)起始支撑设置根据叠合楼板与边支座的搭设长度来决定,当叠合板与边支座的搭接长度大于或等于40mm时,楼板边支座附近1.5m内无需设置支撑,当叠合板与边支座的搭接长度小于35mm时,需在楼板边支座附近200~500mm 范围内设置一道支撑体系;

(4)楼板的支撑体系必须有足够的强度和刚度,楼板支撑体系的水平高度必须达到精准的要求,以保证得楼板浇筑成型后底面平整,跨度大于4m时中间的位置要适当起拱。

(5)楼板支撑体系的拆除,必须在现浇混凝土达到规范规定强度后方可拆除。

3、叠合楼板吊装:

(1)本工程楼板的吊装采用QTZ63塔吊吊装,分两个班组进行。叠合楼板的安装铺设顺序按照板的安装布置图进行。

(2)吊装前与大地普瑞公司沟通好叠合楼板的供应。确保吊装顺利进行(3)楼板吊装前应将支座基础面及楼板底面清理干净,避免点支撑;

(4)吊装时先吊铺边缘窄板,然后按照顺序吊装剩下来的板

(5)每块楼板起吊用4个吊点,吊点位置为格构梁上弦与腹筋交接处,距离板端为整个板长的1/4 到1/5之间。

(6)吊装索链采用专用索链和4个闭合钓钩,平均分担受力,多点均衡起吊,单个索链长度为4m。

(7)楼板铺设完毕后,板的下边缘不应该出现高低不平的情况,也不应出现空隙,局部无法调整避免的支座处出现的空隙应做封堵处理;支撑柱可以作适当调整,使板的底面保持平整,无缝隙。

4、梁、附加钢筋及楼板下层横向钢筋安装:

(1)预制楼板安装调平后,按照施工图进行梁、附加钢筋及楼板下层横向钢筋的安装。

(2)按照施工图纸和规范要求处理好梁锚固到暗柱中的钢筋及现浇板负筋锚固到叠合墙板内。

5、水电管线敷设、连接

(1)楼板下层钢筋安装完成后,进行水电管线的敷设与连接工作,为便于施工,叠合板在工厂生产阶段已将相应的线盒及预留洞口等按设计图纸预埋在预制板中。

(2)楼中敷设管线,正穿时采用刚性管线,斜穿时采用柔韧性较好的管材。避免多根管线集束预埋,采用直径较小的管线,分散穿孔预埋。施工过程中各方必须做好成品保护工作。

6、楼板上层钢筋安装

(1)水电管线敷设经检查合格后,钢筋工进行楼板上层钢筋的安装。

(2)楼板上层钢筋设置在格构梁上弦钢筋上并绑扎固定之上,以防止偏移和混凝土浇筑时上浮。

(3)对已铺设好的钢筋、模板进行保护,禁止在底模上行走或踩踏,禁止随意扳动、切断格构钢筋。

7、预制楼板底部拼缝处理

(1)在墙板和楼板混凝土浇筑之前,应派专人对预制楼板底部拼缝及其与墙板之间的缝隙进行检查,对一些缝隙过大的部位进行支模封堵处理。

(2)塞缝选用干硬性砂浆并掺入水泥用量5%的防水粉。

8、检查验收:

(1)楼板安装施工完毕后,首先由项目部质检人员对楼板各部位施工质量进行全面检查。

(2)项目部质检人员检查完毕并合格后报监理公司,由专业监理工程师进行复检。

叠合式预制楼板安装允许偏差

9、混凝土浇筑

(1)监理工程师及建设单位工程师复检合格后,方能进行叠合墙板混凝土浇筑。

(2)本工程的叠合楼板混凝土浇筑与叠合楼板、暗柱、框架梁一起浇筑。

(3)混凝土浇筑前,清理叠合楼板上的杂物,并向叠合楼板上部洒水,保证叠合板表面充分湿润,但不宜有过多的明水。

(4)本工程采用微膨胀细石混凝土,从原材料上保证混凝土的质量。

(5)振捣时,要防止钢筋发生位移。

4.试验阶段施工

本工程是六至八层叠合板结构工程。叠合板技术在国内还算是一种新型工艺,值得借鉴的经验也不多。为了保证本工程的质量、安全、进度,本工程执行试验段指导施工及“样板房引路”的工作方式。一二层为试验段指导施工阶段,施工单位在主体结构工程施工至二层时的10 个日历天内同步进行毛皮样板房、装修样板房的施工工作。在实验阶段通过施工,与建设单位、监理单位及有关专家总结经验,完善施工过程中存在的不足之处。在实验阶段我司应注意的问题有:(1)在实验阶段,跨度大于4m时,起拱按照传统的方法,记录起拱的高度,浇筑混凝土后,拱下沉的高度。收集数据,便于试验阶段完后与设计院沟通新的

方法。

(2)在实验阶段,要确定叠合板吊装的合理顺序及吊装方法、混凝土浇筑的合理顺序。

(3)完善叠合板与暗柱交接处钢筋的安装方法。

(4)完善叠合板中预埋的水电管线与现场安装管线交接处的施工方法及叠合板内预埋管线的方法。

(5)完善叠合墙板之间板缝的处理方法。

(6)根据混凝土密实度的检测数据,制定可行的混凝土浇筑方法及振捣方

法。

(7)记录施工过程中存的在问题和工作难点,总结方法,完善叠合板施工技术。

塔吊部位楼板预留洞后浇施工方案

塔吊部位楼板预留洞后浇施工 方案(总3页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

XXXXX信息大厦 塔吊部位预留洞后浇方案 编制: 审核: 批准: 2014年7月15日 塔吊部位预留洞后浇方案 现场塔吊穿楼板预留洞需在设备拆除后进行封堵,由于塔吊穿筏板和楼板预留洞较大,为保证后浇洞施工质量,特制订本方案。 一、基础筏板施工技术要求 1、工艺流程:抽水、垃圾清理→洞口边处理→冲洗、排污水→钢筋处理→混凝土浇筑→混凝土养护。 2、先将基坑内的积水抽出,清理块状垃圾及建筑碎渣。 3、筏板周边的模板、方木等夹渣必须剔除干净。 4、垃圾清理干净后冲洗基坑,用污水泵抽污水,反复冲洗排污,直至基坑内冲洗的水清澈为止。 5、钢筋处理:钢筋表面必须清理干净,用钢丝刷进行清理及除锈。梁钢筋采用同型号钢筋进行搭接焊,钢筋规格数量符合设计要求,搭接长度考虑到接头率100%的问题研究决定单面焊不小于12d。 6、混凝土浇筑:钢筋安装完成后,浇筑比原筏板混凝土强度高一等级的C40P6膨胀混凝土进行浇筑。

6、混凝土养护:混凝土浇筑完成12h后,派专人及时跟进浇水养护,浇水次数以保证混凝土处于湿润状态为准,养护时间不少于7天。 二、楼板施工技术要求 1、工艺流程:周边加固支顶→基层处理→钢筋处理→安装专业维修→支模→洞口边处理→混凝土封堵→混凝土养护→模板拆除。 2、周边加固支顶:主要针对断开的梁,在梁下部单独搭设3根冲天立杆,上部加设可调节顶丝加长度≥200mm的木方,与梁底顶紧。冲天立杆间距不大于700mm。立杆支顶点距施工缝边缘的距离≥300mm 且≤1500mm。 2、基层处理:周边加固支顶完成后,方可进行洞口部位松散混凝土凿除,用水清洗干净,并保持二次浇筑部位湿润。 3、钢筋处理:钢筋表面必须清理干净,用钢丝刷进行清理及除锈。梁钢筋采用同型号钢筋进行搭接焊,钢筋规格数量符合设计要求,搭接长度考虑到接头率100%的问题研究决定单面焊不小于12d。楼板钢筋采用绑扎搭接。 4、支模:支模时用钢管加顶撑,将模板顶牢固,严禁采用铁丝吊模,防止漏水。底模与楼板、底模与套管间的缝隙应严密。由于塔吊穿楼板预留洞较大,需在预留洞下搭设模板支撑架,搭设方案按模板施工方案进行。支模应自下而上进行施工,浇筑完成一层,再进行二层的施工,以此类推。 5、底层钢筋绑扎完成后,应通知水电安装队进行预埋管的维修,完成后方可进行下道工序施工。

楼板裂缝加固施工方案

百度文库-让每个人平等地提升自我 0柳津桥?国际城楼板裂缝加固工程 施'、\ 工 方 \ 案 四川省建筑新技术工程公司 2016年4月28日 第四节本工程采用的主要技术规范、标准、规程 (1) 第二节保证工程组织机构有效运转措施 0

一、明确项目经理部的责、权、利 0 第六章粘贴碳纤维布施工 (3)

第一章.编制说明 第一节编制依据 一、国家和行业现行施工验收规范、规程、标准以及四川省关于建筑施工管理的有关规定。 二、本工程现场踏勘的实际情况。 三、我公司自身的技术力量、机械装备情况以及各项企业管理制度。 第二节编制说明 一、我公司高度重视柳津桥?国际城楼板裂缝加固工程,我们将以优质、完善的服务把本公司的实力展现给业主。 二、在接到通知后,公司组织工程技术人员对现场进行仔细认真的研究,针对本工程的重、难点进行研究,方案论证对比,力求编制的施工组织设计科学、合理、详尽,具有很强的针对性和可操作性。 三、在现场进行踏勘实测实量后,获得了宝贵的第一手数据,对场地、周边环境、相邻住房情况、地形地貌、围挡情况、施工供水排水供电情况,有了一定的了解,这对施工组织设计的制定起着重要作用。 四、我公司为本工程所选派的项目经理部的技术管理人员已经全部拟定,其中项目经 理和主要管理人员,均为在建项目人员,近两年来承担过类似建设项目。该项目经理部的管理人员综合素质高,业务能力强,作风过硬,是我公司最为优秀的项目管理班子之一。 第三节工程概况

第四节本工程采用的主要技术规范、标准、规程 《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2013 《碳纤维片材加固修复混凝土结构技术规程》(CECS146:2003; 《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB50550-2010 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2013) 《混凝土结构后锚固技术规程》(JGJ145-2010) 《水泥基灌浆材料应用技术术规程》(GB/T50448-2008) 《混凝土结构加固构造》(13SG311-1 《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-2011 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2012) 《建筑工程项目管理规范》(GB50326-2006 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2011) 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)

压型钢板组合楼板施工工艺方案

压型钢板组合楼板施工工艺方案

一、施工准备 组合楼板施工前,应对压型钢板的搬运、堆放、铺设、连接方法、板内配筋、预埋件以及浇筑混凝土的方法等等都应作详细规划,并绘制压型钢板平面排板图,梁和压型钢板连接的节点图,同时统计好板的型号、规格和数量,配件详图、规格和数量。 本工程压型钢板选用YX46-200-600型压型钢板。 板型图如下: 二、压型钢板加工 1、压型钢板的原材料应有生产厂的质量证明书。 2、压型钢板采用的卷板其质量应符合下表: 3、成型后的压型钢板及包角板的基板不得有裂纹;漆膜应无裂 纹、剥落等缺陷。

4、压型钢板长度的容许偏差不应大于±7mm,横向剪刀差不应大 于5mm。 5、压型钢板截面尺寸的容许偏差不应超过下表: 8、压型钢板出厂时必须有产品合格证。 三、压型钢板运输和保管 1、装卸无外包装的压型钢板时,严禁直接用钢丝绳绑扎起吊。 2、用车辆运输无外包装的压型钢板时,应在车上设置衬有橡胶 衬垫的枕木,间距不得大于3米。 3、对于采用汽车运输的压型板等,采用角钢框架分层固 定,绑扎牢固后进行运输。 4、压型钢板装卸时的悬伸长度不应大于1.5m。 5、压型钢板应按材质、板型分别堆放,压型钢板上不得堆放重 物,应避免污染。 6、板型规格的堆放顺序应与施工安装顺序相配合。 7、压型钢板在工地可采用枕木架空(架空枕木要保持约5%的倾

斜度)堆放。应堆放在不妨碍交通、不被高空重物撞击的安全地带,并应采取遮雨措施。 8、安装压型钢板时,施工人员必须穿软底鞋,且不得聚集在一 起。在压型钢板上行走频繁的地方应设置临时木支撑。吊放在钢梁上的压型钢板,应于当日安装完毕。未安装完毕的,必须用绳具与钢梁捆绑牢固。 9、栓钉和瓷环的成品包装箱在运输中不得有损坏,运到现场后 要存放在干燥的小库房中,以免栓钉和瓷环受潮.在施工中用多少料取多少料,以免来回搬运. 四、压型钢板切割、割孔和局部处理 1、切割和钻孔,原则上应采用机械加工,不要损害压型钢板的 材质和形状,不得已时可采用气割。考虑采用带锯机和全能锯机进行。 2、压型钢板在切割前必须校正弯曲和变形,切割时产生的毛刺、 卷边应及时清除。 3、压型钢板的端头未做封闭处理时,应设堵头板和挡板,防止施 工时混凝土的泄漏。 4、在压型钢板现场开洞的部位,应对其进行局部补强。 5、穿过楼板的水管,套管和各种悬挂件等都应事先固定在压型 钢板上或埋在槽内。 6、清扫压型钢板表面的各种杂物,以便下道工序的施工。 五、压型钢板铺设 1、清扫钢梁顶面的杂物,对变形的压型钢板进行矫正。 2、除去焊接部位附近和混凝土接触面以外的钢结构部分都应做 好防

楼板加固处理方案

楼板加固处理方案 根据设计单位编制的加固处理平面图,我方编制了(备勤楼二层、三层局部及行政楼二层、三层楼板局部)裂缝加固方案,具体做法如下: 1、板面混凝土剔除 1.1首先进行楼板面剔除施工,采用人工剔凿楼板混凝土。剔凿时为避免扰动原有钢筋与混凝土,应使用小锤子、錾子或小型剔凿机器进行施工,不可用大锤猛击。 1.2凿除混凝土板时,每个轴跨安排两人凿除,剔凿深度为≤30mm。不能多凿先沿梁中间向两边凿,保证结构的安全,减少施工中对周边结构的影响。 2、脚手架支撑 在剔凿前,对剔凿楼板施工作业面及相邻跨的构件须加临时支撑。 梁底支撑:梁底竖向支撑采用钢管支撑一排,间距为1200mm,水平杆离地面300mm处一道,往上纵横方向每隔1200mm一道,顶部U托上放通常100×100mm木方子。 板底支撑:轴跨为单位立支撑杆,安装拉杆,支架从一侧距梁边线200mm开始排立杆,依次逐排安装。立杆间距为1200×1200mm。支柱应垂直。立杆底部垫100×100mm木方,长度不得小于500mm。立杆双向加水平拉杆,第一道距楼板300mm,以上每间隔1200mm设一道,自由高度不大于1000mm。顶部U托上放通常100×100mm木方

子。 3、板钢筋 3.1施工准备: 3.1.1材料准备: (1)钢筋:10。 (2)绑丝:采用22号火烧丝(切成300mm长)。 3.1.2工具准备:钢筋钩子、撬棍、钢丝刷子、扳子、粉笔、尺子、墨线。 3.1.3作业条件: (1)做好抄平放线,框架柱上弹好建筑的500mm水平控制点。 (2)加工成型的钢筋,分类码放,并挂标示牌,不合格钢筋严禁使用。 (3)校正板钢筋间距、位置。 3.2钢筋绑扎: 3.2.1剔除混凝土板部分的原配筋不动,在上面重新绑扎钢筋,采用单层双向10@150布置。 3.2.2剔除混凝土清理干净后如发现仍然存在裂缝,用环氧树脂进行灌缝处理。 3.2.3清理剔除混凝土后,刷纯水泥浆一道。用墨斗在板面上弹好主筋间距线,绑扎时由一侧梁边开始,从距梁边50mm处开始依次摆放并绑扎。 3.2.4按弹好的间距线,先放置下层平行于短边的钢筋,再放置

楼板拆除施工方案知识讲解

楼板拆除施工方案

北湖片区配套幼儿园建设工程 项目 楼 板 整 改 措 施 方 案 四川熙韵建筑工程有限公司 2017年4月21日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (2) 1、施工范围 (2) 2、施工内容: (2) 三、施工安排 (2) 1、施工组织 (2) 2、施工队伍 (3) 3、施工顺序 (3) 四、施工准备 (3) 1、技术准备 (3) 2、主要施工机具准备 (3) 3、劳动力准备 (4) 4、现场准备 (4) 五、主要施工方法及措施 (4) 1、拆除工程 (4) 2、模板工程 (6) 3、钢筋工程 (9) 4、砼浇筑工程 (10) 六、质量管理 (12) 1、质量管理流程 (12) 2、质量的管理措施 (13)

七、文明施工保证措施 (14) 1、对环境因素的控制 (14) 2、消防措施 (15) 3、安全保证措施 (15)

一、编制依据 1.《建筑结构荷载规范》(GBJ50009-2012) 2.《混凝土结构设计规范》(GBJ50010-2015) 3.《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 4.《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2013) 5.《混凝土结构后锚固技术规程》(JGJ145-2013) 6.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 7.《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002) 8.《建筑现场临时用电安全技术规程》(JGJ80-91) 9.《建筑拆除工程安全技术规范》(JGJ147-2016) 10.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 11.《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 12.《建筑施工手册》(2006版)

6#楼楼板后浇施工方案

朗诗苏州绿色街区三期 6#楼标准层楼板 后浇施工方案 编制人: 审批人: 编制日期:

6#楼标准层楼板后浇施工方案 一、工程概况 朗诗苏州绿色家园三期6#楼工程位于苏州市吴中区木渎镇金枫路与香溪东路交叉口西南角,本工程根据业主要求,朗诗绿色家园三期6#楼标准层局部楼板需在主体结构完成后进行后浇,我单位经过综合研究,决定采取如下措施进行后浇楼板的施工: 后浇楼板共6块(下图阴影部分),楼板四周的主次梁已在主体施工时完成,因为钢筋没有预留,这些楼板不同于后浇带,根据业主要求,楼板后浇之前由我司请专业有资质及经验丰富并有先例的加固公司进行楼板钢筋植筋,植筋胶必须采用进口胶,(双层双向三级钢,植筋型号需大一等级,每层约750个植筋点,),由加固公司提出加固方案,设计院确认审核,植筋完毕必须进行拉拔试验抽测,监理全程旁站,抽测点不少于两组,保证植筋质量。

二、后浇的楼板要做好水电管、天棚辐射管的接头预埋,在后续施工时做好接头部位的处理,天棚辐射管做好压力测试方可浇筑混凝土。 考虑后浇楼板的伸缩,在后期楼板和原现浇楼板的接口处(天棚管接口处)增加波纹套管约1米 三、后浇楼板支模选用棱角分明的全新模板,从二层开始往顶层支模,二层楼板位置南北方向搁置两根16#工字钢作为模板支架支点,为减少结构自重,每隔三层,同二层一样搁置16#工字钢支撑模板,这样可以三层为一单位同时施工。支模标高以每层结构一米线为依据,北侧卧室板厚140mm,南侧阳台板厚100mm。为防止楼板下挠与施工安全性,模板钢管支架按照以下参数设置: a.模板支架参数 横向间距或排距(m):0.80;纵距(m):0.80;步距(m):1.50; 立杆上端伸出至模板支撑点长度(m):0.10;模板支架搭设高度(m):3.00; 采用的钢管(mm):Φ48×3.0 ;板底支撑连接方式:方木支撑; 立杆承重连接方式:双扣件,取扣件抗滑承载力系数:1.00;

加固施工方案

1.编制依据 1.1 本工程结构加固图纸 1.2《建筑结构荷载规范》(GB50009-2010) 1.3《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2013) 1.4《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 1.5《建筑抗震加固技术规范》(BJ116-2009) 1.6《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 1.7《混凝土结构加固工程施工质量验收规范》(GB50500-2010) 1.8《建筑钢结构焊接技术规范》(JGJ81-2002) 1.9《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) 1.10《建筑工程施工质量检验统一标准》(GB50300-2001) 1.11《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 1.12《混凝土结构后锚固技术规程》(JGJ145-2013) 2. 工程概况 ⑴本工程为-----------。由于建筑各层功能及布置与原建筑平面发生改变,根据 设计院对新的建筑功能对整个结构进行整体计算分析,对原结构构件(基础底板、墙、柱、梁、板等)承载力不足的部分采用增大截面、粘贴钢板等方法补强加固。并增加3部钢楼梯和4个混凝土楼梯;增加地下室混凝土结构等。 ⑵设计改造材料要求: ①新增混凝土材料:基础为C35P8,墙柱C55;(消防水池):C40/C40P6; 梁板高于原设计一个强度等级为C35/C40,楼梯为C30,设备基础为C20; 新旧混凝土结合面经剔凿后,使用粘结剂进行结合。混凝土全部采用预 拌商品混凝土。 ②钢材:钢筋均为HPB400,采用植筋后焊接(单面焊10d)、套筒或搭接 方式连接;钢板和型钢采用Q345等级B的低合金高强度结构钢,连接方 式采用螺栓或焊接,现场手工焊接的焊缝满足二级焊缝要求。钢材外露 表面,涂刷防锈漆和薄壁型防火涂料。 ③增大截面材料:梁柱采用比设计高一等级的灌浆剂浇筑;后开洞口板边,

压型钢板组合楼板施工方案

某项目压型钢板组合楼板施工方案 压型钢板与混凝土组合楼板是指由压型钢板上浇筑混凝土组成的组合楼板,根据压型钢板是否与混凝土共同工作可分为组合板和非组合板。 组合板是指压型钢板除用作浇筑混凝土的永久性模板外,还充当板底受拉钢筋的现浇混凝土楼(屋面)板。 非组合板是指压型钢板仅作为混凝土楼板的永久性模板,不考虑参与结构受力的现浇混凝土楼(屋面)板。 (一)材料 1、压型板:组合楼板中采用的压型钢板的形式有开口型板、缩口型板、和闭口 型板,如下图所示。 2、栓钉: 压型钢板组合式楼板的整体连接是由栓钉(又称抗剪螺钉)将钢筋混凝土、压型钢板和钢梁组合成整体。 栓钉是组合楼板的剪力连接件,楼面的水平荷载通过它传递到梁、柱、框架,所以又称剪力螺钉。其规格、数量是按楼板与钢梁连接处的剪力大小确定,栓钉

应与钢梁牢固焊接。 优质DL钢或ML15号钢。栓钉直径按下列规定采用:板跨<3m:栓钉直径宜取13mm~16mm 3m≤板跨≤6m: 栓钉直径宜取16mm~19mm 板跨>6m:栓钉直径宜取19mm 栓钉构造见下图:

(二)特点 3、由于压型板轻便,易于搬运和架设,大大缩短安装时间,又因压型板不需拆 卸,工地劳动力可减少。 4、与木模相比,压型钢板施工时发生火灾的可能性大为减少。 5、压型钢板便于铺设通讯、电力、通风、采暖等管线;还能敷设保温、隔音、 隔热、隔震材料;压型钢板表面直接做顶棚;若需吊顶,可在压型钢板槽内固定吊顶挂钩,使用十分方便。 6、在多高层建筑中采用压型钢板,有利推广多层作业,可大大加快工程进度。 7、压型钢板的运输、储存、堆放和装卸都极为方便。 8、压型钢板和混凝土通过叠合板的粘结作用使二者形成整体,从而使压型钢板 起到混凝土楼板受拉钢筋的作用。施工中,压型钢板还可起到增强支承钢梁侧向稳定的作用。 (三)施工机具 9、栓焊机(QZL-2000)。 10、带锯机(压型钢板切割)。 11、电钻(压型钢板钻孔)。 (四)施工工艺 12、施工前应绘制压型钢板平面布置图,在图上注明柱、梁和压型钢板相互 关系尺寸与连接方法,尽可能减少在现场的切割工作量。 13、根据压型钢板平面布置图,统计好板的型号、规格及数量,以便制造厂 按订货单准确地生产。 14、铺设前的准备工作:铺设前要认真清扫钢梁顶面的杂物,并对有弯曲和 扭曲的压型钢板进行矫正,使板与钢梁顶面的最小间隙控制在1mm以下,以保证焊接质量。 15、结构防锈:除焊接部位附近和灌注混凝土接触面等处外,均应事先做好 防锈处理。 16、板的敷设:铺板工作按板的布置图进行,首先在梁上用墨线标出每块板 的位置,将运来的板按型号和使用顺序堆放好,并按墨线排列在梁上,然后

楼板加固处理方案

晋城市铭杰苑底商住宅楼楼板加固处理施工方案编制单位: xxxx建设工程有限公司 编制人: xxxx 编制日期: 二0一二年三月十三日 楼板加固处理施工方案 一、概况 关于铭杰苑底商住宅楼部分楼板(具体详见附图)厚度达不到设计要求的情况,已会同相关等单位进行研究探讨后,决定对不符合设计要求的楼板进行加固处理。 二、施工准备 1、主要机具: 地面清理机、钢丝刷等。 2、主要材料:108胶、钢筋、螺栓、角钢、垫板、22#铁丝。 3、施工人员: 专人进行加固,项目部派专人监管负责。 三、施工工艺 1、在打地面垫层前,用清理地面机把原地面抹灰的浮渣、尘土清理干净,打毛并浇适量水,然后将108胶水和水泥掺合在一起,在原有地面涂刷一层,然后进行加固处理。

2、板厚误差2cm以内(含2cm)的楼板参照晋城市质监站第【2011】34号文件“关于对现浇混凝土楼板厚度超出规范允许偏差进行处理的通知”进行加固处理,具体做法: 先在砼剪力墙或柱上植上短钢筋,长600mm左右,填充墙部位植入梁内(针对已砌好的墙体做法),用于连接钢筋网片,然后绑扎ф 6.5@200的双向钢筋网片,网片中间与板的竖向连接采用板上植短钢筋头,间距500mm,将短钢筋头与钢筋网片绑扎在一起,地面若有线管的需铺好线管,经验收合格后进行浇筑细石混凝土,砼强度同楼板的设计强度,浇筑至垫层上坪,初凝期到后,进行洒水养护,留好试块,作为检验砼强度的依据。 3、板厚误差大于2cm的楼板参照晋城市建筑设计院制定的楼板加固方案进行加固处理,具体做法: (1)剪力墙部位先将穿墙螺栓及角钢固定至剪力墙上,然后绑扎钢筋网片,将钢筋网片与角钢焊接在一起,焊接长度5D(D为钢筋直径); (2)砖砌墙的部位采用间隔打槽法处理,在墙根部凿20cm高的空隙,间距60㎝左右一段,将钢筋植入梁内,植好后用细石混凝土填塞密实,再进行下一部施工,绑扎钢筋网片,网片内锚短钢筋,最后将网片与短钢筋绑扎在一起。验收合格后进行砼浇筑,强度同板的强度。 4.混凝土浇筑: (1)基层处理: 混凝土浇筑前浇水润湿楼板。 (2)浇筑混凝土: 从一个方向开始浇筑,混凝土浇筑至垫层上坪塌落度为80-100mm。。 (3)浇筑混凝土时,派专人在现场组织、指导、监督工人施工作业。 四、质量要求: 1、钢筋原材

人防区塔吊基座顶板后浇施工方案 (修改)

远大雍景台二期住宅工程人防区塔吊基座 顶板后浇施工专项方案 一、工程概况 远大雍景台二期住宅工程11#楼在人防区筏板设有塔吊基座,塔吊基座平面形式呈“口”型,(此伸缩后浇带至顶板)。后浇施工洞口为2500×2500mm,混凝土采用比原等级高一级且内掺微膨胀剂。后浇洞口待塔吊拆除以后再浇筑混凝土。 二、加强原因: 11#楼塔吊基础和顶板根据现场施工布置需要无法避开人防区域,现决定底板顶板预留后浇洞口,故需要做加强处理。 三、塔吊基座后浇洞口施工缝加强处理结构做法 塔吊后浇筏板洞口,其尺寸为2500×2500mm,洞口四周做法同人防后浇带内设加强筋,钢筋锚出筏板接头错开50%,四周设止水钢板,塔吊基座预埋件不再拆除,塔吊下部附撑穿筏板的在筏板中间部位用5厚钢板在附撑四周焊上止水环和筏板砼同时浇注。后浇施工缝待塔吊拆除之后,将缝两侧混凝土表面凿毛,洗刷干净,再用比原设计等级高一级的混凝土,并掺膨胀剂浇筑,并加以覆盖养护详见(图一),顶板构造做法详见(图二)。底板后浇洞口在底板砼浇筑完毕拆模后,必须用竹胶板覆盖并固定,上面再用彩条布覆盖严密,以防止杂物落入后浇洞口内。

四、楼板后浇洞口模板及脚手架支设 脚手架采用钢管搭设,其特点是结构简单,杆件全部轴向连接,力学性能好,接头构造合理,工作安全可靠,拆装方便,操作容易,工效高。模板采用无框高强覆胶合板,具有质量轻、刚度大、耐水耐碱、板面平整光滑、拆卸方便等优点。另外,在楼板模板拆模时,后浇洞口模板一律不得拆除,后浇洞口两侧楼板用带可调支撑的双排立杆进行支撑加固,立杆间距不大于1000mm。 五、质量保证措施 1.根据塔吊拆除时间,确定后浇洞口混凝土浇筑时间。 2.后浇洞口浇筑混凝土,必须将两侧混凝土清理干净,凿毛,提前6小时 浇水润湿。同时在施工缝处铺一层与砼同标号的水泥砂浆,保证混凝土接茬质量。 3.浇筑混凝土过程中,应派专人看护模板、钢筋、脚手架,发现模板有变 形、钢筋有位移、脚手架有不稳时应立即停止浇筑,并将已浇筑混凝土 初凝前休整好。

施工电梯地下室楼板加固施工方案

施工电梯车库顶板加固方案审批: 审核: 编制: 二〇一七年三月一日

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、施工电梯选择及平面布置 (2) 四、地下室顶板加固施工方案 (3) 五、地下室顶板加固计算 (3) 附图:施工电梯布置 (7) 施工升降机地下室顶板加固专项方案 一、工程概况 我公司承建的是Ⅱ标段,有5#、6#、8#、9#、10#五栋楼及部

分地下车库,其中:5#、6#、9#为32层住宅楼,8#、10#楼为26层住宅楼,层高均为3m;地下车库有地下二层和地下一层,5#、6#楼位于地下二层区域,8、9、10#楼位于地下一层区域。主体结构形式为剪力墙结构。 建筑高度:车库顶至女儿墙檐口5#、6#、9#楼:99.5m;8#、10#楼:86m。 二、编制依据 祥和居2号院施工图纸及《Ⅱ标段施工组织设计》; GJJ-SC200/200TD施工升降机说明书; 《施工升降机》(GB/T 10054-2005); 《施工升降机安全规则》(GB10055-1996); 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011); 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002); 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》(JGJ130-2011)。 三、施工电梯选择及平面布置 根据本工程特点,每栋楼选用广州市(西安)京龙工程机械有限公司生产的GJJ-SC200/200TD施工升降机。5#、6#、9#楼为两个单元建筑,施工电梯拟安装在两单元中间变形缝处;8#、10#楼为一个单元建筑,施工电梯分别安装在建筑物的东北角和西北角。由于主楼四周为地下车库,因此计划将施工电梯安装在各主楼旁地下室顶板上(具体位置详见施工电梯平面布置图)。 地下室顶板厚250mm,混凝土强度等级为C30。 板底配筋采用ΦRH12@200双向拉通,板顶配筋采用ΦRH12@180双向拉通;消防通道板顶增加附加筋ΦRH8@180双向布置。 根据设计车库顶板承载力:活载5KN/m2,恒载32KN/m2;消防通道活载27KN/m2,恒载32KN/m2。 四、地下室顶板加固施工方案 为保证升降机正常运行及楼面安全,拟在车库顶板下采用如下加固方案:在地下室采用钢管(φ48×3.0)搭设满堂脚手架(支撑面为5.4m×7.2m),把地下室顶板上的荷载传至地下室底板以满足安全施工要求。满堂架搭设时采用立杆上加可调顶托,顶托上用木方(50×100mm)支撑顶板,立杆间距@600×600mm,底部垫方木板,水平钢管步距1000mm,立杆四周45度角设置剪刀撑连续设置到顶,上、下水平杆距立杆端部不大于200mm。为确保施工升降机荷载能有效传递至地下室底板,可调顶托必须旋紧,并要求上、下层位置相对应。 1、在地下室底板对应上部的施工升降机基础位置,安装施工升

钢结构组合楼板施工方案

泰禾广场B地块一期钢结构组合楼板夹层工程 施 工 专 项 方 案 深圳市建筑工程股份有限公司 日期:2016.12.17

目录 第一章编制依据 0 第二章概况 0 第三章施工准备 (1) 第一节技术准备 (1) 第二节材料准备 (3) 第三节劳动力安排 (2) 第四节机械设备准备 (4) 第四章主要施工方法 (4) 第一节钢结构制作 (4) 第二节钢梁安装 (5) 第三节压型钢板安装 (7) 第四节植筋工程 (15) 第五节钢筋工程 (15) 第六节混凝土工程 (16) 第五章质量、安全、文明措施 (18) 第一节质量措施 (18) 第二节安全措施 (22) 第三节文明施工及环保措施 (26)

第一章、编制依据 1.本工程结构:钢夹层施工图纸,钢夹层深化图纸。 2.国家工程建设有关规定 《建设工程施工现场管理规定》 《建设工程质量管理办法》 《建设工程质量监督管理规定》 《建设项目(工程)竣工验收办法》 3.国家行业等有关标准、规范 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《建设工程监理规范》(GB50319-2000) 《建筑安装工程质量检验评定标准》(GBJ300-2001) 《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-1999) 《建筑钢结构焊接规程》(GBJ81-1998) 第二章、概况 本工程为泰禾广场B地块(一期)2A栋、2B栋夹层结构板工程,组合楼板钢梁为热轧H型钢和槽钢钢梁。 钢筋砼柱上设预埋钢板,由钢筋穿板焊接锚固,主梁与预埋钢板连接板为PL-12,除槽钢梁外其它次梁与主梁连接板为PL-8,主梁与柱及次梁与主梁连接采用M20高强螺栓锁定。槽钢采用M16@500化学植筋与现浇钢筋混凝土结构连接,锚栓植入深度不小于160mm。新增楼板钢筋与原结构梁连接

楼板加固方案

楼板加固处理方案 批准: 审核: 编制: XXXXXXXXXXXXXXX 2015年3月3日

目录 楼板加固处理方案 (1) 一、编制依据 (1) 二、裂缝产生原因分析 (1) 三、加固方法选择 (1) 四、设计要点 (2) 五、材料要求 (3) 六、工艺流程 (4) 七、施工流程 (4) 1、施工准备 (5) 2、查找裂缝 (5) 3、表面清理 (5) 4、配制并涂刷底层树脂 (6) 5、混凝土结构面找平 (6) 6、粘贴碳纤维布 (6) 7、表面防护处理 (7) 8、饰面处理 (7) 9、检验与验收 (7) 八、施工注意事项 (8)

楼板加固处理方案 一、编制依据 1、建筑物楼板裂缝现场勘查 2、《碳纤维片材加固修复混凝土结构技术规程》CECS146 二、裂缝产生原因分析 经过我单位工程师现场勘查分析,该建筑物楼板产生裂缝的原因。在工程施工中,可能由于施工人员操作不当,导致楼板负钢筋被踩踏,因而使楼板负钢筋保护层厚度过厚,减少板截面有效高度,致使板面负钢筋的承载力达不到设计要求,从而导致楼板产生裂缝,楼板板面被破坏。 三、加固方法选择 出现这种情况时,因为楼板已施工完成并且已使用多年,无法使被踩踏钢筋复位,这就需要对楼板进行加固以满足楼板承载力要求。经过我单位从加固的安全、可靠、可行和经济方面进行综合分析、比较。最后研究决定,采用碳纤维片材加固修复混凝土结构,碳纤维布是近几年从外国引进的加固材料,是采用配套树脂粘结剂将碳纤维片材(或板材)粘贴于构件表面,使碳纤维片材承受拉应力,并与混凝土变形协调,与原构件共同受力,提高截面承载力。是国内近十年来开发研究的一种新型混凝土结构加固方式。

楼板加建拆除施工方案 (1)

*******工程 楼 板 切 除 及 加 建 施 工 方 案 **建筑公司 2018年01月08日 一、设计说明: 根据**建筑设计研究院下发的结构专业007号修改设计通知单内容确定本工程需做以下整改措施:

1、标高道位置楼板 切除(详见图一),采用 机械切割,不得损伤保留结构; 2、标高 加建楼板,板厚120,混 凝土强度C30,板配筋 双层双向12@150,机房 层楼板按电梯条件图留 孔。(详见图二) 二、工程概况: 本工程 为**工程,建设地点位于**, 总建筑面积为**m2,建筑基 底面积为**m2,框架-核心筒 结构,地下一层地上**层,建 筑高度为**m , 主要使用功能是**。 三、工艺流程及操作要点: 施工工艺:放线→搭设临边防护(含成品保护)及楼面拆除及加建支撑体系列→电梯井顶板切除(风镐)→人工凿除剩余楼板→切除被破碎板的板筋→垃圾清运→植筋及施工缝处理→→加建楼板施工→竣工验收 1:150图一:电梯机房楼板切割平面+73.190+72.5601:150+73.940 111 1222324

1、放线:按照设计变更要求的位置、尺寸,用墨线准确施放切割位置线及加建楼板的位置线; 2、搭设临边防护(含成品保护)及楼面拆除及加建支撑体系列:根据现场实际情况,施工架采用Φ×钢管进行搭设支撑体系,按照施工顺序从下往上贯通搭设至标高米板底,要求脚手架搭设符合规范要求。临边防护搭设搭设范围为破碎区域2米外周边; 3、电梯井顶板切除:顶板切除过程中使用风镐按照由外到内的顺序进行破除,碰到钢筋应避开,不得采用野蛮拆除方式。最好是分块切割破碎。若夜间施工时应有足够照明,电箱、电线等应有防护措施,电工应值班; 4、人工凿除剩余楼板:为保证楼板破除质量,用切割机(或水钻)两面切除后通过人工对电梯井周边内侧300mm范围内的剩余楼板进行凿除,对于切割后洞口四周留下的残余混凝土采用人工剔凿; 5、切除板筋:人工剔凿后再对板筋进行切割,切割完成涂刷两遍防锈漆,最后用30mm 的防水砂浆找平,并达到设计要求; 6、垃圾清运:将凿除下来的混凝土块和其他废料及时清理干净,人工分批次将垃圾从18层转运至地面,再由装载机装车由外租拖拉机拖运至场外,转运距离为10Km,严禁将凿除下来的混凝土块集中堆放在结构楼板及支撑体系上。?在破除楼板施工时,应向拆除部位洒水降尘,做好文明施工; 7、植筋及施工缝处理:对于加建部分的板筋及剪力墙钢筋采用植筋方式,植筋部位其混凝土不得有局部缺陷,植筋部位必须剔除凿毛并打磨保证新旧混凝土结合紧密、处理后再植筋。植筋完后按试验要求做好拉拔试验。重新浇筑时钢筋搭接宜采用焊接,搭接长度符合规范要求;

楼板加固施工方案

楼板加固施工方案XXX建筑结构加固工程有限公司

第一章:编制依据 1.1根据业主及甲方对原结构的加固要求: 1.2本工程施工组织设计是根据国家、XX市有关建筑工程的政策、技术质量和安全的法规、规程、标准和规定以及现场实地情况编制的。 本工程施工将主要使用的规范、规程: 《混凝土结构施工及验收规范》(GB50204-2002) 《混凝土结构加固技术规范》(CECS25-90) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)《建筑施工安全检查评分标准》(JGJ59-99) 《建筑设计抗震规范》(GB50011-2001)《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 《现有建筑抗震鉴定与加固规范》(DGJ08-81-2000) 《碳纤维片材加固混凝土结构技术规程》(CECS 146-2003) 第二章:工程概况 本工程是江苏省某小区建筑,现因楼板配筋不足,需增加双向双层的Φ10@200钢筋,通过计算得知,相当于200g碳纤维布粘贴一层的强度,为响应国家政策达到防震效果,可采用300g碳纤维布粘贴一层的加固方式,来提高楼板的受弯、受剪能力,达到所需的设计荷载要求。 3600×4500的楼板粘贴碳纤维布的碳布有效面积为18.20㎡. 200g:240元/㎡ 300g:270元/㎡ 第三章:碳纤维施工工艺及要求 3. 1工艺简介 纤维增强聚合物加固技术分粘贴碳纤维板施工和粘贴碳纤维布施工,其中粘贴碳纤维布施工分干作法和湿作法两种。本工程将采用碳纤维湿作法施工。

碳纤维片材加固修复混凝土结构技术就是采用配套胶粘剂将碳纤维片材紧粘贴于混凝土表面,起到结构补强和抗震加固的作用。 碳纤维片材与钢材比,具有特点如下: (1)具有重量轻;比重为1/5。能在狭小的空间操作,施工时不影响房屋正常使用,几乎不增加结构荷载;(2)强度高;约是钢材的10倍,能灵活地用于抗弯、抗剪及轴压加固;(3)应用范围广;在对提高结构地强度加固方面:如漏放钢筋加固,加层抗震加固,剪力墙开门洞加固。在对提高楼面荷载加固方面:如梁柱断裂加固,高架、桥梁维修加固,阳台根部断裂加固;(4)加固协调性好,能与基材紧密连接,抗撕裂。 3.2材料要求 (1)本工程采用200g 、300g 碳纤维布进行加固,其基本性能符合下表的要求: (2)碳纤维加固混凝土时,使用相配套地专用粘结剂(包括粘浸胶,底胶和修 基本性能项目 碳纤维织物 湿法铺层 抗拉强度标准值(Mpa ) 弹性模量(Mpa ) 极限延伸率(%) 弯曲强度(Mpa ) 纤维体积含量(%) 单位面积重量(g/㎡) ≥3000 ≥2.1×105 ≥1.4 700 300 基本性能项目 规定指标 试验方法 胶 体 性 能 压缩强度(MPa ) 拉伸强度(MPa ) 弯曲强度(MPa ) 弹性强度(MPa ) ≥70 ≥30 ≥40 ≥4×103 GB/T2569-1995 GB/T2568-1995 GB/T2570-1995 GB/T2568-1995 粘 结 能 力 粘结 拉伸 强度 (MPa ) 金属/金属(除底涂胶外) ≥30 GB/T6329-1996 金属/混凝土 实验室 ≥2.5,且混凝土拉坏 本规定附录A 现场 ≥1.2ftk ,且混凝土拉坏 本规定附录A 拉伸剪切强度(金属/金属) ≥18 GB7124-86

闭口型压型钢板组合楼板施工工艺图

楼承板施工方案 本工程采用闭口型压型钢板组合楼板。 1压型钢板施工 (1)压型钢板安装 本工程使用楼承压型钢板在施工阶段可当模板使用,在使用阶段替代全部板底受拉钢筋。施工过程中由于它满铺在钢梁上且用栓钉焊接牢固,所以可作为安装人员的脚手板。 1)材料要求 序号材料要求 1 压型钢板和连接件等的品种、规格以及 性能应符合设计要求和国家现行有关 标准的规定,供货方供货时应提供质量 证明书,出厂合格证和复验报告。 压型钢板安装前检验涂层质量 2 压型钢板到场后,按照要求堆放,并且还必须采取保护措施,防止损伤及变形,无保护措施时,避免在地面开包,转运过程要用专用吊具进行吊运,并作 好防护措施。 3 材料及机具:压型板施工使用的材料主要有焊接材料如E43××的焊条,所有这些材料均应符合有关的技术、质量和安全的专门规定,局部切割采用等离子 切割机。 4 规格品种:由于压型板厚度较小,为避免焊接施工时烧穿,焊接时所采用的焊条直径可采用Ф2.5mm、Ф3.2mm 等小 直径的焊条。 2)施工质量技术要点 序号施工质量技术要点

1 压型钢板在装、卸、安装中严禁用钢丝绳捆绑直接起吊,运输及堆放应有足够支点, 以防变形。 2 铺设前对弯曲变形的压型钢板应校正好。 3 功能楼层钢梁顶面要保持清洁,严防潮湿及涂刷油漆未干。 4 下料、切孔采用等离子切割机进行切割,严禁用氧气乙炔火焰切割。大孔洞四周应 补强。 5 支顶架拆除应待混凝土达到一定强度后方可拆除。 6 压型钢板按图纸放线安装、调直、压实并点焊牢靠。 7 压型钢板铺设完毕、调直固定后应及时用锁口机具进行锁口,防止由于堆放施工材 料和人员交通造成压型板咬口分离。 8 安装完毕,及时清扫施工垃圾,剪切下来的边角料应收集到地面上集中堆放。 9 加强成品保护,铺设人员交通马道,减少人员在压型钢板上不必要的走动,严禁在 压型钢板上堆放重物。 3)压型钢板堆放及吊装 序号堆放及吊装注意事项 1 楼承板运至现场,需妥善保护,不得有任何损坏和污染,特别是不得沾染油污。堆放 时应成捆离地斜放以免积水。 2 吊装前先核对楼承板捆号及吊装位置是否正确,包装是否稳固。 3 起吊时每捆应有两条钢丝绳分别捆于两端四分之一钢板长度处。起吊前应先行试吊,以检查重心是否稳定,钢索是否会滑动,待安全无虑时方可起吊。 4 压型钢板在装、卸时采用皮带吊索,严禁直接用钢丝绳绑扎起吊,避免钢承板变形。5 吊装时由下往上楼层吊装顺序,避免因先行吊放上层材料后阻碍下一层楼的吊装作 业。

楼板加固处理方案

楼板厚度不足处理方案 经现场实体检测,79#楼少量房间现浇板厚度达不到设计要求,我方编制了板厚度不足处理方案,具体做法如下: 1、板面混凝土剔毛 首先进行楼板面凿毛施工,采用人工凿毛楼板混凝土。凿毛时为避免扰动原有钢筋与混凝土,应使用小锤子、錾子或小型剔凿机器进行施工,不可用大锤猛击。 凿毛原混凝土板时,每个轴跨安排两人凿除,凿毛深度为≤5mm。不能多凿,凿毛先沿板中间向两边凿,保证结构的安全,减少施工中对周边结构的影响。 2、脚手架支撑 在剔凿前,对剔凿楼板施工作业面及相邻跨的构件须加临时支撑。 梁底支撑:梁底竖向支撑采用钢管支撑一排,间距为1200mm,水平杆离地面300mm处一道,往上纵横方向每隔1200mm一道,顶部U托上放通常100×100mm木方子。 板底支撑:轴跨为单位立支撑杆,安装拉杆,支架从一侧距梁边线200mm开始排立杆,依次逐排安装。立杆间距为1200×1200mm。支柱应垂直。立杆底部垫100×100mm木方,长度不得小于500mm。立杆双向加水平拉杆,第一道距楼板300mm,以上每间隔1200mm设一道,自由高度不大于1000mm。顶部U托上放通常100×100mm木方子。

3、板钢筋 施工准备: 材料准备: (1)钢筋:6。 (2)绑丝:采用22号绑扎丝(切成300mm长)。 工具准备:钢筋钩子、撬棍、钢丝刷子、扳子、粉笔、尺子、墨线。 作业条件: (1)做好抄平放线,剪力墙和填充墙上弹好建筑的500mm水平控制点。 (2)加工成型的钢筋,分类码放,并挂标示牌,不合格钢筋严禁使用。 (3)校正板钢筋间距、位置。 钢筋绑扎: 剔毛混凝土板部分的原配筋不动,在上面重新绑扎钢筋,采用单层双向6@100布置。 剔毛混凝土必须清理干净。 清理剔除混凝土后,刷纯水泥浆一道。用墨斗在板面上弹好主筋间距线,绑扎时由一侧板边开始,从距板边50mm处开始依次摆放并绑扎。 按弹好的间距线,先放置下层平行于短边的钢筋,再放置平行于长边的钢筋。

塔吊部位楼板预留洞后浇施工方案

兖州锦绣家园A组团3#楼、5#楼塔吊基础施工方案 XXXXX信息大厦 塔吊部位预留洞后浇方案 编制: 审核: 批准: 2014年7月15日 塔吊部位预留洞后浇方案 现场塔吊穿楼板预留洞需在设备拆除后进行封堵,由于塔吊穿筏板和楼板预留洞较大,为保证后浇洞施工质量,特制订本方案。 一、基础筏板施工技术要求 1、工艺流程:抽水、垃圾清理→洞口边处理→冲洗、排污水→钢筋处理→混凝土浇筑→混凝土养护。 2、先将基坑内的积水抽出,清理块状垃圾及建筑碎渣。 3、筏板周边的模板、方木等夹渣必须剔除干净。

兖州锦绣家园A组团3#楼、5#楼塔吊基础施工方案 4、垃圾清理干净后冲洗基坑,用污水泵抽污水,反复冲洗排污,直至基坑内冲洗的水清澈为止。 5、钢筋处理:钢筋表面必须清理干净,用钢丝刷进行清理及除锈。梁钢筋采用同型号钢筋进行搭接焊,钢筋规格数量符合设计要求,搭接长度考虑到接头率100%的问题研究决定单面焊不小于12d。 6、混凝土浇筑:钢筋安装完成后,浇筑比原筏板混凝土强度高一等级的C40P6膨胀混凝土进行浇筑。 6、混凝土养护:混凝土浇筑完成12h后,派专人及时跟进浇水养护,浇水次数以保证混凝土处于湿润状态为准,养护时间不少于7天。 二、楼板施工技术要求 1、工艺流程:周边加固支顶→基层处理→钢筋处理→安装专业维修→支模→洞口边处理→混凝土封堵→混凝土养护→模板拆除。 2、周边加固支顶:主要针对断开的梁,在梁下部单独搭设3根冲天立杆,上部加设可调节顶丝加长度≥200mm的木方,与梁底顶紧。冲天立杆间距不大于700mm。立杆支顶点距施工缝边缘的距离≥300mm且≤1500mm。 2、基层处理:周边加固支顶完成后,方可进行洞口部位松散混凝土凿除,用水清洗干净,并保持二次浇筑部位湿润。 3、钢筋处理:钢筋表面必须清理干净,用钢丝刷进行清理及除锈。梁钢筋采用同型号钢筋进行搭接焊,钢筋规格数量符合设计要求,搭接长度考虑到接头率100%的问题研究决定单面焊不小于12d。楼板钢筋采用绑扎搭接。 4、支模:支模时用钢管加顶撑,将模板顶牢固,严禁采用铁丝吊模,防止漏水。底模与楼板、底模与套管间的缝隙应严密。由于塔吊穿楼板预留洞较大,需在预留洞下搭设模板支撑架,搭设方案按模板施工方案进行。支模应自下而上进行施工,浇筑完成一层,再进行二层的施工,以此类推。 5、底层钢筋绑扎完成后,应通知水电安装队进行预埋管的维修,完成后方可进行下道工序施工。 6、混凝土封堵:模板支设完成后,浇筑比楼板混凝土强度高一等级的C40膨胀混凝土进行浇筑。 7、混凝土养护:混凝土浇筑完成12h后,派专人及时跟进浇水养护,浇水次数以保证混凝土处于湿润状态为准,养护时间不少于7天。 8、模板拆除:当混凝土强度达到设计强度标准值的75%方可拆除底模。 三、安全文明施工要求 1、对施工的环境与作业条件做到交底在先,施工在后,使工人认识所处的作业环境,做好预防准备工作。 2、进入施工现场必须正确佩戴安全帽,高处作业必须系好安全带。 3、严禁乱拉乱接电线,施工机具接线及拆除必须由专业电工进行。 4、混凝土振捣器使用前,检查各部应连接牢固,旋转方向正确。振动棒使用前必须经电工检查,确认无漏电后方可使用。 5、操作振捣器作业时,应穿戴好胶鞋和绝缘橡皮手套。 6、夜间施工时,在交通出入口的运输道路上,应有良好的照明。危险区域应设警戒标志。 7、在楼层模板拆除完后,楼层内的废料,垃圾均应及时清理出楼层,运至垃圾堆放处堆码好。 8、模板拆除时应尽量避免对楼板形成冲击荷载,拆除的模板等材料必须分散堆放,并及时运走。 XXXX建设集团有限公司 XXXXX信息大厦项目 2014年7月15日

相关文档
相关文档 最新文档