通信监控/动环监控系统解决方案

高新兴科技集团股份有限公司

XXX年XXX月

目录

1项目背景

1.1项目需求

XXX

1.2系统架构

2机房动环监控技术方案

2.1主要业务

动力监控、环境监控、智能门禁、远程抄表、视频监控

2.2方案说明

本方案旨在实现对机房动力及环境远程实时监控,实现无人值守。考虑到每个机房设备配置不一样,本方案只从通用性角度说明,准确详细配置需勘察机房后项目经理/解决方案工程师给出。

方案基础业务范围(根据项目情况可选):

?动力监控:市电状态监测、开关电源监控、UPS监控、蓄电池监控、油机监控;

?环境监控:温度、湿度、烟雾、水浸、红外、空调监控;

?门禁管理:门状态、门锁状态、刷卡开门、远程开门、门禁授权等;

?远程抄表:总用电量、设备用电量;

?视频监控

2.3组网方案

图1 整体组网方案(数据+视频)

2.4各种组网说明

(1)2M环组网方案

高新兴在2005年在国内最早提出基于2M总线环传输组网模式的动力环境监控系统,提出面向基站运维管理信息化建设的全面技术解决方案,

其特点集中在系统的创新性、开放性、实用性等方面。网络拓扑图如下:

2M 环组网架构

独立2M 组网架构

(3)全IP 组网方案 全IP 组网架构

SDH

路由器

E1

E1

E1

STM-1 IP

L S C

STM-1

STM-1

F S U

IP F S U

IP

F S U

IP IP Network

专有设备网管

区域监控中心SS

前置机

综合业务处理平台

维护台

交换机

市中心机房 分中心1

……

分中心N

E-OMS

CSC

IP Network

省网管中心

◆ 面向基站监控未来的发展方向; ◆ 方便新建基站的直接接入;

◆ 提供更大的带宽,可实现更多业务的接入,尤其是对带宽需求较

大的业务如基站视频监控; ◆ 传输时延短;

◆ 中心结构简单,连线方便;

◆ 独立的承载网络,不受核心网络割接的干扰。 (4)短信/CDMA 1X 组网方案 无线组网架构 方案特点

◆ 采用无线传输方式;基站设备少,投资成本低; ◆ 不受传输网络割接的干扰; ◆ 工期短,可快速实现全网覆盖; ◆ 中心结构简单,连线方便。

(5)PTN 组网方式

IP Network

专有设备网管

区域监控中心SS

前置机

综合业务处理平台

维护台

交换机

市中心机房

……

E-OMS

CSC

IP Network

省网管中心

FSU

FSU

FSU

MSTP

FSU

FSU

FSU

MSTP

动环监控系统基于PTN接入的优势:

1)接入简洁方便。新建站接入一台具有PTN网络接入能力的一体化主机,

即可满足基站动环监控所有模拟量、数字量、视频数据、智能设备的

接入;

2)不占用空间资源。中心机房无需采用大量的收敛设备,节省机房宝贵

而有限的空间资源,还净化了机房环境;

3)传输带宽充裕。PTN接入方式能很好地解决了数据传输时延问题;

4)新业务可扩展性强。对以前因带宽限制无法开展的业务(如视频),由

于带宽充裕,非常方便地实现接入;

5)接口标准化。直接接入,方便新建基站的直接接入;

6)建设成本急剧减低。中心无2M传输收敛设备,大大降低了建设成本;

7)大大缓解2M端口资源紧张局面。不用铺设大量2M线缆,中心2M端口

资源紧张局面得到缓解;

8)中心无2M汇接设备,只有一个或几个PTN线缆接入,减少了故障点,

大大降低了维护人员的日常维护工作量,提高了系统的稳定性和可靠

性,提升系统可用度。

9)独立的承载网络,不受核心网络割接的干扰。星形的网络结构,非常

有利于故障的定位分析,提高维护的效率。

10)支持QOS功能,可根据业务数据的重要程度设定承载传送的优先级别,

如:动态视频流优先通过等。

成功案例:目前已在浙江移动、山西移动、广西移动应用。

(6)传输组网比较

2.5功能实现

2.5.1动力监控

2.5.1.1市电监测

基站安装一块基站总电表,采集基站的总电量;安装一块空调电表,采集空调用电量。开关电源的用电量及主设备的用电量通过计算得出。

2.5.1.2电源监控

通过加装智能电表,实现对监控机房电压和电流的监控,并且可通过增加我公司能耗系统实现各种监控数据和报表的分析,可扩展至水、电等其他方面。

2.5.1.3UPS监测

中心软件实现的功能如下:

对UPS设备进行全面监控,实时监视UPS内部的整流器、逆变器、电池、旁路、负载等各部件的运行状态,当有部件发生故障时,系统能够自动报警。

对UPS的电压、电流、频率、功率等运行参数进行实时监测,可以设定阀值,当有运行参数超过阀值时,系统能够自动报警,并提供UPS设备的监测报表,使管理人员对UPS的状况有全面的了解。

2.5.1.4蓄电池监测

采用我司的蓄电池监测系统,可对监测蓄电池总电压,总电流,每节蓄电池的单体电压,表面温度,容量,等等。测量精度满足机房监控需求。另外,通过单体电池测试仪采集到的单体电池电压,获取每节电池的放电曲线,分析每节电池状态。

2.5.1.5高压开关监控

当高压开关柜使用时间过长、过载、绝缘老化时,均会产生局部过热现象。停电故障大部分是由于温度过高引起的,因此,在火灾发生之前及时、准确的监测高压开关柜的温度变化并发出预警,使用户有充分的时间采取相应的措施,避免发生事故或引起火灾就尤为重要。

采用光纤式温度监控主要有几大优点:准确测温、快速反应、实时监测。

2.5.1.6油机监测

智能油机通过RS232串口直接接入监控主机。油机监控对象根据油机对外开放的协议而定。一般支持交流电输出三相电压/电流、输出频率、水温、油温、油压、输出功率、燃油油位、启动电池电压、停机/运行状态、自动/手动状态、启动失败告警、紧急停车等等。

2.5.2环境监控

2.5.2.1温度监测

对机房的温度进行实时检测,可以设定报警阀值,当机房的温度超过阀值时,系统能够自动报警,并提供机房温度的监测报表,使管理人员能够全面掌握机房温度、湿度的变化状况,及时调整机房空调的设置或设备部署。

2.5.2.2湿度监测

对机房的温度、湿度进行实时检测,可以设定报警阀值,当机房的湿度超过阀值时,系统能够自动报警,并提供机房湿度的监测报表,使管理人员能够全面掌握机房湿度的变化状况,及时调整机房空调的设置或设备部署。

2.5.2.3烟雾监测

通过每机房配置的现场采集主机DAM-2160I,在机房各区域安装烟雾传感器,接入到采集主机的AI/DI采集通道,对火情进行采集并上传至中心。系统一旦发现有火情情况时,能自动上传告警,实现对火情的监控。

2.5.2.4水浸监测

通过配置在机房的采集主机DAM-2160I,在电缆沟区域或易入水部位(如:机房窗户处等)安装水浸传感器,传感器接入采集主机DAM-2160I的AI/DI 通道,系统一旦发现有水浸情况时,能自动上传告警,实现对漏水情况的监控。

2.5.2.5红外监测

通过每机房配置的现场采集主机DAM-2160I,在机房各区域安装红外传感器,接入到采集主机的AI/DI采集通道,对红外进行采集并上传至中心。当系统检测到有外物入侵时,能自动上传告警,增加机房的安全性。

2.5.2.6空调监控

对空调进行全面监控,实时监视空调的压缩机、风机、加热器、加湿器、去湿器、滤网等各部件的运行状态,当有部件发生故障时,系统能够自动报警。

实时监测空调的温度、湿度运行参数的变化情况,可以设定阀值,当有运行参数超过阀值时,系统能够自动报警,并提供空调的监测报表,使管理人员能够全面掌握空调的运行状态。

系统能够远程修改空调的温度与湿度设置,能够进行空调的远程开关机操作。

对于非智能空调,可通过增加本公司智能检测板KT02系列实现对空调工

作状态和故障进行远程监控,是客户节约更多成本。

2.5.3智能门禁

基于多年从事机房监控管理软硬件产品的研发设计、生产制造、安装实施经验,我公司智能门禁系统充分考虑了机房钥匙管理、出入考勤管理、安全管理的需求特点,研发设计了专业服务于机房的动力环境门禁管理系统

2.5.4远程抄表

按不同场景描述远程抄表解决方案。“多路抄表方案”是限定环境范围内采集多路三相交流,如基站同时需要采集总用电量、空调用电量、开关电源用电量三路抄表,场景一般为机房、标杆基站。“无线一体化抄表方案”是针对无线方式下单路三相电量采集,场景一般为拉远站、室内分布等,场景特点具有独立性、分散性。“基于动环系统扩容抄表方案”是基于已建设模拟量动环监控系统,通过增加智能电力测控仪设备扩展满足抄表业务需求,与动环系统共享传输资源。

2.5.4.1多路抄表方案

应用场景:多路集中抄表,如机房、标杆基站。

2.5.4.2无线一体化抄表方案

应用场景:分散性、独立性单路抄表,如拉远站、室内分布站等。

2.5.4.3基于动环系统扩容抄表方案

应用场景:已建设动环模拟量监控系统基础之上扩容。

2.5.5视频监控

2.5.5.1视频监控前端设计

前端摄像机是整个视频监控系统的原始信号源,主要负责各个监控点现场视频信号的采集,并将其传输给视频处理设备。监控前端的设计将结机房环境的实际监控需要选择合适的产品和技术方法,保障视频监控的效果。作为监控系统的视频源头,摄像机对整套监控系统起着至关重要的作用。对摄像机的基本要求是:图像清晰真实、适应复杂环境、安装调试简便。

2.5.5.2网络设计

组网图

对于模拟摄像机,通过连接DVS或DVR再接入监控主机,通过传输网络将视频信息上传至中心平台。

对于网络摄像机直接通过网口连接到监控主机上面,再通过传输网络将视频信息上传至中心平台。

2.5.5.3视频与红外、门禁联动方案

在安防主机接入红外/微波双鉴探测器,实现对温感物体、移动物体的监控,并能通过动作智能分析,达到精确探测的功能。在感应到物体入侵的情况下,安防主机能触发告警,上传至监控中心。同时红外告警信号联动视频摄像机,启动录像,并将视频数据实时上送至中心管理平台。

2.5.5.4视频与灯光联动方案

灯光联动控制示意图

通过在机房安装红外摄像头,可以实现对机房的24小时不间断监控。营业厅可以选择普通摄像头,实现白天的监控,如果需要也可以安装红外摄像头,实现全天监控。监控数据接入本地DVR,通过路由器经过公网上传到监控中心,经过解码器,在电视墙上呈现。系统具有如下基本功能:

1.远程实时视频监控功能

1)各级监控中心和各类用户通过客户端程序和网络浏览页(web方式)可以远程查看各监控点的视频监控图像;

2)能够支持多个用户同时监控同一路视频资源;

3)能够在客户端和web上单画面或多画面显示实时监控画面,最多客支持32画面分割显示(需要硬件较高配置);

4)可以对监控点预先分组和画面组合,实现多画面分组自动切换和轮巡。

2.录像策略管理与录像资料检索回放功能

1)可以设定不同的录像方式,如连续录像、定时启动录像、报警触发录

像等。

2)可以对前端DVR和集中存储的录像资料进行检索播放,可以对监控图像和录像画面进行抓拍,并保存为JPG图片格式;

3)能够支持多画面同步回放,对重要录像片段可进行剪辑下载。

3.录像剪辑及远程备份功能

1)可以对前端DVR录像资料远程备份和剪辑;

4.远程监听与双向对讲功能

1)通过DVR的视频输入通道实现对现场声音和实时监听和视频音频同步录像录音;

2)通过DVR的双向对讲接口,实现与现场人员的远程双向对讲,并实时录音。

此外,系统还具有电子地图管理、日志管理、报警管理等功能。

2.5.5.5视频监控平台设计

直接接入C3M-Video监控平台。

2.5.5.6视频监控存储设计

可采用前端存储也可采用中心存储。

2.5.5.7站点接入与视频存储扩容

(1)处理能力

监控中心的数据库服务器/应用服务器,WEB服务器,以及安防监控平台,是否需要增加,需经现有服务器的计算能力估算及客户实际需要确定。

(2)视频中心存储

D1存储:900M*10*30=270000M=270G

建议增加1块1T或2T的硬盘。

(3)软件扩容

中心平台软件进行扩容以接入增加的站点。

2.6监控对象及接入策略

3增值服务

4机房动环监控产品介绍

4.1DAM-2160I-S

概述

高新兴公司推出的DAM-2160I-S 综合智能数据采集系统是一款高度集成化的一体化监控产品,是在原有的DAM-2160A、BASS-330等产品基础上集合了动环、防盗、门禁、音频、传输接入等功能。该产品具有高性能、高集成化、低成本的特点,并具有高度的可扩展性,可以满足各种组网环境下的基站监控需求。

外观结构

设备前视图:

图2- 1 设备前视图

设备后视图:

图2- 2 设备后视图

4.2DAM-2160I-U

概述

高新兴公司推出的DAM-216I-U 综合智能数据采集系统是一款高度集成化的一体化传输接入功能产品。该产品具有高性能、高集成化、低成本的特点,并具有高度的可扩展性,可以满足各种组网环境下的基站监控需求。

外观结构

设备外观:

图2- 3 设备外观

4.3蓄电池监测系统BASS-231I

BASS-231I蓄电池监测系统可对电池组的总电压、充放电电流、单体电池电压、温度进行实时监测,能在通信中断时对电池放电数据进行记录,和中心软件结合则可描绘出电池放电曲线,有效解决了电池运行过程中的容量衰减和劣化失效的在线监测难题。通过定期对电池组进行检测,了解电池充放电,通过测试数据判断电池的运行模式,判断电池的劣化状态,即:好、中、差、坏4种状态,给通信设备的正常运行提供科学依据。

BASS-231I有强大的软件功能,支持远程在线升级。软件采用模块化设计,而且预留有很大的程序扩展空间,不管是增加功能,还是有特殊的使用要求,均可灵活更改,升级!

BASS-231I支持IP联网使用,在联网使用时可以通过网络对机器数据进行设置、采集、监控。(该功能根据客户要求选配)

BASS-231I的串口通信电路,电源模块有很好的防雷、防浪涌、防EFT 等抗干扰功能,保证与外部设备连接时安全、稳定、可靠!

BASS-231I有很完善的外部通信协议,可以采用集中监控的联网方式。

5中心平台介绍

5.1C3M

5.1.1平台软件特色功能

一、系统介绍

1. 系统功能

C3M通信局站运维信息化管理平台,是基于通信站点动力环境集中监控系统、智能防盗系统、运维管理信息化、智能通风节能系统、智能换热系统和能源管理系统等通信站点运维支撑软硬件产品和综合解决方案。

运营商通过通信局站综合管理平台对站点运行的基本环境和设备的完整性进行综合维护和集中监控,实现信息化管理,确保通信站点设备在无人职守的情况下正常、高效运作,从而保证通信质量,节约运行成本。

2. 系统特点

通信站点综合管理平台是一套通信基站/机房运维管理信息化平台。其在业务方面功能丰富、整合度高、贴近客户需求;在技术方面,基于SOA的软件构架领先于同行业,组件式编程使系统灵活度高,开放性的设计理念确保与运营商其他业务系统的无缝耦合,在同类产品中属于国内领先水平。在运营商基站/机房智能化管理方面,有着积极的推动作用,不但全面改善了通信网络的运行质量,同时也大幅降低了运营商运营成本。

1)操作结果:FAIL和F均表示该操作不成功,Succeed和T均表示操作成功。

5.1.2平台软件数据挖掘分析功能(部分)

5.1.2.1已经实现的分析报表

根据开关电源第一级电池低压脱离告警总时长,以月为单位,计算电源系统的可用度。用于评价、控制站点交直流电源系统的运行可靠性和应急供电保障工作的实际效能,控制、降低站点因电源原因导致的退服比例和退服时长。

5.1.2.3开关电源设备可用度分析

根据开关电源整流模块告警总时长,以月为单位,计算开关电源设备可用度。用于评价、控制在交流供电正常的情况下,开关电源模块的运行性能,以及对开关电源故障的处理及时性;指导各级维护管理机构,有效提高基站空调日常维护工作效能。

5.1.2.4监控系统可用度分析

根据监控系统中智能设备的通信中断总时长,以月为单位,计算监控系统可用度。用于控制、提高监控系统的运行、应用、维护的可靠性、稳定性。

5.1.2.5监控系统覆盖率分析

根据已经纳入监控系统的站点总数,计算监控系统覆盖率。用于有效控制和提高监控系统的覆盖率和系统运行的稳定性,确保监控系统的维护支撑有效性。

5.1.2.6市电可用度分析

根据市电停电总时长,以月为单位,计算市电可用度。用于监测站点的市电供应质量,指导各级维护管理机构合理配置后备保障和应急保障资源。

5.1.2.7停电保障可用度分析

根据市电停电告警、站点退服告警,计算停电保障可用度。用于评价、控制站点停电后应急处理,提高处理效率,降低退服情况。

5.1.2.8环境运行可控度分析

根据监控系统中呈现的每次水浸、温高、烟感告警时间之和,以月为单位,计算环境运行可控度。用于评价、控制站点监控系统中环境监控的可靠性,有效提高分公司对站点运行环境的重视度,降低环境监控误告警率。

报表显示

5.1.2.9开关电源模块数量计算

根据开关电源的协议,能够读出开关电源有多少个模块槽位,但是不能读出开关电源装了多少个模块。

根据开关电源整流模块的电流,计算开关电源安装了多少个模块,当某模块槽位有电流产生过,则认为开关电源在这个槽位装了整流模块,累计开关电源的模块数量。同时支持开关电源模块数量复位功能,将系统中记录的模块数量清零,重新检测模块数量。

5.1.3系统拓扑呈现

5.1.3.13D全景组态监控示意图

5.2C3M-Video

第1章 C3M-Video视频监控管理平台介绍

C3M-Video视频监控管理平台是一个利用有线和无线IP传输网络为基础,集成各种视频监控和报警资源,为最终用户提供图像、语音、报警等信息远程采集、传输、储存、处理的强兼容性、高度集中管理网络视频监控系统。

C3M-Video是基于云计算的视频监控管理平台。具有视频监控管理平台所应具备的功能和业务流程,能支持海康、大华、黄河、高新兴等在市场上占有主要地位的视频设备。通过在系统内搭建弹性的云,在系统规模扩展或某些服务出现故障时,平台能继续正常稳定地提供监控服务。单个平台要求能达到10000路以上的规模,通过级联或组建更大的云,可满足更大规模的需求。

C3M-Video支持Windows操作系统,能支持32bit和64bit。同时也支持多种数据库,例如Oracle、SQL Server、MySQL。

C3M-Video的核心是视频服务,包括设备接入、数据存储、流媒体转发,它们依靠平台管理服务的调度,以云服务的形式提供海量的运算和存储。平台通过调用云服务的访问接口,获得相应的服务功能,组合成多种视频监控应用,用户可以按需使用这些应用。整个平台包括平台管理服务(PMS)、设备接入管理服务(DAS)、集中存储服务(CSS)、告警管理服务(AMS)、客户端(CLI)。

C3M-Video制订相应的接入协议,与视频设备、外部监控系统进行对接。设备智能识别技术能在网络内搜索并识别设备的类型,并方便地接入到平台中。而虚拟化访问技术则将不同类型的设备,抽象成相同的接口,可通过插件的方式实现对各类不同设备的动态支持。

平台组成

平台管理服务(PMS)

高新兴通信监控(动环监控)系统解决方案

通信监控/动环监控 系统解决方案 高新兴科技集团股份有限公司 XXX年XXX月

目录 1 项目背景 ............................................................ 1.1项目需求.................................................... 1.2系统架构.................................................... 2机房动环监控技术方案 ..................................................... 2.1主要业务.................................................... 2.2方案说明 (4) 2.3组网方案.................................................... 2.4各种组网说明 ................................................. 2.5功能实现.................................................... 2.5.1动力监控 ............................................... 市电监测 ..................................................................... 电源监控 ..................................................................... UPS监测...................................................................... 蓄电池监测 ................................................................... 高压开关监控.................................................................. 油机监测 ..................................................................... 2.5.2环境监控 ............................................... 温度监测 ..................................................................... 湿度监测 (11) 烟雾监测 ..................................................................... 水浸监测 ..................................................................... 红外监测 ..................................................................... 空调监控 ..................................................................... 2.5.3智能门禁 ............................................... 2.5.4远程抄表 ............................................... 多路抄表方案.................................................................. 无线一体化抄表方案............................................................ 基于动环系统扩容抄表方案...................................................... 2.5.5视频监控 ............................................... 视频监控前端设计.............................................................. 网络设计 ..................................................................... 视频与红外、门禁联动方案...................................................... 视频与灯光联动方案............................................................ 视频监控平台设计.............................................................. 视频监控存储设计.............................................................. 站点接入与视频存储扩容........................................................ 2.6监控对象及接入策略............................................. 3增值服务 .............................................................. 4机房动环监控产品介绍 ..................................................... 4.1DAM-2160I-S.................................................. 4.2DAM-2160I-U.................................................. 4.3蓄电池监测系统BASS-231I ......................................... 5中心平台介绍 ........................................................... 5.1C3M (19) 5.1.1平台软件特色功能.......................................... 5.1.2平台软件数据挖掘分析功能(部分)............................... 已经实现的分析报表 (20) 电源系统可用度分析............................................................ 开关电源设备可用度分析........................................................ 监控系统可用度分析 (21) 监控系统覆盖率分析............................................................ 市电可用度分析................................................................ 停电保障可用度分析 (21)

高新兴通信监控动环监控系统解决方案

高新兴通信监控动环监控系统解决方案 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

通信监控/动环监控系统解决方案 高新兴科技集团股份有限公司 XXX年XXX月

目录

1项目背景 1.1项目需求 XXX 1.2系统架构 2机房动环监控技术方案 2.1主要业务 动力监控、环境监控、智能门禁、远程抄表、视频监控 2.2方案说明 本方案旨在实现对机房动力及环境远程实时监控,实现无人值守。考虑到每个机房设备配置不一样,本方案只从通用性角度说明,准确详细配置需勘察机房后项目经理/解决方案工程师给出。 方案基础业务范围(根据项目情况可选): ?动力监控:市电状态监测、开关电源监控、UPS监控、蓄电池监控、油机监控; ?环境监控:温度、湿度、烟雾、水浸、红外、空调监控; ?门禁管理:门状态、门锁状态、刷卡开门、远程开门、门禁授权等; ?远程抄表:总用电量、设备用电量; ?视频监控 2.3组网方案 图1 整体组网方案(数据+视频) 2.4各种组网说明 (1)2M环组网方案 高新兴在2005年在国内最早提出基于2M总线环传输组网模式的动力环境监控系统,提出面向基站运维管理信息化建设的全面技术解决方案,其特点集中在系统的创新性、开放性、实用性等方面。网络拓扑图如下:

2M 环组网架构 独立2M 组网架构 (3)全IP 组网方案 全IP 组网架构 SDH 路由器 E1 E1 E1 STM-1 IP L S C STM-1 STM-1 F S U IP F S U IP F S U IP IP Network 专有设备网管 区域监控中心SS 前置机 综合业务处理平台 维护台 交换机 市中心机房 分中心1 …… 分中心N E-OMS CSC IP Network 省网管中心

动环监控方案

机房环境及设备 集中监控管理系统 方 案 书 上海卓佑计算机技术有限公司

目录

.公司简介 作为专业的数据中心(机房)集中监控系统供应商, 上海卓佑计算机技术有限公司是国内较早一批从事该领域设计与施工的企业。卓佑公司能根据用户不同需求,提供如嵌入式、本地监控、远程监控、联网管理监控等多种模式的环境(设备)监控解决方案。 公司拥有完全自主知识产权的、基于工控标准的“卓佑(Cowin)集中监控管理软件”、“卓佑环境监控系统软件”等产品,软件平台经国家版权局备案登记、并经过权威的、专业机构上海市软件评测中心测试并通过。公司通过了中质协质量保证中心的ISO9001质量管理体系认证。 公司已经实施了几千个不同模式、需求不一的数据机房环境(设备)监控系统项目,分布在不同行业,不同区域,如:浙江省出入境检验检疫局、浙江省 公安厅、PICC浙江分公司、中国银行总行(卡中心)、上海证券交易所、 宁波建行、上海浦东机场、苏州工行、无锡华润微电子、APP(金东纸 业)江苏有限公司、花旗银行张江IDC中心、 上海财政局、交通银行上海分行、中国银行河 南省分行、建设银行宁波分行、常熟农村商业 银行、交通银行锦州分行、天津华夏银行、广 东南海社保局、常州市政府、上海计量局、上 海政协、闵行工商局、上汽集团总部及各基地、联想电脑、盐城医 药等众多行业用户单位。 多个环境联网监控项目有:温州市电力局及辖区县市电力公司、 宁波银行(全国联网近90站点)、交通银行南京分行及9个省辖行、

上海电力调度中心(浦东/浦西联网)、中国银行银行西安市分行(120余个机房)、慈溪电力局、天津有线台、浙江省高速公路管理局等用户。 卓佑公司依靠专业队伍及丰富行业经验,在环境(设备)监控领域能提供完善的设计咨询、工程实施、维护保养等整体、配套服务。 公司总部设于上海、并在北京、西安、杭州、郑州、合肥、天津等地设有直属办事处,能为相应区域用户提供更好的技术支持与服务。 如对上述有任何疑问,或者希望进一步获得技术支持和了解本公司,请致电021-5421 2229或24小时免费400 821 1869与本公司联系。 附:公司联系方式: 上海总部 地址:上海市闵行区莲花路1181号高优商务中心2号楼401-402室 北京办事处 地址:北京朝阳区朝阳门内大街甲55号(新闻出版大厦)413室 E-mail: 西安办事处

高新兴通信监控动环监控系统解决方案

通信监控/动环监控系统解决方案 高新兴科技集团股份有限公司 XXX年XXX月

目录

1项目背景 1.1项目需求 XXX 1.2系统架构 2机房动环监控技术方案 2.1主要业务 动力监控、环境监控、智能门禁、远程抄表、视频监控 2.2方案说明 本方案旨在实现对机房动力及环境远程实时监控,实现无人值守。考虑到每个机房设备配置不一样,本方案只从通用性角度说明,准确详细配置需勘察机房后项目经理/解决方案工程师给出。 方案基础业务范围(根据项目情况可选): ?动力监控:市电状态监测、开关电源监控、UPS监控、蓄电池监控、油机监控; ?环境监控:温度、湿度、烟雾、水浸、红外、空调监控; ?门禁管理:门状态、门锁状态、刷卡开门、远程开门、门禁授权等; ?远程抄表:总用电量、设备用电量; ?视频监控 2.3组网方案 图1 整体组网方案(数据+视频) 2.4各种组网说明 (1)2M环组网方案 高新兴在2005年在国内最早提出基于2M总线环传输组网模式的动力环境监控系统,提出面向基站运维管理信息化建设的全面技术解决方案,

其特点集中在系统的创新性、开放性、实用性等方面。网络拓扑图如下: 2M 环组网架构 独立2M 组网架构 (3)全IP 组网方案 全IP 组网架构 SDH 路由器 E1 E1 E1 STM-1 IP L S C STM-1 STM-1 F S U IP F S U IP F S U IP IP Network 专有设备网管 区域监控中心SS 前置机 综合业务处理平台 维护台 交换机 市中心机房 分中心1 …… 分中心N E-OMS CSC IP Network 省网管中心

动环监控系统运行维护方案

影响机房安全的隐患主要有:电源系统不稳定、室内温湿度过高过低、漏水、进出管理不当、空调设备出故障、机房明火不当等。为预防或发现这些机房运行中的难题,动环监控系统运行维护方案适时而生,通过对动力、环境、网络、安保等进行集中监控和管理来确保机房安全。 一、动环监控系统运行维护方案的介绍 动环监控系统运行维护方案与前端各智能环境设备进行实时通讯交互,通过智能监控、分析、控制,并以多样化的报警处理机制和友好的展现方式,使数据中心运维人员及时了解数据中心设备与环境的运行状况。 三、动环监控系统运行维护方案的主要功能 1、数据存储 系统具有超大容量的数据存储空间,支持报警数据存储、按时间点存储、按时间间隔存储、按数据变化幅度存储等多样化的存储方式,满足不同客户不同需求。 2、权限管理 强大的交互性权限分配功能:不同类型、不同区域的设备在不同时间段的可由具有不同权限的不同管理员进行管理,保证用户多系统交叉管理的稳步进行。 3、故障预警

故障预警机制可在故障产生前给管理人员发送通知,使得故障能免于产生或迅速解决,提前预防故障产生,减少财产损失。 4、报警管理 多样化的报警组、报警方式分配原则让您随时随地接收到报警,包括按时段分配,按设备分配等方式;报警方式包括微信、短信、电话、邮件、声光、语音、APP 推送等方式,保证及时发送,精确通知告警。 5、能耗管理 能耗管理功能实时展示机房各大/小区域、设备的电量、PUE等参数值,使管理人员实时了解机房能源消耗情况,是否达到建设标准,为节能减排实施提供参考依据。 6、报表输出 系统将所保存的历史数据、操作记录、事件日志等记录生成各种图表方式进行管理。

iVMS-8800—机房动环监控系统解决方案-1

机房行业系统解决方案机房动环监控系统

目录 第1章背景与需求 (5) 1.1项目背景 (5) 1.2需求分析 (6) 第2章设计思路 (7) 2.1设计原则 (7) 2.2整体思路 (8) 2.3设计依据 (9) 2.4设计意义 (9) 第3章系统总体设计 (11) 3.1监控系统结构 (11) 3.2系统组成 (12) 3.2.1机房前端系统 (12) 3.2.2传输网络 (12) 3.2.3监控中心 (12) 3.3功能设计 (12) 第4章机房前端系统设计 (15) 4.1机房概述 (15) 4.2机房监控系统概述 (15) 4.3机房典型构架 (16) 4.4视频监控子系统 (16) 4.4.1监控点分布 (17) 4.4.2摄像机选型 (18) 4.4.3视频处理单元 (18) 4.5动力环境监测子系统 (19) 4.5.1环境数据处理单元 (19) 4.5.2温湿度传感器 (20)

4.5.3水浸传感器 (22) 4.5.4供配电系统 (23) 4.5.5 UPS监测系统 (24) 4.6安全防范子系统 (25) 4.6.1红外对射 (25) 4.6.2电子围栏 (27) 4.6.3红外双鉴 (28) 4.6.4玻璃破碎探测器 (29) 4.7火灾报警子系统 (30) 4.8门禁子系统 (31) 4.9空调控制子系统 (33) 4.9.1精密空调控制 (33) 4.9.2舒适性空调控制 (34) 4.10语音对讲子系统 (35) 4.11智能控制子系统 (36) 4.12传输子系统 (37) 4.12.1网络交换机 (37) 4.13机房保障子系统 (38) 4.13.1抗干扰 (38) 4.13.2供电电源 (38) 4.13.3组屏与布线 (39) 第5章传输网络设计 (40) 5.1光纤直联方式 (40) 5.2带宽租用VPN专网 (40) 5.3传输方式综述 (40) 第6章监控中心设计 (42) 6.1监控中心系统组成 (42) 6.1.1监控中心系统 (42)

动环监控系统方案

动力环境监控系统方案 2008-03-11 来源:长春世纪数码技术有限公司 目前许多机房的管理人员不得不采用24小时专人值班,定时巡查机房环境设备,这样不仅加重了管理人员的负担,而且更多的时候,不能及时排除故障,对事故发生的时间及责任也无科学的管理。尤其目前国内普遍缺乏机房环境设备的专业管理人员,在许多地方的机房不得不安排软件人员或者不太懂机房设备管理甚至根本不懂机房设备维护的人员值班,这对机房的安全运行无疑又是一个不利因素。正是为了解决上述问题,我司成功地推出了CD-EW15T机房场地设备监控系统,实现了机房设备的统一监控,减轻了机房维护人员负担,提高了系统的可靠性 1 概述 1.1 系统的必要性 随着计算机技术的发展和普及,计算机系统数量与日俱增,其配套的环境设备也日益增多,计算机房已成为各大单位的重要组成部分。机房的环境设备(供配电、 UPS、空调、消防、保安等)必须时时刻刻为计算机系统提供正常的运行环境。一旦机房环境设备出现故障,就会影响到计算机系统的运行,对数据传输、存储及系统运行的可靠性构成威胁,如事故严重又不能及时处理,就可能损坏硬件设备,造成严重后果。对于银行,证券,海关,邮局等需要实时交换数据的单位的机房,机房管理更为重要,一旦系统发生故障,造成的经济损失更是不可估量。目前许多机房的管理人员不得不采用 24小时专人值班,定时巡查机房环境设备,这样不仅加重了管理人员的负担,而且更多的时候,不能及时排除故障,对事故发生的时间及责任也无科学的管理。尤其目前国内普遍缺乏机房环境设备的专业管理人员,在许多地方的机房不得不安排软件人员或者不太懂机房设备管理甚至根本不懂机房设备维护的人员值班,这对机房的安全运行无疑又是一个不利因素。正是为了解决上述问题,我司成功地推出了EW-15T机房场地设备监控系统,实现了机房设备的统一监控,减轻了机房维护人员负担,提高了系统的可靠性,实现了机房的科学管理。 1.2 设计依据 计算机机房集中监控用户要求 计算机站场地技术条件 GB2887-89 计算机站场地安全要求 GB9361 1.3 设计原则 系统选型高起点: ?技术先进性:选用最新的专业厂家产品 ?系统高可靠性:系统的硬件和软件均采用技术成熟的产品 ?系统运行管理方便:软件系统中文化,操作方便 ?技术支持能力强:承建单位技术实力强,服务完善 ?系统可扩展性能强:模块化结构有利于扩容与扩展

机房动环监控系统解决方案

机房动环监控系统解决方案篇一:多机房动环监测解决方案 多机房动环监测解决方案 一、项目背景 随着信息化管理程度越来越高,许多企事业单位的计算机机房不止一个,节点分布相对较多,数据信息交互量较大。针对用户的不同的管理机制,如各机房管理人员独立管理本地机房,中心机房管理员只对各分机房的部分信息进行收集、分析和统计,从而减轻中心机房的繁琐的管理压力。 二、解决方案 针对上述存在的问题,星锋航推出多机房环境集中管理系统,实行多机房分布式集中管理,用于行业用户对不同地域的多个机房实现统一监控和无人值守管理。星锋航设备通过分散监控、集中统计的手段,实现对分布式机房设备的统一监控管理,实现了机房管理的多样化、智能化、自动化、图形化,充分保证各个机房管理的独立性,将整个单位的机房管理化繁为简、化整为零且又通过单位内部网络最终汇聚为一体。如图: 三、方案特点 本设计在各个机房都设有系统平台服务器,分布在各地的机房内部设备的实时数据上传至本地服务器进行存储、分析、统计,各机房独立管理。中心机房系统平台设立信息

接口,可接收下级各节点的报警信息等数据。 分布式管理:各地机房相对独立,形成一个完整的管理系统,用户可以查看、统计、备份本地机房监控的所有数据。 集中监控:分布在各地的多个机房各种动力设备、环境设备及系统的状态信息、报警信息、图像信息等进行完整地集中监控,实现了跨区域集中监控管理。高可靠性:系统采用模块化设计,充分保证系统在扩容、升级时系统可无间断安全运行,即在系统运行状态下进行修改与维护。 远程管理:管理者可通过任意终端方便地远程查看各机房内设备、系统的运行状况。 日志管理:系统自动对操作人员、操作内容、操作时间、故障点、故障内容、故障处理、时间等信息进行完整地记录,可供查询和事故追忆。 安全管理:系统可对管理和使用者分配不同的操作使用权限,防止系统信息泄露和被非授权人员所干扰。系统还增加了防火墙设置,管理更安全。 辅助分析:系统可根据需要对各设备、系统的运行状态提供实时曲线和历史曲线,方便管理者借助图形手段,直观分析系统运行状况。 报表输出:系统内嵌强大报表系统,输出基本日报表、周报表、月报表还支持用户自由订制图形化(如饼图、直方

动环监控应急方案

机房动力环境监控系统 应 急 方 案 书

目录

一.概述 1.1.必要性 随着电子商务和企业信息化的发展,计算机机房建设的数量及规模不断扩大。机房作为各单位信息交换及存储的枢纽,科学管理尤为重要。 以往用户对于机房管理的重点都集中在防黑客或非法入侵、电脑病毒、网络故障、数据备份等方面,往往忽略了机房的环境变化,可能致使产生不可预见的后果,如机房的温度、湿度过高、电力系统不稳定、机房安全措施不完善致使非核心工作人员进出机房操作,造成的隐患/故障而引发的机房事故,导致不必要的经济损失。 科学的管理计算机机房,才能保证机房内的网络和计算机等高级设备长期、可靠、稳定地运行。机房集中监控系统,是相关人员管理机房的不可缺少的重要工具。 1.2.建设目标 为机房建立包括机房动力、环境及安防的监控系统,主要监控对象包括:精密空调、UPS、蓄电池监测、电量检测、温湿度监测、漏水检测、门禁、闭路监控、消防监测等,实现7×24×365的全面集中监控和管理,保障机房环境及设备安全高效运行,以实现最高的机房可用率,并不断提高运营管理水平。 机房监控管理平台将实现四个目标: 为机房内各系统及设备运行提供高度稳定可靠的监控信息资源; 节省机房运行管理费用,达到短期投资长期受益的目的; 确保提高机房管理工作效率并提供安全舒适的工作环境;

系统软/硬件均采用模块化结构设计,适应发展需要,做到具有可扩展性、可变性,适应环境的变化和工作性质的多样化。 1.4.监控需求 机房集中监控内容包含以下部分: UPS监测系统; 蓄电池监测系统; 供配电监测系统; 精密空调监控系统; 服务器监测系统 漏水监测系统; 温湿度监测系统; H2浓度监测及机房洁净度监测系统; 闭路监视及数字录像系统; 防盗报警系统; 门禁监控系统; 2.3.系统组成 整个系统主要由以下三个部分组成:监控主机、现场设备采集层、远程IE浏览。

动力环境监控系统技术方案DOC

XXX项目多局站联网 动力环境3D动画监控系统 技术方案 深圳市平行自动化有限公司 日期:2014 年09月 有效期:叁个月

目录 第1章系统方案设计 (2) 1.1 设计依据 (2) 2.2 P3000综合网管系统功能概述 (2) 2.2.1 组网拓扑图 (3) 2.2.2 告警管理 (4) 2.3 各监控子系统构成 (4) 2.3.1 配电监测系统 (4) 2.3.2 UPS监测系统 (5) 2.3.3 智能空调监测系统 (5) 2.3.4 漏水监测系统 (6) 2.3.5 温湿度监测系统 (7) 2.3.6 烟雾监测系统 (8) 2.3.7 门禁监控系统 (8) 2.3.8 视频监测系统 (9) 2.4 主要技术指标 (10) 2.4.1 实时性 (10) 2.4.2 模拟量测量精度 (10) 2.4.3 报警准确率100% (11) 2.5 主要硬件规格及参数 (11) 2.5.1 温湿度传感器 (11) 2.5.2 光电烟雾传感器 (12) 2.5.3 漏水检测仪 (13) 2.5.4 一体化嵌入式智能采集终端 (14)

第1章系统方案设计 1.1 设计依据 系统设计方案要满足如下技术规范: 《通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统第l部分:系统技术要求》YD/T 1363.1—2005 《电气装置工程施工及验收规范》GBJ232--82 《保安电视监控工程技术规范》GA/T76--96 《安全防范系统通用图形符号》GA/T74—94 《电子计算机房设计规范》GB 50174—93 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168—1992 《防盗报警控制器通用技术条件》GB12663—2000 《磁开关入侵探测器》GB15209 《安全防范工程技术规范》GB 50348—2004 《视频监控系统技术要求》GA/T 367 《视频监控系统工程设计规范》GB 50395-2007 2.2 P3000综合网管系统功能概述 P3000综合网管是我司自主研制的动力环境集中监控系统,基于TCP/IP、ADSL、拨号等多种传输方式,以B/S、C/S两种可选架构,对机房精密空调、UPS、供配电、新风机、发电机、温湿度、漏水、消防、入侵报警、烟感、门禁、视频等多种动力设备和环境参数进行集中管理,通过互联网,管理人员对各个设备进行“五遥”(遥测、遥信、遥调、遥控、遥视)集中监控,对潜在和已经发生的危险进行实时监测,通过声光、短信、电话、语音、桌面、邮件等方式及时报警,主界面整体电子地图采用3D动画展示,生动直观、操作简单,服务器与一体化采集器配置数据互为备份,保证全网数据同步、配置同步,实现对机房的全天候自动监测,以达到无人值守目标。

机房动力环境监控实施方案

机房动力环境监控方案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

*****公司 机房动力环境集中监控 设计方案 设计单位: 设计日期:

目录

一、概述 1.1 工程概况 (1)项目名称: (2)工程地点:** (3)集中监控内容:UPS监测子系统、配电监测子系统、精密空调监控子系统、温湿度监测子系统、漏水检测子系统、门禁管理子系统、智能消防监测子系统、发电机组及发电机房环境监测子系统、电池房环境监测子系统、考勤子系统、图像监控子系统。 1.4 系统实施简介 以上提到动力环境监控的各个子系统均通过ICP7000系列工业采控模块采集数据,以RS485方式传输至现场智能控制器,进入现场工控机的多设备驱动板。多设备驱动板中有专用的通讯芯片,通过内部管理模块的控制,现场的数据按预先的安排,有条不紊地进入软件系统,由于响应的时间迅速,所以监控计算机能对现场设备达到实时监控,在现场设备异常报警时,系统立刻弹出相应的报警窗口,同时发出多媒体声音报警,并且自动拨打设定的电话号码,采用语音方式通知有关人员。监控主机通过网卡与用户内部局域网相连,系统的实时数据源源不断发送到客户端或WEB网页端,机房管理人员即可实行远程监控,实时了解机房内部的动态变化趋势。由此减少了机房管理人员的大量工作,工作效率的提高,增加了管理人员的反映灵敏程度,确保机房的长期稳定运行。 为了保证系统的可靠性与稳定性,动力环境监控部份与图像监控部份分成两套系统

独立运行。进口的高精度摄像机信号通过专业数字录像机的采集,连续不断地保存在高速稳定硬盘上,使机房内的每一个细节都记录在案,可随时进行查阅. 可利用局域网实现图像网上传输,管理人员直接在自己办公室监控系统内各只摄像机的清晰图像。远程接收的图像流畅清晰,绝无马赛克现象,平均帧率在25帧/秒,确保监控的质量。

动力环境监控系统工程施工方案

动力环境集中监控系统 工 程 施 工 方 案

目录 第一章总则______________________________________________________ 1 第二章监控系统的工程施工__________________________________________ 2 1.一般规定 ______________________________________________________________ 2 1.1系统的工程施工应满足下列条件:____________________________________________ 2 1.2具体要求___________________________________________________________________ 6 1.3墙上模块的安装_____________________________________________________________ 6 1.4屏内模块的安装_____________________________________________________________ 7 1.5自制机架内模块安装________________________________________________________ 7 2.变送器的安装 __________________________________________________________ 7 2.1动力部分变送器的安装______________________________________________________ 7 2.2环境部分变送器的安装______________________________________________________ 10 3.特殊传感器的安装 _____________________________________________________ 11 3.1烟雾传感器的安装__________________________________________________________ 11 4.用烟雾传感器标准模板在安用烟雾传感器标准模板在安装位置上做出安装孔的标记。__________________________________________________________________ 11 5.Φ6的电锤垂直在各标记处钻入与膨胀螺栓同等深度的孔。__________________ 11 6.将Φ5的塑料膨胀螺栓塞入孔内,端头与孔平齐。___________________________ 11 7.用配套的自攻螺钉将烟雾传感器的底座固定在天花板上。 ___________________ 11 8.按照设计的线槽走向用塑料膨胀螺钉将线槽固定。 _________________________ 11 9.按照接线图接好监控模块与烟雾传感器之间连线。 _________________________ 11 9.2 门禁传感器 _______________________________________________________________ 12 9.3 积水探头的安装 ___________________________________________________________ 12 10.线路的敷设 __________________________________________________________ 14 11.供电与接地 __________________________________________________________ 16 12.系统网络的安装 ______________________________________________________ 16 13.施工工具 ____________________________________________________________ 16 14.焊接工艺 ____________________________________________________________ 16 15.导线连接工艺 ________________________________________________________ 17 16.监控模块、被监控设备及线缆的标记方法 ________________________________ 18 16.1 模块标记 ________________________________________________________________ 18 16.2 设备标记 ________________________________________________________________ 18 16.3 监控系统中缆线、线号的标记原则__________________________________________ 18第三章监控设备的采点及模块的接线_________________________________ 18 1.监控设备的采点及接线原则 _____________________________________________ 18

台达动环监控系统方案概要

机房动力环境集中监控系统 建议方案 南京××××有限公司 2007年5月

目录 第一章设计方案说明 (2) 1.1 设计宗旨 (2) 1.2 设计依据 (3) 1.3系统技术特点 (3) 1.4系统架构说明 (4) 1.5系统性能说明 (6) 1.6 监控数据采集方式 (7) 1.7系统软件功能说明 (9) 1.8 监控对象及其监控安装 (10) 第二章系统验收与培训 (15) 2.1 调试、验收、试运行 (15) 2.2 技术培训与支撑 (17)

第一章设计方案说明 1.1 设计宗旨 随着计算机的发展和普及,计算机系统数量与日俱增,其配套的环境设备也日益增多,计算机房已成为各大单位的重要组成部分。机房的环境设备(供配电、UPS、空调、消防、保安等)必须时时刻刻为计算机系统提供正常的运行环境。一旦机房环境设备出现故障,就会影响计算机系统运行,对数据传输、存储及系统运行的可靠性构成威胁,尤其目前国内普遍缺乏机房环境设备的专业管理人员,在许多地方的机房不得不安排软件人员或者不太熟悉机房设备人员值班维护,这对机房的安全运行无疑又是一个不利因素。 由此可见,加强动力设备、机房精密空调的维护和管理,确保设备正常运行,是各行各业计算机信息化迅猛发展的前提条件。机房动力环境集中监控系统正是顺应这种发展趋势的产物,它具有实时监控设备运行状态、预期故障发生、迅速排除故障、记录和处理相关数据、进行综合管理等多重功能。 SuperWare动力环境集中监控系统是中达电通公司积累多年在动力领域的实践经验并针对上述问题提供的专业解决方案,实现了机房设备的统一监控,减轻了机房维护人员负担,提高了系统的可靠性,另外丰富的事件历史记录对系统设备的管理有重要的参考,因而该系统对机房的科学管理有特殊的意义。 为便于统筹规划,可将机房内目前的各种被监控设备分为智能型和传统型两大类: 智能设备是指该设备有数据通信接口,通过该接口可将其协议转换读出数据即能达到监控目的,所以对智能设备的监控关键在于对协议的破解,正确的通信协议和解码经验是关键。目前绝大多数的开关电源、柴油发电机、机房专用空调、UPS、逆变器等大多都是智能设备,近些年来,其便于管理维护的优点越来越得到充分的体现。我们累积了多年的监控经验,已经对一百多种智能设备成功解码。 传统设备是指没有数据通信接口的设备,对这类设备的监控需要在设备上加装传感器、变换器、界面等,在不影响设备使用的同时将各种监控量转变为监控系统能接入的信号。此外对于一些机房周边的环境量如温湿度、烟雾告警、红外

台达动环监控系统方案

台达动环监控系统 方案 1

机房动力环境集中监控系统 建议方案 南京××××有限公司 5月 目录

第一章设计方案说明.................................................... 错误!未定义书签。1.1 设计宗旨................................................................错误!未定义书签。1.2 设计依据................................................................错误!未定义书签。1.3系统技术特点 ........................................................错误!未定义书签。1.4系统架构说明 ........................................................错误!未定义书签。1.5系统性能说明 ........................................................错误!未定义书签。1.6 监控数据采集方式.................................................错误!未定义书签。1.7系统软件功能说明 ................................................错误!未定义书签。1.8 监控对象及其监控安装 .........................................错误!未定义书签。第二章系统验收与培训................................................ 错误!未定义书签。2.1 调试、验收、试运行.............................................错误!未定义书签。2.2 技术培训与支撑 ....................................................错误!未定义书签。

动环监控系统方案

动环监控系统方案 通过动环监控系统的集中监控有以下特点: 1动环监控系统软件、硬件采用模块化设计,可保证系统的平滑升级,为局方的二次开发以及根据局方的要求进行特定化设计提供了可能,决无后顾之忧; 2动环监控系统的监控模块采用集约化、专业化设计,减少了冗余,为用户节约投资; 3动环监控系统前端模块采用军工技术设计生产,质量稳定可靠; 4动环监控系统具有故障自诊断和恢复功能; 5动环监控系统采用多级隔离技术,监控系统本身的故障不会对被监控设备产生影响; 6动环监控系统设计全面考虑了监控现场电源设备状况,可将国产、进口设备,智能与非智能设备,环境监测等全部纳入监控网; 7动环监控系统采用统一的TCP,IP协议,符合当今网络的发展趋势,具有良好的扩展性和兼容性; 8动环监控系统组网方式灵活多样,支持多种传输资源,混合组网; 动环监控系统分别监控的是: 1.漏水动环监控--漏水监控系统须采用线缆式的,对机房可能漏水部位(如空调、窗户等)进行监测。一旦有水泄漏碰到感应设备,感应设备通过控制器将漏水信号及漏水的位置及时地输送到监控系统,确

保系统在第一时间报警,确认泄漏的具体位置。 2.温湿度动环监控--一旦发现温湿度越限即刻启动报警;提醒管理人员及时调整空调的工作设置值或调整机房内的设备分布情况,同时系统记录下的曲线可供机房管理人员参考。 3门禁机房动环监控--实时监控机房房门的开关状态、门开超时报警提示,有权限用户远程控制开门。 4.消防机房动环监控--一旦发现异常事件,系统即自动执行预定的控制策略,同时启动报警,报警可以有几种方式,如报警窗口、实时打印、语音提示、电话语音、电子邮件、短信等。 5.UPS监控系统动环监--对UPS 进行全面监控,对UPS内部整流器、逆变器、电池、旁路、负载等各部件的运行状态进行实时监视,一旦有部件发生故障,系统会自动报警。 6.空调机房监控--监控空调各部件(压缩机、风机、加热器、加湿器、去湿器、滤网等)的运行状态与参数,并可远程修改空调设置参数(温度与湿度),实现空调的远程开关机。 机房环境监控系统软件系统主要功能: 1、供配电监控

动环监控方案培训资料

动环监控方案

机房环境及设备 集中监控管理系统 方 案 书 上海卓佑计算机技术有限公司

目录

.公司简介 作为专业的数据中心(机房)集中监控系统供应商, 上海卓佑计算机技术有限公司是国内较早一批从事该领域设计与施工的企业。卓佑公司能根据用户不同需求,提供如嵌入式、本地监控、远程监控、联网管理监控等多种模式的环境(设备)监控解决方案。 公司拥有完全自主知识产权的、基于工控标准的“卓佑(Cowin)集中监控管理软件”、“卓佑环境监控系统软件”等产品,软件平台经国家版权局备案登记、并经过权威的、专业机构上海市软件评测中心测试并通过。公司通过了中质协质量保证中心的ISO9001质量管理体系认证。 公司已经实施了几千个不同模式、需求不一的数据机房环境(设备)监控系统项目,分布在不同行业,不同区域,如:浙江省出入境检验检疫局、浙江省 公安厅、PICC浙江分公司、中国银行总行(卡中心)、上海证券交易 所、宁波建行、上海浦东机场、苏州工行、无锡华润微电子、APP(金 东纸业)江苏有限公司、花旗银行张江IDC中 心、上海财政局、交通银行上海分行、中国银 行河南省分行、建设银行宁波分行、常熟农村 商业银行、交通银行锦州分行、天津华夏银 行、广东南海社保局、常州市政府、上海计量 局、上海政协、闵行工商局、上汽集团总部及各基地、联想电 脑、盐城医药等众多行业用户单位。 多个环境联网监控项目有:温州市电力局及辖区县市电力公 司、宁波银行(全国联网近90站点)、交通银行南京分行及9个

省辖行、上海电力调度中心(浦东/浦西联网)、中国银行银行西安市分行(120余个机房)、慈溪电力局、天津有线台、浙江省高速公路管理局等用户。 卓佑公司依靠专业队伍及丰富行业经验,在环境(设备)监控领域能提供完善的设计咨询、工程实施、维护保养等整体、配套服务。 公司总部设于上海、并在北京、西安、杭州、郑州、合肥、天津等地设有直属办事处,能为相应区域用户提供更好的技术支持与服务。 如对上述有任何疑问,或者希望进一步获得技术支持和了解本公司,请致电021-5421 2229或24小时免费400 821 1869与本公司联系。 附:公司联系方式: 上海总部 地址:上海市闵行区莲花路1181号高优商务中心2号楼401-402室 北京办事处 地址:北京朝阳区朝阳门内大街甲55号(新闻出版大厦)413室 E-mail: 西安办事处

相关文档
相关文档 最新文档