1.概述(P1)

通信管道工程施工及验收技术规(以下简称规),是新建通信管道工程施工中质量检验、随工检验和竣工验收等工作的技术依据。并适用于通信管道的改建、扩建工程。未列入本规(YD5103-2003)的非常规标准(规格),应按工程设计图纸有关规定办理。

1.1常用通信管道类型

目前常用通信管道按所用管材可分为三类:

其中PVC-U 塑管管道用本地网通信管道,HIPE

硅芯管多用于长途通信光缆塑料管道工程。光缆采用气吹法敷设。

1.2

通信管道工程施工流程

.

. . . 通信管道施工流程图

1.3通信管道工程常用术语

(1)水泥标号:通信管道工程常用水泥标号分三种:

① P0.27.5(软练325#)

② P0.32.5(软练425#)

③ P0.42.5(软练525#)

(2)混凝土标号:普通混凝土标号分为C10、C15、C20、C25、C30五种。(每立方米配合比见附表)

(3)水泥沙浆标号:分为M2.5、M5、M7.5、M10及素浆五种。(每立方米配合比见附表)

(4)标高:用水平仪测得的某点的标杆高度。(相对于水准点)(5)高程:用水平仪测得的两点标高的差值。

(6)水准点:测量标高时选定的基准点。

(7)红线:城市道路规划所给各类地下管线的断面位置。

2.器材检验

2.1一般规定

2.1.1通信管道工程所用的器材规格、程式及质量应由施工单位在使用前进行严格检验。发现质量问题应及时处理。

2.1.2凡有出厂证明的器材,经检验发现问题时,应做质量技术鉴定后处理;凡无出厂证明的器材,禁止在工程中使用。严禁使用质量不合格或不符合设计要求的器材。

2.2通信管道工程主要器材

2.2.1

通信管道工程中水泥预制品主要有水泥管块、通道盖板、手孔盖板、人孔上覆等。水泥预制品生产前,须按水泥类别、标号及混

凝土标号做至少一组(三块)混凝土试块。

2.3塑料管材

管道工程中塑料管材的质量、规格、型号应符合设计文件的规定。常用PVC

塑管规格有∮60、∮63、∮75

、∮100、∮110硬塑管。∮110双壁波纹管。

2.4钢材与铁件

管道工程用钢管有无缝和有缝钢管两种。钢管用于桥梁或过路。人(手)孔铁件有人孔铁盖、口圈、盖板(手孔)、拉力环、电缆托架、托板、积水罐等。其中人孔铁盖、口圈及手孔盖板分灰铁铸铁和球墨铸铁两种。球墨铸铁用于车行道,灰铁铸铁用于人行道或小区。人(手)孔铁盖装置(外盖、口圈)的规格应符合标准圈的规

定。

2.5建筑材料

2.5.1通信管道建材:(1)烧结砖或混凝土砌块。

(2)砂(天然)。

(3)石料(碎石、天然砾石)。

通信管道工程中严禁使用耐水性能差、遇水后强度降低的炉渣砖或矽酸盐砖等。

2.5.2使用推荐标准图纸中的混凝土砌块规格、强度等要求。符合推荐标准图纸中各项要求。

2.5.3管道工程用的石料,应符合规定

1、应采用天然砾石或我工碎石,不得使用风化石;

2、石料的粒径应符合设计规中的规定;

3、石料中含泥量,按重量计不得超过2%;

4、针状、片状颗粒含量,按重量计不得超过20%;

5、硫化物和硫酸盐类含量,按重量计不得超过1%;

6、石料中不得有树叶、草根、木屑等杂物;

2.5.4管道工程用的砂应符合规定

1、通信管道工程应采用天然砂;

2、通信管道工程宜使用中砂;砂的细度模数(Mx)如下:

粗砂Mx为3.7—3.1,平均粒径不小于0.5mm;

中砂Mx为3.0—2.3,平均粒径不小于0.35mm;

细砂Mx为2.2—1.6,平均粒径不小于0.25mm;

特细砂Mx为1.5—0.7,平均粒径不小于0.15mm;

泥系指粒径小于0.08mm尘屑、粘土等。

3、砂中的云母和轻物质,按重量计不得超过3%;

4、砂中的泥土,按重量计不得超过5%;

5、砂中的硫化物和硫酸盐,按重量计不得超过1%;

6、砂中不得含有树叶、草根、木屑等杂物。

3、工程测量

3.0.1通信管道工程的测量,应按照设计文件及城市规划部门已批准的红线、坐标和高程进行。

施工前复测包括基准点、中心线测量和设置高程基准点测量等。

通信管道高程误差不大于±10mm。

4.土方工程

4.1挖掘沟(坑)

4.1.1通信管道施工中,遇到不稳定土壤或有腐蚀性的土壤时,施工单位应及时提出。待有关单位提出处理意见后方可施工。

4.1.2管道沟开挖时,与其它管线的隔距应符合设计要求。同时注意

地下原有管线安全,如煤气管道、自来水管、电力线等。

4.1.3沟深及人手孔坑超过3m时,采用放坡法或设倒土平台,确保人身安全。

4.2回填

4.2.1通信管道工程的回填土,应在管道或人(手)孔按施工顺序完成施工容。并经24小时养护和隐蔽工程检验合格后进行.

通信管道工程回填土,除设计文件有特殊要求外,应符合下列规定:

1、管道顶部30cm以及靠近管道两侧的回填土,不应含有直径大于5cm的砾石、碎石等坚硬物;

2、管道两侧应同时进行回填土,每回填土15cm厚,应夯实;

3、管道顶部30cm以上,每回填土30cm厚,应夯实。

4.2.2回填土前,应先清除沟(坑)杂物。沟(坑)如有积水和淤泥,必须排除后方可进行回填土。

管道工程回填土

5.人(手)孔、通道建筑

5.1一般规定

1、砖、混凝土左右块(以下简称砌块)砌体墙面应平整、美观、不应出现竖向通缝;

2、砖砌体砂浆饱满程度应不低于80%,砖缝宽度应为8—12mm,同一砖缝的宽度应一致;

3、砌块砌体横缝应为15—20mm,竖缝应为10—15mm,横缝砂浆饱满程度应不低于80%,竖缝灌浆必须饱满、严实,不得出现跑漏现象;

4、砌体必须垂直,砌体顶部四角应水平一致;砌体的形状,尺寸应符合图纸要求;

5、设计规定抹面的砌体,应将墙面清扫干净,抹面应平整、压光、

不空鼓,墙角不得歪斜。抹面厚度、砂浆配比应符合设计规定;勾缝的砌体,勾缝应整齐均匀,不得空鼓,不应脱落或遗漏。

6、通道的建筑规格、尺寸、结构形式,通信设置的安装铁件等,均应符合设计图纸的规定;

一般局主机房引出建筑物的通道,不应越出局所院墙,其他地方的通信用浅埋通道,其部净高宜为1.8m;

7

6.模板、钢筋及混凝土砂浆

6.1装拆模板

6.1.1

通信管道工程中混凝土基础、包封、上覆及人也壁、盖板等。均应按设计图纸的规格要求支架模板。

6.1.2浇筑混凝土的模板,应符合下列各项规定:

1、各类模板必须有足够的强度、刚度和稳定性、无缝隙和孔洞,浇筑混凝土后不得产生变形;

2、模板的形状、规格应保证设计图纸要求所浇筑混凝土构件的规格和形状;

3、模板与混凝土的接触面应平整,边缘整齐,拼缝紧密,牢固,预留孔洞位置准确,尺寸符合规定;

4、重复使用的模板,表面不得有粘结的混凝土、水泥砂浆及泥土等附着物。

6.1.3模板拆除的期限,应符合下列要求:

非承重混凝土构件拆模时间表

承重混凝土构件拆模时间表

6.2钢筋加工

6.2.1通信管道工程所用的钢筋品种、规格、型号均应符合设计规定。

6.2.2钢筋加工应符合下列各项规定:

钢筋表面应洁净,应清除钢筋的浮皮、锈蚀、油渍、漆污等;

钢筋应按设计图纸的规定下料,并按规定的形状进行加工;

1、盘条钢筋在加工前应进行拉伸处理;

2、加工钢筋时应检查其质量、凡有劈裂、缺损等伤痕的残段不得

使用;

3、 短段钢筋允许接长用作分布筋(构造钢筋),主筋(受力钢筋)

严禁有接头。

6.2.3钢筋排列的形状及各部位尺寸,主筋与分布筋的位置均应符合设计图纸的规定。严禁倒置。主筋间距误差不大于5mm ,分布筋间距误差应不大于10mm 。 钢筋绑扎

6.3混凝土浇筑

6.3.1配制混凝土所用的水泥、砂、

石和水应符合使用标准。不同种类、标号的水泥不得混合使用;砂和石料的含泥量如超过标准,必须用水洗干净后方可使用。

混凝土浇筑

6.4水泥砂浆

6.4.1水泥砂浆的配比,必须严格按规定规定配制。(讲义附表二)6.4.2凡抹缝、抹角、抹面及管块接缝等处的水泥砂浆,其砂料必须过筛后使用,不得有豆石等较大粒径碎石在。

6.4.3水泥砂浆养护应执行6.3的相关条款。

7铺设管道

7.1地基

7.1.1通信管道的基地基处理应符合设计文件的规定。凡采用天然地基而设计又没有具体证明如何处理的,遇下列情况应及时向有关单位反映。待提出处理方案后方可施工。

1.地下水位高于管道及人(手)孔最低高程的;

2.土质松软,有腐蚀性土壤或属于回填的杂土层;

7.1.2

天然地基

7.1.3

通信管道沟底宽度

7.2基础

7.2.1通信管道一般宜采用素混凝土基础,混凝土的标号、基础宽度、基础厚度应符合设计规定。凡设计规定管道基础使用预制基础板或加钢筋的段落,应按设计处理。 管道基础

表7.2.3 管道基础进入人(手)孔窗口处配筋表

7.3管道铺设

7.3.1通信管道铺设前应检查管材及配件的材质、规格、程式和断面

的组合必须符合设计的规定。

7.3.2改、扩建管道工程,不应在原有管道两侧加扩管孔,在特殊情

况下非在原有管道的一侧扩孔时,必须对原有的人(手)孔及原有

电缆等做妥善的处理。

7.3.3水泥管块的铺设应符合规定

水泥管群铺设

孔;其拉棒外径应小于管孔的标准孔径3—5cm;拉棒长度,铺直线

管道宜为1200—1500mm,铺弯管道(曲率半径大于36m)宜为900

—1200mm。

7.3.5水泥管块的接续方法宜采用抹浆法。

抹浆法接续水泥管块

7.3.6各种管道引入人(手

)孔,通道的位置尺寸应符合设计规定,其

管顶距人(手)孔上覆,通道盖板底应不小于

300mm 。管底距人(手)孔,通道基础顶面应不小于400mm 。

7.3.7引上管引入人(手)及通道时,应在管道引入窗口以外的墙壁上,不得与管道叠置。引上管进入人(手)孔通道,宜在上覆盖板下200—400mm 围。

7.3.8弯管道的曲率半径应符合设计要求,一般不宜小于36mm 。其水平或纵向弯管道各折点坐标或标高均应符合设计要求。弯管道应成圆弧形。

7.3.9钢管通信管道的铺设方法、断面组合等均应符合设计规定;钢管接续宜采用管箍法。

钢管铺设规定

7.3.10通信管道采用塑管的,其铺设方法、组群方式、接续方式等均应符合设计规定。

塑管铺设

7.3.11通信管道的包封规格、段落、混凝土标号应符合设计规定,包封采用C15混凝土现场浇灌,要求铺管完毕随即浇灌,包封百厚度为8cm。

7.3.12通信管道的防水、防蚀、防强电干扰等防护措施必须按设计要求处理。

7.3.13各种材质构成的通信管道,最小埋深应符合下表:

通信管道最小埋深表

7.3.14通信管道与其它各种管线平行或交越的最小净距,应符合下表:

通信管道与其他管线最小净距值

(2)当管道在排水管下部穿越时,净距不宜小于0.4m,通信管道应作包封;

(3)在交越处2m围,煤气管不应做接合装置和附属设备;如上述情况不能避免时,通信管道应作包封;

(4)如电力电缆保护管时,净距可减至0.15m

8.工程验收 8.1检验项目及容

8.1.1通信管道工程可分段进行竣工验收。可按不小于一公里的整段管道为验收单元。

通信管道工程竣工验收容

8.1.2通信管道工程试通管孔,是通信管道工程质量评定具有否决权

8.1.3通信管道工程的随工检验、隐蔽工程签证及竣工验收的容见下表:

随工检验、隐蔽工程签证及竣工验收容表

混凝土配合比表附表一

. . .

水泥砂浆配合比表附表二

常用水泥用量换算表

每立方米砌体用量表达附表三

. . .

通信光缆线路工程施工技术标准和要求概览

通信线路工程施工规范 架空光缆部分 一、路由: 1、设计图纸是工程施工的重要依据,它关系到工程预算;材料计划、采购供应、网络规划,在施工中,如无特殊情况,应严格按照设计图纸进行施工。 2、在施工中,由于特殊情况不能按照设计图纸进行施工的,可进行原设计变更,设计变更的程序是:施工单位提出变更理由,报监理单位进行审查核实,然后向建设单位上报设计变更,待建设单位同意后方可按照变更后的路由进行施工,较大的变更需要设计单位重新设计,施工单位无权自行改变设计。 3、涉及到敷设方式变更的,应由施工单位、监理单位、设计单位共同报建设单位批准。 4、需要设计变更的,由施工单位填写《设计变更单》并绘出变更示意 图,一式三份,建设单位、监理单位、施工单位各一份,报建设单位审批。 二、路由的勘察、测量、定位: 1、路由勘测、测量的原则是:路由简捷、线路稳固、便于施工、方便维护。 2、杆距:杆位测量定位时,原则上每50米一档杆,如遇特殊情况,可适当延长和缩短杆距,但一般不得超过45—55米。 3施工单位不得任意改变杆距,如遇特殊情况,可与现场监理共同处理 i

任意加大杆距不合格工程,后果应由施工单位负责 三、立杆: 2、立杆前,应对设计路由进行认真复测,反复比较,本着赶路稳固、 路由简捷、线路安全、便于维护的原则,测出最佳路由。 3、电杆位置立在线路中心线上,其差距左右不应大于5公分,电杆上下垂直,杆根培土牢固。 4、角杆应在线路转角点做内移,水泥杆内移值为10—15公分,木杆内移值为20—40公分。 5、终端杆树立后,杆稍应向拉线倾斜10—20公分。 6、水田地立杆必须要时加盘底,松软地、水田地角杆加盘底、上卡盘距地面40公分,下卡盘距坑底30公分。 2

通信管道工程施工技术规范

通信管道工程施工技术规范(以下简称规范) 1、常用通信管道类型 目前常用通信管道按所用管材可分为三类:钢管管道、塑料管管道、水泥管管道.其中PVC-U塑管管道用本地网通信管道,HIPE硅芯管多用于长途通信光缆塑料管道工程。 2、土方工程 管道沟开挖时,与其它管线得隔距应符合设计要求。同时注意地下原有管线安全,如煤气管道、自来水管、电力线等。 通信管道与其她管线最小净距值

注:(1)主干排水管后敷设时,其施工沟边与管道间得水平净距不宜小于1。5m; (2)当管道在排水管下部穿越时,净距不宜小于0.4m,通信管道应作包

封; (3)在交越处2m范围内,煤气管不应做接合装置与附属设备;如上述情况不能避免时,通信管道应作包封; (4)如电力电缆保护管时,净距可减至0.15m 4、回填 通信管道工程得回填土,应在管道或人(手)孔按施工顺序完成施工内容。并经24小时养护与隐蔽工程检验合格后进行、 通信管道工程回填土,应符合下列规定: 1)、管道顶部30cm以内及靠近管道两侧得回填土内,不应含有直径大于5cm得砾石、碎石等坚硬物; 2)、管道两侧应同时进行回填土,每回填土15cm厚,应夯实; 3)、管道顶部30cm以上,每回填土30cm厚,应夯实. 4)、回填土前,应先清除沟(坑)内杂物.沟(坑)内如有积水与淤泥,必须排除后方可进行回填土。 5、人(手)孔、通道建筑 砖、混凝土左右块(以下简称砌块)砌体墙面应平整、美观、不应出现竖向通缝; 砖砌体砂浆饱满程度应不低于80%,砖缝宽度应为8—12mm,同一砖缝得宽度应一致; 砌块砌体横缝应为15—20mm,竖缝应为10—15mm,横缝砂浆饱满程度应不低于80%,竖缝灌浆必须饱满、严实,不得出现跑漏现象; 砌体必须垂直,砌体顶部四角应水平一致。

(完整版)通信线路工程施工技术规范(新)

通信线路工程施工技术规范 通信线路工程 施工技术规范 一、施工测量 1.各施工班组进场后,根据初步设计为依据的前提下,以安全、稳固,便于维护,便于施工、减少投资等综合因素考虑选择路由,进行测量,测量时杆距为45-55米,无其他特殊情况不得小于45米、大于55米; 2.杆路跨越公路、铁路、河流两侧不能设角杆; 3.杆路跨越村路、县道应距公路路界5米外立杆,省道应距公路路界10米外立杆,测量时注意与原杆路保持倒杆距离; 4.测量时杆距为70-100米两端做终端拉线,100-120米两端做三方拉(加辅助线),120米以上两端做门形杆(8米电杆)。 二、打洞、立杆、挖沟 1.立杆,附注洞深:7米杆综合土1.5米,软石1.4米,坚石1.2米;8米杆综合土1.6米,软石1.5米,坚石1.3米;9米杆综合土1.7米,软石1.6米,坚石1.4米;10米杆综合土1.8米,软石1.7米,坚石1.5米; 2.杆洞土质如为坚石,洞深1.2米,另做石护墩保护; 3.立杆应做好相关安全工作; 4.立杆人员8-10人; 5.准备好立杆工具;

6.必须开好马槽、清理杆洞; 7.杆路不得有眉毛弯、S弯、梅花桩,杆根偏差不可以大于5厘米; 8.角杆杆根必须内移15厘米,杆稍向外偏移25度; 9.与高压线交越时,两端杆子在立杆前应先做好穿心地气线; 10.杆稍顶是空洞的,必须先用水泥浆堵好; 11.跨公路等特殊情况根据地形实际情况配杆。 三、吊线布放、拉线规格及程式 1.布放吊线时应用千斤顶或转盘布放,严禁打圈及死结; 2.与电力交越时,施工前应先做好防护措施; 3.吊线离地面高度不得低于3.5米,过公路不得低于5.5米,过铁路不得低于7.5米; 4.双方拉每隔8档一个,四方拉每隔32档一个,如遇到角杆时需前后移动2根电杆,遇到特殊情况时可前后移动; 5.拉线位置要打在角平分线上,角拉、双方拉、四方拉必须做拉线地气; 6.角深在7米以下装7/2.6拉线一条,7米以上装7/2.6拉线两条。 四、光缆敷设 1.杆路每隔500米需安装预留支架,每个支架盘留10-12米光缆; 2.挂钩间隔为50公分,必须全部一致;

通信管道施工方案

成都市解放路北一段139号商住项目沿河绿化提升优化工程 通讯管道施工方案 编制: 审核: 审批: 公司名称:四川瑞通园林绿化工程有限公司 编制日期:年月日

通信管道施工方案 一、工程概况 本工程为沙河景工程位于成都市金牛区解放北路一段139号(驷马桥—跃进桥右岸)沿河绿化带施工工程,该工程的通信管道由中间分别向南北门同时施工,分为两个施工区,具体施工内容根据最终审批的综合管线图纸进行施工。 二、施工依据 1、〈通信管道工程施工及验收技术规范〉 〈〈YDJ39-90〉〉的标准”施工。 2、市政工程有关通信管线等施工规范,施工工艺及操作规程和质量检验评定标准。 三、施工流程 第一节沟槽开挖 1、施工放线。经有关部门验桩后,在设计走线所定的中心桩的两侧,分别划出石灰线为管槽的边线,两折角之间为直线。 2、放样桩号复测要求: 2、开挖方式:为保证工期,主要采取小型挖机开挖,在机械无法挖掘,地下障碍较复杂或沟槽边树木及围墙等密集地段采用人工挖掘,对于沟槽占据公路的及过街的混凝土先用切割机切割混凝土路面,然后再进行挖掘,以保证施工端面整齐,美观。如挖出文物之类

应立刻停止挖掘保护现场,并通知有关部门。 3、沟槽挖深以设计图断面图所示为准。遇土质松软地段,应按规定做好放坡和支撑措施,支撑以撑板形式为主,随挖土的加深及时安装,开始支撑的开挖沟槽深度不得超过 1.0m,以后开挖与支撑交替进行,每次交替的深度宜月份为0.4—0.8m。支撑应经常检查,当发现支撑件有弯曲、松动、移位或劈裂等迹象时,应及时处理。 4、管沟挖至设计管底标高后,在下管安装前,应按设计要求验槽,并对不达标处修整,槽底应检平,有超挖的,用素土和黄沙夯实至设计标高后方可下管安装。 5、管槽两侧堆土不得高于1.5米,且距槽口边缘不宜小于0.8米;不得掩埋消火栓、管道闸阀、雨水口、测量标志以及各种地下管道的井盖,以妨碍其正常使用。不得堆放于公路易造成交通阻碍的地方,应采取夜间及时运除余土。 6、基础基坑开挖后采取基坑排水,施工时采取潜水泵抽排水,并注意坑边坡的稳定和地基不被扰动。对暴雨天气应增加施工人员和电工值班,以便及时参加排水工作,确保基坑的稳定。 7、沟槽开挖完毕后,应立即浇筑垫层进行封闭。 第二节通信保护管安装 管槽开挖成形后,经建设、监理、沟槽施工单位、安装施工方四方按设计要求对管材、管件一一进行检查验收合格后,才能进行安装工作。 1、管道运输:

通信管道工程施工及验收技术规范

项目经理培训教材 通信管道工程施工及验收技术规范讲义通信管道工程施工及验收技术规范讲义

1.概述(P1) 通信管道工程施工及验收技术规范(以下简称规范),是新建通信管道工程施工中质量检验、随工检验和竣工验收等工作的技术依据。并适用于通信管道的改建、扩建工程。未列入本规范(YD5103-2003)的非常规标准(规格),应按工程设计图纸有关规定办理。 常用通信管道类型 目前常用通信管道按所用管材可分为三类: 其中PVC-U 塑管管道用本地网通信管道,HIPE 硅芯管多用于长途通信光缆塑料管道工程。光缆采用气吹法敷设。

通信管道工程施工流程

通信管道施工流程图

通信管道工程常用术语 (1)水泥标号:通信管道工程常用水泥标号分三种: ①(软练325#) ②(软练425#) ③(软练525#) (2)混凝土标号:普通混凝土标号分为C10、C15、C20、C25、C30五种。(每立方米配合比见附表) (3)水泥沙浆标号:分为、M5、、M10及素浆五种。(每立方米配合比见附表) (4)标高:用水平仪测得的某点的标杆高度。(相对于水准点)(5)高程:用水平仪测得的两点标高的差值。 (6)水准点:测量标高时选定的基准点。 (7)红线:城市道路规划所给各类地下管线的断面位置。 2.器材检验 一般规定 通信管道工程所用的器材规格、程式及质量应由施工单位在使用前进行严格检验。发现质量问题应及时处理。 凡有出厂证明的器材,经检验发现问题时,应做质量技术鉴定后处理;凡无出厂证明的器材,禁止在工程中使用。严禁使用质量不合格或不符合设计要求的器材。 通信管道工程主要器材 通信管道工程中水泥预制品主要有水泥管块、通道盖板、手孔盖板、人孔上覆等。水泥预制品生产前,须按水泥类别、标号及混凝土标号做至少一组(三块)混凝土试块。 塑料管材 管道工程中塑料管材的质量、规格、型号应符合设计文件的规定。常用PVC塑管规格有∮60、∮63、∮75、∮100、∮110硬塑管。∮110双壁波纹管。 钢材与铁件 管道工程用钢管有无缝和有缝钢管两种。钢管用于桥梁或过路。人(手)孔铁件有人孔铁盖、口圈、盖板(手孔)、拉力环、电缆托

6.通信管道施工方案

新安路通信管线施工方案 第一章工程概况 本工程电讯管道专业施工作业应与其他专业相互配合,穿插进行。通信管道设在道路南侧人行道内,距道路中心线19.5米,主干线采用12根排管(3层*4),其中4根为?110PVC-U管,8根为7孔(7*?32)梅花管,通信管道采用塑料排架固定,内填细砂,排架间隔2米左右。 第二章施工组织方案 2.1施工准备 (1)备齐本工程采用的设计规范、施工规范、操作规程、检验标准及设计采用的标准图集。 (2)组织施工人员认真熟悉施工图纸及说明,准确领会设计意图,及时形成图纸内审记录。约请业主、设计、监理进行技术交底。配合业主整理技术交底记录。 (3)根据施工图纸及说明和业主的具体要求,认真编制施工组织设计。 (4)项目技术负责人向各工种专业施工员、材料员、施工班组进行技术交底。 (5)根据设计图纸及说明,拟定本工程各种施工配合比。并随着工程进度,提前进行试配和检验工作。 2.2主要施工机具、设备、仪器需用计划

2.3 施工工序 2.3.1 测量放线方案 1、测量前的准备工作 (1)由项目技术负责人就本工程控制对放线专业测量工程师和放线工进行技术交底。明确测量总体安排及具体施工方法、要求。 (2)计算施工测量控制网,并绘制出测量控制网图。再在现场根据控制网,利用全站仪对所有控制点进行精确测定,并将他们与附近的道路等级点进行联测,使其坐标与高程统一为一个系统,建立高程控制点。控制点按半永久性要求设置,设置点应牢固、无沉降、变形及受现场施工影响的位置。建立施工方格控制网必须从整个施工过程考虑,基础和主体施工过程中均能应用所建立的施工控制网。并且在施工过程中经常复测校核,并将控制网延伸到施工影响区之外。 2、施工测量 (1)通信管道的施工测量,应按照设计文件及城市规划部门已批准的位置、坐标和高程进行。 (2)采用埋深测试仪对所有通信管道开挖位置进行测试,对是否有原有通讯、消防、管道等设施进行精确探测,以防止在开挖过程中破坏原有设施。如遇原有设施阻碍通信管道安装,必须及时告知甲方、设计、监理等单位,

GB-50374-2006-通信管道工程施工及验收规范

中华人民共和国国家标准 通信管道工程施工及验收规范 Code of construction and acceptance for communication conduit engineering GB50374-2006 主编部门:中华人民共和国信息产业部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:2 0 0 7年5月1日 中国计划出版社 2007北京 中华人民共和国建设部公告第523号 建设部关于发布国家标准 《通信管道工程施工及验收规范》的公告 现批准《通信管道工程施工及验收规范》为国家标准,编号为GB50374-2006,自2007年5月1日起实施。其中,第 4.1.1、4.1.2、4.1.3、4.1.5、4.1.8、4.1.9、4.1.10、4.1.11(1、2、4、5、6)、4.1.12、4.1.13条(款)为强制性条文,必须严格执行。 本规范由建设部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 二oO六年十二月十一日 前言 本规范是根据建设部建标[2004]67号文件“关于印发《二oO四年工程建设国家标准制定、修订计划》的通知”要求,由信息产业部综合规划司负责组织成立了规范编制组,在参考目前国内有关标准和收集有关工程通信管道及材料的使用情况,并广泛征求各方意见后制定的。 本规范主要对通信系统工程的通信管道施工及验收作出规定和要求,共分8章及6个附录。主要技术内容包括:总则,器材检验,工程测量,土方工程,模板、钢筋及混凝土、砂浆,人(手)孔、通道建筑,铺设管道,工程验收。 本规范以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。 本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,由信息产业部负责日常管理,由中讯邮电咨询设计院(原信息产业部邮电设计院)负责具体技术内容的解释。 本规范在执行过程中,请各单位注意总结经验,积累资料,随时将有关意见和建议反馈给中讯邮电咨询设计院(地址:河南省郑州市互助路1号,邮编:450007),以供今后修订时参考。 本规范主编单位和主要起草人: 主编单位:中讯邮电咨询设计院 主要起草人:陈万虎尹卫兵顾荣生 目次 1总则…………………………………………………(1 2器材检验…………………………………………………(2 2.1一般规定………………………………………………(2 2.2水泥及水泥制品…………………………………………(2 2.3砂………………………………………………………(3 2.4石子……………………………………………………(4 2.5砖………………………………………………………(4 2.6砌块……………………………………………………(5 2.7水………………………………………………………(5 2.8水泥管块………………………………………………(5 2.9塑料管及配件……………………………………………(6 2.10钢材、钢管与铁件………………………………………(9

通信线路工程施工技术规范新精修订

通信线路工程施工技术 规范新 SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

通信线路工程施工技术规范 通信线路工程 施工技术规范 一、施工测量 1.各施工班组进场后,根据初步设计为依据的前提下,以安全、稳固,便于维护,便于施工、减少投资等综合因素考虑选择路由,进行测量,测量时杆距为45-55米,无其他特殊情况不得小于45米、大于55米; 2.杆路跨越公路、铁路、河流两侧不能设角杆; 3.杆路跨越村路、县道应距公路路界5米外立杆,省道应距公路路界10米外立杆,测量时注意与原杆路保持倒杆距离; 4.测量时杆距为70-100米两端做终端拉线,100-120米两端做三方拉(加辅助线),120米以上两端做门形杆(8米电杆)。 二、打洞、立杆、挖沟 1.立杆,附注洞深:7米杆综合土米,软石米,坚石米;8米杆综合土米,软石米,坚石米;9米杆综合土米,软石米,坚石米;10米杆综合土米,软石米,坚石米; 2.杆洞土质如为坚石,洞深米,另做石护墩保护; 3.立杆应做好相关安全工作;

4.立杆人员8-10人; 5.准备好立杆工具; 6.必须开好马槽、清理杆洞; 7.杆路不得有眉毛弯、S弯、梅花桩,杆根偏差不可以大于5厘米; 8.角杆杆根必须内移15厘米,杆稍向外偏移25度; 9.与高压线交越时,两端杆子在立杆前应先做好穿心地气线; 10.杆稍顶是空洞的,必须先用水泥浆堵好; 11.跨公路等特殊情况根据地形实际情况配杆。 三、吊线布放、拉线规格及程式 1.布放吊线时应用千斤顶或转盘布放,严禁打圈及死结; 2.与电力交越时,施工前应先做好防护措施; 3.吊线离地面高度不得低于米,过公路不得低于米,过铁路不得低于米; 4.双方拉每隔8档一个,四方拉每隔32档一个,如遇到角杆时需前后移动2根电杆,遇到特殊情况时可前后移动; 5.拉线位置要打在角平分线上,角拉、双方拉、四方拉必须做拉线地气; 6.角深在7米以下装7/拉线一条,7米以上装7/拉线两条。

某通信管道工程施工方案(DOC15页)

龙潭北庄通信管道敷设工程 专 项 施 工 方

案 编制人: 审核人: 编制日期:2012年05月5日

第一章概况1.2 工程概况 1.2.1 施工内容 龙潭北庄通信管道施工,破挖及恢复。

第二章施工安排 2.1 前期准备 施工前充分做好各项准备工作,包括控制测量工作;原材料检验,砂浆、砼配合比设计;钢筋加工场地的建设;施工用水;电力供应;道路交通疏解;管线调查;施工材料等统筹安排;进场人员安全教育等确保满足施工需要。 2.2 人员组织 根据合同要求和我部总体施工计划,为顺利完成市政地面管线工程,我公司组织具有丰富施工和管理经验的工程技术人员担任项目主管和技术主管,并组织技术过硬、操作熟练的现场技术人员和进行监督作业。 2.1.1、工程管理、技术人员配置如下: 项目主管——孙美化技术主管——张许星 2.1.2、操作工人配置计划如下: 管道工:10人 砼工:2人 合计:12人 2.1.3、其他人员配置:将根据实际情况,合理调配,及时安排,以满足施工需要。

2.3 技术准备 2.2.1、技术文件:组织项目部工程技术人员,进一步熟悉施工图纸和设计文件,了解并掌握设计意图,并对施工现场作进一步的实地察看,然后根据各种管线所处的位置以及技术要求的不同来编制本专项施工方案。 2.2.2、及时办理相关报验报批手续; 2.2.3、向参加施工的全体人员进行技术、安全等方面的交底。

第三章施工工艺 3.1 测量放样 3.1.1、根据设计院提供龙潭北庄通信管道工程地下管线探测成果报告资料及项目部实际地下管线探摸结果报告,利用全站仪,根据设计院给导线点以及监理批复加密的控制点成果,将管线中线、标高测量放样,并用木桩做好标识,做好保护工作。 3.1.2、开挖沟槽施工前,由测量工程师做好放样交底工作,经技术主管审查无误后,给现场施工员、施工班长技术交底。让操作工人都能知道开挖深度,随时检查复核,避免出现超挖或欠挖的情况。 3.2.3通信管道工程 1.龙潭北庄小区新建2孔梅花管道,根据通信要求,现建设2孔梅花管,详见图纸。 2.新建通信管道一般敷设在人行道上或绿化带内,主管道每隔50M设SK1手孔1个,每个楼道左右设SSK手孔,管道埋深一般在0.7——0.5m,采用波纹管固定敷设,管间隙必须用净中砂填实。 3.通信管道混凝土包封敷设 1).通信管道与其它专业管道交叉达不到规范规定的交叉净距时,本管道应在交叉点左右各做1m的混凝土包封; 2).所有进出手孔的管道,在出入两侧均应做1m的包封(规范规定通信管道与水管、燃气管、电力管的最小交叉净距分别为0.15m、0.3m、0.15m); 3).当通信管道在人行道上或绿化带内敷设埋深小于0.5m,在车行道上敷设埋深小于0.7m时需采用钢筋混凝土包封; 4).管道包封处地面必须达到95%以上的密实度。

通信管道工程施工与验收技术规范标准

. 通信管道工程施工及验收技术规讲义 1.概述(P1) 通信管道工程施工及验收技术规(以下简称规),是新建通信管道工程施工中质量检验、随工检验和竣工验收等工作的技术依据。并适用于通信管道的改建、扩建工程。未列入本规(YD5103-2003)的非常规标准(规格),应按工程设计图纸有关规定办理。 1.1常用通信管道类型 目前常用通信管道按所用管材可分为三类: 其中PVC-U 塑管管道用本地网通信管道,HIPE 硅芯管多用于长途通信光缆塑料管道工程。光缆采用气吹法敷设。 1.2 通信管道工程施工流程

. . . . 通信管道施工流程图

1.3通信管道工程常用术语 (1)水泥标号:通信管道工程常用水泥标号分三种: ① P0.27.5(软练325#) ② P0.32.5(软练425#) ③ P0.42.5(软练525#) (2)混凝土标号:普通混凝土标号分为C10、C15、C20、C25、C30五种。(每立方米配合比见附表) (3)水泥沙浆标号:分为M2.5、M5、M7.5、M10及素浆五种。(每立方米配合比见附表) (4)标高:用水平仪测得的某点的标杆高度。(相对于水准点)(5)高程:用水平仪测得的两点标高的差值。 (6)水准点:测量标高时选定的基准点。 (7)红线:城市道路规划所给各类地下管线的断面位置。 2.器材检验 2.1一般规定 2.1.1通信管道工程所用的器材规格、程式及质量应由施工单位在使用前进行严格检验。发现质量问题应及时处理。 2.1.2凡有出厂证明的器材,经检验发现问题时,应做质量技术鉴定后处理;凡无出厂证明的器材,禁止在工程中使用。严禁使用质量不合格或不符合设计要求的器材。

通信管道工程施工标准及检查验收技术规范

通信管道工程施工标准及验收技术规范 一器材检验 一.水泥及水泥制品 (1)各种标号的水泥应符合国家规定的质量标准,工程施工中不得使用过期的水泥,严禁使用受潮变质的水泥。 (2)水泥凡无产品出产证明或无标记的以及存储时间超过三个月或有变质迹象的,使用前,均应进行试验签订,依据签订情况确定使用方案或另行更换。 (3)钢材的材质、规格、型号应符合设计文件的规定,不得有锈片剥落或严重锈蚀。 (4)管材的材质、规格、型号应符合设计文件规定,管的内径负偏差应不大于1毫米,管孔的内壁应光滑无节疤、无裂缝。 (5)各种管材的管身及管口不得变形,接续配件齐全有效,承插管的承口内径应与插口外径吻合。 (6)各种铁件的材质规格及防锈处理等均应符合质量标准,不得有歪斜、扭曲|、飞刺、断裂或破损,铁件的防锈处理和—曾均完整,表面光洁,无脱落、无气泡等缺陷。 (7)人(手)孔铁盖装置(包括外内盖口圈的规格应符合标准图的规定,铁盖与口圈应吻合,盖合后应平稳、不翘动,铁盖的外缘与口圈的内缘间隙应大于3mm,铁盖与口 圈盖合后,铁盖边缘应高于口圈1—3毫米。 (8)人(手)孔内装设的铁支架及电缆托板应用铸钢或型钢制成,不得用铸铁制造。 (9)人(手)孔内设置的拉力环(拉缆)环,应用φ16普通碳素钢制造,全部做镀锌处理,不应有裂纹、节瘤、锻接等缺陷。 (10)通信管道工程用的石料,应符合下列规定,石料中不得有树叶、草根、木屑等杂物。 (11)通信管道工程用水,应使用可供饮用的水,不得使用工业废污水及含有硫化物的泉水。 二工程测量 (1)施工前必须依据设计图纸和现有交底的控制据点进行通信管道及人(手)孔位置的复测,并按施工需要应钉设据点。 复测钉设的桩板应符合下列规定: ⑴自人(手)孔中心3—5米处开始,沿管线每隔20—25米宜设一桩(板)。 ⑵桩点设置应牢固,顶部宜与地面平齐。 三土方工程 1.通信管道施工中,遇到不稳定土壤或有腐蚀性的土壤时,施工单位及时提出,待有关单位处理后可继续施工。 2.挖掘洞(坑)如发现埋藏物特别是文物古墓等必须立即停止施工,并负责保护现场,与有关部门联系妥善解决后,方可继续施工。 3.通信管道工程施工现场堆土,应符合下列要求: ⑴开凿的路面及挖出的石块等应与泥土分别堆置。 ⑵堆土高度不宜超过1.5米。 ⑶土堆的坡脚边应距沟(坑)边40厘米以上。 ⑷挖掘通信管道时(沟坑)严禁在有积水的情况下作业,必须将水排故后进行挖掘 工作。 ⑸施工中室外最低气温在零下5℃,对所挖的沟(坑)底部应采取有效的防冻措施。

通信管道工程施工组织设计方案(最全)

施工组织设计(方案)报审表

施工组织设计方案 一、施工组织设计编制依据 1、设计工程量和设计图纸、答疑。 2、施工现场实地勘察、调查资料。 3、拟投入的人力、机械等资源。 4、中国电信浙江公司《通信管线工程施工企业合作管理办法》。 5、现行通信工程设计、施工规范、验收评定标准(《通信管道与通道工程 设计规范》,《通信管道工程施工及验收规范》,《通信建设工程安全 生产操作规范》等) 二、本工程使用的主要的规范 1、通信管道与通道工程设计规范GB50373-2006 2、通信管道工程施工及验收规范 GB50374-2006 3、通信管道人孔和手孔图集 YD5178-2009 5、通信管道和光(电)缆通道工程施工监理规范YD5072-2005 6、通信建设工程安全生产操作规范 YD5201-2014 7、工业和信息化部《通信建设工程安全生产管理规定》(工信部通信[2015]406号); 三、编制原则 1、坚持施工技术的先进性、针对性、施工管理的科学性、有效性,做到技 术先进、设备齐全、科学管理、经济实用。 2、施工项目管理,通过对劳动、设备、材料、资金、技术、方案、时间与 空间条件的优化配置,并通过自始自终对施工现场进行全过程严密监控, 实施全方位动态管理,确保实现质量、工期、安全、成本及社会信誉的 预期目标。 四、工程概述 本工程位于宁波市鄞州区*******,根据通信发展需要,宁波电信经过调研,此道路周边主要以中高端商务楼为主,住宅为辅,为满足此片区域基础网络设施,需对*******的通信管道敷设。 本工程主要工程量如下:开挖普通土6.58百立方米,开挖硬土2.82百立方米,回填土方7.40百立方米,挡土板10百米,管沟抽水10百米,手孔抽水(弱)10个,混凝土基础(一立型,C15)8.63百米,铺设2孔塑料管道9.32百米,铺设2孔φ钢管管道4.2百米,管道混凝土包封(C15)35.53立方米,新建90×120手孔20个。

通信管道工程施工规范

一、通信管道工程施工规范 根据本工程的特点,结合不同的施工工序,规定不同的质量控制点。按照这些控制点实施逐点控制,依据设计和相关规范要求的指标和标准对质量进行逐点检查和验收,以达到工程质量符合工程总体验收标准之目的。 1、通信管道建筑 1) 施工复测 复测时,分公司应采取现场见证方法,监督复测过程完成情况,检查核定所测管道路由必须与设计文件及城市规划部门批准的位置、坐标和高程要求相一致。 (1) 技术要求 检查施工单位在复测中设定的标记要满足下述要求: ①直线管道,自人(手)孔中心3~5m处开始,沿管线每20~25m设一桩(板),弯管道段的桩(板)要适当加密。 ②平面复测允许偏差:管道中心线不得大于±10mm; 直通型人(手)孔中心位置不得大于100mm;管道转角处的人(手)孔中心位置不得大于20mm。 ③施工现场必须设置临时水准点,其设置要符合《通信管道工程施工及验收规范》GB50374-2006有关规定。 (2) 校测 遇到下列情况时,监理人员要督促施工单位进行校测: ①在完成沟(坑)及地基处理后,校测管道沟、人(手)孔坑底地基的高程是否仍

符合设计要求。 ②施工过程中如发现水平桩错位或丢失,必须进行校测并补设桩点。 2) 挖掘管道沟(坑) (1) 沟(坑)挖掘 按照设计图纸检查全部管道沟(坑)的尺寸,包括沟(坑)深、沟(坑)底标高。检查积水和地下水处理、护土板支撑等情况,并做好现场记录。 (2) 放坡系数要求 对于地层坚实及地下水位低于沟(坑)底,挖深不超过3m,在施工现场条件允许的前提下可采用放坡法施工。放坡挖沟(坑)的坡宽与深度关系可按照(二)表-1的要求数据进行检查。 (二)表1 放坡挖沟(坑)参考数据表 挖沟(坑)深度超过3m的地点,应适当增设倒土平台(宽400mm)或加大放坡系数。 (3) 护土板的使用 ①支撑护土板的地段 设计图纸标明需支撑护土板的地段,监理工程师监督施工单位严格按设计文件规定支撑护土板。

移动通信光缆线路工程施工建筑施工技术标准和要求

移动通信光缆线路工 程施工技术标准和要求 架空光缆部分 一、路由: 1、设计图纸是工程施工的重要依据,它关系到工程预算;材料计划、采购供应、网络规划,在施工中,如无特殊情况,应严格按照设计图纸进行施工。 2、在施工中,由于特殊情况不能按照设计图纸进行施工的,可进行原设计变更,设计变更的程序是:施工单位提出变更理由,报监理单位进行审查核实,然后向建设单位上报设计变更,待建设单位同意后方可按照变更后的路由进行施工,较大的变更需要设计单位重新设计,施工单位无权自行改变设计。 3、涉及到敷设方式变更的,应由施工单位、监理单位、设计单位共同报建设单位批准。 4、需要设计变更的,由施工单位填写《设计变更单》并绘出变更示意图,一式三份,建设单位、监理单位、施工单位各一份,报建设单位审批。 二、路由的勘察、测量、定位: 1、路由勘测、测量的原则是:路由简捷、线路稳固、便于施工、方便维护。 2、杆距:杆位测量定位时,原则上每50米一档杆,如遇特殊情况,可适当延长和缩短杆距,但一般不的超过45—55米。

3施工单位不得任意改变杆距,如遇特殊情况,可与现场监理共同处理。任意加大杆距不合格工程,后果应由施工单位负责。 三、立杆: 1、电杆洞深表 2、立杆前,应对设计路由进行认真复测,反复比较,本着赶路稳固、路由简捷、线路安全、便于维护的原则,测出最佳路由。 3、电杆位置立在线路中心线上,其差距左右不应大于5公分,电杆上下垂直,杆根培土牢固。 4、角杆应在线路转角点做移,水泥杆移值为10—15公分,木杆移值为20—40公分。 5、终端杆树立后,杆稍应向拉线倾斜10—20公分。 6、水田地立杆必须要时加盘底,松软地、水田地角杆加盘底、上卡盘

电力及通信管道专项施工方案

电力及通信管道专项施 工方案 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-

电力及通信管道专项施工方案一、工程概况 电力管道工程包括管槽土方开挖及回填、CPVC电力保护管铺设、涂塑钢管铺设、混凝土管道包封、三通电力工作井浇筑、人孔短井浇筑、T型电缆井、接地系统及电缆支架等; 通信管道工程包括管槽土方开挖及回填、七孔蜂窝管铺设、混凝土管道包封、70×90cm手孔井砌筑、90×120cm手孔井砌筑、120×170cm手孔井砌筑等; 二、工程特点分析及关键技术措施 2.1工程特点分析 本工程道路下埋设雨水、污水、给水、燃气、电力、通信、照明等管线。各专业管线纵横交错,专业管线难以避免的交叉,给现场的施工和协调带来较大困难。电力通信管线沟槽开挖时,地下给水、污水、排水已施工完进行隐蔽,管线的埋深和走向难以准确定位,增加了沟槽开挖的施工难度。 本工程的管线预埋工程,管线的材质(PVC管,玻璃钢管、镀锌钢管)、规格(¢160,¢110)较多,各种材质使用区域不同,容易混淆。 本地区当地雨水、暴晒天气较多的环境气候,对施工的安全顺利进行带来了不利因素。在安装时可能会出现洪涝灾害,路基冲垮,管道灌入泥浆等等,对施工管理带来较多的不利。

本工程由于受制于拆迁的影响,土建路基分段施工,周期较长,很难提供较大作业面。安装过程存在可施工时间不确定性,忙时投入大量人员,闲时等工较多,对施工工期安排带来了不利因素,大大增加施工管理难度。 2.2关键技术保证措施 严格按照路基下方综合管线剖面图施工,加强现场测量放线工作的监管,同时加强对已施工完毕雨水、污水等管线施工单位的沟通,确定管线的走向和埋设深度,开挖时采取机械开挖为主,人工开挖为辅,在管线交叉范围内采用人工开挖。对已施工完毕的管线,做好标示和警示带,防止后续施工破坏管线。 加强施工图纸的技术交底,严格按照图纸要求,人行道下方埋设PVC管,车行道和横穿过路分支管采用玻璃钢管,横穿涵洞采用镀锌钢管。施工过程中,应加强巡检和技术指导,避免管材混用。 降雨天气应对措施: 台风、雷暴雨天气或对工程施工极为不利,综合考虑多方面因素,采取行之有效的措施,严格把好质量关,合理安排施工,采取周密可行防备措施。(1)积极做好防台风、雷暴雨天气施工的准备工作,如存储工棚加固、排水沟疏通、施工机具和电气产品的防雨措施,避免损失。 (2)主动与气象部门联系,掌握天气预报情况,做到未雨绸缪。 (3)切实抓好防洪抗汛的准备工作。在工程施工前首先应解决排水沟问题,即疏通原有的排水沟,低洼地段增设临时排水沟,保证雨季排水畅通,在设备上应多考虑抽水机等排水机械;生活设施、材料堆放等不要布置在低洼处,以免

GB50374-2006通信管道工程施工及验收要求规范(精)

GB50374-2006通信管道工程施工及验收规范 中华人民共和国国家标准 通信管道工程施工及验收规范 Code of construction and acceptance for communication conduit engineering GB50374-2006 主编部门:中华人民共和国信息产业部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:2 0 0 7年5月1日 中国计划出版社 2007北京

中华人民共和国建设部公告第523号 建设部关于发布国家标准《通信管道工程施工及验收规范》的公告 现批准《通信管道工程施工及验收规范》为国家标准,编号为GB50374-2006,自2007年5月1日起实施。其中,第4.1.1、4.1.2、4.1.3、4.1.5、4.1.8、4.1.9、4.1.10、4.1.11(1、2、4、5、6)、4.1.12、4.1.13条(款)为强制性条文,必须严格执行。 本规范由建设部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 二OO六年十二月十一日

前言 本规范是根据建设部建标[2004]67号文件“关于印发《二oO四年工程建设国家标准制定、修订计划》的通知”要求,由信息产业部综合规划司负责组织成立了规范编制组,在参考目前国内有关标准和收集有关工程通信管道及材料的使用情况,并广泛征求各方意见后制定的。 本规范主要对通信系统工程的通信管道施工及验收作出规定和要求,共分8章及6个附录。主要技术内容包括:总则,器材检验,工程测量,土方工程,模板、钢筋及混凝土、砂浆,人(手)孔、通道建筑,铺设管道,工程验收。 本规范以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。 本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,由信息产业部负责日常管理,由中讯邮电咨询设计院(原信息产业部邮电设计院)负责具体技术内容的解释。 本规范在执行过程中,请各单位注意总结经验,积累资料,随时将有关意见和建议反馈给中讯邮电咨询设计院(地址:河南省郑州市互助路1号,邮编:450007),以供今后修订时参考。 本规范主编单位和主要起草人: 主编单位:中讯邮电咨询设计院 主要起草人:陈万虎尹卫兵顾荣生

通信管道施工方案

目录 1、编制依据及原则1 1.1编制依据1 1.2编制原则1 2、工程概况2 2.1工程概况2 2.2主要工程数量2 3、总体施工方案3 4、施工进度计划安排3 5、施工准备工作3 5.1施工准备3 5.2人员、机械设备使用计划4 5.3项目组织机构框图6 6、主要施工方法6 6.1工艺流程6 6.2施工方案7 6.2.1测量放样7 6.2.2 沟槽开挖7 6.2.3验槽9 6.2.4管道基础施工9 6.2.5管道敷设9 6.2.6人(手)孔井及附属施工11 6.2.7沟槽、基坑回填13 7、质量保证措施13 7.1质量保证组织机构13 7.2工程质量保证措施14 7.3质量控制标准14 8、工期保证措施15 9、安全保证措施15 9.1成立安全组织机构15 9.2安全技术措施16 9.3安全注意事项16 10、文明施工保证措施17 11、环境保护管理措施18 11.1建立健全环保体系18 11.2实行环保目标责任制18 11.318 管理措施 1、编制依据及原则

1.1 编制依据 1、《通信管道与通信工程设计规范》(GB50373-2006); 2、《济南市城市总体规划(2011-2020)》(2016年); 3、《济南市轨道交通线网规划报告》(2013年5月); 4、《济南市轨道交通R2线工程可行性研究报告》; 5、《济南市轨道交通R2线管线物探图》; 6、《济南市轨道交通R2线工程地形图》; 7、车站主体施工图; 8、总体单位、各系统专业提供的相关设计联系单、会议纪要和资料; 9、业主提供的相关设计联系单、会议纪要和资料; 1.2 编制原则 1、遵守施工合同文件各项条款要求,全面响应合同文件,认真贯彻业主或监理工程师及其授权人或代表的指示和要求。 2、严格遵守施工合同文件明确的设计规范、施工规范和质量评定与验收标准。 3、根据工程实际情况,因地制宜制定切实可行的施工方案,合理安排施工顺序,确保施工目标的圆满实现。 4、合理布置施工现场,尽量减少工程消耗,降低生产成本。 5、积极采用、推广新工艺、新技术和新材料,增加产品的科技含量。 6、采用平行、流水施工方法和网络计划技术组织施工,进行有序、均衡、连续的施工。 7、本工程处于济南市市区内,必须按照济南市各政府部门有关文明施工及环保工地要求,在工地内外部环境、工地防治扬尘污染、防止水污染、防止噪声污染、施工现场卫生等六个方面采取切实可行的措施,坚持文明施工与环境保护。 8、全面推行贯彻ISO质量标准,并按质量手册及程序文件建立及运行质量体系,做到层层按标准管理,人人按标准做事,事事执行标准规范,处处按标准考核。 21 / 1 2、工程概况 2.1 工程概况 本工程为济南地铁R2线项目,由济南市轨道交通集团有限公司委托上海市隧道工程轨道交通设计研究院进行本段地铁工程设计。通信管线主要包括道路纵向管线、路口路段横穿管线及其他附设管线。主要供“电信”“移动”“联通”“数字电视”等通信运营商租用。 万盛北街站通信路由西起堤口路北侧,向西直行6.12m,向南转折36.5m,向东直行230.82m,向北转折32.51m,向西转折74.62m,从益康超市门前斜穿18.37m 与既有通信管线相连。万盛北街站通信路由均采用12×φ100ABS(4*3排管)管铺设。开挖宽度为750mm,开挖深度为除路面结构1000mm,管中心间距为150mm,管顶覆土深度550mm。 宝华街站通信路由西起堤口路南侧,向北直行24.84m,向东转折280.04m,向南转折23.62m与既有通信路由相连。宝华街站通信路由采用28×φ100ABS(7*4

gb通信管道工程施工及验收规范

g b通信管道工程施工及 验收规范 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

中华人民共和国国家标准 通信管道工程施工及验收规范 Code of construction and acceptance for communication conduit engineering GB50374-2006 主编部门:中华人民共和国信息产业部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:2 0 0 7年5月1日 中国计划出版社 2007北京 中华人民共和国建设部公告第523号 建设部关于发布国家标准 《通信管道工程施工及验收规范》的公告 现批准《通信管道工程施工及验收规范》为国家标准,编号为GB50374-2006,自2007年5月1日起实施。其中,第4.1.1、4.1.2、4.1.3、4.1.5、4.1.8、4.1.9、4.1.10、4.1.11(1、2、4、5、6)、4.1.12、4.1.13条(款)为强制性条文,必须严格执行。 本规范由建设部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 二oO六年十二月十一日 前言 本规范是根据建设部建标[2004]67号文件“关于印发《二oO四年工程建设国家标准制定、修订计划》的通知”要求,由信息产业部综合规划司负责组织成立了规范编制组,在参考目前国内有关标准和收集有关工程通信管道及材料的使用情况,并广泛征求各方意见后制定的。 本规范主要对通信系统工程的通信管道施工及验收作出规定和要求,共分8章及6个附录。主要技术内容包括:总则,器材检验,工程测量,土方工程,模板、钢筋及混凝土、砂浆,人(手)孔、通道建筑,铺设管道,工程验收。 本规范以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。 本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,由信息产业部负责日常管理,由中讯邮电咨询设计院(原信息产业部邮电设计院)负责具体技术内容的解释。 本规范在执行过程中,请各单位注意总结经验,积累资料,随时将有关意见和建议反馈给中讯邮电咨询设计院(地址:河南省郑州市互助路1号,邮编:450007),以供今后修订时参考。 本规范主编单位和主要起草人: 主编单位:中讯邮电咨询设计院 主要起草人:陈万虎尹卫兵顾荣生 目次 1总则…………………………………………………(1 2器材检验…………………………………………………(2 2.1一般规定………………………………………………(2 2.2水泥及水泥制品…………………………………………(2 2.3砂………………………………………………………(3 2.4石子……………………………………………………(4

通信管道作业安全技术规范

通信管道作业安全技术规范 第一节挖沟作业 1.1 基本操作要求 1.1 挖掘管道沟(坑)应符合设计的要求; 1.2 在通信管道施工中,遇到不稳定土壤或有腐蚀性的土壤时,施工单位应及时提出,待有关单位处理后方可继续施工。 1.3 挖掘沟(坑)如发现埋藏物,特别是文物、古墓等必须立即停止施工,并负责保护现场,与有关部门联系。在未得到妥善解决之前,施工单位等严禁在该地段内继续工作。 1.4 当进行负地平 2.5米以下深度进行土方挖掘时,应注视土质及地面荷载情况,采取加大放坡坡度的方法。放坡挖沟(坑)的坡与深度关系可参照表4.1.3的要求,如4.1.3所示。 1.5 施工所在位置土质比较疏松,又不可能加大放坡坡度时,为保证安全可在沟内采取挡土板的措施。挡土板视土质及地面荷载情况,分疏撑、井字撑、半密撑及密撑四类。 1.6 挖不支撑护土板的人(手)孔坑,其坑的平面形状可基本下人(手)孔形状相同,坑的侧壁与人(手)孔外壁的外测间距应不小于0.4米,其放坡应按表4.1.3执行。 1.7 挖掘需支撑护土板的人(手)孔,宜挖矩形坑。人(手)孔坑的长边与人(手)孔壁长边的外测(指最大宽处)间距应不小于0.3米,宽不小于0.4米。 1.8 通信管道工程的沟(坑)挖成后,凡遇到水冲泡的,必须重新进行人工地基处理。否则,严禁进行下一道工序的施工。 1.9 凡设计图纸标明需支撑护土板的地段,均应按照设计文件规定进行施工;设计文件中没有具体规定支撑护土板与否,遇下列地段应支撑护土板。 1.9.1 横穿车行道的管道沟; 1.9.2 沟(坑)的土壤是松软的回填土、瓦砾、砂土、级配砂石层等; 1.9.3 沟(坑)土质松软且其深度低于地下水位的; 1.9.4 施工现场条件所限无法采用放坡法施工而需要支撑护土板的地段,或与其他管线平行较长且相距较小的地段等。 1.10 沟(坑)接近设计的底部高程时,应避免挖掘过深破坏土壤结构;如挖深超过设计标高100毫米,应填铺细土或级配砂石并应夯实。 1.11 通信管道工程施工现场堆土,应符合下列要求: 1.11.1 开凿的路面及挖出的石块及挖出的石块等应与泥土分别堆置; 1.11.2 堆土不应紧靠碎砖墙土坯墙,并应留有行人通道; 1.11.3 城镇内的堆土高度不宜超过1.5米; 1.11.4 堆置土不应压埋消火栓、闸门井及热力、煤气、雨(污)水等管线的检查井、雨水口及测量标志等设施; 1.11.5 土堆的坡强边应距沟(坑)边40厘米以上; 1.11.6 堆土的范围应符合市政、市容、公安等部门的要求。 1.12 挖掘通信管道沟(坑)时,严禁在有积水的情况下作业,必须将水排放后进行挖掘工作。 1.13 施工中,室外最低气温在零下5℃时,对所挖的沟(坑)底部,应采取有效的防冻措施。 1.14 安全作业规范 1.14.1 人工挖沟时,相邻的作业人员必须保持2m以上的距离。 1.14.2 沟深超过1m时,在易坍塌或流沙地点必须装置挡土板。 1.14.3 挖沟地区若有坑道、枯井等,应立即停止作业。

相关文档
相关文档 最新文档