跌落式熔断器试验报告

装设位置:永城市马桥镇089# 台区

设备名称跌落式熔断器型号RW11-10\200A

试验结论合格试验性质交接温度29 ℃

1.绝缘电阻( MΩ):

A→ B、 C 及地2000

B→ C、 A 及地2100

C→ A、 B 及地2400

2.工频耐压:试验电压( kV)试验时间( min )A→ B、 C 及地421

B→ C、 A 及地421

C→ A、 B 及地421

3.使用仪器型号:

GJC-5000m Ω

工频耐压仪

试验人员:试验日期年月日

装设位置:永城市马桥镇089# 台区

设备名称悬式瓷瓶型号XWP-70

试验结论合格试验性质交接温度29 ℃

1.绝缘电阻( MΩ):

A→ B、 C 及地5300

B→ C、 A 及地5100

C→ A、 B 及地5500

2.工频耐压:试验电压( kV)试验时间( min )A→ B、 C 及地421

B→ C、 A 及地421

C→ A、 B 及地421

3.使用仪器型号:

GJC-5000m Ω

工频耐压仪

试验人员:试验日期年月日

装设位置:永城市马桥镇089# 台区

设备名称针式瓷瓶型号P-15

设备名称拉紧瓷瓶型号J-9T

设备名称穿墙套管型号GWL-10KV 200A

装设位置:永城市马桥镇089# 台区型号:S11-M-50/10

额定容量:50kVA连接组别:Yyno

额定电压:10000/400v出厂日期:2015 年 8 月

编号:1506432生产厂家:豫变电工

一、绕组绝缘电阻及吸收比测定温度: 29 ℃湿度: 42 %

绝缘电阻( M Ω)介质损角正切

测定部位吸收比结果

R15R60Cx(pF)tg δ%

高压 ~ 中压、低压及地2200合格

中压 ~ 高压、低压及地

低压 ~ 高压、中压及地2400合格

二、绕组连同套管直流电阻测定(Ω)

高压侧

分接

相别

1234567 AB39.1335.49132.593

BC39.1535.49532.596

AC39.1135.49532.591

误差 %0.130.110.14

低压侧

ao0.0508684误差 %结果

bo0.0508156

0.32合格

co0.0509364

三、绕组连同套管泄漏电流测定

高压 ~ 中压、低压及地中压 ~ 高压、低压及地低压 ~ 高压、中压及地

四、外施耐压一分钟通过(单位:KV)

高压 ~ 、低压及地中压~高压、低压及地低压~高压、及地结果试验电压355

五、使用仪器:ZC11D-2500兆欧表QJ23 电桥QJ44 电桥4105A 接地电阻测量仪

六、备注:

试验人员:试验日期:年月日

氧化锌避雷器交接试验报告

装设地点:永城市马桥镇运行编号089# 台区相对湿度 29 %天气温度42 ℃

相别型号

额定电压持续运行电压制造厂出厂日出厂编投运日( kV)( kV)家期号期

A HY5WS-17/

1713.62011-2 50

B HY5WS-17/

1713.62011-2 50

C HY5WS-17/

1713.62011-2 50

一、试验项目

相别A B C 绝缘电阻( M Ω)220022002200

直流泄漏电流

1mA 时的直流27.527.227.4电

压值( KV)

Ux75%以下的

直流泄漏电流

4.1 3.5

5.3

(μA)

放电记录器

二、试验结论:

三、使用仪器及编号:

ZC11D-2500兆欧表

ZV-100

四、备注:

接地装置施工检查及评级记录工程名称:永城市马桥镇089#台区

桩089

# 变接地放射型式型

号压器

检查项目性质

1、接地体规格、数

关键量

2、接地电阻值关键

3、接地体连接重要

4、接地体防腐重要

5、接地体敷设一般

6、接地体埋深一般

7、回填土一般

8、接地引下线安装外观

施工日期年月日

检查日期年月日

评级标准 (允许偏差 )

合格优良

设计值: 5*50*55M=2

引下线 -4*40*12M

符合设计要求

设计值:≤ 4Ω,符合设计

符合《规》第8.0.5 条

符合设计要求

符合《规》第 8.0.3 条平整不易冲刷

设计值: 0.8m

符合设计要求> 设计值: 0.8

符合《规》第 4.0.10无沉陷、防沉层

条整齐美观

符合设计要求牢固、整齐、美观

2.5 m

气测量时前一天

候2625

检查结果评级

符合设计要求

3.52

符合规

镀锌、刷油

平整不易冲刷

0.82

夯实无杂物

美观牢固

接地装置3.5 m

实际敷设0.8 m

简图

5 m

1、测量接地电阻值时的季节系数为

备注2、本表关键项目 2 项,重要项目 2 项,一般项目 3 项,外观 1 项

.

质量评级

项目技术负责人:专职质检员:施工质检员:

跌落式熔断器技术规范书

埃塞俄比亚8个城镇升级和改造工程 跌落式熔断器 技术规范书 需方(甲方): XXXXXXXXX公司 供方(乙方): XXXXXXXXXX公司 设计方:XXXXXXXXX公司 2020年5月

目录 1 总则 (1) 2 供货范围 (2) 3 技术要求 (3) 4 技术文件及进度表 (7) 5 技术服务及设计联络 (8) 6 监造、检验及性能验收 (8) 7 技术响应及偏差 (8) 8 分包及外购 (9) 9 备品备件、专用工具和仪器仪表供货范围 (9) 10.附件 (10)

1 总则 1.1工程概况 1)工程名称:埃塞俄比亚8个城镇升级和改造工程。 2)工程规模: LOT1:低压ABC电缆3*95+1*70+1*16mm2路径长225km、15/0.4kV变压器39台、电杆4931根等。 LOT2:中压铝合金绝缘线200mm2路径长104.2km、150mm2路径长78.7km、1*300mm2铜电缆路径长19.1km、15/0.4kV变压器46台、低压ABC电缆3*95+1*70+1*16mm2路径长294km、电杆10631根等。 LOT3: 中压铝合金绝缘线200mm2路径长100.6km、150mm2路径长117km、1*300mm2铜电缆路径长11.1km、1*240mm2铝电缆路径长2.5km、15/0.4kV变压器35台、低压ABC电缆3*95+1*70+1*16mm2路径长316km、电杆11873根等。 3)电压等级: 15kV、0.4kV 4)安装地点:Addis Ababa、Mekele、Bahir Dar、Dessie、Nazareth、Dire Dawa、Jimma、Awassa。 1.2

跌落式熔断器的选择和维护详细版

文件编号:GD/FS-1157 (操作规程范本系列) 跌落式熔断器的选择和维 护详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All The Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

跌落式熔断器的选择和维护详细版 提示语:本操作规程文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 10kV配电线路分支线和配电变压器最常用的一种短路保护就是跌落式熔断器它具有经济、实惠、操作方便、适应户外环境性强等特点,被广泛应用于10kV配电线路和35kVA以下容量的配电变压器一次侧作为后备保护和进行系统、设备投、切操作之用。它安装在10kV配电线路分支线上,可缩小停电范围,因其有一个明显的断开点,具备了隔离开关的功能,给检修段线路和设备创造了一个安全作业环境,增加检修人员的安全感受。即使在带负荷的情况下,也允许停、送电操作,所以,在10kV配电线路和配电变压器中得到了普及。

1跌落式熔断器的工作原理 跌落式熔断器的熔管两端的上动触头和下动触头依靠熔断体系紧,将上动触头推入鸭嘴凸出部分后,磷铜片等制成的上静触头顶着上动触头,故而将管牢固地卡在鸭嘴里。当短路电流通过使熔断体熔断时,即产生电弧,管内衬的钢纸管在电弧使用下产生大量气体,在电流过零使用弧熄灭。由于熔断体熔断,在熔管的上下动触头弹簧片的作用下,熔管迅速跌落,使电路断开,切除故障段线路或者故障设备。 2跌落式熔断器的问题 (1)产品工艺粗糙,制造质量差,触头弹簧弹性

跌落式熔断器的正确操作方法标准版本

文件编号:RHD-QB-K2916 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 跌落式熔断器的正确操作方法标准版本

跌落式熔断器的正确操作方法标准 版本 操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 在广泛的实践中,通过对高压跌落式熔断器操作的不断总结,人们发现三相负荷在开断第一相时,断口电压较低,产生电弧小;开断第二相时,断口电压较高,切断电路后往往出现强烈的电弧,易使邻相短路;最后拉第三相时,因电路已无电流,也就不会产生电唬因此,拉第二相是确保安全的关键。另外,气流对操作的安全影响也较为明显,当气流将电弧拉长后有可能引起相间短路,造成大的弧光,危及操作人员的安全。一般的跌落式熔断器没有消弧装置,所以在变压器停送电时,为了防止电弧烧伤事故,应避免

带负荷拉闸。变压器停电时,先拉低压侧各分路(支路)开关,再拉低压线路总开关,最后拉变压器高压熔断器,变压器送电操作顺序与此相反。为了防止误操作,在拉合高压熔断器之前,应先检查低压开关是否在断开位置。RW-10F型跌落式熔断器带有灭弧罩和灭弧触头,可以拉、合变压器的额定电流。因此不受以上操作顺序的限制。为安全起见,工作人员在操作高压跌落式熔断器时,应注意以下事项: 一、操作人员在拉开跌落式熔断器时,必须使用电压等级适合,经过试验合格的绝缘杆,穿绝缘鞋、戴绝缘手套、绝缘帽和防目镜或站在干燥的木台上,并有人监护,以保人身安全。 二、操作人员在拉、合跌落式熔断器开始或终了时,不得有冲击。冲击将会损伤熔断器,如将绝缘子拉断、撞裂,鸭嘴撞偏,操作环拉掉、撞断等。工作

国家电网公司10kV~66kV干式电抗器技术标准(附编制说明)

附件11: 10kV~66kV干式电抗器 技术标准(附编制说明) 国家电网公司

目 次 1.总则 (1) 1.1目的1 1.2依据1 1.3内容1 1.4适用范围1 1.5干式电抗器安全可靠性要求1 1.6电抗器的型式1 1.7选型原则2 1.8关于干式电抗器技术参数和要求的说明2 1.9引用标准2 1.10使用条件3 2.干式电抗器技术参数和要求 (4) 2.1基本要求4 2.2.引用标准4 2.3.使用条件4 2.4.技术要求4 2.5.工厂监造和检验10 2.6试验11 2.7.制造厂应提供的资料16 2.8备品备件16 2.9专用工具和仪器仪表16 2.10包装、运输和保管要求16 2.11技术服务16 2.12干式电抗器性能评价指标17 附录A制造厂应提供的技术数据178 10k V~66k V干式电抗器技术标准编制说明22

1.总则 1.1目的 为适应电网的发展要求,加强干式电抗器技术管理,保证干式电抗器的安全、可靠、稳定运行,特制定本技术标准。 1.2依据 本标准是依据国家、行业和国际有关标准、规程和规范,并结合近年来国家电网公司输变电设备评估报告、生产运行情况分析以及设备现场运行经验制定。 1.3内容 本标准对10kV~66kV干式电抗器的设计选型(运行选用)、订货、监造、出厂验收、包装运输、现场安装和现场验收等环节提出了具体的技术要求。 1.4 适用范围 本标准适用于国家电网公司系统的10kV~66kV干式电抗器,包括并联电抗器和串联电抗器(含并联补偿电抗器、调谐电抗器或滤波电抗器、阻尼电抗器、限流电抗器、分裂电抗器)。 1.5干式电抗器安全可靠性要求 10k V~66k V干式电抗器应优先采用设计制造经验成熟、结构简单、经受过运行考验的干式电抗器。 1.6电抗器的型式 1.6.1按电抗器有无铁芯分为三类: (1)空心电抗器:由包封绕组构成、不带任何铁芯的电抗器。 (2)铁芯电抗器:由绕组和自成闭环的铁芯(含小气隙)构成的电抗器。 (3)半芯电抗器:在空心电抗器的空心处放入导磁体芯柱的电抗器。 1.6.2按电抗器接入电网方式分为两大类: (1)并联电抗器:主要用于补偿电网中的电容性电流等。 (2)串联电抗器:主要用于限制系统的短路电流、涌流及抑制谐波等,包括限流电抗器、阻尼电抗器、调谐电抗器或滤波电抗器等。 1.6.3按相数分类:分为单相电抗器和三相电抗器。

RW11跌落式熔断器使用说明书

1. RW11产品用途 RW11跌落式熔断器是配电线路分支线和配电变压器最常用的一种短路保护开关,它具有经济、操作方便、适应户外环境性强等特点,被广泛应用于35kV配电线路和配电变压器一次侧作为保护和进行设备投、切操作之用。它安装在 10kv-35kV-66kv配电线路分支线上,可缩小停电范围,因其有一个明显的断开点,具备了隔离开关的功能,给检修段线路和设备创造了一个安全作业环境,增加了检修人员的安全感。安装在配电变压器上,可以作为配电变压器的主保护,所以,在配电线路和配电变压器中得到了普及。 2. RW11正常使用条件 2.1环境温度:不高于+40℃,不低于-40℃; 2.2海拔高度:不超过1000m;(高海拔型不超过3000m); 2.3电源频率:50±2Hz; 2.4地震烈度:7度以下2.5最大风速:35m/s 3. RW11主要技术参数

跌落式熔断器由绝缘子、接触导电系统和熔管三部分组成。正常工作时,熔丝使熔管上的活动关节锁紧,熔管在上触头的压力下处于合闸状态。故障时,熔丝熔断,在熔管内产生电弧,熔管内衬的消弧管在电弧作用下分解出大量气体,在电流过零时产生强烈的去游离作用而熄灭电弧。由于熔丝熔断,因而活动关节释放使熔管下垂,在上、下触头的弹力和熔管自重的作用下迅速跌落,形成明显的断开间隙。 4. RW11熔断器选用 安装地点的短路容量应在跌落式熔断器额定断流容量范围内。若超越上限,则可能因电流过大,产气过多而使熔管爆炸;若低于下限,则有可能因电流过小,产气不足而无法熄灭电弧。因此,在选择跌落式熔断器的额定容量时,既要考

虑其上限开断电流与安装地点的最大短路电流相匹配,还要重视其下限开断容量与安装地点的最小短路电流的关系。考虑到跌落式高压熔断器作为配电变压器内部故障的主保护,保护范围从低压熔断器变压器侧到高压熔断器变压器侧,而且又作为低压熔断器的后备保护,应以低压出口两相短路作为短路电流最小值来选择其下限开断容量。 5. RW11熔丝的选择 熔丝的选择应能保证配电变压器内部或高、低压出线套管发生短路时能迅速熔断。实践中常按以下原则选择:配电变压器容量为160kVA以下的,熔丝按变压器额定电流的2~3倍来选;配电变压器容量为160kVA及以上的,按1.5~2 倍选择。熔丝的选择还必需考虑熔丝的熔断特性能否与上级保护时间相配合,这是决定采用熔丝保护能否生效的关键问题。配电线路的速断保护动作时间很短,约为0.1s 左右。根据熔丝的特性曲线,在0.1s内使熔丝熔断的电流应不小于 额定电流的20倍。这一数据是保证熔丝与首端断路器配合的必要条件。 6. RW11跌落式熔断器的安装 (1)安装时应将熔体拉紧(使熔体大约受到24.5N左右的拉力),否则容易引起触头发热。 (2)熔断器安装在横担(构架)上应牢固可靠,不能有任何的晃动或摇晃现象。 (3)熔管应有向下25°±2°的倾角,以利熔体熔断时熔管能依靠自身重量迅速 跌落。 (4)熔断器应安装在离地面垂直距离不小于4m的横担(构架)上,若安装在配电变压器上方,应与配变的最外轮廓边界保持0.5m以上的水平距离,以防万一熔管掉落引发其他事故。 (5)熔管的长度应调整适中,要求合闸后鸭嘴舌头能扣住触头长度的三分之二以上,以免在运行中发生自行跌落的误动作,熔管亦不可顶死鸭嘴,以防止熔体熔断后熔管不能及时跌落。 (6)所使用的熔体必须是正规厂家的标准产品,并具有一定的机械强度,一般要求熔体最少能承受147N以上的拉力。 (7) 10kV跌落式熔断器安装在户外,要求相间距离大于70cm。 7. RW11熔断器的运行维护管理 (1)熔断器具额定电流与熔断体及负荷电流值是否匹配合适,若配合不当必须进行调整。 (2)熔断器的每次操作须仔细认真,不可粗心大意,特别是合闸操作,必须使动、静触头接触良好。 (3)要尽量避免跌落式熔断器连续多次断开额定遮断容量,对熔管内壁为钢纸管的熔断器,连续开额定遮断容量不应超过三次。 (4)熔管内必须使用正规厂家生产的标准熔体,禁止用铜丝铝丝代替熔断体,更不准用铜丝、铝丝及铁丝将触头绑扎住使用。 (5)对新安装或更换的熔断器,要严格验收工序,必须满足规程质量要求。 (6)熔断体熔断后应更换新的同规格熔体,不可将熔断后的熔体联结起来再装入熔管继续使用。 (7)应定期对熔断器进行巡视,每月不少于一次夜间巡视,查看有无放电火花和接触不良现象,不放电,会伴有嘶嘶的响声,要尽早安排处理。

跌落式熔断器的选择和维护通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD900 跌落式熔断器的选择和维护通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

跌落式熔断器的选择和维护通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。当短路电流通过使熔断体熔断时,即产生电弧,管内

跌落式熔断器的选择和维护

编号:SM-ZD-29316 跌落式熔断器的选择和维 护 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

跌落式熔断器的选择和维护 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1跌落式熔断器的工作原理 跌落式熔断器的熔管两端的上动触头和下动触头依靠

熔断体系紧,将上动触头推入鸭嘴凸出部分后,磷铜片等制成的上静触头顶着上动触头,故而将管牢固地卡在鸭嘴里。当短路电流通过使熔断体熔断时,即产生电弧,管内衬的钢纸管在电弧使用下产生大量气体,在电流过零使用弧熄灭。由于熔断体熔断,在熔管的上下动触头弹簧片的作用下,熔管迅速跌落,使电路断开,切除故障段线路或者故障设备。 2跌落式熔断器的问题 (1)产品工艺粗糙,制造质量差,触头弹簧弹性不足,造成触头接触不良而产生火花过热。 (2)熔管转动轴制造的粗糙不灵活,使熔管角度达不到规程要求,尤其是配备的熔管尺寸多数达不到规程要求,要不就将鸭嘴顶死,造成熔体熔断后熔管不能迅速跌落,不能及时将电弧切闸困难,触头接触不良,产生电火花。 (3)熔断器额定断开能量小,其下限值小于被保护系统的

跌落式熔断器试验报告.docx

跌落式熔断器试验报告 装设位置:永城市马桥镇089# 台区 设备名称跌落式熔断器型号RW11-10\200A 试验结论合格试验性质交接温度29 ℃ 1.绝缘电阻( MΩ): A→ B、 C 及地2000 B→ C、 A 及地2100 C→ A、 B 及地2400 2.工频耐压:试验电压( kV)试验时间( min )A→ B、 C 及地421 B→ C、 A 及地421 C→ A、 B 及地421 3.使用仪器型号: GJC-5000m Ω 工频耐压仪 试验人员:试验日期年月日

装设位置:永城市马桥镇089# 台区 设备名称悬式瓷瓶型号XWP-70 试验结论合格试验性质交接温度29 ℃ 1.绝缘电阻( MΩ): A→ B、 C 及地5300 B→ C、 A 及地5100 C→ A、 B 及地5500 2.工频耐压:试验电压( kV)试验时间( min )A→ B、 C 及地421 B→ C、 A 及地421 C→ A、 B 及地421 3.使用仪器型号: GJC-5000m Ω 工频耐压仪 试验人员:试验日期年月日

装设位置:永城市马桥镇089# 台区 设备名称针式瓷瓶型号P-15 试验结论合格试验性质交接温度29 ℃ 1.绝缘电阻( MΩ): A→ B、 C 及地5300 B→ C、 A 及地5100 C→ A、 B 及地5500 2.工频耐压:试验电压( kV)试验时间( min )A→ B、 C 及地421 B→ C、 A 及地421 C→ A、 B 及地421 3.使用仪器型号: GJC-5000m Ω 工频耐压仪 试验人员:试验日期年月日

跌落式熔断器的选择和维护示范文本

跌落式熔断器的选择和维 护示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

跌落式熔断器的选择和维护示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 10kV配电线路分支线和配电变压器最常用的一种短路 保护就是跌落式熔断器它具有经济、实惠、操作方便、适 应户外环境性强等特点,被广泛应用于10kV配电线路和 35kVA以下容量的配电变压器一次侧作为后备保护和进行 系统、设备投、切操作之用。它安装在10kV配电线路分支 线上,可缩小停电范围,因其有一个明显的断开点,具备 了隔离开关的功能,给检修段线路和设备创造了一个安全 作业环境,增加检修人员的安全感受。即使在带负荷的情 况下,也允许停、送电操作,所以,在10kV配电线路和配 电变压器中得到了普及。 1跌落式熔断器的工作原理

跌落式熔断器的熔管两端的上动触头和下动触头依靠熔断体系紧,将上动触头推入鸭嘴凸出部分后,磷铜片等制成的上静触头顶着上动触头,故而将管牢固地卡在鸭嘴里。#1发电机试验报告 一、绝缘电阻(Ω) 绝缘电阻 15":2000M Ω 60":4500M Ω 吸收比 2.25 二、直流电阻(Ω) 项 目 AB AO BC BO AC CO 直流电阻 2.262M Ω 2.267M Ω 2.258M Ω 三、直流泄露 试验电压(KV) 0.5U 1U 1.5U 直流泄露(uA) Max=0.010ma min=0.001ma Max=0.039ma min=0.001ma Max=0.006ma min=0.001ma 四、交流耐压 施加电压 耐受时间 电容电流 试验使用仪器 仪器型号 仪器名称 仪器编号 绝缘电阻 NL3102 绝缘电阻测试仪 06 直流电阻 JD2510A 直流电阻测试仪 03 直流泄露 SHT120/2 直流高压发生器 09 交流耐压 YDQ (J.Z) 交流高压发生器 07 型号 QF--30--2 额定电流 3235A 额定电压 6300V 设备 #1发电机 容量 35294KV A 生产日期 2004.3 转速 3000r/min 生产厂家 武汉汽轮机 试验时间 2012.3.30 试验人: 结 论

#1磨煤机试验报告 一、绝缘电阻(Ω) 绝缘电阻 15":1000M Ω 60":25000M Ω 吸收比 2.5 二、直流电阻(Ω) 项 目 AB BC AC 直流电阻 3.60024Ω 3.60717Ω 3.60320Ω 三、直流泄露 试验电压(KV) 1U 1.5U 8KV 2U 3.0U 直流泄露(uA) 0.007mA 0.005mA 四、交流耐压 施加电压 耐受时间 电容电流 试验使用仪器 仪器型号 仪器名称 仪器编号 绝缘电阻 NL3102 绝缘电阻测试仪 06 直流电阻 JD2510A 直流电阻测试仪 03 直流泄露 SHT120/2 直流高压发生器 09 交流耐压 YDQ (J.Z) 交流高压发生器 07 型号 JS1410--8 额定电流 36A 额定电压 6000V 设备 #1磨煤机 容量 280KV 生产日期 2004.7 转速 740r/min 生产厂家 山西防爆电机厂 试验时间 试验人:

电气设备试验报告的格式

电气设备试验报告的格式 (2016版) XXXXXX公司编制

目录 1 规范性引用文件 (1) 2 术语和定义 (1) 3 基本规定 (2) 表1.1 同步发电机试验报告 (4) 表1.2 中频发电机试验报告 (13) 表2.1 高压交流电动机试验报告 (17) 表2.2 100KW及以上低压交流电动机试验报告 (24) 表2.3 100KW以下低压交流电动机试验报告 (30) 表3.1 直流发电机试验报告 (31) 表3.2 直流电动机试验报告 (37) 表4.1 1600kVA以上三相油浸式电力变压器试验报告 (43) 表4.2 1600kVA以上单相油浸式电力变压器试验报告 (55) 表4.3 1600kVA以上三相三圈有载调压油浸式电力变压器试验报告 (66) 表4.4 1600kVA以上单相油浸式自耦电力变压器试验报告 (84)

表4.5 1600kVA及以下油浸式电力变压器试验报告 (96) 表4.6 干式电力变压器试验报告 (106) 表4.7 油浸式电抗器试验报告 (115) 表4.8 干式电抗器试验报告 (125) 表4.9 消弧线圈试验报告 (129) 表5.1 油浸式电压互感器试验报告 (135) 表5.2 电容式电压互感器试验报告 (146) 表5.3 干式固体结构电压互感器试验报告 (157) 表5.4 油浸式电流互感器试验报告 (166) 表5.5 干式固体结构电流互感器试验报告 (183) 表5.6 套管式电流互感器试验报告 (194) 绝缘电流互感器试验报告 (206) 表5.7 SF 6 表6.1 SF 断路器试验报告 (221) 6 封闭式组合电器试验报告 (238) 表6.2 SF 6 气体含水量测试报告 (241) 表6.3 GIS密封性及SF 6

跌落式熔断器的正确操作方法示范文本

跌落式熔断器的正确操作方法示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

跌落式熔断器的正确操作方法示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 在广泛的实践中,通过对高压跌落式熔断器操作的不 断总结,人们发现三相负荷在开断第一相时,断口电压较 低,产生电弧小;开断第二相时,断口电压较高,切断电 路后往往出现强烈的电弧,易使邻相短路;最后拉第三相 时,因电路已无电流,也就不会产生电唬因此,拉第二相 是确保安全的关键。另外,气流对操作的安全影响也较为 明显,当气流将电弧拉长后有可能引起相间短路,造成大 的弧光,危及操作人员的安全。一般的跌落式熔断器没有 消弧装置,所以在变压器停送电时,为了防止电弧烧伤事 故,应避免带负荷拉闸。变压器停电时,先拉低压侧各分 路(支路)开关,再拉低压线路总开关,最后拉变压器高压熔 断器,变压器送电操作顺序与此相反。为了防止误操作,

CKSC高压干式电抗器使用说明书

高压干式串联电抗器 说明书

目录 适用范围 (1) 用途 (1) 技术特点 (1) C KSC系列树脂干式铁芯串联电抗器执行标准 (1) 电抗器型号及其含义 (2) 使用条件 (2) 运输及安装 (2) 贮存 (3) 电抗器的安装..................................................................3 - 4 电抗器投入运行前的检查和试验. (5) 电抗器维护 (5) 安全要求 (6)

适用范围: 适用于额定容量为5000Kvar以下,电压等级35Kv及以下的环氧浇注干式铁心电抗器的安装和使用。 干式电抗器分类: (1)串联电抗器:安装在并联补偿电容器装置中,与并联电容器串联连接用以抑制谐波电流,减少系统电压波形畸变和限制电容器回路投入时的冲击电流; (2)限流电抗器:串联连接在系统上,在系统发生故障时,用于限制短路电流,使短路电流降低至其后接设备的允许值; (3)并联电抗器:在超高压远距离输电系统中,并联连接变电站抵押绕组侧,用于长距离轻负荷输电线路的无功功率补偿; (4)滤波电抗器:与串联电容器组使用,组成谐振回路,滤波指定高次谐波; (5)电动机用电抗器:与交流电动机串联连接,用于限制电动机的启动电流,电动机起动完成后电抗器即被切除。 1. 用途 用于35KV及以下电力系统中,与并联电容器组串联,用以抑制电网电压波形畸变,从而改善电网电压质量和保证电力系统安全运行;抑制流过电容器组的谐波电流和限制合闸涌流,从而保护电容器组的安全可靠运行。适用于电力系统,电气化铁道,冶金,化工,石油等防火要求较高,有电磁干扰要求和安装场地有限的城网变电站。 2. 技术特点 2.1 线圈经环氧树脂浇注而成,具有阻燃、自熄、免维护、机械强度高、抗短 路冲击能力强、绝缘强度好、局部放电量小、使用寿命长等优点; 2.2 铁芯制造采用了干式电抗器的制造技术、振动小噪音低、漏磁少、对环境 的电磁干扰小; 2.3 整体结构紧凑,安装尺寸小,占用空间小; 2.4 技术条件符合国际标准IEC288-88和部颁标准JB5346-98等要求,其技术 性能达到当代国际同类产品的水平。 3. CKSC系列树脂干式铁芯串联电抗器执行标准 IEC289-88电抗器 GB/T1094.6-2011电抗器

跌落式熔断器的选择和维护正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.跌落式熔断器的选择和维 护正式版

跌落式熔断器的选择和维护正式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 10kV配电线路分支线和配电变压器最常用的一种短路保护就是跌落式熔断器它具有经济、实惠、操作方便、适应户外环境性强等特点,被广泛应用于10kV配电线路和35kVA以下容量的配电变压器一次侧作为后备保护和进行系统、设备投、切操作之用。它安装在10kV配电线路分支线上,可缩小停电范围,因其有一个明显的断开点,具备了隔离开关的功能,给检修段线路和设备创造了一个安全作业环境,增加检修人员的安全感受。即使在带负荷的情况下,也允许停、送电操作,所以,

在10kV配电线路和配电变压器中得到了普及。 1跌落式熔断器的工作原理 跌落式熔断器的熔管两端的上动触头和下动触头依靠熔断体系紧,将上动触头推入鸭嘴凸出部分后,磷铜片等制成的上静触头顶着上动触头,故而将管牢固地卡在鸭嘴里。当短路电流通过使熔断体熔断时,即产生电弧,管内衬的钢纸管在电弧使用下产生大量气体,在电流过零使用弧熄灭。由于熔断体熔断,在熔管的上下动触头弹簧片的作用下,熔管迅速跌落,使电路断开,切除故障段线路或者故障设

10kV干式铁心并联电抗器技术规范书

10kV干式铁心并联电抗器技术规范书

招标编号:xxxxxxx-xx-xx 江苏省电力公司工程 10kV铁芯并联电抗器 招标文件 第二卷技术规范书 江苏省电力公司 200x年x月

目录 1. 总则 2. 工作范围 2.1 供货范围 2.2 服务范围 2.3 技术文件 3. 技术要求 3.1 标准 3.2 使用环境条件 3.3 技术要求 4. 质量保证 5. 试验 6. 包装、运输和储存 7. 制造厂应提供的数据及资料 8. 卖方应填写的主要部件来源、规范一览表 附表1: 10kV铁心并联电抗器供货表 附表2: 投标差异表(格式)

1. 总则 1.1 本设备技术规范书适用于 10kV铁心并联电抗器, 它提出了该电抗器本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规范提出的是最低限度的技术要求。凡本技术规范中未规定,但在相关设备的国家标准或IEC标准中有规定的规范条文,卖方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求(如压力容器、高电压设备等)。 1.3 如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议, 则意味着卖方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议, 不论是多么微小, 都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时, 按较高标准执行。 1.5 本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件, 与合同正文具有同等的法律效力。 1.6本设备技术规范书未尽事宜, 由买、卖双方协商确定。 1.7 卖方在应标技术规范中应如实反映应标产品与本技术规范的技术差异。如果卖方没有提出技术差异,而在执行合同的过程中,买方发现卖方提供的产品与其应标技术规范的条文存在差异,买方

10串联电抗器(正式)

干式空心串联电抗器试验报告 一、工程概况: 安装位置:10kV 电容器组 试验日期:2006年11月27日 试验人员: 二、铭牌数据: 型号:CKGL—166.8/10—5W 额定电压:10KV 额定电抗率:5% 额定容量:168.8Kvar 额定电流:526 A 短时电流:10.5k A 3S 频率:50Hz 3相冲击水平:75kV 西安中杨电气股份有限公司2006年9月 三、绝缘电阻及直流电阻: 1、绝缘电阻(MΩ): 试验设备:试验设备:2500V兆欧表 t= 18o C S= 70 % 安装位置相别出厂编号相间相对地 电容器二组A 06598 10000 10000 B 10000 10000 C 10000 10000 电容器三组A 06599 10000 10000 B 10000 10000 C 10000 10000 结论:合格 2、直流电阻(mΩ): 试验设备:3393直流电阻测试仪 t=18 o C S=70 % 安装位置 A B C 不平衡率(%) 电容器二组 5.25 5.24 5.25 0.19 电容器三组 5.23 5.23 5.25 0.38 规程标准:三相电抗器直流电阻值相间差值不应大于三相平均值的2%。 电抗器直流电阻,与同温度下产品出厂值比较相应变化不应大于2%。 结论:合格 3、交流耐压试验: 对电抗器相间加交流电压30kV,一分钟无异常。 对电抗器绕组短接后整体对地加交流电压30kV,一分钟无异常。 结论:合格 1

干式空心串联电抗器试验报告 一、工程概况: 安装位置:10kV 电容器组 试验日期:2006年11月27日 试验人员: 二、铭牌数据: 型号:CKGL—400/10—10—12W 额定电压:10KV 额定电抗率:12% 额定容量:400Kvar 额定电流:481.1 A 短时电流:10.5k A 3S 频率:50Hz 3相冲击水平:75kV 西安中杨电气股份有限公司2006年9月 三、绝缘电阻及直流电阻: 1、绝缘电阻(MΩ): 试验设备:试验设备:2500V兆欧表 t= 18o C S= 70 % 安装位置相别出厂编号相间相对地 电容器一组A 06597 10000 10000 B 10000 10000 C 10000 10000 结论:合格 3、直流电阻(mΩ): 试验设备:3393直流电阻测试仪 t=18 o C S=70 % 安装位置 A B C 不平衡率(%) 电容器一组10.57 10.56 10.57 0.09 规程标准:三相电抗器直流电阻值相间差值不应大于三相平均值的2%。 电抗器直流电阻,与同温度下产品出厂值比较相应变化不应大于2%。 结论:合格 3、交流耐压试验: 对电抗器相间加交流电压30kV,一分钟无异常。 对电抗器绕组短接后整体对地加交流电压30kV,一分钟无异常。 结论:合格 2

10kV 箱式电抗器技术规格书

10kV 箱式电抗器 1.主要标准 1.1.1 GB/T1094.1-2013《电力变压器第1 部分总则》 1.1.2 GB/T1094.2-2013《电力变压器第2 部分温升》 1.1.3 GB1094.3-2013《电力变压器第3 部分绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》 1.1.4 GB1094.4-2005《电力变压器第4 部分电力变压器和电抗器的雷电试验和操作冲击试验导则》 1.1.5 GB1094.5-2008《电力变压器第5 部分承受短路的能力》 1.1.6 GB/T1094.6-2011《电力变压器第6 部分电抗器》 1.1.7 GB/T1094.10-2003《电力变压器第10 部分声级测定》 1.1.8 GB/T1094.101-2008《电力变压器第10.1 部分声级测定应用导则》1.1.9 GB7328-1987 《变压器和电抗器的声级测定》 1.1.10 GB/T6451-2008《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》 以及其他相关标准,以上标准均执行最新标准。 2.环境条件 2.1 海拔 海拔不超过1000m。 2.2 环境温度 最高气温+45℃; 最低气温-25℃ 2.3 安装使用环境:户外。 2.4 绝缘污秽:三级当量等值盐密度0.12mg/cm2注:超出以上使用条件,应在合同中声明。 3.工程条件 系统额定电压:10kV ;

系统最高电压:12kV ; 冷却方式:ONAN 。 4、主要技术参数及性能指标4.1 型号及主要参数

4.1.1 型号:BKS-108/10电抗器 4.1.2 主要参数 容量:108kVar(10kV)。 工作方式:连续工作。 额定电压:10 kV。 额定电流:6.351A。 额定电抗:909.1Ω。 额定电感:2.894H。 相数:三相。 电源频率:50Hz。 连接组标号:Y。 最高工作电压:12 kV。 4.2 性能指标 4.2.1 爬电比距 套管绝缘爬电比距3.1cm/kV(按最高线电压计算,对地)。 4.2.2 电抗值的允许偏差:电抗器电抗值的允许偏差为±5%;每相电抗值与三个相电抗平均值间的偏差不应超过±2%。 4.2.3 温升: 绕组平均温升不超过65K;顶层油温升不超过55K。 4.2.4 机械强度 套管及支柱绝缘子的机械强度应符合相应标准的要求。 4.2.5 工频耐受电压:35kV,1 分钟,无闪络击穿现象。 4.2.6 雷电冲击耐受电压:全波75kV,波形无异常。 4.2.7 噪声 在额定电流下,电抗器的声级水平要求小于55 分贝。 4.2.8 总损耗 实测电抗器的总损耗不超过损耗保证值的+15%。 5 、使用寿命 在正常使用条件下,长期运行寿命不少于25 年。

电抗器技术标准

附件11: 10kV~66kV干式电抗器技术标准 (附编制说明)

国家电网公司

目录 1. 总则...................................... 错误!未定义书签。 目的··················错误!未定义书签。 依据··················错误!未定义书签。 内容··················错误!未定义书签。 适用范围················错误!未定义书签。 干式电抗器安全可靠性要求········错误!未定义书签。 电抗器的型式··············错误!未定义书签。 选型原则················错误!未定义书签。 关于干式电抗器技术参数和要求的说明···错误!未定义书签。 引用标准················错误!未定义书签。 使用条件················错误!未定义书签。 2. 干式电抗器技术参数和要求................. 错误!未定义书签。

基本要求················错误!未定义书签。 . 引用标准················错误!未定义书签。 . 使用条件················错误!未定义书签。 . 技术要求················错误!未定义书签。 . 工厂监造和检验·············错误!未定义书签。 试验··················错误!未定义书签。 . 制造厂应提供的资料···········错误!未定义书签。 备品备件················错误!未定义书签。 专用工具和仪器仪表···········错误!未定义书签。 包装、运输和保管要求··········错误!未定义书签。 技术服务················错误!未定义书签。 干式电抗器性能评价指标·········错误!未定义书签。10~66kV干式电抗器技术标准编制说明........... 错误!未定义书签。

跌落式熔断器安装技术

跌落式熔断器安装技术 1.适用范围: 10kV线路杆上安装跌落式熔断器。 2.作业工具: Φ12白棕绳20m ;卷尺1把;凡士林1瓶;钢丝刷1把;断线钳1把等工具。 3、作业程序与技术要求 3.1准备工作: 3.1.1检查材料:领料、检查熔断器触点是否严密、光滑,熔丝匹配等情况。查看合格证、试验报告等资料是否齐全,并取出保存。 3.1.2检查规格:检查安装图纸、杆塔明细表、材料规格是否完备无误。检查施工工器具是否完备合格。 3.1.3许可手续办理:进入工作现场工作负责人得到工作许可人许可后,并查看、核对现场措施与工作票、作业票是否相符合(不完备应补充安全措施),查看、核对无误后办理许可手续。 3.1.4 “二交一查”及安全、技术措施交底:工作负责人召集全体人员进行“二交一查”,宣读工作票、作业票,交待工作地段、停电地段、带电部分、危险点及预控安全措施、工作任务、人员分配,设专职监护人等情况。检查全体作业人员是否戴好安全帽。人员应规范着装,穿长袖棉质衣服、穿软底绝缘鞋、戴手套并检查个人工器具。上杆人员正确使用安全带并检查登高工器具。如有民工应安全教育并安全、技术交底后签《民工协议书》、《安全教育卡》。 3.1.5安装准备:a.地面工开箱,取弯板及U型螺丝组装令克(注意方向)及拆下熔管,旋下顶帽,取下垫片。b.取熔丝穿入熔管加垫片旋顶帽,下端头螺栓将熔丝绕过螺栓压在垫片下拧紧,将余线剪断或穿入熔管,同时装好另2个熔管。c.在熔断器上、下桩头安装好铜铝接线夹,注意规格与搭接引线相匹配。 3.2作业过程 3.2.1令克安装:a、甲、乙电工上杆,甲至上横担处。乙电工上杆至分支 横担下方位置,乙电工吊上令克,装在五孔拉铁上,并校正无扭斜。b、乙电工工将支线导线弯一定弧度量取长度剪断余线,用钢丝刷刷净导线,涂上凡士林接入熔断器下桩头接线夹并拧紧,中相应装横担做活头。c、甲电工将已备上引线(一般与上引线同规格)用钢丝刷刷净导线,涂上凡士林及异型线夹吊上,在干线上选择合适位置(考虑跳线电气间隙),弯折90°,长约300-400mm 等距卡上3只异型线夹。导线端头侧露头10-20mm。如跳线电气间隙不够则需装瓷横担固定后,弯一定弧度引至熔断器上端接线夹(先量好长度后剪除余线)。同理依次做另2根。 3.2.2 吊上熔管、并合上,检查接触情况引线弧度、电气间隙、螺栓紧固度、瓷横担是否紧固、有无搭接在同一相上等情况。 4、质量安全要求: 4.1 无人员伤亡。 4.2熔断器各部分零件完整,应安装牢固螺栓紧固,接线应美观、自然,操作应灵活、接触紧密。 4.3 熔断器方向应直正、排列整齐、高低一致、熔管倾斜角为15-30°、瓷件应良好、熔管不应有吸潮膨胀或弯曲现象、间距不小于500mm。

相关文档