某学校五层办公楼给排水设计计算书cxz

某学校五层办公楼给排水设计计算书cxz
某学校五层办公楼给排水设计计算书cxz

一. 给水计算: (一)横支管计算: 采用当量法计算

计算原理参照《建筑给水排水设计规范GB50015-2003》(2009年版),采用公共建筑采用当量法 基本计算公式 g

N α2.0=g

q

式中:

q g -计算管段的给水设计秒流量(L/s ) N g -计算管段的卫生器具给水当量总数 α-根据建筑物用途而定的系数:2.0 建筑类型:办公楼、商场 1.支管1: 计算结果:

2.支管2: 计算结果:

(二)立管计算: 采用当量法计算

计算原理参照《建筑给水排水设计规范GB50015-2003》(2009年版),采用公共建筑采用当量法 基本计算公式 g

N α2.0=g

q

式中:

q g -计算管段的给水设计秒流量(L/s ) N g -计算管段的卫生器具给水当量总数 α-根据建筑物用途而定的系数:2.0 建筑类型:办公楼、商场

计算结果:

(三) 水表水头损失值计算:

(1)旋翼式水表: K

b =Q2

max

/100 Q

max

为水表的过载流量,(m3/h或L/S)

h

d =q

g

2/K

b

K

b

为水表的特性系数

q

g

2为计算管段的给水设计流量,(m3/h或L/S,和Qmax相

同)

h d 为水表的水头损失,kPa

公称直径mm(DN) 32

Q max(m3/h) 12 100 100 K b 1.44

q g(m3/h) 4.752

h d

15.6816

二.污水计算: (一)横支管计算:

采用当量法计算

计算原理参照《建筑给水排水设计规范GB50015-2003》(2009年版),采用公共建筑采用当量法 基本计算公式

max α12.0q N q p p +=

式中: q p -计算管段的排水设计秒流量(L/s ) N p -计算管段的卫生器具排水当量总数

q max -计算管段上最大一个卫生器具的排水流量(L/s ) α-根据建筑物用途而定的系数:2.0 计算结果:

(二)立管计算:

采用当量法计算

计算原理参照《建筑给水排水设计规范GB50015-2003》(2009年版),采用公共建筑采用当量法 基本计算公式 g

N α2.0=g

q

式中:

q g -计算管段的给水设计秒流量(L/s ) N g -计算管段的卫生器具给水当量总数 α-根据建筑物用途而定的系数:2.0

(三)化粪池

服务总人数120

生活污水量 50*0.95=47.5 污水停留时间12 每人每天污泥量0.3 污泥清淘周期90

化粪池总容积=1.14+0.622=1.762 m 3

选用Z1-2SF 有效容积2m 3

三.屋面雨水计算

(一)、降雨强度公式: n

B t P

C A i )()

lg 1(++=mm/min

式中: i —— 降雨强度(mm/min )

其中:1mm/min=1L/(m 2·min )= 10000L/(min ·公顷) t —— 降雨历时(min ) (二)、雨水设计流量公式: qF Q ψ=

式中: Q —— 雨水设计流量(L/s ) q —— 设计降雨强度 L/(s ·公顷) ψ—— 径流系数

F —— 汇水面积(ha 、104m 2) (三)、计算参数

2、重现期:5年

3、汇流时间:5min

4、径流系数:0.9

5、折减系数:1

6. 汇水面积 391 m 2 (四)计算结果

设计降雨强度 L/(s ·公顷)=5.38雨水设计流量(L/s )=18.94

四.消火栓系统计算:

1.室内消火栓保护半径计算: R=0.8L d +L s =0.8L d +0.71S k

L d -水龙带长度(m)

L S -水枪充实水柱长度在平面上投影长度(m)

给排水计算书

给排水计算书 1.给排水设计依据: 1.《人民防空地下室设计规范》 GB50038-2005 2.《人民防空工程防化设计规范》 RFJ013-2010 3.《人民防空工程设计防火规范》 GB50098-2009 4.《人民防空工程柴油电站设计标准》 (RFJ2-91) 5.《人民防空医疗救护工程设计标准》 (RFJ005-2011) 6.《建筑给水排水设计规范》 GB50015-2003(2009版) 2.工程概况: 本工程平时功能为汽车库,战时为甲类防空地下室,共含有11个防护单元、1个移动电站、1个固定电站。其中8个防护单元防护等级为二等人员掩蔽部,2个防护单元为物资库,防护等级为核6级、常6级,防化等级为丙级;1个防护单元为中心医院,防护等级为核5级常5级,防化等级为乙级。 三.战时水箱容积计算: 1.防护单元一(二等人员掩蔽所):

a 战时生活用水量 掩蔽人数m=1050, q生=4L/人.日生活储水时间t=7天 Q1=1.15m.q.t/1000=1.15×1050×4×7/1000=33.8m3 口部洗消水量 3m3 人员简易洗消用水量0.6 m3 Q生=33.8+3+0.6=37.4m3取38m3 设38T生活水箱一个:尺寸为5000×4500×2000 临战安装 b战时饮用水量 掩蔽人数m=1050, q生=4L/人.日生活储水时间t=15天 Q饮=1.15m.q.t/1000=1.15×1050×4×15/1000=72.4m3取76m3 设38T饮用水箱两个:尺寸分别为:5000×4500×2000 临战安装 2.防护单元二(二等人员掩蔽所): a 战时生活用水量 掩蔽人数m=1000, q生=4L/人.日生活储水时间t=7天 Q1=1.15m.q.t/1000=1.15×1000×4×7/1000=32.2m3 口部洗消水量 3m3 人员简易洗消用水量0.6 m3 Q生=32.2+3+0.6=35.8m3取38m3

建筑给排水计算书

1.建筑给水系统设计 (1) 给谁用水定额及时变化系数 (1) 最高日用水量 (1) 最大时用水量 (1) 设计秒流量 (1) 给水管网水力计算 (1) 水表的选择及水头损失计算 (5) 水表选择 (5) 给水系统所需压力 (6) 2.建筑排水系统设计 (7) 生活排水设计秒流量计算公式 (7) 排水定额 (7) 排水管网的水力计算 (7) 横管的水力计算 (7) 立管计算 (11) 3.建筑消防系统设计 (12) 消防栓布置 (12) 水枪喷嘴出所需的水压 (13) 水枪喷嘴的出流量 (14) 水带阻力 (14) 消火栓口所需水压 (14) 水力计算 (15) 消防水箱 (16)

1.建筑给水系统设计 给谁用水定额及时变化系数 已知,该办公楼预计工作人员250人,查手册可知办公楼的每人每班最高日用水量为30,小时变化系数Kh 为,使用时数8h 。 最高日用水量 d m d mq Q d d /10/L 10000402503==?==; 式中 d Q --最高日用水量,d m /3; m —用水人数; d q —最高日生活用水定额,L/(人.d ) 最大时用水量 h Q =Q p ·K h=(Q d /T )·K h=h 设计秒流量 根据规范,办公楼的生活给水设计秒流量计算公式为: N q g g α 2.0=(L/s ) 其中,α取值,则N q g g 3 .0=, N g 为计算管段卫生器具给水当量总数,s 为一个当量。 给水管网水力计算 1、计算步骤 1) 绘制轴测图,根据轴测图选择最不利配水点,确定计算管道;

2)以计算管段流量变化处为节点,从最不利配水点开始进行节点编号,将计算 管段划分为计算管段,并标出两节点计算管段的长度; 3)根据设计秒流量公式,计算各管段的设计秒流量值; 4)进行给水管网的水力计算; 5)确定非计算管路各管段的管径。 2、水力计算 该办公楼共五层,因第五层没有用水设施,不需要考虑,只需要对第三层进行分析,找出管路的最不利点,现对JL-1,JL-2,进行编号计算,其水力计算图如下。 JL-2管路 JL-1管路

高层建筑给排水课程设计计算书

建筑给排水课程设计说明书及计算书

目录 设计依据________________________________________________________ - 0 - 设计围__________________________________________________________ - 0 - 工程概况________________________________________________________ - 0 -

生活给水系统计算________________________________________________ - 1 - 1、高层给水计算_____________________________________________ - 1 - 1)各卫生间给水系统计算表_______________________________ - 2 - 2)顶层用户给水系统干管计算表___________________________ - 9 - 3)高层用户给水系统计算表______________________________ - 11 - 2、低层给水计算____________________________________________ - 13 - 3、水表选择________________________________________________ - 17 - 4、地下室加压水泵的选择____________________________________ - 18 - 生活污水排水系统计算___________________________________________ - 19 - 1、住宅卫生间排水计算______________________________________ - 19 - 2、厨房排水计算____________________________________________ - 23 - 3、商场公共卫生间排水计算__________________________________ - 26 - 4、排水附件的设置__________________________________________ - 28 - 5、检查井的设置____________________________________________ - 29 - 6、化粪池的设置____________________________________________ - 29 - 消火栓系统计算_________________________________________________ - 29 - 1、消火栓的布置___________________________________________ - 29 - 2、消防水量________________________________________________ - 31 - 3、水枪充实水柱高度的确定__________________________________ - 31 - 4、水枪喷嘴处所需压力计算__________________________________ - 32 - 5、水枪喷嘴出流量计算______________________________________ - 32 - 6、水带阻力计算____________________________________________ - 33 - 7、消火栓口所需压力计算____________________________________ - 33 - 8、消防系统管材选择________________________________________ - 33 - 9、水力计算________________________________________________ - 33 -

高层建筑给排水计算书

给排水计算书 一、生活用水 1、用水量计算: 1000 m3/h 室外消防用水量:30L/S;室内消防用水量:30L/S;火灾延续时间T=3hr。 自动喷淋用水量:26L/S;火灾延续时间T=1hr。 2.给水方式 1)、生活给水方式: A. 高区:采用地下室生活水池-生活变频水泵-用水点的供水方式。生活 水池及水泵房设于D段地下室。 B. 低区:三层及三层以下直接利用市政压力供水(市政水压0.30Mpa)。 压力复核:H(34m)≥H1+H2+H3=11.75+12+10=33.75m H1:最不利点与供水点最低水位高差:1+9.65+1.1;(室外管网埋深按照1m

计算) H2:管路全部水头损失:3+3+6米(水表在生活用水工况时,取0.03Mpa;管道倒流防止器的局部水头损失,取0.06MPa); H3:最低工作压力0.10MPa; 2)、水池及水箱计算: 由生活(水箱)水池—变频水泵—用水点系统供水部分,水池水泵设于地下室设备房内。 生活冷水箱容积取58 m3,设于地下室设备房内。 消防水池容积为30×3.6×3+26×3.6×1=417.6m3(取432 m3) 市政给水管网引入两根DN200给水管道,在建筑红线内形成给水环状管网,可以满足室外消防用水量;因此消防水池不储存室外消防用水量,消防水池有效容积取432m3,储存全部室内消防用水量。 3)、生活变频水泵计算: 生活水泵主要供给四层及四层以上部分用水: 最高日用水量为354m3/d,最大时用水量为40.50m3/hr; 高区的最高日用水量为232m3/d,生活水池的有效容积取高区的最高日用水量的25%。 生活变频调速泵组型号SHV20/SV3003F55T:Q=31 m3/h; 气压罐Φ800;水泵扬程计算:H≥H1+H2+0.01V2/2g; H1储水池最低水位与高位水箱入口处高程差;26.75+5.85+1.2=33.8m H2管路(吸水管口至高位水箱入口处)的全部水头损失取1.41×1.3=1.83m;H≥33.8+15+ 1.83=50.63米,取55米; 最不利管路水头损失计算表 序号

建筑给排水消防设计计算书

青岛天迅电气有限公司二期厂房 建筑给水排水设计计算书 (一) 计算依据: 根据中华人民共和国现行的《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)、《建筑设计防火设计规范》(GB 50016-2006)等规范规定。 (二) 计算内容: (1)给水系统: 1. 办公楼卫生间及食堂厨房的给水计算。 2. 办公楼卫生间及食堂厨房的排水计算。 3.室外化粪池、隔油池的计算与选型。 4.消防给水系统的计算。 (三) 计算过程: 1. 办公楼卫生间及餐厅食堂的给水计算 根据规范办公楼给水设计秒流量公式为: q g =0.2αNg 式中q g ——计算管段的给水设计秒流量; Ng ——计算管段的卫生器具给水当量总数; α—— 根据建筑物用途而定的系数 办公楼取1.5 餐厅的厨房给水管道设计秒流量为: q g =b N q 00∑ 式中q g ——计算管段的给水设计秒流量; q 0——同类型的一个卫生器具给水额定流量; N 0——同类型卫生器具; b ——卫生器具的同时给水百分数; 2. 办公楼卫生间及食堂厨房的排水计算 根据规范办公楼生活排水管道设计秒流量公式为: max 12.0q N q P p +=α 式中p q ——计算管段排水设计秒流量; P N ——计算管段的卫生器具排水当量总数; α——根据建筑用途而定的系数 取2.0 max q ——管段上最大一个卫生器具的排水流量

餐厅的厨房排水管道设计秒流量为: q g =b N q 00∑ 式中q g ——计算管段的排水设计秒流量; q 0——同类型的一个卫生器具排水流量; N 0——同类型卫生器具; b ——卫生器具的同时排水百分数; 3.室外化粪池、隔油池的计算与选型 化粪池计算公式: 污水部分容积:1000241?= Nqt V 污泥部分容积:1000)00.1(2 .1)00.1(2?-?-=c K b NT V α 化粪池总有效容积:V = V1 + V2 已知条件: N :化粪池实际使用人数:25人 q :生活污水量:25升/人·天 t :化粪池污水停留时间:12小时 α:每人每天污泥量:0.4升/人·天 T :污 泥 清 掏 周 期:180天 b :进化粪池新鲜污泥含水率:95% c :发酵浓缩后污泥含水率:90% K :污泥发酵后体积缩减系数:0.8 计算过程: 313.01000241225251=???= V ()()1000 90.000.12.18.095.000.11801507.02?-??-???=V 512.1= 立方米824.1512.1313.0=+=V 选用2号化粪池详见图集L03S002-114 隔油池参照图集L03S002-12设计参数确定型号为乙型隔油池

26层纯住宅给排水专业计算书

2#楼 --给排水专业计算书 设计: 校对: 审核: 日期: 设计单位:XXXXXXXX设计咨询有限公司

给排水计算 一、生活给水系统有关计算: 1、管道的水力计算 该楼为一类高层商住楼,一~六层为低区,由市政管网直接供水; 七~十七层为中区, 由中区变频调速泵组供水管经减压阀后供水;十八层以上为高区,由变频调速泵组直接供水..该楼生活给水系统采用三根给水立管,分高中低区供水,现在对室外管网压力进行校核,很明显,只要室外管网满足六层给水的压力要求即可满足要求。市政提供的供水压力为350KPa (一) 下面进行该楼给水管的水力计算: (1) 低区DJ L-01计算: 按照建筑给水排水设计规范 (GB 50015-2003)(2009年版)进行计算 计算公式: 1:计算最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率: (%) 3600 2.01000???= T N mK q U g h L 式中:U 0 -- 生活给水管道的最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率(%); q L -- 最高用水日的用水定额; m -- 每户用水人数; K h -- 小时变化系数; N g -- 每户设置的卫生器具给水当量数; T -- 用水时数(h ); 0.2 -- 一个卫生器具给水当量的额定流量(L/s ); 2:计算卫生器具给水当量的同时出流概率: (%))1(α1100 49 .0g g c N N U += 式中:U -- 计算管段的卫生器具给水当量同时出流概率(%); αc -- 对应于不同U 0的系数; N g -- 计算管段的卫生器具给水当量总数; 3:计算管段的设计秒流量: g g N U q ??=2.0 式中:q g -- 计算管段的设计秒流量(L/s ); U -- 计算管段的卫生器具给水当量同时出流概率(%); N g -- 计算管段的卫生器具给水当量总数;

给排水计算书

Xxxxxxxxxxxxxx学校 电气xxxx班 姓名:xx 指导教师;xx 学号:xxxxxxxxx 2011-5-10

一、工程概况: 该大楼是一栋办公大楼,该建筑地下一层,地上十一层,高度为35米,地下室为设备用房,包括水泵、水池、空调机房、报警阀用房、汽车库、高低压配电室、变电室。底层至十一层为办公室。 给水水源:本建筑物以城市给水管网作水源,建筑物北向有城市给水,管径DN500mm ,市政可提供水源280Kpa 。 排水条件: (1)城市排水管网为雨污分流排水系统。 (2)室外排水管网位于建筑物北向,排水管管径为ф500mm, 相对标高为了-2.0米, 雨水管径为ф1000mm,相对标高为-2.5米。 二、设计范围 设计给排水平面图:建筑给水管道布置、建筑排水管道布置、室内消火栓布置、自动喷水系统布置、 设计给排水系统图:给水系统、排水系统、消火栓系统、自动喷水系统、大样图:卫生间大样图、泵房大样图、集水池大样图室外给排水平面图:室外给排水管道布置、室外给排水管道附件、检查井、阀门井 三、设计依据: 1、《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003; 2、《全国民用建筑工程设计技术措施?给水排水》; 3、《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95 (2001年版); 4、《自动喷水灭火系统设计规范》GBJ 50084-2001; 5、《建筑灭火器配置设计规范》GBJ 140-90 (1997年版); 6、上海市消防局沪消发[2002]37号《关于规范建筑灭火器配置的

通知》; 7、《民用建筑水灭火系统设计规范》DGJ08-94-2001; 8、其它现行的有关设计规范、规程和规定; 9、有关主管部门对方案设计的审查意见; 10、业主提出的设计要求; 11、建筑工种提供的图纸;

给排水设计计算书

给排水设计计算书

万科红三期给排水设计计算书 一、生活给水 (一)用水量计算 1、保障房140户,2人/户,250L/人·日计,则最高日生活用水量=2X250X140/1000=70(m3/d); 2、住宅720户,3.5人/户,250L/人·日计,则最高日生活用水量 =3.5X250X720/1000=630(m3/d); 3、公寓324户,4人/户,300L/人·日计,则最高日生活用水量 =4X300X324/1000=388.8(m3/d); 4、办公楼建筑面积为29938.4m2,有效面积按60%建筑面积计,人均有效面积为6m2,则实际使 用人数约为3000人,50L/人·班计,则最高日生活用水量=50X3000/1000=150(m3/d); 5、商业建筑面积为19947.27m2,有效面积按80%建筑面积计,每m2营业厅面积6L/日,则最高 日生活用水量=19947.27X0.8X6/1000=95.7(m3/d)。 本工程分2个生活水池:生活水池和商业水池各一座,其中生活水池供保障房、住宅及幼儿园使用,公寓、办公楼和商业用水由商业水池供给。 生活水池容积:(70+630 )x20%=140m3 商业水池容积:(388.8+150+95.7)x20%=126.9m3,取130m3 (二)分区计算 地块周边市政管网水压极低,除地下车库冲洗水采用直供水外,所有楼层考虑加压供水。 住宅生活给水系统分高、低两个区:

低区: 4、5栋 3~14层, 6~8栋 2~14层,保障房3~14层 高区: 4~6栋 15~32层, 7、8栋 15~31层 商业给水系统分高、中、低两个区: 低区:-1~2层 中区:公寓:3~16层,办公楼3~11层(其中3层无卫生间) 高区:公寓:17~30层,办公楼12~22层 (Ⅰ)住宅低区: a)住宅: Ng4低= Ng5低=(4.75X4+4)X12=276 , Ng7低= Ng8低=(4.75X4+4)X13=299 Ng6低=(4.75+6)X2X13=279.5 b)保障房: Ng10低=4X10X12=480 查表得q4低≈4.4L/s ,q5低≈4.4L/s ,q6低≈4.4L/s ,q7低≈4.6L/s ,q8低≈4.6L/s ,管径为DN80 ;q10低≈6.52L/s ,管径为DN100 ; Ng总低=1909.5,查表得q总低=17.10L/s ,管径为DN150 ; 又∵H 低区=5+48.1+15+15=83.1m,实际值按计算值的1.05倍计,得H 低区 ≈87.3m ∴主泵DL65-16x6,工作时Q=9.0L/s,H=86m,N=15KW,3台,2用1备 辅泵DL50-15x6,工作时Q=3.8L/s,H=86m,N=5.5KW,1台 (Ⅱ)住宅高区: Ng4高= Ng5高=(4.75X4+4)X18=414 , Ng7高= Ng8高=(4.75X4+4)X17=391 Ng6低=(4.75+6)X2X17=365.5 查表得q4高≈5.6L/s ,q5高≈5.6L/s ,q6高≈5.2L/s ,q7高≈5.5L/s ,

建筑给排水计算题

1.一住宅建筑给水系统,经计算总水表通过的设计流量为52m3/h,欲选用LXL-DN80mm的水表,其最大流量为100 m3/h,额定流量为60m3/h,试计算水表的水头损失。 2.某办公楼建筑给水系统,水泵从贮水池抽水,其吸水管和压水管总长为50m,至贮水池最低水位 0.00m,至水管最高水位为30.00m,已知该管路水头损失为5.16mH2O,试计算水泵所需总扬程。 3.已知某城市最高日用水量标准为100l/人.d的办公楼一座共五层,每层洗手间内设冲洗水箱大便器3个,污水池一个,普通水龙头5个。求该楼引入管中的设计秒流量以及横支管的设计秒流量。 4.某建筑物拟定设气压给水设备供水方式,已知住宅楼共100户,每户平均4人,用水量定额为160l/人.d,时变化系统Kh=4.5,Pmin=280KPa,Pmax=400KPa,求隔膜式气压罐的总容积。 5.某旅馆建筑给水系统选用的给水方式为自动启动水泵供水到管网和水箱,此种工况的水泵出水量qb=15m3/h,试求水箱静容积。 6.某办公楼建筑给水系统,水泵的吸水管和压水管总长为40m,自-0.30最低水位压水到水箱+32.00最高水位,已知该管路水头损失为5.16mH2O试求: ●水泵所应具有的总扬程; ●若水泵不从贮水池吸水而从室外给水管网吸水,若室外自来水管网最小的水压为 20mH2O时,则此种工况水泵扬程为多少? 7.一办公楼共十层,层高不超过3.5m,已知外网水压为28mH2O,试确定其合理的给水方式。 8.某集体宿舍的厕所间及浴洗间共设高位水箱大便器8个,小便槽3.0m,洗脸盆12个, 9.某公共建筑物三层。按照建筑物消防规定,该建筑物为中危险级,设有湿式自动喷水灭火系统,选用Ф15玻璃球型喷头,其管网轴测图如下所示,若管路总的沿程水头损失为200KPa,试按作用面积法和特性系数法计算各管段的流量并确定水泵的出水量和扬程。

建筑给排水毕业设计计算书

目录 第一章室内冷水系统 (3) 一竖向分区 (3) 二用水量标准及计算 (3) 三冷水管网计算 (4) 四引入管及水表选择 (9) 五屋顶水箱容积计算 (10) 六地下贮水池容积计算 (11) 七生活水泵的选择 (11) 第二章室内热水系统 (12) 一热水量及耗热量计算 (12) 二热水配水管网计算 (12) 三热水循环管网计算 (15) 四循环水泵的选择 (16) 五加热设备选型及热水箱计算 (17) 第三章建筑消火栓给水系统设计 (18) 一消火栓系统的设计计算 (18) 二消防水泵的选择 (20) 三消防水箱设置高度确定及校核 (20) 四消火栓减压 (20) 五消防立管与环管计算 (21) 六室外消火栓与水泵接合器的选定 (21)

第四章自动喷水灭火系统设计 (22) 一自动喷水灭火系统的基本设计数据 (22) 二喷头的布置与选用 (22) 三水力计算 (22) 四水力计算 (23) 五自动喷水灭火系统消防泵的选择 (26) 第五章建筑灭火器配置设计 (28) 第六章建筑排水系统设计 (29) 一排水管道设计秒流量 (29) 二排水管网水力计算 (29) 三化粪池设计计算 (33) 四户外排水管设计计算 (34) 第七章建筑雨水系统设计 (35) 一雨水量计算 (35) 二水力计算 (36)

第一章室内冷水系统 一.竖向分区 本工程是一栋十二层高的综合建筑,给水分两个区供给。一、二、三层商场和办公室作为低区,由市政管网直接供水;三至十二层客房作为高区,由屋顶水箱供水。 二.用水量标准及用水量计算 1.确定生活用水定额q d 及小时变化系数k h。 根据原始资料中建筑物性质及卫生设备完善程度,按《建筑给水排水规范》确定用水定额和小时变化系数见下,未预见用水量高区按以上各项之和的15%计,低区按10%计。列于用水量表中。 2.用水量公式: ①最高日用水量 Q d =Σmq d /1000 式中 Qd:最高日用水量,L/d; m:用水单位数,人或床位数; q d :最高日生活用水定额,L/人.d,L/床.d,或L/人.班。 ②最大小时生活用水量 Q h =Q d K h /T 式中 Q h :最大小时用水量,L/h; Q d :最高日用水量,L/d; T: 24h; K h :小时变化系数,按《规范》确定。⑴.高区用水量计算 客房:用水单位数:324床; 用水定额:400L/(床/d); 时变化系数Kh=2; 供水时间为24h 最高日用水量Qd=324×400=129600L/d 最高日最大时用水量Qh=Kh×Qd/24=10.8 m3/h 未预见水量:按15%计,时变化系数Kh=1. 最高日用水量Qd=129600×15%=19400L/d 最高日最大时用水量Qh=19400/24=0.81 m3/h ⑵.低区用水量计算 办公:用水单位数:442×2×60%/7=76人 用水定额50L/(人*班) 时变化系数Kh=1.5

给排水计算书总结

给排水计算书总结

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

给排水设计 一、工程概况: 本建筑位于河南省平顶山市叶县商业街东环路西侧,为金建叶县悦和园2#住宅楼。总建筑面积:10871.83m2,建筑高度57.15m。负一层为汽车库、设备用房和储藏室;一、二层为商业网点,三层~顶层均为住宅。建筑类别及耐火等级:二类高层居住建筑;耐火等级为地上二级,地下一级。 二、设计依据: 1.《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版); 2.《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版); 3.《住宅设计规范》GB50096-1999(2003年版); 4.《住宅建筑规范》GB50368-2005; 5.《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版); 6.《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005; 7.《建筑给水聚丙烯管道工程技术规范》GB/T50349-2005; 8.《建筑给水钢塑复合管管道工程技术规程》CECS125:2001; 9.《建筑排水用硬聚氯乙烯内螺旋管管道技术规程》CECS 94:2002; 10.建筑和有关工种提供的作业图和有关资料。 11.河南省现行建筑工程设计标准图集:《05系列工程建设标准设计图集》DBJT19-20-2005。三、设计范围: 本工种主要负责建筑红线内生活给水、建筑生活排水、消火栓灭火系统、自动喷水灭火系统、建筑灭火器配置等施工图设计与配合。 四、生活给水系统: 1、给水水源和系统: 为满足生活和消防用水要求,从市政自来水管上引入两路进水管,进水管口径为DN150,在基地内以DN150管形成环网,进入基地处生活用水设水表计量。 本工程生活供水采用分区供水方式,-1F~5F为供水一区,由市政给水管网直接供给,室外浇洒道路用水、绿化用水、外墙面清洗用水、-1~5层的生活用水等,利用城市管网水压直接供给。6F~13F为供水二区, 14F~19(跃层)为供水三区。本小区二、三区生活供水由设于泵房内的智能化箱式泵站加压后供给,其中二区供水由设于泵站内的减压稳压阀经三区供水干管减压后供给。设备加压力水泵流量根据高区生活用水设计秒流量选型,配备全变频控制柜。泵组为恒压变频运行,由设在供水干管上的压力传感器控制。各区最不利用水点的出水压力不小于0.1MPa,最大静水压力不大于0.35MPa。在控制室可显示泵组运行状态,并可控制泵组启停。住宅冷水表采用一户一表,每层按单元分别集中设置,采用普通旋翼式冷水表,集中设于各层管道井内。户内给水支管在结构楼板降板后的建筑垫层中敷设。 2、生活用水量计算: (1)、小区1、2#楼总生活用水量计算,最高日,最大时用水量计算书: 最高日,最大时用水量计算书 按照建筑给水排水设计规范(GB 50015-2003)(2009年版)进行计算 各用水部位统计结果如下:

某学校五层办公楼给排水设计计算书cxz

一. 给水计算: (一)横支管计算: 采用当量法计算 计算原理参照《建筑给水排水设计规范GB50015-2003》(2009年版),采用公共建筑采用当量法 基本计算公式 g N α2.0=g q 式中: q g -计算管段的给水设计秒流量(L/s ) N g -计算管段的卫生器具给水当量总数 α-根据建筑物用途而定的系数:2.0 建筑类型:办公楼、商场 1.支管1: 计算结果: 2.支管2: 计算结果:

(二)立管计算: 采用当量法计算 计算原理参照《建筑给水排水设计规范GB50015-2003》(2009年版),采用公共建筑采用当量法 基本计算公式 g N α2.0=g q 式中: q g -计算管段的给水设计秒流量(L/s ) N g -计算管段的卫生器具给水当量总数 α-根据建筑物用途而定的系数:2.0 建筑类型:办公楼、商场

计算结果: (三) 水表水头损失值计算: (1)旋翼式水表: K b =Q2 max /100 Q max 为水表的过载流量,(m3/h或L/S) h d =q g 2/K b K b 为水表的特性系数 q g 2为计算管段的给水设计流量,(m3/h或L/S,和Qmax相

同) h d 为水表的水头损失,kPa 公称直径mm(DN) 32 Q max(m3/h) 12 100 100 K b 1.44 q g(m3/h) 4.752 h d 15.6816 二.污水计算: (一)横支管计算: 采用当量法计算 计算原理参照《建筑给水排水设计规范GB50015-2003》(2009年版),采用公共建筑采用当量法 基本计算公式 max α12.0q N q p p += 式中: q p -计算管段的排水设计秒流量(L/s ) N p -计算管段的卫生器具排水当量总数 q max -计算管段上最大一个卫生器具的排水流量(L/s ) α-根据建筑物用途而定的系数:2.0 计算结果:

住宅给排水计算书

XXXXX六期F37-2型住宅工程计算书 专业分类给排水 姓名 2008年7月30日

一、工程概况: 本工程位于XXXXX ,为低层住宅,耐火等级为二级,建筑面积xxx m 2,建筑占地面积 xxx m 2,地下1层,地上8层,建筑总高 25.10m 。 管材:给水管为钢衬塑复合管,排水管为PVC-U 排水塑料管。 二、市政条件: 给水:由市政给水管网供水。 高区:市政管径为 DN150,入口水压约 0.59MPa 。 低区:市政管径为 DN100,入口水压约 0.29MPa 。 消防:由市政消防管网供水,管径为 DN200,入口水压约 0.61MPa 。 三、给水管道水力计算: 取最不利的管段进行计算,即取户型二(A )的JL1-4、JL2-4计算。 a. 给水用水定额与时变化系数 依据《建筑给水排水设计规范》(GB 50015-2003),户型二(A )有两卫一厨,取4人/户,最高日生活用水定额q=320L/(人?d),时变化系数Kh=2.5。 b. 最高日用水量 Qd=mq d =4×320=1280L/d=1.75 m 3/d Q d —— 最高日用水量,单位(升/天); m —— 用水总人数,单位(人); q d —— 人均生活用水定额,单位(升/人天)。 c. 最高日最大时用水量 q hmax =Q d ×K h /T =1.28×2.5/24=0.133 m 3/h q hmax —— 最大时生活用水量,单位(m 3/h ); Q d —— 最高日用水量,单位(m 3); K h —— 小时变化系数; T —— 用水时间,单位(h )。 d. 给水管网水力计算 1)设计秒流量计算 按公式q g =0.2×U ×N g A 、最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率: 00100% 0.23600 h g q m k U N T ??= ???? U o ——生活给水管道的最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率(%); q 0——最高用水日的用水定额; m ——每户用水人数; k h ——小时变化系数; N g ——每户设置的卫生器具给水当量数; T ——用水时数(h); 0.2—— 一个卫生器具给水当量的额定流量(L/s)。 N g =8.00(洗涤盆1个1.00,洗脸盆2个0.75,大便器2个0.50,淋浴器2个0.75,拖布盆1个1.00,家用洗衣机1个1.00,室外绿化龙头1个1.00(仅一层有),绿化龙头1个1.00。) U 0=320×4×2.5/0.2/8/24/3600×100%=2.31% 取U 0=2.5%

某18层高层建筑给排水设计计算书

给水排水部分 一、 生活给水部分 系统分区:I 区:D3F~2F ;II 区:3F~9F :III 区:10F~18F ; 1.I 区:生活给水 当量数量小计流量 管径N ∑N l/s mm 洗手盆12323淋浴器0.7510.75洗涤盆166坐式大便器0.542蹲式大便器619114开水间100小便斗0.5 10 5 合计 150.75 3.683409 总当量:∑=75.150N 流量: s l q /98.3= 管径:DN65 II 区:生活给水 当量数量小计流量管径N ∑N l/s mm 洗手盆15656淋浴器0.7500洗涤盆11414坐式大便器0.500蹲式大便器600开水间100小便斗0.5 0合计 70 2.50998 总当量:∑=70N 流量: s l q /51.2= 管径:DN50 III 区:生活给水 当量数量小计流量管径N ∑N l/s mm 洗手盆17272淋浴器0.759 6.75洗涤盆11818坐式大便器0.500蹲式大便器600开水间100小便斗0.5 0合计 96.75 2.950847 总当量:∑=75.96N 流量: s l q /95.2= 管径:DN65

2.中水回用水系统分区:I区:3F~9F;II区:10F~18F; I区:中水回用水 当量数量小计流量管径 N∑N l/s mm 洗手盆100 淋浴器0.7500 洗涤盆100 坐式大便器0.500 蹲式大便器656336 开水间100 小便斗0.52814 合计350 5.612486总当量:∑=350 N流量:s .5 61 =管径:DN80 q/ l 两根立管,每根DN65 II区:中水回用水 当量数量小计流量管径 N∑N l/s mm 洗手盆100 淋浴器0.7500 洗涤盆100 坐式大便器0.513 6.5 蹲式大便器668408 开水间100 小便斗0.53618 合计432.5 6.23899总当量:∑=432 N流量:s =管径:DN80 .6 q/ l 24 3.直饮水系统分区:I区:2F~9F;II区:10F~18F; I区:直饮水 当量数量小计流量管径 N∑N l/s mm 洗手盆0.7500 淋浴器0.7500 小便斗0.500 洗菜池100 开水间11414 洗衣机100 洗涤盆100 坐式大便器600 坐式大便器0.500 合计14 1.12

建筑给水排水设计毕业设计计算书

建筑给水排水设计毕业设计计算书

XX学院2012届毕业设计学号: X X 学院 毕业设计计算书 设计题目:XX学院科研教学楼建设工程 设计编号: 学院:建筑工程学院 专业:给水排水工程 班级: 姓名: 指导教师: 完成日期:

答辩日期:

XX学院科研教学楼给水排水设计 学生姓名:指导教师: (XX学院建筑工程学院,) 摘要:本工程位于XX市,无冻土情况,地上11层,地下1层 (人防和设备层),主要功能为双层机械停车、科研、办公、储藏、阅览、活动、会议、手术、实验等,总建筑面积约为11300平方米,属于一类重要科研楼,设计共分为六个部分,分别为:生活给水系统设计﹑排水系统设计﹑消火栓系统设计﹑自喷系统设计﹑雨水系统设计和人防系统设计。生活给水系统设计包括各层给水平面图﹑系统图及泵房大样图;排水系统设计包括各层排水平面图及排水系统图;消火栓系统设计包括各层消火栓平面图及消火栓系统图;自喷系统设计包括各层自喷平面图及自喷系统图;雨水系统设计包括各层雨水平面图及雨水系统图;人防系统设计包括人防系统平面图及人防系统图。本文通过设计计算,为该工程的给排水专业设计提供了有效的数据依据。 关键词:科研教学楼;给水;排水;设计 The Research Teaching Building Water Supply and drainage Design Of Taizhou University Student: Xiaobin Yu Adviser: Shuyuan Liu (College of Civil Engineering and Architecture, Taizhou University) Abstract: The design is a Eleven layer research teaching building water supply and drainage design,No permafrost conditions.The main

11层高层给排水计算书

一,设计任务书 二,设计方案比较和确定 1,室内给水工程 (1)给水系统选择 由于建筑层高11层,市政管网水头30m.估算建筑物所需水头 H? 10 + =) (=48m,故采用分区供水。 + 4 2 2 - 11 串联给水:将建筑物分为若干供水区域,设有水箱和水泵,低区水箱兼做上区水源,高区水箱通过水泵从下一集区域水箱取水,依次逐级取水。 优点:无需设高压水泵和高压管线;水泵可以保持在高效区工作,能耗少, 管线布置简洁,省管材 缺点:每区都设水泵水箱,占用建筑物面积,供水可靠性受下区设备制约; 各区水箱,水泵分布分散,不易集中管理。 并联给水:将各区升压设备集中设置在底层或地下设备层,各区升压设备从储水池向本区官网供水。 优点:比串联重力给水方式的动力消耗小;各区供水自成系统,互不影响, 供水比较安全可靠;各级升压设备集中,便与维修管理。 缺点:上区供水泵扬程大,总压水现长。 减压给水:又设在底层泵房内的高扬程水泵,直接将水提升至屋顶水箱,再通过各区减压装置依次逐级向下一区的高位水箱供水,形成减压水箱串联给水系统。 优点;节省水泵,占地少,且集中设置便于维修管理,管线布置简单,投 资少 缺点;各区用水需提升至屋顶水箱,水箱容积大,增加了结构负荷,对于 建筑物结构和抗震不利,起传输作用的管径增加,水泵向高位水箱供水, 然后逐渐减压供水,增加了中,低压的能耗,提高了运行成本,且不能保 证供水的安全可靠。 综上所述,选用并联分区给水方式供水 分区给水方式比较 水泵,水箱并联给水 优点,供水安全可靠,水压稳定,各区水箱小,有利于结构 缺点,水箱容积大,增加了结构负荷,对于建筑物结构和抗震不利,起传 输作用的管径增加 变频调速水泵给水 采用离心式水泵配以变频调速控制装置,通过改变电机定子的供电频率来改变电机的转速,从而使水泵的转速发生变话 优点:高效节能,比一般设备节能10%-40%;设备占地面积小,不设高位水箱,减少了建筑负荷,节省水箱占地面积,又可有效的避免水质的二次污染 综上所述,给水系统采用纵向分区,一至三层为底层,市政管网供水,四至 十一层,变频调速水泵增压给水。 (2)排水系统选择 高层建筑的排水系统组成应满足以下三个要求: 1)系统能迅速通畅地将污废水排到室外。 2)排水管道系统气压稳定,有毒有害气体不进入室内,保持室内环境卫生。 3)管线布置合理,简短顺直,工程造价低。 故室内污水采用合流制排放,排水立管采用双立管排水系统,这种系统是有一根

某机关办公室给排水设计计算书

一、建筑规模: 四层建筑。 二、给水系统 1)用水量标准及用水量计算 用水量计算一览表 平时 序 号用水名称用水标准 计算 单位 最大 日用量 (m3/h) 用水 时间 (h) 小时 变化 系数 平均小时 用水量 (m3/h) 最大小时 用水量 (m3/h) 1 办公楼50L/人·日1500 75 10 2.0 7.5 15 2 员工40L/人·日100人 4 10 2.0 0.4 0.9 3 绿化用水 1.5L/m2·次1000m2×次 1.5 1 1.0 1.5 1.5 4 未预见用水 占总用水量的 10% 8.05 0.94 1.74 5 总计88.55 10.34 19.14 2) 给水管道水力计算 详附图(一) 3)给水水压校核: 由附图知,J/5系统入口所需供水压力为 H=H0+H Z+1.3∑hi H─系统入口处所需最低工作压力; H0─顶层卫生间支管所需最低给水水压, H0=10m;

qH Z─顶层卫生间支管与市政给水管的几何高差; h i─生活给水管沿程水头损失; H=10+12.60+1.3*(0.09+0.05+0.16+0.21) =23.3m 建设单位提供,市政供水压力不低于 0.25MPa,故给水系统满足要求。 三、排水系统 排水管道水力计算 详附图(二) 排水管道校核: P/15系统排水流量最大,共负担排水当量44.25 q p=0.12*1.5*√44.25+2.0 =3.20L/S P/15系统为伸顶透气单立管系统,DN100立管排水能力4.5L/S,大于3.20L/S,满足规范要求 四、雨水系统 1)设计重现现P=3年 2)设计暴雨强度公式 q=167[17.96+10.263lg(p-0.089)]/(t+13.45)0.79L/S·公倾。 3)雨水系统校核 设计雨水立管DN100,采用87型雨水斗,立管最大泄流量15.98L/S,雨水斗最大泄流量12L/S。 Y/1系统汇水面积最大,为195m2,设计暴雨流量 q=2989.3(1+0.671lg3)*195/(5+13.3)0.8L/S·10000。

(完整版)设计院给排水设计计算书范例剖析

给排水设计 一、设计依据: 1、《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003; 2、《全国民用建筑工程设计技术措施?给水排水》; 3、《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95 (2005年版); 4、《建筑设计防火规范》GB 50016-2006 (2006年版); 5、《自动喷水灭火系统设计规范》GBJ 50084-2001; 6、《建筑灭火器配置设计规范》GBJ 140-90 (1997年版); 7、《民用建筑水灭火系统设计规范》DGJ08-94-2001; 8、其它现行的有关设计规范、规程和规定; 9、有关主管部门对方案设计的审查意见; 10、业主提出的设计要求; 11、建筑工种提供的图纸; 二、设计范围: 本工种主要负责基地内建筑物室内外给水、污废水、雨水、消防栓消防、自动喷水灭火、灭火器配置等的施工图设计与配合。 三、给水系统: 1、给水水源和系统: 为满足消防用水要求,从市政自来水管上引入两路进水管,进水管口径为DN 200(生活用水接自其中一路),在基地内以DN200管形成环网,进入基地处生活用水设水表计量。 室外浇洒道路用水、绿化用水、外墙面清洗用水、-1~2层的生活用水等,利用城市管网水压直接供给。其余用水进入主楼地下室生活水箱,经加压泵组抽吸、提升至屋顶水箱后供给。 2、用水量计算: ⑴办公用水: 人数:主楼地上部分面积为7433m2,副楼面积为3083m2,有效面积为建筑面积 60%,每人使用面积按6m2计,则办公人数为:(7433+3083)×60%/6=1052, 取1000人; 用水量标准:50 L/人·班; 时变化系数:K=1.2; 使用时间:10小时; 最高日用水量: Q d1=50×1000/1000=50 m3/day 最大时用水量: Q h1=50×1.2/10=6 m3/hr 平均时用水量: Q h平1=50/10=5m3/hr ⑵道路地面冲洗用水和绿化用水: 用水量标准: 2 L/ m2·次; 使用时间:以2 h/ 次,上、下午各一次计; 面积:约4000 m2;