文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 流体输配管网

流体输配管网

流体输配管网
流体输配管网

管网作用:1 流体(物质)的转运与分配。2 能量的转运与分配。

用途:1 满足(建筑)环境控制(生产工艺或生活所需要的环境)目标的管网系统; 2 满足生产工艺及生活需要的用水,用气的管网系统; 3 安全消防;

4 其他,如制冷机组各元件(零部件)之间的连接管道 空压管道。 枝状管网

输送流体的管道通过串联与并联的组合呈树枝状排列的管道系统(管网)。(根据送排风参考压力点的特征决定的,不能简单绝对区分枝状管网与环状管网。) 根据并 串联管路的计算原则,可以得到该风机具有的压头为:

1455678p

l l l H h h h γ

----=

=++

风机应具有的风量: 123v v v v q q q q =++(并联管道)

沿程均匀泄流:管段每单位长度泻出的流量均相同即等于qv ,这种官路称为均匀泄流管路。

Qvt(通向支路的流量,称途泄流量) Qvz (沿主管路向下游的流量。称转速流量)

22c 22vt vt h (0.55)0.55h l =011

h lq Sq 33

f vz vt vc vc vz vt f vz f Al q q q q q q A v q A =+=+==

=引入计算流量流量

A:管道的比阻,AL :表示单位长度的阻抗(L 表示长度);S=AL.

环状管网遵循串并联的计算原则,(1)任意节点流入与流出的流量相等。(2)任意闭合环路中,比如规定顺时针方向流动的阻力损失为正,反之为负,则任意环路阻力损失的代数和

为零。

燃气管网激励计算

管网平差计算需要达到一定的精度才可以停止。

高压管道(50000Pa 以上)中低压(5000Pa 以下)

烟囱效应(利用小密度差的流动原理)。气体:全压=动压+静压(流体在静止时所产生的压力。)总压=全压+位压( 12()()a z z γγ--(管道内外密度差)×g(重力加速度)×(截面高度差)。

无压流动(明渠均匀流)明渠是一种具有自由表面水流的渠道,可分为天然明渠,如天然河道。人工明渠,如人工渠道(排水渠).运河及未充满水流的管道。自由水表面:顺坡渠道:沿水流方向渠表面降低的渠道。(i >0)沿水流方向渠表面不变化的渠道(i =0)是平坡。沿水流方向渠表面降低的渠道(i <0)是逆坡渠道。自由水表面:流动界面的压力特征决定的。(相对压强为0,与大气直接接触)。

明渠的分类(由于过水断面形状、尺寸与底坡的变化对明渠水流有重要影响,)

(1)棱柱形渠道与非棱柱形渠道;

凡是断面形状及尺寸沿程不变的长治渠道,是棱柱形渠道,否则是与非棱柱形渠道。

明渠均匀流的水流特征:

断面平均流速沿程不变;水深也沿程不变;而且总能线即总水头线,水面及渠底相互平行,也就是说,其总水头线坡度(水力坡度),测管水头线坡度(水面坡度)和渠道底坡彼此相等,即p J J i ==

自摸区(流态自动相似)R-水力半径

湿周(过流断面流体与固体相接处部分的长度)

水力最优断面(当i 、n 及A 大小一定,使渠道所通过的流量最大的那种断面形状称为水力最优断面。

梯形断面的水力最优条件

设明渠梯形过水断面的底为b ,水深为h,边坡系数为m ,水力最优条件为

2=)2(1)h b h m m h

β=+-( m 是cos θ

渠道的允许流速 Vmax >V>Vmin

式中Vmax 是免遭冲刷的最大允许流速,简称不冲允许流速;Vmin 是免遭淤积的最小允许流速,简称不淤允许流速。 明渠均匀流水力计算的问题

1 验算渠道的输水能力(对已成渠道进行校核性的水力计算,特别验算其输水能力问题。

2 决定渠道底坡

设计渠道底坡时,一般已知土壤或护面材料、设计流量以及断面的几何尺寸、即已知n、qv、h0各量,求所需要的底坡i。

3 决定渠道断面尺寸

已知流量qv、渠道底坡i、边坡系数m及粗燥系数n,求渠道断面尺寸b和h。

泵与风机的基础

泵与风机是利用外加能量输送流体的流体机械。

容积式

容积式泵与风机在运转时,机械内部的工作容积(体积)不断发生变化,从而吸入或排除流体。

叶片式

叶片式泵与风机的主要结构是可旋转的、带叶片的叶轮和固定的机壳。通过叶轮的旋转对

流体做功,从而使流体获得能量。

根据流体的流动情况,可以将他们在分为:1、离心式泵与风机 2、轴流式泵与风机 3、混流式泵与风机 4、贯流式风机

其他类型的泵与风机如引射器、旋涡泵、真空泵等。

离心式风机工作原理:

当叶轮随轴旋转时,也偏见的气体也随叶轮旋转而活的离心力,并使气体从叶片之间的出口处甩出。

泵的扬程与全压和静压

扬程:泵所输送的单位重量的流体从进口至出口的能量增值;单位重量流量的流体通过泵所获得的有效能量,单位(m )。

风机的压头(全压)与静压

风机的压头(全压):单位体积气体通过风机所获得的能量即全压,单位Pa 。 风机的静压:风机全压减去风机出口动压即风机静压。 流量(m 3/s ) 功率及效率

有效功率:在单位时间内通过泵的流体(总流)所获得的总能量叫有效功率Pe 表示

对水泵,有./1000e v p q H γ=kw 对风机,有./1000e v p q p = kw

全效率(效率):表示输入功率P 被流体所利用的程度,用泵或风机的全效率来计量

.10001000e

v v p q H q p

p γη

ηη

=

=

=kw

转速n :泵或风机叶轮每分钟的转数即“r/min ”。 理想叶轮:

恒定流:任意流层间每个点,它的运动要素不随时间变化的。

D1 :进口直径D2:出口直径

出口动量矩:R2×V u2进口动量矩:R1×V u1(R为半径,Vu为绝对速度在切向的

γρ?轴提供功率:N=M×w(w为角速度)

分量)。ρQ(R2.V u2-R1.V u1)=g

因为理想流体,故N=ρQ(R2.V u2-R1.V u1)

离心式泵与风机的基本方程--欧拉方程(重点)

第一项是圆周速度体现的能量变化,第二项是质点相对于叶片的速度所引起的能量变化,角标1,2代表入口,出口。 第三项是指点的绝对速度引起的能量变化(动能之差)是动能水头。前两项是势能变化(通过轴做功与相对速度降低获得)势能水头。动能水头越大,损失越大。

实际叶轮的理想养成方程式或实际叶轮欧拉公式或实际叶轮欧拉方程

22111

()T u u H u v u v g

=

- Α(入口工作角)是90?时,v u1为0,H T 最大。

u22r2v v cot u β=-? β 出口安装角 2221

(cot )T r H u u v g

β=

-? 出口安装角(β)及叶型对性能的影响

3222(/)

2r Q m s v r b πξ

=

22221(cot )2T Q H u u g r b βπξ=-? ξ:修正系数

P=HT ×Q=22221(cot )2Q u Q u g r b βπξ-?=2

22221(cot )2Q u u Q g r b βπξ

-?

根据上式, Q 与H T 的关系;(a)后向叶型0<β<90?,

Q 与HT 线性减小的。(a)径向叶型β=90?,H T 是常数,与Q 无关。(a)后向叶型90<β<180?,H T 与Q 线性增加的。

同理, Q 与P(功率)的关系;(a)后向叶型0<β<90?,

P 与Q 开口向下的抛物线。(a)径向

叶型β=90?,P 与Q 成线性关系。(a)后向叶型90<β<180?,P 与Q 开口向上的抛物线。

实际叶轮的理想性能曲线

左图是 Q 与H T 的关系曲线。 右图是P 与Q 的关系曲线

泵与风机实际性能曲线

各种水力损失

流体到叶轮前盘,为了获得动能压力会减小,流体到达叶轮后盘时,动能降低,获得高压(用来冲出泵或风机),这就造成叶轮前后压力不同,使叶轮发生轴向运动。

水利损失

机内阻力损失发生于下述几个部分

(一) 进口损失1H ? (二) 撞击损失2H ? (三) 叶轮中的水力损失3H ?

1

()

n

T i h T

H h H η=-?=

∑=

(T

H H 实际)

(效率) T v T Q q Q η-=(容积效率)

机械损失 T

m N N

η= N T 流体最大理论功率 N 轴功率 N=N T +N M N M 机械损失 全效率e =

m h v T T T m m

N QH QH N Q H N

γγηηηηγηη===

Ⅳ是经过容积损失后的流量与扬程实际性能曲线。Ⅴ是流量与功率的实际性能曲线。VI 是效率与功率的实际性能曲线。 名牌参数:

相似率(传热学中相似原理)与比转数 泵与风机的相似律

相似工况:当原形性能曲线上某一工况点A 与模型性能曲线上工况点A 、

所对应的流体运动相似,也就是相应的速度三角形相似,则A 与A ’两个工况是相似工况。 ****则'A A ηη=(效率)

转速与功率呈3次方关系,所以变频(转速变化对功率影响非常大)应用(变频空调)。

风机无因次性能曲线

22

22232

222

22224

44

V V V V Q Q Q P P P

Q P N Q P u u D u D u D u π

ππρρρ=

=

=== (无量纲化)(P 指扬程)(N 指功率)

2s 34

n 1v q n

H

=-n 指转速(n s 比转数是无量纲)H 是扬程(mm 水柱)

从左到右是比转数由小到大的过程,反映叶轮结构特征

飞机机翼上下压差不同,如果下高上低则产生升力。风扇原理:与飞机机翼升力相反,风扇叶片上面压力高,下面压力低,造成流体向下运动,我们感觉到风扇吹风。

流体全压=(出口总机械能-入口总机械能与机械全压(压头)不同

(完整版)流体输配管网简答题

1-4 试比较气相、液相、多相流这三类管网的异同点。答:相同点:各类管网构造上一般都包括管道系统、动力系统、调节装作的其它附属设备。不同点:①各类管网的流动介质不同;②管网具体型式、布置方式等不同;③各类管网中动力装置、调节装置及末端装置、附属设施等有些不同。 1-5比较开式管网与闭式管网、枝状管网与环状管网的不同点。 答:开式管网:管网内流动的流体介质直接与大气相接触,开式液体管网水泵需要克服高度引起的静水压头,耗能较多。开式液体管网内因与大气直接接触,氧化腐蚀性比闭式管网严重。闭式管网:管网内流动的流体介质不直接与大气相通,闭式液体管网水泵一般不需要考虑高度引起的静水压头,比同规模的开式管网耗能少。闭式液体管网内因与大气隔离,腐蚀性主要是结垢,氧化腐蚀比开式管网轻微。枝状管网:管网内任意管段内流体介质的流向都是唯一确定的;管网结构比较简单,初投资比较节省;但管网某处发生故障而停运检修时,该点以后所有用户都将停运而受影响。环状管网:管网某管段内流体介质的流向不确定,可能根据实际工况发生改变;管网结构比较复杂,初投资较节枝状管网大;但当管网某处发生故障停运检修时,该点以后用户可通过令一方向供应流体,因而事故影响范围小,管网可靠性比枝状管网高。 2-1 某工程中的空调送风管网,在计算时可否忽略位压的作用?为什么?(提示:估计位压作用的大小,与阻力损失进行比较。) 答:民用建筑空调送风温度可取在15~35℃(夏季~冬季)之间,室内温度可取在25~20℃(夏季~冬季)之间。取20℃空气密度为1.204kg/m 因此: 夏季空调送风与室内空气的密度差为1.225-1.184=0.041kg/m3 冬季空调送风与室内空气的密度差为1.204-1.145=0.059kg/m3 空调送风管网送风高差通常为楼层层高,可取H=3m,g=9.807 N/m.s则 夏季空调送风位压=9.807×0.041×3=1.2 Pa 冬季空调送风位压=9.807×0.059×3=1.7 Pa 空调送风系统末端风口的阻力通常为15~25Pa,整个空调送风系统总阻力通常也在100~300 Pa之间。可见送风位压的作用与系统阻力相比是完全可以忽略的。但是有的空调系统送风集中处理,送风高差不是楼层高度,而是整个建筑高度,此时H 可达50米以上。这种情况送风位压应该考虑。 2-3如图2-2 ,图中居室内为什么冬季白天感觉较舒适而夜间感觉不舒适? 答:白天太阳辐射使阳台区空气温度上升,致使阳台区空气密度比居室内空气密 度小,因此空气从上通风口流入居室内,从下通风口流出居室,形成循环。提高了居室内温度,床处于回风区附近,风速不明显,感觉舒适;夜晚阳台区温度低于居室内温度,空气流动方向反向,冷空气从下通风口流入,床位于送风区,床上的人有比较明显的吹冷风感,因此感觉不舒适。 2-4 如图2-3 是某高层建筑卫生间通风示意图。试分析冬夏季机械动力和热压之间的作用关系。 答:冬季室外空气温度低于通风井内空气温度,热压使通风井内空气向上运动,有利于气体的排除,此时热压增加了机械动力的通风能力;夏季室外空气温度比通风竖井内空气温度高,热压使用通风井内空气向下流动,削弱了机械动力的通风能力,不利于卫生间排气。 2-5 简述实现均匀送风的条件。怎样实现这些条件? 答:根据教材推导式(2-3-21)式中从该表达式可以看出,要实现均匀送风,可以有以下多种方式:(1)保持送风管断面积F和各送风口面积f0不变,调整各送风口流量系数μ,使之适应Pj 的变化,维持L0 不变;(2)保持送风各送风口面积f0 和各送风口流量系数μ不变,调整送风管的面积F,使管内静压Pj 基本不变,维持L0 不变;(3)保持送风管的面积F 和各送风口流量系数μ不变,根据管内静压Pj 的变化,调整各送风口孔口面积f0 ,维持L0不变;(4)增大送风管面积F,使管内静压Pj 增大,同时减小送风口孔口面积f0 ,二者的综合效果是维持L0 不变。

《流体输配管网》复习题及答案A

一.26. 什么是风机的喘振现象?如何有效防止喘振现象的发生? 答:当风机在非稳定工作区运行时,出现一会儿由风机输出流体,一会儿流体由管网中向风机内部倒流的现象,专业中称之为“喘振”。当风机的性能曲线呈驼峰形状,峰值左侧较陡,运行工况点离峰值较远时,易发生喘振。喘振的防治方法有:①应尽量避免设备在非稳定区工作;②采用旁通或放空法。当用户需要小流量而使设备工况点移至非稳定区时,可通过在设备出口设置的旁通管(风系统可设放空阀门),让设备在较大流量下的稳定工作区运行,而将需要的流量送入工作区。此法最简单,但最不经济;③增速节流法。此法为通过提高风机的转数并配合进口节流措施而改变风机的性能曲线,使之工作状态点进入稳定工作区来避免喘振。 二.(填空题(每空2分,共30分) 1.流体管网应包括(管道系统)、(动力系统)、( 调节装置)、(末端装置)及保证管网正常工作的其他附属装置。 2.要保证流体流动过程力学相似必须同时满足(几何相似)、(运动相似)、(动力相似)。3.流体流动阻力有两种:摩擦阻力也称沿程阻力,及局部阻力。 其中(沿程)阻力随水力半径的增大而(减少)。 4.当各环路的(重力作用相等)时,并联管段的总阻抗S b与各 并联管段的阻抗S I有如下关系 i n i b S S 1 1 ∑ = = 5.管道中某点的测压管水头高度,就是该点的距基准面的位置高度与该点的(测压管水柱高度)之和。 6.膨胀水箱的膨胀管,在重力循环中应接在(供水总立管的顶端);在机械循环系统中,一般接在(循环水泵吸入口)。7.常用的风机有离心风机、(轴流风机)、斜流风机、(惯流风机)。 三.简答题(每题8分,共40分) 1.简述流体输配管网水力计算的主要目的。 答:根据要求的流量分配,确定管网的各管段管径和阻力,(4分)求得管网特性曲线,为匹配管网动力设备准备好条件。(4分)2.现场测得水泵得扬程和流量低于厂家给出的样本性能,能否断定该水泵为不合格产品?为什么? 答:不能断定该水泵为不合格产品。(3分) 因为水泵接入管网时会产生系统效应,即由于生产厂家在设备性能测试时进出口接管方式形成的流体能量损失小于实际进出口接管方式形成的流体能量损失。(5分) ’.

流体输配管网考试重点 第三版

第一章 通风工程的主要任务:控制室内空气污染物,保证良好的室内空气品质,并保护大气环境。 通风工程的风管系统分类:排风系统:、送风系统: 空调工程的主要任务:控制空气污染物,保证空气品质,保护大气环境; 舒适性,或使室内热环境满足生产工艺的要求。 空调系统的两个功能:控制室内空气污染物浓度和热环境质量。 供暖空调冷热水管网型式: 一.按循环动力分:重力(自然)循环系统、机械循环系统 二.按水流路径:同程系统、异程系统 同程式系统除了供回水管路以外,还有一根同程管。由于各并联环路的管路总厂度基本相等,阻抗差异较小,则流量分配以满足要求。 异程式水系统管路简单,不需采用同程管,系统投资较少,但当并联环路阻抗相差较大时,水量分配、调节较难。 三.按流量变化分为:定流量系统、变流量系统 四.按水泵设置分为:单式泵系统、复式泵系统 单式泵水系统的冷(热)源侧和负荷侧用同一组循环水泵,因为要保证冷(热)源对水流量的要求,这种水系统不能完全按负荷变化调节水泵流量,不利于节省水泵输送能量。 复式泵水系统的冷(热)源侧和负荷侧分别设置循环水泵,可以实现负荷侧的水泵变流量运行,能节省输送耗能,并能适应供水分区不同压降的需要,系统总压低。 五.按与大气接触情况分为:开式系统、闭式系统 闭式系统:与外界只有能量交换而没有质量交换的系统。 热水集中供热管网型式:枝状管网、环状管网(要求画图说明,课本P13 图1-2-6) 重点图:热水集中供热管网用户连接方式与装置(图1-2-8)重点图:蒸汽供热管网与热用户的连接方式(图 1-3-4) 第二章 气体管流水力特征(计算题)P45 流体输配管网水力计算的目的:根据要求的流量分配确定管网的管径或阻力;求得管网特性曲线,为匹配管网动力设备准备条件,进而确定动力设备;或者根据已定的动力设备,确定管道尺寸。 流体输配管网水力计算的理论依据:流体力学一元流体流动连续性方程和能量方程及串、并联管路流动规律。动力设备提供的压力等于管网总阻力,串联管路总阻力等于各段管路阻力之和。 管段中的流动阻力包括沿程阻力和局部阻力。 常用的水力计算方法的定义、步骤(课本P51): 1、假定流速法先按技术经济要求选定管内流速(经济流速),再结合所输送的流量,确定管道断面尺寸,进而计算管道阻力,得出需要的动力。 计算前,完成管网布置,确定流量分配 绘草图,编号 确定流速 确定管径 计算各管段阻力 平衡并联管路 计算总阻力,计算管网特性曲线 根据管网特性曲线,选择动力设备 2、压损平均法将已定的总资用动力,按干管长度平均分给每一管段,以此确定管段阻力,再根据每一管段的流量确定管道端面尺寸。 计算前,完成管网布置,确定流量分配 绘系统图,编号,标管段L和Q,定最不利环路。 根据资用动力,计算其平均Rm。 根据Rm和各管段Q,确定其各管段管径。 确定各并联支路的资用动力,计算其Rm 。 根据各并联支路Rm和各管段Q,确定其管径。 3、静压复得法通过改变管道断面尺寸,降低流速,克服管段阻力,维持所需的要管道内静压。 计算前,完成管网布置 确定管道上各孔口的出流速度。 计算各孔口处的管内静压Pj和流量。 顺流向定第一孔口处管内流速、全压和管道尺寸。 计算第一孔口到第二孔口的阻力P1·2。 计算第二孔口处的动压Pd2。 计算第二孔口处的管内流速,确定该处的管道尺寸。 以此类推,直到确定最后一个孔口处的管道断面尺寸。 均匀送风管道设计 设计原理 静压产生的流速为: 空气在风管内的流速为: 空气从孔口出流时的流速为: 如图所示:出流角为α: 第三章 课本P75(图3-1-1),要求类似的图会计算 课本P79,例题3-1 P94,例题3-3 第四章 汽液两相流管网水力特征: ?状态参数变化大,伴随相变,压降导致饱和温度降低, 凝水管“二次汽化” ?会产生“水塞”、“水击” ?减轻“水击”的方法: 1、蒸汽管路有足够坡度,汽、 水同相;2、设置疏水装置;3、防止立管“水击”,下 供式立管流速要低; ρ j j p v 2 = ρ D D p v 2 = α sin j v v= D j D j P P v v tg= = α

流体输配管网习题答案(老龚版)

《流体输配管网》习题集及部分参考答案部分习题、作业参考答案 第1章(略) 第2章 2-1 已知4—72—No6C型风机在转速为1250 r/min 时的实测参数如下表所列,求: 各测点的全效率;绘制性能曲线图;定出该风机的铭牌参数(即最高效率点的性能参数); 2-2 根据题2-1中已知数据,试求4-72-11系列风机的无因次量,从而绘制该系列风机的无因次性能

2-3 得用上题得到的无因次性能曲线 求4-72-11No5A 型风机在n=2900 r/min 时的最佳效率点各参数 什,并计算该机的比转数值。计算时D2=0.5m 。 解: 查无因次曲线表得:P = Q = N = 222 2 222222 2 3 322/60 3.14*0.5*2900/6075.9/3.14*0.536003600*75.9**0.20310886 44 1.205*75.9*0.42829713.14*0.5/1000*1.025*75.9*0.095/10009.8244 u D n m s D Q u Q P u P D N u N kW ππρπρ========== == 2-4 某一单吸单级泵,流量Q=45m/s ,扬程H=33.5m ,转速n=2900r/min ,试求其比转数为多少如该泵为双吸式,应以Q/2作为比转数中的流量计算,则其比转数应为多少,当该泵 设计成八级泵,应以H/8作为比转数中的扬和计算值,则比转数为多少

'"3.65853.6560.13.65404.3 sp sp n n =========sp 双吸式:n 八级式: 2-5 某一单吸单级离心泵,Q=(m3/s) ,H=14.65m ,用电机由皮带拖动,测得n=1420r/min,N=; 后因改为电机 直接联动,n 增大为1450r/min ,试求此时泵的工作参数为多少 解: 设增大后的泵的参数用Q ’ H ’ N ’来表示 '''3''22 ''33 1450 1.02 1.020.075/1420 1450()() 1.04 1.0415.2414201450()() 1.065 1.065 3.51420Q n Q Q m s Q n H n H m H n N n N kW N n ===============''解得解得H 解得N 2-6 在n=2000的条件下实测一离心泵的结果为Q=0.17m/s,H=104m,N=184kW.如有一几何相似的水泵, 其叶轮比上述泵的叶轮大一倍,在1500r/min 之下运行,试求在相同的工况点的流量,扬程及效率各为多少 '''33 '3'''22 '''35 1500()*266 1.02/2000 ()() 2.25234()()13.52484Q n D Q Q m s Q n D H n D m H n D N n D kW N n D ===========''解得解得H 解得N 2-7 有一转速为1480r/min 的水泵,理论流量Q=0.0833m/s ,叶轮外径D=360mm ,叶轮出中有效面积A=㎡,叶片出口安装角β=30°,试做出口速度三角形。假设流体进入叶片前没有预旋运动,即Vu=0,试计算此泵的理论压头Ht ∞.设涡流修正系数k=,理论压HT 这多少 解: 2222222220.0833/0.023 3.62/1480**0.3627.88 260 27.88 3.62*3021.6111*27.88*21.6161.59.8 0.77*61.547.4r u r T u T T Q v m s A D u v u v ctg ctg H u v m g H kH m πωβ∞∞= ======-=-== =====o 如图所示: 2-8 有一台多级锅 炉给水泵,要求满足扬程H=176m ,流量 Q=81.6m 3/h ,试求该泵所需的级数和轴

流体输配管网试题及答案

重庆大学《流体输配管网》课程试题(B 卷) 一、什么是枝状管网?什么是环状管网?分别画一个枝状管网和一个环状管网的示意图,说明其主要区别。(10分) 二、高层建筑竖向液体输配管网为什么要竖向分区?画出1个竖向分区的示意 图,说明其作用。(5分) 三、说明公式l R P m ml ?=的使用条件。为什么不同的管网,λ的计算公式可能会 不相同?(5分) 四、简述均匀送风管道设计的原理和主要步骤。(10分) 五、影响建筑排水管网的排水能力的主要因素有哪些?怎样提高排水能力? (10分) 六、以气力输配管网为例,描述气—固两相流管网的水力特征。气—固两相流管 网水力计算的主要特点是什么?(10分) 七、写出比转数s n 的数学表达式。比转数s n 有什么应用价值?高比转数泵与风 机和低比转数泵与风机有什么主要区别?(10分) 八、某空调冷冻水管网的循环水泵转速2900min r ,所配电机功率2.2KW 。流 管网在设计工况下运行时,流量为15h m 3,扬程为18.5m 。 (1) 画出设计工况下水泵的性能曲线和管网特性曲线,并标出工况点。 (2) 在部分负荷时,只需流量7.5h m 3。有哪些方法可将管网流量调节到 7.5m 3? (3) 哪种方法最节能?为什么? (20分) 九、如图所示通风系统,各管段的设计流速和计算阻力如下表。 (1) 系统风机的全压和风量应为多少? (2) 各设计风量能否实现?若运行时,测得1#排风口的风量为4000h m 3,2#、 3#排风口的风量是多少? (3) 若运行中需要增加1#排风口的风量,应怎样调节? (20分)

《流体输配管网》课程试题(B 卷)参考答案 一、枝状管网:管网有起点和终点、主管和支管,如图1; 环状管网:管网起点和终点重合,构成闭合回路,如图2; 图1 图2 区别: 枝状管网:系统简单,运行管理方便,但管网后备性差,管网某处发生故障 时,该点后面管网部分将受影响而不能正常工作; 环状管网:管网系统比较复杂,管网后备性好;某处发生故障时,流体可以通过环状管网从另一个方向流动,因此故障影响范围小。 二、高层建筑高度大,底层管道中的静水压力较大。为了克服静水压力过大的弊 病,保证管网正常运行和设备可靠性,对高层建筑竖向流体输配管网进行分区。以高层建筑给水为例,竖向按串联式分为高、中、低三区,如图3。水箱1、2、3分别向低、中、高三区供水,各区管网中的静水压力都适中,系统耐压要求降低,费用减小,启停时产生水锤的危险性减小,水流噪音小,运行稳定可靠。 图3 三、公式l R P m ml ?=的使用条件为:管网特性(如:管道材料、断面尺寸、连接 方式等)不变,并且流体密度和流速也不随流程变化。 从流体力学知识知:λ是雷诺数和相对粗糙度的函数,即:()d K f Re,=λ,在不同的流态下,λ的计算式不同。实际工程中各种流体输配管网的流态有明显差别,雷诺数范围不相同,造成了不同管网λ的计算式可能不同。 四、均匀送风管道设计的原理:保证各送风口流量系数相等,并且使各送风口处

流体输配管网课程教学大纲

文档来源为:从网络收集整理.word 版本可编辑.欢迎下载支持 流体输配管网》课程教学大纲 课程编号:05 课程名称:流体输配管网 英文名称:Fluid Transfer Nets 课程类型:专业基础必修课 总学时:32 讲课学时:28实验学时:4 学分:2 适用对象:四年制本科建筑环境与设备工程专业 先修课程:流体力学、工程热力学、传热学、建筑环境学 一、课程性质、目的和任务流体输配管网是动力工程系暖通专业的专业必修课。其目的是使学生掌握流体输配管网的型式、装置、特征、水力计算、工况分析;掌握管网动力源:泵与风机的基本原理以及选用方法;能运用基本原理、基本公式进行管网的设计、计算,熟悉泵与风机的选用和安装。培养学生分析问题与解决问题的能力,培养学生一定的动手能力,为进一步学习及毕业后从事专业工作打下必要的基础。 二、教学基本要求学生通过本课程的学习,应达到下列基本要求:1.掌握流体输配管网的型式与装置。 2.掌握流体(气体、液体、多相流)输配管网的特征、水力计算。3.掌握管网系统的工况分析。 4.能正确选择泵与风机,并与管网匹配。 5.了解流体输配管网的计算机计算方法。 三、教学内容及要求 1. 流体输配管网的型式与装置熟悉气体输配管网的型式与装置;熟悉液体输配管网的型式与装置泵。 2. 气体输配管网的水力特征与水力计算熟悉气体管流的水力特征;掌握流体输配管网水力计算的基本原理和方法; 掌握气体输配管网的水力计算。 3.液体输配管网的水力特征与水力计算掌握液体管网的水力特征与水力计算;掌握开式液体管网的水力特征与水力计算。 4. 多相流管网的水力特征与水力计算掌握液气两相流管网的水力特征与水力计算;掌握汽液两相流管网的水力特征与水力计算;熟悉气固两相流管网的水力特征与水力计算。 5.泵与风机的理论基础熟悉离心式泵与风机的基本结构;掌握离心式泵与风机的工作原理与性能参数;掌握离心式泵与风机的基本方程式;熟悉泵与风机的损失与效率;熟悉相似定律与比转数;了解其他常用的泵与风机。 6.管网系统的水力工况分析 掌握管网系统的水力特征;掌握管网系统的压力分布;掌握调节阀的应用及特点;掌握管网系统的水力工况分析与调整。 7 ?泵、风机与管网系统的匹配 熟悉泵、风机运行曲线与工作点;熟悉泵、风机的工况调节;熟悉泵、风机的选用;熟悉泵与风机的安装位置。 8?流体输配管网的计算机分析 熟悉流体输配管网的网路图及其矩阵表示;熟悉管网系统的特性方程组;掌握流体输配管网水力工况的计算机分析;了解流体输配管网的调节概要。

流体输配管网课后习题解答

第一章 1-1 认真观察1~3个不同类型的流体输配管网,绘制出管网系统轴测图。结合第1章学习的知识,回答以下问题: (2)该管网中流动的流体就是液体还就是气体?还就是水蒸气?就是单一的一种流体还就是两种流体共同流动?或者就是在某些地方就是单一流体,而其她地方有两种流体共同流动的情况?如果有两种流体,请说明管网不同位置的流体种类、哪种流体就是主要的。 (3)该管网中工作的流体就是在管网中周而复始地循环工作,还就是从某个(某些)地方进入该管网,又从其她地方流出管网? (4)该管网中的流体与大气相通不?在什么位置相通? (5)该管网中的哪些位置设有阀门?它们各起什么作用? (6)该管网中设有风机(或水泵)不?有几台?它们的作用就是什么?如果有多台,请分析它们之间就是一种什么样的工作关系(并联还就是串联)?为什么要让它们按照这种关系共同工作? (7)该管网与您所了解的其她管网(或其她同学绘制的管网)之间有哪些共同点?哪些不同点? 答:选取教材中3个系统图分析如下表: 答:参考给水及排水系统图如图1-6、1-7所示。

图1-6 学生宿舍给水系统图(参考)

图1-7 学生宿舍排水系统图(参考) 1-3 流体输配管网有哪些基本组成部分?各有什么作用? 答:流体输配管网的基本组成部分及各自作用如下表所示。一个具体的流体输配管网不一定要具备表中所有的组成部分。 组成管道动力装置调节装置末端装置附属设备 作用为流体流动提 供流动空间为流体流动提 供需要的动力 调节流量,开启/ 关闭管段内流体 的流动 直接使用流体,就 是流体输配管网 内流体介质的服 务对象 为管网正常、安 全、高效地工作 提供服务。 1-4 试比较气相、液相、多相流这三类管网的异同点。 答:相同点:各类管网构造上一般都包括管道系统、动力系统、调节装置、末端装置以及保证管网正常工作的其它附属设备。 不同点:①各类管网的流动介质不同; ②管网具体型式、布置方式等不同; ③各类管网中动力装置、调节装置及末端装置、附属设施等有些不同。

流体输配管网知识点(龚光彩版)

流体输配管网知识点 第1部分流体输配管网基础知识 基本要求: 掌握流体输配管网的基本功能与组成; 了解流体输配管网的分类方法,重点熟悉按照管内流动状态、动力、流体与外界环境关系、流动路径的确定性的分类; 了解典型流体输配管网类型、构成和特点。比如:绘制一个自己熟悉的流体输配管网,说明该管网中各组件的名称和作用。 流体输配管网概念 将流体输送并分配到各相关设备或空间,或者从各接收点将流体收集起来输送到指定点的管道系统称为流体输配管网。 流体输配管网基本功能 是将从“源”取得的流体,通过管道输送,按照流量要求,分配给末端装置;或者按流量要求从各末端装置收集流体,通过管道输送到“汇”。 流体输配管网基本组成 (1)末端装置 其作用是按要求从管道获取一定量的流体或将一定量的流体送入管道。如:排风管网的排风罩、送风管网的送风口、燃气管网的用气设备、卫生器具、配水龙头等。 (2)源和汇 源是指为管道中输送流体的来源;汇是指接受从管道汇集的流

体。比如,室外空气是送风管网的源,却是排风管网的汇;市政给水管是建筑给水管网的源,市政排水管是建筑排水管网的汇;上一级燃气管网是下一级燃气管网的源;热水锅炉既是供热管网的源,也是供热管网的汇。 (3)管道 管道是源或汇与末端装置之间输送和分配流体的必备通道。(4)动力 实际流体的流动总是存在阻力,因此必须提供动力,才能实现流体输配管网的基本功能。 流体输配管网的流动存在不同来源,主要可分为三种来源。一是来源于“源”,如锅炉;储气罐的压力;上级管网的压力。例如多数建筑给水管网中水的流动动力来自于市政给水管内的压力; 建筑燃气管网中的燃气流动动力来自于小区燃气管道内的压力; 供热管网中的热水或蒸汽的流动动力来自于供热锅炉的压力。二是来源于重力,如自然循环热水采暖;建筑排水管网中污水的流动是靠流体的自身重力实现的。三是来源于机械动力(风机、水泵),如通风管网中空气的流动动力由风机来提供,建筑给水管网中水的流动可以由水泵来提供。 要实现合理、定量、安全输送和分配流体,流体输配管网除了具有基本组成部分外,还需要其他一些装置,主要包括:1)调控设备,如阀门,2)特殊管网辅助装置,如蒸汽管网中的疏水器,液体管网中排气装置等;3)安全及计量装置,如安全阀,压力

流体输配管网试题及答案

一、什么是枝状管网?什么是环状管网?分别画一个枝状管网和一个环状管网的示意图,说明其主要区别。(10分) 二、高层建筑竖向液体输配管网为什么要竖向分区?画出1个竖向分区的示意 图,说明其作用。(5分) 三、说明公式l R P m ml ?=的使用条件。为什么不同的管网,λ的计算公式可能会 不相同?(5分) 四、简述均匀送风管道设计的原理和主要步骤。(10分) 五、影响建筑排水管网的排水能力的主要因素有哪些?怎样提高排水能力? 六、以气力输配管网为例,描述气—固两相流管网的水力特征。有哪些方法可将管网流量调节到 7.5m 3? (3) 哪种方法最节能?为什么? 九、如图所示通风系统,各管段的设计流速和计算阻力如下表。 (1) 系统风机的全压和风量应为多少? (2) 各设计风量能否实现?若运行时,测得1#排风口的风量为4000h m 3,2#、 3#排风口的风量是多少? (3) 若运行中需要增加1#排风口的风量,应怎样调节?

一、枝状管网:管网有起点和终点、主管和支管,如图1; 环状管网:管网起点和终点重合,构成闭合回路,如图2; 图1 图2 区别:枝状管网:系统简单,运行管理方便,但管网后备性差,管网某处发生故障时,该点后面管网部分将受影响而不能正常工作; 环状管网:管网系统比较复杂,管网后备性好;某处发生故障时,流体可以 通过环状管网从另一个方向流动,因此故障影响范围小。 三、公式l R P m ml ?=的使用条件为:管网特性(如:管道材料、断面尺寸、连接 方式等)不变,并且流体密度和流速也不随流程变化。 从流体力学知识知:λ是雷诺数和相对粗糙度的函数,即:()K f Re,=λ,在不同的流态下,λ的计算式不同。实际工程中各种流体输配管网的流态有明显差别,雷诺数范围不相同,造成了不同管网λ的计算式可能不同。

2009《流体输配管网》复习答案C

C答案及评分标准 一.填空题(每空1分,共30分) 1.流体输配管网的基本功能之一是将从(源)取得的流体,通过(管道)输送,按照流量要求,分配给各(末 端装置)。 2.流体输配管网水力计算的主要目的是根据用户要求的流量分配,确定管网的(各管段管径)和(阻力), 进而确定动力设备的型号和动力消耗。 3.保证流体流动过程力学相似必须同时满足(几何相似)、(运动相似)、(动力相似)。 4.流体流动阻力有两种:(摩擦阻力)也称(沿程阻力),它随水力半径的增大而(减少),另一种阻力 称(局部阻力)。 5.泵与管网的连接时,吸水管路的连接应注意(不漏气), (不积气), (不吸气)。 6.膨胀水箱的膨胀管,在重力循环中应接在(供水总立管顶端);在机械循环系统中,一般接在(循环水 泵吸入口前)。 7.供热管网主干线水力计算时,采用的平均比摩阻越大,需要的管径越(小),管网的基建投资越(小), 运行费用越(大),水力稳定性越差。 8.在建筑排水系统中,随着排水流量的不断增加,立管中水流状态依次经历(附壁螺旋流)、(水膜流)、(水塞流)等三种流动状态。 9.某系列水泵的比转数n s越大,其所提供的扬程(越小)、流量(越大),水泵形状(粗胖),H-Q 曲线呈现(陡降)的趋势。 β2 (>90度)是前向型叶片,β2 (<90度)是后向型叶片,低比转数的离心10.离心式风机的出口安装角 风机其叶片是( 前向)型。 二.简答题(每题6分,共30分) 1、答:图(2分) 如图所示,管路性能曲线为Ⅰ,并联后的工作点1,单台泵工作时的工作点2,可见并联后的总流量小于

单台泵工作时流量的2倍。(2分) 性能曲线陡降型设备并联,流量增加更显著。管网特性曲线越平缓,设备并联运行流量增加越显著。(2分) 2、答:假定流速法:先按技术要求选定管内流速,在结合所需输送的流体,确定管道断面尺寸,进而计算管道阻力。适用于已知系统各管段风量的管网设计水力计算。(2分) 压损平均法:将已知总作用压头,按管道长度平均分配给每一管段,以确定管段阻力,再根据每一管段的流量确定管道断面尺寸。适用于管道系统所用压力已定或对分支管路进行阻力平衡计算或环状管网水力计算。(2分) 静压复得法:利用管道分段,改变管道断面尺寸,降低流速,克服管段阻力,重新获得静压。常用于高速空调系统的水力计算。(2分) 3、答:水封是利用一定的静水压力来抵抗排水管内气压变化,防止管内气体进入室内的措施。(3分)水封水量损失的主要原因是:自虹吸损失、诱导虹吸损失和静态损失(蒸发和毛细作用)。(3分) 4、答:要保证 3 个送风口的送风量相同,B 、 C 风口处的管内静压应与A 处的管内静压相同;(3分) 全压=静压加+动压,由于管道有阻力A 点全压大于B 点全压,B 点全压大于C 点全压,若使A 、B 、C 静压相等,应使B 、C 点动压减小,即用动压损失来抵消相应管段的阻力。(3分) 5、答:高层建筑高度大,底层管道中的静水压力较大。为了克服静水压力过 大的弊病,保证管网正常运行和设备可靠性,对高层建筑竖向流体输配管网 进行分区。(3分)以高层建筑给水为例,竖向按串联式分为高、中、低三区, 如图3。水箱1、2、3分别向低、中、高三区供水,各区管网中的静水压力都 适中,系统耐压要求降低,费用减小,启停时产生水锤的危险性减小,水流 噪音小,运行稳定可靠。(3分) 三. 计算题(每题15分,共30分) 1. 解:由泵的相似工况参数关系知 Q2= Q1* (D2/D1)3* (n2/n1)=0.17*23*1500/2000=1.02 m 3/s (3分) H2= H1* (D2/D1)2* (n2/n1) 2=104*22*(1500/2000)2=234m (3分) N2= N1* (D2/D1)5* (n2/n1)3=184*25*(1500/2000)3=2484Kw (3分) 相似工况比转数相等n s1= n s2=3.65*n *(Q 2/1/H 4/3)

(完整word版)流体输配管网 期末复习资料

1. 按照流体力学特性,管道又可分为简单管路、复杂管路。 复杂管路是简单管路、串联管路与并联管路的组合,一般可分为:枝状管网和环状管网。枝状管网,并联管路的阻力损失一定相同。 2.流体输配管网有两个基本任务:一是流体(物质)的转运与分配,二是能量的转运与分配。而且在这种流体(物质)、能量的转运与分配过程中,存在流体的机械能损失。 3.恒定气流流动能量方程式:212 2 2122112))((2-++=--++l a p p p Z Z p p υγγυ p1、p2 是断面1、2的相对压力,专业上习惯称静压。 22 1υp 2 2 2 υp 动压,反映断面流速无能量损耗地降低至零所转化的压力值。 ))((12Z Z a --γγ 重度差与高程差的乘积,称为位压。 ))((12Z Z p p b a s --+=γγ 静压和位压之和,称为势压。 2 2 υp p p q += 静压和动压之和,称为全压。 ))((2122 Z Z p p p a at --++=γγυ 静压、动压和位压三项之和,称为总压。 4.“烟囱”效应,即通常所说的“热压”作用:在断面处开个孔,会导致外部空气流入烟囱并向上流动的现象。 5.根据泵与风机的工作原理,通常可将它们分为:容积式、叶片式。 根据流体的流动情况,可将它们再分为1)离心式泵与风机、2)轴流式泵与风机、3)混流式泵与风机、4)贯流式风机。 6.泵的扬程H 与风机的全压p 和静压p j 1)泵的扬程:泵所输送的单位质量流量的流体从进口至出口的能量增值除以重力加速度即为扬程。g v v p p z z H H H 22 12 21 21221-+ -+ -=+=γ 2)风机的全压p :单位体积气体通过风机所获得的能量增量即全压,单位为Pa 。12q q p p p -= 3)风机的静压pj:风机全压减去风机出口动压即风机静压。22 2pv p p j -= 4)有效功率:在单位时间内通过泵的流体(总流)所获得的总能量叫有效功 率,符号Pe 。(单位:kW )(水泵)风机)1000/(1000/h rq Pe p q Pe v v ==

流体输配管网第三版重点课后习题及答案

1-4 试比较气相、液相、多相流这三类管网的异同点。 答:相同点:各类管网构造上一般都包括管道系统、动力系统、调节装置、末端装置以及保证管网正常工作的其它附属设备。 不同点:①各类管网的流动介质不同; ②管网具体型式、布置方式等不同; ③各类管网中动力装置、调节装置及末端装置、附属设施等有些不同。 [说明]随着课程的进一步深入,还可以总结其它异同点,如: 相同点:各类管网中工质的流动都遵循流动能量方程; 各类管网水力计算思路基本相同; 各类管网特性曲线都可以表示成ΔP=SQ2+P st; 各类管网中流动阻力之和都等于动力之和,等等。 不同点:不同管网中介质的流速不同; 不同管网中水力计算的具体要求和方法可能不同; 不同管网系统用计算机分析时其基础数据输入不同,等等。 1-5 比较开式管网与闭式管网、枝状管网与环状管网的不同点。 1-6 按以下方面对建筑环境与设备工程领域的流体输配管网进行分类。对每种类型的管网,给出一个在工程中应用的实例。 (1)管内流动的介质; (2)动力的性质; (3)管内流体与管外环境的关系; (4)管道中流体流动方向的确定性; (5)上下级管网之间的水力相关性。 答:流体输配管网分类如下表: 问题编号类型及工程应用例子 (1)按流体介质气体输配管网:如燃气输配管网 液体输配管网:如空调冷热水输配管网 汽-液两相流管网:如蒸汽采暖管网 液-气两相流管网:如建筑排水管网 气-固两相流管网:如气力输送管网 (2)按动力性质重力循环管网:自然通风系统 机械循环管网:机械通风系统 (3)按管内流体与管外环境的关系开式管网:建筑排水管网闭式管网:热水采暖管网

《流体输配管网》复习题及答案A

一.26. 什么是风机的喘振现象如何有效防止喘振现象的发生 答:当风机在非稳定工作区运行时,出现一会儿由风机输出流体,一会儿流体由管网中向风机内部倒流的现象,专业中称之为“喘振”。当风机的性能曲线呈驼峰形状,峰值左侧较陡,运行工况点离峰值较远时,易发生喘振。喘振的防治方法有:①应尽量避免设 备在非稳定区工作;②采用旁通或放空法。当用户需要小流量而使设备工况点移至非稳定区时,可通过在设备出口设置的旁通管(风系统可设放空阀门), 让设备在较大流量下的稳定工作区运行,而将需要的流量送入工作区。 三." 四.简答题(每题8分,共40分) 1.简述流体输配管网水力计算的主要目的。 答:根据要求的流量分配,确定管网的各管段管径和阻力,(4分)求得管网特性曲线,为匹配管网动力设备准备好条件。(4分)2.现场测得水泵得扬程和流量低于厂家给出的样本性能,能否断定该水泵为不合格产品为什么 答:不能断定该水泵为不合格产品。(3分)

广州大学流体输配管网流体输配管网复习知识点

第一章流体输配管网的功能与类型 1.1空气输配管网的装置及管件有风机、风阀、风口、三通、弯头、变径管等还有空气处理设备。它们是影响官网性能的重要因素。1.2燃气输配管网由分配管道、用户引入馆和室内管道三部分组成。居民和小型公共建筑用户一般由低压管道供气。 1.3冷热水输配管网系统:按循环动力可分为重力循环系统和机械循环系统;按水流路径可分为同程式和异程式系统;按流量变化可分为定流量和变流量系统;按水泵设置可分为单式泵和复式泵系统;按与大气解除情况可分为开示和闭式系统。1.4采暖空调冷热水管网装置:膨胀水箱;排气装置;散热器温控阀;分水器、集水器;过滤器;阀门;换热装置。 1.5膨胀水箱的作用与安装方式:(1)是用来储存冷热水系统水温上升时的膨胀水量。在重力循环上供下回式系统中,它还起着排气作用。膨胀水箱的另一个作用是恒定水系统压力。(2)膨胀水箱的膨胀管与水系统管路的连接,在重力循环系统中,应接在供水总立管的顶端;在机械循环中,一般接至循环水泵吸入口前。连接点处的压力,无论在系统不工作或运行时,都是恒定的。此点为定压点。(3)膨胀水箱的循环管应接到系统定压点前的水平回水干管上。该点与定压点之间保持1.5-3m的距离。 1.6采暖用户与热网的连接方式:可分为直接连接(1无混合装置的直接连接2装水喷射器的直接连接3装混合水泵的直接连接)和间接连接两种。 1.7补偿器及不同类型的原理:(1)为了防止供热管道升温时,由于热伸长或温度应力而引起管道变形或破坏,需要在管道上设置补偿器,以补偿管道的热伸长,从而减少管壁的应力和作用在阀件或支架结构上的作用力。(2)自然补偿、方形补偿器、波纹管补偿器是利用补偿器材料的变形来吸热伸长,套筒补偿器、球形补偿器是利用管道的位移来吸热伸长。 1.8建筑给水管网的功能和类型:(1)功能:建筑给水系统将城镇给水管网或自备水源给水管网的水引入室内,经支管配水管送至用水的末端装置,满足各用水点对水量、水压和水质的需求。(2):类型:直接给水管网、设水箱的给水管网、设水泵的给水管网、设水泵和水箱的给水管网、气压给水管网、分区给水管网、分质给水管网。 1.9消防水箱的安装高度应满足室内最不利点消火栓所需的水压的要求,且应储存有室内10min的消防用水量。 1.10高层建筑液体输配管网特点:(1)高层建筑热水管网特点:可采用竖向分区的供水方式,尽管冷、热水分区相同,混合龙头出冷水压力大、热水压力小。(2)高层建筑采暖空调冷热水管网特点:当循环水泵在官网底部时,水泵出口处是官网压力的最高点。在水泵启动的瞬间,管内流动尚未形成,此时,水泵出口处压力等于管网静水压力和水泵全压之和。所以,承压能力富裕不足的冷、热源不宜连接在水泵出口处,而宜在水泵入口处。 1.11疏水器的作用于功能:阻止蒸汽逸漏,迅速排走用热设备及管道中的凝水,同时能排除系统中积留的空气和其他不凝性气体。 1.12减压阀:减压阀通过调节阀孔大小,对蒸汽进行节流而达到减压目的,并能自动地将阀后压力维持在一定范围内。 1.13凝结水管网的类型:非满管流的凝结水回收系统、两相流的凝结水回收系统、重力式满管流凝结水回收系统、闭式余压凝结水回收系统、闭式满管凝结水回收系统、加压回水系统。 1.14建筑排水管网的类型:生活排水管网、工业废水排水管网、屋面雨水排除管网。 1.15流体输配管网的分类:单项流与多项流管网、重力驱动和压力驱动管网(重力驱动管网的关键特点额动力不是某个或几个局部位置输出的,而是延程形成的)、开示和闭式管网、枝状与环状管网、异程式与同程式管网。重力驱动管网的关键点是:动力不是在摸个或几个局部位置输入的,而是沿程形成的。 1.16流体输配管网之间的连接方式:直接连接(水力相关,热力相关),间接连接(无水力相关但热力相关) 第二章气体管网水力特征与水利计算 2.1流体输配管网水力计算和常用方法有假定流速法、压损平均法和静压复得法。假定流速法适用于动力未知的情况。 2.1比摩阻:Rm管道单位长度的摩擦阻力。(Pa/m)Rm= 2 4 2 v R ρ λ ?R管道半径,λ摩擦阻力系数。 2.2通风空调管道中,气流大多属于紊流光滑区到粗糙区之间的过渡区。 2.3当量直径:就是与矩形风管有相通单位长度摩擦阻力的圆形风管直径,它有流速当量直径(矩形风管的,Dv=2ab/(a+b))和流量当量直径。 2.4利用当量直径求矩形风管的阻力,必须注意其对应关系,采用流速当量直径时,必须用矩形风管中的流速去查出阻力;采用流量则用流量去查出阻力。用两种方法求出的阻力应该是相同的。 2.5并联管路阻力平衡的方法:调整支管管径,阀门调节。 在并联环路中,各层散热器的进出水温度是相同的,但循环作用动力相差很大,越在下层,作用动力越小;而在串联环路中,各层散热器循环作用动力是同一个,单进出口水温不相同,越在下层,进水温度越低。 2.6均匀送风管道设计:对于断面不变的矩形送排风管,采用条缝形风口送排风时,风口上的速度分布如图。在送风管上,从始端到末端管内流量不断减小,动压相应下降,静压增大,使条缝口出口流速不断增大;在排风管上,则是相反,因管内静压不断下降,管内外压差增大,条缝口入口流速不断增大。第三章液体管网水力特征与水利计算 3.1室内热水采暖管网、空调冷冻水管网和给水管网流动几乎都处于紊流过渡区,室外管网大多处于阻力平方区。 3.2液体管网水力计算的主要任务:1已知流量和压力求管径;