文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变压器吊芯检查施工方案(范本)

变压器吊芯检查施工方案(范本)

变压器吊芯检查施工方案(范本)
变压器吊芯检查施工方案(范本)

目录

1.编制说明 ----------------------------------------------------------- 1

2.编制依据 ----------------------------------------------------------- 1

3.吊芯环境的选择 ----------------------------------------------------- 1

4.器身检查程序和内容 ------------------------------------------------- 1

5.扌由芯人员安排 ----------------------------------------------------- 3

6.工具材料清单 ------------------------------------------------------- 3

7.施工进度计划 ------------------------------------------------------- 4

8.安全质量保证措施 --------------------------------------------------- 5

1.编制说明

本装置电力变压器电压为KV/400V,容量为 KVA,高压电源取自本装

置 KV母线,400V的低压侧供给本装置的动力和照明电源。

该变压器经过长途运输而到达本变电站,对于运输过程中的鳶动和冲击情况不明, 为保证工程质呈,解决运输过程中可能出现的问题,该变压器到达现场后,决定对其抽芯检查,为保证检查工作顺利进行,故编写此方案,参照执行。本方案适用于无励磁调压的吊心变压器。

2.编制依据

1) GBJ148-90《电气装置安装工程电力变压器' 油浸电抗器、互感器施工及验收规范》。

2)变压器制造厂家提供的说明书及有关资料。

3.吊芯环境的选择

变压器吊芯拟定在室外进行,场地周围的环境应清洁,为防止天气的骤变,可搭设防风防雨帆布棚。变压器周围应搭设便于检查、高度适宜的脚手架(上铺跳板)。

抽芯要选择晴朗、干燥的无风天气进行。周围环境温度不低于o’c,器身温度不得低于环境温度,否则易将器身加热至高于环境温度10 c o

在空气湿度为75%时,器身的露空时间不超过16小时。时间计算应在开始放油时开始。空气湿度或露空时间超过规定时,必须采取相应的可靠措施。调压切

4.器身检查程序和内容

4.1准备工作

抽芯检查前,电调应作绝缘电阻、直流电阻、变比、组别等相应实验。

瓦斯继电器应校验合格。绝缘油(补充油和箱体内油)应化验,耐压合格。

分体运输的变压器附件如油枕、散热器等应潸洗、打压合格,密封备装。

按本方案的要求进行人员安排,准备好所需的设备、工具和材料,井设专人登记和保管。

松螺丝前应测呈箱体的间距,作好记录,抽芯后应按此间距或略小于此间距进行压紧密封。

4.2放油

以干净的耐油管放油至干净的油筒,放油的油面应低于油箱上沿、密封圈以下。放油时应打开上部的进气孔,以防抽真空。

4.3 整体吊装

吊索应挂于箱盖的四个专用吊耳上,长短一致,其吊索与垂线的夹角应小于 30度,也即吊索的夹角为60度。

先以16T吊车(视情况可改变吊车的大小)将器身整体吊起,找正后放下。再

在吊钩上悬挂5T倒链,用以起吊芯子。倒链的安全载荷系数为2 (新倒链)。

4.4 卸箱盖螺丝和吊芯

拆卸箱盖四周的固定螺丝,井交专人保管。松卸螺丝应循序渐进,开始每个螺丝少松两扣,不要一气松脱,可采取推磨式松螺丝法。在四角的螺丝孔中各插入一根1.5?2米长,①16园钢,由专人负责用以控制器身的找正。

缓慢起吊芯子,以四角的园钢找正,避免碰撞。当芯子高于箱口后,以塑料布蒙住油箱,以两根清洁井包以塑料布的8#槽钢或道木垫入芯子下部,并放置其上。此时吊芯的钢丝绳仍受力。

4.5器身的检查和记录

所有的螺丝应紧固,并有防松措施,绝缘螺栓应完好无损,防松绑扎完好。

铁芯检查

a)铁芯应无变形,铁觇与夹件之间的绝缘垫应良好。

b)铁芯应无多点接地。

c)打开铁芯的接地线,以2500V摇表检查绝缘情况,铁芯及穿钉绝缘良好。

3)绕组检查

a)绕组的绝缘层应完整无损,无变位现象。

b)各绕组排列整齐,间隙均匀,油路畅通。

c)绕组的压钉应紧固,防松螺钉应锁紧。

d)绝缘围屏绑扎牢固,围屏上的所有线圈引出处的封闭应良好。

e)引岀线绝缘包扎应牢固,无破损、拧曲现象,引岀线绝缘距离应合格,固

定牢靠,,其固定支架应紧固;引岀线的裸露部分应焊接良好,应无尖角和毛

刺;引岀线与套管的连接应牢靠,接线正确。套管应完好无损。

4)调压装置的检查

a)调压装置与线圈的连接应紧固,接线正确。

b)调压装置的触头应潸洁,接触紧密,弹性良好。所有接触到的地方, 用

0. 05X10mm的塞尺检查,应塞不进去,引线接触良好。

c)调压装置应完好无损。转动盘应动作灵活,位置可靠,且与指示器密封良好。

d)绝缘屏障应完好,固定牢固,无松动现象。

e)各部位油泥' 水滴和金属末等杂物。

4.6器身复原

1)器身检查完毕后,应检查油箱内有无落掉物,若有,应进行打捞。器身检查时有无遗漏物品。

2)拉紧倒链,抽出8#槽钢或道木,用干净的布擦净油箱上沿密封圈,然后放入密封圈,缓慢放回芯子,并以e 16园钢定位。按原测童的间距逐步上紧箱盖的

固定螺丝及附件。

3)检查各绕组的绝缘情况,无异常可注油至规定油位,并在瓦斯继电器等处放气。

4)潸点工具,按登记数量收回,渭理现场。

5)以0. 03Mpa的油压或气压检查密封情况,24小时应无渗漏现象。

2000KVA变压器互换施工方案

变压器互换施工方案 编制: 审核: 批准: 工程项目部 2014年11月4日

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、主要实物量 (3) 四、资源配置 (4) 1、人力安排 (4) 2、施工机具配置 (4) 3、材料表 (5) 五、工期施工工期 (5) 六、主要施工方案 (5) 1、施工准备 (5) 2、确认施工条件 (6)

(6) 3、主要施工方法 (7) 4安装技术要求 (8) 5 投运前的检查 (8) 七、安全保证措施 (9) 八、环境保护及职业健康 (10)

一、工程概况 因生产时硫酸车间1#变压器故障,曾多次发生跳电停产事故,由于3#变压器生产负荷较轻,经商讨决定将硫酸车间1#变压器和开工电炉3#变压器拆除检查合格后互换使用。 二、编制依据 1、硫酸分厂安装现场及实际情况; 2、《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50254-50259-96; 3、《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ148-90; 4、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国职业病防治法》; 5、《质量手册电气设备安装手册》、二级《质量体系程序文件》、《电气作业指导书》、并结合我公司施工冶金系统及其他工程的施工经验编制而成。 三、主要实物量 1、硫酸车间1#号变压器拆除及安装 2、硫酸车间1#号变压器母排拆除 3、硫酸车间1#号变压器母排制作及安装 4、开工电炉3#变压器拆除及安装 5、开工电炉3#变压器母排拆除 6、开工电炉3#变压器母排制作及安装 四、资源配置 1、人力安排

现场管理人员:2人;电工2人;调试人员:1人。 钳工2人;架工1人; 2、施工机具配置

主变施工方案

专项施工方案报审表

四子王乌兰花110kV变电站工程 主变压器系统设备安装施工方案 批准:年月日 审核:年月日 编制:年月日

内蒙古第三电力建设工程有限责任公司 四子王乌兰花110kV变电站工程项目部 二O一五年十月 1、编制说明 本方案按正常情况下检查编制。变压器本体到货后,由我公司负责对本附件安装,变压器本体由制造厂负责就位。本工程两台主变,型号为SZ11-63000/110;额定容量为63000/MVA;相数为三相;频率50Hz;连接组标号Yndll;冷却方式ONAN;额定电压:(110±8×1.25%)/10.5kV。 2、编制依据 《电气安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148-90(国家标准) 《主变压器施工图纸》 《生产厂家的技术资料》 《电力设备预防性试验规程》 3、主变压器施工程序简介 3.1、变压器器身以及附件到货检查,验收; 3.2、绝缘油试验、以及附件相关高压试验; 3.3、主变压器附件安装; 3.4、抽真空及真空注油; 3.5、热油循环;

3.6、主变试验; 3.7、补油和静置 4、主变压器以及附件到货检查,验收 4.1、基本内容 4.1.1、按照设计图纸及厂家技术资料,核对变压器与定货合同是否一致; 4.1.2、根据出厂文件目录核对所提供的资料是否齐全; 4.1.3、按照出厂资料检查变压器附件是否齐全,有无损伤或配备不全情况。4.2、主变压器本体检查 4.2.1、主变压器本体就位后,拆下变压器装设的冲击记录仪并打印记录数据。分析记录,判断变压器本体在运输、装卸、就位施工中的受冲击情况,应符合生产厂家的技术要求。 4.2.2、检查主变压器本体携带的外围设备应无损伤、变形且装配备件齐全;4.3、主变压器附件检查,核对到货清单。 4.3.1、对于运输至现场的大型附件,应根据现场实际情况放置在开阔平坦,附近无其他设备和临时建筑物的地方,便于开箱检查和安装施工,小型配件放在干燥的库房中; 4.3.2、对于绝缘油,到达现场后要进行目测验收,其油罐应保持良好的密封;4.3.3、散热器(冷却器)、联气管、安全气道、净油器等外包装应密封。表计、风扇、气体继电器、测温装置、绝缘材料等包装应良好,本身无破损、变形,指示应正确动作应可靠,现场拆箱后,气体继电器和测温装置送于实验室检验; 4.3.4、套管的升高座、油枕、调压油箱等包装密封应良好。套管外包装应无破损,变形,套管本身应光滑无损伤,瓷绝缘外观良好无破釉或掉瓷,结线端应完好无损

变压器抽芯检查

变压器抽芯检查 一、油浸电力变压器吊芯准备工作 ⑴工具材料的准备:如储油箱,滤油机,成套扳手,道本,耐油胶绳,白布,绝缘纸板等。 ⑵起重设备的准备:如起重机,倒链,手扳葫芦,三角架,钢丝绳等,若用倒链,必须根据变压器的高度和重量搭好吊架。 ⑶变压器油的处理,取油样化验及试验,做好滤油准备,包括滤油纸。⑷做好油盘的准备,用手放线芯。 吊架的高度(h)应不妨碍吊出器身。因此:h=h1+h2+h3+h4+h5试中=h1油箱的高度h2器身的高度h3吊绳套高度h4滑轮(或倒链)最小距离h5备用高度(300~500mm)1.吊梁 2.滑轮 3.绳套 4.器身 5.油箱 二、起吊步骤 ⑴选好吊芯位置,放油(放置大盘以下)、⑵拆下防爆筒,油枕,瓦斯继电器、⑶拆下大盖螺栓、⑷利用平衡铁将铁芯吊出放在油盘内、⑸检查:①线芯绝缘、②铁芯绝缘、③穿芯螺栓绝缘、④分接开关接点绝缘、⑤高低压引线、⑥油箱杂物、⑦散热管有无堵塞、⑧遥测绝缘电阻、⑨测量直流电阻、⑹所有项目检查后未发现问题应及时回装,将铁芯回装在油箱内⑺坚固大盖螺栓、⑻安装所拆下的附件、⑼注入合格油 ⑽静止6-10小时后做全套耐压试验⑾现场安装。 三、起吊注意事项 (1)变压器吊钟罩(或吊芯)之前,必须拆除与起吊有碍的各种连接。对装有有载分接开关变压器,吊罩或吊盖前要先拆开开关与器身的连接处,对于装有无励磁分接开关的变压器,吊罩或吊盖前,应先拆下分接开关的绝缘操动杆。 (2)根据变压器的重量选择合适的起重工具。必须满足工具安全系数的要求。 (3)起吊时钢丝绳间的夹角一般不大于60度,当吊钩升高的高度受限制,钢丝绳的夹角超过60度时,则应使用专用吊杆起吊; (4)变压器钟罩的起吊只能使用油箱上部或下部的专用吊攀,器身的起吊可使用箱盖吊杆或夹件上的吊攀。 (5)对夹件上无穿芯螺杆的,而又没有拉杆的器身,吊器身时应加拉紧螺杆。 (6)变压器箱盖打开后,不允许再将油箱连油带器身一齐吊起,以防止箱沿变形。 (7)钟罩或器身吊出、吊进时,器身或罩的四角应系缆风绳,由专人拉持,以保持起吊平稳,使高、低压侧引线,开关支架等与箱壁间有均匀的距离,防止碰撞致伤。 (8)钟罩或器身吊出后降落时,应事先选好地点,摆好铺垫物,然后徐徐下落放稳,器身不应置于高处停放。 (9)如使用汽车起重机起吊钟罩(或吊芯)时,应注意:起重机放置位置,起吊角度与高度,变压器上部构架有无障碍,起重机的载荷能力,钟罩(或器身)的放置地点与邻近带电设备的安全距离等。 (10)吊装套管时,其斜度应与套管安装倾角基本一致,使用起吊环和辅助绳将套管绑好,防止碰撞及翻倒;顺套管轴向徐徐吊出,并注意用小绳栓好引线不得让其突然滑进油箱。 (11)起吊工作应明确分工,专人指挥,并有统一的信号。 四、吊芯要求 1、吊芯工作不应在雨雪天气或相对湿度大于75%的条件下进行,并事先作好铁芯的防潮、防尘措施。 2、吊芯时周围空气温度不宜低于0℃,变压器器身温度(即上铁轭测得温度)不宜低于周围空气温度,当器身温度低于周围空气温度时,宜将变压器加热,使其器身温度高于环境温

变压器吊装方案

变压器吊装方案 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-

徽商银行总部基地建设项目电力设备采购及安装工程 变 压 器 吊 装 方 案 安徽鼎信建设发展有限公司 二〇一七年十一月十日

目录

徽商银行总部基地建设项目1#配电室变压器吊装方案 一、工程概述: 徽商银行总部基地的塔楼1#配电室位于塔楼22层(避难层)东北角,层高约90多米,配电房设计2台容量1600KVA和1台1000KVA变压器,1600KVA变压器技术参数为: 型号: SCB10-1600 外形尺寸:长X宽X高(带罩 2200X1600X2400) 单件重: 3900 KG (不含外壳重量) 变压器尺寸图 二、吊装进口选择及施工准备 由于原定的吊装开口被相关单位封闭,经研究并与总包相关领导协调,拟定从施工电梯南侧与构造柱间开口处进入,利用现有总包单位的施工平臂吊车实施对变压器的吊装,具体如下: 1、利用15层施工电梯井南侧(靠结构柱侧)静高米,宽米。 2、变压器进入方式,吊车垂直起吊,变压器侧向进入。 3、施工准备 变压器专用吊具一副 构造柱接钩用吊耳一副(见附图1) 5吨手拉葫芦两只 1吨单链条葫芦一只

8吨卸卡两只 4吨卸卡若干 12#钢丝绳(八股头)数条(长度根据要求) 绳索100米(拉缆风绳用) 变压器滑动托架一副(变压器在平台平移用) M16膨胀螺栓六套 其他工具根据需要配置。 4、附图一(吊耳示意图) 俯视图剖面图一 剖面图二 三、吊装方法 1、南侧施工电梯停运,轿厢停放在零米。 2、22层施工临时防护改造,使之能确保有宽约2米的开口保证变压器顺利进入。 3、在楼层边环梁的内侧用膨胀螺栓固定一副临时接钩用起吊吊耳,膨胀螺栓选M16,吊耳固定板厚度选用σ=16毫米,吊板选用σ=16毫米。(见附图二) 4、将变压器运至平臂吊车半径范围内,打开变压器罩壳顶部,将制作的专用吊具固定在变压器一端,另一端用钢丝绳栓固,便于葫芦调整。 5有专用吊具端用五吨葫芦吊挂,大钩与变压器上部距离控制在米,钢丝绳与葫芦的夹角不大于60度。

柱上变压器施工方案

柱上变压器施工方案 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

河北省电力公司10K V变压器台架施工工艺说明 一、前言 1、本说明以半分式12-12米变压器台架为例,对建设要求及工艺进行说明,对其他安装形式的台架,除根开距离、JP柜横担、变压器横担、熔断器横担高度固定不变外,其他如引线横担高度、PVC管支架安装位置、支架安装高度、设备线夹、低压进(出)线形式,以及保护、工作接地等,可根据具体情况适当调整。 2、按照农网工程建设标准化的要求,为村内供电的10KV高压主干线路应实现绝缘化,为村内供电的综合台区应安装在村内负荷中心,通过增加变压器布点调整负荷分布,缩短低压供电半径,低压供电半径应小于500米。台区安装位置应避开车辆碰撞和易燃、易爆及严重污染场所,应悬挂警示牌、设备运行编号牌。 二、施工前准备工作 1、根据10KV变压器台架标准化施工图中材料表进行工程施工物资领用及审核。 2、对横担、绝缘子、连接引线、接地环等设备材料提前进行组装。 (1)、对连接引线进行分类截取,10KV主干线路至熔断器上接线端引线共3根每根为440cm,熔断器下接线端至变压器高压侧引线共3根每根为410cm,避雷器上引线共3根每根为62cm,避雷器间相互连接接地引线共2根每根为50cm,避雷器至接地极引出扁铁间接地引线1根410cm,变压器接地线1根为250cm,JP柜接地线1根为150cm,变压器中性点接地线1根为360cm,各连接引线截取后,根据用途压接好接线端子,要保证接线端子压接质量。 (2)绝缘字全部采用P-20T型针式绝缘子,根据需要对台区所用横担、绝缘子、避雷器、接地环等提前进行组装,降低高空作业安全风险,节省施工时间,提高工作效率。 三、变台电杆组立

变压器安装施工方案

变压器安装施工方案 Revised by Chen Zhen in 2021

一、工程概括 1.工程地点:0000000000 2. 工程概况:本工程的高压电气部分包括变压器的安装调试、高压配电柜的安装调试、高压电缆的敷设和调试、高压电机的安装检查和调试。其变压器安装调试是一个非常重要的环节,为确保变压器安装调试顺利施工,保证施工质量,特编制本施工方案,以指导施工。 二、编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ147-90 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50397—2007 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工验收规范》GBJ148—90 《变压器油》GB2536—90 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149----90 《电气装置安装工程质量检验评定规程》DL/T5161-2002? 三、施工准备 设备及材料要求 变压器应装有铭牌。铭牌上应注明制造厂名、额定容量,一二次额定电压,电流,阻抗电压及接线组别等技术数据。 变压器的容量,规格及型号必须符合设计要求。附件、备件齐全,并有出厂合格证及技术文件。 型钢:各种规格型钢应符合设计要求,并无明显锈蚀。 螺栓:除地脚螺栓及防震装置螺栓外,均应采用镀锌螺栓,并配相应的平垫圈和弹簧垫。

其它材料:蛇皮管,耐油塑料管,电焊条,防锈漆,调和漆及变压器油,均应符合设计要求,并有产品合格证。 主要机具 3.2.1 搬运吊装机具:汽车吊,汽车,卷扬机,吊链,三步搭,道木,钢丝绳,带子绳,滚杠。 3.2.2 安装机具:台钻,砂轮,电焊机,气焊工具,电锤,台虎钳,活扳子、鎯头,套丝板。 3.2.3 测试器具:钢卷尺,钢板尺,水平,线坠,摇表,万用表,电桥及试验仪器。 作业条件 3.3.1 施工图及技术资料齐全无误。 3.3.2 土建施工基本完毕,标高、尺寸、结构及预埋件焊件强度均符合设计要求。 3.3.3 变压器轨道安装完毕,并符合设计要求(注:此项工作应由土建操作,安装单位配合)。 3.3.4 墙面、屋顶喷浆完毕,屋顶无漏水,门窗及玻璃安装完好。 3.3.5 室内地面工程结束,场地清理干净,道路畅通。 四、变压器安装施工 安装工艺流程 电力变压器安装工艺流程如下图1所示: 图1 基础验收 变压器就位前,要先对基础进行验收,并填写“设备基础验收记录”基础的中心与标高应符合工程需要,轨距应与变压器轮距相吻合,具体要求:4.2.1 轨道水平误差不应超过5mm. 4.2.2 实际轨道不应小于设计轨道,误差不应超过+5mm。 4.2.3 轨面对设计标高的误差不应超过±5mm。

变压器直流电阻测试原理

https://www.wendangku.net/doc/1d3518348.html,/ 变压器直流电阻测试原理 直流电阻的测量,是检查绕组焊接质量和绕组有匝间短路;分接开关位置是否良好及其实际位置与指示是否相符;引出线有无断裂、松动;并股线并绕的绕组有无断股等。 直流电阻的测量是变压器在大修、预试和改变分接开关位置后必不可少的试验项目,也是故障后的重要检查项目。 因此,该项试验必须精心操作,尽量减少测量误差。规程规定,160kVA以上的变压器,相间电阻差别一般不大于三相平均值的2%,线间电阻差别一般不大于三相平均值的1%;160kVA及以下的变压器,相间电阻差别一般不大于三相平均值的4%,线间电阻差别一般不大于三相平均值的2%;测得的相间差比以前相应部位测得的相间差比较其变化也不应大于2%。 当直流电阻测得的阻值超标时: ①要首考虑有无测量误差(如外引线是否有连接,试验引线是否过长或太细,接触是否良好、电桥内电池电压足不足等)。 ②直流电阻阻值受温度影响较大,所以必须换算至同一温度(一般以20℃为准,R20=(T+20)/(T+t),T铜=235)进行对比、且一般以上层油温为依据。 ③目前使用的三相配电变压器,高压绕组采用Y形接线,阻值超标时,也可按下列公式[RA=(RAB+RAC-RBC)/2,RB=(RAB+RBC-RAC)/2,RC(RBC+RAC-RAB)/2],以便找出缺陷相。 ④分接开关接触不良,造成阻值偏高较为普遍,如开关不清洁电镀脱落、弹簧压力不足,受力不均、以及过电压时触点有积碳等,都将会造成阻值偏高。这时,应将分接开关盖打开,往返转动几次,一般可消除。

https://www.wendangku.net/doc/1d3518348.html,/经以上检查处理后仍超标时,说明内部故障,很有可能是绕组与引线虚焊、脱焊、断线 等,或层间短路,或绕组烧毁。现场无法处理,需送检修房进行吊芯大修。 变压器绕组直流电阻测试是变压器出厂及预防性试验的主要项目之一,通过该项试验可 以: 1、检查绕组焊接质量; 2、检查分接开关各个位置接触是否良好; 3、检查绕组或引出线有无折断处; 4、检查并联支路的正确性,是否存在由几根并联导线绕制成的绕组发生一处或多处断 线的情况; 5、检查层、匝间有无短路的现象; 6、确定绕组的平均温升。 所以变压器绕组直流电阻测量既是简单常规的试验项目,但又是耗时、准确度要求高的 项目,它是确保变压器生产质量、检修质量和安全运行的一个重要手段。 结合国家标准及电力设备预防性试验规程有关规定: 1、 l600kVA以上变压器,各相绕组电阻相互间的差别不应大于三相平均值的2%,无 中性点引出的绕组其线间差别不应大于三相平均值的1%。 2、1600kVA及以下的变压器,相间差别一般不大于三相平均值的4%,线间差别一般 不大于三相平均值的2%。 3、与以前相同部位测得值比较,其变化不应大于2%。不同温度下电阻值按下式换算:

变压器吊装施工方案

起重吊装施工方案工程名称:500kVA箱变和315KVA箱变吊装工程编制人:杨敬峰 审核人:林锐辉 建设单位:深圳市保达房地产开发有限公司 深圳市诚利德电力工程有限公司 2016年7月

目录 一、工程概况: ........................................................... 3 二、施工组织结构: . (3) (3) (4) 三、施工前准备 ........................................................... 5 四、施工步骤: .. (6) 技术负责人:孙志清 技 术员 安全员 资料员 工程项目部 质检员:谢建 专业技术负责人:孙问题 施 工班 组长 吴华金 施工班组长 刘富源 技术员:陈武 项目部总工 林锐辉

五、安全保证措施: (8) 六、环境保护措施: (10) 七、劳动力安排: (10) 八.施工机具: (11) 九、主要施工用料: (11)

一、工程概况: 安装500kVA箱变1台和315KVA箱变1台及绝缘套管等辅助设备,安装吊运至箱变基础;拟用50吨汽轮吊车配合安装吊运。 二、施工组织结构: .质量保证体系 技术负责人:孙志清 技术员 安 全员 资料 员 工程项目部 质检员:谢建箱变安装施工项目指挥部

专业技术负责人:孙问题 施工班组长 吴华金 施 工班组 长 刘 富源 技术员:陈武 项目部总工 林锐辉

三、施工前准备 1、施工组织和现场管理方面的措施如下: 1)、起重吊装作业前,实地考察吊装现场,与主要施工操作人员制定出切实可行的吊装方法和安技措施保证作业安全,避免盲目施工在施工前将起重吊装方案内容(人员配置、起重机的选择、吊装技术方法、施工安技措施等)向施工操作人员交底。 2)、严格执行安全技术措施。 3)、清楚吊装环境因素的不利影响。 2、起重吊装安全施工作业前期准备 专职安全员:叶立根 问题 施工班组长: 刘 施工班组长: 技术负责人:孙 项目部经理 覃明彬

电力变压器安装施工方案

电力变压器安装施工方案 一、设备及材料准备 1、变压器应装有铭牌。铭牌上应注明制造厂名、额定容量,一二次额定容量,一二次额定电压,电流,阻抗,电 压%及接线组别等技术数据。 2、变压器的容量,规格及型号必须符合设计要求。附件备件齐全,并有岀厂合格证及技术文件。 3、型钢:各种规格型钢应符合设计要求,并无明显锈蚀。 4、螺栓:除地脚螺栓及防震装置螺栓外,均应采用镀锌螺栓,并配相应的平垫圈和弹簧垫。 5、其它材料:电焊条,防锈漆,调和漆等均应符合设计要求,并有产品合格证。 二、主要机具 2、搬运吊装机具:汽车吊,汽车,卷扬机,吊链,三步搭,道木,钢丝绳,带子绳,滚杠。 2、安装机具:台钻,砂轮,电焊机,气焊工具,电锤, 台虎钳,活扳子、鄉头,套丝板。 3、测试器具:钢卷尺,钢板尺,水平尺,线坠,摇表, 万用表,电桥及测试仪器。

三、作业条件 1>施工图及技术资料齐全无误。 2、土建工程基本施工完毕,标高、尺寸、结构及预埋件强度符合设计要求。 3、屋面、屋顶喷浆完毕,屋顶无漏水,门窗及玻璃安装完好。 4、室内粗制地面工程结束,场地清理干净,道路畅通。 四、操作工艺 1、工艺流程: (1)>设备点检查 1)>设备点件检查应由安装单位、供货单位、会同建设单位代表共同进行,并做好记录。 2)、按照设备清单,施工图纸及设备技术文件核对变压器本体及附件备件的规格型号是否符合设计图纸要求。是否 齐全,有无丢失及损坏。 3)、变压器本体外观检查无损伤及变形,油漆完好无损伤。 4)、绝缘瓷件及环氧树脂铸件有无损伤、缺陷及裂纹。 (2)、变压器二次搬运 1)、变压器二次搬运应由起重工作业,电工配合。最好采用汽车吊吊装,也可采用吊链吊装。

主变压器安装施工方案样本

目录 一、目 (1) 二、引用原则 (1) 三、项目部职责 (1) 四、施工流程图 (2) 五、施工流程及质量控制要点 (3) 5.1 施工准备 (3) 5.2 设备到货检查 (3) 5.3 套管等附件检查实验 (4) 5.4 器身检查和接线 (5) 5.5 冷却装置等附件安装 (6) 5.6抽真空 (8) 5.7真空注油 (8) 5.8 热油循环 (9) 5.9静置 (9) 5.10整体密封实验 (10) 5.11交接实验 (10) 六、安全注意事项 (10) 七、危险点辩识及预控办法 (12) 一、目

为了保证设备安装施工作业现场安装质量和安全,保证安装符合规范规程、设计规定、厂家资料,杜绝各类事故(事件)发生,使人员伤害和财产损失减少到最低限度、达到零目的。 二、引用原则 1、《电气装置安装工程电气设备交接实验原则》GB 50150-。 2、《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB50147-。 3、《电气装置安装工程质量检查及评估规程》DL/T 5161.1-5161.17-。 4、《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB 50148-。 5、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规程》GB 50169-。 6、《国家电网公司输变电工程施工安全风险辨认、评估及预控办法管理办法》国网(基建/3)176-。 7、《国家电网公司基建安全管理规定》国网(基建/2)173-。 8、《国家电网公司输变电工程原则工艺管理办法》国网(基建/3)186-。 9、国网基建部关于应用《变电站工程重要电气设备安装质量工艺核心环节管控记录卡》告知》基建安质[]42号文。 10、产品阐明书、设计施工图。 三、项目部职责 1、项目部质量安全部门负责施工现场安全监督检查,并对在施工现场也许浮现危险(事故)事件制定相应应急预案。 2、项目部工程管理(技术)部门负责施工现场组织管理和现场文明施工管理工作。同步负责安全技术办法编制、审核、安全技术交底及监督贯彻。

变压器吊装方案

徽商银行总部基地建设项目电力设备采购 及安装工程 变 压 器 吊 装 方 案 安徽鼎信建设发展有限公司 二〇一七年十一月十日

安徽鼎信建设发展有限公司

目录 安徽农业银行办公楼3#配电室变压器吊装方案 (1) 一、工程概述: (4) 二、吊装进口选择及施工准备 (5) 三、吊装方法 (7) 四、注意事项 (12)

五、简易应力计算 (13) 徽商银行总部基地建设项目1#配电室变压器吊装方案 一、工程概述: 徽商银行总部基地的塔楼1#配电室位于塔楼22层(避难层)东北角,层高约90多米,配电房设计2台容量1600KVA和1台1000KVA变压器,1600KVA变压器技术参数为:

型号:SCB10-1600 外形尺寸:长X宽X高(带罩2200X1600X2400) 单件重:3900 KG (不含外壳重量) 变压器尺寸图 二、吊装进口选择及施工准备 由于原定的吊装开口被相关单位封闭,经研究并与总包相关领导协调,拟定从施工电梯南侧与构造柱间开口处进入,利用现有总包单位的施工平臂吊车实施对变压器的吊装,具体如下: 1、利用15层施工电梯井南侧(靠结构柱侧)静高3.6米,宽2.0米。

2、变压器进入方式,吊车垂直起吊,变压器侧向进入。 3、施工准备 变压器专用吊具一副 构造柱接钩用吊耳一副(见附图1) 5吨手拉葫芦两只 1吨单链条葫芦一只 8吨卸卡两只 4吨卸卡若干 12#钢丝绳(八股头)数条(长度根据要求) 绳索100米(拉缆风绳用) 变压器滑动托架一副(变压器在平台平移用) M16膨胀螺栓六套 其他工具根据需要配置。 4、附图一(吊耳示意图) 俯视图剖面图一

变压器-安装施工方案

变压器-安装施工方案 、工程概括 1.工程地点:0000000000 2.工程概况:本工程的高压电气部分包括变压器的安装调试、高压配电柜的安装调试、高压电缆的敷设和调试、高压电机的安装检查和调试。其变压器安装调试是一个非常重要的环节,为确保变压器安装调试顺利施工, 保证施工质量,特编制本施工方案,以指导施工。 、编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ147-90 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50397—2007《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工验收规范》 GBJ148—90 《变压器油》GB2536—90 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149----90 《电气装置安装工程质量检验评定规程》DL/T5161-2002

三、施工准备 3.1设备及材料要求 变压器应装有铭牌。铭牌上应注明制造厂名、额定容量,一二次额定电压, 电流,阻抗电压及接线组别等技术数据。 变压器的容量,规格及型号必须符合设计要求。附件、备件齐全,并有出厂合格证及技术文件。 型钢:各种规格型钢应符合设计要求,并无明显锈蚀。 螺栓:除地脚螺栓及防震装置螺栓外,均应采用镀锌螺栓,并配相应的平垫圈和弹簧垫。 其它材料:蛇皮管,耐油塑料管,电焊条,防锈漆,调和漆及变压器油, 均应符合设计要求,并有产品合格证。 3.2主要机具 3.2.1搬运吊装机具:汽车吊,汽车,卷扬机,吊链,三步搭,道木,钢丝绳,带子绳,滚杠。 3.2.2安装机具:台钻,砂轮,电焊机,气焊工具,电锤,台虎钳,活扳子、鎯头,套丝板。 3.2.3测试器具:钢卷尺,钢板尺,水平,线坠,摇表,万用表,电桥及试验仪器。 3.3作业条件 3.3.1施工图及技术资料齐全无误。 3.3.2 土建施工基本完毕,标高、尺寸、结构及预埋件焊件强度均符合设计要求。3.3.3变压器轨道安装完毕,并符合设计要求(注:此项工作应由土建操作,安装单位配合)。 3.3.4墙面、屋顶喷浆完毕,屋顶无漏水,门窗及玻璃安装完好。 3.3.5室内地面工程结束,场地清理干净,道路畅通。

主变压器安装施工方案

目录 一、目的 (1) 二、引用标准 (1) 三、项目部职责 (1) 四、施工流程图 (2) 五、施工流程及质量控制要点 (3) 5.1 施工准备 (3) 5.2 设备到货检查 (3) 5.3 套管等附件检查试验 (4) 5.4 器身检查和接线 (5) 5.5 冷却装置等附件安装 (6) 5.6抽真空 (8) 5.7真空注油 (8) 5.8 热油循环 (9) 5.9静置 (9) 5.10整体密封试验 (10) 5.11交接试验 (10) 六、安全注意事项 (10) 七、危险点辩识及预控措施 (12) 一、目的 为了保证设备安装施工作业现场的安装质量和安全,确保安装符合规范规程、设计要求、厂家资料,杜绝各类事故(事件)的发生,使人员的伤害和财产损失降低到最低程度、达到零目标。 二、引用标准 1、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150-2006。 2、《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB50147-2010。 3、《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T 5161.1-5161.17-2002。 4、《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB 50148-2010。

5、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规程》GB 50169-2006。 6、《国家电网公司输变电工程施工安全风险识别、评估及预控措施管理办法》国网(基建/3)176-2015。 7、《国家电网公司基建安全管理规定》国网(基建/2)173-2015。 8、《国家电网公司输变电工程标准工艺管理办法》国网(基建/3)186-2015。 9、国网基建部关于应用《变电站工程主要电气设备安装质量工艺关键环节管控记录卡》的通知》基建安质[2015]42号文。 10、产品说明书、设计施工图。 三、项目部职责 1、项目部质量安全部门负责施工现场安全的监督检查,并对在施工现场可能出现的危险(事故)事件制定相应的应急预案。 2、项目部工程管理(技术)部门负责施工现场组织管理和现场文明施工的管理工作。同时负责安全技术措施的编制、审核、安全技术交底及监督落实。 3、项目部综合办公室负责施工车辆的调度管理,并协调各部门搞好后勤工作。同时负责临时劳务人员的采购、管理并对其使用情况进行监督。 4、项目部物资部门负责施工机械设备的管理和维护保养工作,负责生产物资的采购、使用和报废等工作的管理,以及负责劳保用品的使用。 5、现场专(兼)职安全人员负责对施工现场进行监督检查、现场纠违及事故隐患督促整改等。 6、工作场所内的施工人员及其他人员应遵守相应的规章制度和有关法律、法规、现场安全生产管理规定等。 7、施工组织管理体系图:

变压器吊芯检查施工方案(范本)

目录 1.编制说明 ----------------------------------------------------------- 1 2.编制依据 ----------------------------------------------------------- 1 3.吊芯环境的选择 ----------------------------------------------------- 1 4.器身检查程序和内容 ------------------------------------------------- 1 5.扌由芯人员安排 ----------------------------------------------------- 3 6.工具材料清单 ------------------------------------------------------- 3 7.施工进度计划 ------------------------------------------------------- 4 8.安全质量保证措施 --------------------------------------------------- 5

1.编制说明 本装置电力变压器电压为KV/400V,容量为 KVA,高压电源取自本装 置 KV母线,400V的低压侧供给本装置的动力和照明电源。 该变压器经过长途运输而到达本变电站,对于运输过程中的鳶动和冲击情况不明, 为保证工程质呈,解决运输过程中可能出现的问题,该变压器到达现场后,决定对其抽芯检查,为保证检查工作顺利进行,故编写此方案,参照执行。本方案适用于无励磁调压的吊心变压器。 2.编制依据 1) GBJ148-90《电气装置安装工程电力变压器' 油浸电抗器、互感器施工及验收规范》。 2)变压器制造厂家提供的说明书及有关资料。 3.吊芯环境的选择 变压器吊芯拟定在室外进行,场地周围的环境应清洁,为防止天气的骤变,可搭设防风防雨帆布棚。变压器周围应搭设便于检查、高度适宜的脚手架(上铺跳板)。 抽芯要选择晴朗、干燥的无风天气进行。周围环境温度不低于o’c,器身温度不得低于环境温度,否则易将器身加热至高于环境温度10 c o 在空气湿度为75%时,器身的露空时间不超过16小时。时间计算应在开始放油时开始。空气湿度或露空时间超过规定时,必须采取相应的可靠措施。调压切

箱式变压器施工组织设计(方案)

工程名称 工程编号: 施工组织设计(方案) 批准: 审核: 编制: 施工单位(盖章): 编制日期:二〇一二年九月 编制依据 1、龙岗布吉新增配变解决大芬站F49木棉湾河背村07909号配变重载工程施工图设计、施工合同。 2、《广东电网公司配网工程建设管理规定》Q/CSG-GPG 2 13 024-2011、《广东电网公司基建工程强制性条文实施管理办法》Q/CSG-GPG 2 13 059-2011、《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分)2006年版、《配网工程质量控制作业标准(WHS)》、《中国南方电网有限责任公司电网建设施工作业指导书(第8部分配网工程)》、《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB50147-2010、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168-2006、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150-2006。 3、国家现行的有关法律、法规、规程、规范、标准。 4、深圳供电局有限公司现行规章制度、条例。 5、安全生产风险管理手册(鹏能集团通用部分)。 6、深圳市龙供供电服务有限公司施工力量、机械设备、施工经验等。 7、根据现场勘察所掌握的资料。 目录 一、工程概况?错误!未定义书签。 1.1工程概述.............................................错误!未定义书签。

1.2施工承包方式?错误!未定义书签。 1.3工程规模?错误!未定义书签。 二、施工现场组织机构?错误!未定义书签。 2.1施工项目部组织机构...................................错误!未定义书签。 2.2项目管理班子职责权限?错误!未定义书签。 三、施工方案?错误!未定义书签。 3.1施工准备?错误!未定义书签。 3.2施工工序总体安排 ..................................错误!未定义书签。 四、工期及施工进度计划安排?错误!未定义书签。 4.1工期规划及要求 .....................................错误!未定义书签。 五、质量目标、质量保证体系及技术组织措施.................... 错误!未定义书签。 5.1质量目标?错误!未定义书签。 5.3质量管理及检验标准?错误!未定义书签。 六、安全目标、安全保证体系及组织措施........................ 错误!未定义书签。 6.1.安全管理目标21? 6.2.安全管理组织机构及主要职责?21 6.3安全技术措施21? 6.4《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-8822? 6.5保健急救.......................................................... 22 七、文明施工及环保措施 ..................................... 错误!未定义书签。 7.1文明施工的目标、环保措施实施方案?错误!未定义书签。 7.2员工精神风貌?22 7.3环境管理?错误!未定义书签。 一、工程概况 1.1工程概述 工程名称:……………………………………… 工程编号:……………………………………… 建设单位:………………………………………

变压器修理规程中小修

云南通变电器有限公司 变压器修理规程(中小修) 一、修理范围: 所有110kV及以下电力变压器、电炉变压器、整流变压器等,包括开关修理。 二、修理原因: 1、双方通过现场低电压检测或吊芯检查初步判定变压器线圈及器身内部绝缘未损坏及无放电痕迹。因高压引线、低压引线、开关等组部件发生故障而停运时进行修理,该过程为中小修。 2、条件允许时,建议变压器进行返厂修理,经高电压试验后可确保线圈及器身内部绝缘未损坏,再进行其它损坏部位的修复。 三、修理方案: 1、拆除箱沿螺栓,吊出变压器器身; 2、检查线圈是否受到冲击而变形;检查铁心接地情况,检测铁心对地绝缘电阻; 3、对损伤部位进行处理修复,对损坏组部件进行更换; 4、对器身所有电气连接螺栓进行检查拧紧(包括线圈分接线与开关静触头连接螺栓);对器身所有紧固件进行检查压紧; 5、返厂修理时,对器身进行真空干燥; 6、对大型有载调压变压器,应打开有载分接开关顶部盖板,吊出并检查清洗开关芯子,更换开关室绝缘油;检查调档是否正常; 7、对电炉变压器用低压出线导电铜排,如出现环氧浇注绝缘层老化开裂不能修复时,应更换导电铜排;对油水冷却器油管道进行清洗; 8、检查瓷套有无放电痕迹及破损现象、清洁套管,检查储油柜、气体继电器、压力释放阀、蝶阀等; 9、更换所有老化密封胶圈;清除油箱底部油泥,更换硅胶; 10、更换所有变压器油;或视情况进行油真空过滤;提供合格的油检验报告; 11、清洁变压器外壳后进行外观喷漆;

12、现场修理完成后,进行变压器的现场试验,现场试验项目为:绝缘电阻测量、直流电阻测量、电压比检测。并在变压器器身装入油箱内并压紧后注油观察变压器密封情况; 13、返厂修理时,除进行低电压试验,还应进行高电压试验; 14、检修时间:根据变压器容量及现场条件确定,但器身裸露时间不应超过12h。返厂修理时间协商。 注意事项: 1、吊芯检查时,用户应准备相应的安全措施; 2、现场修理前,需方确保变压器已断电及天气晴朗(相对湿度不超过60%)、风力小,并将外部接线全部拆除。 3、现场修理前,需方准备好起吊装置,枕木及配合人员到位;施工方将检修所需更换的密封件、硅胶等所需材料及检修工具、油罐车(如需要时)等准备好,人员到位。 4、室外修理时,应准备好防雨、防灰尘措施及材料; 5、修理内容以实际签定修理协议为准。

35KV变压器吊装方案合格版

. . 山东省单县垃圾焚烧发电厂项目35KVA主变吊装方案 编制: 校审: 批准: 山东省工业设备安装有限公司 2017年01月05日

目录 1.工程概况............................................. - 2 - 2.编制依据............................................. - 2 - 3.技术参数............................................. - 2 - 4.施工工艺程序及施工方法............................... - 3 - 4.1 施工程序........................................ - 3 - 4.2 关键工序........................................ - 3 - 4.3施工方法........................................ - 3 - 5.施工技术要求......................................... - 4 - 6.吊车配置............................................. - 4 - 7.施工进度计划......................................... - 9 - 8.工程质量目标及质量保证措施........................... - 9 - 10.施工安全与环境保护技术措施......................... - 10 - 11.文明施工措施....................................... - 11 - 12.危险源辩识及控制措施危害源评价及措施............... - 12 - 13.劳动力需用计划及技能要求........................... - 13 -

变压器施工方案

干式变压器安装方案 1、干式变压器安装 变压器安装按《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》规定交接试验合格。安装位置正确,附件齐全。接地装置引出的接地干线与变压器的低压侧中性点直接连接;变压器箱体、干式变压器的外壳可靠接地;所有连接可靠,紧固件及防松零件齐全。 (1)施工流程 (2)安装前的准备工作及安装要点 准备专用工器具、作业服、材料运到现场,所须的试验仪器、工器具、作业服 器身常规检查 对干式变压器器身作常规检查时不得碰伤变压器的内部部件。 现场运输就位

A、用5吨吊车将待安装的变压器就位。 B、就位运输时核对变压器高、低压侧的方向,避免安装时调换方向困难。 C、待安装的变压器就位后,将其永久接地点与地可靠联接。并测试其接地点接地电阻值小于4Ω。 (3)变压器的装卸及运输 运输线路、仓储、安装: ⑴.由设备供应商负责车面卸车前的运输工作,并负责运至施工现场。我方负责变压器的车面卸车,并保持现场运输路线畅通无阻,在有坑洼处需用木方或平整的模板垫起。利用5吨吊车直接将变压器卸放在临建封闭仓库就近处。变压器被卸车前,准备两块50mm厚的木方,长度与变压器包装箱尺寸相同,在通往封闭仓库仓储点的方向上先 放置三根1OOOmm长φ32钢管,在把木方放在三根钢管所在的平面上。变压器卸车时,将变压器放在已准备好的木方上,再在变压器的前进方向上再放一根或两根钢管,利用人力向前水平推动变压器包装箱,注意变压器下的钢管被滚出来后要将其放在变压器前进方向处,这样,不断地推动,不断地放钢管,逐步将变压器移至封闭仓库适当位置。变压器就位后,在木板下方垫三块与钢管直径一样厚的木块,再将钢管抽出,检查变压器放置稳固。 变压器安装时,在变压器底座即木板下方放置三根与木块同厚的钢管,利用上述方法将变压器推出至封闭仓库门外的适当位置(吊车能起吊的位置),利用5吨吊车将变压器吊放在5吨汽车上(变压器放在汽车车箱内中央处),通过到厂房的临建道路将变压器运至厂房安装间,再利用厂房行车将变压器吊放在安装现场就近处。再利用上述同样的方法将变压器推至安装点现场。 ⑵.如变压器无需仓储,直接安装时,可采用5吨的叉车直接将变压器从车面叉出,运送到变压器室;根据我工地现场实际情况,在从路面到进变压器室一段路程中,路面不平整,需要用木方和双层模板将路面铺平整,叉车从模板上经过时,需平稳开车,以

油浸式电力变压器维护检修规程

油浸式电力变压器维护检修规程 检修周期 (一)小修一年 (二)中修(即吊芯检查) 1、五—十年 2、经过长途运输或停用一年以上及新购置入厂的变压器。 (一)大修(恢复性修理)按绝缘老化程度决定。检修项目 (一)小修项目 1、清理外壳、散热器、油枕、防爆筒、油位计进出套管 等外部的积尘的油垢。 2、检查清理并紧固进出线圈螺丝及其他外部螺丝。 3、检查及清理冷却设备的外壳灰尘。 4、检查油位计、油阀及其它接头。

5、检查防爆筒薄膜。 6、检查呼吸器,更换干燥剂。 7、检查油位,必要时加油。 8、检查外壳接地线及中性点装置。 9、检查清理瓦斯继电器(必要时进行) 10、测理分接头固定位置直流电阻,如变更分接头位置时, 必须进行测量。 11、测量绝缘油电阻值和吸收比。 12、变压器油取样进行筒化试验和耐压试验。 13、检查其它附件。 14、检查并消除已经发现的缺陷和一般性防腐。 (二)中修项目 1、测量绝缘电阻吸收比。 2、放油。 3、拆卸大盖螺丝及其附件。 4、吊出器身。

5、对外壳进行防腐。 6、检查线圈。 7、检查铁芯。 8、检查外壳及附件。 9、必要时进行干燥。 10、换油。 11、本体的装配。 12、瓦斯继电器和温度计校验。 13、按“电气设备交接与预防性试验规程”项目进行各项 试验。 (三)大修项目(恢复性修理) 1、重绕一次或二次线圈。 2、分解铁芯硅钢片,重新涂漆。 3、更换绝缘筒及其他部件。 4、完成全部中修项目。 变压器质量标准 (一)油位:带油枕的变压器放置顶盖与外壳密封垫水平位

置以下,无油枕变压器放至瓷套管引出线以下。 (二)拆装工作 1、变压器吊芯应尽可能在室内进行,如果不得已在室外 露天吊芯时,应先搭好蓬子。 2、对大型变压器,如果周围空气温度低于或接近于在铁 芯上部铁轭外所测得的温度,则变压器可揭盖进行检查,如果周围空气温度高于器身的温度,则在吊器身以前,采取措施将变压器温度提高到与空气温度相同。 3、对大型变压器,吊芯应干燥天气进行,器身露空时间 超过以下规定: 干燥天气(空气相对温度不大于65%)16小时。潮湿天气(空气相对温度不大于75%)12小时。 相对温度>75%,不宜吊芯,如須吊芯,必須采取防潮措施。 4、对中小型变压器,若器身湿度>周围环境温度,则器 身可起吊检查或装入油箱。 5、吊芯时不得碰伤线圈、铁芯、绝缘件等其他附件。 6、起吊平稳,不能倾斜,起吊时四周有人观察线圈与箱