GPRS终端是给上级供电所或供电局通迅用的,负控终端是控制你的变电所的,当供电局需要降负荷时就通过它停你的电。

要是你的每个出线柜都是电动操作的,并且接入了远程控制的接点,是可以在远程控制主断路器分/合闸的。

最近接触一些电力终端,弄的一头雾水!希望得到高人指点。

1,什么是配变,什么是配变终端?

2,什么是负控,什么是负控终端?它与配变终端功能上有什么区别

3,接线的时候,4根电压线我会接,因为外面电线就是四根。可是有3组电流线I A,IB,IC就让我犯难了,不知道这电流的6个接口要接的电流线是从哪里来的呢?

希望能通俗易懂的解答!最好能让我有个感性认识……

多谢DIANLX回答,我已经明白了前两个问题了。现在第三点还没清楚,不是很理解!

我不明白电流的六根线是从哪里来的,或者说这六根电流线是接哪里?

是不是说在安装终端的时候,在每一根电压线上安装一个互感器,由每个互感器引出2根电流输出线,总共6根,然后将这6根线接到终端上?是这意思吗?

1、配变终端是指用于配电变压器的各种运行参数的监视、测量的远方终端,安装在配电变压器附近。主要包含监测、计量两部分的功能。负控终端的作用和配变终端一样,但它是安装在用户端.其实就是我们常说的三相电表.

2、接线时四根电压线对应于三相电路的A.B.C.电流线接三相电路A.B.C上电流互感器的二次侧出线.(注意接线要按相序)

负控就是负荷控制。也称电力负荷管理。负控柜主要通过对负荷的监视和采集,来实现测量、控制、计量等功能,一般都配有通信功能。

负控终端和计量共用互感器可以吗?

当然可以的!因为要求共用。所以通常PT CT的功率(容量)是可以满足负控终端和计量电能表负荷的。

这个必须可以的,不然终端无法安装的,终端也分直接接入式和经互感器接入式,和表是一样的。

负控就是负控终端

负控-负荷控制。供电部门对用电单位进行用电监测,控制的设备。可以在供电部门直接通知用电单位进行负荷控制(对讲功能),如果用电单位在用电高峰时不执行调控负荷指令,供电部门直接发出指令。用户负荷装置立即断开用户的主开关(遥控功能)。负荷装置利用无线电接受供电局信号。

RTU远程终端控制系统

知识|远程终端控制系统(RTU) ---- 工厂自动化系统系列知识之远程测控终端RTU [编者按]: RTU是Remote Terminal Unit(远程测控终端)的缩写,是SCADA系统的基本组成单元。一个RTU可以有几个,几十个或几百个I/O点,可以放置在测量点附近的现场。RTU应该至少具备以下2种功能:数据采集及处理、数据传输(网络通信),当然,许多RTU还具备PID控制功能或逻辑控制功能、流量累计功能等等。 远程测控终端RTU作为体现“测控分散、管理集中”思路的产品从上世纪80年代起介绍到中国并迅速得到广泛的应用。它在提高信号传输可靠性、减轻主机负担、减少信号电缆用量、节省安装费用等方面的优点也得到用户的肯定。 Terminal Unit 负责对现场信号、工业设备的监测和控制。 RTU(Remote Terminal Unit) 动化系统的核心装置,通常由信号输入 微处理器、有线 组成,由微处理器控制,并支持网络系统。它通 过自身的软件 企业中央监控与调度系统对生产现场一次仪表 的遥测、遥控、遥信和遥调等功能。 SCADA 独立的数据获取与控制单元。它的作用是在远端 控制控制现场设备,获得设备数据,并将数据传

钢铁厂、化工厂)之外在测控点特别分散的场合,例如在 以下行业中远程测控终端 自动化控制系统; 调度系统;天然气、石油行业自动化系统;电力远程数据 集控系统;热网管道自动化控制;大气 水情水文测报系统;灯塔信标、江河航运、港口、矿山调 度系统。 其他相关文章 几种远程测控终端( GPRS 基于 电力系统、给水系统、石油、化工等领域的数据 采集与监视控制以及过程控制等诸多领域。在电 自动化系统。它可以对现场的运行设备进行监视 和控制,以实现数据采集、设备控制、测量、参

负控终端-智能终端-需求侧管理终端-大用户管理终端-智能化配变终端-智能配变终端

专变采集终端(三线) 使用说明书

目录 1技术要求 (1) 1.1 概述 (1) 1.2 执行标准 (1) 1.3 主要功能 (2) 1.4 系统构成 (2) 1.5 机械影响 (4) 1.6 工作电源 (4) 1.7 抗接地故障能力 (5) 1.8 按键定义 (5) 1.9 显示指标 (6) 1.10 冲击耐压 (6) 1.11 数据传输信道 (7) 1.12 本地接口 (7) 1.13 输入/输出回路要求 (7) 1.14 控制告警输出 (8) 1.15 终端接线端子排列 (8) 1.16 状态指示灯 (9) 1.17 SIM卡的安装 (10) 1.18 天线的安装 (10) 2功能要求 (10) 2.1 数据采集 (10) 2.2 数据处理 (11) 2.3 参数设置和查询 (15) 2.4 控制 (18) 2.5 事件记录 (21) 2.6 数据传输 (21) 2.7 本地功能 (22) 2.8 终端维护 (22) 2.9 连续通电稳定性 (24) 2.10 可靠性指标 (25) 2.11 外形及安装尺寸 (25) 2.12 运输和储存 (25) 2.13 维护和修理 (26) 2.14 装箱清单 (26)

1 技术要求 1.1 概述 本终端采用高性能32位ARM7内核CPU,嵌入式操作系统,作为负荷控制与管理系统中的智能采集执行终端,广泛应用于变电站、大用户、配变电站。可利用移动公网GPRS/CDMA 或其它通讯方式和电力符合管理主站进行通讯。终端按照主站发来的计划用电指标实施当地功率和电量控制,还可以直接接收主站的遥控命令来控制用户的负荷。终端可将用户的用电参数、执行负荷控制的结果以及终端运行中的一些重要信息和告警信息主动上报或者响应召测上报。终端支持多种规约的电能表数据采集,终端采用点阵液晶显示,菜单驱动,操作简单直观。 1.2 执行标准 GB/T 4208—2008 外壳防护等级(IP代码) GB/T 15464—1995 仪器仪表包装通用技术条件 GB/T 17215.211—2006 交流电测量设备通用要求试验和试验条件—第11 部分: 测量设备 GB/T 2829—2002 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验) DL/T 533—2007 电力负荷管理终端 DL/T 645 多功能电能表通信规约 DL/T 698.1—2009 电能信息采集与管理系统第 1 部分:总则 DL/T 721—2000 配电网自动化系统远方终端 Q/GDW129—2005 电力负荷管理系统通用技术条件 Q/GDW130—2005 电力负荷管理系统数据传输规约 Q/GDW 373—2009 电力用户用电信息采集系统功能规范 Q/GDW 374.3—2009 电力用户用电信息采集系统技术规范第三部分:通信单元技术规 范 Q/GDW 375.1—2009 电力用户用电信息采集系统型式规范第一部分:专变采集终端型

远程计量终端管控系统

远程计量终端管控系统 科研攻关课题任务书 课题名称:远程计量终端管控系统 姓名:窦心愿袁晓飞褚晓敏单位:自动化室 自动化部 2013 年 8 月 14 日

一、课题背景及意义 随着舞钢公司废钢管控不断的深化,为实现公司提出的“四个突破”、“三个提高”目标,实行计量无差错,计量无投诉,不影响废钢计量一分钟,保证快速、准确计量而提出的设备零故障。 二、课题研究的目标 1、在物资计量网络内部建立起内部终端安全管理体系,明确内部终端的日常管理目标、策略、方法及流程,从管理制度和保障团队等多方面保障终端安全,树立终端管控机制。 2、研发并部署符合计量中心需要的终端管控信息化工具,从功能及性能方面保障客户需求的顺利实现,实现终端用户行为规范化、终端管理集中化,统一管理。 3、优化网络布局,加强对交换机端口的管理限制,IP和端口绑定,加强对IP的管理,保证物资计量网络的独立性,坚决避免与其他网络有交集,避免网络上出现异常和故障,提高整体网络运营的安全性和稳定性。 4、加强对各秤房的管理,严格人员准入制度,无关人员禁止进入,安装采集软件将工控机、硬盘录像机、打印机等设备的信息上传到计量中心的终端信息管控工具上,便于管理人员进行统一管理。三、课题研究的基本内容 结合目前公司对该系统的需求,系统设计包括两方面内容:终端信息监控管理、网络安全管理、数据库的管理。

3.1终端信息监控管理 目前厂区内的计量终端比较分散,计算机分为自动化部安装和各厂自备安装的,存在以下问题: 1.没有经过安全检查的计算机直接连接网络。 2.操作系统的补丁无法保证每一台终端都能安装上。 3.防病毒软件的安装率无法达到100%,导致病毒在网络上传播。 4.U盘及光驱的使用导致计算机染上病毒的可能性大大增加。 5终端较为分散,无法进行统一全面的管理及其监控。 6秤房等敏感重要区域的设备缺少统一监控。 针对上面存在的问题,事实终端管理后达到的目标: 1.对计量网络用户实施强制准入制度,保证只有合法用户才能访问计量网。 2.终端在进入计量网之前其自身的安全性必须符合企业的安全策略,落实并强势实施企业的网络安全策略,为合法终端建立起防护体系,强制安全网络终端安全程序(防病毒软件、防入侵软件),安全操作系统补丁,实行强制更新。 3.对终端上运行的程序进行限制,只允许运行于工作相关的程序,禁止非法软件的运行。 4.禁止或限制光盘及U盘等外设工具的使用。 5.在秤房等重点区域实时采集计算机及录像机、打印机等设备信息上传至管理终端,实现统一管理。 3.2 网络安全管理

负荷控制终端说明书

一、概述 FKWB82-GY4C系列型江苏电力负荷管理终端(以下简称终端),是江苏苏源光一科技有限公司根据电力负荷控制系统的要求,应用当前先进的电子技术,开发的负荷管理设备,具有功能强,集成度高,可靠性好,结构简洁,安装使用方便等特点,可应用于厂矿、商场、宾馆、学校、医院等各种用电场所,对电力用户进行数据采集计算、控制及管理。 终端用户界面采用240×128大屏点阵液晶屏,菜单显示直观,操作选择简单,内置国标字库,支持中文信息的发布;配置了4路双位控制接口,8路遥信输入接口,8路脉冲输入接口,2路RS485接口,2路4-20mA电流环接口(选配), 4路12V辅助电源输出等,以满足不同用户的需要,实现了电力负荷管理终端要求的所有功能。 终端产品标准执行DL/T533-93《无线电负荷控制双向终端技术条件》、Q/GDW 129-2005《电力负荷管理系统通用技术条件》、DL/T535-96《电力负荷控制与管理系统数据传输规约》,同时符合《江苏省负控终端技术条件》、《江苏电力负荷控制系统数据传输规约》及国电公司《电力负荷管理系统数据传输规约—2004》的要求。 主要特点: 采用模块式设计,方便、美观; 超大容量内存,“记忆力”更强,大大提高数据存储密度; 全面的功能配置,全面实现需方管理; 便携式、小型化,安装维护更为便捷; 二、使用环境条件

环境温度:-25℃~+55℃; 湿度:相对湿度10%~100%(包括凝露),绝对湿度小于29g/m3; 大气压:BB2级,66~108Kpa。 三、主要功能和主要参数指标 3.1 电源电压: 220VAC,允许偏差为-20%~+20%;频率为50Hz,允许偏差为±6% (如用户提出要求,可选择100VAC供电)。 3.2 消耗功率 守候状态:不大于20VA(100V供电时消耗率应不大于15VA); 发射状态:不大于80 VA。 3.3 数据和时钟保持 硬时钟、参数保存和历史数据的保存,可以在断电的情况下保持1年以上。后备电池(或其他保电部件)可维持10年,不需要更换。 3.4 输入回路 3.4.1脉冲输入 输入路数:8路; 脉冲宽度:60~120ms,脉冲幅度为10V±2V(有脉冲),≤0.8V(无脉冲); 输入方式:无源或有源脉冲; 测量误差:≤±0.1%。 3.4.2遥信输入 输入路数:8路; 输入信号:为不带电的开/合切换触点。 3.4.3辅助电源 提供4路直流12V/150mA电源,用于电能表脉冲输入或485接口的需要。 3.5 输出回路 3.5.1控制输出 输出路数:4路开/合双位置控制输出; 触点额定功率:可接通和断开交流250V、5A,380V、2A或DC110V、0.5A; 触点寿命:通、断上述额定电流不少于105次; 终端跳闸继电器采用脉冲输出方式,即跳闸输出时继电器动作约一秒钟,以后每到整分时再动作一次。 3.5.2语音报警输出 有语音报警输出,扬声器功率:1W;

终端安全管控系统在企业的应用

终端安全管控系统在企业的应用 1背景介绍 网络安全行业注定是不平凡的,数据泄露、黑客攻击、基础设施攻击、安全漏洞发现、恶意软件、行业融资投资收购等各个方面呈火山式增长的态势,无论是影响还是数量,均创下近几年之最。 1.1球信息泄露总体情况。 据有关媒体统计,2017年上半年泄露或被盗的数据累积已达到惊人的19 亿条。值得一提的是,这一数据已经是2016年被盗数据的总量,全年预计将超过50亿条,其中,仅雅虎一家就达到30亿条。并且,上半年全球发生918起网络安全入侵事件,国内用户每年至少信息被泄露5次。 1.2随着云计算、大数据以及物联网的普及,数据信息泄露事件 高速增长且数据量庞大。 信息泄露涉及行业广泛,但重点目标集中在政府机构、高校、金融行业、医疗行业等。云服务提供商AWS、CIA武器库被维基解密曝光等都是2017年热议的重要课题,且信息泄露数据量庞大,达到GB/TB级别/万条。 1.3全球各国都存在信息安全威胁,人民成为事件最大的牺牲者。 随着互联网的普及,计算机和手机等终端已然成为人们生活和工作必不可少的工具,人们无私地将自己的个人信息“抛”向各类网站,例如2017年vBulletin 论坛、凯悦酒店、供应商AWS、优酷等泄露事件,人们的信息安全存在巨大的潜在威胁,而人们在信息泄露事件面前显得无助。 2国内行业政策

2.1我国《中国人民共和国网络安全法》出行但是任重道远。 《中国人民共和国网络安全法》已于2017年6月1日正式实施,该法律最重要的意义在于,从法律层面上把我国网络安全工作提高至国家安全战略的高度,强调了关键信息基础设施及其个人信息数据的保护,明确了国家、主管部门、网络所有者、运营者及普通用户各自的责任以及违规后的相关处罚。在合规应对实施环节,从网络运营安全、网络信息安全及关键信息基础设施保护三个层面,就“相关责任方”、“管理措施”及“技术措施”等三个维度总结了具体实施要点。然在网络安全法施行之后,就不同的网络安全情况和事件还需不断自我完善和自我总结。 2.2以法保护网络空间安全成为各国关注的焦点。 从美国签署的《增强联邦政府网络与关键性基础设施网络安全》和澳大利亚发布《关键基础设施安全法案》草案公开,再到俄罗斯的VPN禁令和中国的《网络安全法》,基础设施网络安全、公民个人隐私数据保护等都成为各国安全防护的重点,同时个人隐私保护与商业利益、国家安全交织,网络空间安全成各国政府政治、经济博弈重点。 2.3各国强强联手共建网络命运共同体或成趋势。 从美国以色列达成新的网络安全合作协议、新加坡与澳大利亚就网络安全开展深度合作,再到中国与澳大利亚达成网络安全协议,网络互不攻击。如今互联网已经渐渐全球化,各国正在跨越地理区域充分利用各自设备、技术和人才等资源优势,强强联手共同维护各国网络空间的安全。

负控终端作业手册及接线规范

负控终端作业手册及接线规范

二、负荷管理终端安装主要工序作业指导书 1、勘察现场及施工准备作业指导书 技术要点: (1)认真、彻底查明现场与负荷管理终端安装施工有关的开关、刀闸、表计等情况。 (2)根据客户供电计量情况,确定终端型号。(3)确定终端采集量(脉冲、485、CT、PT)是否满足接入条件。 (4)自动分闸控制触点的选取必须合理、正确。(5)确保工器具及终端、材料的配备齐全、合格。 作业流程: (1)确定终端型号及安装方式 1)工作负责人必须勘察现场,并填写《现

场勘察、施工技术设计书》。 2)根据现场实地勘察,判断客户供电计量方式属于高压计量或低压计量。 3)查看客户电表的型号、接线方式和PT 电压等级(3×4 220V/380V 、3×3 100V 、3×4 57.5V/100V )。 4)根据电表的型号、接线方式和PT电压等级,确定应安装的终端型号(其接线方式和PT电压等级应与电表的相一致)。 5)确定终端安装位置,判断计量盘内是否有位置安装。 6)计量盘无位置安装终端时,按以下方法确定安装位置: a)原则上选择在计量盘临近屏内位置。但终端安装运行后必须与原有运行设备不会互相造成不良影响。 b)在方便敷设电缆的合适室内墙上安装。 7)检查计量盘内预留位置或临近屏内安装终端时固定孔是否合适可用。 8)确定计量盘内预留位置或临近屏内无终端安装固定孔或不适用的,钻孔时是否需要将高压或低压电源停运。

9)现场有无失压计时仪。 10)填写《现场勘察、施工技术设计书》相关内容 (2)确定终端采集量(脉冲、485、CT、PT)1)确定客户电度表脉冲端口是否被占用,若已占用者,暂不接入脉冲采集线。 2)确定客户电度表485信号采集端口是否被占用,若已占用者,暂不接入485信号采集线。 3)确定现场条件是否满足终端串接CT回路。 a)高压计量客户电表若无接线盒、接线盒残旧或电表CT回路接线复杂,暂不将CT回路串接入终端。 b)低压计量客户电表无接线盒者,暂不接将CT串接入终端。 4)确定终端PT并接点。 a)计量电表,配有接线盒的,将终端PT 线并接入接线盒PT出线侧端子上。 b)计量电表,无接线盒的,将终端PT线并入电表PT端子或在低压母线接线螺丝上加螺母接取。 c)高压计量的电表,无接线盒的,将终端

提升专变负控终端采集成功率的措施

提升专变负控终端采集成功率的措施 发表时间:2018-12-17T15:17:52.167Z 来源:《基层建设》2018年第33期作者:张瑶璐刘聪周媛媛[导读] 摘要:随着我国经济的发展,不同公司实际应用的专变负控终端的不同,导致通信效果的不同,同时在对用电信息采集系统的上线率和采集成功率运用的方式也不同。 大连供电公司辽宁大连 116000 摘要:随着我国经济的发展,不同公司实际应用的专变负控终端的不同,导致通信效果的不同,同时在对用电信息采集系统的上线率和采集成功率运用的方式也不同。本文对提高专变负控终端采集成功率措施的研究,主要是通过GPRS通信方式终端展开,并且对运用过程中出现的通信故障、终端参数的设置和主站设置以及通信规程四方面进行分析,同时提出有效的解决措施。 关键词:专变负控终端;采集成功率;影响因素;解决措施;研究 1概述 某供电公司从2012年开始使用用电采集系统,这项系统主要运用于600 kVA的客户用电监测。在2013年初该公司就提出实现系统终端用电信息全覆盖、全采集和全费控的发展目标。并且该公司于2013年提前了两个月完全实现了专变负控终端用电信息的全覆盖目标。整个专变负控终端系统通过以下流程构建:表计更换、终端安装、现场调试、营销流程和主站设置等内容。具体运用之后就可以实现对信息数据的准确采集、统计和分析、异常报警、远程费用控制和线损的管理。该公司对一个季度的专变负控终端采集成功率进行统计发现,采集成功率不理想,需要对其中的问题进行分析,并运用有效的解决措施,提高信息采集的成功率。 2影响采集成功率的因素分析 2.1通信故障 目前,用电信息采集系统普遍采用RS485通信(部分地区使用的是小无线通信方式)和移动GPRS无线通信的二级通信方式,高压用电信息采集系统的通信方式如图1所示,其中任意级通信方式出现问题均会影响用电信息采集成功率。 2.1.1采集终端通信模块故障 采集终端的通信模块是终端与主站系统通信的重要设备,通信模块程序设置错误或运输过程中硬件损伤都导致通信模块的通信功能丧失,影响终端上线。解决办法:更换通信模块。 2.1.2 RS485通信故障 RS485通信故障指在终端通信模块正常的情况下,电能表RS485线未接、虚接、RS485线损伤、RS485接口损坏、AB接口接反、终端设备无电源等原因造成的RS485不能正常通信。解决办法:排查RS485线、RS485接口等,确保RS485线正常,且连接线牢固、可靠。现场鉴别方法是终端是否能采集到电能表数据信息。 2.1.3 移动信号差 是指终端通过GPRS信号与系统主站通信部分,现场终端GPRS信号弱(信号强度小于2格)或信号不稳定等,造成通信故障。解决办法:通过联系移动公司增加移动信号放大器,提高增益。 2.1.4 移动SIM卡故障 移动GPRS通过APN通道接入无线公网前要进行参数设置[2]。如果移动公司SIM卡参数异常,安装到采集终端的SIM卡会出现SIM卡功能未启用、GPRS功能未开通或SIM卡其他参数配置异常,导致远程通信无法实现,影响采集终端上线。解决办法:通过联系移动公司核查SIM卡状态,正确配置SIM卡参数。 2.2 现场终端数设置错误现场 终端需要设置的参数包括:主站前置机信息、通信采集点序号、电能表通信规约、通信波特率、电能表的通信地址(表计资产标号)等。所有设置中任意一项错误均会导致终端无法上线。主站系统前置机信息涉及IP地址及其端口号、APN参数、终端地址、行政区域码、表地址等。大部分采集终端均可通过面板按键设置或修改终端参数,部分采集终端须借助掌机与终端通信进行参数设置与修改。通信采集点序号指终端一方面接入交流采样信号,另一方面作为采集装置(通过RS485)连接一个或多个电能表。通常情况下,终端采用交流采样通信方式测量点序号默认为“1”,其余被采集点序号依次设为“2、3、4、5、6、7(一般终端最多设置7个测量点)”按照电能表采集顺序对应营销系统流程中的测量点序号。如果终端内测量点序号设置错误,则导致所接入电能表无法正常通信采集数据。通信规约、通信波特率或电能表地址(表计资产编号)设置错误。这三项参数设置出现错误、终端无法与电能表正常通信。通常情况电能表采用DL/T645—1997或 DL/T645—2007 这两种通信规约。DL/T645—1997通信规约波特率为1200bit/s,DL/T645—2007通信规约波特率为2400bit/s。2004年以前的威胜电能表大多数是采用“威胜规约(波特率1200bit/s)”。表计的地址为后四位数据(如3710CB006317)。解决办法:仔细查阅终端厂家使用说明书,认真设置终端内相关参数。 2.3 主站系统中参数设置错误 在现场表计及采集终端安装投运工作完成后,需在营销系统和用电信息采集系统中发起对应的工作流程(包括表计终端建档、通信系统设置、终端与表计关联等操作)。若在此操作过程中出现通信规约或其他参数设置错误,则会造成主站系统显示终端不在线、无法正常召测数据。需要对主站系统进行设置的参数有:终端参数IP地址及端口号、APN参数、终端地址、表地址、终端通信规约、密钥等,若这些参数设置错误,则该终端将无法正常显示在线。影响主站系统内终端抄表不成功的因素:主站系统内电能表参数设置主要包括表计通信规约、波特率、表地址等。若现场抄表正常,终端上线后,可通过召测参数获得;对于召测回来错误的电能表参数,则需要重新进行设置下发。 2.4规约不相符

主机管控

1.1 主机安全管控与审计系统 主机安全管控与审计系统是一套功能全面、管控严密、配置灵活、使用便捷的综合网管系统,可以对网内全部主机终端的接入、登录、使用,以及主机终端、服务器的所有软硬件资源、外部接口、外设控制、电子文档、网络行为进行安全可靠的管控,在不明显影响现有网络系统结构和业务运行效率的前提下,结合主动加密、事前控制、事中监视、事后审计四种技术手段,建立起可靠的内部网络防范体系。 系统由管控服务器、管控平台、客户端三部分组成,体系架构如下图: 管控服务器是主机管控与审计系统的策略中心,为客户端提供制定安全策略、设置访问权限、记录日志信息等服务,是系统的策略中心,日志中心。 管控平台可以是任意一台网内计算机,通过浏览器访问服务器实现各项安全策略配置,管理员可根据自身网络的安全等级对安全策略进行相应的安全策略配置,简单灵活易操作,策略可即时同步到终端设备。 客户端安装在内网终端上,是策略的执行者,客户端接收到策略后自动执行并生成相关日志上报至服务器以供管理员进行查询。 产品主要功能包括: 1.1.1 终端准入标准化 终端准入认证系统通过统一分发用户身份凭据,对客户端进行802.1X的准

入身份认证,通过与交换机联动实现对外来终端、未通过身份认证或不符合安全策略要求的终端进行网络隔离。准入管理流程如下: (1)802.1X准入认证 通过与支持IEEE802.1X协议的主流网络设备进行联动,基于端口的认证方式将没有安装科云终端准入代理的主机或身份认证失败的终端进行数据隔离。 (2)终端安全合规检查 终端入网后对终端安全状况进行检查,检查项包括操作系统版本、运行服务、软件安装、进程运行、注册表、防病毒软件、本地文件、系统补丁检查等。1.1.2 桌面行为标准化 桌面行为管理系统通过统一管理终端桌面操作行为,对终端的进程运行、外设端口、刻录、打印、共享访问等行为进行控制,实现如下功能:(1)进程运行控制 黑白名单控制,白名单进程允许运行,黑名单进程禁止运行。 (2)外设端口控制 通过驱动层技术实现对终端的串口并口、调制解调器、多功能卡接口、读卡器、红外接口、蓝牙设备、图像处理设备、USB设备、无线网卡、火线1394等设备端口进行启用/禁用的控制。 (3)、注册表保护 对注册表路径、键名进行控制,方式有:“禁止修改、允许修改、询问用户”。 1.1.3 网络行为标准化 为解决终端随意使用网络进行数据的扩散,或抢占带宽资源导致正常工作无

高压负控终端

GPRS终端是给上级供电所或供电局通迅用的,负控终端是控制你的变电所的,当供电局需要降负荷时就通过它停你的电。 要是你的每个出线柜都是电动操作的,并且接入了远程控制的接点,是可以在远程控制主断路器分/合闸的。 最近接触一些电力终端,弄的一头雾水!希望得到高人指点。 1,什么是配变,什么是配变终端? 2,什么是负控,什么是负控终端?它与配变终端功能上有什么区别 3,接线的时候,4根电压线我会接,因为外面电线就是四根。可是有3组电流线I A,IB,IC就让我犯难了,不知道这电流的6个接口要接的电流线是从哪里来的呢? 希望能通俗易懂的解答!最好能让我有个感性认识…… 多谢DIANLX回答,我已经明白了前两个问题了。现在第三点还没清楚,不是很理解! 我不明白电流的六根线是从哪里来的,或者说这六根电流线是接哪里? 是不是说在安装终端的时候,在每一根电压线上安装一个互感器,由每个互感器引出2根电流输出线,总共6根,然后将这6根线接到终端上?是这意思吗? 1、配变终端是指用于配电变压器的各种运行参数的监视、测量的远方终端,安装在配电变压器附近。主要包含监测、计量两部分的功能。负控终端的作用和配变终端一样,但它是安装在用户端.其实就是我们常说的三相电表. 2、接线时四根电压线对应于三相电路的A.B.C.电流线接三相电路A.B.C上电流互感器的二次侧出线.(注意接线要按相序) 负控就是负荷控制。也称电力负荷管理。负控柜主要通过对负荷的监视和采集,来实现测量、控制、计量等功能,一般都配有通信功能。 负控终端和计量共用互感器可以吗? 当然可以的!因为要求共用。所以通常PT CT的功率(容量)是可以满足负控终端和计量电能表负荷的。 这个必须可以的,不然终端无法安装的,终端也分直接接入式和经互感器接入式,和表是一样的。 负控就是负控终端

利用负控终端实现配网负荷自动采集的新方法

利用负控终端实现配网负荷自动采集的新方法 利用负控终端实现配网负荷自动采集是科学技术发展的产物,一直以来,配网自动化系统在电力行业的发展建设中都起着重要的作用,采集负荷数据需要配网调度员通过配网自动化系统完成。负荷数据的采集工作比较困难,主要原因是配变数据种类繁多,电力部门每年需要花费大量人力、物力、财力来完成配网负荷数据的采集。笔者结合多年电力行业工作经验,从配网负荷自动采集系统的设计原则着手,对利用负控终端实现配网负荷自动化采集的新方法做了简要介绍。 标签:负控终端配网负荷自动采集新方法 随着科技的发展,电力行业也随之向信息化转型,电力企业的服务对象的范围越来越大,主要包括生产、销售、客户服务、企业管理以及财务管理等多个方面。人们生活水平伴随着经济的发展快速进步,居民的用电负荷逐渐增长,配电调度工作越来越复杂,利用负控终端实现配网负荷自动采集有效地解决了配电调度工作遇到的问题,在电力行业的发展中,利用负控终端实现配网负荷自动采集显得尤为重要。 1 配网负荷自动采集系统的设计原则 ①平台化设计原则。配网负荷自动采集系统的架构设计十分规范,为了提升系统的功能,使该系统进一步扩展、升级,通常以平台体系来实现其服务功能。另外,配网负荷自动采集系统可以满足接口的需求,其提供的接口功能具有较大的功效。对该系统与行业其它系统的数据整合具有较大的推动作用。②综合管理原则。配网负荷自动采集系统还应该坚持综合管理的原则,该系统与行业其他具有相关性的系统联系非常紧密,配网负荷自动系统采集数据的源头比较单一,为了实现相关系统数据的共享,该系统的设计必须坚持综合管理的原则。③实用性、扩展性、先进性原则。配网负荷自动采集系统的设计还应该坚持实用性、扩展性、先进性原则。随着经济的发展,电力行业生产技术不断更新进步,技术、职工管理等水平取得较大进步。电力行业发展建设的服务对象是人民群众,为了顺应市场发展的需求,该系统必须坚持实用性、扩展性、先进性原则。 2 配电网负荷自动采集的内容 电网负荷的增长速度与社会经济发展的速度成正比,经济快速发展,电网负荷值越来越大,电力系统的安全以及经济运行面临着更大的挑战。电力系统种类繁多,配电系统是其中最后的环节,与用户的生活联系非常紧密。配网的发展需要先进的配网自动化技术做依托,因此,提高配网自动化技术是电力行业建设者的当务之急。配网自动化系统的实现以电子技术、计算机网络技术和通讯技术的综合运用为主,主要目的是处理配电网上出现的各种数据,数据形式主要有实时数据、用户总数、电网结构以及地理环境数据等,数据的处理和整合不仅可以对电网进行有效地控制和检测,还可以对电网出现的事故进行准确地定位,保障居民用电的安全。从我国配电网负荷自动采集系统的发展现状来看,该系统的建设

智慧监所终端管控系统建设方案

现代监所智能终端管控系统建设方案 2018年修订版 现代监所智能终端管控系统具有可视对讲、可视监听、在线巡更、在线点名、紧急报警、语音广播、媒体播放、门禁控制、强电开关控制、日常事务表、心情录入、信息查询及公告等智能管控及信息交互功能,是一套完整的、可根据用户需求定制的智能监所建设方案。 核心技术:RS485及RFID等网络通讯技术、高速集成电路技术、MCU技术、中控技术、嵌入式技术、传感技术、指纹等生物识别技术、音视频及图像处理技术等。 现代监所智能终端系统拓扑图 系统运行原理: 现代监所智能终端管控系统以可接入物联网IOT的各种传感设备为前端控制设备及信息采集设备,以智能监舍管控终端为物联网架构的交互核心及数据分析工具,并与各区域智能监舍管控主机进行实时交互,提高监所各个环节的管控能力及信息交互能力,实现监所的智能管控及人员管理。

一、系统组成 现代监所智能终端管控系统是一套高度集成、高效、可运营、可扩展的物联网智能终端应用解决方案,由:物联网智能监舍管控主机、智能监舍管控终端、物联网智能监所综合管理服务器、多媒体管理器服务器、物联网信息交互管理系统、物联网智能管控电源等设备组成。 1.物联网智能监舍管控主机 智能监舍管控主机布置在分控室或指挥中心,是监所物联网智能终端系统中的核心设备,负责各类设备资源的统一管理、调度、分析。可根据用户的实际应用要求,统一指挥,协同工作。高度集成各类软、硬件设备,联动管理监控、智能门禁、可视对讲、安防报警和网络广播等子系统和办公业务系统。可自由增减智能终端数量,对接入终端数量无限制。 2.物联网智能监舍管控终端(可选配射频卡/指纹/不带屏) 物联网智能监舍管控终端,部署在监舍内及干警巡道上,通过终端可实现查看监舍被监管人员信息情况、应急报警、视频通话、可视监听、在线点名、开门申请、事务管理、电教、预约申请、提解、提讯、消费、医疗管理、信息通知等监所需要的应用模块。同时可对接监舍内摄像机监控室内情况,实现视频监控报警联动。可根据应用场景选择、定制功能模块、设置使用者权限等。 3.物联网智能监所综合管理服务器 物联网智能监所综合管理服务器及其平台软件,是智能监舍终端系统中负责管理前端设备、联通主机及终端设备、对接第三方平台的中坚基础设备。最多可管理60000台前端设备,可设置前端设备的参数、级别定义、APP升级、在线故障诊测、控制数据交换效验、第三方平台对接、支持异步消息提醒与异步任务执行服务等。

负荷管理终端的接线方式

负荷管理终端的接线方式 一、测量回路的接线方式 A B C 负荷管理终端测量回路的典型接线图 注:电表计量回路和负控终端的测量回路分别使用CT的两组独立的绕组,其中计量回路绕组1LH准确度为0.2级,终端测量回路绕组2LH为0.5级。 (一)PT回路线的连接

1、负荷管理终端的PT回路并接计量表接线盒PT。 2、同时负荷管理终端的工作电源也取自PT回路,不再单独接电源。接线方法: (1)三相三线负控终端的接法 a)打开负荷管理终端下巴盖和终端专用接线盒、电表接线盒。 b)将终端专用接线盒中各相进线侧和出线侧之间的联结扣(即接线 盒上的短接片)断开,防止接线短路烧PT。 c)将电表接线盒的A相接到终端专用接线盒进线侧的A相孔位。 d)依次进行B相和C相的操作。 e)将终端专用接线盒出线侧的A相接入负控终端端子2。 f)依次进行B相和C相的操作。 g)连线完毕后,用手轻拨检查线头有没有接紧。 h)然后将各相的PT联结扣再重新短路,启动终端。 (2)三相四线负控终端的接法 a)打开负荷管理终端下巴盖和终端专用接线盒、电表接线盒。 b)将终端专用接线盒中各相进线侧和出线侧之间的联结扣(即接线 盒上的短接片)断开,防止接线短路烧PT。 c)将电表接线盒的A相接到终端专用接线盒进线侧的A相孔位。 d)依次进行B相、C相和N相的操作。 e)将终端专用接线盒出线侧的A相接入负控终端端子2。 f)依次进行B相、C相和N相的操作。 g)连线完毕后,用手轻拨检查线头有没有接紧。 h)然后将各相的PT联结扣再重新短路,启动终端。 (二)CT回路线的连接 (1)三相三线负控终端的接法

负控终端作业手册及接线规范汇总

一、负荷管理终端安装作业流程

二、负荷管理终端安装主要工序作业指导书 1、勘察现场及施工准备作业指导书 技术要点: (1)认真、彻底查明现场与负荷管理终端安装施工有关的开关、刀闸、表计等情况。(2)根据客户供电计量情况,确定终端型号。 (3)确定终端采集量(脉冲、485、CT、PT)是否满足接入条件。 (4)自动分闸控制触点的选取必须合理、正确。 (5)确保工器具及终端、材料的配备齐全、合格。 作业流程: (1)确定终端型号及安装方式 1)工作负责人必须勘察现场,并填写《现场勘察、施工技术设计书》。 2)根据现场实地勘察,判断客户供电计量方式属于高压计量或低压计量。 、3×3 、 3)查看客户电表的型号、接线方式和PT电压等级(3×4 3×。 5)确定终端安装位置,判断计量盘内是否有位置安装。 6)计量盘无位置安装终端时,按以下方法确定安装位置: a)原则上选择在计量盘临近屏内位置。但终端安装运行后必须与原有运行设备不会互相造成不良影响。 b)在方便敷设电缆的合适室内墙上安装。 7)检查计量盘内预留位置或临近屏内安装终端时固定孔是否合适可用。 8)确定计量盘内预留位置或临近屏内无终端安装固定孔或不适用的,钻孔时是否需要将高压或低压电源停运。 9)现场有无失压计时仪。 10)填写《现场勘察、施工技术设计书》相关内容 (2)确定终端采集量(脉冲、485、CT、PT) 1)确定客户电度表脉冲端口是否被占用,若已占用者,暂不接入脉冲采集线。 2)确定客户电度表485信号采集端口是否被占用,若已占用者,暂不接入485信号采集线。

3)确定现场条件是否满足终端串接CT回路。 a)高压计量客户电表若无接线盒、接线盒残旧或电表CT回路接线复杂,暂不将CT回路串接入终端。 b)低压计量客户电表无接线盒者,暂不接将CT串接入终端。 4)确定终端PT并接点。 a)计量电表,配有接线盒的,将终端PT线并接入接线盒PT出线侧端子上。 b)计量电表,无接线盒的,将终端PT线并入电表PT端子或在低压母线接线螺丝上加螺母接取。 c)高压计量的电表,无接线盒的,将终端PT并入电表PT端子。 5)填写《现场勘察、施工技术设计书》相关内容 (3)确定自动分闸控制开关、电缆型号及敷设方式 1)高压计量方式自动分闸控制开关的选取方法: a)在高压进线柜、出线柜检查有无自动分闸控制开关按钮(简称:分闸按钮): b)若进线柜、出线柜均有分闸按钮,则选取在出线柜自动开关上接取分闸控制线。 c)若进线柜有分闸按钮、出线柜无分闸按钮,或高压简易开关无分闸按钮,继续查看低压配电房开关柜有无分闸按钮: d)若低压配电房距离高压配电房位置远,且无分闸按钮,施工难度大,高压进线柜有分闸按钮而且正常,则接取高压进线柜自动分闸控制开关触点。 e)若具备条件敷设电缆至低压配电房的,则查看低压进线柜或出线柜是否有分闸按钮;若有选取符合接取原则的开关上接取自动分闸控制触点。 2)低压计量方式自动分闸控制开关的选取方法: a)查有低压进线柜、低压出线柜无分闸按钮,若低压进线柜有分闸按钮、出线柜也有分闸按钮,则优先采取在低压进线柜开关上接取自动分闸开关控制触点。 b)若低压进线柜无分闸按钮或分闸按钮故障失灵,但出线柜有分闸按钮且正常,则在低压出线柜接取自动分闸控制开关触点。 3)自动分闸控制开关触点和受控开关辅助触点(回读)的接取原则:所有用户必须接入具备自动控制条件的主要生产负荷开关,或总控制开关自动分闸控制接线点和受控开关辅助触点(回读)信号到终端。 4)根据自动分闸控制开关的选取方法和自动分闸控制开关接线点和受控开关辅助触点的接取原则确定用户可受控开关位置,名称,及型号。

专变负控终端和公变集中器常见故障及处理方法

专变负控终端和公变集中器常见故障及处理方法 【摘要】本文介绍了专变负控终端和公变集中器常见的故障类型及处理方法,对计量现场维护人员具有一定的参考价值 【关键词】计量;远抄;负控终端;集中器 一、前言 用电信息采集系统作为一种客户端智能化计量方式,为营销管理提供了一个强大的基础数据平台,给营销业务、计量、抄表、收费、服务等业务管理模式带来重大转变和变革,转变人工抄表方式实现自动化抄表,自动化信息采集数据将直接作为电量电费结算,改变以往先用电后付款的用电模式。原来大量人工工作将由信息系统替代,大大减轻了各供电所抄表人员的工作压力,提高了抄表工作质量,杜绝了估抄、错抄、漏抄等现象发生,信息的准确度大幅提升,缓解了催费难问题。利用用电信息采集数据可进行用户负荷的监控、计量异常分析、有序用电、用电异常分析、线损分析、防窃电等采集数据深化应用,发挥用电信息采集管理功效是营销管理方式彻底变革的前提和技术支撑,在电力计量管理工作中发挥着越来越重要的作用,成为电力计量管理不可或缺的技术手段。不仅极大地提高了抄表的准确性,而且成倍地提高了工作效率,减少了人员劳动强度。 作为此项技术的最基础部件,专变负控终端和公变集中器的好坏对整个远抄系统起着至关重要的作用。因此,维护好专变负控终端和公变集中器,保证专变负控终端和公变集中器能够顺利采集电能表各类数据,就显得格外重要。 二、专变负控终端常见故障及处理方法 专变远抄负控终端故障很多,其中常见故障分为以下几类: 1、专变电能表故障,导致专变负控终端不能采集电能表数据 对于此类故障很好判断,在正常情况下,电能表出现黑屏或乱码证明电能表出现故障。因此专变负控终端采不上数据是正常的,对此类故障处理也较简单,只要进行换表即可。 2、专变负控终端参数设置错误 此类故障发生的概率最高,主要有以下四种:

负控终端安装调试方案

负控终端安装调试 方案

负控终端安装调试规范 贵州天能电力高科技有限公司

目录 1、工程安装调试规模 (3) 2、工程安装调试进度 (3) 3、安装规范 (4) 4、调试规范 (8) 5、施工四措 (8) 6、资料收集 (12) 7、工程验收 (13) 8、特殊情况处理 (13)

根据贵州电网公司市场营销专项项目《贵州电网负荷控制管理终端安装工程》的建设要求,我局根据我放实际情况提出一下安装规范。 一、工程安装调试规模 本工程涉及下属个分县局共台负荷控制管理终端的安装及调试。安装过程中涉及的机械电能表,请各分县局自行安排资金更换为带485通讯功能的电子表。 二、工程安装调试进度 本工程工期从合同签订生效后,负荷控制管理终端和通讯卡到货之日起计算150个日历日内完成。各分县局自行组织力量,合理安排,保证按时完成。 表2-1 工程进度表

三、安装规范 总体要求:终端安装于透明表箱内,用控制电缆将电压引入表箱,经端子盒后接入终端,RS-485通信电缆直接引入。 一)、安装前的准备工作: 1、RS-485通信电缆、交流电压导线选用质量认证合格的材料。 (1)RS-485通信电缆:可选用红黑双色屏蔽双绞线,不低于2×0.5 mm2; (2)交流电压导线:选用铜质单芯绝缘线,电压导线截面积不低于 2.5 mm2。导线按A、B、C、N相色黄、绿、红、黑配置。 (3)控制电缆:室外安装须使用控制电缆。电缆芯数应满足要求。 2、配件:表3-1 室外安装配件清单

表3-2 室内安装配件清单 注:M垫铁(镀锌)、带移动槽的横担、UI型抱箍、单头 栓、接线端子盒根据现场实际情况自行定制安装。 二)、终端安装 按以下步骤安装用电现场管理终端: 1.选择易于安装的位置,对照用电现场管理终端上挂钩中间位置 用Φ5mm钻头钻一个孔;对照用电现场管理终端底壳两个螺孔位置用Φ5mm钻头钻两个孔。 2.将用电现场管理终端垂直悬挂在挂钩螺钉上,并拧紧下方固定 螺钉。注意保证挂钩与挂钩螺钉之间、挂钩螺钉与大地之间接触良好。 3.按要求将各种线路接入用电现场管理终端。 4、终端分类说明 终端分三相四线220V/380V和三相三线100V两种类型。 5、RS-485抄表接线

负荷管理控制终端.

FKGA4C2-HY21 负荷管理控制终端 系 统 说 明 浙江华仪电子工业有限公司

目录 一、系统背景 (3) 二、系统功能 (3) 三、为供电企业带来的效益 (3) 四、总体设计思想 (4) 五、系统平台的结构 (4) 六、系统特点 (5) 七、网络拓扑图 (6) 八、综合系统设计 (7)

一、系统背景 1、对中高压电网和变电站运行状况的监测、控制已逐步完善,但对低压电网 的运行状况了解不够完全、准确; 2、完整的配网自动化系统投入大,周期长,短期效益不明显; 3、某些地区窃电问题严重;防窃电措施落后,未能及时准确地提供依据: 4、人工进行表计的抄读、对时,工作量巨大; 5、供电企业日益重视需求侧管理,但缺乏足够的需求侧数据提供参考; 6、供电企业在电网安全运行之外开始关心经济运营,降低线损是提高经济效 益的重要手段之一,但供电企业往往缺乏配电网的电量数据 二、系统功能 1、各种负荷数据的采集、计算、保存 2、各种配变(杆变、箱变、用户变等)及变电站关口表数据和交采数据的采 集、统计、保存 3、大用户负荷管理和防窃电分析 4、公配变的状态监测和数据分析 5、低压无功补偿与控制(可选) 6、各种数据的现场统计和记录 7、事故记录和主动报警 8、10kV线损统计分析 9、Web数据发布,曲线、报表浏览 10、为“居民集抄系统”提供上传数据通道 11、系统能与SCADA、GIS、用电管理等系统互联 三、为供电企业带来的效益 1、实时监测变电站的电量,及时准确地提供供电量

2、实时监测变压器的运行工况,及时发现超负荷运行或者“大马拉小车” 3、实时监测企业的用电情况,及时发现窃电异常信息 4、加强线损管理,降低技术线损 5、加强设备安全监视,预防事故 6、加强运行管理,提高配电网规划建设的科学性 四、总体设计思想 1、从用户角度出发帮助解决实际工作问题 2、构建开放的统一化系统平台 3、面向对象的体系结构 4、保证数据完整 5、保证系统的高可用性 6、提供稳固的系统安全机制 7、多样化的终端/电表支持手段 8、标准化的系统互联手段 五、系统平台的结构

负控终端控制流程

功率定值控制 一、当前功率下浮控/临时限电(LSXDCtrlUnit) 当前功率下浮控的定值不是由主站下发,而是在下发投入命令时,由终端根据下发命令中的“当前功率下浮控定值滑差时间”和“当前功率下浮控定值浮动系数” 当前功率下浮控的定值计算方式 实际控制定值=(投入前(当前功率下浮控定值滑差时间M)内的平均功率)*(1+当前功率下浮控定值浮动系数k%) 1、定值滑差时间:单位-min;定义:unsigned char * LSXDPwrCtrl.WindowTime 2、当前功率下浮控定值浮动系数:单位%; 定义:unsigned char * LSXDPwrCtrl.DownXS 3、控后总有功功率冻结延时时间:单位-min; 定义:unsigned char * LSXDPwrCtrl.DJDelayTime

二、营业报停功控(PwrBusinessCtrlUnit) 终端在报停时间内监测实时功率,若实时功率超过功率定值,则自动跳闸。 1、营业报停初始时间:单位-XXXX年XX月XX日;定义:time_t lAlarmBeginTime 2、营业报停结束时间:单位-XXXX年XX月XX日;定义:time_t lResumeBegineTime 3、功率定值:单位-W;定义double fPowerValve 4、当前功率:单位-W;定义double fPowerNow 三、厂休功控(PwrRestCtrlUnit) 1.、厂休时段参数: (1)限电日:周一~周日; (2)限电起始时间:单位-XX时XX分;定义:time_t lResumeBegineTime (3)限电延续时间:最小单位0.5小时 2、功率定值:单位-W;定义:double fPowerValve 3、控制轮次:1~4轮(终端的轮次通过继电器最终对应控制闸刀开关,1个轮次对 应1个回路。当功率过大需要进行断电时,优先第1轮次的回路,以此类推。) 格式定义:unsigned char cValidTurnTab[GWFK_MAX_TIAO_TURN+1] 四、时段功控(PwrTimeCtrlUnit) 时段功控设置参数: (1)功控时段:1~8,每个时段最小单位为0.5小时。 (2)投入1和投入2:表示连续两个不同定值的时段功控投入区间。用来表示定值的切换。例如: 00:00-06:00 投入1 时段1定值 06:00-11:00 投入2 时段2定值 11:00-13:00 不投入 13:00-18:00 投入1 时段3定值 18:00-22:00 不投入 22:00-24:00 投入1 时段4定值 (3)功率定值:单位-W;定义:double fPowerValve (4)时段控定值浮动系数:选择“上浮/下浮”,浮动系数% 时段控的实际定值=时段控定值*(1 + 时段功控定值浮动系数)(5)告警时间:单位分;设置时需要指定告警轮次 (6)控制轮次:1~4轮 五、功控功率计算滑差:单位分;用于计算实时功率,设定时需要绑定总加组 六、保安定值:单位+/- W 当各类功控定值小于保安定值时,定值取保安定值。 七、总加组:各类功控定值的设置需要指定总加组作为下发对象。