文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 工作坑及接收坑支护方案

工作坑及接收坑支护方案

工作坑及接收坑支护方案
工作坑及接收坑支护方案

西安高新区皂河东岸(西户路~科技路)截污工程工作坑及接收坑

编制:

审核:

二零一四年七月十日

西安高新区皂河东岸(西户路~科技路)

截污工程工作坑及接收坑支护方案

一、编制依据:

1、西安高新区皂河东岸(西户路-科技路)截污工程设计图纸。

2、西安高新区皂河东岸(西户路-科技路)截污工程岩土工程勘察报告。

3、《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)。

4、《给排水构造物工程施工及验收规范》(GB50141-2008)

5、《给水排水工程顶管技术规程》(CECS246:2008)。

二、工程概况:

本工程系皂河东岸西户路至科技路截污工程,在皂河东岸河堤路外侧敷设截污管道,该管道兼顾截流自东向西排入皂河的现状各管道内污水,截流现状和规划雨水管道的初期雨水作用(截流污水接入污水管道并进污水处理厂得到处理)。工程起自西户路,流向自南向北,终点至科技路桥北侧,接入下游已设计d1200mm截污管道(最终排入西安市第二污水处理厂)。设计截污管道长度4015m,设计管径d800~d1200mm,管道埋深7.2~10.1m。

三、工程地质情况

根据地勘报告得知,本工程地处位置地层结构由上到下为第四系全新人工填土(Q4ml)、全新统冲积(Q4al)黄土状填土及砂土组成。地下水稳定水位埋深10.00~13.00m,相应高程395.17~398.58m。

现场调查土质为地表以下4m范围内为杂填土,且存在大量沙层。

四、工作坑及接收坑(钢筋砼护壁逆作法施工)

根据本工程地勘报告,现状情况,结合我单位的施工经验,本工程工作井全部采用钢筋混凝土逆作法支护工艺。因本工程管线位于杂填土及砂层中,在工作井开挖前,应先沿工作井四周施工高压旋喷桩预支护。

本次设计共有56个井,根据检查井分布情况,结合我单位的施工经验,拟以W1.1井开始,每间隔一个井,布设一个顶管工作井,中间的为接收井;共计28个顶管工作井及28个接收井。顶管工作井的平面净尺寸为5.0m×7.0m;接收井平面净尺寸为4.0m×6.0m。

因本工程设计管线埋深在7.2~10.1m之间,工作井拟全部分三节进行施工,第一节高3.0m,第三节高3.5m,第二节根据埋深情况进行调整。

工作井从上到下三节的壁厚分别为30cm、40cm、60cm,接收井从上到下三节的壁厚分别为30cm、40cm、50cm,底板厚均为50cm,混凝土标号为C30;

根据本工程实际情况,结合我单位的施工经验,工作井的壁板钢筋布置为:第一板钢筋布置为竖筋Φ14@200,横筋为Φ12@200;第二板钢筋布置为竖筋Φ16@200,横筋为Φ14@200;第三板钢筋布置为竖筋Φ20@200(接收井Φ18@200),横筋为Φ16@200;底板钢筋为Φ20@200(接收井Φ16@200),双层布置。

后附:5x7工作井、4x6接收井图纸

顶管工作坑支护施工设计方案

一、工程概况 濮阳县建新路污水工程南起铁丘路,北至污水提升泵站。管材为DN1350mm的Ⅲ钢筋混凝土钢承口管,管线全长为530米,有检查井12座,其中:W2~W8矩形直线砖砌污水检查井, W0、W9、W11为矩形90°三通砖砌污水检查井,W1、W10为扇形砖砌污水检查井。 二、施工准备 在现场交桩的基础上,根据甲方提供图纸设计要求确定工作坑位置,布设临时水准点和工作坑控制桩。 (一)临时水准点的设置 开工前根据建设单位指定的水准点设置临时水准点,临时水准点应设置在不受施工干扰的固定构筑物上,并应妥善保护,详细记录在测量手册上。临时水准点的设置要求: 1.临时水准点,每200m不宜少于1个。 2.临时水准点应与场地周围的水准点相校核至符合要求。 3.施工设置的临时水准点、轴线控制桩、高程桩必须经过复核方可使用,并应经常校核。 4.临时水准点的设置应与观测点靠近,不应设置在现场堆料

或施工开挖处。 5.临时水准点应设置在交通要道、主要管道和挖填范围以外,房屋和构筑物压力影响线以及机械震动范围以外。 (二)施工测量 1.在工作坑中心线和转折点的适当位置应设置控制桩,控制桩应妥善保护。 2.测量时,应对仪器进行检查调整,对原始记录作详细校对。 3.施工测量的允许偏差,应符合下表的规定。 (三)工作坑尺寸计算 工作坑的尺寸计算:矩形工作坑的底部尺寸一般可按下式计

算其宽度(B)与长(L): 工作坑底面宽B=D1+2b+2C B ——工作坑的底部开挖宽度(m); D1——管外径(m),DN1350mm管外径以1.7 m计; b ——管两侧操作空间(m),采用0.5; C ——撑板厚度(m),采用 0.2m。 B=1.7+2×0.5+2×0.2=3.1m 工作坑底面长L=L1+L2+L3+L4+L5 L ——工作坑的底部开挖长度(m) L1 ——管节长度(m),2m; L2 ——千斤顶长度(m),1.2m; L3——后背墙的厚度(m),0.4m; L4——稳管时,已顶进的管节留在导轨上的最小长度(m),以0.4m计; L=2.+1.2+0.4+0.4=4.0m 经计算,本工程W2~W8工作坑底面尺寸为3.1m×4m, W0、W9、W11工作坑底面尺寸为4m×4m,W1、W10工作坑底面尺寸为3.1m×4m。 根据地质情况本程为二类土,地下水位在8m 以下,本程开挖

专项整治实施方案.doc

专项整治实施方案 专项整治实施方案 更新:2018-12-05 21:12:27 专项整治实施方案一、整治目标 、进一步完善我矿安全生产责任体系,自上而下落实各级安全生产责任制,明确各级人员工作职责,各司其职,各尽其责地搞好安全工作; 、完善事故预防控制体系,加强事故应急救援演练和培训,提高矿井应对事故发生的处理能力和员工的安全保护能力; 、不断完善落实隐患排查治理制度,树立治大隐患,防大事故的思想,引深隐患、事故问责制; 、全面落实国家及省有关安全生产法律法规,提升矿井安全管理水平,做到依法生产,安全生产。 二、组织领导 矿成立安全生产专项整治工作领导组: 组长:矿长党委书记 常务副组长:安全副矿长 副组长:其它副总以上领导 成员:井下各业务部室正职、其它相关部门正职、各区队正职。 专项整治领导组组长负责统筹安排全矿专项整治的各项工作,对安全生产专项整治活动进行统一领导、统一部署; 常务副组长具体负责各个专业和领域的安全专项整治,并对

整治的进展落实情况进行监督检查; 其他副组长及成员负责制定实施分管专业或业务范围内的具体整治方案,并对各个阶段的整治情况进行监督检查;领导组要加强协作,定期召开专门会议,研究解决专项整治工作中存在的重点、难点,协调各单位开展整治工作,确保安全生产专项整治取得成效。 领导组下设办公室,办公室设在安全监察部,办公室主任由安全监察部部长担任,负责专项整治工作的总体安排,负责全矿各专项整治情况的监督落实、整理上报。 三、专项整治分工 各业务部室根据所属专业特点开展本专业的安全生产专项整治工作,其它各基层单位要根据自身特点和性质开展本单位的专项整治工作。 、一通三防和防突安全专项整治 通风管理部负责一通三防和防突管理专业的安全专项整治。 围绕新回风井投运后,对下各盘区的通风系统和通风设施的稳定性进行检查,对各区域进行责任划分,每月不得少于次检查,留存检查记录,确保井下各头面供风风流稳定,通风设施运行可靠,通风系统符合国家及省的相关规定。 加强对综采工作面上隅角及高瓦斯区域的瓦斯治理,制定有效措施并严格实施,严防瓦斯积聚、超限;严格监督队组对管辖巷道定期进行冲洗,严防粉尘超标。凡安全监察部查出有巷道粉尘超标的,除对责任单位进行隐患处罚外,要对通风管理部进行问责。 对高瓦斯区域的掘进头面要采取有效的防范措施加强防突

(完整版)顶管工作坑木板支护方案

人工顶管专项施工方案 一、施工准备 (一)技术准备 1、组织现场施工人员学习,审查施工图纸和进行各专业图纸会审,进行设计要求和施工技术交底。 2、编制好顶管施工工艺卡,做好顶管施工人员的再培训工作。 3、绘制临时工程及施工非标准设备工具图纸。 (二)工作坑位置的选定 顶管工作坑是顶管施工时在现场设置的临时性设施,选择工作坑的位置还应考虑以下原则: 1、有可利用的坑壁原状土作后背; 2、工作坑处应便于排水、出土和运输,并具备有堆放少量管材及暂存土的场地; 3、工作坑尽量远离建筑物; (三)工作坑设计: 工作坑的尺寸应根据施工方法和设备尺寸,按实际布置的情况确定,同时要考虑工作坑设置的使用功能(单向顶、多向顶等)的因素。

一般开挖工作坑,其底部的平面尺寸应根据管径大小、管节长度、操作设备、出土方式及后背长度等不情况而定。 1、工作坑的尺寸计算: 矩形工作坑的底部尺寸一般可按下式计算其宽度(B)与长(L): B=D1+2b+2C 式中 B ——工作坑的底部开挖宽度(m); D1——管外径(m); b ——管两侧操作空间(m),一般为每侧0.8~ 1.6m; C ——撑板厚度(m),一般采用0.2m。 B=1.8+2×0.9+2×0.2=4.0m L=L1+L2+L3+L4+L5 式中 L ——工作坑的底部开挖长度(m) L1 ——管节长度(m); L2 ——顶镐机长度(m); L3 ——出土工作间长度(m); L4 ——后背墙的厚度(m);

L5 ——稳管时,已顶进的管节留在导轨上的最小长度(m),一般为0.3m~0.6m。 L=2.5+1.2+1.4+0.6+0.3=6.0m 经计算芙蓉西路南段顶管工作坑w1开挖尺寸为:6×6m;工作坑w3、w5、w7、w9开挖尺寸为:4×6m;接收井w2、w4、w6、w8开挖尺寸为:4×4m。 2、工作坑的基础 采用混凝土基础,基础厚度为30厘米,强度等级为C20。浇筑宽度较枕木长50 cm。并在混凝土内部埋设15 cm×15 cm的方木作轨枕(方木埋入混凝土的面包油毡)。这种基础不扰动地基土,能承受较大的荷载。 二、工作坑开挖支护方案 根据地质勘探报告本段修建场地内无不良地质,土质为自重II 级湿陷性黄土,土体自身稳定性较好且无地下水。结合现场实际情况及设计图纸,本工程污水管顶管工作坑采用木板支撑。 木板支撑一般是应用在地质情况好,土体自稳性高,无地下水的情况下。其支护工艺流程是:工作坑定位→工作坑尺寸放样→工作坑开挖→工作坑支撑→封底混凝土浇筑。 一)施工准备

顶管工作坑专项施工方案

第一章工程概况 一、工程概况 本工程为昌平油库输油管线东关路口局改造工程。仓库输油管线东关路口局段由于与市政地铁站工程存在交叉重叠,影响市政工程,由市政部门负责协调进行改线,改线路由地铁总公司与昌平区政府有关部门、昌平油库协商确定,按设计施工图纸施工。 原有输油管道共两条。输送汽油、柴油两个品种,管径均为DN150。由于管段全部处于公共区域,修建地铁后地下管网更为复杂,所以本工程不能采用开挖施工,为了尽量减少对市政管网和地铁工程的影响,经对比后确定采用顶管施工工艺。 二、工程特点 1、本工程平面位置由于管段全部处于公共区域。 2、由于本工程地处市区,为全现浇钢筋混凝土结构,混凝土采用商混。混凝土运输、浇筑对本工程影响较大,因此混凝土质量直接关系到结构的安全和质量情况,因此必须确保混凝土的工程质量。 3、本工程施工场地要根据工程施工需要迁移,在每相临两座工作坑之间进行流水施工是本工程的施工特点。 三、方案设计 工作坑坑井支护,主要是为本次输油管道顶管施工,以及后续的管道检查井的施工,提供所需安全操作空间。 初步拟定工作坑支护方案如下: 1、坑位:按照施工图定位坑位中心线。 2、结构:钢筋(格栅)、喷射混凝土支护: 混凝土:C30;

网构钢架、主体钢筋:HRB335; 钢筋网:HPB235(Q235); 第二章施工方案 第一节 主要工序施工方法 根据本项目设计特点及现场具体情况,本着有效、实用、经济的原则,拟对本工程主要工序施工方法做如下安排。 一、模板工程 模板全部采用组合钢模板。 支撑系统采用Φ48*3.5钢管脚手架满堂支撑系统。 考虑施工工期及进度,模板按照两座工作坑最大板护壁配制,以确保施工质量及连续施工要求。 二、钢筋工程 钢筋的加工与制作均安排在施工现场进行。 钢筋接头全部采用搭接接头。搭接长度统一按照41d设置,纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率按25%计。 三、混凝土工程 本工程混凝土采用商品混凝土,利用串桶直接入模方式施工。 四、垂直运输 本工程垂直运输采用电葫芦提升。在第一道钢筋砼护壁浇注完成后,安装一台电葫芦,解决该工程全部剩余土方和所有材料的垂直运输。 第二节测量放线

专项整治工作方案详细版

文件编号:GD/FS-5143 (方案范本系列) 专项整治工作方案详细版 The Common Structure Of The Specific Plan For Daily Work Includes The Expected Objectives, Implementation Steps, Implementation Measures, Specific Requirements And Other Items. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

专项整治工作方案详细版 提示语:本方案文件适合使用于日常进行工作的具体计划或对某一问题制定规划,常见结构包含预期目标、实施步骤、实施措施、具体要求等项目。文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 为深入贯彻《xx市教育局xx市食品药品监督管理局关于开展学校食堂食品安全专项整治工作的通知》文件精神,为了进一步加强学校食品卫生安全工作,防止学校发生集体食物中毒事件,保障师生员工身心健康和安全,维护正常教学、训练秩序,增强全体师生食堂食品安全意识,进一步加强学校食品安全监督管理,有效消除食品安全隐患,结合我校实际情况,制定以下食堂食品安全专项整改方案: 一、加强领导,明确职责。 我校切实加强组织领导,高度重视学校食堂食品安全工作,把学校食堂食品安全摆在更加突出的位置,落实好各自监管的职责。学校成立了食品卫生安

全领导小组,校长为组长,实行分工负责,层层落实。领导小组分定期和不定期相结合的方式对学校的食品卫生安全进行检查,发现问题及时整改。学校“预防”工作制度完善,制定了一系列学校食堂安全工作制度、管理制度、突发事件应急预案,安全教育制度等。 成立专项整治工作领导小组: 组长:吴xx 副组长:姚xx 成员:王xx和各班主任科任老师 二、精心组织,落实措施。 我校结合学校实际,制定具体专项整治工作方案,精心组织,周密部署,明确检查责任人,把学校饮食安全的检查、督促整改都落实到具体监管人员身上,及时召开领导小组会议,布置食堂食品专项整治

顶管坑支护设计及计算

明沟污水截流工程 顶管工作井施工方案 工作坑开挖 顶管坑支护设计及计算 1. 顶管坑支护设计 顶管坑结构尺寸(长X宽=L X B):主干线(D15O0顶管坑8m X 5m施工中顶管坑结构尺寸根居检查井的类型调节开坑尺寸来满足顶进需要,开 挖前,根据顶坑的管内底标高,考虑导轨高度、顶 管坑底板厚度等计算出顶管坑实际槽底标高(H)o 顶管坑采用C25钢筋砼厚度30cm.在工作井、 接收井分别设置4 口大口径降水井进行降水,深度15m, 降水时间30天,保证施工时工作面无水。 根顶管坑上部设锁口圈梁,圈梁宽800mm高500mm 圈梁采用16①20为主筋,①8@ 200箍筋,混凝土强度等 级C2&为了顶管工作坑下部钢架能 与锁口圈梁连接,锁口圈梁向下预留钢筋接头,方法是在 槽底向下打孔,插入800mm 长? 20钢筋,间距1000mm预留钢筋锚入锁口长度不小于400mm坑壁采用格栅 挂钢筋网片倒挂逆作法,分层开挖,分层锚喷混凝土进行支护,结构厚度为250mm 格栅每750mm设一道,并在坑底设一道格栅。竖向用①20钢筋连接(采用搭接焊) 间距为1m钢格栅主筋采用①20、每断面4 根,每榀钢格栅纵筋与横筋之间采用波浪型 连接。沿钢格栅内侧主筋外缘满铺①6@100 钢筋网片,并与主筋焊接成一体。竖井施工 中应沿竖井壁设置“土钉”长 1.5 m的①20 锚杆,呈梅花状布置,间隔1.5 m并在喷射 混凝土前与网片及钢格栅焊接牢固,以满足 结构整体受力的要求,注意各网片相互搭接 坑底要设一道钢格栅,本工程喷射混凝土设 A 计强度等级为C20,中粗砂、豆石(粒径在

0.5?1.0cm)配比为水泥(PO32.5)砂子豆石=1 2 2,速凝剂掺量为水泥重量的5%水泥、砂子豆石和速凝剂采用人工搅拌,混合料要随拌随用,不掺速凝剂的干料其存放时间不应超过45分钟,喷射作业应分层,分片分段依次进行,喷射顺序应自上向下,沿水平方向螺旋式移动,回旋直径应为300mn左右,一圈压半圈,一 次喷射厚度不得大于100mm分三层喷满,每次喷1m,不得在一处堆积,要求喷射密实不得露筋,锚喷厚度不得小于250mm 厚。喷射前必须穿雨 衣,带胶皮手套,戴防护眼镜和防尘口罩,喷射 前必须检查设备,材料是否齐全完好。喷射时管 道不准有死弯非操作人员不得在附近停留,喷枪 在任何情况下严禁对人。喷射机司机必须做到幵 始时先送风,再幵机,再供料,结束时应待料喷 完后再关风。向喷射机供料应连续均匀,机器正常 运转时,料具内应保持有足够的料,喷射机的工 作风压满足喷头处的压力在0.1Mpa左右,喷射作业完毕或因故中 断时必须把喷射机和运料管内的积料清理干净。喷射时施工操作遵守以下规定:喷射时经常保持喷头有良好的工作性能;喷头与受喷面保持垂直,保持在0.6?1.0m 的距离,喷射混凝土时需控制好水灰比,保持混凝土表面平整,每次幵挖喷射混凝土前,应将前次喷射混凝土的接茬部位凿毛,清除表面粘附的泥土,以保障接茬处混凝土的密实。 顶管坑设置130a工字钢环撑一道,位置在坑口下2.5m处,八字斜撑四角满布与环撑满焊。 工作井施工完毕比后,浇筑C30钢筋砼靠背墙,高3m埋入底板1m,厚0.75m,宽4 m (锚喷混凝土顶管工作坑圈梁详见下图:锚喷混凝土顶管工作坑结构平剖面图、格栅配筋图)。

专项整治行动工作方案

附件1 河池市食品非法添加和滥用食品添加剂 专项整治行动工作方案 一、工作目标 在巩固近年专项整治成果的基础上,继续加大整治工作力度,以本市辖区内食品生产加工、流通和餐饮业等为重点环节,深入开展整治食品添加剂生产、流通和使用中存在的突出问题,坚决依法严厉打击食品非法添加、滥用食品添加剂等违法犯罪行为,依法严厉惩处违法犯罪分子,有效遏制食品生产经营中违法添加非食用物质和滥用食品添加剂问题,确保广大人民群众饮食安全。 二、整治重点 (一)重点品种。食品添加剂、乳制品、儿童食品、肉制品、食用油、米粉、糕点、辣椒及其制品、饮料、自制火锅底料等。 (二)重点单位。食品添加剂生产经营使用单位、食品生产经营单位、餐饮服务单位等。 (三)重点区域。城乡结合部、城中村等。 三、整治内容 (一)开展种植养殖环节整治活动。按国家标准要求,把好饲料和饲料添加剂、农药和兽药生产许可准入关,大力宣传科学种植养殖,加大用药宣传指导,加强日常监管,完善用药记录制度,严厉打击在食用农产品中添加三聚氰胺等有毒有害物质的违法行为,严厉查处在饲料和饲料添加剂中添加激素类等禁用药品、使用非目录原料、不按规范使用饲料药物添加剂、在禽畜和水产 1 —

养殖过程中滥用抗生素和使用“瘦肉精”、孔雀石绿等违禁物质、违法生产、经营和使用甲胺磷等禁用高毒农药及禁用兽药等违法行为,确保食品原料初始环节安全。(牵头部门:农业、水产畜牧兽医部门;协同部门:林业、工商、质监、安监等部门)(二)开展生产加工环节整治活动。全方位排查食品添加剂生产使用风险隐患,严把食品添加剂生产许可关,严厉打击无证生产食品添加剂的违法行为。规范食品和食品添加剂标签标识管理,严厉打击食品添加剂虚假标识标注行为。加强监督抽检,从严查处在食品生产加工过程中违法添加非食用物质和超限量、超范围使用食品添加剂及规范生产环节使用食品添加剂行为。(牵头部门:质监部门) (三)开展流通环节整治活动。依法登记注册食品添加剂经营主体,严格规范食品添加剂经营主体准入行为,查处和取缔无照经营食品添加剂行为。加大对食品添加剂经营单位的监督检查力度,严厉查处销售假冒伪劣食品添加剂、标签标识不规范和不合格的食品添加剂等违法行为,对违法经营者依据法律法规从重处罚。强化流通环节监督抽检,对检验不合格食品添加剂和市场检查中发现的有问题的食品添加剂,及时下架,依法查处。(牵头部门:工商部门) (四)开展餐饮服务环节整治活动。加强对餐饮服务单位食品原料仓库、烹饪、面点制作、凉菜配制、裱花操作、自制饮料、腌腊烧烤、米粉卤水和自制火锅底料配制场所或专间等为整治重点部位进行检查。以“食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单”(卫生部公布)中涉及餐饮环节的食品以及带有行业共性隐患和“潜规则”问题的食品为整治重点品种。加大对 2 —

顶管工作坑支护方案

××东段×标段 K6+282.18—K6+360 顶 管 工 作 坑 施 工 方 案 编制人: 审核人: 编制单位: 日期:年月日

第一章工程概况 一、工程概况 ××路位于郑州市金水区杨金产业园区内,规划为城市东西向主干路。道路全长8200.99米,本次设计从K6+360开始,向东至现状107辅道(K8+200.99)结束,工程全长约1840米。本次施工为一标段(K6+360—K7+260),污水起点为K6+282.18。K6+282.18 —K6+360段,长78米,考虑地下水位高、过路管线较多、不破除原路面等因素,本段污水管道采用泥水平衡法顶管施工。W2工作井做法为下部500mm厚钢筋砼墙,上部采用砖砌490mm厚砖墙。 污水工程排水体制采用雨污分流制,污水管道di500双侧布置于中北、中南19米处,污水自东向西排入西侧现状×××d600污水管中。布置在中北3.0m。管材di400—di600管道采用HDPE双壁波纹管,环刚度≧8KN/m2,管接口采用密封胶圈连接。机械顶管采用Ⅲ级钢筋混凝土管(GB/T11836—2009)“F”型接口管。接口采用滑动橡胶圈,做法详见04S516P25,接口内缝处理采用聚硫脂密封膏嵌缝,聚硫脂密封膏嵌缝性能指标应符合04S516页41附录四的规定,嵌缝深不小于3cm。 二、工程地质及水文条件 根据地质勘察报告,×××沿线地势平坦,地貌单元属黄河冲积平原;道路两侧布有众多大小不一的人工挖成鱼塘,深度约3—5米。地面绝对高程在85.3米—88.2米之间,现状路基两侧普遍分布约0.3—0.5米左右的杂填土(Q4ml)。道路所处地层主要为第四系全新统人工成因的杂填土及冲

顶管坑支护设计及计算

明沟污水截流工程顶管工作井施工方案 工作坑开挖

顶管坑支护设计及计算 1.顶管坑支护设计 顶管坑结构尺寸(长×宽=L×B):主干线(D1500)顶管坑8m×5m。施工中顶管坑结构尺寸根居检查井的类型调节 开坑尺寸来满足顶进需要, 开挖前,根据顶 坑的管底标高,考虑导轨高度、顶管坑底板 厚度等计算出顶管坑实际槽底标高(H)。 顶管坑采用C25钢筋砼厚度30cm.在工 作井、接收井分别设置4口大口径降水井进行 降水,深度15m, 降水时间30天,保证施工时工 作面无水。 根顶管坑上部设锁口圈梁,圈梁宽800mm, 高500mm,圈梁采用16Φ20为主筋,Φ8@200 箍筋,混凝土强度等级C25。为了顶管工作坑下部钢架能与锁口圈梁连接,锁口圈梁向下预留钢筋接头,方法是在槽底向下打孔,插入800mm长φ20钢筋,间距1000mm。预留钢筋锚入锁口长度不小于400mm。坑壁采用格栅挂钢筋网片倒挂逆作法,分层开挖,分层锚喷混凝土进行支护,结构厚度为250mm,格栅每750mm设一道,并在坑底设一道格栅。竖向用Φ20钢筋连接(采用搭接焊),间距为1m。钢格栅主筋采用Φ20、 每断面4根,每榀钢格栅纵筋与横筋之间 采用波浪型连接。沿钢格栅侧主筋外缘满 铺Φ6100钢筋网片,并与主筋焊接成一 体。竖井施工中应沿竖井壁设置“土钉” 长1.5 m 的Φ20锚杆,呈梅花状布置, 间隔1.5 m,并在喷射混凝土前与网片及 钢格栅焊接牢固,以满足结构整体受力的 要求,注意各网片相互搭接坑底要设一道 钢格栅,本工程喷射混凝土设计强度等 级为C20,中粗砂、豆石(粒径在0.5~ 1.0cm)配比为水泥(PO3 2.5):砂子:豆 石=1:2:2,速凝剂掺量为水泥重量的5%,

工作坑支护方案

工作坑支护方案 1、为保证施工安全、工作坑采用锚喷竖井,以利于出土和工作人员安全。竖井口设缩口圈梁。 在锁口圈梁下采用喷射混凝土+锚杆+钢筋网支护,锚杆是Φ22间距1米,沿井筒花状排列。网片沿井筒满铺,并与锚杆焊接,Φ12连接筋横、纵向间距均为1米,并及时喷射100mm厚C20混凝土。 计算如下: (一)地质情况 1.杂填土①0~4M厚ψ=18度C=17Kpa 2.细粉沙②4~7.5M厚ψ=30度C=30Kpa (二)选地质剖面 平均土层厚度①±4m ②±3.5m 该剖面厚度共计6m 基坑开挖6m (三)采用参数 1、①号土Ψ=15度 C=15Kpa ②号土Ψ=30度 C=30Kpa 2、r=20KN/M3 (四)按土钉所受土压力公式 T i=[(q+rH i)K a1-2C√K a1 ]Sx×Sy 式中r=20KN/m3,S x=S Y=1m,q=0,Ψ=15o30o,ka=0.589 0.333 按公式Tui=πDLbiτfi

τ值粘结强度参数从《土层锚杆设计与施工规程》(CECS22:90)取值如下: 黏土填土 40Kpa 砂质粉土 80Kpa 计算时每层土钉,其安全系数应大于1.5,计算如下: (1)第二道土钉Ti、Tui及K值 T2=(20×2.5×0.589)×1×1=29.45KN Tu2=лDLb2τ=3.142×0.1×3.5×40=43.96KN K=Tu2/T2=1.71 (2)第三道土钉 T3=(20×3.5×0.589)×1×1=41.23KN Tu3=3.14×0.1×5×40=62.8KN K=Tu3/T3=1.52 (3)第四道土钉 T4=(20×4.5×0.333)×1×1=29.97KN Tu4=3.14×0.1×3×80=75.36KN K=Tu4/T4=2.53 (4)第五道土钉 T5=(20×5.5×0.333)×1×1=36.63KN Tu5=3.14×0.1×3×80=75.36 K=Tu5/Tu=2.05 (5)第六道土钉

专项整治工作方案正式版

Some problems that have appeared or can be expected to come up with a solution to the problem, and through the record of the terms, effective supervision and implementation.专项整治工作方案正式版

专项整治工作方案正式版 下载提示:此方案资料适用于某些已经出现的或者可以预期的问题,不足,缺陷,需求等,所提出的 一个解决问题的方案,并通过明文或条款的记录,加以有效的监督与执行,确保能达到预期的效果。 文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、指导思想与工作重点 (一)指导思想:以邓小平理论和“xxxx”重要思想为指导,认真贯彻党的xx大和xx届三中全会精神,树立科学的发展观和正确的政绩观,紧紧围绕群众反映强烈、社会危害严重的食品安全问题,深入开展食品安全专项整治,把整治与建设、打劣与扶优结合起来,努力提高我国食品安全的保障水平。 (二)工作重点:以粮、肉、蔬菜、水果、奶制品、豆制品、水产品为重点品种,以广大农村为重点区域,重点抓好食

品源头污染治理、生产加工、流通以及消费四个环节,严厉打击生产、销售假冒伪劣和有毒有害食品的违法犯罪行为。 二、工作原则与主要目标 继续按照“全国统一领导,地方政府负责,部门指导协调,各方联合行动”的工作格局和“标本兼治,着力治本”的方针,突出重点,带动全面,因地制宜,分类指导,整合执法力量,下移监管重心,强化地方政府责任,加大打击力度,努力使全国食品安全状况有明显改观。 通过食品安全专项整治,使生产、销售假冒伪劣和有毒有害食品的违法犯罪活动得到有效遏制,大案要案得到及时查处,市场经营秩序有所好转,监管水平有

顶管及工作坑施工方案

目录 第一章编制依据及说明 1.编制依据 (1)、《施工图纸》 (2)、现场踏勘所掌握的情况资料。 (3)、适用于本工程的标准、规范、规程 《北京市市政工程施工安全操作规程》(DBJ01-56-2001) 《北京市市政基础设施工程暗挖施工安全技术规程》(DBJ01-87-2005) 《地下铁路工程施工及验收规范》(GB50299-1999) 《地下工程质量验收规范》(GB50208-2002) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2001) 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-96) 《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-96)

《带肋钢筋套筒挤压连接技术规程》(JGJ108-96) 《施工现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-88) 《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93) 《混凝土质量控制标准》(GB50164-92) 《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-87) 《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GB50300-2001) 《建筑工程质量检验评定标准》(GB50210-2001) (4)、国家、北京市相关施工的法规、法律及北京市地方管理单位的要求 (5)、我单位现有的技术水平、施工管理水平和机械设备配备能力。 (6)、我单位多年从事城市轨道交通工程、顶管工程及市政工程的施工经验。 2.编制原则 (1).施工方案遵循经济合理,切实可行,并采用先进的设备和施工工艺。 (2).科学管理、合理组织、优化配置、强化监督,确保结构工程达到国家、北京市现行工程质量验收标准。本工程一次验收合格率达到100%,优良率达到90%以上。 (3).施工项目进度按设计要求进行合理安排,以求能满足工期要求。 (4).各种措施能满足施工安全、环境保护和文明施工的要求。 3.工程概况 3.1概况 本工程需顶两根DN219钢管,钢管采用无缝钢管,在钢管最前端用高强度钢板焊接锥形封帽,要求将管口堵死,顶管采取闷顶的方式,即不挖除管道范围内的土体,由于顶管工作坑尺寸的限制,钢管每节长度控制在3m,因此接口需要焊接,焊接时,除满圈焊接外,还需在接口位置加抱箍,抱箍同样在两侧都需要焊接到钢管上。本工程需设置顶管工作坑及接收坑各一个,其中工作坑净空尺寸为3*7m,接收坑净空尺寸为3*3m,深度均为4.5m,其中顶管工作坑需要封底,接收坑不需要封底,顶管工作坑与接收坑均采用钢筋格栅+网喷混凝土形式,根据地勘情况,下部1.5m范围为流砂层,需采取注浆止水措施进行施工。 3.2地质情况 根据地勘,3m范围内为杂填土、粉质粘土层,3-4.5m范围内为流砂层。

专项方案(工作坑)详解

第一章编制依据 1、西安市市政设计研究院设计的施工图设计 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011 3、《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 4、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 5、《给排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008 6、《建筑基坑工程监测技术规范》GB 50497-2009 7、《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012 8、《建筑深基坑工程施工安全技术规范》(JGJ 311- 2013) 9、《地下建筑工程逆作法技术规程》JGJ_165-2010 10、《顶进施工法用钢筋混凝土排水管》JCT 640-2010 11、《湿陷性黄土地区建筑基坑工程安全技术规程》JGJ 167-2009 12、《给水排水工程顶管施工技术规程》CECS 246:2008 13、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012 14、《地下工程设计与施工手册》 15、《建设工程安全生产管理条例》国务院令第393号 根据《建设工程安全生产管理条例》和建设部建质【2009】87号文件《危险性较大工程安全专项施工发难编制及专家论证审查办法》的要求,开挖深度超过5米(含5米)的基坑开挖支护和技术难度较大的顶管工程必须由企业组织专家组,对编制的安全专项施工方案进行论证审查。 依据公司《专项方案编制管理规定》,结合施工现场实际情况,项目部本着“安全第一,预防为主,防控结合”的方针,对本工程基坑开挖、支护和管道顶进等施工专项施工方案进行了细化和完善。该方案由工程项目项目技术负责组织相关技术人员编制,经公司技术部门审核、完善,并经公司总工程师审批,现提请专家组对该方案进行论证审查,以便我们修订完善后实

专项整治工作方案范文4篇

姓名:XXX 部门: XX部YOUR LOGO Your company name 2 0 X X 专项整治工作方案范文4篇

专项整治工作方案范文4篇 为认真贯彻实施《食品安全法》,保障广大师生的饮食安全,根据国家食品药品监督管理局与教育部联合下发的《关于进一步加强学校食堂食品安全工作的意见》(国食药监食【XX】160号、《关于深入开展学校食堂食品安全专项整治工作的通知》(国食药监食【XX】193号)和河北省《关于开展春季学校食堂食品安全专项检查的通知》(冀食药监食【】51号),市药监局及市教育局联合下发的《关于印发xx 市学校(托幼机构)食堂餐饮食品安全专项整治工作方案的通知》要求,结合我县实际,制定本工作方案。 一、整治范围 xx县辖区内的所有职业学校、中、小学和托幼机构食堂(以下简称学校食堂)。 二、整治目标 通过对我县学校食堂食品安全整治,进一步明确学校校长为第一责任人的食堂食品安全责任制,配备专职食品安全管理人员,建立健全食品安全管理制度,增强学校食堂食品安全意识,落实食品安全管理责任,提高食品安全设施配置水平,规范食堂加工制作行为,从源头上预防食物中毒事件发生,使学校食堂食品安全水平得到显著提高。 三、整治内容及措施 (一)学校食堂食品安全制度建立情况。认真核查学校食堂组织制度是否健全,是否建立校长(负责人)负责制,是否将食堂食品安全工作纳入学校日常管理中,学校对托管食堂、承包食堂、供餐单位是否有准入制度,对食堂是否有管理方面的规定和要求。 (二)餐饮服务许可证持有情况。认真核查学校食堂餐饮服务许 第2 页共19 页

可证是否过期,是否存在超范围、超能力经营问题;对新开办的食堂,要严格按照《餐饮服务许可管理办法》规定办理许可,对设计布局不合理、设施设备不具备、食品安全管理制度不健全、食品安全管理人员配置不到位、不具备相应条件的学校食堂,一律不发《餐饮服务许可证》;对因许可条件发生变化,未及时办理变更、延续、补发或注销手续的,责令其及时办理;对未经许可从事餐饮经营的,严格依法进行查处。 (三)食品原料采购索证索票情况。认真核查学校食堂采购食品及原料、食品添加剂及食品相关产品是否严格索证索票,货证票是否相符,是否建立进货验收台账,食品仓储是否符合要求,有无过期食品,使用的食用油是否符合《xx市餐饮服务单位食用油管理规定》要求。大众食品采购是否相对定点,有无采购协议。重点检查有无来源不明的禽畜肉制品、火锅底料、散装调味品、一次性餐盒和筷子等。 (四)督促学校食堂严格落实《餐饮服务食品安全操作规范》。重点检查是否违规加工制作冷荤凉菜、违规加工制作豆角(四季豆);严禁各类学校食堂采购、贮存使用亚硝酸盐。 (五)加工场所及过程卫生情况。认真核查学校食堂内外环境是否定期整洁,是否具有消除老鼠、蟑螂、苍蝇和其他有害昆虫及孽生条件的防护措施;通风和排气是否良好,食品加工过程能否做到标识明确,分开使用,定位存放,避免交叉污染;加工场所各功能间是否齐全;食品加工过程能否烧熟煮透,学生餐菜谱设置能否避免风险菜,是否按规定留样,是否具有留样设备,留样设备是否正常运转,能否保持冷藏设施定期清理;是否配备有效消毒设施和保洁设施;卫生清扫工具是否有专用存放场所。(六)从业人员个人卫生情况。从业人员是否持有有效健康合格证明;是否明白应知应会岗位卫生知

顶管工作坑木板支护方案

渭环东路(纬三路-高永路)市政工程 顶管工作坑支护 专 项 施 工 案 编制人: 审核人: 审批人: 时间:2018年3月1日

目录 一、工程概况 (2) 二、管线调查及相邻建筑物情况 (3) 三、编制依据 (4) 四、施工技术准备 (4) 五、工作坑开挖支护案 (6) 六、顶管施工工艺 (10) 七、安全措施 (19) 八、注意事项 (19) 九、安全应急预案: (20) 十、文明施工及环保措施: (21) 十一、附表,附图 (22) 一、工程概况

1、工程容 本工程位于经济技术开发区泾渭新城东北部,是园区一条南北向主干道。污水顶管管道长为1872米,雨水顶管管道长为1304米。设计管道为钢筋混凝土承口三级管,污水管道埋深6.336-3.742 米,雨水管道埋深5.843-2.660米,设计管径污水为D1000mm,雨水管道为D1350-2200mm,采用人工顶管施工法施工。 设计顶管工作坑:WA、B工作坑深度为6.336-3.742米, YA 工作坑深度为5.843-2.660m,WA/B、YA单侧向顶进现状井室,由于工作井深度大于5m,特制订本专项施工案。 2、地质情况 根据地下勘察报告的结论,根据边地质情况,地下十米以上为天然黄土,土质良好,本工程顶管段挖深最深为6.336米,因此对本顶管操作坑采用放坡加木板支撑护壁施工工艺。 二、管线调查及相邻建筑物情况 1、相邻管线 本工程为新修道路,红线围无交叉管线。 2、边建筑物具体情况 施工作业20m围无建筑物。

三、编制依据 现行的工程建设政策、法规以及现行有关施工及验收规、标准图集、质量检验评定标准: 1、《给水排水管道工程施工及验收规》(GB50268-2008) 2、《建筑地基基础工程施工质量及验收标准》GB50202-2002 3、《给水排水工程顶管技术规程》(CECS246:2008) 4、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012) 四、施工技术准备 (一)技术准备 1、组织现场施工人员学习,审查施工图纸和进行各专业图纸会审,进行设计要求和施工技术交底。 2、编制好顶管施工工艺卡,做好顶管施工人员的再培训工作。 3、绘制临时工程及施工非标准设备工具图纸。 (二)工作坑位置 工作坑处应便于排水、出土和运输,并具备有堆放少量管材及暂存土的场地; (三)工作坑设计: 工作坑的尺寸应根据施工法和设备尺寸,按实际布置的情况确定,同时要考虑工作坑设置的使用功能(单向顶)的因素。

顶管工作井支护方案1

目录 第一章编制说明及依据 (3) 一、编制说明 (3) 二、编制依据 (3) 第二章工程概况及特点 (4) 一、工程概况 (4) 二、工程特点 (4) 第三章工作井支护方式的选择 (5) 第四章工作井平面布置 (5) 第五章施工计划 (6) 一、施工进度计划 (6) 二、材料与设备计划 (7) 第六章施工技术方案 (7) 一、工作井支护设计 (7) 二、施工工艺流程 (9) 三、工序施工方法 (9) 1、土方开挖 (10) 2、模板工程 (10) 3、钢筋工程 (10) 四、施作工作井底板 (11) 1、基底换填 (12) 2、浇筑C15砼垫层 (12)

3、绑扎底板钢筋 (12) 4、底板砼浇筑 (12) 五、注意事项 (12) 第七章技术质量保证措施 (17) 第八章安全施工保证措施 (18) 一、安全施工一般要求 (18) 二、特殊过程安全要求 (19) 三、安全应急预案 (20) 第九章工作井设计计算 (21) 一、工作井设计计算书 (21)

第一章编制说明及依据 一、编制说明 根据《建设工程安全生产管理条例》和建设部建质【2009】87号文件《危险性较大的工程安全专项方案编制及专家论证审查办法》要求,开挖深度超过5米(含5米)的基坑开挖、支护工程必须由施工企业组织专家组,对编制的安全专项方案进行认证审查。 由我单位施工的西安市东门立交项目管道工程涉及的深度大于5米的工作井共有3座,分别为CH1-1#、CH3-1#和YB11#,根据我公司《专项方案编制管理规定》,本方案已由工程项目技术负责人组织相关技术人员编制,公司技术质量部进行审核、完善,并经公司主管工程师审批,现提请专家组对本方案进行认证审查,以便我部修订完善后实施。 二、编制依据 1、西安市市政设计研究院有限公司《东门立交工程施工图设计》 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 3、《给水排水工程顶管技术规程》(CECS 246-2008) 4、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 5、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120—99) 6、《湿陷性黄土地区建筑基坑工程安全技术规程》(JGJ167—2009) 7、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 8、《建设工程安全管理条例》国务院令第393号 9、关于印发《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的通知(建制【2009】87号文) 10、《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009) 11、本工程《施工组织设计》 12、本工程现场障碍物调查情况及地质调查情况

(完整版)顶管方案

人工顶管穿越施工方案 1、施工准备 1.1 施工前熟悉施工图纸,了解穿越地点的地质、地貌情况,确认穿越施工处是否存在地下光缆、电缆和地下隐蔽物。如果存在地下隐蔽物需要得到当地有关部门和人员确定后,采用人工开挖使隐蔽物暴露后取出;如果有电缆和光缆,要争取有关部门和人员的同意后,采取相应的保护措施。 1.2准备好现场的各种施工用料,检查设备运行情况,要做到材料齐全,设备运行良好,方可进行穿越施工。 1.3 及时联系有关征地人员,确认是否已经和当地公路路政部门办理好“穿越施工许可证”。 1.4 在顶管穿越施工场地,布置好警戒线和警示牌。 1.5 平整施工现场场地。施工场地一般选择在公路一侧较为平坦的施工作业带上,每处穿越点需平整场地,用于设备停放和现场材料堆放。 2、人工顶管穿越施工工艺流程

人工顶管穿越施工流程图 3、测量放线 根据设计控制桩,用全站仪打出穿越管线的中心桩,施工作业带边线,并撒上白灰线,并确定操作坑的位置。放出操作坑以及接收坑开挖边线,并撒上白灰线。 4、操作坑开挖 顶管作业坑包括一个作业坑和一个接受坑,作业坑开挖选用单斗挖掘机进行。选择地势平坦的一侧开挖顶管作业坑,超过4m采用分台阶开挖,深度比设计套管底深0.5m,另一侧开挖一个接收坑,深度比设计套管底深0.5m以上。工作坑底要抄平压实,高差不超过20mm。

公路、铁 路、干渠 顶管平面布置图 5、制作顶管靠背 5.1 后座墙位于顶管工作坑内顶进方向的对面,是顶进管节的设备的支撑面,要考虑有充分的强度,在顶进中能承受顶管机的最大反作用力而不破坏。有必要时,要浇筑厚1.0m、宽2.5m、高1.5m的C25混凝土靠背墙。 5.2 当受到顶管机的反作用力时,应使压缩变形小,当反作用力取消时,应能基本恢复原位,以充分发挥顶管机的有效冲程。 5.3 靠背表面要平直,并且垂直于顶进管道的轴线,以充分避免产生偏心受压。 5.4 根据土质情况,必要时后背墙要采取相应的支撑措施,例如加道木,加止推平台或混凝土基础,避免造成后背墙受力不均,发生倾斜现象。 6、设备安装就位 在操作坑内安装轨道、顶管设备等,并进行预顶管。顶管轨道的中心线和顶管机的中线必须与穿越套管的中心线重合。 6.1 轨道安装时将发送轨道固定在操作坑底部并校正其方向,保证两轨道之间的中心线与设计穿越套管中心线在同一垂直面上,两轨道之间的间距为0.7m-0.8m,轨面与基坑底部之间的高度为0.12m-0.15m,顶管机的尾部要紧靠在靠背墙上。 6.2 传力板采用钢板制作,作用是将顶管机的顶力均匀的分布在套管上,保证套管

专项整治三年行动工作方案

专项治理三年行动工作方案

目录 一、工程概况 (3) 二、编制目的 (3) 三、时间安排 (4) 四、治理目标 (4) 五、工作组织 (4) 六、项目主要任务围绕的重点 (5) 七、项目排查整治内容................................... 5-7 八、深入现场排查重点区域.............................. 7-12

一、工程概况 1、本工程为某某项目,位于某地。 2、道路畅通,可通大型车辆,水电均由建设单位接至场地内。 二、编制目的 为加强公司安全生产专项整治,根据《全国安全生产专项整治三年行动计划》,制定本实施方案。 三、时间安排 2020年5月至2022年12月 四、整治目标 以项目经理为项目负责人通过三年行动,针对我项目实际情况,完善和落实重在从根本上消除建筑工程事故隐患,扎实推进安全治理体系和治理能力现代化,强化项目安全生产主体责任落实,强化建筑工程安全防控基础能力,扎实推动项目本质安全,持续推动项目建筑工程风险分级管控和隐患排查预防控制体系建设,以标准化为基础、信息化为工具、精细化为目标,按照“公司和项目组织策划、目标分解、方案先行、有序落实、过程监控”的原则,全面提升工程项目安全生产标准化管理水平;杜绝一般事故,持续推动建筑工程施工安全形势持续稳定向好,为公司转型升级高质量安全发展营造良好环境。

五、工作组织 成立“2020 年度安全生产专项整治三年行动”(以下简称“领导小组”),负责指导开展、研究、决定行动中的重要事项:领导小组成员: 组长: 副组长: 成员: 六、项目主要任务围绕重点: 1、进一步落实安全生产主体责任; 2、强化风险分级管控和隐患排查治理机制; 3、创新管理模式、提高安全生产管控效能; 4、扎实推进以项目为团队、为管理核心; 5、落实开展日排查安全隐患整治台账和专项行动针对性检查; 6、夯实项目安全生产基础; 7、提升应急处置能力、进行实操相关应急救援演练; 8、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第37号文。 七、项目排查整治内容 开展以查管理制度、查安全培训、查交底、查防护用品使用情况、查现场隐患、查安全设施、查特种设备及危险源的管理、查应急预案及演练、查事故报告与处置、职场卫生和环境治理为中心的安全检查。

相关文档
相关文档 最新文档