文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气车间运行高级题库

电气车间运行高级题库

电气车间运行高级题库
电气车间运行高级题库

电气车间高级考试题库

一、单项选择题:

1、用钳形电流表测量三相平衡负载电流时,钳口中放入两相导线与放入一相导线,其表指示值。(B)

A.两相大于一相 B.相等 C.两相小于一相

2、三极管的开关特性是使三极管处于状态。(A)

A.四

B.三

C.两

3、在具有电容元件的电路中,电流不能通过。(B)

A.工频

B.直流

C.高频

4、当变压器一次绕组通入直流时,其二次绕组的。(B)

A、感应电势的大小与匝数成正比

B、感应电势为零

C、感应电势近似于一次绕组的电势。

5、电流互感器在运行中,为保护人身和二次设备的安全,要求互感器。(B)

A、必须一点接地,并严禁短路

B、二次侧必须一点接地,并严禁开路

C、严禁超过规定容量加带负荷

6、大、中型变压器为了满足二次电压的要求,都装有调压分接头装置,此装置都装在变压器的侧。(A)

A、高压侧

B、低压侧

C、高或低压侧

7、断路器切断载流电路时,是指。(B)

A、动、静触头分开

B、触头间电弧完全熄灭

C、电路电流表指示为零

8、如果发电厂输送的有功功率大于负荷需要的有功功率,则频率。(C)

A、降低

B、不变

C、升高

9、如果发电厂输送的无功功率功率小于负荷需要的无功功率,则电压。(A)

A、降低

B、不变

C、升高

10、在高压电力系统系统中,只有发生才会出现零序电流。(B)

A、相间短路

B、接地故障或非全相运行时

C、振荡时

11、距离保护的第I段动作时间是。(B)

A、零秒

B、保护装置与断路器固有动作时间之和

C、可以根据需要来调整

12、人站立或行走在有电流流过的地面时,两脚间所承受的电压称电压。(B)

A、接触

B、跨步

C、接地

13、中性点不接地系统发生一相金属性接地时,非故障相对地的电压为。(B)

A、不变

B、升高3倍

C、升高2倍

14、方向电流保护的正方向选定为。(B)

A、电源流向负荷

B、母线流向线路

C、线路流向母线

15、保证保护装置正确动作的直流电压应是。(C)

A、额定电压

B、不低于额定电压的70%

C、不低于额定值的80%

16、由于系统故障,发电机的强行励磁装置动作时,值班员在时间内,不得对电压调整器进行任何操作。(A)

A、1min

B、2min

C、3min

17、在线路送电操作中,应先合。(A)

A、母线侧隔离开关

B、线路侧隔离开关

C、哪侧隔离开关都可以

18、线路瞬时速断保护可以保护本线路的。(C)

A、最大负荷电流

B、最小短路电流

C、最大短路电流

19、并列运行容量为5600kVA及以上变压器要安装保护。(A)

A、差动

B、速断

C、距离

20、如果发电机在运行中定子电压过低,会使定子铁芯处在不饱和状态,此时将引起。(B)

A、电压继续降低

B、电压不稳定

C、电压波形畸变

21、电压的变化是由于电力系统中失去平衡而造成的。(B)

A、有功功率

B、无功功率

C、视在功率

22、发电机运行中转子过电压是由于运行中而引起的。(D)

A、灭磁开关突然合上

B、励磁回路突然发生一点接地

C、灭磁开关突然合上及突然断开

D、灭磁开关突然断开

23、发电机过电流保护,一般均采用复合低电压启动,其目的是提高过流保护的。(C)

A 、可靠性

B 、快速性C、灵敏性 D、安全性

24、瞬时速断保护的动作电流按线路末端来考虑。(C)

A、最大负荷电流

B、最小短路电流

C、最大短路电流

25、变压器励磁涌流的产生是在变压器时。(C)

A、跳闸

B、带负荷合闸

C、空载合闸

26、强行励磁装置在发生事故的情况下,可靠动作可以提高保护动作的可靠性。(A)

A、带延时的过流

B、差动

C、匝间短路

D、电流速断

27、电流互感器过负荷运行时,其铁芯中的损耗。(C)

A、减小

B、不变化

C、增大

28、发生接地故障时,人体距离接地体越近,跨步电压越高,越远越低,一般情况下距离接地体跨步电压视为零。(B)

A、10m以内

B、20m以外

C、30m以外

D、40m以外

29、发电机同期并列时,它与系统的电压。(C)

A、必须完全相等

B、允许20%的误差值

C、允许5%~10%的误差值

30、发电机同期并列时,它与系统的频率。(B)

A、必须完全相等

B、允许0.2%~0.5%的误差值

C、允许1%的误差值

二、多项选择题:

1、发电机装设的保护有。(A、B、C、D、E)

A、纵差保护

B、单相接地保护

C、过负荷保护

D、复合电压起动过电流保护

E、转子接地保护

F、低电压保护

2、对继电保护装置的基本要求是。(A、B、D、E)

A、可靠性

B、选择性

C、经济性

D、灵活性

E、快速性

3、电力变压器应装设的保护有。(A、B、C、D、E、F)

A、纵差保护

B、瓦斯保护

C、过电流保护

D、电流速断保护

E、单相接地保护

F、过负荷保护

4、电厂中的电流互感器,常用的接线方式有。(A、C、D、E)

A、星形

B、三角形

C、零序

D、二相不完全星形

E、完全星形

5、继电器按结构形式分。(A、B、C)

A、机电型

B、整流型

C、晶体管型

6、在高压设备上工作保证安全的技术措施有。(A、B、C、E)

A、停电

B、验电

C、装设接地线

D、办理工作票

E、悬挂标示牌和装设遮栏

7、常用的灭弧介质有:。(A、B、C)

A、气体

B、液体

C、固体

8、差动保护的不平衡电流是。(B)

A、不同的一次电流在二次产生的电流差值

B、相同的一次电流在二次产生的电流差值

C、内部短路时,在二次产生的电流差值

9、过电压根据产生的原因可分为。(A、C)

A、内部

B、操作

C、外部

10、互感器是电力系统中供用的设备。(A、B)

A、测量

B、保护

C、操作

三、填空题:

1、发电机内着火时,应立即将发电机解列并灭磁,停电后可用水或充入二氧化碳进行灭火。

2、为了保护发电机绕组匝间短路,对于绕组双星形引出线的发电机一般装设横差保护,对于大型发电机组端头采用单星形引出时,则要装设定子100%接地保护。

3、当系统发生不对称短路时,发电机绕组中将有负序电流出现,在转子上产生 100Hz 频率的电流,有可能使转子局部过热或造成损坏。

4、发电机在运行中突然失磁,是由于励磁回路断路所引起。励磁回路断路一般是由于灭磁开关受振动而跳闸、磁场变阻器接触不良、励磁机磁场线圈断线、换向器严重冒火以及自动电压调整器故障等原因所引起的。

5、电力系统发生短路故障时,通常伴有电流增大,电压降低,以及电流与电压的相角改变等现象。

6、高压断路器的主要结构一般可分为导线部分、灭弧部分、绝缘部分和_操作机构部分。

7、电源电压变化时,异步电动机的负载电流的变化趋势与电压变化趋势相反,空载电流的变化趋势与电压变化趋势相同。

8、电力线路是电力系统的重要组成部分,其作用是_输送_电力和_分配_电力,把发电厂、变压站和用户连接起来。

9、过流保护的动作电流按躲过最大负荷电流来整定

10、发电机三相定子绕组,一般采用星形连接,这主要是为了消除三次谐波。

11、三相五柱式电压互感器二次辅助绕组开口三角处反映的是三相不对称时的零序电压。

12、运行中的发电机主断路器突然跳闸甩负荷,发电机转速瞬间可能_升高__,此时若发电机灭磁开关不断开,会导致发电机_过电压。

13、接地故障点的_零序电压最高,随着离故障点的距离越远,则零序电压就_越低。

14、在直流电路中电压与电流之间只有数量关系,而在交流电路中电压与电流之间不仅有数量关系还有相位关系。

15、在电路中,流入节点的电流等于从该节点流出的电流,这就是基尔霍夫第一定律。

16、对继电保护装置的基本要求是:可靠性、选择性、灵活性、快速性。

17、增加发电机负荷的速度应根据其容量大小、冷热状态和运行情况而定。

18、发电机在正常工作状态下,三相系统是对称的,其中性点对地电位为零,这时在消弧线圈上没有电压作用,也没有电感电流通过。

19、变压器在运行中产生的损耗,主要有铜损和铁损,这两部分损耗最后全部转变为热能形式,使变压器铁芯、绕组发热,温度升高。

20、变压器正常过负荷的允许值是根据变压器的负荷曲线和冷却介质的温度以及过负荷前,变压器所带负荷的大小来确定。

21、频率的高低主要取决于电力系统中有功功率是否平衡,若频率低于50Hz,则表示系统中发出的有功功率不足。

22、电力系统中电压的高低主要取决于系统中的无功功率是否平衡,若无功功率不足则系统的电压偏低。

23、在变压器瓦斯保护动作跳闸的回路中,必须有自保持回路,用以保证有足够的时间使断路器跳闸。

24、感应雷是地面物体附近发生雷击时,由于静电感应和电磁感应而引起的雷电现象。

25、内部过电压是由于电力系统内部电磁能的振荡和积聚所引起的。

四、判断正误:

1、一个支路电压除该支路的电流等于电阻。(√)

2、在中性点直接接地的电网中,当过流保护采用三相星形接线方式时,也能保护接地短路。(√)

3、在相同工作电压下的电阻无件,电阻值越大的功率越大。(×)

4、发电机是将电能变为机械能的设备。(×)

5、电力系统是由发电厂,变、配电装置,电力线路和用户组成。(√)

6、电力系统电压过高会使并列运行的发电机定子铁芯温度升高。(√)

7、发电机转子回路两点接地保护投入后,应将横差保护退出运行。(×)

8、发电机的三相电流之差不得超过额定电流的10%。(√)

9、变压器在改变电压的同时也改变了频率。(×)

10、发电机转子接地保护是用电桥原理构成的。(√)

11、中性点不接地系统发生一相接地时,允许2min的运行时间。(×)

12、电压互感器的开口三角开线圈是专门用来测量零序电压的。(√)

13、变压器正常过负荷的必要条件是,不损害变压器的正常使用年限。(√)

14、交流接触器的额定电压与直流接触器的额定电压相等时,可以代替使用。(×)

15、不能在带电情况下使用万用表测量电阻。(×)

16、变压器差动保护的保护范围是变压器本身。(×)

17、速断保护的动作电流是按最大负荷电流来考虑的。(×)

18、发电机出现内部故障时,断路器动作,故障就消除了。(×)

19、在电网中有操作故障或有接地故障时,应停用消弧线圈。(×)

20、变压器的瓦斯保护和差动保护既可以保护油箱内部故障,又能保护引出线故障。(×)

五、简答题:

1、测量绝缘电阻的作用是什么?

答:测量电气设备绝缘电阻是检查其绝缘状态最简便的辅助方法。由所测绝缘电阻能发现电气设备导电部分影响绝缘的异物,绝缘局部或整体受潮和脏污,绝缘油严重劣化、绝缘击穿和严重热老化等缺陷。

2、为什么安装零序电流互感器时,要将电缆头支架绝缘,接地线要穿过零序电流互感器铁芯窗口后再接地?

答:是因为当发生接地故障时,接地电流可能沿着故障线或非故障线电缆外皮流动,正常时地中的杂散电流也可能沿着电缆外皮流动,这些电流有可能导致保护误动作、拒绝动作或使其灵敏度降低。为此,在安装零序电流互感器时,要求将电缆头与支架绝缘,并将电缆头的接地线穿过零序电流互感器的铁芯窗口后再接地。这样,接地电流来回两次穿过铁芯,不会在二次侧感生电流和影响保护工作。

3、简述发电机纵差动保护的原理?

答:发电机的纵差动保护是在发电机的中性点侧及出线侧均装设型号和变比完全相同的电流互感器,其二次回路按环流法接线。发电机正常运行及外部短路时,由于两组互感器的一次电流相同,二次电流仅在其二次绕组回路内环流,差动回路的继电器线圈内并无电流流过,差动继电器不会动作。在发电机内部短路时,如果是单机运行,则出线侧一次电流为零;如果是并列运行,则出线侧一次电流与正常运行时方向相反,这里差动继电器将流过很大的二次短路电流,继电器动作,使发电机的断路器和灭磁开关动作,达到保护目的。

4、电流互感器的二次绕组在运行中不允许开路,若开路会出现什么后果?

答:开路时,二次电流消失,这时全部一次电流都成为励磁电流,使铁芯中的磁感应强度急剧增加,其有功损耗增加很多,因而引起铁芯和绕组绝缘过热,甚至造成互感器的损坏。此外,由于磁通很大,在二次绕组中感应产生一个很大的电动势,这个电动势在故障电流作用下,可达数千伏,对工作人员和二次回路绝缘都是很危险的。

5、发电机非同期并列的原因是什么?有哪些现象?如何处理?

答:发电机非同期并列的原因:是发电机在并列时,没有满足同期条件的其中之一,或几个同期条件同时不满足的情况下产生的。

发电机非同期并列的现象:定子电流表批示突然升高、系统电压过低、发电机本体由于冲击力矩的作用而发生“吼”的声音、定子电流表的指针剧烈摆动、发电机母线电压表的指针也来回摆动。

发电机非同期并列的处理:当待并发电机发生非同期并列时,应根据事故现象进行迅速而正确和处理。若汽轮发电机组产生很大的冲击电流和强烈的衰减时,应立即先把发电机断路器、灭磁开关断开,解列并停止发电机。待转动停止后,测量定子绕组绝缘电阻,并打开发电机端盖,检查定

子绕组端部有无变形情况,查明确无受损后方可再次起动。

六、案例分析:

1、发电机电流互感器二次回路断线故障分析及处理?

答:现象:(1)测量用电流互感器二次回路断线时,发电机有关电流表为零,有关有功表、无功表指示下降,电能表出现异常。

(2)保护用互感器回路断线时,有关保护可能误动作。

(3)励磁系统用电流互感器二次断线,将影响自动励磁调节器输出不正常。

(4)电流互感器二次开路,其本身有较大的交流声,可能产生过热、冒烟现象,二次断开处有放电及烧伤现象。

处理:

(1)根据表计指示判断是哪组电流互感器故障。

(2)若保护用互感器二次断线,应将有关保护停用。若励磁调节器输出不正常,应切换手动组运行。

(3)对故障电流互感器二次回路进行全面检查,若互感器本身故障,应请示值长解列停机处理。若为有关电流端子接触不良引起,戴好绝缘用具排除故障,故障无法消除

时,应请示停机处理。

2、中央变10kV系统发生接地故障的判断和处理?

3、主变油温异常升高原因查找及处理?

答:现象:变压器油温升高超过允许值。

原因:1)变压器负荷高。2)表计坏。3)冷却风扇故障不工作。4)冷却装置故障。5)变压器内部故障。

处理:1)应立即降低变压器负荷,限制变压器温度继续上升。

2)检查变压器外壳温度是否很高,油位有无异常升高,核对温度表是否准确。

3)检查变压器冷却装置工作是否正常,风扇是否运行正常,若有异常尽快处理。

4)检查各散热温度是否一致,判明散热器是否有堵塞现象,运行中无法处理时,应联系停电处理。

5)经上述检查未发现问题时,且油温较平时同一负荷和冷却环境下高出10摄氏度以上,或变压器负荷不变,温度不断上升,则为变压器内部故障,需停电处理。

4、发电机启动时电压升不起来的原因是什么?怎样处理?

答:1)发电机启动时电压升不起来的原因:一般可能是励磁回路有短路或断路的现象,也可能是副励升不起电压。励磁回路出现问题,也有可能是已经有电压,未能测量出来,这可能是发电机电压互感器一、二次熔断路器熔断、连接松动、接触不良,还可能是电压表卡住。

2)发电机启动时电压升不起来处理:应检查励磁回路(包括励磁机内部)有无断线,电刷位置是否正确,电刷接触是否良好。如果检查结果都正常,而励磁电压表只有很小的指示值,说明励磁绕组接错方向,将励磁绕组正负极对换一下即可。如果励磁电压表指示为零,说明励磁机剩磁消失,应用直流电源(一般用蓄电池)进行充磁。充磁时应断开灭磁开关,磁场电阻调到最大位置。

当调整励磁电阻给发电机升压时,励磁机有电压,发电机转子有励磁电流而定子没有电压。其原

因是发电机的电压互感器及其回路有故障,应检查电压互感器的一、二次熔断器是否熔断或接触不良,二次回路是否断线等。

5、配电变压器高压侧或低压侧缺相,如何快速判别?

答:配电变压器所带负荷一般为混合负荷,负荷是不对称的。

高压侧缺相:缺电相对地有很低的电压。两相有电,相电压之和为线电压。

低压侧缺相:缺电相对地电压为零,有电相发光正常。

6、消弧线圈的事故原因及和处理?

答:(1)保护动作:当电网发生单相接地或串联谐振及中性点位移电压超过整定值时,消弧线圈保护动作。

1)值班人员将接地相别、接地性质、仪表指示值、保护动作信号向调度汇报,做好记录。

2)派人巡视母线、配电装置、消弧线圈所连接的变压器。若接地故障持续15分钟未消除,则应检查消弧线圈本体,并每20分钟检查一次,若发现消弧线圈上层油温超过95摄氏度,持续时间超过规定值,则应要求停用。

3)在保护动作时间内,其断路器不许操作。

4)电网发生单相接地时,消弧线圈可连续运行2小时。

5)若消弧线圈本身故障,应先断开与它连接的变压器,然后拉开其隔离开关。

(2)欠补偿运行产生串联谐振过电压故障:当欠补偿运行产生串联谐振过电压故障时,值班人员应先向调度报告,然后按下列措施进行处理。

1)降低总负荷,停用连接消弧线圈的主变压器。

2)将发电厂与系统解列。

3)停用消弧线圈运行的故障:在运行中的消弧线圈,当发生下列故障情况之一时,就应立即停用消弧线圈。

1)温度和温升超过极限值。

2)从油枕向外喷油。

3)油面剧降,从油位指示器上看不见油位。

4)有强烈不均匀噪声和内部放电声。

5)调换分接头位置,以免分接开关接触不良。

7、系统振荡故障现象及处理?

答:现象:发电机、送电线路有功、无功、电压、电流剧烈摆动。发电机转子电流表在正常值附近摆动。母线电压表剧烈摆动、系统频率升高或降低。照明灯光明暗闪动。

处理:根据表计摆动方向,判别是本厂机组失步还是与系统失步,并向值长汇报。如本厂各机组间表计摆动方向一致,说明本厂与系统失步,否则厂内机组失步,并判别失步机组,

立即增加其无功降低有功,无效时立即解列机组,待系统正常后,与系统恢复并列。若

本厂与系统失步,应增加各机组的无功至最大值。迅速采取措施,调整频率,使之与系

统频率一致。为了提高频率要充分利用设备的过载能力,直至消除振荡或恢复正常频率

为止。若本厂频率高于系统频率时,应迅速降低频率,直至振荡消失,但最低不能低于

49Hz。

七、实际操作:

1、编写热电10kV II段母线检修方案?

2、编写35kV池鸿线与35kV沁鸿线分段运行方案(现运行方式为35kV沁鸿线带中央变35kV I段和II段、10kV I段和II段与发电机并列运行,池鸿线处于热备用状态。将35kV池鸿线投入运行与35kV沁鸿线分段运行,最终实现由35kV池鸿线与发电机并列运行带公司I段负荷,35kV沁鸿线带公司II段负荷。)?

3、编写中央变10kV I段母线停电检修方案?

4、运行方式为35kV沁鸿线带中央变35kV I段和II段、10kV I段和II段与发电机并列运行,倒为35kV

池鸿线带中央变35kV I段和II段、10kV I段和II段与发电机并列运行,具体操作编写方案?5、编写化肥301变电所停电检修方案?

实际操作答案:

1、热电10kV II段母线停电检修方案

一、检修原因:

为了减少设备故障,吸取发电机故障经验教训,确保设备长期安全可靠运行,对热电10kV配电室II段母线及所有高压柜体进行全面检查、预防性检修、坚固和清扫。

二、检修内容:

热电10kV配电室II段母线及高压柜体进行全面紧固、清扫。

三、检修工作具体实施:

热电10kV配电室II段母线及高压柜体进行全面紧固、清扫。

计划热电10kV配电室II段停送电和检修共计8小时,化肥需将I、II段进线分段运行倒为由I段进线通过母联带两段设备运行。热电3#水源井停电,不能供电。

具体操作步骤如下:

1、热电确认2#发电机开关1104在冷备状态。

2、热电确认2#发电机大容量开关柜1102在检修状态。

3、热电将厂用2#线1008由运行转为检修状态。

4、热电将厂用I段备用电源开关1202转为冷备状态,并将手车拉出柜体外。

5、热电确认厂用4#线1124在检修状态。

6、通知化肥停302 II段进线1402。

7、热电将尿素2#线1016转为冷备状态。

8、化肥将302 II段进线1402转为冷备状态,并将手车拉出柜体外。

9、热电将尿素2#线1016转为检修状态。

10、通知化肥停303 II段进线1502.

11、热电将粗脱硫2#线1018转为冷备状态。

12、化肥将303 II段进线1502转为冷备状态,并将手车拉出柜体外。

13、热电将粗脱硫2#线1018转为检修状态。

14、通知化肥停301 II段进线1306。

15、热电将合成氨2#线1020转为冷备状态。

16、化肥将301 II段进线1306转为冷备状态,并将手车拉出柜体外。

17、热电将合成氨2#线1020转为检修状态。

18、热电将污水1#变压器1023转为运行状态。

19、通知现场合上污水变电所一受电,断开二受电断路器。

20、热电将污水2#变压器1022转为检修状态。

21、通知现场拉开污水2#变压器1022隔离刀闸。

22、热电将3#水源井变压器1126转为检修状态。

23、热电将2#热电联络线热电侧手车断路器1010转为冷备状态。

24、热电将2#热电联络线热电侧大容量断路器1012转为检修状态。

25、中央变将2#热电联络线中央变侧手车断路器1026转为冷备状态并将手车拉出柜体外。

26、热电将II段计量柜1128转为检修状态。

27、热电将II段消弧及过电压保护柜1106转为检修状态。

28、热电将热电10kV母联手车断路器1019转为冷备状态,并将手车拉出柜体外。

29、热电将热电10kV母联大容量断路器1014转为检修状态。

30、热电确认热电10kV配电室II段所有设备在检修状态。

31、验明热电10kV配电室II段确无电压后在10kV配电室II 段母线上装设一组接地线。

32、在热电10kV配电室II段装设遮栏,悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌。

33、通知调度。

三、检修安全措施:

1、运行人员倒电时,必须做到“一看、二准、三操作”,严格按照操作票内容执行,防止误停送设备。

2、维护人员检修前确认设备、母线确无电压后进行检修。

3、所有检修、操作专人监护。

检修负责人:赵虎、检修技术负责人:郑延潮、检修安全负责人:唐继承、编写:马晓梅、审核:陈利伦、审定:热电车间:尹章瑛、设备部:杨钦业、生产管理部:王小军、安环消防部:杨小江

2、关于35kV池鸿线与35kV沁鸿线分段运行方案

现由于沁园变由35kV变电站升压至110kV变电站后35kV池鸿线与35kV沁鸿线存在30度相角差,两条线路不能并列运行。根据我公司的目前用电情况,无论发电机出现事故跳闸或外线突然停电,都将会造成公司全部停电。为了尽量减少因停电带来的损失,确保供电可靠,将两条外线均转为运行。

现运行方式为35kV沁鸿线带中央变35kV I段和II段、10kV I段和II段与发电机并列运行,池鸿线处于热备用状态。

将35kV池鸿线投入运行与35kV沁鸿线分段运行,最终实现由35kV池鸿线与发电机并列运行带公司部分负荷,35kV沁鸿线带公司部分负荷。

现全厂负荷在30000kW左右,在整个分段运行倒电过程中,为了确保倒电顺利进行,发电机负荷必须保证在15000 kW至20000kW,中央变主变负荷不能超过17000kW。

全厂负荷分配情况:

35kV沁鸿线及II段总负荷为:16100kW

中央变II段4000kW + 301变电所II段10500kW +302变电所II段1500kW + 热电3#水源井100kW=总负荷16100kW;

35kV池鸿线及I段总负荷为:15300kW

热电厂用4000kW + 厂用化水250kW + 污水处理250kW +301变电所I段8000kW + 302变电所I段2000kW + 303变电所I段800kW =总负荷15300kW

具体实施步骤:

一、化肥301、302变电所将运行方式提前切换为两段母线分段运行,高低母联均在分闸,高低压母联手车均拉至试验位置,并悬挂明显标示牌。

二、将中央变10kV I段负荷全部倒至中央变10kV II段

1.确认中央变10kV母联1050手车在试验位置,并悬挂明显标示牌。

2.通知调度停1#除尘风机。

3.通知调度停3#煤气鼓风机。(此时只有2#煤气风机运行)

4.将炼焦1#变压器负荷全部切换至炼焦2#变压器,合上低压母联,断开低压一受电。

5.将化产1#变压器负荷全部切换至化产2#变压器,合上低压母联,断开低压一受电。

6.将配煤1#变压器负荷全部切换至配煤2#变压器,合上低压母联,断开低压一受电。

7.中央变给煤场2#变压器送电,现场将煤场1#变压器负荷全部切换至煤场2#变压器,合上低压

母联,断开低压一受电。

8.中央变给选煤2#变压器送电,现场将选煤1#变压器负荷全部切换至选煤2#变压器,合上低压

母联,断开低压一受电。

9.与调度协调,厂前区变压器停电。

10.断开中央变1#电容1005。

11.断开中央变10kV I段PT1003。

12.断开热电1#热电联络线热电侧开关1011。

13.断开中央变1#热电联络线中央变侧开关1027。

14.断开中央变1#主变10kV侧开关1001。

15.断开中央变1#主变35kV侧开关3501。

16.断开中央变35kV母联断路器3550,并拉至试验位置。

17.将35kV I段PT351Y拉至试验位置。

三、申请恢复35kV池鸿线送电,送至中央变10kV I段母线,与发电机并网。

1.与调度联系,接调度命令合上35kV池鸿线手车开关3517。

2.接调度命令合上1#主变35kV侧开关3501。

3.接调度命令合上1#主变10kV侧开关1001。

4.中央变合上配煤1#变压器。(变压器空载运行)注:中央变合闸前必须确认配煤低压一受电手

车在试验位置。

5.将35kV I段PT转至工作位置。

6.合上中央变10kV I段PT1003。

7.接调度命令合上1#热电联络线中央变侧开关1027。

8.断开热电10kV母联1019断路器,并拉至试验位置。(发电机与系统解列)

9.与调度联系,接调度命令在1#热电联络线电厂侧断路器1011同期点将35kV池鸿线与发电机并

网。(发电机与系统解列、并列过程中,现场设备不允许启动,发电机发电量必须保证在15000kW 至16000kW)

10.与调度联系开3#煤气鼓风机。

11.将2#或4#工艺循环水泵倒为1#或3#工艺循环水泵。(现场调配工艺循环水泵两段各带一个)

12.接调度命令送1#除尘风机(二期)。

注:焦化炼焦、配煤、化产变压器送电前一受电带的负荷需短时停电。

13.中央变合上炼焦1#变压器,现场工艺车间、调度配合将炼焦片区由低压I段带的设备负荷停电,

断开低压母联,合上一受电。现场工艺车间、调度配合将炼焦片区由低压I段带的设备负荷恢复送电。

14.中央变合上化产1#变压器,现场工艺车间、调度配合将化产片区由低压I段带的设备负荷停电,

断开低压母联,合上一受电。现场工艺车间、调度配合将低压I段带的设备负荷恢复送电。(注:1#水源井停电前和调度联系)

15.中央变合上配煤1#变压器,现场工艺车间、调度配合将配煤片区由低压I段带的设备负荷停电,

断开母联,合上一受电。现场工艺车间、调度配合将低压I段带的设备负荷恢复送电。

注:现301变电所低压1#进线柜母排支架断裂,母排带电,现无法更换,不能实现分段运行。302变电所2#进线受电柜断路器内智能脱扣器坏,现厂家还未将智能脱扣器寄过来,也不能实现低压分段运行。

四、安全措施:

1、严格按照方案执行操作,在操作过程中必须要做到“一看、二准、三操作”。

车间总负责:赵军、运行总负责:陈利伦、维护总负责:赵虎

安全总负责:唐继承、中央变操作负责人:袁盛宴、马晓梅

现场负责人:郑延潮、王希、电厂负责人:邱升耀

301变电所负责人:马晓梅、302变电所负责人:董兴瑞

303变电所负责人:刘小瑞

3、中央变10kV I段母线停电检修方案?

一、检修原因:

利用焦化停产检修时间,对中央变10kV高压室母线及高压柜体进行全面检查、预防性检修、紧固和清扫。

二、检修内容:

中央变10kV I段母线及高压柜体进行全面紧固、清扫。

三、检修工作具体实施:

计划于月日由运行人员接调度命令将中央变10kV高压室I段母线设备负荷全部切换至中央

变10kV高压室II段母线,将1#热电联络线倒为2#热电联络线,1#热电联络线转检修,并将1#主变转为2#主变,时至时维护人员进行检修中央变10kV高压室I段母线及高压柜体。待检修完毕,与调度联系申请恢复中央变10kV I段母线供电。时至时运行人员接调度命令恢复中央变10kV高压室I段母线供电。(操作的设备有:低压各变电所1#变压器负荷均倒为2#变压器带全部负荷,1#循环氨水泵倒为2#循环氨水泵,1#、3#工艺循环水泵倒为2#、4#工艺循环水泵,1#煤

气风机倒为2#煤气风机。不能启动的设备有:1#除尘风机(二期),1#粉碎机,1#预粉碎机,B203输送机。)

注:厂前区变压器在中央变10kV I段母线,检修时需停电。从清餐接临时电缆只能满足办公楼电脑供电。宿舍楼、消防楼、化验室均停电。

四、检修安全措施:

1、运行人员倒电时,必须做到“一看、二准、三操作”,严格按照操作票内容执行,防止误停送设备。

2、维护人员检修前确认设备、母线确无电压后进行检修。

3、所有检修、操作专人监护。

检修负责人:赵虎、检修技术负责人:郑延潮、检修安全负责人:唐继承、编写:马晓梅、审核:陈利伦、审定:设备部:杨钦业、生产管理部:王小军、安环消防部:杨小江

4、35kV池鸿线送电方案

现35kV池鸿线处于备用,根据我公司用电情况,建议将35kV沁鸿线转备用,恢复为原有供电状态(35kV池鸿线投入运行与发电机带全厂负荷)。现由于沁园变已由35kV变电站升压至110kV变电站后35kV池鸿线与35kV沁鸿线存在30度相角差,不能并列运行。系统与发电机并网同期点在热电1#热电联络线1011,35kV池鸿线送电前35kV I段母线与10kV I段母线不能带负荷。最终实现由35kV池鸿线投入运行与发电机并列带全厂负荷。现全厂负荷在15000kW左右,在整个倒电过程中,为了确保倒电顺利进行,发电机负荷能力必须保证在20000kW左右。

具体实施步骤:

一、将中央变10kV I段负荷全部倒至中央变10kV II段

18.通知调度停3#煤气鼓风机。

19.通知调度将3#工艺循环水泵倒为4#工艺循环水泵。

20.通知调度停1#除尘风机。

21.将炼焦1#变压器负荷全部切换至炼焦2#变压器,合上低压母联,断开低压一受电。

22.将化产1#变压器负荷全部切换至化产2#变压器,合上低压母联,断开低压一受电。

23.将配煤1#变压器负荷全部切换至配煤2#变压器,合上低压母联,断开低压一受电。

24.将煤场1#变压器负荷全部切换至煤场2#变压器,合上低压母联,断开低压一受电。

25.将选煤1#变压器负荷全部切换至选煤2#变压器,合上低压母联,断开低压一受电。

26.因4#变压器在10kV I段上,停电前与调度联系,通知各办公室停电脑。

27.断开中央变1#热电联络线中央变侧开关1027。

28.断开热电1#热电联络线热电侧开关1011。

29.断开中央变10kVI段PT1003

30.断开中央变1#主变10kV侧开关1001。

31.断开中央变1#主变35kV侧开关3501。

32.断开中央变35kV母联断路器3550。

33.将35kV I段PT351Y拉至试验位置。

二、申请恢复35kV池鸿线送电,送至中央变10kV一段母线

16.与调度联系,接调度命令合上35kV池鸿线手车开关3517。

17.接调度命令合上1#主变35kV侧开关3501。

18.接调度命令合上1#主变10kV侧开关1001。

19.中央变合上配煤1#变压器。

20.将35kV I段PT351Y转为运行。

21.合上中央变10kVI段PT1003。

22.通知调度开1#或3#煤气鼓风机。

23.接调度命令合上1#热电联络线中央变侧开关1027

三、将35kV沁鸿线转为热备状态。

1.断开中央变2#主变10kV侧开关1002。(注:在发电机与系统解列过程中,现场设备不允许启动。

2#主变负荷接近于0~500kW时,方可操作。)

2.断开中央变2#主变35kV侧开关3502。

3.与调度联系,接调度命令在1#热电站联络线电厂侧断路器1011同期点将35kV池鸿线与发电机

并网。

4.与调度联系,接调度命令断开35kV沁鸿线3513断路器。

5.将35kV II段PT352Y拉至试验位置。

6.与调度联系,接调度命令合上中央变35kV母联断路器3550。

7.将35kV II段PT352Y转为运行。

8.与调度联系,接调度命令合上2#主变35kV侧开关3502。

9.与调度联系,接调度命令合上2#主变10kV侧开关1002。

10.将炼焦2#变压器带全部负荷切换为炼焦1#、2#变压器分别带负荷,合上低压一受电,断开低压

母联。

11.将化产2#变压器带全部负荷切换为化产1#、2#变压器分别带负荷,合上低压一受电,断开低压

母联。

12.将配煤2#变压器带全部负荷切换为配煤1#、2#变压器分别带负荷,合上低压一受电,断开低压

母联。

四、责任人及安全措施:

1、陈利伦牵头变电所运行操作,赵虎牵头低压配电室运行操作,袁盛宴负责中央变运行操作,邱

升耀负责热电运行操作,郑延潮负责低压配电室运行操作。

2、严格按照方案、操作票执行操作。

3、在操作过程中必须要做到“一看、二准、三操作”。

编写:袁盛宴审核:陈利伦

审定:杨钦业

5、化肥301变电所高低压柜检修方案

一、检修原因:

利用化肥空分装置增压机转子返厂检修、空压机停机、化肥301变电所高压负荷小的机会,通过301变电所高压系统运行方式的改变,对电厂侧合成氨1#线、2#线高压柜零序互感器改造,301合成氨变电所Ⅰ段进线、Ⅱ段进线零序互感器内电缆重新穿线,并对301变电所部分高压柜内二次

线端子进行紧固,对未运行的低压柜进行预防性检修、紧固、清扫。

二、检修内容:

1、更换热电侧301合成氨变电所1#线的零序互感器和改造(电缆全部穿零序互感器),化肥301合成氨变电所I段进线零序互感器鞭子(将原穿零序互感器电缆的辫子全部取出,不过互感器直接接地)。

2、更换热电侧301合成氨变电所2#线的零序互感器和改造(电缆全部穿零序互感器),化肥301合成氨变电所Ⅱ段进线零序互感器鞭子(将原穿零序互感器电缆的辫子全部取出,不过互感器直接接地)。

3、对301合成氨变电所未运行及停电的高压柜内二次线端子进行紧固。检修开关柜号有:

301变电所Ⅰ段有:1301、1311、1313、1315、1317、1319、1321

301变电所Ⅱ段有:1306、1312、1314、1316、1318、1320、1322

4、对301合成氨变电所未运行的低压抽屉进行紧固、清扫、检查。

三、检修工作具体实施:

(1)更换热电侧301合成氨变电所1#线的零序互感器和改造化肥301合成氨变电所I段进线零序互感器鞭子。具体停电过程如下:

1、化肥将301合成氨变电所母联合闸。

2、化肥将301合成氨变电所I段进线转冷备。

3、热电将合成氨1#线转为检修。

4、化肥将301合成氨变电所I段进线转检修。

化肥和热电确认两侧开关均在检修状态后进行更换改造工作。更换完毕,工作终结后,恢复送电。具体送电过程如下:

1、热电将301合成氨1#线转为运行。

2、化肥将301合成氨变电所I段进线转为运行。

(2)更换热电侧301合成氨变电所2#线的零序互感器和改造化肥301合成氨变电所II段进线的零序互感器鞭子。具体停电过程如下:

1、化肥将301合成氨变电所II段进线转为冷备。

2、热电将合成氨2#线转为检修。

3、化肥将301合成氨变电所转为检修。

化肥和热电确认两侧开关均在检修状态后进行更换改造工作。更换完毕,工作终结后,恢复送电。具体送电过程如下:

1、热电将301合成氨变电所2#线转为运行。

2、化肥将301合成氨变电所II段进线转为运行。

3、化肥将301合成氨变电所母联断开。

(3)对301合成氨变电所高压柜体内二次线端子进行紧固。

对301合成氨变电所未运行的高压柜体二次端子进行紧固,清扫柜内灰尘。具体设备有:301合成氨变电所I段: 1301、1311、1313、1315、1317、1319、1321

301合成氨变电所II段:1306、1312、1314、1316、1318、1320、1322

(4)化肥将301合成氨变电所I段进线转检修。

301低压抽屉柜只对未运行的设备进行紧固、检查。

四、检修安全措施:

1、运行人员倒电时,必须做到“一看、二准、三操作”,严格按照操作票内容执行,防止误停错设备。

2、检修前确认设备确无电压后进行检修。

3、所有检修、操作专人监护。

变电站值班员试题库(高级工)

变电站值班员试题库(高级工) 一、填空题 1.在一经合闸即可送电到工作地点隔离开关的操作把手上,应悬挂“禁止合闸,有人工作!”或(“禁 止合闸,线路有人工作!”)的标示牌。 2.用绝缘棒拉合隔离开关、高压熔断器或经传动机构拉合(断路器)和隔离开关,均应带绝缘手套。 3.整流就是把(大小和方向)都随时间变化交流电换成直流电。 4.电力系统中性点不接地或经消弧线圈接地称为(小电流接地系统)。 5.小电流接地系统发生金属性接地时,中性点电位升高为相电压,非接地相电压升高为(线电压)。 6.油浸风冷变压器油温一般不应超过(85℃)。 7.SF6气体在电弧和电晕的作用下要发生分解反应产生(低氟化合物),这些化合物为剧毒气体。 8.当全所停电时,应先拉开(电容器)开关,后拉开各出线开关,送电时相反。 9.为保证人身安全,防止触电事故而进行的接地称为(保护接地)。 10.巡回检查运行中的变压器,油位一般在油位计的(1/4~3/4)之间。 11.(预告信号)装置和事故信号装置共同组成了中央信号装置。 12.对于严重漏油的断路器不允许切断(负荷电流)。 13.电流互感器二次侧不允许开路,电压互感器二次侧不允许(短路)。 14.当电压互感器高压熔断器连续熔断2~3次时应(立即停用)。 15.不同变比的两台变压器并列运行时将会出现(环流)。 16.在中性点非直接接地系统中,出现单相接地故障时,在开口三角形接线的开口处出现(零序电压)。 17.变压器瓦斯保护动作后,应区分是重瓦斯还是轻瓦斯,然后观察表计,并对变压器油枕中的油色及 (油位)进行检查。 18.线路正常运行时,重合闸装置应投入,在值班人员利用控制开关手动跳闸时,重合闸(不应)动作。 19.一台型号为SF9—10000/66的变压器;其型号意义为:S表示三相;F表示风冷式;9表示设计序号; 10000表示额定容量;66表示(高压侧额定电压)。 20.断路器拒合的原因主要有两个方面:一是(电气)故障;二是机械故障。 21.6300kVA以上主变保护有:瓦斯、差动、过流、(过负荷)等。 22.变电站用具备的五种规程包括:电力安全工作规程、(现场运行规程)、开关检修工艺规程、继电保 护和自动装置规程、电力设备预防性试验规程。 23.电力网损耗电量占供电量的百分比称为(网损)。 24.变电所自动化的遥控具有远程集控所计算机控制、(当地后台计算机控制)和设备就地控制三级控 制方式。 25.变电所运行人员的三能是:能(分析运行状况)、能及时发现故障和排查故障、能掌握一般维修技 能。 26.电气设备起火时,不能用水和(泡沫)灭火器灭火。 27.绝缘子的电气故障有(击穿)和闪络两种。 28.在较短的时间内引起颤动危及生命的最小电流称为(致命电流)。 29.倒闸操作必须两人进行,其中较熟悉设备的一人作(监护人)。

电厂电气运行试题库大全含答案

电厂电气运行试题库大全 含答案 Final revision on November 26, 2020

2015版年集控值班员取证考试复习资料 电气运行复习题2015(填空) 填空题 1)在正常运行方式下电工绝缘材料是按其允许的最高工作(温度)分级的。 2)交流电流表指示的电流值表示的是电流的(有效)值。 3)设备不停电的安全距离,6kV 规定为()m,110KV 规定为()m, 500KV规定为( 5 )m。 4)发电厂中,三相母线的相序是用固定颜色表示的,规定用(黄色)、 (绿色)、(红色)分别表示 A 相、B 相、C 相。 5)正弦交流电路中总电压的有效值与电流的有效值的乘积,既包含(有功 功率),也包含(无功功率),我们把它叫做(视在功率)。 6)在电路中,流入节点的电流(等于)从该节点流出的电流,这就是基尔 霍夫(笫一定律)。从回路任何一点出发,沿回路循环一周,电位升高的和(等于)电位降低的和,这就是基尔霍夫(第二定律)。 7)在计算复杂电路的各种方法,(支路电流)法是最基本的方法。 8)在(感性)电路中,电压超前于电流;在(容性)电路中,电压滞后于 电流。 9)在电力系统中,常用并联电抗器的方法,以吸收多余的(无功)功率, 降低(系统电压)。 10)在三相交流电路中,三角形连接的电源或负载,它们的线电压(等于)相 电压。 11)对称三相交流电路的总功率等于单相功率的(3)倍。 12)对于对称的三相交流电路中性点电压等于(零)。 13)在电力系统中,所谓短路是指(相与相)或(相与地)之间,通过电弧 或其他较小阻抗的一种非正常连接。 14)当线圈中的(电流)发生变化时,线圈两端就产生(自感)电动势。 15)电力系统发生短路的主要原因是电气设备载流部分的(绝缘)被破坏。 16)短路对电气设备的危害主要有:(1)电流的(热效应)使设备烧毁或损 坏绝缘;(2)(电动力)使电气设备变形毁坏。 17)在电阻、电感、电容组成的电路中,只有(电阻)元件是消耗电能的, 而(电感)元件和(电容)元件是进行能量交换的,不消耗电能。 18)在中性点不引出的星形连接的供电方式为(三相三线)制,其电流关系 是线电流等于(相电流)。 19)三相端线之间的电压称为(线电压);端线与中性点之间的电压为(相 电压);在星形连接的对称电路中,线电压等于(3倍)倍的相电压。 20)交流电每秒钟周期性变化的次数叫(频率),用字母(f)表示,其单 位名称是(赫兹),单位符号用(HZ)表示。 21)正弦交流电在一个周期中出现的最大瞬时值叫做交流电的(最大)值, 也称(幅值)或(峰值)。 22)电气设备和载流导体,必须具备足够的(机械)强度,能承受短路时的

电气专业题库完整

. ――全能值班员培训教材-- 电 气 篇

一、系统的作用、流程 1.发电厂的主要电气设备都有哪些? 发电机、变压器、母线、开关、电缆及 线路、电压互感器、电流互感器、继电 保护装置及自动装置、防雷设备等。2.什么为电气一次设备? 指在电气一次接线图中,表示直接进行 电气连接的设备。 3.什么为电气二次设备? 电气二次设备是与一次设备有关的保 护、测量、信号、控制和操作回路中所 使用的设备。 4.什么是电气主接线? 用来完成电能的产生、汇集和分配的电 路。 5.我厂电气系统的电压等级各是多少? 500KV、220kV、35KV、24kV、20KV、10kV、6kV、380V、220V(直流)。 6.何为电气设备的额定电流? 电气设备能够长期安全运行的最大电 流。 7.何为电气设备的额定电压? 电气设备能够长期安全运行的最高电 压。 8.我厂中性点接地方式有哪几种? 中性点直接接地系统、中性点经电阻接 地系统,中性点经变压器接地系统,中 性点不接地系统。9.何为中性点直接接地系统? 指该系统中的变压器的中性点与直接 连接。 10.何为中性点非直接接地系统? 中性点不接地、经电阻接地、经消弧 线圈接地的电网。 11.我厂220kV系统中性点如何接地? 主变、启动变高压侧绕组中性点经刀 闸接地。 12.我厂6kV中性点采用何种接地方式? 经电阻接地。 13.我厂有无中性点不接地系统? 有。灰场10kV系统、水厂35KV系统 为中性点不接地系统,220V不间断电 源系统。 14.中性点不接地系统的优点? 接地电流小、接地时线电压对称不变、 不影响对负荷的供电,保证了供电的 可靠性。 15.中性点不接地系统的缺点? 1)发生接地时,接地过电压数值大,对电网绝缘水平要求高,投资大; 2)单相接地时,非故障相电压升高3倍,存在电弧接地过电压的危险; 3)接地保护复杂。 16.中性点直接接地系统的优点? 接地过电压数值小,对电网绝缘水平 要求低,投资少。 17.中性点直接接地系统的缺点?

发电厂电气运行考试题库

一、判断题部分 1、发电机有功功率过剩时会使频率和电压升高。( √) 2、同步发电机定子绕组一般都接成Y形而不接成△形。( √ ) 3、运行中的发电机所消耗能量主要包括铁损、铜损、摩擦损耗、通风损耗、杂散损 耗。( √) 4、同步发电机定子绕组一般都接成Y形而不接成△形。( √ ) 5、对于汽轮发电机来说,不对称负荷的限制是由振动的条件来决定的。( × ) 6、发电机运行的稳定性,包括发电机并列运行的稳定性和发电机电压的稳定性。 ( √) 7、变压器油枕的容积一般为变压器容积的10%左右。(√) 8、变压器油枕的作用是扩大散热面积,改善冷却条件。(×) 9、差动保护的优点是:能够迅速地、有选择地切除保护范围内的故障。(√) 10、保安电源的作用是当400V厂用电源全部失去后,保障机组安全停运。(√) 11、变压器的低压绕组绝缘容易满足,所以低压绕组需绕在外边,高压绕组电压高,必须绕在里边。( × ) 12、变压器不论分接头在任何位置,如果所加一次电压不超过其相应额定值的10%,则二次侧可带额定电流。( × ) 13、电动机因检修工作拆过接线时,应进行电动机空转试验。( √) 14、发生接地故障时,特有的电气量是零序电压和零序电流。(√) 15、熔断器可分为限流和不限流两大类。(√) 16、提高功率因数的目的是:(1)提高设备的利用率,(2)降低供电线路的电压降, (3)减少功率损耗。(√) 17、高压厂用电压采用多少伏,取决于选用的电动机额定电压。( ×) 18、厂用电工作的可靠性,在很大程度上决定于电源的连接方式。( √) 19、发电厂中的厂用电是重要负荷,必须按电力系统中第一类用户对待。( √) 20、电力系统的中性点,经消弧线圈接地的系统称为大电流接地系统。( ×) 21、电力系统是由发电厂,变、配电装置,电力线路和用户组成( √) 22、绝缘子做成波纹形,其作用是增强它的机械强度。( × ) 23、系统中无功电源有四种:发电机、调相机、电容器及充电输电线路。( √ )

电气运行考试题库

电气运行考试题库 一、单项选择题(每小题1分,共100分) 1.空载高压长线路的末端电压比始端电压( A )。 A.高 B.低 C.相等 2.电力线的形状是( C )。 A.一段曲线 B.封闭曲线 C.放射线 3.断路器的跳闸辅助触点应在( B )。 A.合闸过程中, 合闸辅助触点断开后接通 B.合闸过程中, 动、静触头接触前接通 C.合闸终结后接通 4.断路器液压机构中的压力表指示的是( A )。 A.液体压力 B.氮气压力 C.空气压力 5.断路器的跳、合闸位置监视灯串联一个电阻的目的是( C )。 A.限制通过跳闸线圈的电流 B.补偿灯泡的额定电压 C.防止因灯座短路造成断路器误动作 6.用手触摸变压器的外壳时, 如有麻电感, 可能是( C )。 A.线路接地引起 B.过负荷引起 C.外壳接地不良 7.电容中储存的能量是( A )。 A.电场能 B.磁场能 C.热能 8.并联谐振的总电流比分支电流( B )。 A.大 B.小 C.相等 9.发生非全相运行时应闭锁( B )。 A.零序Ⅱ段保护 B.距离Ⅰ段保护 C.高频保护 10.晶闸管的控制角为P, 则导通角为( A )。 A.180°-P B.180°+P C.P-180° 11.变压器瓦斯保护动作原因是变压器( C )。 A.电压过高 B.套管闪络 C.内部故障 12.金属导体的电阻值随温度的升高而( A )。 A.增大 B.减小 C.不变 13.将额定电压为220V的灯泡接在110V电源上, 灯泡的功率为原来的( B )。 A.1/2 B.1/4 C.1/8 14.全电路欧姆定律的表达式是I=( C )。 A.U/R B.E/R C.E/(R+r内) 15.照明负荷采用的是( A )。 A.三相四线制接线 B.星形接线 C.角形接线 16.电压源与电流源的等效变换是对( B )。 A.内电路而言 B.外电路而言 C.全电路而言的 17.一般设备铭牌上标的电压和电流值, 或电气仪表所测出的数值都是( C )。 A.瞬时值 B.最大值 C.有效值 18.有两个正弦量, 其瞬时值的表达式分别为:u=220sin(ωt-10°)V, i=5sin (ωt-40°)A, 那么( B )。

工厂电气控制技术习题库

课题一 一、填空题 1、低压开关主要用于__________、___________以及___________和_________电路。 2、常用的低压开关的主要类型有________、____________、___________等。 3、HK系列开启式负荷开关一般应__________________安装在控制屏或开关板上,不能________装,接线时____________和____________不能反接。 4、HK系列开启式负荷开关适用于接通或断开有_________而无_________的电路。 5、组合开关多用于在机床电气控制线路中作为电源的__________,也可以作为不频繁的_______和_____________电路、__________和___________等用。 二、判断题 1、低压开关可以用来直接控制任何容量的电动机的启动、停止和正反转。() 2、HK系列开启式负荷开关不宜分段有负载电路。() 3、HK系列开启式负荷开关若带负载操作时,动作越慢越好。() 4、HK系列开启式负荷开关的安装,除垂直安装外,也可以倒装或横装。() 5、组合开关可用作频繁的接通或断开电路,换接电源和负载。() 三、选择题 1、低压开关一般为____________ A、非自动切换电器 B、自动切换电器 C、半自动切换电器 2、功率小于___________电动机的控制电路仍可采用HK系列开启式负荷开关。 A、5.5KW B、7.5KW C、10KW 3、DZ5-20型自动空气开关的电磁脱扣器用作__________ A、过载保护 B、短路保护 C、欠压保护 四、问答题 1、常用低压开关有哪几种? 2、安装HK系列开启式负荷开关时应该注意些什么? 3、自动空气开关具有什么特点?其用途是什么?

《变电站值班员》高级技师试题及答案(第二版)

《变电站值班员》高级技师试题及答案(第二版)一、选择题 Lb1A3475超高压输电线路及变电站,采用分裂导线与采用相同截面的单根导线相比较,(B)是错误的。 (A)分裂导线通流容量大些;(B)分裂导线较易发生电晕,电晕损耗大些;(C)分裂导线对地电容大些;(D)分裂导线结构复杂些。Je1A1476再Yd11节县的三项变压器中,如果三角形接法的三相绕组中有一相绕向错误,接入电网时发生的后果是(B)。(A)联结组别改变;(B)发生短路,烧毁绕组;(C)变比改变;(D)铜损增大。 Jf1A2477TPY铁芯的特点是(C)。 (A)结构紧凑;(B)不会饱和;(C)暂态特性较好;(D)剩磁大。 Jf1A3478大电流接地系统中双母线上两组电压互感器二次绕组应(C)。 (A)在各自的中性点接地;(B)选择其中一组接地与一组经放电间隙接地;(C)允许有一个公共接地点,其接地点宜选在控制室; (D)不可接地。 Jf1A1482为避免电流互感器铁芯发生饱和现象,可采用(C)。 (A)采用优质的铁磁材料制造铁芯;(B)在铁芯中加入钢材料;(C)在铁芯中加入气隙;(D)采用多个铁芯相串联。 Jf1A4483关于TA饱和对变压器差动保护的影响,说法正确的事(C)。

(A)由于差动保护具有良好的制动特性,区外故障时没有影响; (B)由于差动保护具有良好的制动特性,区内故障时没有影响; (C)可能造成差动保护在区内故障时拒动或延缓动作,在区外故障时误动作;(D)由于差动保护具有良好的制动特性,区外、区内故障时均没有影响。 Jf1A2484线路纵联保护仅一侧动作且不正确时,如原因未查明,而线路两侧保护归不同单位管辖,按照评价规程规定,应评价为(C)。 (A)保护洞左侧不正确,未动作侧不评价;(B)保护动作侧不评价,未动作侧不正确;(C)两侧各不正确一次;(D)两侧均不评价。 Jf1A3485以下措施中,(D)可以抑制潜供电流,提高线路单相重合闸的成功率。 (A)变电站母线装设并联电容器;(B)线路装设串联电容器;(C)变电站母线装设低抗;(D)线路装设高抗并带中性点小电抗。 Je1A2486某线路装有两套纵连保护和一套后备保护,按照原部颁反措要点的要求,其后备保护的直流回路(C)。 (A)必须有专用的直流熔断器供电;(B)应在两套纵连保护所用的直流熔断器中选用负荷较轻的供电;(C)即可由另一组专用支流熔断器供电,也可适当分配到两套纵联保护所用的直流供电回路中;(D)必须由第一套保护直流熔断器供电。

电气运行考试试题

精选 一、单项选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共20题) 1.对称三相电源星形连接,线电流等于()。 (A)相电流;(B).3倍相电流;(C)额定容量除以额定电压;(D)2倍相电流。 2?将检修设备停电时,必须断开断路器和隔离开关的(),隔离开关操作手柄必须锁住。 (A)交流电源;(B)操作电源;(C)熔断器;(D)低压断路器 )等确证验电器良好。 3 ?验电前,应先在有电设备上进行试验,确认验电器良好;无法在有电设备上进行试验时,可用( (A )冲击高压发生器(B )工频高压发生器 (C )高压声光验电器(D)语音报警高压验电器 4?我国制定的用电设备额定电压等级标准(如:10kV )中的电压是指()。 (A)线电压的有效值;(B)线电压的最大值;(C)相电压的有效值;(D)相电压的最大值 5?电力系统在运行中发生三相短路时,通常出现()现象。 (A )电流急剧减小;(B )电流急剧增大;(C)电流谐振;(D )电压升高 6. 110kv及以上电力系统中,架空输电线路全线架设避雷线的目的是()。 (A)减少线路雷击事故,提高供电可靠性;(B)减少雷击事故,提高电能质量; (C)减少雷击事故,降低输电线路对地电压;(D)减少雷击事故,提高输电线路的耐压水平。

7. 根据我国现行规定,对于大型电力系统频率偏移的要求是正常运行情况下,频率偏移不得超过()Hz 。。 (A)0.1 (B)0.2 (C)0.3 (D)0.5 8. 由雷电引起的过电压称为()。 (A)内部过电压;(B)工频过电压;(C)谐振过电压;(D)大气过电压; 9. 联接组号不同的变压器不能并联运行,是因为()。 (A)电压变化率太大;(B )空载环流太大; (C)负载时激磁电流太大;(D)不同联接组号的变压器变比不同 10. 中性点经装设消弧线圈后,若接地故障的电感电流大于电容电流,此时的补偿方式为()。 (A)过补偿;(B)完全补偿;(C)欠补偿;(D)理想补偿; 11. 在变压器中性点接入消弧线圈的目的()。 (A)提高电网电压水平;(B )限制变压器故障电流; (C)提高变压器绝缘水平;(D)补偿接地及故障时的电流; 12. 三相四线制的中线不准安装开关和熔断器是因为()。 (A)中线上无电流,熔体烧不断;(B)中线开关接通或断开对电路无影响; (C)中线断线后,三相不对称负载无法正常工作,严重时会烧毁负载;

电气专业考试题库完整

电气专业考试题库(I) 一、单项选择题: 1、低压成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)应有可靠的()。 A.接零保护 B.接地保护 C.电击保护 正确答案:C 2、柜(屏、台、箱、盘)保护导体应有()连接外部保护导体的端子。 A.金属的 B.裸露的 C.绝缘的 正确答案:B 3、接地(PE)或接零(PEN)支线必须( )与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接,不得串联连接。 A.可靠地 B.单独 C. 用绝缘导线 正确答案:B 4、额定电压交流()及以下,直流1.5KV及以下的应为低压电器设备、器具和材料。 A.380V B.220V C.1KV 正确答案:C 5、金属电缆桥架及其支架全长应不少于()与接地(PE)或接零(PEN)干线连接。

A.1处 B.2处 C.3处 正确答案:B 6、非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于() A.2.5 mm2 B.4 mm2 C.6 mm2 正确答案:B 7、金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于()的钢导管不得套管熔焊连接。 A.1.5mm B.2 mm C.2.5 mm 正确答案:B 8、三相或单相的交流单芯电缆,()穿于钢导管。 A.不得 B.允许 C.不得单独 正确答案:C 9()环境照明线路的电线和电缆额定电压不得低于750V,且电线必须穿于钢导管。 A.有毒气体 B.湿度特别大的 C.爆炸危险 正确答案:C 10、花灯吊钩圆钢直径不应小于灯具挂销直径,且不应小于6 mm。大型花灯的固定及悬吊装置,应按()做过载试验。 A.灯架重量的2倍 B.灯具重量的1.5倍 C.灯具重

2021新版变电运行安规试题及答案

2021新版变电运行安规试题 及答案 Work hard to learn and master all kinds of safety production business technical knowledge, continuously improve the business level, and do your job well. ( 安全试题) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

2021新版变电运行安规试题及答案 一、填空题 1、倒闸操作必须根据值班调度员或值班负责人命令,受令人复诵无误后执行。 2、为防止误操作,高压电气设备都应加装防误操作的闭锁装置。闭锁装置的解锁用具(包括钥匙)应妥善保管,按规定使用,不许乱用。 3、操作票由操作人填写并自审无误后,在最后一项的空白下盖“以下空白章”并签名,交监护人审核。 4、工作票要用钢笔或圆珠笔填写一式两份。不得任意涂改以保证其严肃性,个别错漏字的修改,应字迹清楚且改错字不超过3个字,防止模糊不清造成意外事故。但对涉及设备名称、编号、时间、动词等关键字不得涂改。

5、一个工作负责人只能发给一张工作票。不准一个工作负责人在同一时间内担任两个及两个以上工作任务的工作负责人,不准工作班成员在同一时间内参加两个及两个以上的工作任务。 6、第一种工作票的有效时间,以正式批准的检修期限或办理延期手续后的期限为准。 7、《继电保护安全措施票》由工作负责人填写,继电保护班技术负责人审批。与工作票同步填写、执行和保存。没有经审批的《继电保护安全措施票》,变电站值班人员不得办理工作许可手续。由运行人员操作的压板、开关等均不填入“安全措施票”内,工作票上已填写的安全措施,安全措施票上可不再填写。运行值班人员不承担“安全措施票”的复核责任。 8、触电者触及高压带电设备,救护人员应迅速切断电源,可用适合该电压等级的绝缘工具解脱触电者。救护人员在抢救过程中应注意保持自身与周围带电部分必要的安全距离。 9、开放性骨折,伴有大出血者,先止血,再固定,并用干净布片覆盖伤口,然后速送医院救治。切勿将外露的断骨推回伤

电厂电气运行试题库大全(含标准答案)

2015版年集控值班员取证考试复习资料 电气运行复习题2015(填空) 填空题 1)在正常运行方式下电工绝缘材料是按其允许的最高工作(温度)分级的。 2)交流电流表指示的电流值表示的是电流的(有效)值。 3)设备不停电的安全距离,6kV 规定为(0.7)m,110KV 规定为( 1.5 )m,500KV 规定为( 5 )m。 4)发电厂中,三相母线的相序是用固定颜色表示的,规定用(黄色)、(绿色)、 (红色)分别表示 A 相、B 相、C 相。 5)正弦交流电路中总电压的有效值与电流的有效值的乘积,既包含(有功功率), 也包含(无功功率),我们把它叫做(视在功率)。 6)在电路中,流入节点的电流(等于)从该节点流出的电流,这就是基尔霍夫(笫 一定律)。从回路任何一点出发,沿回路循环一周,电位升高的和(等于)电位降低的和,这就是基尔霍夫(第二定律)。 7)在计算复杂电路的各种方法,(支路电流)法是最基本的方法。 8)在(感性)电路中,电压超前于电流;在(容性)电路中,电压滞后于电流。 9)在电力系统中,常用并联电抗器的方法,以吸收多余的(无功)功率,降低(系 统电压)。 10)在三相交流电路中,三角形连接的电源或负载,它们的线电压(等于)相电压。 11)对称三相交流电路的总功率等于单相功率的(3)倍。 12)对于对称的三相交流电路中性点电压等于(零)。 13)在电力系统中,所谓短路是指(相与相)或(相与地)之间,通过电弧或其他 较小阻抗的一种非正常连接。 14)当线圈中的(电流)发生变化时,线圈两端就产生(自感)电动势。 15)电力系统发生短路的主要原因是电气设备载流部分的(绝缘)被破坏。 16)短路对电气设备的危害主要有:(1)电流的(热效应)使设备烧毁或损坏绝缘; (2)(电动力)使电气设备变形毁坏。 17)在电阻、电感、电容组成的电路中,只有(电阻)元件是消耗电能的,而(电 感)元件和(电容)元件是进行能量交换的,不消耗电能。 18)在中性点不引出的星形连接的供电方式为(三相三线)制,其电流关系是线电 流等于(相电流)。 19)三相端线之间的电压称为(线电压);端线与中性点之间的电压为(相电压); 在星形连接的对称电路中,线电压等于(3倍)倍的相电压。 20)交流电每秒钟周期性变化的次数叫(频率),用字母(f)表示,其单位名称 是(赫兹),单位符号用(HZ)表示。 21)正弦交流电在一个周期中出现的最大瞬时值叫做交流电的(最大)值,也称(幅 值)或(峰值)。 22)电气设备和载流导体,必须具备足够的(机械)强度,能承受短路时的电动力

电气岗位试题(1)

电气岗位考试题库 一、选择题. 1、国际规定,电压( C ) 伏以下不必考虑防止电击的危险。 A.36伏B.65伏C.24伏 2、三线电缆中的红线代表( B ) 。 A.零线B.火线C.地线 3、触电事故中,绝大部分是( A )导致人身伤亡的。 A.人体接受电流遭到电击B.烧伤C.电休克 4、如果触电者伤势严重,呼吸停止或心脏停止跳动,应竭力施行( C )和胸外心脏挤压。 A.按摩B.点穴 C.人工呼吸 5、电气着火时下列不能用的灭火方法是哪种? ( C ) A.用四氯化碳或1211灭火器进行灭火B.用沙土灭火C.用水灭火 6、静电电压最高可达( B ) ,可现场放电,产生静电火花,引起火灾。 A.50伏B.数万伏 C. 220伏 7、漏电保护器的使用是防止( A ) 。 A.触电事故B.电压波动C.电荷超负荷 8、长期在高频电磁场作用下,操作者会有什么不良反应?( C ) A.呼吸困难B.神经失常C.疲劳无力 9、金属梯子不适于以下什么工作场所?( A )

A.有触电机会的工作场所B.坑穴或密闭场所C.高空作业 10、在遇到高压电线断落地面时,导线断落点( B )米内,禁止人员进入。 A.10 B.20 C.30 11、使用手持电动工具时,下列注意事项哪个正确?( B ) A.使用万能插座B.使用漏电保护器C.身体或衣服潮湿 12、发生触电事故的危险电压一般是从( C ) 伏开始。 A.24 B.26 C.65 13、使用电气设备时,由于维护不及时,当( A )进入时,可导致短路事故。 A.导电粉尘或纤维B.强光辐射C.热气 14、工厂内各固定电线插座损坏时,将会引起( C ) 。 A.引起工作不方便B.不美观C.触电伤害 15、民用照明电路电压是以下哪种?( C ) A.直流电压220伏 B.交流电压380伏 C.交流电压220伏 16、检修高压电动机时,下列哪种行为错误? ( C ) A.先实施停电安全措施,再在高压电动机及其附属装置的回路上进行检修工作。 B.检修工作终结,需通电实验高压电动机及其启动装置时,先

完整版变电运行技能竞赛笔试试题

变电运行技能竞赛笔试试题( 120 分) 一.单项选择题( 30题,30分) 1. 2. 3. 4. 5. 变压器吸湿器内受潮硅胶不超过( A ) A ) 2/3 (B ) 1/3 (C ) 1/2 (D ) 1/4 当有载调压变压器过载( D )倍运行时,禁止分接开关变换操作并闭锁。 A ) o.95 (B ) 1.o5 (C ) 1.1 (D ) 1.2 停运 ( B ) 及以上的互感器应按有关规定试验检查合格后方可投运。 (A )三个月 (B )半年 (C 一年 (D ) —年半 高压开关设备新投运及大修后,巡视周期相应缩短, (A ) 24小时 (B )36小时 (C ) 48小时 方向闭锁高频保护发信机起动后当判断为外部故障时 (A )两侧立即停信 (B )两侧继续发信 (C )正方向一侧发信,反方向一侧停信 (D ) ( D ) 以后转入正常巡视。 D ) 72 小时 D )。 正方向一侧停信,反方向一侧继续发信 下列接线方式为无备用接线方式的是( A )。 (A )放射式 (B )环式 (C )两端供电网 线路发生两相短路时,短路点处正序电压与负序电压的关系为( B )。 (A) U U K 2 (B) U

电气运行题库

判断题 1、电动机空载启动和带负载启动,启动瞬间电流一样大。( √ ) 2、电气设备故障,速断过流保护动作,可试送一次。( × ) 3、断路器从得到分闸命令起到电弧熄灭为止的时间,称为全分闸时间。(√) 4、当整步表指针顺时针方向旋转时,表示发电机频率比电网频率低。(×) 5、变压器的激磁涌流一般为额定电流的5~8倍。(√) 6、变压器停电:停高压侧开关,再停低压侧开关。( × ) 7、电缆原则不允许过负荷运行。(√) 8. 接地线应使用多股软裸铜线,其截面应符合负荷电流的要求.( × ) 9、低电压保护在系统运行方式变大时,保护范围会缩短。(√) 10、运行中的变压器中性点可视为不带电(×) 11、变压器差动保护所用的电流互感器均应采用三角形接线( × ) 12、导线越长,电阻越大,电导也就越大。( × ) 13、正弦规律变化的交流电的三要素是:有效值、频率、和初相角。( × ) 14、三相异步电动机降压启动是为了减小启动电流,同时也增加启动转矩。( × ) 15、电压互感器二次绕组严禁短路运行。(√) 16、电力系统的中性点,有大电流接地和小电流不接地两种运行方法。(√) 17、电力系统的中性点,经削弧线圈接地的系统称为大电流接地系统。(×) 18、断路器是利用交流电流自然过零时,熄灭电弧的。(√) 19、发生单相接地短路时,零序电流的大小,等于通过故障点的电流。(×) 20、三相异步电动机运行中定子回路断一相,仍可继续转动。(√) 21、用万用表测量电阻时,先将转换开关至电阻档上,两测量棒短路调零。若转换

开关再换档后,可不必再重新调零。(×) 22、用试电笔(站直地上)接触直流系统的正、负极时,若电笔氖灯泡发亮就是直流系统接地,不发亮就是不接地。(√) 23、工作票的签发人,可以该项工作负责人。(×) 24、检修长度10m及以内的母线,可以不装设临时接地线。(×) 25、使用钳型电流表测量电流时,被测导线必须是裸线。(×) 26、三相异步电动机定子绕阻断一相时仍可启动起来。(×) 27、电气运行值班人员,在紧急情况下,有权将拒绝跳闸或严重缺油、漏油的断路器暂时投入运行。(×) 28、配电盘和控制盘,台的框架,投入运行后,必须接地。(√) 29、为防止电流互感器二次侧短路,应在其二次侧装设低压熔断器。(×) 30、断路器在投入运行后,其油位计指示的油面可高于最高红线,但不准低于最低红线。(×) 31、电气设备停电系指切断各侧电源的断路器。(×) 32、电路中由于电压,电流突变引起铁磁谐振时,电压互感器的高压侧熔断器不应熔断。(×) 33、接地线必须用专用线夹,当导体上不易挂上时,可采用缠绕的方法接地。(×) 34、电流互感器二次回路只允许有一个接地点。(√) 35、电流互感器二次回路采用多点接地,易造成保护拒绝动作。(√) 36、三相中性点不接地系统,当发生一相接地时,其三个相对地电压不变化。(×) 37、环境温度为25℃时,母线接头允许运行温度为80℃。(×) 38、电压互感器二次线圈三相接成星形,其中性点的引线上要加装熔断器。(×)

电气安全试题及答案

电气安全试题及答案 一、选择题(每题1分,共30分) 1、在工作环境中见到以下标志,表示。 ( ) A.注意安全 B.当心触电 C.当心感染 2、国际规定,电压伏以下不必考虑防止电击的危险。( ) A.36伏 B.65伏 C.25伏 3、三线电缆中的红线代表。( ) A.零线 B.火线 C.地线 4、停电检修时,在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上,应悬挂如下哪种标示牌?( ) A.“在此工作” B.“止步,高压危险” C.“禁止合闸,有人工作” 5、触电事故中,绝大部分是导致人身伤亡的。( ) A.人体接受电流遭到电击 B.烧伤 C.电休克 6、如果触电者伤势严重,呼吸停止或心脏停止跳动,应竭力施行和胸外心脏挤压。 ( ) A.按摩 B.点穴 C.人工呼吸 7、电器着火时下列不能用的灭火方法是哪种? ( ) A.用四氯化碳或1211灭火器进行灭火 B.用沙土灭火 C.用水灭火 8、静电电压最高可达,可现场放电,产生静电火花,引起火灾。( ) A.50伏 B.数万伏 C.220伏 9、漏电保护器的使用是防止。( ) A.触电事故 B.电压波动 C.电荷超负荷 10、长期在高频电磁场作用下,操作者会有什么不良反应?( ) A.呼吸困难 B.神经失常 C.疲劳无力

11、下列哪种灭火器适于扑灭电气火灾?( ) A.二氧化碳灭火器 B.干粉灭火器 C.泡沫灭火器 12、金属梯子不适于以下什么工作场所?( ) A.有触电机会的工作场所 B.坑穴或密闭场所 C.高空作业 13、在遇到高压电线断落地面时,导线断落点米内,禁止人员进入。( ) A.10 B.20C.30 14、使用手持电动工具时,下列注意事项哪个正确?( ) A.使用万能插座 B.使用漏电保护器 C.身体或衣服潮湿 15、发生触电事故的危险电压一般是从伏开始。( ) A.24 B.36 C.65 16、使用电气设备时,由于维护不及时,当进入时,可导致短路事故。( ) A.导电粉尘或纤维 B.强光辐射 C.热气 17、工厂内各固定电线插座损坏时,将会引起。( ) A.引起工作不方便 B.不美观 C.触电伤害 18、民用照明电路电压是以下哪种?( ) A.直流电压220伏 B.交流电压280伏 C.交流电压220伏 19、检修高压电动机时,下列哪种行为错误? ( ) A.先实施停电安全措施,再在高压电动机及其附属装置的回路上进行检修工作。 B.检修工作终结,需通电实验高压电动机及其启动装置时,先让全部工作人员撤离现场,再送电试运转。 C.在运行的高压电动机的接地线上进行检修工作。 20、下列有关使用漏电保护器的说法,哪种正确?( ) A.漏电保护器既可用来保护人身安全,还可用来对低压系统或设备的对地绝缘状况起到监督作用。 B.漏电保护器安装点以后的线路不可对地绝缘。 C.漏电保护器在日常使用中不可在通电状态下按动实验按钮来检验其是否灵敏可靠。 21、装用漏电保护器,是属于哪种安全技术措施?( ) A.基本保安措施 B.辅助保安措施 C.绝对保安措施 22、人体在电磁场作用下,由于将使人体受到不同程度的伤害。( ) A.电流 B.电压 C.电磁波辐射 23、如果工作场所潮湿,为避免触电,使用手持电动工具的人应。( ) A.站在铁板上操作 B.站在绝缘胶板上操作 C.穿防静电鞋操作 24、雷电放电具有的特点。( ) A.电流大,电压高 B.电流小,电压高 C.电流大,电压低

电气运行考试试题(答案版)(DOC)

2012年新员工电气专业培训考试试题 姓名 一、选择题 下列每题都有4个答案,其中只有一个正确答案,将正确答案填在括号内 1、在直流电路中,电流流出的一端叫电源的(A)。 (A)正极;(B)负极;(C)端电压;(D)电动势; 2、交流电路中常用P、Q、S表示有功功率、无功功率、视在功率,而功率因数是指(B )(A)Q/P ;(B)P/S;(C)Q/S;(D)P/Q; 3、在一恒压的电路中,电阻R增大,电流随之(A)。 (A)减小;(B)增大;(C)不变;(D)或大或小,不一定。 4、电流互感器其二次线圈不许__C__。 (A)短路;(B)断路;(C)开路;(D)端接; 5、发电机称运行时三相偏差不应超过额定电流_D__。 (A)10%;(B)5%;(C)12%;(D)8%; 6、测量励磁机励磁回路绝缘用(500V摇表)测量,绝缘值不小于_B__。 (A)0.2MΩ;(B)0.5MΩ;(C)1.5MΩ;(D)0.8MΩ; 7、电能质量用电压和频率来衡量。电能质量通常要求用户电压偏差不得超过额定值的±(B),系统频率偏差不得超过±()Hz。 (A)6%、0.2~0.5;(B)5%、0.2~0.5;(C)10%、0.3~0.5;(D)5%、0.2~0.8; 8、一般而言,整套继电保护装置由(A)、逻辑部分和执行部分组成。 (A)测量部分;(B)信号部分;(C)输出部分;(D)信号输入; 9、一电工绝缘材料耐热等级为Y级,按其在正常运行条件下允许的最高工作温度为(D)℃(A)105;(B)155;(C)120;(D)90; 10、对于空冷发电机,我国规定的额定入口风温是(B)℃.在此风温下,发电机可以在额定容量下连续运行。 (A)25;(B)40;(C)60;(D)90; 11、水内冷发电机的冷却水进水压力,应保持在规定范围内。当发电机氢压变化时,应调整其压力。任何情况下,水压不能(D)氢压,以防绕圈漏水。 (A)等于;(B)小于;(C)大于等于;(D)大于; 12、发电机运行中,当功率因数低于发电机的额定功率因数时,发电机出力应(A) (A)降低;(B)增加;(C不变;(D)解列; 13、电力变压器按相数分有两种__A__、____。 (A)单相、三相;(B)单相、两相;(C两相、三相;(D)升压变压器、降压变压器; 14、绕组是变压器的电路部分,它由铜或(C)绝缘导线绕制而成。 (A)铁;(B)锌;(C)铝;(D)钢; 15、变压器的一.二次绕组套装在同一个芯柱上,一次和二次绕组具有不同的匝数,高压绕组在铁芯(B)。 (A)内侧;(B外侧;(C上侧;(D)下侧; 16、电动机不得连续启动,启动间隔时间一般不应低于(D)分钟。

变电运行考试题库

C、若发现问题可以随时处理 8、倒闸操作票执行后,必须( B )。 A、保存至交接班B、保存三个月C、长时间保存 9、接受倒闸操作命令时( A )。 A、要有监护人和操作人在场,由监护人接受 B、只要监护人在场,操作人也可以接受 C、可由变电站(所)长接受 10 、直流母线的正极相色漆规定为(C )。 A、蓝B、白C、赭 11 、接地中线相色漆规定涂为(A )。 A、黑B、紫C、白 12 、变电站(所)设备接头和线夹的最高允许温度为(A )。 A、85 ℃B、90 ℃C、95 ℃ 13 、电流互感器的外皮最高允许温度为(B )。 A、60 ℃B、75 ℃ C 、80 ℃ 14 、电力电缆不得过负荷运行,在事故情况下,10k V以下电缆只允许连续(C )运行。 A、1h 过负荷35 %B、过负荷20 %C、2h 过负荷15 % 15 、电力变压器的油起(A )作用。 A、绝缘和灭弧B、绝缘和防锈C、绝缘和散热 16 、继电保护装置是由(B )组成的。 A、二次回路各元件B、各种继电器 C、包括各种继电器和仪表回路

17 、信号继电器动作后(C )。 A、继电器本身掉牌或灯光指示 B、应立即接通灯光音响回路 C、应是一边本身掉牌,一边触点闭合接通其它信号 18 、线路继电保护装置在该线路发生故障时,能迅速将故障部分切除并(B )。 A、自动重合闸一次B、发出信号 C、将完好部分继续运行 19 、装设接地线时,应(B )。A、先装中相B、先装接地端,再装两边相 C、先装导线端 20 、戴绝缘手套进行操作时,应将外衣袖口(A )。 A、装入绝缘手套中B、卷上去C、套在手套外面 21 、某线路开关停电检修,线路侧旁路运行,这时应该在该开关操作手把上悬挂(C )的标示牌。 A、在此工作B、禁止合闸C、禁止攀登、高压危险 三、填空题 1、安全工作规程是中规定:设备对地电压高于(1000V)为高电压;(1000V)以下为低电压;安全电压为(36V)以下;安全电流为(10mA)以下。 2、值班人员因工作需要移开遮栏进行工作,要求的安全距离是(10k)V时m ,(35k)V时m 。 3、雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应(穿绝缘靴),并不得(接近避雷器、避雷针和接地装置)。 4、遇有电气设备着火时,应立即将(该设备)的电源(切断),然后进(灭火)。 5、值班运行工的常用工具有(钢丝钳、螺丝刀、电工刀、活板手、尖嘴钳、电烙铁)和低压试电笔等。

电气运行题库

电气运行题库 Corporation standardization office #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8

电气运行题库 1、什么 叫做运行中的电气设备 答:运行中的电气设备,是指全部带有电压或部分带有电压以及一经操作即带有电压的电气设备。运行中的电气设备经过操作切换改变运行方式,可以有三种不同的运行状态。 ①运行状态。运行中的设备带电正常工作的状态,即为运行状态。 ②热备用状态。电气设备仅断路器断开的状态,即为热备用状态,也叫停运状态。 ③冷备用状态。电气设备断路器不仅在断开位置,而且其两侧的隔离开关都己拉开,隔离开关断口之间形成了明显的空气绝缘间隙,断路器与隔离开关的控制合闸电源均已与设备断开的状态,即为冷备用状态,也叫撤运状态。2、高压和低压各是怎样规定的 答:设备对地电压在250v以上者为高压,对地电压为250v及以下者为低压。但是必需注意:低压并不是真正的低压,在我国城乡普遍使用的三相四线制供电网络中,虽然相对地电压属于低压(但线与线之间却是380v电压),它不是人体的安全电压。国家规定的人体安全电压等级为12v、24v、36v)。低压触电仍然是十分危险的。 2、什么 叫倒闸操作 答:倒闸操作是电气设备转变运行状态,即从运行改变为备用或检修状态,或变更一次统的运行接线方式,以及保护、二次接线、自动装置投撤、切换试

验等,所进行的操作执行过程的综称。它是电气值班工作中最重要也是最为常见的任务之一。 3、填写 倒闸操作票的依据是什么 答:调度或当值值长下达的正确无误的操作命令,就是填写操作票倒闸操作的依据。值班人员受令后,按照命令内容填写倒闸操作票。操作票格式见标准操作票。 4、怎样接受调度命令 答:正确接受调度命令是安全无误地操作的前提。收受命令开始,拿起电话筒,双方互报职务、姓名(正值调度×××,当值值长×××),证实双方都是发令、受令的有权人。然后两方按动电话录音,受令人在准备好的调度命令记录簿上按照命令号,发令时间,发受令人姓名,内容的顺序等做好准确的记录。对命令内容有疑问的应随即提出质疑,或者运行现场存在与执行该命令有妨碍的内容也应提出,在得到调度员的答复或具体的补充后,受令人亦应记录清楚。在双方认为无问题后,受令人向发令人全文复诵命令内容,确证无误,放下听筒,终止录音。此时在时间上受令即告完毕,视作执行操作命令过程的开始时间。 5、什么叫做一个操作任务 答:一个操作任务可以理解为:调度员下达的同一个操作命令中,将某一种电气设备运行方式改变为另一种运行方式、将某一台电气设备由一种状态改变为另一种状态、或者将同一母线上的电气设备一次性倒换至另一母线上,这种属于同一个操作目的而依次进行的一系列相互关连的操作。 6、断路 器与隔离开关的作用有何不同