1适用范围

本标准适用于宜都市东阳光化成箔有限公司所有高压配电设备的维护保养工作,在进行所有高压设备的维护保养时,严格按照化成箔公司年度、季度的维护保养计划进行;维护过程中参照《化成箔公司维护保养规程》进行。

2引用标准

2.1 《电业安全工作规程》﹝电力线路部分﹞(DL409-1991)

2.2 《变压器运行管理规程》

2.3 《变压器维护保养规程》

2.4 《分接开关检修导则》

2.5 《化成箔厂设备维护保养规程》

2.6 部颁《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》

3 维护保养工作措施和要求

1、在进行高压开关柜、变压器、补偿电容装置等设备的维护保养时,必须确认设备处于停止运行状态。

2、在进入设备检修前,必须进行停电、验电、挂接地线等措施实施完成后,才能允许对设备进行维护保养及检修处理。

3、在进入高压补偿电容装置前,必须对电容器进行放电处理。

高压开关柜维护保养作业指导书一、基本条件

二、所需主要工具

三、作业步骤

变压器维护保养作业指导书一、基本条件

二、所需主要工具

三、作业步骤

高压电容补偿装置维护保养作业指导书一、基本条件

二、所需主要工具

三、作业步骤

高压配电值班巡视作业指导书

1 适用范围

本标准适用于化成箔公司配电系统的正常运行、值班巡视检查和日常的维护及检修工作。

2 引用文件

DL 409-1991 电业安全工作规程(电力线路部分)

化成箔公司高压配电运行管理制度

化成箔公司电气安全管理规程

化成箔公司高压设备缺陷管理办法

3 值班人员职责

为保证化成箔公司高压配电系统设备安全、正常、有序、经济运行,高配班各级值班员,必须认真地履行各自职责,努力做好高压配电值班运行工作。

1)值班长职责:

A.组织高配各级人员认真贯彻各种规章制度,加强安全思想教育、组织安全活动

和区域事故的调查分析工作。

B.据设备运行状况与上级要求,及时上报各种报表。

C.经常查阅有关记录,了解生产运行情况。抓好安全经济运行及电能质量分析工

作。

D.监督检查现场规章制度的执行情况,参加较大停电工作和较复杂操作的监护,

组织处理现场发现的技术问题。

E.负责分析并掌握设备健康状况,按时组织完成设备定期的维护保养工作。

F.结合新设备、新技术的采用,组织全体人员加强业务技术的学习。

G.认真组织好高配区域设备维护保养,安全运行和区域环境的整理工作。

2)值班员职责:

A.负责高配区域的设备安全运行和维护保养工作。

B.正确处理设备的倒闸操作和事故处理。

C.及时发现和处理设备缺陷。

D.负责按时巡视设备并做好巡视记录。

E.负责监视各母线电量不平衡,电压合格率,电压的调整工作,做

好高配区域的物品摆放和环境卫生工作。

4 高配管理制度

1〉交接班制度:

交接班工作必须严肃、认真进行。交接班人员应严格按规定履行交接班手续。高配各值班员在交接班过程中,必须做到口头交接与书面交接并举;防止发生交接遗漏事项,接班人能够通过交接班的过程,以最快地速度、最短的时间了解设备运行情况。交接班时,具体内容和要求如下。

A.交接班时应做到全面交接,对口检查。

B.设备运行情况;

C.设备异常、事故处理、缺陷情况;

D.设备倒闸操作情况;

E.本班设备检修工作情况;

F.处理事故或进行倒闸操作时,不得进行交接班;交接时发生事故,停止交接班

并由交班人员带领处理,接班人员协助交班人处理工作。

2〉巡回检查制度:

加强高配值班巡视检查工作是发现设备缺陷;防止事故隐患的主要途径;是保证高压设备安全运行的有效手段。为防止高压设备事故的产生或故障隐患的进一步扩大,必须加强巡视检查工作;通过对设备的巡检将高压设备事故降低到最低限度。高配值班员应严格按照规定的高配巡视检查路线(见附页)、时间、项目(见附页)对高配设备进行认真地巡检,在检查过程中应努力做好如下几点工作:

A.值班仙员必须认真地按时巡视检查,对设备异常状态要做到及时发现、认真分

析研究,正确处理,做好记录并向上级汇报。

B.巡视应在按规定的时间、路线进行,一般应包括:

a)交接班时;

b)高峰负荷时;

c)晚间避灯时;

C.值班人员在进行巡视检查以后,应将检查情况及巡视时间做好记录。

D.在遇下列情况时,应增加巡视次数:

a)设备过负荷或负荷有显著增加时;

b)设备经过检修、改造或长期停用后重新投入系统运行时;新安装的设备加

入系统运行时;

c)设备缺陷近期有发展时;

d)恶劣气候、事故跳闸和设备运行中有可疑的现象时;

E.单人巡视时,必须遵守《电业安全工作规程》中的有关规定。

3)设备缺陷管理制度:

A.运行中的变电设备发生异常,虽能继续使用,但影响安全运行,均称为设备缺

陷。缺陷可分为两大类:

B.严重缺陷:对人身和设备有严重威胁。不及时处理有可能造成事故者。

C.一般缺陷:对运行虽有影响但尚能坚持运行者。

D.有关人员发现设备缺陷后,无论缺陷消除与否均应由值班人员做好记录,并向

有关主管汇报。严重缺陷应及时组织消除或采取其它措施防止造成事故。对一般缺陷可列入计划进行处理。

4)高压柜操作管理制度:

高配所有高压设备,应严格按照化成箔公司高压配电设备操作规程进行操作。为了防止误操作,《电业安全工作规程》作了具体规定:停电拉闸操作必须按照断路器→负荷侧隔离开关→母线侧隔离开关依次顺序进行操作,送电合闸顺序与之相反。严防带负荷拉隔离开关,这是倒闸操作最重要的基本原则。整个倒闸操作的技术原则也就是围绕着"不能带负荷拉隔离开关"及保人身安全、保设备安全、缩小事故范围而制定的。

在进行高压设备的操作过程中,严格执行倒闸操作票制度,严格按照操作程序进

行操作。

5)工作场地环境管理:

A.高压区域室内外环境整洁,不存放与运行无关的物品,并静止工作无关人员进

入场地。

B.保持设备整洁,构架、基础无严重腐蚀。房屋不漏雨,高压室、主控制室无孔

洞,安全网门完整,正常关闭、加锁。

C.电缆沟内干净,盖板齐全,有整洁的巡视通道。

D.监控室、高压配电室严禁存放、遗留食物,有防小动物危害安全运行的措施。

E.各种图表悬挂整齐,资料装订成册,有专柜存放。

室内外有关运行设备,标志齐全、清楚、正确,设备上下不准粘贴与运行无关的标语。围拦设施完好、照明充足。

高压电缆施工作业指导书

35kV及以上高压电缆施工 作业指导书 (企业标准编号) 工程名称: 施工周期: 施工班组:

班组长: 北京送变电公司 年月曰

目录 1 施工准备阶段.......................... (1) 1.1 人员组织 (1) 1.2 准备工作 (1) 1.3 技术交底 (1) 1.4 填写并签发安全作业票 (1) 2 施工阶段.............................. . (1) 2.1 作业(或每个工作日)开工 (1) 2.2 施工内容、方法及标准 (2) 2.3 施工步骤、方法及标准 (3) 2.4 作业(每个工作日)结束 (3) 3 安全技术措施.......................... (4) 3.1 风险预测及控制措施 (4) 3.2 安全文明施工及环境保护措施 (4) 3.3 应急措施 (5) 4 质量措施:........................................ (5) 5 结束阶段.............................. . (5) 6 附 件.. .. 6 6.1 机械、工器具 (6) 6.2 材料 (6) 6.3 施工作业卡 (6)

1施工准备阶段 1.1 人员组织 施工负责人: 安全员: 质检员: 技术员: 施工人员: 1.2 准备工作 1.3 技术交底 项目总工、技术员对施工人员进行图纸、施工作业卡、作业指导书交底。 1.4 填写并签发安全作业票 各工序工作负责人认真填写安全作业票,并经施工队技术员、安全员进行审核,项目总工签发,保证作业票正确使用。 2施工阶段 2.1作业(或每个工作日)开工

低压配电室的安全操作规程

低压配电室的安全操作规程 1. 范围 本标准规范了柳州xx汽车部件有限公司临时用电管理的职责、程序和规定。适用于集团公司,下属企业可参照执行。 2. 职责 2.1 安全科是临时用电安全的归口管理部门。 2.2设备工程部负责审核施工单位申办临时用电相关手续。 2.3 各部门负责各自责任区施工临时用电现场安全管理。 3、安全操作制度: 3.1.值班人员必须熟悉《电业安全工作规范》。 3.2.值班人员中必须遵守企业的《安全生产禁令》。 3.3.倒闸时操作必须根据值班公司值班负责人的命令,受命令人复诵无误后执行。. 3.4.停电拉闸操作必须按照断路器(开关)—负荷侧隔离开关(刀闸)-母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依次操作,送电时操作应按与停电操作相反的顺序进行,严防带负荷拉刀闸。 3.5.在电气设备上工作,必须保证执行以下制度。 3.5.1工作票制度 3.5.2工作许可证制度

3.5.3工作监护制度 3.5.4工作间断、转移和终结制度 3.5.5临时用电作业许可证制度 4、.在部分停电或全部停电的电气设备上工作,必须完成下列措施 4.1.1停电 4.1.2验电 4.1.3装设接地线 4.1.4悬挂标示牌或装设遮拦 4.2.检修高压电动机和启动装置时应做好下列安全措施 4.2.1断开电源 4.2.2验收确无电后装上接地线 4.2.3在开关把手上悬挂禁止合闸,有人工作标示并安全遮拦,必要时应请监护人。 严禁带电检修,违章作业4.2.4. 4.2. 5.作业时,应按规定穿戴劳动保护用品和使用保护器具单位临时用电作业许可证 编号申请作业单位工程名施工单 用电设备及施工地电源接入工作电 临时用电电工证 临时用电分主要安全措确认人签序 安装临时线路人员持有电工作业操作1 在防爆场所使用的临时电源、电气元件和线路达到相应的2爆等级要 临时用电的单相和混用线路采用五线3 临时用电线路架空高度在装置内不低2.米,道路不低4 临时用电线路架空进线不得采用裸线,不得在树上或脚手5上架

配电工安全操作规程

安全用电和操作规程 为贯彻执行“安全第一,预防为主”的用电方针,现对酒店安全用电和操作制度作如下安全用电规定。 1.电工在进行停电维护,检修时要做好工作计划,安全监护;做到停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设遮拦等安全措施。 2.工作中坚持交接班,巡回检查制度,对电气设备进行定期检查和记录。 3.不允许在用电设备,开关箱上张贴和悬挂物品。 4.所用电气设备不可用湿布去擦,更不能用水去冲洗。 5.搞卫生、冲洗地板时不得使水溅到插座、用电器具、电机、接线盒内等设备上,避免电气设备、线路漏电伤击人员和短路损坏用电设备。 6.在电气设备附近,严禁堆放易燃、易爆物品,防止用电气设备故障产生的火花引起火灾。 7.使用移动设备的部门,应经常性地检查所用设备、插座、电缆线的好坏,避免裸露部分漏电伤击人员和引起电气设备的误动作。 8.严禁私用电气设备,杜绝乱拉电线、电灯等现象,避免线路,开关过负荷,发热而损坏设备和引起火灾。 配电工安全操作规程 1.倒闸操作由操作人填写操作票,每一张操作票只能填写一项操作任务; 2.倒闸操作必须由两人进行,操作前应认真核对所填操作项目,操作中认真执行监护,复诵制; 3.停电操作必须按照开关负荷侧刀闸,母线侧刀闸操作,送电时与此相反,严禁带负荷拉合刀闸; 4.手车开关柜,停电操作应按照开关,将小车由工作位置拉至试验位置顺序操作,送电时与此相反; 5.变压器送电应按合高压侧刀闸,合高压侧开关,合低压侧开关顺序操作。停电操作顺序与此相反; 6.操作中发生疑问时不准擅自更改操作票,必须向命令下达人报告,弄清楚后再进行操作; 7.设备检修需要接地时应先确认检修盘带电指示灯熄灭后,方可合接地刀闸; 8.配电设备发生速断,及过流动作时严禁送电; 9.严禁双方约定时间进行操作。 低压操作规范与要求 1.装接灯头,开关必须控制火线,装接临时线应进行审批后方能装设,到期必须拆除(三个月为限); 2.登高作业要先办妥审批手续方可进行,使用的登高工具必须牢固可靠、安全、传递工具材料须用绳袋吊运,严禁上下抛掷,风雨雷电天气严禁登高作业;

高压开关柜检修作业指导书

高压开关柜作业书 一、注意事项 1、严格执行电力安全作业规程 2、检修电源屏时,必须将各方面的电源断开,应特别注意与停电柜有关的变压器、电压互感器,必须从两侧断开,防止向停电检修的柜反送电,被拉开的刀闸应加绝缘挡板,并挂好禁示牌 3、临时照明采用安全电压照明 4、远距离操作时,应与现场取得联系后方可进行 二、准备工作 a、接到任务通知单 b、相关资料、图纸、材料的准备 c、拿出高压开关柜检修标准工具单,迅速按标准工具单的要求将所需工具准备好 d、根据任务单上的要求,电话咨询用户材料准备情况 e、认真做好检修过程中可能碰到的风险 f、拿出相关表格 三、工具及材料 a、工具:组合套筒板手一套、万应表、吸尘器、2500V高压摇直流耐压试验设备、交流耐压试验设备、继电保护综合测试仪、电工常用工具一套 b、材料:抹布若干、酒精两瓶、棉纱手套五副

四、人员需求 电力类工程师一名,技术工人4名 五、工期 一天 六、工作步骤 1、开关柜的检查 a、严格按操作程序将高压配电房的有可能来电的开关断开 b、将接地线挂好 c、打开柜门将专用小车推至柜门前 d、将专用小车固定好 e、确认断路器在断开位置 f、拔出断路器的二次接线接头 g、将断路器从开关柜中抽出 h、检查开关的触头,对触头用酒精进行清洗 i、检查开关的机械锁或程序锁 j、将开关柜的后盖打开 k、检查开关柜连接母排,主要检查其连接处,看连接螺丝是否松动 l、检查母排的支撑绝缘子,对其进行清洁,若用损坏的进行更换 m、打开关柜的电缆室,检查电缆接头及其支撑绝缘子,用酒精擦洗电缆头及支撑绝缘子

n、清理开关柜电缆室、母线室,经两人检查后,将开关柜的电缆室门及母排门关好 o、将手车推入开关柜 p、试验开关柜在断开位置、试验位置、分闸位置的动作情况 q、检查断路器推入、拉出时是否有阻碍,要求出入灵活r、打开继电器门 s、对所有继电器进行清扫 t、检查二次接线头的牢固情况 2、避雷器的检查 a、用干净抹布和酒精对其表面进行清洁 b、使用2500V摇表对其进行绝缘测试,并将结果记录 c、用直流泄漏工具对其进行试验,记录好电流在1mA时的电压值,重新加入电压,将电压升至75%,记录好其泄漏电流值 3、电压互感器、电流互感器的检查 a、使用抹布与酒精,对其表面进行清洁 b、使用2500V高摇表对其进行对地绝缘检查并将结果记录好 c、检查其连接头是否完好 3、试验 a、将所有试验按规定摆放好

高压电缆敷设和电缆头制作标准化作业指导书

镇江临港220千伏变电站工程 电气安装工程 高压电缆敷设和电缆头制作作业指导书 镇江大照集团有限公司 临港220千伏变电站工程-变电站电气安装工程施工项目部

二0一三年九月 批准:年月日审核:年月日编写:年月日

1.适用范围 本作业指导书适用于镇江临港220kV 变电所高压电缆敷设和电缆头制作。 2.编制依据 2.1《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168—2006 2.2《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150—2006 2.3《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T5161.1 ~ 5161.17—2002 2.4《国家电网公司输变电优质工程考核项目及评分标准库(2009版)》 2.5国家电网公司输变电工程相关施工工艺示范手册 2.6《国家电网公司输变电工程施工危险源辩识和预控措施》 2.7《江苏省电力公司输变电工程安全文明施工标准(09年3月试行版)》 2.8《国家电网公司十八项电网重大反事故措施(修订版)》国家电网生技〔2012〕352号 2.9国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)国家电网安监[2009]664号 2.10《电力建设安全健康环境评价标准》(国家电网工[2004]488号) 2.11《国家建设部工程建设标准强制性条文(电力工程部分)》 (2006年版) 2.12《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》国家电网科[2009]642号 3.工程概况及工程量 3.1工程概况 镇江临港220kV变电站地处江苏省句容市下蜀镇北部临港工业集中区,站址西侧紧邻疏港大道,南侧为沿江高等级公路。紧邻镇江电厂-下蜀220kV线路。场地开阔,地形平坦,场地的东侧为一些待拆的民房及零星树木,场地的西侧不远处为一片杨树林,场地

低压配电室操作规程

低压配电室操作规程 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-

低压配电室操作规程 一、遵守供电管理制度,严格按照电工操作规程作业;对低压配电房实施专职电工管理,保证供电正常。 二、定期巡视设备的运行情况,如实填写运行记录。发现设备异常及时检修,确保设备的运行正常。 三、定期对设备进行维护保养,保持配电房整洁,防止尘物污染及小动物进入造成短路事故。除必要的配套工具外,配电房不得存放易燃易爆及其他物品。 四、设备检修时必须断电操作,并确保在需停电检修设备的回路上有一个明显的断开点;变配电室巡视制度 1.变配电室巡视,必须由持有电工操作维修证的电工进行,并负责安排处理巡视中发现的问题。 2.半月巡视一次。特殊情况下可根据需要适当增加巡视次数。 3.雷雨、台风季节或设备有异常情况时,应进行特巡及夜间熄灯巡视。 4.巡视情况应作如实记录并签名,记录的真实、完整和可靠性由巡视者负责。 5变配电室倒闸操作规程 五.为确保安全生产、保障公司财产和人员生命安全,各有关技术人员必须严格遵守下列各条: 1.关于倒闸 进行倒闸操作必须按规定格式填写倒闸操作票,上报负责人进行审批。 操作人员严格按操作票操作顺序进行操作,并由监护人在现场监护,逐项唱票并记录时间。 配电室内的倒闸操作范围主要包括: 开关、闸刀合上或拉开。 电动操作回路的合上或拉开。 继电保护,自动装置的使用或停用。 临时接地线的拆除或挂上。 核对相序及绝缘测试。 一切倒闸操作不得在交接班时进行,并应尽可能在负荷最小的时候进行。除事故情况外,不得在高峰负荷时进行。 2.关于工作票使用 凡进行下列工作时必须使用工作票 第一类为: 第二类为: 其它工作用口头或电话命令,倒闸操作电工应将发令人、负责人及工作任务详细记入值班记录本中,并向发令人复诵核对一遍。 事故抢修工作可不填工作票,但在停电作业时仍应执行必要的安全措施和许可手续。 工作票应由签发人、许可人、负责人签字。 工作票中所列人员的安全责任。 工作票签发人: 工作负责人(或监护人): 工作许可人(值班员) 六.变配电室设备维护保养制度 1.责任制度上墙公布,明确责任人。

高压电工安全操作规程

高压电工安全操作规程 1、电气操作人员应思想集中,电器线路在未经测电笔确定无电前,应一律视为“有电”,不可用手触摸,不可绝对相信绝缘体,应认为有电操作。 2、工作前应详细检查自己所用工具是否安全可靠,穿戴好必须的防护用品,以防工作时发生意外。 3、维修线路要采取必要的措施,在开关手把上或线路上悬挂“有人工作、禁止合闸”的警告牌,防止他人中途送电。 4、使用测电笔时要注意测试电压范围,禁止超出范围使用,电工人员一般使用的电笔,只许在五百伏以下电压使用。 5、工作中所有拆除的电线要处理好,带电线头包好,以防发生触电。 6、所用导线及保险丝,其容量大小必须合乎规定标准,选择开关时必须大于所控制设备的总容量。 7、工作完毕后,必须拆除临时地线,并检查是否有工具等物漏忘设备上。 8、检查完工后,送电前必须认真检查,看是否合乎要求并和有关人员联系好,方能送电。 9、发生火警时,应立即切断电源,用干粉灭火器或砂子扑救,严禁用水扑救。 10、工作结束后,必须全部工作人员撤离工作地段,拆除警告牌,所有材料、工具、仪表等随之撤离,原有防护装置随时安装好。 11、操作地段清理后,操作人员要亲自检查,如要送电试验一定要和有关人员联系好,以免发生意外。 高压变配电运行操作规程 一、停送电操作顺序 1、高压隔离开关操作顺序: (1)断电操作顺序: A、断开低压各分路空气开关,隔离开关。 B、断开低压侧总开关。 C、断开高压侧开关 D、断开高压隔离开关。 (2)送电操作顺序和断电顺序相反。 二、低压开关操作顺序: (1)断电操作顺序: A、断开低压各分路空气开关、隔离开关。 B、断开低压总开关。 (2)送电顺序与断电相反。 三、倒闸操作规程 1、高压双电源用户,作倒闸操作,必须事先与供电局联系,取得同意或拉供电局通知后,按规定时间进行,不得私自随意倒闸。 2、倒闸操作必须先送合空闲的一路,再停止原来一路,以免用户受影响。 3、发生故障未查明原因,不得进行倒闸操作。 4、两个倒闸开关,在每次操作后均应立即上锁,同时挂警告自牌。 5、倒闸操作必须由二人进行(一人操作、一人监护)。 变配电设备检修规程 1、电工人员接到停电通知后,拉下有关刀闸开关,收下熔断器。并在操作把手上加锁,同

高压电缆安装作业指导书

甪直至板桥110KV双回线路工程 高压电缆安装作业指导书 编码:SDXL-ZW-13

SDXL-ZW-13 高压电缆安装作业指导书 目次 1 工程概况及适用范围 (14) 1 2 编写依据····································································································································· (141) 3 作业流程····································································································································· (141) 4 安全风险辨析与预控 (14) 2 5 作业准备····································································································································· (142) 6 作业方法····································································································································· (143) 7 质量控制措施及检验标 准 (146) 2 / 13

配电房安全操作规程

配电房安全操作规程 1、遵守供电管理制度,严格按照电工操作规程作业;对配电房实施专职电工专人管理,持证上岗,保证供电正常。 2、低压操作人员必须站在绝缘垫上作业,高压操作人员必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套等安全用具进行作业。 4、设备检修时必须断电操作,并确保在需停电检修设备的回路上有一个明显的断开点;此外,在断开点上悬挂“有人操作严禁合闸”的警示标牌。 5、特殊情况必须带电作业时,应有可靠的防护措施,并按照安全操作规程进行作业,现场有专人监护,以防触电事故。 6、停(送)电操作程序: (1)停电程序:断开低压侧各分路负荷开关和闸刀——断开低压侧总空气开关——断开低压侧总刀开关。 (2)送电程序:与停电顺序相反。合上低压侧总刀开关——合上低压侧总空气开关——合上各分路刀开关及负荷开关。 七、检修停电、送电: (1)配电房停电检修:按停电操作程序进行后,在确定已断电且发电机总开关处于关闭状态时,在检修前端进行母线短路接地,并在总开关出挂上“严禁合 闸”指示牌,检修完毕后,接到复电指令后摘除短路接地线,再按恢复送电 程序进行恢复用电并摘除警示牌。 (2)局部检修:接操作指令进行确定的回路停电操作,停电后挂上“有人作业严禁合闸”的警示牌,作业完成后得到复电指令后方可按操作程序恢复供电, 摘除警示牌。 八、倒闸操作: (1)当市电停电后,需要发电机供电时须进行倒闸操作。 (2)按停电程序进行高低压开关的操作。 (3)发电机倒闸操作:按操作规程启动发电机—合发电机总开关—合发电机配电盘各负荷开关—合配电盘上接发电机双掷开关—合低压负荷开关。 (4)当市电恢复后的操作:断低压负荷开关—断发电机配电盘各负荷开关—操作配电盘上双掷开关接市电端—按送电程序操作高低压盘得恢复供电。 1、高压配电室所有人员必须认真学习和遵守“作业安全工作规程”,每年按电业安全规程进行一次考试,取得合格证后,方可从事本工作。 2、所有作业人员必须熟悉本单位的供电系统,并经过一定培训,达到处理日常故障的能力。

高压核相作业指导书

- 1 - 高压核相作业指导书 1. 作业项目名称: 高压核相作业指导书 2. 作业内容范围 本指导书适用于高压核相作业; 3. 编制(修订)文件依据 《铁路电力安全工作规程》和《铁路电力管理规则》(铁运[1999]103号) 4. 检查项目 4.1仪器仪表 4.2登高用具 5. 人员工机具材料与要求 5.1人员准备: 注:其他作业人员(如接地封线、相序调整等)不在此一一列出 5.2 材料准备 注:其他材料根据具体情况自备。 5.3工具准备

注:登高工具根据现场情况选用,如脚扣、三角板、梯子等 6. 作业程序、检查方法及标准 6.1.采取相应安全措施。 6.2.在试验工作范围,围好安全缆绳,并挂“止步,高压危险!”标示牌并填写带电作业工作票。 6.3.高压核相作业前,应对高压核相杆进行检查和擦拭,检查核相杆已经过试验合格。 6.4. 操作人员穿绝缘靴、戴绝缘手套、穿长袖工作服。 6.5.核相作业在室外进行时,如遇大风、雷雨、雾天应禁止作业。 6.6.进行高压核相作业至少四人以上,由执行人统一指挥逐相进行,口号要清楚,操作人员在操作前要复诵一遍。 6.7.根据测试结果,判断相位对应情况,如相位不对应,进行换相,再进行一遍核相,直至相位对应为止;并及时将测试数据记录于高压核相记录表内。 高压核相记录表 核相数据记录: - 2 -

6.8.拆除所有临时电源线及安全缆绳、标示牌等。 6.9.各试验设备、仪器恢复到原位,开关置于空档,并擦干净收好。 7. 安全风险预想及卡控措施 7.1严格执行电力安规、管规等相关规章制度; 7.2严格执行上道作业专人防护制度,防止车辆伤害; 7.3严格执行呼唤应答确认制度,防止发生误操作; 7.4严格执行电力两票及其补充规定,防止发生触电伤害; 7.5作业中应做好工具材料保管工作,严禁抛掷工具材料; 7.6调整相序前应进行充分接地放电,防止残余电荷伤人; 7.7核相区应设置安全区及警示标识,专人监护,防止人员误入核相区; 7.8大风、雷雨、雾天禁止核相作业; 7.9作业完毕必须对人员、工具、材料清点; 7.10使用前应认真阅读高压核相仪使用说明书。 - 3 -

10KV城市电网更换电缆作业指导书通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD474 10KV城市电网更换电缆作业指导书 通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

10KV城市电网更换电缆作业指导书 通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 查阅图纸现场勘测。由工作负责人、供电局技术总工等人到现场实地查勘,掌握现场情况及交叉跨越情况,根据作业的性质、工程量制定“施工四措”(应报批)、确定施工方案,提出施工质量要求和危险点控制措施,填写《新建、更换电缆工具指导卡》、《新建、更换电缆线标》。 2、申请停电。按施工任务,确定停电时间,由生产调度提报停电申请,经供电局长或专工审批签字后,上报局调度批准后实施通知用户停电申请批准后,由调度直接或指定专人,提前7 天通知用户停电时间。 3、准备主要材料。材料准备:要根据施工量的大小,准备电缆及相应的电缆附件。 4、施工现场准备。在新建、更换电缆作业前要做好施工现场准备工作:在公路及人行道施工时,应先取得主管部门的同意,做好安全措施,如封锁交通或人行道。

高低压配电室操作规程

高压配电室安全操作规程 一.为了掌握电气设备的运行状况,及时发现设备隐患保证安全运转,配电室的所有电气设备,每天至少检查一次,每周应夜巡一次(关灯检查)。 二.未经考试合格的培训、实习人员,不准进行单独巡视。巡视时禁止移开或越过栅栏,更不准触摸高压带电设备的绝缘部,并不得进行其它工作,如需在设备上工作时,必须执行工作票制度并有第二人在场进行严格的监护,凡属于上级变电所管辖的设备应取得对方同意方可进行工作。 三.巡视高压设备时,人员与带电体的安全距离:10KV不小于0.7米,在巡视时发现的缺陷,应按缺陷管理制度执行。 四.互感器:运行中的电压互感器应无异常响声,接地线应牢固可靠,高低熔丝应完好,二次回路不得短路。运行中的电流互感器一次和二次的接线应接触良好,不过热,示温腊片不溶化,接地牢固可靠,二次不允许开路,不允许过负荷。 五.电力电容器: 1.电容器长期运行电压不超过电容器额定电压的5%,室内温度不超过40℃。无放电声、无漏油、渗油、鼓肚等现象。电容器分组熔丝不熔断,构架、外壳接地应良好,如发现电容器内部放电等异常情况时应立即停下更换,如无备品,在拆除故障电容器后,应保持三相平衡。 2.电容器停电后应经过5分钟的放电时间才能重新投入运行,如处理故障须检查电容器时应逐个进行人工放电,方可接地和处理电容器故障,处理前应戴绝缘手套将电容器二极短接。 六.电力电缆: 1.室内外电缆头应无异常声响,相色清楚明显,电缆终端头接地良好。 2.电缆沟无积水,引出配电室的电缆孔应封闭无漏洞,电缆引出变电所的出口上应有电缆盖板。 七.母线: 1.10KV母线及引线应完整无损、无异常声响,绝缘子无严重积灰、裂纹、闪络放电现象。

变电站安全操作规程正式样本

文件编号:TP-AR-L6422 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 变电站安全操作规程正 式样本

变电站安全操作规程正式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、电工基础知识 1. 变电工应具备一定的电工基础知识,熟知变 电所运行规 程及设备完好的标准。 2.变电工必须经过培训,考试合格,取得资格证持 证上岗。 3.变电工必须掌握供电系统运行情况和各馈出开 关的负 荷性质,容量和运行方式. 4.变电工应熟知变配电设备特性,技术参数,结构 和工作

原理,并掌握操作方法。 5.变电工必须掌握触电急救方法,并具有电气设备防灭 火知识。 6.运行操作必须执行两票制和工作许可制。 7.变电工班前不准喝酒,班中不准脱岗,串岗,离岗, 睡岗和做与专职工作无关的事情。 二.交接班工作: 变电工上岗后按照交接班制度运行接班,并做好记录, 交接班内容应包括: 前一个班发生停送电开关. 尚未结束的仍有人从事电气作业的开关和电气联系人.

高压试验作业指导书

高压试验作业指导书 (企业标准编号) 工程名称: 施工周期: 施工班组: 班组长: 北京送变电公司 年月日

目录 1 施工准备阶段 0 1.1 人员组织 0 1.2 准备工作 0 1.3 技术交底 0 2 施工阶段 (1) 2.1 作业(或每个工作日)开工 (1) 2.2 试验电源的使用 (1) 2.3 施工步骤、方法及标准 (1) 500kV变压器试验 (1) 500kV电抗器试验 (3) 220kV变压器试验 (5) 35kV、10kV变压器试验 (7) 500kV 及以下定开距瓷柱式SF6断路器 (8) 500kV罐式及HGIS;220kV、110kV 罐式及GIS断路器 (9) 500kV、220kV、110kV GIS、HGIS回路电阻试验 (10) 10kV、35kV 真空断路器 (11) SF6气体绝缘电流互感器 (12) 500kV、220kV、110kV GIS电流互感器,变压器、开关、穿墙套管电流互感器, 35kV、10kV穿芯电流互感器 (12) 500kV及以下电压等级油浸式电流互感器 (13) 35kV及以下电压等级干式电流互感器 (14) 500kV电容式电压互感器 (15) 220kV及以下电压等级电容式电压互感器 (15) 220kV及以下电压等级电磁式电压互感器 (16) 500kV及以下无间隙氧化锌避雷器 (17) 隔离开关 (17) 并联电容器 (17) 放电线圈 (18) 橡塑电缆 (18) 66kV及以下系统耐压 (19)

变电站接地装置 (19) 2.4 作业(每个工作日)结束 (20) 3 安全技术措施 (20) 3.1 风险预测及控制措施(新建站) (20) 3.2风险预测及控制措施(扩建站) (21) 3.3安全文明施工及环境保护措施 (21) 3.4 应急措施 (22) 4 结束阶段 (22) 5 附件 (22) 5.1 设备、工器具 (22) 5.2 材料 (24) 5.3 施工作业卡 (24)

配电安全操作规程

配电安全操作规程 配电值班人员须经上岗培训,并取得上岗合格证,同时熟悉所辖供配电系统,高低压开关操作方法及母联运作流程后,方可执行本规程,本规程中“低压”指400V工作侧,变压器高压侧10KV。 一、操作准备工作 1、穿戴好绝缘保护用品,并准备好工具和警示牌。 2、操作人员和监护人员应同时在场。 二、低压合闸程序 1、确定受电变压器相对 2、确定相邻低压总平,观察有无异常。 3、执行先合低压正常后,观察有无异常。 4、检查三相电压正常后,合上支路负荷屏闸。 5、若使用母联供电,则先确定另一个低压总屏处于断开位,并挂牌后才实行母联方式。 6、严禁变压器并联运行,示功率因数情况在合支路负荷屏闸后,适当投入电容器屏闸。 三、全面断电程序 1、必须执行先断支路负荷,然后断低压总屏,最后断高压进户屏的原则进行断电操作。 2、全面断电后,应在高压进户侧挂牌警示。 3、若是检修,应合供电屏地刀,确保检修人员安全。

四、区段断电程序 1、低压区段断电分两种情况: 1)若是检修低压部屏,应断开高压供电闸,并挂警示牌。 2)若是检修支路负荷屏、母联屏和电容器屏,应断开该路低压总屏并挂警示牌;另外,电容器屏切断后,须经十分钟后再投入。 2、变压器区段检修应断开相应的高压供电屏闸,且联通该屏地刀,以确保安全。 3、支路屏以后的检修区段停电,只须停该支路屏,并挂警示牌。 五、挂警示牌程序 1、低压区段严禁送电位置必须挂“严禁送电”警示牌。 2、实行谁挂牌谁取牌的安全操作程序。 六、安全巡视检查程序 1、巡视检查,主要采用耳听、眼看、鼻嗅等感官方式,确定各受电部位有无异常,如发现异常,应及时报告并做详细记录。

高压测试作业指导书

高压测试作业指导书 1.0目的 规范高压测试规程,确保产品的电气安全性能符合要求。 2.0范围 适用于本厂有电气安全要求的材料和成品灯具的高压测试。 3.0品管部指定设备操作规程并负责制定年度校核计划,负责培训员工上岗,装配车间 负责日常使用时的保养与自校。 4.0测试步骤 4.1测试前准备 4.1.1测试前先检查耐压测试仪器各电气部件是否完好,确认OK后打开电源开关,电源指示灯亮。 4.1.2按测试要求设定参数,打开电源,调节高压输出100V,短接两测试笔,观察机器是否报警,电流表是否有指示,若有异常报品管部请专 人维修核校。 4.1.3输出高压的设定:将定时器开关置于“关”的位置,按下启动钮,测试灯亮时,然后将电压调节到所需的测试范围。 4.1.4准备状态已设定好后可进行测试。 4.2测试方法

4.2.1测试电压 4.2.1.1美观灯具耐压1.5KV/S漏电流设置0.5MA。 4.2.1.2欧规I类灯具耐压1.5KV/S漏电流设置1MA。 4.2.1.3欧规II类灯具耐压3750V/S漏电流设置1MA。 4.2.2手动测试: A 将定时开关置于“关”的位置,按下启动钮,测试灯亮此时仪器高压 部分工作。 B 测试时间2-5秒。 C 当被测物漏电电流大于设定电流时,则仪器自动切断电源同时蜂鸣器报警,超漏指示灯亮,此时被测物不合格,按下复位键,回到准备状态。 4.2.3自动测试 A 自动测试与定时测试结合使用。 B 将定时开关置于“开”的位置,并将定时器设定在所需测试时间。 C 按下自动开关,仪器能自动启动,这时“启动”钮不工作。 D 测试设定时间到时,测试电源被切断,数秒钟后仪器再次启动。 E 若被测物不合格,仪器会自动切断输出高压发出蜂呜报警,此时先断 开被测物,再按下复位钮,仪器可回到自动启动状态。 4.3按要求每隔1小时,自校核机器一次。确保接线可靠,机器无故障。

(新)高压电缆敷设作业指导书

一、总则 本作业指导书是根据“电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范”GB-50168-92制定,为保证电缆线路安装工程的施工质量,促进电缆线路施工技术水平的提高,确保电缆线路安全运行,特制定本作业指导书。在施工前必须认真学习和执行该作业指导书,施工质量应符合验收规范及施工图纸的要求,施工人员必须依照作业指导书进行生产操作并实现作业指导书明确达到的质量和要求,望有关人员认真执行。 二、适用范围: 本指导书适用于500kV及以下电力电缆、控制电缆线路安装工程的施工及验收。 三、作业任务: 1、 2、 3、 四、施工前的准备工作: 4.1、设定作业区域,本工程施工地点在大庆市新华电厂厂区内。 4.2、应保证作业场地平整,道路畅通,为运输电缆及其他设备提供方便。 4.3、办理好生产施工人员的进厂作业手续。 4.4、选择好电缆的行走路径减少电缆不必要的浪费及电缆的交叉。 4.5、制定安全技术措施,对施工人员进行现场技术交底。 4.6、电缆敷设前应对电缆的行走路径和涵洞进行检查,对防碍电缆敷设的地方进行修整。 4.7、与建设单位、工程监理、生产厂家共同对物资进行开箱验收。 五、电缆的运输与保管 5.1 在运输装卸过程中,不应使电缆及电缆盘受到损伤。严禁将电缆盘直接由车上推下。电缆盘不应平放运输、平放贮存。 5.2 运输或滚动电缆盘前,必须保证电缆盘牢固,电缆绕紧。滚动时必须顺着电缆盘上的箭头指示或电缆的缠紧方向。 5.3 电缆及其附件到达现场后,应按下列要求及时进行检查。 5.3.1 产品的技术文件应齐全。 5.3.2 电缆型号、规格、长度应符合订货要求,附件应齐全;电缆

外观不应受损。 5.3.3 电缆封端应严密。当外观检查有怀疑时,应进行受潮判断或试验。 5.4 电缆及其有关材料如不立即安装,应按下列要求贮存: 5.4.1 电缆应集中分类存放,并应标明型号、电压、规格、长度。电缆盘之间应有通道。地基应坚实,当受条件限制时,盘下应加垫,存放处不得积水。 5.4.2 电缆终端瓷套在贮存时,应有防止受机械损伤的措施 5.4.3 电缆附件的绝缘材料的防潮包装应密封良好,并应根据材料性能和保管要求贮存和保管。 5.4.4 防火涂料、包带、堵料等防火材料,应根据材料性能和保管要求贮存和保管。 5.4.5 电缆桥架应分类保管,不得因受力变形。 5.5 电缆在保管期间,电缆盘及包装应完好,标志应齐全,封端应严密。当有缺陷时,应及时处理。 六、电缆管的加工及敷设 6.1 电缆管不应有穿孔,裂缝和显著的凹凸不平,内壁应光滑;金属电缆管不应有严重锈蚀。硬质塑料管不得用在温度过高或过低的场所。在易受机械损伤的地方和在受力较大处直埋时,应采用足够强度的管材。 6.2 电缆管的加工应符合下列要求: 6.2.1 管口应无毛刺和尖锐棱角,管口宜做成喇叭形。 6.2.2 电缆管在弯制后,不应有裂缝和显著的凹瘪现象,其弯扁程度不宜大于管子外径的10%;电缆管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。 6.2.3 金属电缆管应在外表涂防腐漆或涂沥青,镀锌管锌层剥落处也应涂以防腐漆。 6.3 电缆管的内径与电缆外径之比不得小于1.5;混凝土管、陶土管、石棉水泥管除应满足上述要求外,其内径尚不宜小于100mm。 6.4 每根电缆管的弯头不应超过3个,直角弯不应超过2个。 6.5 电缆管明敷时应符合下列要求: 6.5.1 电缆管应安装牢固;电缆管支持点间的距离,当设计无规定时,不宜超过3m。 6.5.2 当塑料管的直线长度超过30m时,宜加装伸缩节。 6.6 电缆管的连接应符合下列要求:

配电房、发电房安全技术操作规程

编号:SM-ZD-83684 配电房、发电房安全技术 操作规程 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

配电房、发电房安全技术操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 1、电房必须应有专人值班,做好安全保卫工作,非有关人员,一律不得入内。 2、电房,变压器下周围严禁存放易燃、易爆、有毒及其它物品,严禁火种,并做好整洁工作。 3、电房内值班人员,应坚守工作岗位,不得随便离开、并密切注意仪表、电气设备,有无异常现象,按时做好抄录表计工作,晚上关好门窗。 4、严格执行有关电气操作规范。操作时必须穿好绝缘鞋、戴绝缘手套。 5、停、送电操作,应按照停、送电操作顺序进行。停电检修时应有明显标志,检修完毕后,要有专人作详细检查,并取得联系,确认线路上无异常现象,方可送电。 6、如发现设备在运行中有异常现象,应立即停电处理,必要时应向有关部门汇报。

高压配电室操作规程(新版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 高压配电室操作规程(新版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

高压配电室操作规程(新版) 1、配电室所有人员必须认真学习和遵守“作业安全工作规程”,每年电业安全规程进行一次考试,取得合格证后,方可从事本工作。 2、所有作业人员必须熟悉本单位的供电系统,并经过一定培训,达到处理日常故障的能力。 3、高压设备的操作,必须由两人以上进行,并穿绝缘鞋或合格的绝缘手套,填写操作票。 4、倒闸操作必须严格遵守“电业安全规程”,严禁带负荷拉合刀闸。 5、配电室操作程序为:在所有低压侧总开关断开,坑下低压总馈电开关断开,高压真空开关断开的情况下,才允许送2号高压开关柜,然后送5号高压开关柜,在1号主变投入运行后,送中配电室低压侧总开关,在主风机开启后,和井下中央变电所值班人员取

得联系后送6号开关柜。 6、网路断开后,必须先断开所有高压开关柜,低压室总刀闸,然后进行发电机发电、送电、主风机启动柜,再和井下变电所取得联系后合上6号低压盘刀闸,向升压变压器送电,然后送7号柜向井下供电。 7、所有停送电必须两人进行,一人口述,一人操作,操作时绝缘用具必须戴全。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

电力电缆作业指导书

电缆电气试验标准化作业指导书(试行) 一、适用范围 1、本指导书在本公司业务范围内适用。 2、本指导书适用于35kV及以下电缆(包括橡塑绝缘电缆和油纸绝缘电缆)的交接、预防性试验。 二、引用的标准和规程 GB 50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 DL/T596-1996 《电力设备预防性试验规程》 DL/408-1991 《电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)》 三、试验仪器、仪表及材料 1. 交接及大修后(新作终端或接头后)试验所需仪器及设备材料: 2. 预防性试验所需仪器及设备材料: 四、安全工作的一般要求 1、基本要求 1.1为了保证工作人员在现场试验中的安全和健康,电力系统发、供、配电气设备的安全运行,必须严格执行DL409-1991《电业安全工作规程》。做好安全围栏悬挂标示牌。

1.2 加压前必须认真检查试验接线,表计倍率、量程,通知有关人员离开被试设备,加压时,必须将被测设备从各方面断开,验明无电压,确实证明设备无人工作,且电缆的另一端已派专人看守后,方可进行。在加压过程中,试验人员应精力集中,操作人应站在绝缘垫上。 1.3变更接线或绝缘电阻试验以及直流耐压结束后应对电缆彻底放电,并将升压设备短路接地。 1.4高压设备带电时的安全距离 表1 高压设备带电时的安全距离 2、保证安全的组织措施 2.1 在电气设备上工作,保证安全的组织措施 a、工作票制度; b、工作许可制度; c、工作监护制度; d、工作间断,转移和终结制度。 注:详见《电业安全工作规程》 2.2必须由有经验的运行维护单位的实际操作人员现场进行安全监督。现场技术负责人负责测试方案的制定及现场工作协调联络和监督。 2.3 电气试验工作应填写第一种工作票,必须严格履行工作许可手续,工作不得少于两人。

低压配电室操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A48145 低压配电室操作规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

低压配电室操作规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、低压配电室一般为无人值班变电所。 二、低压配电室停送电操作必须由合格的电工进行,操作时必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套并站在绝缘台上操作。 三、低压配电室必须有准确无误的供电系统图和设备标志牌,标志牌清楚准确,注明供电地点和整定电流值。当供电情况变化后,必须更改标志牌和实际情况保持一致。 四、低压配电室所有电缆必须有走向标志。 五、电工在停送电操作时,必须对照供电系统图和设备标志牌核对,核对无误后方可停送电,如发

低压配电房安全操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A35716 低压配电房安全操作规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

低压配电房安全操作规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 技术原则:不得带负荷拉合刀闸 停(送)电操作程序: 一、合闸送电操作规范:合上低压侧总刀开关——合上低压侧总空气开关——合上各分路刀开关及负荷开关。 1。非专职电工不得进行合闸操作作业。 2.合闸前,应断开各分路全部空气开关。 3.确定整个线路无人进行操作,无短路现象。 4.合闸后检查各表指示,并观察5分钟。 二、停电操作规范:断开低压侧各分路负荷开关和闸刀——断开低压侧总空气开关——断开低压侧

相关文档