文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 博世报警主机的编程

博世报警主机的编程

博世报警主机的编程
博世报警主机的编程

DS7400-XI报警主机的简单调试和编程方法

当入侵报警系统设备之间连接好之后,主要的调试和编程设置都是在键盘上完成的。

DS7400XI 报警控制系统主机是一种大型的防火/防盗报警系统。它可与各种防盗探测器及防火探测器相连接。主机板自带8 个防区,可扩充240 个防区(4.0 版)。一共248个防区。扩充采用两线总线方式。扩充设备的类型有8 防区,扩展模块DS7432、单防区扩展模块DS7457i、单防区带输出的模块DS7465i、双防区扩展模块DS7460i、DS3MX、DS6MX 以及各种带地址码的红外,门磁,烟感器等。总线驱动器可采用DS7430(单总线)或DS7436(双总线)。

在我们实验室里报警主机主要由自带8防区的主机板,总线驱动器DS7436(直接嵌在主机板上),单防区扩展模块DS7457i,前端红外对射探测器

自带8防区的主机板 1个

总线驱动器DS7436 1个

单防区扩展模块DS7457i 2块

前端红外对射探测器 2对

在编程之前我们要对DS7457i地址码进行设置

DS7457i 上有八组手动拨码开关,用来设置DS7457i 的防区号。方法是将八组开关分别对应的数字相加,所得出的数就是防区号。并把需要相加的数对应的开关拨到ON 的位置。如图所示的开关位置表示33 防区。

这里要说明一下这里编号必须要大于等于9,因为前8个地址已经被主机板上的8个防区所占据。

调试之前暂时不要接入探测设备这样便于在调试过程中排除探测器问题的干扰

前期的准备做完之后就可以进入编程调试阶段

第一步:闭合接入交流电源开关(会听到“嘟”的一声)

检查前端探测器电路是否是闭路状态如果不是请恢复到闭路状态

在键盘上输入9876#0

输入4058 01# (对原先设置的程序清空恢复到出厂时设置便于对系统重新编程) 综合编程地址(0000)

输入0000 14#

系统自动跳转到0001

确定防区功能编程地址(0001-0030)

输入22#(输入完后地址自动跳转到0002)

这里输入的22就是数据1和数据2中分别输入数字2表示防区功能是:连续报警声输出,

开路报警24小时防区。需要不同的防区功能可以在这里设置,一共可以设置30种不同组合

分别存储在0001-0030地址内。

输入32# (报警功能对照上面的表格)

确定一个防区的防区功能(0031-0278)

防区功能与防区是两个概念。在防区编程中,就是要把某一具体防区设定具有哪一种防区功能。在防区编程中所要解决的问题是:要使用多少个防区,每个防区应设置为哪种防区功能。

地址=防区号+30

输入 ** (作用重新输入地址)

输入0063 01# (这里的63就是上面DS7457i拨号地址33+30,01就是防区功能0001的后两位)自动跳转到0064

输入02#

防区特性设置(0415-0538)

我们知道除了主板自带8个防区,别的240防区是通过总线驱动扩展模块的,在实际应用中拓展模块有好多种,为了便于主机多扩展模块的识别,所以要对扩展模块特性进行地址设置。

每个地址有两个数据位,依次分别代表两个防区。两个数据位的含义是:

我们在上面提过用到两个DS7457i模块因此

输入**

输入0446 00#

长时间按*键3秒退出编程

接下来我们可以在键盘上对防区进行布防

输入1234+ON (对系统进行布防)

如果将探测器端电路形成短路状态,键盘将发生警报

注:如果两个或两个以上防区都警情,键盘只能对先被触警的防区进行报警,但键盘显示屏可

以显示所有被触发防区的地址

撤消报警

直接输入 1234+off(对系统进行撤防)

要对某一个防区进行撤防输入

输入 9876#0

输入 所在防区地址 00#

按* 3秒 即可

以上就是不要求分区情况的简单编程设置

在实际运用中防区使用会比较多这样就必须对防区分区,系统将248个防区划分为8个分区, 每个分区可独立地进行布防和撤防

确定系统使用几个分区,有无公共分区(3420)

公共分区是指当其他相关分区都布防,公共分区才能布防。而公共分区先撤防其它相关分区才能

撤防。在地址3420 中,第一数据位表示确定使用几个分区,第二个数据位确定公共分区与其它

分区的关系。

可以这样来设置

输入 9876#0

输入3420 10#

长按* 3秒

确定哪些防区属于哪个分区(0287-0410)

这个编程的概念是:DS7400XI 有248 个防区,可分为8 个独立的分区,将这248 个防区设置到不同的分区中去。从地址0287 至0410 共124 个地址。每个地址有2 个数据位,共248 个数据位,它们依此代表248 个防区。在这248 个数据位中填入不同的数据,就表示系统的248 个防区属于不同的分

比如我们上面用到63和64防区,那么就是如下编程

输入 9876#0

输入 0303 01#

长按* 3秒

这样63 和64防区分属1分区和2分区

可以对分区过后的防区进行布防/撤防

输入1234+##(几防区就几个#号)+ON/OFF

注:若系统只设一个主键盘并且管理多个分区,如果将主键盘设为管理分区1,虽然主键盘能对其它分区进行布撤防,但其它分区报警时主键盘能显示,但键盘蜂鸣器不叫.

进入/退出延时编程(4028-4030,4032-4033)

进入延时是指在系统布防时,若延时防区被触发后,在进入延时时间内,若系统撤防则不报警,若系统不撤防,则在延时时间结束后系统将发生报警。

退出延时是系统布防后,在退出延时时间内,若防区被触发(24 小时防区和火警防区除外),则不报警;退出延时结束后,若防区被触发则立即报警。

两个数据位表示时间,以5 秒为单位,输入数据0-51(0-255 秒),预设置为09(45 秒)

两个数据位表示时间,以5 秒为单位,输入数据0-51(0-255 秒),预设置为09(45 秒

对系统的33防区延时进行编程

输入 9876#0

输入 0001 23#

输入 **

输入 4028 02#

长按* 3秒

结束编程

按1234+ON进行布防,会发现Armed指示灯一直在闪,在这期间防区被触发是不会报警的,当

Armed指示灯稳定的亮着说明延时结束,防区再被触发系统将报警

按1234+off进行撤防

布防和撤防的注意点:

1.消除和撤防报警1234+off,如果是火警报警还要按1234+ Systemreset 消除火警记忆

2.如果系统中有错误不能及时排除又要立即布防那么就按1234+on+ Bypass 强制布防

ds7400博士报警主机说明书

Dx7400常用调试说明 DX7400报警主机的编程并不是很复杂。在编程之前,敬请用户必须先详细地阅读安装使用说明书,(再次敬请用户认真阅读使用说明书!可达到事半功倍的效果!)并清楚的知道你所需要的功能,根据所需列出编程表,这样方便于编程。 编程前请认真阅读说明书,正确的接好连线。(正确接好连线是编好程序的前提)。如果是第一次使用DX7400主机,在编程完成前,建议安装技术人员不要将探测器接入主机,只需要将线尾电阻和扩展模块接在主机上就可以,将主机调试好后,在将探测器接入防区,这样如果系统有故障,有利于工程技术人员判断是主机系统故障还是探测器故障。 一、正常布防:密码(1234)+“布防”键。 二、撤防和消警:密码(1234)+“撤防”键。 三、强制布防:密码(1234)+“布防”键+“旁路”键 四、防区旁路:密码(1234)+“旁路”键+XXX(防区号,且一定是三位数,如008) 五、进入编程和退出编程:进入编程是9876#0(密码+#0),退出编程是按“*”四秒钟,听到“嘀”一声表示已退出编程。 六、如何填写数据:DX7400主机的编程地址一定是四位数,地址的数据一定是两位数。进入编程后,键盘的灯都会闪动,LCD显示: Prog Mode 4.05 Adr=DX7400Adr=后面的就是要写上去的四位数的地址。输入地址后,接着输入21# 则会交替显示该地址上的两位数据;或者按“#”则可以出现数据1;再按“#”则可出现数据2。(出厂值,可以通过编程改变的),然后自动跳到下一个地址。如果需要对某些地址编程,则需连续按两次“*”则可以回到Prog Mode 4.05 Adr= 。 七、确定防区的功能:(地址是 0001—0030),所谓防区功能就是该防区是延时防区、即时防区、24小时防区等等。其中01代表延时防区;03代表即时防区;07代表24小时防区。(此项一般不用编写,用出厂值即可) 八、确定一个防区的功能:(地址是 0031—0278),0031代表第一防区,0032代表第二防区,如此类推………如果想把第八防区设定为即时防区,即可以把地址0038中的数据改为03 ,再按“#”确认就可以了。(注意:此项一定要编写) 九、防区特性的设置:(地址是 0415—0538),0415代表第一、二防区,0416代表第三、四防区,如此类推………。数据1代表前面一个防区,数据二代表后面的一个防区。此类表示防区使用那种扩充模块。如果使用的防区是主机

博世报警主机的编程

DS7400-XI报警主机的简单调试和编程方法 当入侵报警系统设备之间连接好之后,主要的调试和编程设置都是在键盘上完成的。 在我们实验室里报警主机主要由自带8防区的主机板,总线驱动器DS7436(直接嵌在主机板上),单防区扩展模块DS7457i,前端红外对射探测器 自带8防区的主机板 1个 总线驱动器DS7436 1个 单防区扩展模块DS7457i 2块 前端红外对射探测器 2对 在编程之前我们要对DS7457i地址码进行设置 DS7457i 上有八组手动拨码开关,用来设置DS7457i 的防区号。方法是将八组开关分别对应的数字相加,所得出的数就是防区号。并把需要相加的数对应的开关拨到ON 的位置。如图所示的开关位置表示33 防区。 这里要说明一下这里编号必须要大于等于9,因为前8个地址已经被主机板上的8个防区所占据。 调试之前暂时不要接入探测设备这样便于在调试过程中排除探测器问题的干扰 前期的准备做完之后就可以进入编程调试阶段 第一步:闭合接入交流电源开关(会听到“嘟”的一声) 检查前端探测器电路是否是闭路状态如果不是请恢复到闭路状态

博世DS7400XI-CHI参数系列

系统结构 总 线制报警主机D S7400X i-C H I-系统图 设备技术参数 报警主机DS7400Xi-CHI 报警主机 报警管理软件 32路继电器输出板 RS232接口模 8 自带8个防区 总线驱动器 LCD 键盘 单防区模块 探测器探测器报警联动输出 单防区模块

DX7400Xi-CHI主机基本八个防区,采用双路总线扩展方式,以两芯总线可扩充至248个防区,提供RS232接口,使用报警中心软件(MTSW-200)直连,可以有效的对本系统进行集成管理,并且该主机还提供电话接口,支持目前大多数联网通讯协议(例如CID、4+2等),能够与110报警指挥中心联网。该报警主机可提供多种报警输出,支持本地报警输出,联动相关设备,如联动视频监控系统,LED电子地图,并且可以通过单防区输入/输出模块实现现场联动,驱动声光报警器等。 功能说明: 双路总线扩展方式,以两芯总线可扩充240个防区,并且支持系统 总线无线防区扩充; 系统总线长度不少于1500米(使用Ф的RVV线); 总线具有防破坏自检功能,能够识别防区未准备故障以及扩充模块 总线通讯故障; 支持8个独立操作的分区; 支持15个液晶控制键盘; 液晶控制键盘总线长度不少于300米; 有30种可编程防区功能,可以满足防区类型个性化需求; 防区/系统复位,弹性旁路方式灵活; 有200组个人操作密码,并且用户码支持多级权限管理; 有400条事件记录,可以通过键盘直接查询,或通过遥控编程软件 下载; 可选择多种防区扩展模块如:总线式分控键盘、八防区模块、单防 区模块、单防区输入输出模块、双防区模块等; 提供512个报警输出口,实现与防区报警一对一联动,或者多对一,一对多等多种报警/输出联动关系;也可通过编程跟随分区及其它报 警事件输出;

BOSCH博世总线制报警主机DS7400XI智能防盗报警系统解决方案

BOSCH博世总线制报警主机DS7400XI智能防盗报警系 统解决方案 某大型工厂有 5 个厂区,分布比较分散,厂区之间通过光纤布了局域网。厂方现在要求对每个厂区安装防盗报警系统,在管理中心进行集中管理。根据该项目的具体设计要求和实际情况,该系统采用了 BOSCH 公司的大型报警系统,该系统采用了一切有效的探测手段,使用 第 l 节防盗报警系统的设计思想 1.1 系统设计指导思想 某大型工厂有 5 个厂区,分布比较分散,厂区之间通过光纤布了局域网。厂方现在要求对每个厂区安装防盗报警系统,在管理中心进行集中管理。根据该项目的具体设计要求和实际情况,该系统采用了 BOSCH 公司的大型报警系统,该系统采用了一切有效的探测手段,使用总线扩展的方式来达到系统的可扩展性和易操作性,利用工厂的局域网将主机连接起来,使用多媒体 PC 机对系统进行有效的管理,并可实现与视频和 BA 系统的联动。 1.2 系统方案特点 1.2.1 系统中的前端探测器共分六类:三技术探测器,玻璃破碎探测器,震动探测器,对射探测器,烟感探测器,幕帘探测器和防抢按钮。 1.2.2 防盗报警系统与电视监控系统实现报警联动控制功能。 1.2.3 防盗报警系统与 BA 系统实现灯光联动控制功能。 1.2.4 每个区的报警系统可独立操作互不影响。 1.2.5 通过管理软件可直观显示系统状态,一有报警即刻有电子地图和声音提示。 1.2.6 系统大容量,并采用总线制方式,操作简便,可扩展性较强。 1.2.7 每个厂区用一个 DS7400XI 主机,通过 RS232/TCPIP 转换器实现与局域网的连接。 第 2 节防盗报警系统的组成

博世报警DS7400主机安装调试

DS7400常用调试说明 DS7400报警主机的编程并不是很复杂。在编程之前,敬请用户必须先详细地阅读安装使用说明书,(再次敬请用户认真阅读使用说明书!可达到事半功倍的效果!)并清楚的知道你所需要的功能,根据所需列出编程表,这样方便于编程。 编程前请认真阅读说明书,正确的接好连线。(正确接好连线是编好程序的前提)。如果是第一次使用DS7400主机,在编程完成前,建议安装技术人员不要将探测器接入主机,只需要将线尾电阻和扩展模块接在主机上就可以,将主机调试好后,在将探测器接入防区,这样如果系统有故障,有利于工程技术人员判断是主机系统故障还是探测器故障。 六、如何填写数据:DS7400主机的编程地址一定是四位数,地址的数据一定是两位数。进入编程后,键盘的灯都会闪动,LCD显示:Prog Mode 4.05 Adr=DS7400Adr=后面的就是要写上去的四位数的地址。输入地址后,接着输入21# 则会交替显示该地址上的两位数据;或者按“#”则可以出现数据1;再按“#”则可出现数据2。(出厂值,可以通过编程改变的),然后自动跳到下一个地址。如果需要对某些地址编程,则需连续按两次“*”则可以回到Prog Mode 4.05 Adr= 。 七、确定防区的功能:(地址是0001—0030),所谓防区功能就是该防区是延时防区、即时防区、24小时防区等等。其中01代表延时防区;03代表即时防区;07代表24小时防区。(此项一般不用编写,用出厂值即可)

博世DS 报警主机简易编程

DS7400主机编程 1.把DS7436总线驱动器、DS7447键盘、DS7432模块等配件连接好 (DS7447键盘和DS7432模块要相应做好跳线)。 2.把DS7400主机的8个基本防区不用到的接上2.2k电阻。 3.进入编程,输入编码(出厂9876)+#+0 4.编辑防区类型:输入防区号如0039(代表第9防区)+03#或07# (03#表示即时防区;07#表示24小时防区)一般探头选03#,设置完长按*字键退出。 5.系统分区:如要分两个区即9876#0+3420+10#+设置完长按*字键 退出。 6.确定哪个防区属于哪个分区:从第1防区到第248防区地址是从 0287-0410共124地址,每个地址代表两个防区,如想将1、2、3防区分到第一分区,4、5、6防区分到第二分区编程是: 7.9876#0+0287+00#(1、2防区设为一分区,输完地址自动调到0028) +01#(3防区为一分区,4防区为二分区,地址自动调到0029)+11#(将第5和第6防区分到二分区)设置完长按*字键退出。(防区后面的0代表一分区,1代表二分区)。 8.键盘分区管理:键盘要先做好调线,第一个键盘调1,第二个键调 到2,第一个键盘编为主键盘,第二个分为第二分区分键即:9876#0+3131+31#(防区后面第一位是代表第一个键盘为主键盘,第二位是代表第二个键盘为液晶键盘)+3139+01#设置完长按*字键退出(地址后面第一个0是表示第一个键盘为一分区,地址后

面第二个1是表示第二个键盘为二分区)。 9.进入/退出延时设置:进入延时设置9876#0+4028+06#(地址后面 两位代表时间,输入00-51,以5秒为单位,是0-255秒设置,(如06即是表示30秒,出厂是09为45秒),设置完长按*字键退出。 退出延时设置:9876#0+4030+06#,表示意思跟进入延时一样,出厂是12为60秒) 10.电话号码设置:9876#0+3159+第一组电话号码+#+3156+*20#+3175+第二组电话号码+#+3157+*20#+3429+0001+#设置完长按*字键退出。 11.系统日期/时间设置:日期输入主码(出厂1234)1234#0+2+MM(月 份)+DD(日期)+YY(年份)+# 时间:输入主码(出厂1234)1234#0+6+星期(1-7)+小时和分钟(四位从0100-1259)+4或6+#(4表示早上,6表示下午). 12.更改密码:

(完整版)工行博世报警主机调试

工行博世报警主机调试 1、设定日期时间 25803#→1412081253#(2014年12月8日12点53) 2、防区延时时间设定 ①退出延时 1234#→170#→1*#2*#0*#(120秒) ②进入延时 1234#→173#→1*#2*#0*#(120秒) 3、防区类型设定 ①即时防区 1234#→防区地址码#→1*# 例如:1防区设为即时防区,1234#→210#→1*# ②延时防区 1234#→防区地址码#→3*# 例如:1防区设为延时防区,1234#→210#→3*# ③24小时防区 1234#→防区地址码#→10*# 例如:1防区设为延时防区,1234#→210#→10*# 防区地址码: 1防区:210 2防区:220 3防区:230 4防区:240 5防区:250 6防区:260 7防区:270 8防区:280 4、强制布防

1234#→防区地址码#→1*# 例如:1防区打开强制布防,1234#→212#→1*# 防区地址码: 1防区:212 2防区:222 3防区:232 4防区:242 5防区:252 6防区:262 7防区:272 8防区:282 5、防区防拆打开 1234#→防区地址码#→1*# 例如:1防区防拆打开,1234#→215#→1*# 防区地址码: 1防区:215 2防区:225 3防区:235 4防区:245 5防区:255 6防区:265 7防区:275 8防区:285 6、网络通讯设定 ①设定接警中心IP 1234#→000#→接警中心IP和端口号 例如:接警中心IP为:192.168.1.188,端口为7700 1234#→000#→1*#9*#2*#1*#6*#8*#0*#0*#1*#1*#8*#8*#0*#7*#7*#0*#0*#注意:IP地址不足3位的须在前面加“0”补足3位,端口不足5位的须在前面加“0”补足。 ②主机识别码 1234#→识别地址码 例如:主机识别码为“1”,1234#→022#1*# 主机识别码为“10”,1234#→021#1*#0*# ③主机发送格式修改

BOSCH CC408报警主机调试说明

CC408报警主机调试说明 2580# -------布防/撤防 历史告警需要2580#再布防,再撤防才能消息 ********************************************************** 设置防区属性 1234# --------进入编程模式 267#0*# --------设置第1防区为即时防区,(系统默认为2,延时间2防区)274#0*# --------设置第2防区为即时防区,(系统默认为1,传递防区) 281#0*# --------设置第3防区为即时防区,(系统默认为1,传递防区) 288#0*# --------设置第4防区为即时防区,(系统默认为1,传递防区) 295#0*# --------设置第5防区为即时防区,(系统默认为0,即时防区) 302#0*# --------设置第6防区为即时防区,(系统默认为0,即时防区) 309#0*# --------设置第7防区为即时防区,(系统默认为13,24小时火警防区)316#0*# --------设置第8防区为即时防区,(系统默认为9,24小时防拆防区)960# --------退出编程模式 ********************************************************** 设置进入/ 退出延时 1234# --------进入编程模式 398#0*# --------把进入延时时间改成0秒,(如果是15秒就把这里的0改为15)399#0*# --------把进入延时时间改成0秒 402#0*# --------把退出延时时间改成0秒,(如果是15秒就把这里的0改为15)403#0*# --------把退出延时时间改成0秒 960# --------退出编程模式 ********************************************* 设置报警后拨电话 1234# --------进入编程模式 033#6*# --------设置接收机发送格式 960# --------退出编程模式 25802# --------进入设置电话号码状态 013800000000# --------进入设置电话号码, 其中013800000000为挂接话机可拨的号码。 1234# --------进入编程模式 965# --------将系统设置为家用电话拨号格式 960# --------退出编程模式 ****************************************** 系统复位: 1234# --------进入编程模式 961# --------复位 960# --------退出编程模式

BOSCH博世DS7400XI-CHI总线报警主机简易编程

BOSCH博世DS7400XI-CHI总线报警主机简易编程 下面将列一些大家最常见的情况作一些简要说明。首先第一条件,不管是不是拿来的新机或用过一段时间,请将恢复出厂值。 进入编程:9876#0再输入4058,再输入01#,听到一声响后,再按住*键4秒,退出编程。 然后再对应下面的情况,对号入座。 第一种情况: 用户只使用本机的八个防区。(设备: DS7400+DS7447) 恢复出厂值后,每个防区的都有一个自身的属性,如果你想全部使用立即防区报警,请将地址:0031—0038(对应1—8防区)地址的内容全部改为03,延时就改为01, 24小时防区改为07,也可以单独的改某一个防区的值。 例:1防区为xx, 2、3、 4、5、6为立即报警防区, 7、8为24小时防区。 9876#0à0031(01#1防区) 03#03#03#03#03# (2—6防区) 07#07#( 7、8防区)退出编程。 <二> : 简单周界报警,只使用了以下设备: DS7400 + DS7447 + DS7436(DS7430)+ DS7457I

由于前八个防区被主机占用,所有外扩展的防区都将从9开始。DS7457I的地址也将从9开始拔。参考DS7457I说明书上的地址拔码表. 绝大多数此类工程,防区特性都是立即或24小时防区。上面已告诉大家设防区时的数值(03为立即,07为24小时)。防区地址从0039(第9防区)开始,以此往下推,0040为第10防区的地址。 例: 一周界安装了36对对射,使用了36个DS7457I,所有防区都为立即防区(布防后所有探头才生效) 编程:9876#00039 03#(完成第一个防区),接着03# ………..这样一直按36个03# (含第一个)完成后,退出编程。也许和说明书上有一些出入,不管什么方法,实现即可。 <三>周界报警(需现场联动灯光或警号),使用下列设备: DS7400 + DS7447+DS7430 + DS7465I (灯光联动) BOSCH的联动相对其它复杂一些,用到的需仔细看。 例: 一周界,安装10对对射,其中1-10号对射需要现场联动灯光或警号。则1—10号设备需要使用带继电器输出的单地址码模块DS7465I (只作一对一报警联动的解答,其它的以特别问题方式作答),地址从9开始,一直到18。所有防区特性为立即(设置方法参考上面) 编程:9876#0 0419 22#22#22#22#22#22#22#22#(地址9—18这十个扩展设备设置DS7465I). 每个DS7465I设备占用两上地址(第一个地址为这个防区的特性,第二个地址为需要联动的功能,即哪一个防区报警报输入及相关联动条件) 当然解答为每个设备联动本身的这个防区。且都为立即防区。

BOSCH博世DS7400XI-CHI总线报警主机简易编程

BOSCH博世DS7400XI-CHI总线报警主机总线原理讲解 1 总线原理简介 很多人知道DS7400可以通过总线扩展更多的防区,但具体是什么总线,很多人都不是很清楚,说485,CAN,MODBUS或其它的都有,就算是说了MUXBUS,也只是知道这个名字,具体是怎么一个通信方式不是很清楚,本人有幸接触到这一块,在此做一个简单的介绍以方便大家更深入一点的了解这款产品。 DS7400采用的总线叫MUXBUS(Multiplex Bus 的缩写),是BOSCH产品特有的一种总线(盗版不在考虑之列),这款总线索特殊性在于它的数据发送和返回都是在一根线上,另一根是共地线,也叫参考线。和RS485通信有本质区别,485的每次数据传输和返回都是在两根线上的(差分信号),从可靠的角度来讲,RS485的通信还应加一根地线(即参考线),对于产品和系统的稳定都很重要。对于MUXBUS在线上传输的内数据,很多人习惯于用万用表来测测电压以确定总线有没有问题,在这里我不能说这不可以。只能说是不准确的,你们只是测了一个波形的平均值。当然对于是不是与另一根线短路这种问题还是可以测出来。 由于在总线上传输的是一种特殊的阶替波(可参考看下图),并且一串数据后,会有一个持续的高电平以帮助终端地址码模块充电(这就是为什么BOSCH 的地址码模块不要外界给他供电的原因),充的电足够完成一次与主机之间的一次通信。然后如此反复。 此主题相关图片如下:muxbus.bmp 2 总线对线材的要求: 由于数据在一根线上进行传输和返回,对于线材就有特别的要求。首先双绞线,其次是屏蔽线,这两种在使用这一款总线主机时都是很忌讳的。由于电流信号的传输,在屏蔽线和双绞线上都会产生较大的阻抗。左右手定律或许大家能想起来这个原因。由于是电流信号,所以对线径的要求通常会高于其它485总线。特别是对于远距离通信。大家都知道线阻与线径是成反比的。R=P*L/S(S=线的截面积) 强烈建议使用平行线。屏蔽线和双绞线不是绝对的不行。只是距离将大打折扣。 3 线材与距离的一个大至关系: 对于多远的距离使用多粗的线材,这个问题一般很难给出一个准确的答案,由于每个厂家的线材质量不完全相同,所以会有一些小的差别。这里给出一个普遍性的推荐,也许有人会说0.5的平行线也可以。通常认为这是特殊情况,一般是从可靠性和广泛性的角度来推荐。 1000米以内:2 X 1.0 1000---1600 2 X 1.5 1600米以上,可考虑加7426转换成485的信号传输。 更远的距离也可以考虑使用两个系统进行分隔。 4 简易的调式方法(适用于其它总线设备) 首先将一至两个总线设备编好程,就近接在主机上进行测式,确保你所编程的对应设备能实现你想要的功能。这一步主要是确保了主机没问题,模块及相应

DS7400博世总线报警主机

产品名称: DS7400博世总线报警主机 DS7400Xi是一种大防区的报警控制主机,具有功能全,质量稳定的特点,被广泛的应用于小区、大楼、工厂等场合的报警系统,在这里就DS7400Xi报警主机的功能、系统配置、以及实际应用作一归纳,给工程商在系统设计时提供方便。 主要功能: 自带8个防区,以两芯总线方式(不包括探测器电源线))可扩展240个防区,共248个防区。总线长度达1.6km(Ф1.0mm2)。可接总线放大器以延长总线长度。 可接15个键盘,分为8个独立分区,可分别独立布防/撤防。 有200组个人操作密码;30种可编程防区功能。 可选择多种防区扩展模块;有8防区扩展模块DS7432、单防区扩展模块DS7457i、双防区扩展模块DS7460i、带输出的单防区扩展模块DS7465i及带地址码的探测器。 辅助输出总线接口可接DS7488、DS7412、DSR-32B继电器输出模块等外围设备。可实现防区报警与输出一对一,多对一,一对多等多种报警/输出关系。 通过DS7412可实现与计算机的直接连接,或通过接口的设备与LAN连接。 可通过PSTN与报警中心连接,支持4+2 、Contact ID等多种通讯格式。 一.主要功能 自带8个防区,以两芯总线方式(不包括探测器电源线)可扩展240个防区,共248个防区。总线总长度达2.0km(Ф1.5mm)。 可接15个键盘,分为8个独立分区,可分别独立布防/撤防。 有200组个人操作密码;30种可编程防区功能。 可选择多种防区扩展模块:有八防区扩展模块DS7432、单防区扩展模块DS7457i、双防区扩展模块DS7460i、三防区键盘DS3MX、六防区键盘DS6MX、带输出的单防区扩展模块DS7465i及带地址码的探测器。 辅助输出总线接口可接DS7488、DS7412、DSR-32B继电器输出模块等外围设备。可实现防区报警与输出一对一,多对一,一对多等多种报警/输出关系。 通过DS7412可实现与计算机的直接连接,或通过接口的设备与LAN连接。 可通过PSTN与报4010警中心连接,支持4+2、Contact ID等多种通讯格式。

博世DS7400报警主机(调试安装简单全)

Dx7400简单实用调试手册 DX7400 报警主机的编程并不是很复杂。在编程之前,敬请用户必须先详细地阅读安装使用说明书,(再次敬请用户认真阅读使用说明书!可达到事半功倍的效果!)并清楚的知道你所需要的功能,根据所需列出编程表,这样方便于编程。 编程前请认真阅读说明书,正确的接好连线。(正确接好连线是编好程序的前提)。如果是第一次使用 DX7400 主机,在编程完成前,建议安装技术人员不要将探测器接入主机,只需要将线尾电阻和扩展模块接在主机上就可以,将主机调试好后,在将探测器接入防区,这样如果系统有故障,有利于工程技术人员判断是主机系统故障还是探测器故障。 1、正常布防:密码(1234)+“布防”键。 撤防和消警:密码(1234)+“撤防”键。 2、强制布防:密码(1234)+“布防”键+“旁路”键、 3、防区旁路:密码(1234)+“旁路”键+XXX(防区号,且一定是三位数,如 008) 4、、进入编程和退出编程:进入编程是 9876#0(密码+#0),退出编程是按“*”四秒钟,听到“嘀”一声表示已退出编程。 5、、如何填写数据:DX7400 主机的编程地址一定是四位数,地址的数据一定是两位数。进入编程后,键盘的灯都会闪动,LCD 显示:Prog Mode 4.05 Adr=DX7400Adr=后面的就是要写上去的四位数的地址。输入地址后,接着输入 21# 则会交替显示该地址上的两位数据;或者按“#”则可以出现数据 1;再按“#”则可出现数据 2。(出厂值,可以通过编程改变的),然后自动跳到下一个地址。如果需要对某些地址编程,则需连续按两次“*”则可以回到 Prog Mode 4.05 Adr= 。 6、、确定防区的功能:(地址是 0001—0030),所谓防区功能就是该防区是延时防区、即时防区、小时防区等等。 24 其中 01 代表延时防区;代表即时防区; 03 07 代表 24 小时防区。(此项一般不用编写,用出厂值即可) 7、、确定一个防区的功能:(地址是 0031—0278),0031 代表第一防区,0032 代表第二防区,如此类推………如果想把第八防区设定为即时防区,即可以把地址 0038 中的数据改为 03 ,再按“#”确认就可以了。(注意:此项一定要编写) 8、、防区特性的设置:(地址是 0415—0538),0415 代表第一、二防区,0416 代表第三、四防区,如此类推………。数据 1 代表前面一个防区,数据二代表后面的一个防区。此类表示防区使用那种扩充模块。如果使用的防区是主机自带防区和 DS-7457I 的扩充防区则需把数据设定为 0 ;如果使用的防区是 DS-7432 的扩充防区则需把数据设定为 1。 9、、分区编程:DX7400 可分 8 个分区,并可以自由设定每个分区包含那些防区。 10、、DX7400 把系统分区:(地址是 3420),其中数据 1 表示使用多少个分区,输入 0 代表 1 个分区;输入 1 代表 2 个分区……….输入 7 代表 8 个分区。出厂值是 0;数据 2 表示有无公共分区,出厂值是 0。(如果系统不分区,此项不用编程) DX7400 防区旁路编程:(地址是 2721—2724),具体编程请参考说明书 P26—P27。(注意:如果防区需要旁路,则此项一定要编写) DX7400 强制布防和接地故障:(地址是 2732)数据 1 表示可以强制布防多少个防区,数据 2 表示系统是否检查接地故障,出厂值是 1,如果接地有问题排除不了,则可把数据 2 修改为 0。 DX7400 修改编程密码:(地址是 7589)可以输入 4—6 位数的密码 DX7400 修改主操作密码:(地址是 7592)可以输入 4—6 位数的密码 11、用户编号:(地址是 3429—3159)详细操作见说明书

博世报警主机调试安装简单全完整版

博世报警主机调试安装 简单全 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

进入编程后,键盘的灯都会闪动,LCD 显示:Prog Mode Adr=DX7400Adr=后面的就是要写上去的四位数的地址。输入地址后,接着输入 21# 则会交替显示该地址上的两位数据;或者按“#”则可以出现数据 1;再按“#”则可出现数据 2。(出厂值,可以通过编程改变的),然后自动跳到下一个地址。如果需要对某些地址编程,则需连续按两次“*”则可以回到 Prog Mode Adr= 。 10、、DX7400 把系统分区:(地址是 3420),其中数据 1 表示使用多少个分区,输入 0 代表1 个分区;输入 1 代表 2 个分区……….输入 7 代表 8 个分区。出厂值是 0;数据 2 表示有无公共分区,出厂值是 0。(如果系统不分区,此项不用编程) DX7400 防区旁路编程:(地址是 2721—2724),具体编程请参考说明书 P26—P27。(注意:如果防区需要旁路,则此项一定要编写) DX7400 强制布防和接地故障:(地址是 2732)数据 1 表示可以强制布防多少个防区,数据 2 表示系统是否检查接地故障,出厂值是 1,如果接地有问题排除不了,则可把数据 2 修改为0。 DX7400 修改编程密码:(地址是 7589)可以输入 4—6 位数的密码 DX7400 修改主操作密码:(地址是 7592)可以输入 4—6 位数的密码 11、用户编号:(地址是 3429—3159)详细操作见说明书

博世报警主机DS7400XI简易调试方法

【】参数说明 下面将列一些大家最常见的情况作一些简要说明。首先第一条件,不管是不是拿来的新机或用过一段时间,请将恢复出厂值。 进入编程:9876#0再输入4058,再输入01#,听到一声响后,再按住*键4秒,退出编程。 然后再对应下面的情况,对号入座。 1.第一种情况: 用户只使用本机的八个防区。(设备: DS7400+DS7447) 恢复出厂值后,每个防区的都有一个自身的属性,如果你想全部使用立即防区报警,请将地址:0031—0038(对应1—8防区)地址的内容全部改为03,延时就改为01, 24小时防区改为07,也可以单独的改某一个防区的值。 例:1防区为xx, 2、3、 4、5、6为立即报警防区, 7、8为24小时防区。 9876#0(进入编程)003101# ( 1防区) 03#03#03#03#03# (2—6防区)07#07#( 7、8防区)按*号键4秒退出编程。 例: 一周界安装了36对对射,使用了36个DS7457I,所有防区都为立即防区(布防后所有探头才生效) 编程:9876#00039 03#(完成第一个防区),接着03#………..这样一直按36个03# (含第一个)完成后,退出编程。所有防区特性为立即(设置方法参考上面) 编程:9876#0 0419 22#22#22#22#22#22#22#22#(地址9—18这十个扩展设备设置DS7465I). 每个DS7465I设备占用两个地址(第一个地址为这个防区的特性,第二个地址为需要联动的功能,即哪一个防区报警报输入及相关联动条件) 当然解答为每个设备联动本身的这个防区。且都为立即防区。

博世报警主机DS7400XI简易调试方法

【博世报警主机DS7400XI简易调试方法】参数说明 下面将列一些大家最常见的情况作一些简要说明。首先第一条件,不管是不是拿来的新机或用过一段时间,请将恢复出厂值。 进入编程:9876#0 再输入4058, 再输入01#,听到一声响后,再按住* 键4秒,退出编程。然后再对应下面的情况,对号入座。 第一种情况: 用户只使用本机的八个防区。(设备:DS7400+DS7447) 恢复出厂值后,每个防区的都有一个自身的属性,如果你想全部使用立即防区报警,请将地址:0031—0038(对应1—8防区)地址的内容全部改为03 ,延时就改为01, 24小时防区改为07, 也可以单独的改某一个防区的值。 例:1防区为延时,2、3、4、5、6为立即报警防区,7、8为24小时防区。 9876#0(进入编程)0031(01# 1防区) 03#03#03#03#03# (2—6防区) 07#07# (7、8防区)按*号键4秒退出编程。 <二> : 简单周界报警,只使用了以下设备:DS7400 + DS7447 + DS7436(DS7430)+ DS7457I 由于前八个防区被主机占用,所有外扩展的防区都将从9开始。DS7457I的地址也将从9开始拔。参考DS7457I说明书上的地址拔码表. 绝大多数此类工程,防区特性都是立即或24小时防区。上面已告诉大家设防区时的数值(03为立即,07为24小时)。防区地址从0039 (第9防区)开始,以此往下推,0040为第10防区的地址。 例:一周界安装了36对对射,使用了36个DS7457I,所有防区都为立即防区(布防后所有探头才生效) 编程:9876#0 0039 03#(完成第一个防区),接着03# ………..这样一直按36个03# (含第一个) 完成后,退出编程。也许和说明书上有一些出入,不管什么方法,实现即可。 <三> 周界报警(需现场联动灯光或警号),使用下列设备:DS7400 + DS7447 +DS7430 + DS7465I (灯光联动) BOSCH的联动相对其它复杂一些,用到的需仔细看。 例:一周界,安装10对对射,其中1-10号对射需要现场联动灯光或警号。则1—10号设备需要使用带继电器输出的单地址码模块DS7465I (只作一对一报警联动的解答,其它的以特别问题方式作答),地址从9开始,一直到18。所有防区特性为立即(设置方法参考上面)编程:9876#0 0419 22#22#22#22#22#22#22#22# (地址9—18 这 十个扩展设备设置DS7465I). 每个DS7465I设备占用两个地址(第一个地址为这个防区的特性,第二个地址为需要联动的功能,即哪一个防区报警报输入及相关联动条件) 当然解答为每个设备联动本身的这个防区。且都为立即防区。 每个联动输出功能将由三个地址里的内容决定(2772号地址开始)(简易中文说明书中未有此说明,可参考随机配的英文说明书。 输出功能1 的地址为:2772 ,2773,2774 输出功能2 的地址为:2775 ,2776,2777 输出功能3 的地址为:2778 ,2779,2780 以此往下类推。 每个地址都三五种联动条件解释(在此不作详列),有说明书的可查2772地址查询相关信息。因为这次是联动本身继电器,第三个地址可不设置参数。每个参数都想了解为什么非

2021年博世DS7400报警主机(调试安装简单全)

Dx7400简单实用调试手册 欧阳光明(2021.03.07) DX7400 报警主机的编程并不是很复杂。在编程之前,敬请用户必须先详细地阅读安装使用说明书,(再次敬请用户认真阅读使用说明书!可达到事半功倍的效果!)并清楚的知道你所需要的功能,根据所需列出编程表,这样方便于编程。 编程前请认真阅读说明书,正确的接好连线。(正确接好连线是编好程序的前提)。如果是第一次使用DX7400 主机,在编程完成前,建议安装技术人员不要将探测器接入主机,只需要将线尾电阻和扩展模块接在主机上就可以,将主机调试好后,在将探测器接入防区,这样如果系统有故障,有利于工程技术人员判断是主机系统故障还是探测器故障。 1、正常布防:密码(1234)+“布防”键。 撤防和消警:密码(1234)+“撤防”键。 2、强制布防:密码(1234)+“布防”键+“旁路”键、 3、防区旁路:密码(1234)+“旁路”键+XXX(防区号,且一定是三位数,如008) 4、、进入编程和退出编程:进入编程是9876#0(密码+#0),退出编程是按“*” 四秒钟,听到“嘀”一声表示已退出编程。 5、、如何填写数据:DX7400 主机的编程地址一定是四位数,地址的数据一定是两位数。进入编程后,键盘的灯都会闪动,LCD 显示:Prog Mode 4.05 Adr=DX7400Adr=后面的就是要写上去的四位数的地

址。输入地址后,接着输入21# 则会交替显示该地址上的两位数据;或者按“#”则可以出现数据1;再按“#”则可出现数据2。(出厂值,可以通过编程改变的),然后自动跳到下一个地址。如果需要对某些地址编程,则需连续按两次“*” 则可以回到Prog Mode 4.05 Adr= 。 6、、确定防区的功能:(地址是0001—0030),所谓防区功能就是该防区是延时防区、即时防区、小时防区等等。24 其中01 代表延时防区;代表即时防区;03 07 代表24 小时防区。(此项一般不用编写,用出厂值即可) 7、、确定一个防区的功能:(地址是0031—0278),0031 代表第一防区,0032 代表第二防区,如此类推………如果想把第八防区设定为即时防区,即可以把地址0038 中的数据改为03 ,再按“#”确认就可以了。(注意:此项一定要编写) 8、、防区特性的设置:(地址是0415—0538),0415 代表第一、二防区,0416 代表第三、四防区,如此类推………。数据1 代表前面一个防区,数据二代表后面的一个防区。此类表示防区使用那种扩充模块。如果使用的防区是主机自带防区和DS-7457I 的扩充防区则需把数据设定为0 ;如果使用的防区是DS-7432 的扩充防区则需把数据设定为1。 9、、分区编程:DX7400 可分8 个分区,并可以自由设定每个分区包含那些防区。 10、、DX7400 把系统分区:(地址是3420),其中数据1 表示使用多少个分区,输入0 代表1 个分区;输入1 代表2 个分区……….

相关文档
相关文档 最新文档