文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 完整的玻璃幕墙评估报告1

完整的玻璃幕墙评估报告1

完整的玻璃幕墙评估报告1
完整的玻璃幕墙评估报告1

工程质量评估报告

(幕墙子分部工程)

工程名称: 园林天下11#楼

监理单位:厦门中建东北监理咨询有限公司

总监理工程师:

厦门中建东北监理咨询有限公司

2009年月日

一、幕墙工程概况

园林天下11# 楼位于惠安县公安局正对面(324国道旁),建筑19 层,主体高56.6 米,幕墙结构安全等级:二级,类型:隐框玻璃幕墙,面积:约261 ㎡。

幕墙工程开工时间:2008 年7 月7 日,完工时间为2009 年3 月20 日。

二、施工及验收标准

1、幕墙设计图纸、计算书和设计变更;

2、现行国家施工验收规范、设计规范、检验评定标准、技术规范、有关规定:

(1)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001;

(2)《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003;

(3)《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T139—2001;

(4)《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2001;

(5)《建筑设计防火规范》GB50016-2006;

(6)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-2005;

(7)《建筑物防雷设计规范》GB50057-94;

(8)《建筑幕墙》GB/T 21086-2007;

3、业主与承包商签订的合同文件;

4、省市建筑安装施工质量技术资料统一用表。

三、参建各方:

建设单位:泉州市海城房地产开发有限公司惠安分公司

设计单位:温州市亚飞铝窗有限公司泉州分公司

质监单位:惠安县建设工程质监站

监理单位:厦门中建东北监理咨询有限公司

总包单位:福建省中大工程建设有限公司

施工单位:福建豪太装饰设计工程有限公司泉州分公司

四、质量保证资料情况:

(一)幕墙子分部工程质量保证资料情况

1、玻璃幕墙-各种原材及施工试验分别如下:

(1)化学锚栓由上海美齐奥建筑锚固材料有限公司生产。化学锚栓抗拉拔力试验报告编号YZQGA080008。

(2)镀锌方管由天津市田丰钢管有限公司生产;镀锌角码由长葛市汇金热镀锌厂生产。(3)铝合金型材由福建省闽发铝业股份有限公司生产。

(4)结构密封胶采用科域JSA-81硅酮结构胶;硅酮耐候密封胶采用科域JSA-81硅酮结构密封胶。科域JSA-81硅酮结构胶物理力学性能及相容性检测报告编号YZC0804429。

(5)玻璃由新福兴玻璃有限公司生产,6mm厚海水蓝在线镀膜钢化玻璃。

(6)幕墙四性:

①气密性能:设计要求可开启部分第2级,检测结果:单项评定属GB/T 21086-2007 第2级;设计要求整体部分第2级,检测结果:单项评定属GB/T 21086-2007 第2级。

②水密性能:设计要求可开启部分第3级,检测结果:属GB/T 21086-2007 第3级;设计要求固定部分第3级,检测结果:单项评定属GB/T 21086-2007 第3级。

③抗风压性能:设计要求第4级,检测结果:单项评定P3= ±2.5 kPa,属GB/T 21086-2007 第4级。

④平面内变形性能:设计要求第5级,检测结果:单项评定属GB/T 21086-2007 第5级。

以上各试验报告试验结论均为合格,见证率均达30%以上。

五、子分部分项工程质量评估:

(一)幕墙子分部工程

1、玻璃幕墙分项工程:7份,符合要求;

主控项目:各种材料、构件、组件、造型和立面分格、玻璃、与主体结构连接件、连接紧固件螺栓、玻璃下端托条、幕墙防水、结构胶、密封胶打注、幕墙开启窗、防雷装置符合设计和施工验收规范要求。

一般项目:对“幕墙表面质量”、“玻璃表面质量”、“铝合金型材表面质量”、“密封胶缝”、“防火保温材料”、“隐蔽节点”、“允许偏差”等项目进行检查,均符合设计及施工验收规范要求。

该玻璃幕墙分项工程评为合格,即幕墙子分部工程评为合格。

六、幕墙的外观检验:

1、隐框幕墙分格玻璃拼缝竖直横平,缝宽基本适宜与均匀。

2、玻璃的品种、规格与色彩与设计相符,整幅幕墙玻璃色泽基本均匀。

3、玻璃的安装方向正确。

4、开启窗开关灵活,关闭严密。

七、评估结论:

1、本子分部工程所含的玻璃幕墙分项工程的质量为合格。

2、质量保证资料基本齐全。

我公司监理机构对该子分部工程的质量评估意见为合格。

总监理工程师:

厦门中建东北监理咨询有限公司

年月日

工程质量评估报告

(幕墙子分部工程)

工程名称: 园林天下7#楼

监理单位:厦门中建东北监理咨询有限公司

总监理工程师:

厦门中建东北监理咨询有限公司

2009年月日

一、工程概述

园林天下7# 楼位于惠安县公安局正对面(324国道旁),建筑17 层,主体高50.8 米,幕墙结构安全等级:二级,类型:隐框玻璃幕墙,面积:约378 ㎡。

一般项目:对“幕墙表面质量”、“玻璃表面质量”、“铝合金型材表面质量”、“密封胶缝”、“防火保温材料”、“隐蔽节点”、“允许偏差”等项目进行检查,均符合设计及施工验收规范

要求。

工程名称: 园林天下8#楼

监理单位:厦门中建东北监理咨询有限公司

总监理工程师:

厦门中建东北监理咨询有限公司

2009年月日

一、工程概述

园林天下8# 楼位于惠安县公安局正对面(324国道旁),建筑11 层,主体高47.9 米,幕墙结构安全等级:二级,类型:隐框玻璃幕墙,面积:约77 ㎡。

单位工程质量评估报告(新版)

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行 基础结构施工,基础正负零以下,为C15砼条行基础加DQL,预埋柱下钢筋,均符合设计要求,各到工序完 单位工程质量评估报告(建设单位)

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行 有关文字材料需打印。 单位工作质量检查报告(设计单位)

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行 基础结构施工,基础正负零以下,为C15砼条行基础加DQL,预埋柱下钢筋,均符合设计要求,各到工序完 单位工程质量检查报告(勘察单位)

工程质量评估报告模板

XX工程 工程质量评估报告 (R-7.5.1-04) 总监理工程师: 单位技术负责人:

乌鲁木齐铁建工程咨询有限公司库尔勒项目监理站 年月日

XX工程 工程质量评估报告 1工程项目概况 1.1工程名称: 1.2工程地点: 1.3建设单位: 1.4勘察、设计单位: 1.5施工单位: 1.6项目总投资:总投资万元(暂控) 1.7建筑规模: 1.8结构形式: 1.9工程工期:计划年月日开工,年月日竣工,总工期:天(日历日) 2质量评估的依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)

《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 《木结构工程施工质量验收规范》(GB50206-2002) 《屋面工程施工质量验收规范》(GB50207-2002) 《地下防水工程施工质量验收规范》(GB50208-2002) 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001) 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 《电梯工程施工质量验收规范》(GB50310-2002) 《设工程项目管理规范》(GB/T50326-2001) 《铁路混凝土与砌体工程施工质量验收标准》TBl0424—2003 《铁路轨道工程施工质量验收标准》TBl0413—2003 《铁路路基工程施工质量验收标准》TBl0414—2003 《铁路桥涵工程施工质量验收标准》TBl0415—2003 《铁路隧道工程施工质量验收标准》TBl0417—2003 《铁路给水排水工程施工质量验收标准》TBl0422—2003

新版建筑幕墙质量监理评估报告

编号: 工程 建筑幕墙质量评估报告 工程名称: 建设单位: 施工总包单位: 设计单位: 总监理工程师: 审批人: 监理单位(章): 报告日期

目录 一、工程概况 1、项目建设概况 2、工程特点 3、监理组织机构、监理人员 二、监理工作过程和成效的汇报 三、工程质量评估依据 四、质量控制资料验收情况 五、分项质量验收情况 六、对本工程质量的评估结论

一、工程概况: (一)项目建设概况 1、项目名称: 2、建设单位: 3、设计单位: 4、施工单位: 5、监理单位: (二)工程特点 工程特点:幕墙工程分玻璃幕墙、石材幕墙、金属幕墙三个分项工程,幕墙面积18800m2,银行大厦15层,建筑物高度为63.575米。恒隆商务大厦21层,建筑物高度为79.775米。本工程玻璃幕墙采用160系列半明框中空玻璃幕墙,幕墙玻璃采用6low-E+12A+6白双钢钢化中空低反射膜玻璃低反射膜,金属幕墙采用氟碳喷涂铝单板,内设置保温矿棉。石材幕墙采用3cm火烧花岗岩板材饰面。 (三)项目监理机构及监理人员: 现场监理组织机构由我单位派遣成立第四工程项目监理组。 监理人员一览表:

二、监理工作过程和成效的汇报: 1、本监理项目部建立以总监为中心的质量保证体系,各专业监理人员配备齐全,制定岗位责任制;对隐蔽工程、分项、分部工程(工序)及时进行验收签证: 2、项目监理机构在施工过程中,执行国家有关法律、法规、强制性标准、强制性条文、设计文件、严格执行承包合同、工程报验制度、建筑材料进场检验制度、见证取样制度等。 3、项目监理单位严格按工程监理规范执行,对每一项隐蔽工程,均严格按设计及规范要求进行检查,合格后方可允许其进入下道工序施工,在此基础上,认真做好隐蔽检查验收纪录。 4、项目监理机构在施工过程中,严把原材料质量关。对节能工程中所使用的进场原材料,均在有产品合格证及出厂检验报告的基础上进行见证取样并送检,复试合格后才允许其在节能工程中使用。 5、在施工过程中,监理公司口头提出整改意见,施工单位能按时限落实整改并经监理单位验收。 三、工程质量评估依据: 1、经审批通过的《监理规划》 2、幕墙设计图纸、计算书和设计变更; 3、现行国家施工验收规范、设计规范、检验评定标准、技术规范、有关规定 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2020 5、《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102—96 6、《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T139—2020 7、《钢结构工程施工质量验收规范》GB5020202020 8、《建筑钢结构焊接规程》JCJ81-91 9、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2020 10、《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2020年局部修订) 11、《高层民用建筑防火规范》GB50045-95(1997年版) 12、《建筑物防雷设计规范》GB50057 13、《建筑幕墙》JG3035-1996 14、《金属与石材幕墙工程技术规范》 JGJ20202020

工程质量评估报告(范本1)

工程质量评估报告(工程名称) 云南****监理有限公司 二OO四年二月日

受业主委托,云南****监理有限公司承担了(工程名称)监理工作,在质监、业主、监理、设计、施工等各方的配合、支持下,本工程已施工完毕,具备验收条件,现将工程质量评估报告如下: 一、工程概况 二、质量评估依据 本工程的设计文件和验收标准(GB50300-2001)、有关规范。 三、施工阶段的质量监理措施 质量控制作为三控制的重点,监理方主要按以下三个步骤、六个制度进行。

三个步骤为:事前、事中、事后控制。在事前控制中,在项目总监的主持下编制了监理规划和实施细则,同时熟悉设计图纸及相关资料,参加图纸交底、会审,对施工方提交的施工组织设计进行审查,对施工现场的质量管理进行核查。在质量的事中控制上,监理采用会议、通知等形式对施工中的重点、难点和一些常见的质量问题给施工方交底,让施工方引起重视,使某些问题在施工前就得到有效的控制。同时监理方采取旁站、见证、巡视、平行检验等手段对质量进行控制。对一些事后发现的质量问题坚决要求施工方返工或整改并作跟踪检查,如塑料扣板吊顶的色差,彩板、柱梁的变形等。 六个制度为: 1.原材料报验制度 施工单位组织进场的所有原材料及半成品、成品经检查都有合格证、质保资料。材料进场时施工单位把相关资料报送监理及甲方,按要求对某些材料进行再次见证抽样送检,合格签字认可后用于本工程,杜绝了不合格材料用于本工程。(例如)另外,对某些材料由监理方和甲方到市场看样选货,如采光板、墙砖、地砖等,确保了材料质量。 2.施工测量放线认可制度 在该工程施工过程中,我们要求施工方在每一次测量放线完成(从房屋定位到基础、楼层、轴线、标高、吊装)、自检和交接检查合格后报监理方,经复检合格后才允许施工单位进行下道工序的施工。(例如)工程施工中对钢柱锚板、钢柱吊装偏差进行了整改,并

幕墙工程-评估报告

幕墙工程-评估报告

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

B9无锡市光隆大厦幕墙工程 工程质量评估报告 建设单位:无锡市富邦房地产开发有限公司 设计单位:江苏龙升幕墙工程有限公司 承包单位:江苏龙升幕墙工程有限公司 监理单位(章):徐州市菲迪克建设工程监理有限公司总监理工程师: 公司技术负责人: 竣工日期:2008年10月28日 江苏省建设厅建设监理处监制

一、工程概况 无锡市光隆大厦幕墙工程,由无锡市富邦房地产开发公司开发,江苏龙升幕墙工程有限公司设计,江苏龙升幕墙工程有限公司承建,由徐州市菲迪克监理公司监理。 工程内容主要有玻璃幕墙包括肋接驳点式玻璃幕墙、铝合金玻璃幕墙(明框、隐框)、全玻璃幕墙(吊挂玻璃、橱窗玻璃);铝塑板金属幕墙;干挂花岗岩石材幕墙等。 二、工程质量监理依据 1、建设工程有关的法律、法规及工程项目批准文件。 2、经审批的设计图纸、会审记录和相关设计变更文件。 3、现行的工程质量验收规范及有关的工程建设强制性条文。 4、监理委托合同、施工承包合同。 三、监理程序执行情况 工程监理过程中,以“守法、诚信、公正、科学”的准则,采取事前、事中控制为主,事后控制为辅的方针,对影响施工质量的人员素质、材料、设备及施工方法程序进行全方位的控制,在工程监理过程中严格执行监理程序、报验及旁站制度。严格按照设计图纸、会审记录和设计变更文件及现行施工规范进行监理。特别是《工程建设强制性标准条文》中的有关内容严格贯彻执行。对施工全过程中每道工序严格检查验收,坚持做到上道工序不合格,不准进入下道工序施工的原则,从而使工程质量达到预期的目标。 审查施工单位上报的质量保证体系中各级管理人员和特殊工种的上岗情况,符合要求后予以确认,严禁无证上岗。审查施工单位上报的施工组织设计、分项工程施工方案,审核其主要的组织措施、施工技术和施工程序的合理性,对不合理的措施和方案进行修改,指导施工单位合理组织施工;对

(例如)工程施工中对钢柱锚板、钢柱吊装偏差进行了整改,并对沉降观测进行旁站。

幕墙工程验收监理质量评估报告

XXE36地块1#、2#楼幕墙工程 质 量 评 估 报 告 年月日

******1#、2#楼幕墙 子分部工程验收质量评估报告 一、工程概况: 1、工程名称:******地下室及上部主体工程 2、工程地点:****** 3、建设单位:******有限公司 4、监理单位:******询管理有限公司 5、建筑设计单位:******计集团有限公司 6、幕墙专项设计单位:******有限公司(优化设计) 7、总包单位:******份有限公司 8、幕墙分包施工单位:************有限公司 9、工程概况: 本工程由一栋多层综合楼1、2#楼(4层),两栋高层综合楼3#楼(23层)4#楼(20层)及两层、一层地下室组成,总建筑面积为268133.651平方米(地上建筑面积:161010.877m2,地下建筑面积:107122.774m2)。主要结构形式为:框架结构。耐火等级为一级,抗震设防烈度7度,耐久年限为50年。幕墙防火等级为二级。防雷设计为二级。一层到屋面层外装饰为金属幕墙及玻璃幕墙,屋顶为金属格栅,幕墙面积为16665.7平方米,幕墙高度34.7米。 二、监理内容和范围: 根据建设工程委托监理合同,本项目监理部对************幕墙子分部工程实施工程监理,监理范围和监理工作内容如下: 对施工过程实施监理,审查承包人提交的竣工资料,对工程质量进行评定,提出工程质量评定报告。 对建设项目的投资、建设工期、工程质量、安全生产进行控制,同时进行合同管理、信息管理以及各方面关系的协调。 三、监理管理机构 1、******幕墙子分部工程由******监理部实施监理。

工程质量评估报告

XX工程 工程质量评估报告总监理工程师: 单位技术负责人: 乌鲁木齐铁建工程咨询有限公司 库尔勒项目监理站 年月日

XX工程 工程质量评估报告 1工程项目概况 1.1工程名称: 1.2工程地点: 1.3建设单位: 1.4勘察、设计单位: 1.5施工单位: 1.6项目总投资:总投资万元(暂控) 1.7建筑规模: 1.8结构形式: 1.9工程工期:计划年月日开工,年月日竣工,总工期:天(日历日) 2质量评估的依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)

《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 《木结构工程施工质量验收规范》(GB50206-2002) 《屋面工程施工质量验收规范》(GB50207-2002) 《地下防水工程施工质量验收规范》(GB50208-2002) 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001) 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 《电梯工程施工质量验收规范》(GB50310-2002) 《设工程项目管理规范》(GB/T50326-2001) 《铁路混凝土与砌体工程施工质量验收标准》TBl0424—2003 《铁路轨道工程施工质量验收标准》TBl0413—2003 《铁路路基工程施工质量验收标准》TBl0414—2003 《铁路桥涵工程施工质量验收标准》TBl0415—2003 《铁路隧道工程施工质量验收标准》TBl0417—2003 《铁路给水排水工程施工质量验收标准》TBl0422—2003 《铁路站场工程施工质量验收标准》TBl0423—2003 《铁路运输通信工程施工质量验收标准》TBl0418—2003

工程质量评估报告(范例)

合肥滨湖新区渡江战役纪念馆环湖北路上跨工程质量评估报告 建设单位:合肥市滨湖新区建设投资有限公司 设计单位:安徽省水利水电勘测设计院 施工单位:安徽开源路桥有限责任公司 监理单位:安徽省高等级公路工程监理有限公司 总监理工程师:刘恩红

签署页

目录 一、工程概况 二、评估依据 三、自检体系、质量保证体系、技术管理体系评价 四、材料报验 五、工程实体质量评估 六、竣工预验收监理结论 七、附录: 附一:单位工程质量评分表 分部工程质量评分表 附二:工程单位工程质量综合评分表 附三:监理抽查/见证试验情况汇总及说明 附三:工程概况表

一.工程概况: 1、工程名称:合肥滨湖新区渡江战役纪念馆环湖北路上跨工程 2、工程地点:合肥市滨湖新区 3、建设工程组成及规模: 环湖北路上跨桥位于渡江战役纪念馆和环湖北路交汇处,桥轴线桩号为K4+740.70.桥与环湖北路斜交,交角为70.74°。桥体布置为梁板式,共布置2跨,单跨跨径21.4m,总长度42.8m,桥宽176m。桥上部结构采用跨径21.4m预应力砼简支空心板桥,全桥顶面水平布置,上覆广场工程地面结构层。桥面顶高程为14.30m。上部结构采用C50预应力砼空心板,板厚1.4m。下部结构桥台采用钢筋砼扶壁式轻型结构,前墙、底板厚均为1.2m。中墩采用墩柱式,桥墩基础采用条形基础,基础底宽4.0m,墩柱采用C25钢筋砼柱体,柱尺寸 1.0m×1.6m,柱顶设钢筋砼盖梁。上跨桥进出口两侧(防洪)挡墙长分别为160.46m,240.1m。桥涵顶面采用铝塑板吊顶,两侧桥台以及桥涵进出口顶挡墙外立面均采用氟碳漆饰面。桥面铺装层上设XYPEX防水涂层,上覆防水卷材一层。桥涵内按照隧道标准布置照明,另设置一定的消防设施(灭火器箱,500X400X800,16只,磷酸铵盐干粉灭火器,MF/ABC8,32具)。 4、工程合同额:36987426.91元。 5、建设工程工期:180天。 6、项目参建单位名称:

建筑幕墙质量评估报告.doc

甬统表B02-16-2编号: 工程 建筑幕墙质量评估报告 工程名称: 建设单位: 施工总包单位: 设计单位: 总监理工程师: 审批人: 监理单位(章): 报告日期2010年09月21日

甬统表B02-16-2-1 目录 一、工程概况 1、项目建设概况 2、工程特点 3、监理组织机构、监理人员 二、监理工作过程和成效的汇报 三、工程质量评估依据 四、质量控制资料验收情况 五、分项质量验收情况 六、对本工程质量的评估结论

 监理人员一览表: 二、监理工作过程和成效的汇报: 1、本监理项目部建立以总监为中心的质量保证体系,各专业监理人员配备齐全,制定岗位责任制;对隐蔽工程、分项、分部工程(工序)及时进行验收签证:

2、项目监理机构在施工过程中,执行国家有关法律、法规、强制性标准、强制性条文、设计文件、严格执行承包合同、工程报验制度、建筑材料进场检验制度、见证取样制度等。 三、工程质量评估依据: 1、经审批通过的《监理规划》 2、幕墙设计图纸、计算书和设计变更; 3、现行国家施工验收规范、设计规范、检验评定标准、技术规范、有关规定 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001 5、《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102—96 6、《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T139—2001 7、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205—2001 8、《建筑钢结构焊接规程》JCJ81-91 9、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2001 10、《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001年局部修订) 11、《高层民用建筑防火规范》GB50045-95(1997年版) 12、《建筑物防雷设计规范》GB50057 13、《建筑幕墙》JG3035-1996 14、《金属与石材幕墙工程技术规范》 JGJ205-2001 15、《天然花岗石建筑板材》 JC205-95 16、《钢结构设计规范》 GBJ17-88 四、质量控制资料验收情况: 本工程技术质量控制资料经我监理方审核验收,各项活动内容的记载和各种技术数据的形成是在整个施工过程中取得的,在时间上及时的、内容上是真实

监理单位工程质量评估报告1

监理单位工程质量评估报告 一评估依据: 1建筑工程施工质量验收统一标准( GB50300-2001 ) 2砌体工程施工质量验收规范( GB50202-2002) 3有关规定和要求。 4图纸设计要求。 二工程概况: 工程名称:永福县人民医院职工集资楼 工程地址:永福县五里桥开发区 设计单位:永福县建筑设计室 施工单位:永福县第三建筑工程安装公司 监理单位:桂林市建业建设监理有限责任公司 本工程为砖混结构,总建筑面积为2018.4 m2共六层,底层层高为 2.6m,第六层为3.45m, 其余为3m,顶部标高为22.65m,梁,板,砼的设计强度C20.内外墙均采用粘土多孔砖,墙厚为240mm 均采用M5.0混合砂浆砌筑。 三质保资料 钢筋合格证份,复试报告份,合格率100%水泥出厂合格证份,复试报告份, 合格率100%混凝土试压块报告份,合格率100%。砂浆试压块份,合格率100% 四材料进场及检验 水泥,钢筋,粘土多孔砖等进场材料,均有出厂合格证并在现场按规定抽样复试,合格后方可使用。砂,石均经过试验报告合格之后才用于混凝土的搅拌。 五设计变更 图纸设计变更手续齐全 六钢筋工程 所有钢筋的规格,数量,尺寸,箍筋的间距,钢筋的绑扎符合设计及施工验收规范要求。 七隐蔽工程验收手续 所有的隐蔽工程在隐蔽之前都经施工单位自检合格报监理单位,建设单位共同验收,合格后 报县质检站复核,核定合格后方可隐蔽。 八混凝土工程 砼所用的水泥,水和骨料符合施工规范和有关规定,配合比原材料计量准确,搅拌均匀,振动密实,经拆模检查,梁,柱截面尺寸符合设计要求,梁,板。砼无孔洞露筋现象。

九砌体工程 砖的规格,标号符合设计要求,砂浆强度符合设计要求,砖组砌体合理,砂浆饱满度80%以上,水平灰缝平直,墙体垂直度在规范允起的偏差范围。 十轴线偏差及大角垂直度 轴偏差6mm; 轴偏差5mm ; 轴偏差5mm 轴偏差7mm 轴偏差9mm 轴偏差9mm 轴偏差6mm; 轴偏差5mm ; 轴偏差5mm 轴偏差7mm 轴偏差9mm 轴偏差9mm 十一现浇楼板实测厚度: 设计厚度为mm板实测厚度为() 设计厚度为mm板实测厚度为( 设计厚度为mm板实测厚度为( 经测板负筋保护层厚度8mm-35mm之间

幕墙及门窗工程监理质量评估报告定稿版

幕墙及门窗工程监理质 量评估报告 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

幕墙及门窗工程 监理质量评估报告 工程名称:中国xx股份有限公司运营管理中心土建工程 建设单位:中国 xx 股份有限公司 总承包单位:上海 xx 建设集团有限公司 分包单位:常州xx玻璃幕墙工程有限公司上海分公司 设计单位: xx 邮电咨询设计 总监理工程师: 报告日期 2009 年 08 月 05 日 目录 一、工程概况 -2- 二、评估依据 -2- 三、质量控制手段 -3- 四、施工过程隐蔽工程旁站监理过程 -4- 五、幕墙工程施工质量情况 -4-

六、质量控制 -5- 七、监理评估结论 -5- 幕墙及门窗工程 监理质量评估报告 一、工程概况 1、工程名称:中国xx股份有限公司运营管理中心土建工程 2、建筑面积: 3、建设单位:中国xx股份有限公司 4、设计单位:xx邮电咨询设计院 5、监理单位:上海xx工程项目管理有限公司 6、施工总包单位:上海xx建设集团有限公司 7、施工分包单位:常州xx玻璃幕墙工程有限公司上海分公司 8、结构类型: 9、设计概况: ⑴玻璃幕墙:㎡ ⑵石材幕墙:㎡

⑶铝板幕墙:㎡ ⑷层间装饰带:㎡ 外窗气密性≥4级、保温性≥3级、水密性≥3级、。玻璃选用6+12A+6双钢化中空玻璃,透光率30%。 石材选用30㎜米黄色花岗岩 铝板选用3㎜单层铝板 二、评估依据 1、工程建设监理合同、工程施工合同以及与本工程有关的合同、协议等文件; 2、工程设计施工图、说明、设计变更及技术核定单; 3、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 4、《金属与石材幕墙工程技术规范》(JGJ113-2001) 5、《建筑用硅酮结构密封胶》(GB16776) 6、《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T15225) 7、《建筑幕墙风压变形检测方法》(GB/T15227) 8、《建筑幕墙雨水渗漏性能检测方法》(GB/T15228) 9、《建筑幕墙空气渗透性能检测方法》(GB/T15226)

工程质量评估报告(范本)

B9 工程 工程质量评估报告 建设单位: 设计单位: 承包单位(章): 总监理工程师: 公司技术负责人: 日期: 江苏省建设厅监制

一、工程基本情况 (一)、工程概况 1、项目特征 工程名称: 工程地址: 结构类型、层数: 建筑面积: 建设单位: 施工单位: 监理单位: 设计单位: 开、竣工日期: 2、地质情况 本工程依据勘察设计院提供的《工程岩土工程地质勘察报告》,采用(天然/复合/桩基……)。经建设单位、设计单位、勘察单位、监理单位验槽,土质符合要求。 3、建筑特点 该楼为住宅楼,地上层…… (二)施工单位基本情况 总包单位: 桩基分包单位: …… 塑钢门窗分包单位: …… 承包单位在现场项目经理部全面负责工程的施工任务,各管理层人员配备齐全,资格符合要求。施工人员各专业人员岗位证书齐全,符合要求。施工人员数量满足施工工期要求。施工各类设备规格、型号、数量满足施工要求。工程原材料、构配件、设备能按使用计划落实。根据对总包单位、分包单位、主要

工程原材料、构配件、设备供应单位的考察确定,总包单位和各分包单位及供应单位具备完成该工程的能力。 二、评估依据 1、国家强制性技术标准,主要有: 《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 《建筑工程质量检验评定标准》 《地基与基础工程施工及验收规范》 《砌体工程施工及验收规范》 《混凝土结构工程施工及验收规范》 …… 2、工程勘察设计文件 地质勘察资料 施工图纸、设计说明和设计指定的标准图集 设计交底会议纪要、设计变更文件 3、合同 建设单位与监理单位签订的建设工程监理合同 建设单位与施工单位签订的建筑工程施工合同 三、质量保证体系评估 1、建筑材料、半成品、成品的准用证、质保单、复试报告等各项质量保证资料基本齐全;对于所进场的建筑材料,指定了专人负责,进行了严格管理;并对进场材料及时取样,送检测单位检验合格后方予使用,把关较严格。 2、委托检测中心出具了砂浆和混凝土的配合比,试块均在监理见证下随机抽样制作,样本数符合规定,砂浆、混凝土养护符合规范规定要求。 3、各分项、分部工程的施工,能严格把关,有自检、互检制度和专职质量监督员负责各项检查工作;有较完善的质量管理体系。

幕墙验收监理评估报告

海西首座E36地块1#、2#楼幕墙工程 质 量 评 估 报 告 厦门象屿工程咨询管理有限公司 2015年11月2日

 二、监理内容和范围: 根据建设工程委托监理合同,本项目监理部对************幕墙子分部工程实施工程 监理,监理范围和监理工作内容如下: 对施工过程实施监理,审查承包人提交的竣工资料,对工程质量进行评定,提出工程质量评定报告。 对建设项目的投资、建设工期、工程质量、安全生产进行控制,同时进行合同管理、信 息管理以及各方面关系的协调。 三、监理管理机构 1、******幕墙子分部工程由******监理部实施监理。

工程质量评估报告(1号楼屋面工程)

A.0.15苏州国际影视娱乐城1号楼屋面工程 工程质量评估报告 内容提要: 工程概况 工程参建单位 工程质量验收情况 工程质量事故及其处理情况 竣工资料审查情况 工程质量评估结论 建设单位:苏州广播电视总台 设计单位:上海建筑设计研究院有限公司 施工单位:中亿丰建筑集团股份有限公司 监理单位(章):江苏建科建设监理有限公司 总监理工程师: 监理单位技术负责人: 日期: 2014年2月

1、 工程概况: 1、建设单位:苏州广播电视总台 设计单位:上海建筑设计研究院有限公司 施工单位:中亿丰建筑集团股份有限公司 监理单位:江苏建科建设监理有限公司 2、屋面分部工程施工时间: 2013年11月-2014年2月 3、 本工程屋面建筑设计为不上人屋面、防水屋面,屋面面积约900m2,防水等级为I级,防水材料为SBSIG.DE,弹性改性沥青防水卷材防水材料,设计要求铺设,SBS.DE4厚卷材二层,采用热熔法施工,保温层采用为发泡砼,50厚,水泥焦渣(最薄处)30厚,平均传热系数0.4㎞(w/㎡.k),屋面保温层厚度、铺设方式、缝隙的填塞符合合计要求。 2、 工程检验批分项、分部工程划分情况 苏州国际影视娱乐城1#楼屋面分部工程,共有屋面保温层、屋面找平(找坡)层、屋面防水层和屋面细部构造4个分项工程各分项工程检验批分别是: 1、 屋面保温分项工程检验批(1份) 2、 屋面找平分项工程检验批(1份) 3、 屋面防水分项工程检验批(1份) 4、 屋面细部构造分项工程检验批(1份) 三、监理依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001。 2、《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002。 3、《屋面工程施工工艺标准》ZIQ00-SG-007-2003。 4、屋面工程设计图纸、说明及变更资料等 四、监理过程 在屋面施工前监理人员先对材料的检测报告、合格证等进行了检查,对保温材料和防水材料的见证取样进行复试,符合要求后才进行施 工。 监理人员在屋面施工全过程中,严格按照设计要求和施工验收规范进行了检查,对违反施工验收规范的作法和行为以及不能满足设计及施工规范要求的施工质量,坚决予以制止和纠正,达到合格后才能进行下道工序的施工,使得整个屋面各分项工程都能按照设计要求和施工规范

总体工程质量评估报告

总体工程质量评估报告工程质量评估报告 编制人: 审核(总监): 审批(总工): 监理单位(公章): 编制日期:2006年9月9日

兰天大厦B栋 工程质量评估报告 一、工程建设基本概况 (一)工程概况:兰天大厦位于西安市北郊未央路106号,该工程分为A、B两栋,本次验收B栋。B栋为商住楼,地下一层,地上八层,为框架-剪力墙结构,建筑面积3814m2,平面形状为长方形,建筑高度28.30 m。抗震设防烈度为八度,框架、剪力墙抗震等级均为二级。防火等级为一级。工程实际施工九层半,建筑面积4755 m2,实际高度31.3 m,超面积部分手续正在办理之中。 地基与基础工程:地基采用600厚3:7灰土回填,基础为钢筋混凝土筏板基础。±0.000以下框架柱及剪力墙、梁、板混凝土强度等级均为C 35S8。 主体工程:-0.005米至10.870米梁、板、框架柱混凝土强度等级均为C35,10.870米至25.370米梁、板、框架柱混凝土强度等级均为C30,25. 370米以上梁、板、框架柱混凝土强度等级为C25。地下室隔墙采用MU1 0普通黏土砖,M7.5水泥砂浆砌筑。外墙、楼梯间墙采用非承重空心砖,M5混合砂浆砌筑;电梯间墙采用MU10普通黏土砖,M5混合砂浆砌筑。卫生间墙采用MU10普通黏土砖,M5混合砂浆砌筑,其余隔墙为粉煤灰砌块。 装饰装修工程:室内为毛墙毛地,由住户自己装修;外墙贴面砖;门窗工程中进户门为钢质进户门,消防门为木质门,窗为塑钢窗。 本工程设有两部电梯,另外还设有电气系统、给排水系统、采暖系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、通风系统、智能系统等。 该工程于2004年12月1日开工,2006年6月30日竣工。 (二)责任主体单位: 1、建设单位:陕西兰天房地产开发有限公司

单位工程质量评估报告(套表)

JL-C005 房屋建筑工程和市政基础设施工程 单位工程质量评估报告 监理号: 工程名称:圣灯乡拆迁安置项目A1标段 子项名称: 监理单位(章):四川凯来工程监理有限责任公司 (甲、乙、丙级) 2011年11月30日

工程概况 工程名称成都市圣灯乡拆迁安置项房小区二、三期建设工程项目A1标段工程地址成都市成华区圣灯乡东华一、二组内 建筑面积95896㎡结构类型框架剪力墙结构 层数地上22层/地下2层总高1、2、3、8栋68.1M 9栋66.9 M 电梯20台自动扶梯/ 开工日期2007年6月19日工程完工日期 施工许可证号510100************ 施工图审查 批准书号 22011 建设单位成都市成华区土地整治服务中心 勘察单位成都市勘察测绘研究院 资 质 等 级综合甲级 设计单位 成都市人防建筑设计研究院、四川标鼎时代建筑工 程设计咨询有限公司 甲级 施工单位成都建筑工程集团总公司一级检测机构成都市建工质量检测站 地基处理、桩基础、钢结构、预应力、幕墙、装饰、设备安装等子分部工程分包设计、施工单位深圳南油工程设计院有限公司(屋面装饰钢构、商铺雨棚设计单位) 深圳中航幕墙工程有限公司(商铺幕墙设计单位) 福建省惠建发建设工程有限公司(屋面装饰钢构施工单位) 深圳中航幕墙工程有限公司(商铺雨棚、幕墙施工单位) 总监理工程师张云武 专 业工民建 证 号 51000212 监理工程师周东泉水利水电动力工程51003929 张连成工民建 [川]监工岗字 (08)1122号 监理员佟连明工民建 [川]监理员证 字(07)2363号

地基与基础分部工程质量评估报告 监理周期2008年5月~2010年4月基础类型筏板 工程建设过程中质量控制情况( 工程监理检查内容及情况)原材料、构 配件检验 钢筋、水泥、砂石、商品砼、防水卷材有出厂合格证、检验报告及配合比报告,并经现场抽查,见证取样送检比例为100%,复试报告均合格。 验槽试桩或 地基处理 经验槽检查,地勘、设计人员认为地基持力层为稍密卵石层,满足设计要求。 检测情况 试块、试件 基础砼垫层C15,基础筏板砼C30/P6,地下室侧壁及消防水池侧壁C35/P8,试块强度评定均满足设计要求。钢筋连接方式为焊接,抽样试验 合格。 防 水 层 地下室防水材料为SBSⅡ PY PE4型防水卷材,C20细石砼保护层。 检 验 批 检 查 情 况 土方开挖、回填、钢筋加工安装、模板工程、混凝土工程、防水工程等检验批共161批,经检查主控项目和一般项目均满足质量验收规范的规 定。隐蔽工程在隐蔽前均经监理工程师检查、签认,可进入下道工序。 质 量 文 件 的 签 认 情 况 地基基础部位各工序的工程质量措施经审查合格。工程材料进场报验单、见证取样记录、施工测量放线报验单、工程隐蔽资料、设计交底、图 纸会审纪要均及时签认。对实验室进行了考核,具备相应资质。 对工程项目检验批的质量验收记录均及时签认。

工程质量评估报告

************土地整治项目 工 程 质 量 评 估 报 告 ****建设监理咨询有限公司 二零一二年 * 月

*********土地整治项目 工程质量评估报告 1、项目名称 (1)*********土地整治项目。 2、项目性质 项目建设规模:144.05公顷;项目区位于*********, 通过整理现状耕地得到新增耕地5.01公顷,新增耕地率3.47%。 项目预算总投资:477.51万元,单位面积投资2209.92元/亩。 资金来源:申请省级土地出让金全额拨款。 3、项目所在地及环境 项目区位于**中低山峡谷盆地地区。项目区地貌类型为平坝,区内总体地势东北部较高、中部和南部较低,地面自然坡度为0.1°~1.0°之间,平均坡度为0.3°,海拔在759.2~766.7米之间。项目区位于******集体土地范围。 项目区交通条件好,***---**公路从项目区穿插而过;乡村道路四通八达,陆路交通十分便利,各种建筑材料均可由陆路直接送到工地。项目区内民风纯朴,领导重视,群众积极性高,为工程建设创造了有利条件。 4、项目水文地质条件 项目区属南亚热带季风气候,具有四季不明显、干湿季节分明的气候特点,多年平均降雨量为1478mm,每年5~10月为雨季,雨量充沛,降雨量占全年降雨量的89%,11月~次年4月为旱季,晴朗少雨,日照充足,

降雨量仅占全年降雨量的11%。多年平均气温18.93℃,最热月平均气温23.40℃,最冷平均气温11.20℃。 5、项目承建单位 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 6、项目的主要结构设计 项目区主要建设工程内容有土地平整工程、农田水利工程、田间道路工程等三大项。 ⑴土地平整工程:土地平整面积为62.80公顷,平整方量90855.83立 方米;表土剥离(15㎝)70004.09立方米;垒埂1274.10立方米。 ⑵农田水利工程:改建斗渠2条,总长2193.51米;新建斗渠2条,总 长1833.55米;新建农渠10条,总长3293.92米;改建农渠4条, 总长2766.01米,改建斗沟3条,总长2845.17米;新建斗沟1条,

工程质量评估报告样本

工程质量评估报告 (竣工验收) 一、工程概况 二、竣工预验收经过 三、竣工预验收监理结论 附一:单位(子单位)工程质量控制资料核查记录表 附二:单位(子单位)分部和分项工程监理抽检情况汇总表 附三:单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 附四:单位工程观感质量监理检查表 附五:单位(子单位)监理抽查/见证试验情况汇总及说明 附六:单位(子单位)竣工预验收遗留问题的整改结果 附七:单位(子单位)工程质量预验收记录表 附八:竣工预验收小组成员名单及分工表

***工程 竣工验收质量评估报告 一、工程概况 (一)相关单位 1、建设单位: 2、监理单位: 3、设计单位: 4、施工单位: (二)工程特点 1、工程地址: 2、开工日期:*年*月*日。竣工日期:*年*月*日。 3、工程组成及规模 本工程建筑面积***M2 ,结构为框排架结构,1-9 轴(车间部位)为单层排架结构、长向为9M*8=72 米、宽为8*8=64 米、檐高8.5 米、脊高10.1 米;10-11 轴(辅房)为框架三层、9 米*64 米、底层层高4.2 米、二、三层层高3.6 米、檐高12.2 米。 4、工程建筑/结构/给排水/强弱电简介 (1)地面:车间为C25 钢纤维混凝土150 ㎜厚压实抹光。 (2)门窗:铝合金门窗、厂区电动卷帘门、甲级防火门窗 (3)装饰: 内墙面--混合砂浆粉饰,车间刷中等内墙涂料、办公楼业主自理。外墙面--水泥砂浆粉饰、刷外墙涂料。 (4)屋面:辅房为现浇砼板、挤塑板保温、SBS 卷材防水;车间部位为钢结构屋面。

(5)基础及主体构造; 基础为墙下条基和柱下独立基础,基础埋深1.2 米,持力层采用②—2 号粘土层(fak=200kp),垫层为c15,其余均为c25,0.000 以下砖为mu10实心砖,M10 水泥砂浆砌筑,0.000 以上砖为mu10 多孔砖,M5 混合砂浆砌筑。本工程室内地坪标高0.000 相当于绝对标高3.5m,室内外高差 0.3m。 (6)给排水、电气概况 1)室内给水管采用PP-R 给水管,热熔连接。 2)室内消防管采用镀锌钢管,丝扣连接。 3)排水管:废水和污水管室内采用UPVC 排水管,室外雨水管为UPVC 排水管。 4)电气工程: 电源为10KV 供电,室内PVC 电线管暗敷,采用阻燃PVC 管,车间埋地部位采用电线管暗敷安装,其余采用阻燃PVC 管暗敷,电缆采用桥架架设连接。 二、竣工预验收经过: (一)承包单位*** 公司于*年*月*日在自审、自查、自评合格的基础上填写工程竣工报验单,并将全部竣工验收资料报送本监理组,申请竣工验收。 (二)本监理组总监理工程师于*年* 月* 日至* 年* 月* 日组织各专业监理工程师对竣工资料及各专业工程的质量情况进行了全面检查,并于* 年* 月* 日请监理公司总师室及工程部有关专家、建设单位项目负责人,组织施工单位项目负责人、公司技术质量负责人对竣工资料及工程实物质量进行了检查,对在以上检查中提出的问题本监理组已督促承包单位及时整改。主要检(抽)查情况如下: 1、施工质量验收资料 (1)施工、技术管理资料:齐全 工程概况;施工现场质量管理检查记录;组织设计、方案及审批表;技术交底记录;开竣工报告;配合比单;工程总分包合同等资料齐全。 (2)工程质量控制资料:基本齐全

相关文档