文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 基坑水平位移监测

基坑水平位移监测

基坑水平位移监测
基坑水平位移监测

深基坑水平位移监测

测量深基坑水平位移可采用视准线法、小角度法、

投点法、

前方交会法、自由设站法、极坐标法等。本节简要叙述常用的小角度法、极坐标法及前方交汇法。

监测控制值:

项目预警值报警控制值

水平位移>3mm/d 或24mm 30mm

项目变化

量>3mm/d

开挖前开挖后报警后及突发

状况

监测频率(1-2)次/d 1 次/3d 1次/d 加大监测频率监测基准点应在基坑开挖影响范围之外设立强制对中观测墩,且尽量通视

各测点,观测墩使用混凝土浇筑地下1.4M地面1.2M,顶面长宽20CM*20CM, 顶部嵌入焊接中心螺旋的钢板,螺旋与钢板垂直且均做防腐处理。监测基准点观测按三级平面控制要求

施测,且每个月与高等级控制网联测一次。为防止观测墩被破坏,顶部应加钢保护盖。埋

设示意图如下:

图B.0.1 水平位移观测墩〔单位:mm)

岩层点观测墩;(b) 土层点现测墩

350

地面

主筋9! 2

箍筋07

点。

在混凝土支撑、连续墙顶等混凝土结构上安装水平位移桩,可直接在结构上用冲击钻成孔插入水平位移桩,垂直放置,缝隙使用锚固剂填充,容易受施工破坏的地方应加保护装置。在土体等松软结构埋设水平位移测点应采用混凝土桩顶插入水平位移桩的形式,混凝土桩采用直径10CM地下50C M地面10CM,中心用钢筋加固。如有需要应加保护装置,并设置醒目标志。实物图如下:

仪器架设:

到达测量现场后打开仪器箱一段时间,使仪器温度与周围环境温度相适应,消除由环境

温度带来的误差。检查设备是否完整,配件是否齐全,电源电力是否充足等。仪器架设时应

注意仪器安全,在光滑的地面上架设全站仪时须在脚架上套绳索,防止脚架滑落损坏仪器。

全站仪脚架高度与观测者肩高齐平,拧紧脚架螺旋,将脚架均匀架设在基准点上。取出仪器

一手提全站仪手提柄,一手拧紧中心螺旋,将全站仪平稳架设在脚架上。

对中整平:

在有强制对中装置的观测墩上架设全站仪时,应一手提全站仪手提柄,另一只手旋转基座使仪器牢固地固定在观测墩上。调节基座脚螺旋使圆水准气泡居中,旋转仪器使管水准平行于两脚螺旋的连线,调节脚螺旋使管水准气泡居中,再将仪器旋转90°调节脚螺旋使管

水准气泡居中。旋转任意角度观察管水准气泡是否居中,居中则完成整平工作。

两手分别扶住脚架的两条架腿,眼睛注视全站仪对中目镜,如果控制点不明显,可将自

己的一只脚放在控制点旁边,目标大方便寻找与定向,小幅移动两条架腿使对中点与控制点

中心重合。放开架腿将三条架腿踩实,调节其中两条架腿使圆水准气泡居中。转动全站仪,使管水准与其中两只脚螺旋连线平行,调节两只脚螺旋使管水准居中,旋转全站仪90°,

再次使管水准居中。观察对中目镜中的对中点,松开中心螺旋,平稳移动对中点至控制点中

心,查看圆水准与管水准是否居中,不居中再次对中、整平。

轻触键盘上的“ ON”键开机,查看电源电力,如果仪器显示电池电力不足应立刻关机更换电池,防止测量过程中由于电力不足导致测量失败,光线不足使按下背光键进行背光补

偿,需要关机时同时按下“ ON”与背光键。开机后使用“ FUNC'键找到“倾斜”选项,进入“倾斜”模式,再次进行精确调节。

目标照准:

旋转照准装置在目镜中找到目标,旋紧水平制动螺旋与垂直制动螺旋,调节望远镜目镜

调焦环使十字丝清晰,再调节望远镜调焦环使目标点清晰可见,调节水平微动手轮与垂直微

动手轮使十字对准目标点中心(如棱镜中心)。如微动手轮受阻不可强制旋转,应往回旋

定程度后后松开制动螺旋重新照目标,拧紧制动螺旋,再调节微动手轮至精确照准。

测小角度法:

此方法适用于比较规则的基坑,控制点布设在基坑影响范围之外,一侧两个要求通视连

接组成基准线;测点尽量布置在基线上,且有强制对中装置,基准点及测点布置如图:

i

F

i!'*

测量示意图:

在基准线一端控制点上架设全站仪,对中整平,照准另一端控制点,使用“FUNC'键

翻页找到“置零”选项,按一次选项开始闪烁此时为选择功能,再按一次即将此方向置零,选择“ EDM”选项,将“测距模式”设置为“重复精测”,“反射器”根据实际反射器选择,

其余选项为默认设置------- 卩水平距离的变化,当数

据稳定后按“停”。此时屏幕上显示“ H” “ ZA" “ HAR”三个参数分别为水平距离、天顶角、水平角,记录水平距离“ H”水平角“ HAR'两个参数。重复三次本操作角度和距离取平均

数,做初始值,测量变化量时可只记录角度。利用公式

\

■- Si “ r

■ :i :第i 个测点位移dm

:角度变化量单位” Si :测点距离基准点的距离

m 匸=20625

即可算出点位位移量。

极坐标法:

测点及基准点的布设如下图

A B 已知点,C C'

A

点为待求坐标点

、、”卩'S

< 卩 、

B

B

A 、

B 两点为已知点、

C 为待求坐标点、C”为位移后的测点

将全站仪架设在 B 点,照准A 点,将角度置零,然后旋转全站仪至 C 点记录角度B 值,选

择多次精测模式测距,得距离 S,如此3次取平均值。

首先求的A 、B 的方位角,公式如下:

计算B 、C 点方位角,公式如下:

BC = BA ''

计算出C 及C'坐标,公式如下:

X c 二 X B S *COS :- BC Y C -Y B S *SIN : BC

利用两次坐标即可算出点位的位移量。

前方交会法:

测点布设如下图

A 、

B 两点为已知点,

P 点坐标待求

将仪器架设在A 点,照准B 点将角度置零,转动仪器照准

P 点记录水平角“ a”反复测

A

y j

!.

量3次取平均值。再将仪器架设在 B 点,照准A 点将角度置零,转动仪器照准 P 点水平

3次取平均值。

利用一下公式

X * cot 0 + X R * cot oc + (岭

一 Y A )

cot a + cot p

C

-C'

S '

Y A Y B X A - X B

180°/二

即可计算出P 点

_Y A?cot0 +Y R? cota + (X A—X J

cot a + cot p

数据处理:

原始记录表单应填写观测人、记录人、观测日期、数据审核人等信息,监测原始数据应

该妥善保管,并且不能随意修改原始记录,修改应该注明修改原因及修改人,以备日后查看。

数据报送根据施工方提供的格式要求填写报表,报表基本内容如下表:

报警后及紧急情况处理:

当监测数据出现异常时,应首先向施工方及监理单位进行预报通知,同时对异常情况复

测,复测确认后向施工方及监理单位进行正式通报,并主动调整监测频率,保证监测数据处于受控状态。

雨季是工程施工的不利情况,也给监测工作带来一定的困难。

因此雨季在保证正常的监

测频率的情况下,应加强一些受雨季影响较大项目的监测频率,同时,应根据监测结果,加

强一些不利区域的监测,以保证整个工程施工始终处于监控状态。

基坑深层水平位移监测方案

基坑深层水平位移监测方案 1概述 深层水平位移主要用于大地运动,如可能产生在不稳固的边坡(滑坡)或挖土工程周围的测向运动等,也可以用来监测软土地基处理,堤坝,芯墙稳定性,钻孔设置的偏差,打桩引起的土体位移,以及回填筑堤和地下工程的土体沉陷,也可用于沿海、江边重力存放物场的土层变化等。 2 仪器设备 测斜仪(一般测斜仪由探头、电缆、数据采集仪(读数仪)组成。探头的传感器型式有伺服加速度计式、电阻应变片式、钢弦式、差动电阻式等多种型式,目前使用最多的是伺服加速度式。国内有航天部33 所生产的CX 系列,国外有美国SINCO 公司的数字测斜仪,瑞士的PRIVEC 等) 内壁有导槽的测斜管(测斜管道由以下几部分组成:测斜管、连接管、管座、管盖。测斜管是用聚氯乙烯、ABS 塑料、铝合金等材料制成,管内有互成90 度四个导向槽,国产塑料测斜管尺寸多为:内径Φ58mm,径Φ70mm、长度分2m,3m,4m 三种。塑料连接管多采用市场上出售的聚氯乙烯塑料管制成,还可用软的万能接头相连。连接管的尺寸为内径Φ70mm,外径Φ82mm,长度分300,400mm两种。在管壁的两端铣制有滑动槽各4 条或仅一端铣制滑动槽4 条,各槽相隔90 度。管座位于测斜管底端,与管外径匹配,防止泥砂从管底端进入管内的一个安全护盖。管盖用于保护测斜管管口,防止杂物从管口掉入管内影响正常观测工作也由聚氯乙烯制成,其外形尺寸同管座。) 3监测仪器工作原理

测斜仪的工作原理是测量测斜管轴线与铅垂线之间的夹角变化量,从而计算出土层各点的水平位移大小。通常在坝内埋设一垂直并互成90°四个导槽的管子,当管子受力发生变形时,将测斜仪探头放入测斜管导槽内,逐段(一般50cm 一个测点) 量测变形后管子的轴线与垂直线之间的夹角θi ,并按测点的分段 长度,分别求出不同高程处的水平位移增量Δdi ,即Δdi = Lsinθi (1)由测斜管底部测点开始逐段累加,可得任一高程处的实际位移,即bi = ΣΔdi (2)而管口累积水平位移为:B = ΣΔdi (3)式中Δdi 为量测段内的水平位移增量;L 为量测点的分段长度, 一般常取015m ;θi 为量测段内管轴线与铅垂线的夹角;bi 为自固定点的管底端以上i点处水平位移;B 为管口在该次观测时的水平位移;n 为测斜孔分段数目,n = H/ 015 ,H 为孔深。测斜仪的工作原理见图 4设备安装和布置

高边坡监测方案

高切坡、深基坑监测实施方案 一、工程概况 ***工程工程位于***……本合同段的范围为……,主要施工内容为防护堤工程和涵洞工程。本标段防洪堤线长为……,涵洞**座。基坑深度在4.1m-10.27m 之间,高切坡高度在7.62~39.13m基坑深度和高切坡高度详见下表。 由上表可见,本合同标段的高切坡和深基坑较多,深挖基坑和高切边坡普遍存在。大部分开挖段坡度较陡,局部地段的覆盖层较厚,岩体破碎松软,节理裂隙发育,断裂构造对本标段的开挖边坡稳定性有一定的影响。 二、监测内容 本标段高切坡监测主要是指深基坑边坡和挡墙墙后开挖高边坡监测,监测内容为人工巡视、裂缝观测、坡面观测、马道沉降观测和水平位移观测,监测期间主要是土石方大开挖后到土石方回填完毕工期间,基坑施工和挡墙施工期间是观测的重点时间段。暴雨期间加强监测频率。

1、人工巡视和裂缝观测:人工巡视是一项经常性的工作,我标将安排专人坚持每天进行巡视。当坡体表面发现裂缝时监测组及时在裂缝处埋设裂缝观测装置,通过观测裂缝的变化过程和变化规律来分析坡体的变形情况和破坏趋势。 2、坡面观测:高边坡坡面的变形观测是指在平台上设置坡面变形观测点,利用精度为2″的全站仪进行观测,采用直角坐标法量测。通过数据处理分析,分析坡面几何外观的变化情况,绘制坡面各点在施工过程中的水平位移变化情况,从而了解边坡滑动范围和滑动情况,提供预警信息,它是一种简单,直接的宏观监测方法。 3、高切坡沉降观测和水平位移观测:沉降观测主要通过埋设观测桩观测边坡的沉降情况,通过数据分析指导施工;水平位移观测主要为地面水平位移,采用位移边桩观测。 三、监测实施流程 边坡监测工作与边坡施工需要反复交叉开展,为了使边坡监测工作与边坡施工作业协调一致,特制定如下作业流程:

基坑水平位移监测报告

基坑变形 监测报告 工程名称:

建设项目 一期基坑工程基坑变形监测报告现场监测人员: jjjjjj 二OO九年三月十八日 j

目录 一、工程概况 (4) 二、监测依据 (4) 三、监测项目与点位布置 (4) 5 5 5 6 8 9 17 25 26 5、测斜曲线图 (52) 6、侧向变形累计最大位移点位移~时间关系曲线图 (61) 7、地下水水位测试结果汇总表 (62) 8、总部经济区水位随时间变化图 (73)

9、监测点位平面布置图 (74) 一、工程概况 位于开创大道西南侧、揽月路以西一带,地处科学城中心区东部,西面毗邻初具规模的综合研发孵化中心,总建筑面积约34万平方米。该项目基坑安全等级为二级,按设计及规范要求并结合本项目的具体情况,本项目设置如下监测项目: 5、科学城总部经济区工程基坑支护监测点布置图。 三、监测项目与点位布置 1、基坑支护结构水平位移观测: 按设计要求,共布设31个监测点,编号为W1~W31,详见观基坑监测点布置图。

2、支护结构及土体侧向变形监测: 按设计要求,共布设27个监测点,编号为K1~K27,其中K2、K10、K15和K22为土体侧向变形监测点,详见基坑监测点布置图。 3、地下水位监测: 按设计要求,共布设19个监测点,编号为SW1~SW19,详见基坑监测点布置图。 3、地下水位监测采用钢尺水位计测得地下水位与管顶的距离,根据管顶高程即可计算地下水位的高程。将到开挖过程中地下水位与基坑开挖前地下水位高程进行比较,得到开挖过程中基坑周边地下水位的变化情况。 五、允许值及报警值 根据基坑支护设计要求,并结合工程实践经验,对该工程监测项目提出以下警戒

基坑监测规范要求

基坑监测内容摘要 基坑围护体系随着开挖深度增加必然会产生侧向变位,关键是侧向变位的发展趋势如何。一般围护体系的破坏都是有预兆的,因而进行严密的基坑开挖监测非常重要。通过监测可及时了解围护体系的受力状况,对设计参数进行反分析,以调整施工参数,指导下步施工,遇异情可及时采取措施。应该说,基坑监测是保证基坑安全的一个重要的措施。 基坑监测规范要求如下: 一、监测点布置 1、土体的深层水平位移监测点宜布置在基坑周边的中部、阳角处及有代表性的部位;当测斜管埋设在土体中,测斜管长度不宜小于基坑开挖深度的 1."5倍,并应大于维护墙的深度。以测斜管底为固定起算点,管底应嵌入到稳定的土体中。 2、地下水位监测点的布置应符合下列要求: (1)、基坑内地下水位当采用深井降水时,水位监测点宜布置在基坑中央和两相邻降水井的中间部位;当采用轻型井点、喷射井点降水时,水位监测点宜布置在基坑中央和周边拐角处,监测点数量应视具体情况确定; (2)、基坑外地下水位监测点应沿基坑、被保护对象的周边或在基坑与被保护对象之间布置,监测点间距宜为20~50m。相邻建筑、重要的管线或管线密集处应布置水位监测点;当有止水帷幕时,宜布置在止水帷幕的外侧约2m处; (3)、水位观测管的管底埋置深度应在最低设计水位或最低允许地下水位之下3~5m。承压水水位监测管的滤管应埋置在所测的承压含水层中; (4)、回灌井点观测井应设置在回灌井点与被保护对象之间。 3、基坑周边环境监测点的布置应符合下列要求: (1)、从基坑边缘以外1~3倍基坑开挖深度范围内需要保护的周边环境应作为监测对象。

必要时尚应夸大监测范围。 (2)、位于重要保护对象安全保护区范围内的监测点的布置,尚应满足相关部门的技术要求。 (3)、建筑竖向位移监测点布置应符合下列要求: a、建筑四角、沿外墙每10~15m处或每隔2~3根柱基上,且每侧不小于3个监测点; b、不同地基或基础的分界处; c、不同结构的分界处; d、变形缝、抗震缝或严重开裂处的两侧; e、新、旧建筑或高、低建筑交接处的两侧; f、高耸构建筑基础轴线的对称部位,每一构筑物不应少于4点。 (4)、建筑水平位移监测点应布置在建筑的外墙墙角、外墙中间部位的墙上或柱上、裂缝两侧以及其他有代表性的部位,监测点间距视具体情况而定,一侧墙体的监测点不宜少于3点。 (5)、相邻地基沉降观测点可选在建筑纵横轴线或边线的延长线上,亦可选在通过建筑重心的轴线延长线上。其点位间距应视基础类型。荷载大小及地质条件,与设计人员共同确定或征求设计人员意见后确定。点位可在建筑基础深度 1."5- 2."0倍的距离范围内,由外墙向外由密到疏布设,但距基础最远的观测点应设置在沉降量为零的沉降临界点以外。 (6)、建筑裂缝、地表裂缝监测点应选择有代表性的裂缝进行布置,当原有裂缝增大或出现新裂缝时,应及时增设监测点。对需要观测的裂缝,每条裂缝的监测点至少应设2个,- 1 - 且宜设置在裂缝的最宽处及裂缝末端。

全站仪坐标法在深基坑水平位移监测中的精度分析与应用

第34 卷第6 期2011 年12 月 测绘与空间地理信息 GEOMATICS &SPATIAL INFORMATION TECHNOLOGY Vol.34,No.6 Dec.,2011 全站仪坐标法在深基坑水平位移监测中的 精度分析与应用 包民先1,2 (1.江苏省南京工程高等职业学校,江苏南京211135;2.江苏联合职业技术学院南京工程分院,江苏南京211135) 摘要:针对施工场地狭窄,无法运用传统方法进行变形观测的情况下,对深基坑的水平位移监测提出了全站仪 坐标法。对全站仪坐标法监测水平位移的精度进行分析,通过分析结果与工程实践,验证了对于不同等级要求 的基坑水平位移监测,只要选择适当的全站仪进行作业,即能保证精度符合要求,提高作业效率。 关键词:全站仪坐标法;极坐标法;自由设站法;水平位移监测;深基坑 中图分类号:TU198 文献标识码:B 文章编号:1672 -5867(2011)06 -0255 -03 Accuracy Analysis and Application of Total Station Coordinate Method in Horizontal Displacement Monitoring of Deep Foundation Pit BAO Min -xian1,2 (1.Nanjing Engineering Vocational College of Jiangsu Province,Nanjing 211135,China; 2.Nanjing Engineering Department of Jiangsu Union Technical Institute,Nanjing 211135,China) Abstract:It is proposed that the coordinate method should be used as the solution to the problems caused by narrower construction sites where the traditional methods are not applicable.An analysis is carried out on the accuracy of horizontal displacement monitoring by Total Station coordinate method.By engineering practice and results analysis,it verified the requirements for different levels of hori- zontal displacement of foundation pit.Only if the appropriate operating Total Station was selected,the method can meet the require- ments to ensure accuracy and improve operational efficiency. Key words:Total Station coordinate method;polar coordinate method;free station method;horizontal displacement monitoring;deep foundation pit 0 引言有建筑物或地下管线距离较近时,为保证这些已有建筑物和地下管线的正常使用,就必须对基坑的水平位移进 在高层建筑物的深基坑施工中,为了确保支护结构和相邻建筑物的安全,在施工过程中,要对深基坑变形情况进行随时监测,保障施工过程中深基坑支护结构及周围建筑物的稳定和安全。其中,深基坑围护结构墙顶的水平位移监测是非常重要的。可靠、及时、准确的观测数据对于施工过程的决策有着决定性影响。然而,实际施工现场往往场地非常狭窄,围挡外常有既有的道路和建筑物,围挡内有施工车辆等移动设备和临时堆积材料,基坑周边环境往往非常复杂。在施工场地范围及周围无法实施传统的监测方法进行水平位移观测,这一问题在目前深基坑的施工中广泛存在,具有普遍性。当基坑离原行定期监测,以便发现异常情况能及时采取处理措施,将水平位移限制在允许值之内。 基坑水平位移监测的常用方法主要有经纬仪视准线法、小角度法等,这些方法的特点是使用经纬仪即可进行观测,基于基坑附近有相对稳定的地面基准点为基础,并保证在监测点通视的条件下才能实施。但在观测基坑不 同边水平位移时需进行仪器搬站,观测所需时间较长。 常规的监测方法已不能适应城市深基坑施工的复杂环 境。目前,随着智能型全站仪的普及和应用,采用极坐标法或以极坐标法为基础的自由设站法(统称为全站仪坐标变化法,简称为全站仪坐标法),可直接测定任意方向 收稿日期:2010 -11 -25 作者简介:包民先(1977 -),男,山东海阳人,讲师,河海大学测绘工程专业硕士研究生,主要从事工程测量方面的教学与科研工作。

基坑监测方案

XXXXXXX地块 基坑围护监测方案 XXXXX勘察院 二0一八年一月

XXXXXXX地块 基坑围护监测方案 项目负责: 校对: 审核: 监测单位:XXXXXX勘察院 监测资质:工程勘察综合类甲级单位地址:XXXXXXX 2018年1月8日

目录 一、项目概述 (4) 二、监测目的 (4) 三、监测执行规和依据 (5) 四、监测项目及容 (5) 五、监测点的布设 (5) 1.深层土体水平位移监测 (5) 2.地下水位观观测点 (6) 3.坑顶沉降及水平位移监测点 (7) 4.冠梁水平位移监测点 (7) 5.立柱沉降观测点 (8) 6.支撑轴力监测点 (8) 7.周边管线、桥梁、建筑物沉降观测点 (8) 8.坑外地面沉降监测点 (8) 六、监测项目的实施 (9) 1、监测控制网的布设 (9) 2、深层土体位移(测斜)监测 (10) 3、地下水位监测 (12) 4、竖向位移观测 (12) 5、水平位移观测 (13) 6、钢支撑轴力监测 (14) 七、监测周期、频率 (14) 八、监测控制指标(报警值) (15) 九、监测设备 (15) 十、本工程监测人员的配备 (16) 十一、监测成果反馈 (16) 十二、质量及安全保证措施 (16) 附: 1、单位资质证书 2、监测人员职称证书 3、监测点平面布置图

一、项目概述 本项目拟建的XXXXX地块位于XXXXXXX东侧、XXXXXX西侧、XXXXXX南侧。总用地面积XXXXXX平方米,建筑面积XXXXXX平方米。本项目主要拟建物包括XXXXXX住宅(18F)、XXXXXX地下室及其他配套设施。 本基坑开挖深度为3.51米-4.61米,坑中坑二次开挖0.59-1.81米。 基坑围护方法:本基坑采用SMW工法桩+钢支撑的围护方式。 基坑西侧开挖边界距离用地红线最近约2.5米,基坑南侧开挖边界距离用地红线最近约2.3米,西侧的用地红线为肛肠医院已建围墙。基坑东侧开挖边界距离用地红线最近约4米,东侧紧贴用地红线有自来水管线及电力管线,基坑开挖边界距离管线最近约6米。基坑北侧开挖边界距离用地红线最近约14米左右,红线外有电力、电信等市政管线。 按照有关规,本基坑安全等级为二级。 二、监测目的 通过监测工作,可以达到以下目的: ①、及时发现不稳定因素 由于土体成分和结构的不均匀性、各向异性及不连续性决定了土体力学性质的复杂性,加上自然环境因素的不可控影响,必须借助监测手段进行必要的补充,以便及时采取补救措施,确保基坑稳定安全,减少和避免不必要的损失。 ②、验证设计、指导施工 通过监测可以了解周边土体的实际变形和应力分布,用于验证设计与实际符合程度,并根据变形和应力分布情况为施工提供有价值的指导性意见。 ③、保障业主及相关社会利益 通过对周边环境监测数据的分析,调整施工参数、施工工序、重车进出以及停靠位置,确保地下管线的正常运行,有利于保障业主及相关方的利益。 ④、积累地区性基础工程施工经验 通过对围护结构、周边环境等监测数据的分析和整理,了解施工期间各监测对象的实际变形情况及所受的影响程度,分析基坑施工特征,为地区性类似的工程积累经验。

深层水平位移观测检测报告

深层水平位移观测 检测报告
xx-20xx-00xx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 公司 二〇一三年 x 月

声明
ii

试验室名称:
委托/施工单位 工程名称
工程部位/用途 样品描述
主要仪器设备及编号
序号
深度 (m)
第 次位 移值
(mm)
深层水平位移试验检测报告
水平位移数据汇总表
第 次位 第 次位 第 次位
移值
移值
移值
(mm) (mm) (mm)
第 次位 移值
(mm)
第 次位 移值
(mm)
委托编号 样品编号 试验依据 判定依据
报告编号
位移-深度 —时间曲线
第 页共 页
ii
检测结论:
备 注:
试验:
审核:
签发:
日期:


日 (专用章)

目录
第 1 章 工程概况 ........................................................................................................................1 第 2 章 检测目的 ........................................................................................................................1 第 3 章 检测依据 ........................................................................................................................1 第 4 章 检测设备 ........................................................................................................................2
4.1 主要仪器设备 ...................................................................................................................... 2 4.2 主要仪器设备 ...................................................................................................................... 2 第 5 章 检测等级 ........................................................................................................................2 第 6 章 仪器工作原理及方法 ....................................................................................................3 6.1 仪器工作原理 ...................................................................................................................... 3 6.2 仪器使用方法 ...................................................................................................................... 4 第 7 章 检测数据处理 ................................................................................................................5 第 8 章 检测结论及建议 ..........................................................................................................11
iv

基坑工程监测方案完整版

长江国际花园1.1期住宅小区(凯迪大酒店)酒店二期项目 基坑工程 监 测 方 案 扬州大学工程设计研究院 二○一九年一月

监测方案 工程名称:长江国际花园1.1期住宅小区(凯迪大酒店)酒店二期 工程地点: 建设单位: 编写: 校对: 审核: 扬州大学工程设计研究院 2019年01月25日

目录 1. 工程概况 (4) 2. 监测目的及编制依据 (4) 2.1. 监测目的 (4) 2.2. 编制依据 (4) 3. 监测内容及布点方法 (5) 3.1. 本工程主要监测项目 (5) 3.2. 基准点布设 (5) 3.3. 监测点布设 (6) 4. 监测方法及精度 (9) 4.1. 平面控制网及水准基准网 (11) 4.2. 观测注意事项 (11) 4.3. 数据处理及分析 (11) 4.4. 围护桩(坡)顶面位移及沉降 (12) 4.5. 围护结构外围地下水位观测 (13) 4.6. 周围道路及建筑沉降 (14) 4.7. 深层土体水平位移 (14) 4.8. 锚杆内力 (14) 4.9. 巡视检查 (15) 5. 仪器设备和人员组成 (15) 6. 监测频率 (16) 7. 预警值和预警制度 (17) 7.1. 监测报警 (17) 7.2. 监测报警措施 (17) 8. 监测数据的处理及信息反馈 (17) 8.1. 监测数据的分级管理 (17) 8.2. 监测数据的分析和预测 (18) 8.3. 监测数据的反馈 (18) 9. 技术保证措施 (18) 9.1. 测试方法 (19) 9.2. 测试仪器 (19) 9.3. 监测点的保护 (19) 9.4. 数据处理 (19) 10. 服务承诺 (19) 11. 合理化建议 (20)

基坑监测报告(模板)

********* 基坑变形监测报告 2018年10月

********** 基坑变形监测报告 工程名称:****** 工程地点:****** 监测日期:2018年X月X日~2018年X月X日

目录 一、工程概况........................... 错误!未定义书签。 二、监测依据........................... 错误!未定义书签。 三、监测内容........................... 错误!未定义书签。 四、监测点布置和监测方法 ............... 错误!未定义书签。 五、监测工序和测点保护 ................. 错误!未定义书签。 六、报警值............................. 错误!未定义书签。 七、监测时长和频率 ..................... 错误!未定义书签。 八、监测成果及分析 ..................... 错误!未定义书签。 九、附表、附图......................... 错误!未定义书签。

一、工程概况 工程场地地处*******,北池一路西首路南侧,文昌馨苑居住区西侧。拟建*****及地下车库概况如下: 表1 工程概况 建筑物名称地上 /地 下 层数 高度 (m) 基础尺寸 (m2) 基底 标高 (m) 场地 整平标高 (m) 开挖 深度 (m) **** 11/2 约35 66.55×13.20 83.2 87.9 3.9 **** 11/2 约35 66.55×13.20 83.2 87.1-88.3 3.9-5.0 **** 0/1 5 3×3 83.2 87.9 3.9 基坑平面尺寸:89.1m(东西最大尺寸)×80.1m(南北最大尺寸) 基坑支护深度:3.9-5.0m 二、监测依据 1.《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2002)。 2.《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009)。 3.《工程测量规范》(GB50026-2007)。 4.《建筑变形测量规程》(JGJ/T 8-2016)。 5. 基坑支护方案、施工方案。 三、监测内容 1.基坑顶部竖向位移; 2.基坑顶部水平位移; 3.基坑周边地表竖向位移;

深层土体水平位移监测在地质灾害治理中的应用

深层土体水平位移监测在地质灾害治理中的应用[摘要]以某地灾治理施工项目监测为例,论述了该工程的深层土体水平位移 动态变化,介绍了监测程序、监测频率和监测预警值的确定。在边坡治理过程中的通过对监测点的数据分析,判断边坡稳定现状和滑坡的可能性,及时反馈给业主及监理单位重视,施工单位及时处理、应用方法得当,保证了边坡治理的安全。 [关键字]深层土体水平位移监测频率监测报警值 1 工程概况 永安市某中学滑坡治理工程是市里地灾治理重点工程,滑坡所在斜坡体为土质类型,破坏后果很严重,边坡高度大,根据《建筑边坡工程技术规范》要求,施工过程和工程竣工后须进行监测测量精度为三级。通过对滑坡治理工程进行监测,获得变形量,及时掌握滑坡治理工程变形情况,确保滑坡治理工程及周边建筑的安全。 2 监测方案 根据本工程的具体情况,依据有关规范规定和边坡设计方案对施工监测工作的要求,监测内容如下: 边坡外侧的土体侧向位移(土体测斜),7个测点(CX1~CX7),整个监测过程将自土体开挖施工开始,到挡墙和抗滑桩施工结束,监测过程持续至边坡加固工程完成后六个月内或当年雨季结束后三个月监测数据基本稳定即可结束。为止。测点具体布置位置详见下图1。 监测频率的确定:测点埋设稳定后即开始监测,一般来说:土方开挖期间、暴雨期和雨后数天内1次/天,正常观测1次/7天,竣工后观测1次/30天,六个月后观测1次/60天根据边坡的进展,在较危险的断面适当增加观测次数。 开挖期间如果变化速率较大时应按2次/天监测。如出现险情,则跟踪监测。边坡开挖稳定后,可适当减少监测频度。 实际测量频率根据前两次测量情况而定。当观测值相对稳定时,可适当降低观测频率;当达到报警指标或观测值变化速率加快时,应加密观测。 监测标准:边坡监测稳定性评价主要根据以下几点进行综合判断: (1)边坡开挖支护过程中,连续每天(累计3天)变形速度大于3mm/d;或累计达到30mm; (2)边坡开挖停止后位移、沉降速率呈收敛趋势;

基坑水平位移监测

深基坑水平位移监测 测量深基坑水平位移可采用视准线法、小角度法、投点法、前方交会法、自由设站法、极坐标法等。本节简要叙述常用的小角度法、极坐标法及前方交汇法。 监测控制值: 项目预警值报警控制值水平位移>3mm/d或24mm 30mm 监测频率: 项目变化 量>3mm/d 开挖前开挖后报警后及突发 状况 监测频率(1-2)次/d 1次/3d 1次/d 加大监测频率基准点及测点布置要求: 监测基准点应在基坑开挖影响范围之外设立强制对中观测墩,且尽量通视各测点,观测墩使用混凝土浇筑地下1.4M地面1.2M,顶面长宽20CM*20CM,顶部嵌入焊接中心螺旋的钢板,螺旋与钢板垂直且均做防腐处理。监测基准点观测按三级平面控制要求施测,且每个月与高等级控制网联测一次。为防止观测墩被破坏,顶部应加钢保护盖。埋设示意图如下:

当采用精密的光学对中装置时,对中误差不宜大于0.5mm,且尽量通视测点。 在混凝土支撑、连续墙顶等混凝土结构上安装水平位移桩,可直接在结构上用冲击钻成孔插入水平位移桩,垂直放置,缝隙使用锚固剂填充,容易受施工破坏的地方应加保护装置。在土体等松软结构埋设水平位移测点应采用混凝土桩顶插入水平位移桩的形式,混凝土桩采用直径10CM地下50CM地面10CM,中心用钢筋加固。如有需要应加保护装置,并设置醒目标志。实物图如下: 仪器架设: 到达测量现场后打开仪器箱一段时间,使仪器温度与周围环境温度相适应,消除由环境温度带来的误差。检查设备是否完整,配件是否齐全,电源电力是否充足等。仪器架设时应注意仪器安全,在光滑的地面上架设全站仪时须在脚架上套绳索,防止脚架滑落损坏仪器。全站仪脚架高度与观测者肩高齐平,拧紧脚架螺旋,将脚架均匀架设在基准点上。取出仪器一手提全站仪手提柄,一手拧紧中心螺旋,将全站仪平稳架设在脚架上。 对中整平: 在有强制对中装置的观测墩上架设全站仪时,应一手提全站仪手提柄,另一只手旋转基座使仪器牢固地固定在观测墩上。调节基座脚螺旋使圆水准气泡居中,旋转仪器使管水

基坑监测实习报告

实习报告 学院:矿业学院 专业:工程地质勘察 班级:地质1412 姓名:柴安章 学号:1400001641 实习单位:云南新坐标科技有限公司 指导老师:刘伟

一、实习概况 随着城市建设的发展,基坑施工的开挖深度越来越深,从最初的5~7m发展到目前最深已达20m多。由于地下土体性质、荷载条件、施工环境的复杂性,对在施工过程中引发的土体性状、环境、邻近建筑物、地下设施变化的监测已成了工程建设必不可少的重要环节。 对于复杂的大中型工程或环境要求严格的项目,往往难从以往的经验中得到借鉴,也难以从理论上找到定量分析、预测的方法,这就必定要依赖于施工过程中的现场监测。首先,靠现场监测据来了解基坑的设计强度,为今后降低工程成本指标提供设计依据。第二,可及时了解施工环境——地下土层、地下管线、地下设施、地面建筑在施工过程中所受的影响及影响程度。第三,可及时发现和预报险情的发生及险情的发展程度,为及时采取安全补救措施充当耳目。 本人在云南新坐标科技有限公司实习。主要从事基坑监测工作以及一些简单的施工管理。 二、实习主要内容 工程概况:拟建场地位于昆明市五甲塘(西亮塘)湿地公园附近,场地区域属官渡区付家营所辖。工程区域呈正方形,总用地面积约23861.55㎡(按道路中边线计),拟建建筑由20F—30F的6栋商品房组成,其中1栋、6栋无地下室(筏板地标高为1886.2m 桩型为长螺旋灌注桩,桩长28m),其余4栋设整体-2F地下室,其±0.00标高为1891.00m,基坑大面开挖底标高为-6.85=1882.15m,主楼下开挖底标高为-7.9=1881.10m。地下室基础形式为桩筏基础,桩型为预制管桩。 实习简介:本人主要从事基坑监测方面工作。正常情况下每周两次,每四次总结数据后出报告,但是在一些特殊情况(比如:土体塌方、赶工开挖、取土、地下水位或沉降变化过大等)每天1次或者有时必须一天2次。 实习过程及项目:基坑监测 深基坑施工,必须要有一定的围护结构用以挡土、挡水。浅基坑的围护结构以前常用的是钢板桩或混凝土板桩;深基坑则大多采用现场浇灌的地下连续墙结构或排桩式灌注桩结构,并配以混凝土搅拌桩或树根桩止水。开挖时,坑内必须抽去地下水,7~15m 深的基坑,中间必须配二到三道水平支撑,水平支撑采用钢管式结构或钢筋混凝土结构。围护结构必须安全可靠,并能确保施工环境稳定。从经济角度来讲,好的围护设计应把

地铁基坑墙体深层水平位移自动化监测分析

地铁基坑墙体深层水平位移自动化监测分析 摘要:本文以地铁车站基坑项目施工为例,阐述围护结构墙体水平位移自动化 监测环节平台组成、监测要求、数据统计、曲线形态分析、监测结果等监测流程,结合监测结果为控制位移量相关决策提供参考。 关键词:地铁基坑;墙体;围护结构;水平位移;自动化监测 引言:地铁基坑项目开挖施工环节,使用测斜管,利用测斜仪对围护墙体展 开水平位移监测,可高效测量出位移量,为施工安全奠定基础。使用自动化信息 监测平台,对测点位移量和曲线形态展开监测,效益良好。 一、项目介绍 该项目为某市地铁车站土建施工基坑项目,施工区域存在砂土、软土和风化层、水化层等不良地质,地下水量丰富,地下1~3m为水位埋深,基坑墙体使用 钢结构作为支护体系,开挖环节需要使用斜测仪对不同深度墙体的水平位移展开 监测。 二、地铁基坑围护墙体深层水平位移自动化监测分析 (一)平台组成 该项目自动化监测平台分为3个层次:第一,采集层,主要负责对工程资料、数据和人工等进行自动化采集和上传;第二,中心层,具备工点设计、权限管理、参数修改、数据分析和计算、生产报表等功能;第三,用户层,能够实现预警监 测数据,为用户提供查询当前监测数据、图形曲线、历史数据、施工进度、数据 提示各项功能,图1为自动化监测系统框架图。 图1自动化监测系统框架图 该项目利用此平台对地铁基坑围护墙体的位移情况展开实时监测,使用数据查 询这一功能,监测基坑数据,找出墙体水平位移的规律,展开分析,便于管理部、施工方掌握墙体实际的位移情况,一旦超出标准,系统可立即报警。 (二)监测要求 第一,使用该平台监测环节,在围护墙体间隔20~30m位置设置测斜管,将 其设置在位移量较大位置,设计环节注意各个控制点的畅通连接,确保埋深合理、孔底深入地层,设置标识保护。第二,监测周期≤7d,当基坑处于开挖施工阶段, 监测周期≤3d,保证每天监测,按照基坑围护墙体位移情况确定观测次数,直到 主体结构结束,回填完土体即可。第三,在报警值的设置方面,当墙体的累计位 移量处于25~30mm之间,速度>2mm/d时发出报警。 (三)数据统计 统计10各个基坑共计179个测斜孔,重点统计各个测斜孔累计位移、位移速 率和预警孔个数等数据信息。 表 1 为围护墙体水平位移数据统计表 通过上表可以看出,参与调查的基坑最大累计位移为74.4mm,日最高位移 值达到9.1mm,产生预警的测斜孔数量为70个,占据总数39%,每个基坑内都 有达到预警值的测斜孔,因此说明基坑存在累计位移、移动速率值较高。所有的 基坑施工到特定深度之后,围护墙体的水平位移通常处于挖深中下方位置,虽然 基坑项目当前处于安全施工状态,但是出现的累计位移、位移速率值均较大,因

水平位移监测方案

水平位移监测方案 一、精度选择 按照设计要求,对照《工程测量规范》(GB 50026-2007),选用三等水平位移监测网进行检测,可以满足精度要求。 表1-2 水平角方向观测法的技术指标 (1)观测原理:如下图所示,如需观测某方向上的水平位移PP′,在监测区域一定距离以外选定工作基点A,水平位移监测点的布设应尽量与工作基点在一条直线上。沿监测点与基准点连线方向在一定远处(100~200m)选定一个控制

(2)精度分析: 由小角法的观测原理可知,距离D和水平角β是两个相互独立的观测值,所以由上式根据误差传播定律可得水平位移的观测误差: 水平位移观测中误差的公式,表明: ①距离观测误差对水平位移观测误差影响甚微,一般情况下此部分误 差可以忽略不计,采用钢尺等一般方法量取即可满足要求; ②影响水平位移观测精度的主要因素是水平角观测精度,应尽量使用 高精度仪器或适当增加测回数来提高观测度; ③经纬仪的选用应根据建筑物的观测精度等级确定,在满足观测精度 要求的前提下,可以使用精度较低的仪器,以降低观测成本。 优点:此方法简单易行,便于实地操作,精度较高。 不足:须场地较为开阔,基准点应该离开监测区域一定的距离之外,设在不受施工影响的地方。 由此可知,对仪器测角精度的要求,取决于监测点距离站点的远近。距离越远,则要求测角精度越高。根据现场踏勘布点,最远监测点距离站点不超过50m,对照《工程测量规范》,选用三等或四等水平位移监测网进行检测,可以满足精度要求。本次实习采用测小角法测量三等水平位移监测网进行检测。 二、作业流程 1.选点选取两个监测点P1,P2、一个测站点(工作基点)A、一个后视点B。 2.观测按照测回法水平角观测水平夹角。在A点安置全站仪,在B点和P1,P2点设置瞄准标志,按下列步骤进行测回法水平角观测。 (1)在全站仪盘左位置瞄准目标B,将度盘置零,读得水平度盘读数并记录。(2)瞄准目标P1,读得水平度盘读数并记录。盘左位置测得半测回水平角。(3)倒转望远镜成盘右位置,瞄准目标B,将度盘置零,读得水平度盘读数并记录。 (4)瞄准目标P1,读得水平度盘读数并记录。盘右位置测得半测回水平角。(5)用盘左、盘右两个位置观测水平角取平均值作为一测回水平角观测的结果。

基坑监测阶段性报告

基坑监测阶段性报告 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

基坑监测工程 阶段性报告 某某测绘有限公司 2012年3月03日 报告编写:某某某 工程负责:某某某 资料汇总:某某某 测绘单位:某某某测绘有限公司 阶段性报告 一、监测标准 1、本工程“技术设计书”; 2、国家一、二等水准测量规范(GB12897-91); 3、建筑变形测量规程(JGJ/T8-97); 4、精密工程测量规范(GB50026-93); 5、城市测量规范(CJJ8-99); 6、工程测量规范(GB50026-2007); 7、岩土工程监测规范(YS5229-96); 8、建筑工程基坑支护技术规程(JGJ120-99)。 二、监测内容 根据基坑的实际情况及设计要求,基坑的监测内容包括:1、基坑坡顶水平位移

2、基坑坡顶竖向位移 3、基坑深层水平位移及监测预警。 三、监测方法 (1)坡顶水平位移观测 坡顶水平位移基点观测采用极坐标法和前方交会法施测,工作基点的稳定性检查采用后方交会法检测。使用南方NTS-370全站仪进行监测,主要性能指标:1",3+2ppm 极坐标法是利用数学中的极坐标原理,以两个已知点为坐标轴,以其中一个点为极点建立极坐标系,测定观测点到极点的距离,测定观测点与极点连线和两个已知点连线的夹角的方法。 (2)深层水平位移观测 本次监测使用任丘市北方仪器厂生产的RQBF-698A智能型测斜仪,性能指标为±0.01mm/500mm。测斜管在测试前5天布设完毕,在3~5天内重复测量3次,判明处于稳定状态后,进行测试工作,测斜观测分正测和反测,测斜观测时每0.5m标记一定要卡在相同位置,每次读数一定要等候电压值稳定才能读数,确保读数准确性。 (3)坡顶竖向位移观测 竖向位移监测基坑竖向位移采用Trimble精密水准仪进行观测,其观测精度要求按国家二等水准规范执行。要求各观测点测站高差中误差符合±0.5mm。 四、监测阶段性报告 自2011年10月03日,开始对基坑进行定期监测。 1、从10月3日至11月1日基坑开挖至-4.7米(历时30天),基坑水平位移最大量为H21:2.90mm,平均为2.06mm;竖向位移最大量为H21:-1.43mm,平均为- 0.89mm;深层水平位移最大量:孔号S03(东西方向)2.19mm(地下0.5m处)平均为

基坑监测方案标准版

基坑监测方案标准 版

新百年国际商业中心基坑 支护监测方案 方案编制人:薛超林 审核:肖宁祥 审定:谢成 广西地矿建设工程有限公司 资质证书编号:乙测资字45012034 计量认证证书: 20 1431E 04月20日

目录 1 工程概况 (2) 2 监测目的 (2) 3监测项目 (2) 4 方案编制依据 (2) 5、监测布点 (3) 6 监测方法及观测精度 (3) 7监测频度 (4) 8监控报警 (4) 9数据记录、处理及监测成果 (4)

新百年国际商业中心 基坑支护监测方案 1工程概况 本工程基坑开挖深度为14.3米~17.4米,基坑周长约700米。属于临时性基坑支护工程,基坑边坡采用桩锚支护形式,基坑安全等级为一级,使用年限为1年。 2 监测目的 1)为基坑周围环境进行及时、有效的保护提供依据。 2)验证支护结构设计,及时反馈信息,指导基坑开挖和支护结构的施工。 3)将监测结果反馈设计,为其它区的优化设计提供依据。 3 监测项目 1)基坑周边建筑物沉降监测; 2)基坑周边道路沉降监测 3)基坑支护结构水平位移和沉降监测。 4)地下水位监测。 5)基坑护坡顶土体深层位移监测。 主要要包括以下内容: ①边坡有无塌陷、裂缝及滑移。

②开挖后暴露的土质情况与岩土工程勘察报告有无差异。 ③基坑开挖有无超深开挖。 ④基坑周围地面堆载是否有超载情况。 ⑤基坑周边建筑物、道路及地表有无裂缝出现。 4 方案编制依据 1)《建筑地基基础设计规范》(GB50007- ); 2)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-); 3)《建筑基坑工程监测技术规范》 GB 50497- 4)《工程测量规范》 GB 50026- 5)《建筑变形测量规范》 JGJ 8- 6)委托方提供的图纸。 5 测点布置 1)基准点:基准点应设在基坑开挖变形影响范围以外,通视条件良好并便于保存的稳定位置。对于本工程,在距基坑边缘50m外的路边设置三个位移观测基准点,在距基坑边缘50m外的旧有建筑物上设置三个水准观测基准点。 2)观测点:基坑坡顶的水平位移和垂直位移观测点沿基坑周边布置,考虑到本基坑较大,观测路线较长,若过多布置观测点,则使当天的工作量过大,在定人定仪器的要求下,势必会影响监测的质量,同时也增大了监测费用。综合考虑,观测点间距

深层水平位移监测方案

深层水平位移监测 广州市盛洲地基基础工程有限公司 技术研究院

1概述 深层水平位移主要用于大地运动,如可能产生在不稳固的边坡(滑坡)或挖土工程周围的测向运动等,也可以用来监测软土地基处理,堤坝,芯墙稳定性,钻孔设置的偏差,打桩引起的土体位移,以及回填筑堤和地下工程的土体沉陷,也可用于沿海、江边重力存放物场的土层变化等。 2 仪器设备 测斜仪(一般测斜仪由探头、电缆、数据采集仪(读数仪)组成。探头的传感器型式有伺服加速度计式、电阻应变片式、钢弦式、差动电阻式等多种型式,目前使用最多的是伺服加速度式。国内有航天部33 所生产的CX 系列,国外有美国SINCO 公司的数字测斜仪,瑞士的PRIVEC 等) 内壁有导槽的测斜管(测斜管道由以下几部分组成:测斜管、连接管、管座、管盖。测斜管是用聚氯乙烯、ABS 塑料、铝合金等材料制成,管内有互成90 度四个导向槽,国产塑料测斜管尺寸多为:内径Φ58mm,径Φ70mm、长度分2m,3m,4m 三种。塑料连接管多采用市场上出售的聚氯乙烯塑料管制成,还可用软的万能接头相连。连接管的尺寸为内径Φ70mm,外径Φ82mm,长度分300,400mm两种。在管壁的两端铣制有滑动槽各4 条或仅一端铣制滑动槽4 条,各槽相隔90 度。管座位于测斜管底端,与管外径匹配,防止泥砂从管底端进入管内的一个安全护盖。管盖用于保护测斜管管口,防止杂物从管口掉入管内影响正常观测工作也由聚氯乙烯制成,其外形尺寸同管座。) 3监测仪器工作原理 测斜仪的工作原理是测量测斜管轴线与铅垂线之间的夹角变化量,从而计算出土层各点的水平位移大小。通常在坝内埋设一垂直并互成90°四个导槽的管子,当管子受力发生变形时,将测斜仪探头放入测斜管导槽内,逐段(一般50cm 一个测点) 量测变形后管子的轴线与垂直线之间的夹角θi ,并按测点的分段长度,分别求出不同高程处的水平位移增量Δdi ,即Δdi = Lsinθi (1)由测斜管底部测点开始逐段累加,可得任一高程处的实际位移,即bi = ΣΔdi

相关文档