技术交底记录

模板工程技术交底 (5)

模板工程技术交底 一、模板制作 基础、柱、梁(含圈梁)、板模板采用12×1220×2440、12×90×1800优质镜面胶合板,主、次龙骨采用60×80木方,构造柱、框架柱竖向背楞龙骨采用60×80标准木方,外横向背楞采用¢48架管;楼层构造柱对拉螺杆采用¢12~14的普通螺杆,对拉螺杆配合“3”型卡使用,圈梁及基础构造柱采用热轧步步紧加固;支撑系统采用钢管架。模板的脱模剂采用水溶性碱性脱模剂。 二、支模板的工艺流程: 1、墙柱模板:弹模板的控制线→焊接柱子定位筋→模板组装就位→安装主次龙骨及对拉杆→加 固、校正→自检、验收→下一道工序。 2、早拆体系梁板模板:立可调支撑及早拆柱头→安装模板主龙骨→安装水平支撑→安装斜撑→ 调平支撑顶面→安装模板次龙骨→铺设胶合板→面板拼缝贴胶带→刷脱模剂→模板预检→进行下道工序。 三、模板技术要求:模板及支撑系统要有足够的承载能力、刚度和稳定性,能保证混凝土浇筑过 程中不产生变形、位移现象。模板表面应整洁干净,拼缝应严密不漏浆,几何尺寸符合设计要求;在混凝土浇筑前木模板应浇水湿润,但模板内不得有积水,模板内的杂物应清理干净。 预埋件、预留洞口的位置要准确、安置要牢固。 四、模板安装 1、基础模板安装 1)垫层模板采用木模板,模板背楞采用木方,安装时采用¢12~14的短钢筋订如灰土垫层中固 定模板,垫层局部高低不平处应修平后再安装模板,模板的接缝处应背木方。 2)条基模板采用木模板,木方采用60×80,模板采用12×1220×2440优质镜面胶合板;安装 时采用¢18的钻头在垫层上钻孔,用¢14~16的短钢筋固定条基侧模板,条基侧模板上口 之间应对撑固定,条基侧模板必须拉通线校直固定;四周条基外侧模板可在灰土垫层上打 桩,用斜撑加固。 3)独立承台基础模板采用木模板,先按基础尺寸配置模板,背楞木方间距为200mm,上下口必 须背木方,采用¢12~14的对拉螺杆(或钢管扣件)加固,下口可利用垫层上打孔插筋固定,为防止承台之间发生位移,支撑架体应相互连成整体,尤其是承台上口。

模板施工技术交底大全

模板分项施工技术交底 工程概况:本工程地下一层,地上共十层,地下室结构及地面层工作量较大,相应的一次性投入的周转材料数量较大。根据本工程特点,考虑到上部结构连续性,本工程采支撑采用①48钢管排架支撑S=3.5钢管及相应的钢扣件,模板采用九合板。 模板安装 1、模板安装的一般要求 竖向结构钢筋等隐蔽工程验收完、施工缝处理完毕后准备模板安装。安装柱模前,要清除杂物,焊接或修整模板的定位预埋件,做好测量放线工作,抹好模板下的找平砂浆。 模板组装要严格按照模板配板图尺寸拼装成整体,模板在现场拼装时,要控制好相邻板面之间拼缝,两板接头处要加设卡子,以防漏浆,拼装完成后用钢丝把模板和竖向钢管绑扎牢固,以保持模板的整体性。拼装的精度要求如下: 1、两块模板之间拼缝<1 2、相邻模板之间高低差<1 3、模板平整度< 2 4、模板平面尺寸偏差土3 2、模板定位 当底板或顶板混凝土浇筑完毕并具有一定强度(》 1.2MPS),即用手按不松软、无痕迹, 方可上人开始进行轴线投测。首先根据楼面轴线测量孔引测建筑物的主轴线的控制线,并以该控制线为起点,引出每道细部轴线,根据轴线位置放出细部截面位置尺寸线、模板500( mm控制线,以便于模板的安装和校正。当混凝土浇筑完毕,模板拆除以后,开始引测楼层500mm标咼控制线,并根据该500mm线将板底的控制线直接引测到墙、柱上。 3、土0. 000以下模板安装要求 (1)底板模板安装顺序及技术要点 积水坑、电梯井模板采用15mm厚多层板按坑大小加工成定型模板。模板固定要牢固,并用钢丝绳将模板拉在底板钢筋上,或者采用固定物体重压,防止浇筑混凝土时模板上浮。 (2)墙体模板安装顺序及技术要点 ①模板安装顺序

最新整理地梁混凝土浇筑技术交底

最新整理地梁混凝土浇筑技术交底 交底内容: 一、材料要求 C25砼采用现场搅拌混凝土,混凝土原材必须符合设计要求和施工规范规定。水泥进场时必须有出厂质量合格证,并经现场取样复试合格后方能用于工程;砂为中砂或粗砂,含泥量不大于3%,石子为5~30mm卵石,含泥量不大于1%,水为饮用水。 二、主要机具设备 搅拌机、地泵、插入式振动器、平板振动器、手推车、平锨、抹子等。 三、施工条件 1 混凝土拌制应根据配合比确定每罐各种材料用量。后台要认真按每罐的配合比用量计量投料,严格控制用水量,每罐料的搅拌时间不应少于90s,混凝土拌制好后经溜槽进入地泵料斗,地泵将混凝土运输至浇筑地点。、 2 各种机械设备经试转处于良好状态;电源可满足需要。 3 模板内垃圾、木屑、泥土和钢筋上的油污等已清理干净,木模在浇筑前已洒水湿润,并已通过报验。 4 浇筑混凝土段的模板支设、钢筋绑扎、预埋铁件及管道埋设等工序已去部完成,经检查符合设计及验收规范的要求,并办完隐蔽和预检手续。 5 浇筑混凝土所需道路已经修筑,能确保施工道路畅通。 6 浇筑混凝土用架子走道已搭设完毕,并可满足施工及安全要求。 7 浇筑混凝土标高控制线已测设完毕,并经校核无误。 四、施工操作工艺 1、梁浇筑时顺次梁方向进行。先将梁的混凝土分层浇筑,用“赶浆法” 梁一端向另一端作成阶梯性向前推进,直至其始点的混凝土达到梁顶位置。 2、梁浇筑与振捣应紧密配合,第一层下料宜慢,梁底充分振实后再下第二层料。用赶浆法保持水泥砂浆包裹石子向前推进,每层都应先振实再下料,梁

底与梁帮部位要充分振实,并避免碰动钢筋;采用插入式振捣器时应快插慢拔,插点应均匀排列,逐点移动、顺序进行,均匀振实,不得漏振,移动间距一般为30~40cm,振捣上层时应插入下层50mm,以消除两层间的接槎。 3、浇筑柱梁交叉处混凝土时,如钢筋较密,可用小直径振动棒从梁的上部钢筋较稀处插入梁端振捣。 4、注意梁、板混凝土振捣时,混凝土输送管用钢筋(或木)马凳支垫,不得直接放在钢筋上。 5、浇筑混凝土时应经常观察模板、钢筋、预留孔洞、预埋铁件和插筋等有无移位、变形或堵塞现象, 发现问题应立即停止浇筑,并应在已浇筑的混凝土终凝前修理良好。 6、养护:混凝土浇筑完后,应在12h以内加以适当护盖浇水养护,浇水次数以保持麻袋片湿润为准,养护时间不得小于7天。五、质量保证 1、保证项目 1)所使用的商品混凝土必须符合施工规范及有关规定。 2)凝土强度试块的取样、制作、养护等必须符合有关规定。 2、基本项目 混凝土应振捣密实,不得有蜂窝、孔洞、漏筋、夹层等现象。 3、允许偏差项目 1)轴线位移 8mm 2)梁截面尺寸 +8mm -5mm 3)预埋钢板中心线位置偏移 10mm 六、成品保护 1、浇筑混凝土时,防止踩踏楼板弯起负筋,防止碰动插筋、预埋件,保持钢筋和预埋件位置正确。 2、不得用重物冲击模板,保证模板牢固和严密。 七、安全措施 1 混凝土搅拌开始前,应对搅拌机及施工机械进行试运转,检查运转正常、运输道路畅通,然后始可开机工作。 2 采用手推车运输砂、石料时,不得争先抢道,装车不应过满,卸车时不

梁板模板技术交底

梁板模板工程施工技术交底 中银大厦工程梁板模采用竹胶板支设,在柱角板施工中要严格按模板施工方案及本技术交底执行。 一、竹胶板模板支设 1.梁板模支设前需要先按照交底加工梁底模、柱头模板; 2.平台模板的支设,应先搭设脚手架,并抄平梁底钢管的标高,保证梁底的 水平及标高符合施工设计要求; 3.在进行梁底的安放,根据墙柱上所放的墨线拉通线,确定梁底的位置后, 用扣件将梁底固定; 4.梁底安放完成后,有柱的地方先安装柱头模,然后再支梁侧模; 5.柱头模板安放一定要与先浇好的柱子连接紧密,防止接缝部位穿裙子、漏 浆; 6.梁侧模一定要根据现场的尺寸进行切割支设,在最后固定时,要与板底模 相结合,以保证梁上口截面的尺寸及梁截面的方正。 竹胶板为可周转使用材料,在使用过程中应爱惜,避免浪费,在平台支设过程中还应注意以下几个问题: 1.严禁用锤子、扳手等直接敲打板边; 2.严禁在竹胶板边沿板方向钉钉子,这样会直接导致板的开边,大大减少板 的周转次数; 3.竹胶板切割要仔细,且一定要拉线,避免将板边锯斜、锯毛边,切割后的 竹胶板要刷封边油漆; 4.现场的木方、竹胶板严禁随意锯,需要短方时应找旧方子使用; 二、关键节点的做法 1.梁侧模、底模的支法如图: 侧模竹胶板 5x10cm木方

2.梁、板与墙相交处模板支设方法:楼板与墙体接缝处必须用木方粘海绵条,然 后顶紧,避免漏浆污染墙体。当遇到梁头竹胶板时,将木方截短后顶在墙面上,不得顶在竹胶板上,尤其是异型柱处,应仔细处理,坚决避免漏浆、涨模现象的发生。如下图: 3.主次梁接头的拼接方法必须严格按照施工方案执行。次梁底模的木方、侧模要 比底模竹胶板短一个板厚,留出梁底堵头板位置。如下图: 梁侧模 梁底模 木方梁侧模及木方 比底模短一个板厚 主次梁接头详图 4.梁侧加固一定要使用木楔子将木方与钢管间的空隙撑紧,防止梁侧涨模,梁底 出现漏浆现象。 5.柱头模板支设方法:柱头模板应分成四片加工,每片模板必须在后场加工好后 现场使用,加固时柱子的每面至少加设4个可调螺丝进行加固,柱上贴好海绵

梁、板模板技术交底

8、 交底内容: 一、 材料要求 梁底模采用定型宽度尺寸的50厚木方(宽度为25cm 和20cm 两种);侧模采用 十一层板,背砼面加50厚木板作背楞整个建筑模板均使用十一层板进行组拼 整块层板尽可能不切割,以控制成本。 二、 梁模板安装: 工艺流程 定位防线-涂刷脱模剂-组装梁模板-校正梁模截面及顺直-支撑加固模 验收 根据柱弹出的轴线、梁位置和水平线,安装柱头模板。 梁模板采用单块就位组拼方法:在复合梁底标高校正轴线位置无误后搭设和调 平模板支架(包括安装水平拉杆和剪刀撑)固定钢楞或梁卡具,再在横楞上铺 放梁底板,拉线找直,拼缝角模。在绑扎钢筋后,安装并固定两侧模板。 当梁跨度大于或等于4m 时,跨中梁底处应按设计要求起拱;如设计无要求时 起拱高度取梁跨的1%-3%0主次梁交接时,先主梁起拱,后次梁起拱。 梁口与柱头模板的连接应认真仔细,保证模板尺寸和拼缝严密。 梁模支柱的设置采用双支柱,间距60-100mm 模板支柱纵、横方向的水平拉杆、剪刀撑等,根据计算,支柱间距不大于, 纵横方向的水平拉杆的上下间距不大于1.5m 纵横方向垂直剪刀撑的间距不宜 大于6m 为防止梁模板安装时出现梁身不平直、梁底不平下挠、梁侧模胀模等质量问题 单位工程名称 贵州盘县金城明珠 施工日期 2015年 月 日 交底日期 2015年 月 日 施工单位 云南建工第一建筑工程有限 公司 分项工程名称 3# 、 4# 楼 梁、板模板安装 交底提要 模板工程安装技术交底

支模时应侧模包底模;梁模与柱模连接处,下料尺寸应略缩短;梁侧模应设

脚板、斜撑,拉线通直后将梁侧钉牢。 三、 楼板模板安装 1、1、工艺流程 搭设支撑架T 调平楞条标高T 组装板模板T 涂刷脱模剂T 校正梁模截面: 直T 支撑加固T 模板验收 2、 在梁板底部搭设满堂脚手架,承重架上加设愣条并引测标高找平,铺设] 模板。梁下两侧应设两艮立杆,以便固定梁侧模,在梁间根据板跨度和荷载 况增设1—2根立杆(板跨在2m 以内),梁板支模同一般梁板支模方法。 3、 楼板模板支好后,应对模板的尺寸、标高、板面平整度、模板的立柱的: 情况等进行全面检查,女出现较大尺寸偏差或松动,及时进行纠正。 4、 支柱之间应设置纵、横水平拉杆和斜拉杆以保持稳定冰平拉杆离搂面500m 处 一道,以上每1.6m-2.0m 设一道。 四、 全部模板支设完毕后,认真清理板面模板和梁内垃圾和杂物严禁将垃圾和杂 物扫入柱子和剪力墙模板内。 五、模板安装尺寸必须符合设计要求,其允许偏差,详见下表: 接 受 交 底 人 J 顺 面 固

框架结构模板工程技术交底_

框架结构模板工程技术交底 一、工程概况 XX车间为框架-钢结构,框架部分地上二层,一层层高7.45m,二层层高5.05m。基础标高-2.500至一层顶标高7.450,高度共计9.95m,模板支撑体系采用扣件式钢管脚手架。 二、主要材料 1、模板: 15mm厚镜面多层板 2、垫板:50mm×200mm松木板 2、柱箍:Φ48×3.2mm钢管 3、次龙骨:50mm×70mm木方 4、对拉螺栓: 12mm通丝螺杆 5、钢管脚手架:Φ48×3.2mm钢管及连接扣件(十字、一字及转向) 三、主要机具 圆盘锯、手提锯、电钻、汽油式手提吹风机、扳手、吊线坠、尺子、墨斗等。 四、施工流程 1、柱模板 搭设安装脚手架→沿模板边线贴密封条→立柱子片模→安装柱箍→校正柱子方正、垂直和位置→全面检查校正→群体固定→验收 2、梁模板 弹梁轴线并复核→搭支模架→调整托梁→摆主梁→安放梁底模并固定→梁底起拱→扎梁筋→安侧模→侧模拉线支撑(梁高加对拉螺栓)→复核梁模尺寸、标高、位置→与相邻模板连固→验收 3、板模板 搭支架→测水平→摆主梁→调整楼板模标高及起拱→铺模板→清理→复核模板标高、平整度、支撑牢固情况→验收 五、施工方法及操作要求 1、满堂架搭设 (1)搭设前将地基及基础承台上的杂物和余料等清理干净。 (2)立杆底端接触灰土地基部位垫通长松木板,接触基础承台混凝土部位垫木垫块(镜面板边角料,尺寸10cm×10cm)。 (3)搭设过程应逐根检查钢管垂直度、管口情况,剔除弯曲、管口变形及两端被封堵的钢管。 (4)立杆纵横向间距为900mm,水平拉杆步距不大于1500mm,横竖向扫地杆距地面不大于200mm。钢管立杆、扫地杆、水平拉杆应采用对接扣件连接,严禁搭接。

(完整版)梁板柱模板技术交底

交底提要:梁、板、柱模板安装的质量标准及技术要求 交底内容: 一、主要材料及机具 多层板:1830mn K 915mm K 18mm木方:40mX 90mm 架子管:① 48 x 3.5mm (Q235)钢管;卡扣:十字扣、对接扣、旋转扣;穿墙螺杆:A14;锯、手工锯、打眼钻、粉笔、尺子、线坠、撬棍

的稳定性; 3.1.4办理预检:对加固好的柱模板进行预检,检查钢筋保护层,模板内是否清理干净,模板 的截面尺寸、垂直度等; 3.2梁模板安装: 工艺流程:弹出梁轴线及水平线T搭设梁模支架T安装梁底主次龙骨及梁底模板T绑扎钢筋、 安装侧梁模T复核梁模尺寸、位置T与相邻模板连固 3.2.1弹出梁轴线及水平线:在柱子混凝土上弹出梁的轴线,在柱体和钢管架上弹出梁的水平 线控制线(梁底标高引测用),供复核; 3.2.2搭设梁模支架:梁模支架采用满堂脚手架上,基础地梁支架纵向间距为1000mm横向间 距为800mm主体结构根据计算确定支撑体系。 3.2.3安装梁底主次龙骨及梁底模板:安装梁底次龙骨间距为600mm安装梁底主龙骨为40mm x 90mm方木,间距为w 200mm(即梁底不少于3道方木),符合设计要求后,拉线安装梁底模板并找直,在方木上加固梁底模板(15mm厚),并按设计及规范规定的起拱高度起拱1/1000?3/1000。 3.2.4绑扎钢筋、安装梁侧模:在底模上绑扎钢筋,经验收合格后,清除杂物,安装粱侧模板,侧模板主龙骨为40mn X 90mm的方木,间距w 200mm两主龙骨(方木)接头位置交错不少于500mm, 再安装次龙骨,将两侧模板与底板连接次龙骨用扣件卡紧固,间距w 600mm当粱高超600mm时, 需加腰楞,并穿对拉螺栓加固,侧梁模上口要拉线找直,用定型夹子固定; 3.2.5 复核梁模位置及尺寸:复核检查梁模板的定位及尺寸,与相邻梁柱模板连接固定。有 楼板模板时,在梁上连接阴角模,与板模拼接固定。 3.3 楼板模板安装: 工艺流程:搭设支架T安装主次龙骨T调整楼板下皮标高及起拱T铺设模板块T检查模板 上皮标高、平整度 3.3.1搭设支架:板底模板支架采用满堂脚手架,支撑体系经计算再确定。 3.3.2 安装主次龙骨:主龙骨采用40mn X 90mm的方木组成,平行与顶板开间方向(即开间短 边方向),间距为300mm铺设,两主龙骨接头交错搭设长度不少于500mm长,主龙骨与梁侧的主龙 骨交错布置,并伸至梁侧模板边,在梁内用钢钉固定,跟梁连成整体;次龙骨用钢管与主龙骨十字交叉布置, 3.3.3铺设模板:先用阴角模与梁模连接,然后向垮中铺设平模,相邻两块模板侧面必须用海 绵条粘缝,并用带胶带在上表面粘贴封严,用钢钉间距600mm固定,在两块模板交接缝处的下面 必须有一根主龙骨,并用钢钉不大于300mm的间距固定模板,严禁出现翘边、不平整现象; 3.3.4检查模板上表标高及平整度:模板铺设完毕后,用靠尺、塞尺和水平仪检查平整度与楼板底标高,并进行校正。

梁板模板技术交底

CHINA CONSTRUCTION EIGHTH ENGINEERING DIVISION 技术交底记录 工程名称:中银大厦工程分项工程名称:模板工程 梁板模板工程施工技术交底 中银大厦工程梁板模采用竹胶板支设,在柱角板施工中要严格按模板施工方案及本技术交底执行。 一、竹胶板模板支设 1.梁板模支设前需要先按照交底加工梁底模、柱头模板; 2.平台模板的支设,应先搭设脚手架,并抄平梁底钢管的标高,保证梁底的 水平及标高符合施工设计要求; 3.在进行梁底的安放,根据墙柱上所放的墨线拉通线,确定梁底的位置后, 用扣件将梁底固定; 4.梁底安放完成后,有柱的地方先安装柱头模,然后再支梁侧模; 5.柱头模板安放一定要与先浇好的柱子连接紧密,防止接缝部位穿裙子、漏 浆; 6.梁侧模一定要根据现场的尺寸进行切割支设,在最后固定时,要与板底模 相结合,以保证梁上口截面的尺寸及梁截面的方正。 竹胶板为可周转使用材料,在使用过程中应爱惜,避免浪费,在平台支设过程中还应注意以下几个问题: 1.严禁用锤子、扳手等直接敲打板边; 2.严禁在竹胶板边沿板方向钉钉子,这样会直接导致板的开边,大大减少板 的周转次数; 3.竹胶板切割要仔细,且一定要拉线,避免将板边锯斜、锯毛边,切割后的 竹胶板要刷封边油漆; 4.现场的木方、竹胶板严禁随意锯,需要短方时应找旧方子使用; 二、关键节点的做法 1.梁侧模、底模的支法如图:

CHINA CONSTRUCTION EIGHTH ENGINEERING DIVISION 技 术 交 底 记 录 工程名称:中银大厦工程 分项工程名称: 模板工程 2. 梁、板与墙相交处模板支设方法:楼板与墙体接缝处必须用木方粘海绵条,然后顶紧,避免漏浆污染墙体。当遇到梁头竹胶板时,将木方截短后顶在墙面上,不得顶在竹胶板上,尤其是异型柱处,应仔细处理,坚决避免漏浆、涨模现象的发生。如下图: 3. 主次梁接头的拼接方法必须严格按照施工方案执行。次梁底模的木方、侧模要比底模竹胶板短一个板厚,留出梁底堵头板位置。如下图: 10x10cm 木方 5x10cm 木方 侧模竹胶板 底模 梁侧模 木方 梁侧模及木方 比底模短一个板厚 梁底模

墙柱模板拆除技术交底

编号:AQ-GL-07308 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 墙柱模板拆除技术交底 Technical disclosure of wall column formwork removal

墙柱模板拆除技术交底 备注:企业安全管理的目的就是提高生产,而同时又不造成安全事故。一个出过安全事故的企业,不管在劳动者还是消费者的心中都是没有可信度的。所以只有加强企业的安全管理,才能树立良好的企业形象,从而赢得市场。 1.作业准备 1.1.机具准备: 1.1.1施工机具:扳手、小锤、撬杠、小桶、小铲、扫帚、滚刷 1.2.材料准备:木制模板使用水质脱模剂、钢模板使用油质脱模剂 1.3.作业条件: 1.3.1混凝土强度达到拆模要求(1.2Mpa,冬施4.0Mpa),接到拆模通知。 2.施工操作工艺措施及主要做法要求 2.1.工艺流程: 柱模板拆除:拆除斜支撑及斜拉杆→松开对拉螺栓→依次拆除模板→模板清理 墙模板拆除:松开穿墙螺栓→旋松地脚螺栓→拆除墙体模板→

拆除角模→模板清理 2.2.施工操作要点及要求 2.2.1模板拆除后将模板倒至下一施工段,在板面上分开堆放。大钢模板放至在专用模板插口架内。 2.2.2墙体模板拆除依次进行。 2.2.3依次拆除模板,小钢模拆除时先拆除中间补模数的方木,然后将模板向两侧依次进行,确保后支的先拆。 2.2.4拆除门窗洞口模板:一定要等门洞模板离开墙面后再行拿出,拆除时,要防止将门洞过梁部分混凝土震裂。跨度大于1000mm 的门窗洞口,拆模后要立即加设支撑,支撑采用碗扣架立杆加可调托,可调托上放50×100方木顶牢,支撑间距为洞口>1.0m且< 1.5m时支2根,>1.5m时支3根。 2.2.5将拆除模板清理干净,涂刷好脱模剂,分型号码放整齐。 2.3.墙体模板拆除: 2.3.1先拆除纵墙模板再拆除横墙模扳,首先拆除穿墙螺栓再松开地脚螺栓,使模板向后倾斜与墙体脱开。若模板与砼墙面粘贴不

模板安装技术交底

模板安装技术交底 1、一般要求 (1)模板安装后应具有足够的强度、刚度和稳定性,能可靠地承受浇捣的砼重量、侧压力及施工中所产生的荷载。 (2)模板表面清理干净,涂水性脱模剂,不得有流坠。质量不合格模板或模板变形未修复的,严禁使用。模板接缝应严密,以防漏浆。在模板吊帮上不得蹬踩,应保护模板的牢固和严密。 (3)模板构造应简单、装拆方便,并满足钢筋的绑扎、安装及砼的浇筑、养护等工艺要求。 2、楼板模板安装要求: (1)板底模板采用1830×915×18mm九合板,板底次楞采用50mm×100mm 楞木,间距300mm,托梁采用双钢管。 (2)支撑体系采用50×100mm木方和U型顶托传递竖向施工荷载支撑方式,在立杆底部距地面200mm高处,沿纵横水平方向应按纵下横上的程序设扫地杆,高支模部分水平拉杆步距为不大于,其它部分水平拉杆步距为不大于,扫地杆、水平拉杆每跨每步纵横设置。 (3)立杆下设置木垫板。 3、梁模板安装要求: (1)为及时拆除侧模,各模板之间的关系为:楼板模板压梁侧模,梁侧模夹梁底模,梁底、梁侧模板采用1830×915×18mm九合板。 (2)支撑体系采用主楞传给竖向Φ48×3施工荷载支撑方式,梁底次楞采用50×100mm木方,间距150-300mm,主楞采用50×100mm方木;水平拉杆步距同周边楼板满堂支撑布距。 4、墙柱模安装要求: (1)墙柱模板模板采用1830×915×18mm九合板,侧模内龙骨采用50mm×100mm楞木,间距250mm,外龙骨采用双钢管。 (2)弹好楼层墙身线门窗洞口位置及标高线。 (3)墙柱模板校正垂直后,用穿墙螺栓将两块木板锁紧。 (4)墙柱模板底部应该用砂浆抹平,防止跑浆,但砂浆找平层不伸入墙体

条形基础及地梁工程施工质量技术交底卡

质量技术交底记录 工程名称建设单位 监理单位施工单位 交底部位条形基础及地梁工程施工交底日期 交底人签字接受人签字 一、施工条件 如需进行地基处理,需经设计方同意,施工完成后由监理、设计、施工三方复验签认。 2、完成基槽验线手续。 3、各种建筑材料有产品合格证、出厂检验报告、进场实验报告并已报监理审批其允许使用。 4、对各工班已进行施工交底。 二、工艺流程 基底清理-混凝土垫层-放线-钢筋安装-模板安装-钢筋模板隐蔽验收 -混凝土浇筑- 混凝土养护—拆模。 三、质量要求 1、模板安装 (1)模板的截面尺寸应符合设计要求,接缝严密无漏浆现象。板面干净无水泥浆,有脱模剂措施。 (2)混凝土浇筑前应湿水,并清除模板内的垃圾和积水。 (3)在地梁与基础柱相连的端头底板模不能有下沉、漏浆现象。 (4)允许偏差值: 轴线位置:5mm,底模上表面标高:土5mm 截面内部尺寸:土10mm相邻两板表面高低差:2mm。 (5)两侧的支撑应牢固、稳定,混凝土浇筑时无下陷,无滑动。 2、钢筋制作安装

(2)钢筋应平直、无损伤,表面不得有裂经纬度、油污、颗粒状或片状老锈。 (3)钢筋制作的弯钩、端头平直长度及钢筋的冷拉率、形状、尺寸均应符合设计和规范规定。 (4)钢筋加工允许偏差值:受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸:土10mm弯起钢筋的弯折位置:± 20mm箍筋内净尺寸:土5mm (5)安装时钢筋的搭接位置、搭接长度应符合规范要求。 (6)允许偏差项目:钢筋网:长宽土10mm网眼尺寸土20mm骨架长土10mm宽高土5mm保护 层:土10mm箍筋间距:土20mm钢筋弯起点位置:20mm o 3、混凝土浇筑 (1)商品混凝土应有强度配合比报告,原材料检测报告。 (2)浇筑的混凝土拆模后表面无露筋、蜂窝、磨面、孔洞及外形外表等缺陷。 (3)拆模后检查其允许偏差值: 轴线位置:15mm,标高:土10mm 截面尺寸:+8mm —5mm,表面平整度:8mm。 四、操作工艺 1、模板安装 (1)先按条形基础或地梁宽度弹出墨线(留出侧模的位置),然后钉制压脚板;如果垫层不够平,其 压脚板需采用小段模板进行钉制,起伏较大还应加钉一块压脚板,压脚板的边缘用水泥砂浆刮满填实。 (2)锥形基础侧模应高出侧边混凝土5?10cm,并在侧边混凝土需捣高度弹出墨线和每间距 1.5?2m钉上一颗元钉以控制浇筑高度。 (3)两侧模除两外侧打木桩加斜撑外,还应用铁丝进行对拉或用模板钉制对拉,防止爆模(如 下图) (4)拉通线对侧模进行校直,并检查支撑的稳定性,合格后进行交付验收。

梁模板(扣件式)技术交底

梁模板(扣件式)技术交底

质量保证措施1、把好施工质量关 (1)认真仔细地学习和阅读施工图纸,吃透和领会施工图的要求,及时提出不明之处,遇工程变更或其他技术措施,均以施工联系单和签证手续为依据,施工前认真做好各项技术交底工作,严格按国家颁行《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002和其它有关规定施工和验收,并随时接受业主、总包单位、监理单位和质监站对本工程的质量监督和指导。 (2)认真做好各道工序的检查、验收关,对各工种的交接工作严格把关,做到环环扣紧,并实行奖罚措施。出了质量问题,无论是管理上的或是施工上的,均必须严肃处理,分析质量情况,加强检查验收,找出影响质量的薄弱环节,提出改进措施,把质量问题控制在萌芽状态。 2、严格落实班组自检、互检、交接检及项目中质检“四检”制度,确保模板安装质量。 3、混凝土浇筑过程中应派专人2~3名看模,严格控制模板的位移和稳定性,一旦产生移位应及时调整,加固支撑。 4、对变形及损坏的模板及配件,应按规范要求及时修理校正,维修质量不合格的模板和配件不得发放使用。 5、为防止模底烂根,放线后应用水泥砂浆找平并加垫海绵。 6、所有柱子模板拼缝、梁与柱、柱与梁等节点处均用海绵胶带贴缝,楼板缝用胶带纸贴缝,以确保混凝土不漏浆。 7、模板安装应严格控制轴线、平面位置、标高、断面尺寸、垂直度和平整度,模板接缝隙宽度、高度、脱模剂刷涂及预留洞口、门洞口断面尺寸等的准确性。严格控制预期拼模板精度。 8、严格执行预留洞口的定位控制,预留洞口时,木工严格按照墨线留洞。 9、每层主轴线和分部轴线放线后,规定负责测量记录人员及时记录平面尺寸测量数据,并要及时记录墙、柱、成品尺寸,目的是通过数据分析梁体和柱子的垂直度误差。并根据数据分析原因,将问题及时反馈到有关生产负责人,及时进行整改和纠正。

墙柱梁板模板技术交底

一、施工准备 1、作业条件 1、模板设计:根据工程结构型式和特点及现场施工条件,对模板进行设计,确定模板平面布置,纵横龙骨规格、数量、排列尺寸,柱箍选用的型式和间距,梁板支撑间距,梁柱节点、主次梁节点大样。验算模板和支撑的强度、刚度及稳定性。绘制全套模板设计图(模板平面布置图、分块图、组装图、加固大样图、节点大样图、零件加工图和非定型零件的拼接加工图)。模板的数量应在模板设计时按流水段划分,进行综合研究,确定模板的合理配制数量。 2、模板加工好后,专人认真检查模板规格尺寸,按照配模图编号,并均匀涂刷脱模剂,分规格码放,并有防雨,防潮、防砸措施。 3、放好轴线、模板边线、水平控制标高,模板底口平整、坚实,若达不到要求的应做水泥砂浆找平层,柱子加固用的地锚已预埋好且可以使用。 4、柱子钢筋绑扎完毕,水电管线及预埋件已安装,绑好钢筋保护层垫块,并办理好隐蔽验收手续。 1、材料要求 漆面胶合板(厚度为15mm)、木方(100×100mm、50×100mm)、穿墙螺栓(地下室外墙及人防墙一次性使用,内墙、梁下套管周转使用)、架子管Φ48×3.5钢管、各种规格的钉子等。 2、施工机具 1、手提电锯、平刨、压刨、打眼电钻,线坠,靠尺板,方尺,铁水平,翘棍、斧子、扳手、钳子、小白线、脱模剂、吸尘器等。 2、支撑体系:柱箍,钢管支柱,钢管脚手架或碗扣脚手架等。 一、模板质量要求 (一)模板安装工程 质量要求符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)的规定。

质量要求符合《混凝±结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)的规定。 二、工艺流程 (一)柱子模板安装 弹柱子模板控制线→结构面设定位顶模筋→安侧模→安装柱模箍→校正→按侧向支撑→验收 (二)墙模板安装 弹墙模板控制线→结构面设定位顶模筋→安侧模→安装墙模穿墙螺栓→校正→安侧向支撑→验收 (二)梁模板安装 弹出梁模板轴线→搭设梁模支撑→安装梁底模板→安装梁侧模板→安装侧向支撑→校核截面尺寸并加固→验收 (三)顶板模板安装 弹线→调整标高→安装板底模→绑板下铁钢筋→穿电气预埋管线→绑板上铁钢筋→安装侧模→验收 三、操作工艺 (一)柱子模板安装 1、模板组片完毕后,按照模板设计图纸的要求留设清扫口,检查模板的对角线,平整度和外形尺寸。

模板工程技术交底

模板工程技术交底 一、模板配置 基础模板及上部模板采用胶合板,柱梁应制作定型模板;板、梁支撑系统采用钢管扣件排架支撑;剪力墙、板底模板主、次龙骨均为钢管,模板接头处使用木方;梁底模、侧模主龙骨均为钢管,次龙骨为50*100木方;柱模次龙骨为50*100木方,主龙骨为钢管,大于500的柱要设对拉螺栓。模板配置量,柱模配一层,板模板配两层,梁模配一层半以满足主体结构施工进度的要求。 二、模板运输及安排 钢管扣件根据进度需要就近安排临时堆场。塔吊服务范围内的模板和支撑的搬运用塔吊吊运,塔吊服务范围外的由人工搬运,上部支撑系统排架搭设时应考虑塔吊服务范围有限,从距塔吊最远处开始搭设,逐步向塔吊靠近;平板由塔吊服务范围向外铺设,以便于材料的水平运输。需要时由塔吊配合进行运输。 三、主要部位的施工程序 本工程基础筏板和梁混凝土采用一次浇注的方法施工,第一次浇注至剪力墙上施工缝处(梁向上500处);上部剪力墙、梁、板均采用一次浇注的方法施工;特殊情况下,可先浇注内部柱,外部墙和顶板一次浇注。 四、基础模板的支设 基础筏板周围模板采用砖胎模。筏板的上反梁用钢筋焊撑角,然后在上面支摸,第一道螺杆离底板的高度不准大于200,上口用钢管

卡紧,确保混凝土浇注时不涨模,周围外墙必须使用止水螺杆。 剪力墙模板主、次龙骨均为钢管,模板接头处使用木方;次龙骨的间距不大于200,主龙骨的间距不大于500。 五、各楼层模板支撑的搭设 地下室顶板的次龙骨间距为不大于200mm,主龙骨采用Ф48×3.5钢管,间距同立杆支撑间距,顺大梁长度方向的支撑间距不大于600MM;楼板支撑间距采用0.8×0.8m。排架搭设时距地200设纵横向扫地杆,向上每不超过一步架(1.8M)高度设纵横向拉杆。 上部梁板次龙骨间距为250-300mm,主龙骨采用Ф48×3.5钢管,间距同立杆支撑间距,顺大梁长度方向的支撑间距不大于800MM;楼板支撑间距采用1.0×1.0m。排架搭设时距地200设纵横向扫地杆,向上每不超过一步架(1.8M)高度设纵横向拉杆,支撑搭设时先柱后梁板,再平台模板。 上下层模板支撑立杆必须保持在同一垂直线上,不得偏移,楼层上立柱下垫不小于200×200竹夹板片,以防因楼板偏心受压使楼板产生裂缝。如立杆立于土上,必须在立杆的下方垫上宽度不小于250、厚度不小于50的通长方木或槽钢。 所有扣件螺丝必须拧紧,支撑必须牢固可靠,搭设各层顶板、梁模板支撑时,立杆之间@4M必须加剪刀撑。梁高大于600的模板主龙骨下须设双扣件,以防主龙骨滑落。 六、楼层施工顺序 弹线→扎柱钢筋→支撑柱模板→支设梁底模板→绑扎梁钢筋→

地梁模板技术交底

地梁模板施工技术交底 一、施工准备: 1、主要材料及机具: 1.1主要材料:定型组合钢模:长度为900,宽度100、600、连接件、3形扣件、对接螺栓、钩头螺栓、紧固螺栓、木方、架管、U形托、管卡。 1.2主要机具:斧子、锯、扳手、线坠、靠尺板、方尺、水平尺、撬棍等。 二、作业条件: 1、模板设计:根据工程结构形式模板施工方案确定纵横龙骨规格、数量、排列尺寸,柱箍间距,梁板支撑间距,模板组装形式,验算模板和支撑的强度、刚度、稳定性,根据划分的三个流水段综合考虑,确定模板的合理配制数量。 2、放好轴线、模板边线、水平控制标高控制线,模板底口应用水泥砂浆找平,检查并校正支柱子,墙模板用的地锚已预埋好。 3、钢筋绑扎完毕,水电专业管线预埋件已安装,保护层垫块已放好并办完隐检手续。 二、操作工艺: 1、安装基础梁模板: 1.1说明:基础梁高出底板900mm,宽度650mm,轴线居中。特殊情况:14轴、15轴梁宽1350mm。 1.2工艺流程:弹线→找平→安装侧模→安装模板支撑→校验清理

→预检。 根据已有的轴线,引出模板内外控制线,防水保护墙上找平,内侧模板下安装钢筋马蹬支撑,安装模板,侧模采用1块600宽钢模配一块100宽带孔模板,圆弧处用100 宽小模板拼装。 后浇带做法:垂直固定密目铁丝网(钢板网),预埋30mm*40mm 木条,砼浇筑完后拆模后起出,砼槽内浇后浇带时放遇水膨胀止水条。 外墙基础梁有抗渗要求,对拉螺栓要焊止水片,内墙基础梁、底板以上对拉螺栓套硬塑料套管,螺栓回收再利用。模板安装完后按图纸尺寸校验,并清理干净办预检。 三、质量标准: 1、保证项目:模板及其支架必须有足够的强度,刚度和稳定性。 2、基本项目:模板接缝不应漏浆,模板与砼接触表面清理干净,并涂隔离剂,严禁隔离剂沾污钢筋与混凝土接槎处。 3、允许偏差项目: 梁轴线位移±5mm 尺量检查 标高±5mm 用水准仪或拉线和尺量检查 梁截面尺寸+4、-5mm 尺量检查 垂直度3mm 用2m拉线板检查 表面平整度5mm 用2m靠尺和塞尺检查 预埋件及预留孔中心位移3mm 四、成品保护 1、吊装模板时轻起轻放,不准碰撞,防止模板变形。 2、拆模时不得用大锤硬砸或撬棍硬撬,以免损伤混凝土表面和棱

现浇剪力墙结构大模板安装拆除工程技术交底

现浇剪力墙结构大模板安装拆除工程技术交底 工程名称:现浇剪力墙结构大模板安装与拆除 交底部位 工程编号 日期 交底内容: 1、范围 本工艺标准主要适用于工业与民用建筑外板内模、外砖内模、全现浇剪力墙结构大模板的安装与拆除。 2、施工准备 2.1材料及主要机具: 2.1.1配套大模板:平模、角模,包括地脚螺栓及垫板,穿墙螺栓及套管,护身栏,爬梯及作业平台板等。 2.1.2隔离剂:甲基硅树脂、水性脱模剂。 2.1.3一般应各有锤子、斧子、打眼电钻、活动扳子、手锯。水平尺、线坠、撬棍、吊装索具等。 2.2作业条件: 2.2.1按工程结构设计图进行模板设计,确保强度、刚度及稳定性。 2.2.2弹好楼层的墙身线、门窗洞口位置线及标高线。 2.2.3墙身钢筋绑扎完毕,水电箱盒、预埋件、门窗洞口预埋完毕,检查保护层厚度应满足要求,办完隐蔽工程验收手续。 2.2.4为防止大模板下口跑浆,安装大模板前抹好砂浆找平层,但找平层不能伸入墙身内。2.2.5外砖内模结构在安装大模板前,把组合柱处的墙上舌头灰清理干净,全现浇结构挂好供外墙模板操作的架子。 2.2.6安装大模板前应把大模板板面清理干净,刷好隔离剂(不允许在模板就位后刷隔离剂,防止污染钢筋及混凝土接触面,涂刷均匀,不得漏刷)。 3、操作工艺 3.1外板内模结构安装大模板: 3.1.1工艺流程: 准备工作→安正号模板→安装外墙板→安反号模板→固定模板上口→预检 3.1.2按照先横墙后纵墙的安装顺序,将一个流水段的正号模板用塔吊按顺序吊至安装位置初步就位,用撬棍按墙位线调整模板位置,对称调整模板的一对地脚螺栓或斜杆螺栓。用托线板测垂直校正标高,使模板的垂直度、水平度、标高符合设计要求,立即拧紧螺栓。 3.1.3安装外墙板,用花篮螺栓或卡具将上下端拉结固定。 3.1.4合模前检查钢筋、水电预埋管件、门窗洞口模板、穿墙套管是否遗漏,位置是否准确,安装是否牢固,是否削弱断面过多等,合反号模板前将墙内杂物清理干净。 3.1.5安装反号模板,经校正垂直后,用穿墙螺栓将两块模板锁紧。 3.1.6正反模板安装完后,检查角模与墙模,模板与楼板,楼梯间墙面间隙必须严密,防止有漏浆、错台现象。检查每道墙上口是否平直,用扣件或螺栓将两块模板上口固定。办完模板工程预检验收,方准浇筑混凝土。 3.2外砖内模结构安装大模板: 3.2.1工艺流程: 外墙砌砖→安装正、反号大模板→安装角模→预检

梁侧模板技术交底

梁侧模板技术交底工程名称施工单位 分项工程名称梁侧模板工程交底部位 KL14,标高24.00m, 左板厚150,右板厚 150mm 交底时间2020/10/2 交底内容 主要参数【面板】面板类型:覆面木胶合板;板厚:15mm; 【小梁】材质及类型:方木;截面尺寸:50×80mm; 【主梁】材质及类型:钢管;截面类型:Ф48×3mm; 【对拉螺栓】材质及类型:M14;轴向拉力设计值N t b:17.8(kN); 安装示意图 施工工艺流程梁模板安装施工流程: 弹出梁轴线及水平线并进行复核→搭设梁模板支架→安装梁底主梁和小梁→安装梁底模板→梁底起拱→绑

4、对变形及损坏的模板及配件,应按规范要求及时修理校正,维修质量不合格的模板和配件不得发放使用。 5、为防止模底烂根,放线后应用水泥砂浆找平并加垫海绵。 6、所有柱子模板拼缝、梁与柱、柱与梁等节点处均用海绵胶带贴缝,楼板缝用胶带纸贴缝,以确保混凝土不漏浆。 7、模板安装应严格控制轴线、平面位置、标高、断面尺寸、垂直度和平整度,模板接缝隙宽度、高度、脱模剂刷涂及预留洞口、门洞口断面尺寸等的准确性。严格控制预期拼模板精度。 8、严格执行预留洞口的定位控制,预留洞口时,木工严格按照墨线留洞。 9、每层主轴线和分部轴线放线后,规定负责测量记录人员及时记录平面尺寸测量数据,并要及时记录墙、柱、成品尺寸,目的是通过数据分析梁体和柱子的垂直度误差。并根据数据分析原因,将问题及时反馈到有关生产负责人,及时进行整改和纠正。 10、所有竖向结构的阴、阳角均须加设橡胶海绵条于拼缝中,拼缝要牢固。 11、阴、阳角模必须严格按照模板设计图进行加固处理。 12、为防止梁模板安装出现梁身不平直、梁底不平下挠、梁侧模胀模等质量问题,支模时应将侧模包底模,梁模与柱模连接处,下料尺寸应略为缩短等。 安全保证措施1、模板安装高度在2m及以上时,应符合现行国家标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80的有关规定。 2、模板及其支撑系统在安装过程中必须设置防倾覆的可靠临时设施。 3、登高作业时,各种配件应放在工具箱或工具袋中严禁散放在模板或脚手板上,各种工具应系挂在操作人员身上或放在工具袋中,不得掉落。 4、安装模板时,上下应有人接应,随装随运,严禁抛掷。且不得将模板支搭在门窗框上,也不得将脚手板支搭在模板上,并严禁将模板与上料井架及有车辆运行的脚手架或操作平台支成一体。 5、当模板安装高度超过3.0m时,必须搭设脚手架,除操作人员外,脚手架下不得站其他人。高处作业时,操作人员应佩戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。安全帽和安全带应定期检查,不合格者严禁使用。 6、作业人员严禁攀登模板、斜撑杆、拉条或绳索等,不得在高处的墙顶、独立梁或在其模板上行走。 7、吊运大块或整体模板时,当垂直吊运时,应采取不少于两个吊点,水平吊运应采取不少于四个吊点。吊运必须使用卡环连接,并应稳起稳落,待模板就位连接牢固后,方可摘除卡环。 8、模板及其配件进场应有出厂合格证或当年的检验报告,安装前应对所有部件进行认真检查,不符合要求者不得使用。 9、在高处安装和拆除模板时,周围应设安全网或搭脚手架,并应加设防护栏杆。在临街面及交通要道地区,尚应设警示牌,派专人看管。 10、施工现场的用电,应符合国家现行标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46的有关规定。 11、搭设应由专业持证人员安装,安全责任人应向作业人员进行安全技术交底,并做好记录及签证。 12、模板拆除时,混凝土强度必须达到规定的要求,严禁混凝土未达到设计强度的规定要求时拆除模板。 13、每根立柱底部应设置底座及垫板,垫板厚度不小于50mm。当立柱底部不在同一高度时,高处的纵向扫地杆应向低处延长不少于2跨,高低差不得大于1m,立柱距边坡上方边缘不得小于0.5m。 14、立柱接长严禁搭接,必须用对接扣件连接,相邻两立柱的对接接头不得位于同步内,且对接接头沿竖向错开距离不宜小于500mm,各接头中心距主节点不宜大于步距的1/3。 15、上段钢管的立柱不得与下段钢管立柱错开固定在水平杆上。 注意事项模板工程安装前准备工作 1、模板拼装 模板组装要严格按照模板图尺寸拼装成整体,并控制模板的偏差在规范允许的范围内,拼装好模板后要求逐块检查其背楞是否符合模板设计,模板的编号与所用的部位是否一致。 2、模板的基准定位工作 首先引测建筑的边柱或者墙轴线,并以该轴线为起点,引出每条轴线,并根据轴线与施工图用墨线弹出模板的内线、边线以及外侧控制线,施工前5线必须到位,以便于模板的安装和校正。 3、标高测量 利用水准仪将建筑物水平标高根据实际要求,直接引测到模板的安装位置。 4、竖向模板的支设应根据模板支设图。 5、已经破损或者不符合模板设计图的零配件以及面板不得投入使用。 6、支模前对前一道工序的标高、尺寸预留孔等位置按设计图纸做好技术复核工作。 应注意的质量问题:

墙体模板安装技术交底

文档从网络中收集,已重新整理排版.word版木可编辑.欢迎下载支持. 地下室墙体模板 1地下室内、外墙模板配賈 1、本工程地下室部位墙体相对较多,考虑到上部结构墙体与地下室外墙缺少通用性,为降低成本,根据匸期需要,地下室内外墙模板的配置人部分为通用板,加工少量非通用板的方式施工。 2、地下室墙模板均采用厚度为12mm双而覆膜胶合板现场组拼人模板木模体系,接缝部分竖向次龙骨采用50X 100mm木方,其余次龙骨采用4>48 (t=3. 5mm)钢管,计算间距150nun,主龙骨为24>48(t=3. 5mm)钢管,间距600mm,最下五道螺杆间距300 mm。内墙采用H14型对拉螺栓,考虑到部分地下室外墙为防水混凝土,有防水要求的外墙釆用M14型止水螺栓。对拉螺栓的长度为墙厚+ 160mm。配置专门的阴阳角模。 3、由于泵送碗浇筑完毕后,其浮浆层的厚度?般为3?4cm,施工时,应将这些软弱碇剔除; 因此,墙体模板应上包到板底向上5cm。外墙外模板还应下包-个板厚。 4、 墙模板支设示意图 5对拉穿墙螺杆 对拉螺栓采用钢筋套丝成型,间距600X600.外墙采用II:水对拉螺栓,内墙采用普通对拉 螺栓,用3形件与横肋固定对拉螺栓,具体做法见下图: 文档从网络中收集,己重新整理排版.word版木可编辑?欢迎下载支持. 申8限位钢筋

]:?8限位钢筋70?70?3止水片50?50?20胶合 板块 " | . i6钢筋 230 I 墙厚 1 230 L 螺栓大样图 6双面覆膜胶合板墙体模板支设 a)在基础或顶板浇筑碇时预埋G25钢筋地锚,地锚长度500 mm。地锚距墙2. 5~3m,露出 地(ft! 200mm.间距1.2m放置,与底板上铁附加钢筋焊接。 b)墙、柱支模前,其根部必须加焊G14钢筋限位,以保证其位置准确,顶板磴浇筑时在墙根部预埋G14短钢筋头,以便与定位钢筋焊接,避免直接与主筋焊接咬伤主筋,设置间距不人于1000 nun.并在转角处增加设置。 c)模板使用前,应预先装配好,标明模板编号,并吊至安装地点,按照编号在和应的模位安装。模板拼缝处加海绵条,并加?道50mmX 100mm力木。墙支完?侧模板后,将螺杆穿上,再支另?侧模板。安装主龙骨2<1)48X3.5主龙骨钢管,再用3形卡、对拉螺栓收紧,最下面三道螺栓用双螺母。 d)地下室墙体模板支撑采用4>48X3.5钢管做斜撑,支撑沿墙间距为1.2m设置。支撑钢管均支撑于钢筋地锚上。地下室外墙外模板用