塔式起重机安装、拆卸方案

设备型号∶ QTZ63

工程名称:

工程地址:

施工单位:

安装单位∶

方案编制∶

安全负责∶

审核人∶

建筑安装有限公司

2011年11月18日

目录

1.方案审批表 (3)

2.塔式起重机安装方案 (4)

①。方案任务②.现场勘察③.现场情况④.安装前准备工作

⑤.准备工作⑥.人员组织、分工与职责⑦.安全注意事项

○8.安装程序

3.塔机安装安全技术交底 (16)

4.QTZ63塔吊转场维修保养验收单 (17)

5.塔机安装前检查表 (19)

6. 危险作业监控记录表 (22)

7.事故应急救援预案 (24)

附件:○1安装人员上岗证。

②安装单位的质资证书及营业执照。

③平面布置图及基础图。

㈠.塔式起重机施工方案审批表

㈡.塔式起重机安装方案

一﹑工程概况;

上海工程有限公司在昆山开发区洞庭湖路(24号楼)项目,根据工程结构施工需要安装1台,型号为;QTZ63 塔机,臂长50 米;最大起重量为6吨。安装公司由建筑安装有限公司承接安装。安装总高度为90米。产权单位:,塔吊编号为:。

本方案内容是将1台QTZ63塔机安装25号楼及地下车库项目工地。安装位置需要 1 台QY-25吨汽车吊配合安装作业。

二:现场勘察

勘察时间:2011年11月日

1.勘察结论:

(1)施工现场道路畅通。

(2)Q TZ63塔机安装位置处于有利吊装的最佳位置。

(3)Q TZ63塔机基础下无沟、坑、管、线,可以浇筑基础,(如有应采取措施)。

2. 对特殊环境采取的措施:

参加勘察者会签:

三:现场情况∶

3.1从平面布置图中可以看出塔机安装位置和汽车吊的停放位置均无其它障碍物,空中和周围无高压线影响,在安装时一定要按说明书要求和施工要求进行拼装,安装前必须做好安全技术交底,设置安全警界线并派专人监护,分工明确、做工到位。

3.2塔机基础制作必须依据说明书要求设置钢筋混凝土基础,塔机基础利用房屋基础;塔机四只脚必须按照尺寸埋设,并满足塔机基础的横向偏差、纵向偏差和标准节中心线与建筑物的平行误差,能够承受最大载荷,接地电阻小于4欧姆,

基础浇灌后由土建施工单位出具基础验收合格证明,然后经塔机安装单位有关人员复验合格后方可进行塔机的安装施工。

3.3工地塔机安装作业布置。

3.3.1根据现场观察和施工组织设计总平面布置图,该场地满足拼装和吊装作业

要求,平面布置图附后。

3.3.2选用 1 台QY-25吨汽车吊进行拼装和吊装作业。

四:安装前准备工作∶

4.1技术部组织相关技术人员及安装人员深入了解工程概况、作业要求、塔机参

数、现场情况。掌握所制订的施工方案及安装的安全措施,送公司技术负责人审批。施工方案由现场安装队的施工员组织现场有关技术﹑质检﹐安装负责人及使用单位有关人员共同参与制定施工执笔,并由公司塔机安装技术﹑质量﹑安全负责人审核签字认可。组织所有安装人员学习,以便在工作中严格按方案实施,做到有章可循,避免违章作业。

4.2对现场安装的各工种进行安全技术交底。

五:准备工作

5.1 进场前准备工作:

(1)QTZ63塔机安装场地应平整、坚实,清理障碍物及泥土。保证运输车辆进出畅通。保证 1台QY-25吨汽车吊的停机的有利位置,确保QTZ63塔机安装顺利进行。

(2)安装场地周围以满足拼装塔机起重臂所用。

(3)QTZ63塔机安装的动力电源电箱应在基础附近。电箱做到一机一闸一保护。(4)QTZ63机进场道路上的架空线、拉桩线进行必要处理,以防发生意外。(5)基础周围应打好两组接地桩,以确保QTZ63塔机机身安全接地。

(6)QTZ63塔机基础制作必须符合制造厂商的技术要求,确保安全。

5.2运输设备、工具、索具仪器及防护用品

基础由工地施工单位负责施工、验收。基础施工完毕应有监理单位签字盖章。

六:人员组织、分工与职责

七:安全注意事项

1.认真执行安全生产责任制,严格遵守安全操作规程。参加安装作业和管理

(安装、安全、指挥、电工、司机)人员必须有操作证(特殊工种必须由政府认可的特种作业人员操作证)。

2.指挥信号必须由指定的指挥者发出,其他人员不得指挥。

3.所有人员必须带好安全帽和防护手套,登高作业必须系好安全带,不得穿

硬底鞋或塑料底鞋,严禁酒后作业。

4.六级风以上停止作业,四级风以上停止顶升加节作业,如遇特殊情况在夜

间作业时,必须保证充足的照明。

5.施工现场必须设置警戒线并有专人看护,无关人员不得进入现场。

6.整个安装过程必须按照本安装程序进行,未经负责人同意,任何人不得更改。

7.本方案未涉及的注意事项均按《使用说明书》和有关安全操作规程执行。

八:安全技术交底记载

(1)安装负责人

①是安装作业的技术、质量、安全、人员分工、工程进度、经济核算的负责者

和全权指挥者;

②召开安装作业人员会议,认真进行安装前的安全技术交底,做到安全安

装,文明施工;

③牢固树立“质量第一、用户至上”的思想,按操作规程和说明书的要求

精心组织和指挥施工,加强检验,提高安装质量;

④对现场作业人员进行统一调度和统一指挥;

⑤主持塔吊安装后的初验工作,严格把关,按标准执行。

(2)技术负责人

①认真执行有关塔吊安装技术、质量、安全等方面的标准、规范和规定;

②负责编制装、拆、运施工方案,认真进行施工前和施工过程中的技术交

底措施,并监督实施;

③全面负责塔吊的安装检验工作,及时解决安拆过程中的技术质量问题;督

促、检查、指导及整理好技术资料,确保资料真实、准确、完整;

④具体负责安装前的检查、基础验收、安装过程中各主要工序的质量检验

和安装后自检工作,并做好各项质检纪录;负责对作业人员做好安装前

的技术交底和安装过程中关键工序的重复交底工作;

⑤检查、监督作业人员严格按照安装工艺程序和技术要求实施安装,禁止

违章作业;

⑥对发现的质量问题,提出整改方案并组织实施,及时消除隐患,确保安

装质量与安全。

(3)安全员

①具体负责安装全过程中的安全工作;

②检查督促安全技术措施交底后的落实情况,监督施工现场的安全作业;

③检查安装过程中有可能出现的不安全因素和事故隐患,发现问题及时提出整

改意见和防范措施;

④督促全体人员按各自工种的操作规程和本方案的要求作业,严禁违章作

业。

(4)电工

①具体做好本工种的一切准备工作,并把电源送至塔吊的临时配电箱;

②按照说明书的要求和安装进度接通线路,保证安装工作的顺利进行;

③总体完成后,及时接通电气线路、各种限位装置及各种电气仪表线路,

做好避雷接地工作;

④协助技术测试人员做好电气方面的测试工作;

⑤协助技术负责人做好设备的试运转,调整好各种限位装置。

(5)安装工

①在负责人的领导下,按照安装程序,具体完成本次塔吊的安装任务;

②配合电工装好所有限位、保险装置;

③协助负责人进行塔吊的自检、测试、调试工作。

(6)指挥

①指挥必须服从现场负责人的领导;

②负责吊装作业中的绑扎、吊装时选择好吊索具和捆绑方法准确确定吊物

的重心位置;

③必须按照GB5082-85《起重调运指挥信号》要求统一指挥信号,严格执

行“十不吊”规定。

(7)塔吊司机

①密切注意塔吊的运行及吊装情况;

②顶升过程中听从指挥,不得擅自操作。

(8)现场警戒人员

①负责安装作业区域警戒线和警示标志的设置和监护;

②安装作业过程中严守岗位,严禁无关人员进入作业区域;

③发现异常情况及时向安装负责人或安全员报告;

九:安装程序:

1.将塔吊基础中的四块预埋件用水准仪测平。

2.安装基础节、预埋件与基础节之间用12只30mm的高强度螺栓连接,预紧力应达到5吨(安装时应注意方向)。

3、按上述2的方法,连续安装两个标准节。

4、在地面上将爬升架拼成整件,并装好液压系统,然后将爬升架吊起,套在标准外面。(爬升架的外伸框架要与标准节的爬升耳板在不同的两个侧面)。

5、在地面上先将上下支座以及回转机构、回转承台、平台等装为一体,然后将该套部件吊起安装在塔身节上,用72个24mm的高强度螺栓和4只40mm销轴将下支座分别与爬升架和塔身节相连。

6、在地面上将塔帽和回转塔身装好,并将平衡臂拉杆的第一节与塔顶用销轴连接好,然后吊起,用8个30mm的高强度螺栓将回转塔节和上支座连接(要注意上部耳板和塔臂的方向)。

7、在地面上拼装好平衡臂,并将卷扬机构、配电箱等装好固定在平衡臂上,接好各部分所需电线,然后将平衡臂吊起与回转塔身用销轴固定完毕,再提升平衡臂成一定角度,至平衡臂拉杆的安装位置。安装好平衡臂拉杆后,再将吊车卸载。

塔机安装流程示意图

9.7.1安装爬升架

9.7.2安装上下支座以及回转支承

9.7.3安装塔顶

9.7.4安装平衡臂

9.7.5安装平衡臂拉杆

9.7.6安装平衡臂配重

9.7.7安装起重臂

8、吊起重2.0吨的平衡重一块,放在平衡臂的最前部。

9、在地面上,先将司机室的各电气设备检查完毕,将司机室吊起至上支座的上面,然后用销轴将司机室与上支座连接好。

10、安装起重臂与起重臂拉杆。用相应销轴把吊臂按顺序拼装在一起,在第一节和第二节吊臂连接好以后,安上小车和吊篮,并把小车和吊篮固定在吊臂的端部,把吊臂搁置在0.5m高左右的支架上,装上小车牵引机构,所有销轴都要装上开口销,并将开口销打开。

把吊臂拉杆按相应要求连接好,并将其固定在吊臂上弦杆的相应支架上。

用汽车吊将吊臂总成平稳提升,提升过程中必须使吊臂处于水平状态,使吊臂能顺利地安装到回转塔身的吊臂铰点上。

在吊臂与回转塔身连接完毕后,继续提升吊臂,使吊臂头部稍微抬起,并用起升机构钢丝绳通过塔顶滑轮和吊臂栏杆上的一组滑轮拉起拉杆,先使短拉杆的连接板能够用销轴连接到塔顶相应的拉板上,然后再调整长拉杆的高度位置,使得长拉杆的连接板也能够用销轴连接到塔顶相应的拉板上。

汽车吊将吊臂平稳放下,使拉杆处于受力状态,然后松脱滑轮组上的起升钢

丝绳。

11、吊装平衡臂。根据所用臂架的长度,按规定安装平衡臂。

12、穿绕起升钢丝绳,将起升钢丝绳经塔顶导向滑轮后,绕过在回转塔身上的重量限制器滑轮,再引向小车滑轮与吊钩穿绕,最后将钢丝绳端固定在臂头上。 13把小车开至最端部,转动小车上带有棘轮的储绳卷筒,把牵引绳尽量拉紧。

14、调整各部限位及报警装置。

塔机安装安全技术交底

交底人:工程名称25#楼规格型号: QTZ63

安装日期:年月日至年月日。

1、严格按照《昆山市建设工程和施工现场塔式起重机安装拆卸管理暂行规

定》

2、进入现场必须遵守安全生产六大纪律。

3、安装人员不准穿硬底、高跟皮鞋,衣着紧身灵便,佩带安全带。

4、设置安全警戒区域,并派专人监护。

5、塔机安装工序中,严禁缺螺栓、轴销、开口销等紧固件,严禁使用报废的

卸扣、轧头、钢丝绳、千斤顶等工具。

6、塔机爬升过程中严禁回转,必须按操作规程步骤操作。

7、顶升时必须注意顶升撑杆和保险销到位。

8、高空作业人员在安装内作业时必须在各自位置上寻找适当的地方并系好

安全带,挂好安全保险钩。

9、凡四级以上强风时,必须停止安装作业。

10、作业过程中如发现有异常情况或疑难问题时,应即时向负责人反映,不

得自行处理,防止处理不当而造成事故。

11、塔机升节时,随时紧固所有紧件,并校正垂直度<2%。

12、塔机安装(升节)完毕后,应认真检查各部位,保证紧固良好,各限位

保险装置齐全完好。

13、补充交底内容:

受交底人签字

安装工:

电工:指挥:负责人:

签字日期:年月日

QTZ63(5510)塔吊转场维修保养验收单

检查人:

㈤.塔吊安装前检查表塔吊型号:QTZ63

工程名称:25#楼

拆装单位:建筑安装有限公司

检查日期:年月日

教育类别:进场教育课时:1小时 2009年8月日

塔吊专项施工方案(合)

塔吊施工方案 工程名称:和信天阶城市综合体一期2标段 施工单位(章):长春吉源建设集团股份有限公司 技术负责人: 项目经理: 项目技术负责人: 编制人: 审核人: 编制时间: 2015 年11月16日和信天阶城市综合体一期2标段塔吊施工方案会签单

塔吊专项施工方案

第一节、编制依据 本方案主要依据施工图纸及以下规范及参考文献编制: 《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-1992)《地基基础设计规范》(GB50007-2002)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)《建筑安全检查标准》(JGJ59-99)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 第二节、工程概况 和信天阶城市综合体一期2标段工程;工程建设地点:长春市新城大街以西,丙五路与丙六路之间;属于结构;框架剪力墙。3#楼地上主楼33层,地下2层;A1#楼地上4层;B5#楼(售楼处)地上4层。 本工程由吉林和信房地产开发有限公司投资建设,吉林省中天建筑规划设计研究有限公司设计,吉林省利达工程项目管理有限责任公司监理,长春吉源建设集团股份有限公司组织施工。 本工程西侧为中海净月华庭,东侧临新城大街,南侧为诺睿德商务广场。施工场地现场开阔,3#楼和A1#楼之间安装一台QTZ63塔吊,B5#楼(售楼处)安装一台QTZ40塔吊。布置参照附图:平面图。 第三节、塔吊基本性能 天然基础所用塔吊参数为: 塔吊型号为:QTZ63 塔吊自重为:946.4kN 最大起重荷载为:60kN 塔吊额定起重力矩为:630kN·m 塔吊起升高度为:100m 塔身宽度为:1.5m 塔吊型号为:QTZ40 塔吊自重为:280.4KN 最大起重荷载为:40kN 塔吊额定起重力矩为:400kN·m 塔吊起升高度为:30m 塔身宽度为:1.5m 第四节、塔吊基础定位及施工

塔吊附墙施工方案

塔吊附墙施工方案 一、概况 天福绿洲工程根据施工需要,共设置两台塔吊,在1#楼东南侧设置一台125塔吊(1#),在3#楼西侧设置一台80塔吊(2#)。 根据设计图纸说明,1#、2#楼屋顶高度为62.3米,3#楼为54.6米(3#楼将进行设计变更,具体屋顶高度另定),考虑每台塔吊均设置三道附墙,其中1#塔吊分别设置在7F、12F、17F竖向位置,2#塔吊设置位置待变更后确定。 二、施工组织 本工程塔吊附墙由机具中心负责具体安装及有关附墙件的加工、制作。 三、附墙施工 1、附着架是由四个撑杆和一环梁等组成,它主要是把塔机固定在建筑物的柱子(墙)上,起着依附作用,使用时环梁套在标准节上,四角用八个调节螺栓通过顶块把标准节顶牢,其撑杆长度可调整,四根撑杆端部有大耳环与建筑物附着处铰接,四根撑杆应保持在同一水平面内,调整顶块与撑杆长度使塔身轴线垂直。附着架实际使用时,可适当加长或减短撑杆,撑杆与建筑物的连接方式根据实际情况而定。1#塔吊在确定位置时,考虑施工方便,附墙撑杆与楼层拉接后的角度偏小,故考虑设置五道撑杆,具体见附图。 2、附着架的安装与使用: 2.1将环梁包在塔身外,然后用16股M24的螺栓边接起来,再提升到附着点的位置;调整螺栓使得顶块能顶紧塔身;吊装四个撑杆,并调节调整螺栓,使之符合长度的要求;用

经纬仪检查塔机轴心的垂直度,其垂直度在全高上不超过4/1000,垂直度的调整可通过调整四根附着撑杆的长度及顶块而获得。 2.2最上一个附着架处采用内撑杆,将塔身四根主弦顶死。 2.3为了钢板能够重复利用,采用在砼构件上预埋穿墙螺栓的方式,每块钢板设上下各设3根,钢板上焊可以与附着连接的大耳,通过撑杆把塔吊附着固定在主体上。钢板尺寸为400×600,厚20mm。为了保证钢板位置处墙体结构稳定性,在每块钢板位置加设8根直径为16的二级钢,墙体每侧4根,长度为4米,深入上下层的梁内。 四、注意事项 1、认真执行安全生产责任制,严格遵守安全操作规程。 2、参加安装作业人员和管理人员必须持持证上岗。 3、所有作业人员必须戴好安全帽、防护手套,登高作业必须戴好安全带,不得穿硬底鞋,严禁酒后作业。 4、装作业必须安排在白天进行,六级以上风力停止安装作业。 5、施工现场必须设置警戒线,有专人看护,无关人员不得进入现场。 6、本方案未涉及的注意事项均按《施工说明书》和有关安全操作规程执行。 五、附图 2#塔吊附墙位置及相关尺寸在设计变更确定后,附墙安装前另行附图说明。

QTZ50型塔吊安装附墙顶升施工专项方案.doc

六合区锦绣家园工程 QTZ50型塔吊安装附墙(顶升)施工专项方案 一:工程概况: “本工程为锦绣家园1-4号商住楼及地下车库工程,工程总建筑面积92295.6㎡,其中地下车库为15771.5㎡,1#楼为19935.7㎡,2#楼为18829.0㎡,3#楼为23013.9㎡,4#楼为14745.5㎡。本工程主楼为地下二层,1#楼地上25层框剪结构、2#楼地上25层框剪结构、3#楼地上29层框剪结构、4#楼地上19层框剪结构。本工程由南京六合棠兴房地产开发公司投资兴建,南京市第二建筑设计研究院设计,江苏建科建设监理有限公司监理,南京盛嘉建筑安装工程有限公司施工。 四栋主楼均超过负责垂直运输的塔吊的使用高度超过了自由高度,必须进行附墙顶升,本工程3#楼建筑高度最高,总高度为89.50m,本次以3#楼为例,制定附着顶升方案,确保顶升附着塔吊顺利进行以及保证设备及人身安全。 二:编制依据: ——QTZ50塔吊使用说明书(泰州市腾发建筑机械有限公司编制) ——塔吊安全技术操作规程 ——施工现场平面布置 ——塔式起重机的安装位置及平面布置 三:塔吊附着位置确定 (1)附着组成:

3#楼塔机自基础顶面开始安装,建筑高度为89.5米,安装高度为100米。根据使用说明书,设五道附墙,附墙的连接基座预埋在楼层底板梁上。附着装置由四套框粱、四套内支撑和三根拉杆组成,四套框梁由24套M20高强度(8.8级)螺栓、螺母、垫圈紧固成附着框架(预紧力距为370N.m)。附着框架上的两个顶点处有三根附着撑杆与之交接,三根撑杆的端部有连接座与建筑物附着处的连接基座铰接。三根拉杆应保持在同一水平上,通过调节螺栓可以推动内撑杆顶紧塔身的四根主弦。附墙预埋件锚入现浇混凝土结构中。(见图一) 图一:附着框示意图 (2)布置位置及载荷情况: 图表1及2给出了塔机的所示的附着撑杆布置形式和位置条件下建筑物附着点(即连接基座固定处)的载荷值。根据此载荷值的大小、

塔吊ST5513安装实施方案{项目}

一、工程概况 (1) 二、参建单位 (1) 三、编制依据说明 (1) 四、塔机布置情况 (1) 五、塔机安装 (2) 六、ST5513塔机技术参数 (2) 七、塔机安装设备、机具 (3) 八、塔机施工技术措施 (7) 九、应急预案 (8)

一、工程概况 二、参建单位 三、编制依据说明 《起重机设计规范》(GB 3811) 《塔式起重机设计规范》(GB/T 13752) 《钢结构设计规范》(GB 50017) 《混凝土结构设计规范》(GB 50010) 《塔式起重机安全规程》(GB 5144) 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202) 《建筑机械使用安全操作规程》(JGJ33) 《建设工程施工现场供用点安全规范》(GB 50194) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59) 《高空作业机械安全规则》(JGJ5099) 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80) 《施工现场安全生产保证体系》(DGJ08-903) 四、塔机布置情况 为满足现场施工的垂直运输需要,在F轴线向E轴1750mm 与4轴向5轴方向2862mm二线交点为塔机基础中心,安装一 台ST5513-12t塔机。 ST5513塔机第一次安装高度为13.8m,起重臂长度50m,

最大起重量6t,起重臂臂端起重量为1.58t;起重臂安装方向与 建筑物平行指向西南面(详见现场塔机安装平面图)。 五、塔机安装 塔机安装从+0.600开始,第一次安装高度为13.68m。 塔吊的部件均从2#门进入现场,6-1/9轴/L-D轴的栈桥区域为塔吊拼装施工区域,配置130t汽车吊进行塔吊零件拼装,并进行塔吊的安装施工。汽车吊进场的同时需要准备路基板垫 在支腿下方对栈桥进行保护。 六、ST5513塔机技术参数 塔机第一次安装高度:13.68m 塔机安装最终施工高度:40.96m 塔身的截面:2.0m×2.0m×3m 起重臂长: 50.0m 最大吊重: 6t/1.58t 臂端吊重: 1.58t(回转半径:50m处,钢丝绳二倍率) 电源电压: 380V(±19V)50HZ 电源功率: 140KVA ST5513塔机50m臂时的起重性能如下表:

塔吊安装拆卸专项施工方案

嘉联?紫金城C区 吊搭设及拆除施工方 案 编制人:____________________ 审核人:_____________________ 审批人:_____________________

目录 第一节、编制依据 ................................................ - 2 - 第二节、工程概况 ................................................ - 2 - 第三节、塔吊基本性能 ............................................ - 2 - 第四节、塔吊基础定位及施工 ...................................... - 3 - 第五节、场地及机械设备人员等准备 ................................ - 3 - 第六节、塔吊的安装及调试 ........................................ - 3 - 第七节、塔吊的拆卸 .............................................. - 5 - 第八节、附墙装置的拆装 .......................................... - 6 - 第九节、塔吊的日常维护和操作使用 ................................ - 6 - 第十节、安全措施 ................................................ - 7 - 第十一节、塔吊的沉降、垂直度测定及偏差校正....................... - 7 - 第十二节、防碰撞措施 ............................................ - 8 - 第十三节、四桩塔吊基础计算书 .................................. 8- 8 -

附着式塔吊附墙装置要求

附着式塔吊附墙装置 相关标签: ?附着式塔吊附墙装置 1、塔吊高度超过规定未安装附墙装置,扣10分 每台塔吊的性能、载重、受力等不同,因而附着的高度亦不同,一般塔吊的使用说明书都对附墙高度有明确规定,必须按规定严格执行。 2、附墙装置安全不符合说明书要求,扣3-7分 附墙装置的安装应注意以下六个方面: (1)附墙的形式有以下两种 附墙杆与建筑物的夹角以45度至60度为宜,至于采用哪种方式,要根据塔吊和建筑物的结构而定。 (2)附墙杆与建筑物连接必须牢固,保证起重作业中塔身不产生相对运动,在建筑物上打孔与附墙杆联接时,孔径应与联接螺栓的直径相称。分段拼接的各附着杆、各联接螺栓、销子必须安装齐全,各联接件的固定要符合要求。 (3)塔机的垂直度偏差,自由高度时,为3‰,安装附墙后为1‰。 (4)当塔吊未超过允许的自由高度时,而地基的承受力弱场合或风力较大的地段施工,为避免塔机在弯距作用下,基础产生不均匀沉陷,以及其他意外事故,必须提前安装附着装置。(5)因附墙杆只能受拉、受压,而不能受弯,故其长度应能调整,一般调整范围为200mm 为宜。 (6)塔机附墙的安装,必须在靠近柜架柱或现浇柱处。 3、附墙杆超过说明书规定长度无设计计算书,扣10分 附墙杆超过说明书规定长度后将有以下变化: (1)附墙杆所受的弯矩、扭矩将增大,需重新设计计算; (2)附着的形式也许会因受力的增大而改变; (3)建筑物的附着点因受力的增大,其强度也需重新设计计算。 4、内爬塔中固定不符合说明书要求,扣10分 内爬式塔吊一般安装在建筑物的内部,每隔1-2层楼需爬升一次,适用于框架结构的高层建筑施工。但施工完毕后,折装较为复杂,故现场极少使用这种固定方式。 内爬式塔吊的固定要根据建筑物内部结构来设计,不同的结构其固定千差万别,故必须严格按说明书的要求进行固定。 最好是与建筑物成45°!!

塔吊附墙安装方案

塔式起重机附墙安装施工方案 施工单位:江苏天悦建设工程有限公司 监理单位:盐城市万方工程建设监理有限公司 工程名称:佳和名居9#楼 塔机型号:QTZ40 苏JK-T 00125 产权单位:盐城市神龙建筑设备租赁有限公司 安装单位:盐城市万事安机具设备安装有限公司

QTZ40塔式起重机附墙 顶升、加节施工方案 一、工程概况: 工程名称:佳和名居9#楼 监理单位:盐城市万方工程建设监理有限公司 工程地址: 二、编制依据: 1、国家颁布的《建设工程安全生产管理条例》和其他现行工程建设方面的有关法律、法规,以及其他相关单位关于工程建设方面的规定; 2、国家现行的有关钢筋混凝土施工及质量验收规范、规程和技术标准; 3、塔吊的相关操作规程及安装、拆除规范要求和厂家说明书要求 4、我公司相关的安全操作规程要求和类似工程的施工和管理经验。(一)、塔吊安装附墙概况表: 三、预埋件的安装:

附墙拉杆与建筑物固定点的预埋板预埋,预埋圆钢尺寸参照塔吊附墙件尺寸,待预埋点位置的砼硬度达到70%以上后方可进行塔吊附着安装。 四、附墙框与拉杆的选用: 附墙框采用塔机原厂生产的附墙框和拉杆,附着装置由框梁和三根内撑杆组成,框梁由M24螺栓、螺母、垫圈紧固成附着框架,附着框架靠建筑物两顶点处有根撑杆的端部有连接耳座与建筑物附着处铰接。 五、附墙的安装工具和防护用品见下表:

六、作业人员的分工安排: 具体人员分工如下: 组长:严月庭 安全员:李祝李 技术负责:刘江 安装人员:陈德才、吉国勇、李寿良、李爱贵 地面辅助人员:1 人。 塔机必须由持有操作证的人员进行作业,作业前组长必须落实安装人员的工作,安排并组织全体人员学习安全知识,作好安全技术交底。 1、组长负责塔机顶升前的组织\安排和协调、附墙安装过程中的安全检查、监督; 2、安全员负责附墙安装前的安全技术交底、资料的收集整理; 3、技术员在总负责人的领导下,具体组织作业人员按照安全操作规程、塔机说明书的要求进行附墙安装作业,并注意过程检查、协调指

5513-型塔机安装方案

一、工程概况: 1.1建筑物概况: 工程名称:青山水恋(好室成双)住宅小区 建设单位:内蒙古莲荷房地产开发有限公司 设计单位:哈尔滨工业大学建筑设计研究院 监理单位:北京中建工程顾问有限公司 施工单位:江苏南通六建建设集团有限公司 工程地址:内蒙古呼和浩特市成吉思汗大街 1.2基本概况 本工程由1#、2#、3#、9#、10#、11#单体房工程组成。本工程设计标高正负零分别相当于绝对标高1084.32、1084.32、1084.52、1084.77、1084.62、1084.47,本工程抗震设计烈度为8度;剪力墙抗震等级为一级。防火设计:建筑分类为一类,耐火等级均为一级;建筑耐久年限为50年。总建筑面积约9.9㎡,1#、10#、11#楼地下二层,地下二层为人防。2#、3#、9#楼为地下一层。1#、2#、3#楼地上南单元24层,总高99.9m,北单元十层,总高40.2m,每二层含一个夹层,奇数层层高2.82m,夹层层高为2.18m,偶数层层高2.8m。9#、10#、11#楼为21层,总高度均为104.85m,每层均有一层夹层,自然层2.57m,夹层2.18m。 本工程共安装5台塔吊, 1#、2#、3#楼旁各一台,9#、11#楼旁各一台,其中2#、3#旁塔吊型号为QT5513,是广西建工机械制造有限公司生产;其余的3台塔吊型号为QT6610,是山西工程机械制造有限公司生产。本方案主要介绍QT5513塔的安装步骤及要点,其余型号塔吊参照安装。 二、塔机简介 本机起重力矩630KN.M,臂长50.92米,平衡臂12.48米,最大起重量6吨,端部起重

四、辅助机械和工具 1、辅助起重机械:25吨汽车起重机

塔吊附墙方案

中洋·生态家园 塔 吊 附 墙 施 工 方 案 编制人:桂堂 审核人:宋培军 批准人:华 编制单位: 江中集团 编制日期:2014年9月20日

塔吊附墙施工方案 目录 一、工程概况 二、编制依据 三、附墙布置及尺寸 四、塔吊附着计算 五、附着支座与建筑物构件连接的计算 六、附着支座力学计算七、附着设计与施工的注意事项 八、塔吊的附着的安装 九、附墙安装安全措施 塔吊附墙施工方案

一、工程概况 建设单位:中洲置业 设计单位:中房建筑 监理单位:建达工程项目管理 总承包单位:江中集团 中洋·生态家园工程位于市港闸区永和路北侧,友谊路西侧,本工程总面积约22万平米,地上建筑共计11栋,地下1层,地上主楼33层,建筑总高度99.6米。根据工程需要,安装的QTZ63塔式起重机必须安装附墙才能满足施工高度的要求。 二、编制依据 本计算书主要依据施工图纸及以下规及参考文献编制: 《塔式起重机设计规》(GB/T13752-1992) 《建筑结构荷载规》(GB50009-2001) 《建筑安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑施工手册》、《钢结构设计规》(GB50017-2003) 《FS5510塔式起重机说明书》 三、附墙布置及尺寸 根据工程需要,1#、2#楼安装5道附墙装置。第一道在距塔吊基础平面21米处安装。 2#楼的附墙是在梁上增加700高的支墩,该支墩长是为与下部梁同长,宽为200mm,配筋为8Φ16,箍筋为Φ8100,1#楼的附墙采用原有的结构梁。 塔吊附墙杆由厂家按现场情况设计制造,为安全起见,进行需要对附着支座、附着杆等验算。

四、塔吊附着计算 1、塔机附着杆参数

TCT5513塔吊附着计算

TCT5513塔吊附着计算 塔机安装高度超过标准高度后需再次顶升塔机,需要进行附着后才能顶升;附着的计算,主要包括附着杆计算、附着支座计算计算。 一. 参数信息 塔吊高度:54.80(m) 塔吊最大倾覆力距:1655.00(kN.m) 附着塔吊边长:1.60(m) 附着框宽度:2.20(m) 回转扭矩:225.00(kN/m) 风荷载设计值:0.40(kN/m) 附着杆选用格构式:角钢+角钢缀条 附着节点数:1 附着高度分别:24.0(m) 附着点1到塔吊的竖向距离:5.00(m) 附着点1到塔吊的横向距离:2.70(m) 附着点1到附着点2的距离:7.00(m) 二. 支座力计算 塔机按照说明书与建筑物附着时,最上面一道附着装置的负荷最大,因此以此道附着杆的负荷作为设计或校核附着杆截面的依据。 附着式塔机的塔身可以视为一个带悬臂的刚性支撑连续梁,其内力及支座反力计算如下: 风荷载标准值应按照以下公式计算

其中W0──基本风压(kN/m2),按照《建筑结构荷载规范》(GBJ9)的规定采用:W0=0.35kN/m2; uz──风荷载高度变化系数,按照《建筑结构荷载规范》(GBJ9)的规定采用:uz=2.120; us──风荷载体型系数:Us=2.400; z──风振系数,依据《建筑结构荷载规范》结构在Z高度处的风振系数按公式7.4.2条规定计算得βz=0.70 风荷载的水平作用力 Nw=Wk×B×Ks 其中Wk──风荷载水平压力,Wk=1.247kN/m2 B──塔吊作用宽度,B=1.60m Ks──迎风面积折减系数,Ks=0.20 经计算得到风荷载的水平作用力q=0.40kN/m 风荷载实际取值q=0.40kN/m 塔吊的最大倾覆力矩M=1655kN.m

塔吊安全专项施工方案

雪域片区棚户区改造(皓顺?壹号院二期工程)1#楼、2#楼 塔 吊 安 全 专 项 施 工 方 案 编制人: 审批人: 年月日

安全施工方案报审表

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、塔吊安装安全技术要求 (3) 3.1塔吊基础施工 (3) 3.2塔吊组装 (3) 3.3塔吊顶升过程及操作 (4) 四、塔吊吊装安全技术要求 (6) 五、塔吊拆除安全技术要求 (8)

一、工程概况 1、工程名称:雪域片区棚户区改造(皓顺?壹号院二期工程)1#楼、2#楼 2、建设单位:河北锦鹏房地产开发有限公司 3、设计单位:悉地(北京)国际建设设计顾问有限公司 4、监理单位:河北方舟工程项目管理有限公司 5、勘察单位:中治地勘岩土工程有限责任公司 6、施工单位:顺泰建设集团有限公司 7、建设地点:河北省邢台市雪绒片区信都路以东,英华大街以南,静庵路以西,建设大街以北。 8、结构形式:剪力墙框架结构 9、建筑面积:1#楼27387.81㎡、2#楼26696.03㎡ 本工程为地下二层,地上二十八层,总建筑面积为21395㎡。本建筑物设计使用年限50年。结构形式为剪力墙框架结构。 二、编制依据 (1)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) (2)《起重机设备安装工程施工及验收规范》(GB50278-1998) (3)塔吊安装使用说明 三、塔吊安装安全技术要求 3.1 塔吊基础施工 1、为发挥塔机最大服务范围,根据选定基础位置,基础设在每个墩的中间,严格按图纸施工。 2、保证地基承载力不小于0.3MPa。 3、塔机基础采用砼,与承台连在一起浇筑,塔吊基础技术要求高,预埋件的位置及标高必须经过仔细测量、校正以保证塔身垂直度,当砼基础表面微有差异时,可设置垫片进行微调。 4、基础表面要平整,其平整度误差不大于2mm,当砼基础表面微有差

塔吊附墙方案

塔 吊 附 墙 施 工 方 案 编制人:刘桂堂 审核人:宋培军 批准人:刘华 编制单位: 江苏江中集团 编制日期:2014年9月20日

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、附墙布置及尺寸 四、塔吊附着计算 五、附着支座与建筑物构件连接的计算 六、附着支座力学计算七、附着设计与施工的注意事项 八、塔吊的附着的安装 九、附墙安装安全措施

塔吊附墙施工方案 一、工程概况 建设单位:南通中洲置业有限公司 设计单位:南通中房建筑设计院有限公司 监理单位:江苏建达工程项目管理有限公司 总承包单位:江苏江中集团有限公司 南通中洋·生态家园工程位于南通市港闸区永和路北侧,友谊路西侧,本工程总面积约22万平米,地上建筑共计11栋,地下1层,地上主楼33层,建筑总高度99.6米。根据工程需要,安装的QTZ63塔式起重机必须安装附墙才能满足施工高度的要求。 二、编制依据 本计算书主要依据施工图纸及以下规范及参考文献编制: 《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-1992) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 《建筑安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑施工手册》、《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 《FS5510塔式起重机说明书》 三、附墙布置及尺寸 根据工程需要,1#、2#楼安装5道附墙装置。第一道在距塔吊基础平面21米处安装。 2#楼的附墙是在梁上增加700高的支墩,该支墩长是为与下部梁同长,宽为200mm,配筋为8Φ16,箍筋为Φ8@100,1#楼的附墙采用原有的结构梁。

塔吊附墙杆由厂家按现场情况设计制造,为安全起见,进行需要对附着支座、附着杆等验算。 四、塔吊附着计算 1、塔机附着杆参数

塔吊附墙安装方案

塔吊附墙安装方案

塔式起重机附墙安装施工方案 施工单位:江苏铭鼎建设有限公司 监理单位:江苏天园项目管理集团有限公司工程名称:丽城春天10#-19#楼 塔机型号:QTZ40 产权单位:宿迁盛达工程机械租赁有限公司安装单位:宿迁盛达工程机械租赁有限公司

QTZ40塔式起重机附墙 顶升、加节施工方案 一、工程概况: 工程名称:丽城春天10#-19#楼 监理单位:江苏天园项目管理集团有限公司 工程地址:建设南路与团结河路交汇处南侧 二、编制依据: 1、国家颁布的《建设工程安全生产管理条例》和其他现行工程建设方面的有关法律、法规,以及其他相关单位关于工程建设方面的规定; 2、国家现行的有关钢筋混凝土施工及质量验收规范、规程和技术标准; 3、塔吊的相关操作规程及安装、拆除规范要求和厂家说明书要求 4、我公司相关的安全操作规程要求和类似工程的施工和管理经验。(1)、塔吊安装附墙概况表: 塔吊型号QTZ40

建筑高度49.9m至80.7m 安装位置第一道20米左右6层 附墙与建筑物距离 3.6m 塔机安装高度最高92米 附墙道数每隔10m一道 三、预埋件的安装: 附墙拉杆与建筑物固定点的预埋板预埋,预埋圆钢尺寸参照塔吊附墙件尺寸,待预埋点位置的砼硬度达到70%以上后方可进行塔吊附着安装。 四、附墙框与拉杆的选用: 附墙框采用塔机原厂生产的附墙框和拉杆,附着装置由框梁和三根内撑杆组成,框梁由M24螺栓、螺母、垫圈紧固成附着框架,附着框架靠建筑物两顶点处有 4 根撑杆的端部有连接耳座与建筑物附着处铰接。 五、附墙的安装工具和防护用品见下表: 序号名称规格型号单位数量 1 专用扳手扭力扳手套 2 2 活动扳手10、12寸把 4 3 大锤16磅把 4 4 奶子锤 2.5磅把 4 5 橇杆 1.2-1.5m 根 4

塔吊安装及附墙方案设计

塔吊按拆施工方案 一、概况 本工程为永城建业联盟新城二期,位于永城市产业集聚区中原南路路西:建筑以住宅为主。结构类型:框剪结构。结合工程实际需要每栋选用QTZ40型自升式塔吊,,臂长为46.8米,与建筑物距离可满足施工要求及规规定。 二、塔吊基础 1、QTZ40型塔吊基础 QTZ40型塔吊生产厂家在使用说明书中已提供塔吊基础的尺寸,我们根据塔吊安装位置的地基承载力情况进行基础规划,给定边长为6.10m,基础深度为1.2m,根据《QTZ40塔吊使用说明书》提供的数据,验算如下: 非工作状态下:P1=550KN,P2=83KN,M=2450KN?m,

为保持基础稳定,塔吊不致倾翻,在非工作状态下,作用于基础诸力的偏心距e应满足下列条件: e=(M+P2?h)/(P1+G)≤L/3 M—作用于塔身的平衡力矩,M=2450KN?m, P1—塔吊结构自重力,P1=550KN, P2—作用于塔吊的水平力,P2=83KN, G—基础自重,G=6.0×6.0×1.6×2.5×9.8=1411.2KN L—塔吊基础边长,L=6.0m,L/3=2.0, h--塔吊基础厚度,h=1.6m, e=(2450+83×1.6)/(550+1411.2)=1.32≤L/3,偏心距e满足条件。 基础对地的最大压力δ地: δ地=[2×(P1+G)]/3×L×C≤[δ地] C=L/2-e=1.68 根据本工程结构施工说明,塔吊部位的允许地耐力为1.4N/mm2, δ地=[2×(550+1411.2)]/3×6.0×1.68=1.29N/mm2≤[δ地] =1.4N/mm2。 基础尺寸满足要求。 基础底层素土夯实,承载力2kg/cm2。基础高出地面100mm,平面度为2mm,并开排水槽。加固筋贯穿两地脚螺栓中。塔吊基础采用C30商品混凝土浇筑。塔吊与基础的连接采用16根预埋锚栓。

塔吊基础专项施工方案要点

塔吊基础专项施工方案 一、编制和计算依据 1、工程施工组织设计; 2、工程工程施工图纸、会审纪要。 3、《工程岩土工程勘察报告》; 4、QTZ80(5513)型塔吊的产品使用说明书; 5、施工中执行的规范、标准: 1)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001); 2)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002); 3)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002); 4)《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008); 5)《建筑施工高处作业安全技术规程》(JGJ80-91); 6)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 二、工程概况 1、工程名称:******* 2、工程地点:************ 3、建设单位:******* 4、监理单位:************* 5、施工单位:*********** 6、工程概况: 本工程为220KV***变电站土建工程建筑面积5914 m2,220KV***变电站在***路上。3个单体,有:主变楼、室外总体、消防泵房、事故油池工程。 本工程塔吊桩基深入4-3土层。 本工程根据施工现场的实际情况,为了加快工程的施工进度,提高经济效益,因此我公司采用QTZ63塔吊作为本工程主体混凝土结构施工期间的工程施工使用材料的垂直运输。塔吊自重450.8kN,最大起重荷载60kN,塔吊起重高度26m,塔身宽度1.6m。塔吊基础承台落在4根BN200钢管桩上,桩的有效长度为6m,承台采用钢筋混凝土砼桩承台,承台尺寸为5800mm×5800mm×1350mm,混凝土强度为C35,承台底部钢筋的保护层取100mm,上部钢筋的保护层取50mm,

塔吊基础专项施工方案(1)

目录 一、编制依据..................................... 错误!未定义书签。 二、建筑概况..................................... 错误!未定义书签。 三、塔吊布置原则................................. 错误!未定义书签。 四、塔吊的主要性能参数........................... 错误!未定义书签。 五、地质情况..................................... 错误!未定义书签。 六、方案选择..................................... 错误!未定义书签。 七、塔吊基础计算................................. 错误!未定义书签。 八、塔吊基础施工................................. 错误!未定义书签。 九、施工注意事项................................. 错误!未定义书签。 十、安全施工措施................................. 错误!未定义书签。附件............................................. 错误!未定义书签。

一、编制依据 (1)《QTZ100(6015或6013)塔机基础制作说明书》 (2)《江门市滨江体育中心岩石工程勘察报告》 (3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版) (4)《塔式超重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T 187-2009 (5)《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008 (6)《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 (7)品铭安全计算软件,版本为二、建筑概况 江门市滨江体育中心-体育馆及会展中心工程,建设单位是江门市滨江建设投资管理有限公司,设计单位是华南理工大学建筑设计研究院,勘察单位是广东省重工建筑设计院有限公司,总承包单位是广州富利建筑安装工程有限公司。 本工程地点位于江门市棠下镇,工程为框架结构,地下一层,地上一层,体育会展中心建筑面积116154㎡,建筑高度约为;体育馆建筑面积42360㎡,建筑高度约为53m。 塔吊基础位于地下室内及外围附近,本次计算全部按塔吊基础设置在地下室基坑支护边坡底范围内考虑,如果地下室外围塔吊需设置在坡顶或坡上要进行加固处理,且重新进行塔吊稳定性及边坡桩基础性计算,具体相关验算及加固方案与基坑支护方案相结考虑。塔吊基础具体位置详见相关附图。 三、塔吊布置原则 (1)塔吊布置综合考虑场地与施工的需要,吊臂最大限度覆盖施工场地,减少材料二次搬运。

塔吊基础施工方案...

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (2) 三、施工塔吊部署 (2) 四、塔机起重性能 (2) 五、前期准备 (3) 六、基础施工方案 (6) 七、塔吊基础设计(双桩)计算书 (8) (一)、塔吊的基本参数信息 (8) (二)、塔吊基础承台顶面的竖向力与弯矩计算 (9) (三)、承台弯矩的计算 (9) (四)、承台截面主筋的计算 (10) (五)、承台截面抗剪切计算 (11) (六)、桩竖向极限承载力验算 (12) (七)、桩基础抗拔验算 (13) (八)、桩配筋计算 (14)

一、编制依据 1.《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2002); 2.《建筑地基基础设计规范》(DBJ 15-31-2003); 3.《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)(2006年版); 4.《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002); 5.《简明钢筋混凝土结构计算手册》; 6.《地基及基础》(高等数学教学用书)(第二版); 7.建筑、结构设计图纸; 8.塔式起重机使用说明书; 9.塔式起重机设计规范(GB/T 13752-92); 10.塔式起重机安全规程(GB5/44-2006); 11.《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001、J119-2001); 12.岩土工程勘查报告。

二、工程概况 状元居住宅小区位于吴川市糖厂一街,由吴川市建筑安装工程公司承建。本工程为框剪结构,层数23层,总高度75米。所安装塔吊型号为:QTZ80(tct5513),设备登记编号:粤AB-T00080,生产厂家为:广西建工集团建筑机械制造有限公司。 三、施工塔吊部署 为完成垂直吊物任务,必须在现场必须安装一台塔吊,塔吊型号均为QTZ80,编号分别为1#塔吊,塔吊标准节架高5米。塔吊设置独立的相同的两桩承台基础,桩采旋挖钻孔桩,桩深度相同。塔吊安装在工程建筑物北面。为了尽快让塔吊投入使用,塔吊基础与建筑基础同时施工。 塔吊起重臂长为55米,臂端起重量为1.6吨,最大起重量为6吨,此塔须4道附着,塔吊最终吊钩高度为82米。 四、塔机起重性能 QTZ80(TCT5513)塔吊56米起重性能表

塔吊安装及拆除专项施工方案

龙安碧桂家园4#、5#、10#、11#楼塔吊安装及拆除专项施工方案 一、工程概况 本工程位于龙安桥附近,四栋楼总建筑面积为12319.0平方米,砖混结构±0.000m以上七层。 ①各项性能参数先进,起升高度高,工作幅度大,作业空间大,使用效率高。 ②起升机构采用电磁离合器换挡变速。同时,采用带涡流制服动器的电动机,使得起升机构获得理想的起升速度及载荷的慢就位。 ③各种安全装备齐全,具有自销、自保、报警等多种功能,使用安全,维修方便。 二、塔吊安装所需设备 1、塔机中心位置布置 本工程根据施工实际情况,需安装1台塔吊使用,施工塔吊设置在5#楼和4#楼中间装置。 2、塔机基础

塔吊承台基础采用钢筋混凝土:平面尺寸5000×5000mm,厚度1 280mm,采用C25混凝土,内配Φ20双层双向钢筋,塔机基础顶面标高为裙房负四层地面板底标高,在塔吊基础施工时预埋基座螺栓。 固定附着式起重机的基础是确保塔机安全检查的必有条件,在附着之前为独立式使用。所以对基础要求较高,必须严格按厂家提供的技术资料和要求对基础进行计算和施工。 3、安装所需机具、工具的配置 QY12汽车吊1台、枕木、足量的铁丝、钢丝绳吊索、绳扣卸扣等常用工具、活动扳手、锤子、钳子、加力杆、锯弓、扭力扳手、全站仪一台、水准仪一台、开口扳手、梅花扳手、凿子等工具。 4、安装工艺流程(安装步骤) 安装十字梁、底架吊装底节、爬升架吊装标准节 吊装液压油泵连接泵站与油缸之间的液压软管吊装回转总成 安装塔帽安装司机室组装、吊平衡臂组装、吊装起重臂顶升作业斜撑安装及压重自检及各安全装置调试试运转。 5、当塔机安装完毕,经调试运转正常后,应认真全面地检查一遍,并由本公司设备装备部、生产技术部、质安部组织验收,合格后方准投入使用。 三、塔吊安装 (一) 立塔 1 引言

塔吊安装及附墙方案

§1 概况 ?东方时代广场工程为无锡市亮坝上B块低洼地区危旧房改造项目,建设单位为无锡天龙房 产开发有限公司,江苏赛华建设监理有限公司监理。工程地点位于无锡市亮坝上,无锡长途客运总站的对面,紧邻无锡市火车站。本工程由无锡市建筑设计研究院设计,框架三十二层,建筑面积约49535m2,地下室一层,裙房共三层为商业用房,主楼部分为住宅。 本工程采用联体双塔设计,最高点120.90m,结合工程实际,选用张家港市机械厂生产的QTZ80F型塔吊及湖南江麓建筑机械有限公司生产的JL5515(JL5515型既QTZ80F型,为便于区分,使用厂家生产编号JL5515)型塔吊各一台,其中JL5515塔吊安装在东侧主楼,臂长55米;西侧QTZ80F塔吊臂长40米,安装位置避开邻近的德福花园C幢及JL5515塔吊塔身,距离可满足施工要求及规范规定。 ?主楼四侧为与主楼连体的地下室,根据现场实际情况及材料加工场地的布置,两台塔吊均 安装在主楼的南侧,具体位置见所附的现场平面布置图。 §2 塔吊的基础 ?QTZ80F型塔吊基础 西侧QTZ80F型塔吊的基础根据生产厂家提供的说明书第66页的基础图进行施工,本工程塔吊安装处地耐力为2.4×105Pa,基础平面尺寸5.5m×5.5m,深度为1.45m, 配筋采用Ф25双层双向,间距200。塔吊基础埋置于建筑物基础中,所以塔吊基础也 为C30商品混凝土浇筑。基础内预埋一节基础节作为与塔吊的连接。 ?JL5515型塔吊基础

东侧JL5515型塔吊生产厂家在使用说明书中未提供塔吊基础的尺寸,要求塔吊基础由施工单位自行设计,如附图所示,塔吊基础置于建筑基础底板中,基础底板厚为1m,我们在塔吊安装部位局部加深,受后浇带的位置所限,塔吊基础的南北向边长仅能做到4.8m,另一边长为5.5m,基础深度为1.45m,根据《JL5515塔吊使用说明书》第二册第4页提供的数据,验算如下: 非工作状态下:P1=550KN,P2=83KN,M=2450KN?m, 为保持基础稳定,塔吊不致倾翻,在非工作状态下,作用于基础诸力的偏心距e应满足下列条件: e=(M+P2?h)/(P1+G)≤L/3 M—作用于塔身的平衡力矩,M=2450KN?m, P1—塔吊结构自重力,P1=550KN, P2—作用于塔吊的水平力,P2=83KN, G—基础自重,G=5.5×4.8×1.45×2.5×9.8=937.86KN L—塔吊基础边长,L=5.5m,L/3=1.83, h--塔吊基础厚度,h=1.45m, e=(2450+83×1.45)/(550+937.86)=1.73≤L/3,偏心距e满足条件。 基础对地的最大压力δ地: δ地=[2×(P1+G)]/3×L×C≤[δ地] C=L/2-e=4.48 根据本工程结构施工说明,塔吊部位的允许地耐力为2.4N/mm2, δ地=[2×(550+937.86)]/3×5.5×1.02=1.77N/mm2≤[δ地] =2.4N/mm2,满足要求。 配筋采用Ф25双层双向,间距200。塔吊基础埋置于建筑物基础中,所以塔吊基础也

塔吊基础方案

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (7) 三、施工计划 (7) 四、施工工艺技术 (8) 五、施工安全保证措施 (11) 六、劳动力计划 (12) 七、计算书及相关图纸 (13)

一、工程概况 工程名称:云玺城市花园A3地块一期建设项目 项目位置:云南省昆明市官渡区珥季路与南连接线交叉口。 建筑面积:约11万平方米 结构形式:框架结构 工程概况:云玺城市花园A3地块一期,地下一层,地上5栋29/35层,产品类型为高层、底商。其中:2栋为31层,B户型,总高90.05米;3栋为35层,B-1户型,总高99.95米;4栋为29层,C户型,总高84.45米;5栋为35层,C户型,总高99.95米;6栋为31层,A户型,总高86.6米;商业为3层,总高9.95米。 由于每栋房子单层建筑面积较大,且栋与栋之间距离较远,因此现场考虑设置4台塔吊,一台EC5513覆盖2栋高层,布置在2栋旁,一台EC5513覆盖3栋高层,布置在3栋旁,一台EC5513覆盖4、5栋高层,布置在5栋旁,一台EC5513覆盖6栋高层,布置在6栋旁。 场地地层岩性构成(节选自地勘中间资料): ○1层—素填土:褐灰色、褐灰夹蓝色、局部褐黄夹灰,稍湿,以粘性土为主,局部地段填筑有灰黑色泥炭质土,局部含少量建筑垃圾及生活垃圾,场地南侧地段填筑时间超过半年,其余地段均为勘察期间填筑,为邻近场地土搬运堆填,未经分层碾压,欠固结,结构很松散。整个场地均有分布,层厚0.60~6.90m。 ○2层—粘土:褐黄色、黄褐色,湿,硬塑状态为主,局部可塑状态,具中压缩性。切面光滑,干强度高,韧性高,无摇振反应。含少

大桥塔吊基础专项施工方案

xxxxxxxxxxxxxxx工程 (K0+000~K1+648) ZK1+038.19xxxxxx大桥左线桥 专项施工方案 (塔吊基础) 编制: 审核: 批准: xxxxxxxxxxxxxxx工程项目经理部2017/8/30

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (3) 三、施工方案 (3) 四、施工进度计划 (4) 五、施工准备及资源配置计划 (4) 六、塔吊基础布设方案,详见以下方案编制: (5) 七、塔吊安装 (12) 承台加宽布设塔吊基础计算书 (20) 一、编制依据 《xxxxxxxxxxxxxxx工程两阶段施工图设计》; ;)JGJ33-2012(《建筑机械使用安全技术规范》 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 《QTZ80A(TC6012)液压自升塔式起重机说明书》; 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002); 《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T187-2009; 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010; 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008;

《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 ; 《钢结构设计规范》GB50017-2003; 二、工程概况 本项目位于中山市xxxxxx镇,起点位于彩虹路与xxxxxx大道交叉口处,起点桩 号k0+000,项目终点位于xxxxxxxxxxxxx交叉口处,终点桩号k1+648.18。xxxxxx 大桥新建左线桥,位于既有xxxxxx大桥下游,中心里程为zk1+038.19,右交角90°,孔跨布置为(25+32+55+90+55+5*32)m,全桥长424m。主墩3#、4#墩身采用薄壁空心墩,墩身厚3.4m,壁厚0.6m,横向宽度12m,承台配6根直径Φ1.1m 桩基础,承台尺寸为(13.6×8.1×3.5)m,3#墩高11.767m,4#墩高11.857m。全桥平面位于直线段,全桥承台共4个;为便于桥梁主桥上部构造施工,采用两台塔吊对主桥上部构造所需各类材料、设备等的调运。 三、施工方案 (一)施工方案选择 1、第一施工方案: 塔吊基础放在3#墩、4#墩承台防撞端及加宽部位,采用与承台同级的C35砼与承台同时浇注。承台钢筋按施工设计图制作安装完毕后,由于塔吊基础是加宽承台兼作,原则上应考虑基础荷载和墩柱荷载同时作用而引起的偏心弯矩,但实际上塔吊引起的荷载仅为墩柱荷载的5%,小于墩柱的偶然偏心,但为确保塔吊基础及承台质量及安全,在塔基浇筑前,拟在120cm承台加宽段横桥向60cm位置、顺桥向前后间距200cm处各打入两根60cm钢管桩,打入深度根据现场实际情况以打不进为止,以此管桩作为承台塔基的辅助支承体系,同时承台塔基加宽部分的配筋按照承台配筋原则进行制作安装,为不影响承台在施工完毕后在正常使用期间的使用功能,在原承台钢筋的基础上进行扩大加宽部分钢筋的焊接。另外,由于此方案塔身会与箱梁翼缘板中制订了详细的解决措施。1出现交叉情况,为此,在附录. 2、第二施工方案: 塔吊基础放在3#墩、4#墩承台防撞端下游3米位置,采用4根直径60cm冲孔灌注混凝土桩作为受力支承,在桩上浇筑尺寸为5.0m×5.0m×1.4m的C35砼承台作为塔吊基础。 (二)施工基本要求 1、按塔吊出产厂家说明书采用塔吊专用地脚螺栓预埋在承台上,螺栓的尺寸误差:距离±0.5mm,对角线±0.8mm。预埋时四块压板必须处于同一水平面上。地脚螺栓与承台钢筋连在一起并相对固定,设置好后露出承台面的部分地脚螺栓必须做好防护措施,以免螺栓受损和生锈以及砼施工时粘上砼。同时在承台施工时应注意观测,避免移位和变形。 基础表面的平整度必须符合:±1.5mm/m2。 2、准备需用的机械工具、材料、人员等。 3、做好各项安全措施,堵塞安全漏洞。 四、施工进度计划 塔吊基础施工要保证在上部构造施工前施工完成,保证不耽误塔吊安装工序,以确保后期结构施工中的使用要求。 (1)3#墩塔吊安装:2017.9.10~2017.9.25; (2)4#墩塔吊安装:2017.9.20~2017.10.5;

相关文档