文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 隧道洞内管棚施工方案

隧道洞内管棚施工方案

中铁十九局集团西康铁路二线工程指挥部

Xks-3 合同段

宋家山隧道洞门30m段

施工方案

编制

审核

审批

中铁十九局集团西康二线工程指挥部第三项目部

零一零年四月

、工程概况

宋家山隧道进口DK197+91A DK197+942段,长30m围岩趋于软弱浅埋。隧道围岩灰岩含量占35%^45%浅灰色,青灰色,千枚岩,千枚片构造,粒状,鳞片状变

晶结构,薄片状泥钙质胶结主要有娟云母,绿泥石,石英等。节理发育,无渗水。

隧道采用横洞进洞开挖。隧道进口处与山体面几近垂直,造成工程施工条件差,无法满足正常施工要求。

、施工方法

根据现场施工情况及作业环境,遵循施工可操作性和可实施性,满足施工需要,保证施工安全。采用超前搭接长管棚加小导管预注浆相结合的超前支护施工。附:管棚及小导管安装布置示意图。

1 、管棚施工

、管棚采用巾108mn壁厚5mn热轧无缝钢管制作而成,管棚长8.0m/根,外插角

6?8。。可根据实际情况作适当调整。钢管环向间距40cm

、钻孔、清孔及验孔。

采用隧道台车钻孔作业平台;用经纬仪、挂线、钻杆相结合的方法定位、定向孔口及孔轴线,严格控制钻孔上抬量和角度;选用管棚钻机风动干钻法钻进成孔。

若钻进过程阻力较大,可退回1m左右,多次反复,阻力减小后继续钻进。初钻用低压顶进,以保持方向,防止孔位偏斜。

清孔采用地质岩芯钻杆配合钻头进行反复扫孔,清除浮渣,确保孔径、孔深符合要求,防止堵孔;再用高压风从孔底向孔口清理钻渣。

成孔后用经纬仪、斜测仪等检测孔深、倾角、外插角。验孔合格后方可进行管棚安装,对不合格的孔应封孔原位从钻。

、管棚安装采用装载机和管棚钻机相结合,在人工配合下顶进钢管钢管口与孔口周壁用水泥

密封。

、注浆。

注浆前进行压水试验,检查机械设备是否正常,管路连接是否正确,为加快注浆速度和发挥设备效率,可同时采用3?5根管注浆。并另备注浆管以备替换。

注浆浆液由ZJ-400高速制浆机拌制。注浆材料为M20水泥浆,注浆量为钻孔圆

柱体的倍,若注浆量超限,未达到压力要求,应调整浆液浓度继续注浆,确保钻孔周围岩体与钢管周围空隙充填饱满。

附:管棚施工流程图

管棚施工工艺流程图

2 、小导管施工

、超前小导管采用外径? 42壁厚3.5mm热轧无缝钢管制作,导管前端做成尖锥

形,尾部焊接? 8mn钢筋箍,管壁上每隔15cm梅花形钻眼,眼孔直径6?8mm尾部部35cm为不钻孔止浆段。

小导管制作附图:(注:图中单位以厘米计,钢筋箍为?12钢筋。)

、小导管安装。

2.2.1、小导管外插角10°?20°,导管长

3.5m/根,间距40cm小导管配合钢架使用。

2.2.2 、小导管安设采用钻孔机钻孔,钻孔直径比钢花管直径大3?5mm钻孔深度大于钢花管长度。然后将小导管穿过钢架,用锤机或钻机顶入,并用高压风机将钢管内砂石吹出。

2. 3、注浆。

小导管采用水泥浆与水玻璃双液浆注浆,注浆体积比1: 1?1:。注浆前先喷射

10cm厚砼封闭掌子面。导管注浆水泥标号425号普通硅酸盐水泥,缓凝剂掺量2?%注浆压力?之间,注浆量达到设计注浆量和注浆压力达到设计终压并继续注浆10分钟以上可结束注浆。

附:注浆工艺流程图。

三、质量控制

1 、管棚质量控制。

、严格控制钻孔平面位置、倾斜及外插角度。管棚不得侵入隧道开挖线内,相

邻的钢管不得相撞和立交。钻孔外插角允许偏差10,孔距允许偏差± 150mm孔深允许偏差± 50mm

、施工过程中严格控制钻机下层量及左右偏移量。经常量测孔德斜度,发现误差超限及时纠正,至终孔时超限的应封孔,原位从钻。

、掌握好开钻与正常钻进的压力和速度,防止断杆

、纵向管棚搭接长度不小于2m

、注浆浆液强度和配合比应符合设计要求,注浆浆液必须充满钢管及周围空隙。

2、严格控制小导管施工质量。

、小导管方向角允许偏差20,孔口距离允许偏差± 50mm孔深允许偏差+50mm。

、顶入长度不小于钢管长度的90%,纵向搭接长度不小于1m。

、小导管注浆浆液强度和配合比应符合设计要求,注浆浆液必须充满钢管及周围空隙。

四、安全、文明施工。

1.施工前对机械设备进行全面的检查保养,保证设备的正常运转。

2.施工设备定位稳定牢固,防止钻进时发生位移。

3.钻进过程中导轨附近禁止站人,防止发生意外伤害事故。

4.焊接钢管过程中注意电焊机的接地以及电缆的防护工作,杜绝漏电事故的发生。

5.注浆前必须牢固封闭钢管端部与钻孔间的空隙,采用喷射混凝土封闭,喷

混凝土达到强度后方可进行压浆施工,压浆过程中管口正面杜绝人员逗留,防止浆液喷出伤人。

6.施工过程中随时处理掌子面的渣土和撒漏浆液,保持掌子面干燥。

7.注浆人员必须佩带防护用品,防止浆液对皮肤的损害。

8.施工过程中人员设备较多,派专人现场协调指挥,杜绝混乱场面造成安全质量事故。

相关文档