文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力安全技术交底

电力安全技术交底

电力安全技术交底
电力安全技术交底

电力安全技术交底 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

泰州市市区公路工程建设项目

项目名称: 231省道泰州至高港段改线工程

承包单位:江苏金领建设发展有限公司合同号: S231TZ-7标监理单位:江苏通源监理咨询有限公司编号:

安全技术交底记录表

电力施工安全技术交底模板

电力施工安全技术 交底模板

安全技术交底

一、现场安全管理事项: 1、施工前的准备工作 1、项目部必须按规定建立、健全和落实各项安全生产责任制度,设立安全生产管理机构,配备专职安全员。 2、施工单位应设立工程项目部和项目经理,施工单位的项目经理是该施工现场的安全第一责任人。 3、工地设专职安全员,在项目负责人领导下,做好本项目工程的安全施工管理工作;班组设兼职安全员;工作负责人和专职安全员应佩戴袖章。 4、施工单位应制定安全生产责任制和安全管理目标,牢固树立“安全第一,预防为主”思想,全面履行安全生产责任。 5、工程开工前,应组织全体施工人员分工种进行安全教育,学习《电力建设安全规程》、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》、《电业安全工作规程》和上级有关安全工作规定;随着工程进展,应有针对性地对职工进行安全教育。 6、一切施工活动必须有安全施工措施,在施工前对每位施工人员进行安全交底,交底人和被交底人必须签名确认;无措施或未交底或交底未签名的,严禁布置施工,未签字人员不得参加该项目的施工;安全施工措施应有危险点和危险源的分析和防范措施,在安全交底时交代清楚。 7、每日开工前召开班前会,对全班组人员进行施工要求、作业环境和安全注意事项的安全交底,并做好记录。

8、建立班组每周安全活动日制度,小结本周安全生产工作情况,分析现场安全生产情况,提出下周安全生产要求,并作好记录。 9、项目负责人应保证在现场指挥和监督安全施工,如因事需要临时离开现场,应委托有经验人员代理职责,并交代注意事项;全体项目部人员必须每天到现场履行职责。 二、施工过程中应注意事宜 1. 施工用电 一切用临时用电设备都要按“建筑施工现场临时用电规范”实行“三相五线制”。施工用电应编制施工用电专项方案,经监理方审批后按方案施工。 (1)用电设备的电源引线不得大于5m,距离大于5m时应设流动控制箱,流动控制箱至固定式开关柜或配电箱之间的引线长度不得大于30m; (2)严禁将电线直接勾挂在闸刀上或插入插座内使用; (3)严禁用其它金属丝代替保险丝; (4)工地使用碘钨灯时,其支架应稳固且不得带电移动;架设高度大于2.5m;而且外壳接地或接零。 (5)对所有用电设备有可靠良好地接在保护零线(PE线)上;(6)施工电源线架设应符合施工用电方案的安全规定。 2. 焊接作业 (1)焊接时,应防火、防爆炸、防烧伤和防触电;操作人员应穿

集电线路安全技术交底(最新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 集电线路安全技术交底(最新 版) Safety management is an important part of enterprise production management. It promotes the progress of enterprise work and promotes economic efficiency.

集电线路安全技术交底(最新版) 由业主项目部对施工单位、监理单位进行集电线路开工前安全技术交底,交底内容如下: 1、集电线路施工管理人员必须认真学习相关安全、技术制度及相关规范文件,建立健全施工质量、安全保证体系。 2、进场施工人员必须进行三级安全教育培训,每日召开工前会,进行安全技术交底并留有影像资料,建立各种相关的安全资料。 3、认真查看集电线路设计图纸,及时采购合格的原材料保证工程的正常开展,进行实地复测和勘测,发现与图纸不符的及时与设计沟通,确保施工安全。 4、施工前认真填写安全施工作业票,进行安全交底并签字认可。施工时确保所有作业面都有专职安全监护人员进行统一管理监护,施工结束后进行检查做到“三不离”、“三不动”。

5、进行基坑开挖时严格按照设计图纸进行开挖,严禁超挖或少挖,合理放置弃土,注意环保水保保持。对于开挖好的基坑做好安全围护并安放警示标志防止人员坠入坑内, 6、钢筋等原材料要确保质量合格,进场前进行检验,要有出厂合格证和材质证明并进行抽样复查,。按照设计图纸要求一次性加工成型并注意成品、半成品的保护,按照规范要求进行安装。 7、进行模板支力时严禁轴线位移,保证模板的集合尺寸。在砼浇筑时进行分层浇筑,合理振捣,防止漏振。进行基坑回填时必须进行分层夯实至设计标高。 8、严格按照规范和设计要求进行地脚螺栓的安装和固定。接地体进行焊接时所有焊接点必须进行防腐处理,接地完成后进行电阻测试确保<4Ω。 9、进行杆塔组立时必须认真学习杆塔组立的安全措施,进行危险源辨识并制定相应预防措施,明确安全责任制。施工前必须确保接地系统全部完成并有安全监护人员在现场进行统一指挥。组立铁塔时,应及时拧紧塔腿地脚螺栓,其垫片规格必须符合设计要求;

电力工程安全技术交底

二、线路安装情况:立杆Φ190X15米71基(含戗杆2基),安装拉线YGJ-100mm2X39组共663米,架设JKLYJ/QN-185mm2导线61档共计8897米,装高压刀闸16组,安装避雷器16组,安装荧光保护管39个,安装185mm2地线环3个,安装驱鸟器54个。 三、电缆敷设情况: 1、由武辛庄变电站213开关至新立N1#杆采用ZRC-YJY22-10KV-3×300mm2电缆一条,长度:125米。 2、由新立N4#杆至新立N5#杆采用ZRC-YJY22-10KV-3×300mm2电缆一条,长度:165米。 3、由新立N18#杆至新立N19#杆采用ZRC-YJY22-10KV-3×300mm2电缆一条,长度:74米。 4、由新立N22#杆至新立N23#杆采用ZRC-YJY22-10KV-3×300mm2电缆一条,长度:50米。 5、由新立N28#杆至新立N29#杆采用ZRC-YJY22-10KV-3×300mm2电缆一条,长度:93米。 6、由新立N43#杆至新立N44#杆采用ZRC-YJY22-10KV-3×300mm2电缆一条,长度:55米。 7、由新立N57#杆至新立N58#杆采用ZRC-YJY22-10KV-3×300mm2电缆一条,长度:210米。 8、由新立N63#杆至新立N64#杆采用ZRC-YJY22-10KV-3×300mm2电缆一条,长度:113米。 9、由新立N69#杆至新建开闭器1-1开关进线采用ZRC-YJY22-10KV-3×300mm2电缆一条,长度:113米。 制做10KV电缆终端接头18套及10KV电缆试验。 一、安装设备情况: 安装K6开闭器1台, 1)总配电室安装设备情况: 安装1250kVA变压器1台,安装高压配电柜8台,安装低压配电柜9台,安装直流屏1套。 2)1#分配电室安装设备情况: 安装1600kVA变压器1台,安装高压配电柜2台,安装低压配电柜12台。 3)2#分配电室安装设备情况: 安装1250kVA变压器1台,安装高压配电柜2台,安装低压配电柜10台。电气架空线路施工安全技术交底工程名称:

注:参考文献[11] 交底内容:针对工程施工中应该注意的安全问题进行技术交底,要求各个施工班组将施工中可能出现的安全问题放在整天工程的首要位置,严格贯彻执行“安全第一,预防为主”的施工方针,坚决与“违章、麻痹、不负责任”作斗争,树立一个良好的企业形象,并将如下要求贯彻到施工中,确保工程安全、质量、快捷完成。 一、基本要求: 1、施工作业前必须认真勘查施工现场,针对施工作业危险点,编制并报审相 关的安全施工方案,得到相关部门审批后方可施工,且必须在施工前组织现场安全交底。 2、施工班组所有人员必须熟悉并遵守《十个规定动作》(凭票工作、凭票操作、穿工 作服、戴安全帽、系安全带、停电、验电,挂接地线,挂牌装遮拦、现场交底)。 3、进入施工现场应正确佩戴安全帽,穿纯棉衣服;施工过程不得穿拖鞋、不得喝酒、 不得喧哗;施工过程做到“三不伤害“。 4、施工人员严禁违章作业,不得影响他人安全作业,有权制止他人违章作业。 5、每天工作前,工作班组负责人召开工前会强调安全,讲解当日相关工作内 容及安全注意事项,施工前必须落实保证安全的组织措施、技术措施和安全防护措施到位,工作班组负责人应在施工现场,若有急事需离开,应指定能胜任工作的一人作为临时工作负责人。 6、做好生产班组“安全日”活动的记录,每月上报工程部。] 二、电缆敷设: 1、电缆敷设前应先清理管道,防止砂、石或杂物划伤电缆外套。 2、在敷设电缆时,应在钢丝网套靠电缆端加装防捻器。 3、在室外切割电缆或制作电缆头时,应采取防雨措施。 4、敷设电缆时,拐弯处的施工人员应站在电缆的外侧。 5、保持电缆沟、施工现场的整洁,道路畅通。掀起的电缆沟盖板,下班前应回盖好。

电力安全技术交底

电力安全技术交底 一、为了认真贯彻执行“安全第一、预防为主”的生产方针,保证施工人员在施工活动中的人身安全与健康,各施工单位必须设置专职安全负责人,各作业班,组应设兼职安全员,把安全工作确实落实到人,明确安全责任。 二、作业人员要达到”三不伤害”(不伤害自己,不伤害他人,不被别人伤害)。夏天要注意防止中暑,防蜂,防蛇,等意外伤害。 三、施工现场十不准 1.不准无安全用具的人员进入施工现场 2. 不准无工作票进行停电工作 3. 不准在大雾、雷雨和5级以上大风时登杆 4. 不准在没有确认停电的情况下接近电力设备 5. 不准使用未经检测或已经过有效期的安全工 器具 6. 不准采取突然剪断导线的方法撤线 7. 不准在高空作业中上下抛投物品、器具 8.不准使用皮尺测量带电导体 9. 不准以约时方式进行停、送电工作 10. 不准野蛮装卸电杆和其他电力器材

四、施工用电: (1)施工现场用电设施应完整无损,且绝缘良好;必须安装漏电保护器。 (2)用电设施的外壳必须用绝缘多股软铜线可靠接地; (3)施工用电设施安装完毕后,应由专人负责使用及维修,严禁非电气专业人员拆、装施工用电设施。 (4)电气焊工作人员应持证上岗 (5)变压器,开关,电杆等大型设备物件的安装,应符合起重安全工作的有关规定。 五、安全标示的设置: (1)工程开工必须有足够数量的各种安全标示、警示牌; (2)在居民区或道路附近、过公路施工,必须设置路障、安全围栏,夜间施工应设置红灯警示; (3)凡已开挖后手孔井、分接箱等孔洞均应设置安全围栏以防行人或单车落入孔洞,夜间应有红灯警示; 六、高空作业:

(1)凡基准面2米及以上有可能坠落的高处进行作业,均称为高处作业; (2)高处作业必须系好安全带(绳)、安全带(绳)应挂在上方的牢固可靠处,不允许穿拖鞋; (3)高空作业人员应配带工具袋,传递物品应用传递绳,严禁抛掷。 (4)立杆时要有专人指挥,规定好立杆方法和信号,工器具应合格, (5)登杆作业必须设专人监护 七、电缆与老线路的电源割接,必须严格执行运行单位的工作票制度和停、送电程序。 八、安全文明施工: (1)凡进入施工现场的工作人员必须按规定穿戴好工作服,绝缘鞋,正确配戴安全帽,不得穿拖鞋或赤脚、赤膊上班; (2)酒后严禁进入施工现场作业; (3)施工现场保持整洁、有序,尤其在店铺前作业,当天施工当天清扫; (4)工程车及机动车驾驶员要严格自觉遵守交通规则,严禁酒后驾车,严禁客货混载,

电力施工安全技术交底

35工程施工安全技术交底

 二、施工过程中应注意事宜 1. 施工用电

一切用临时用电设备都要按“建筑施工现场临时用电规范”实行“三相五线制”。施工用电应编制施工用电专项方案,经监理方审批后按方案施工。(1)用电设备的电源引线不得大于5m,距离大于5m时应设流动控制箱,流动控制箱至固定式开关柜或配电箱之间的引线长度不得大于30m; (2)严禁将电线直接勾挂在闸刀上或插入插座内使用; (3)严禁用其他金属丝代替保险丝; (4)工地使用碘钨灯时,其支架应稳固且不得带电移动;架设高度大于2.5m; 并且外壳接地或接零。 (5)对所有用电设备有可靠良好地接在保护零线(PE线)上; (6)施工电源线架设应符合施工用电方案的安全规定。 2. 焊接作业 (1)焊接时,应防火、防爆炸、防烧伤和防触电;操作人员应穿戴专用工作服、绝缘鞋、皮手套等劳保用品; (2)易燃、易爆物品要离焊接地点至少5m以上; (3)电焊机要放在干燥的地方,避免雨淋,而且接地良好; (4)进行焊接工作必须经常检查并注意工作地点周围的安全状态;焊接工作结束或暂时停止焊接工作,必须切断电源开关,以防触电; 三、施工现场安全管理的措施: 1.各工种的施工人员进入施工现场,必须遵守“安全生产,坚持“安全第一, 预防为主”、“管生产必须管安全”和“四不放过”的原则。实行安全责任制度,层层进行对安全上的难点、重点交底,对施工人员进行上岗培训,树立“安全人人有责,安全时时注意”的意识,严格做好安全措施和记录。 2.进入施工现场必须戴好安全帽,扣好帽带。并正确使用个人劳动保护用品。 3. 2米以上的高空悬空作业,无安全设施的必戴好安全带,扣好保险带。 4.高空作业,不准往下或往上乱抛材料和工具等物件。 四、施工人员进入施工现场,要严格遵守“施工现场规章制度”: 1.不带安全帽,不准进现场。 2.酒后和带小孩不准进现场。

最新整理电力管线沟工程安全技术交底

最新整理电力管线沟工程安全技术交底 一、沟槽开挖 按沟槽大小深度,经测量放线后,采用挖掘机开挖,配合人工修整,其开挖边坡坡比控制在1:0.5,开挖过程中始终保持良好的排水,确保施工现场的干燥。基坑的开挖土方,视土质情况,能利用的就近利用,不能利用的弃至就近的弃土场。沟槽开挖成型经监理工程师验收合格后,立即进行下道工序施工,以防天气有变造成基底受水浸泡。 二、基础的现浇 基坑内设排水设施,在砼浇注前,基坑底不得有积水,经监理工程师同意后,进行C20砼的浇注。 三、墙身砌筑 墙身砖砌体砂浆采用砂浆搅拌机拌和,严格按配合比配料以确保强度。机制砖应符合《普通烧结砖》(GB/T5101-1998)的规定,常温施工,机制砖应在使用前浇水以保持充分湿润,不得有干心现象。砖体应上下错缝,内外搭接,沟墙采用五顺一丁砌法,最下一皮和最上一皮砖均采用丁砖砌筑,砌砖时,砂浆应满铺满挤,灰缝不得有竖向通缝,水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般以10mm为标准,误差不应大于±2mm。 四、抹面 砖墙防水抹面,采用五层作法,根据需要水泥浆和水泥砂浆均可掺用一定比例的防水剂。 五、支架 支架及接地系统按设计图纸,配合土建施工同时进行,均需刷防腐漆防腐,所有焊接必须牢固,接地电阻符合图纸要求。 六、电力管沟盖板 管沟盖板采用购买砼现浇;检查井盖板在预制厂集中预制,根据施工图纸的要求及规范加工生产。加工好的盖板用吊车吊至汽车上运到已砌筑好的检查井上。

七、严格控制台背回填的填料,先用砂砾回填30cm,再采用透水性较好的填料在管沟两侧对称分层填筑,用符合设计要求的设备如振动打夯机夯实,每层都应压实到设计图纸或监理工程师要求的压实度标准。 施工后应注意排水及清扫,确保沟道干静无污物,干燥无积水。

架空线路安全技术交底

电气架空线路施工安全技术交底 工程名称: 可继续起立,当即立好,中途不得停下。杆塔起立到70人员均应站在

 交底内容: 主要危险点分析及防护措施: 1.地处商业闹市区,车辆行人众多,施工环境复杂,多处跨越市政道路、国道、村道,维护交通秩序,防止车辆交通事故,保证行人安全是本工程安全工作的重点。 一、防护措施

电力施工安全技术交底大全

中电电气工程 进场施工交底 一、现场安全管理事项: 1、施工前的准备工作 1、项目部必须按规定建立、健全和落实各项安全生产责任制度,设立安全生产管理机构,配备专职安全员。 6、一切施工活动必须有安全施工措施,在施工前对每位施工人员进行安全交底,交底人和被交底人必须签名确认;无措施或未交底或交底未签名的,严禁布置施工,未签字人员不得参加该项目的施工;安全施工措施应有危险点和危险源的分析和防措施,在安全交底时交代清楚。 7、每日开工前召开班前会,对全班组人员进行施工要求、作业

环境和安全注意事项的安全交底,并做好记录。 8、建立班组每周安全活动日制度,小结本周安全生产工作情况,分析现场安全生产情况,提出下周安全生产要求,并作好记录。 9、项目负责人应保证在现场指挥和监督安全施工,如因事需要临时离开现场,应委托有经验人员代理职责,并交代注意事项;全体项目部人员必须每天到现场履行职责。 二、施工过程中应注意事宜 1. 施工用电 一切用临时用电设备都要按“建筑施工现场临时用电规”实行“三相五线制”。施工用电应编制施工用电专项方案,经监理方审批后按方案施工。 (1)用电设备的电源引线不得大于5m,距离大于5m时应设流动控制箱,流动控制箱至固定式开关柜或配电箱之间的引线长度不得大于30m; (2)严禁将电线直接勾挂在闸刀上或插入插座使用; (3)严禁用其他金属丝代替保险丝; (4)工地使用碘钨灯时,其支架应稳固且不得带电移动;架设高度大于2.5m;并且外壳接地或接零。 (5)对所有用电设备有可靠良好地接在保护零线(PE线)上;(6)施工电源线架设应符合施工用电方案的安全规定。 2. 焊接作业 (1)焊接时,应防火、防爆炸、防烧伤和防触电;操作人员应穿戴

集电线路安全技术交底(新版)

集电线路安全技术交底(新版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0067

集电线路安全技术交底(新版) 由业主项目部对施工单位、监理单位进行集电线路开工前安全技术交底,交底内容如下: 1、集电线路施工管理人员必须认真学习相关安全、技术制度及相关规范文件,建立健全施工质量、安全保证体系。施工安全交底记录 年月日 工程名称玉龙路电缆排管工程(海大规划路 -K0+240)工程分部工程 分项工程 交底内容: 一、 1、严格执行“安全第一,预防为主”的方针。 2、目标:不发生人身重伤及以上事故,不发生机械设备、交通、火灾事故,杜绝人身轻伤事故,不 发生环境污染事故。防止或减少植被破坏。 3、执行安全施工作业票制度,履行安全施工作业票填、审、签、读、行程序,参加本项目工资的全 体人员在安全票上进行全员签字。 4、施工作业前,负责人要宣读安全施工作业票内容,交代施工现场的作业条件及施工环境,布置施 工任务。告知操作人员施工中的安全注意事项及措施,并检查施工人员的安全防护用品是否齐全完好、着装是否符合要求、人员工作状态。 5、安全事故报告制度:重伤及以上事故由当事人或事故现场有关人员向施工队长或施工现场负责人 等报告,不得超过一小时。施工人员发现不安全因素应及时报告工作负责人。 6、严格按照《电业安全工作规程》、《按照生产工作规程》及施工组织措施组织施工,坚决杜绝“违章麻痹,不负责任”的施工行为; 7、施工中做到电网公司要求的“三不伤害”和“十不准” 。即: 不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害。不准未采取安全防护措施的人员进入施工现场;不准无工 作票进行停送电工作;不准在大雾、雷雨和5级以上大风时登杆;不准在没有确认停电的情况下接近

电力设备;不准使用未经检测或已过有限期的安全工具器;不准采取突然剪断导线的方法撤线;不准 在高空作业中上下抛掷物品、工具;不准在带电设备周围施工皮卷尺、钢卷尺和线尺(夹有金属丝者)进行测量;不准以约时方式进行停电、送电工作;不准野蛮装卸电线杆和其它电力器材。 8、施工所使用的工器具必须经检验合格,才可进入现场使用。 9、施工人员每天积极参加班前班后会,接受负责任的分工安排及安全技术交底,危险作业现场必须 设安全监护人,并严格履行安全职责;工作票负责人必须对安全施工作业票的各项安全措施现场进行 检查,合格签字认可以后进行施工。 10、变电站施工需要用氧焊、电焊等必须做好防火措施。在变电站施工中物体、工器具的板房只允许 一人或者两人以上进行横向搬运,不允许直立抬放。变电站临时用电必须头里三级配电柜,装设漏电 保护器,且要外壳接地保护。 11、施工人员进入有运行设备的施工现场,必须按规定穿戴好工作服、绝缘鞋、安全帽,不得将金属 爬梯带进运行设备区。一般基建施工,按有关规定执行,不得穿高跟鞋、拖鞋、裙装或短裤,女工长 发应扎起盘放在帽内。 12、主变、开关、构架等大型设备、物件的安装,应符合起重安全工作的有关安全规定。使用吊车时,应支放稳妥,注意上方物体和设备,尤其注意带电设备(或导线)。其中工作要有专人指挥,并事前 规定起重方法和命令信号,起重臂下和中午下方严禁人员停留或走动。 13、注意保护设备、瓷绝缘设备的瓷质不被破坏。 14、架构上工作应按照高处作业要求使用安全工器具,带好安全帽、系好安全带,传递物品应使用绳 索,不得上下抛掷。使用工具要抓紧握牢,避免碰上他人或设备。 15、电气焊工作人员应持证上岗,工作适应佩戴相应的劳动保护用品,对充油设备作业时应注意防火、防爆。 16、使用电动工、器具或移动式电工工具器应事前了解其性能,并遵守有关操作规程。使用前,应防 止绝缘物上,接通电源后确认工作正常、外壳无漏电现象方可使用。使用交流电源应从具有漏电保护

电力安全技术交底范文

电力安全技术交底

电力安全技术交底 (渝黔铁路土建Ⅶ标天坪隧道进口项目部) 编制:李新宪审核: 审批: 中铁隧道集团一处有限公司 渝黔铁路土建Ⅶ标天坪隧道进口项目部 二0一三年三月

第一章总则 1、为了加强现场临时施工用电管理,提高生产技术装备水平和经济效益,保证安全生产和电力设备的正常运行; 2、电力管理应当依靠技术进步,促进生产发展和预防为主,坚持管、用、养、供相结合,专业管理与群众管理相结合,技术管理与经济管理相结合的原则; 3、电力管理的主要任务,杜绝现场发生人员触电和电力设备故障的安全为主,保证工施工进度,充分发挥电力设备的功能,取得良好的施工生产效益。 第二章安全用电管理及安全用电技术措施 1、安全用电管理机构 建立以项目经理为责任中心,安全质量负责人、电工组成的安全保证体系,实行安全生产责任制,领导和组织实施本项目安全管理,确保施工中的用电设备和人身安全,实现安全目标。安质部具体实施各项安全管理工作,以专检和监督方式为主,实行安全用电一票否决制。 用电安全管理组织机构图 项目经理 总工程师 机电总工安质工

用电安全管理组织机构人员配备 2、施工现场供电采用TN-S接零保护系统,保护零线应与工作零线分开单独使用,杜绝混用。保护零线除必须在配电室作重复接地外,还必须在配电线路中间处和末端增做重复接地,不少于三组,塔吊防雷接地,其阻值均应小于4欧姆。PE线在总配电箱处做一组重复接地,接地电阻不大于10Ω。PE线不能加设开关及熔断器,所有电气设备的金属外壳必须与PE线做可靠电气连接,不能一部分接零,一部分接地。电缆干线采用埋地敷设,直埋深度大于600mm,并在电缆上下各均匀铺设50mm厚的细砂,然后复盖一层砖,过路、通道处用钢管深敷设。配电系统采用“三级配电”、“二级保护”开关箱为一机一闸一箱一保护。漏电保护器应设在开关箱电源隔离开关的负荷侧,其额定漏电动作电流应配备,开关箱内漏电开关的额定漏电动作不应大于30mA,动作时间应小于0.1S,潜水泵、手持电动工具使用的漏电开关,其额定动作电流不大于15mA,动作时间应小于0.1S。 3、施工现场的配电箱和开关箱应配置两级漏电保护,并选用电流动作型,漏电动作电流不大于30mA,额定漏电动作时间

电力施工安全技术交底81932

北京东方中电电气工程有限公司 进场施工交底 一、现场安全管理事项: 1、施工前的准备工作 1、项目部必须按规定建立、健全和落实各项安全生产责任制度,设立安全生产管理机构,配备专职安全员。 (1)用电设备的电源引线不得大于5m,距离大于5m时应设流动控制箱,流动控制箱至固定式开关柜或配电箱之间的引线长度不得大于30m; (2)严禁将电线直接勾挂在闸刀上或插入插座内使用; (3)严禁用其他金属丝代替保险丝; (4)工地使用碘钨灯时,其支架应稳固且不得带电移动;架设高度大于2.5m;并且外壳接地或接零。 (5)对所有用电设备有可靠良好地接在保护零线(PE线)上;(6)施工电源线架设应符合施工用电方案的安全规定。 2. 焊接作业 (1)焊接时,应防火、防爆炸、防烧伤和防触电;操作人员应穿戴

集电线路安全技术交底(通用版)

Companies want to improve production, safety is the top priority. The occurrence of unsafe accidents must be stifled in the cradle. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 集电线路安全技术交底(通用版)

集电线路安全技术交底(通用版)导语:企业想要提高生产,安全问题就是重中之重。如果不具备安全管理条件,企业生产就不能顺利进行。想要企业顺利生产,就要不断更新安全技术,把不安全事故的发生扼杀在摇篮中。 由业主项目部对施工单位、监理单位进行集电线路开工前安全技术交底,交底内容如下: 1、集电线路施工管理人员必须认真学习相关安全、技术制度及相关规范文件,建立健全施工质量、安全保证体系。对于开挖好的基坑做好安全围护

并安放警示标志防止人员坠入坑内, 6、钢筋等原材料要确保质量合格,进场前进行检验,要有出厂合格证和材质证明并进行抽样复查,。组立铁塔时,应及时拧紧塔腿地脚螺栓,其垫片规格必须符合设计要求;组装方案和现场布置应符合施工技术措施的规定;工器具不得超载使用;塔材就位时应先低侧后高侧;主材和侧面大斜材未全部连接牢固前,不得在吊件上作业。 10、确保工程资料与工程进展一致。并严格按照监理程序报验,

最新整理电力线路敷设安全技术交底

最新整理电力线路敷设安全技术交底 表SG-4 工程项目名称 昆明轨道交通6号线机电设备安装及采购总承包项目单位工程名称

机电安装工程分部工程名称动力照明系统 交底时间 交底地点项目部 接受交底人员

技术交底内容 一、技术要求。 1)电缆敷设前应检查电缆支架、桥架、吊架、托架等预埋件的牢固,预留孔、洞、槽正确、电缆夹层、沟、隧道、电缆井无杂物和积水,附设路径畅通,电缆滚动前,应检查电缆盘牢固,滚动应顺着电缆盘上的箭头指示或电缆缠紧方向,再穿过站台板、轨道、建筑物时应穿管防护,防护管内径应大于电缆外径的1.5倍。 2)电缆敷设前应按设计要求测量路径,按配盘核对电缆型号、规格、电压等级,测量绝缘,1kV以上电缆作支流耐压试验。 3)电缆敷设时电缆应从盘的上部引出,不应使电缆在桥架、支架和地面进行拖拉摩擦。电缆上不应有铠装压扁、电缆绞拧和护层折裂等未消除的机械损伤,附设后按设计要求排列整齐无交叉,在终端和接头处附近预留备用长度。 4)电缆敷设宜采用人工敷设,如采用机械敷设,其敷设速度不应超过15m/min。 5)电缆爬升、转弯、进行电缆支架、进柜前刚性固定。 6)区间电缆每个悬挂点处固定。 7)电缆标牌字迹清晰、准确,标牌规格统一,挂装牢固。

电缆挂牌应采用热转印方式,材料为硬质PVC。 8)电缆进出构筑物时穿套管保护。 9)电缆在电缆沟和电缆井及廊道内及中和沿墙敷设时水平距离:同级电压电缆为35mm,控制电缆间应不少于电缆外径。1kV以下电缆与照明导线间为xxxxmm。 10)电缆支架安装应牢固、横平竖直,防腐层完好。支架层间的垂直净距、支架至沟顶、楼板或沟底的距离应符合设计要求。设计无规定时,电缆支架层间最小允许垂直净距:10kV及以下为xxxxmm,控制电缆为100mm;电缆支架至沟顶、楼板或沟底的距离:最上层横挡至沟顶或楼板为xxxxmm,最下层横挡至沟底或地面为50mm。 11)电缆桥架内每根电缆每隔50m处,电缆的首端、尾端及转弯处应设标记,注明电缆编号、型号、规格、起点和终点。 12)强电与弱电线路在同一竖井内敷设时,应分别在竖井的两侧敷设或采取隔离措施。电缆穿过竖井后,用防火枕进行密实封堵。利用结构施工期间在楼板底面预埋的埋件,来固定防火隔板,防火隔板采用4mm厚的钢板。防火枕的规格有三种,其中I型为32O×120×25,Ⅱ型为160×120×25,Ⅲ型为160×75×25,要根据预留洞日尺寸和桥架尺寸,选择防火枕型号。在防火隔板上摆放防火枕时,要按顺序摆放整齐,挨紧电缆,使防火枕与电缆之间空隙不得大于1cm,防火枕摆放厚度不得小于24cm。 13)电缆终端头应按设计安装在指定位置,带电部分对地净距离应满足室内配电装置最小安全净距的要求。并牢固地固定在支架或框架上。 14)电力电缆的终端头、接头的外壳与该处的电缆金属护套及铠装层均应良好接地。接地线采用铜绞线,截面不小于10mm2。(10mm2以下的低压电缆的接地线截面可适当减小,但不宜小于4mm2)。 15)电缆芯线连接时,其连接管和线鼻子的规格应与线芯规格相符。 16)控制电缆终端头可采用塑料电缆端头套管方式,电缆接头应有防潮措施。

电力管道安全技术交底

电力管道安全技术交底 一、管道沟槽及电力井基坑开挖 1、开挖前,应对地质水文和地下管线(如电缆、电讯管、给水管、煤气管)做好必须的调查和勘察工作,并针对不同的具体情况拟定安全技术交底,凡超过6米以上的深沟槽施工,必须拟定单项的安全技术措施。 2、工程所需管材、砖、砂等均应堆放整齐,堆放位置应距沟边2米外; 3、沟槽两端和交通口均应设置明显的安全标志,如安全保护栏等,晚间应加挂红灯; 4、沟槽距房屋或电杆等较近时,应预先进行加固以免发生倒塌事故; 5、开挖前,施工管理人员必须向司机或班长进行详细交底,内容一般应包括:挖槽断面、推土位置、地下设施情况以及施工的安全技术要求等,以保证施工安全; 6、机械挖土时必须严格遵守挖土机械的安全操作规程,挖土机臂杆回转半径范围内,不许有人进行其他工作; 7、有地下设施地段挖土,必须有专人指挥,向司机指明地下设施的种类、位置、走向、高程以及危害等,并作出明显的标志以防发生事故; 8、在有支撑的沟槽中,使用机具设备挖土时,必须注意不得碰撞支撑,发现有松动的支撑应及时加固; 9、沟槽内施工人员未离开挖土机杆旋转半径范围内,机械操作人员不准从事挖土作业; 10、沟槽内施工人员必须戴安全帽,施工现场禁止穿拖鞋、高跟鞋或赤脚,工间严禁在沟槽内休息; 11、上下沟槽必须设置立梯,立梯应牢固,不得缺层,严禁从撑杆

或乘吊运机械设备上下沟槽,通过沟槽应走便桥,严禁跨越; 12、人工挖土时,二人间距要保持2米以上的安全距离,对所用的工具要经常检查是否完好无损、安全可靠; 13、支撑材料应直顺坚实,符合要求,对土质较差或槽边负载较大时,支撑材料应进行计算确定; 14、支撑的支设应是先上后下,支撑时必须垂直,不能斜撑,各结合部位应连接牢固;拆除时应先下后上,更换支撑时,应先支设上新的,再拆下旧的;拆除支撑时必须要有技术人员进行指导,严禁私白乱拆; 15、土方堆土距沟槽不小于1米,其高度不超过1.5米,堆土顶部要向外侧作流水坡度,还应留出现场便道,以利施工和安全; 16、沟槽中作业,应对漏电开关绝缘电缆电气设备等性能必须安全可靠,必须有专人巡回检查; 17、夜间施工要有足够的照明,施工电箱安置得当,电箱下引的电缆不得混乱,电缆应安全悬挂,导线接头应有可靠的绝缘,防潮措施,下井到管内作业应使用行灯时,电压必须降到36V以下; 18、碌预制管直径较大,搬运危险,机械设备起吊管材时,须派专人负责指挥,并与沟槽边保持一定的安全距离。起吊前,应检查绳索是否完好,是否符合要求。 19、污水管道新旧连接前,应接入污水井的上下游检查井并预先揭开井盖,排除毒气体;同时还用在井周围设置护栏并派专人值班,以防行人、车辆发生意外;晚上应挂红灯示警; 20、台风、汛期、寒冬、高温季节来临前,针对季节、气候特点进行安全检查,加强防范意识,米取必须手段和措施,确保安全生产。 二、模板工程 1、模板工进行安装、拆卸时必须正确佩戴劳保防护用品。 2、严禁酒后上岗。 3、反锈蚀、变形严重的钢管及配件均不得使用。

电力施工安全技术交底

35工程施工安全技术交底 一、现场安全管理事项:

1、施工前的准备工作 1、项目部必须按规定建立、健全和落实各项安全生产责任制度,设立安全生产管理机构,配备专职安全员。 (1)用电设备的电源引线不得大于5m,距离大于5m时应设流动控制箱,流动控制箱至固定式开关柜或配电箱之间的引线长度不得大于30m; (2)严禁将电线直接勾挂在闸刀上或插入插座内使用; (3)严禁用其他金属丝代替保险丝; (4)工地使用碘钨灯时,其支架应稳固且不得带电移动;架设高度大于;并且外壳接地或接零。 (5)对所有用电设备有可靠良好地接在保护零线(PE线)上; (6)施工电源线架设应符合施工用电方案的安全规定。 2. 焊接作业 (1)焊接时,应防火、防爆炸、防烧伤和防触电;操作人员应穿戴专用工作服、绝缘鞋、皮手套等劳保用品; (2)易燃、易爆物品要离焊接地点至少5m以上; (3)电焊机要放在干燥的地方,避免雨淋,而且接地良好; (4)进行焊接工作必须经常检查并注意工作地点周围的安全状态;焊接工作结束或暂时停止焊接工作,必须切断电源开关,以防触电; 三、施工现场安全管理的措施: 1.各工种的施工人员进入施工现场,必须遵守“安全生产,坚持“安全第一,预 防为主”、“管生产必须管安全”和“四不放过”的原则。实行安全责任制度,

相关文档
相关文档 最新文档