隐蔽工程验收记录

组织:GB50300—2001《质量验收统一标准》,第3.0.3条4款规定,隐蔽工程在验收前应由施工单位通知有关单位进行验收,并形成验收文件,由施工单位项目技术负责人主持,监理工程师,建设单位参加。

隐蔽验收应有施工标准及名称、代号

验收时间,通常按合同规定

一般情况下,施工单位应在48小时前通知,24小时内监理,建设单位应认可签认。如监理建设单位未派人参加,施工单位可自行验收,由项目技术负责人签字,按合同规定,如建设,监理单位有怀疑可剥揭检验,或凿除钻孔检查。如合格,费用由建设单位负责,如不合格,开挖费用由施工单位负责。

一.地基验槽记录

1.验槽时,应对已开挖的基槽按顺序详细、认真地全面观察检查槽底土层的情况;检查地基持力层是否与勘察设计资料相符,地基土的颜色是否均匀;土的含水量是否一致;表层土坚硬程度有无局部软硬不均。并对地基的匀质性作出评价,确定是否继续下挖或进行技术处理。

2.基槽(坑)的几何尺寸和槽底标高或挖土深度(最小埋置深度)应符合设计要求。如有局部加深、加宽者,应附图说明其原因及部位。

3.基槽施工中遇有坟穴、地窖、废井、旧基础、管道、泉眼、橡皮土等局部异常现象时,应将其所处部位、深度、特征及处理方法进行描述,并有附图说明。

4.对地质复杂的或重要的工程,对地基变形有特殊要求以及地基开挖后对地基土有疑义的工程,应根据设计要求或验槽磋商的意见进行有关试验。

5.经过技术处理的地基基础及验槽中存在的问题,处理后须进行复验,复验意见和结论要明确,签证应齐全。必要时应有勘察部门参加并签字。二.地基与基础工程

(一)现场预制桩钢筋安装

隐蔽内容

(1)钢筋合格证、试验报告和复验报告是否符合设计要求。

(2)钢筋连接方式和试验报告。

(3)钢筋的品种、规格、数量、位置等是否符合设计要求。

(4)主筋距桩顶距离、多节桩锚固钢筋位置等是否符合预制钢筋骨架质量检验标准规定。

(5)主筋间距、桩中心线、箍筋间距、桩顶钢筋网片、多节桩锚固钢筋长度是否符合预制桩钢筋骨架质量检验规定。

(二)预制桩的接头

隐蔽内容

(1)电焊接桩的焊缝及电焊接桩结束后的停歇时间;

(2)电焊接桩的上下节桩节间的缝隙垫铁;

(3)硫磺胶泥接桩的上节桩的外露锚筋和下节桩的预留孔;

(4)硫磺胶泥接桩的胶泥浇注时间和浇注后的停歇时间。

(三)混凝土灌注桩钢筋笼

隐蔽内容

(1)放置钢筋笼前,应对原材料、钢筋连接件、钢筋笼进行检查。(2)主筋、箍筋直径、间距和长度应符合设计和规范要求。

(3)钢筋的材质检验应符合设计要求。

(4)钢筋笼埋置位置应符合设计要求。

三.钢筋混凝土工程

(1)纵向受力钢筋的品种、规格、数量、位置

(2)钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率

(3)箍筋、横向钢筋品种、规格、数量、间距等

(4)预埋件的规格、数量、位置等

(5)重要构件的钢筋结点隐蔽应附简图。

四.砌体工程

隐蔽工程主要有以下内容:配筋砌体工程钢筋安装、填充墙拉结钢筋;

钢筋合格证书、钢筋性能试验报告

(2)根据设计图纸检查配筋砌体工程钢筋的品种、规格、数量

(3砌体留置的拉结钢筋或网片的位置是否与砌体皮数相符合,拉结钢筋、规格、数量和竖向间距是否符合设计要求。

五.钢结构工程

钢结构工程需要进行隐蔽工程项目验收的内容有:

1)焊缝;

2)钢结构涂装工程涂装前处理后的钢材表面、紧固件、螺栓等被覆盖零部件;

3)每遍涂层;

六.地面工程

地面工程需要进行隐蔽工程项目验收的内容有:

1)各构造层隐蔽验收;

2)建筑物地面下的沟槽、暗管;

3)建筑物地面的变形缝(沉降缝、伸缩缝和防震缝)节点构造作法;

4)有特殊要求的立管、套管、地漏与地面、楼板节点之间的密封处理。

七.门窗工程

门窗工程包括木门窗、金属门窗、塑料门窗、特种门及门窗玻璃等,需要进行隐蔽工程项目验收的内容有:

1)预埋件和锚固件的埋设;

2)隐蔽部位的防腐、填嵌处理;

3)固定玻璃的钉子或钢丝卡的数量、规格、位置及玻璃垫块的设置。

八.幕墙工程

幕墙工程包括玻璃幕墙(含全玻璃幕墙)、金属幕墙、石材幕墙、组合幕墙等,需要进行隐蔽工程项目验收的内容有:

1)埋件(或后置埋件)的埋设;

2)构件的连接节点处理;

3)变形缝及墙面转角处的构造节点处理;

4)幕墙防雷装置施工;

5)幕墙防火构造处理;

6)幕墙保温层及防潮层的设置。

九.墙面工程

墙面工程包括室内顶棚、墙面的抹灰工程以及饰面板安装,饰面砖粘贴,裱糊饰面、软包饰面、罩面板饰面、纺织品类壁饰工程等,需要进行隐蔽工程项目验收的内容有:

1)饰面板的连接、连接件之间的连接;

2)外墙面的防水层;

3)裱糊饰面工程用的腻子、基底封闭底漆;

4)软包饰面工程的封闭底胶、内衬材料;

5)饰面工程的基层(或基体)质量;

6)抹灰工程厚度大于或等于35mm及不同材料基体交接处的加强措施。

十.轻质隔墙工程

轻质隔墙工程包括板材隔墙、骨架隔墙、活动隔墙、玻璃隔墙等。需要进行隐蔽工程项目验收的内容有:

1)木龙骨防火、防腐处理;

2)预埋拉结筋埋设;

3)龙骨安装;

4)填充材料的铺置;

5)设备管线的安装等。

十一.吊顶工程

吊顶工程包括暗龙骨吊顶、明龙骨吊顶、花栅吊顶、玻璃吊顶等,需要进行隐蔽工程项目验收的内容有:

1)房间净高和基底处理;

2)预埋件和拉结筋的设置;

3)龙骨及吊(杆)的安装;

4)木龙骨、木吊杆防火、防腐处理;

5)填充材料的设置;

6)吊顶内管道、设备的安装及调试。

十二.细部工程

细部工程包括细木制品、木制固定家具、花饰、栏杆、栏板、扶手等,需要进行隐蔽工程项目验收的内容有:

1)木制品的防潮、防腐、防火处理;

2)细部工程的预埋件埋设及节点的连接。

十三.防水工程

防水工程包括地下防水工程和屋面工程中所含的隐蔽工程项目验收,主要求有: 防水混凝土、水泥砂浆防水层、卷材防水层、涂膜防水层及细部做法

(一)地下防水工程:

1)细部节点(变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、埋设件、加强部位等)的设置和构造;

2)水泥砂浆防水层的平均厚度;

3)阴阳角处水泥砂浆圆弧形处理;

4)顶板、底板、外墙防水层的保护层;

5)涂料防水层的遍数、厚度及胎体增强材料、卷材、涂膜防水层的搭接宽度;

屋面防水工程

1)屋面基层及各构造层隐蔽验收;

2)水落口、泛水、变形缝、伸出屋面管道、天沟、檐沟、檐口、立面防水层端部等节点防水构造做法或收头处理;

3)分格缝及密封材料(找平层、保温层、细石混凝土防水层、水泥砂浆保护层、细石混凝土保护层等需设分格缝和密封材料的构造层);

4)卷材、涂膜防水屋面阴阳角处找平层圆弧处理,刚性防水屋面细石混凝土防水层与立墙及突出屋面结构等交接处柔性处理;

5)卷材、涂膜防水层的搭接宽度和附加层。

十四.建筑节能工程

墙体节能工程

适用于采用板材、浆料、块材及预制复合墙板等墙体保温材料或构件的建筑墙体节能工程质量验收。主体结构完成后进行施工的墙体节能工程,应在基层质量验收合格后施工,施工过程中应及时进行质量检查、隐蔽工程验收和检验批验收,施工完成后应进行墙体节能分项工程验收。与主体结构同时施工的墙体节能工程,应与主体结构一同验收。

墙体节能工程应对下列部位或内容进行隐蔽工程验收, 并应有详细的文字记录和必要的图像资料:

1、保温层附着的基层及其表面处理;

2、保温板粘结或固定;

3、锚固件;

4、增强网铺设;

5、墙体热桥部位处理;

6、预置保温板或预制保温墙板的板缝及构造节点;

7、现场喷涂或浇注有机类保温材料的界面;

8、被封闭的保温材料厚度;

幕墙节能工程

适用于透明和非透明的各类建筑幕墙的节能工程质量验收。附着于主体结构上的隔汽层、保温层应在主体结构工程质量验收合格后施工。施工过程

中应及时进行质量检查、隐蔽工程验收和检验批验收,施工完成后应进行幕墙节能分项工程验收。

幕墙节能工程施工中应对下列部位或项目进行隐蔽工程验收,并应有详细的文字记录和必要的图像资料:

1、被封闭的保温材料厚度和保温材料的固定;

2、幕墙周边与墙体的接缝处保温材料的填充。

3、构造缝、结构缝;

4、隔汽层;

5、热桥部位、断热节点;

6、单元式幕墙板块间的接缝构造;

7、冷凝水收集和排放构造;

8、幕墙的通风换气装置。

(三)门窗节能工程

适用于建筑外门窗节能工程的质量验收,包括金属门窗、塑料门窗、木质门窗、各种复合门窗、特种门窗、天窗以及门窗玻璃安装等节能工程。建筑门窗进场后,应对其外观、品种、规格及附件等进行检查验收,对质量证明文件进行核查。

建筑外门窗工程施工中,应对门窗框与墙体接缝处的保温填充做法进行隐蔽工程验收,并应有隐蔽工程验收记录和必要的图像资料。

(四)屋面节能工程

适用于建筑屋面节能工程,包括采用松散保温材料、现浇保温材料、喷涂保温材料、板材、块材等保温隔热材料的屋面节能工程的质量验收。

屋面保温隔热工程的施工,应在基层质量验收合格后进行。施工过程中应及时进行质量检查、隐蔽工程验收和检验批验收,施工完成后应进行屋面节能分项工程验收。

屋面保温隔热工程应对下列部位进行隐蔽工程验收,并应有详细的文字记录和必要的图像资料:

1、基层;

2、保温层的敷设方式、厚度;板材缝隙填充质量;

3、屋面热桥部位;

4、隔汽层。

(五)地面节能工程

适用于建筑地面节能工程的质量验收。包括底面接触室外空气、土壤或毗邻不采暖空间的地面节能工程。地面节能工程的施工,应在主体或基层质量验收合格后进行。施工过程中应及时进行质量检查、隐蔽工程验收和检验批验收,施工完成后应进行地面节能分项工程验收。

地面节能工程应对下列部位进行隐蔽工程验收,并应有详细的文字记录和必要的图像资料:

1、基层;

2、被封闭的保温材料厚度;

3、保温材料粘结;

4、隔断热桥部位。

十五.隐蔽工程验收核定原则

凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。

(1)无隐蔽工程验收记录。

(2)隐蔽工程验收记录不能反映隐蔽工程的内在质量。

(3)主要的检查内容不符合设计和有关规范、规程的要求,且未采取措施进行处理或处理后未重新报验。

(4)隐蔽工程验收记录不真实或验收意见不明确,签证手续不齐全。第六节施工记录

一.工程定位测量检查记录

(一)工程定位测量前,应先由城建规划部门根据建筑红线以及城市规划要求,确定方位,提供建设各方以测量标志。

(二)施工单位应根据城建规划部门提供的水准点、坐标点以及施工红线图等,作出包括建筑位置线、现场标准水准点、坐标点(包括标准轴线桩、示意图)等,填写工程定位测量检查记录,报监理单位(建设)单位确认。(三)界桩点、红线点定位及高程测量的测量技术:

1)细部坐标,宜采用极坐标法施测。水平角可采用经纬仪观测半测回,距离采用钢尺量距时,不宜超过一尺段,细部标高,可采用水准仪或经纬仪望远镜置平施测;

2)采用速测仪或测距仪测细部点时,应进行测桩检查,仪器对中偏差不应大于5mm,归零差不宜大于1′;

当采用经纬仪半测回测角时,测距的长度不应超过100m;同时施测细部标高时,垂直角范围应在±10°以内,并应观测1测回,测量仪器高和觇标高的取值精确至1mm;

3)坐标及标高成果取值,均应精确至10mm,坐标展点误差不应大于图上0.3mm。

(四)核查办法

(1)核查有否城建规划部门提供的水准点及红线图。

(2)核查是否有工程定位测量记录。

(五)核定原则

凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。

(1)无工程定位测量检查记录。

(2)检查记录与施工规划红线图或与现场不符。

二.地基处理记录

(一)地基处理是指天然地基不能满足地基承载力和变形设计要求时,对地基进行的人工处理

换土垫层法

深层密实法强夯法

振冲地基

地基处理技术加筋法、

排水固结法

胶结法高压喷射注浆

水泥土搅拌桩

(二)地基处理方案应由勘察、设计单位提出书面处理意见或下达设计变更通知,施工单位才能进行下道工序的施工。地基处理记录包括地基处理综合描述记录、试桩试夯试验记录,地基处理施工过程记录,施工单位应根据确认的处理方案做好相应的记录。

(三)1.地基处理综合描述内容:地基处理前状态、处理方案、处理部位、处理过程、处理结果作一综合的描述,必要时附简图

2.换土垫层法施工记录要求:

素土、灰土、砂垫层在施工前应对填料进行击实试验,垫层施工应根据不同的换填材料选择施工机械、分层厚度与分层遍数。垫层的检验必须分层进行,可用贯入法或环刀法检验压实系数

3.胶结法施工记录要求:

高压喷射注浆地基、水泥土搅拌桩地基在方案确定后应进行现场试桩试验,并通过试验性施工或根据工程经验确定施工参数及控桩标准,并做好记录高压喷射注浆地基在施工前应检查水泥、外掺剂等的质量、桩位、压力表与流量表的精度和灵敏度、施工设备的性能等,施工中应检查施工参数及施工程序,如实记录各项参数和出现的异常现象,桩体质量及承载力检验应在施工结束后28d进行;

3)水泥土搅拌桩

地基施工前应检查水泥及外掺剂的质量、桩位、搅拌机工作性能及各种计量设备完好程度,施工中应检查机头提升速度、喷浆时间、复搅次数、水泥浆或水泥注入量、搅拌桩的长度及标高,施工结束后应检查桩体强度、桩体直径及地基承载力,强度检验应取90d龄期的试件。

(四)核查办法

(1)核查地基处理方案是否经勘察、设计单位的确认后进行施工。

(2)核查各种地基处理是否做了相应的试验段施工,并经设计单位确定了有关施工参数后再全面施工。

(3)核各种地基处理是否按基本要求做好综合描述记录,试桩试验记录与过程施工记录。

(五)核定原则

凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。

(1)地基处理方案未得到勘察、设计单位确认进行施工,或施工前未确定有关的施工参数。

(2)未做地基处理施工记录或签字手续不全。

三.试桩记录

(一)工程桩正式施工前,由建设、监理、设计、勘察、施工等单位参加,根据地质勘察资料和设计要求在施工现场进行试桩, 以明确打桩标准及

施工参数。试桩过程应描述打桩情况,如试桩位的选择、该试桩位与地质报告中描述的地质情况是否吻合等,其原始的参数记录均按各类桩基施工记录表进行记录。

(二)试桩后应填写试桩记录,以明确工程桩正式施工各类桩的参数标准,如持力层的确定、进入持力层的深度、桩长、贯入度、锤击数、压桩力、终压力、终孔条件的判定等。

(三)设计要求试桩需提供承载力情况时,应由具有静载试验检测资质的检测单位进行静载试验。

(四)核查办法

核查试桩记录是否齐全,标准是否明确,签证手续是否完整。

(五) 核定原则

凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。

(1)无试桩记录。

(2)试桩记录中打桩标准不明确或参加单位签认手续不全。

四.桩基施工记录

(一)桩基记录包括:砼预制桩、先张法预应力管桩、钢桩、锚杆静压桩、砼灌注桩等。(二) 桩基施工记录内容:

工程桩施工前应作好施工组织设计或施工方案。各种桩的记录应按不同的要求做出详尽记录,要求填写齐全,数据准确真实,且应符合设计要求和规范规定,竣工时应附桩位竣工平面图。

(三)各类桩基施工记录主要内容:

锤击预制桩施工记录

最后三阵平均贯入度每米进桩锤击数接桩质量

静压预制桩施工记录

实际压桩力(KN)

砼和钢筋砼灌注桩

成孔质量检查。检查内容包括:桩位轴线、孔径、垂直度、持力层土层情况、孔底沉渣厚度及孔的深度检查水下砼灌注记录

(四) 核查办法

(1)核查桩基施工记录以及试桩记录等的子目是否齐全,计算数据是否准确,结论是否明确,签证是否完整。

(2)核查打(压)桩贯入度控制值的确定是否符合规定要求。

(3)核查灌注桩的孔底沉渣厚度和砼充盈系数;锚杆桩的压力值、孔位平面位置偏差等技术指标是否符合规范和设计要求;钢管桩、预应力管桩有无出厂合格证和材质检验报告及进场验收记录;打(压)桩接头有无节点隐蔽验收记录。

(4)单桩承载力和桩身完整性是否满足设计要求和规范规定。若达不到质量标准时,所采取的技术措施是否有记录。

(五) 核定原则

凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。

(1)无桩基施工记录或记录签证手续不全。

(2)桩基施工和验桩资料中的主要质量指标不能满足设计要求和规范规定,需处理的又未采取补强措施。

五.预检工程检查记录

预检内容

1.模板:要求按施工组织设计的方案进行,保证模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性,检查几何尺寸、轴线、标高、预埋件及预留孔位置,柱墙预留清扫口,模板内清理,模板涂刷隔离剂,节点作法。

2.预制构件:预制构件型号,外观质量、尺寸偏差及结构性能,预制构件的端头加固以及搁置长度,预制构件与结构之间的连接,预制构件安装的高程偏差。

3.设备基础:设备基础的位置高程、几何尺寸以及预埋件、预留孔的标高、中心距、深度、平整度、孔垂直度等。

4.混凝土工程结构施工缝:施工缝的留置位置、留置方法以及接槎处均应按设计和规范要求以及确定的施工技术方案进行。

(二) 核查办法

核查预检工程检查记录是否齐全。

(三) 核定原则

凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。

(1)无预检工程检查记录。

(2)预检工程检查记录签证手续不全。

六.大体积砼测温记录

(一)大体积砼施工前,尤其是砼底板厚度H≥1.00m和板式转换层等,应对施工阶段大体积砼浇筑块体的温度、温度应力及收缩应力进行验算,确定施工阶段大体积砼浇筑块体内部升温峰值,内外温差及降温速度的控制指标,制订专项施工方案。

一般情况下,温度指标宜不大于下列数值:

1)砼浇筑块体在落筑入模温度基础上的最大温升值为55℃;

2)砼浇筑块体的内外温差(不含混凝土收缩的当量温度)为25℃;

3)砼浇筑块体的降温速度为3℃/d。

大体积砼的温度应力与收缩应力表面保温层的计算应符合《块体基础大体积混凝土施工技术规程》YBJ224的要求。

(二)大体积砼的温控施工中,除应进行水泥水化热的测试外,在砼浇筑过程中还应进行砼浇筑温度的监测,在养护过程中应进行砼浇筑块体升降温、内外温差、降温速度及环境温度等监测,同时填写大体积砼养护测孔平面图和大体积砼测温记录。其监测的规模可根据所施工工程的重要程度和施工经验确定,测温的办法可以采用先进的电子自动测温方法,如有经验也可采用简易测温方法,测温方法应符合下列规定:

1)砼浇筑温度的测试每工作班应不少于2次;

2)大体积砼浇筑块体内外温差、降温速度及环境温度的测试,每昼夜应不少于6次;

3)测温记录要求:第1天至第5天,每2小时测温一次;第6天至第2 5天,每4h测一次;

(三)每次砼浇筑完毕后,应及时按温控技术措施的要求进行保温养护,保温养护应符合下列规定:

1)保温养护的持续时间,应使砼浇筑块体的内表温差及降温速度满足温控指标的要求。

2)保温养护的持续时间,应根据温度应力(包括砼收缩产生的应力)加以控制、确定,但不得少于15d。保温覆盖层的拆除应分层逐步进行;3)保温养护过程中,应保持砼表面的湿润;

4)塑料薄膜、草袋可作为保温材料覆盖砼和模板,在寒冷季节可搭设挡风保温棚。覆盖层的厚度应根据温控指标的要求计算求得;

5)在大体积砼保温养护过程中,当实测结果不满足温控指标的要求时,应调整保温养护措施;

6)在大体积砼养护过程中,不得采用强制、不均匀的降温措施。

(四) 核查办法

(1)核查大体积砼的专项施工方案,其温度应力、收缩应力表面保温层是否进行计算。

(2)核查大体积砼测温记录是否填写完整。

(3)核查大体积砼养护测温记录数据是否符合要求。

(五)核定原则

凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。

(1)无大体积砼的专项施工方案和大体积砼测温记录。

(2)大体积砼测温记录图表不完整。

(3)大体积砼测温记录数据大部分均不符合要求或部分严重超标。

七.混凝土开盘鉴定

(一)凡符合下列规定的现场搅拌混凝土或预拌混凝土,应实行混凝土开盘鉴定,并填写记录。

1)承重结构当第一次使用的配合比时;

2)防水混凝土第一次浇筑前;

3)特种或特殊要求混凝土当每次浇筑前;

4)大体积混凝土当每次浇筑前。

(二)在施工现场搅拌的混凝土,其开盘鉴定应在现场浇筑点进行;预拌混凝土的开盘鉴定除混凝土拌合物性能检验在施工现场进行外,其它鉴定内容在预拌混凝土站进行。开盘鉴定时应至少留置一组标准养护试件,作为验证配合比的依据。混凝土开盘鉴定应由施工单位组织监理(建设)单位、混凝土搅拌单位进行,采用现场搅拌的,应由施工单位组织监理(建设)单位进行。参加人员为:建设单位的项目技术负责人、监理单位的监理工程师、施工单位的项目技术负责人、混凝土搅拌单位的质检部门代表。开盘鉴定最后结果应由参加鉴定人员代表单位签字。

(三)砼开盘鉴定的内容

1. 砼所用原材料与配合比是否符合

2. 砼试验配合比换算为施工配合比

3. 砼的计量搅拌及运输

4. 砼拌和物的检验

5. 砼试块抗压强度

开盘鉴定时应提供下列资料:

1)混凝土配合比申请单或供货申请单;

2)混凝土配合比设计单;

3)水泥出厂质量证明书;水泥3d复试报告。

4)砂子;石子试验报告;

5)混凝土掺合料合格证;出厂检验报告;掺合料试验报告;

6)外加剂使用及性能说明书;出厂合格证或检验报告;型式检验报告;复检报告;

7)试配混凝土抗压试验报告;混凝土试块28d抗压强度试验报告(后补上)。

(五) 核查办法

(1)核查开盘鉴定的范围是否正确,内容是否完整,是否符合要求。(2)核查标准养护试件的试验报告,验证配合比。

(3)核查开盘鉴定是否填写正确、完整,参加鉴定单位签字手续是否齐全。

(六)核定原则

凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。

(1)混凝土开盘鉴定无鉴定结果,或鉴定结果不符合基本要求。

(2)混凝土开盘鉴定签字手续不齐全。

八.混凝土施工记录

(一)、混凝土拌制方式可分为现场搅拌及预拌两种,使用现场搅拌混凝土填写混凝土工程(现场搅拌)施工记录;使用预拌混凝土填写混凝土工程(预拌)施工记录。

(二)、施工配合比调整

如C20砼,理论配合比水:水泥:砂:碎石=0.60:1:2.20:4.13

现场实测砂含水率5% 碎石1.5%

调整数量砂=2.20×0.05=0.06

碎石=4.13×0.015=0.06

原材料水水泥砂砼

含水量 5% 1.5%

调整数量 -0.17 +0.11 +0.06

重量比 0.43 2.31 4.19

每拌用量 43 100 231 419

如配合比中有掺加外加剂等材料应扣除相应的含水量

(三)、砼试块制作组数的计算

根据GB50204—2002《砼结构工程施工质量验收规范》要求,砼试块制作组数规定:每拌制100盘且不超过100m3的同配合比砼取样不得少于1次,每工作班拌制同一配合比砼不足100盘时取样数量不得少于1次,以上三个条件应同时满足,现场试块制作组数为了满足上述三个条件,应根据砼配合比进行计算。试块制作细数。

应计算,满足100盘需做一组试块,应几立方砼做一组试块

例:如C20砼,配合比为水:水泥:砂:石子(m3用量)

=190kg:315kg:600kg:1430kg

假设施工时每盘为2包水泥,则

(1)先计算每拌制1 m3砼需几盘315kg/100kg=3.15盘/ m3

(2)再计算每100盘为几立方100/3.15=31.7 m3

(3)如现浇筑二层板总砼量

70 m3需做几组试块70/31.7=2.2组应制作三组

假设施工时每盘为1包水泥

(1)先计算每拌制1 m3砼需几盘315kg/50kg=6.30盘

(2)再计算100盘砼为几立方面100/6.30=15.8 m3

(3)如现浇筑二层板总砼量为70 m3需做几组试块70/15.8=4.4组。应制作五组试块

(四)混凝土工程施工记录填写要求

1.浇筑部位应明确至轴线,施工缝留设应有准确的定位。

2.浇筑混凝土时应记录施工的气候情况,包括温度、湿度及天气情况等。

3.混凝土拌合物坍落度的检测每工作班至少两次。

4.在混凝土施工过程中若出现下列情况应做异常记录:

1)施工环境发生较大变化如突然降温、降雨等;

2)混凝土搅拌设备,输送设备等机械发生故障或停电,造成混凝土浇捣间断1h以上(含1h)时;

3)混凝土拌合物超差,经技术处理后仍用于工程上,应记录该混凝土浇筑的部位;

4)模板安装不牢靠,发生较大漏浆或坍塌;

5)施工缝留设不符合规范或设计要求;

6)混凝土浇筑后发现超长终凝、起砂、裂缝等异常情况;

7)模板拆除后混凝土构件大面积麻脸、蜂窝、孔洞等;

8)混凝土试块留置,构件养护不符合要求;

9)施工过程出现其他对混凝土质量有影响的异常情况。

10)施工过程出现异常情况应及时处理并记录采用的技术措施及处理结果。

(五) 核查办法

(1)核查混凝土工程施工记录是否填写完整。

(2)核查混凝土工程施工记录的内容填写是否符合要求。

(六)核定原则

凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。

(1)施工配合比调整不正确。

(2)未进行混凝土拌和物的检测。

(3)对施工过程出现异常情况未进行处理。

(4)混凝土养护方式不符合要求。

(5)未如实填写混凝土施工记录。

九.烟(风)道、垃圾道施工记录

(一)烟(风)道垃圾道的常规做法为砌砖与预制两种,常见的施工方法可随主体施工时逐层同步进行,也可在主体施工时按设计预留孔洞,待主体完工后再进行砌筑或安装。

(二)烟(风)道、垃圾道应进行实物质量检查与功能检查。实物质量检查功能检查内容应填写完整。烟(风)道、垃圾道的检查应在施工过程中进行。烟(风)道、垃圾道均应按部位进行100%检查,主烟(风)道与垃圾道的检查部位按轴线记录,副烟(风)道按户门编号记录。

(三)烟(风)道、垃圾道的实物质量检查包括:

1)内壁断面尺寸是否符合设计要求;

2)孔道垂直度应符合:楼层偏差≤5mm,楼层累计偏差≤10mm;

3)上下楼层处孔道是否垂直对中,接缝是否严密;

4)道壁是否有破损与裂缝,是否粉刷,砖砌道壁内粉刷砂浆配合比是否符合设计要求;

5)孔道内垃圾是否清理干净;

6)基础是否同单体建筑共同沉降。

(四)烟(风)道、垃圾道的功能检查包括:

1)烟(风)道是否做到通(抽)风,并无漏风与串风现象;

2)垃圾道是否畅通。

3)烟(风)道的功能检查方法:在烟(风)道口处观察火苗的朝向和烟的去向,判别通风情况。

(五)核查方法

(1)核查检查部位,是否进行100%检查。

(2)核查砖道内壁是否粉刷。

(3)核查第一次检查不合格后,是否经过整改与复检。

(六) 核定原则

凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。

(1)未做烟(风)道、垃圾道检查记录。

(2)砖道内壁未全部粉刷。

(3)检查记录未经签字。

(4)复检结果不合格。

第七节: 预制构件、预拌混凝土合格证

预制构件合格证

(一)预制构件主要指预制钢筋砼构件、预应力钢筋砼构件、钢结构构件、网架结构构件、隔墙板、门窗、建筑幕墙等。

构件合格证内容

1.建筑结构承重预制构件应按规定提供合格证及有关结构性能检验报告。现场预制的承重构件应提供原材料质量证明书、检验批、分项质量评定及有关试验报告。承重构件除合格证外,应附构件检验报告

(1)钢筋砼构件或允许裂缝预应力构件,应进行承载力,挠度,裂缝宽度检验

(2)不允许出现裂缝预应力构件,应进行承载力,挠度,抗裂检验(3)对设计成熟,生产量少的大型构件,仅可做挠度,抗震,裂缝宽度检验

2.预应力钢筋砼预制构件,应提供预应力张拉记录

3.钢结构应提供焊缝无损检测报告

4.各类门窗必须提供出厂合格证。设计要求做“三性”试验的铝合金门窗、塑钢门窗应提供“三性”试验报告。当设计未明确时,按规定进行。

5.钢结构构件进场时,必须提供出厂合格证和试验报告。

6.建筑幕墙构件质量应符合设计要求,进场时所用材料应有出厂合格证,

材质证明书及有关试验报告。

7.玻璃幕墙构件出厂时应有质量检验证书。

8.隔墙板应有产品合格证、使用说明书。

9.先张法预应力砼管桩出厂时应提供出厂合格证及材质检验报告,检验程序及结果应符合设计和规范规定。

(三)核查办法

(1)对照图纸,核查构件合格证中的品种、规格、型号、数量是否满足要求。

(2)核查结构性能试验是否满足要求,必要时检查构件厂构件结构性能检验台帐。

(3)对照构件安装隐蔽记录,核对构件出厂(或生产)日期,检查是否存在先安装,后提供合格证或试验报告的现象。

(四)核定原则

凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。

(1)主要承重的预制钢筋砼、预应力砼构件,钢结构、网架结构构件及铝合金、钢、木、塑钢门窗、建筑幕墙等构件实物与合格证不符或无合格证。

(2)结构承重构件无试验报告或主要检验项目的质量指标不合格或主要检验项目缺、漏。

(3)构件合格证内容不完整,主要技术指标缺漏,不能反映构件质量。(4)出现先安装、先隐蔽,后提供合格证或检验报告。

二.预拌砼合格证

(一)预拌砼出厂合格证应填写完整,包括配合比, 试件抗压抗渗检验结果及评定结论,签字应完整,结论应明确。

(二)预拌砼所使用的各种原材料必须符合国家现行标准、规范的规定,进厂的原材料必须有相应的产品说明书、每批产品合格证和出厂检验报告。进厂原材料须经检验合格后方可使用。

(三)预拌砼出厂应进行检验,出厂检验试样取样应在搅拌地点进行,由供方出具的出厂检验报告不作为工程质量评定与验收依据。判决砼质量是否符合要求时,强度、坍落度以及抗渗等级检验应以交货检验结果为依据,氯化物含量可以出厂检验结果为依据(在原材料不变下,每台班提供一次,不足一台班亦提供一次),其它的检验项目可按合同规定执行。

(四)交货时,预拌砼生产产家必须向需方提供有关质量控制资料及每一车发货单。质量控制资料按开盘次数提供。

(五) 核查办法

(1)核查供需订货单或合同,与发货单内容是否相符。

(2)核查预拌砼出厂合格证是否与施工记录相符。

(3)核查出厂合格证中的内容填写是否完整,质量控制资料是否齐全,原材料试验方法、计算数据是否正确,试验结论是否明确。

(六) 核定原则

凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。

(1)无出厂合格证或出厂合格证内容不全不能代表预拌砼的真实情况。(2)实际工程量与出厂合格证所体现的供应量严重不一致。

(3)供需合同或订单所写明的工程名称及浇筑部位与实际工程名称不符或浇筑部位不符。

(4)缺本规程规定须提供的预拌砼所用材料的质控资料。

GoGoQQ 2013 此内容来自网络,不代表GoGoQQ赞成该内容或立场

隐蔽工程验收记录填写范例【精编版】

隐蔽工程验收记录填写范例 一、地基基础工程与主体结构工程 1、土方工程 (1)检查内容:依据施工图纸、地质勘察报告、有关施工验收规范要求底标高,基底轮廓尺寸等情况;检查基底清理情况,基底标高,基底轮廓尺寸等情况; (2)填写要点:土方工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,将检查内容描述清楚。 2、支护工程 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和基坑支护方案、技术交底、检查锚杆、土钉的品种规格、数量、插入长度、钻孔直径、深度和角度;检查地下连续墙成槽宽度、深度、倾斜度、钢筋笼规格、位置、槽底清理、沉渣厚度情况; (2)填写要点:支护工程隐检记录中要注明施工图纸编号,

地质勘测报告编号,锚杆、土钉的品种规格、数量、插入长度、钻孔直径等主要数据描述清楚。 3、桩基工程 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和桩基施工方案、技术交底,检查钢筋笼规格、尺寸、沉渣厚度、清孔等情况; (2)填写要点:桩基工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,将检查的钢筋规格、尺寸、沉渣厚度、清孔等情况描述清楚。 4、地下防水工程 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和防水施工方案、技术交底、检查混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙套管、预埋件等设置的形式和构造等情况;检查防水层的基层处理,防水材料的规格、厚度、铺设方式、阴阳角处理、搭接密封处理等情况; (2)填写要点:地下防水工程隐检记录中要注明施工图纸

编号、刚性防水混凝土的强度等级、抗渗等级,柔性防水材料的编号、规格、防水材料的复试报告编号、施工铺设方法、搭接长度、宽度尺寸等情况,还应将阴阳角处理、附加层情况等描述清楚,必要时可附简图加以说明。 5、结构钢筋绑扎 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和钢筋施工方案、技术交底、检查钢筋的品种、规格、数量、位置、锚固和接头位置、搭接长度、保护层厚度,钢筋及垫块绑扎和钢筋除锈等情况; (2)填写要点:钢筋工程隐检记录中要注明施工图纸编号,主要钢筋原材复试报告编号,钢筋竖向水平各自的型号、排距、保护层尺寸,箍筋的型号,间距尺寸,钢筋绑扎接头长度尺寸,垫块规格尺寸等,若钢筋规格与图纸不相符,还应将钢筋代用变更的洽商编号填写清楚,检查内容应尽量描述清楚。 6、结构钢筋连接 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和钢

隐蔽工程施工记录表

工程名称 施工项目接地装置施工日期 施工内容:接地极网建设 1.接地引出线、接地联板及接地圆钢等所有钢材均需热镀锌防锈。 2.水平接地体在耕作地区埋深0.8米,非耕地埋深0.6米,石山地埋深不宜小于0.3米。 3.在铁塔基础浇制前或拉线盘埋设前先把深埋接地极水平放置于铁塔坑或拉线坑内,每块极板引线两根与水平接地网焊接在一起。 4.杆塔位处土壤电阻率较高时,可根据地形条件将接地线外引至附近地势相对低洼潮湿的地方埋设,或做连续伸长接地,回填土用地表腐植土填在地线周围厚0.1米。 5.在附近有架空送电线路时,新布的接地网可与附近己有接地网焊接在一起,以降低接地电阻值。 6.施工图时不得将杂草、碎石、石块等杂物回填于沟内与接地线接触,回填土必须夯实。 7.钢筋混凝土杆的两根主杆及铁塔的四个塔脚都应设置单独的接地引下线与主接地带焊接。 8.以明细表中标明的要求工频接地电阻数值为准,一般应尽量满足,若接地装置型式不能满足要求,可提高一至二级埋设。 施工负责人:施工记录人:

工程名称 施工项目电缆沟接地网施工日期 施工内容:电缆沟接地网建设 1、所有焊接处均采用三面施焊,焊接后除渣并涂防锈漆两遍,接地露头露出地面部分一并涂防锈漆作防腐处理。 2、接地电阻应小于10欧。 施工负责人:施工记录人:

工程名称 施工项目电杆基础施工日期2018.5.10 施工内容:电杆基础建设 1 、本基础图用于无拉线大拔稍杆基础. 2 、基础施工图应按照现行的有关要求执行,要保证砼浇注质量. 3 、地质条件:硬朔粘土.(如遇不良地质请告知设计部门). 4 、基础回填土应分层夯实. 施工负责人:施工记录人:

隐蔽工程验收记录填写范例

隐蔽工程验收记录填写例 一、地基基础工程与主体结构工程 1、土方工程 (1)检查容:依据施工图纸、地质勘察报告、有关施工验收规要求底标高,基底轮廓尺寸等情况;检查基底清理情况,基底标高,基底轮廓尺寸等情况; (2)填写要点:土方工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,将检查容描述清楚。 2、支护工程 (1)检查容:依据施工图纸、有关施工验收规要求和基坑支护方案、技术交底、检查锚杆、土钉的品种规格、数量、插入长度、钻孔直径、深度和角度;检查地下连续墙成槽宽度、深度、倾斜度、钢筋笼规格、位置、槽底清理、沉渣厚度情况; (2)填写要点:支护工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,锚杆、土钉的品种规格、数量、插入长度、钻孔直径等主要数据描述清楚。 3、桩基工程 (1)检查容:依据施工图纸、有关施工验收规要求和桩基施工方案、技术交底,检查钢筋笼规格、尺寸、沉渣厚度、清孔等情况; (2)填写要点:桩基工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,将检查的钢筋规格、尺寸、沉渣厚度、清孔等情况描述清楚。 4、地下防水工程 (1)检查容:依据施工图纸、有关施工验收规要求和防水施工方案、技术交底、检查混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙套管、预埋件等设置的形式和构造等情况;检查防水层的基层处理,防水材料的规格、厚度、铺设方式、阴阳角处理、搭接密封处理等情况;

(2)填写要点:地下防水工程隐检记录中要注明施工图纸编号、刚性防水混凝土的强度等级、抗渗等级,柔性防水材料的编号、规格、防水材料的复试报告编号、施工铺设方法、搭接长度、宽度尺寸等情况,还应将阴阳角处理、附加层情况等描述清楚,必要时可附简图加以说明。 5、结构钢筋绑扎 (1)检查容:依据施工图纸、有关施工验收规要求和钢筋施工方案、技术交底、检查钢筋的品种、规格、数量、位置、锚固和接头位置、搭接长度、保护层厚度,钢筋及垫块绑扎和钢筋除锈等情况; (2)填写要点:钢筋工程隐检记录中要注明施工图纸编号,主要钢筋原材复试报告编号,钢筋竖向水平各自的型号、排距、保护层尺寸,箍筋的型号,间距尺寸,钢筋绑扎接头长度尺寸,垫块规格尺寸等,若钢筋规格与图纸不相符,还应将钢筋代用变更的洽商编号填写清楚,检查容应尽量描述清楚。 6、结构钢筋连接 (1)检查容:依据施工图纸、有关施工验收规要求和钢筋施工方案、技术交底,检查连接形式、连接种类、接头位置、数量和连接质量,若是焊接,还要检查焊条、焊剂的产品质量,检查焊口形式、焊缝长度、厚度、表面清渣等情况; (2)填写要点:钢筋连接隐检记录中要注明施工图纸编号,钢筋连接试验报告编号,钢筋连接的种类(焊接、机械连接),连接形式(锥螺纹连接、滚压直螺纹连接、钢套筒连接、剥肋直螺纹连接、电渣压力焊、闪光对焊等),焊(连)接的具体规格尺寸、数量、接头位置应描述清楚,对不同连接形式分别填写隐检记录。 7、预应力工程 (1)检查容:依据施工图纸、有关施工验收规要求和预应力施工方案、技术交底,检查预应力筋的品种、规格、数量、位置,预留孔道的规格、数量、位置、形状及灌浆孔、排气兼泌水管的情况等,预应力筋的下料长度、切断方法、竖向位置偏差、固定、护套的完整性,锚具、夹具和连接器的组装等情况,锚固区中加强构造情况。

隐蔽工程验收记录(大全)

隐蔽填写的内容 基础条基 1、所用的商品混凝土原材料出厂合格证及相关资料齐全 2、混凝土表面无蜂窝、麻面 3、所隐的条型基础符合设计及规范要求 基槽 1、基槽开挖标高,尺寸,坡度附合规范要求 2、基槽底浮土、杂物已清理干净 3、符合施工规范要求及质量验收记录 1、基础基底标高为-7.25m,槽底土质为③层土-粉细砂,无地下水; 2、基槽土层已挖至-7.25m,基底清理到位,浮土、松土清除到持力层,无杂物; 3、基底轮廓尺寸符合图纸要求。 隐检内容已做完,请予以检查 基础圈梁 1、所用的商品混凝土原材料出厂合格证及相关资料齐全 2、混凝土表面无蜂窝、麻面 基础接地 1、防雷接地所用的材料均有合格证 2、利用基础基础钢筋作为接地装置,基础钢筋间焊接牢固,符合规范要求 3、采用-4×40热度锌扁钢敷设成闭合环路,扁钢质量符合设计要求 4、符合设计要求及施工质量验收规范要求 1、工人接地装置采用-40×4镀锌扁钢,标高-1.8m,位置符合电气施工图纸。 2、环形接地装置分别与轴/①、⑧/⑥……等处引至结构基础钢梁进行焊接,并与避雷引线连成一体。 3、扁钢连接处焊接长度为其宽度的2倍以上,且三面施焊,焊接处药皮已清除,无夹渣咬肉现象,并涂沥青,防腐无遗漏。 4、建筑物外墙轴/②、轴// 5、实测接地电阻值为0.2Ω。 隐检内容已做完,请予以检查。 一层柱避雷引下线 1、所用的材料有出厂合格证 2、利用建筑物柱内主筋作引下线,采用电渣压力焊法,搭接长度符合设计要求及施工质量验收规范要求 1、避雷引下线共20处,分别利用图纸标示的柱子中两根Φ25柱主筋上下对应引上,位置符合电气施工图纸。 2、柱主筋采用Φ16钢筋帮条焊,在直螺纹接头上下做跨接焊,焊接连成一体,焊接长度大于钢筋直径的6倍,且两面施焊;药皮已清除,无夹渣咬肉现象。 隐检内容已做完,请予以检查。 屋面挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层 1、保温层采用聚苯板保温板,有出厂合格证、质量证明文件。 2、保温铺贴牢固,接缝严密。 3、保温层材质、厚度符合图纸设计要求。 4、保温层上下接缝外错开,接缝处用同类材料碎屑填嵌饱满。

隐蔽工程验收记录表(全套范例)

苏州轨道交通工程 承包单位:中铁二局股份有限公司合同号:苏轨(2012)合计施字I-02号监理单位:上海申诚隧道轨道交通工程建设监理有限公司编号: 地面砖面层隐蔽工程验收记录 工程名称宁波***气象局气象台迁建工程 *2#附属用房 项目经理*** 分项工程名称地面砖面层工程专业工长 隐蔽工程项目地面砖施工单位浙江***建设有限公司 施工标准名称 及代号装饰装修工程质量验收规范 GB50210-2001 施工图纸名称及编号 隐蔽工程部位: 质量要求施工单位自查记录 监理(建设)单位 验收记录 面层所用的板块的品种、质量必须符合 设计要求。 符合设计要求 面层与下一层的结合(粘结)应牢固, 无空鼓。 符合要求 砖面层的表面应洁净、图案清晰,色泽 一致,接缝平整,深浅一致,周边顺直。 板块无裂纹、掉角和缺楞等缺陷。 符合要求 面层邻接处的镶边用料及尺寸应符合 设计要求,边角整齐、光滑。 符合设计要求 踢脚线表面应洁净、高度一致、结合牢 固、出墙厚度一致。 符合要求 楼梯踏步和台阶板块的缝隙宽度应一 致、齿角整齐;楼层梯段相邻踏步高度 差不应大于10mm;防滑条顺直。 符合要求 面层表面的坡度应符合设计要求,不倒 泛水、无积水;与地漏、管道结合处应 严密牢固,无渗漏。 符合设计要求 施工单位 自查结论 经检查,本分项工程符合设计及国家相关规定要求。 施工单位项目技术负责人:年月日 监理(建设) 单位验收结论 监理工程师(建设单位项目负责人):年月日 注:如需绘制图纸的附本记录后。

承包单位:中铁二局股份有限公司合同号:苏轨(2012)合计施字I-02号监理单位:上海申诚隧道轨道交通工程建设监理有限公司编号: 饰面板安装隐蔽工程验收记录 工程名称宁波***气象局气象台迁建工程 *2#附属用房 项目经理*** 分项工程名称饰面板工程专业工长 隐蔽工程项目 墙面木骨架、 基层板制作安装 施工单位浙江***建设有限公司 施工标准名称及代号装饰装修工程质量验收规范 GB50210-2001 施工图纸名称及编号 隐蔽工程部位: 质量要求施工单位自查记录 监理(建设)单位 验收记录 木龙骨的燃烧性能等级应符合设计要 求。 采用的优质烘干木材作木龙 骨(断面规格40*40,网络间 距200*200施防火涂料3 遍),其燃烧性能等均符合设 计要求。 饰面板安装工程的预埋件(或后置埋 件)、连接件的数量、规格、位置、连 接方法和防腐处理必须符合设计要 求。 木骨架基层以18厚杉木细木 工板基层(防火涂料3遍), 连接件的规格、连接方法及 防腐处理等均符合要求。 木龙骨骨架安装牢固,表面应平整、 洁净,无缺损。 木龙骨骨架安装牢固。其表 面平整、顺直、无翘曲及损 坏,符合设计及国家行业施 工及工艺规范要求。 施工单位 自查结论 经检查,本分项工程符合设计及国家相关规定要求。 施工单位项目技术负责人:年月日 监理(建设) 单位验收结论 监理工程师(建设单位项目负责人):年月日注:如需绘制图纸的附本记录后。

隐蔽工程记录表

隐蔽工程记录表

工程名称施工单位 分项工程名称给水管道及 配件安装 监理 单位 环境温度21℃ 验收 日期 年 月日 部位/区段材质 PP-R/ PB管 接头 方式 热熔 工作介 质 防腐/ 绝热/ 隐蔽方法:墙体及地面内隐蔽 简图及说明: 本工程室内冷给水管道均采用DN15、DN20 PP-R管,室内地面内直埋,管道走向符合设计图纸要求。管道间距10cm,离墙距离8cm,管卡间距1m,弯头、三通处增加管卡,管道砼保护层不小于4cm。管口热熔牢固,无缩口等现象,并打压 合格。

验收结 论 经三方检查,管径符合设计要求。室内地面直埋与走向均符合设计要求。管道间距、离墙距离、管卡间距均符合设计要求。管卡增设正确,管道砼保护层符合要求。管口热熔牢固,无缩口等现象,且打压合格,质量合格。 同意隐蔽,同意进行下道工序施工。 施工单位 质量部门负责人项目经理 监理工程 师 建设单位 项目专业 负责人 年月日 年 月日 年 月日 年月 日 给水管道隐蔽工程验收记录

隐蔽工程验收记录 工程名称施工单 位 分布(子分部)工程名 称建筑装饰装修 (抹灰) 分项工 程名称 一般抹灰 隐蔽项目隐蔽日 期 年月日 依据和内容1、根据建筑图纸设计及相关的规范要求进行施工; 2、原材料进场均有出厂合格证,主要材料经二次复试合格; 3、抹灰前已将基层清理干净,且洒水湿润; 4、抹灰总厚度缝合设计要求,抹灰采用1:3水泥砂浆分两次找平,符合规范要求; 5、各抹灰层之间及抹灰层与基体之间粘结牢

固,抹灰层无脱层、空鼓和裂缝现象; 6、门、窗口基层抹灰已放入加强网,符合规范 规定。 隐蔽 验收 检查 情况 及结论经检查,外墙抹灰隐蔽工程质量符合设计要求和QB AHSL GY-01-2013的规定,同意隐蔽。 项目 专业质量检查员项目经理 施工单位 质量部门 负责人 监理工程 师 建设单位 项目专业 负责人

消防隐蔽工程检查记录表

工程名称兴山县高桥乡中心学校幼儿园综合楼改扩建 工程 隐蔽日期年月日 现我方已完成 1-3 (层)1-8/A-C(轴线或房间)(高程)楼梯(部位)的疏散标志安装工程,经我方检验,符合设计、规范要求,特申请进行隐蔽验收。 依据:施工图纸(施工图纸编号)电施01 03 ,设计变更/洽商(编号 / )及有关国家现行标准等。 材质:主要材料疏散标志 规格/型号 隐蔽内容: 有出厂合格证及检测报告 安装位置符合设计及规范要求 申报人: 审核意见: 同意隐蔽修改后自行隐蔽不同意,修改后重新报验。 质量问题: 签字栏 建设(监理)单位 施工单位宜昌凯鑫建筑工程有限公司 专业技术负责人专业质检验员专业工长本表由施工单位填写,建设单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。

工程名称兴山县高桥乡中心学校幼儿园综合楼改扩建 工程 隐蔽日期年月日 现我方已完成 1-3 (层)1-8/A-C (轴线或房间)(高程)(部位)的应急灯安装工程,经我方检验,符合设计、规范要求,特申请进行隐蔽验收。 依据:施工图纸(施工图纸编号)电施01 03 ,设计变更/洽商(编号 / )及有关国家现行标准等。 材质:主要材料应急灯 规格/型号 隐蔽内容: 有出厂合格证及检测报告 安装位置符合设计及规范要求 申报人: 审核意见: 同意隐蔽修改后自行隐蔽不同意,修改后重新报验。 质量问题: 签字栏 建设(监理)单位 施工单位宜昌凯鑫建筑工程有限公司 专业技术负责人专业质检验员专业工长本表由施工单位填写,建设单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。

工程名称兴山县高桥乡中心学校幼儿园综合楼改扩建 工程 隐蔽日期年月日 现我方已完成 1-3(层)1-8/A-C (轴线或房间)(高程)(部位)的消防管安装工程,经我方检验,符合设计、规范要求,特申请进行隐蔽验收。 依据:施工图纸(施工图纸编号)电施01 03 ,设计变更/洽商(编号 / )及有关国家现行标准等。 材质:主要材料消防管 规格/型号 110 隐蔽内容: 有出厂合格证及检测报告 安装位置符合设计及规范要求 申报人: 审核意见: 同意隐蔽修改后自行隐蔽不同意,修改后重新报验。 质量问题: 签字栏 建设(监理)单位 施工单位宜昌凯鑫建筑工程有限公司 专业技术负责人专业质检验员专业工长本表由施工单位填写,建设单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。

隐蔽工程验收记录

隐蔽工程验收记录 1.地基验槽记录 2.现场预制桩钢筋安装 3.预制桩的接头 4.混凝土灌注桩钢筋笼 5.钢筋混凝土工程 6.砌体工程 7.钢结构工程 8.地面工程 9.门窗工程 10. 幕墙工程 11.墙面工程 12.轻质隔墙工程 13.吊顶工程 14.细部工程 15.地下防水工程 16.屋面防水工程 17.隔热保温工程 4.1. 5.1 地基验槽记录 Ⅰ基本要求和内容 (1)地基验槽必须经土方工程质量检验评定合格后,方可提请有关单位进行验槽,并提供验槽记录,见质控(建)表4.1.5.1。 (2)基槽(坑)开挖过程中,要严禁地基土受到扰动。验槽时,应对已开挖的基槽按顺序详细、认真地全面观察检查槽底土层的情况;检查地基持力层是否与勘察设计资料相符,地基土的颜色是否均匀;土的含水量是否一致;表层土坚硬程度有无局部软硬不均。并对地基的匀质性作出评价,确定是否继续下挖或进行技术处理。 (3)基槽(坑)的几何尺寸和槽底标高或挖土深度(最小埋置深度)应符合设计要求。如有局部加深、加宽者,应附图说明其原因及部位。 (4)基槽施工中遇有坟穴、地窖、废井、旧基础、管道、泉眼、橡皮土等局部异常现象时,应将其所处部位、深度、特征及处理方法进行描述,并有附图说明。(5)对地质复杂的或重要的工程,对地基变形有特殊要求以及地基开挖后对地基土有疑义的工程,应根据设计要求或验槽磋商的意见进行有关试验。 (6)经过技术处理的地基基础及验槽中存在的问题,处理后须进行复验,复验意见和结论要明确,签证应齐全。必要时应有勘察部门参加并签字。 Ⅱ核查办法 (1)核查验槽记录能否反映验槽的主要程序,填写内容是否齐全,其主要质量特征(包括基底持力层、地基匀质性、基槽尺寸、标高、基土类别等)是否符合设计要求和有关规范规定。地基出现异常或与地质勘察资料不符时,是否有处理方案或所采取的技术处理措施有否设计单位认可,有无复验意见,结论是否明确,参加单位的签证是否齐全。 (2)对照基础平面设计的钎探点平面图,核查钎探布孔和孔深是否满足要求;打钎记录的锤重、落距、钎径是否符合规范规定要求;钎探完毕后是否作出打钎记录分析,需处理的是否有处理意见。 Ⅲ核定原则 凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。 (1)无验槽记录或验槽内容记录不全。 (2)验槽记录签证手续不齐全。 (3)基底持力层不能满足设计要求,又无技术处理。 (4)地基处理无记录,处理后未进行复验或复验后无明确结论。 (5)需要进行钎探试验的无钎探记录或无打钎平面图。

隐蔽工程验收记录表模板

隐蔽工程验收记录 表

Q/CSG表BJ2-1 编号: 工程名称 验收项目土方工程验收日期 验收部位基础 验收依据: 施工图图号设计变更/洽商( 编号/ ) 及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号: 验收内容: 1.基底土质; 2.基底清理情况; 3.基底标高; 4.基底轮廓尺寸。 检查意见: 经检查: 基底土质为灰岩; 基底标高、基底轮廓尺寸符合设计要求; 清槽工作到位, 未出现地下水, 同意进行下道工序。 检查结论: □同意隐蔽□不同意, 修改后进行复查 复查结论: 复查人: 复查日期: 签字栏监理( 建设) 单位 施工单位 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长( 施工员)

Q/CSG表BJ2-1 编号: 工程名称 验收项目钢筋绑扎验收日期 验收部位基础 验收依据: 施工图图号设计变更/洽商( 编号/ ) 及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号: 验收内容: 1.原材料产品质量; 2.钢筋的品种、级别、规格; 3.钢筋的配筋数量、位置、间距; 4.钢筋绑扎、安装情况; 5.保护层厚度。 检查意见: 经检查: 钢筋有质量证明书, 复试合格, 外观均无锈蚀、无污染, 已清理干净; 钢筋的品种、级别、规格、配筋数量、位置、间距符合设计要求; 钢筋绑扎安装质量牢固, 无漏扣现象; 保护层厚度符合要求。 检查结论: □同意隐蔽□不同意, 修改后进行复查 复查结论: 复查人: 复查日期: 签字栏监理( 建设) 单位 施工单位 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长( 施工员)

Q/CSG表BJ2-1 编号: 工程名称 验收项目混凝土验收日期 验收部位基础 验收依据: 施工图图号设计变更/洽商( 编号/ ) 及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号: 验收内容: 1.混凝土原材料; 2.混凝土配合比; 3.混凝土原材料计量、搅拌、运输、浇筑、振捣; 4.混凝土养护; 5.混凝土设计强度; 6.标高; 7.几何尺寸; 8.表面平整度 9.垂直度; 检查意见: 经检查: 混凝土原材料有复检试验报告, 质量符合要求; 混凝土有配合比试配报告; 混凝土原材料计量、搅拌、运输、浇筑、振捣符合施工规范要求; 混凝土养护符合施工规范要求; 混凝土设计强度为C20, 施工时留有试块, 有试压报告; 基础标高、几何尺寸符合设计要求, 表面平整度、垂直度符合施工质量验收规范要求。 检查结论: □同意隐蔽□不同意, 修改后进行复查 复查结论: 复查人: 复查日期: 签 字栏监理( 建设) 单位 施工单位 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长( 施工员)

隐蔽工程检查记录

隐蔽工程检查记录(主要隐检项目及内容) 建筑装饰装修 (1)地面工程 1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和施工方案、技术交底,检查各基层(垫层、找平层、隔离层、填充层)的材料品种、规格、铺设厚度、铺设方式、坡度、标高、表面情况、节点密封处理等情况; 2)填写要点:地面工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地面铺设的类型(石板地面、木材地面、水泥地面、板材地面),材料的品种规格等,将检查内容描述清楚。 (2)厕浴防水 1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和施工方案、技术交底、检查基层表面含水率、地漏、卫生器具根部、阴阳角等部位的处理情况,防水层墙面的涂刷情况; 2)填写要点:厕浴防水隐检记录中要注明施工图纸编号,防水材料的复试报告编号、防水材料的品种、涂刷厚度,玻钎布的搭接宽度,地漏、套管、卫生器具根部附加层的情况,防水层从地面延伸到墙面的高度尺寸等,将检查内容描述清楚。 (3)抹灰工程 1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和施工方案、技术交底,检查具有加强措施的材料规格、固定方法、搭接情况等; 2)填写要点:抹灰工程隐检记录中要注明施工图纸编号,水泥复试报告编号,应将不同材料基体交接处表面的抹灰采取防止开裂的加强措施描述清楚。 (4)门窗工程 1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和施工方案、技术交阍,检查预埋件和锚固件、螺栓等数量、位置、间距、埋设方式、与框的连接方式、防腐处理、缝隙的嵌填、密封材料的粘结等情况; 2)填写要点:门窗工程隐检记录中要注明施工图纸编号,门窗的类型(木门窗、铝合金门窗塑料门窗、玻璃门、金属门、防火门),预埋件和锚固件的位置,木门窗预埋件木砖的防腐处理,与墙体间缝隙的填嵌材料,保温材料等;金属门窗的预埋件位置,埋设方式、密封处理等情况;塑料门窗内衬型钢的壁厚尺寸,门窗框、副框和扇的安装固定片活膨胀螺栓的数量等情况要描述清楚,特种门窗的防水防腐处理,与框的连接方式等。 (5)吊顶工程 1)检查内容:依据二次设计施工图纸、有关施工验收规范要求和施工方案、技术交底,检查

隐蔽工程验收记录表~~真正范本

竣工工程技术隐蔽资料核查表 表编号: 工程名称 验收项目验收日期 验收部位 验收依据:施工图图号设计变更/洽商(编号 / )及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号: 验收内容: 检查意见: 检查结论:□√同意隐蔽□不同意,修改后进行复查 复查结论: / 复查人:复查日期: 签字栏监理(建设)单位 施工单位 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长(施工员)

隐蔽工程验收记录表 表编号:工程名称中国南方电网昆明特高压试验研究基地工程—门卫室 验收项目钢筋工程验收日期2008年12月05日验收部位门卫室基础、短柱、地梁 验收依据:施工图图号 S4781S-T0114-11 设计变更/洽 商(编号 / )及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号:钢筋HRB335级Φ18、Φ20、Φ12、Φ14、Φ16 HRB235级Φ6、Φ8 验收内容: 1.原材料产品质量; 2.钢筋的品种、级别、规格; 3.钢筋的配筋数量、位置、间距; 4.钢筋绑扎、安装情况; 5.保护层厚度。 检查意见: 经检查:钢筋有质量证明书,复试合格,外观均无锈蚀、无污染,已清理干净;钢筋的品种、级别、 规格、配筋数量、位置、间距符合设计要求;钢筋绑扎安装质量牢固,无漏扣现象;保护层厚度符合要求。 检查结论:□√同意隐蔽□不同意,修改后进行复查 复查结论: / 复查人:复查日期: 签字栏监理(建设)单位 施工单位云南省送变电工程公司 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长(施工员)

隐蔽工程验收记录表 Q/CSG表BJ2-1 编号:TGY-MWS-003 工程名称中国南方电网昆明特高压试验研究基地工程—门卫室 验收项目混凝土工程验收日期2008年12月12日验收部位梁、板、柱 验收依据:施工图图号 S4781S-T0114-11 设计变更/洽商(编号 / )及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号:水泥P.S32.5;碎石、砂 验收内容: 1.混凝土原材料; 2.混凝土配合比; 3.混凝土原材料计量、搅拌、运输、浇筑、振捣; 4.混凝土养护; 5.混凝土设计强度; 6.标高; 7.几何尺寸; 8.表面平整度 9.垂直度; 检查意见: 经检查:混凝土原材料有复检试验报告,质量符合要求;混凝土有配合比试配报告;混凝土原材料计量、搅拌、运输、浇筑、振捣符合施工规范要求;混凝土养护符合施工规范要求;混凝土设计强度为C30,施工时留有试块,有试压报告;基础标高、几何尺寸符合设计要求,表面平整度、垂直度符合施工质量验收规范要求。 检查结论:□√同意隐蔽□不同意,修改后进行复查 复查结论: / 复查人:复查日期: 签字栏监理(建设)单位 施工单位云南省送变电工程公司 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长(施工员)

隐蔽工程检查记录填写示范表

:表 隐蔽工程检查记录 编号 表C5-1 工程名称 隐检项目隐检日期年月日 隐检部位 隐检依据:施工图图号,设计变更/洽商(编号)及有关国家现行标准等。 主要材料名称及规格/型号: 隐检内容: 审报人: 检查意见: 检查结论:√□同意隐蔽□不同意,修改后进行复查 复查结论: 复查人:复查日期: 签施工单位建筑工程有限公司建设(监理)单位 字专业技术负责人专业质检员专业工长栏 本表由施工单位填写,建设单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。 隐蔽工程验收记录 单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称分项工程名称钢筋工程 施工单位项目经理 分包单位分包项目经理 施工执行标准名称及编号验收部位 6.8m梁、板

: 钢筋的品 种、级别、规格和数量均符合设计要求用: HRB400 Ф25、复检报告: ; HRB400 Ф22、复检报告: ;HRB400 Ф20、复检报告: ; HRB400 Ф18、复检报 告: ;HRB400 Ф16、复检报告: ;HRB400 Ф 14、复检报告: ; Ф12、复检报告: ;Ф10、复检报告: ;Ф8、复检报告: ;Ф6.5、复 检报告: ;Ф10、复检报告: ; ②钢筋采用闪光对焊和单面搭接焊。单面搭接10d ,满足设计要求, 焊接接头 同一截面焊接50%。 ③闪光对焊焊接接头处无横向裂缝,,接头≯ 3oo ,接头处的轴线偏移不大于钢筋直 径的 0. 1 倍,不大于 2m m 。焊渣清理干净,梁筋采用闪光对焊: Ф18、 Ф20、 Ф22、;试验单 号: ;单面搭接焊: Ф18、 Ф20、Ф22、;试验单号: ; ④100 m m ,钢筋简距、排距均匀布置,均符合设计要求及施。 ⑤钢筋均无锈蚀、污染已清理干净。 ⑥钢筋保护层厚度:梁、土标号 C30,板: 15 mm ;梁: 25 mm ;符合设计要求。 隐检工: 结施第一张结构明、结施图第 8 张柱平面布置图、结施图第 6 张 6.8m 层结构平面图、 6.8m 板配筋图、 6.8m 层梁平法施工图 验收结论: 项目 监 工程项目: 理 施 ⌒ 年 月 日 专业监理: 工 建 (建设单位项目专业) : 单 设 年 月 日 位 ︶ 单 位 隐蔽工程录 单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称 分项工程名称 钢筋工程 施 工单位 理 分包单位 分包理 施工执行标准名号 验收部位 4. 20m ∽6.8m 柱、墙

隐蔽工程验收记录表汇总

对隐蔽工程验收记录的核查,主要在分部工程验收时进行,各分项工程对隐蔽工程验收的要求汇总如下表:

建筑节能分部工程质量验收合格,应符合下列规定: 1 )分项工程应全部合格; 2 )质量控制资料应完整; 3 )外墙节能构造现场实体检验结构应符合设计要求; 4 ) 严寒、寒冷和夏热冬冷地区的完窗气密性现场实体检测结果应合格; 5 ) 建筑设备工程系统节能性能检测结果应合格。 这是强制性条文。

沈表 J N.4 -1 墙体节能工程检验批质量验收记录(主控项目)

墙体节能工程检验批质量验收规定和说明(主控项目) 编制依据:国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 第4章。 适用范围:本表适用于采用板材、浆料、块材及预制复合墙板等墙体保温材料或构件的建筑墙体节能工程质量验收。 检验批划分:采用相同材料、工艺和做法的墙面,每500m2~1000m2面积划分为一个检验批,不足500m2也为一个检验批。 主控项目主控项目应全部合格。 1用于墙体节能工程的材料、构件等,其品种、规格应符合设计要求和相关标准的规定。检验方法:观察、尺量检查;核查质量证明文件。检查数量:按进场批次,每批随机抽取3个试样进行检查,质量证明文件应按照其出厂检验批进行核查。 2墙体节能工程使用的保温隔热材料,其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能应符合设计要求。 检验方法:核查质量证明文件及进场复验报告。检查数量:全数检查。 3 墙体节能工程采用的保温材料和粘结材料等,进场时应对其下列性能进行复验,复验应为见证取样送检:1)保温材料的导热系数、密度、抗压强度或压缩强度;2)粘结材料的粘结强度;3)增强网的力学性能、抗腐蚀性能。检验方法:随机抽样送检,核查复验报告。检查数量:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000 m2 以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000 m2以上时各抽查不少于6次。 4严寒、寒冷地区外保温使用的粘结材料,其冻融试验结果应符合该地区最低气温环境的使用要求。 检验方法:检查质量证明文件。检查数量:全数检查。 5墙体节能工程施工前应按照设计和施工方案的要求对基层表面进行处理,处理后的基层应符合保温层施工方案的要求。 检验方法:对照设计和施工方案观察检查;核查隐蔽工程验收记录。检查数量:全数检查。 6 墙体节能工程各层构造做法应符合设计要求,并应按照经过审批的施工方案进行施工。 检验方法:对照设计和施工方案观察检查;检查隐蔽工程验收记录。检查数量:全数检查。 7墙体节能工程的施工,应符合下列规定:1)保温隔热材料的厚度必须符合要求。2)保温板材与基层及各层之间的粘结或连接必须牢固。粘结强度和连接方式应符合设计要求。保温板材与基层的粘结强度应做现场拉拔试验。3)保温浆料应分层施工。当采用保温浆料做外保温时,保温层与基层之间及各层之间的粘结必须牢固,不应脱层、空鼓和开裂。4)当墙体节能工程的保温层采用预埋或后置锚固件固定时,锚固件的数量、位置、锚固深度和拉拔力应符合设计要求。后置锚固伯应进行锚固力现场拉拔试验。 检验方法:观察;手扳检查;保温材料厚度采用钢针插入或剖开尺量检查;粘结强度和锚固力核查试验报告;核查隐蔽工程验收记录。 检查数量:每个检验批抽查不少于3处。 8 外墙采用预置保温板现场浇筑混凝土墙体时,保温材料的验收应符合主控项目第2项的规定;保温板的安装位置应正确、接缝严密,保温板在浇筑混凝土过程中不得移位、变形,保温板表面应采取界面处理措施,与混凝土应粘结牢固。混凝土和模板的验收,应按《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的相关规定执行。检验方法:观察检查;核查隐蔽工程验收记录。检查数量:全数检查。 9当外墙采用保温浆料做保温层时,应在施工中制作同条件养护试件,检测其导热系数、干密度和压缩强度。保温浆料的同条件养护试件应见证取样送检。检验方法:核查试验报告检查数量:每个检验批应抽样制作同条件养护试块不少于3组。 10墙体节能工程各类饰面层的基层及面层施工,应符合设计和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210的要求,并应符合下列规定:1)饰面层施工的基层应无脱层、空鼓和裂缝,基层应平整、洁净,含水率应符合饰面层施工的要求。2)外墙外保温工程不宜采用粘贴饰面砖做饰面层。当采用时,其安全性与耐久性必须符合设计要求饰面砖应做粘结强度拉拔试验,试验结果应符合设计和有关标准的规定。3)外墙外保温工程的饰面层不得渗漏。当外墙外保温工程的饰面层采用饰面板开缝安装时,保温层表面应具有防水功能或采取其他防水措施;4)外墙保温层及饰面层与其他部位交接的收口处,应采取密封措施。检验方法:观察检查。核查试验报告和隐蔽工程验收记录。检查数量:全数检查。 11保温砌块砌筑的墙体,应采用具有保温功能的砂浆砌筑。砌筑砂浆的强度等级应符合设计要求。砌体的水平灰缝饱满度不应低于90%,竖直灰缝饱满度不应低于80%。检验方法:对照设计核查施工方案和砌筑砂浆强度试验报告。用百格网检查灰缝砂浆饱满度。 检查数量:每楼层的每个施工段至少抽查一次,每次抽查5处,每处不少于3个砌块。 12采用预制保温墙板现场安装的墙体,应符合下列规定:1)保温墙板应有型式检验报告,型式检验报告中应包含安装性能的检验;2)保温墙板的结构性能、热工性能及与主体结构的连接方法应符合设计要求,与主体结构连接必须牢固;3)保温墙板的板缝处理、构造节点及嵌缝做法应符合设计要求;4)保温墙板板缝不得渗漏。检验方法:核查型式检验报告、出厂检验报告、对照设计观察和淋水试验检查;核查隐蔽工程验收记录。 检查数量:核查型式检验报告、出厂检验报告全数检查;其他项目每个检验批抽查5%,并不少于3块(处)。

隐蔽工程检查验收记录

第五章隐蔽工程检查验收记录隐蔽工程是指那些在施工过程中,上一工序的工作结果将被下道工序所掩盖,是否符合质量要求,无法再次进行复查的工程部位。 隐蔽工程检查验收记录是以后各项建筑安装工程合理利用、维护、改造、扩建的一项重要技术资料。国家施工及验收规范强调:凡未经隐蔽工程验收或验核不合格的工程,不得进行下道工序的施工。因此施工中必须认真做好隐蔽工程检查验收工作。验收记录要做到内容简练、明了,数据准确、可靠。 隐蔽工程验收应由施工单位专业技术负责人组织,监理工程师及有关分包单位、企业内的质量检查员、施工员参加。如遇地基基础和结构分部所含分项工程及重大或特殊部位还要邀请有关设计人员、人防部门质量监督人员、企业技术负责人、专业技术负责人共同参加验收。验收合格后,应填写隐蔽工程检查验收记录,参加人员签章。本项记录应在验收后两天内完成,以一个分项工程为一个验收批;如果一个分项工程工程量过大,应分批、分阶段验收,作出阶段验收记录。监理工程师签核意见后生效。 隐蔽工程验收可依据下列资料: (1)施工图纸、设计说明; (2)图纸会审记录、设计变更材料; (3)施工及验收规范、质量检验评定标准以及有关设计施工规程; (4)材料、构件、设备出厂合格证、检验报告或材料复试报告; (5)有关分项工程质量验收记录。 第一节分项工程的质量等级 一、检查部位与名称解释 1. 检查部位 结构工程质量检查验收包括:基坑(洞体)土石方验收记录、地基土允许承载力复查记录、打(压)桩、灌注桩、爆破掘进、钢筋、混凝土、喷射混凝土等施工隐蔽记录。 2. 名词解释 (1)地基:工程、建筑物的荷载通过基础传给下部土层,并在其中扩散开去,其所涉及影响范围内的地层称为地基。 (2)基础:承受上部建筑物荷载,直接把荷载传递到地基上去的。工程底板及其以下的那部分 232

隐蔽工程验收记录

土建隐蔽工程验收记录 1 地基验槽记录 2 钢筋工程隐蔽验收记录 3 地下混凝土隐蔽工程验收记录 4 预埋件、埋管、螺栓隐蔽会签单 5屋面工程隐蔽验收记录(以上归档,以下创优)6主控室吊顶隐蔽验收记录 7外墙抹灰隐蔽验收记录 8.门窗隐蔽验收记录 9.卫生间防水验收记录 8电线、电缆穿管和线槽敷设隐蔽工程验收记录电气隐蔽工程验收记录 1接地网及专用接地装置隐蔽验收记录(避雷针) 2直埋电缆隐蔽验收记录 3封闭母线隐蔽前签证记录 输电线路隐蔽工程验收记录 1 隐蔽工程(基础浇前、支模)签证记录 2 隐蔽工程(基础浇制)签证记录 3 隐蔽工程(基础拆模)签证记录 4 隐蔽工程灌注桩签证记录 5 隐蔽工程灌注桩基础承台(连梁)签证记录 6 导、地线液压隐蔽工程签证记录

7 接地埋设隐蔽工程签证记录 具体为: 1.基础工程 基坑隐蔽:坑深及及地基处理情况; 钢筋隐蔽:钢筋和预埋件的规格、尺寸、数量、位置、钢筋的保护层厚度 混凝土隐蔽:底座、断面尺寸及浇筑质量 灌注桩基础的成孔、清孔、钢筋骨架及水下混凝土浇灌; 2.架线工程 ⑴接续管、耐张线夹、引流管:连接前的内、外径,长度;管及线的清洗情况; 钢管在铝管中的位置;钢芯与铝线端头在连接管中的位置。 ⑵导线、架空地线补修处理及线股损伤情况; 3.杆塔接地装置的埋设情况。 隐蔽工程验收记录 隐蔽工程是指上道工序被下道工序所掩盖,其自身的质量无法再进行检查的工程。 隐检即对隐蔽工程进行检查,并通过表格的形式将工程隐检内容、质量情况、检查意见等记录下来,作为以后建筑工程的维护、改造、扩建等重要的技术资料。工程隐检合格后方可进行下道工序施工。 1.地基基础工程与主体结构工程主要隐检项目及内容: (1)土方工程:记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,基底清理情况,基底标高,基底轮廊尺寸等情况。 (2)支护工程:记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号。锚杆、土钉的品种规格、数量、插入长度、钻孔直径、深度和角度等

隐蔽工程验收记录表范本

隐蔽工程验收记录表 工程名称 验收项目钢筋工程验收日期2008年12月05日验收部位门卫室基础、短柱、地梁 验收依据:施工图图号 S4781S-T0114-11 设计变更/洽 商(编号 / )及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号:钢筋HRB335级Φ18、Φ20、Φ12、Φ14、Φ16 HRB235级Φ6、Φ8 验收内容: 1.原材料产品质量; 2.钢筋的品种、级别、规格; 3.钢筋的配筋数量、位置、间距; 4.钢筋绑扎、安装情况; 5.保护层厚度。 检查意见: 经检查:钢筋有质量证明书,复试合格,外观均无锈蚀、无污染,已清理干净;钢筋的品种、级别、 规格、配筋数量、位置、间距符合设计要求;钢筋绑扎安装质量牢固,无漏扣现象;保护层厚度符合要求。 检查结论:□√同意隐蔽□不同意,修改后进行复查 复查结论: / 复查人:复查日期: 签字栏监理(建设)单位 施工单位云南省送变电工程公司 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长(施工员)

工程名称 验收项目混凝土工程验收日期2008年12月12日验收部位梁、板、柱 验收依据:施工图图号 S4781S-T0114-11 设计变更/洽商(编号 / )及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号:水泥P.S32.5;碎石、砂 验收内容: 1.混凝土原材料; 2.混凝土配合比; 3.混凝土原材料计量、搅拌、运输、浇筑、振捣; 4.混凝土养护; 5.混凝土设计强度; 6.标高; 7.几何尺寸; 8.表面平整度 9.垂直度; 检查意见: 经检查:混凝土原材料有复检试验报告,质量符合要求;混凝土有配合比试配报告;混凝土原材料计量、搅拌、运输、浇筑、振捣符合施工规范要求;混凝土养护符合施工规范要求;混凝土设计强度为C30,施工时留有试块,有试压报告;基础标高、几何尺寸符合设计要求,表面平整度、垂直度符合施工质量验收规范要求。 检查结论:□√同意隐蔽□不同意,修改后进行复查 复查结论: / 复查人:复查日期: 签字栏监理(建设)单位 施工单位云南省送变电工程公司 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长(施工员)

全解析隐蔽工程验收记录填写范例

全解析隐蔽工程验收记录填写例 一、地基基础工程与主体结构工程 1、土方工程 (1)检查容:依据施工图纸、地质勘察报告、有关施工验收规要求底标高,基底轮廓尺寸等情况;检查基底清理情况,基底标高,基底轮廓尺寸等情况; (2)填写要点:土方工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,将检查容描述清楚。 2、支护工程 (1)检查容:依据施工图纸、有关施工验收规要求和基坑支护方案、技术交底、检查锚杆、土钉的品种规格、数量、插入长度、钻孔直径、深度和角度;检查地下连续墙成槽宽度、深度、倾斜度、钢筋笼规格、位置、槽底清理、沉渣厚度情况; (2)填写要点:支护工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,锚杆、土钉的品种规格、数量、插入长度、钻孔直径等主要数据描述清楚。 3、桩基工程 (1)检查容:依据施工图纸、有关施工验收规要求和桩基施工方案、技术交底,检查钢筋笼规格、尺寸、沉渣厚度、清孔等情况; (2)填写要点:桩基工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,将检查的钢筋规格、尺寸、沉渣厚度、清孔等情况描述清楚。 4、地下防水工程 (1)检查容:依据施工图纸、有关施工验收规要求和防水施工方案、技术交底、检查混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙套管、预埋件等设置的形式和构造等情况;检查防水层的基层处理,防水材料的规格、厚度、铺设方式、阴阳角处理、搭接密封处理等情况; (2)填写要点:地下防水工程隐检记录中要注明施工图纸编号、刚性防水混凝土的强度等级、抗渗等级,柔性防水材料的编号、规格、防水材料的复试报告编号、施工铺设方法、搭接长度、宽度尺寸等情况,还应将阴阳角处理、附加层情况等描述清楚,必要时可附简图加以说明。5、结构钢筋绑扎 (1)检查容:依据施工图纸、有关施工验收规要求和钢筋施工方案、技术交底、检查钢筋的品种、规格、数量、位置、锚固和接头位置、搭接长度、保护层厚度,钢筋及垫块绑扎和钢筋除锈等情况;