文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 液化气站压力管道安装工程施工方案

液化气站压力管道安装工程施工方案

液化气站压力管道安装工程施工方案
液化气站压力管道安装工程施工方案

液化气站压力管道安装

施工方案

一、工程概况及特点

1.1工程概况

1、郝家镇南张液化气站的空气压缩气压力管道工程设计管道直径为

¢108×4.5约100米;¢57×3.5约90米。

1.1.2管道室外架空敷设。

1.1.3设计要求的施工标准

1.1.3.1 HG20225—95《化工金属管道工程施工及验收规范》

1.1.3.2 GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》

1.1.3.3 GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》

1.2工程特点

1.2.1该工程属室外施工,对整个工程的施工及管理有一定的高要求。

1.2.2施工季节为夏季,对施工进度和焊接质量有很大的影响,因此应制定切实可行的施工方案来指导施工。

1.3工程施工期限要求,以甲方要求工期为准。

1.4施工过程中不可抗拒的自然灾害所耽误的工期,工期顺延。

二、组织机构及质量体系

2.1公司压力管道安装质量保证体系

项目经理项目责任师项目质量体系

工程责任师采购责任师焊接责任师无损检测责任师理化责任师工艺责任师设备责任师

管理者代表

公司总经理

2.2项目部组织机构及质量体系图

管道安装施工队土建施工队

电气安装施工队

工艺员检验员材料员设备管理员焊接工艺员财务负责人安全员

项目责任师

项目经理

三、施工准备 3.1施工技术准备

3.1.1组织项目工程技术人员熟悉施工图纸进行现场勘查,了解设计要求,对施工中可能出现的问题进行预测分析,做到心中有数提前准备。

3.1.2编制详细的技术措施,合理安排工期,劳动力。并做好各项

审查工作。

3.1.3编制工程预算、计划施工用工量,落实各项承包指标。

3.1.4组织图纸会审和现场测量,对不明或易出现的技术问题提前提出,征得设计同意后确定施工技术方法。

3.2材料准备

根据工程合同规定和工程建筑用材料编制材料计划,确定供料责任,供料方式,为确定仓库堆放及材料运输提供有利依据。

3.3施工场地的准备

3.3.1根据设计要求给定的坐标和标高数据,安排专业人员进行测量,分段设置坐标点,同时将各管架基础位置进行放线定位,为正式施工做好准备。

3.4施工机械设备的配置计划:

机械名称规格型号单位数量备注

1 逆变焊机315 台 2

2 交流电焊机BX1-500 台 1

3 手电钻台 1

4 切割机400 台 1

5 焊条烘干箱DW-8 台 1

6 焊条保温筒台 1

7 管子切断机60-150 台 1

8 角向磨光机SMP125 台 3

9 试压泵台 1

10 空气压缩机ZY6-9m3/min 台 1

11 经纬仪DJK 台 1

12 水准仪S2D 台 1

13 射线探伤机XX2505 台 1

14 常备工具套 6

3.5 劳动力量的配制

3.5.1劳动力配备原则

3.5.1.1本工程项目劳动力的配备根据工程实际工程量确定,由项目部统筹安排,搞好现场综合平衡,降低和减少施工高峰,采取先进合理的施工工艺,提高工程质量和进度。

3.5.2劳动力配备表

序号工种数量(名)备注

1 项目经理 1 持证

2 项目副经理 1 持证

3 工艺技术人员 1 持证

4 电气、仪表技术人员 1 持证、兼职同15

5 土建技术人员 1 持证

6 质检员 1 持证、兼职同9

7 安全员 1 持证

8 材料员 1 持证

9 资料员 1 持证、兼职同6

10 财务 1

11 保卫人员 1

12 氩弧焊工 1 持证、

13 电焊工 1 持证、

14 管道工 1 持证

15 电工 1 持证、兼职同4

16 油漆工 1

17 瓦工 1

18 力工 5

19 后勤 1

合计

3.6工程质量等级,按合同规定安装工程量的等级要求。

四、施工部署

4.1根据该工程现场实际情况及其特点安排好施工工艺程序,是本工程按期完成安装任务的首要条件,根据工程范围及工期要求,主要施

工程序部署如下:

4.2基础施工的同时根据实际测量标高基准点,安排制作管道支架在强度达到75%时进行安装。

4.3管道基础达到强度时沿线将管道布置,进行预制焊接,分段组装。

4.4安装管道时使时冲压弯头其弯曲半径尺寸应大于管子直径的1.5倍。

4.5管道法兰焊接均采用手工电弧的焊接方式。

五、管道安装施工工艺及要求

5.1管道安装工艺程序

基础验收——基础放线——制作——安装——管道预制——管道组对——活动及固定支座安装——管道气压试验——管道吹扫——交工

5.2基础验收及放线

5.2.1基础的验收及放线

5.2.1.1对基础几何尺寸、标高、表面质量、预埋板位置进行验收,验收时由建设单位、土建单位、安装单位三方进行。

5.2.1.2验收时首先确定基础标高基准线,纵横坐标基准线及预埋板的相对中心线,并对三条基准线进行核对和标识。

5.2.1.3基础放线

A基础放线时使用墨线弹与基础上产生长期标识同时将管架中心线引与预埋板上面并使用划针划线。

B各平面位置安装基准线与基础实际轴线的距离偏差为±20mm。

C放线依据管道纵向基准点为准。

5.3管道安装前的准备

5.3.1管材、管件的验收

5.3.1.1管子、管件及阀门必须具备产品质量证明书,其质量必须符合设计和规范要求。

5.3.1.2管子、管件外观质量符合规范要求和技术条件的要求。

5.4管道加工

5.4.1管子切割

5.4.1.1管子切割前应移植原有标记,采有火焰切割方法,但必须保证尺寸正确和表面平整,其质量要求:

A切口平面应平整,无裂纹、重皮、毛刺、凹凸、缩口、熔渣、氧化物、铁屑等。

B切口端面倾斜偏差不应大于管子外径的1%,且不大于3mm。

5.4.1.2管道预制

A管道组成件按单线图规定的数量、规格、材质选配,并应按单线图标时管号和按预制顺序标明各组成件的顺序号。

B为保证工程质量和便于安装,应合理选定自由管段和封闭段(封闭段为转弯处)。

C封闭段应留有适当的裕度,其加工尺寸偏差为±1.5mm。

D管子、管件组对时,应按规定对坡口及其内外表面大于100mm范围内的油、漆、锈、毛刺等污物清理干净,清理后及时焊接。

E除设计文件规定的预埋接伸焊口处,为防止焊缝裂纹和减少内应力,不得强度组对。

F管子、管件对接焊缝的组对应做到内壁齐平,内壁错边量不宜超过壁厚的10%,且不应大于2mm。

5.5管道安装

5.5.1管道安装应具备的条件

5.5.1.1管道支架全部安装完毕,砼强度达到设计要求。

5.5.1.2管道组成件及管道支承件等已检验合格,管子内部已清理干净,无杂物。

5.5.2管道安装对口时应在短焊口中心200mm处测量平直度,当管子公称直径小于100mm时,允许偏差不大于1mm;当管子公称直径大于或等于100mm时,允许偏差不大于2mm,但全长允许偏差不应超过10mm。

5.5.3管道连接时不得强力对口。

5.5.4管段高点设置排气装置,排气装置安装在固定支墩附近,排气装置在打压合格后拆除。

5.5.5焊缝距离要求

A直管段两环缝间距不应小于100mm,且不应小于管子外径。

B焊缝距弯起点不得小于100mm,且不得小于管子外径。

C环焊缝距支吊架净距离不应小于50mm,不宜在管道焊缝上及其边缘开孔。

5.5.6管道安装允许偏差

A管道座标允许偏差±25mm

B管道标高允许偏差±20mm

C管道平直度允许偏差小于3‰

六、焊接工艺

6.1 规定要求

6.1.1本工艺适用于材质为Q235-B、20#碳钢钢管的焊接。

6.1.2根据设计要求:为确保焊接质量,该工程管道均采用氩弧焊

打底,手工电弧焊盖面。

6.1.3焊接材料的选用

A碳钢管道及碳钢材质的焊接,选用焊材为E4303型号的焊条。

B选用氩弧焊材为TIG-J50焊丝。

6.1.4焊工要求;承担该项目管道焊接的焊工必须经技术质量部门考试合格,取得相应合格项目在有效期内的焊工担任,否则不允许承担管道的焊接任务。

6.1.5焊缝内在质量要求:经X射线检查质量等级,为Ⅲ级。

6.2焊前准备

6.2.1焊接设备的准备

焊接设备的数量应满足焊接需要,设备的性能应满足施焊参数的需要,氩弧焊所用的氩弧表应经校验合格以确保氩气送气量的稳定性。

6.2.2焊接材料准备

6.2.2.1电焊条、焊丝应具备产品质量的证明书,型号应符合设计要求。

6.2.2.2焊条包装是否完好,是否装有合格证,焊条应无破损及生锈现象,否则不允许使用。

6.2.3夏季施工,气候湿度大,焊条使用应进行烘干处理,酸性焊条烘干温度为100-150℃,烘干时间1-2小时,经烘干的焊条在100℃的恒温箱中存放,随用随取,使用时应在保温筒内放置保持干燥,烘干的焊条不应有裂纹及脱皮现象,焊条烘干次数不宜超过3次,焊条的烘干,发放应有专人负责,并做好记录。

6.2.4焊件坡口加工

坡口加工采用火焰加工时,加工后应将坡口表面的氧化皮、熔渣及

影响接头质量的表面层打磨干净,并将坡口及其内外表面10mm范围内的油漆、锈、毛刺等污物清除,清理方法使用磨光机、手锉刀,合格后及时焊接

6.2.5焊件组对

A管子、管件组对采用根部定位法,定位焊缝应由持证焊工采用与正式焊接要求一致的焊接材料和工艺措施进行焊接,当发现定位焊缝有裂纹现象时应予清除,重新焊接。

B管子对口质量应符合规范规定要求和方案的具体要求。

6.3手工电弧焊接工艺

6.3.1坡口形式:管子焊口坡口形式采用V型坡口,焊口对接坡口角度为60°±5°,对口间隙2.5-3mm,坡口钝边1-1.5mm。

6.3.2焊接方式采用单面焊接双面成型的焊接方式

6.3.3基本操作要求

6.3.3.1手工电弧的引弧方法采用擦划法和碰击法,为保证焊缝质量,保护母材表面,减少飞溅缺陷,使用碰击法引弧。

6.3.3.2手工电弧焊操作是沿焊接方向前进,沿焊缝横向摆动和向熔池方向送进焊条的三个基本运作完成,整个焊缝采用多层多管焊接法。

6.3.3.3平焊时要注意熔池铁水混合不清的现象,防止熔渣流到铁水前面,要控制熔池成为近似大小的椭圆形,熔池表面要略微下凹。

6.3.3.4立焊时熔池与铁水容易分离,要防止熔池温度过高造成的铁水下坠。操作时焊条与垂直面成60-80°角,使电弧略向上吹向熔池中心,焊接电流比平焊小10%-15%。电弧长度要控制,尽量不要采用挑弧焊法。

6.3.3.5横焊时焊条倾斜角约在80°左右,防止铁水因自重的作用附到下坡口上,运条到上坡口处不宜停顿,应迅速将电弧带到坡口根部作微小横拉的稳弧动作,焊缝较宽时,宜采用多道焊。

6.3.3.6仰焊时铁水因自重影响容易坠落,熔池的形状和大小不易控制,宜用小电流短弧焊接,第一层打底焊道采用短弧作前后推动动作,焊条与焊接方向成80-90°角,填充焊道和盖面焊道采用摆放焊接,并在坡口两侧略作停顿稳弧,保证两侧熔合良好。

6.3.3.7水平固定管对接属全位置焊接,从仰焊部位起焊,按仰仰立立立平平焊的顺序分两个半圆焊接。在前半圆焊接通常要过仰焊中心线5-15mm处开始起焊,在坡口侧面引弧后选适当长电弧预热,当坡口钝边熔化时迅速压低电弧靠近钝边作微小摆动,形成熔池向前焊接,用“半击穿法”控制焊缝背面成形。焊到平焊位置时要超过中心线5-15mm 后熄弧,焊接第二层时将仰焊、平焊处的接头部位和成缓坡形,以保证接头质量。

6.3.4焊接工艺参数

焊接层次焊接型号焊条规格焊接电流

(A)

焊接电压

(V)

焊接速度

(cm/min)

备注

填充层E4303 φ3.2 90-100 24-26 8-10

表层E4303 φ3.2 110-120 24-26 8-10

6.4手工氩弧焊接工艺

6.4.1手工氩弧焊操作要点

6.4.1.1手工钨极氩弧焊采用交流电源短路引弧法,短路引弧的方法与手工电弧焊的操作上同,但宜采用擦划法引弧,以减少钨板末端的

损伤。

6.4.1.2焊接操作时,要正确保持焊距,焊丝和工件的相对位置,焊丝与工件角度为10°-15°,在焊嘴前,焊嘴角度为70°-85°向焊接方向反倾斜,焊炬可作适当的圆弧活动,但不宜摆放过大,以免扰乱气流,影响保护效果。

6.4.1.3焊丝送进可采用断续送进或连续送进的方法,焊丝要准确送进熔池中依靠熔池的热量来熔化,要严禁焊丝与钨极的直接接触,以免钨极被污染、烧损,影响焊接过程中的稳定性和连续性。

6.4.1.4焊接结束时,采用电流衰减的方法进行断弧,并用添加适量的焊丝,填满弧坑。

6.4.1.5焊接顺序应对称进行,从中心向外进行焊接时,具有大收缩量的焊缝宜先施焊,整条焊缝应连续焊完。

6.4.2钨极氩弧焊工艺参数

6.4.2.1手工钨极氩弧焊的规范参数有焊接电流、电弧电压、钨极直径、填充丝直径、喷嘴孔径、钨极伸出长度、氩气流量等。

焊件厚度(mm)焊接

层次

焊丝直径

(mm)

钨极直径

(mm)

喷嘴直径

(mm)

焊接电流

(A)

氩气流量

(L/min)

1-3 1 1.6-3.0 1.6-3.2 8-12 40-140 8-12 4-8 2-3 3.0-5.0 2.4-5.0 10-14 240-320 10-16 8-12 3-4 4.0-6.0 4.0-6.4 12-16 240-360 14-20

6.4.2.2手工氩弧焊时要将钨极的端部修成一定的形状,使电弧稳定集中便于焊接,钨极尖有端角度A的大小不仅会影响钨极的许用电

流,对焊缝的熔深和熔宽也会有一定的影响,钨极尖端开头和推荐电流如表所示。

钨极直径(mm)尖端直径(mm)尖端角度(mm)直流正接推荐电流

(mm)

1.0 0.25 20 5-30

1.6 0.8 30 10-70

2.4 0.8 35 12-90

2.4 1.1 45 15-150

3.2 1.1 60 20-200

3.2 1.5 90 25-250

6.5焊接检验

6.5.1焊前检查

6.5.1.1焊前检查主要对焊接母材及焊接材料的检查应符合设计要求。

6.5.1.2对坡口加工质量及组对质量的检查。

6.5.1.3焊接环境、焊接设备及其焊材的干燥及清理检查。

6.5.2焊接中间检查

6.5.2.1定位焊缝焊完后的检查

6.5.2.2 焊接层次及层间质量进行外观检查

6.5.3焊接后检查

6.5.3.1焊缝焊接完毕后对整个焊缝进行外观检查,焊缝外观检查质量标准。

A焊缝外表面无气孔、夹渣、未焊透、根部收缩、咬边等缺陷:咬边深度应小于0.5mm,且焊缝两侧咬边总长度应小于焊缝总长度的10%。

B焊缝表面应与母材圆滑过度,余高应小于1+0.10b,且最大3mm。

6.5.3.2无损检测数量及标准

6.5.3.2.1检测比例

X射线探伤检测比例为20%,合格标准为II级。

七、检验、试验与验收

7.1规定要求

7.1.1施工单位具有健全的质量体系,并通过其检验员对施工质量进行检验。

7.1.2建设单位或授权机构,应通过其检验员对施工质量进行监督和检查。

7.1.3检查人员有权进入加工、焊接、安装、试验现场检查施工质量和试验记录。

7.2外观检查

7.2.1外观检查包括对管道安装、制作、管道组成件、支承件以及在施工过程中的检验。

7.2.2对各焊缝进行100%的外观检查,质量标准应符合 6.5.3.1条的规定。

7.2.3焊缝无损检测数量及合格标准应符合6.5.3.2.1条的规定要求。检查方法是查看探伤报告。

7.3压力试验

7.3.1管道安装完毕,无损检测检验合格后,进行压力试验;试验时根据要求管道可试验,压力试验应符合下列规定:

A压力试验以液体为试验介质,当以气体为试验介质时,应采取有效的安全措施。

B建设单位参加压力试验时,试验合格后应和施工单位按规定签字确认。

C压力试验时应划定禁区,无关人员不得靠近。

7.3.2压力试验前应具备的条件

A试压范围内的管道安装工程已按设计图纸全部完成,安装质量符合有关规定。

B焊缝及其他待检部位均未涂漆和保温。

C试验用压力表已经检验,并在周检期内,其精度不得低于1.5级,表的满刻度值为被测量最大压力的1.5-2倍,压力表不少于2块。

D待试系统与无关系统已用盲板或其他有效措施加以隔离。

E试压方案以已经批准,并进行了交底。

F试压放气、泄气阀门已安装完毕,试压用水源已具备。

7.3.3液压试验规定及合格标准。

7.3.1规定

A试验时,环境温度宜高于5℃

B管道试验压力应为设计压力的1.5倍;

7.3.3.2试压步骤及合格标准

A液压试验应缓慢升、升压速度0.2-0.3mpa/min,待达到试验压力后,稳压10min,再将压力降至到设计压力,停压30min以压力下降,无渗漏为合格。

B试验结束后,应及时拆除放气装置,膨胀节限位设施,排尽积水。

C当试验过程中发现泄漏时,不得带压处理,消除缺陷时,应重新进行试验。

7.4系统吹扫与清除

7.4.1吹扫工作内容

蒸汽管道使用蒸汽吹扫。

7.4.2吹扫规定与要求

A吹扫工作应根据管道的使用要求,工作介质及管道内表的脏污程度确定,公径直径小于600mm的液体管道宜用水冲洗,设计规定,蒸汽管道使用蒸汽吹扫。

B吹洗的顺利应按主管道、支管、疏排水管依次进行,吹出的脏物不得进入已合格的管道。

C吹扫时设置禁区,严防发生安全事故。

D吹扫合格标准以出口无任何杂物为合格,并根据排潮管温度判断有无泄露点。

E吹扫工作结束后,管道复位时,应由施工单位会同建设单位共同检查,并签字确认。

7.5交接验收

7.5.1检验程序

按公司质量程序文件规定,工程施工过程中的质量检验由公司质量体系进行驶控制重点检验,特殊工序应邀请当地技术质量监督部门参加。各主要控制点均由建设单位代表参加验收。

7.5.2工程交接验收

7.5.2.1当施工单位按合同规定的范围完成全部工程项目后,应及时与建设单位办理交接手续。

7.5.2.2交接前工程质量应由施工单位、建设单位共同邀请当地技术质量监督部门检查验收。

7.5.2.3验收时施工单位应及时提交相应的工程质量证明资料,所有质量检查记录及各种试验资料。

7.5.2.4验收合格后将所有资料全部移交建设单位存档。

压力管道安装施工方案70828

压力管道安装方案 编制: 审核: 审批: 中国机械工业建设集团有限公司 二0一三年三月

目录 一. 工程概况 二. 编制依据 三. 施工工序 四. 管道施工安装及检验 五. 管道系统压力试验六.严密性试验 七. 安全措施及文明施工

一、工程概况 本项目位于郑州市经济技术开发区工业用地内,为广州风神汽车有限公司郑州分公司20万台套汽车零部件项目驻厂零部件车间及综合站房工程。总建筑面积17718㎡。 本次监检内容涉及两台储气罐、两台空压机、六个过滤器及车间站房压缩空气管道。管道设计压力0.8Mpa,使用压力0.6Mpa,耐压试验压力1.2Mpa. 二、二、编制依据 (一)GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》 (二)GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 (三)GB50316-2000《工业金属管道设计规范》 (四)GB50231 《机械设备安装工程施工及验收规范》 (五)GB50275 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 (六)GB50093 《工业自动化仪表工程施工及验收规范》 (七)GB7231-2003 《工业管路的基本识别色、识别符号和安全标志》 (八)劳部发(1996)140号《压力管道安全管理及监察规定》及解析 (九)中华人民共和国国务院令第393号《建设工程安全生产管理条例》 (十)甲方提供的施工图纸、相关要求及施工现场条件 三、施工工序 施工准备→技术准备→机具准备→材料准备→方案编制→技术交底→管段划线切割→坡口加工→管段组装→材料标识→管线试压→防腐→管口吹扫→质量检验→气密试验→交工验收 四、管道安装施工及检验 (一)施工准备工作 1. 技术准备 1.1. 开工前须办理好开工告知,经有关部门审批通过后方可施工。 1.2. 了解熟悉图纸、技术资料及有关标准、规范。 1.3. 认真察悉现场编制施工方案,做好深化设计,并做好与设计单位、建 设单位的技术交底工作。

压力管道管廊施工方案

玉带中压专线工程 施工组织设计 编制人: 审核人: 批准人: 江苏天力建设集团有限公司 年月

日 目录 一、工程概况 二、施工方案 三、拟定工期及质量等级 四、质量保证措施 五、安全措施 六、施工安全技术专项方案 七、人员组织 八、机械清单 一、工程概况 本工程为玉带中压专线工程,由四川省城市建设工程监理有限公司监理、江苏天力建设集团有限公司负责施工。本工程预计安装架空钢管DN300:4000m 。本工程拟定工期114天。为了组织好施工,提高工程质量,降低消耗,按期完成工程建设,确保施工安全,特编制施工方案。 1、编制依据: 1-1本施工组织设计是根据燃气施工规范,《玉带中压专线工程》工程设计图纸,现场施工条件结合我公司施工经验编制的。 1-2有关规范 《城镇燃气输配工程施工及验收规范》”CJJ33-2005 《压力管道安全技术监察规程—工业管道》TSG D0001-2009 《压力管道规范工业管道》GB/T 20801.1~6-2006

《工业金属管道工程施工规范》”GB50235-2010 《工业金属管道工程施工质量验收规范》”GB50184-2011 《钢制管道聚乙烯胶粘带防腐层技术标准》”SY/T0414-98 《工业管道、现场设备焊接施工及验收规范》GB50236-2011 《压力容器无损检测》JB4730-2005 《钢熔化对接接头射线照相和质量分级》GB3323-2005 《涂覆涂料前钢材表面处理》GB8923.1-2011 《工业设备及管道防腐施工规范》GB50726-2011 二、施工方案 工程特点 (1)工期紧张,施工线路较长,主管线共4000余米。 (2)大部分管道分布密集,施工时容易出现交叉施工现象。 (3)与其他单位交叉施工,施工期间,需要及时做好与邻近施工单位联络协调工作,以免影响施工进度。

管道防腐蚀工程施工方案

目录

空分工段工艺管道施工方案 一、工程概况 1.本装置主项名称为空分,处理空分气量27500Nm3/h,产品氧气量5000 Nm3/h,产品氮气量3000 Nm3/h。空分设备及其内部管道由供应商负责安装,外围管道由施工单位负责安装。 2.管道按介质不同,主要分空气管道、氧气管道、氮气管道、循环水管道以及部分液态氧气、空气、氮气管道。管道安装除遵循常规的要求以外,重点注意管道内部的清洁度、大口径气体管道焊接应氩弧打底电焊盖面,小口径管道应全氩弧焊。氧气管道要进行脱脂处理。 二、编制依据 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 《氧气及相关气体安全技术规范》GB16912-97 空分工段工艺管道安装设计说明ZB020、171E3200-01 三、施工应具备的条件及施工准备 1.施工应具备的条件 a.施工图纸、施工规范、标准等资料齐全。 b.施工方案已得到有关部门的批准。 c.图纸会审工作结束,会审记录的签证工作完善。

d.材料计划、施工工机具计划已提前上报,已到场的施工材料、施工机具能够满足前期施工工作的需要。 e.管道有关的土建工程已经检验合格,满足安装要求,并已办理了交接手续。 f.与管道有关的设备安装工程已经检验合格,满足管道安装要求,并已办理了交接手续。 g.针对本工程的管道制定的焊接工艺评定,焊接操作指导书已编定,焊接人员已经过培训并经考试合格。 h.项目工程管理人员,技术人员、工长、操作技术工人,都应具有与之专业工作相应的资质证件、岗位合格证件。 I.技术操作工人应具有较丰富的技术经验,和与本工程施工技术要求相应的操作水平。 2.施工准备 a.管道安装的技术人员、工长、检验人员以及施工人员应认真熟悉图纸和有关规范、标准、设计要求。 b.管道技术人员应向参加施工的有关人员进行技术交底。 c.为了保证安装质量和提高施工速度,应在施工现场条件允许的情况下,搭建管道加工、预制平台、并配备好相应的机具设备。 四、施工原则及施工程序 1.工艺管道应按“先地下后地上、先碳钢后不锈钢,先大管后小管、先主管后支管”的原则进行施工。 2.施工程序

压缩空气压力管道焊接施工方案 - 副本

重庆国际博览中心(南区)水电及空调安装工程(一标段)压力管道焊接施工方案 建设单位:重庆悦来投资发展有限公司 监理单位:重庆赛迪工程咨询有限公司 设计单位:北京市建筑设计研究院 施工单位:江苏启安建设集团有限公司 审批: 审核: 编制: 江苏启安建设集团有限公司 2012年8月12日

目录 1.工程概况 (2) 2.编制依据及规程规范标准 (2) 3.焊接施工程序 (3) 4.焊接管理 (4) 4.1焊接工艺管理 (4) 4.2焊工管理 (4) 4.3焊材管理 (5) 4.4焊接现场管理 (6) 5.焊接工艺 (7) 5.1焊接方法选择 (7) 5.2焊接设备的选择 (7) 5.3焊前准备 (7) 5.4管道焊接要点 (8) 5.5焊接工艺参数 (9) 6.焊接检验 (9) 7.焊接安全管理及主要措施 (10) 8.焊接质量保证措施 (12) 9.职业健康、环境管理及文明施工 (14) 10.主要机具设备计划 (15)

1.工程概况 重庆国际博览中心工程,建设单位为重庆悦来投资发展有限公司,监理单位为重庆赛迪工程咨询有限公司,设计单位为北京市建筑设计研究院。我司主要负责南区展馆(一标)的机电安装。本工程包括室内给水系统、污废水系统、雨水系统、空调冷却水系统。压缩空气供应系统,特点是各类管道安装安装量大。压缩空气管道分部在南区八个展馆,管道安装在负一层纵向和横向管廊的综合支架上,由纵向分别接展馆内支管(展沟24条)。 2.编制依据及主要规程、规范、标准 本方案依据工程施工合同,设计图纸及有关技术文件;国家有关施工及验收规范、标准,与本工程有关的国家法律、法规、条例和规定;主要规程、规范、标准如下: (1)压力管道安全技术监察规程TSGD0001-2009 (2)《低合金钢焊条》 GB/T5118-1995 (3)《气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸》 GB985-88 (4)《承压设备无损检测》JB/T4730-2005 (5)《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB50235-2010 (6)《现场设备、工业金属管道工程施工及验收规范》GB50236-2011

管道除锈及防腐施工方案

河南龙宇煤化工有限公司 40万吨/醋酸项目及乙二醇配套工程 管道防腐施工方案 (全厂外管) 编制单位:中化六建编制人: 审核人: 审批人:日期: 中化六建河南龙宇煤化工项目部月年201231 / 10 目录 一、工程简介 (3) 二、编制依据 (3) 三、工程目标 (3) 四、施工准备 (3) 1、材料准备 (3) 2、施工机具准备 (4) 3、劳动力组织 (4) 五、防腐施工 (4) 1、工艺流程 (4) 2、管道除锈 (4) 3、施工方法、涂料涂装工艺 (5) 六、质量检测 (7)

1、防腐涂料质量检测方法 (7) 2、防腐涂料施工质量检测方法 (7) 七、施工中的安全与防护 (8) 八、文明环保施工措施 (9) 九、雨季施工措施 (10) 2 / 10 一、工程简介 本工程是河南龙宇煤化工有限公司40万吨/年醋酸项目全场外管管道除锈及防 腐项目,管道总长度为20000多米,按照设计要求除锈分为动力器具除锈及喷砂除锈,管道表面除锈等级应符合《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923)规定中的St3级和Sa2.5级。按照设计规范要求因介质温度、管材及保温等原因,管道所涂刷不同的防腐涂料。所用涂料结合《涂漆与防腐设计规定》中的附录A 及附录B。 二、编制依据 河南龙宇煤化工有限公司40万吨/年醋酸及乙二醇配套设施全厂外管设计图纸《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 GB8923-88 《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》 GB50224-95 《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》 HGJ229-1991 《石油化工设备和管道涂料防腐设计与施工规范》 SH3022-1999 三、工程目标 工程质量目标:一次验收合格,确保除锈及防腐质量达到国家相关验收规范标准。工程安全目标:无重大人身和设备责任事故,做到安全文明施工。 四、施工准备

压力管道试压施工方案 -

许昌开炭炭素浸渍项目设备采购、安装 和调试项目工程 沥青夹套管道试压方案 批准: 审核: 编制:

目录 1. 编制目的---------------------------------------------------------------------------------2 2. 编制依据---------------------------------------------------------------------------------2 3. 工程概况-------------------------------------------------------------------------------- 2 4. 管道施工程序---------------------------------------------------------------------------2 5. 试压准备-------------------------------------------------------------------------------- 3 6. 施工机具-------------------------------------------------------------------------------- 3 7. 管道试压-------------------------------------------------------------------------------6 8. 管道吹扫--------------------------------------------------------------------------------7 9. 安全保证措施------------------------------------------------------------------------- 7 10. 质量保证措施--------------------------------------------------------------------------8

热力站管道施工方案

6、工艺管道施工方案 新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司1000万吨/年煤炭分级提质综合利用项目 热力站项目 管道安装施工方案 编制: 审核: 批准: 中国化学工程第九建设有限公司 新疆广汇项目部

一编制说明 本方案新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司1000万吨/年煤炭分级提质综合利用项目 热力站管道施工方案,本工程包括,⑴自热力站至动力站的高温高压蒸汽管道⑵自动力站至热力站的除氧水管道⑶自动力站至热力站的启动蒸汽管道⑷自动力站至730总变之前的东西分支管廊处的硫酸管道⑸自动力站至东西向分支管廊上与新佑公司设计分界点的液氨管道。 热力站钢结构及管道由浙江城建煤气热电设计院有限公司设计,业主为新疆广汇能源有限公司, 监理单位是河南中大工程监理有限责任公司。 二编制依据 新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司1000万吨/年煤炭分级提质综合利用项目热力站管廊管施工图纸 《工业金属管道工程施工及验收规范》-------------------------GB50235-2010 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》--------------GB50236-2011 《现场设备、工业管道焊接工程施工及规范》----------------- GB50236-2011 《化工金属管道工程施工及验收规范》-------------------------HG20225-95 《压力管道规范工业管道第四部分:制作与安装》-------GB/T20801.4-2006 《管道支吊架手册》----------------------------------------Y83-J01 《火力发电厂汽水管道支吊架设计手册》-----------------------西北电力设计院 其它业主有关规定 三工程概况 新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司1000万吨/年煤炭分级提质综合利用项目为扩建工程。我单位承建本方案新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司1000万吨/年煤炭分级提质综合利用项目热力站管道安装, 主要工艺介质有高温高压蒸汽、除氧水、启动蒸汽、硫酸、液氨。管道主要的材质有20#、12Cr1MoVG管等,各种规格、材质管道米数总长约为6500米。 由于本单位施工面较广,切高空作业较多,施工难度大;本地区春秋两季风沙大,夏季又十分炎热,部分管廊管道在一期已经投产的厂区内,需要与各个车间配合,每天动工前需开动火票作业,且路过污水处理车间,属于有毒有害区域,工程工期要求十分紧张,需要大量投入人力和机具。综合上述原因,施工成本将大幅度提高。 四施工准备 1.施工技术准备 施工前,技术人员对图纸进行审查,发现问题及时与业主和设计沟通,尽量施工前发现并处理问题。

管道防腐施工方案

钢质管道防腐施工方案 1、工程概况: 烟台万华聚氨酯股份有限公司16万吨/年MDI工程地下管网项目包括生活给水 (1#)、生产给水管(2#)、源水给水管(6#)、一期循环给水及回水管(7a#、8a#)、二期循 环给水及回水管(7b#、8b#)、稳高压消防管(Fs#)、泡沫消防管(Pm#)、罐区夏季喷淋冷 却给水管(Gq#)、生活污水管(9#)、雨水及生产净下水管(10#)、初期雨水管 (10a#)、经 预处理生产污水排水管(12#)共14个系统。其中钢质管道约26250米埋地钢管及钢制管件的防腐:采用复合聚乙烯胶粘带防腐层,防腐带T150,保护 带T240,防腐层为加强级,厚度不小于1.4mm所有穿管的埋地套管及埋地铸铁管采用冷底子 油一道,石油热沥青二道。 2、编制依据 2.1 招标文件 2.2 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923-88 2.3 《炼油、化工施工安全规程》SHJ505-87、HGJ233-87; 3.4 《埋地钢制管道氯乙烯胶粘带防腐层技术标准》SY/T0414-98 。 3、施工准备 3.1 技术准备 组织施工人员、由技术负责人进行技术交底、认真学习有关技术文件、图纸资料、规范、施工技术及质量要求、并进行安全交底,做好记录。 3.2 机具准备 机具准备:各种施工机具应试运转、确保运转正常无误、并有专人负责。机具配置 符合现场施工要求。 3.3 材料准备

3.3.1 材料准备:聚乙烯胶粘带和底漆应有产品说明书、合格证、产品检验报告等。 3.3.2 材料保管:聚乙烯胶粘带和底漆应置于专用库房,防止日光直接照射,并隔绝 火源,远离热源。储存温度宜为-20~35 C。 4、施工程序 5、施工方法 5.1表面处理 管道的表面处理采用在现场喷砂除锈的方法,除锈等级为Sa2.5。 5.2管道防腐蚀施工 管道的防腐采用工厂化预制。现场补口、补伤。 6施工技术措施 6.1表面处理 6.1.1在管道实施喷砂除锈前,其加工表面必须平整,表面凹凸不得超过2mm焊缝上 的焊瘤、焊渣、飞溅物均应彻底打磨清理干净,表面应光滑平整,圆弧过渡。 6.1.2经过喷砂处理后的金属表面应呈现均匀的粗糙度,除钢板原始锈蚀或机械损伤造成的 凹坑外,不应产生肉眼明显可见的凹坑和飞刺。 6.2涂底漆 6.2.1喷砂除锈检验合格后的表面应在6小时内涂刷底漆。涂漆前必须干燥、干净。 6.2.2涂漆前钢管表面必须清洁、干净无灰尘,并保持干燥,在雨天或潮湿的天气下禁止施 工。施工的环境温度应大于 5 C,相对湿度低于85% 6.2.3施工时必须严格按油漆制造厂商的使用说明书的规定进行,涂料配制时,搅拌应均匀,避免产生气泡,同时避免水和杂物混入。当底漆较粘稠时,应加入与底漆配套的稀释

压力管道施工方案模板

新疆巴州东辰工贸有限公司年产30万吨 甲醇工程压力管道 安 装 施 工 方 案 项目经理: 吴连海 编制人: 孙敬东 审核人: 蔡京龙 辽宁恩德工程建设有限公司 3月25日

1、编制依据 1.1《压力管道安全技术监察规程》 1.2《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》( GB50236-98) ; 1.3 《工业金属管道工程施工及验收规范》( GB50235-97) 2、基本情况 主要材质有20#、0Cr18Ni9。 3、施工原则 3.1 按区、按管道介质组织施工。 根据设计图纸的分区情况, 以班组为单位分区组织施工。在此基础上设置管道施工场地, 划分原材料存放、预制、半成品堆放区域, 严格管理, 避免混淆。 3.2 严格管道标识管理 管道施工标识包括材质标识、焊道标识和检测标识, 施工过程中必须严格标识管理, 并及时移植到管段图上。 焊道标识由管工和焊工共同负责, 在距焊道约50mm( 如需热处理, 在100mm外) 处进行标注。 检测标识由质检和探伤人员负责, 焊道表面质量由质检人员检查确认合格后, 在焊道附近划上两道杠, 无损检验合格后画”0”符号表示。 3.3 施工程序

焊接施工程序

4 施工准备 4.1 技术准备 编制工艺管道施工方案。在正式施工前对所有参加管线施工的人员进行技术交底。 4.2 施工机具准备 根据施工方案的要求, 配备足够的处于完好状态的机具设备( 包括各种焊机、坡口机、煨弯机、开孔机、X射线机、试压泵、空压机等) 。 4.3 材料准备 施工之前, 由技术人员根据施工图纸统计出工艺管道的材料数量, 提出材料领用计划, 并根据施工进度安排陆续进料。 4.4 施工现场准备 根据总体施工规划, 合理布置管道的预制厂地, 管道半成品的存放场地, 铺设管道预制平台, 接通水、电、气( 汽) , 根据平面图要求合理布置管道施工所需施工机具。 5 材料检验及管理 5.1 检验程序 检查产品质量证明书→检查出厂标志→外观检查→核对规格、材质→材质复检→无损检验及试验→标识→入库保管 5.2 材料管理 A、材料管理人员应具备一定的材料知识、对材料的识别能力、一定的实践经验、熟悉规章制度及相关的材料标准。 B、材料按品种、材质、规格、批次划区存放, 不锈钢材料存放时不得与碳钢接触。

管道防腐施工方案

管道防腐施工方案 ①、防腐蚀施工环境: 1)适宜涂漆的温度在5-30oC,涂漆底层的温度至少要高于露点温度3 oC,空气的相对湿度小于85%; 2)当管道表面温度高于40oC时,不宜进行涂漆工作: 3)当空气的温度低于4oC时,不进行涂漆工作: 4)当涂漆后的天气条件在两小时变得恶劣的条件下,不进行涂漆工作: 5)当管道表面有雨水、雾等的沉积物时,不进行涂漆工作: 6)如果雨水、灰尘或其他杂质污染了未干的涂层的表面,应除去漆膜,重新涂漆。 ②、涂料的配制: ★要设专人负责涂料调配,配制涂料时应严格按厂家提供的配比进行,不得擅自改变配比或因其它原因使配比改变。 ★配料时应做好详尽的配料配比记录,包括日期、时间、天气、温度、名称、称量准确、记录全。 ★配料时应充分搅拌,并根据工作量现配现用,以免浪费,配好的涂料应放置在有盖的容器内,8小时内用完,若放在敞口容器内必须在1小时内用完。 ★配制时原则上不加稀释剂,若使用过程中发现涂料变稠,可加

入少量的稀释剂稀释。 1)采用刷涂,获得均匀一致的涂层。 2)现场涂漆一般应其自然干燥,多层涂刷的前后间隔时间,应保证漆膜干燥,涂层未经充分干燥,不得进行下一工序施工。每层漆刷涂完成后,经质检员验收合格,才能进行下道漆的施工。 3)对焊缝涂层破坏处进行搭接刷涂修补,涂前必须除去焊渣,烤焦的漆皮等。焊缝补漆应与原来的漆膜搭接50mm,以确保接口漆膜质量。 4)前几道漆涂刷时间间隔不宜过长,最后一道漆宜在交工验收前进行,这样可取得较好的观感,美化工程整体形象,以利于工程交接的顺利进行。 ③手工涂刷 1、涂料的具体使用要求: 涂料的使用要求见前面工程内容中的涂料说明。 进行油漆施工前对油漆复检,检查油漆型号、颜色等是否与产品说明书相符。油漆的配制及使用必须根据油漆制造厂商提供的产品说明书。油漆的配制须根据每天的使用量现用现配。配制好的油漆使用时间不得超过8小时,过期不得再用。 在油漆使用时,如果油漆粘度过高时,可用专用稀释剂稀释,

压力管道安装工程施工方案

压力管道安装工程施工方案 编制: 校对: 审核:

目录 一.编制依据 (3) 二.工程概况及特点 (3) 三.施工内容 (4) 四.施工日期 (7) 五.施工准备 (8) 六.现场施工 (10) 七.工程施工进度表 (19) 八.施工现场质量检验 (19) 九.施工现场安全措施 (20) 十.工程竣工交接验收 (20)

压力管道安装工程施工方案 一.编制依据 1.甲、乙双方所签订的工程安装合同,甲方为建设单位;乙方为施工单位。2.设计单位所提供的压力管道施工图图样及其施工说明书。 3.《工业金属管道工程施工规范》(GB50235-2010)。 4.《工业金属管道工程施工质量验收规范》(GB50184-2011)。 5.《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》(GB50236-2011)。 6.《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》(GB50683-2011)。7.《压力管道规范---工业管道》(GB/T20801-2006)。 8. 《压力管道安全技术监察规程-工业管道》TSG D0001-2009 9.其他相关标准、规范、法规。 二.工程概况及特点 该压力管道安装工程位于安徽省芜湖市繁昌县三山区工业园区厂区内,包含低压蒸汽管道系统和前纺导热油管道系统。 1.低压蒸汽管道系统 低压蒸汽管道系统,是从空压站一期的蒸汽分汽缸送至车间各使用低压蒸汽工艺设备之间的管道。管道的工作压力为0.8 MPa,工作温度为174.53℃;设计压力为0.98 MPa,设计温度为183℃。管道所输送的介质为C类流体,管道级别为GC3级。低压蒸汽管道总长管475米,道规格为φ159×5.6(长度132米)、φ89×4.5(长度196.5米) 、φ57×3.5(长度28米)。 该部分管道采用架空敷设;在进入各车间后管道利用其本身的L形直角弯、Z字形折角弯和空间立体弯等自然弯曲来补偿管道的热伸长;在进入各车间前的

管道除锈及防腐施工方案

管道降排水施工方案 河南龙宇煤化工有限公司 40万吨/醋酸项目及乙二醇配套工程 管道防腐施工方案 (全厂外管) 编制单位:中化六建 编制人: 审核人: 审批人: 日期: 中化六建河南龙宇煤化工项目部 2012年3月

目录 一、工程简介 (3) 二、编制依据 (4) 三、工程目标 (4) 四、施工准备 (4) 1、材料准备 (4) 2、施工机具准备 (5) 3、劳动力组织 (5) 五、防腐施工 (5) 1、工艺流程 (5) 2、管道除锈 (5) 3、施工方法、涂料涂装工艺 (7) 六、质量检测 (12) 1、防腐涂料质量检测方法 (12) 2、防腐涂料施工质量检测方法 (12)

七、施工中的安全与防护 (13) 八、文明环保施工措施 (15) 九、雨季施工措施 (16) 一、工程简介 本工程是河南龙宇煤化工有限公司40万吨/年醋酸项目全场外管管道除锈及防腐项目,管道总长度为20000多米,按照设计要求除锈分为动力器具除锈及喷砂除锈,管道表面除锈等级应符合《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923)规定中的St3级和Sa2.5级。按照设计规范要求因介质温度、管材及保温等原因,管道所涂刷不同的防腐涂料。所用涂料结合《涂漆与防腐设计规定》中的附录A及附

录B。 二、编制依据 河南龙宇煤化工有限公司40万吨/年醋酸及乙二醇配套设施全厂外管设计图纸 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923-88 《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》GB50224-95《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》HGJ229-1991《石油化工设备和管道涂料防腐设计与施工规范》SH3022-1999三、工程目标 工程质量目标:一次验收合格,确保除锈及防腐质量达到国家相关验收规范标准。 工程安全目标:无重大人身和设备责任事故,做到安全文明施工。 四、施工准备 1、材料准备 1.1、材料须有产品合格证、质量检验报告及产品说明书等书面证明文件,且不能超过质保期。 1.2、对所用防腐材料,应遵照产品说明书进行搭配使用,不得随意改变配比。 1.3、所用面漆、中间漆、底漆成分及性能充分相容,各层涂装油漆

液化气站压力管道安装工程施工方案

液化气站压力管道安装 施工方案 一、工程概况及特点 1.1工程概况 1、郝家镇南张液化气站的空气压缩气压力管道工程设计管道直径为 ¢108×4.5约100米;¢57×3.5约90米。 1.1.2管道室外架空敷设。 1.1.3设计要求的施工标准 1.1.3.1 HG20225—95《化工金属管道工程施工及验收规范》 1.1.3.2 GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》 1.1.3.3 GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 1.2工程特点 1.2.1该工程属室外施工,对整个工程的施工及管理有一定的高要求。 1.2.2施工季节为夏季,对施工进度和焊接质量有很大的影响,因此应制定切实可行的施工方案来指导施工。 1.3工程施工期限要求,以甲方要求工期为准。 1.4施工过程中不可抗拒的自然灾害所耽误的工期,工期顺延。 二、组织机构及质量体系 2.1公司压力管道安装质量保证体系

项目经理项目责任师项目质量体系 工程责任师采购责任师焊接责任师无损检测责任师理化责任师工艺责任师设备责任师 管理者代表 公司总经理 2.2项目部组织机构及质量体系图 管道安装施工队土建施工队 电气安装施工队 工艺员检验员材料员设备管理员焊接工艺员财务负责人安全员 项目责任师 项目经理 三、施工准备 3.1施工技术准备 3.1.1组织项目工程技术人员熟悉施工图纸进行现场勘查,了解设计要求,对施工中可能出现的问题进行预测分析,做到心中有数提前准备。 3.1.2编制详细的技术措施,合理安排工期,劳动力。并做好各项

审查工作。 3.1.3编制工程预算、计划施工用工量,落实各项承包指标。 3.1.4组织图纸会审和现场测量,对不明或易出现的技术问题提前提出,征得设计同意后确定施工技术方法。 3.2材料准备 根据工程合同规定和工程建筑用材料编制材料计划,确定供料责任,供料方式,为确定仓库堆放及材料运输提供有利依据。 3.3施工场地的准备 3.3.1根据设计要求给定的坐标和标高数据,安排专业人员进行测量,分段设置坐标点,同时将各管架基础位置进行放线定位,为正式施工做好准备。 3.4施工机械设备的配置计划: 序 机械名称规格型号单位数量备注 号 1 逆变焊机315 台 2 2 交流电焊机BX1-500 台 1 3 手电钻台 1 4 切割机400 台 1 5 焊条烘干箱DW-8 台 1 6 焊条保温筒台 1 7 管子切断机60-150 台 1 8 角向磨光机SMP125 台 3 9 试压泵台 1 10 空气压缩机ZY6-9m3/min 台 1 11 经纬仪DJK 台 1 12 水准仪S2D 台 1 13 射线探伤机XX2505 台 1 14 常备工具套 6

大型室外管廊管道施工方案

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、材料检验 四、管道预制 五、管道安装 六、管道焊接及无损检测 七、管道试压 八、劳动力组织 九、主要机具 十、质量保证体系 十一、管道安装HSE技术措施及安全风险预防措施

一、工程概况 由于整个工程具有工作量较大,施工场地受到限制的因素比较多,施工难度大,安装质量要求高等特点,该工程施工质量的好坏,对整个厂区各装置运行的效果都很重要,也是衡量施工单位技术水平、取得信誉的关键所在。因此,我们在施工中一定要严格执行国家、部有关标准,一丝不苟地把好质量关,加上精心组织、合理安排,才能保质保量,安全、准点地完成管道施工任务。 二、编制依据 《石油化工剧毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》SH3501-2002《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 《工业金属管道工程质量检验评定标准》GB50184-93 《石油化工管道器材标准》SH3401-96~SH3410-96 《建筑排水硬聚乙烯管道工程技术规程》CJJ/T29-98 设计院设计的图纸及设计技术交底 三、材料检验 1、所有管道组成件(管子、管件、阀门、法兰、补偿器、安全保护装置)及管道支撑件必须具有制造厂的质量证明书及出厂标志,其质量不得低于国家现行行业标准的规定,无质量证明文件的产品不得使用。 2、管道组成件及管道支撑件的材质、规格、型号、质量应符合设计文件的规定,并应按国家现行标准进行外观检验,其表面应符合下列

要求,不合格者不得使用。 无裂纹、缩孔、夹渣、折叠、重皮等缺陷; 锈蚀、凹陷及其它机械损伤的程度不应超过产品相应标准允许的壁厚负偏差; 螺纹、密封面坡口的加工精度及粗糙度应达到设计要求或制造标准;螺栓、螺母的螺纹应完整,无划痕、毛刺等缺陷,螺栓、螺母应配合良好,无松动或卡涩现象; 法兰密封面、金属环垫、缠绕式垫片不得有径向划痕、松散、翘曲等缺陷; 有产品标识。 3、管道组成件及管道支承件在施工过程中应妥善保管,不得混淆或损坏,管子管件到现场后,按本项目部关于环己酮工程材料色标的有关规定及时进行标记移植,其色标或标记应明显清晰。不锈钢材质的管道组成件及管道支承件,在储存期间不得与碳素钢接触。 4、所有管道材料(包括焊材)使用前要报审,报审检验合格后方可使用。 5、阀门按附表中规定的比例(至少一个)进行壳体压力试验和密封试验外,不合格者不得使用。 6、阀门的壳体试验压力不得小于公称压力的倍,试验时间不少于5分钟,以壳体、填料无渗漏为合格;密封试验压力为公称压力的倍,停压4分钟,以密封面没有泄漏为合格。试验合格的阀门应及时排尽阀门内部积水、吹干。试完压的阀门,封闭出入口,做出明显标记,

管道安装施工方案模板

本文由a59859355贡献 doc文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT, 或下载源文件到本机查看。 中海油项目管道安装施工方案 目录 一、工程概述......2 二、编制依据......3 三、施工程序和要求......4 四、管道组成件检验......6 五、预制及安装 (8) 5.1 预制……8 5.2 管道安装……9 六、焊接……14 6.1 一般规定……14 6.2 焊接工艺要求……14 6.3 焊接质量检验…… 17 七、管道系统试验......19 7.1 管道系统压力试验......19 7.2 气体泄漏试验和真空度试验......21 7.3 管道系统吹洗......22 7.4 管道系统化学清洗......23 八、工艺管道安装质量控制点 (23) 九、劳力调配、施工进度及施工机具计划……27 9.1 劳力调配计划……27 9.2 施工进度计划……28 9.3 施工机具计划…… 30 十、管道对焊-射线探伤抽检比例……31 十一、安全施工…… 32 11.1 焊接作业......32 11.2 高空作业......32 11.3 起重吊装......33 11.4 射线防护作业......33 11.5 试压作业......34 11.6 安全事故应急处理预案......34 11.7 消防( 火灾、爆炸) 应急联络图......36 十二、交工资料 (37) XX 工程公司 1 一、

工程概述 1.1 工程概况惠州中海油南海东部公司裂解汽油综合利用项目管道布置共分8 个区1) 芳烃分离区2) 罐区3) 公用工程4) 全厂管廊5) 消防泵房及泡沫站6) 汽车装卸站7) 污水处理场8) 空气及氮气系统A01 C22 B12 C25 C28 C21 B11 B12 1.2 配管范围 1.1. 惠州中海油南海东部公司裂解汽油综合利用项目工程工艺配管工程量如下: 序号1 2 3 4 5 6 7 名称碳钢管道UPVC 管道不锈钢管道过滤器金属软管阀门管架数量17627 米64 米202 米38 套55 根1676 个9.6 吨DN10/DN6 1Cr18Ni9Ti 备注 1.3 管工程特点本工程管道输送介质多为易燃易爆有毒介质, 因此, 管道多为石油化工有毒可燃介质管道, 生产过程中具有一定危险性, 故对管道安装技术要求高, 因此必须严格施工管理, 确保管道工程安装质量, 以满足生产和安全要求。管道主要材质是CS20、1Cr18Ni9Ti、HDPE 等 XX 工程公司 2 二、编制依据 2.1 中国寰球工程公司设计文件及设计图纸2.2 以下的施工和验收规范《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235—97 GB50236—98 SH3501—

地埋管道防腐蚀施工方案

地埋管道防腐蚀施工 施 工 方 案 施工单位: 日期:2010.12.14

一、工程概况 1.本工程主要针对埋地管道外壁防腐,管道外动力工具除锈,底漆一遍,刷环氧煤沥青漆三遍并缠玻璃丝布三层,外刷面漆一遍。 2、工程范围 管道外壁防腐,管道外壁动力工具除锈,涂刷环氧煤沥青漆、衬布三层、涂刷环氧煤沥青面漆。工程内容包括:材料供应、材料运输、动力工具除锈基层清理、涂刷环氧煤沥青漆、衬布三层、涂刷环氧煤沥青面漆。环境保护和余料垃圾清理。除锈等级达到St2级。 3、承包方式:包工包料 4、质量标准:良好 二、编制依据 1.《埋地钢制管道环氧煤沥青防腐层技术标准》SY/T0420-97 2.《管道防腐涂料与金属粘结的剪切强度试验方法》SYJ 4149 3.《管道防腐层检漏试验方法》SY 0063--92 4.《长输管道线路工程施工及验收规范》SYJ 4001--90 5. 《涂装前钢材表面处理规范》SYJ 4007—86 6.《涂装前钢材表面粗糙度等级评定》GB/T13288 7.《涂料产品取样》GB3186-82 8.《颜色外观测定法》GB1729-79 9.《涂膜厚度》GB1764-89 10.《涂膜附着力测定法》GB1720-79 三、施工前准备 3.1、材料验收 3.3.1 底漆、面漆、固化剂和稀释剂四种配套材料应由同一生产厂供应。 3.3.2 涂料应有包括厂名、生产日期,存放期限等内容完整的商品标志、产品使用说明书及质量合格证、否则应拒收。

3.3.3 涂料说明书内容应包括涂料技术指标、各组分的配合比例、漆料配制后的使用期、涂敷使用方法、参考用量、运输及储存过程的注意事项等。 3.3.4 涂料应按《涂料产品的取样》规定的取样数目进行抽查,质量符合本标准第3.1.3条的规定为合格.如不合格,应重新抽查,取样数目加倍。如仍不合格,则该批涂料为不合格,应拒收。 3.3.5 涂料储存期应不小于1年。用户应按产品说明书所要求的条件储存,并在储存期内使用。超过储存期的涂料应按本标准第3.3.4条的规定重新检查,符合要求时方可使用。 3.3.6 玻璃布应有生产厂名、出厂日期,产品说明书及质量合格匠,否则应拒收。 3.3.7 玻璃布应按产品说明书和采购合同验收,一般情况应符合本标准第3.2.1条和第3.2.2条的规定。 (5)各种辅助材料如铁丝网、铁丝、玻璃布等,都应在库内存放 3.2

压力管道施工方案精编

压力管道施工方案精编 Document number:WTT-LKK-GBB-08921-EIGG-22986

文件编号:JDSGZZSJ 0345 施工组织设计 项目名称:孤岛采油厂中二中馆5稠油蒸汽驱开发 调整工程9﹟注汽站站内管网改造 编制: 审核: 批准: 胜利油田金岛工程安装有限责任公司 2015年6月22日

目录 一、工程概况 二、管道参数明细表 三、编制依据 四、施工工艺流程 五、施工前准备 六、施工安装方法 七、碰口方案 八、管道防腐保温 九、管道试运行 十、交工验收 十一、质量组织保证措施 十二、安全组织保证措施 十三、机具、设备使用一览表 十四、特殊工种一览表 十五、质量体系责任人员及项目质量保证师名单十六、施工进度计划表 一、工程概况 1.1工程建设的地点及周围环境

注汽站站内管网改造工程,建设地点位于孤岛9﹟注汽站内。业主为中国石化股份胜利油田分公司孤岛采油厂,由中石化石油工程设计有限公司研究设计。 1.2工程的性质 该工程是产能建设工程。其目的是为了满足采油厂增产要求,以提高原油产量能力。 1.3工程特点: 1.3.1该工程是孤岛9﹟注汽站内建设,道路畅通,施工用水用电方便。便于施工及管理。 1.3.2本工程工作量小,工期要求紧,需要合理安排进度计划,各专业施工队要有总体意识,顾全大局,严格执行进度计划。 二、管道参数明细表 三、编制依据 设计图纸及设计方案说明; 图纸会审答疑纪要; 行业规程及企业的技术资料; 标准和规范 3.4.1 《工业金属管道工程施工规范》(GB50235-2010)3.4.2 《压力管道安全管理与监察规定》

压力管道安装施工工艺标准

管道安装施工工艺 工业管道安装由于受压力、材质、输送介质等多种因素的影响,安装工艺也特别复杂,其特点是安装工程量大,质量要求高,施工周期长。管道安装一般可分为:熟悉图纸、施工现场勘查与实测、地下管沟开挖、配合土建施工预留空洞及预埋件、材料领用、检查及清理、准备工器具、管件及附件制作、管道支架制作、切口、坡口、管口处理与加工、管道及管件组对、连接、焊缝无损检验、焊后热处理、管清洗、管路试验、防腐、保温、交工验收等工序。 管道安装前应具备下列条件: 1.与管道有关的土建工程经检查合格,满足安装要求; 2.设计资料及其他技术文件齐备,施工图已经会审,施工组织设计编制完毕并得到批准; 3.与管道连接的设备安装就位固定完毕,标高、中心线、管口方位符合设计要求; 4.必须在管道安装前完成的有关工序,如清洗、脱脂、部防腐与衬里等已进行完毕; 5.管子、管件及阀门等已经检验合格,并具备有关的技术证件; 6.管子、管件及阀门等已按设计要求核对无误,部已清理干净,不存杂物; 7.地下管沟开挖完毕,装置管廊施工完毕。 一、材质检验 ㈠一般规定 1.管道组成件(它包括管子、管件、法兰、垫片、紧固件、阀门以及膨胀接头、绕性接头、耐压软管、疏水器、过滤器和分离器等)及管道支撑件(它包括吊杆、弹簧支吊架、斜拉杆、平衡锤、松紧螺栓、支撑杆、链条、导轨、锚固件、鞍座、垫板、滚柱、托座、滑动支架及管吊、吊耳。圆环、夹子、吊夹、紧固夹板、裙式管座等)必须具有制造厂的质量证明书,其质量不得低于国家现行标准的规定。 2.管道组成件及管道支撑件的材质、规格、型号、质量应符合设计文件的规定,并应按国家现行标准进行外观检查,不合格者不得使用。 3.合金钢管道组成件应采用光谱分析或其他方法对材质进行复查,并做好标记; 4.防腐衬里管道的衬里质量应符合国家现行标准(工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收及规)的规定;

压力管道安装施工方案

编号:AQ-BH-06399 ( 管理资料) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 压力管道安装施工方案 Construction scheme of pressure pipeline installation

压力管道安装施工方案 说明:施工方案是根据一个施工项目制定的实施方案;是根据项目确定的,有些项目简单、工期短就不需要 制订复杂的方案。 一、编制依据 (一)GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》 (二)GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 (三)GB50316-2000《工业金属管道设计规范》 (四)GB50231《机械设备安装工程施工及验收规范》 (五)GB50275《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》(六)GB50093《工业自动化仪表工程施工及验收规范》 (七)GB7231-2003《工业管路的基本识别色、识别符号和安全标志》 (八)劳部发(1996)140号《压力管道安全管理及监察规定》及解析 (九)中华人民共和国国务院令第393号《建设工程安全生产

管理条例》 (十)甲方提供的施工图纸、相关要求及施工现场条件 二、施工工序 施工准备→技术准备→机具准备→材料准备→方案编制→技术交底→管段划线切割→坡口加工→管段组装→材料标识→管线试压→防腐→管口吹扫→质量检验→气密试验 →交工验收 三、管道安装施工及检验 (一)施工准备工作 1.技术准备 1.1.开工前须办理好开工告知,经有关部门审批通过后方可施工。 1.2.了解熟悉图纸、技术资料及有关标准、规范。 1.3.认真察悉现场编制施工方案,做好深化设计,并做好与设计单位、建设单位的技术交底工作。 1.4.准备好必要的焊接工艺卡和焊接工艺评定。

相关文档