文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 抗浮锚杆监理细则2教学教材

抗浮锚杆监理细则2教学教材

抗浮锚杆监理细则2教学教材
抗浮锚杆监理细则2教学教材

抗浮锚杆监理细则2

抗浮锚杆监理细则

一. 工程概况

1、项目工程名称:通港达新能源汽车场工程

2、工程地点:深圳市宝安区松岗街道松白工业区近107国道

3、各参建单位有:

建设单位:深港玩具(深圳)有限公司

勘察单位:中国有色金属工业昆明勘察设计研究院

设计单位:大地建筑事务所(国际)

施工单位:湖南中核建设工程公司

桩基工程检测单位:待定

材料检测单位:待定

监理单位:深圳市合创建设工程顾问有限公司

4、桩基工程计划工期:

计划2016年3月1日开工,计划竣工日期:2016年5 月30日。

5、本工程地上9层,高45.3米,地下1层,深4.2米。总建筑面积45649.87 平

方米,其中地下建筑面积9696.23平方米,1至5层为商业部分,建筑面积21590平方米,6至9层为办公,建筑面积12870平方米。结构形式为混凝土框架剪力墙。

二、工程专业设计特点

1、锚杆成孔直径为 150mm,单根锚杆配筋为3Ф22 ,锚杆入中风化岩3.0m,长度大致10.0-20.0m。

2、施工工程锚杆之前,应先进行试验锚杆施工及锚杆极限抗拔试验合格后才能进行工程锚杆施工,试验锚杆采用的地层条件、杆体材料、锚杆参数和施工工艺必须与工程锚杆相同,且试验数量不应少于3根。

3、钻孔及清孔:钻 150圆直孔至设计深度,终孔时依据土层样确定是否与勘探资料相符。钻孔完成后,将孔内清洗干净。

4、锚杆制作:采用HRB400钢筋,3Ф22。

5、注浆材料应严格按照CECS 22 : 2005规程执行。

6、待注浆料达到设计强度后,凿除表面超灌部分的灌浆料,对锚杆进行抗拔力抽检,单根锚杆抗拔承载力特征值为200KN。

7、工程锚杆施工完毕后,应进行锚杆验收试验,数量不的少于锚杆总数的5%,且不的少于3根。最大试验荷载应取锚杆轴向拉力设计值的1.5倍。

8、其它未尽事宜处均按CECS 22 : 2005岩土锚杆(索)技术规程执行。

三、监理依据

?监理规划

?中南设计院提供的抗浮锚杆设计施工图

?施工单位提供的抗浮锚杆施工方案

?《建筑地基基础施工及验收规程》

?政府文件及有关技术规定、规程、规范、标准及行业标准

?《建筑桩基技术规范》

四、监理目标

4.1投资控制目标

以不超过业主与承建商签定的抗浮锚杆工程施工承包合同包干价为基本控制目标,严格控制设计变更、严格控制现场签证和预算外费用支出,按照议定的经济技术签证程序及政府有关造价文件的规定办理各种签证。尽量利用先进的技术和工艺来节省成本,把成本控制在合同价格范围之内。

4.2 质量控制目标

该工程验收评定等级达到优良。

五、监理工作流程图如下

六、 工程质量监理工作要点 6.1 施工前的质量控制 6.1.1现场施工环境条件 检查

施工前应逐项检查现场临时施工用电、用水是否到位,现场临时施工道路是否畅通,场地临时排水系统是否完善,施工单位生产、生活临时设施是否完备。主要检查方法是审查施工单位施工组织设计的有关安排以及现场的实际解决情况。此项检查将为工程质量提供条件和环境的保证。 6.1.2施工单位的资质审查

审查施工单位资质是否符合要求,施工单位项目经理部主要管理人员的资质是否符合要求,劳动力工种、数量是否按照施工组织设计中劳动力计划的要求进场,。主要方法是督促施工单位提交有关的单位资质、有关的管理人员、操作工人的资质以及上岗证等资料并审查。此项检查将为工程质量提供人员上的保证。 6.1.3技术条件检查

检查施工图纸设计是否达到施工深度,图纸是否经过交底和会审。施工单位编制的施工组织设计和专项施工方案是否满足指导施工的要求并经监理单位和业主审核同

意实施。检查施工单位是否向作业班组进行了详细的书面质量技术交底。主要方法是组织设计图纸交底和会审,督促施工单位提交施工组织设计(方案)和施工质量技术交底资料并审查。

6.1.4 机械设备条件检查

检查施工单位施工组织设计中计划的机械设备是否按型号、数量进场,进场机械设备性能是否完好并满足施工要求。主要方法是对照批准的施工组织设计中机械设备一览表和实际进场的机械设备型号数量检查。

6.1.5 工程材料准备检查

检查工程所需原材料是否按材料计划要求的进场时间检查,已经进场的原材料是否出厂合格证明资料和材质报告、是否按规定送检、送检结果是否合格并满足工程施工需要。主要方法是对进场材料的进行外观检查、审查准用证、出厂合格证、出厂试验报告等证明资料,同时旁站监督施工单位对进场材料进行抽样送检,对送检结果进行跟踪检查。确保不合格的原材料不得使用。

6.1.6 开工条件检查

业主的有关工程报建手续是否完备,有无工程开工许可证。有无委托工程的质量监督和安全监督,基坑支护工程有无通过验收并同意使用,施工场地是否经过移交,现场有无作业面,能否满足安全文明施工的要求等。主要方法是督促业主提供工程报建的有关资料和现场条件检查,并向业主提交开工条件准备情况检查报告。

6.1.7 工程定位放线检查

检查施工现场坐标控制点、水准控制点是否经过移交,控制点的数量和精度能否满足定位放线精度要求。主要方法是检查场地移交记录或亲自组织有关单位办理场地移交,并督促施工单位对原来的轴线控制点和水准控制点进行复核、检查复核结果。复查施工单位的定位放线结果是否正确。

6.2 施工过程中的质量控制

6.2.1施工工艺流程:

6.3

?

?浇筑后的养护及现场的成品保护措施一定要跟上。成桩后养护期间,不要在附

近进行冲击、振动和行走重型的机械。

?锚杆施工完毕后,应按锚杆总数的1%进行抗拔力检验。检验时张拉荷载需加

至1.2倍的设计荷载值。

七、监理方法及措施

7.1监理方法

7.2.质量检验评定标准

7.2.1 保证项目

7.3.监理所形成的质量记录清单及附录有关标准表格

?工程基线验线记录

?工程开工条件准备检查报告

?抗浮锚杆工程设计交底及图纸会审纪要

?抗浮锚杆工程施工组织设计审核意见

?安全巡视记录(可以记录在监理日记中)

?设计变更通知单

?建筑材料报审表

?水泥砂浆浇灌审批表

?隐蔽工程检查记录

?不合格报告/整改通知单

?监理工程师通知单

?监理日记

?监理例会纪要

?其他质量记录

8.5.2.1钢筋工程

Ⅰ质量通病:钢筋严重锈蚀。

预防措施:对颗粒状或片状锈斑、油污必须清除。

Ⅱ质量通病:钢筋弯曲不直。

预防措施:采用调直机或人工方法调直。

8.5.2.2压浆

质量通病:压浆不充分。

预防措施:严格按设计控制压浆压力、时间以及制奖时间。

1、抗浮锚杆制作中的易出现的质量问题

锚杆制作易出现问题:①锚杆下料平直段长度不够。②起弯点位置、弯起角度与设计图纸不符。制作不合格的锚杆严禁投入使用。

整改措施:

要求锚杆加工下料时,依照设计要求严格控制下料长度,各型号锚杆平直长度不得低于设计长度。

锚杆架立筋焊接质量差,锚杆吊运到现场后,易出现架立筋脱落、偏位现象

抗浮锚杆施工质量问题

质量整改措施:

锚杆架立筋需焊接饱满,吊运时注意成品保护。如锚杆吊运到现场出现架立筋偏位、脱落现象,需在现场进行二次焊接,补焊到位。

现场样板:在锚杆上焊接架立筋样板,严格按样板施工。

3、抗浮锚杆成孔清渣不及时和整改情况

质量整改措施:

锚孔成孔结束后,锚孔周边成孔产生的碎石等垃圾立即清理到位,至少保证锚孔周边50cm范围之内无垃圾锚孔成孔后如未立即进行下锚注浆施工导致淤泥污水流入的下锚施工前需进行二次清孔。

5、锚杆下锚定位不正

(1)原因分析:个别锚杆下锚定位不正或注浆过程中锚杆偏位未及时采取纠正措施,导致注浆结束后锚杆偏位严重

(2)整改措施:锚杆下锚时需保证锚杆居中,在注浆过程中如果锚杆发生偏移需及时扶正,待注浆结束后检查锚杆是否居中,如有偏位扶正并固定。

锚杆注浆完成后偏位严重

幻灯片17

抗浮锚杆施工质量问题

6、锚杆标高超差

(1)原因分析:

a、锚杆加工时,锚弯折角度不够,导致锚头端部翘起,锚杆标高超差。

b、锚头部分加工尺寸不符合要求。弯平段至锚杆起弯点垂直距离过大。

(2)整改措施:

要求锚杆加工时锚头端部弯折角度符合要求,弯平段弯平切勿翘起。

各型号锚头锚杆加工尺寸严格按照设计要求进行加工。

幻灯片18

抗浮锚杆施工质量问题

7、注浆、补浆

注浆:先用钢丝橡胶复合型高压注浆管将水泥砂浆送到孔口处与已插入锚杆孔中的高强度PVC注浆管连接牢固,先将注浆泵的吸口(俗称莲蓬头)放入盛满水泥砂浆贮浆池中,然后启动注浆泵进行常压注浆,注浆压力为0.5~1.0Mpa。自孔底开始注浆,便于空气和沉渣排出孔口。注浆必须连续不断地进行,中途间断时间不能太长。直到孔口溢出的浆液全为水泥砂浆后方可慢慢抽出PVC注浆管,并且一边抽管,一边注浆,直至全部的注浆管拨出孔口后方可停止注浆。

补浆:第一次注浆终凝后,检查锚杆注浆体孔口饱满度,根据实际情况进行补浆。补浆完成后方可慢慢抽出PVC注浆管,并且一边抽管,一边注浆,直至全部的注浆管拨出孔口后方可停止注浆。

幻灯片19

抗浮锚杆施工质量问题

8、锚孔注浆结束后面层处理不及时

锚孔注浆结束后,未及时将锚孔内40厚的水不漏施工面层留出,影响后续防水施工进度。

锚孔注浆结束后,尤其是夜间注浆施工时需当天待砂浆初凝前将锚孔内40厚的水不漏施工面层留出。

预应力抗浮锚杆施工专项方案(锦华苑)

第一节项目概况 一、编制依据 1、《恩施东源锦华苑岩土工程勘察报告》 2、《东源锦华苑施工图》 3、武汉地质工程勘察院《岩土工程设计图纸》 4、国家及恩施市地方相关施工技术规范及规定。 二、工程概况 1、本工程地下二层,地上局部裙楼2层,裙楼采用天然基础上 的梁筏基础,持力层为残积层粉质粘土,因地下水位较高,裙楼结构主体埋深较大,主体自重不能满足抗浮要求,故采取抗浮锚杆设计措施来确保主体结构安全、正常使用。 2、本工程共设有1034根预应力锚杆,按设计要求:预应力索设 计力为350KN,预应力材料采用环氧涂层钢绞线3φ28;设计长度自由段5米,锚固段入强风化层6米,注浆采用P.0.42.5普通硅酸盐水泥,水灰比0.45-0.5,对应容重1.75±0.5G/M3, 注浆分二次注浆,第一次为常压注浆,第二次为高压注浆。

第二节施工资源计划及施工部署 一、施工前准备 1、水电引入施工现场; 2、施工现场平面及机具的布置; 3、完成钻机、泥浆池、灰浆池、泥浆泵、管线及排浆池的 布设; 4、现场人员完排及环保工作; 5、机具、人员进场; 6、水浆原材料及外掺剂的进场; 7、配合比的试配工作。 8、开工前的施工方案确定及技术交底。 二、机械设备准备 计划采6-7台XY—100型钻机或YM160型螺旋型锚杆钻机钻孔,按设计要求,成孔孔径为146-150MM。 序号机具名称型号数量备注 1 锚杆机100型钻机或YM160型 6-7台国产 螺旋型 2 注浆机BW250/40 3台国产 3 污水泵3PNL 2台国产 4 搅拌机ZJ-80 2台国产 5 锚杆张拉机100T、30T 3台国产 6 切割机2台国产 7 焊机1台国产 三、材料准备 1、P.O.42.5R普通硅酸盐水泥。水泥进场后须按要求报审及送检,合格后方能使用。

8锚杆工程监理细则

四川省“5.12”地震灾区 广元市旺苍县鼓城乡奔流塘泥石流锚杆工程监理实施细则 审核: 审批: 四川省煤田地质局一三五队 2010年6月

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、质量检查验收内容与要求 (2) 四、需要预防的质量通病 (3) 五、质量管理措施 (3) 六、强制性规定条文要点 (5) 七、本工程应形成的资料 (5) 八、涉及的规范和标准 (5)

锚杆工程监理实施细则 一、工程概况 项目名称:四川省“5.12”地震灾区广元市旺苍县鼓城乡奔流塘泥石流业主名称:旺苍县国土资源局 项目地点:广元市旺苍县鼓城乡 设计单位:四川省蜀通岩土工程公司 承包单位:重庆蜀通岩土工程有限公司 治理形式:抗滑桩+拦挡坝+锚杆工程+地表排水工程 质量要求:符合行业标准及国家验收规范,一次性验收合格 合同工期:90天 总投资:约500万元人民币 二、编制依据 1、本工程《监理规划》。 2、监理合同、施工合同。 3、公司体系文件。 4、国家和地方现行相关法律法规和标准。 三、质量检查验收内容与要求 1.锚杆孔距的允许偏差为100mm; 2.锚杆孔深允许偏差为50mm; 3.验收试验锚杆数量不得少于锚杆总数的5%,且不得少于3根; 4.每喷射50~100m3或小于50 m3砼的独立工程,砼抗压试块不得少于一组。

四、需要预防的质量通病 1.注浆不饱满。 2.漏喷或者喷层离鼓现象。 3.喷层裂缝。 4.锚杆尾端和钢筋网外露。 五、质量管理措施 (一)、施工质量预控要点 1、熟悉设计图纸和相关技术规范; 2、组织或参加设计交底,图纸会审; 图纸会审时应明确该工程的整体稳定性分析、面层设计、坡面设计与构造规定、锚杆抗拔承载力计算。 3、审查施工技术方案。 重点审查以下内容: ⑴审查人员资质:审查施工管理人员的资质条件和施工经历,班组长和砌工是否有类似工程的施工经验; ⑵审查施工工艺,审查施工方法和施工工艺顺序是否合理; ⑶审查质量、安全控制措施。审查质量控制和安全控制措施是否可靠; ⑷人员、机具、设备审查; 还应审查是否包括以下方面的具体内容: (5)基坑工程概况、水文地质及周边环境情况; (6)喷锚工程的平面图、剖面图; (7)限制作业条件、环境安全规划及措施等; (8)施工工序、工艺控制; (9)进度计划等。 (二)、施工过程质量控制要点 应监控施工单位按照下列规定和程序施工。 1.喷锚工程施工前应作好下列准备:

锚杆施工监理实施细则

福建龙岩万安溪水电站增效扩容改造工程增补地质灾害处理工程 锚杆施工监理实施细则 XXXX工程咨询有限公司 2016年12月

锚杆施工监理实施细则 一、施工过程监理 1.1 承建单位应按报经批准的施工措施计划按章作业、文明施工。同时加强质量和技术管理,做好作业过程中资料的记录、收集与整理,随时提供监理工程师审查。 需根据试验或试验性成果决定施工实施,或必须调整、修订施工作业程序、方法与进度计划,或必须调整原材料等,属于对施工措施计划的实质性变更,均应事先报经监理工程师书面同意后方可实施。 1.2 各分项支护工程开工5天前,承建单位应按设计施工详图严格放样,并将放样成果报监理工程师审核。为了确保放样质量,避免造成重大失误和不应有的损失,必要时,监理工程师可要求承建单位在监理工程师直接监督下进行对照检查。 1.3 各分项支护工程开工前,承建单位应对各工序质量进行自检,前一道工序经“三检”合格并经监理签证后方可进入下一道工序施工。 检查内容包括: (1)基础面缺陷处理。 (2)钻孔机具与钻孔质量。 (3)锚杆、锚索、排水管制作。 (4)排水盲沟修筑。 (5)注(灌)浆、排水等系统布设,观测仪器、设备及预埋件安装。 (6)砼生产与喷射准备。 (7)其他必须检查检测的项目。 检查标准参照SDJ249《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准》、工程承建合同技术规范和设计技术要求执行。 1.4 坡面整修后,承建单位必须进行实际测量,对坡面高程、桩号进行复核。对地质缺陷处理应填写鉴定、处理表。基础验收严格按照《右岸地下进水口边坡(基础)开挖单元工程质量检查验收实施办法》执行。 1.5 钻孔作业中,承建单位应对孔位、孔径、孔斜、孔深及时进行检查,保证钻孔质量。终孔检查由监理旁站进行,合格后签发钻孔合格证。 1.6 锚杆安装前,应对锚杆的直径、长度、平直度、防腐处理进行检查。每300根锚杆抽样一组进行抗拔力试验,设计变更或材料变化时应另作一组,每组锚杆不少于三根。 1.7 砂浆锚杆应用注浆机(或注浆器)注浆,严禁人工注浆。锚杆安装程序是先注浆后安

抗浮锚杆专项施工组织设计方案

杏滨中心小学地下停车场及配套改造提升工 程 抗 浮 锚 杆 施 工 专 项

方 案 厦门利晋园林工程有限公司 2016年11月16日 目录 第一章工程概况 (3) 一、基本概况 (3) 二、设计概况.................................................. 错误!未定义书签。第二章编制依据 .. (7) 第三章施工计划 (7) 第四章施工工艺 (9) 一、锚杆基本试验 (9)

二、主要施工方法 (10) 第五章施工保证措施 (12) 一、技术、质量保证措施 (12) 二、安全生产及文明施工保证措施 (16) 三、工期保证措施 (17) 第一章工程概况 一、基本概况 工程名称: 杏滨中心小学地下停车场及配套提升改造工程

工程地址: 厦门市集美区杏林 建设单位:厦门市集美区教育局 代建单位:厦门市集美城市发展有限公司 监理单位:厦门新华申土木工程有限公司 设计单位: 厦门奉达建筑设计咨询有限公司 勘查单位:福建省水文地质工程地质勘查研究院 施工总承包单位: 厦门利晋园林工程有限公司 1.1工程总述 杏滨中心小学地下停车场及配套提升改造工程由1栋5F接建办公楼、1栋2F风雨操场、1层地下车库组成,建筑物等级均为二级。各拟建物概况见表1。设计单位为厦门奉达建筑设计咨询有限公司。 1.2 工程地理位置及周围环境情况 拟建场地原始地貌类型为残积台地,原地势较平缓开阔。现因建设需要被人工回填改造,现场地平坦,场地现状为杏滨中心小学运动操场。勘察期间测得接建办公楼场地钻孔孔口标高为5.86~6.26m,按设计标高还需开挖约0.63~1.03m;风雨操场场地钻孔孔口标高为5.73~6.44m,按设计标高还需开挖约0.05~0.76m;地下车库场地钻孔孔口标高为5.72~5.83m,按设计标高还需开挖约0.39~0.50m。 拟建场地位于厦门市集美区杏滨中心小学内,交通便利。拟建接建办公楼连接于现

抗浮锚杆工程施工方案

福麟海景丽园二期工程 抗浮锚杆工程施工方案 编制: 审核: 批准: 青岛城建集团有限公司 二0一五年十二月九日

目录 一、编制说明 (1) 1编制依据 (1) 2编制原则 (1) 二、工程概况 (2) 1工程概述 (2) 2设计概况 (2) 三、项目管理目标 (2) 1 质量目标 (2) 2 安全目标 (2) 3 文明施工及其他目标 (2) 四、管理组织架构 (2) 1现场测放施工范围 (3) 六、施工方案 (3) 1施工整体安排 (3) 2施工要求 (3) 3材料要求 (4) 4基本试验要求 (4) 5锚杆施工工艺 (4) 6主要工程数量及其功效计算 (6) 7验收试验 (6) 七、质量保证措施 (6) 八、资源配置计划 (8) 1机械配置计划 (8) 2劳动力配置计划 (8) 九、安全文明施工 (9) 十、成品保护方案 (10) 十一、防声降噪措施 (10)

一、编制说明 1编制依据 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《施工现场临时用电安全技术标准》(JGJ46-2005) 《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2011) 《岩土锚杆(索)技术规程》(CECS22:2005) 《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002) 2编制原则 根据施工的特点和以往积累的经验,按照将本工程建设成质量一流的原则编制,具体体现在以下几个方面: 2.1依据现行相关规范规程、地方法规及要求。 2.2合理安排工程开展程序和施工顺序。及时完成相关的准备工作,为正式施工创造良好条件;正式施工时应该先进行全场性的布置工作,然后再进行各个项目的施工;既要考虑空间的顺序,也要考虑各个工种之间的顺序。 2.3落实季节性施工措施,充分利用所有日历天数,提高施工的连续性和均衡性。 2.4尽量利用工程项目已有设施,以减少各种临时设施;尽量利用当地资源,合理安排运输、装卸与储存作业,减少物资运输量,避免二次搬运;精心进行场地规划布置,节约施工用地。 2.5贯彻先进机械、简易机械和改进机械相结合的方针,恰当选择自行装

抗浮锚杆专项方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工准备 (2) 四、锚杆抗拔试验检测 (3) 五、抗浮锚杆施工 (4) 六、质量标准 (6) 七、成品保护措施 (6) 八、质量通病防治措施 (7) 九、安全文明施工措施 (7)

一、编制依据 1. 本工程设计图纸; 2. 本工程勘察报告; 3. 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) 4. 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 5. 《建筑地基基础检测规范》(DBJ 15-60-2008) 6. 《岩土锚杆(索)技术规程》(CECS22-2005) 二、工程概况 建设地点:******区。 建设单位:*****有限公司 设计单位:*****设计院 监理单位:******监理有限公司 施工单位:*****工程有限公司 工程建设规模: 锦泽大厦项目总建筑面积25698.5平方米,其中地上总建筑面积16253.2平方米,地下总建筑面积9445.3平方米,建筑物高度为68米。由一栋地上20层办公塔楼及二层地下室组成,地下室主要为车库和设备用房,其中地下一层有部分商业。 本工程地下室天然扩展基础设置的锚杆起抗浮作用,共1500根。锚杆杆体采用直径25mm的三级钢筋,成孔直径为200mm,锚杆孔用M30微膨胀水泥砂浆灌筑,单根锚杆自基础底面起算有效长度不少于12m,进入全风化层的有效长度不少于5m。抗浮锚杆单根抗拔承载力特征值为200kN,在正式施工之前,应进行锚杆抗拔试验,锚杆抗拔承载力试验结果需经设计复核确认后方能正式进行抗浮锚杆施工。 (一)工程地质及水文概况 在钻探深度范围内,场地岩土层按成因类型自上而下可划分为人工填土(Qml)、坡积层(Qdl) 、残积层(Qel)及燕山期花岗岩(γ52(3))等四大类,现分述如下:

锚杆施工监理细则

基础验收严格按照《右岸地下进水口边坡(基础)开挖单元工程质量检查验收实施办法》(长三监理右DC[1999]016号)执行。深圳市唐商大厦项目施工总承包工程抗浮锚杆专项施工方案 编制: 项目技术负责人: 项目经理: 批准: 深圳市建工集团股份有限公司 2017年3月

目录 1 编制依据 (1) 1.1 相关工程施工合同文件、图纸和技术资料 (1) 1.2 相关的标准、规范、规程 (1) 1.3 施工组织设计与参考文献 (1) 2 工程概况 (2) 3 施工部署 (4) 3.1 施工目标 (4) 3.2 施工组织机构与职责 (4) 3.3 施工段、阶段划分、施工流向、顺序 (5) 3.4 施工进度计划 (7) 3.5 机械及人员配备 (7) 4 施工准备 (7) 4.1 技术准备 (7) 4.2 劳动力准备 (7) 4.3 机具准备 (8) 5 主要施工方法 (10) 5.1 施工工艺流程 (10) 5.2 施工要点 (10) 5.3 基本实验相关要求 (12) 6 质量保证措施 (12) 6.1 质量管理措施 (12) 6.2 技术措施 (14) 6.3 具体质量要求 (15) 7 安全保证措施 (15) 7.1 安全管理措施 (15) 7.2 安全技术措施 (16) 7.3应急处理措施 (16)

1 编制依据 1.1 相关工程施工合同文件、图纸和技术资料 1.《深圳市唐商大厦项目施工总承包工程合同文件》 2.《深圳市唐商大厦项目施工总承包工程图纸》 3.《沙井德普项目岩土工程详细勘察报告》 1.2 相关的标准、规范、规程 1.《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) 2.《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 3.《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002) 4.《工程测量规范》(GB50026-2007) 5.《地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 6.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2002) 7.《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 8.《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 9.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012) 10.《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-2012) 11.《岩土锚杆(索)技术规程》(CECS22:2005) 1.3 施工组织设计与参考文献 1.《深圳市唐商大厦项目施工总承包工程施工组织设计》 2.广东省及深圳市有关政策和文件的规定 3.《实施性施工组织设计、方案管理规定》(公司) 4.《建筑施工手册》(五版) 5.其他参考文献

抗浮锚杆工程施工方案

福麟海景丽园二期工程抗浮锚杆工程施工方案编制: 审核: 批准: 青岛城建集团有限公司 二0一五年十二月九日

目录 一、编制说明 (3) 1编制依据 (3) 2编制原则 (3) 二、工程概况 (4) 1工程概述 (4) 2设计概况 (4) 三、项目管理目标 (4) 1 质量目标 (4) 2 安全目标 (4) 3文明施工及其他目标 (4) 四、管理组织架构 (5) 五、施工准备 (5) 1现场测放施工范围 (5) 2技术准备 (5) 六、施工方案 (6) 1施工整体安排 (6) 2施工要求 (6) 3材料要求 (7) 4基本试验要求 (7) 5锚杆施工工艺 (8) 6主要工程数量及其功效计算 (10)

7验收试验 (10) 七、质量保证措施 (10) 八、资源配置计划 (12) 1机械配置计划 (12) 2劳动力配置计划 (13) 九、安全文明施工 (13) 十、成品保护方案 (15) 十一、防声降噪措施 (15) 一、编制说明 1编制依据 《 《施工现场临时用电安全技术标准》(JGJ46-2005) 《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2011) 《岩土锚杆(索)技术规程》(CECS22:2005) 《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002) 2编制原则 根据施工的特点和以往积累的经验,按照将本工程建设成质量一流的原则编制,具体体现在以下几个方面: 2.1依据现行相关规范规程、地方法规及要求。 2.2合理安排工程开展程序和施工顺序。及时完成相关的准备工作,为正式施工创造良好条件;正式施工时应该先进行全场性的布置工作,然后再进行各个项目的施工;既要考虑空间的顺序,也要考虑各个工种之间的顺序。 2.3落实季节性施工措施,充分利用所有日历天数,提高施工的连续性和均衡性。

锚杆监理实施细则

郴州市骆仙岭抢险工程项目旁站监理实施细则 编制人: 审核人: 广东达安工程项目管理有限公司 郴州市骆仙岭抢险工程项目监理部二○一二年七月三十日

目录 一、工程基本信息 (3) 二、监理目标 (5) 三、监理依据 (5) 四、监理内容 (5) 五、安全文明施工 (7)

1.工程基本信息 1.1工程概况 郴州市骆仙岭骆仙西路北侧滑坡南接骆仙西路,东临郴州市人防办办公楼。地势西高东低,南低北高,地形地貌中等,地质结构较差,山体曾多次发生滑坡。滑坡区域分为A、B、C区,其中滑坡A区位于郴州市人防办家属区后,滑坡东侧为一14层家属楼,滑坡长度约100m,高度约30m,根据现场踏勘,下部挡墙局部下沉,部分发现裂缝,滑坡中部原菱形骨架及平台出现多处裂缝,滑坡后缘明显可见,树木明显倾斜,滑坡后壁错开高度约为40-60cm。滑坡B区:滑坡体区地貌单元属构造剥蚀中高丘陵,整体地势北西高、南东低。最高点位于北西侧高压电线塔所在丘包顶部,最低点位于滑坡前缘骆仙西路,相对高差约87m,山坡坡度一般在15°~35°之间,山坡坡度呈上下陡中间缓,中部局部呈“凹”型,容易形成地面积水,具体滑坡体的形态特征。由于在坡脚处为郴州市人民防空办公室建设场地,因场地整平切坡,曾多次发生滑动,在场地北侧形成高度约3.0-14米高的高陡边坡,根据滑坡形态以及滑坡裂缝开展特征判断,可以推测该滑坡属于由于坡脚失稳引起的牵引式滑坡群。滑坡C区:原边坡紧靠骆仙西路,部分位置发生坍塌,坍塌土体已经堆积到骆仙西路中间,已经影响到道路的通行及安全。该滑坡上部曾经进行过边坡支护工程施工,目前已部分卸载切坡、原施工的锚杆、部分网格骨架槽,上覆植被局部被破坏,整体支护结构失效。 为彻底根治该滑坡地质灾害,防止坡体产生更大规模的滑动,确保骆仙西路和周边人防办建筑安全,首先采用分台阶放坡卸土处治,清除滑坡体,然后对后缘边坡和台阶边坡进行支护处理。本边坡安全等级为一级,边坡支护结构设计使 用年限为70年。 1.2地质环境条件 1.2.1气象水文条件 该滑坡地处亚热带季风性湿润气候,具有亚热带与温带过渡型气候特征该去3~6月为雨量少,占全年总降水量的40%~50%,暴雨、阵雨也都在此段时间发生。7月份雨量少,只占全年总量的8%,8月份雨量又明显增多,可占全年总量的14%,雨季对滑坡稳定具有不利影响。 边坡的水文地质条件属简单类型;粉质粘土结构较为松散,空隙度较大,为中等透水层,它可直接接受大气降水的渗透补给,但贮水条件差,动态变化十分明显;场地地下水主要为页岩的风化裂隙潜水,富水性中等,且沿岩层走向或倾向变化较大。大气降水通过粉质粘土层渗透至炭质页岩层后呈侧向运动,形成间歇性的地表水流。场地及周围无地下水污染。 地下水化学成分据取样分析资料,水化学类型为近中性低矿化度重碳酸钙型水,水中侵(腐)蚀性介质含量甚微,环境类别为Ⅱ类,故地下水对砼微侵蚀性、对砼中钢筋微腐蚀性。

抗浮锚杆专项施工方案

xxx有限公司 抗浮锚杆专项施工方案 文件编号: 受控状态: 分发号: 修订次数:第 1.0 次更改持有者:

深圳市唐商大厦项目施工总承包工程抗浮锚杆专项施工方案 编制: 项目技术负责人: 项目经理: 批准:

深圳市建工集团股份有限公司 2017年3月 目录 1 编制依据 (5) 相关工程施工合同文件、图纸和技术资料 (5) 相关的标准、规范、规程 (5) 施工组织设计与参考文献 (5) 2 工程概况 (6) 3 施工部署 (8) 施工目标 (8) 施工组织机构与职责 (8) 施工段、阶段划分、施工流向、顺序 (9) 施工进度计划 (10) 机械及人员配备 (10) 4 施工准备 (10) 技术准备 (10) 劳动力准备 (11) 机具准备 (12) 5 主要施工方法 (13) 施工工艺流程 (13) 施工要点 (13) 基本实验相关要求 (15) 6 质量保证措施 (16) 质量管理措施 (16)

技术措施 (19) 具体质量要求 (19) 7 安全保证措施 (19) 安全管理措施 (19) 安全技术措施 (20) 应急处理措施 (20)

1 编制依据 相关工程施工合同文件、图纸和技术资料 1.《深圳市唐商大厦项目施工总承包工程合同文件》 2.《深圳市唐商大厦项目施工总承包工程图纸》 3.《沙井德普项目岩土工程详细勘察报告》 相关的标准、规范、规程 1.《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) 2.《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 3.《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002) 4.《工程测量规范》(GB50026-2007) 5.《地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 6.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2002) 7.《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 8.《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 9.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012) 10.《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-2012) 11.《岩土锚杆(索)技术规程》(CECS22:2005) 施工组织设计与参考文献 1.《深圳市唐商大厦项目施工总承包工程施工组织设计》 2.广东省及深圳市有关政策和文件的规定 3.《实施性施工组织设计、方案管理规定》(公司) 4.《建筑施工手册》(五版) 5.其他参考文献

抗浮锚杆施工方案

1 工程概况 本工程为青岛站主站房改造工程项目,本工程位于广州路与费县路交口处的原火车站旧址,上部结构3层,地下1层局部2层,各片区的基础埋深不同,±0.00相当于绝对标高7.610m,基础最低处建筑标高为-16.6m。基坑开挖平面范围大,地下室边界面积约24201m2,周长约2500m,结合工程实际,基坑开挖时平面划分为四个区域,分别为I区(-16.600)、Ⅱ区(-7.200)、Ⅲ区(-10.000)、Ⅳ区(-7.600,-8.800)。 抗浮锚杆约计4500根,约计15000m,钻孔直径150mm,杆体采用3Φ25、2Φ32Ⅲ级月牙钢,注浆采用水泥砂浆,强度等级M30。2锚杆基本试验 2.1试验数量 根据设计要求,锚杆正式施工前,首先进行锚杆基本试验。试验锚杆数量9根。 基本试验锚杆孔位由设计、监理、建设方共同确定。 2.2锚固体张拉龄期 按照规范要求,锚固体灌浆强度达到设计强度的90%后,可进行锚杆试验,根据类似工程经验,掺加超早强剂后暂考虑3-7天养护龄期,准确时间以预留试块当日抗压强度达到要求为准。 2.3试验荷载 试验采用分级加载,荷载分级不得少于8级,试验的最大加载量为锚杆设计荷载的2倍。

2.4试验标准 当出现下列情况之一时,即可终止锚杆的上拔试验: (1)锚杆拔升量持续增长,且在1小时时间范围内未出现稳定的迹象;位移不收敛,锚固体从岩土层中拔出或锚杆从锚固体中拔出; (2)新增加的上拔力无法施加,或者施加后无法使上拔力保持稳定; (3)锚杆的钢筋已被拔断,或者锚杆锚筋被拔出。 符合上述终止条件的前一级拔升荷载,即为该锚杆的极限拉拔力。 在最大荷载作用下未达到破坏标准时,锚杆极限拉拔力取最大荷载值为基本值。 基本试验锚杆若破坏,不能作为工程锚杆,重新施工锚杆位置由设计方确定。 锚杆基本试验由有资质实验室试验并出具试验报告。 试验结果报抗浮锚杆设计方校核调整。

抗浮锚杆施工方案10.16

核工业四一六医院住院综合楼(脑瘫儿童医疗救助中心)建设项目 地下室抗浮锚杆施工方案 1、工程概况 1.1项目概况 拟建“核工业四一六医院住院综合楼(脑瘫儿童医疗救助中心)建设项目”位于成都市二环路北四段四一六医院院区内,由核工业四一六医院兴建。拟建建筑物为地下2层、地上14层,框架-剪力墙结构,拟建筑建筑物概况详见表1-1。 项目由西北综合勘察设计研究院进行抗浮锚杆工程技术方案设计。 拟建物概况表表1-1 1.2工程地质及水文地质条件 1.2.1地形地貌 拟建场地位于位于成都市二环路北四段,四一六医院院区内,北面临近二环路,西侧靠近沙河,东面临近三友路,交通方便。 1.2.2地层结构 根据《核工业四一六医院住院综合楼(脑瘫儿童医疗救助中心)建设项目岩土工程勘察报告》,场地地基土主要由以下土层构成: ○1人工填土层(Q4ml) a.杂填土:松散,均匀性差,主要由砼和砖块等建筑垃圾组成,含少 量粉土,局部含少量植物根系,系近期堆积,该层在场地均有分布, 层厚0.90~4.80m。 ○2第四系全新统冲洪积层(Q3al+pl) a.粉质黏土:可塑,以粘粒为主,含少量粉粒。干强度中等,韧性中等。该层在场地内局部地段有分布。层厚1.60~3.50m。 b.粉土: 中密,湿,韧性低。场地内大部分地段有分布,层厚约0.70~3.80m。 c.粉砂:松散,该层主要以透镜体状分布于卵石顶面以上,场地内局部地段有分布,层厚0.90~4.10m。 d.中砂:松散~稍密,该层主要以透镜体状分布于卵石层中,场地局部地段有分布,层厚0.50~2.60m。

e.卵石:主要粒径20~80mm,少量80~200mm,充填物主要为砾石和中砂,场地内分布。根据卵石的含量和密实度可分为如下四个亚层: e-1松散卵石:卵石排列混乱,含量50~55%,该层在场地内均有分布,层厚0.60~2.30m; e-2稍密卵石:卵石排列混乱,含量55~60%,该层在场地内均有分布,层厚1.00~5.80m; e-3中密卵石:卵石呈交错排列,含量60~70%,该层在场地内均有分布,层厚0.90~9.20m; e-4密实卵石:卵石呈交错排列,含量大于70%,该层在场地内均有分布,层厚1.90~5.80m。 ○3中生界白垩系上统灌口组(K2g) 泥岩:由黏土质矿物组成,泥质结构,薄~中厚层状构造,根据风化程度差异可分为强风化泥岩和中风化泥岩。顶部为强风化带,裂隙很发育,岩体破碎,该层厚0.80~1.90m;其下为中风化层,裂隙发育,岩体较破碎,天然单轴极限抗压强度f r标准值4.36MPa,属极软岩,岩体基本质量等级为Ⅴ级。 1.2.3场地地下水 场地地下水主要为上层滞水、卵石层孔隙水及基岩裂隙水。其中卵石层孔隙水水量较丰富;上层滞水及基岩裂隙水,水量小。场地西侧和南侧均距沙河约50m,河面宽24~30m,常年水位为502.10~501.55m,最高洪水位为503.59m,抗浮水位标高按503.59m考虑。 因地下水位受沙河和三友路地铁施工降水影响,测得地下水位埋深为自然地坪下-6.1~-8.3m。正常情况下丰水期地下水位标高为499.50m,地下水位年变幅约1~3m左右,最高水位标高为503.59m。卵石层渗透系数20.0~28.0m/d。 1.2.4各地基土层主要物理力学性质指标值

抗浮锚杆工程施工方案

福麟海景丽园二期工程抗浮锚杆工程施工方案 编制: 审核: 批准: 青岛城建集团有限公司 二0一五年十二月九日

目录 一、编制说明 (3) 1编制依据 (3) 2编制原则 (3) 二、工程概况 (4) 1工程概述 (4) 2设计概况 (4) 三、项目管理目标 (4) 1 质量目标 (4) 2 安全目标 (4) 3文明施工及其他目标 (4) 四、管理组织架构 (5) 五、施工准备 (5) 1现场测放施工范围 (5) 2技术准备 (5) 六、施工方案 (6) 1施工整体安排 (6) 2施工要求 (6) 3材料要求 (7) 4基本试验要求 (7) 5锚杆施工工艺 (8)

6主要工程数量及其功效计算 (10) 7验收试验 (10) 七、质量保证措施 (10) 八、资源配置计划 (12) 1机械配置计划 (12) 2劳动力配置计划 (13) 九、安全文明施工 (13) 十、成品保护方案 (15) 十一、防声降噪措施 (15) 一、编制说明 1编制依据 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《施工现场临时用电安全技术标准》(JGJ46-2005) 《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2011) 《岩土锚杆(索)技术规程》(CECS22:2005) 《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002) 2编制原则 根据施工的特点和以往积累的经验,按照将本工程建设成质量一流的原则编制,具体体现在以下几个方面: 2.1依据现行相关规范规程、地方法规及要求。 2.2合理安排工程开展程序和施工顺序。及时完成相关的准备工作,为正式施

工创造良好条件;正式施工时应该先进行全场性的布置工作,然后再进行各个项目的施工;既要考虑空间的顺序,也要考虑各个工种之间的顺序。 2.3落实季节性施工措施,充分利用所有日历天数,提高施工的连续性和均衡性。 2.4尽量利用工程项目已有设施,以减少各种临时设施;尽量利用当地资源,合理安排运输、装卸与储存作业,减少物资运输量,避免二次搬运;精心进行场地规划布置,节约施工用地。 2.5贯彻先进机械、简易机械和改进机械相结合的方针,恰当选择自行装备、租赁机械或机械化分包施工等方式。 2.6制订能源和材料节约措施,建设低碳型工地。 二、工程概况 1工程概述 拟建工程场区位于开发区灵山卫镇西部,泰山东路与海西东十七路交口西北侧,东临瑞海花园,南侧为福麟·海景丽园一期。拟建三栋18F的居民楼,附有两侧地下车库 2设计概况 抗浮锚杆共类型为2Φ25(HRB400),锚孔直径180mm,杆体间焊接1根HRB400Φ14(长度100@1000),定位支架间距950mm,杆体锚固段3000mm(第5层正长花岗岩中等风化带),自由段500mm,本工程防腐防护等级为:Ⅱ级,锚杆抗拔承载力特征值为180KN。锚杆施工前,应选择不同位置对抗浮锚杆分组进行破坏性试验,以确定锚杆的抗拔承载力特征值,并经勘察、设计人员复核后方可施工。

抗浮锚杆监理细则

美伦?山景叠苑地下室 抗浮锚杆 监理实施细则 编制: __________________________ 审定: __________________________ 福建省华厦能源设计研究院有限公司 二?一四年八月

、工程特点 1、本工程抗浮锚杆设置于16#楼与17#楼间纯地下室部分,工程采用天然地 基筏板基础,并加设抗浮锚杆,总计抗浮锚杆数量为677 根。 2、锚杆直径200mm锚杆长度15m锚杆抗拔承载力特征值170KN抗拔承 载力极限值340KN锚杆杆体采用HRB400钢筋三根-3C18。 3、本工程注浆采用二次高压注浆工艺,注浆材料选用纯水泥浆,水泥采用 42.5MPa普通硅酸盐水泥。第一次注浆压力》0.3MPQ第二次注浆压 力 >2.5MPa,采用纯水泥浆灌注,其中一次注浆水灰比控制在0.45?0.5 , 二次注浆水灰比控制在0.45?0.55。 4、浆体强度检验用的试块每30根锚杆不应少于一组,且每组不少于6个试 块,则本工程锚杆浆体强度试块不应少于23 组。 5、锚杆施工完成后按照《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011进行抗拔 试验,试验不少于总数的5%,且不少于 6 根,检测最大试验荷载为260KN。 本工程锚杆抗拔试验总数应不少于34 根。 、监理依据 1 、德化县美伦?山景叠苑监理规划 2、美伦?山景叠苑16#、17#楼地下室抗浮锚杆设计图纸 3、岩土锚杆(索)技术规范CECS22:2005 4、建筑边坡工程技术规范GB50330-2002 5、锚杆喷射混凝土支护技术规范GB50086-2001 6、建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 7、经批准的施工组织设计

基坑支护监理细则

(深)基坑支护监理实施细则 1. 总则 1.1 本监理实施细则适用于明挖边坡锚喷支护工程,包括边坡基础清理、缺陷处理、锚杆、挂网、排水孔、喷射砼的施工。 1.2 本细则编制依据施工合同文件、质量监理合同文件、《锚杆喷射混凝土支护技术规范》GB50086-2001、SDJ57-85、设计技术要求、设计图纸及其他有关规程规范编制。 2. 施工前准备工作监理 2.1 锚杆及喷混凝土支护实施前56天,承建单位应根据设计及施工合同文件的要求,进行相应的现场生产性试验,以验证设计参数,确定、优化施工工艺。试验项目包括锚杆注浆密实度试验,喷混凝土室内及大板试验(每种拟用的外加剂至少作三次试块试验板)及锚杆砂浆配合比试验,试验前应将各类试验计划报监理中心审批。试验结束后,承建单位应及时整理试验成果报告送监理中心审批。 2.2 承建单位于锚喷支护开工前28天,根据试验成果、设计文件及合同文件技术条款和有关规程、规范的要求编制锚喷支护施工组织设计,报监理中心审查,其内容应包括: (1)工程概况; (2)工程地质资料和数据; (3)作业区划分; (4)锚喷支护的施工程序、施工方法;采用的新设备、新技术; (5)设备配置及性能、数量,劳动力安排计划; (6)采用的新设备、新技术; (7)各项支护材料的试验成果; (8)施工进度计划; (9)质量与安全保证措施; 2.2 承建单位必须按合同及批准的施工措施的要求,组织施工设备进场,运至现场的各种机械设备、仪器仪表及其他辅助设备必须经过检查、率定,并经监理工程师认证合格,方可使用。

2.3 施工现场的风、水、电的布设与安装必须符合合同文件及批准的施工措施的要求,并确保施工安全。 2.4 承建单位应做好锚杆及砂浆和喷混凝土材质试验工作,并于锚喷支护施工前将试验结果报送监理中心批准。 2.5 上述报送文件连同审签意见单均一式四份,经工程承建单位项目经理(或其授权代表)签署并加盖公章后递交。监理中心审阅后限时返回审签意见单一份,原文件不退回。 2.6 除非接到的审签意见为“修改后重新报送”,否则承建单位可即时向监理部申请开工许可证。监理中心将于接受承建单位申请后的24h内开出相应项目的开工许可证或开工批复文件。 2.7 如果承建单位未能按期向监理中心报送开工申请所必须的文件和资料,由此造成施工工期延误和其他损失,均由承建单位承担合同责任。若承建单位在限期内未收到监理中心的审签意见或批复文件,可视为已报经批准。 3. 施工过程监理 3.1 喷锚支护前,承建单位应按照《基础验收监理实施细则》要求对支护边坡进行处理及检查验收。基础表面清理应清理干净、无松动块石,陡坡、反坡处理及表面不平整度应符合设计要求。 3.2 对开挖施工中揭露出来的断层、裂隙、夹层、地下水露头或渗水点及开挖施工缺陷、地质缺陷等,需经施工地质鉴定,由设计提出处理方案,承建单位按处理方案实施,经各方联合验收合格后方能进行锚喷支护施工。 3.3 锚杆孔钻孔前,应按设计图纸要求进行放样,钻孔结束后承建单位应及时对孔深、孔斜、孔向、孔径进行检测,以确保钻孔质量符合设计及技术条款和规范要求,并认真填写钻孔班报表。 注浆施工前,锚杆孔应经压力风、水多次冲洗,直至孔内无岩粉与积水,经监理检查验收后才能注浆、安装。 3.4 锚杆所用的钢筋材质和规格应符合设计要求,必须有出厂合格证。承建单位应进行抽检试验,合格后方可使用。使用前应对锚杆进行调直、除锈、去污处理。 3.5 砂浆锚杆必须使用注浆机注浆,严禁人工注浆,锚杆施工可先注浆后插锚杆或先插锚杆后注桨,注浆要饱满。如插杆后孔口无浆或孔口人工抹浆,该锚杆将视为无效锚杆。随机锚杆与系统锚杆安装时,监理工程师将全过程监控,重要部位实施旁站监理。

抗浮锚杆施工专项施工技术方案

目录 第一章施工流程 ......................... 错误!未定义书签。第二章施工方法 ........................ 错误!未定义书签。 一、制作锚杆 ......................... 错误!未定义书签。 二、锚孔定位 ......................... 错误!未定义书签。 三、成孔 ............................. 错误!未定义书签。 四、清孔 ............................. 错误!未定义书签。 五、下锚 ............................ 错误!未定义书签。 六、注浆 ............................. 错误!未定义书签。.三章质量保证措施 ..................... 错误!未定义书签。第四章锚杆抗拔承载力检测............... 错误!未定义书签。 第一章施工流程 锚杆达到设计抗拔力,应先做抗浮实验锚杆。抗浮试验锚杆成功后,才开始进行大面积锚杆施工。抗浮锚杆宜在浇筑底板垫层混凝土封闭基底土层后,再进行锚杆施工。这样可保护基底不受水浸泡破坏其原有土层结构,导致基底土层承载力降低,同时锚杆施工完成后不会扰动锚杆,破坏其水泥固结体;并且不会因基底泥泞而限制施工钻机移动,影响施工进度。 全长粘结抗浮锚杆施工流程如下:

第二章施工方法 一、制作锚杆 1.杆体锚筋按设计焊接和弯折,根据锚固长度以及设计要求,并考虑与底板(筏板或承台)的锚固段长度,同时把注浆管捆绑在杆体锚筋骨架上,注浆管一般比杆体下端短150mm,绑扎松紧适度,以注浆后较易拔出为宜。 2.杆体锚筋骨架间距1500mm(按设计要求)设置定位器,保证骨架 制作平顺,焊接牢固。杆体保护层不小于25mm,锚头锚固在底板中 不小于25D 3.锚杆孔口上下各250~500mm长部位进行防腐处理(可涂环氧树脂);锚杆头部(按设计尺寸)出垫层处设置压浆封口钢板,尺寸不小于杆体直径。 二、锚孔定位 1.锚杆按设计或自行统一编号,用经纬仪或全站仪测放出各施工区抗浮锚杆的孔位,用木桩或钢筋头做出标记。 2.锚杆孔位允许偏差≤50mm,特殊情况经设计单位与业主单位同意后适当移位。

抗浮锚杆施工方案

抗浮锚杆施工方案 目录第一章施工条件3一、编制依据3二、工程概况3三、地层概况4四、水文地质情况5第二章抗浮桩(锚杆)设计与基本试验6一、抗浮锚杆结构设计主要参数6二、抗浮锚杆拉力设计参数6三、抗浮锚杆基本试验7第三章施工组织和措施10一、施工准备1 0二、施工进度安排13三、抗浮桩锚杆施工工艺流程、技术参数14四、排污措施20五、应急措施20六、成品保护措施20七、施工组织措施23第四章工程施工质量保证措施2 5一、质量控制措施25二、质量保证具体内容26三、材料质量要求及节约措施28第五章文明施工与安全措施29一、安全生产、文明施工29二、安全保证体系及措施31三、环保文明施工保证体系及措施33 第一章施工条件 二、工程概况 本工程由1栋高层多功能主体大楼及其四周纯地下室部分组成,主体大楼建筑总高度105. 90m,主结构为钢筋混凝土框架剪力墙结构+钢结构,外围纯地下建筑为框架结构,总建筑面积100660m2。地下四层,基础板厚600mm~2000mm,基础埋深约-24.50m,±0.00=44.2 0m,地下水常年水位即历年最高位在标高38.52m~41.02m,抗浮设计水位为标高37.00m,抗浮水压145kN/m2。因此,拟采用抗浮锚桩设计方案对建筑物整体抗浮,保证建筑物的稳定和正常使用。目前基坑内已施工。 三、地层概况 《岩土工程勘察报告》,基础底板以下地层各层情况如下: 1、粘土、重粉质粘土⑤层:褐黄色,湿~饱和,可塑~硬塑,属中低~低压缩性土,层顶标高21.36~24.29m; 2、卵石、圆砾⑥层:内含细砂、中砂为杂色,低压缩性,层顶标高19.26~21.53m; 3、粉质粘土、重粉质粘土⑦层:褐黄色,湿~饱和,可塑~硬塑,属中低~低压缩性土,层顶标高10.31~12.02m; 4、卵石、圆砾⑧层:内含细砂、中砂为杂色,低压缩性,层顶标高6.65~8.88m; 5、粉质粘土、粘质粉土⑨层:褐黄色,湿~饱和,硬塑~可塑,低压缩性土,层顶标高-3.67~-3.34m;

基坑支护监理实施细则

工程 (深)基坑支护监理实施细则 编制: 审批: 2009年08月15日

(深)基坑支护监理实施细则 1. 总则 1.1 本监理实施细则适用于明挖边坡锚喷支护工程,包括边坡基础清理、缺陷处理、锚杆、挂网、排水孔、喷射砼的施工。 1.2 本细则编制依据施工合同文件、质量监理合同文件、《锚杆喷射混凝土支护技术规范》GB50086-2001、SDJ57-85、设计技术要求、设计图纸及其他有关规程规范编制。 2.施工前准备工作监理 2.1 锚杆及喷混凝土支护实施前56天,承建单位应根据设计及施工合同文件的要求,进行相应的现场生产性试验,以验证设计参数,确定、优化施工工艺。试验项目包括锚杆注浆密实度试验,喷混凝土室内及大板试验(每种拟用的外加剂至少作三次试块试验板)及锚杆砂浆配合比试验,试验前应将各类试验计划报监理中心审批。试验结束后,承建单位应及时整理试验成果报告送监理中心审批。 2.2 承建单位于锚喷支护开工前28天,根据试验成果、设计文件及合同文件技术条款和有关规程、规范的要求编制锚喷支护施工组织设计,报监理中心审查,其内容应包括: (1)工程概况; (2)工程地质资料和数据; (3)作业区划分; (4)锚喷支护的施工程序、施工方法;采用的新设备、新技术; (5)设备配置及性能、数量,劳动力安排计划; (6)采用的新设备、新技术; (7)各项支护材料的试验成果;

(8)施工进度计划; (9)质量与安全保证措施; 2.2 承建单位必须按合同及批准的施工措施的要求,组织施工设备进场,运至现场的各种机械设备、仪器仪表及其他辅助设备必须经过检查、率定,并经监理工程师认证合格,方可使用。 3.3 锚杆孔钻孔前,应按设计图纸要求进行放样,钻孔结束后承建单位应及时