文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气工程师 公共基础科目 第75讲 第44章:发电厂变电站的主设备(一)(2010新版)

电气工程师 公共基础科目 第75讲 第44章:发电厂变电站的主设备(一)(2010新版)

电气工程师 公共基础科目 第75讲 第44章:发电厂变电站的主设备(一)(2010新版)
电气工程师 公共基础科目 第75讲 第44章:发电厂变电站的主设备(一)(2010新版)

第44章 发电厂 变电站的主设备

44.1 高压断路器

44.1.1 高压断路器中电弧的产生与熄灭

用开关电器切断通有电流的电路时,只要电源电压大于10~20V ,电流大于80~100mA ,在开关电器的动、静触头分离瞬间,触头间就会出现电弧。此时,触头虽已分开,但电路中的电流还在继续流通。只有电弧熄灭,电路才被真正断开。

1. 电弧的产生、维持与熄灭 电弧的产生

阴极发射电子 热电子发射 强电场电子发射 碰撞游离 电弧的维持 热游离 去游离 电弧的熄灭

若游离过程大于去游离过程,则电弧继续燃烧; 若去游离过程大于游离过程,则电弧逐渐熄灭。 2. 交流电弧的熄灭 (0) 交流电弧的特性 电弧温度随时间变化

电弧电流数值随时间变动,电弧的功率也随电弧电流变动。

电弧功率增大时,电弧的温度增加;反过来,当电弧功率减小时,电弧的温度降低。 电弧有热惯性

电弧的温度跟不上电流的变化,存在一个滞后过程。 交流电弧每半周自动熄灭一次

随着交流电流的周期性变化,电弧电流每隔半周过零一次。

在电弧电流自然过零前后,电源向弧隙输送的能量较少,电弧温度和热游离下降,而去游离作用

d

U E =

动触头

静触头

m

/V 1036?>E

继续进行,电弧将自然熄灭。

(1) 交流电弧的熄灭条件

在交流电流过零时,电弧将自动熄灭,但不等于最终熄灭。

在交流电弧自动熄灭后,弧隙中存在两个恢复过程:弧隙介质强度恢复过程

弧隙电压恢复过程

1) 弧隙介质强度恢复过程

含义:弧隙中介质强度恢复到绝缘的正常状态的过程。以能耐受的电压u d(t )表示。

影响因素:主要是断路器灭弧装置的结构和灭弧介质的性质。真空断路器和 SF6 断路器灭弧性能较好。

2) 弧隙电压恢复过程

含义:弧隙电压由熄弧电压逐渐恢复到电源电压的

过程。以

u r(t )表示。

影响因素:线路参数、负荷性质等。

对不同的线路参数,弧隙电压恢复过程可能是周期性的变化

过程或非周期性的变化过程。

综上所述,在电弧自然熄灭后,弧隙中同时存在着两个恢复过程,即弧隙电压恢复过程 u r(t ) 和介质强度恢复过程 u d(t ) 。

如果弧隙电压高于介质强度耐受电压,则弧隙就被击穿,电弧重燃。

如果弧隙电压低于介质强度耐受电压,则电弧不再重燃,即最终熄灭。

可见,断路器开断交流电路时,电弧熄灭的条件应为

空气

SF 6 真空

u t u s

瞬态恢复电压 工频恢复电压

)

(r )(

d t t u u

(2) 高压断路器熄灭交流电弧的基本方法 1) 利用灭弧介质

a) 不同灭弧介质具有不同的传热能力、介电能力、热游离温度和热容量。 b) 这些参数数值越大,去游离作用就越强,电弧就越容易熄灭。 2) 采用特殊金属材料作灭弧触头

a) 采用熔点高、导热系数和热容量大的耐高温金属作触头材料。 b) 如采用铜、钨合金和银、钨合金等。 3) 利用气体或油吹动电弧

a) 吹弧利于冷却而使复合加强、带电离子的扩散。 4) 采用多断口熄弧

a) 电弧被拉长,触头分离速度加快,断口电压降低。 5) 拉长电弧并增大断路器触头的分离速度

44.1.2 弧隙电压恢复过程分析

微分方程

微分方程的通解:

弧隙电压恢复过程是非周期性的。恢复电压最大值不会超过U 0。

r

u C

r u u =r

u t u C u t i L

iR U C

C C 0d d d d +=++=0C C 2

C

21d d d d U u r R t u r L RC t u LC =??

? ??++??? ??++t

t e c e c r R rU

u 21210

C αα+++=

LC rC L R rC L R 11411212

2,1-??? ??-±??? ??+-=α为实根。、时,)当212

11411ααLC

rC L R >??? ??-2

111R ??

弧隙电压恢复过程是周期性振荡过程。恢复电压最大值可达2U 0。

弧隙电压恢复过程仍是非周期性的。恢复电压最大值不会超过U 0。 临界并联电阻为

当r < r cr 时,电压恢复过程为非周期性; 当r > r cr 时,电压恢复过程为周期性。 44.1.3 不同短路形式对断路器开断能力的影响 ① 开断单相短路电路

当电流过零时,工频恢复电压的瞬时值U 0 =

U msin ?

通常短路时,?角接近90o,所以 U 0 = U msin ? = U m

② 开断中性点不直接接地系统中的三相短路电路 首先开断相:电弧电流先过零,电弧先熄灭。 在A 相熄弧后,经过0.005s( 90o),B 、C 两相电流同时过零,电弧同时熄灭。 每个断口电压为0.5U BC=0.866U B(U C)。 结论:

首先开断相的恢复电压最大,为1.5倍的相电压; 后续开断相的燃弧时间比首先开断相延长0.005s ③ 开断中性点直接接地系统中的三相接地短路电路 三相接地短路:

当零序阻抗与正序阻抗之比不大于3时,

首先开断相恢复电压的工频分量为相电压的1.3倍; 第二开断相恢复电压的工频分量为相电压的1.25倍; 最后开断相恢复电压的工频分量为相电压。 三相直接短路:

为实数重根。、时,)当212

11413ααLC

rC L R =?

?? ??-C

L

r 21cr =

O

O '

A

BC AB O

A ab 5.12

1U U U U U ==+=='

C

U BC

U O

O '

各相工频恢复电压与中性点不直接接地系统中的三相短路分析结果相同,即首先开断相恢复电压的工频分量为相电压的1.5倍。

④ 开断两相短路电路 中性点直接接地系统:

工频恢复电压可达相电压的1.3倍。 其余情况:

工频恢复电压为相电压的0.866倍 小结:

影响工频恢复电压的因素: 中性点接地方式 短路故障类型 三相开断顺序

首先开断相的工频恢复电压最大值:

K 1——首先开断相开断系数;U sm ——电网最高运行电压。

44.1.4 熄灭电弧及降低断口恢复电压上升速度的措施 ① 断路器加装并联电阻 ? 作用:

a) 改变恢复电压的恢复特性; b)使电弧电流被分流。 ? 问题:

电弧熄灭后还有短路电流流通。 ? 措施: 增加辅助触头。

② 断路器加

装并联电容

问题:多断口断路器,断口电压分配不均匀,影响断路器的灭弧能力。

sm 1

1m 3

2U K U 1Q 2

Q 1

Q 主触头 2

Q 辅助触头

并联电容后:

44.2 电流互感器

44.2.1 电磁式电流互感器的特点 电流互感器的特点:

1)一次绕组串联在电路中,并且匝数很少;故一次绕组中的电流完全取决于被测电路的负荷电流,而与二次电流大小无关;

2)电流互感器二次绕组所接仪表的电流线圈阻抗很小,所以正常情况下,电流互感器在近于短路的状态下运行。

44.2.2 电流互感器的误差 1、电流误差(又称比差)

电流互感器实际测量出来的电流K Ⅰ2与实际一次电流Ⅰ1

之差,占Ⅰ1的百分数,即

2、角误差(角差)

旋转1800的二次电流与一次电流之间的夹角。规定二次电流负相量超前于一次电流相量时,角误差δ为正,反之角误差δ为负。

44.2.3 额定容量

(1)电流互感器的准确值 所谓额定准确限值一次电流即一次电流为额定一次电流的倍数,也称为额定准确限值系数。例如10P20表示准确级为10P ,准确限值系数为20。这一准确级电流互感器在20

Q 0

Q 12C C C C U U ++=0

Q Q 22C C C U

U +=U

C C C C U C C C C C C U U 2

1)

(2)()(2)(Q Q 0

Q 0Q 1=++≈++++=U

C C C C U

C C C C C U

U 2

1

)(2)

()(2)

(Q Q 0

Q Q 2=++≈+++=%

1001

12?-=I I I K f i i

倍额定电流下,电流互感器负荷误差不大于10%。

电流互感器的10%误差曲线:当一次电流为n倍一次额定电流时,电流误差达-10%,n=Ⅰ1/Ⅰ1N 称为10%倍数。10%倍数与互感器二次允许最大负荷阻抗Z21的关系曲线为n=f(Z21),便叫做电流互感器的10%误差曲线。

(2)电流互感器的额定容量S N2系指电流互感器在额定二次电流ⅠN2和额定二次阻抗Z N2下运行时,二次绕组输出的功率S N2=Ⅰ2N2Z N2。由于电流互感器的额定二次电流为标准值,也为了便于计算,有的厂家提供电流互感器的值。

因电流互感器的误差和二次负荷有关,故同一台电流互感器使用在不同准确级时,会有不同的额定容量。例如:LMZ1-10-3000/5型互感器在0.5级下工作时,Z N2=1.6(相应容量为40VA)在1级工作时, Z N2=2.4(相应容量为60VA)。

44.2.4 电流互感器在使用中应注意的事项

变电站主要设备

输变电系统就是一系列电气设备组成的。发电站发出的强大电能只有通过输变电系统才能输送到电力用户。 图1-2给出了变电站主要设备的示意图。图中除了所示的变压器、导线、绝缘子、互感器、避雷器、隔离开关与断路器等电气设备外,还有电容器、套管、阻波器、电缆、电抗器与继电保护装置等,这些都就是输变电系统中必不可缺的设备。 图1-2 变电站主要设备示意图 1—变压器;2—导线;3—绝缘子;4—互感器;5—避雷器;6—隔离开关;7—断路器 下面,对输变电系统的主要电气设备及其功能进行简单介绍。 (1)输变电系统的基本电气设备主要有导线、变压器、开关设备、高压绝缘子等。 1)导线。导线的主要功能就就是引导电能实现定向传输。导线按其结构可以分为两大类:一类就是结构比较简单不外包绝缘的称为电线;另一类就是外包特殊绝缘层与铠甲的称为电缆。电线中最简单的就是裸导线,裸导线结构简单、使用量最大,在所有输变电设备中,它消耗的有色金属最多。电缆的用量比裸导线少得多,但就是因为它具有占用空间小、受外界干扰少、比较可靠等优点,所以也占有特殊地位。电缆不仅可埋在地里,也可浸在水底,因此在一些跨江过海的地方都离不开电缆。电缆的制造比裸导线要复杂得多,这主要就是因为要保证它的外皮与导线间的可靠绝缘。输变电系统中采用的电缆称为电力电缆。此外,还有供通信用的通信电缆等。 2)变压器。变压器就是利用电磁感应原理对变压器两侧交流电压进行变换的电气设备。为了大幅度地降低电能远距离传输时在输电线路上的电能损耗,发电机发出的电能需要升高电压后再进行远距离传输,而在输电线路的负荷端,输电线路上的高电压只有降低等级后才能便于电力用户使用。电力系统中的电压每改变一次都需要使用变压器。根据升压与降压的不同作用,变压器又分为升压变压器与降压变压器。例如,要把发电站发出的电能送入输变电系统,就需要在发电站安装变压器,该变压器输入端(又称一次侧)的电压与发电机电压相同,变压器输出端(又称二次侧)的电压与该输变电系统的电压相同。这种输出电压比输入电压高的变压器即为升压变压器。当电能送到电力用户后,还需要很多变压器把输变电系统的高电压逐级降到电力用户侧的

110KV变电站负荷及短路电流计算及电气设备的选择及校验概论

第一章短路电流计算 1、短路计算的目的、规定与步骤 1.1短路电流计算的目的 在发电厂和变电站的电气设计中,短路电流计算是其中的一个重要环节。其计算的目的主要有以下几方面: 在选择电气主接线时,为了比较各种接线方案,或确定某一接线是否需要采取限制短路电流的措施等,均需进行必要的短路电流计算。 在选择电气设备时,为了保证设备在正常运行和故障情况下都能安全、可靠地工作,同时又力求节约资金,这就需要进行全面的短路电流计算。例如:计算某一时刻的短路电流有效值,用以校验开关设备的开断能力和确定电抗器的电抗值;计算短路后较长时间短路电流有效值,用以校验设备的热稳定;计算短路电流冲击值,用以校验设备动稳定。 在设计屋外高压配电装置时,需按短路条件校验软导线的相间和相相对地的安全距离。 1.2短路计算的一般规定 (1)计算的基本情况 1)电力系统中所有电源均在额定负载下运行。 2)所有同步电机都具有自动调整励磁装置(包括强行励磁)。 3)短路发生在短路电流为最大值时的瞬间。 4)所有电源的电动势相位角相等。 5)应考虑对短路电流值有影响的所有元件,但不考虑短路点的电弧电阻。对异步电动机的作用,仅在确定短路电流冲击值和最大全电流有效值时才予以考虑。 (2)接线方式 计算短路电流时所用的接线方式,应是可能发生最大短路电流的正常接线方式(即最大运行方式),不能用仅在切换过程中可能并列运行的接线方式。 1.3 计算步骤 (1)画等值网络图。

1)首先去掉系统中的所有分支、线路电容、各元件的电阻。 2)选取基准容量d S 和基准电压c U (一般取各级电压的1.05倍)。 3)将各元件的电抗换算为同一基准值的标幺值的标幺电抗。 4)绘制等值网络图,并将各元件电抗统一编号。 (2)选择计算短路点。 (3)化简等值网络:为计算不同短路点的短路值,需将等值网络分别化简为以短路点为中心的辐射形等值网络,并求出各电源与短路点之间的总电抗的标幺值* X ∑。 (4)求计算无限大容量系统三相短路电流周期分量有效值的标幺值(3)* k I 。 (5)计算三相短路电流周期分量有效值(3) k I 和三相短路容量(3) k S 。 2、参数计算及短路点的确定 基准值的选取:100d S MVA = 2.1变压器参数的计算 (1)主变压器参数计算 由表查明可知:12%U =10.5 13%U =18 23%U =6.5 MVA S N 75= 1121323%0.5(%%%)U U U U =+-=0.5*(18+10.5-6.5)=11 2122313%0.5(%%%)U U U U =+-=0.5*(10.5+6.5-18)=-0.5 3132312%0.5(%%%)U U U U =+-=0.5*(18+6.5-10.5)=7 电抗标幺值为: 1467.075 100 10011100%1*1=?=?= N D S S U X -0.006775 100 1000.5-100%2*2=?=?= N D S S U X 0.093375 100 1007100%3*3=?=?= N D S S U X

变电站电气一次设备常见问题 王锦平

变电站电气一次设备常见问题王锦平 摘要:目前,随着我国电力市场的发展及人们生活水平的提高,对电力的需求 越来越多,对电力企业提出了更高的要求,对电网的改造工程也迫在眉捷,成为 社会及人民群众关注的焦点。变电站电气一次设备作为电力传输网络的重要组成 部分,对供电质量有着直接的影响。要保证变电站的正常运行,就必须确保变电 站电气一次设备的安装、质量控制以及智能化升级方面得到保障。为了减少一次 设备应用出现故障带来的损失,就要结合电气设备实际应用,做好常见故障的有 效预防和处理。 关键词:变电站;一次设备;问题;措施 引言 近年来,随着我国经济建设力度的不断加大以及人们生活水平的提高,对电 力的需求不断增加。电力的生产、输送和分配是电力企业发展的关键部分,而变 电站电力设备保证正常的运行是最基础的。夏季作为用电高峰期,更是对电力系 统带来较大的负担。变电站是电力系统中最为关键的环节,电气一次设备的长时 间运行以及超负荷运转状态下很容易引发电力故障。在变电站的日常运行过程中,要根据以往的工作经验做出总结,找出电气一次设备出现问题的原因并及时采取 有效的措施加以解决,以保证人们日常生产生活对电力的需求。 1变电站电气一次设备常见的问题 1.1过电压问题 变电站电力系统在运行中,常常会受到雷击、谐振、操作与故障等多种因素 的影响,最终使得电气设备电压高于额定工作电压。过电压现象对电气一次设备 的危害比较大,甚至可能危害到电力网络的稳定性。过电压现象的发生原因存在 多种差别,不同原因导致的过电压。外部过电压一般是因为室外架设变压器引起,雷雨天气时,变压器一般会受到雷电直击。瞬间经过的雷电能够使变电设备产生 电压。当变压器接受到雷电直击时,放电产生的磁场,会产生电压。内部过电压 现象多是由于人员操作不当,一次变电设备电压异常变高,进而破坏了电压设备 的绝缘功能,最终导致变电设备遭到损毁。 1.2过热问题 变压器是一种能够将高压电力转变为低压电力的设备,变压器本身有着非常 大的功率,它的日常运行需要用极高的电压来维持,因此,变压器在运行的时候 会造成非常大的热量,热量大势必就会有较高的温度,持续的高温运行会使设备 的稳定性与安全性受到影响。因此,相关的工作人员需要想办法对其进行降温, 使其能够正常平稳的运行。在变电设备运行的过程中,很容易出现一些不明原因 的过热情况,如果不及时的对其进行解决,可能会导致非常严重的后果。 2变电站电气一次设备常见问题的解决措施 2.1使用防雷设备 针对造成过电压现象的外部原因,技术人员应该使用避雷线或者避雷针来避免,一般将避雷针与避雷线设置在输电线路与变压器低压一侧位置,从而将低压 绕组的过电压幅值限制住,达到降低对变压器的影响。为了避免雷雨天气对系统 造成的伤害,相关工作人员应该加强日常检测工作,及时处理存在的安全隐患。 同时,可以装置智能控制器,一旦发生过电压现象,智能控制器会及时发出警报,进而有效杜绝电压对设备造成的负面影响。 2.2使用红外线技术监测温度

变电站及其设备介绍

变电站及其设备介绍 变电站(Substation)是把一些设备组装起来,用以切断或接通、改变或者调整电压,在电力系统中,变电站是输电和配电的集结点,变电站主要分为:升压变电站,主网变电站,二次变电站,配电站。 变电站是电力系统中变换电压、接受和分配电能、控制电力的流向和调整电压的电力设施,它通过其变压器将各级电压的电网联系起来。 变电站起变换电压作用的设备是变压器,除此之外,变电站的设备还有开闭电路的开关设备,汇集电流的母线,计量和控制用互感器、仪表、继电保护装置和防雷保护装置、调度通信装置等,有的变电站还有无功补偿设备。变电站的主要设备和连接方式,按其功能不同而有差异。 变压器是变电站的主要设备,分为双绕组变压器、三绕组变压器和自耦变压器即高、低压每相共用一个绕组,从高压绕组中间抽出一个头作为低压绕组的出线的变压器。电压高低与绕组匝数成正比,电流则与绕组匝数成反比。 变压器按其作用可分为升压变压器和降压变压器。前者用于电力系统送端变电站,后者用于受端变电站。变压器的电压需与电力系统的电压相适应。为了在不同负荷情况下保持合格的电压有时需要切换变压器的分接头。 按分接头切换方式变压器有带负荷有载调压变压器和无负荷无载调压变压器。有载调压变压器主要用于受端变电站。 电压互感器和电流互感器。它们的工作原理和变压器相似,它们把高电压设备和母线的运行电压、大电流即设备和母线的负荷或短路电流按规定比例变成测量仪表、继电保护及控制设备的低电压和小电流。在额定运行情况下电压互感器二次电压为l00V,电流互感器二次电流为5A或1A。电流互感器的二次绕组经常与负荷相连近于短路,请注意:绝不能让其开路,否则将因高电压而危及设备和人身安全或使电流互感器烧毁。 开关设备。它包括断路器、隔离开关、负荷开关、高压熔断器等都是断开和合上电路的设备。断路器在电力系统正常运行情况下用来合上和断开电路,故障时在继电保护装置控制下自动把故障设备和线路断开,还可以有自动重合闸功能。在我国,220kV以上变电站使用较多的是真空断路器和六氟化硫断路器。 隔离开关(刀闸)的主要作用是在设备或线路检修时隔离电压,以保证安全。

变电站一次设计中主要电气设备选择

变电站一次设计中主要电气设备选择 我国的电力发展近年来可谓是突飞猛进,其中,变电站的快速发展在整个电力系统中变化也是十分突出。同时,它发挥了变换电压和分配电能的重要作用,并成为发电厂和用户之间的纽带和桥梁。因此,抓好变电站一次设计十分关键,而在该设计中,做好设备的科学正确选择更十分重要。相关人员要坚持科学合理的基本原则,做好高压电气设备的选择,从而确保电力系统实现顺利运行,为确保电力系统实现更好更快发展打牢基础。本文试对在开展变电站一次设计中如何选择主要设备加以分析,讨论其使用时应该注意哪些问题,希望对同行有所借鉴和帮助。 标签:变电站;一次设计;电气设备;选择; 电力系统的发展状况,对一个国家和地区的发展来说,是其经济状况的一个具体体现。在科学技术水平的快速提高之下,我国在电力系统发展方面也取得了一定的成绩。但应该看到的是,与发达国家和地区相比,在这方面仍然存在着一定的差距和不足,需要我们真正充分认识,亟需要不断改进。因此,要达到更好促进电力快速发展的目的,在开展变电站一次设计时,一定要严格做好设备的选择。 1、明确变电站一次设计中正确选择电气设备的意义 变电一次设计对整个变电站来说,占据了主导地位,更是其保证安全稳定和高效运行的基础。严格意义而言,指的是对变电站内使用的所有电气一次设备开展连接、计算和规范设计等。在这些内容当中,做好电气设备的科学选择是最为重要的关键性环节之一。进行电气设备的选择时,要先以计算方法对其进行校正,再将符合变电站参数需要的设备选出来。在具体选择过程中,相关工作人员首要坚持的原则是立足于实际情况,根据现场环境实际情况,根据变电站安全性能需要合理选择,以达到确保设备实现长久安全的作用,实现有效降低电力企业运行成本和提高经济效益的最终性目的和目标。 2、如何选择变电站一次设计中的电气设备 对变电站开展一次设计时,需要选择的电气设备主要包括:变压器、高压断路器以及互感器和隔离开关等。 2.1变压器应该如何选择 要选择合适的变压器,主要应该考虑其容量、数量两个方面。 在选择变压器的容量时,一般而言,工作人员要将充分了解和掌握本供电区长期以来的电负荷发展情况,将其作为依据,同时,还要分析各地区的电力情况,使整个地区在电力供应方面有一个同等水平,切不可过高,也不可过低。此外,

发电厂变电所电气设备课件

发电厂变电所电气设备课件 一. 电气设备的分类 一次设备 直接生产、输送、分配和使用电能的设备,包括: (1)生产和转换电能的设备,如发电机和变压器等; (2)接通或断开电路的开关设备,如断路器、隔离开关、熔断器、接触器等; (3)将有关电气设备连接成电路的载流导体,如母线电缆等; (4)变换电气量的设备,电压互感器和电流互感器; 二次设备 在电力系统中为了能对电气一次设备和系统的运行状况进行测量、控制、保护和监察而需要一些专门的设备,包括: (1)测量表计。如电压表、电流表、功率表、电能表、频率表等,用于测量一次电路中的电气参数。 (2)继电保护及自动装置。如各种继电器和自动装置等,用于监视一次系统的运行状况,迅速反应不正常情况并进行调节或作用于断路器跳闸,切除故障。 (3)直流设备。如直流发电机、蓄电池组、硅整流装置等,为保护、控制和事故照明等提供直流电源。

一、变压器 (一)变压器的工作原理 变压器是通过电磁感应原理,通过电磁耦合实现电能传递的一种静止电气设备,主要由铁芯及绕在铁芯上的绕组组成。

变压器中电力系统中的作用是变换电压,以利于功率的传输。电压经升压变压器升压后,可以减少线路损耗,提高送电的经济性,达到远距离送电的目的。而降压变压器则能把高电压变为用户所需要的各级使用电压,满足用户需要。 变压器各组成部分的作用 1、铁芯: 变压器的铁芯是磁力线的通路,起集中强磁的作用,同时用以支持绕组。 2、绕组: 变压器的绕组是电流的通路,靠绕组通入电流的通路,并借电磁感应作用产生感应电动势。 3、油箱: 油浸式变压器主体放在油箱中,箱内充满变压器油。 4、温度器: 装在油箱盖上的测温箱内,用来测量油箱内的上层油温。 5、冷却装置: 将变压器在运行中产生热量散发出去的设备。

110kV变电站电气一次部分课程设计

课程设计任务书 设计题目: 110kV变电站电气 一次部分设计 前言 变电站(Substation)改变电压的场所。是把一些设备组装起来,用以切断或接通、改变或者调整电压。在电力系统中,变电站是输电和配电的集结点。主要作用是进行高底压的变换,一些变电站是将发电站发出的电升压,这样一方面便于远距离输电,第二是为了降低输电时电线上的损耗;还有一些变电站是将高压电降压,经过降压后的电才可接入用户。对于不同的情况,升压和降压的幅度是不同的,所以变电站是很多的,比入说远距离输电时,电压为11千伏,甚至更高,近距离时为1000伏吧,这个电压经

变压器后,变为220伏的生活用电,或变为380伏的工业用电。 随着我国电力工业化的持续迅速发展,对变电站的建设将会提出更高的要求。本文通过对110KV变电站一次系统的设计,其中针对主接线形式选择,母线截面的选择,电缆线路的选择,主变压器型号和台数的确定,保护装置及保护设备的选择方法进行了详细的介绍。其中,电气设备的选择包括断路器、隔离开关、互感器的选择和方法与计算,保护装置包括避雷器和避雷针的选择。其中分析短路电流的计算方法和原因,是为了保证供电的可靠性。 目录 第1章原始资料及其分析 (4) 1原始资料 (4) 2原始资料分析 (6) 第2章负荷分析 (6) 第3章变压器的选择 (8) 第4章电气主接线 (11) 第5章短路电流的计算 (14) 1短路电流计算的目的和条件 (14) 2短路电流的计算步骤和计算结果 (15) 第6章配电装置及电气设备的配置与选择 (18) 1 导体和电气设备选择的一般条件 (18) 2 设备的选择 (19) 结束语 (25)

地铁变电所各个设备的作用要点

一.1500V直流开关柜概述 直流1500V供电系统中,由1500V直流开关柜、整流变压器、整流器、排流柜等主要设备组成。 1500V直流开关柜为具有标准防护等级的金属封闭结构,包含正极柜(进线柜、馈线柜和负极柜。断路器或电动隔离开关的操作设备和控制、测量、保护元件,以及母排、电源和辅助连接等二次元件。这些设备除完成当地控制、测量保护功能所需的必要元件外,还装设为实现远方监控所必须的各种转换开关和数据传输、电光转换所必须的元件,如协议转换和光电转换模块等。直流快速断路器均提供直接瞬时过电流脱扣器和间接快速脱扣器,装于断路器本体内,由综合测控保护装置或机械装置操控。每个直流断路器所有辅助接点均接到低压室端子排上,且具有“运行”、“试验”、“移开”三个明显的位置和标志。手车入柜后有两个机械定位:试验位和运行位,两个位置均能由带扭转弹簧的机械锁定/解锁连杆可靠锁定。 1. 1500V直流开关柜 (1 馈线柜 馈线柜是安装于1500V直流正极母线与接触网上网隔离开关之间的设备,其内配置1500V正极母线、直流快速断路器、分流器以及微机综合保护控制装置Sitras Pro(该装置为多CPU结构方式,实现保护、监视、控制、测量、通信等功能),实现向牵引网直流馈电的控制和保护。 (2 进线柜(正极柜 进线柜是用于连接整流器阀侧正极与1500V正极母线间的开关设备,实现整流机组向1500V直流正极母线馈电的控制。进线柜采用电动隔离开关,其合/分操作与35KV整流变开关有硬接线的电气联锁。还有一组PLC S7-200,可对正极柜内的电动隔离开关进行控制,并实现各柜信号收集、电流采集及正极电动隔离开关的控制功能。

220kV变电站电气设备选择

目录 摘要 (2) 关键字 (2) 第一章引言 (2) 第二章电气主接线设计 (3) 2.1电气主接线的概念及其重要性 (3) 2.2 电气主接线的基本形式 (3) 第三章主变压器的选择 (5) 3.1主变压器的台数和容量选择 (6) 3.2主变压器形式的选择 (6) 3.3连接方式 (7) 3.4选择原则 (7) 3.5主变压器选择的结果 (7) 第四章 220kV电气部分短路电流计算 (8) 4.1变压器的各绕组电抗标么值计算 (10) 4.2 10kV侧短路电流计算 (11) 4.3 220kV侧短路电流计算 (14) 4.4 110kV侧短路电流计算 (15) 第五章导体和电气设备的选择 (17) 5.1电气设备选择的要求 (17) 5.2 220kV侧设备的选择和校验 (18) 5.3 110kV侧设备的选择和校验 (21) 5.4 10kV侧设备的选择和校验 (23) 小结 (26) 参考文献 (27) 附录 (28) 1

220kV变电站电气设备选择 张洋洋 摘要:随着我国科学技术的发展,电力系统对变电站的要求也越来越高,本设计讨论的220KV 变电站电气设备的选择设计,首先对原始资料进行分析,然后选择合适的主变压器,在此基础上进行主接线设计,短路电流计算等一系列相关工作。 关键字:变电站短路电流计算设备选择 第一章引言 毕业设计是我们在校期间最后一次综合训练,它从思维,理论以及动手能力方面给予我们严格的要求,使我们的综合能力有了进一步的提高。 能源是社会生产力的重要组成部分,随着社会生产的不断发展,人类对使用能源质量要求也越来越高。电力是工业的基础,在国家建设和国民经济发展中占据十分重要的地位,是实现国家现代化的战略重点。电能也是发展国民经济的基础,是一种无形的,不能大量存储的二次能源。如果要满足国民经济发展的要求,电力工业必须超前发展,这是世界发展的规律。因此,做好电力规划,加强电网建设,就很尤为重要。同时,电气设备的选择在改变或调整电压等方面在电力系统中起着重要的作用。它承担着变换电压,接受和分配电能,控制电力流向和调整电压的责任。220kV电气设备选择设计使其对边边站有了一个整体的了解。该设计包括以下任务:1、主接线的设计 2、主变压器的选择 3、短路电流的计算 4、导体和电气设备的选择。 2

发电厂变电所电气设备

发电厂变电站电气设备复习题一、单项选择题 ( D )1.交流电路中,电弧熄灭条件应是.弧隙恢复电压U大于弧隙击穿电压UA jhf.弧隙恢 复电压U等于弧隙击穿电压UB jhf.弧隙恢复电压U不等于弧隙击穿电压UC jhf.弧隙恢复电 压U小于弧隙击穿电压U D jhf)( B .内桥接线适合于2 .线路较短,变压器需要经常切换的场合A B.线路较长,变压器不需要经常切换的场合 C.线 路较多,只有两台变压器的场合 D.只有二条出线,变压器台数较多的场合 B )高压断路器 型号为LW-220H/3150-40,则其额定电流为(3.63150A . BA.220A 40kA . DC.40A )( A 4.熔断器能够可靠切断的最大短路电流是.熔管的极限断路电流A.熔 体的极限断路电流 B DC.熔断器的极限断路电流.熔断器的额定开断电 流) 5.110kV中性点直接接地系统中,其屋外配电装置带电部分至接地部分之间的安全净距(A1 是( C )1.00 m 1.05m C.0.9m D.A.1.10m B.)( D 6.隔离开关的用途之一是 .切断短路电流 B A.切断负荷电流 D.拉合小电流回路.拉合大电流回路 C A )7.为保证供电质量,一般要求正常工作时限流电抗器的电压损失百分值小于(.7% D.8% A.5% B.6% C ,其二次额定电压通常为( A )8.电压互感器 的一次绕组并联于被测回路的电路之中31003? B.100A.100或100/或 2?1002 D.100 C.100或或100/ 9.电气设备的动稳定电流应不小于通过该电气设备的最大 ( C )。 A.负荷电流 B. 三相冲击短路电流 C.三相短路电流 D.持续工作电流 10.GN10-20/8000隔离开关的额定电压为( B ) A.10kA B.20kA C.8kA D.80kA 11.厂用电率是衡量发电厂经济性的主要指标之一,它等于发电厂在一定时间内的厂用电量与() 其总装机容量之比 B.其总发电量之比A. C.其供电量之比 D.系统总发电量之比 12.在220kV及以下的配电装置中应尽可能选用( C ) A. 油浸绝缘电磁式电压互感器 B.电磁式电压互感器 C. 电容式电压互感器 D.树脂浇注绝缘电磁式电压互感器 13.多油断路器中的绝缘油( B ) A.主要作灭弧介质,但不起绝缘作用 .不仅作灭弧介质,而且起绝缘作用B C.不作灭弧介质,也不起绝缘作用.不作灭弧介质, 但起绝缘作用D ) C 14、对一次设备起控制、保护、测量、监察等作用的设备称为(.辅 助设备.监控设备 BA .主设备 DC.二次设备)②220V ③l10V ④ 48V( B 15、常用操作电源的额定电压是①380V .①②④ BA.①②③ D.②③④C.①③④16、我国凝汽式火电厂的 厂用电率是( A ) A.(5-8)% B.(8-10)%

变电所的主要电气设备

变电所的主要电气设备 变配电所中承担输送和分配电能任务的电路,称为一次电路或一次回路,亦称主电路。一次电路中所有的电气设备, 称为一次设备。 凡用来控制?指示?监测和保护一次设备运行的电路,称为二次电路或二次回路,亦称副电路。二次电路通帯接在互感器的二次侧。二次电路中的所有设备,称为二次设备。 一次设备按其功能来分,可分以下几类:

⑴?变换设备其功能是按电力系统工作的要求来改变电压或电流等,例如电力变压器、电流互感器、电压互感器等。 (2).控制设备其功能是按电力系统工作的要求来控制一次设备的投入和切除,例如各种高低压开关。 (3).保护设备其功能是用来对电力系统进行过电流和过电压等的保护,例如熔断器和避雷器等。 ⑷?补偿设备其功能是用来补偿电力系统的无功功率,以提高电力系统的功率因数,例如并联电容器。 (5)?成套设备它是按一次电路接线方案的要求,将有关一次设备及二次设备组合为一体的电气装置,例如高压开关柜、低压配电屏、动力和照明配电箱等。

==一 ii 在供配电系统中,为了满足用户对电力的需求和保证电 力系统运行的安全稳定性和经济性,安装有各种电器设备, 备包括有: 其中直接担负生产. 运输.分配和使用电能的任务的一次设 电力变压 予高压隔离 高廨瞬联电抗器 器 开关 器 开关 电流互感

一.电流互感器和电压互感器 互感器是电流互感器和电压互感器的统称。从基本结构和工作原理来说,互感器就是一种特殊变压器。 电流互感器(文字符号为TA),是一种变换电流(将大电流变换为小电流)的互感器,其二次侧额定电流一般为5A。 电压互感器(文字符号为TV),是一种变换电压(将高电压变换为 低电压)的互感器,其二次侧额定电压一般为100V。

(完整版)500kV变电站主要设备介绍

500kV变电站主要设备介绍 第一部分设备的公用参数 一、设备环境条件 根据设备使用当地的具体环境确定,具体是: 1、户外设备环境条件主要分为:海拔高度、环境温度、相对湿度、污秽等级、地震烈度、覆冰厚度。 2、户内设备环境条件主要是环境温度和相对湿度。 二、设备的额定电压 1、我国的电压等级 电压等级分别用“系统标称电压”表示,分别为:1000kV、750kV、500kV、330kV(西北)、220kV、145kV (东北)、110kV、60kV、35kV、10kV、6kV(电厂)、0.4kV 2、设备的额定电压 “设备的额定电压”分别用上述系统的“最高运行电压”表示,分别为:1100kV、800kV、550kV、363kV (西北)、252kV、167kV(东北)、126kV、69kV、40.5kV、11.5kV、6.9kV(电厂)、0.46kV 三、绝缘水平 绝缘水平是指:设备带电部分与不带电部分之间的绝缘能力,主要分为:雷电冲击、操作冲击和工频耐压三种绝缘水平,主要根据相应的国家和行业的标准以及安装地点的使用要求选择。 四、设备的试验要求 各种设备都应该按照国家和行业的标准,通过相关的试验。设备试验主要分为以下几种:型式试验、出厂试验、安装现场的交接试验等。 五、额定频率:50HZ 第二部分 500kV变电站主要一次设备 500kV变电站一般分为三个电压等级,即:500kV、220kV和35kV,下面分别介绍各级电压的一次设备。 一、500kV主变压器 变压器的作用是“改变电压,将各级电压连接起来”。500kV主变压器的主要型式和参数介绍如下: 1、额定容量:750MVA、1000MVA等等 2、绕组容量比:100/100/50等等 3、电压变比500/220/35kV等等 4、短路阻抗 5、空载损耗和负载损耗 6、单相变压器(A、B、C三相共三台),或三相共体变压器(A、B、C三相一台)。多数变电站为三台分相的单相变压器,少量运输条件优越的变电站采用三相共体变压器。 7、调压方式:无载调压(无励磁调压),或有载调压(带励磁调压); 8、冷却方式:强迫油循环风冷、空气自然冷却,或水循环冷却。 二、500kV高压并联电抗器 高压并联电抗器的作用:“一是限制系统的过电压;二是实现系统的无功补偿”。500kV高压并联电抗器的型式和主要参数介绍如下: 1、额定容量:90Mvar--180Mvar; 2、额定电压:525kV--550kV 3、冷却方式 4、一般500kV高压并联电抗器是三个单相构成,即:三台构成一组。 三、500kV断路器 断路器的作用是:“既可以分合正常工作电流,也可以切断较大的事故短路电流”。500kV断路器的型式和主要参数介绍如下: 1、额定电流(有效值):3150A、4000A等等 2、额定短路开断电流(有效值):50kA、63 kA等等 3、额定短时耐受电流(冲击峰值):125 kA、160 kA等等 4、组合型式:主要分为以下三种: 柱式断路器、罐式断路器、HGIS开关设备、GIS开关设备(后面具体介绍) 四、500kV隔离开关

发电厂及变电站电气二次设备资料

第9章二次设备的选择及二次回路设计基础 第一节二次设备的选择 一、控制和信号回路的设备选择 1.控制开关的选择 控制开关应根据以下三个条件选择: (1)回路接线需要的触点数量及触点闭合图表。 (2)操作的频繁程度。 (3)回路的额定电压、额定电流和分断电流。 2.跳、合闸回路中的中间继电器的选择 (1)跳、合闸位置继电器的选择。音响或灯光监视的控制回路,跳、合闸回路中选择位置继电器的要求为: 1)在正常情况下,通过跳、合闸回路的电流应小于其最小动作电流及长期热稳定电流。 2)当直流母线电压为85%额定电压时,加于继电器的电压不小于其额定电压的70%。 (2)跳、合闸继电器的选择。跳闸或合闸继电器电流自保持线圈的额定电流,除因配电磁操作机构的断路器由于合闸电流大,合闸回路设有直流接触器,合闸继电器需按合闸接触器的额定电流选择外,其他跳、合闸继电器均按断路器的合闸或跳闸线圈的额定电流来选择,并保证动作的灵敏系数不小于1.5。 (3)自动重合闸继电器及其出口信号继电器的选择。自动重合闸继电器及其出口信号继电器额定电流的选择应与其起动元件动作电流相配合,保证动作的灵敏度不小于1.5。 自动重合闸出口继电器及信号继电器,当其出口直接接至合闸线圈回路时,继电器的额定电流应按合闸接触器或断路器合闸线圈的额定电流来选择。 3.防跳继电器的选择 (1)防跳继电器的选型。电流起动电压自保持的防跳继电器,其动作时间应不大于断路器的固有跳闸时间。DZK系列快速中间继电器的动作时间不大于15ms。 (2)防跳继电器的选择。 1)电流起动电压自保持的防跳继电器,其电流线圈的额定电流的选择应与断路器跳闸线圈的额定电流相配合,并保证动作的灵敏度不小于1.5。 自保持电压线圈按直流电源的额定电压选择。 2)电流起动线圈动作电流的整定可以根据1)所选用继电器线圈额定电流的80%整定。这样整定能保证当直流母线电压降低到85%时继电器仍能可靠动作。 3)电压自保持线圈按80%额定电压整定为宜。 在接线中应注意防跳继电器线圈的极性。 4.信号继电器和附加电阻的选择 (1)信号继电器和附加电阻选择的原则: l)在额定直流电压下,信号继电器动作灵敏度一般不小于1.4。 2)在0.8倍额定直流电压下,由于信号继电器的串接而引起回路的压降应不大于额定

发电厂变电所电气设备期末复习总1-1复习过程

发电厂变电所电气设备期末复习总结 1.什么是电力系统、电力网、一次设备、二次设备? 答:由发电厂中的电气部分、各类变电所及输电、配电线路及各种类型的用电设备的统一体,称为电力系统。 答:电力系统中各种电压的变电所及输配电组成的统一体,称电力网。 答:直接产生、输送、分配和使用电能的设备均称为一次设备 答:对一次设备和系统的运行状况进行测量、控制、保护和监察的设备统称为二次设备。 2.电能质量指标主要指哪三个?各自允许的波动范围是多少? 答:电压、频率、波形。 ①频率:50±0.2Hz(系统容量较小时,偏差可放宽到±0.5) ②电压: ≥35KV (±5%UN ) ≤10KV (±7%UN ) 低压照明及农业用电(- 10%~ +5% )UN ③波形:正弦波且谐波应不超过标准 3.一次设备的额定电压是如何规定的? 答:变压器一次绕组是接受电能的,其额定电压的确定根据变压器是升压还是降压而有所不同。 一般升压变压器是与发电机电压母线或发电机直接相连接,所以升压变压器的一次绕组的额定电压应高出其所在电压电力网额定电压的5%。 降压变压器对电力网而言相当于用电设备,(即相当于受电设备电额定电压)。变压器二次绕组是输出电能的,相当于发电机,其额定电压应比线路额定电压提高5%。考虑到带满负载时,变压器本身绕组有5%的电压损失,为了使二次绕组在带额定负荷时实际输出电压仍高于线路额定电压5%,对二次侧电压较高时二次绕组的额定电压应比所以接电力网的额定电压高出10%。只有对于高压侧电压小于35KV 且阻抗电压百分值小于7.5%、漏抗较小的变压器,二次绕组所连接线路较短的变压器,以及三绕组变压器连接同步调相机的绕组等,其二次绕组的额定电压才比线路额定电压高5%。 4.什么是电力系统的中性点?我国电力系统常用的中性点运行方式有哪几种?电压等级在35KV 及其以下的系统中性点多采用何种运行方式? 35KV 以上的系统呢? (1)电力系统中性点是指三相绕组作星形连接的变压器和发电机的中性点。 (2)电力系统中性点的运行方式,可分为中性点非有效接地和中性点有效接地两大类。中性(3)点非有效接地包括中性点不接地、中性点经消弧线圈接地和中性点经高阻抗接地的系统当发生单相接地时,接地电流被限制到较小数值,故又称为小接地电流系统 4:中性点有效接地包括中性点直接接地和中性点经低阻抗接地的系统,因发生单相接地时接地电流很大,故又称为大接地电流系统: 35KV 及以下采用:中性点非有效接地系统。35KV 及以上采用:中性点有效接地系统。 5.在中性点不接地三相系统中,发生单相接地故障时,各种电压和电流是如何变化的?为什么中性点不接地三相系统发生单相接地故障仍能继续短时间运行? 答:1故障相的对地电压为零,2非故障相的对地电压升高到线电压,即升高为相电压的 倍系统三相的线电压仍保持对称且大小不变。因此,对接于线电压的用电设备的工作并无影响,无须立即中断对用户供电4单相接地故障时,流过大地的电容电流,等于正常运行时一相对地电容电流的 倍,其有效值为: 5W相接地时,W 相对地电容被短接,W相的对地电容电流为零。 单相接地电容电流的实用计算为: 3Ph CU C CU I I ω33='=3

变电站一次设备结构及原理

变电站一次设备基本结构及原理 2013-4-20

变电站 变电站是联系发电厂和用户的中间环节, 起着变换和分配电能的作用。 1.枢纽变电站 2.中间变电站 3.地区变电站 4.终端变电站 5.企业变电站枢纽变电站位于电力系统的枢纽点,连接电力系统高、中压的几个部分,汇集有多个电源和多回大容量联络线,变电容量大,电压(指其高压侧,以下同)等级为330~500kV 。全站停电时,将引起系统解列,甚至瘫痪。中间变电站一般位于系统的主要环路线路中或系统主要干线的接口处,汇集有2~3个电源,高压侧以交换潮流为主,同时又降压供给当地用户,主要起中间环节作用,电压等级为220~330kV 。全站停电时,将引起区域电网解列。 地区变电站以对地区用户供电为主,是一个地区或城市的主要变电站,电压等级一般为110~220kV 。全站停电时,仅使该地区中断供电。终端变电站位于输电线路终端,接近负荷点,经降压后直接向用户供电,不承担功率转送任务,电压等级为110kV 及以下。全站停电时,仅使其站供的用户中断供电。企业变电站是供大、中型企业专用的终端变电站,电压等级一般为35~110kV ,进线为1~2回。

变电站电气设备 为了满足电能的生产、输送和分配的需要,发电厂和变电站中安装有各种电气设备,用于实现起动、转换、监视、测量、调整、保护、切换和停止等操作。 按电压等级可分为高压电器和低压电器; 按所起的作用不同,电气设备可分为一次设备和二次设备两大类。

变电站电气设备图片

变电站一次主设备 变电站中凡直接用来接受与分配电能以及与改变电能电压相关的所有设备,均称为一次设备或主设备。由于大都承受高电压,故也多属高压电器或设备。它们包括主变压器、断路器、隔离刀闸、母线、互感器、电抗器、补偿电容器、避雷器以及进出变电所的输配电线路等。由一次设备连接成的系统称电气一次系统或电气主接线系统。

10kV变电所电气设备的选择与校验

10kV变电所电气设备的选择与校验 供电系统在发生短路时,短路电流非常大,如此大的短路电流通过用电设备和线路,会产生很大的电动力和很高的温度,即我们常说的电动效应和热效应。这两种短路产生的效应对用电设备及导体的安全运行有很大的威胁,因此,在电气设计中电气设备的选择必须能满足正常、过电压、短路和特定条件下安全可靠的要求,并力求技术先进和经济合理。通常在变电所的设计中电气设备的选择分为两步,第一按正常工作条件选择,第二在短路情况下校验其动稳定性和热稳定性。 1 电器设备选择的一般要求 1.1 技术条件 选择的高压电器应能在长期工作条件下和发生过电压、过电流的情况下保持正常运行。 1.1.1 电压 选用的电器允许最高工作电压Umax 不得低于该回路的最高运行电压U N,即Umax≥U N 1.1.2 电流 选用的电器额定电流Ie 不得低于其所在回路在各种可能运行方式下的工作电流I N,即Ie≥I N此外,在选择电气设备时,还应考虑用电设备的安装场所的环境条件等。 1.2 校验的一般原则

1.2.1 电器选定后应按最大可能通过的短路电流进行动稳定和热稳定校验。校验的短路电流一般取三相短路时的短路电流,若系统回路中的单相、两相接地短路严重时,应按较严重时的短路电流校验。1.2.2 用熔断器保护的电器可不校验热稳定。当熔断器有限流作用时,可不校验动稳定,用熔断器保护的电压互感器可不校验动稳定、热稳定。 1.2.3 短路的热稳定条件I t 2 t>Q dt 式中:Q dt ———在计算时间ts 内,短路电流的热效应(KA2 s ) I t ———t 秒内设备允许通过的热稳定电流有效值(KA ) t ———设备允许通过的热稳定电流时间(s ) 校验短路热稳定所用的计算时间t ,按下式计算t = t b +t d式中t b ———继电保护装置保护动作时间(s )t d ———断路器的全分闸时间(s ) 1.2.4 短路的动稳定条件i sh ≤i dfI sh ≤I df 式中i sh ———短路冲击电流峰值(KA ) I sh ———短路全电流有效值(KA ) i df ———电器允许的极限通过电流峰值(KA ) I df ———电器允许的极限通过电流有效值(KA ) 1.2.5 绝缘水平 在工作电压和过电压的作用下,电器的内、外绝缘应保证必要的可靠性。电器的绝缘水平,应按电网中出现的各种过电压和保护设备相

发电厂变电所电气设备

发电厂变电站电气设备复习题 一、单项选择题 1.交流电路中,电弧熄灭条件应是(D) A.弧隙恢复电压U hf大于弧隙击穿电压U j B.弧隙恢复电压U hf等于弧隙击穿电压U j C.弧隙恢复电压U hf不等于弧隙击穿电压U j D.弧隙恢复电压U hf小于弧隙击穿电压U j 2.内桥接线适合于(B)A.线路较短,变压器需要经常切换的场合 B.线路较长,变压器不需要经常切换的场合 C.线路较多,只有两台变压器的场合 D.只有二条出线,变压器台数较多的场合 3.高压断路器型号为LW6-220H/3150-40,则其额定电流为(B) A.220A B.3150A C.40A D.40kA 4.熔断器能够可靠切断的最大短路电流是(A) A.熔体的极限断路电流B.熔管的极限断路电流 C.熔断器的极限断路电流D.熔断器的额定开断电流 5.110kV中性点直接接地系统中,其屋外配电装置带电部分至接地部分之间的安全净距(A1)是(C) A.1.10m B.1.05m C.0.9m D.1.00m 6.隔离开关的用途之一是(D)A.切断负荷电流B.切断短路电流 C.拉合大电流回路D.拉合小电流回路 7.为保证供电质量,一般要求正常工作时限流电抗器的电压损失百分值小于(A)A.5%B.6%C.7%D.8% 8.电压互感器的一次绕组并联于被测回路的电路之中,其二次额定电压通常为(A) A.100或100/3 C.100或100/2 B.100或3?100 D.100或2?100 9.电气设备的动稳定电流应不小于通过该电气设备的最大(C)。 A.负荷电流 B.三相冲击短路电流 C.三相短路电流 D.持续工作电流 10.GN10-20/8000隔离开关的额定电压为(B) A.10kA B.20kA C.8kA D.80kA 11.厂用电率是衡量发电厂经济性的主要指标之一,它等于发电厂在一定时间内的厂用电量与()

电气一次设备在变电站的安装和质量保证

电气一次设备在变电站的安装和质量保证 摘要:随着我国电力产业的发展,很多的问题也随之而生。变电站是电力建设 中必不可少的基础设施,在很多变电站的有关电气设备实际安装过程中涉及到很 多的问题。变电站的电气一次设备安装是其中一个重点问题,其安装的质量涉及 到人们的财产安全,其安装过程及使用的安全性更是涉及到人们的生命安全。怎 样在保证质量的前提下,安全的对电气一次设备进行安装是变电站施工中重点考 虑的问题。 关键词:一次设备;变电站;安装;质量保证 引言:当前,随着我国经济发展而引发的能源危机问题日益严重,尤其在电 能方面,经常出现供应不足的情况。电能是保证经济发展的关键,电力企业要提 供更好的服务以满足居民和企业对电能的需求,从而获取经济效益,因此,电网 的稳定性是基础。虽然近些年电网的稳定性有所提高,但在电气设备进行安装的 同时,还要做好质量控制工作,采取科学的控制措施,保证电气设备的正常运行,进一步提高电网稳定性。 1.变电站电气一次设备安装质量控制的必要性 变电站的输入电压比较高,电流也比较大,这就对于相应的电气设备安装要 求也较高。影响变电站安全运行的因素较多,变电站安全受到电气设备安装质量 的影响较大。安装质量包括:电气设备接线的正确性、可靠性,设备固定的牢固性,电气设备仪表固定焊接等因素。因此,在变电站电气一次设备安装中要通 过相应的质量控制措施保证工程的安装质量,从而保证整体变电站的运行质量。 2.变电站电气一次设备安装的安全控制 2.1 施工过程中各环节安全控制要点 分析电气一次设备安装的过程中,由于其性质的特殊性对施工要求较高,而 其对于安全的控制因素也较多,所以在施工期间必须重视安全控制,其中变压器、母线、电缆、断路器等部件的安装不仅是施工的关键环节,也是容易引起安全事 故的重点。主要体现为: 2.1.1变压器安装是安装过程中较复杂的工作,变压器作为变电站的整个设备 系统最重要的设备。在安装过程中要提前做好相关准备,提高思想认识,时刻注 意和警惕安装质量及安全。施工人员对于施工图纸、技术资料做到全面把握,并 对各个部件进行安全性能、绝缘性能、密封性能的检查,安装过程必须由专业施 工人员依照施工程序执行安装程序和调试内容,以正确的措施来处理问题,达到 防范于未然,避免造成财产损失甚至人员伤亡。 2.1.2电力电缆作为电力运输主要装置,具有产热大,散发困难的问题。所以 其工作容易受到环境的制约。安装过程前要注意到电缆的规格,载流量的大小, 避免电缆在运作过程中超过电缆承受的标准。另外需特别注意安装操作的环境温 度不能过低,如温度过低可采用提高施工现场环境温度或者低压电流等方式进行 预热,注意坚决禁止用明火直接烘烤电缆的错误方式,以免引起事故发生。 2.1.3母线安装是一项基础性工作,需要施工人员提前做好准备,对母线质量 以及可供安全使用程度进行详细了解,并在此基础上制定出安全可行的安装方案。 2.2 施工人员安装前安全意识的强化变电站电气一次设备的安装安全不仅指设备安装的安全,还包括安装期间施工人员的安全。因安装中涉及的设备复杂,过 程烦琐、难度大,所以对安装人员的技术及环境也应有较高的要求,而人员的安 全意识起着相当关键的作用。故在安装时,应提高安装人员的安全意识以保证安

相关文档
相关文档 最新文档