1、施工工艺

1.1 PZ防火包施工工序

1.1.1施工工序框图

1.1.2施工工艺及注意事项

根据现场施工设施规格,合理选用防火包尺寸,做到密封严紧,搭接平整,横平竖直,外观整洁。无短缺和凸出现象。防火措施符合设计要求,施工质量合格。

1.2防火堵料施工工艺

1.1.1施工工序框图

1.1.2施工工艺及注意事项

防火堵料施工,必须保证底面干燥,无油腊灰尘,并少有一定的粗糙度,才能使防火胶泥与表面结合牢固,性能更佳。外观要求,堵料线条一致,密实牢固,转弯统一,高度一致,保证无流淌、无毛边,色泽一致,达到外观亮丽、规范。防火措施符合设计要求,施工质量合格。

1.3防火板施工工艺:主要是防火门的修复使用。

1.2.1施工工序框图

1.2.2施工工艺及注意事项:

防火板设置,要根据施工现场洞口大小,认真放样、下料,由两块拼制而成,边角用30×30×3角钢加固,用Φ5个膨胀螺栓固定,形成一个整体防火设施,而且拆装方便,两块拼缝用防火胶泥封堵,或沿缝搭接要求,每300-500之间打一个膨胀螺栓,面积超过1m2中间逆搭接缝加30×30×3支撑角钢一根,标准是检修时可撑受80-100kg而不变型。外观要求平整、缝直、边齐、无包边、漏缝空洞现象,整齐大方、规范亮丽,防火措施符合施工要求,施工质量合格。

1.4防火包施工

1.3.1防火包性能

防火包形状枕头状,内部填充无机物纤维,水的扩胀成分,以及特殊耐热漆加剂,外部由玻璃纤维纺织物包装而成,主要应用在电缆桥架上或管线穿越墙体或楼板贯穿孔洞封堵,阻止电缆着火后向邻空蔓延,用防火包构成的封堵层,耐火极限可达3个不时以上。

防火包的阻火机理是:当防火包遇热膨胀时,先封住防火包间的小空隙,再封住墙体与电缆间的缝隙,膨胀作用的结果会使封墙密度倍增强,从而阻止火焰穿透封墙。

防火包耐潮湿,在任何天气,气温、环境条件下,都能保持其特性不变,经久耐用,防火包安装和拆除都很容易,使用方便,并可重复使用。

1.3.2防火包的安装

使用防火包封堵电缆穿墙的孔洞,设置电缆隧道及电缆沟的阻火墙,首先将防火包放平,使袋内填充材料分布均匀,然后像砌砖一样将防火包交错地嵌入到桥架与桥架,桥架与孔壁间的空隙中去,并应做到填充密实,施工表面要平整、洁净、美观,电缆不得有裸露部位,封堵大孔洞时应选用大型防火包,以提高工效,封堵狭窄孔洞时应选用小型防火包,同时也可根据后封堵部位的情况,将防火包卷起来使

防火封堵工程施工方案20958

防火封堵工程施工方案 一、施工方案设计原则 按照“安全可靠,经济适用”的原则进行设计,使施工方案便于运行、维护和施工。方案实施后以避免或减少火灾事故发生,一旦发生火灾迹象有效地节制事故范围的扩大。最大限度地降低火灾事故的损失,确保人命和财产的安全,符合国家公安部《建筑设计防火规范》标准的要求。 二、施工方案设计依据 1、根据GB50217-93《电力工程电缆设计规范》及GB50229-96《发电厂、变电所设计防 火规范》等有关规定。 2、根据GB50045-2005《高层民用建筑设计防火规范》要求,电缆、桥架、母线槽、通风 管、消防管、空调管、水管在穿越楼板及穿越墙体处,用相当于楼板、墙体耐火等级的不燃材料封堵至无孔隙;要求风管、消防管、水管、空调管、桥架、母线穿过墙体及楼板时形成的孔洞必须严密封堵。 3、产品生产依据GB23864-2009《防火封堵材料的性能要求和实验方法》之规定。 4、供方向业主提交下列文件:公安部消防产品合格评定中心的型式认可证书、国家防火 建筑质量监督检验中心的材料检验报告、产品质保书、产品合格证。 三、施工工序 1、竖井洞口(通风管井、强弱电管井、消防管井、空调管井、水管管井) 一旦发生火灾,高层建设的强、弱电气管井、通风管井、消防管井、空调管井及水管管井是有烟囱效应,不管在哪一层发生火灾,它能上窜下跃迅速蔓延,使火灾事故扩大并使有毒的烟雾通过管井的缝隙渗透到其他楼层,因此必须用达到国家公安部GB23864-2009标准的无机堵料、柔性有机堵料、防火板、阻火包进行组合封堵,形成一道防火墙,达到节制火焰的蔓延,隔断有毒烟雾之目的。具体做法为:对预留孔平整、规整的洞口可采用以膨胀螺丝固定于洞口底部,以便于安放防火板,防火板选用5-6mm的防火板,在通风管道、消防管、水管、空调管、电缆、桥架周围用柔性有机防火堵料和阻火包进行包裹,确保电缆的载流量不受影响,以便松动电缆、桥架、通风管、消防管、水管的更换。然后直接灌注无机堵料,灌注高度按实际情况而定。如在通风管井、消防管井、水管管井、空调管井、强电和弱电井道中可按照实际洞口大

防火封堵、电缆桥架安装施工方案

生产现场电缆防火封堵电缆桥架安装 施工方案

施工组织设计纲要 一、工程概况及特点 1、工程概况: 本工程为电缆防火封堵工程。其中封堵位置包含:控制室、变压器、电缆沟、水处理室、防火墙、穿墙孔洞、电缆夹层、端子箱、汇控柜、断路器、机构箱,发电机组等。 2、工程特点: 工程设计特点主要是围绕发电厂的关键部位、本着国家电力行业《二十五项反事故措施》的要点进行设计,工程特点是既要达到国家标准,又要达到环境美化要求(技术质量),既实用又美观。使电缆防火封堵工程和电厂输变电系统融为一体,使整体美观和谐。 3、设计宗旨: 在设计电缆沟道的施工方案时,应充分考虑到以下原则: (1)安全可靠、经济适用、便于安装;维护; (2)符合中国国情,既要适合新建工程,也要适用于 改、扩建工程的需要; (3)、电缆隧道设计、施工,做到有法可依、有章可循。规范化是本设计、施工的宗旨。施工要有产品说明书、产品合格证,并提交施工资质(由供货单位施工的)。 二、国家电力公司电缆防火封堵工作标准 1.总则 1.1为确保公司系统生产场所和设施的安全,贯彻“预防为主,防消结合”的消防工作方针,防止火灾事故发生,保障人身和财产

安全,制订本标准。 1.2本标准适用于公司生产场所和设施所使用的电力电缆和控制电缆防火封堵设计、施工和验收。 1.3本标准所指的电缆防火封堵指封、堵、隔、涂、包。 1.4本标准参照原电力部DL5027-93《电力设计典型消防规程》、国标GB50229-96《火力发电厂于变电所设计防火规范》等规定制定。 2.一般规定 2.1从事电缆防火封堵设计、施工单位、必须具有相应的设计、施工资质。 2.2现场施工必须符合电力系统安全、文明施工的要求。 3.电缆封堵部位 3.1凡穿越墙壁、楼板和电缆沟道而进入控制室、开关室、电容器室、消弧线(接地变)室所用变室,保护室、电缆夹层、电气柜(盘)、交直流柜(盘)控制屏及仪表盘、保护盘等处的电缆孔、洞。 3.2竖井和进入油区的电缆入口处。 3.3室外端子箱、电源箱、控制箱等电缆穿入处。 3.4室内电缆沟电缆穿至开关柜的入口处。其它需要封堵的部位。 4.材料选择

电缆防火封堵施工设计工艺设计

电缆防火封堵施工方案 1适用围 电缆防火封堵施工(电缆桥架、电缆井道) 2施工流程 电缆防火墙 端子箱内封堵 3工艺流程说明及主要质量控制要点3.1施工准备 (1) 材料准备:统计安装位置、安装方式,确定所需的有机堵料、无 机堵料、耐火隔板、防火包及具有相应耐火等级的安装附件的数量, 进行材料的准备工作;材料到货后进行外观检查,有机堵料不氧化、 软硬度适度;无机堵料不结块、无杂质;防火隔板平整光洁、厚度均 匀。 (2) 技术准备:核对施工图,确认各类的封堵方式符合设计及规要求;防火封堵材料中心提供的合格检测报告,并通过省级以上消防主管部门鉴定,并

取得消防产品登记备案证书。 (3) 人员组织:技术人员,安全、质量负责人、施工人员。 (4) 机具准备:加热设备;小型手持式切割机;支架、防火材料等安装所需的工器具等。 3. 2防火墙 (1) 户外电缆沟的隔断采用防火墙。对于阻燃电缆,在电缆沟每隔80~100m处设置一个隔断;对于非阻燃电缆,宜每隔60m设置一个隔断,一般设置在临近电缆沟交叉处。电缆通过电缆沟进入保护 室、开关室等建筑物时,米用防火墙进行隔断。 (2) 防火墙安装方式:两侧米用标准厚度的防火隔板封隔、中间米用无机堵料、防火包或耐火砖堆砌,其厚度根据产品的性能而定(一般不小于250mm)。 (3) 防火墙的电缆周围必须采用不得小于20mm的有机堵料进行包 裹。 (4) 防火墙顶部用有机堵料填平整,并加盖防火隔板:底部必须留有两个排水孔洞,排水孔洞处可利用砖块砌筑。 (5) 防火墙必须采用热镀锌角钢做支架进行固定。 (6) 防火墙两侧的电缆周围利用有机堵料进行密实的分隔包裹,其两侧厚度大于防火墙表层的20mm,电缆周围的有机堵料宽度不得小于30mm,呈几何图形,面层平整。 (7) 沟底、防火隔板的中间缝隙应采用有机堵料做线脚封堵,厚度大于防火墙表层的10mm,宽度不得小于20mm,呈几何图形,面层平整。 (8) 防火墙上部的电缆盖上应涂刷红色的明显标记。 3. 3竖井 (1) 电缆竖井处的防火封堵一般采用角钢或槽钢托架进行加固,确保

电缆防火封堵施工组织方案

电缆防火封堵施工组织方案 1、编制依据及施工方案 1.1 编制依据根据招标文件和施工规范 1.2 是巩固覅安 GA 161-1997 《防火封堵材料的性能要求和实验方法》 ( TD-DL92-3001 ) 《电缆防火阻燃通用设计》 GA161 《电缆防火涂料通用技术条件》 DLGJ154-2000 《电缆防火措施设计和施工验收标准》 DL5027 《电力设备典型消防规程》 GB50168-92 《电气设置安装工程电缆线路施工及验收规范》 SDJ278 《水利水电工程设计防火规范》 2、施工组织机构设置 该工程讲实施项目法施工,建立一个合格的、竟敢的、高效率项目、全面履行合同。对工程施工进行组织、指挥、管理、协调和控制等五大职能,协调内外部及人员间关系,发挥各项业务职能的能动作用,满足现场的施工准备、作业计划、生产调度、技术管理、质量控制、安全施工、工程测量、劳务、物资、机具、成本校算、计量试验、生活、文明施工等需要。对本工程的质量、安全文明施工、工期、成本、月服

务全面负责,确保各项管理目标的完全实现。 项目部人员由经验丰富、服务态度好、责任心强、勤奋实干的工程技术人员和管理干部组成,作业层由我单位劳务部门选择素质高、曾施工过类似工程的专业队伍施工。 2.1该工程由项目经理、施工经理在现场负责,抓好质量和工期,同时与业主/监理、设计方建立联络,随时汇报工程进度、质量和配合建造、检查。 2.2该工程由项目经理全面负责,负责材料生产、检查、发放和现场管理。 2.3工程必须由熟练工人施工,并由有经验的专家现场指导 2.4准备的施工机械、工具、检测仪器

下面为附送毕业论文致谢词范文!不需要的可以编辑删除!谢谢! 毕业论文致谢词 我的毕业论文是在韦xx老师的精心指导和大力支持下完成的,他渊博的知识开阔的视野给了我深深的启迪,论文凝聚着他的血汗,他以严谨的治学态度和敬业精神深深的感染了我对我的工作学习产生了深渊的影响,在此我向他表示衷心的谢意 这三年来感谢广西工业职业技术学院汽车工程系的老师对我专业思维及专业技能的培养,他们在学业上的心细指导为我工作和继续学习打下了良好的基础,在这里我要像诸位老师深深的鞠上一躬!特别是 我的班主任吴廷川老师,虽然他不是我的专业老师,但是在这三年来,在思想以及生活上给予我鼓舞与关怀让我走出了很多失落的时候, “明师之恩,诚为过于天地,重于父母”,对吴老师的感激之情我无

防火封堵施工方案

电缆防火封堵 施工组织方案 1、编制依据及施工规范 1.1 编制依据 根据招标文件和施工规范。 1.2施工规范。 GA 161—1997 《防火封堵材料的性能要求和试验方法》 (TD-DL92-3001) 《电缆防火阻燃通用设计》 GA161 《电缆防火涂料通用技术条件》 DLGJ154-2000 《电缆防火措施设计和施工验收标准》 DL5027 《电力设备典型消防规程》 GB50168—92 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 SDJ278 《水利水电工程设计防火规范》 2、施工组织机构设置 该工程将实施项目法施工,建立一个合理的、精干的、高效率项目部、全面履行合同、对工程施工进行组织、指挥、管理、协调和控制等五大职能,协调内外部及人员间关系,发挥各项业务职能的能动作用,满足现场的施工准备、作业计划、生产调度、技术管理、质量控制、安全施工、工程测量、劳务、物资、机具、成本校算、计量试验、生活、文明施工等需要,对本工程的质量、安全文明施工、工期、成本、服务全面负责,确保各项管理目标的完全实现。 项目部人员由经验丰富、服务态度好、责任心强、勤奋实干的工程技术人员和管理干部组成,作业层由我单位劳务部门选择素质高、曾施工过类似工程的专业队伍施工。 组织机构图如下:

2.1该工程由项目经理、施工经理在现场负责,抓好质量和工期,同时与业主/监理、 设计方建立联络,随时汇报工程进度、质量和配合监造、检查。 2.2该工程由项目经理全面负责,负责材料生产、检验、发放和现场管理。 2.3工程必须由熟练工人施工,并由有经验的专家现场指导。 2.4准备的施工机械、工具、检测仪器 序 号机械或设备名称 规格 型号 数量 国别 产地 制造 年份 额定功率 (KW) 生产能 力 备 注 1 冲击钻W- 2 10 中国新乡 1.5 100% 2 切割机JY-1 10中国新乡 1.5 100% 3 安全帽30顶100% 4 灭火器5只100% 5 工作服40套100% 6 直尺10把100% 7防护眼镜30副100% 8 油漆刷50把100% 9 灰刀50把100% 10 灰斗30个 100%

防火封堵方案()

电缆桥架防火封堵施工方案 —、工程概况 本施工方案主要以电缆沟、电缆桥架穿墙洞口、电缆竖井楼板洞口、配电柜、电缆穿管等的防火封堵施工中所使用材料、施工规范、施工工艺、验收标准及现场施工管理为主题编制。 二、施工依据 GBJ50016—2006《建筑设计防火规范》 GB50045—95《高层民用建筑设计防火规范》 DLGJ154—2000《电缆防火措施设计和施工验收标准》 CECS154—2003《建筑防火封堵应用技术规程》 三、施工准备 1.材料准备 本工程的防火封堵材料,根据不同部位、使用方式采用WXY—I 阻火包, WXY—III有机防火泥,WBJ无机防火隔板。 2.电缆防火封堵材料进场施工前,提供防火封堵材料的基本数据和文件----消防产品型式认可证书,检验报告,工程材料说明书,产品合格证书,产品出厂检验报告,材料报验表等,需当地消防部门的认可要进行认可。 3.主要施工工具 手提切割机、电锤、扳手、扫把 四、施工方法 电缆桥架竖井防火封堵的施工方法:

1、根据桥架大小把无机防火隔板切割成需要的尺寸,用膨胀螺栓固定在楼板底部。该尺寸为:比桥架洞口每边大10cm~20 cm,即(桥架宽度+20cm)×(桥架厚度+10cm). 2、把阻火包整理平整,似砌砖似地交叉堆砌在无机防火隔板上。 3、再用无机防火泥覆盖封堵在阻火包(粒状岩棉蛭石)上,要求高出楼板表面并做成规则状。 如图所示: 电缆桥架穿墙孔洞防火封堵的施工方法: 1.将桥架穿墙洞口四周修整方正,保证桥架四周有50mm缝隙,并将洞口垃圾清理干净。 2.把阻火包(粒状岩棉蛭石)整理平整,然后似砌砖似地交叉堆砌在孔洞内。要求封堵密实,以对侧不见光为准。 3.阻火包(粒状岩棉蛭石)封堵完后,两侧用无机防火隔板进行夹封,用膨胀螺栓固定在墙体上,电缆桥架穿墙处和无机防火隔板

消防防火封堵工程施工合同范本(标准版)

消防防火封堵工程施工合同范本(标准版) The latest model of construction contract for fire prevention an d plugging Engineering (Standard Version) 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号:XX-2020-01

消防防火封堵工程施工合同范本(标准版)前言:施工合同是指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务,明确相互之间权利、义务关系的书面协议。本文档根据施工合同内容要求和特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 建设单位(以下简称甲方): 施工单位(以下简称乙方): 为明确甲乙双方在施工过程中的职责和义务,做到相互 协调配合以便顺利完成甲方委托乙方进行的施工工程,按照《中华人民共和国合同法》等法律法规规定,结合工程具体情况,经双方协商,达成如下条款,以资双方共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程内容:__________所有需要消防防火封堵的部位。 4、合同承包范围内包人工、包材料、包机具、包措施、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收、包括乙方各种税、费在内。

二、工程工期 1、合同工期:总工期为______日历日,开工日期暂定为 ______年______月______日,具体开工日期以甲方书面通知为准。 2、若乙方未按甲方要求的施工进度完成本工程,每延迟 一天,乙方向甲方支付¥______元的违约金;工期延迟累计达到10日以上的,甲方有权解除本合同,合同解除后乙方承诺 无条件退场。非乙方原因造成的工期延迟,经甲方书面确认后,仅工期予以顺延。 三、工程价款及支付方式 1、价款 (1)本合同采用包干单价方式计价,包干单价为: ______元/平方米,合同面积为______㎡,总价为人民币 ______元(大写:______)。包干单价包括但不限于人工费、材料费(包括主材、辅助材料、周转性材料)、机械费、施工设备费、管理费、施工用水电费、保险费、安全文明施工措施费、检测费、利润、税金、承包商应交纳的各种政策文件规定的费用及本工程所包含的各种风险因素、责任等。

防火封堵施工工艺方案

防火封堵施工工艺方案 1、施工工艺 1.1 PZ防火包施工工序 1.1.1施工工序框图 1.1.2施工工艺及注意事项 根据现场施工设施规格,合理选用防火包尺寸,做到密封严紧,搭接平整,横平竖直,外观整洁。无短缺和凸出现象。防火措施符合设计要求,施工质量合格。 1.2防火堵料施工工艺 1.1.1施工工序框图

1.1.2施工工艺及注意事项 防火堵料施工,必须保证底面干燥,无油腊灰尘,并少有一定的粗糙度,才能使防火胶泥与表面结合牢固,性能更佳。外观要求,堵料线条一致,密实牢固,转弯统一,高度一致,保证无流淌、无毛边,色泽一致,达到外观亮丽、规范。防火措施符合设计要求,施工质量合格。 1.3防火板施工工艺:主要是防火门的修复使用。 1.2.1施工工序框图 1.2.2施工工艺及注意事项:

防火板设置,要根据施工现场洞口大小,认真放样、下料,由两块拼制而成,边角用30×30×3角钢加固,用Φ5个膨胀螺栓固定,形成一个整体防火设施,而且拆装方便,两块拼缝用防火胶泥封堵,或沿缝搭接要求,每300-500之间打一个膨胀螺栓,面积超过1m2中间逆搭接缝加30×30×3支撑角钢一根,标准是检修时可撑受80-100kg而不变型。外观要求平整、缝直、边齐、无包边、漏缝空洞现象,整齐大方、规范亮丽,防火措施符合施工要求,施工质量合格。 1.4防火包施工 1.3.1防火包性能 防火包形状枕头状,内部填充无机物纤维,水的扩胀成分,以及特殊耐热漆加剂,外部由玻璃纤维纺织物包装而成,主要应用在电缆桥架上或管线穿越墙体或楼板贯穿孔洞封堵,阻止电缆着火后向邻空蔓延,用防火包构成的封堵层,耐火极限可达3个不时以上。 防火包的阻火机理是:当防火包遇热膨胀时,先封住防火包间的小空隙,再封住墙体与电缆间的缝隙,膨胀作用的结果会使封墙密度倍增强,从而阻止火焰穿透封墙。 防火包耐潮湿,在任何天气,气温、环境条件下,都能保持其特性不变,经久耐用,防火包安装和拆除都很容易,使用方便,并可重复使用。 1.3.2防火包的安装 使用防火包封堵电缆穿墙的孔洞,设置电缆隧道及电缆沟的阻火墙,首先将防火包放平,使袋内填充材料分布均匀,然后像砌砖一样将防火包交错地嵌入到桥架与桥架,桥架与孔壁间的空隙中去,并应做到填充密实,施工表面要平整、洁净、美观,电缆不得有裸露部位,封堵大孔洞时应选用大型防火包,以提高工效,封堵狭窄孔洞时应选用小型防火包,同时也可根据后封堵部位的情况,将防火包卷起来使

各种防火封堵材料的施工工艺

一、阻火包的施工工艺 1、施工前将封堵工作面清理干净,做到无油、无粉尘及其它异物,按电缆顺序梳理整齐。 2.将阻火密封包整齐排列叠放至贯穿孔洞的电缆周围,压实后依次码放。对电缆贯穿孔洞的封堵要求为封严、封全、不留缝隙,用眼睛观不透光为止。 3.穿越楼层或设备的贯穿孔洞,应先将钢架或钢网固定在孔洞下端,刷阻火涂料,密封包码放厚度不得少于24厘米,上部可根据现场要求加盖板或其它防火装饰物(不得采用木板或其它易燃物作为支架 或盖板)。 4.机房配电柜、控制柜的封堵应将设备下部地板空间全部封严,封堵周边应大于设备底座周边24厘米。电缆在地板下转弯处或分线处,封堵体积应不小于24厘米×24厘米×24厘米。 施工注意事项: 1.阻火密封包的使用码放厚度(h)标准:h≥240mm耐火达到一级(≥180min);240mm≤h≤200mm耐火达到二级(≥120min);h≥120mm 耐火达到三级(≥60min) 2.阻火密封包与电缆之间间隙,不得大于0.5厘米。 3.如阻火密封包着雨水后,应在干燥处阴干,不得在高温下烘烤。4.阻火密封包应在阴凉、干燥处保存,贮存环境温度小于100℃。·电缆穿墙孔洞 1.施工前将封堵工作而清理干净,做到无油、无粉尘及其它异物; 按电缆顺序梳理整齐。 2.阻火密封包码放完后,应在两侧扣5-8mm防火板,防火板内侧 应与电缆1cm以上距离, 3.封堵厚度不得小于24cm。 ①电缆②阻火密封包③防火板④固定螺栓 电缆穿楼层孔洞 1.电缆贯穿楼层孔洞时,将电缆与钢挂架固定,防止电缆烧断下沉。

2.孔洞封堵的底部用5-8mm防火板固定,上部用非硬化堵料将表面1cm封面抹平。 3.楼板较薄时,应适当加高防水台高度以确保耐火等组。 ①电缆④固定螺栓 ②钢板⑤非硬化堵料 ③阻火密封包⑥防水台 ·配电柜进出电缆封堵 1.施工前将配电柜内外工作面清理干净,按电缆进出顺序将电缆排列,在配电柜与电缆沟或地板下 部空间应封堵严密,使其之间不留空隙。 2.封堵剖面外沿应大于配电柜进出线孔洞24cm或与周边隔墙紧密结合。电缆在配电柜两侧进出线, 应在进出线处安装阻火盘,以防止火焰由上部进入盘内如图⑤。 ①电缆③阻火密封包⑤阻火盘 ②楼板④配电柜 ·电缆桥架贯穿楼层孔洞 1.桥架贯穿楼层时,应注意电缆与桥架之间要用防火堵料隔开,确保电缆与桥架之间形成1cm距离。2.电缆桥架应与墙体保持不小于5cm的间距,小于5cm的应扩大至5cm以上,内部、外部同时封堵形成一体,桥架外部封堵厚度可与楼板一致,桥架内部应保证不小于24cm。 3.封堵完成后,桥架下端用5-8mm防火板封口。 ①防火板③阻火密封包⑤电缆桥架 ②固定螺丝④电缆 ·电缆桥架穿墙孔洞 1.电缆桥架穿墙的封堵方法与1-1-1相同,如果电缆直径大于2cm时,在封堵前应在封堵部位向双方向涂刷各1.5延长米的电缆涂料,然后再进行封堵。 2.防火板内沿达应与桥架保持1cm距离。 ①防火板④电缆 ②电缆桥架⑤固定螺丝 ③阻火密封包 ·配电室进出电缆封堵

防火封堵方案

广州地铁四号线南延段车站设备安装工程1标段 防火封堵施工方案 编制: 审核: 审批: 广州地铁四号线南延段车站设备安装工程1标段 2017年1月6日

目录 一、工程概况及特点 1、本站为四号线南延第2个车站,车站位于位于规划60米宽的环市大道与规划30米宽的广兴路(海滨路)交叉路口东侧,沿环市大道布置,站前设出入场线接南沙停车场。车站总长度535.0m,标准段宽19.8m,车站客流情况:车站设计客流量以远期2041年客流量控制,其设计客流量为12114人/小时;车站有站厅站台共两层,为明挖地下两层岛式车站;两端为设备区,中间为公共区。站厅层公共区面积1344㎡,站台层公共区面积750㎡。本站共有4个出入口,集中在站厅中部布置。 2、防火封堵的应用区域 防火封堵应用于车站内管道穿越孔洞的封堵,应用到的防火封堵材料包括阻火包、柔性有机堵料、防火胶以及阻火圈等。 应用区域包括: 在车站的站台层、站厅层,凡穿越防火分区墙体、防烟分区的墙体以及防火墙时各种风管、水管,各种桥架、线槽、管道等周围缝隙要防火封堵,桥架线槽内外封堵。 在车站的站台层、站厅层、凡穿越站台结构板,站厅层结构楼板的孔洞时,各种风管、各种桥架、线槽、管道等周围缝隙要防火封堵,桥架线槽内外封堵。 其它需要设防火封堵的部位。 二、防火封堵施工施工组织设计 2.1编制依据 (1)《建筑工程质量验收统一标准》(GB50300-2001); (2)《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002); (3)《建筑设计防火规范》GB50016-2006; (4)《电缆防火措施设计和施工验收标准》(DLGJ154—

电缆沟防火封堵施工方案word版本

电缆沟防火封堵施工方案 一.项目名称: 二.封堵区域:各变电所内电气柜.电缆夹层.电缆隧道以及管线进出口 封堵。 三.参照标准: (1)GB50229-96《火力发电厂与变电所设计防火规范》 (2)GB50217-94《电力工程电缆设计规范》 (3)DLGJ154-2000《电缆防火措施设计和施工验收标准》 (4)CECS154:2003《建筑防火封堵应用技术规程》 (5)GA161-1997 《防火封堵材料性能要求和试验方法》 四.标准实施方案: (1)电缆竖井防火封堵施工方法: 封堵处用上下2张防火板FB-1封堵,并在其上开好电缆孔,板与竖井之间采用弹性防火密封胶FS-E封边,板与电缆之前采用膨胀型防火密封胶FS-I封堵。在孔洞处两侧电缆上涂刷电缆防火涂料FP-C,长度300mm,以防沿电缆引起延燃,干涂层厚度1mm。当竖高度小于3米时,在竖井中部封堵;当竖井高度小于6米大于3米时,在竖井的上下两端进行封堵;当高度大于6米时,应每隔5米进行一次封堵。竖井穿楼板时应先在穿楼板处进行封堵。竖井的封堵最关键,最严格,必须密实无空隙。 (2)电缆穿管敷设防火封堵施工方法:

对穿管敷设的电缆,应在管头处用膨胀型防火密封胶FS-I进行封堵,形成大于20mm厚的封堵层。 (3)电缆桥架穿墙孔洞封堵施工方法: 3.1 根据需封堵孔洞的大小估算出防火灰泥FC-1的使用量,然后根据厂家提供的产品说明按比例将水加入灰泥粉中搅匀后立即使用。此时应注意产品在混合后应在允许施工时间内封堵完毕,超过此时间使可能固化,固化后可能不能再用。 3.2 搅拌后的糊状防火灰泥的施工方法与水泥沙浆的施工情况相同。封堵时为施工方便,可先将其制成大小合适的块再使用。 3.3 在孔洞处用矿棉封堵密实的矿棉两侧以膨胀型防火密封胶FS-I 封闭抹平,厚度20mm。施工完成后矿棉和密封胶总厚度与灰泥厚度相同。 (4)电缆隧道或电缆沟阻火墙施工要求: 4.1 封堵前应该清洁孔洞,应无灰尘及油腻,并且可以以水湿润表面。 4.2 混合搅拌防火灰泥FC-1,灰泥与水的体积比为3:1。 4.3 在电缆托盘高度范围内预留孔洞,以便填充矿板及膨胀防火密封FS-I。 4.4 支模,砌填防火灰泥。 4.5 在防火灰泥固化后,孔洞中间密实填充矿棉至所需厚度,两侧再填充膨胀型防火密封胶FS-I各20mm,抹平表面。 (5)电缆防火涂料FP-C的施工; 5.1 紧靠阻火墙两侧不少于0.8m区段内的所有电缆,以及有中间接

电缆防火封堵施工方案

XXXXX变电站 电缆防火封堵技术方案及安全措施 编制人: 王江涛 审核人: 佘旭胜 批准人: 胡江巍 河南蓝天防腐安装有限公司

电缆防火封堵 施工方案 为了完善电缆防火阻燃措施,避免减少因电缆着火引起的恶性事故,以保证企业的正常生产。根据本公司多年的施工经验,本着采用新型防火材料在设计中的经济性、合理性且施工方便的原则结合《电缆防火阻燃通用设计》(TD-DL92-3001)的基础上,采取以下措施进行施工。 一、编制依据: 1.GB50217-2007电力工程电缆设计规范 2.GB50229-2006火力发电厂与变电所设计防火规范 3.GB50058-1992爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 4.GB/T2951-1997电缆绝缘和护套材料通用试验方法 5.GB/T2952-1989电缆外护层 6. GB/T3048-1994电缆性能试验方法 7. GB/T3956-1997电缆的导体 8.GB 5023-1997额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 9.GB 6995.1-1986电缆电压识别标志第1部分:一般规定 10.GB 6995.3-1986电缆电压识别标志第3部分:电线电压识别标志 11.GB 9330-1988 塑料绝缘控制电缆 12.GB/T12666.5-1990电线电缆燃烧试验方法第6部分:电线电缆耐火特性试验方法 13.GB12706-1991额定电压35KV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆 14. GB/T17651.2-1998电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定第2部分:试验步骤和要求

15.GB132-1996材料产烟毒性分级 二、施工组织机构设置: 为了加强该工程的组织管理,达到质量目标,使工程按期优质完成,为业主提供满意的服务,我公司拟成立现场项目经理部。 因该工程工期短,施工要求质量高,施工条件又较为苛刻。由项目经理部负责全权处理本工程的施工、组织设计、安检、质检等系列工作。 如工程合同签订后,应由项目部组织编写质量计划、安全管理体制、施工组织等,项目部下设五个职能部门,分别:工程技术、工程施工、安检、质检、物资供应等方面的工作。 公司将作为本项目的强大后盾,在全公司范围内协调本工程的施工人员、机具及资金调配、后勤保障等工作。 公司组织管理机构图如下: 1、项目经理职责:

消防工程施工组织设计方案(精简版)

消防工程施工组织设计方案 施工组织方案 一、宗旨:精心施工,严格执行消防施工规范和设计要求。 二、工程概况: 本工程地址位于**** , ****1#车库,总建筑面积9349川,层高;****7#住宅楼,地下二层、地上二十八层,总建筑面积卅;****8#住宅楼,地下二层、地上十八层,总建筑面积11800 m2;****9#住宅楼,地下二层、地上分别为十一、十五层,总建筑面积川; ****10#住宅楼,地下二层、地上十八层,总建筑面积14566 m;*****11#住宅楼,地下二层、地上二十八层,总建筑面积m;*****12#住宅楼,地下二层、地上二十八层,总建筑面积m。该建筑消防工程分:报警联动系统、消火栓系统、喷淋系统、防火门防火卷帘防火窗。 三、施工准备 1 、生产技术准备 (1)调查研究收集施工需要的各种技术资料。 (2)组织施工人员熟悉图纸,审查图纸和资料是否齐全,使施工技术和管理人员充分了解和掌握设计意图、技术要求,明确建设期限和工程所用主要材料、设备数量、规格、来源,向施工人员进行技术交底。 (3)由建设单位主持,消防建审部门及设计、施工单位 参加,进行设计图纸技术交底和图纸会审,以图纸会审纪要作为与设计文件同时使用的技术文件和指导施工的依据。 (4)编写切实可行的施工组织方案。 2、物质准备

(1)施工机具准备(见附表) (2)劳动组织准备(见附表) 3、材料准备 根据施工预算的工料分析,按照施工进度计划的使用要求,材料储备和消耗定额分别按材料名称、规格、使用时间进行汇总,编制出材料需求量,为组织备料、确定库存和组织运输等提供依据。 四、主要系统工程施工方案 (一)电控系统 1、施工说明: (2)各层非消防电源设控制模块,发生火灾时,切除非消防电源。 (3)所有消防总线及联动线均采用阻燃型。 (4)消防手动报警按钮、消防广播按设计标高安装,安装要牢固、美观。 (5)报警设备采用北京利达公司的产品。 2、布线 (1)自动报警系统的布线应符合现行国家标准《电气装置工程施工及验收规范》的规定,并对导线的种类、电压等进行检查。 (2)管内或槽内穿线前应将管内或槽内的积水及杂物消除干净。 (3)不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路不应穿在同管内或线槽的同一槽孔内。

防火封堵工程施工方案93656

上海科技馆防火封堵工程施工方案 一、工程概述 上海科技馆位于世纪大道2000 号,花木行政文化中心区,世纪6.8 万多平方米,建筑面积广场西侧,南邻世纪公园。主馆占地面积 9.8 万平方米,是上海市人民政府为贯彻落实科教兴国战略,提高城市综合竞争力和市民科学文化素养而投资兴建的具有中国特色、时代特征、上海特点的综合性自然科学技术博物馆。作为对公众进行科普教育的公益性机构,中国重要的科普教育基地和精神文明建设基地,

科技馆已经成为国家AAAAA 级科普旅游景点。考虑到科技馆的战略定位、地理位置、游客流量等诸多因素,消防安全显得尤为重要。 二、相关标准 住建部《建筑设计防火规范》 (GB50016-2014)已于2015 年5月 1 日正式实施,该规范对于工业与民用建筑的耐火等级、建筑构件的耐火极限、平面布置、防火分区、防火分隔、建筑防火构造、防火 间距和消防设施设置等都做了明确要求。 其中建筑防火构造部分条文摘录如下: 6.2.7 附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通 风空气调节机房、变配电室等,应采用耐火极限不低于 2.00h 的防火 1.50h隔墙和 的楼板与其他部位分隔。6.2.9 建筑内的电梯井等竖井应符合下列规定:- 可编辑修改- 建筑内的电缆井、管道井应在每层楼板处采

用不低于楼板耐火3 极限的不燃材料或防火封堵材料封堵。建筑内的电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔隙应采用防火封堵材料封堵;防烟、排烟、供暖、通风和空气调节系统中的管道及建筑内6.3.5 楼板和防火墙处的孔隙应采用防火封在 穿越防火隔墙、的其他管道,堵材料封堵。风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,穿越处风管上的防火阀、范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应 2.0m 排烟防火阀两 侧各采取防火保护措施,且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。三、现状及风险馆内建筑构造方面存在的结合科技馆实际情况,根据规范要求,消防问题主要有以下几个方面:1、筒体夹层通风空气调节机房与其他部位连通,未做有效分隔。

防火封堵施工方案

防火封堵工程专项施工方案 ***********有限公司 年月日

目录

一、方案编制依据 1.《建筑电气安装工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 2.《建筑电气通用图集》92DQ-1~13 3.《建筑设计防火规范》GB50016-2006 4.防火防堵材料的性能要求和实验方法 GA161-1997 5.电缆防火措施设计和施工验收标准 DLGJ154-2000 6.设计施工图纸 二、工程概述 1.简介 本建筑使用性质为宾馆建筑,主要功能为客房、餐饮、会议及附属配套用房。客房总套数为88套,客房自然间数量为64间,残疾人客房2间,套间数量为21套,总统套房1套,接待人数为178人。总建筑面积10344平方米,建筑地上5层,第五层为坡屋顶建筑计算高度20.39米,建筑屋脊高度23.42米,建筑檐口高度23.42米。 主要封堵范围:含强电电缆、通讯及网络管线、空调系统、给排水管道、电缆桥架、消防管道、水井及电井、电缆沟等处的防火封堵。 2.防火封堵区域 工程包括层地下室,地上5层,其中含强电电缆、通讯及网络管线、空调系统、给排水管道、水平及竖向线槽、母线穿越强电竖井,变配电机房,防火分区隔墙区域的顶板、墙体等的预留洞口或套管需要进行防火封堵,以免由于各种原因造成的火灾通过竖井进行扩散,为建筑及业主造成巨大经济损失。 1. 水平桥架及电缆穿越隔墙的防火封堵:在穿越两个不同的防火防烟分区的桥架及电缆, 在中间分隔墙处要进行防火防堵,而在同一防火防烟分区的桥架及电缆,在穿越隔墙时,不需要进行防火封堵,即如下图: 2. 宾馆的封堵区域:强电间为独立防火分区,垂直方向每层要进行一次封堵,穿出强电 间的桥架需进行防火封堵,同时在从强电井进入公寓屋顶洞口也要进行防火封堵,即如下图:

防火封堵方案76875

K座公寓精装修专业分包工程三标段(C1轴至D7轴一层至三层) 防火封堵工程施工方案 编制: 审核: 批准:

目录●1、编制依据 ●2、工程概述 ●3、施工工艺 ●4、施工安排 ●5、粉刷工程施工工艺及措施 ●6、成品保护 ●7、成品保护 ●8、安全文明施工 ●9、质量过程控制管理体系

●1、编制依据 1.1 编制说明 室内防火封堵工程,为保证工程质量特编制此施工方案。 1.2 编制依据 1.2.1 根据GB50045-2005《高层民用建筑设计防火规范》要求,电缆、桥架、母线槽、通风管、消防管、空调管、水管在穿越楼板及穿越墙体处,用相当于楼板、墙体耐火等级的不燃材料封堵至无孔隙;要求风管、消防管、水管、空调管、桥架、母线穿过墙体及楼板时形成的孔洞必须严密封堵。 产品生产依据GB23864-2009《防火封堵材料的性能要求和实验方法》之规定。 ●2、工程概述 工程名称:K座公寓精装修专业分包工程三标段(C1轴至D7轴一层至三层) 建设单位:张家口崇礼太舞房地产开发有限公司

监理单位:北京帕克国际工程咨询股份有限公司 施工单位:苏州柯利达装饰股份有限公司 建设地点:河北省张家口市崇礼区四台嘴乡东北部营岔规划区 质量要求:符合现行建设工程质量检验评定规定的合格等级、K 座公寓精装修专业分包工程三标段质量实测实量操作指引要求。 工期要求:工期为149 个日历天,开工日期以甲方书面通知为准,工期需按合同文件的规定作出调整。 对招标文件的实质性承诺:承诺完全响应招标文件关于施工质量、工期、安全文明施工及主要施工技术等的实质性要求,本技术标的内容如与招标文件有出入则以招标文件和招标答疑文件为准。 3、施工工艺 3.1竖井洞口(通风管井、强弱电管井、消防管井、空调管井、 水管管井)一旦发生火灾,高层建设的强、弱电气管井、通风管井、消防管井、空调管井及水管管井是有烟囱效应,不管在哪一层发生火灾,它能上窜下跃迅速蔓延,使火灾事故扩大并使有毒的烟雾通过管井的缝隙渗透到其他楼层,因此必须用达到国家公

防火封堵实施方案{项目}

成城大厦电缆桥架防火封堵施工方案 —、工程概况 本施工方案主要以电缆沟、电缆桥架穿墙洞口、电缆竖井楼板洞口、配电柜、电缆穿管等的防火封堵施工中所使用材料、施工规范、施工工艺、验收标准及现场施工管理为主题编制。 二、施工依据 GBJ50016—2006《建筑设计防火规范》 GB50045—95《高层民用建筑设计防火规范》 DLGJ154—2000《电缆防火措施设计和施工验收标准》 CECS154—2003《建筑防火封堵应用技术规程》 三、施工准备 1.材料准备 本工程的防火封堵材料,根据不同部位、使用方式采用WXY—I 阻火包, WXY—III有机防火泥,WBJ无机防火隔板。 2.电缆防火封堵材料进场施工前,提供防火封堵材料的基本数据和文件----消防产品型式认可证书,检验报告,工程材料说明书,产品合格证书,产品出厂检验报告,材料报验表等,需当地消防部门的认可要进行认可。 3.主要施工工具 手提切割机、电锤、扳手、扫把 四、施工方法 电缆桥架竖井防火封堵的施工方法:

1、根据桥架大小把无机防火隔板切割成需要的尺寸,用膨胀螺栓固定在楼板底部。该尺寸为:比桥架洞口每边大10cm~20 cm,即(桥架宽度+20cm)×(桥架厚度+10cm). 2、把阻火包整理平整,似砌砖似地交叉堆砌在无机防火隔板上。 3、再用无机防火泥覆盖封堵在阻火包(粒状岩棉蛭石)上,要求高出楼板表面并做成规则状。 如图所示: 电缆桥架穿墙孔洞防火封堵的施工方法: 1.将桥架穿墙洞口四周修整方正,保证桥架四周有50mm缝隙,并将洞口垃圾清理干净。 2.把阻火包(粒状岩棉蛭石)整理平整,然后似砌砖似地交叉堆砌在孔洞内。要求封堵密实,以对侧不见光为准。 3.阻火包(粒状岩棉蛭石)封堵完后,两侧用无机防火隔板进行夹封,用膨胀螺栓固定在墙体上,电缆桥架穿墙处和无机防火隔板

防火封堵施工方案统

。。供电公司。。。。等三个变电站防火封堵维修工程 施 工 方 案 。。。。。。。有限公司 2017年02月23日

第一部分:编制说明 1.1编制原则: 经我公司技术人员现场勘察,统计现场工程量后,认真研究了莒县供电公司。。。。变电站、。。。。。。变电站、。。。。变电站的防火工程技术要求、施工规范的基础上,经过充分的研究和论证,本着对工程负责的原则,以科学、严谨的态度编写了本施工方案。将本次施工方案作为施工的纲领性文件,用以指工程的施工与管理,以确保各项管理目标的实现。同时,我们按ISO9001质量管理体系进行有效的运转,体现“以质量管理为中心,坚持以人为本,严格过程控制,持续质量改进,努力完善保修服务,为业主提供满意的产品”的公司质量方针。1.2 编制依据: 包含但不限于以下: (1)《火力发电厂与变电所防火设计规范》(GB50229-2006) (2)《电力工程电缆设计规范》(GB50217-2007) (3)《电缆防火措施设计和施工验收标准》(DLGJ154-2000) (4)《电缆防火涂料》(GB28374-2012) (5)《建筑材料及制品燃烧性能分级》(GB8624-2012) (6)《防火封堵材料》(GB23864-2009) (7)《建筑防火封堵应用技术规程》(CECS154-2003) (8)《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) (9)《电力设备典型消防规程》(DL5027-2015)

(10)《不燃无机复合板》(GB25970-2010) (11)《不燃无机复合板》(GA160-2004) (12)《塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法》(GB/T2408-2008)(13)《电力电缆及通道运维规程》(Q/GDW1512-2014) (14)《耐火电缆槽盒》(GB29415-2013) 电气设计工程的规范标准都应依照最新的版本,包括规范标准中的附录以及补充、修订的内容。 本项目的原则是:国内设计和采购的设备材料应满足中国相关的国家(GB)和工业标准规范;国外设计和采购的设备材料应满足相关的国际(IEC)和国外标准规范。 国家防火建筑材料质量监督检验中心的耐火性能和理化性能检测报告。 当不同的标准规范发生冲突时,应统一满足最严格的规范标准要求。 施工方应根据国际标准ISO9001和ISO9003的程序要求对产品的所有硬件设备和软件程序质量提供证明和保证。 1.2.2 工程概况 。。。。变电站主控室、开关室、电容室以及室外电缆沟,共需做防火墙21道,GIS室电缆沟需做防火涂料粉刷及防火板隔断。 。。。。。变电站开关室、主控室,室外电缆沟、GRS室以及室外电缆沟,共需做防火墙17道。 。。。。。。变电站室外需做防火墙8道,电缆夹层中需要封堵16个

消防工程施工组织设计方案(最适用的)

施工组织方案 一、宗旨:精心施工,严格执行消防施工规和设计要求。 二、工程概况: 本工程地址位于****,****1#车库,总建筑面积9349㎡,层高3.7m;****7#住宅楼,地下二层、地上二十八层,总建筑面积12772.3㎡;****8#住宅楼,地下二层、地上十八层,总建筑面积11800㎡;****9#住宅楼,地下二层、地上分别为十一、十五层,总建筑面积1180.9㎡;****10#住宅楼,地下二层、地上十八层,总建筑面积14566㎡;*****11#住宅楼,地下二层、地上二十八层,总建筑面积15009.5㎡;*****12#住宅楼,地下二层、地上二十八层,总建筑面积15023.8㎡。该建筑消防工程分:报警联动系统、消火栓系统、喷淋系统、防火门防火卷帘防火窗。 三、施工准备 1、生产技术准备 (1)调查研究收集施工需要的各种技术资料。 (2)组织施工人员熟悉图纸,审查图纸和资料是否齐全,使施工技术和管理人员充分了解和掌握设计意图、技术要求,明确建设期限和工程所用主要材料、设备数量、规格、来源,向施工人员进行技术交底。 (3)由建设单位主持,消防建审部门及设计、施工单位

参加,进行设计图纸技术交底和图纸会审,以图纸会审纪要作为与设计文件同时使用的技术文件和指导施工的依据。(4)编写切实可行的施工组织方案。 2、物质准备 (1)施工机具准备(见附表) (2)劳动组织准备(见附表) 3、材料准备 根据施工预算的工料分析,按照施工进度计划的使用要求,材料储备和消耗定额分别按材料名称、规格、使用时间进行汇总,编制出材料需求量,为组织备料、确定库存和组织运输等提供依据。 四、主要系统工程施工方案 (一)电控系统 1、施工说明: (1)系统采用集式主站作为中央控制设备,由消防控制室集中控制,系统对各个回路的感烟感温探测器、手动报警按钮、消火栓按钮、联动模块等进行控制。 (2)各层非消防电源设控制模块,发生火灾时,切除非消防电源。 (3)所有消防总线及联动线均采用阻燃型。 (4)消防手动报警按钮、消防广播按设计标高安装,安装要牢固、美观。

防火封堵工程施工方案

一、施工方案设计原则 按照“安全可靠,经济适用”的原则进行设计,使施工方案便于运行、维护和施工。方案实施 后以避免或减少火灾事故发生,一旦发生火灾迹象有效地节制事故范围的扩大。最大限度地 降低火灾事故的损失,确保人命和财产的安全,符合国家公安部《建筑设计防火规范》标准 的要求。 二、施工方案设计依据 根据GB50217-93《电力工程电缆设计规范》及GB50229-96《发电厂、变电所设计防火规范》等有关规定。 根据GB50045-2005《高层民用建筑设计防火规范》要求,电缆、桥架、母线槽、通风管道、消防管道、水管在穿越楼板及穿越墙体处,用相当于楼板、墙体耐火等级的不燃材料封堵至 无孔隙;要求风管、消防管、水管、桥架、母线穿过墙体及楼板时形成的孔洞必须严密封堵。 产品生产依据GA161-1997《防火封堵材料的性能要求和实验方法》之规定。 供方向业主提交下列文件:公安部消防产品合格评定中心的型式认可证书、国家防火建筑质 量监督检验中心的材料检验报告、产品质保书、产品合格证。 三、施工工序 1、竖井(通风管井、强弱电管井、消防管井、水管管井) 一旦发生火灾,高层建设的强、弱电气管井、通风管井、消防管井及水管管井是有烟囱效应,不管在哪一层发生火灾,它能上窜下跃迅速蔓延,使火灾事故扩大并使有毒的烟雾通过管井 的缝隙渗透到其他楼层,因此必须用达到国家公安部GA161-1997标准的无机堵料、有机堵料、无机耐火隔板、防火包进行组合封堵,形成一道防火墙,达到节制火焰的蔓延,隔断有 毒烟雾之目的。具体做法为:对预留孔平整、规整的洞口可采用以膨胀螺丝固定于洞口底部,以便于安放防火板,防火板选用5mm的无机防火板,在通风管道、消防管、水管、电缆、 桥架周围用有机防火堵料和防火包进行包裹,确保电缆的载流量不受影响,以便松动电缆、 桥架、通风管、消防管、水管的更换。然后直接灌注无机堵料,灌注高度按实际情况而定。 如在通风管井、消防管井、水管管井、强电和弱电井道中可按照实际洞口大小用防火材料在 水平地面做高5-10厘米,用于防止意外污水倒流到风管、母线或桥架、消防管道、水管管道 上造成不必要的损失。最后在无机堵料上放置5~10mm宽2mm厚的有机堵料作为角线。电 缆桥架内需安放防火包阻隔,防火包以捆扎法放置。封堵层要求做到表面平整、形状规则、 有序,达到防火、美观双重功效。