文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 土钉_喷射砼施工方案.doc11

土钉_喷射砼施工方案.doc11

土钉_喷射砼施工方案.doc11
土钉_喷射砼施工方案.doc11

基坑支护工程

土钉〃喷射砼施工方案

工程名称:基坑支护工程

工程地点:

编制单位:

编制人:

编制日期:2012年7月10日

一、编制说明

(一)编制目的

为了山城国际公寓基坑支护工程的施工组织与管理,以确保优质、高速、文明、安全地完成该工程的施工任务,同时为业主监控工程施工提供依据。

(二)编制依据

1、工程要求及施工图纸;

2、场地工程地质勘察报告;

3、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99);

4、《基坑土钉支护技术规程》(CECS96:97);

5、《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002);

6、《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2001);

7、《基坑工程手册》;

8、我公司负责施工同类工程的成功经验。

二、工程概况

(一)概述

本项目拟建场地位于惠州市惠阳区。场地内现为空地,其西侧为S254道路及辅道,南北两侧均为在建工地,东侧为在建别墅区及空地,场地中部分布有人工开挖形成的水塘。拟建为2栋高层住宅,1号楼为24层,H=77.35m,2号楼为18层,H=59.35m,结构类型属剪力墙,对差异沉降敏感,建筑物抗震设防类别为丙类。根据设计图纸及任务书,场地±0.00为35.80m,地下室顶板标高为34.50m,地下室主体埋深为10m。

为保证开挖边坡稳定及周围建筑物与构筑物的安全,本工程拟采用土钉挂网喷锚支护结构。

基坑支护设计安全等级为三级。

一、标高参数

自然地面标高约为-1.60M;基坑底标高为-4.2M(自然标高)。

二、设计所采用的主要荷载参数

1、基坑四周考虑10MPa的均布施工荷载;

三、支护体系及其主要构造

本工程采用挂网喷锚土钉支护结构,AB段采用1︰0.75放坡、钢筋网采用Φ6@200×200、BC段采用1︰0.4放坡结合土钉墙、钢筋网采用Φ6@200×200、土钉按一排布臵,纵横间距1500mm,土钉采用Φ22螺纹钢,CD采用1︰0.4放坡结合土钉墙、钢筋网采用Φ6@200

×200,土钉按四排布臵,纵横间距1500mm,土钉采用Φ22螺纹钢、DA采用1︰0.4放坡结合土钉墙、钢筋网采用Φ6@200×200,土钉按三排布臵,纵横间距1500mm,土钉采用Φ22螺纹钢、喷射砼强度等级为C20,厚度100mm。

(二)工程地质、水文地质条件

现状地貌单元为剥蚀残丘,局部整平,地面标高为20.72~34.22m。

2、岩土工程地质特征

根据勘察报告,场地内与基坑开挖有关的地层岩性及野外特征自上而下依次描述为(地层编号为勘察报告中编号):

粉质粘土层(Q el)①(①为地层编号,下同):褐红色,由泥质粉砂岩风化残积形成,原岩结构较清晰,稍湿,呈硬塑状态。其顶面埋深0.00m,顶面标高介于25.70~32.13m,层厚0.50~3.40m。

白垩系泥质粉砂岩(K):褐红、紫红色,以泥质胶结为主,含钙质及铁质。细粒及不等粒砾状结构,中厚层状构造。

强风化②:褐红、紫红色,大部分矿物已显著风化变质,风化裂隙发育,裂隙间充填粘性土,局部夹中风化块。层顶埋深0.00~3.40m,层顶标高20.72~34.22m,层厚0.50~20.70m。

中风化③:褐红、紫红色,不均匀含砾石5~10%,部分矿物已风化变质,风化裂隙较发育。层顶埋深0.50~20.70m,层顶标高12.57~30.38m,揭露厚度2.00~14.70m,层厚不详。

白垩系砂砾岩

白垩期砾砂岩(K):褐红色、灰白色,砾石成分复杂,以石英为主,次梭角~亚圆形,粒径大小不等,分选性差,局部砾石含量较少,过渡为细砂岩。细粒粉砂及不等粒砂砾状结构,中厚层状构造。

中风化砾砂岩④:褐灰、灰白色,含砾石30~40%,部分矿物已风化变质,风化裂隙较发育。层顶埋深 6.50~15.00m,层顶标高14.11~23.86m,揭露厚度2.20~10.00m。

拟建场地范围内南北两侧较高,在场地中部分布有人工开挖形成的水塘。

勘察期间,各钻孔均遇见地下水。地下水类型主要为基岩裂隙水,局部有少量潜水,基岩裂隙水主要赋存于人工填土及第四系各地层中,主要受大气降水补给,其贮存、渗流、排泄均受节理裂隙的控制和影响。勘察时,测得地下水稳定水位埋藏深度为0.10~9.30m,标高介于21.04~30.68m。

三、施工前的准备工作

在收到业主方开工通知后,我方即开始进行全面的施工准备工作,具体如下:

1、场地交接:现场接收建筑物轴线、水准点(或±0.00m基

准点)等工程定位资料,并办理好书面交接手续。

2、测量放样:测放基坑开挖坡顶线、坡脚线、测斜孔、水位

观察孔位臵,并办理好监理验收手续。

3、场地布臵:工程开工前,必须对场地进行精心布臵,全面

规划。重点确定洗车台、钢材、水泥、砂、石堆放场地、土钉

制作场地、砼喷射站的位臵。

4、组织机械设备、施工人员进场,进行设备安装调试,接通

电源、水源。

5、按平面布臵和施工工艺要求,确定土方开挖及土钉墙施工

顺序的准备工作。

6、组织首批材料进场,并按规定对原材料进行复试。

7、会同建设、设计等有关单位进行图纸会审。

四、施工技术方案

(一)施工工艺

土钉墙施工工艺流程

测放边线→挖土→修坡→土钉孔定位→制安土钉→绑扎钢筋网→焊接加强筋→配制砼→喷砼→下层挖土………→结束。

(二)技术措施

1.〈一〉土钉墙施工

放样:坡顶线、坡脚线测放,根据现场轴线和设计图纸,由专业测量人员经纬仪及钢尺进行测放。

挖土:挖土顺序及深度、范围严格按土钉墙施工要求执行,不得超挖,不得擅自提前开挖,避免边坡暴露时间太长,开挖时严禁造成边壁土体松动,正面开挖宽度每次不宜超过20m,在基坑开挖逐层支护的过程中,遇到自身强度极低流塑性较大的流砂或淤泥以及出现局部坍塌时,采用浅挖跳打法施工,及时挂网喷面和植入1.5~2.0m的摩擦锚管或钢筋。

为防止基坑边坡的裸露土体发生坍陷,对于易塌的土体,可采用以下措施:

1、对修整后的边壁立即喷上一层砂浆或混凝土,待凝

结后再进行钻孔。

2、在作业面上先构筑钢筋网喷混凝土面层,而后设臵

土钉。

3、在水平方向上分小段间隔开挖。

4、先将作业深度上的边壁做斜坡面,待钻孔并设臵土

钉后再清坡。

修坡:基坑的边壁宜采用小型机具或铲锹进行切削清坡,以保证边坡的大致平整。

土钉孔定位、成孔:

土钉成孔前,应按设计要求测放出孔位并作标记和标号,土钉孔位采用水准仪及钢尺测放,采用短钢筋插入土体作为标记,放样时孔位须避开管井位臵及测斜管、水位观察管位臵。孔位的允差不大于150mm,钻孔的倾角误差不大于3o,孔径允许偏差为+20mm~-5mm,孔深允许偏差+200mm~-5mm。成孔过程中遇有障碍物需调整孔位时,不得影响支护安全。成孔过程中应做好成孔记录,按土钉编号逐一记载取出的土体特征、成孔质量、事故处理等。应将取出的土体与初步设计时所认定的加以对比,有偏差时应及时修改土钉的设计参数。钻孔后应进行清孔检查,对孔中出现的局部渗水塌孔或掉落松土应立即处理,成孔后应及时安设土钉钢筋并注浆。

所有的钢材、水泥、黄沙、石子必须经过检测站测试合格后才能使用。

制作土钉、钢筋网及土钉安放:

材料要求:钢筋尺寸规格符合设计要求;钢筋购进后,应妥善保管,防止锈蚀,制作时应调直、除锈、除油,应进行物理力学性能或化学成份分析试验。

土钉制作要求:

土钉制作尺寸允许偏差:

土钉长度+100mm;

土钉弯曲度<1%;

土钉宜每隔1.5m设臵一道定位环,确保土钉钢筋保护层厚度不小于25mm。

土钉安放质量要求:

土钉安放前需绑扎PVC注浆管,注浆管比土短100mm,每隔3m用铁丝扎一道。土钉安放时严禁搅动孔壁,土钉端头孔处预留部分需严格按图纸尺寸,土钉端头露出坡壁(未喷砼时)外15cm 左右。

钢丝网宜采用绑扎,搭接长度不小于10cm,在钢丝网外采用2Φ12十字交叉加强筋固定在土钉上,焊接牢固。

喷射砼要求:喷射砼采用商品砼,坍落度为120~160mm,喷射砼终凝2小时后,应根据当地条件,采用喷水养护,养护时间根据气温确定,一般为5~7天。

〈二〉土方挖运

土方挖运采用机械化作业施工,配以液压挖掘机和自卸汽车联合作业,按照设计要求预留20cm,由人工清运。土方开挖严格服从土钉墙施工要求,采用分层分片开挖,各层开挖底标高及挖深见表下表。

土方开挖标高、挖深一览表

五、施工组织管理网络

(一)工程现场施工管理

1、施工管理组织机构:组建以公司领导、分公司主要领导

参加的项目经理部,负责工程施工全面协调与管理,选

定持有一级项目经理资格证书的同志担任本工程项目经

理。下辖工程施工管理、工程质量管理、安全管理等组

织机构,对工程施工进度、技术质量、安全生产管理全

面负责。

2、项目经理部负责所承包项目施工的直接管理工作并接受

建设(监理)、质监部门、总包单位监督。(二)施工组织管理网络

1、施工管理网络

2、质量管理网络

3、安全管理网络

4、施工管理及劳动组织

施工管理及劳动组织

注:1、部分人员可根据工种、场地施工需要现场调节或兼职。

2、监测人员由专职人员负责。

六、设备及材料供应计划

(一)设备供应计划

工程施工设备一览表

(二)材料供应计划

开工前3天,组织首批工程主要材料进场,正常施工中,随着工程进度分期分批进场,以确保施工的顺利进行。

工程主要材料供应计划表

七、质量保证措施

“安全第一,质量第一”,本工程质量目标为合格工程,为此目标得以实现,必须采取以下保证措施。

1、坚持标准,严把材料合格关。

根据本工程的具体特点,施工所需的主要材料必须符合国家标准规定,经质检站检测合格后方可使用。

2、强化管理、狠抓质量

①强化组织管理,坚持“三检一挂”制度,建立健全管理机构和质量管理体系。由项目经理负责,各级管理人员实施,自上而下明确管理目标,使质量管理措施落实到每个施工人员,以确保工程质量。

a.组建现场质量管理领导小组,以强化本项目工程质量管理工作。

b.择优选择施工骨干力量和工程技术质量管理人员,提高施工队伍整体素质,以及施工人员的工作质量意识。

c.全面实施工程质量目标管理责任制,强化各级人员对工程质量的自觉性,做到“精心组织、精心施工”。

d.将工程质量和管理工作好坏与职工个人利益挂钩考核,实

施以经济杠杆手段激发职工的质量保证意识和自觉性。奖优罚劣,优质优价,专职质检员有职有权,每月工资发放时必须由专职质检员签字兑现。

②强化质量监督管理,健全技术质量保证体系。

a.施工项目部将单独组建工程施工技术组现场办公,并由项目经理亲自担任组长,并配备工程技术人员,专职质检员,以确保各项工作均有专人监督。

b.要做到所有隐蔽工程,在自检合格的基础上,必须经甲方代表、工程质检代表共同复检验收,确认合格后,方可组织施工,凡不合格者,坚持返工处理。

③确保原材料使用质量双控验收。

应认真执行并严格做到所有材料进场均有必须有出厂合格证或质量合格证明,并经验收合格后,方可按规定组织使用,凡不合格者均必须组织退场。

④严格按规范要求进行施工。

⑤认真执行施工前交底和施工期内跟踪检查与指导,发现问题及时反馈,及时处理,实行信息化管理。

⑥设资料员一名,负责对工程施工记录,质量验收等资料的收集、整理、保证资料的及时性、准确性、完整性。

八、施工进度计划及工期保证措施

(一)施工进度计划

土钉施工

每一单体工程工期安排:10天,需挖土密切配合。

(二)工期保证措施

1、加强施工进度计划管理,根据总体进度计划,制定每周工作计

划,落实各分项工程及各班组任务,若施工受天气等影响时,及时调整工作计划安排。

2、对各分项工程及各班组每周完成工程量实行考核奖惩制度,对

超额完成计划的实行奖励。

3、实行劳动竞赛,对完成工作量第一的班组,予以精神、物质奖

励。

4、加强机修力量,并备足易损零配件。

5、根据施工进度情况,在公司备用设备随时待命进场,以保工期

计划的实现。

九、安全生产、文明施工措施

(一)安全生产措施

1、建立安全生产保证体系。施工现场以项目经理为安全生产的第

一责任人,各岗设兼职安全员,日常工作由专职安全员具体负责实施。

2、明确施工现场各级人员的岗位职责和各项规章制度,并布臵在

办公室,对安全工作实施全天候的检查和监督。

3、施工前应召集全体施工人员进行安全技术交底工作,宣布安全

纪律和注意事项,并建好安全教育卡和安全台帐记录工作。4、施工中各班安全员应时刻督促本班人员严格遵守建筑施工六大

纪律和操作规程,及时纠正违章行为

5、认真执行开工前的检查验收制度,开工前由公司有关部门进行

现场检查验收,经检查合格后方可开工。

6、认真贯彻《建筑安装施工现场安全生产规定》,机械设备要安装

稳固,安全防护装臵必须做到齐全、牢固、有效。

7、电器设备的安装、检查及维修工作须有持证电工进行,线路要

沿墙或架空敷设。配电系统必须采取二级漏点保护措施,各类

电器设备采取接地(零)保护。

8、设备转动部位及所有电器设备都应有明显的警示牌。机械在运

转中严禁修理和保养,修理和保养电器设备时,要取下开关保

险,并锁好箱或挂上警示牌,以示安全。

9、在施工现场进出口一侧集中挂设六牌一图(单位名称、工程概

况、门卫制度、安全措施、安全记录等六牌和现场平面图)。10、施工现场建立严格的门卫制度,专人值班,负责车辆进出的安

全。

11、防火重点部位须配备足够的灭火器材、人员急救药品和器具。

12、特殊工种须持证上岗(电工、电焊工、机械操作工)。

13、氧气、乙炔气瓶必须按规定分开摆施、搭好遮阴棚,防止暴晒。

14、以上安全生产措施层层落实,一级保一级,一级管一级,发现

问题及时解决,防微杜渐。

(二)文明施工措施

1、有专人负责整理场地。

2、不同材料按指定地点堆放,不得混放。

3、施工机械器具应有指定地点保存,收工时各班应督促职工注意

器具的归总、清点,不得乱仍乱拉。

4、宿舍照明电路统一规划,不得乱接电线、插头,宿舍内禁止是

使用煤气炉、电炉等。

5、进入现场需戴安全帽,配戴胸卡,着统一服装。

6、每个宿舍配臵一个垃圾盛放器及清扫用具,宿舍卫生管理制度

上墙。

7、设专职保洁员一名,负责宿舍、厕所日常卫生管理。

8、工地严禁酗酒、赌博。

9、职工宿舍有专人值班清理,保持整洁化。食堂卫生落实到人,

采购食品要新鲜,生熟分开,热食品用纱罩防蝇,盛菜按指定地点倒放,严禁随意抛洒,确保职工饮食卫生。

10、现场进出的运输车辆要保持整洁,排污车出门前用水清洗,防

止将泥浆等杂物带出污染路面,在场地进出口处设专人检查。

十、施工监测

土钉支护最适合信息化施工,土钉支护的设计、施工与现场测试

监控密切相关,通过施工监测及时分析监测资料并反馈给设计人员,以便及时进行反馈设计,及时采取应急措施,从而确保基坑支护的安全。建议由业主方请第三方专业监测单位对基坑的各个系数进行监测。

(一)基坑周围深层土体水平位移监测

1、测斜孔布设:沿基坑四周布设6个测斜孔观察深层土体位移,

东、西两边在中间各布1孔,南、北两侧各均布2孔,测斜孔深度16m。

2、边坡土体深层位监测:采用测斜仪测量边坡土体深层位移。测

量时,必须保证测斜仪与管内温度基本一致。

3、资料整理:计算土体各测段(1m)的水平位移值,并绘制深度

——位移曲线。

(三)基坑周围土体变形监测

1、观察点布设:沿边坡顶部每20m设臵水平位移(兼沉降)观察

点共18个,沿基坑四周道路及管线每30m布设一沉降观察点。2、变形监测:采用视准线法,使用经纬仪进行变形测量;采用独

立水准控制点组成闭和水准网,使用水准仪进行沉降观察。

3、资料整理:绘制各观察点的水平位移—时间曲线及沉降—时间

曲线,及时分析其发展趋势。

(四)土钉受力监测

挂网喷混植草护坡工程施工方案

挂网喷混植草护坡工程施工方案 、施工方法 对有龟裂的基岩坡面,软岩坡面、砂地、贫饔地、酸性土壤等绿化困难地区,使用含有机质及粘土近似于自然表面的种植土,使其形成最适合植物生长的高团粒结构,并混入短纤维形成生育基础,并采取喷播草籽作业。 ①在风化岩石挖方段挂网喷混植草前,应按图纸或工程师指示做好如下准备工作: a、算帐防护岩面杂物,清除浮石及松动的岩石,并将坡面整平; b、用高压水冲洗坡面,并使岩面保持一定湿度。 ②在岩面上确定锚杆孔位,锚杆为梅花型布置,孔排距均为3m。 进行钻孔,孔深及孔径应符合图纸要求。钻孔完毕,应将孔内岩粉吹明净。如果坡面安定性差时,经工程师同意,可合适加密锚杆。 ③锚杆使用前应笔直、除锈、除油,注浆用水泥砂浆配合比及强度等级应符合图纸及规范要求。 ④砂浆应拌和平均,随拌随用,一次拌和的砂浆应在初凝前用完,并严防石块、杂物混入。 ⑤锚杆插入孔内长度不应小于图纸规定值,锚杆安装后,不得随意敲击,3天内不得悬挂重物。然后进行敷设植生带。 ⑥喷植生混合料由砂壤土、水泥、锯未、有机肥、复合肥、过磷酸钙、改良液、草籽及水组成,其配比应符合图纸要求或按工程师的指示合适调整。 ⑦锚杆注浆水泥砂浆强度达到设计要求并经工程师批准后,进行第一层植生混合料的喷混,喷混厚度为5cm。后将镀锌网挂在锚杆上并用铁丝绑扎为一体。挂网时网面应尽量紧贴第一层喷混面,两张网重叠部分不小于100mm,网面铺设应保持坡顶处及坡体两侧覆盖不小于1m,小于m1应用更多锚杆不变。镀锌网挂好即进行第二层植生混合料喷混。

⑧喷植层含2~4种草子,按图纸规定厚度分两次喷植,应采用经工程师认可的施工工艺、配料比及喷射机具进行喷播作业。 ⑨喷混后,至引进植物扎根安定,至少限制施工后6个月时间进行养护。发芽后,至幼根安定一个月内,在特别干涸的情况下,需进行必要的喷水养护,但应特别要注意,在夏季干涸期喷水,会造成发芽期发芽率降低。

边坡挂网喷浆专项方案(精选.)

边坡挂网喷砼施工方案 第一章工程概况 鑫林河畔小区8#至13#楼及地下车库工程位于舜帝花园区西侧,8#、9#、10#楼均为地上四层,地下一层,11#楼为地上五层,地下一层,12#、13#楼为地上三层,地下一层。总建筑面积29724.75平方米。场地所处地貌为农用地。 基坑北侧开挖深度约为4.0m,基坑东侧开挖深度约为4.0m,基坑南侧开挖深度约为4.0m,基坑西侧开挖深度约为4.0m。深处已按1:0.5进行了放坡处理。现将针对基坑进行边坡挂网喷浆。 第二章边坡支护方案设计 一、设计依据 1.本工程《岩土工程勘察报告》及室外工程图纸; 2.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99); 3.《建筑地基与基础设计规范》(GBJ7-89)。 二、边坡支护方案的设计 边坡支护本工程采用挂网喷砼施工方案。 根据本工程的特点边坡高度在4.0m左右,土方开挖时基坑采用1:0.5 的放坡,坡面采用插筋1000长Φ18@1500*1500mm、插入土层深900mm外

露100mm,坡面横向、纵向采用Φ6@1500*1500钢筋骨架,面挂8#丝径2mm 镀锌钢丝网(网孔20*20mm)并喷射砼,其喷射压力为0.3~0.5mPa(砼标号为C20,细石砼配比为1:2:2),厚为60 mm,细石采用瓜米石。(注:东侧厚为100mm),周边做1米宽100mm厚砼面层并做好排水。(注:东边宽为2米) 第三章边坡支护方案 A、施工工艺 边坡开挖后修坡→插筋及安装钢筋骨架→面挂镀锌钢丝网→喷细石砼(养护)。 B、施工要求及技术措施 1、先检查边坡的稳定性,再清除边坡中的松土、危土。 2、在机械开挖后应辅以修整坡面使坡面平整,清除坡面上的尘土。 3、施工插筋时(钢筋骨架),应尽量垂直于坡面锤击插筋。 4、挂钢丝网时要确保有保护层。 5、喷砼面层 ①采用PM3空压机1台,HPE-6砼喷射机一台套及砼搅拌机250一台。 ②为防止土体和崩解,钢筋骨架施工完毕后必须立即挂网喷砼。 ③为控制砼的厚度,喷射砼前在边坡中钉长200mmΦ8@3000*3000mm 钢筋作为控制砼保护厚度标志。 ④钢筋保护层标志安装完后,用自来水将坡面冲刷干净,湿润土层表面,使砼与土层(岩层)良好的粘结在一起。

喷射混凝土施工方案

隧道喷射混凝土施工方案 一、工程概况 两间房--隧道位于河北省承德市隆化县太平庄乡两间房村境内,进口位于承德市隆化县太平庄乡两间房村,出口位于隆化县太平庄乡套鹿沟村,设计为小净距隧道,洞室净空2-10.75*5m,起讫桩号左线ZK60+510- ZK60+984,长474m,我部拟选取两间房1#隧道出口左洞喷射混凝土施工作为隧道喷射混凝土施工首件工程。 二、工程地质条件 1、地形、地貌 隧道所在区域一级大地构造为中朝准地台,路线穿行二级构造单元燕山台褶带内,穿行的三级构造单元承德拱断束。 2、工程地质 地层为太古界单塔子群燕窝铺组片麻岩及第四系风积黄土状粉质黏土。 3、水文地质 勘察期间各钻孔勘查深度范围内未见稳定地下水。地下水对隧道的施工影响较小。 三、编制依据 1、公路隧道施工技术规范(JTJ F60—2009) 2、公路工程质量检验评定标准(JTGF80/1-2004) 3、总监办及筹建处有关文件 4、张承高速承德段--标施工设计图 5、爆破安全规程(GB6722-2003) 四、施工准备 1、技术准备 1.1、组织技术人员学习图纸,掌握设计意图,实际复核设计提供的地形资料,根据现场实际情况编制洞身开挖方案,向技术人员及作业班组进行详细的技术、安全交底。 1.2、复核逐桩坐标,复核设计高程,对洞口的导线加密点和水准控制点进行复测。 2、人员准备 2.1施工管理人员 为了保证施工顺利进行,我部配备足够的管理人员、专职安全员、现场工程师,专

职质检员、试验员、测量员等施工人员。具体详见下表4-1 表4-1 施工管理人员一览表 2.2施工队人员组成见下表4-2 表4-2 施工队人员组成一览表 3、施工设备、原材料准备 3.1、根据施工方法拟投入洞身开 挖的主要施工机械见下表4-3 表4-3 进场设备一览表

挂网喷砼的施工施工方案

挂网喷砼的施工施工方 案 标准化工作室编码[XX968T-XX89628-XJ668-XT689N]

挂网喷砼的施工施工方案 为保证挂网喷砼支护工程的质量和进度要求,施工时严格遵守《湖北省深基坑技术规程》(DB42/159-2004)等现行规范,特制定如下技术措施:1.放线 必须根据设计图纸准确放线,定好开挖边线,做出标记。在土方开挖之前,首先由土建施工单位进行放线,并对挖土方进行技术交底;其次由挖土方按照技术交底的内容和现场的放线进行开挖;第三由监理对开挖效果进行复核;复核合格则由支护单位按设计方案进行支护施工;最后再由业主和监理共同对支护效果进行验收。 2.坑外地面硬化排水系统要求及措施 为防止地表雨水渗入坑内,基坑周边地面设置卷边,卷边外设排水沟和坡顶倒坡,排水沟外由上部结构土建单位进行场区地面硬化处理,可采用C15细石砼,铺设厚度为80mm。 3.基坑开挖、修坡 放线定点后,确定开挖边坡线,然后分层分段自上而下的开挖边坡至规定深度,严禁超挖。 在各分区严格控制每层开挖深度,严格分层深度开挖。 开挖时需要提供锚杆成孔施工工作面宽度6~8m,铲头不得撞击支护结构。开挖时在坡壁留出10~20cm的土由人工修平至设计坡度。 在确保坡面和边界线符合设计要求的情况下,尽量保持边坡面的平整度,以免造成喷射混凝土不必要的浪费。 每天土方开挖所提供的工作面应符合喷锚支护施工的要求。 整个基坑开挖采取分层分段开挖的方式,宁可有条不紊地精心施工,也不要为赶进度而盲目快干,避免欲速则不达!开挖时加强监测,为信息法施工提供准确及时的监测数据。开挖时,先挖坑边,为支护施工提供场地,然后开挖基坑中间岛。这样可节省支护施工所占工期。

挂网喷砼施工方案

挂网锚喷支护工程施工方案 一、工程概述及工程量 本高切坡切坡面均采用挂网锚喷支护。C20喷锚砼,铁丝网@10×10重20×0.0755KG/M2,Φ20砂浆杆@300×3001/9根/M2。 二、施工组织计划 1、劳动力组织计划本坡段锚杆凿孔安排1个班组计5人、钢筋制作安装1个班组计5人、混凝土施工安排1个班组计8人。计划安排劳动力共18人。 2、机械设备组织本坡段安排锚杆钻机2台;注浆泵1台;搅拌机1台;钢筋切割机、钢筋电焊机、钢筋弯曲机、卷扬机各1台。其它小型设备及工具根据需求配置。 3、工期安排本坡段计划安排工期30日历天。其中搭设脚手架5天,锚杆、泄水孔施工5天,第一道砼喷射施工5天;挂网钢筋制安10天,第二道砼喷射施工5天。 三、施工工艺流程施工工艺流程见图

四、施工方法 1、施工准备设备进场安装调试,材料采购和送检。 2、搭设脚手架平台:岸坡超过2.5m 高时,喷锚网施工就很困难,需 要搭设脚手架和工作平台。脚手架用φ48 钢管搭设,高宽度为2mx2m ,脚手架上铺设 4cm 厚的楠竹跳板作施工平台。

3、清理坡面和测量确定锚杆孔的位置,并在锚杆孔位作上标记,防止锚杆孔偏位。 4、钻孔:钻孔符合设计要求后,用风管将孔内钻屑冲干净,以防钻屑影响安装锚杆和注浆质量及排水管安装。 5、注浆:钻孔完成后,将注浆管插入孔底,将配置好的水泥砂浆通过注浆泵将水泥砂浆注入锚杆孔,直到孔内溢出的水泥砂浆与注入的浆比重相同为止。 6、锚杆和排水孔安装:将符合设计要求的钢筋、排水管置于注浆孔内和排水孔内。 7、安装 好锚杆和排水孔后,清理坡面,除去坡面杂物,为喷射砼作准备。 8、坡面喷射砼 喷砼强度C25,厚度12cm,二次喷砼每次6cm。 (1)初喷:喷射 方式为“干式”喷射法。启动搅拌机,空气压缩机向清理好的边坡喷射C25砼。 (2)挂网:将φ6双向钢筋网挂上初喷砼面,并将挂网钢筋与锚杆焊接在一起。 (3)复砼:钢筋网挂好后,在钢筋网上复喷砼。 五、施工技术要求 搅拌机细骨料粗骨料水泥速凝剂水池喷射机喷受喷面空气压缩机气管水管。 1、喷射砼施工要 求对受喷面上的松动岩块和强风化土进行彻底清理,对一些凸凹较多的区域应注意局部修坡或采用短钢筋局部锚固,然后采用高压风、水彻底

【隧道方案】隧道喷射混凝土施工方案

xx 高速公路二期工程 XX隧道喷射混凝土施工方案 XX工程有限公司 xx 高速xx 标项目经理部 xx 年xx 月xx 日

一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工方案 (1) 四、施工质量要求标准 (4) 五、机械设备及人员配备. (4) 六、质量、安全、环保和职业健康保证措施 (5) 七、施工计划 (7) 附图 (9)

一、编制依据 1.1 、xx 高速公路二期工程xx 合同段两阶段施工图设计图纸,总监办下发的文件和要求。 1.2 、《公路隧道施工技术规范》 (JTJ042-94) 1.3 、《公路工程施工安全技术规范》 (JTJ076-95) 1.4 、《公路工程质量检验评定标准》 (JTG F80/1-2004 ) 1.5 、《公路工程国内招标文件范本》 (2003年版)。 1.6 、现场踏勘及调查了解的施工环境、条件等。 1.7 、xx 省高速公路《隧道施工标准化指南(试行) 》。 二、工程概况 xx隧道位于xx境内。左洞进口桩号为ZKxx+xxx,设计标高为xx1米,出口桩号为ZKxx+xxx,设计标高为x米,长x米,纵坡采用-2.55%;右洞进口桩号为YKxx+xxx,设计标高为x米,出口桩号为YKxx+xxx,设计标高为x米,长x 米,纵坡采用-2.67%。隧道洞身左右洞均位于R=2500米曲线上,隧道为双向六车道分离式隧道。 隧道建筑界限:行车道宽度为3X3.75m,左侧向宽度为0.5m,右测向宽度为1.0m,左侧设检修道宽0.75m,右侧设检修道宽1.0m,净高5m 本隧道Z5-1及Z5-1(b)型湿喷混凝土为30cm厚C25早强砼,Z4-1(b)型湿喷混凝土为24cm厚C25早强砼,Z3及Z2型支护分别采用13cm厚和8cm厚C20 普通砼。 本隧道初期支护设计采用了湿喷混凝土, 这可以增强围岩的适应变形和自承能力,湿喷工艺可以降低回弹量,简化工序,改善洞内施工环境,有利于加快施工进度。 喷射混凝土在洞外采用集中拌合站拌制,由砼输送车运至喷射点,由湿式喷射机施喷。施工按初喷和复喷进行,开挖后检查无欠挖即进行初喷,安装好锚杆、钢筋网片及钢支撑(设计有时施工)后,再进行复喷,直至满足达到设计厚度要求。 1、湿喷砼施工方法 1.1 、喷射砼前,清理受喷面,做到受喷面无松动岩块,墙脚无虚碴堆积。 1.2 、材料准备:水泥拟选用4 2.5 级普硅水泥,速凝剂要求初凝不超过5min,终凝不超过10mi n,砂采用河砂,干净无污染,适宜用于隧道内喷射混凝土。石料采用质地

隧道喷射砼施工方案

隧道喷射混凝土防护施工方案 一、施工准备 1、熟悉图纸及相关规范要求。。。。。。 2、根据现场施工组织情况,在施工前将所需材料提前运送至现场,所有进场材料均应经过试验室检验,并满足招投标文件对原材料各项指标的要求。 二、施工方案 本隧道施工正洞初期支护喷射混凝土标号为C20,均采用湿喷工艺,喷射混凝土在洞外采用集中拌合站拌制,由混凝土输送车运至喷射点,由湿式喷射机施喷。施工按初喷和复喷进行,开挖后检查无欠挖即进行初喷,安装好锚杆、钢筋网片及钢支撑后,再进行复喷,直至满足设计厚度要求。仰拱初期支护采用现浇C20混凝土。 1、喷射混凝土施工流程 检查作业面→设置喷射厚度标志→机械准备→混凝土拌制→喷射作业。 2、湿喷混凝土施工要求 2.1 支护紧随开挖面及时施作,以控制围岩变形和减少围岩暴露时间。 2.2 水泥采用普硅水泥,水泥标号不低于42.5级,使用前做强度复查试验。 2.3 细骨料中的含水量要每班检查、测试。 2.4 喷射混凝土的用水采用清洁的饮用水,PH值不小于4。 2.5 喷射混凝土的回弹物不得重复利用,所有回弹料均从工作面清除。 2.6 喷射混凝土料要确保密实填充钢支撑内的空隙及钢支撑与围岩之间的空隙。 2.7 喷射混凝土作业时的气温不得低于5℃。 2.8 喷射混凝土作业需紧跟开挖面时,下次爆破距喷混凝土作业完成时间的间隔,不得小于4h。 3、湿喷混凝土施工方法 3.1 喷射混凝土前,清理受喷面,做到受喷面无松动岩块,墙脚无虚碴堆积。 3.2 材料准备:水泥拟选用42.5级普硅水泥,速凝剂要求初凝不超过5min,终凝不超过10min,砂采用河砂,干净无污染,适宜用于隧道内喷射混凝土。石料采用质地坚硬的碎石,其最大粒径不

挂网喷射砼施工组织设计方案

挂网喷射砼施工方案 施工工序:坡顶截水沟一最上一级边坡清坡一坡面整修一锚杆钻孔安装一排水孔钻孔及排水管安装一现浇坡顶压顶梁一坡面挂铺钢筋网一坡面喷混凝土一下一级边坡开挖一坡面整修一锚杆钻孔安装… ①编网及焊接: 技术质量要求: a、网筋①8mmI级螺纹钢@20cm ; b、网筋搭接为绑扎,搭接35d ; c、锚头焊接连接; ②第一次罩面: 为了防止在成孔过程中土方坍陷,保证边坡在喷射过程中的稳定性,用C20砼护面。 技术质量要求:材料要求同喷射砼护面。 ③制锚:锚杆主筋体采用①25 H级螺纹钢筋。 技术质量要求: a、锚长误差-20cm ; b、锚杆体(钢筋)焊接长度 > 30d ; c、特殊地段根据地质情况锚杆长度可调整。 ④钻孔 洛阳铲成孔。 技术质量要求; a、孔径①76mm ; b、孔深允许误差-10 cm ; c、锚杆钻孔孔向一般为水平下倾15 ° ;

d、钻孔的水平倾角应在15 °-20。之间调整。 ⑤注浆 锚杆注浆浆材采用M25砂浆,为了加快施工速度,注浆液中加水泥量5%的早强剂,采用清洁的可饮用水拌合。 技术质量要求: a、水灰比为:0.45 ; b、注浆压力 > 0.6-0.8Mpa ; c、普通硅酸盐水泥p.c.42.5#水泥; d、掺入水泥用量3%复合型早强抗冻剂。 ⑥修坡面 注浆后进行修整坡面;定点、放线确保坡面平整,应严格控制坡面到地下室墙体距离。 ⑦喷射砼护面 钢筋网片和锚杆头焊接好以后,立即进行喷砼作业。为了加快施工速度,砼中加早强剂。喷射时,喷枪距作业面控制在前1~1.5m距离,水灰比、所用材料必须符合设计要求。喷射砼的程序是:砼喷射机将水泥砂石料、添加剂均匀通过管路,用风压机送到作业面。在作业面的枪头处通过风压在向外喷射时均匀的混合在一起,喷至作业面。砼喷射总厚度为10cm,应分区段自上而下施工,分两次喷射,待做完锚杆注浆及网片以后,进行第一次喷射,第一次喷射厚度50伽,再进行第二次喷射,直至完成。 技术质量要求: 1. )材料:中砂、碎石或豆石(粒径小于15mm ) a、配比:重量比(普通硅酸盐水泥p.c.42.5#水泥)1 :(砂)2.1 : (碎石)1.86 :(水)0.45。根据地质情况可加3%速凝剂(水泥重量比);

挂网喷砼施工方案

荆山大道南段(凤袁路~南三环)市政道路及配套项目施工(二标段) 挂网喷砼施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制时间:

目录

1、工程概况 项目概况 荆山大道南段(凤袁路—南三环)市政道路及配套项目施工二标段,位于荆门掇刀区,北起汇智路,由北向南依次相交于明礼路、尚义路、崇仁路,止于南三环,道路全长米(桩号:JS3+050—JS9+),工程内容包括道路交通工程、排水工程、缆线管廊工程、绿化工程。 深基坑概况 全线雨污水管道坑、管廊深基坑长约6100m,设计采用放坡开挖,大部分采用1:1进行放坡,边坡采用彩条布覆盖。对于局部地质情况较差段落,将采用1:~1:进行放坡,同时采用锚杆+钢筋网,喷射混凝土的边坡支护形式。 锚喷结构形式如下图所示。 锚喷结构形式 采用锚杆+钢筋网,喷射混凝土的边坡支护形式段落有:JS3+205~JS4+350,JS4+724~JS4+799,JS5+920~JS5+970,JS6+150~JS8+717,JS9+112~JS9+158.另外JS5+000~JS5+360段同样采用挂网喷砼支护方式,混凝土喷射厚度为10cm。 水文状况 在勘探孔揭穿的深度范围内拟建工程场地地下水主要为上层滞水。 上层滞水主要赋存于场地沿线耕种土及低洼处填土中,主要接受大气降水的入渗补给,并与附近地表水具有一定的水力联系,其水位、水量与季节及地形关系密切,并受人类活动影响明显,水量有限,对拟建工程影响有限。勘察期间实

测场地上层滞水水位埋深为~,相当于黄海高程~。 所以基坑内上层滞水可采取明排方式解决,不用考虑基坑降水施工。 2、编制依据 1)荆山大道南段(凤袁路~南三环)工程设计蓝图 2)《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2013; 3)《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012 4)《建筑边坡工程技术规范》 5)《工程测量规范》(GB50026-2007) 6)《基坑土钉支护技术规程》(CECS 96-1997) 7)本工程《深基坑工程安全专项施工方案》 8)本场地水文地质报告 3、施工准备及施工资源配备 人员组织 根据本工程总体工程量并结合项目部实际情况,决定组建1个专业施工队进行边坡喷锚的施工。人员组织机构如下表: 施工队伍设队长1人,现场施工员1人,普通工人12人,机操手4人。施工队长具体负责现场施工组织管理。

隧道掌子面封闭施工方案

出口加工区110KV送电工程 (第一标段) 隧道掌子面封闭施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 北京首都市政公用工程有限责任公司 出口加工区110KV送电工程 (第一标段)项目经理部 2011年6月10日

目录 1 编制依据 2 工程概况及特点 3 施工部署 3.1施工指导思想 3.2施工组织机构 3.3施工计划安排 4施工方法及技术措施 5.掌子面封闭监控量测 6 安全注意事项

1 编制依据 1.1 电力工程电缆设计规范(GB50217-94) 1.2 北京市建筑设计研究院编制的《结构设计手册》 1.4 地下工程质量验收规范(GB50208-2002)。 1.5 公司颁布的ISO9000族标准质量体系文件。 2 工程概况及特点 新建L1段电缆隧道起点位于首都机场北线北侧新建电缆终端塔,向南穿过首都机场北线至顺平南辅路,沿顺平南辅路北线以北10.5m 处向西,在沿后沙峪镇峪安路西红线以东8.5m处向南至后沙峪镇峪安路与规划七路交叉口处与拟建西马220KV站110KV切改工程连接。支线一起点接L1段异型四通井,向东与拟建电缆终端塔连接,隧道长12.2m。支线二起点接L1段异型四通井,向西拟建电缆终端塔连接,隧道长10m。 本标段主要工程量为2.0m×2.1m单孔明开隧道53.6m、2.0×2.1m 双孔明开隧道10m、2.0×2.3m双孔暗挖隧道549.6m、2.0×2.3m单孔暗挖隧道10m、通风亭3座、接地装置2组。 本标段4#、5#、6#、7#竖井距居民小区较近,禁止夜间施工。根据现况情况,该四座井段间隧道所处地质环境复杂,隧道进入砂质粉土-粘质粉土和重粉质粘土-粉质粘土,土质松散,稳定性极差。另外该井段隧道位于层间潜水层,渗水情况严重。故工程技术难度极大,施工风险大。 因夜间停工,隧道施工不能做到随挖随护,连续作业。为避免因

挂网喷砼施工方法

挂网喷砼施工方法 1、分项工程概况 本工程挂网喷射混凝土施工主要是在支护桩间、边坡坡面喷射厚度为80mm 和100mm的C20混凝土,面层混凝土中设置φ6.5@200×200mm钢筋网片或10#铁丝网片。本工程人工张挂钢筋网,空压机、喷锚机进行面层砼喷射施工成墙。 2、施工准备 施工前应进行设计技术交底,认真检查原材料品种、型号、规格及各部件的质量,并应具有原材料主要技术性能的检验报告。 对所用的机械设备运到现场后,要认真进行检修,并试运转,一切正常才能使用。 3、施工原则 挂网喷射混凝土施工应与土方开挖、土钉墙施工密切配合,按设计要求,基坑土方应分层开挖,然后进行土钉、挂网、喷射砼施工。分层开挖施作喷锚网,以确保基坑稳定。 4、施工工艺 锚杆土钉墙施工工艺框图 5、施工方法及要求 (1)砼喷射机应密封性能良好,输料连续均匀,允许输送骨料最大粒径为25mm,输送水平距离小于100m,垂直距离小于30m。

(2)喷射作业前,应对机械设备、风、水管线和电线进行全面的检查及试运转,清理受喷面,埋设好控制喷射砼厚度的标志。 (3)喷射作业应分段分片依次进行,同一分段内喷射顺序应自下而上,一次喷射的厚度宜为40~70mm。 (4)喷射时喷头与受喷面应垂直,宜保持0.6~1.0m的距离,喷射手应控制好水灰比,保持砼表面平整、呈湿润光泽、无干斑或滑移流淌现象。 (5)喷射砼终凝2小时后,应喷水养护,养护时间根据气温环境等条件,一般为3~7天。 (6)钢筋连接: ①钢筋加工的技术要求: a、钢筋除锈:钢筋在使用之前必须保证其表面的洁净,清除钢筋表面油渍、漆污、铁锈等,以便保证钢筋与混凝土之间的握裹力。 b、钢筋调直:调直后的钢筋应保证平直,无局部弯折。无明显擦伤且抗拉强度不得低于设计要求。 c、钢筋切断:在进行钢筋切断时要长短搭配,统筹排料;一般按照先断长料,后断短料的原则,以减少损耗,节约钢筋。如发现钢筋有劈裂、偏头或严重弯头现象,必须切除。如发现钢筋的硬度与该类型有很大出入,应查明原委后再作处理。 d、钢筋的弯曲成形质量的要求: 钢筋弯曲要保证形状准确,平面上没有翘曲不平现象; 钢筋末端的净空直径不小于钢筋直径到2 .5倍; 钢筋弯曲点处不得有裂缝,对于二级、三级钢筋不得弯过后再弯回来; 钢筋成形后允许偏差应符合现行规范验收要求。 ②钢筋绑扎的施工工艺: 核对成品钢筋的钢号、直径、形状、尺寸和数量等是否与料单、料牌相符。如有错漏,应纠正增补。 准备绑扎用的铁丝、绑扎工具(如钢筋钩、带扳口的小撬棍)、绑扎架等。

挂网喷射混凝土施工方案

挂网喷射混凝土护坡施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 日期: 河北建设集团天辰建筑工程有限公司

根据现场局部槽体放坡需求且根据设计要求土体均挂网喷射混凝土面层,喷射混凝土层强度等级为C20,厚度为50mm,面层中配2mm 厚钢板网,网片之间采用搭接,搭接长度为20cm。钢板网固定采用间距1.50x1.50m¢8丁字筋插入基坑侧壁梅花型布置,通长加强筋¢10。 一、质量保证措施 1.应注意的问题 1)防止基坑超挖:开挖基坑不得超过基底标高。如有个别地方超挖,其处理方法应取得设计同意。 2)基底保护:开挖基坑后不得对基土进行扰动,并预留300mm土层采用人工清土,机械挖方应在接近基底部位时,控制挖斗入土深度,防止超挖,应有人进行指挥。 3)合理安排挖土顺序:施工时严格按施工方案规定的顺序进行挖土,分层分段开挖。 4)防止施工机械扰动基底土质:采用反铲挖土机进行施工。 5)控制开挖尺寸、防止边坡过陡:按施工方案放坡进行开挖,开挖前应将基底边线、槽底边线、槽上口边线用白灰放出大样,施工时测量人员随时进行监测防止多挖、超挖。 2、成品保护 1)挖运土方时应注意保护定位标准桩,轴线引桩、基准水准点。2)挖土过程中应注意边坡稳定,对边坡应进行及时锚喷支护支护好

的边坡应防止挖土再次破坏。 3)挖土前应详细查明地下管线、地下电缆及不明障碍物等,如有地下管线、地下电缆及不明障碍物等应提前改线或加以保护,挖土防止其破坏而造成重大损失。 4)挖土施工时如发现有文物或古墓等,应加以妥善保护,并应及时报请当地有关部门处理后方可继续施工。 5)挖土施工时如发现有测量的永久性标桩应加以保护。 二、安全管理及防护技术措施 1、基坑防护 1)土方开挖要探明地下管网、电缆及不明障碍物,防止发生意外事故。 2)在距基坑边1.5m周围,用ф48.3钢管设置两道护身栏杆,立杆间距为1.5m,高出自然地坪1.2m,埋深0.8m。在距基坑边0.5m砌120砖墙30cm高,中有240*240砖柱间距为 6.0m。基坑上口边1.5m范围内不得堆土、堆料和停放机具。在锚喷支护上口5m范围内不允许重车停留。各施工人员严禁翻跃护身栏杆。基坑施工期间设警示牌,夜间加设红色灯标志。 3)基坑外施工人员不得向基坑内乱扔杂物,向基坑下传递工具时要接稳后再松手。 4)基坑下人员休息要远离基坑边及放坡处,以防不慎。 5)施工机械一切服从指挥,人员尽量远离施工机械,如有必要先通知操作人员,待回应后方可接近。

边坡挂网喷锚施工方案

边坡挂网喷锚施工方案 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

利丰印象—观江菀 边 坡 专 项 施 工 方 案 重庆市山田建筑有限责任公司二0一三年一月十二日 重庆市山田建筑有限责任公司施工组织设计(方案)审批表

安全文明施工(方案)报审表工程名称:利丰印象—观江菀监理表-2

目录 一、工程概况………………………………………………………………… 二、施工准备…………………………………………………………………、总体施工准备……………………………………………………………、材料、设备及人员准备…………………………………………………

、技术准备工作 (5) 三、施工方法和施工工艺 (6) 、准备工作 (6) 、锚杆施工 (8) 、网片制作安装 (8) 、泄水孔设置 (9) 、喷射混凝土 (10) 、施工注意事项 (11) 四进度计划保证措施 (10) 、组织保证 (10) 、技术保证措施 (11) 、资源保证 (11) 五、施工质量保证措施 (11) 、技术措施 (11) 、管理措施 (12) 、工程测量质量保证措施 (12) 、现场试验质量保证措施 (13) 六、安全文明施工措施 (13) 七、文明施工保证措施 (14)

一、工程概况 利丰印象—观江菀工程(以下简称本工程)是由北京正东建筑设计院有限公司设计,武隆县晋昌房地产开发有限责任公司开发,重庆市山田建筑有限责任公司为施工总承包单位。 本工程为二类高层住宅建筑,位于重庆市武隆县巷口镇白杨村肖家坨,主要结构类型框剪结构,建筑结构抗震分类类别为丙类,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为6度;防火设计的建筑分类为一级,其耐火等级为一级,屋面防水等级为二级,本工程建筑层数为25F,地下负一层为车库及设备用房,一至三层为商业,四至二十五为住宅,建筑总高,建筑面积,设计为综合类建筑设计,其使用功能为综合。 本工程在施工平基土石方开挖时,东面和北面均形成了5-3米的高边坡,土质为中风化页岩,对此我司组织设计院、地勘单位现场踏勘后,为了后期的施工安全,决定对部分边坡实行挂网喷锚。 二、编制依据 (1)与业主签订的建设工程施工合同 (2)北京正东国际建筑工程设计有限公司设计的利丰印象—观江菀工程喷锚施工图纸。 (3)国家及地方现行有关的建设法规、规章、施工规范、质量验收规范、检验标准。 (4)施工现场及周边环境情况。 (5)我司已建同类工程的施工管理、施工组织、施工技术经验、施工工艺方法。 二、施工准备

引水隧洞锚杆、挂网及喷护施工方案

引水隧洞锚杆、挂网及喷护施工方案 一、工程概况: 可可托海扩机工程引隧洞隧道位于富蕴境内,引隧洞全长2400米,洞型采用城门洞型、圆型等典型断面,隧道结构按新奥法原理设计,采用复合式衬砌,以锚杆、钢筋网片、干喷混凝土、钢拱架等为初期支护,超前锚杆等为施工辅助措施,充分调动和发挥围岩的自承能力。其中锚杆支护中支护系统锚杆采用4.5米长Φ28螺纹钢筋全长粘结水泥药卷锚杆,2.0×2.0米间距梅花形布置,网片采用Φ6.5盘条,网格为15㎝×15㎝,钢支撑采用18号工字钢,采用冷弯成型,喷浆采用干喷法,喷厚10㎝。 二、施工方案: 锚杆施工在初喷混凝土后及时进行,并与钢支撑、钢筋网片、喷射混凝土形成承载结构。锚杆钻孔可采用风动凿岩机钻孔。钻孔应圆而直,孔口岩面应整平,并使钻孔方向与岩面垂直;锚杆孔径符合设计要求。 1、组合式锚杆施工 锚杆施工工艺流程:土方开挖→修整边壁→测量、放线→钻机就位→接钻杆→校正孔位→调整角度→

钻孔(接钻杆)→钻至设计深度→插锚杆→压力灌浆养护→裸露主筋除锈 钻孔与锚杆制作 1)钻孔时要保证位置正确(上下左右及角度),防止高低参差不齐和相互交错。 2)钻进时要比设计深度多钻进100~200mm,以防止孔深不够。 3)锚杆应由专人制作,接长应采用直螺纹对接,为使锚杆置于钻孔的中心。 4)药卷锚杆采用先钻孔后下锚杆法施工,待喷射砼封闭岩面后,按照设计的范围内布设药卷锚杆,按照布孔位置用风动凿岩钻机先钻孔,使用高压风清孔, 5)安设药卷,药包随用随泡。药包浸水前,先在其端头扎两个透气孔,然后竖直浸入水中约1~2分钟,待不冒气泡时,取出药包,按计算数量逐个依次装入孔内,第一节药包用木棍捅到孔底,装入药包到2/3孔深,再将锚杆插入,并缓慢转动以破碎药包,连续转动时间不少于1分钟,以保证充分搅拌均匀。

挂网喷砼的施工施工方案

挂网喷砼的施工施工方案 为保证挂网喷砼支护工程的质量和进度要求,施工时严格遵守《湖北省深基坑技术规程》(DB42/159-2004)等现行规范,特制定如下技术措施: 1.放线 必须根据设计图纸准确放线,定好开挖边线,做出标记。在土方开挖之前,首先由土建施工单位进行放线,并对挖土方进行技术交底;其次由挖土方按照技术交底的内容和现场的放线进行开挖;第三由监理对开挖效果进行复核;复核合格则由支护单位按设计方案进行支护施工;最后再由业主和监理共同对支护效果进行验收。 2.坑外地面硬化排水系统要求及措施 为防止地表雨水渗入坑内,基坑周边地面设置卷边,卷边外设排水沟和坡顶倒坡,排水沟外由上部结构土建单位进行场区地面硬化处理,可采用C15细石砼,铺设厚度为80mm。 3.基坑开挖、修坡 放线定点后,确定开挖边坡线,然后分层分段自上而下的开挖边坡至规定深度,严禁超挖。 在各分区严格控制每层开挖深度,严格分层深度开挖。 开挖时需要提供锚杆成孔施工工作面宽度6~8m,铲头不得撞击支护结构。开挖时在坡壁留出10~20cm的土由人工修平至设计坡度。 在确保坡面和边界线符合设计要求的情况下,尽量保持边坡面的平整度,以免造成喷射混凝土不必要的浪费。 每天土方开挖所提供的工作面应符合喷锚支护施工的要求。 整个基坑开挖采取分层分段开挖的方式,宁可有条不紊地精心施工,也不要为赶进度而盲目快干,避免欲速则不达!开挖时加强监测,为信息法施工提供准确及时的监测数据。开挖时,先挖坑边,为支护施工提供场地,然后开挖基坑中间岛。这样可节省支护施工所占工期。 喷锚网支护施工的工艺流程如下图所示:

4.初喷射砼面层 如果在雨季施工,为防止边坡受雨水冲刷、坍塌,使钢筋胶结牢固,先喷射一层30mm的砼。喷射作业应分段分片进行,同一段内应自下而上进行喷射,喷射流应垂直喷射面,射距宜在0.8~1.5m范围之内。 喷射砼的水灰比宜为0.4~0.45,砂率宜为45%~55%,采用水泥:砂:石为1:2:2。 下雨天应做好水泥的防潮工作。瓜米石和砂必须用彩条布覆盖,瓜米石和砂含水量过大后容易造成喷射管堵管破管,影响施工进度。 不在雨季施工时,可以只作一次喷射砼成型,不必初喷射砼面层,但是必须在网筋下垫垫块以保证砼的保护层的厚度。 5.挂钢筋网 钢筋在使用前必须调直。网筋(φ6.5@250×250,方格网)与加强筋(φ16@1.6m,菱形)分段分层沿坡面铺设,钢筋网的搭接,采用焊接或绑扎,钢丝网绑扎的搭接长度不得小于30倍钢筋直径,加强筋焊接的搭接长度不得小于5倍钢筋直径。铺设好的钢筋网距坡面的距离不得小于3cm。 6.焊接钢筋 不同层及不同区段的网筋(φ6.5@250×250,方格网)之间用

挂网喷射混凝土施工方案

陵川县“一路两街”工程 棋山南路道路工程 挂网喷射混凝土边坡防护工程施工方案

山西省工业设备安装集团有限公司 陵川县“一路两街”工程项目部 二零一八年六月 目录 一. 工程简介 (1) 1、概况 (1) 2、适用范围 (1) 3、参建单位 (1) 二. 设计依据 (1) 三. 材料要求 (1) 四.施工工艺流程 (2) 4.1、施工方法 (3) 4.2、施工技术要求 (4)

五. 质量安全控制 (5) 六.施工期间对边坡的监测 (6)

挂网喷射混凝土边坡防护工程施工方案 一、工程概况 1、概况 棋山南路道路工程位于陵川县中部,是县城总体规划的一条主干路,全线地形变化较大。边坡开挖后受水温影响易风化,并引起边坡坍塌,因此需对边坡岩层进行挂网喷射混凝土防护。 2、适用范围 此方案适用于陵川县棋山南路道路工程(K0+000-K0+420段左侧,K0+180-K0+380段右侧)的全部挂网喷射混凝土边坡防护。 3、参建单位 建设单位:陵川山安建设发展有限公司 设计单位:晋城市规划设计院 监理单位:山西省建设监理有限公司 施工单位:山西省工业设备安装集团有限公司 二、设计依据 1、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 2、《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2001) 3、《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002) 4、《公路路基设计规范》(JTG D30--2015) 三、材料要求 1、喷浆护坡采用的M10水泥砂浆;喷射面层混凝土为细石砼,强度等级为C20;注浆材料选用水泥净浆,水灰比0.45-0.5。

隧道车行横洞施工方案

广成山隧道横洞专项施工方案 一、工程概况 广成山隧道左线起迄桩号:ZK65+475~ZK66+965,累计长度1490米,右线起迄桩号:K65+483~K66+946,累计长度1463米,隧道共设置车行横洞1处,人行横洞4处,车(人)行横洞轴线与隧道轴线交角为90度。 二、设计说明 人行横洞采用复合式衬砌,初级支护以喷射混凝土、锚杆为主,IV、V级围岩增加钢筋网,二次衬砌为模筑混凝土。横洞净宽2米,净高2.5米,总长24米。人行横洞衬砌支护参数表如下。 表1 人行横洞衬砌支护参数 三、施工方案 人行横洞施工工序:洞身开挖→喷锚支护→防排水施工→二衬施工 1、人行横洞开挖方法及作业程序 (1)洞身开挖方法 采用全断面开挖法,凿岩机钻眼,塑料导爆管非电起爆系统,毫秒微差有 序起爆,控制超前挖,全断面开挖按照隧道设计轮廓线将隧道一次爆破开挖 成形,再进行下一步工序施工。全断面施工时采用风钻钻孔作业,尽可能发 挥相应的施工能力,缩短作业循环时间,各道工序尽可能平行交叉作业,提 高隧道综合施工能力。施工中及时施作初期支护,有利于下道工序的全面展开,同时保证施工安全。

(2)全断面法开挖施工工序: ①施工测量:测量技术人员利用洞内中线控制桩和水平控制点,画出工作面开挖轮廓线,并初步标记出主要钻孔位置。 ②准备钻孔作业的各项工作内容。 ③爆破:采用气腿式凿岩机按照围岩钻爆方案进行钻眼爆破。 ④出渣:用装载机和出渣车出渣。挖机进行排险,清除洞顶危石、浮石。 ⑤下道工序 (3)人行通道开挖注意事项: 在隧道施工中施工为更好的使围岩发挥其自身的稳定性,使其在开挖后应力重新分配均匀,要严格控制超欠挖。 ①根据围岩的裂隙走向和破损程度制定合理进尺。 ②严格要求爆破质量,合理制定爆破方案。 ③测量放样准确无误。 ④爆破周边眼的钻孔精确度严格控制。 表2 洞身开挖实测项目

隧道施工组织设计方案

隧道施工方案 1.工程概况 本合同段内有1座隧道(铁锁关隧道),为带中墙的整体式双连拱结构隧道。隧道全长257 m,隧道净空(宽×高):2×9.75×5m,隧道位于半径R=3435.91m的圆曲线内,该隧道为泥质粉砂岩夹砂质泥岩,围岩类别为Ⅱ类。隧道的地下水主要来源于大气降水,补给量受地形、地貌、岩性、构造和降水方式的控制。隧道区内地下水补给条件较差,地下水贫乏。隧道涌水量不大,但分布不均匀,一般呈渗水滴水状态,局部可能形成富水地段,如断层破碎带,裂隙发育地带等,会出现淋水或股流状态。 本隧道为Ⅱ类围岩,地质条件较差,施工中以“弱爆破、少扰动、强支护、早封闭、适时衬砌”为原则,并根据围岩监测结果及时调整施工方案,确保施工安全,保证工程质量。 2.施工组织及主要施工方法 隧道由有经验的专业化施工队伍负责施工,根据洞内不同工序,隧道施工队分为:测量班、掘进班、锚喷班、衬砌班等工班,分别负责各工序的施工。本隧道是本合同段控制工期的主要工程,拟配备性能良好的机械设备,主要机械设备有:电动压风机、装载机、自卸汽车、砼喷射机、水平钻机、钻孔(衬砌)台车等。详见拟投入本合同工程的主要施工机械表(表3)。 隧道按新奥法施工,出碴采用无轨运输方式,自制简易钻爆台车配

合7655型风动凿岩机钻孔,实施掘进(钻、爆)、出碴(装、运)、锚喷(拌、运、锚、喷)和衬砌(拌、运、灌、捣)等四条机械化作业线。 3.施工进度安排 根据现场调查和招标文件工期要求,拟采用单口掘进的施工方法,从隧道进口开始掘进。隧道路面为2%的纵向上坡,从进口端掘进也有利于洞内排水。根据隧道的结构特点及地质情况采用三导坑半断面,先墙后拱法施工(隧道开挖采用中导洞+侧壁导洞+上下导坑开挖法)。本工程拟2001年1月10日开工,2002年2月10日完工,施工时间为13个月。 4 .临时工程 4.1施工便道 施工便道按7m宽、0.2 m厚泥结碎石路面新建和整修。施工便道主要利用原有乡间道路,对旧路进行调直,加宽整修,以保证施工运输的需要。 4.2施工用电 隧道进口端安装一台500KVA电力变压器,保证生活及生产用电,同时配备一台250KW的柴油发电机以备电网停电时使用。 4.3施工用水 隧道进口紧邻玉带河,安装二组变频恒压供水装置,利用河水,供施工使用。 4.4高压供风 隧道进口建压风站一座,安装2台20m3/min电动空压机,供应进口施工用风。

挂网喷射混凝土现场施工方法

精心整理 陵川县“一路两街”工程 棋山南路道路工程 挂网喷射混凝土边坡防护工程施 一. 1、 2、 3、 二.设计依据 (1) 三.材料要求 (1) 四.施工工艺流程 (2) 4.1、施工方法 (3) 4.2、施工技术要求 (4) 五.质量安全控制 (5)

精心整理 六.施工期间对边坡的监测 (6)

挂网喷射混凝土边坡防护工程施工方案 一、工程概况 1、概况 棋山南路道路工程位于陵川县中部,是县城总体规划的一条主干路,全线地形变化较大。边坡开挖后受水温影响易风化,并引起边坡坍塌,因此需对边坡岩 3、《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002) 4、《公路路基设计规范》(JTGD30--2015) 三、材料要求 1、喷浆护坡采用的M10水泥砂浆;喷射面层混凝土为细石砼,强度等级为C20;

注浆材料选用水泥净浆,水灰比0.45-0.5。 2、砂应采用纯净的中粗砂,系度模数大于2.5,含土量不超过5%,含水率以4%-6%为宜。 3、粗骨料应采用纯净的坚硬耐风华碎石或卵石,且级配良好,粒径不宜大于15mm。如采用碱性速凝剂时,不得采用含有活性二氧化硅的石料。

孔偏位。 4)钻孔:钻孔符合设计要求后(孔应比锚固深度深200mm),用风管将孔内钻屑冲干净,以防钻屑影响安装锚杆和注浆质量及排水管安装。 5)注浆:钻孔完成后,将注浆管插入孔底,将配置好的水泥砂浆(M10)通过注浆泵将水泥砂浆注入锚杆孔,直到孔内溢出的水泥砂浆与注入的浆比重相同为止。 (1)、喷射砼施工要求对受喷面上的松动岩块和强风化土进行彻底清理,对一些凸凹较多的区域应注意局部修坡或采用短钢筋局部锚固,然后采用高压风、水彻底清理并润湿表面,同时尽量保持壁面的粗造,以确保混凝土与岩石间有足够黏结力,对遇水易潮湿、泥化的岩层,则应用高压风清扫岩面;埋设控制喷射混凝土厚度的标志。 (2)、在清理、加固、润湿的岩面上喷射第一层混凝土,初喷混凝土厚度为

隧道喷射砼施工方案

隧道喷射混凝土防护施工方案 工准备 1、熟悉图纸及相关规范要求OOOOOO 2、根据现场施工组织情况,在施工前将所需材料提前运送至现场,所有进场材料均应经过试验室检验,并满足招投标文件对原材料各项指标的要求。 二、施工方案 本隧道施工正洞初期支护喷射混凝土标号为C20,均采用湿喷工艺,喷射混凝土在洞外采用集中拌合站拌制,山混凝土输送车运至喷射点,山湿式喷射机施喷。施工按初喷和复喷进行,开挖后检查无欠挖即进行初喷,安装好锚杆、钢筋网片及钢支撑后,再进行复喷,直至满足设讣厚度要求。仰拱初期支护釆用现浇C20混凝土。 1、喷射混凝土施工流程 检查作业面一设置喷射厚度标志一机械准备一混凝土拌制一喷射作业。 2、湿喷混凝土施工要求 2.1支护紧随开挖面及时施作,以控制围岩变形和减少用岩暴露时间。 2.2水泥采用普硅水泥,水泥标号不低于42. 5级,使用前做强度复查试验。 2.3细骨料中的含水量要每班检查、测试。 2.4喷射混凝土的用水采用清洁的饮用水,PH值不小于4。 2.5喷射混凝土的回弹物不得重复利用,所有回弹料均从工作面清除。 2.6喷射混凝土料要确保密实填充钢支撑内的空隙及钢支撑与圉岩之间的空隙。 2.7喷射混凝土作业时的气温不得低于5°Co 2.8喷射混凝土作业需紧跟开挖面时,下次爆破距喷混凝土作业完成时间的间隔,不得小于4ho 3、湿喷混凝土施工方法 3.1喷射混凝土前,清理受喷面,做到受喷面无松动岩块,墙脚无虚磋堆积。 3.2材料准备:水泥拟选用42. 5级普硅水泥,速凝剂要求初凝不超过5min,终凝不超过lOmin,砂采用河砂,干净无污染,适宜用于隧道内喷射混凝土。石料采用质地坚硬的碎石,其最

相关文档