建筑环境与设备工程(暖通)毕业设计论文

建筑环境与设备工程(暖通)毕业设计论文
建筑环境与设备工程(暖通)毕业设计论文

本设计为嘉兴市某学校行政楼中央空调系统。建筑共5层,每层净高均为3.6m。总面积为5193.08㎡,空调面积为3388.32㎡,建筑总冷负荷为802721.2W,总热负荷为297277.78W。根据各房间大小、功能等具体情况,在负荷计算的基础上,通过空调方案比较,采用了风机盘管加新风和全空气两种空调系统形式。风机盘管为卧式暗装,新风不承担室内负荷,室内回风与新风混合后送出。全空气系统为一次回风系统。室内送风,宽大面积房间采用散流器平送方式,较小面积房间采用侧送风方式,风口为单层百叶风口。水系统采用闭式异程两管制系统。选用了RTXA+418型号的风冷螺杆式冷水/热泵机组,到达夏季供冷、冬季供热的效果。水管用泡沫橡塑保温,风管采用玻璃棉。设计工程中考虑了保温、消声、减振的措施。

关键词行政楼,风机盘管加新风系统,全空气系统,风冷热泵机组

Abstract

The design for the central air conditioning system in Jiaxing city administrative building of a school. The building consists of 5 layers, each layer height was 3.6m. The total area is 5193.08m2, the air conditioning area is 3388.32m2, the total building cooling load is 640637.21W, the total heat load is 156155.78W. According to the specific circumstances of the room size, the function, the load calculation based on, through the air conditioning scheme comparison, use of the fan coil plus fresh air and the two kinds of air conditioning systems. The horizontal recessed fan coil, does not bear the load of fresh air, fresh air and indoor air return after mixing out. The entire air system for a return air system. Indoor air, with an area of large room to use the bulk flow leveling device to send, smaller room with side air outlets for single louver. Water system adopts closed two different control system. The air-cooled screw - cold water / RTXA+418 type heat pump unit, to cooling in summer, winter heating effect. Use of foam rubber insulation pipes, air pipe with glass wool. Design consideration of thermal insulation,noise elimination,vibration damping measures.

Key Words: The administration building,fun coil plus fresh air system,air system,air cooled heat pump

前言

本篇文章是对嘉兴某学校行政楼中央空调的设计计算说明。为能够满足整个大楼设计的完整性、舒适性、经济性等,本篇文章就是系统地阐述整个设计过程。首先对整栋大楼的建筑外形结构有个初步的了解,在成本合理的情况下尽量设计出既舒适又美观的空调系统,满足人们的需求。考虑到后期的建筑变动,需要对整个设计做出预算,最好一次性完美地完成工程。本次设计从负荷计算,空调方案选择,系统设备安装,做到一气呵成。本文就是空调系统设计的缩影,从计算到校核,从理论基础到实际工程,科学合理的完成每一个环节。

空调负荷的计算是整个设计的基础,也是后面选择空调方案的重要依据。系统风量的计算,气流组织的计算,空气处理设备的热工计算,水系统的水力计算等,这些都是本文要计算到内容。计算内容是设计的基础,有了精确的数据才能确定下一步的内容。

除了计算部分,系统方案的确定就是整个设计的核心。这关系到整个设计的方向,空调系统的分区处理以及系统方式的确定就是核心,末端装置需要说明其送风方式,布置形式,气流组织选择。而通过对这栋办公大楼的分析,系统方案选择为风机盘管加新风系统,门厅选择为一次回风定风量全空气系统。

本文的附录将有整个设计的所有图纸,而图纸正是设计的重中之重。光有理论,纸上谈兵是不行的,必须有实质的技术资料出来才能让办公楼的中央空调系统得以实现,而图纸就是这个最重要的技术支持,只要有图纸,施工人员就能按照图纸的意思完成施工。所以,图纸必须细致完整,而且直观易懂。最终图纸的绘制是本次设计的一大难点。

为了保证这次设计的顺利完成,需要将设计中可能出现的问题先列举出来,比如计算量大易出错,选型表查询复杂,管道材料选择等,所以本文追求科学严谨的态度,对出现的问题给予高度重视,不将不正确的理念,定势的思维带进实际工程中。

本文的内容有计算,选型,绘图等。

第一章工程概况

1.1 工程简介

本次设计对象为嘉兴市某学校行政办公楼,此办公楼主要有普通办公室及校长办公室、会议室、接待室、休息室等。建筑共5层,每层均为3.6m,总建筑面积为5193.08㎡,空调面积为3388.32㎡。这次任务是给该行政楼设计空调系统以满足日常生活办公需求。

1.2 设计目的

改革开放以来,暖通空调业作为建筑业重要组成部分发展迅速,新型绿色节能环保技术一一完善。行政办公楼的建筑水准直接体现了国家的教育水准和综合实力,而中央空调系统将给现代化建筑大楼带来舒适健康的工作生活环境。对于一栋学校行政楼,采用合理的中央空调系统,将给老师、学生等办公人员带来满意的工作环境,大大提高办公效率。像嘉兴这样的南方城市,夏热冬冷,对学校办公大楼安装中央空调是非常有必要的。通过这样的毕业设计,将把我们整个大学四年所学的理论知识与技能融会贯通,进行全面的考核与练习,为今后参加工作奠定坚实的基础。

1.3 主要设计内容

1)计算冷热负荷,新风负荷,湿负荷;

2)确定行政楼空调方案;

3)设计空调风系统;

4)设计空调水系统;

5)确定空调冷热源;

6)设计管道保温与系统消声、减震。

1.4 设计依据及参数

1.4.1 室外设计参数

1)地理位置

北纬30 46',东经120 45',海拔3.7m

2)气象参数

表1-1 室外设计参数

夏季

通风室外计算温度(℃)33 通风室外计算相对湿度(%)65 空调室外计算干球温度(℃)35.2 空调室外计算湿球温度(℃)28.2 空调室外计算日平均温度(℃)31.9 室外平均风速(m/s) 3.5

室外大气压力(kPa)100.17

冬季

采暖室外计算温度(℃)-2 通风室外计算温度(℃) 3

空调室外计算温度(℃)-4 空调室外计算相对湿度(%)70 室外平均风速(m/s) 3.2

室外大气压力(kPa)102.33

1.4.2 室内设计参数

表1-2室内温、湿度设计参数参照表

房间名称

夏季冬季

温度相对湿度温度相对湿度℃% ℃%

一般办公室26~28 <65 18~20 - 校长办公室24~27 60~40 20~22 55~40 会议室、接待室25~27 <65 16~18 -

电话机房24~28 65~45 16~18 -

休息室25~28 60~50 18~21 ≥35

门厅25~28 <65 16~18 -

根据《采暖通风与空气调节设计规范》(GB 50019-2003)规定,舒适型空调,室内计算参数如下:

夏季:冬季:

温度应采用22~28℃;温度应采用18~24℃;

相对湿度应采用40%~65%;相对湿度应采用30%~60%;

风速不应大于0.3m/s。风速不应大于0.2m/s。采暖设计的室内计算参数如下:

民用建筑的主要房间宜采用16~24℃

所以,室内参数设定为夏季26℃,相对湿度60%;冬季18℃,相对湿度50%。

1.4.3 围护结构参数

1)外墙:①水泥砂浆②砖墙③壁厚200mm。属于Ⅲ型,传热系数K=1.97W/(㎡·K)。

2)外窗:单层窗,标准玻璃;金属窗框,80%玻璃;白色帘。

3)屋面:预制细石混凝土板25mm,表面喷白色水泥浆;通风层≥200mm;卷材防水层;沥青膨胀珍珠岩,传热系数K=0.48W/(㎡·℃)。

4)门:玻璃外门,传热系数为K=5.8W/(m2·K)

1.4.4 空调使用时间

本办公楼空调使用的时间规定为7:00—19:00。

1.4.5 体力活动性质

极轻劳动: 主要以坐姿为主,办公室、会议室等

本工程为办公楼,各房间均属于极轻劳动性质。

第二章 负荷计算

2.1 冷负荷的计算

由于是行政楼,所以负荷计算选取的时间是7:00—19:00时。 主要冷负荷有以下几种: ①通过建筑维护结构的冷负荷; ②室内热源散热引起冷负荷; ③新风冷负荷。

2.1.1 围护结构逐时传热形成冷负荷计算

目前,在我国常用冷负荷系数法计算空调冷负荷。本次设计采用该方法。

2.1.1.1 外墙和屋面的逐时传热形成的冷负荷

在日射和室外气温综合作用下,外墙和屋面的逐时冷负荷可按下式计算:

)t AK )c(c R t Q -=ττ()(

(2-1)错误!未指定书签。

式中

)

(τc Q ——外墙屋面的逐时冷负荷,W ;

A ——外墙或屋面的面积,m 2;

K 错误!未指定书签。——外墙或屋面的传热系数,W/(m 2·℃);

R t

错误!未指定书签。——室内计算温度,℃;

)(τc t 错误!未指定书签。——外墙或屋面的逐时冷负荷计算温度,℃。 必须指出:对于不同的设计地点,应对)(τc t 值进行修正为)(τc t +d t ?。其他地点修正值可由参考文献[1]表20.3-1和表20.3-2查得。 2.1.1.2 内围护结构的传热冷负荷

内围护结构指内墙以及内楼板,通过温差传热会产生冷负荷,这样的传热可以看做是稳定传热,按下式计算:

)(,)(R a m o i i c t t t A K Q -?+=τ (2-2) 式中 i K ——内围护结构(如内墙、楼板等)的传热系数,W/(m 2·℃);

i A ——内围护结构的面积,m 2; m

o t ,——夏季空调室外计算日平均温度,℃ ; a t ?——附加温升,查文献[1]表20.5-3,℃。 由于邻室温差小于3℃,内围护结构冷负荷可忽略。 2.1.1.3 外玻璃窗逐时传热形成的冷负荷

在室内、外温差的作用下,通过外玻璃窗传热形成的冷负荷可按下式计算:

)t A K )c(w w c R t Q -=ττ()(

(2-3) 式中 )(τc Q

——外玻璃窗的逐时冷负荷,W ; w K ——外玻璃窗传热系数,W/(m 2·℃); w A ——窗口面积,m 2;

)(τc t ——外玻璃窗的冷负荷温度的逐时值,℃。

必须指出:(1)w K 值要根据窗框等情况的不同加以修正,修正值w c 可查文献[1]表20.4-2。(2)地点修正系数d t ?,查文献[1]表20.4-1。

因此,式(2-3)相应地变为:

)t A K )c(w w c R d w t t c Q -?+=ττ()( (2-4) 2.1.1.4透过玻璃窗的日射得热形成的冷负荷

透过玻璃窗的日射得热包括透过玻璃窗直接进入室内的太阳辐射热l

q 和窗玻璃吸收太阳辐射后传入室内的热量a q 。

通过“标准玻璃”的日射得热量l q 和a q 值,两者相加得

a l j q q D += (2-5) 称j D 为日射得热因数。

经过大量统计计算工作,得出了适用于各地区的日射得热因数最大值

max j D 。

还需要乘上窗玻璃的综合遮挡系数s c C ,来对日射得热因数进行修正: i s s c C C C =, (2-6) 式中 s C ——窗玻璃遮阳系数,文献[1]表20.5-1查得。

s C ——窗内遮阳设施的遮阳系数,文献[1]表20.5-1查得。

透过玻璃窗进入室内的日射得热形成的逐时冷负荷)(τc Q

按下式计算:

LQ

j i

s

w

a

c C D C C A C Q max

)

(=τ (2-7)

式中 w A ——窗口面积,㎡;

a C ——有效面积系数,文献[1]表20.5-2查得; LQ C ——窗玻璃冷负荷系数,无因次,文献[1]查得。

必须指出:LQ C 值按南北区的划分而不同,建筑地点在北纬27°30′以南的地区为南区,以北的地区为北区。 2.1.1.5地面传热形成的冷负荷

对于舒适性空调,夏季通过地面传热形成的冷负荷所占的比例很小,可以忽略不计。

2.1.2 室内热源散热形成的冷负荷计算

室内的热源散热主要指室内工艺设备散热、照明散热和人体散热三部分。瞬时冷负荷为对流散热,辐射散热包括显热和潜热。潜热散热作为瞬时冷负荷,显热散热形成滞后冷负荷。 2.1.2.1 设备散热形成的冷负荷

先计算设备散热量,再对此散热量转化,从而计算冷负荷。

空调区设备的散热量可按下式计算:

f

s Q F Q ?= (2-8) 式中 s

Q

——设备和用具的实际显热散热量,W ; F ——空调区域面积,m 2;

f

Q ——电气设备的功率密度,见下表2-1,W/m 2。

表2-1 电气设备的功率密度

建筑类别 房间类别 功率密度 (W/m 2)

办公建筑 普通办公室 20 高档办公室

13 会议室 5 走廊 0 其他

5

设备显热散热形成的冷负荷可按下式计算:

LQ

s c C Q Q =)(τ (2-9) 式中 )(τc Q ——设备和用具显热形成的冷负荷,W ; LQ C ——设备和用具显热散热量冷负荷系数,查文献[1]表20.9-5。

2.1.2.2 照明散热形成的冷负荷

白炽灯散热形成的冷负荷可按下式计算:

LQ

c nNC Q =)(τ (2-10) 式中:)

(τc Q

——灯具散热形成的逐时冷负荷,W ; n ——同时使用系数,当缺少实测数据时,可取0.6-0.8; N ——白炽灯安装功率,根据空调区域单位面积功率密度按表2-2数据选用,W 。

表2-2 照明功率密度指标

建筑类别

房间类别

照明功率密度

(W/m 2)

办公建筑

普通办公室 11 高档办公室、设计室

18 会议室 11 走廊 5 其他

11

LQ C ——照明散热冷负荷系数,查文献[1]表20.8-2。 2.1.2.3 人体散热形成的冷负荷

人体散发的潜热量和对流热直接形成瞬时冷负荷,而辐射散发的热量将会形成滞后冷负荷。因此,应采用相应的冷负荷系数进行计算。

为了设计计算方便,以成年男子散热量为计算基础。对不同功能建筑物中各类不同年龄、性别人员的组成进行修正,引入群集系数ψ。

人体显热散热形成的冷负荷可按下式计算:

LQ

s c C n q Q ?τ=)( (2-11) 式中 )

(τc Q

——人体显热散热形成的逐时冷负荷,W ; s q ——不同室温和劳动性质成年男子显热散热量,W ,查文献[1]表20.7-3;

n ——室内全部人数,当缺少数据时,可根据空调区的使用面积按表2-3数据推算;

?——群集系数,查文献[1]表20.7-2;

LQ C ——人体显热散热冷负荷系数,查文献[1]表20.7-4。

表2-3 不同类型房间人均占有的使用面积指标

建筑类别

房间类别

人均面积指标

(m 2/人)

办公建筑

普通办公室 4 高档办公室

8 会议室 2.5 走廊 50 其他

20

人体潜热散热形成的冷负荷可按下式计算:

?n q Q l

c = (2-12) 式中 c

Q

——人体潜热散热形成的冷负荷,W ; l q ——不同室温和劳动性质成年男子潜热散热量,W 查文献[1]表20.7-3;

n ,?——同式(2-11)。 2.1.3 新风冷负荷

新风耗能较大,在满足空气品质的前提下,尽量选用较小的新风量。否则空调制冷系统与设备的容量将增大。

夏季,空调新风冷负荷可按下式计算:

()R o o o c h h M Q -??= 1000. (2-13)错误!未指定书签。 式中 o c Q . ——夏季新风冷负荷,W ; o M

——新风量,kg/s ;

o h ——室外空气的焓值,kJ/kg ;

R h ——室内空气的焓值,kJ/kg 。

2.1.4 典型房间冷负荷计算举例

以101号办公室房间为例进行计算: 1)北外墙冷负荷

时间

7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 )(τc t

31.3

30.8

30.3

30

29.8

29.8

30 30.3

30.7

31.3

31.9

32.5

33.1

d t ? 2.2 αk

0.98 ρk 0.94

)(τc

t ' 30.86 30.40 29.94 29.66 29.48 29.48 29.66 29.94 30.31 30.86 31.41 31.97 32.52

R t

t ? 2.66

2.20

1.74

1.46

1.28

1.28

1.46 1.74

2.11

2.66

3.21

3.77

4.32

K

A 7.2*3.6-2*1.8*2=18.72

)

(τc Q 98.10 81.12 64.13 53.94 47.15 47.15 53.94 64.13 77.72 98.10 118.49 138.87 159.25

2)北外窗瞬时传热冷负荷

时间

7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 )(τc t

26

26.9

27.9

29

29.9

30.8

31.5

31.9

32.2

32.2

32

31.6

30.8

d t ?

3

29

29.9

30.9

32

32.9

33.8

34.5 34.9

35.2

35.2

35

34.6

33.8

R t 28.2

t ?

0.8

1.7

2.7

3.8

4.7

5.6

6.3

6.7

7

7

6.8

6.4

5.6

w K 5.94*1=5.94 w A

2*1.8*2=7.2

)

(τc Q 34.21 72.71 115.47 162.52 201.01 239.50 269.44 286.55 299.38 299.38 290.82 273.72 239.50

3)透过玻璃窗日射得热引起的冷负荷

时间

7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 LQ C

0.54

0.54

0.65

0.75

0.81

0.83

0.83 0.79

0.71

0.6

0.61

0.68

0.17

max ,j D

114 s c C ,

0.5

w A

6.12

)

(τc Q 188.37 188.37 226.75 261.63 282.56 289.54 289.54 275.58 247.68 209.30 212.79 237.21 59.30

4)人员散热冷负荷

按表2-3办公室人均面积指标取4(m2/人),则空调区内的总人数

13484.51=÷=n 人,查文献[1]表20.7-2取群集系数?

=0.93,办公室属于极轻劳动体力性质,查表20.7-3取一名成年男子小时显热散热量s q =60.5W ,一名成年男子小时潜热散热量l q =73.3W

时间

7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 LQ C 0.48

0.5

0.78

0.85

0.89

0.92

0.93 0.95

0.95

0.96

0.97

0.97

0.97

n

13 ?

0.93 s q

60.5 l q

73.3

)(τc Q 351.09 365.72 570.53 621.73 650.99 672.93 680.24 694.87 694.87 702.19 709.50 709.50 709.50 c

Q 886.20 886.20 886.20 886.20 886.20 886.20 886.20 886.20 886.20 886.20 886.20 886.20 886.20

合计 1237.3 1251.9 1456.7 1507.9 1537.2 1559.1 1566.4 1581.1 1581.1 1588.4 1595.7 1595.7 1595.7

5)照明散热形成冷负荷

选用白炽灯,同时使用系数n =0.8,查表2-2 得办公室照明功率密度指标为11W/m 2,则灯具的安装功率W N 24.5701184.51=?=

时间

7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 LQ C 0.3

0.39

0.72

0.81

0.86

0.89

0.91 0.93

0.94

0.95

0.96

0.96

0.96

n

0.8 N 570.24

)(τc Q

136.86 177.91 328.46 369.52 392.33 406.01 415.13 424.26 428.82 433.38 437.94 437.94 437.94

6)设备散热形成冷负荷

按表2-1可得办公室电气设备的功率密度s

Q =20W/m 2 ,则按式(2-8) 可得W Q s

8.10362084.51=?= 时间

7:00

8:00

9:00

10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00

LQ C

0.7

0.77

0.9

0.93

0.95

0.96

0.97 0.97

0.98

0.98

0.98

0.98

0.99

s Q 1036.8

)(τc Q

725.76 798.34 933.12 964.22 984.96 995.33 1005.7

1005.7 1016.1 1016.1 1016.1 1016.1 1026.4

7)新风冷负荷

由文献[2],把办公室人均的新风量选取为30m 3/h ,办公室人数为13人,所以s kg M o

/13.036002.11330=÷??= 。空调室外计算干球温度为35.2℃,

空调室外计算湿球温度为28.2℃,由这两个两状态参数在焓湿图上可以确

定室外空气状态点,即夏季空调室外空气的焓值o h =80.7kJ/kg ;同理,由室内设计温度26℃,室内空气相对湿度60%,两状态参数在湿空气焓湿图上确定室内空气状态点,得夏季空调室内空气的焓值R h =58.5 kJ/kg 。按照公式(2-13)计算,结果如下:

()W Q o

c 288650.587.8013.01000.=-??=

8)101办公室各项逐时冷负荷汇总

时间 7:00 8:00

9:00

10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00

北外墙

98.1

78.00 61.66 51.87 45.33 45.33 51.87 61.66 74.73 94.33 113.93 133.53 153.13

窗传热 34.21 72.71 115.47 162.52 201.01 239.50 269.44 286.55 299.38 299.38 290.82 273.72 239.50 窗日射 188.37 188.37 226.75 261.63 282.56 289.54 289.54 275.58 247.68 209.30 212.79 237.21 59.30 人员 1237.29 1251.9 1456.7 1507.9 1537.2 1559.1 1566.4 1581.1 1581.1 1588.4 1595.7 1595.7 1595.7 照明 136.86 177.91 328.46 369.52 392.33 406.01 415.13 424.26 428.82 433.38 437.94 437.94 437.94 设备 725.76 798.34 933.12 964.22 984.96 995.33 1005.7 1005.7 1016.1 1016.1 1016.1 1016.1 1026.4 总计 2420.59 2567.3 3122.2 3317.7 3443.4 3534.8 3598.1 3634.8 3647.7 3640.8 3667.3 3694.2 3512.0

新风

2886

系统 5306.59 5453.3

6008.2 6203.7 6329.4 6420.8 6484.1 6520.8 6533.7 6526.8 6553.3 6580.2 6398.0

由上表可知,101办公室房间最大冷负荷出现在18点,为3694.2W ,加上新风冷负荷,房间总冷负荷最大为6580.2W 。

其他房间冷负荷的计算,参照本节方法与以上具体事例计算。 2.1.5 冷负荷计算汇总

时间 7:00

8:00

9:00

10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00

101

2420.6 2567.2 3122.2 3317.7 3443.4 3534.8 3598.1 3634.8 3647.7 3640.8 3667.3 3694.2 3512.0

1021162.71237.01506.31601.91663.51708.41739.81757.81764.51761.21774.51788.41697.7 1031162.71237.01506.31601.91663.51708.41739.81757.81764.51761.21774.51788.41697.7 1042420.62567.23122.23317.73443.43534.83598.13634.83647.73640.83667.33694.23512.0 1051162.71237.01506.31601.91663.51708.41739.81757.81764.51761.21774.51788.41697.7 1063583.33807.44631.04921.65108.75245.05340.05395.15415.35405.85446.35487.95215.8 1071150.01256.21567.61723.81836.21931.31944.31892.91845.21811.21799.41777.71756.7 1082395.22608.73247.23563.53790.63982.64009.23907.53812.13744.63721.63678.13636.2 1093545.23864.94814.75287.35626.85913.95953.55800.45657.45555.85521.05455.85392.9 1101150.01256.21567.61723.81836.21931.31944.31892.91845.21811.21799.41777.71756.7电话机

402.0475.3657.4782.2875.6958.4964.7907.7856.1819.3804.7782.9758.1 1113463.13721.44580.64942.55195.55407.35451.75377.85313.45279.85295.35284.85273.9

门厅6938.88044.59838.9

10537.

710954.

7

11430.

1

12520.

8

13681.

9

14429.

2

14843.

8

14378.

1

12767.

9673.7

总计30963.8

33888.

041677.

1

44933.

4

47112.

4

49006.

8

50557.

4

51413.

3

51778.

51852.

8

51440.

9

49783.

3

45600.

2012420.62567.23122.23317.73443.43534.83598.13634.83647.73640.83667.33694.23512.0 2021162.71237.01506.31601.91663.51708.41739.81757.81764.51761.21774.51788.41697.7 2031162.71237.01506.31601.91663.51708.41739.81757.81764.51761.21774.51788.41697.7 2042420.62567.23122.23317.73443.43534.83598.13634.83647.73640.83667.33694.23512.0 2051162.71237.01506.31601.91663.51708.41739.81757.81764.51761.21774.51788.41697.7 2063583.33807.44631.04921.65108.75245.05340.05395.15415.35405.85446.35487.95215.8 2071150.01256.21567.61723.81836.21931.31944.31892.91845.21811.21799.41777.71756.7 208接待

899.11046.91426.81680.41869.52036.82050.01937.01833.91760.71732.11688.61638.9 209校长

办公室

2438.22748.93629.94089.94420.04699.64737.34582.84438.74336.44300.94235.74167.3 210休息

402.0475.3657.4782.2875.6958.4964.7907.7856.1819.3804.7782.9758.1 211休息

402.0475.3657.4782.2875.6958.4964.7907.7856.1819.3804.7782.9758.1 2123463.13721.44580.64942.55195.55407.35451.75377.85313.45279.85295.35284.85273.9左侧会

议室

2945.43028.03567.73720.03812.63894.14046.34266.14415.44538.14561.04449.64103.3

左侧办

公室

5702.26431.67953.18725.59260.59783.59982.89772.49514.99286.09063.28639.88100.4

总计60278.4

65724.

681111.

7

87742.

5

92243.

6

96116.

98455.

98995.

9

98856.

1

98474.

8

97906.

6

95666.

5

89489.

6

3012420.62567.23122.23317.73443.43534.83598.13634.83647.73640.83667.33694.23512.0 3021162.71237.01506.31601.91663.51708.41739.81757.81764.51761.21774.51788.41697.7 3031162.71237.01506.31601.91663.51708.41739.81757.81764.51761.21774.51788.41697.7 3042420.62567.23122.23317.73443.43534.83598.13634.83647.73640.83667.33694.23512.0 3051162.71237.01506.31601.91663.51708.41739.81757.81764.51761.21774.51788.41697.7 3063583.33807.44631.04921.65108.75245.05340.05395.15415.35405.85446.35487.95215.8 3071150.01256.21567.61723.81836.21931.31944.31892.91845.21811.21799.41777.71756.7 308接待

899.11046.91426.81680.41869.52036.82050.01937.01833.91760.71732.11688.61638.9 309校长

办公室

2438.22748.93629.94089.94420.04699.64737.34582.84438.74336.44300.94235.74167.3 310休息

402.0475.3657.4782.2875.6958.4964.7907.7856.1819.3804.7782.9758.1 311休息

402.0475.3657.4782.2875.6958.4964.7907.7856.1819.3804.7782.9758.1 3121150.01256.21567.61723.81836.21931.31944.31892.91845.21811.21799.41777.71756.7 3133545.23864.94814.75287.35626.85913.95953.55800.45657.45555.85521.05455.85392.9左侧会

议室

2945.43028.03567.73720.03812.63894.14046.34266.14415.44538.14561.04449.64103.3左侧办

公室

5702.26431.67953.18725.59260.59783.59982.89772.49514.99286.09063.28639.88100.4

总计90825.0

98960.

9122348

.0

132620

.2

139642

.3

145663

.1

148798

.8

148894

.1

148123

.4

147184

.1

146397

.3

143498

.4

135254

.9

4013583.33807.44631.04921.65108.75245.05340.05395.15415.35405.85446.35487.95215.8 4023583.33807.44631.04921.65108.75245.05340.05395.15415.35405.85446.35487.95215.8 4031162.71237.01506.31601.91663.51708.41739.81757.81764.51761.21774.51788.41697.7 4043583.33807.44631.04921.65108.75245.05340.05395.15415.35405.85446.35487.95215.8 4053545.23864.94814.75287.35626.85913.95953.55800.45657.45555.85521.05455.85392.9 4063545.23864.94814.75287.35626.85913.95953.55800.45657.45555.85521.05455.85392.9 4071150.01256.21567.61723.81836.21931.31944.31892.91845.21811.21799.41777.71756.7

408 2395.2 2608.7 3247.2 3563.5 3790.6 3982.6 4009.2 3907.5 3812.1 3744.6 3721.6 3678.1 3636.2 409 3545.2 3864.9 4814.7 5287.3 5626.8 5913.9 5953.5 5800.4 5657.4 5555.8 5521.0 5455.8 5392.9

左侧办

公室

2395.2 2608.7 3247.2 3563.5 3790.6 3982.6 4009.2 3907.5 3812.1 3744.6 3721.6 3678.1 3636.2 总计

119313.5

129688.2

160253.2

173699.7

182929.6

190744.9

194382.0

193946.3

192575.3

191130.8

190316.4

187251.6

177807

.8

501 3903.6 4080.8 4855.6 5104.6 5266.7 5397.3 5502.7 5592.3 5663.1 5717.9 5821.9 5925.4 5739.3 502 3903.6 4080.8 4855.6 5104.6 5266.7 5397.3 5502.7 5592.3 5663.1 5717.9 5821.9 5925.4 5739.3 503 1269.5 1328.2 1581.2 1662.9 1716.1 1759.1 1794.1 1823.5 1847.2 1865.2 1899.7 1934.2 1872.2 504 3903.6 4080.8 4855.6 5104.6 5266.7 5397.3 5502.7 5592.3 5663.1 5717.9 5821.9 5925.4 5739.3 505 3868.1 4131.1 5020.5 5434.5 5735.2 6003.5 6058.0 5959.1 5883.8 5857.7 5897.4 5907.7 5916.3 506 3868.1 4131.1 5020.5 5434.5 5735.2 6003.5 6058.0 5959.1 5883.8 5857.7 5897.4 5907.7 5916.3 507 1257.6 1344.9 1636.2 1772.8 1872.3 1961.2 1979.2 1945.8 1920.7 1911.8 1924.9 1928.3 1931.2 508 2610.4 2786.2 3384.4 3661.7 3862.9 4042.3 4078.8 4013.3 3963.1 3945.9 3972.5 3979.4 3985.1 509 3868.1 4131.1 5020.5 5434.5 5735.2 6003.5 6058.0 5959.1 5883.8 5857.7 5897.4 5907.7 5916.3 总计

147766.0

159783.4

196483.3

212414.4

223386.4

232709.9

236916.2

236383.0

234947.1

233580.6

233271.3

230592.9

220563

.0

整栋楼

394570.5

428752.1

528714.8

572393.3

602331.1

627908.2

640637.2

640409.2

636938.6

633034.4

630489.2

619766.1

587326

.2

由以上汇总表可知,本设计行政楼的最大冷负荷出现在13:00,Q max =640637.2W 。总新风冷负荷Q 新=162084W ,则本次设计的行政楼总最大冷负荷为Q 总=802721.2W ,出现在每天13:00。

2.2 热负荷的计算

建筑物采暖通风设计的热负荷应根据建筑物的散失和获得的热量确定。围护结构耗热量包括基本耗热量和附加耗热量两部分。 2.2.1 围护结构基本耗热量

围护结构的基本耗热量按式(2-14)计算:

()a

t t K A Q w o R j j j ,-= (2-14) 式中 j Q ——j 部分围护结构的基本耗热量,W ; j A ——j 部分围护结构的表面积,㎡;

j K ——j 部分围护结构的传热系数,W/(m 2·℃);

R t ——冬季室内计算温度,℃; m o t ,——采暖室外计算温度,℃;

a ——围护结构的温差修正系数,查文献[2]表2-4。 2.2.2 围护结构附加耗热量

1)朝向修正率

不同朝向的围护结构,受到太阳辐射热量是不同的;同时,不同朝向,风速和频率也不同。因此,由文献[2]中给出的修正率:

北、东北、西北朝向: 0~10%; 东、西朝向: -5%; 东南、西南朝向: -10%~-15%; 南向: -15%~-30%。 2)风力附加率

在不避风的高地、河边、海岸、旷野上的建筑物或特别高出的建筑物,垂直外围护结构的基本耗热量附加5%~10%。

3)外门附加率

对短时间开启无热风幕的外门,可以用外门的基本耗热量乘上按文献[2]中表2-5中查出的相应的附加率。阳台门不应考虑外门附加率。

4)高度附加率

民用建筑和工业企业辅助建筑物,当房屋高度在4m 以下时,可以不考虑沿房屋高度室内温度上升对耗热量的影响。高度超过4m 时,每增高lm ,应附加的耗热量为房屋围护结构总耗热量的2%,但总的附加值不大于15%。应该注意的是,高度附加率应加在基本耗热量和其他附加耗热量(进行风力、朝向、外门修正之后的耗热量)的总和上。 2.2.3 门窗缝隙渗入冷空气的耗热量

按下式计算门窗缝隙渗入冷空气的耗热量:

)(278.0.h

o R p ao i t t c L Q -=ρ (2-15) 式中 i

Q

——为加热门窗缝隙渗入的冷空气耗热量,W ; L ——渗透冷空气量,?/h ;

ao ρ——采暖室外计算温度下的空气密度,kg/?; p c ——空气定压比热,p c =1kJ/(kg ·℃); h o t .——采暖室外计算温度,℃。

无确切数据时,按表2-4换气次数法计算渗透冷风量。因此,房间侵入冷

风量即等于表中推荐值乘以房间体积。

表2-4 换气次数

房间类型

一面有外窗房

两面有外窗房

间 三面有外窗房

间 门厅

换气次数 (h -1)

0.5

0.5~1.0

1.0~1.5

2.0

2.2.4 新风热负荷

冬季,空调新风热负荷可按下式计算:

()O

R p o o h t t c M Q -= 1000. (2-16) 式中 o h Q . ——空调新风热负荷,W ; o M

——新风量,kg/s ;

p

c ——空气的定压比热,取1.005kJ/kg ·℃;

R t ——冬季空调室内空气的计算温度,℃; o t ——冬季空调室外空气的计算温度,℃。

2.2.5 典型房间热负荷计算举例

以101号办公室房间为例进行计算: 1)采暖热负荷

北面取朝向修正为0,风力附加率为0,高度附加为0,计算结果如下表。 房间

名称 面积

传热

系数 室内计算温度 室外计算温度 温差修正系数 朝 向修正率 风力

附加

率 修正后

的热量 冷风

渗透

耗热

房间热负荷

101办公室 ㎡ W/

(m2·℃)

℃ ℃

% %

W W % W

北外墙

18.72 0.73

18 -2

1 0 0 273.31 622.5 0 1641.35

北外7.2 0.26

1

0 374.40

窗 地面I 28.8 0.47 1 0 0 270.72 地面II 16.8 0.23 1 0 0 77.28 地面Ⅲ 8.8 0.12 1 0 0 21.12 地面Ⅳ 1.44 0.07

1

2.02

2)新风热负荷

办公室101新风量为s kg M o /13.0= ,p c =1.005kJ/kg ·℃,R

t =20℃,o t =-2℃,所以按照式(2-16)计算得:

()W Q o

h 2613218005.113.01000.=+???=

其他房间热负荷的计算,参照本节方法与以上具体事例计算。 2.2.6 热负荷计算汇总

房间 面积(㎡) 室内计算温度

(℃)

室内相对湿度

(%)

热负荷(W ) 101 51.84 18 50 1641.35 102 25.92 18 50 865.41 103 25.92 18 50 865.41 104 51.84 18 50 1641.35 105 25.92 18 50 865.41 106 77.76 18 50 2374.22 107 25.92 18 50 800.64 108 51.84 18 50 1496.46 109 77.76 18 50 2179.91 110 25.92 18 50 800.64 电话机房 25.92 18 50 800.64 111 77.76 18 50 2072.20 门厅

247.68

18

50

52815.86

暖通空调设计毕业设计说明书

摘要 本设计为哈尔滨望江集团办公楼空调系统工程设计。哈尔滨望江集团办公楼属中小型办公建筑,本建筑总建筑面积4138m2,空调面积2833m2。地下一层,地上八层,建筑高度33.9m。全楼冷负荷为191千瓦,全楼采用水冷机组进行集中供给空调方式。 此设计中的建筑主要房间为办公室,大多面积较小,且各房间互不连通,应使所选空调系统能够实现对各个房间的独立控制,综合考虑各方面因素,确定选用风机盘管加新风系统。在房间内布置吊顶的风机盘管,采用暗装的形式。将该集中系统设为风机盘管加独立新风系统,新风机组从室外引入新风处理到室内空气焓值,不承担室内负荷。风机盘管承担室内全部冷负荷及部分的新风湿负荷。风机盘管加独立新风系统由百叶风口下送和侧送。水系统采用闭式双管同程式,冷水泵三台,两用一备;冷却水泵选三台,两用一备。 在冷负荷计算的基础上完成主机和风机盘管的选型,并通过风量、水量的计算确定风管路和水管路的规格,并校核最不利环路的阻力和压头用以确定新风机和水泵。 依据相关的空调设计手册所提供的参数,进一步完成新风机组、水泵、热水机组等的选型,从而将其反应在图纸上,最终完成整个空调系统设计。 关键词:风机盘管加独立新风系统;负荷;管路设计;制冷机组:冷水机组

Abstract The design for the Harbin Wangjiang Design Group office building air conditioning system. Harbin Wangjiang Group is a small and medium-sized office building office buildings, the total floor area of building is 4138m2, air-conditioned area is 2833m2. There are eight floor of the building, building height is 33.9m. Cooling load for the entire floor, 191 kilowatts, the whole floor using Central Cooling Chillers to focus on the way . This design of the main room of the building for office, most of them is very small, and the rooms are not connected, the selected air-conditioning system should be able to achieve independent control of each room, considering the various factors to determine the selection of fan-coil plus fresh air system. Arrangement in the room ceiling fan coil units, using the dark form of equipment. Set the focus on fan-coil system, plus an independent air system, fresh air from the outdoor unit to deal with the introduction of a new wind to the indoor air enthalpy value, do not bear the load of indoor. All bear the indoor fan-coil cooling load and part of its new rheumatoid load. Fan-coil plus an independent air system sent by the Venetian and the under side air delivery. Closed water system with a dual-track program, three cold-water pump, dual-use a prepared; cooling pumps three elections, one prepared by dual-use. In the cooling load calculation based on the completion of the selection of host and fan coil units, and air volume, the calculation of water, the wind pipe and water pipes to determine the specifications of the road and check the resistance to the most disadvantaged and the loop to determine the pressure head new fans and pumps. Based on the relevant manuals provided by air-conditioning design parameters, and further completion of the new air units, water pumps, hot water units, such as the selection, which will be reflected in their drawings, the final design of the entire air-conditioning system Key words: PAU+FCU systems; load; pipeline design; refrigeration machine; Chillers

建筑给排水论文

供应系统的设计原理 建筑给排水是一门应用技术,是研究工业和民用建筑用水供应和废水的汇集、处置,以满足生活、生产的需求和创造卫生、安全 舒适的生活、生产环境的工程学科。在水的人工循环系统中,建筑给排水工程上接城市给水工程,下接城市排水工程,处于水循环的中间阶段。它将城市的给水管网的水送至用户如居住小区、工业企业、各类公共建筑和住宅等,在满足用水要求的前提下,分配到各配水点和用水设备,供人们生活、生产使用,然后又将使用后因水质变化而失去使用价值的污废水汇集、处理,或排入市政管网回收,或排入建筑中水的原水系统以备再生回收。建筑给排水工程和供热、通风、空调、供电和燃气等工程共同组成建筑设备工程,具有提高建筑使用质量,高效地发挥建筑为人们生活、生产服务的功能。 本书主要内容为建筑生活用水、建筑消防给水、建筑排水和热水供应系统的设计原理和方法,并对居住小区积水排水、建筑中水、专业建筑积水排水、非水灭火剂消防系统和施工验收等内容进行了简要介绍。由于我们在前面的学习当中对供热、通风、空调、供电等学科有了大概的学习,这就为建筑给排水打下了基础,学起来就比较的轻松、易懂,感觉就不会很难。 在这里我就主要讨论本书中的建筑生活给水系统、建筑排水系统和简直内部热水供应系统。 建筑生给水系统 1、建筑给水系统按供水对象及用途分类可分为三类:生活

给水系统、消防给水系统、生产给水系统;除上述三种系统外,还可以根据用户对水质、水压、水量和水温的要求,并考虑经济、技术和安全等方面的条件,组成不同的联合给水系统,如:生活——生产给水系统;生活——消防给水系统;生产——消防给水系统;生活——生产——消防给水系统。 2、给水方式 (一)直接给水方式 由于外给水管网直接供水是最简单、经济的给水方式,适用于室外给水管网的水量、水压均能满足用水要求的建筑。建筑给水系统应尽量利用外部给水管网的水压直接供水。 (二)设水箱的给水方式 设水箱的给水方式可在室外给水管网供水压力周期不足时采用。用水低峰时利用室外给水管网水压直接向室内给水管网供水,并向水箱补水;用水高峰时,室外管网水压不足,有水箱向建筑给水系统供水。另外,当室外给水管网水压偏高或不稳定时,为满足稳压供水的要求,也可采用设水箱的供水方式,室外管网直接将水输入水箱,又水箱向建筑内给水系统供水。 (三)水泵供水方式 水泵供水方式宜在室外给水管网水压经常性不足采用。当建筑内用水量大且均匀时,可采用恒速水泵供水;当建筑内用水不均匀时,宜采用一台或多台水泵变速运行供水,以提高水泵的工作效率。为充分利用室外管网压力,节省电能,可将水泵和室外管网直接连接。

1、毕业设计(论文)对学生的要求

昆明理工大学 毕业设计(论文)管理工作 对学生的基本要求 一、毕业设计(论文)中学生应遵循的基本原则 1、毕业设计(论文)教学环节是综合性的实践教学活动,不仅可使学生综合运用所学过的知识和技能解决实际问题,还训练学生学习、钻研、探索的科学方法,提供学生自主学习、自主选择、自主完成工作的机会。 2、毕业设计(论文)是在指导教师的指导下,使学生受到解决工作实际问题、进行科学研究的初步训练。学生应充分认识此项工作的重要性,要有高度的责任感,在规定的时间内按要求全面完成毕业设计(论文)的各项工作。 3、学生在接到毕业设计(论文)任务书后,在领会课题的基础上,了解任务的范围及涉及的素材,查阅、收集、整理、归纳技术文献和科技情报资料,结合课题进行必要的外文资料阅读并翻译与课题相关、不少于3000汉字的外文资料。 4、向指导教师提交开题报告或工作计划。在开题报告或工作计划中,要拟定完成课题所采取的方案(凡选“工程设计类”、“工程技术研究类”的题目,必须有方案的经济、技术、社会发展指标的对比分析,“工程设计类”偏重于经济技术指标的对比分析,选择较优的方案进行详细设计;“工程技术研究类”偏重于研究技术路线的经济性、先进性、可靠性、可行性、实用性等)、步骤、技术路线、预期成果等。经指导教师审阅同意后方可实施。 5、学生应主动接受教师的检查和指导,定期向指导教师汇报工作进度,听取教师对工作的意见和指导。 6、毕业设计(论文)是对学生工作能力的训练,学生在毕业设计(论文)中应充分发挥主动性和创造性,独立完成任务,树立实事求是的科学作风,严禁抄袭他人的设计(论文)成果,或请人代替完成毕业设计(论文)。 7、学生在毕业设计(论文)答辩结束后,必须交回毕业设计(论文)的所有资料,对工作中的有关技术资料,学生负有保密责任,未经许可不能擅自对外交流和转让。 8、学生应做好毕业设计(论文)的总结。在提交的成果中总结业务上的收获、思想品德方面的提高,感受到的高级工程技术人才应具有的科学精神和品质。 9、学生在毕业设计(论文)期间要遵守学校、学院的规章制度。 二、开题报告、毕业设计说明书、毕业论文的撰写要求 (一)、开题报告撰写内容与要求 1、工程设计类、工程技术研究类、软件类的课题学生必须完成开题报告。 2、开题报告一般应包括:项目研究的目的、意义,国内外技术发展概况及国内需求,国内现有工作的基础和条件,研究进展,最终成果形式及应用方向,研究方案及技术途径,协作配套措施及协作单位,所需研究试验条件及落实措施,经费概算等内容(具体要求见学校统一的开题报告)。

暖通空调毕业设计开题报告

1.课程设计的意义 通过本次的课程设计,使自己拥有一定的暖通空调设计能力;了解一些相关的规范和条例;熟悉并掌握暖通空调设计流程;同时使自己的思维更加的严谨,态度更加的认真,为以后的社会工作奠定了扎实的基础。 2.文献综述 随着国民经济的快速持续发展,作为支柱产业之一的建筑业也得到迅猛发展。而作为建筑业的重要组成部份的暖通空调业,其新产品、新技术、新材料更是层出不穷。暖通空调业发展所遵循的原则,概括起来就是:节能、环保、可持续发展,保证建筑环境的卫生与安全,适应国家的能源结构调整战略,贯彻热、冷计量政策,创造不同地域特点的暖通空调发展技术。因此,如何结合设计的需要,重视相关技术,并有选择而合理的应用在我们的设计中,满足业主要求,提高设计水平,是我们必须努力做到的。 2.1.暖通空调变工况点优化控制及能量管理探讨 2.1.1.工况点优化控制 暖通空调变工况点优化控制问题的研究近年来在我国被重视。S.W.Wang 提出了一种基于整个系统环境的预测响应及能量运行来改变暖通空调系统控制,设定点的系统方法,并用遗传算法对系统进行优化控制,同时优化多个设定点来改善系统响应和降低系统能耗[1],后来他又采用自适应性控制理论对某海水冷却。空调系统进行了优化控制研究,采用带指数遗忘的最小二乘法参数辨识方法和基因遗传优化算法,对空调系统的空气处理单元进行了优化控制研究[2]。罗启军等人提出了一项动态的优化技术在一个指定期间内,能得到使目标函数( 运行成本或者峰值能耗) 最小的房间温度曲线,该算法还给出了暖通空调设备的最佳开/关时间[3]。K.T.Chan 等人提出用遗传算法对风冷制冷机的冷凝温度设定点进行优化控制以提高制冷机的效率[4]。此外,有许多研究者用人工神经网络来模拟暖通空调系统中各个设备的非线性特性,用于实现对整个空调系统的优化控制。目前,研究者们将更多先进的建模方法和智能优化方法引入到了暖通空调的优化控制中,更加注重变工况点的在线优化控制。何厚建等人对已建的暖通空调各关键设备的静态模型采用用实数编码的遗传算法建立了水系统工作点优化控制策略[5]杨晓平等人采用模糊聚类和RBF方法建立了空气处理单元的动态数学模型,以最终舒适性为目标优化空气处理单元的温湿度和送风压力[6]。孙一坚根据空调负荷变化对一级泵水系统进行变流量控制,取得了显著效果[7]。总之国内的学者更多探讨的是把智能方法引入控制系统的优化中,仿真研究多,实践成果少。

暖通空调毕业设计

1.工程概况及主要设计参数 (1) 1.1 工程概况 (1) 1.2 基本设计参数 (1) 1.3 设计依据 (3) 2.空调系统的负荷计算 (3) 2.1空调房间的冷负荷计算 (3) 2.2湿负荷计算 (8) 2.3热负荷计算 (9) 3系统方案确定 (18) 3.1系统的分区 (18) 3.2空调系统的分类 (19) 3.3空调系统的比较 (20) 3.4空调系统方式的确定 (24) 3.4 空调房间送风量的确定 (27) 3.5空气处理设备选型 (29) 4.室内气流组织形式的确定及计算 (33) 4.1 送、回风口的型式 (33) 4.2 气流组织形式 (35) 4.3 气流组织的设计计算 (38) 5水系统设计 (44) 5.1水系统简介 (44) 5.2水系统的管路设计计算 (49) 5.4空调水系统水力计算 (51) 5.5系统管材的选择 (54) 6.风管的布置及其水力计算 (55) 6.1风管设计的基本知识 (55) 6.2风管的水力计算 (58) 7.空调制冷机房设计 (63) 7.1空调冷水系统 (63) 7.2热水循环系统.................................................................................. - 66 - 7.3冷冻水系统设计.............................................................................. - 68 - 7.4冷却水系统...................................................................................... - 71 - 7.5循环水系统的补水、定压与膨胀.................................................. - 74 - 7.6 管道的水力计算............................................................................. - 76 -8系统保温及消声、减震........................................................... - 79 - 8.1管道及设备的保温.......................................................................... - 79 -

建筑设备论文

合肥学院建筑工程系 建筑设备 第二次阶段性论文 专业:工程管理 班级:13级工程管理2班 姓名: 学号: 授课老师:陆昊

《建筑设备》第7章~第10章介绍了建筑工程中通风、空气调节及消防等知识,通过老师对主要内容的讲解及自己的网上搜索学习,认识到消防设施在建筑中的重要性,以下为个人对其重要性的认识。 一、建筑消防系统在建筑工程的应用 建筑消防系统是保证建筑物消防安全和人员疏散安全的重要设施,设置在建筑屋内的扑灭火灾和防止火灾蔓延的给水管道和设备。由消防给水系统,火灾自动报警系统,消防联动系统三部分组成,是现代建筑的重要组成部分。 随着城市建设的迅速发展,各种功能的大型建筑、地下建筑、高层和超高层建筑不断涌现,火灾隐患逐渐增多,恶性火灾事故时有发生,建筑消防系统起着灭火、疏散的作用,在现代建筑中格外重要。 因各类建筑物与构筑物的功能不同,其中存储的可燃物质和设备可燃性也各异,有些场所的火灾是不能用水扑救的,因此仅使用水作为消防手段是不能达到扑救目的,或者用水扑救会造成很大的水害损失,故根据各种可燃物质的物理化学性质,分别采用不同的方法和手段。 (一)建筑消防给水系统 1.室外消防栓消防给水系统的组成与布设 室外消防多采用消火栓给水系统,一般由消防管网、消火栓、消防水池和水泵集合器等组成。 1.1消防管网 从消防管网是否与生活、生产供水管网共用将其分为不同的系统。 1.1.1生活、消防共用管网给水系统。要求最大小时用水量发生时,管网仍可保证全部消防用水量的供给。 1.1.2生活、生产、消防共用管网给水系统。一般大中城市常用,要求生活、生产用水量最大时,管网仍应保证室内、外消防用水量。 1.1.3生产、消防共用管网系统。要求管网在生产用水达到最大时,仍能保证消防用水量,生产设备检修时仍不致造成消防供水中断, 1.1.4专用消防供水系统。当消防用水与生活、生产用水合并,在技术上不合适时,可单独设消防系统,此时系统常采用高压或临时高压制供水。 环网的输水干管不宜少于两条,当其中一条发生故障时,其余的干管仍应满

华东理工大学关于印发《本科生毕业论文(设计)

华东理工大学关于印发《本科生毕业论文(设计) 教学的若干规定》的通知 校教〔2017〕5号 毕业论文(设计)是本科培养方案中的重要环节,是培养学生综合应用所学知识和技能进行科学研究工作的基本训练,是培养和提高学生分析解决实际问题能力,实现教学、科研和社会实践相结合的重要途径。现将修订后的《本科生毕业论文(设计)教学的若干规定》印发给你们,请认真遵照执行。 华东理工大学 2017年1月18日

华东理工大学 本科生毕业论文(设计)教学的若干规定 毕业论文(设计)是本科培养方案中的重要环节,是培养学生综合应用本学科基本理论、专业知识和基本技能进行科学研究工作的基本训练,旨在培养和提高学生分析解决实际问题的能力。为提高毕业论文(设计)质量,特制定本规定。 一、目标与要求 各院(系)应按照培养方案的要求,结合学校规定,制定符合本学科特点的《院(系)本科生毕业论文(设计)工作管理办法》(以下简称《管理办法》),明确本科毕业论文(设计)培养的具体目标,应达到的质量标准,并建立行之有效的全面质量管理制度。 各院(系)制定的《管理办法》应及时告知本院(系)所有师生,并报教务处备案。 二、选题与指导教师选派 做好选题与指导教师选派工作是顺利开展毕业论文(设计)的前提。各院(系)要结合以下几点原则,制定适合本院(系)实际情况的《管理办法》。 1.选题难易度及工作量,一般应控制在学生经过努力可以如期完成的程度。各专业学生毕业论文(设计)实际工作时间不得少于12周,有条件的专业可以安排更多时间。 —2 —

2.选题应符合专业教学的基本要求,必须同本专业、学科紧密相关,鼓励不同专业或不同学科之间交叉融合。选题要贴近社会生产生活实际,并具有一定学术性,体现教学与科学研究、技术开发、经济建设和社会发展紧密结合的原则。综述类课题不宜作为本科毕业论文(设计)课题。 3.为保证工科专业学生同时得到工程设计和科学研究两方 面的基本训练,工科专业的毕业环节实行“套餐”制。“套餐”一为小设计+大论文,“套餐”二为小论文+大设计,学生两者选其一。小论文和小设计均属于独立的教学环节,单独考核,学时安排一般不得少于4周,小论文篇幅一般不少于5千字,机械类的小设计图纸不少于1.5张,工艺类图纸不少于l张。 4.学生能否进入毕业论文环节的资格审查,按《全日制本科生学籍管理条例(修订)》(校教〔2014〕29号)规定执行。 5.学生可以在院(系)提供的课题中选择毕业论文(设计)课题,也可以自主选题。后者须由院(系)审核并配备指导教师。 6.原则上每位学生一个题目。如果多位学生共同参与同一研究项目,应要求每位学生在共同协作完成项目的同时,还必须指定其独立完成的工作内容及相应工作量。 7.指导教师一般应选派工作责任心强,具有中级及以上职称或具有博士学位的教师担任。每名指导教师指导毕业论文人数一般不超过5人(指导毕业设计的,按2倍毕业论文指导人数计算,即不超过10人)。 —2 —

暖通空调毕业设计(论文)任务书

毕业设计(论文)任务书 毕业设计(论文)题目:某市某综合楼空调系统设计 系别能源与动力学院班级建环本121/122 学生姓名学号 指导教师职称 毕业设计(论文)进行地点:校内 任务下达时间: 2015年 12 月 24 日 起止日期:2016年 3 月1日起——至 2016年 6 月日止 教研室主任年月日批准 1、论文的原始资料及依据:

(一)题目来源:某市某综合楼建筑结构图 (二)设计主要技术参数 (1)土建资料 详见建筑图纸。 (2) 气象参数:根据本市的气象资料确定; (3)建筑参数: 外墙体结构:根据地区自行选定,如δ=370 m m红砖,内外抹灰20mm 屋面:根据地区自行选定,如200mm厚混凝土板加12.5mm厚加气混凝土保温层。 外窗:根据地区自行选定,如标准玻璃的单层钢窗,全部挂淡色窗帘,(4)室内空调设计参数:温度t n=26℃; 湿度φn=60%; 风速不大于0.3 m/s。 (5)照明容量: 40W/m2 (6)房间人数:0.5人/m2,群集系数0.92 (三)设计主要技术关键 正确进行空调负荷和新风量的计算,确定出冷气方案,合理地布置管道,并进行水力计算,合理选择及布置设备,做好气流组织。 2、设计(论文)主要内容及要求 通过本次设计使学生系统地掌握空调系统设计的主要方法和步骤,能根据实际情况合理确定空调方案,会计算空调系统的负荷量和新风负荷量,能合理布置管道和设备,了解空调设备的型式及用途,会进行设备的选型,合理进行气流组织,会计算水管、风道的阻力,选取水泵、风机等。使学生能把所学知识灵活运用到实际当中去,让理论与实际相结合,为学生毕业以后的工作打下坚实基础。 主要内容: 空调系统的设计 (1)、由建筑物所在地区确定室内外气象参数; 夏季室内外设计计算参数;室内温度、湿度、风速、新风量等参数。

建筑设备论文

建筑是人们生活与工作的场所。现代人类大约有五分之四的时间在建筑物中度过。人们已逐渐认识到,建筑环境对人类的寿命、工作效率、产品质量起着极为重要的作用。人类从穴局到居住现代建筑的漫长发展道路上,始终不懈的改善室内环境,以满足人类自身生活、工作对环境的要求,和满足生产、科学实验对环境的要求。人们对现代建筑的要求,不只有挡风遮雨的功能,而且还应是一个温湿度宜人、空气清新、光照柔和、宁静舒适的环境。 随着人们需求、要求的不断提高和科技的发展,将会不断地有新技术、新设备诞生,为我们的生活提供更加舒适、高效的服务。 建筑设备是为建筑物使用者提供舒适、安全、健康、高效工作和生活环境的各种设施及系统的总称。它包括给水、排水、热水供应、煤气、供暖、通风、空调、供电、照明、消防、电梯、通讯、音响、电视、建筑自动化等设施和系统。 土木工程是建造各类工程设施的科学技术的统称. 它既指所应用的材料、设备和所进行的勘测,设计,施工,保养维修等技术活动;也指工程建设的对象,即建造在地上或地下,陆上或水中 ,直接或间接为人类生活,生产,军事,科研服务的各种工程设施,例如房屋,道路,铁路,运输管道,隧道,桥梁,运河,堤坝,港口,电站,飞机场,海洋平台,给水和排水以及防护工程等。 为了提高建筑物的整体使用价值,必须综合考虑、协调处理建筑设备与建筑结构、布置装饰诸系统之间的关系。这就需要建筑设备专业与土木工程专业之间密切配合,这样才能使建筑达到环保、安全、经济的要求,为人们的生产、生活提供高效、舒适的服务。 如果我们把建筑比作一个人的骨架,那么各种建筑设备系统如给排水系统、热水及燃气供应系统、采暖通风与空气调节系统、供配电系统就是这个骨架中的各种器官,是它们驱使着骨架的正常运转。如果只有遮风避雨的外壳。缺少相应的建筑设备,其使用价值将是很低的。因此,建筑设备在土木工程占有非常重要的地位。对使用者来说,建筑物的规格、档次的高低,除了建筑面积大小的因素外,建筑设备的功能完善程度将是决定性的因素之一。 近代房屋建筑为了满足生产和生活上的需要,以及提供卫生,安全而舒适的生活和工作环境,要求在建筑物内设置完善的给水,排水,供热,通风,空气调节,燃气,供电等设备系统。设置在建筑物内的设备系统,必然要求与建筑,结构及生活需求,生茶工艺设备等相互协调,才能发挥建筑物应有的功能,并提高建筑物的使用质量,避免环境污染,高效的发挥建筑物位生产和生活服务的作用,因此,建筑设备工程是房屋建筑不可缺少的组成部分。 随着科技的不断发展,新材料、新设备的不断涌现,将会不断促进建筑设备工程的发展,使建筑设备朝着更加经济、更加安全、更加高效、更加舒适、更加轻便、更加多样的方向发展。从而进一步促进土木工程迈向一个新的高度。建筑设备在土木工程中的地位将更加起着举足轻重的作用。

毕业设计(论文)的基本要求

毕业设计(论文)的基本要求 一、毕业设计(论文)中学生应遵循的基本原则 1、意义:毕业设计(论文)教学环节是综合性的实践教学活动,不仅可使学生综合运用所学过的知识和技能解决实际问题,还训练学生学习、钻研、探索的科学方法,提供学生自主学习、自主选择、自主完成工作的机会。 2、任务:毕业设计(论文)是在指导教师的指导下,使学生受到解决工作实际问题、进行科学研究的初步训练。学生应充分认识此项工作的重要性,要有高度的责任感,在规定的时间内按要求全面完成毕业设计(论文)的各项工作。 3、要求: a)学生在接到毕业设计(论文)任务书后,在领会课题的基础上,了解任务的范围及涉及的素材,查阅、收集、整理、归纳技术文献和科技情报资料,结合课题进行必要的资料阅读并。 b)向指导教师提交开题报告。在开题报告或工作计划中,要拟定完成课题所采取的方案、步骤、技术路线、预期成果等。经指导教师审阅同意后方可实施。 c)学生应主动接受教师的检查和指导,定期向指导教师汇报工作进度,听取教师对工作的意见和指导。 d)在毕业设计(论文)中,学生应充分发挥主动性和创造性,独立完成任务,树立实事求是的科学作风,严禁抄袭他人的设计(论文)成果,或请人代替完成毕业设计(论文)。 e)在毕业设计(论文)答辩结束后,必须交回毕业设计(论文)的所有资料,对工作中的有关技术资料,学生负有保密责任,未经许可不能擅自对外交流和转让。 f)做好毕业设计(论文)的总结。学生在提交的成果中总结业务上的收获、思想品德方面的提高,感受到的高级工程技术人才应具有的科学精神和品质。 g)学生在毕业设计(论文)期间要遵守学校、学院的规章制度。 二、开题报告、毕业设计(论文)的撰写要求 1、开题报告:按照所发开题报告内容认真填写。 2、毕业设计(论文)的撰写内容与要求: 一份完整的毕业设计(论文)包括:标题、摘要、目录、前言、正文、结论、总结与体会、谢辞、参考文献、附录等。 a)标题:应简短、明确、有概括性。字数一般不宜超过20个字。如有些细节必须放进标题,为避免冗长,可以分为主标题和副标题,主标题写得简明,将细节放在副标题中。 b)摘要:摘要应高度概括课题的内容、方法和观点,以及取得的成果和结论。应反映出整个内容的精华。中文摘要在300字以内为宜,同时要求写出外文摘要,以250个实词为宜,并要求写出中文、外文的关键词。 c)目录:毕业设计(论文)的一级、二级标题。 d)前言: ◆说明设计的目的、意义、范围及应达到的技术要求; ◆说明选题的缘由,本设计的指导思想;阐述本设计应解决的主要问题; ◆摘要和前言,虽然所写的内容大体相同,但仍有很大区别,区别主要在于:摘要写得高度概括、简略、某些内容可作笼统的表述,不写选题的缘由;而前言则要写得稍微具体些,内容必须明确表达,应写明选题的缘由,在文字量上要比摘要多一些。 e)正文: ◆毕业设计(论文)的正文内容应包括:设计方案论证、计算部分、设备及产品选型、结

设施管理论文(FM)

智能化与信息化下的设施管理 常说设施管理是支持核心业务的,但不代表“非核心业务”就不重要。我认为设施管理应该像财务部、人力资源部门一样有一个专门的管理机构,直接对总裁负责。现在我们大多数人提到FM想到的都是运营时候的事,但我个人认为FM团队在建筑方案设计初期就应该加入其中,从设施管理角度提出观点优化设计,让我们的设计更“人性化”,考虑更多影响运营的设计因素,比如电梯台数、安装生产机械时可能与建筑物的一些“软碰撞”。从而使我们以后的管理更加方便,减少不必要的开销和困难。在当今智能化、信息化大爆炸的时代下,设施管理技术方法也面临着改革。在本报告中我将把李老师上课时的介绍和通过对《设施管理概论》的阅读结合自己的专业,重点在智能化、信息化以及机电设备管理方向提出自己的一些理解和不成熟的观点。 一、BIM技术、ARCHIBUS助力FM BIM正改变着建筑的设计和施工方式,但同时我认为它也在改变建筑的运营和维护方式。以前段时间李老师提到的“上海中心项目”为例,其实当时我也在思考:建筑面积这么大的摩天大楼,怎样才能保证每天安全有条理地运行呢?我觉得其中最重要的是“数据”流通。设施管理者将BIM作为数据库来存储设施的几何形状以及材料的耐

火等级、材料的传热系数、构件的造价、每天运营情况、能源消耗等数字信息。BIM的诞生为FM提供了很多更为方便、完善的解决方案。我就自己的所见所闻和一些想法举几个例子。 1、紧急情况解决方案:比如火灾。设施管理者可以运用BIM模型快速地位火灾源,为消防官兵精确提供火源位置;同时模拟最快的逃生路线,将路线所经过的安全出口标识灯点亮,错误路线的安全灯熄灭,确保零伤亡。 2、实现建筑全生命周期:把在设计、施工、运营时收集下来的数据运用在维护、拆除过程中。使在维护时有很强的针对性,一针见血解决问题;拆除爆破时根据积累下来的数据制定最优化的方案。 关于ARCHIBUS,听说学校实验室也好像引进了这一信息管理专业软件,我知道的还有IBM和BIG。最开始接触是在曹吉鸣老师的书上,李老师也提过。我感觉ACHIBUS与BIM有异曲同工之妙:BIM把建筑、结构、机电等全专业结合在了一起,而ACHIBUS把不动产、设备、人、数据结合到了一个平台,真正形成了建筑集成管理系统。正是这些智能高效、方便快捷的信息技术和软件,才让我们将建筑内各种复杂的设施系统连接起来,更好的支持核心业务。 二、机电设备的运行和维护 机电是我专业当中的一个方向。我认为在一座建筑当中机电设施的维护是比较困难的,因为机电系统本身很复杂,包括管线结构、机

工商银行杭州支行办公楼空调工程设计暖通空调毕业设计论文

中国工商银行杭州支行办公楼空调工程设计

毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明 原创性声明 本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。 作者签名:日期: 指导教师签名:日期: 使用授权说明 本人完全了解大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。 作者签名:日期:

学位论文原创性声明 本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。 作者签名:日期:年月日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。 涉密论文按学校规定处理。 作者签名:日期:年月日 导师签名:日期:年月日

建筑设备论文

从新型建筑设备看建筑节能 我国是世界上最大的发展中国家,又是一个建筑大国,但是我国现有的400亿平方米的建筑,仅有1%的是节能建筑。其余无论从建筑围护结构还是采暖空调系统来衡量,均属于高耗能建筑。随着科学发展观和节能减排的提出国民经济要实现可持续发展,建筑节能的重要性显得尤为突出,推行建筑节能势在必行。而建筑耗能大部分来源于建筑设备,本文就通过新型建筑设备管窥一下建筑节能。 一.暖通空调 中央空调在整个建筑能耗中所占的比例最大,因此,在节能方面有着巨大的潜力。新型的节能环保空调,主要有地温空调和燃气空调两种。地温空调使用水源热泵,利用地下浅层地热资源,是一种既可供热又可制冷的有效节能空调系统。它将不可利用的低位能开发为可利用的高位能,消耗1 kW能量可得到4.5~6.0 kW 的热量和冷量,适用于水资源丰富的地区。燃气空调为利用天然气的空调系统(如家用燃气空调机组、直燃型溴化锂吸收式冷热水机组、燃气发动机驱动制冷压缩机等)。对于目前广泛使用的传统中央空调,可以使中央空调废热回收与再利用,中央空调压缩机工作过程中会排放大量的废热。其热量等于空调系统从空间吸收的总热量加电动机的发热量。中央空调的废热回收技术主要是利用热交换原理,将中央空调的废热全部或部分回收后通过热交换产生45~75℃的热水,再经过蓄能水箱为用户提供服务。 二.给排水系统 给水系统变频节能,变频水泵是按工频运行时设计的,供水时除高峰以外大部分时间流量较少由于运用了变频即使及微机控制,因此可是水泵运行的转速随流量的变化而变化,最终达到节能的目的。时间证明,使用变频设备可使水泵运行平均转速比工频降低20%,从而大大降低能耗,节能率达到20%-40%。

暖通毕业设计开题报告

题目:永州商业广场综合楼中央空调系统设计 学院:建筑工程学院 专业:建筑环境与设备工程 学生姓名: xx 学号: 201209010114 指导老师: xxx 2016年3月30日

开题报告填写要求 1.开题报告(含“文献综述”)作为毕业设计(论文)答辩委员会对学生答辩资格审查的依据材料之一。此报告应在指导教师指导下,由学生在毕业设计(论文)工作前期内完成,经指导教师签署意见及所在专业审查后生效。 2.开题报告内容必须用黑墨水笔工整书写或按此电子文档标准格式(可从教务处网页上下载)打印,禁止打印在其它纸上后剪贴,完成后应及时交给指导教师签署意见。 3.“文献综述”应按论文的格式成文,并直接书写(或打印)在本开题报告第一栏目内,学生写文献综述的参考文献应不少于10篇(不包括辞典、手册),其中至少应包括1篇外文资料;对于重要的参考文献应附原件复印件,作为附件装订在开题报告的最后。 4.统一用A4纸,并装订单独成册,随《毕业设计(论文)说明书》等资料装入文件袋中。

毕业设计(论文)开题报告 文献综述 一、引言 随着我国人民生活水平的不断提高,购买力增强。近年来修建了不少商业建筑,并且向多元化方向发展,建筑规模越来越大。装饰豪华、营销全面、多维服务,集商贸、娱乐、居住、办公为一体的高级商城也层出不穷。 商业建筑是一个流动人口众多的公共场所,室内空气的温湿度、洁净度和新鲜空气量等,对顾客和商场职工的身体健康影响很大。因此,商业建筑的空气环境越来越被商业部门所重视。我国卫生防疫部门对商业建筑提出了卫生要求,对较大的重点商场还进行过监测,对一些已建的大中商场要求进行改造,增设通风设施或加建空气调节装置。新建的大中商业建筑纷纷安装了空调系统,以提高商场的档次,吸引更多的顾客。各大城市中频频展开的“商战”更加速了空调系统在商业建筑中的普及。 商业建筑不断的增多,以及人们对室内空气的温湿度、洁净度和空气品质问题越来越重视,加上能源的紧缺,节能问题越来越引起人们的重视。因此迫切需要为商业建筑物安装配置节能、健康、舒适的中央空调系统来满足人们对高生活水平的追求。目前,随着我国经济的快速增长,生活条件日益改善,人们对生活环境的舒适性的要求越来越高,对中央空调的需求越来越大,对中央空调节能、舒适、健康更加关注。 国际标准规定,商用空调是3HP以上空调机组的统称,因此商用空调种类颇多。包括风冷热泵型中央空调机组,水冷螺杆式冷水机组、离心式冷水机组等等。 因此,设计一项节能、舒适、健康的中央空调工程是很有实际意义的。 二、研究现状 中央空调在世界上已有百年的发展历史,在中国也有20多年的应用时间,然而真正引起国内企业关注还是近几年。目前国内市场中央空调领域竞争已经进入白热化阶段,随着价格战连绵不断,在家用空调领域几乎已经无利可图的企业纷纷开始在中央空调领域寻找新的发展空间和利润增长点。 2003年中央空调市场容量将达到85亿元,2005年达到200亿元以上。市场空间迅

暖通空调专业-毕业设计外文翻译

Refrigeration System Performance using Liquid-Suction Heat Exchangers S. A. Klein, D. T. Reindl, and K. BroWnell College of Engineering University of Wisconsin - Madison Abstract Heat transfer devices are provided in many refrigeration systems to exchange energy betWeen the cool gaseous refrigerant leaving the evaporator and Warm liquid refrigerant exiting the condenser. These liquid-suction or suction-line heat exchangers can, in some cases, yield improved system performance While in other cases they degrade system performance. Although previous researchers have investigated performance of liquid-suction heat exchangers, this study can be distinguished from the previous studies in three Ways. First, this paper identifies a neW dimensionless group to correlate performance impacts attributable to liquid-suction heat exchangers. Second, the paper extends previous analyses to include neW refrigerants. Third, the analysis includes the impact of pressure drops through the liquid-suction heat exchanger on system performance. It is shoWn that reliance on simplified analysis techniques can lead to inaccurate conclusions regarding the impact of liquid-suction heat exchangers on refrigeration system performance. From detailed analyses, it can be concluded that liquid-suction heat exchangers that have a minimal pressure loss on the loW pressure side are useful for systems using R507A, R134a, R12, R404A, R290, R407C, R600, and R410A. The liquid-suction heat exchanger is detrimental to system performance in systems using R22, R32, and R717. Introduction Liquid-suction heat exchangers are commonly installed in refrigeration systems With the intent of ensuring proper system operation and increasing system performance.Specifically, ASHRAE(1998) states that liquid-suction heat exchangers are effective in: 1) increasing the system performance 2) subcooling liquid refrigerant to prevent flash gas formation at inlets to expansion devices 3) fully evaporating any residual liquid that may remain in the liquid-suction prior to reaching the compressor(s) Figure 1 illustrates a simple direct-expansion vapor compression refrigeration system utilizing a liquid-suction heat exchanger. In this configuration, high temperature liquid leaving the heat rejection device (an evaporative condenser in this case) is subcooled prior to being throttled to the evaporator pressure by an expansion device such as a thermostatic expansion valve. The sink for subcooling

相关文档
相关文档 最新文档