文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 贵州电网公司冰灾事故分析及预防措施建议

贵州电网公司冰灾事故分析及预防措施建议

贵州电网公司冰灾事故分析及预防措施建议
贵州电网公司冰灾事故分析及预防措施建议

贵州电网公司冰灾事故分析及预防措施建议

2008年2月10日,南方电网公司组织贵州电网公司相关人员以及从事覆冰防冰的部分研究和设计人员在贵州贵阳市对贵州电网冰灾事故进行了分析和讨论。会议听取了贵州电网公司生产技术部、贵州省运行检修公司、贵州省电力设计院、贵州省电力试验研究专家对贵州电网2008年1月~2月发生的冰灾事故的分析和采取的恢复措施的介绍。

在听取有关单位和部门对本次大面积冰灾事故全面介绍的基础上,与会人员对相关单位和部门的介绍进行认真讨论,达成以下共识:

1 今年1月12日以来,由于受大面积冰雪天气影响,我国南方广大地区大范围内遭遇了有气象记录以来的最严重的持续低温雨雪、冰冻灾害气象条件,对我国西南、华中、华南、华东地区的电网运行造成了重大危害,其中贵州电网受灾损失尤为严重。贵州电网的此次大面积冰灾是人力不可抗拒的严重自然灾害。截至2月7日12时,贵州电网在此次冰灾中,累计受灾线路已达5059条,其中500kV超高压线路29条,220kV高压线路78条,110kV 高压线路277条;冰灾还造成贵州电网500kV线路倒塔233基,220kV线路倒塔293基,110kV线路倒杆、倒塔258基。

与会人员分析认为,贵州电网此次大面积冰灾,主要有以下几个方面的原因:

一是贵州电网此次覆冰是有气象记录以来的最大的大面积雨凇覆冰现象,导致输电线路冰风荷载远远超过了线路设计标准,冰害线路现场实测导线覆冰标准冰厚达到20~40mm,部分线路冰厚达到标准冰厚50mm。因此输电线路导线覆冰的厚度超过了我国现行规范规定的220kV等级线路按15年、500kV等级线路30年一遇的设计标准。

二是贵州此次覆冰形成条件最为恶劣,覆冰持续时间长。覆冰过程的基本成因是雨凇、混合凇交替发展,在导线上形成了罕见的雨凇覆冰和混合凇覆冰现象,覆冰密度大、与输电线路的导线和绝缘子的粘结强度高,导线受风截面以及冰风荷载明显增大,在冰风作用下,致使输电线路发生大面积倒杆(塔)、断线以及绝缘子闪络事故。

三是由于有气象记录以来没有发生如此罕见的大面积、长时间的雨凇、混合凇交替覆冰现象,且国内外防冰应急措施研究还有待完善,因此缺乏有效的应急措施。

2 在这次冰灾事故中,贵州省电力公司的各部门采取了全面的应急措施,有效地限制了事故的发展。在事故调查和冰情分析中,取得了大量的第一手数据和资料,为今后应对可能发生的类似事故积累了丰富的经验。贵州省电力公司及其各单位和部门收集的冰情数据全面,事故分析符合实际情况。

3 贵州电网为满足受灾地区人民生活和工业生产用电基本要求所采取的受损线路修复原则,即按原设计方案就地修复,以尽快恢复供电的方针是正确的,以后再根据对事故的全面分析和总结采取有针对性的措施和方法,因地制宜地进行处理是科学、合理和符合实际的。

专家组在肯定贵州省电网公司抗冰灾取得的成绩的基础上,为应对将来可能出现的类似冰灾,提出以下建议:

1 加强输电线路覆冰原始资料的收集和整理

输电线路导线和绝缘子覆冰的形状、密度、类型是分析冰灾事故、采取防冰除冰技术措施、加强抗冰设计的基础数据。对于合理采用防冰、除冰技术措施方法具有重要的指导作用。因此,应加强输电线路覆冰的原始资料的收集和整理,对测量人员进行技术培训。

在本次冰情测量中,由于条件的限制,对导线和绝缘子覆冰的形状、冰的密度和覆冰的微气象条件存在不完善和方法不统一的问题,因此,应统一测量标准和方法,规范测量项目。

2 总结和发展“避”、“抗”、“熔”、“改”、“防”五字防冰方针

我国上世纪70年代提出了“避”、“抗”、“熔”、“改”、“防”五字防冰方针,在防止输电线路冰灾事故中取得了很好的效果。在已有经验和成果的基础上,重视和加强“避”、“抗”、“熔”、“改”、“防”五字防冰方针合理应用具有重要的现实意义。

3 因地制宜加强抗冰设计

虽然此次覆冰导致大面积倒杆(塔)、断线,但总的来看,发生覆冰事故的输电线路仍具有微气象、微地形特征。鉴于全面提高设计标准的依据不充分,建议因地制宜,局部加强输电线路的杆塔抗冰设计,不宜草率提出全面提高抗冰设计标准,应对贵州电网覆冰的微气象条件、微地理特征进行充分的调查、系统分析,根据微气象条件和微地理特征划分冰区等级,在确定冰区等级的基础上合理提高输电线路的抗冰设计标准,对500kV线路,局部加强设计时应采用50年一遇的设计标准。

4 加强输电线路覆冰实时监测

加强输电线路覆冰实时的监测,研制和采用先进的测量技术。

实时监测输电线路覆冰的气象条件,覆冰过程中导线的冰风荷载,从而有针对性的采取合理和有效的防冰和抗冰技术措施。

实时和合理采用除冰防冰措施的前提是充分掌握和了解输电线路的覆冰状况和覆冰输电线路的气象条件,覆冰的厚度和密度。因此实时监测输电线路导线的覆冰状态是防止冰灾事故发生和发展的前提。国内外对输电线路覆冰的在线监测进行了多年的研究,取得了许多卓有成效的研究成果,并且在应用中取得了很好的效果。因此,在国内外已有研究成果的基础,研究和应用输电线路覆冰在线监测系统,具有很好的工程应用前景。

5 系统研究防冰、除冰预案

对于将来可能严重覆冰的线路,可研究采用带负荷熔冰技术、直流熔冰技术、电磁脉冲或陡脉冲机械除冰技术措施,以及探讨除冰防冰的新技术新方法。

带负荷熔冰技术措施是我国上世纪70年代就实施和应用良好的技术方法,根据贵州覆冰的特点和线路的实际情况,研究应用于多分裂导线的高频变压器熔冰技术措施。

直流熔冰具有容量要求小,操作简单等特点,研究移动式直流熔冰技术方法和装置。

电磁脉冲和陡脉冲机械除冰方法可应用于地线和输电线路杆塔,除冰前景好,可在国内外研究成果的基础上研究电磁脉冲和陡脉冲机械除冰方法。

国内外已经探讨了直升飞机热气除冰方法、激光除冰方法、微波除冰方法,虽然目前没有应用于输电线路的除冰,作为新的措施和方法可以开展相应的研究。

6 继续深入研究输电线路覆冰机理

虽然国内外对输电线路覆冰的机理和事故特征有了初步认识,但对于分裂导线的覆冰特征和增长、扭转机理认识不充分,系统研究分裂导线的覆冰机理、覆冰后的力学特性以及杆塔结构的覆冰特征,对于采取有针对性的措施、防止冰灾事故的发生和发展具有指导意义。

7 重点研究重冰区同塔多回线路的覆冰特性

由于不均匀覆冰和不同期脱冰的影响,同塔多回线路覆冰后的静力学特性和动力学特性与单回线路有明显差异,研究同塔多回线路的覆冰机理和特性,对于有效采取防冰除冰技术措施具有重要的作用。

8 加强严重覆冰地区的外绝缘设计

在输电线路冰灾事故中,部分是由于绝缘子串覆冰后在融冰过程中的绝缘强度不足引起的。国内外对覆冰绝缘子的电气特性进行了长期研究。在总结和分析现有研究成果的基础上,根据贵州电网的污秽、覆冰特征,研究严重覆冰地区绝缘子选型、绝缘子串的布置方式和合理配置覆冰线路的外绝缘水平。

9 研究和应用输电线路地理信息系统

输电线路地理信息系统自1997年以来就开始在推广应用,应用该系统可及时了解和全面掌握输电线路的基础信息、事故状况和气象、地理特征、冰区、污区等级等全面信息,结合冰区划分、覆冰条件,控制冰灾范围的扩大,于输电线路的运行维护具有重要的意义。

10 部分覆冰特别严重地区的重要线路,建议取消避雷线,采用避雷器的方式

鉴于避雷线无负荷电流且直径小于导线,因此覆冰更为严重,导致避雷线弧垂增大,可能导致避雷线和导线间绝缘间隙不足,导致避雷线和导线间发生短路、烧断导线的事故。为了避免这种情况发生,加拿大上世纪70年代就在局部地段采用取消避雷线的技术措施,以防止避雷线和导线间发生短路。

专家组成员:

年月日

冰雪天气事故现场处置方案

冰雪天气事故现场处置方案 1、事故特征 1.1危险性分析,可能发生的事故类型 雨雪冰冻灾害主要发生在冬季,但秋冬交替和冬春交替之际偶尔也会出现。这种气象灾害是由降雪(或雨夹雪、霰、冰粒、冻雨等)或降雨后遇低温形成的积雪、结冰现象。会对大型提升设备正常运行造成危害,可能导致供电线路严重积雪冰冻、损坏杆塔,可能会对户外电气设备损坏、厂房坍塌,甚至引发人身事故,造成矿井的停电事故。 雨雪冰冻灾害对交通安全有很大影响,可能导致道路面湿滑,增加交通事故发生的几率,造成交通受阻或交通事故。雨雪冰冻灾害可能导致室外供水供气管路冻结,造成生产和生活供水、供气中断。 1.2事故发生的区域和地点 矿区供电、供水系统,主扇房,降压站,主副井,机修车间,变电所等地点。 1.3事故可能发生的季节和造成的危害程度及影响范围 大雪:可能发生的主要事故类型为矿井大面积停电、通讯中断、交通堵塞。 冰冻:可能发生的主要事故类型为井筒结冰、天轮冰冻。 当发生因大雪、冰冻灾害事故时,会影响到整个矿区供电、供水系统,主扇房,降压站,主副井车房,变电所等地点。造成全矿大面积停电停风。造成交通瘫痪。 1.4事件分级 雨雪冰冻灾害事件按其性质、严重程度、可控性、影响范围等因素,一般分为四级。

I级:特大雨雪冰冻灾害 当地出现连续15天以上的低温雨雪冰冻天气,预计未来24小时内降雪量仍将达到15毫米以上;线路结冰特别严重,全部发生跳闸;公司重要生产设备因冰冻发生严重损坏事故。 II级:大雨雪冰冻灾害 当地出现连续10天以上的低温雨雪冰冻天气,预计未来24小时内降雪量仍将达到10毫米以上;线路结冰严重,部分发生跳闸;公司重要生产设备因冰冻发生损坏事故。 III级:较大雨雪冰冻灾害 当地出现连续5天以上的低温雨雪冰冻天气,预计未来24小时内降雪量仍将达到10毫米以上;线路部分结冰,发生跳闸;公司生产设备因冰冻发生损坏事故。 IV级:一般雨雪冰冻灾害 当地出现低温雨雪冰冻天气,预计未来24小时内降雪量仍将达到5毫米以上;线路出现结冰现象;公司生产设备因冰冻发生损坏事故。 2、应急组织与职责 2.1应急组织体系 成立冰雪灾害事故现场应急处置领导小组,负责组织现场自救和指挥抢险救灾工作。 组长:总经理 副组长:党总支书记、安全副经理、总工程师、机电副经理、后勤副经理、经营副经理。 成员:技术科、生产科、机电科、机运科、安检科、调度室等部门负责人组成。

贵州电网公司电气操作票填写规范(试行版)

. 贵州电网有限责任公司电气操作票填写规范 (试行版)

前言 为加强贵州电网有限责任公司电气操作票管理,承接《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》、《中国南方电网有限责任公司电气操作票管理规定》,配合《贵州电网有限责任公司电气操作票管理规定实施细则》的实施,结合贵州电网有限责任公司实际情况,特制定本填写规范。本规范由贵州电网公司生产设备管理部归口管理并负责解释。 本填写规范起草单位:贵州电网责任有限公司 本填写规范主要起草人:肖宁、罗显跃、王友权、赵明益、陈建昆、李晨、朱滔、杨廷榜、陈东、曹俊、李维军、董泽强、犹登亮、杨波、陈世单、王豫琦、周思明、赵武智、菊海峰 本规范主要审查人:许良柱、韩旭升、曾晓蕾、王磊、姜浩、彭赤、李洋 本实填写规范则自2015年**月**日起实施。 执行中的问题和意见,请及时向贵州电网有限责任公司生产设备管理部反馈。

目次 1总则 (3) 2规范性引用文件 (3) 3术语和定义 (3) 4管理内容与方法 (3) 5附则 (9) 附录 (20)

贵州电网有限责任公司电气操作票填写规范 1总则 1.1本填写规范适用于规范贵州电网有限责任公司地市供电局及县级供电企业、系统内单位、发电厂电气操作票的填写。 1.2公司系统涉及的用户或代管单位电气操作票填写可参照执行。 2规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡注明日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 Q/CSG 1 0004-2004电气工作票技术规范(发电、变电部分) Q/CSG 1 0005-2004电气工作票技术规范(线路部分) Q/CSG 210026-2014中国南方电网有限责任公司电力事故(事件)调查规程 Q/CSG 211005-2014 中国南方电网有限责任公司电气操作票管理规定 Q/CSG-GZPG211011-2014 贵州电网有限责任公司电气操作票管理规定实施细则 Q/CSG-GZPG211003-2015 贵州电网有限责任公司电气工作票管理规定实施细则 Q/CSG 510001-2015 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程 3 术语和定义 3.1 基层单位 指地市供电局、县级供电企业、发电厂(站)。 3.2 运行部门 指操作票的执行部门,包括:地市供电局的变电管理所、城区分局;县级供电企业供电所、变电管理所(或输变电管理所);发电厂(站)的运行中心等。 4管理内容与方法 4.1 选用 4.1.1 设备操作,应根据操作要求选用以下相应的操作票或规范性书面记录: a)调度逐项操作命令票。 b)调度综合操作命令票。

电力员工学习《安全生产禁令》心得体会

电力员工学习《安全生产禁令》心得体会 我是一名刚进入贵州电网公司工作的新人,现在正在和大家一起实习,此次学习的内容是《安全生产禁令》。记得在进入公司学习的第一课上,老师就告诉我们进入电力系统的重中之重就是“安全”,并且我们要改变以往的安全意识,我们的安全意识要从“要我安全”向“我要安全”转变,明白身体健康才是革命的本钱,同时还要保障电力系统的安全运行。 此次班上组织学习了由贵州电网公司颁布的《安全生产禁令》。其中包括的内容有安全生产“十大禁令“,其十项禁令的内容包括:严禁违章指挥、严禁无监护作业、严禁无票作业、严禁酒后作业、严禁擅自解锁、严禁擅自扩大工作范围、严禁擅自变动安全措施(设施)、严禁约时停送电、严禁无封闭地线作业、严禁无安全交底作业。 在这次学习中,由于刚刚进入这个行业,对于这些禁令的含义并不能深入了解,也就只是理解了字面上的含义。比如说严禁酒后作业,这个好理解:喝酒之后不能去工作。那么擅自解锁呢?锁是什么?什么是解锁?这些问题也许在老师傅眼里看来就是简单得不得了的常识,但是在我这个新进来的小同事看来就是实实在在的问题。所以我对“十大禁令”的学习并不是直接对这十条禁令的直接记忆,而是先从这些禁令针对的工作、行为、设备和设施进行了学习了解,接着对违反了禁令后产生的后果先自己做了个假想估计,再去请教班上的老师傅,这样让我对禁令的理解更加深刻, “隐患险于明火,防范胜于救灾,责任重于泰山”,这是我们应该恪守的信念。要确保安全生产,首先必须强化员工的自我安全意识。通过学习”十大禁令“,使我感受到条条都是治理违章的重点,治顽疾要用猛药。”十大禁令“是安全生产发展的必然要求,对于保证生产的秩序和职工的生命安全具有重大的意义,体现了贵州电网公司“以人为本”的安全生产管理理念。 我相信在以后的工作中,只要认真学习和贯彻《安全生产禁令》,就能最大限度的保证自己的安全,从而才能保电网,保设备,做一个合格的电力工作者,做一个合格的南网人。

六包技术文件-贵州电网有限责任公司贵阳供电局2016年20kv及以下配网工程

招标编号: 贵州电网有限责任公司贵阳供电局2016年20kv 及以下配网工程(项目名称)第六标包(长顺局) (标段)施工招标 投标文件 2.技术文件 投标人:贵州***工程有限公司(盖单位章) 法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章) 2016 年 7 月 21 日

目录 (一)工程概况及特点 (4) 1.1工程概况 (4) 1.2工程特点 (4) (二)施工现场组织机构 (12) 2.1组织机构关系图 (12) 2.2工程主要负责人简介 (12) (三)施工方案 (13) 3.1施工准备 (13) 3.2施工工序总体安排 (16) 3.3主要工序和特殊工序的施工方法和施工效率估计,潜在问题分析 (16) 3.4工程成本的控制措施为控制成本,提高效益,拟采取的措施 (28) (四)工期及施工进度计划安排 (31) 4.1工期规划及要求 (31) 4.2施工进度计划网络图 (31) 4.3施工资源(人力、材料、机具、场地及进程道路、公共关系)计划 (31) 4.4施工进度计划分析 (34) 4.5计划控制程序、方法及制度等 (34) (五)质量目标、质量保证体系及技术组织措施 (37) 5.1质量目标 (37) 5.2质量管理组织机构及主要职责 (38) 5.3质量管理的措施 (42) 5.4质量管理及检验的标准 (44) 5.5质量保证技术措施 (45) 5.6深化WHS、施工作业指导书和验评标准的现场应用 (48)

5.7完善基建项目缺陷管理制度、表单、所有项目均严格实行缺陷填报 (49) (六)安全目标、安全保证体系及技术组织措施 (51) 6.1安全管理目标 (51) 6.2安全管理组织机构及主要职责 (51) 6.3安全管理制度及方法 (53) 6.4安全组织技术措施 (53) 6.5重要施工方案和特殊施工工序的安全过程控制 (55) 6.6持续推进基建安风体系认证工作,严格执行“四步法”、“八步骤”、“5S管理”形成施工现场安全管理文化 (56) 6.7配合建设单位日常检查扣分工作 (58) 6.8严格执行《中国南方电网有限责任公司基建工作“八不准“细则》 (58) (七)工程分包的管理 (60) (八)环境保护及文明施工 (61) 8.1环境保护 (61) 8.2加强施工管理、严格保护环境 (62) 8.3文明施工的目标、组织机构和实施方案 (63) 8.4文明施工考核、管理办法 (64) (九)计划、统计和信息管理 (66) 9.1计划、统计报表的编制与传统 (66) 9.2信息管理 (66) 9.3营配一体化 (68) 9.4资料移交 (69) (十)技术文件的总体评价 (72)

国家电网公司员工行为规范

国家电网公司员工行为规范 《国家电网公司员工守则》是公司全体员工应共同遵守的基本行为准则。 (一)遵纪守法,尊荣弃耻,争做文明员工。 (二)忠诚企业,奉献社会,共塑国网品牌。 (三)爱岗敬业,令行禁止,切实履行职责。 (四)团结协作,勤奋学习,勇于开拓创新。 (五)以人为本,落实责任,确保安全生产。 (六)弘扬宗旨,信守承诺,深化优质服务。 (七)勤俭节约,精细管理,提高效率效益。 (八)努力超越,追求卓越,建设一流公司。 三个“十条” 供电服务“十项承诺” 《供电服务“十项承诺”》是公司对客户作出的庄严承诺。公司视信誉为生命,弘扬宗旨,信守承诺,不断提升客户满意度,持续为客户创造价值。 (一)城市地区:供电可靠率不低于99.90%,居民客户端电压合格率不低于96%;农村地区:供电可靠率和居民客户端电压合格率,经国家电网公司核定后,由各省(市、区)电力公司公布承诺指标。 (二)供电营业场所公开电价、收费标准和服务程序。

(三)供电方案答复期限:居民客户不超过3个工作日,低压电力客户不超过7个工作日,高压单电源客户不超过15个工作日,高压双电源客户不超过30个工作日。 (四)城乡居民客户向供电企业申请用电,受电装置检验合格并办理相关手续后,3个工作日内送电。 (五)非居民客户向供电企业申请用电,受电工程验收合格并办理相关手续后,5个工作日内送电。 (六)当电力供应不足,不能保证连续供电时,严格执行政府批准的限电序位。 (七)供电设施计划检修停电,提前7天向社会公告。 (八)提供24小时电力故障报修服务,供电抢修人员到达现场的时间一般不超过:城区范围45分钟;农村地区90分钟;特殊边远地区2小时。 (九)客户欠电费需依法采取停电措施的,提前7天送达停电通知书。 (十)电力服务热线“95598”24小时受理业务咨询、信息查询、服务投诉和电力故障报修。 “三公”调度“十项措施” 《“三公”调度“十项措施”》是公司坚持开放透明、依法经营,正确处理与合作伙伴关系的基本准则。公司主动接受监管和监督,依法合规经营,不断提高服务发电企业水平。

李亚东:桥梁事故-分析与反思(定稿)

武汉国际桥梁科技论坛 责任 · 传承 传 · 创新

1 2
3 4

? 桥梁事故——桥梁在施工或运营过程中、因人为失误
或/和自然灾害导致的结构整体/局部垮塌或损坏 人 或/和自然灾害导致的结构整体/局部垮塌或损坏、人 员伤亡、施工设备毁坏等
Bridge Accident - During construction or service phase, bridges’ total/local collapse or destroy, damage or failure, or personal injury or death, or destruction of equipment by human errors or/and natural disasters

? 桥 桥梁功能 功 Function of bridges g
? 跨越承载的工程结构 structure spanning obstacles ? 开放公共的大众建筑 opened and public building ? 造型多样的人工景观 artificial landscape ? 沟通交流的社会通道 social communication channel
? 事故后果——频繁发生的桥梁事故,会对国家形象、
经济发展、社会运行、百姓生活等均会带来不利影响
Consequence q
- Bridge g accidents happened pp frequently q y
and damaged severely will impact on national image, economic development, social operation and public life

2020贵州电网有限责任公司招聘试题及答案解析

2020贵州电网有限责任公司招聘试题及答 案解析 (网络整理,题目顺序与原题可能不一致) 1. 某贫困县致力于建设“现代化大都市”,反映了现在一些地方政府_____。 A: 坚持了为人民服务的宗旨 B: 没树立求真务实的工作作风 C: 大力发展经济 D: 没有做到依法行政 参考答案: B 本题解释:【答案】B。解析:结合题干分析,贫困县地方政府应当首先做的是带领群众脱贫致富。建设“现代化大都市”,不符合该县的实际情况。据此可知,该县政府没有树立求真务实的工作作风。故本题答案选B。 2. 我国自改革开放以来,在对市场经济认识上的重大突破是_____。 A: 市场经济不属于社会基本制度范畴 B: 市场经济是法制经济 C: 市场机制对资源配置起基础性作用 D: 市场经济是有国家干预的经济 参考答案: A 本题解释: 参考答案:A 【解析】A。改革开放以来,对市场经济认识上的重大突破就是市场经济不属于社会基本制度范畴。以前我们认为市场经济属于资本主义,计划经济属于社会主义,现在认识到资本主义也有计划经济,社会主义也有市场经济,市场经济不属于社会基本制度范畴。故答案选A。 3. 下列关于生物的描述不正确的是:_____ A: 蚯蚓属于雌雄异体的动物 B: 梅花先开花后长叶子 C: 大鲵(娃娃鱼)属于两栖动物 D: 母鸡无需交配就可以下蛋 参考答案: A 本题解释:正确答案是A 【解析】蚯蚓是对环节动物门寡毛纲类动物的通称。 在科学分类中,它们属于单向蚓目。身体两侧对称,具有分节现象;没有骨骼,在体表覆盖一层具有色素的薄角质层。除了身体前两节之外,其余各节均具有刚毛。雌雄同体,异体受精,生殖时借由环带产生卵茧,繁殖下一代。B、C、D均正确。故正确答案为A项。考点:生活常识 4. 从水循环观点来看,全世界真正有效利用的淡水资源为9000立方千米,应该 是指_____。

贵州电网有限责任公司基建项目施工风险安全管控工作指引

电网有限责任公司 基建项目施工安全风险管控工作指引 (2016版) 第一章总则 第一条为贯彻“以人为本、安全发展”理念,强化电网基建项目高危险、高安全风险的有效管控,防和遏制基建项目安全事故的发生,根据《中华人民全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全技术统一规》、《电力建设工程施工安全监督管理办法》、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》、《电力建设安全工作规程》、《基建项目安全管理业务指导书》等相关安全生产法律法规、网公司管理要求制定本工作指引。 第二条本工作指引明确了电网建设基建项目施工安全风险辨识与评估、安全技术措施、风险控制、各参建单位职责等管理容,适用公司电网基建项目,小型基建可参照执行。 第三条本工作指引以“风险控制”为安全管理主线,强化电网基建项目施工过程中安全风险的识别和控制,体现“预控为主、分级管理、突出重点、简单有效”原则。

第二章术语及定义 第四条风险辨识与评估:识别危险源的存在、根源、状态,并判定危害结果和发生的可能性,从而确定其危害等级的全过程。 第五条风险等级:本指引风险等级是指按变电、输电线路、配网不同类型电网工程,根据发生安全事故可能产生的后果,按特高风险、高风险、中风险、低风险、可接受风险划分为Ⅰ(特高、高)、Ⅱ(中)、Ⅲ(低、可接受)三个管控等级,风险级别及管控等级划分参照附件一《电网建设基建项目安全风险库》。 第六条专项施工方案:是指施工单位在编制施工组织(总)设计的基础上,针对危险性较大的分部分项工程单独编制的安全技术措施文件。 第三章职责 第七条公司基建部 (一)负责本指引的制定和修编,定期更新、发布《电网建设基建项目安全风险库》; (二)通过督促、检查、考核建设单位、业主项目部及各参建单位,落实本指引的相关要求。 第八条建设单位(业主项目部) (一)负责建立健全本单位电网基建项目安全生产组织和安全生产监督检查机制,督导、检查、考核、统计、上报安全风险实施情况;

2017年交通安全事故案例及分析报告

2017年交通安全事故案例及分析一 一、事故简要案情 07月31日07时25分,驾驶人罗某驾驶粤T/192**号大型客车(经检验车辆制动性能不合格)载客从坦洲往中山市城区方向行驶,途经Y003线2KM+100M路段处,遇右前方驾驶人冯某驾驶自行车从右往左横过机动车道,大客车避让不及与自行车发生碰撞。事故造成冯某当场死亡及车辆损坏。 二、事故原因分析 经过现场勘查和调查取证证实,冯某驾驶自行车横过机动车道时,不按规定通行,违反《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第七十条第一款规定;罗某驾驶制动不良的机动车上道路行驶,违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条规定。 根据《道路交通事故处理程序规定》第四十六条第一款第(二)项规定,冯某承担此事故的主要责任,罗某承担此事故的次要责任。 三、相关法条摘录 1、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第七十条第一款规定:驾驶自行车、电动自行车、三轮车在路段上横过机动车道,应当下车推行,有人行横道或者行人过街设施的,应当从人行横道或者行人过街设施通过;没有人行横道、没有行人过街设施或者不便使用行人过街设施的,在确认安全后直行通过。 2、《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条规定:驾驶人驾驶机动车上道路行驶前,应当对机动车的安全技术性能进行认真检查;不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。 2017年交通安全事故案例及分析二

一、事故经过: 1月8日7:36分左右,在福建食堂西侧主干道上,泡花碱厂员工厉业忠在去往碱厂上班的路上,被外来物流车辆车牌号为鲁D26276的送煤车在左拐弯的时侯碰倒,并被车辆前轮轧断右腿。 事发后,保卫部值班班长朱玉鹏在第一时间汇报保卫部主管孙昂,孙昂随即带领保安到现场进行现场警戒和车辆管制,在7:40分拨打120,逐级向潘经理、林总汇报。总经办张宁在去食堂的途中,听到事故发生后分别向刘总、BOB汇报,刘总于7:46分左右到达现场。安环部付景海在接到现场目击者炼一车间员工张光慈通知后,随即向崔总汇报,崔总于7:38分左右到达现场,7点54分急救车到厂将伤员往医院。 二、事故调查: 1、询问与厉业忠一同上班的在场目击人员王淑玲和王广文。据王淑玲供述,当时王淑玲、王广文和厉业忠三人往泡花碱方向南行走到交叉路口处时,从西边过来一辆货车,因车速很快,王淑玲和王广文急忙往东西两边躲闪,所幸两人躲过车辆只被车灯挂到了衣服,并让司机马上停车,告诉司机轧到人了。 2、肇事司机所属滕州汉源商贸有限公司,事发时已将煤卸掉,空车行驶。驾驶员进厂时各类证件驾驶证、行驶证齐全。据车主程明所述,司机已经一整夜未睡觉,属于疲劳驾驶。 3、在事发前,约7:36分,保卫部王德光在西地磅发现此车行驶速度过快,目测车速不低于40公里/小时,要求司机减速停车,但司机没有理睬保安的警告,依然原速往东行驶,王德光随即通知东大门保安朱玉鹏将此车辆拦截。 三、事故原因:

暴风雪应急预案及处置方案

暴风雪、冰冻灾害事故专项应急预案及现场处置方案暴风雪、冰冻灾害事故专项应急预案 概况 为提高景昇煤业防汛减灾水平,有效防御暴风雪、冰冻等自然灾害事故,高效有序地做好大风降温、冰冻的抢险救灾工作,规范大风降温、冰冻抗灾程序,最大限度地减轻自然灾害损失、减少大风降温、冰冻灾害对职工生命财产造成的危害,确保冬季期间安全生产的防寒目标。依据冬季“三防”、防寒减灾、应急工作管理情况及《生产经营单位应急救援预案编制导则》,结合我公司实际情况,制定暴风雪、冰冻灾害事故专项应急预案。景昇煤业位于郏县县城十三公里黄道镇老庄村,北距禹州市神后镇15公里,背靠大刘山脚下,隶属于中国平煤神马集团,兼并重组矿井。夏秋季多东南风和南风,冬春季多西北风和北风,历年最大风速21米/秒,风力一般1~5级,阵风达5级以上。据郏县气象站观测资料,历年平均气温14.2oC,最高气温43.7oC(1972年6月11日),最低气温-17.8oC(1969年1月31日)。降雪期一般为12月至翌年3月,最大厚度50~60cm;霜冻期为11月~翌年3月,历年最长霜冻期130天,历年最大冻土深度约22cm。导致景昇煤业由降雪(或雨夹雪、霰、冰粒、冻雨等)或降雨后遇低温形成的积雪、结冰现象,会对大型提升设备正常运行造成危害,可能导致供电线路严重积雪冰冻、损毁杆塔,可能使户外电气设备损坏、厂房坍塌,甚至引发人身伤害事故,造成全矿井的停电事故。雨雪冰冻灾害对交通安全有很大影响。可能导致路面湿滑,增加交通事故发生的机率,造成交通受阻或交通事故。雨雪冰冻灾可能导致室外供水、供气、供气管路冻结,造成生产和生活供水、供气中断。造成全矿井的停电事故。 1.事故类型和危害程度分析 1.1危险源分析 (1)大风降温:可能发生的主要事故类型为矿井大面积停电、通讯中断、交通堵塞。

贵州国企及央企名单

贵州省国资委监管企业名单(一)省管企业名单(31个) 贵州赤天化集团有限责任公司 瓮福(集团)有限责任公司 贵州水城矿业(集团)有限责任公司 贵州盘江煤电(集团)有限责任公司 中国振华电子集团有限责任公司 贵州省冶金国有资产经营有限责任公司 贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 贵州乌江水电开发有限公司 贵州省物资集团有限责任公司 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 贵州开磷(集团)有限责任公司 贵阳特殊钢有限责任公司 六枝工矿(集团)有限责任公司 华能贵诚信托有限公司 贵州省开发投资公司 贵州省农村信用社联合社 贵州钢绳(集团)有限责任公司 贵州建工集团总公司 七冶建设有限责任公司 贵州盐业(集团)有限责任公司 中电投金元集团股份有限公司 遵义汇兴铁合金有限责任公司 贵州林东矿务集团有限责任公司 贵州航空有限公司 贵州省贵财投资有限责任公司 遵义钛厂 贵州成黔企业(集团)有限公司 贵州饭店有限责任公司

华创证券经纪有限公司 贵州省国际会议中心有限责任公司 (二)中央在黔企业名单(32个) 贵州电网公司 中国电信集团贵州省电信公司 中国烟草总公司贵州省公司 贵州铝厂(中国铝业贵州分公司) 中国水利水电第九工程局 中铁五局(集团)有限公司 中国建筑第四工程局(黔) 南方汇通股份有限公司(贵阳车辆厂) 中国移动通信集团贵州有限公司 中国水电顾问集团贵阳勘测设计院 中国石油化工股份有限公司贵州省分公司 中国联合网络通信有限公司贵州省分公司 贵州中烟工业公司 贵州中烟工业公司贵阳卷烟厂 贵州中烟工业公司毕节卷烟厂 贵州中烟工业公司遵义卷烟厂 中国南方电网调峰调频发电公司天升桥水力发电总厂中国南方电网超高压输电公司天生桥局 成都铁路局贵阳铁路办事处 中国南方电网超高压输电公司贵阳局 天生桥一级水电开发有限责任公司水力发电厂 中国国电集团公司贵州分公司 兖矿贵州能化公司 中国黄金集团贵州有限公司 中国外运贵州公司 遵义铝业股份有限公司 贵州黔源电力股份有限公司 中国储备粮管理总公司贵州分公司

贵州电网公司“十二五”科技发展规划00

贵州电网公司“十二五”科技发展规划 5.?贵州电网公司“十二五”关键科研领域重点科技项目指南 在电网安全经济运营、先进输变电技术、输变电网智能化、智能配用电技术、电网智能化通信信息技术、输变电设备测试技术等关键科研领域,结合贵州电网的现实需求,实现重点突破,促进电网科技发展与电网生产实践的紧密结合。 5.1.?电网安全经济运营领域 5.1.1.?系统模型与参数在线辨识的深化研究 (一)研究目的 研究电力系统静态和动态模型辨识和系统参数在线估计的关键技术,实现对电网模型参数的在线估计和自动矫正,提高实测与仿真的一致性,有效提高电网的可观能力。 (二)研究内容 发电机相关参数测试技术。研究发电机、励磁系统、原动机及调速系统等各项参数的实测技术,建立一整套发电机(汽轮机、水轮机)及其调节系统参数测试和参数辨识的方法;开展发电机、励磁系统、原动机及调速系统等各项稳态、暂态参数的实际测试工作,获取准确的火电、水电机组及其调节系统特性参数,为电力系统稳定计算提供准确的发电机及其调节系统模型。 电网参数在线估计技术。研究电网参数的可估计性;研究确定主导参数的方法;研究电网可疑参数的在线辨识技术;研究面向状态估计的电网参数在线估计技术,实现对电网参数的准确估计,并有效提高状态估计的准确性。 负荷模型与参数的在线辨识技术。研究负荷特性的模型描述新方法,以准确刻画负荷的时变性、模型参数的分散性、负荷的无功/电压特性、负荷的非线性、变结构特性等;研究可自动适应不同运行工况的负荷分段数学模型;研究基于连续动态方法的负荷模型参数在线修正方法。 基于PMU的动态模型与参数辨识技术。研究现代辨识技术和时间序列分析方法,利用PMU 实测信息,实现对电力系统动态元件(包括发电机、动态负荷等)的模型定阶、参数估计和模型校验;基于灵敏度方法研究影响模型动态响应的关键参数;研究一定辨识条件下模型参数的主导性问题和准确性;研究负荷、发电机等模型参数的在线校核和修正算法。 系统模型与参数的综合评估:研究模型、参数的不确定性与仿真结果误差的定量化分析方法;研究利用先进量测技术验证、评估模型参数可信度和在线仿真结果准确性的方法。 (三)预期成果: 1)提出实用化的发电机及其调节系统的参数测试技术; 2)开发贵州电网在线电网参数估计系统; 3)开发贵州电网负荷模型辨识与参数估计系统; 4)开发贵州电网基于PMU的电网动态模型辨识与参数估计系统; 5)建立贵州电网模型与参数评估与管理体系。 (四)时间安排:2011年~2012年 5.1.2.?基于实时仿真的电网动态安全预警技术 (一)研究目的 大幅度提高贵州电网的仿真计算能力,并实现基于仿真技术的动态安全预警体系。 (二)研究内容 在线一体化仿真技术。研究贵州电网在线一体化仿真的体系构架设计,包括服务对象、组织形式、目标范围、时间尺度、计算模型和计算模式等;基于“随用随建”的思想研究在线实时建模技术;研究解决数据分散异构问题的在线数据整合和共享技术,利用分层分布式

贵州电网有限责任公司安全生产问责实施细则(2016版)

贵州电网有限责任公司 安全生产问责实施细则(2016版)

目次 1 总则 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (2) 4 职责 (3) 5 管理内容与方法 (4) 6 附则 (13) 附录A:“说清楚”管理流程 (14) 附录B:安全生产问责管理流程 (15) 附录C:“说清楚”事故(事件)类型和时限要求表 (16) 附录D:安全生产事故(事件)责任人行政问责标准 (18) 附录E:事故(事件)经济处罚标准 (24) 附录F:安全生产风险管理体系认证等级调降标准 (24)

贵州电网有限责任公司安全生产问责实施细则(2016版) 1 总则 1.1 为规范贵州电网有限责任公司(以下简称“公司”)系统各级生产经营单位安全生产问责管理,加强责任追究,促进各级安全生产责任的逐级传递和有效落实,依据国家法律法规、电力行业有关规定和南方电网公司《中国南方电网有限责任公司安全生产问责管理规定》,结合贵州电网实际,制定本细则。 1.2 本细则明确了问责事故事件范围、问责方式、问责对象与依据、问责标准和问责实施等内容和要求。 1.3 本细则适用于公司系统各生产经营单位。 2 规范性引用文件 《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第13号) 《中华人民共和国电力法》(中华人民共和国主席令第60号) 《中华人民共和国劳动合同法》(中华人民共和国主席令第65号) 《生产安全事故报告和调查处理条例》(中华人民共和国国务院令第493号) 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》(中华人民共和国国务院令第599号) 《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发〔2010〕23号)《中央企业安全生产监督管理暂行办法》(国务院国有资产监督管理委员会令第21号) 《中央企业安全生产禁令》(国务院国有资产监督管理委员会令第24号)《国家电力监管委员会安全生产令》(国家电力监管委员会令第1号) 《电力安全生产监管办法》(国家电力监管委员会令第2号) 《中国南方电网有限责任公司安全生产令》 《中国南方电网有限责任公司安全生产工作规定》 《中国南方电网有限责任公司安全监察工作规定》

雨雪、冰冻灾害事件现场处置方案

雨雪、冰冻灾害事件现场处置方案 一、雨雪冰冻灾害特征 雨雪冰冻灾害主要发生在冬季,但秋冬交替和冬春交替之际偶尔也会出现。这种气象灾害是由降雪(或雨夹雪、霰、冰粒、冻雨等)或降雨后遇低温形成的积雪、结冰现象。 雨雪冰冻灾害可导致供电设施严重积雪冰冻损坏、施工现场建筑物覆冰、路面湿滑或积雪造成交通困难、供暖供气供水管路冻结中断、机械设备损坏、脚手架和现场临建设施坍塌等,严重威胁安全生产,甚至引发人身伤害事故。 二、现场处置 第一步发生雨雪冰冻灾害,应及时向项目应急领导小组报告应急准备情况,同时启动雨雪冰冻灾害事件现场处置方案,应急救援处置队伍各小组按照预先设置进入岗位。 第二步临灾前启用雨雪冰冻灾害事件应急物资,油布、草垫、缆索、链条葫芦、铲锹、雨具、工业盐、应急照明用具、车辆、医药用品等物资;储备食品、饮用水、御寒用品。 第三步做好以下预防措施: 确定施工现场禁入区域,设定并围栏危险区域,停止高空作业,并派出专人警戒; 检查深基坑侧壁支护,基坑护栏挂好安全警示标志,封闭基坑安全通道,基坑四周排水通畅,及时清扫基坑周边大雪;

详细排查起重机械:1、流动式起重机械严禁停靠在基坑边坡、山坡边上、山脚下;2、塔吊、龙吊做好揽风等加固措施;3、塔吊基础排水畅通; 详细排查大型模板支撑系统:1、检查剪刀撑、水平、纵向横杆和外排架的拉结点、剪刀撑、小横杆的搭设情况,做到基础平整、坚实,保持排水畅通;2、清除架子上积雪,确保架子整体的抗风、积雪抗压性和稳定性; 详细排查变电所及线路:1、对导线或瓷瓶结冰现象留意观察,及时对瓷瓶、导线进行停电除冰,防止倒杆断线、瓷瓶爆裂; 详细排查施工生活临建:加固临建房屋,及时清理屋面积雪,防止雪压过大,造成房屋坍塌,保持房屋四周排水通畅有效; 详细排查现场围挡:及时加固或翻修倾斜、变形或不稳固围挡; 详细排查施工配电设施(如二、三级盘)的防雨雪、防冰冻措施,对配电箱、照明灯进行安全防护。检查用电线路有无老化、破皮现象,及时进行修复、更换。 对现场易损设备做好防雨雪措施,进行覆盖或搭设防护棚。 对生活用水、供暖、供气管路做好保温措施,防止冻结冻裂管路,影响正常生产生活。 对主要道路进行清积雪、清积冰工作,同时做好防滑、防结冰措施,减少不必要车辆外出。 第四步及时收集雨雪冰冻灾害信息,根据公司通知或项目应急小组指令,实施避险措施,中止施工现场抢险活动,启动人员撤离方案,转

贵州电网公司基本建设管理办法

附件: 贵州电网公司基本建设管理办法 (正式版) 第一章总则 第一条为规范贵州电网公司(以下简称公司)基本建设管理,明确基本建设管理的职责和权限,控制好工程建设项目的安全、质量、进度和投资,确保工程项目建设目标的实现,特制定本办法。 第二条公司基本建设项目严格执行国家有关基本建设程序和审批规定,以项目法人制、工程招投标制、合同管理制、工程监理制、资本金制“五制”作为工程项目管理总的指导原则。 第三条本办法适用于公司基本建设项目初步设计至财务决算的全过程管理。项目的前期工作管理按《贵州电网公司输变电工程项目前期工作管理办法》执行。 第四条凡承担公司系统内基本建设项目勘察、设计、施工、调试、监理等任务的单位,必须取得国家工商行政管理部门颁发的营业执照、建设行政主管部门和其它有关部门颁发的资质等级证书及满足公司系统内相关的技术标准和要求,方可在其资质等级许可的范围内承担工程建设活动。 第五条公司系统内基本建设项目应组建工程项目部,推行

项目经理负责制,项目经理负责对工程项目的安全、质量、进度、投资的具体管理。 第六条从事公司系统内基本建设管理的专业技术人员,需持证上岗的,必须依法取得相应的执业资格证书。 第七条公司所属各供电局应参照本办法制定符合本单位实际情况的基本建设管理办法,并不得与本办法的各项条款相冲突、违背。 第二章职责和权限 第八条公司计划发展部是公司系统内基本建设项目前期工作的归口管理部门,负责可研、初步设计审查及土地预审等工作。 第九条公司工程建设部是公司系统内基本建设项目的归口管理部门,对工程建设项目行使监督、检查、协调等管理职责。 输变电工程(含配网工程)施工图设计审查及办理建设用地、征地手续由工程建设单位负责。 第十条列入公司本部直接管理的小型基本建设项目及其它公司列入基建管理的项目,由工程建设部行使建 设单位管理职责。 各供电局的小型基本建设项目由各供电局行使建设单位管理职责,公司工程建设部行使监督、检查、协调的职责。 第十一条工程建设单位负责组建工程启动验收委员会(以 2

输电线路冰灾危害及防冰作业研究

输电线路冰灾危害及防冰作业研究 输电线路在电力运输系统中占据重要地位,直接关系到国民用电质量,社会各界对电力产品的稳定性、持续性,提出更高的要求,然而输电线路在冬季,面临冰灾的危害,严重影响输电线路供电的安全性、可靠性。基于此,本文简述了输电线路发生冰灾的原因,对防冰作业研究技术方案进行分析,并提出预防输电线路病害事故措施,确保更加有针对性地防止输电线路病害事故的发生。 标签:输电线路;冰灾危害;防冰作业;培训模型 引言:输电线路在输送电力产品过程中,受各类因素影响,影响整体供电的效能,通过实践发现,冰灾对输电线路的危害极大,未采取及时有效的防冰措施,将严重影响输电线路的正常使用,造成电网公司的经济损失,甚至危害到周边居民的生命、财产安全。因此,相关研究人员,加强对防病害作业技术的研究,确保合理化地对输电线路进行维护,保证线路供电持续、稳定。 一、输电线路发生冰灾的原因 我国输电线路频繁发生冰害事故,进而引发电力事故,输电线路在厚重的冰雪覆盖下,自身的称重压力有限,持续增加输电线路重量,会导致线路在输送电力产品过程中,出现线路中断的情况,甚至造成电网系统瘫痪,引发一系列的连锁反应,尤其输电线路发生大面积结冰的情况时,可能引发电网跳闸、基杆倒塌等,致使周边的居民得不到正常的电力供应。 低温天气下,输电线路的病害会随着温度的降低,加剧冰害发生的几率,并在温度升高的情况下,减少冰害的发生。同时,输电线路冰灾发生,与线路设计有直接的关系,输电线路设计与实际相脱离,会大大降低输电线路抗冰害的能力,自身基础实力随之下降,部分电力企业相关人员,在设计输电线路过程中,忽视了冰害对输电线路的危害性,在具体方案设计上,降低了线路设计的规划性、标准性。 输电线路冰害产生的因素之一,还包括人为原因,部分施工人员在输电线路架设上,缺乏一定的专业知识,总体的技术水平不高,在线路施工布局上,未把握线路覆冰的规律,在线路架设上存在一定的盲目性,一定程度上导致线路架设不合理,在严寒天气、冰雪天气下,输电线路造成严重的冰灾危害。同时,施工人员在线路架设工作结束后,未能定期开展检修工作,未及时掌握气象信息,当冰雪来临时,引发较大的冰害事故。 二、防冰作业研究技术方案 (一)技术难点 1、技术培训三维模型的构建

贵州电网公司配电网安全设施标准(试行)

Q/CSG-GZPG 贵州电网公司企业标准 Q/CSG-GZPG 2 10031-2010 配电网安全设施标准 (试行) 2010-11-11发布 2010-11-11实施 贵州电网公司发布

目次 前言 (2) 1.安全标志 (3) 1.1适用范围 (3) 1.2规范性引用文件 (3) 1.3安全标志分类及标准 (4) 2设备及设施标志 (22) 附录 (37)

前言 为了加强安全设施管理,规范安全设施建设,提高配电线路、设备及设施运行的安全性、可靠性,实现配电网安健环设施的“三同时”,特编制本标准。 本标准中未编制的健康设施标准及环境设施标准等遵照Q/CSG 1 0001-2004 变电站安健环设施标准、Q/CSG 1 0002-2004 架空线路及电缆安健环设施标准中“2健康设施标准”及“3环境设施标准”等执行。 本标准由贵州电网公司提出。 本标准由贵州电网公司生产技术部归口并负责解释。 本标准起草单位:贵州电网公司。 本标准主要起草人:梁戟、徐秋萍、吴卫、王磊、姜世骁、蒲星明。 本标准由贵州电网公司管理标准分委会审核。 本标准由贵州电网公司标准化委员会批准。 本标准2010年首次发布。

配电网安全设施标准 1.安全标志 1.1适用范围 本标准规定了安全设施技术规范及制作标准和配置原则。 本标准适用于贵州电网公司所属地区供电局及分县局。 1.2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 2811-1989 安全帽 GB 2812-1989 安全帽实验方法 GB 2893-2008 安全色 GB 2894-2008 安全标志及其使用导则 GB 3495-1992 消防安全标志 GB 15630-1995 消防安全标志设置要求 GB 16179 安全标志使用导则 GB 50053-94 10kV及以下变电所设计规范 GB/T 2400-2004 环境管理体系规范及使用指南 GB/T 15565-2008 图形符号术语 GB/T 15566-1995 图形标志使用原则与要求 GB/T 15566-2007 公共信息导向系统设置原则与要求 GB/T 28001-2001 健康安全管理体系标准 GSB 05-1426-2001 漆膜颜色标准样卡 GA 209-1999 消防过滤式自救呼吸器 DL 408-1991 电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分) DL 409-1991 电业安全工作规程(电力线路部分) DL/T 741-2001 架空送电线路运行规程 GA 209-1999 防毒面具 GBS G51001-1994 钢制焊接气品

贵州电网A类违章及安规试题

外单位“三种人”考试试题 单位:姓名:得分: 一、填空题(每题2分,共20分) 1、低电压是指()的电压等级 2、装拆接地线时,人体不得碰触()导线 3、从事电气作业的人员应掌握()等救护法。 4、作业单位应为作业人员提供()及公司规定的现场安全条件 5、杆塔上、无护栏的高台上作业未使用安全带,(上下杆塔、杆塔上)移动或转位时不能失去()保护 6、使用机械牵引、展放导线时,安排人员()作业,属A 类违章 7、严禁未对作业人员()开工作业 8、严禁使用外观()的绝缘安全工器具 9、电流互感器二次侧不准(),电压互感器二次侧不准()。 10、不准从CT\PT二次侧取()。 二、选择题(单项)(每题2分,共40分) 1、下列哪种情况属A类违章 A、违规约时停、送电 B、拉合隔离开关,未戴绝缘手套 C、不具备资质的人员从事焊接与热切割作业 2、严禁使用非常规解锁用具或()解锁

A、方法 B、工具 C、人员 3、外单位人员不得操作()的电气设备 A、本单位 B、运用中 C、管辖范围内 4、严禁采用()牵引方式收(放)导(地)线 A、动力 B、机械 C、汽车 5、严禁不具备()的人员从事焊接与热切割作业 A、资质 B、能力 C、条件 6、严禁未对施工单位进行书面()工作 A、安全技术交底 B、安全交待 C、讲解 7、作业中人员、工具、材料等与()带电设备的安全距离不足 A、高压 B、临近 C、现场 8、应两人进行的工作,严禁指派()作业 A、无监护 B、单人 C、个人 9、一份操作票只能填写()操作任务。一项连续操作任务不得拆分成若干单项任务而进行单项操作。 A、一个 B、两个 C、三个 10、测量线路接地电阻应选用()工作票。 A、线路第二种工作票;B线路带电作业票;C书面形式布置记录。 11、全部作业结束,作业人员撤离现场后、办理作业终结前,任何人员未经()许可,不得进入工作现场。 A、工作签发人 B、专责监护人 C、工作负责人 D、工作许可人

年度质量安全事故统计分析调查报告范文

年度质量安全事故统计分析调查报告范文 搭载部质量事故调查报告H1340-40A问题 一、调查背景以及事故描述 20xx年4月21日品保部质量员在内检过程中发现分段H1340-411-421(40A)两处外板缝存在人为的开孔,且其中一处已经伤及母材,已造成较大的质量隐患,并对施工队进行通报批评。 二、调查及描述经内部调查,此问题过程如下 奉董施工队在申请RT报验的过程中,正碰上连续的阴雨天,由于PSV 分段狭小舱室较多,舱内造成较多积水,影响拍片。为了快速进行除水,施工队主管人员临时安排人员进行除水,而采用的方式是直接在外板上进行开孔,同时操作人员在施工的过程中,操作不当,在一处开孔时割伤母材。 三、原因分析 1、直接原因分析: 奉董施工队为了赶报验进度,达到快速除水而直接在外板上开孔放水,且操作人员技能不足,操作过程中伤及母材。 2、具体原因分析: 以牺牲质量达到生产和报验进度反映出施工队管理人员和施工人员对质量重视程度不高;舱室除水的方法错误,在外板板缝上直接开孔是结构检验所不允许的,而且伤及母材,造成较大的质量隐患,质量意识不高人员技能不足。

四、事故总结及问题思索 针对此事故,我们做出以下反思: 施工队为什么在施工过程中存在随意开孔,而且是主焊缝上?施工队在施工过程中是否明确质量规范?作业区内部是否有此类问题的处理记录?此问题为什么要拖到品保内检时反馈出来? 五、处理措施 即时处理措施: 1)根据设计规范和船东,船检的要求,劳务队及时进行补救措施,并报品保UT确认。 2)作业区内部针对此问题进行全员宣贯和学习,并做好培训记录和会议纪要。 3)在此过程中施工队认错态度良好,积极进行修正,保证报验。给叁予奉董施工队通报批评,扣除月度质量考核分2分,如有再犯,加大处罚。 六、长期预防措施: 1)统一思想,提升质量意识。在劳务队内部和作业区内部加强质量观念的提高,严禁野蛮施工,严禁劳务队将其他地方随意动刀的坏毛病带到厂里。 2)针对此次问题,部门所有的施工队和现场管理人员引以为戒,严禁今后类似现象的再次发生。如果是班组下达焊缝上开孔指令,就处理班组;如果是现场管理人员下达指令,就处罚现场管理人员,处罚金额5001000元/次。

相关文档
相关文档 最新文档