文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 通信基站用蓄电池组共用管理设备技术规范-QZZT 2137-2017

通信基站用蓄电池组共用管理设备技术规范-QZZT 2137-2017

通信基站用蓄电池组共用管理设备技术规范-QZZT 2137-2017
通信基站用蓄电池组共用管理设备技术规范-QZZT 2137-2017

中国铁塔股份有限公司

Q/ZTT 2137-2017

通信基站用蓄电池组共用管理设

备技术规范

V1.0

2017-10-15发布2017-10-15实施中国铁塔股份有限公司发布

前言

本技术要求依据相关国家标准和行业标准,结合中国铁塔股份有限公司(以下简称为“公司”)建设实际情况,提出了公司在铁塔建设上的技术要求,将为公司铁塔建设提供技术依据。

本标准规范内容包含蓄电池保温端口技术规格参数、物理性能、机械强度、环境温度测试标准、多环境下对应标准等内容。

本技术要求由中国铁塔股份有限公司负责解释、监督执行。

本技术要求主编单位:中国铁塔股份有限公司能源创新中心。

本技术要求参编单位:北京中瑞森通信科技有限公司、同信通信股份有限公司、哈尔滨凯尔达科技开发有限公司。

1导言

LTE是国际主流的新一代宽带无线移动通信技术,采用统一的分组域架构。在LTE系统全IP网络架构下,如何提供语音业务成为中国移动一个现实问题。国际标准组织GSMA和3GPP定义的LTE语音解决方案有两个,即VoLTE和CSFB。除VoLTE和CSFB解决方案之外,中国移动推出无关网络的多模双待模式。由于该方案主要依赖终端实现,而对网络无影响,文中不做相关讨论。文中重点讨论和分析中国移动TD-LTE网络的VoLTE、CSFB两种语音解决方案的特点以及相关问题,并针对当前中国移动现网影响用户语音业务感知的问题提出可选解决方案。

2语音解决方案分析

LTE 语音业务的解决方案根据终端形态不同可分为多模单待和多模双待两大类。多模双待方式的解决方案为终端同时驻留在 2G/ 3G 和 LTE 网络,话音业务通过 2G/ 3G提供,数据业务通过 LTE 或 2G/ 3G 提供。多模单待的解决方案为终端在提供话音和数据业务时仅驻留在一种网络上:或 2G/ 3G 或 LTE。而其中话音业务是否通过 LTE 提供又有不同的解决方案。话音业务通过 LTE 提供方案有 SRVCC(双模单待无线语音呼叫连续性)和 Vol GA(LTE 网络通过通用接入承载语音);话音业务不通过 LTE 提供的方案主要有 CSFB(电路域回落)。目前,业界认可的 LTE 话音可选方案主要有:多模双待、SRVCC 和 CSFB。

2.1多模双待

多模双待方案是指移动终端将话音业务和数据业务分开,由 2G/ 3G 和LTE 网络分别提供。移动终端开机时新建独立的 SAE H SS 来支持 LTE 模式,同时也保持 2G/ 3G模不变。当用户发起话音呼叫时,直接从 2G/ 3G 模式发起请求。此方案中话音业务相当于由 2G/ 3G 的现网来承载,其呼叫建立的时延与现网相同,同时使用话音也不会导致数据业务中断。但终端需要同时接入两个网络电量消耗大,待机时间短。两种网络在同一个终端的干扰问题、计费问题也是无法回避的。

2.2SRVCC

SRVCC 是话音业务由 LTE 网络提供的方案之一。SRVCC 支持 LTE 话音与2G/ 3G 的互操作,通过 LTE 网络提供基于 IM S 的话音业务。SRVCC 的原理

可以简单理解为在部署 LTE 时利用现有的 2G/ 3G 网络作为补充,在 LTE 覆盖范围内话音业务采用 VoLTE,当呼叫中用户离开 LTE 覆盖范围时同用户目标区域的 2G/ 3G 网络的 M SC 进行切换,从而保证通信的连续性。SRVCC 解决了分组域到电路域切换的连续性,从本质上解决了 LTE 的 VoIP 问题。另外,为了解决 LTE 和2G/ 3G 同时部署时,LTE 的 IP 语音和 2G/ 3G 的电路域语音间互操作问题,SRVCC 直接通过 LTE 提供基于 IP 的语音业务。因此,业界普遍把 SRVCC 看做是 LTE 话音业务的最终解决方案。但是,SRVCC 无法确保在总是能达到 3GPP SA1 业务需求组要求的 300m s中断延时,因此3GPP R10 对SRVCC 方案进行了增强研究,最终确定了SRVCC 方案。

2.3CSFB

CSFB 将话音业务回落到已经成熟的 2G/ 3G 网络而不通过 LTE 网络,而LTE 网络只提供数据业务。特别是国内的 TD-LTE 网络,对于国外终端不支持TD 模式现状,建议 CSFB 到 2G 网络。该方案是在 LTE 覆盖率较低、需国际漫游时相对较好的解决方案。因此,ISO 将其作为过渡的 LTE 语音解决方案以及国际漫游互通的必选方案。移动终端开机使优先选择 LTE 网络,当终端发起呼叫或被叫时,从 LTE 回落到 2G/ 3G 网络,通过电路域提供话音业务。话音业务直接由覆盖率很高、经过长期优化的 2G/ 3G 网络提供,用户体验没有改变而且 LTE 和2G/ 3G 网络之间的切换问题也不会发生。因此,运营商在LTE 建网初期选择采用 CSFB 方案,能够保证用户得到与GSM 网络一样的高质量语音服务。显然 CSFB 不是 LTE 的最终业务方案。从数据业务的使用角度来看,LTE 网络用户在使用语音业务时需中断、切换或挂起 LTE 下的数据业务,而且在网络部署阶段无法通过网络优化来改善。另外,由于呼叫建立前的回落过程,该方案所需的呼叫建立延时相应增加。用户回落过程将增加 1~3 秒的呼叫时延,若回落过程中发生 M SC 间位置更新,将再增加 2~3 秒时延。实测 FDD LTE 回落到GSM 的方案:单端 CSFB 下,呼叫建立时延将达到 10 秒,双端 CSFB 下,时延达到 12~14 秒,静止状态下测试情况最优。若处于 LTE 位置区与 2/ 3G 位置区覆盖不一致区域,则时延需再增加约 2s。

3三种主要语音方案的比较

LTE 覆盖范围的扩大是运营商采用三种方案的主要考量,LTE 网络初期覆

盖范围相对很小,用户数不多,只需要在终端上采用双待终端,因而 2012 年仅有多模双待开始商用;随着覆盖范围扩大,CSFB 在 2013 年底开始商用,而SRVCC 终端的商用进展更为缓慢,业内预计将在 2014年。SSRVCC 和 CSFB 的终端不需要定制,成本低,符合用户的需求,但对网络改造的需求比较大,业务体验上也未必比多模双待更具优势;多模双待方式虽然在业务体验、网络改造上无需耗费过多,但定制化的高成本终端却较难被用户接受。综合看来,虽然 SRVCC 被认为是最终标准,但 LTE建网初期,网络覆盖不足,致使其标准化和产业发展的势头却并不强劲,在短期内无法完成。而多模双待则由于其终端价格也逐渐被用户放弃,大部分国际运营商采用CSFB 方案进行过渡部署。

表 1 三种方案的综合比较分析

4结论

为了尽快实现LTE商用满足用户日益增长的数据业务需求,运营商必须考虑某种过渡性解决方案来承载话音业务,而CSFallback是符合3GPP标准的的唯一过渡方案,目前得到了多数国际运营商的支持。应努力推动CSFB成熟,并根据试验情况择机引入。而具体实现方案则推荐R9的RRC重定向方案,可获得最优的业务性能;但该方案的部署将对现网带来较大冲击,同时会带来频繁的系统间互操作而引入大量的信令开销。因此,建议首先小范围部署CSFB方案,并仅提供国际漫游用户使用,之后再根据需求,灵活调整部署策略。

梯次电池技术及服务要求规范

技术及服务规范书 1.概述 1.1定义 本技术要求规定了中国铁塔股份有限公司对梯次利用磷酸铁锂电池组(以下简称梯次电池)的技术要求,适用于中国铁塔股份有限公司梯次利用磷酸铁锂电池组产品的采购、使用、维护等。 铁塔公司本次采购的梯次电池,要求提供电池原生产品牌、出厂日期、应用车型、作为动力电池使用年限等信息,便于建立梯次电池档案。 说明: 1)不同使用年限的单体电池,按使用年限最长的标记; 2)应用车型按:a 大巴车,b 乘用车,c 其他; 3)标称容量:同一电池组中不同单体电池的标称容量,取最低值。 1.2参考标准 1.2.1供应商的设备应参考以下技术标准: 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 1)GB/T 191 包装储运图示标志 2)YD/T 1051-2010 通信局(站)电源系统总技术要求 3)YD/T 5040-2010 通信电源设备工程安装设计规范 4)YD/T 2344.1-2011 通信用磷酸铁锂电池组第1部分:集成式电池组 5)YD/T 2344.2-2015 通信用磷酸铁锂电池组第2部分:分立式电池组 6)Q/ZTT 2217.3-2016 蓄电池技术要求第3部分:磷酸铁锂电池组(集 成式)

7)YD/T 1363.3-2014 通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统 第3部分:前端智能设备协议 1.2.2本技术要求与中国行业标准不一致的地方,以本技术要求为准;本文件提出的具体技术要求高于上述文件和规范要求的,以本文件为准。 1.2.3如无特别说明,本技术规范书提及的试验方法应符合YD/T 2344.1-2011《通信用磷酸铁锂电池组第1部分:集成式电池组》的规定。 1.3名词和术语 1.3.1梯次利用磷酸铁锂单体电池 梯次利用磷酸铁锂单体电池是指原在电动汽车上使用的动力磷酸铁锂电池,退役后容量下降但性能仍满足通信使用要求,其单体电池标称电压为3.2V。 1.3.2梯次磷酸铁锂电池模块 由梯次利用磷酸铁锂单体电池并联或串联而成的电池组合。 1.3.3电池管理系统(BMS) 主要用于对梯次电池充电过程、放电过程和安全性进行管理,提高梯次电池使用寿命,并为用户提供相关信息的电路系统的总称,一般由监测、保护电路、电气、通讯接口等组成。BMS应能实现对单体电池的监测和管理。 1.3.4梯次磷酸铁锂电池组(简称梯次电池) 由若干个电池模块或单体电池和电池管理系统组成,电池模块或单体电池与电池管理系统可放置于一个单独的机械电气单元内,也可分立放置。 1.3.5额定容量 指在环境温度为25℃±2℃条件下,梯次电池以3h率放电至终止电压时所 应提供的电量,用C 3表示,单位为安时 (Ah);3h率放电电流用I 3 表示,数值为 0.33C 3 ,单位为安培(A)。 1.3.6原始容量 指梯次利用电池作为原动力电池在电动汽车上使用时的初始额定容量。 1.3.7标称容量 指梯次利用电池重组后出厂标定的额定容量,该容量用于标识整组电池容量。 1.3.8实测容量 指梯次利用电池送检样品经过实验室测试的实测额定容量。梯次利用电池的实测容量与标称容量的差值应为正偏差。

移动基站设备安装要求规范

一.基站部设备摆放标准 1.总则 (1)新建基站应满足2G、3G共站需求。 (2)新建基站应满足房屋承重安全要求。 (3)各类设备摆放合理,满足布线工艺要求。 (4)为方便承重改造,电池尽量安排在机房短边的承重墙上。 (5)开关电源与馈线窗分别位于机房两端。 (6)租用一层机房不涉及承重,参照自建机房摆放设备。 (7)长方形机房:电池靠近机房短边与主设备列架垂直摆放。 (8)相邻的两间机房:基站主设备单放一间;电池、开关电源、传输综合柜安排在另一房间,配套设备摆放标准同长方形机房。 (9)其他类型机房:待承重改造确定后,综合考虑其他专业摆放设备。 (10)具体的设备摆放请参考附图。 2.基站机房面积的建议 考虑现有机架的数量以及未来3G系统设备的摆放和满足基站承重要求,建议租赁机房的使用面积不小于6米x3米x3米(长X宽X高),底层不小于5米X3米X3米,如上述两种面积均不能达到(比如4米x3米),可考虑租赁两间,主设备占用一间,配套设备摆放在另一间。 3.基站主要设备摆放标准 (1)基站馈线窗位置原则上应固定于房屋长方向两端墙上,下沿距离地面2.4m;馈线洞尺寸为400mmx300mm。 (2)走线架位置为馈线窗正下方,下沿距地2400mm;如果因房屋结构限制,走线架也可安装在馈线窗正上方。 (3)楼板荷重(均重)小于500Kg/M2,主设备和整流器安装位置必须铺设槽钢加固。机房承重小于1000Kg/ M2的机房,蓄电池安装必须平铺,或使用槽钢架空安装在承重墙或梁上。

(4)主设备槽钢位置与走线架外沿平齐;蓄电池槽钢必须安装在承重梁或者承重墙上,距离后墙面不小于20cm,根据蓄电池规格可合理变化。 (5)对于诺基亚DE34设备,开关电源、传输综合架、主设备自右向左排列;对于诺基亚ULTRASITE设备, 开关电源、传输综合架、主设备可以自右向左排列,也可以自左向右排列。对于摩托罗拉设备,可按照开关电源、传输综合架、基站主设备自右向左排列;也可按照开关电源、基站主设备、传输综合架自右向左排列,但要预留主设备扩容机位;相邻机柜间距不得超过2mm,并且设备前平面在一条线上。机架水平误差小于2mm,垂直误差小于3mm。 (6)电池组固定于槽钢上,平行排列,后沿距离墙面10cm;两组蓄电池之间应预留不小于30cm的间距。 (7)地排、监控箱、防雷箱固定于馈线窗所在的墙面上,监控箱下沿距地1.7米。 (8)交流配电箱安装于靠近开关电源的墙面上,交流配电箱下沿距离地面高于1.4米。 (9)空调室机安装于机房的屋角处,并考虑排水和室外机连接的方便。楼顶站室外机原则上安装于屋顶上;一楼站室外机可安装于楼外墙上,并加装防盗网。 4.其它设备摆放标准 (1)消防器材:基站部需配备2-3个悬挂式灭火器,2-4个手持式灭火器;悬挂式灭火器须挂于开关电源、主设备和电池连接处正上方;手持式灭火器放置在进门顺手侧靠墙地面上。 (2)清洁用品:统一放置在门后,如果空间不够的情况下,放置在空调旁边。 三.基站部装修要求 1.基站基本装修 (1)防盗门 统一使用双层、外包边钢制防盗门,门板钢板厚度不小于0.8mm,门框钢

蓄电池采购技术要求规范书编写

实用标准 目录 一. 概述 二、技术要求 2.1 应遵循的主要标准 2.2 使用环境条件 2.3 蓄电池基本技术参数 2.4 技术性能要求 2.5 智能单体蓄电池活化仪技术性能要求 三、供货货围 3.1 一般要求 3.2 供方提供的供货围 3.3 专用工具和仪器仪表 3.4备品备件清单 (随机备件须单独列表) 3.5 供方推荐的备品备件清单(价格不列入总价中) 四、双方工作安排 五质量保证和试验 5.1 质量保证 5.4 试验项目 六、包装、运输和贮存 七. 注意事项及售后服务

一. 概述 1. 本规定使用于工程。 2. 产品安装运行于。 3. 本采购技术规格书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切的技术细节作出规 定,也未充分引述有关标准和规的条文,投标方应保证提供符合本采购技术规格书和国家有关最新标准的优质产品。 投标方提供的技术文件(包括图纸)和设备(含辅助系统设备)采用业主标识系统(投标方应采用需方的企业标准)。 4. 如供方未以书面形式对本技术协议的条文提出异议,则供方提供的产品应完全满 足本技术规格书。在签订合同之后,买方有权提出因规、标准和规程发生变化而产生的补充要求,具体项目由买、卖双方共同商定。 5. 本技术规格书,仅对设备的主要规格参数进行规定,随着工程的进展,要求进一 步明确,由业主、设计单位、制造商再行召开协调会,共同商讨细部要求,并形成补充纪要。该纪要是对本规格书的补充,作为合同的一部分,其补充纪要具有同样效力。 6. 本设备技术规书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时, 按较高标准 执行。 7. 投标者资格 投标者必须具有5年以上阀控式密封铅酸蓄电池的设计、制造或销售服务经验,提供给本招标项目的设备应拥有国家权威检验单位的型式试验报告、国家信息产业部泰尔认证证书或相当的认证文件、并须提供在通信系统商业运行的良好记录。 二、技术要求 2.1 应遵循的主要标准 下列标准所包含的条文, 通过在本规书中引用而构成本规书的基本条文。在本规书出版时, 所示版本均为有效。所有标准都会被修订, 使用本规书的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB2900.11 电工名词术语蓄电池词术语 YD/T1360-2005 通信用阀控式密封胶体蓄电池一般要求和检验方法 DL/T637 阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件 2.2 使用环境条件

移动基站设备安装规范

一.基站内部设备摆放标准 1.总则 (1)新建基站应满足2G、3G共站需求。 (2)新建基站应满足房屋承重安全要求。 (3)各类设备摆放合理,满足布线工艺要求。 (4)为方便承重改造,电池尽量安排在机房短边的承重墙上。 (5)开关电源与馈线窗分别位于机房两端。 (6)租用一层机房不涉及承重,参照自建机房摆放设备。 (7)长方形机房:电池靠近机房短边与主设备列架垂直摆放。 (8)相邻的两间机房:基站主设备单放一间;电池、开关电源、传输综合柜安排在另一房间,配套设备摆放标准同长方形机房。 (9)其他类型机房:待承重改造确定后,综合考虑其他专业摆放设备。 (10)具体的设备摆放请参考附图。 2.基站机房面积的建议 考虑现有机架的数量以及未来3G系统设备的摆放和满足基站承重要求,建议租赁机房的使用面积不小于6米x3米x3米(长X宽X高),底层不小于5米X3米X3米,如上述两种面积均不能达到(比如4米x3米),可考虑租赁两间,主设备占用一间,配套设备摆放在另一间。 3.基站主要设备摆放标准 (1)基站馈线窗位臵原则上应固定于房屋长方向两端墙上,下沿距离地面2.4m;馈线洞尺寸为400mmx300mm。 (2)走线架位臵为馈线窗正下方,下沿距地2400mm;如果因房屋结构限制,走线架也可安装在馈线窗正上方。 (3)楼板荷重(均重)小于500Kg/M2,主设备和整流器安装位臵必须铺设槽钢加固。机房承重小于1000Kg/ M2的机房,蓄电池安装必须平铺,或使用槽钢架空安装在承重墙或梁上。 (4)主设备槽钢位臵与走线架外沿平齐;蓄电池槽钢必须安装在承重梁或

者承重墙上,距离后墙面不小于20cm,根据蓄电池规格可合理变化。 (5)对于诺基亚DE34设备,开关电源、传输综合架、主设备自右向左排列;对于诺基亚ULTRASITE设备, 开关电源、传输综合架、主设备可以自右向左排列,也可以自左向右排列。对于摩托罗拉设备,可按照开关电源、传输综合架、基站主设备自右向左排列;也可按照开关电源、基站主设备、传输综合架自右向左排列,但要预留主设备扩容机位;相邻机柜间距不得超过2mm,并且设备前平面在一条线上。机架水平误差小于2mm,垂直误差小于3mm。 (6)电池组固定于槽钢上,平行排列,后沿距离墙面10cm;两组蓄电池之间应预留不小于30cm的间距。 (7)地排、监控箱、防雷箱固定于馈线窗所在的墙面上,监控箱下沿距地1.7米。 (8)交流配电箱安装于靠近开关电源的墙面上,交流配电箱下沿距离地面高于1.4米。 (9)空调室内机安装于机房的屋角处,并考虑排水和室外机连接的方便。楼顶站室外机原则上安装于屋顶上;一楼站室外机可安装于楼外墙上,并加装防盗网。 4.其它设备摆放标准 (1)消防器材:基站内部需配备2-3个悬挂式灭火器,2-4个手持式灭火器;悬挂式灭火器须挂于开关电源、主设备和电池连接处正上方;手持式灭火器放臵在进门顺手侧靠墙地面上。 (2)清洁用品:统一放臵在门后,如果空间不够的情况下,放臵在空调旁边。 三.基站内部装修要求 1.基站基本装修 (1)防盗门 统一使用双层、外包边钢制防盗门,门板钢板厚度不小于0.8mm,门框钢板厚度不小于2mm,内部填充防火材料,具体尺寸根据实际情况确定;颜色使用移

蓄电池采购技术规范书编写

目录 一. 概述 二、技术要求 2.1 应遵循的主要标准 2.2 使用环境条件 2.3 蓄电池基本技术参数 2.4 技术性能要求 2.5 智能单体蓄电池活化仪技术性能要求 三、供货货范围 3.1 一般要求 3.2 供方提供的供货范围 3.3 专用工具和仪器仪表 3.4备品备件清单 (随机备件须单独列表) 3.5 供方推荐的备品备件清单(价格不列入总价中) 四、双方工作安排 五质量保证和试验 5.1 质量保证 5.4 试验项目 六、包装、运输和贮存 七. 注意事项及售后服务

一. 概述 1. 本规定使用于工程。 2. 产品安装运行于。 3. 本采购技术规格书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切的技术细节作出规 定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方应保证提供符合本采购技术规格书和国家有关最新标准的优质产品。 投标方提供的技术文件(包括图纸)和设备(含辅助系统设备)采用业主标识系统(投标方应采用需方的企业标准)。 4. 如供方未以书面形式对本技术协议的条文提出异议,则供方提供的产品应完全满 足本技术规格书。在签订合同之后,买方有权提出因规范、标准和规程发生变化而产生的补充要求,具体项目由买、卖双方共同商定。 5. 本技术规格书,仅对设备的主要规格参数进行规定,随着工程的进展,要求进一 步明确,由业主、设计单位、制造商再行召开协调会,共同商讨细部要求,并形成补充纪要。该纪要是对本规格书的补充,作为合同的一部分,其补充纪要具有同样效力。 6. 本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时, 按较高标 准执行。 7. 投标者资格 投标者必须具有5年以上阀控式密封铅酸蓄电池的设计、制造或销售服务经验,提供给本招标项目的设备应拥有国家权威检验单位的型式试验报告、国家信息产业部泰尔认证证书或相当的认证文件、并须提供在通信系统商业运行的良好记录。 二、技术要求 2.1 应遵循的主要标准 下列标准所包含的条文, 通过在本规范书中引用而构成本规范书的基本条文。在本规范书出版时, 所示版本均为有效。所有标准都会被修订, 使用本规范书的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB2900.11 电工名词术语蓄电池词术语 YD/T1360-2005 通信用阀控式密封胶体蓄电池一般要求和检验方法 DL/T637 阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件 2.2 使用环境条件

移动基站设备安装规范试行

移动基站设备安装规范 试行 Hessen was revised in January 2021

烟台铁塔公司基站配套建设安装规范(试行) 一、基站基本装修 1. 电气线路布放宜采用明线槽,不走暗线。机房内电源线通过线槽和扣线板固定、布放整齐,墙上米高度处不宜做水平线槽,以免影响室内走线架的安装固定;机房外走线须用线卡对墙固定。机房至少安装两支40W的日光灯,2个“2 x 3”的插座和2个空调插座, 插座地须与交流保护地可靠相连。照明开关应安装在进门的侧墙位置。 2. 浪涌抑制器和交流开关箱的安装位置须综合考虑浪涌到接地引出端和交流开关箱到开关电源的距离最短、走线美观等因素,交流配电箱内的空开标签的标写必须清晰、完整。 3. 机房地面装地砖或刷耐磨漆,内墙面平整、天花板平整,涂料粉刷干净、均匀。装修材料宜用40x40或60 x 60的普通防滑地砖和国产乳胶涂料。 4. 基站要求不开窗户,对已有的窗户要进行密封或有隔热、采取遮阳措施。 5. 租用商品房基站,楼板承重达不到要求(主设备安装区不少于600Kg/m2或根据设备要求,蓄电池安装区不少于1000Kg/m2)时,需用槽钢加固设备安装区和蓄电池安装区 6. 基站机房门的四周应密封隔热良好且有防雨和防盗措施。机房内部的分隔和机房门均应采用不可燃烧的材料。 7. 基站电表箱、油机切换箱应安装牢固、位置合理,便于抄表和移动油机接电。注意:电表箱应安装在油机切换箱市电引入端子之外!保证箱体的安全,做好接地。 8. 租用机房在楼上时油机切换箱必须安装在一层移动油机进出方便的位置。 9. 为防止小孩玩耍时触电,要求将电表箱和油机切换箱安装在小孩接触不到的高度,并且要上好锁。

基站设备安装安全措施(一)

基站设备安装安全措施(一) 一、基本规定 (1)工程安全技术措施及其所需工具,必须列入工程施工组织设计。(2)工程施工负责人应对工程施工安全负责。施工前应进行安全技术教育及交底,落实所有安全技术措施和劳动防护用品,无安全保障措施者不得进行施工。 (3)电源工程施工人员必须持证上岗,按规定配备施工工具和安全劳保用品。 (4)特殊作业(铁塔登高)须持有劳动安全部门核发的特种作业操作证方可上岗。 二、工具使用安全 (1)电动工具:使用的电动工具如:电锤、切割机、塑料焊枪、曲线锯等必须性能良好、绝缘可靠,电源线无老化和破损,电器设备的插头必须完好,不得以其它任何方式代替电插头,不得以电话线代替电源线,必须使用带有保护地线的电源。 (2)五金工具:在通信设备扩容、割接工程中,五金工具(扳手、起子等)必须使用绝缘胶布缠绕作绝缘防护处理。 (3)电源接线板:接线板必须完好无破损并有漏电保护装置,使用双层绝缘电源线,外层无破损。 (4)人字梯、凳高: a、凳高的梯子需材质坚实,无断列,四脚平稳;

b、人字梯上不准堆放工具、材料;不准携带笨重物体上、下人字梯。 c、人字梯凳高,不准两人同时上下作业;一个人不准脚踩两只人字梯凳高作业。 d、作业人员不准在人字梯上移动梯子,必须下到地面后移动梯子。 e、通信施工作业禁止使用金属梯登高。 (5)剖缆刀:剖电缆时,拿刀的手放在后边,另一个手放在前面,不可用力过猛,应避免刀滑伤手。 (6)劳保用品须定期检验,发现不合格品及时更新。 三、开箱操作安全 (1)开箱工作场地应在设备安装处附近,应在无尘、无潮湿开阔的环境下进行开箱,遇风雨天气不得在室外开箱。 (2)开箱时,注意包装箱上的标志,严禁倒置。 (3)开箱应使用专用工具,严禁用锤敲打,防止剧烈震动损坏箱内设备;严禁使用撬棍,以防损坏箱内设备。 (4)随时清理工作场地,撤下的箱板、铁皮、钉子等杂物应放置妥当,避免砸伤、刮伤人员和设备。 (5)设备搬运时应先清理搬运路线上的物品。 (6)人工搬运时应选择青壮健康人员,每人负重男工40公斤、女工不得超过20公斤。 a、人工搬运时,要有专人组织指挥,步调一致,按身高、体力合理安排位置,负重均匀,上楼梯及拐弯时要慢,前后相互照应。

蓄电池12V100Ah技术规范书.

蓄电池12V100Ah技术规范书 2014年11月

目次 1. 总则 (1) 2. 应遵循的主要标准 (2) 3. 使用条件 (3) 4. 技术要求 (4) 5. 制造工艺的一般要求 (6) 6. 试验和验收 (7) 7. 包装、运输、贮存和质量保证 (10) 8. 双方工作安排 (11) 9. 订货范围.................................................................................................. 错误!未定义书签。附表 (15) 附表一设备关键指标表 (15) 附表二技术性能偏差表 (16) 附表三备品备件、维护工具和仪器清单 (18)

1.总则 1.1 本招标技术文件适用于蓄电池组供货的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本次设备招标范围只包括内蓄电池组主设备及其技术督导服务,主设备包括,含蓄电池、电池间的专用连线及接线耳等,物资订货范围详见技术规范书专用部分。 1.3 投标方提供的蓄电池组必须具有国家认证或国际权威认证的检测机构出具的合格证明。 1.4 通信专用蓄电池投标方需通过南方电网公司组织的“2013年架空地线复合光缆、变电站通信电源、通信专用蓄电池组、35kV及以上线路电力载波设备送样检测”,并出具相应检测报告。 1.5 本招标技术文件提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方应提供符合本招标技术文件及本招标技术文件引用的国家标准和行业标准的优质产品。 1.6 投标方所提供的设备应保证是最新生产的设备,并应对涉及专利、知识产权等法律条款承担义务,招标方对此不承担任何责任。 1.7 第三方产品的技术、性能参数、测试数据应由产品生产厂商直接提供和确认,并由投标方对系统整体性能负责。 1.8 投标方应对系统的整体性能负责。在系统调测和试运行期间,如果发现由于投标方设计或配置不合理或缺少设备(含部件)而造成整个系统功能不能满足本技术规范书的要求,投标方应负全部责任。系统投入运行后,如果招标方需修改或增加系统的功能,投标方有义务提供性能的修改和增加,免费提供软件版本的升级。 1.9 如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议,则意味着投标方提供的设备(或系统)完全符合本招标技术文件的要求。如有异议,不管是如何微小,都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述并论述其理由。 1.10 本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。卖方为本工程提供的设备应是按最新工艺制造的、全新的、符合国际、国内标准的,以确保系统的安全稳定运行。

移动基站设备安装规范试行

烟台铁塔公司基站配套建设安装规范(试行) 一、基站基本装修 1.电气线路布放宜采用明线槽,不走暗线。机房内电源线通过线槽和扣线板固定、布放整齐,墙上米高度处不宜做水平线槽,以免影响室内走线架的安装固定;机房外走线须用线卡对墙固定。机房至少安装两支40W/的日光灯,2个“2 x 3 ”的插座和2个空调插座, 插座地须与交流保护地可靠相连。照明开关应安装在进门的侧墙位置。 2.浪涌抑制器和交流开关箱的安装位置须综合考虑浪涌到接地引出端和交流开关箱到开关电源的距离最短、走线美观等因素,交流配电箱内的空开标签的标写必须清晰、完整。 3.机房地面装地砖或刷耐磨漆,内墙面平整、天花板平整,涂料粉刷干净、均匀。装修材料宜用40x40 或60 x 60 的普通防滑地砖和国产乳胶涂料。 4.基站要求不开窗户,对已有的窗户要进行密封或有隔热、采取遮阳措施。 5.租用商品房基站,楼板承重达不到要求(主设备安装区不少于600Kg/m2 或根据设备要求,蓄电池安装区不少于1000Kg/m2时,需用槽钢加固设备安装区和蓄电池安装区 6.基站机房门的四周应密封隔热良好且有防雨和防盗措施。机房内部的分隔和机房门均应采用不可燃烧的材料。 7.基站电表箱、油机切换箱应安装牢固、位置合理,便于抄表和移动油机接电。注意:电表箱应安装在油机切换箱市电引入端子之外!保证箱体的安全,做好接地。 8.租用机房在楼上时油机切换箱必须安装在一层移动油机进出方便的位置。 9.为防止小孩玩耍时触电,要求将电表箱和油机切换箱安装在小孩接触不到的高度,并且要上好锁。 10.线、缆、扁铁等沿墙面上下楼每隔米应固定一次,不可悬荡。在易磨损处要对线、缆做保护处理。 11.防盗门统一使用双层、外包边钢制防盗门,门板钢板厚度不小于0.8mm,门框钢板厚度不小于2mm内部填充防火材料,具体尺寸根据实际情况确定;不需安装猫眼、门铃。 12.窗户原则上封死,并做批白(与墙面一致)处理。对于业主不允许封死的窗户要用密封胶进行密封,玻璃表面贴白色磨砂防晒膜处理;机房在一层的要求窗户安装防盗网,防盗

基站建设施工标准及设备安装规范(0709-1)

甘肃联通基站建设施工标准及设备安装要求 一、概述 根据省分公司的要求,为使各市州公司工程建设人员明确建设施工的具体要求,规范工程建设和施工标准,特编制本建设施工标准及设备安装规范。各市州公司应严格按照本规范执行,确保工程质量符合施工标准和规范。 本规范主要包括基站建设中的土建施工的要求、基站主设备及配套设备的安装要求、天馈线的安装要求。 二、基站机房建设土建施工要求 1、租用机房改造要求 1.1作为基站的房屋,须采用240cm砖墙将原窗口封闭,须加设抗震拉接筋,留出馈线窗,下沿距地高度2400mm,如有特殊情况可适当降低。 1.2改造机房室内的墙面需用白乳胶漆刷白,不得起皮、裂缝,表面光滑平整。 1.3机房内的暖气片一律拆除(包括其固定螺丝),要做到不漏水、不影响业主的正常供暖;室内不需要的东西,如:窗帘盒、原业主的照明灯及灯座和电线等全部拆除。 1.4机房的木门及门框要重新刷油漆,玻璃要干净,有压条,玻璃破损的要更换。木门需密封,门外安装插销。同时要安装防火防盗门,要求安装牢靠、门锁开关灵活。门框启口缝需用水泥砂浆密封,不得有缝隙。 1.5室内地面用地砖铺设,原建筑已装水磨石、瓷砖、大理石、花岗岩等较高级或高级装修的地面不需重新处理。防盗门槛与室内地面平齐,不留槽隙。 1.6室内屋面或管道漏水处须处理,原有的管道要涂刷银粉漆。 1.7室内墙面上的明线必须加盖白色PVC走线槽或PVC管,拐角要用弯头(包括业主不让拆除的线),线槽或线管走线要美观,横平竖直、固定牢固。 1.8室内照明开关的安装位置应在开门顺手处(不能安装在门背后)。开关下沿距地面不得小于1400mm,距门框300mm。 1.9室内必须摆放消防器材,摆放位置要便于在紧急情况下使用方便(落地摆放)。 1.10室内采用40W日光照明灯,数量为2个,挂高一致且不影响走线架上的走线,安

2018蓄电池室改造等项目技术规范书

2018年大唐甘肃发电有限公司八〇三热电厂蓄电池室改造等项目技术规范书 批准: 审核: 编写: 大唐甘肃发电有限公司八〇三热电厂 2018年2月

1.总则 1.1 本技术规范书适用于大唐甘肃发电有限公司八〇三热电厂1 2.6米化学取样间隔断、1、2号机蓄电池室Ⅰ组、Ⅱ组蓄电池防火隔墙、汽机专业库房大门改造、原工程试运指挥部增加隔断、引风机室泵坑增加围堰等改造项目。 2、工程范围 1)、12.6米化学取样间隔断,化学取样间加设3.5×2.5米(长×高)木隔断两道,隔墙顶部与原墙面连接、生根。 2)、1、2号蓄电池室、网控蓄电池室分别增加防火格墙。1、2号蓄电池室隔墙的规格分别为250×10000×2500mm,在南、北侧加0.9 ×2米防火门;网控室隔墙250×9000×2500mm,东、西侧增加1×2米防火门,共计6个防火门。 3)、汽机专业库房大门改造。拆除汽机原库房大门,门洞尺寸2.5×2.5米,新安装2.2×1.6防盗门 4)、原工程试运指挥部加装隔断、防火门。 原试运指挥部与汽机通道加装隔断、防火门。隔断2×3米(宽、高),加装一樘1×2米防火门,粉刷需加装的隔断上部石膏板1.5×2米(批腻子、粉刷)。 5)、磨煤机通道立柱粉刷水泥漆。立柱1.8×0.8米(截面尺寸)共12根,粉刷2.5米高,打磨原磨煤机通道立柱涂料,重新批腻子后粉刷水泥漆两遍。 6)、修补各处厂房外墙脱落、污染的涂料约500平方米,内墙涂料300平方米。

7)、1、2号引风机室泵坑增加围堰,每个泵坑围堰5×4米(长、宽)。8)、化水12.6米取样值班室装修 9)、全厂建筑物门窗维护、修缮,需每周委派2名技术工人到场一天,对门窗进行检查、维护、修缮。 10)、间冷塔外壁与地面缝隙护台施工。间冷塔外壁护台周长480米,高度0.15米,宽0.2米。 11)、电缆沟盖板制做、铺设及重新施工盖板掉落的抹缝 制做电缆沟盖板19块,其中10块制做后需现场铺设,并将盖板接缝密封,盖板尺寸及盖板抹缝要求见下节技术要求。 12)、翻车机控制室屋面制做风速仪基座一个。见下节技术要求。13)、、南门地面电缆槽开沟。具体要求见下节。 3、技术要求 1)、改造、装修应符合 GB50209-2002《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB50210-2001《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》 GB50212-2002《建筑防腐工程施工及验收规范》 GB50300-2001《建筑工程施工质量验收评定统一标准》 GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》 GBJ107-87《混凝土强度检验评定标准》 2)、12.6米化学取样间隔断:两道木隔断应生根,内外面贴木工板,批腻子后白色刷防水涂料两遍,要求材料防水、防潮、隔断结实、牢固、美观。

基站系统安装规范和要求模板

基站工程施工规范和要求 本期山西联通GSM三、四期扩容工程采用MOTOROLA的设备, 对此质量保证部做出如下相应的规范: 一、基站室内外安装前的检查 1、检查机房的密封程度、干燥程度、有无安全隐患 2、与随工共同检查机房平面图是否合理, BTS有无扩容位置并便 于维护, 能否按图施工, 与实际有无出入; 如果发生变化, 现场画出实际的施工图, 并请随工签字确认。 3、检查室内是否有两个地排, 而且是否独立接入大地。检查地排 上入地线的线径是否合乎要求。 4、检查室外铁塔或抱杆位置是否与图纸一致, 有无接地。 5、天线的挂高是否与设计相符, 避雷针的高度是否达到要求。 6、天支的位置、垂直是否合理与设计是否相符。 二、基站施工要求 1、室内走线架高度、位置严格按设计图纸施工, 要求横平竖直, 光洁美观。 2、室内走线架横档弯钩须在横档同侧, 主走线架首尾须有横档, 吊挂上下在顺走线架方向上使用两个弯钩对墙和走线架进行加固, 走线架应接地到室内地排。 3、设备的安装应按图施工, 保证机柜水平和垂直, 机柜对地固定 应牢固可靠。 4、室内两个地排分别接开关电源柜的工作地和所有的设备及相

关的保护地。 具体如下图所示: 1: 其它未注明的设备保护地( 例如: 电池支撑、 馈线窗、 设备机架等) , 若厂家没有特殊要求的, 均采用ZRBVV110黄绿线。 2: 图中所标注的ZRBVV 表示阻燃双护套。 3: 室内工作地排和保护地排必须单独入地。 5、避雷架的接地必须接到室外的地排上, 避雷架应固定在走线 架上, 并应对走线架绝缘。 6、馈线窗应接一根地线到室外地排。 7、室内的跳线应保持自然平滑, 防止弯度过小损伤跳线。 8、室外走线架应保证多点接地, 焊接处应做防锈处理( 具体施工 参看相应室外走线架规范) 。 工作地排 保护地排 直流电源工作直流电源防雷直流电源保护防雷装置保

基站无线设备安装施工规范(具体实施细则)

移动通信网 基站无线设备安装施工规范(基站设备安装实施细则)

移动通信网基站无线设备安装施工规范 目录 1.施工条件和施工前准备 (2) 1.1机房应具备装机条件 (2) 1.2天线抱杆应具备安装条件 (2) 1.3馈线走线架应具备安装条件 (2) 1.4铁塔走线架应具备馈线接地处 (3) 1.5安装前对工程前期准备工作检查 (3) 2.施工组织和实施 (3) 2.1第一次工程协调会 (3) 2.2工程设计交底 (4) 2.3施工技术力量报告和检验 (4) 2.4设备器材送货和检验 (5) 2.5示范站和第一次工地例会 (5) 2.6安装质量检查 (6) 3.天馈线系统安装程序和规范 (6) 3.1天馈线安装位置的质量要求 (6) 3.2天馈线的组装吊挂质量要求 (5) 3.3天馈线安装质量要求 (7) 3.4馈线的防雷接地质量要求 (9) 3.5天馈线接头的防水处理质量要求 (9) 3.6爱立信设备远端模块的安装质量要求 (9) 4.室内设备(BTS)安装程序和规范 (10) 4.1立架(含主设备,IDF架等) (10) 4.2线缆布放与连接 (10) 4.3接地 (11) 4.4标签 (11) 附件1用泡沫填充馈线最小弯曲半径 (12) 附件2基站天线俯角和方位角测量方法 (13) 附件3移动网基站设备安装质量检查表 (14) 附件4移动网基站设备安装条件检查记录表 (16)

1.施工条件和施工前准备 1.1机房应具备装机条件 1.1.1机房建筑应符合工程设计要求。有关建筑工程已完工并验收合格,机房墙壁及地面已充分干燥,门窗闭锁应安全可靠。b5E2RGbCAP 1.1.2机房馈线孔洞窗已安装,位置、尺寸、数量等均应符合工程设计要求。 1.1.3新机房时,空调已安装完毕,并能提供使用。室内湿度应符合工程设计要求。 1.1.3机房接地系统必须符合工程设计的要求,机房内应设有工作地排,保护地排,机房外应设有防雷地排(各地排规格和孔洞符合工程设计要求),各地排有接地引入线(40×4mm2扁钢或95mm2铜线)牢固连接,接地电阻符合设计要求(<5欧姆)。p1EanqFDPw 1.1.4市电已引入机房,机房照明系统已能正常使用。 1.1.5配套的走线架、电源、传输设备已安装。 1.1.6机房承重满足设备安装要求。 1.1.7机房建筑必须符合YD5002-94《邮电建筑防火设计标准》的有关规定。机房内及其附近严禁存放易燃易爆等危险品。DXDiTa9E3d 1.2天线抱杆应具备安装条件 1.2.1铁塔抱杆 1.天线抱杆、悬臂及塔体必须紧固连接,符合安全要求;抱杆和悬臂必须防锈抗腐蚀;抱杆位置设置应符合工程设计要求,抱杆应垂直地面(左右偏差不超过1°)。RTCrpUDGiT 2.天线抱杆分离度应满足要求:天线抱杆应满足CDMA800天线系统水平分离度和垂直隔离度的要求:对于单极化天线,CDMA天线应满足同一扇区分集接收天线水平分离度大于 4.0米;对于所有天线,同一平台不同扇区内天线水平分离度大于1.0米。在垂直方向上应满足:CDMA800与GSM900天线系统在不同天线平台上的垂直分离度大于2米。5PCzVD7HxA 1.2.2对于屋顶安装天线的CDMA/GSM共站情况来说,CDMA天线除了应满足同一扇区分集接收天线水平分离度大于4.0米外,发射天线与任何GSM接收天线的水平隔离度必须大于3米。jLBHrnAILg 1.2.3所有天线抱杆必须处于避雷针45度保护范围之中。 1.2.4GPS天线抱杆 GPS天线一般应安装在铁塔或楼顶南面可选择的最开阔处,与GPS天线杆成45o角范围内应无阻挡;抱杆应垂直,误差在1度以内。铁塔GPS支架悬臂伸出塔体长度大于1米。建议抱杆长度1米左右,直径75毫米。xHAQX74J0X 1.3馈线走线架应具备安装条件 1.3.1室外走线架宽度不小于0.4米,横档间距不大于0.8米,横档宽度不大于50毫米,横档厚度不小于5毫米LDAYtRyKfE 1.3.2从铁塔和桅杆到馈线孔必须有连续的走线架。 1.3.3为使馈线进入室内更安全、更合理,施工更安全便利,高层机房外爬墙走线架应在馈线孔以下留有

通讯系统设备安装标准

通信系统设备安装设计及质量标准 一、电源箱设计安装标准 此安装标准包含通信系统、环网系统供电电源。 1、安装前准备工作 (1)根据要求准备安装设备、确定安装位置和电缆长度。 (2)检查设备各部件应齐全、完整,电缆应无破口,相间绝缘及电缆导通应良好。 (3)按标准规定检查设备的防爆情况。检查防爆壳内外有无锈皮脱落、油漆脱落及锈蚀严重现象,要求应无此类现象。 (4)清除设备内腔的粉尘和杂物。 (5)检查接线腔和内部电器元件及连接线,要求应完好齐全,各连接插件接触良好,各紧固件应齐全、完整、可靠,同一部位的螺母、螺栓规格应一致。 (6)稳压电源在下井安装之前必须在地面与关联设备进行通放电测试,对其功能逐一测试。如:输出电压是否稳定,电池充放电是否正常,开关是否正常。 (7)编制采区设计、采掘作业规程或安全技术措施时,对系统设备的种类、数量、位置以及信号电缆、电源电缆的敷设做出明确规定,并初步绘制布置图。 2、安装设计 矿用隔爆兼本质安全型电源箱交流供电宜采用以下方式: (1)通信系统设备电源箱安装在变电所内的使用专用综保或照明综

保负荷侧,电压等级为127V。 (2)巷道内电源箱接上一级电源输出端,电压等级127V。 (3)其他地点使用胶带机头、固定配电点低压配电开关的负荷侧,电压等级通常选择127V。 (4)隔爆兼本质安全型防爆电源严禁设置在下列区域:低瓦斯和高瓦斯矿井的采煤工作面和回风巷内;煤与瓦斯突出矿井的采煤工作面、进风巷和回风巷;掘进工作面内;采用串联通风的被串采煤工作面、进风巷和回风巷;采用串联通风的被串掘进巷道内。 (5)严禁设置在断电范围内。 3、安装工序 1)办理《煤矿电气安装、撤除、调整负荷申请表》和《停电申请单》; 2)严格执行《停送电管理规定》进行停送电。 3)严格根据《矿井维修电工操作规程》进行电源接火操作。 4)绘制电源供电关系图。 3、安装质量标准 (1)外部标准: 1)电源箱安置在地面的,应放置在设备开关架,设备架离地约0.3米;需固定在巷道帮壁的,应上专用设备支架,支架安设位置要 选择在支护良好、无淋 水、周围无杂物、便于调校测试、不影响通车及行人、不被碰撞的地方。

4G基站设备安装及常见问题处理

4G基站设备安装要点及常见问题处理 随着铁塔公司的建立,基站及其配套机房、电源等将成为铁塔公司的技术要点,本文主要从基站设备安装、线缆布放、电源配置、天馈线安装等方面进行详细讲解,同时介绍了铁塔类型、施工工艺、标签规范等方面,是4G基站建设中不可多得的经验总结。 一. 基站主要设备安装、各类线缆布放示意图 基站内部设备安装示意图 电缆走线槽道安装 1.电缆走道及槽道安装位置应符合施工图的规定,左右偏差不得>50mm。 2.水平槽道水平度每米偏差不得>2mm,垂直槽道垂直度偏差不得>3mm。 3.电缆走道安装牢固稳定,具备防震功能。 4.电缆应有序地绑扎在走道上。

基站内部走线槽道布线安装

信号线的布放 1. 布放的信号线应平直,无扭曲打结,转弯处应自然圆滑,符合设计要求。 2. 屏蔽线外层应与接地体连接可靠。 3. 芯线应无损伤,焊点光滑、均匀,无漏焊、虚焊、错焊。 4. 系统控制器到信道机的电缆最大允许长度应符合产品说明书的要求。 5.信号线、高频馈线、电源线应分开布放。 电源线和地线的安装 1.电源线和地线安装方法: 根据电源线和地线的实际走线路径量得所用电源线和地线的长度,分别裁剪-48 伏电源线和工作地线、和保护地线;用裁纸刀剥开电源线和地线的绝缘外皮,其长度与铜鼻子的耳柄等长。用压线钳将铜鼻子压紧,用热缩管将铜鼻子的耳柄和裸漏的铜导线热封;不得将裸线漏出.将电源线的一端与BTS 机柜的电源接线柱固定,电源线沿走线架整齐布放,并用扎带绑扎,另一端和电源柜的接线排连接。 2.电源线的区分:电源线分为:-48 伏线(一般为黑色)、工作地线(一般为蓝色),保护地线(一般为黄色)。但有时不同厂家提供的电源线的颜色和线经大小不同。 二. 基站电源:交流、直流配电箱开关电源、远供电源 电池设备的安装 1、通信基站电源系统的组成 2、通信基站交流供电系统 3、通信基站直流供电系统 4、蓄电池 5、远供电源

江苏移动基站设备安装指导意见(暂行)

江苏移动基站设备安装指导意见 (暂行) 1编制目的及适用范围 1.1为了对江苏移动基站室内设备及天馈线安装进一步进行指 导,确保基站建设工程质量,不断提高基站工程质量管理水 平,特制定本指导意见。 1.2本指导意见适用范围为:江苏移动GSM、3G基站设备及天馈 线安装。 1.3各建设单位应参照本指导意见和工程设计要求,加强对工程 质量的控制。 1.4未列入本指导意见的安装规格标准应按国家相关标准、工程 设计要求实施。 1.5本指导意见的技术规定不应与国家、行业标准相抵触,当出 现矛盾时,应以国家、行业标准为准。 2指导意见 2.1铁件安装部分: 2.1.1凹型钢的安装工艺应符合施工图设计要求,立柱的允许 垂直偏差为1.5‰,对地加固牢靠,加固凹钢与墙柱(无 墙柱时与墙壁)固定,不得与天花板、板墙固定,并符 合抗震要求。 2.1.2机房内走线架、吊挂铁件、蓄电池架均应作保护接地, 接地必须使用接地垫片安装,且相邻走线架用短连线连

通,接地垫片应在铜鼻子和走线架中间,接地线可放在 走线架内侧,保证电气连通。 2.1.3走线架、凹钢加固点或支撑点距离在1.5-2米;走线 架横档面向上安装。 2.1.4走线架整体应保持水平,垂直偏差不大于2‰。 2.1.5走线架的高度应综合考虑机房内各种设备的走线;走线 架宽度应结合网络建设实际情况确定。 2.2机架安装部分: 2.2.1机架安装工艺应符合工程设计要求。 2.2.2机架垂直度误差允许小于等于机架高度的1‰,同一列 机架的设备正面应成一直线。 2.2.3机架应按抗震和工程设计要求防震加固。 2.2.4所有机架应对地加固,膨胀螺丝规格不能小于M8。厂 家有要求的应严格用厂家的配套螺丝。 2.2.5机架走线槽、顶盖和防鼠网应全部安装。当机架顶部须 开出线孔时,开孔边缘不得有毛刺。 2.2.6机架前后门应安装且开、关顺畅,机架各部件油漆不应 有脱落或碰伤,不得变形。 2.2.7机架上的防静电手环要求正确安装。 2.2.8机柜里面不应有多余的螺钉等杂物。

通信基站施工技术规范

广东铁塔公司2015年第一批新建及改造站点工程项目施工 技术标准和要求 一基站配套部分 二土建装修部分 三其他说明 一基站配套部分 1.施工要求 1.1施工准则 1.1.1施工单位必须严格按照批准后施工图设计进行施工。 1.1.2施工单位接到任务书,应制订详细的施工方案、计划和进度,保证按时完成任务。1.1.3施工单位接到施工图后,应组织相关的施工人员、讲解本次施工的要点、要求和注意事项,使施工人员明确施工的性质、内容和任务。更好的,按期、按质、按量完成施工任务。 1.1.4施工单位必须遵守国家或部委颁发的法规、标准和规范。 1.1.5施工单位必须严格执行国家或部委颁发的工程施工及验收技术规范或工程及验收暂行技术规定,以及中国铁塔公司的有关文件规定和要求。 1.1.6施工质量应以施工质量第一位宗旨,施工单位必须加强施工现场的管理和施工监督,严格执行施工规范。做到施工工艺精良,各种测试项目齐全、记录清楚、文字端正、数据准确。符合相关技术要求。 1.1.7施工单位必须严格按施工操作程序施工,做到文明施工、文明生产。施工中应做好防火、防电、防雷、防化学气体、防事故等预防性的工作,做到施工人员的安全及设备材料的安全。 1.1.8施工完毕,各项测试指标合格,需对电路进行割接时、施工单位应制订出详细的割接方案、步骤和方法报建设单位和主管单位批准后进行割接并保证做到万无一失。 1.2施工工艺要求和测试要求 1.2.1设备安装 设备机架安装应按施工图平面设计位置安装。机架安装要求垂直、牢固、安装位置正确、方向一致,符合原邮电部及信息部通信设备安装抗震加固或设计文件抗震加固要求。新旧设备内的各种插件应按设计文件进行插接,不能插错,插接位置正确、牢固、不松动。 1.2.2槽道或走线梯的安装 槽道或走线梯安装位置应符合施工图的设计要求,与设计高度或原有槽道高度、水平

蓄电池规格书

通信蓄电池技术规范书 第一篇货物及服务需求一览表 第二篇总则 1.总则说明与评价准则 1.1 投标者应仔细阅读招标者发出的招标书中规定的所有条款,包括各项技术规格。 1.2 投标者提供的产品技术规格应与招标书中提出的要求一致。投标者也可推荐出与招标书中规定的规格相类似的定型产品,但必须提供详细的技术规格偏差表。 1.3 投标者可推荐应用最新技术制造的产品,但其规格应相当或超过招标

书中陈述的技术规格。这种产品的性能、可靠性与耐久性必须有显著的提高,并 在投标书中就选择该产品的意图提供详尽的证明文件及解释。 1.4 招标采购的设备应设计先进,采用经过验证的新工艺、新技术,并已有供货历史。投标者应提供设备供应商(厂家)在生产该设备中经验方面的资料。 ★1.5 对于招标书中提出的所有项目,投标者应表明在最近三年中所生产设备的编号(应与招标书提出的设备类型一致或非常相近),并附有主要用户名单以作参考。投标商所供系统设备(应与招标书提出的设备类型一致或非常相近)在近3年中,铁路干线合同应累计500km以上。 1.6 评标及对中标者的选择都应以每个项目的总价格为基础,包括给予整个项目的折扣(如果有的话)。然而,投标者应在投标价格表中列出每一分项目的单价与总价以及整套设备的总价,如果某个项目的总价出现错误,则以所报单价为依据,由买方重新评估总价。 1.7 根据招标者的意见,假如以合理价格对整套设备投标不能接受时,招标者有保留继续估价的权利,可以从原有整套项目中删去一项或几项,或从原有 分项目中删去一个或几个部分,或单项估价。 2.1蓄电池组 高频开关电源后备固定型阀控式密封铅酸蓄(胶体)电池组电压额定值48V。蓄电池组容量额定值≤200Ah的,蓄电池电压额定值为12V/个;蓄电池组容量>200Ah的,蓄电池电压额定值为2V/个。 对于交流不间断电源后备固定型阀控式密封铅酸(胶体)蓄电池组,厂家应根据提供的设备功耗及后备时间进行配置。 蓄电池槽、盖采用高强度ABS材料制造,蓄电池外观不得有变形、漏液、裂纹及污迹,标志要清晰。 蓄电池壳、盖符合GB/T 2408-1996 中的第 蓄电池承受50 kPa 的正压或负压而不破裂、不开胶,压力释放后壳体无残余变形。 蓄电池重量应符合YD/T799-2002 《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》中的要求。以1000Ah 为界;1000Ah 以下的重量上偏差不超过标称值的8%,1000Ah 以上(包括1000Ah)上偏差不超过标称值的5%。 标称值为2V、12V 的蓄电池按规定的试验方法,10h 率容量第1 次循环不低于0.95C10,在第3 次循环应达到C10;3h 和1h 率的容量座分别在第4 次和5 次以前达到,放电终止电压应符合表2 的规定。 表2 放电率 蓄电池以30I10(A)放电3min,极按、内部汇流排不应熔断,其外观不得出现异常。 完全充电的蓄电池,在25±5℃的环境中,静置28 天后其容量保存率不低于96%,静置180天后,其容量保持率应在85%以上。

相关文档